一、供电系统投资成本

供电系统投资成本分为两部分:(1)高压输送线成本:(20机房投资成本。

(1)高压输送线成本

使用10KV高压冷水机组,供电部门不同意使用当地变电站10KV电源,必须从10公里以外其他变电站通过铺设高压电缆线进行分容补充,电缆费用约80万元/公里(包安装)。若以10公里,则此项费用将高达800万元。

(2)机房投资成本

由于380V电压机房需增加变压器等设备,故与1OKV电压机房相比,380V电压4个机房投资成本增加共114万元。(详细分析见附件一)

二、综合性能分析

1、电网稳定性

(1)若市网电压为10KV,使用的冷水机组也为1OKV时为平行电压直接冲击电网,其危险性极大。(见附中二)

(2)冷水机组电机运转时,会产生电磁场:对于10KV高压机细,由于直接连接在电网上,会对电网产生自接干扰,即谐波干扰,从而影响供电质量,影响工作区电脑、电梯控制等电子设备。而对于380V低压机组,由于有变压器存在,故不会有此干扰。(见附件三)

2、安全性:

(1)地下室机房潮湿,电机中绝缘层的材料将会发生变形或腐化,高电压容易击穿绝缘层,这将给操作人员带来极大的安全隐患。

(2)电压高,周围磁场强度大,吸附力强,同时产生电晕,极易导致触电。

(3)当10KV的高压机组故障接地时,将会对电机产生极大危害。此种危险性对于低压机组则不存在。

(4)对于民用公共建筑,人流密度大,采用高压,如无严格防范措施易生安全事故,影响恶劣。

3、运行管理

10KV高压运行管理对操作人员的要求很高,只有持有高压操作证的高级电工人员方可操作,低压无此特殊要求。因此使用10KV高压设备,则需要配备两组人员分别管理高压、低压设备,增加了管理的难度。

4、零配件及维修费用:

高压机组零配件费用是低压机组的9倍或更多。如交流接触继电器(1700RT):380V /950A,RMB1万元;10KV/50A,RMB12万元。因此,对于可使用25年的高压冷水机组,维护费用将是一笔非常大的开支。此外,在市场上,高压10KV机组的备品备件及零部件的采购也比低压380V机组的困难。

附件一

低压机组(380V)单个机房供电系统布置图

10kV供电系统与投资成本

系统构成费用(冷水机组另算):1个机房供电系统构成费用为57万元;(已含电缆线增加投资1.5万元)

4个机房供电系统构成费用合计为57*4=228万元

高压机组(10KV)单个机房供电系统布置图

10kV供电系统与投资成本

系统构成费用(冷水机组另算):1个机房供电系统构成费用为28.5万元;

4个机房供电系统构成费用合计为114万元;

附件二

电力传输图

10kV供电系统与投资成本

10KV 220V/1

民用和商用用户

380V/3

380V/3

工业用户民用和商用用户G2

10kV供电系统与投资成本

10kV供电系统与投资成本

10kV供电系统与投资成本

10kV供电系统与投资成本

10kV供电系统与投资成本

发电站超高压变压站高压变压站中压变压站低压变压站

110KV/10KV 10KV/380V

10KV/220V

电力传输图

10kV供电系统与投资成本

10KV 220V/1

10kV供电系统与投资成本

民用和商用用户

10KV 380V/3

工业用户民用和商用用户G2

10kV供电系统与投资成本

10kV供电系统与投资成本

10kV供电系统与投资成本

10kV供电系统与投资成本

10kV供电系统与投资成本

10kV供电系统与投资成本

发电站超高压变压站高压变压站中压变压站中压变压站低压变压站

110KV/35KV 35KV/10KV 10KV/220V

10KV/380V