世纪绅城14#、15#楼主体分部工程验收

滁州市振海建设投资有限公司

一七年三月二十三日0二

一、工程概况

1、工程名称:世纪绅城小区14#、15#楼

2、工程地点:安徽省滁州世纪大道和银山路交口西南角

3、结构层数:楼14#2m

4、建筑面积:35368.53

5、建设单位:厦门市土地开发总公司厦门市东区开发公司(代建)

6、设计单位:华侨大学建筑设计院

7、勘察单位:厦门地质工程勘察院

8、监理单位:上海华申工程建设监理咨询有限公司

9、施工单位:厦门特房建设工程集团有限公司

22;建筑高度;总建筑面积35368.53m本工程建筑占地面积27524.32 m7.55m。下部局部一层地下室,上部为一层,局部两层。现浇钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度7度,建筑抗震设防类别:车库为丙类,展厅为乙类,耐火等级为地上二级,地下部分为一级,建筑分类为二类。填充墙构造柱混凝土强度为C20,一、二层柱及二层梁板的混凝土强度等级为C30;屋面梁板的混凝土强度等级为C30P6。主体填充墙采用600*180*240mm蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级A5.0,砌块密度等级B06。

因工程面积大,任务紧,故对本工程进行分段验收,本次验收区域为

(2-V)~(1-L)/(2-1)~(2-18)轴。

二、项目主要管理人员

项目经理:杨芳萍项目技术负责人:郑培庆

企业技术负责人:陈恩赐材料员:吴峥嵘

施工员:杨国泉质检员:郑锻民

安全员:徐炳奎

三、施工合同履行、设计文件执行标准情况:

1、本工程的施工严格根据施工合同约定的各项内容、设计图纸、变更文件、国家现行的施工验收规范、标准图集、工程建设标准强制性条文以及现行地方标准和规程。

2、执行的标准:

1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001;

2)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002;

3)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;

4)《混凝土强度检验评定标准》GBJ107—87;

5)《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107—2003;

6)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2001;

7)《工程测量规范》GB50026-93;

8)《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》J10757-2006。

3、设计变更:

设计修改通知单5份。

四、质量控制目标

本工程质量控制目标为合格。

五、见证取样和送检情况汇总表

本工程至主体验收前共计见证取样89批次,见证送检89批次,见证送检率100%,符合《厦门市建设工程质量检测管理办法》的规定。具体送检内容详下表:

六、施工过程质量资料控制

(一)、原材料、成品、半成品进场检验情况

1、本工程钢筋主要采用福建三宝厂家生产的,规格为HPB235 8 mm、10 mm、HRB400E 6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、14mm、16 mm、18 mm、20 mm、22 mm、25 mm、28 mm、计13种规格,共计进场3批次,具

有产品质量证明书和检验报告;产品质量证明书17份,现场见证取样、送检3批次,检验结果均符合GB1499-1998及GB/T701-1997的

技术要求。

2、水泥采用福建永定县龙秀水泥厂生产的“先富牌”P.C 32.5R水泥。施工中,共计进场1批次,出厂合格证1份,检验报告1份,检验结果均符合GB175-1999的技术要求。

3、砂共进场1批次,检验报告1份,检验结果符合要求。

4、砌块采用600*180*240mm蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级A5.0,用专用砂浆砌筑,共进场1批次,合格证及出厂报告共1份,检验报告1份,检验结果符合要求。

5、钢筋焊接试件,采用滚轧直螺纹套筒连接试件,共送检3批次,

检验报告3份,检验结果均符合要求。

6、本工程混凝土采用厦门美益建材有限公司提供的预拌商品砼,主

要强度等级为C20、C30、C30P6。施工中商品砼配合比及相关资料8份。

7、本工程砌体专用砂浆配合比送检1批次,检验报告1份.

以上资料,经自检完整,符合要求。.