文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火克板现场施工方法

火克板现场施工方法

火克板现场施工方法
火克板现场施工方法

火克板现场施工方法 Jenny was compiled in January 2021

一、施工准备

1、材料

(1)、纤维增强硅酸盐火克板,其规格为2440*1220*12mm系统耐火极限:180min (2)、角龙骨:40*40*0.6mm及30*30*0.5mm

(3)、镀锌铁皮:1.0mm厚

(4)、防火密封胶

(5)、自攻螺钉:M3.2*30mm

(6)、膨胀螺栓(φ12)

(7)、角钢L50*50、L30*30。

(8)、螺栓(M10)

(9)、铆钉

2、机具设备

(1)、机械:电锯、云石机、气动射钉枪、切割机、自攻钻、电锤、手电钻、电焊机等。

(2)、工具:工作台、角尺、钢板尺、钢卷尺、龙骨剪、划规、扳手、打胶枪。

3、作业条件

(1)、建筑结构施工完毕,风管预留预埋孔洞尺寸、位置正确,加工场地、

库房符合施工要求,具有良好的照明及动力电源。

(2)、设计图纸、技术文件齐备,已对施工图进行审核、编制施工方案、进行施工安全交底。

二、自撑式火克防火板风管操作工艺

1、工艺流程

板材\龙骨下料→单节风管角钢框架的安装及固定→防火板的安装→风管的加固→风管段的连接→支吊架制作安装→系统检验→成品保护

2、操作方法

(1)、矩形防火板风管的壁板按照施工图纸、风管内径尺寸和板厚进行下料,风管弯曲、变径处的板材需特殊下料。

(2)、板材规格为2440*1220*12mm,风管按板材宽度做成每节长度1220mm。

(3)、风管板材拼接时,应采取加固措施。

3、单节风管角钢框架的安装及固定

第一步:按照图纸设计风管尺寸预制角钢(L50*50)法兰;

第二步:根据单节风管长度布置好两端头法兰,并用膨胀螺栓将其固定在楼板上;

第三步:用L50*5角钢连接端头法兰之间顶角,并将角钢用膨胀螺栓固定在楼板上。

4、防火板的安装

将下好料的防火板材固定在已安装好的风道骨架上。其安装方法为:

(1)、下好料的防火板在组合前应清除板材切口表面的切割毛刺、灰尘及杂物。

(2)、用φ2.8钻头的电钻钻孔,再用自攻钻在板面上钻出凹孔以便螺钉沉头,然后上自攻螺钉,螺钉间距200mm,在弯管及拼接处间距为150mm。

(3)、防火板与L50*50角钢、法兰固定。

(4)、在板与板结合的缝隙处抹密封胶。

5、风管加固

(a)、在每节风管的两个底角处外侧用角龙骨40*40*0.6,内侧用角龙骨30*30*0.5进行加固。

(b)、在法兰处加固。

6、风管段的连接

风管管段与管段的连接,先框架连接,然后再上板。风管连接详见图3,其中法兰用M10螺栓连接,间距为200mm,法兰之间加厚度不小于3mm的密封条。

7、支吊架制作、安装因为该风道规格尺寸较大,需选用10#槽钢作为横担,吊杆用

L50*50角钢。风管吊架的间距为1220mm,在弯管、变径等处适当增加。支架采用膨胀螺栓固定在楼板上。

8、系统检验

系统的验收,按现行国家标准《通风与空调工程质量验收规范》GB50243相关条目。

9、成品保护

风管安装完成后应对其进行成品保护,防止撞击和受外力挤压所导致的风管变形,裂缝及破损,并在风管安装完成后在明显处做好警示标志。

相关文档