文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 止水帷幕监管计划明细介绍(改)

止水帷幕监管计划明细介绍(改)

止水帷幕监管计划明细介绍(改)
止水帷幕监管计划明细介绍(改)

汉拿香邑花园三期工程

止水帷幕施工监理细则

监理工程师(编制)

总监理工程师(批准)

北京建工京精大房工程建设监理公司

汉拿香邑花园项目监理部

2012年8月

目录

一、工程概况: (3)

二、止水帷幕工程设计 (4)

三、监理细则编写依据 (7)

四、水泥搅拌桩止水帷幕 (8)

4.1监理内容 (8)

4.2搅拌桩质量控制 (8)

4.2.1监理工作流程 (8)

4.2.2质量控制点的设置 (9)

4.2.3施工质量预控制 (10)

4.2.4搅拌桩施工过程质量监理 (11)

4.2.5竣工后质量控制 (13)

五、高压旋喷桩 (16)

5.1旋喷桩质量控制 (16)

5.1.1监理工作流程 (16)

5.1.2设置质量控制点 (17)

5.1.3施工质量控制 (17)

5.1.4施工过程控制 (20)

5.2安全文明施工监理控制要点 (23)

一、工程概况:

工程名称:汉拿香邑花园三期工程

建设单位:汉拿(天津)房地产开发有限公司

设计单位:天津市房屋鉴定勘察设计研究院

监理单位:北京建工京精大房工程建设监理公司

总承包单位:龙元建设集团股份有限公司

本工程位于天津市东丽区成林道北侧,西至登州路,东侧为昆俞路,北至程州路。建筑面积74830.7㎡,住宅部分地上13层的为短肢剪力墙结构(5#~8#,12#~15#,19#~21#楼),层高2.9m,檐口高度38.95m;地下车库为框架板柱结构,层高3.9m,停车数为248辆。建筑防火等级二级,住宅主体地下室和地下车库防火等级为一级。屋面、地下室防水等级为二级,配电间等电气房间及地下室住宅主体外种植顶板防水为一级。抗震设防烈度为七度;基坑安全等级为二级;使用设计年限50年。

二、止水帷幕工程设计

水泥搅拌桩止水帷幕采用双轴搅拌机施工,单轴搅拌直径700mm,单排水泥搅拌桩组间咬合200m,组内咬合200mm。搅拌桩使用32.5级矿渣硅酸盐水泥,水泥参入比不小于15%。水泥搅拌桩与一二期交界处增加高压旋喷桩封闭。

附止水帷幕平面、剖面图:

.

二期

三期施工现场

双排双轴水泥搅拌桩

止水帷幕水泥搅拌桩总平面图

止水帷幕剖面图

三、监理细则编写依据

《汉拿房地产成林道项目岩土工程勘察报告》

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

《建筑基坑工程技术规程》DB29-202-2010

《建筑基础处理技术规范》JGJ79-2002

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《软土地基深层搅拌加固法技术规程》YBJ 225-91 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

四、水泥搅拌桩止水帷幕

4.1监理内容

水泥搅拌桩作为一个分项工程,主要对其施工进度、施工质量等方面进行监督和控制。其中质量控制是水泥搅拌桩的控制重点,也是施工监理的重要内容。双轴水泥搅拌桩的水泥和原状土须均匀拌和,为保证水泥土搅拌均匀,必须控制好钻具下沉及提升速度,钻机钻进搅拌速度一般在1m/min提升。监理不但要对材料进场进行全面的质量检查和监督,确保施工原材料质量外,还要对工程测量记录、深层搅拌桩施工记录等进行检查监督,确保满足设计要求。同时,要监督工程进度、协调人力、物力的使用和分配,保证按施工组织设计的计划工期内完成。

4.2搅拌桩质量控制

4.2.1监理工作流程

水泥搅拌桩工程施工过程质量监理工作流程图

在搅拌桩施工的各个工序,施工单位应填写相应的施工记录和施工检查证,原材料进场应有进场原材料报验单、水泥质量证明书等;原材料使用前应有水泥物理性能检验报告等。

4.2.2质量控制点的设置

搅拌桩质量控制点设置见表

4.2.3施工质量预控制

在施工准备阶段,应做好如下工作:

1、研究设计方案和地质勘察报告、桩位平面布置图、桩基结构施工图,对设计图纸提出问题和意见;

2、审查承包商技术资质,对承包商选择的分包施工单位须经监理工程师审查认可后,方能进入现场施工;

3、审查承包商提交的施工组织设计,审查施工准备工作,包括施工许可证、技术准备、现场准备、机械设备及材料准备等;

4、对施工中采用的新材料、新技术、新工艺,审核其试验报告及技术签定书,未经试验或无技术鉴定书的新工艺、新材料、新技术等不得在工程中应用;

监理工程师应根据施工经验设置搅拌桩质量控制点,并针对所设置的控制点,事先分析施工中可能产生的事故隐患,提出相应的对策,采取质量预控措施,如表所示。

4.2.4搅拌桩施工过程质量监理1、搅拌桩施工过程监理如表所示。

2、施工中出现下述情况时,监理工程师依据监理合同规定形式,报业主同意后下达停工令:

(1)施工中出现质量异常情况,经提出后承包商仍不采取改进措施

者,或采取改进措施不力,未能扭转这种情况者;

(2)隐蔽工程作业未经现场监理人员及有关质检单位查验自行封闭、掩盖;

(3)对已发生质量事故未进行处理和提出有效的改进措施就继续作业;

(4)使用没有产品质量合格证的工程材料,或擅自替换、变更工程材料;

(5)未经业主审查同意而擅自变更设计或修改图纸进行施工,或设计图纸未经业主批准就进行施工者;

(6)未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工;

(7)擅自使用未经监理单位审查认可的分包商进场施工;

(8)施工过程发生坍孔、周边建筑物变形或基坑变形较大,影响到工地安全和周边民房安全。承包商必须对存在的施工质量问题认真整改,并填写复工申请,经监理工程师审查同意,方可签发复工令。

4.2.5竣工后质量控制

1、按表的质量评定标准和方法,对完成的分项工程进行检查验收:

2、成桩后28天内不得开挖。

五、高压旋喷桩

5.1旋喷桩质量控制

5.1.1监理工作流程

5.1.2设置质量控制点

5.1.3施工质量控制

在施工准备阶段,做好如下工作

1、审查承包商选择的分包施工单位,经监理工程师审查认可后方进入施工场地

2、审查承包商提交的施工方案,审查施工准备工作,包括技术准备、现场准备、机械设备及材料准备等

3、核进场材料合格证明,并见证取样试验合格后才能使用

4、监理工程师应针对所设置的质量控制点,事先分析施工中可能出现的质量隐患,提出相应的对策,采取质量控制措施

5、喷射注浆前要检查高压设备号管路系统,其压力和流量必须满足设计要求。注浆管及喷嘴不得有任何杂物,注浆管接头的密封圈必须良好

6、钻孔机就位和钻孔。钻孔机垂直就位时机座要平稳,立轴或转盘要与孔位对正,钻孔的倾斜度一般不得大于1.5%,钻孔位置与设计位置不得大于50mm

7、在插管和喷射过程中,要防止喷嘴被泥沙堵塞,如喷嘴被堵,要拔管清洗后再从新进行插管和喷射

8、喷射时要根据施工设计控制喷射技术参数,做好压力、流量情况的观察和记录,钻杆的旋转速度和提升必须连续不得间断

9、所用的水泥浆,水灰比要按照设计规定不得随意更改。禁止使用受潮或过期的水泥。进场的水泥要加强监测,检查合格后可使用。在喷射注浆过程中水泥浆应不停地搅拌,防止水泥浆沉淀

旋喷桩质量预控表

10、监理工作的控制要点及目标值

高压喷射灌浆检测项目

注:d为钻孔直径(mm);H为孔深(mm)。

5.1.4施工过程控制

1、现场巡视检查是监理检查和控制工程质量最主要的方法,也是体现监理对工程质量进行预控的一种重要方式。我们的监理人员将坚持

水泥灌浆施工监理实施细则模板

实施细则 第二章、水泥灌浆工程监理实施细则 一、总则 1.1 本细则依据工程承建合同文件、SL62--97《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》以及工程施工技术、设计图纸和工程验收规程规范编制。1.2 本细则适用于水工建筑物基岩固结灌浆、帷幕灌浆以及主体工程水泥灌浆工程项目。 1.3 结合本工程水泥灌浆的具体情况, 选择适应的机型, 尽量使其配套成龙, 提高机械化作业水平, 并应加强施工机械设备的管理和维修, 使其保持良好的工作状态。 二、开工许可证申请程序

2.1 施工单位应在灌浆作业工程的14天前, 结合现场的施工条件, 编制灌浆工程施工措施计划报送监理部批准。 其内容应包括: 1)工程概况(包括灌浆工程部位、施工布置、钻孔分序与编号等)。 2)灌浆工序、工艺和压力等。 3)灌浆材料及其品质。 4)施工进度计划。 5)机械设备配置与劳动力组织。 6)质量控制措施。 7)灌浆计量设备与灌入量控制方法。 8)作业原始记录资料收集与整理。 9)施工安全与环境保护措施。 2.2 施工单位必须按合同要求组织设备进场。运至施工现场用于作业的各种机械设备、仪器仪表、计量观测装置和其它辅助设备, 必须经过检查、率定、安装调试并经监理工程师认证合格, 方可使用。 2.3 施工单位应做好各种灌浆材料的检测和浆材配比的试验工作, 并于灌浆作业开始前将试验成果报送监理部批准。 2.4 上述报送文件连同审签意见单均一式三份, 经施工单位项目经理 (或其授权代表)签署并加盖公章后递交。 监理部审阅后限时返回审签意见单一份, 原文件不返回。审签意见包括”照此执行”、”按意见修改后执行”、”已审阅”、”修改后重新报送”四种。

高压旋喷桩止水帷幕设计说明

高压旋喷桩止水帷幕设计说明 1.设计参数 (1)高压旋喷桩直径d=550mm; (2)布置形式及桩间距详见止水帷幕平面布置图。 (3)材料:选用强度等级42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比暂定为0.9,水泥用量暂定为200kg/m(最终根据现场试验确定)。 (4)高压旋喷桩止水帷幕设计要求:帷幕形成的水泥土须进行钻孔抽芯检测,渗透系数应小于10-5 cm/s。 2. 施工工艺 (1)施工前应根据现场环境和地下埋设物的位置等情况,复核设计孔位; (2)旋喷桩的施工参数应根据土质条件、设计要求通过试验或根据工程经验确定; (3)旋喷桩施工采用单管法,高压水泥浆的压力不小于20MPa,(以试桩压力为准),流量应大于30L/min,气流压力大于0.7MPa,提升速度宜为0.1~0.2m/min。 (4)施工工序:机具就位→贯入喷射管→喷射注浆→拔管和冲洗等; (5)喷射孔与高压注浆泵的距离不宜大于50m。钻孔位置的允许偏差为±50mm,垂直度允许偏差为±1%; (6)当喷射注浆管贯入土中,喷嘴达到设计标高时,即可喷射注浆。在喷射注浆参数达到规定值后,按旋喷的工艺要求,提升喷射管,由下而上旋转喷射注浆。喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm; (7)在旋喷注浆过程中出现压力骤降、上升或冒浆异常时,应查明原因并及时采取措施; (8)注浆完毕,应迅速拔出喷射管。为防止浆液凝固收缩影响桩顶高程,必要时可在原孔位采用冒浆回灌或二次注浆等措施; (9)施工中应做好泥浆处理,及时将泥浆运出或在现场短期堆放后作土方运出。 (10)施工中应严格按照施工参数和材料用量施工,用浆量和提升速度应采用自动记录装置,并做好各项施工记录。

止水帷幕施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 (一)工程概况 新媒体读者大厦工程位于天津市中心生态城动漫园院区内02-04地块。本地块东西方向长约128.5米,南北方向长约82米,呈扇形形状。地块北侧临动漫中路,南侧临动漫东路,东侧为文三路。建筑占地面积16391.2㎡;总建筑面积为48784.4㎡;建筑层数地下室一层,地上十一层,局部十二层;建筑主体高度48.95米,局部52.35米;结构形式为:地基结构形式为钢筋混凝土钻孔灌注桩,基础结构形式为桩-筏基础,主体为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 本工程由读者新媒体发展有限公司投资建设,天津市建筑设计院设计,由天津市勘察院地质勘察与设计(基坑支护),天津港油监理有限公司监理,吉化集团吉林市北方建设有限责任公司组织施工。 (二)基坑开挖深度 本工程±0.000相当于大沽标高4.450,场地地表大沽标高约为3.920,相当于建筑标高-0.530。基础底板上皮建筑标高为-5.230,基础承台垫层底标高-6.330(局部承台垫层底标高为-6.730,大部分位于基坑中部),因此基坑深度为5.80m。 (三)周围环境条件 本项目位于天津市生态城南部片区,地势比较平坦,北侧为动漫东路,地下车库外墙距离用地红线的距离为27.0m;东侧地下车库外墙距离用地红线的距离约为12.60m,红线外文三路;西侧地下车库外墙距离用地红线的最近距离为2.5m,红线外为空地;南侧地下车库外墙距离用地红线的最近距离为14.7m,红线外为动漫东路,地下管线分布和基坑周边具体情况见地下隐蔽资料。 (四)工程管理目标 质量目标:国家验收规范合格标准,争创“海河杯”。 工期目标:30日历天 安全、文明施工目标:市标化工地 第二章工程地质、水文条件 一、工程地质条件

帷幕灌浆监理实施细则

一、总则 1.1本措施依据《水利水电工程施工合同和招标文件示文本》及SL62—94《水工建筑物水泥灌浆施工技术规》、SDJ249—88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》编制。 1.2本细则适用于水库大坝帷幕灌浆工程 二、开工申请程序 2.1承包人应在灌浆工程实施前,根据设计文件和合同技术规要求的日期和容,编制详细的灌浆试验大纲报监理人审批。容包括:浆液试验和现场灌浆试验。选择与实施灌浆工程项目岩层以及施工条件相似的地区或部位完成灌浆试验。 2.2灌浆试验结束后,承包人应及时整理试验成果报告报送监理人审批。其容应包括: 2.2.1作业工序、布孔方式、孔深、灌浆分段、灌浆方法与采用的设备。 2.2.2材料及品质、浆材的可灌性、浆液配比及开灌水灰比。 2.2.3根据各类岩性地质构造及渗透性等所确定的随孔深而增加的灌浆压力等有关建议。 2.3承包人应在灌浆作业开工前,根据合同技术规要求的时间和容、灌浆试验成果和监理人的审批意见,结合现场施工条件,编制灌浆工程施工措施计划报送监理人批准。其容应包括:(1)工程概况(包括灌浆工程部位、施工布置、钻孔分序与编号

等)。 (2)灌浆工序、工艺和压力。 (3)灌浆材料及其品质。 (4)组织管理机构 (5)施工进度计划。 (6)机械设备配置与劳动力组织。 (7)质量控制措施。 (8)灌浆计量设备与灌入量控制方法。 (9)作业原始记录资料收集与整理。 2.4承包人必须按合同要求配制技术人员和进场施工设备。运至施工现场用于灌浆作业的各种机械设备、仪器仪表、计量观测装置和其他辅助设备,必须经过检查、率定、安装调试并经监理工程师认证合格,方可使用。 三、施工过程监理 3.1帷幕灌浆工程是一项隐蔽性工程,质量的好坏直接影响工程的使用,况且灌浆结束后无法直观判断其质量,并且灌入量也难以控制。针对此,帷幕灌浆工程必须采取全过程的旁站监理,并要求每台灌浆设备安装自动计量装置。 3.2承包人必须按设计和灌浆试验确定的序次、孔距施放孔位,并在实地注明各孔序号与孔号。承包人应凭证开钻,即在钻孔前,承包人应及时通知监理工程师验收,同意后方可开钻。钻孔应按设计和监理审批的序次进行,未经设计修改或监理工程师的同意,承包人不

高压旋喷桩止水帷幕在深基坑支护的应用

高压旋喷桩止水帷幕在深基坑支护的应用 [ 摘要]本文以大连地铁港湾广场车站工程项目为例,介绍了高压旋喷桩止水帷幕在深基坑支护中的应用,阐述了旋喷桩的施工原理、施工工艺、施工质量标准及检查措施,为类似工程提供参考。 [ 关键词]旋喷桩;深基坑支护;止水帷幕 1 工程项目概况 大连地铁港湾广场车站位于大连市人民路东侧,车站主体基坑长度为179.1m,宽度为18.5m,深度为16.6~18.9m。 根据钻探深度揭露,自上而下的地层划分依次为:①第四系全新统人工堆积层:①1素填土、①2杂填土;②第四系全新统冲洪积层:③5粉质粘土、③6卵石;③第四系全新统海积层:②5粗砂;④震旦系长岭子组板岩:l2强风化板岩、l3中风化板岩。 本工程位于大连市繁华市区,车流量非常大,因施工场地限制基坑不能放坡开挖和降水。由于本场地为冲海积阶地,后经人工回填形成,距海边距离较近,根据抽水试验,场区地下水丰富,所以基坑止水效果是关系基坑及周围市政道路、地下管线和建筑物安全的关键。 2 基坑止水方案 本工程支护结构采用?1 000@1 400钻孔灌注桩,桩底插入基坑底面以下3~5m, 且进入中风化岩层≥ 3m;止水帷幕采用双

排?800@600旋喷桩,旋喷桩到达中风化岩层岩面,为确保隔水效果,要求旋喷桩间及旋喷桩与灌注桩间理论搭接厚度不小于 200mm,中心偏位不得超过50mm,桩垂直偏差不得超过1/200, 具体详见图1。 旋喷桩隔水帷幕使用三重管工艺施工,采用P.O42.5普通硅酸盐水泥,根据现场试验确定水泥掺入比,水灰比为 1.0,三重管高压水压力大于35MPa,喷射提升速度为8~12cm/min,具体由现场试验确定。 3 旋喷桩施工要点 3.1 旋喷桩施工原理 三重管旋喷桩是利用钻机把带有3根互不相通的注浆管钻进至土层的预定位置后,通过钻杆下端的喷射装置,先后将高压水、水泥浆和压缩空气向四周以高速水平喷入土体,借助流体的冲击力切削土

深基坑工程监理细则详解

深基坑工程监理细则 一.工程概况 本工程,设计桩号为RK2+380~RK5+900,管沟全长3.52km。综合管沟内收纳的市政管线有:110kV及220kV高压电缆、10kV中压电缆、通信电缆、给水管道、中水管以及直饮水管,其中中水管和直饮水管为预留管位。管沟采用矩形箱涵的结构形式,分为双仓,其中给水管、通信电缆、中水管及直饮水管位设为一仓(综合仓,净空尺寸4.9×3.2m),高压电力电缆、中压电力电缆设为一仓(电力仓,净空尺寸2.2×3.2m)。 二.基坑工程监理工作程序(见图-2.0) 三基坑工程施工方案审查 3.1 基坑工程施工方案的报审 1. 基坑工程承包单位应编制施工方案,开挖深度超过5m(含5m) 的基坑(槽)并采用支护结构的工程;或基坑(槽)深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程应编制专项施工方案。 深度超过5m(含5m)或地下室三层(含三层)或深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程的施工方案施工单位应组织专家论证。 2. 在基坑工程开工前办理基坑工程施工方案报审手续,填报《施工组织设计/方案报审表》(A 3.1)报监理机构审查。 (1) 专项施工方案需经本单位技术主管部门审核、技术负责人签字,单位盖章。 (2) 报审时应附施工方案审批表;需要组织专家论证的基坑施工方案,应附专家论证审查报告,报审时应提交支护方案设计计算书。

3. 基坑工程专项施工方案经监理工程师审查,总经签字后方可实施,未经批准,施工单位不得擅自施工。 3.2 基坑工程专项施工方案编制的内容 基坑工程专项施工方案除一般的要求外还应包括下列内容: 1. 支护结构设计方案(由建设单位另行委托设计单位设计的除外) 2. 支护施工方案 3. 土方开挖方案 4.降、排水方案 5. 监测方案 6. 应急措施 7. 基坑工程进度计划 图-2.0 基坑工程监理工作程序

水泥灌浆工程监理实施细则

水泥灌浆工程监理实施细 则 The pony was revised in January 2021

水泥灌浆工程监理实施细则 总则 (1)本细则的编制依据: 1)工程施工合同文件、质量监理合同文件。 2)SL62-94《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》。 3)设计图纸、技术要求及其他有关规程、规范。 (2)本细则适用范围: 1)钻孔。包括灌浆孔、检查孔、观测孔和排水孔的钻孔,以及钻孔和灌浆所需进行的取芯和试验,钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口保护和孔口管埋设等全部 钻孔作业。 2)灌浆。大坝和溢洪道固结灌浆,大坝帷幕灌浆、导游洞堵头段回填灌浆、固结灌浆以及其他水泥灌浆。 14.2施工准备工作监理 (1)工程承建单位应在灌浆工程实施28天以前,根据设计文件和合同技术规范要求,选择与实施灌浆工程项目岩层以及施工条件相似的地区或部位完成灌浆试验。灌浆试验地区或部位、试验大纲均应事先报经监理机构批准。 (2)灌浆试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理机构审批。其内容应包括:

1)施工工序、施工工艺及方法与采用的设备。 2)材料及品质、材料的适用性、浆液配比及开灌水灰比,试验部位的可灌性。 3)根据各类岩性地质构造及渗透性等所确定的随孔深而增加的灌浆压力等有关建议。 4)特殊部位和特殊孔的处理方法。 5)抬动变形观测成果分析。 (3)承建单位应在灌浆作业开工的28天以前,根据灌浆试验成果和监理机构审批意见与设计、规范要求,结合现场施工条件,编制灌浆工程施工措施计划报送监理机构批准。其内容应包括: 1)工程概况(包括灌浆工程部位、施工布置、钻孔分序与编号等)。 2)灌浆工序、工艺和压力。 3)灌浆材料及其品质。 4)施工进度计划。 5)机械设备配置与劳动力组织。 6)质量保证措施。 7)钻孔灌浆计量设备(包括自动记录仪、压力表、抬动监测仪、比重计等的规格型号、性能、生产厂家)。

高压旋喷桩止水帷幕施工方案

长江南京段上游过江通道左汊隧道浦口明挖段工程 高压旋喷桩止水帷幕施工方案 一、工程概述 (1)长江南京段上游过江通道左汊隧道浦口明挖工程里程LK3+376~LK3+479段基坑围护结构采用高压旋喷桩作为止水帷幕,高压旋喷桩桩径为φ800,根据高压旋喷桩试桩结果,选用二重管法施工。该里程段基坑两侧高压旋喷桩设计量为558根,桩长为相应里程围护钻孔桩冠梁顶标高伸至开挖基坑底下5m。 (2)工程地质条件:试桩所处地区地层从上至下主要为:②-3层粉质粘土、④层淤泥质粉质粘土、⑥层粉土。 二、施工流程及施工方法 旋喷桩是在普通化学注浆法的基础上发展起来的加固土体和止 水帷幕的一种新方法,是采用高压射水切削土体,同时高压注入设计浆液对土体进行加固的一项技术。 (1)施工流程:旋喷桩施工过程中一般先用钻机引孔,用高压泵(一般为25MPa)将水泥浆液通过特殊注浆管端头的喷嘴(ф1.8),以高速喷入土层,喷嘴在喷浆液时,一面缓慢旋转(10rpm)、一面徐徐提升(10~15cm/min),高压喷出的浆液不断切削土层,并使强制切削下来的土体与浆液充分混合,最后在喷射力的有效射程范围内形成一个混合物圆形凝柱体,依据实际地质情况旋喷法采用的二重管法,即:同时压入水泥浆和压缩空气,使用φ73钢管为注浆管,喷射流为浆液,以25MPa 压力从喷嘴中喷出,直接冲击切削土体,达到水泥浆臵换土体颗粒,满足设计要求。施工流程详见旋喷注浆施工工艺流程。 (2)施工方法:施工时首先用钻机引孔,再用旋喷机喷射,即先

把浆液管下到预定加固范围最深点,然后自下而上进行高压喷射注浆 切割土体,将开孔和灌注桩体同时进行,一次成桩,其工作步骤为: 1)钻机就位:钻机需平臵于牢固坚实的地方,钻杆对准孔位中 心,偏差不超过5cm。 2)钻孔下管:钻孔的目的是将注浆管顺利臵入预定位臵,在下 管过程中,需防止管外泥砂或管内水泥浆小块堵塞喷嘴,可用胶带封 死喷头,当注Array浆喷头下到 预定位臵(预 定加固范围 最深点),按 照顺序往管 内输送高压 浆液和压缩 空气,胶带将 自动崩开。 3 根据不同地 层选取不同 注浆材料,本 项目旋喷桩 止水帷幕注 浆材料采用 海螺牌普通 硅酸盐水泥 (32.5#), 水泥浆液的 水灰比为 图旋喷注浆施工工艺流程 0.8。 4)试管:当注浆管臵入土层预定深度后应用清水试压,若注浆

世代家园止水帷幕监理细则

黄骅市世代家园止水帷幕工程 监理实施细则 (水泥土搅拌桩工程) 编制人:_______________ 审核人:_______________ 黄骅市工程建设监理有限公司 二0一一年二月

目录 一、工程况 (1) 二、监理控制据 (1) 三、监理工作控制标 (1) 四、监理控制点 (2) 五、水泥土搅拌桩监理控制流图 (2) 六、水泥土搅拌桩质量控制施 (2) 七、水泥土搅拌桩成桩质量检验与测 (4) 八、施工技术资料的监督理 (5) 九、旁站监理案 (5) 十、安全监理控制措施 (7)

为了止水帷幕工程施工阶段监理工作的顺利实施,根据《建设工程委托监理合同》和《监理规划(大纲)》的规定和要求,特制定本工程施工阶段监理工作实施细则。 一、工程概况: 本工程为黄骅市沈庄片区回迁安置楼(世代家园)止水帷幕工程,该工程位于黄骅东区,交通便利,基础条件良好。为保证周边已有建筑的安全和本小区的降水效果而进行的一项工程。 本工程由沧州市金龙桩基工程公司与黄骅市华中地基基础处理公司施工,黄骅市建筑设计院设计,黄骅市工程建设监理有限公司负责施工阶段的监理。 本工程止水帷幕采用水泥土搅拌桩,处理范围约1300米计3300 多根,设计桩径为600,有效桩长为14m设计水泥掺入比为15%水泥采用 32.5 级复合硅酸盐水泥。 二、监理控制依据:建设单位与施工单位签定的《建设工程施工合同》、建设单位与监理单位签定的《建设工程委托监理合同》、《岩土工程勘察报告》、设计图纸及说明、国家现行建筑施工及验收规范、质量检验评定标准等,如:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《建 筑桩基技术规范》JGJ94-94、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003建设部有关工程建设的政策、法规、文件、规定等(包括《建设工程监理规范》),如:《建设工程质量管理条例》(国务院令279 号)、《工程建设监理规定》(建设部、国家计委

深基坑止水帷幕施工方案

目录 一、工程概况 (2) (一)工程简介 (2) (二)工程地质与水文条件 (2) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (3) 四、施工组织与计划安排 (4) (一)施工组织 (4) (二)施工计划及安排 (5) 五、基坑止水帷幕施工 (5) (一)、止水帷幕设计 (6) (二)、止水帷幕稳定性验算 (6) (三)、止水帷幕桩施工工艺 (7) (四)、施工技术要求 (8) (五)、施工安全防护 (9) (六)、常遇问题分析及处理措施............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 (10) (一)、质量保证组织机构 (10) (二)、管理措施 (11) (三)、技术措施 (11) 七、安全和环境保护措施 (12) (一)、安全措施 (12) (二)、环境保保措施 (13)

止水帷幕水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 阳澄西湖隧道ZH-LQ08标段工程起止桩号K80+800~K81+940,路线全长1140m。其中K80+800~K81+690段为湖西暗埋段,主线南侧附建湖西变电所、雨水泵房, K81+690~K81+940段为湖西敞开段。隧道施工采用明挖法施工,基坑围护采用基坑开挖坡顶设置止水帷幕,本标段工程坡顶四周止水帷幕采用Φ700@500双头搅拌桩(双排布置),桩底一般位于④2层粉砂夹粉土层、⑤1粉质粘土层、⑥1粘土层,要求渗透系数≤10-7cm/s,采用硅酸盐水泥,水泥掺量13%。地质与水文条件 (二)工程地质与水文条件 1、工程地质 根据设计资料,本工程穿越土层主要为:①2素填土;①3淤泥;②2淤泥质粉质粘土;③1粘土;③2粉质粘土;③3粉土;④2粉砂夹粉土;⑤1粉质粘土;⑤2粉土;⑥1粘土;⑥2粉质粘土;⑦2粉土夹粉质粘土;⑦3粉质粘土夹粉土;⑧2粉砂夹粉质粘土;⑨1粉质粘土。 2、地质水文条件 本工程采用水中围堰明挖法施工,隧道从阳澄湖底部穿越。阳澄湖为静水湖,汛期、枯水期水位差在0.5~1.0m。据水文资料知,阳澄湖多年平均水位为 0.987m,历史最高水位为2.347m,水深在1.5~6.5m,淤泥层厚约0~0.50m。潜水主要赋存于浅部的①2填土层的孔隙中,富水性差;微承压水主要赋存于③3粉土、④2粉砂夹粉土中,富水性中等,水头标高0.7~0.94m;承压水主要赋存于⑦2粉土夹粉质粘土中,富水性中等,水位标高-2.19~-2.68m间。如下图2-2。

水利工程帷幕灌浆监理细则

水利工程:帷幕灌浆施工监理实施细则 —、总则 1.1本措施依据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》及SL62—94《水 工建筑物水泥灌浆施工技术规范》、SDJ249-88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》编制。 1.2本细则适用于水库、水电站厂房、 二、开工申请程序 2.1承包人应在灌浆工程实施前,根据设计文件和合同技术规范要求的日期和内容,编制详细的灌浆试验大纲报监理人审批。内容包括:浆液试验和现场灌浆试验。选择与实施灌浆工程项目岩层以及施工条件相似的地区或部位完成灌浆试验。 2.2灌浆试验结束后,承包人应及时整理试验成果报告报送监理人审批。其内容应包括: 2.3承包人应在灌浆作业开工前,根据合同技术规范要求的时间和内容、灌浆试验成果和监理人的审批意见,结合现场施工条件,编制灌浆工程施工措施计划报送监理人批准。其内容应包括: (1)工程概况 (包括灌浆工程部位、施工布置、钻孔分序与编号等) 。 (2)灌浆工序、工艺和压力。 (3)灌浆材料及其品质。 (4)组织管理机构 (5)施工进度计划。 (6)机械设备配置与劳动力组织

(7)质量控制措施。 (8)灌浆计量设备与灌入量控制方法。 (9)作业原始记录资料收集与整理。 2.4承包人必须按合同要求配制技术人员和进场施工设备。运至施工现场用于灌浆作业的各种机械设备、仪器仪表、计量观测装置和其他辅助设备,必须经过检查、率定、安装调试并经监理工程师认证合格,方可使用。 三、施工过程监理 3.1帷幕灌浆工程是一项隐蔽性工程,质量的好坏直接影响工程的使用,况且灌浆结束后无法直观判断其质量,并且灌入量也难以控制。针对此,帷幕灌浆工程必须采取全过程的旁站监理,并要求每台灌浆设备安装自动计量装置。 3.2承包人必须按设计和灌浆试验确定的序次、孔距施放孔位,并在实地注明各孔序号与孔号。承包人应凭证开钻,即在钻孔前,承包人应及时通知监理工程师验收,同意后方可开钻。钻孔应按设计和监理审批的序次进行,未经设计修改或监理工程师的同意,承包人不得随意改变钻孔序次。 3.3钻孔作业中,承包人应对孔斜、孔深及时进行检查,保证钻孔质量,并认真填写钻孔班报。各孔终孔前,承包人应通知监理工程师参加终孔检查。检查时必须有钻孔原始记录,对于取芯钻孔(先导孔、检查孔),承包人还应及时填写岩心相关表”并出示保存完整的岩芯。终孔段必须报请监理程师参加进行测斜与方位角测定,并作好记录。 帷幕灌浆孔钻孔孔位偏差不得大于10cm,孔壁应平直完整。当孔深小于或等于60m时,其孔向偏差不得大于1.5%,孔深大于60m时,其孔向偏差不得大于2.0%。施工中应注意进行孔向测量,测斜宜在钻进5~ 10m量测一次,发现钻孔偏斜误差超过了误差限值,承包人应及时予以校正或重新钻孔。 钻孔遇有洞穴、塌孔或掉块难以钻进时,可先进行灌浆待凝处理后继续钻进。如发现集中漏水,应查明漏水部位、漏水量和漏水原因,经处理后再行钻进。

高压旋喷桩止水帷幕施工方案

青浦区崧泽大道(诸光路~涞港路)道路改建工程高压旋喷桩止水帷幕 施 工 组 织 设 计

目录 一、工程概况 二、施工流程及施工方法 三、施工机械设备及主要技术参数 四、旋喷桩质量 五、旋喷桩安全保证措施

青浦区崧泽大道(诸光路~涞港路)道路改建工程 高压旋喷桩止水帷幕施工方案 一、工程概述 青浦区崧泽大道(诸光路~涞港路)道路改建工程泵井基坑围护结构采用高压旋喷桩作为止水帷幕,高压旋喷桩桩径为φ600。 二、施工流程及施工方法 旋喷桩是在普通化学注浆法的基础上发展起来的加固土体和止 水帷幕的一种新方法,是采用高压射水切削土体,同时高压注入设计浆液对土体进行加固的一项技术。 (1)施工流程:旋喷桩施工过程中一般先用钻机引孔,用高压泵(一般为25MPa)将水泥浆液通过特殊注浆管端头的喷嘴(ф1.8),以高速喷入土层,喷嘴在喷浆液时,一面缓慢旋转(10rpm)、一面徐徐提升(10~15cm/min),高压喷出的浆液不断切削土层,并使强制切削下来的土体与浆液充分混合,最后在喷射力的有效射程范围内形成一个混合物圆形凝柱体。施工流程详见旋喷注浆施工工艺流程。 (2)施工方法:施工时首先用钻机引孔,再用旋喷机喷射,即先把浆液管下到预定加固范围最深点,然后自下而上进行高压喷射注浆切割土体,将开孔和灌注桩体同时进行,一次成桩,其工作步骤为:1)钻机就位:钻机需平置于牢固坚实的地方,钻杆对准孔位中心,偏差不超过5cm。

2)钻孔下管:钻孔的目的是将注浆管顺利置入预定位置,在下管过程中,需防止管外泥砂或管内水泥浆小块堵塞喷嘴,可用胶带封死喷头,当注浆喷头下到预定 位置(预定加固范围最深 点),按照顺序往管内输 送高压浆液 和压缩空气,胶带将自动崩开。 3)制浆:根据不同地层选取不同 注浆材料,本项目旋喷桩 止水帷幕注浆材料采用 海螺牌普通硅酸盐水泥(42.5#),水泥浆液的 水灰比为0.8。 4)试管: 当注浆管置入土层预定 深度后应用清水试压,若注浆设备和高压管路安全正常,则可搅拌制作水泥浆开始高压注浆作业。 5)高压注浆作业:高压射浆自下而上连续进行,注意检查浆液 初凝时间、注浆流量、压力、旋转和提升速度等参数,应符合操作规程要求。若其它参数不变,提高喷射压力即射流能量大,加固范围则相应增大,效果好;若提升速度和旋转速度适当降低也可以增大加固 图 旋喷注浆施工工艺流程

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为米(桩支护部分)和米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 > 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 < 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则 ⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先

进、合理、经济、可行的施工方案。 ⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 \ ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为~,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度。 :

几种常见的建筑止水帷幕形式

几种常见的建筑止水帷幕形式,未来 降水被禁止,帷幕止水就用上了 豆丁施工2017-11-21 15:40:12 一、止水帷幕的概念 止水帷幕:用于阻止或减少基坑侧壁及基坑底地下水流入基坑而采取的连续止水体。比如:连续搅拌桩(水泥土搅拌桩等),单管、三管旋喷桩形成的止水墙称为止水帷幕。 止水帷幕是一个概念,是工程主体外围止水系列的总称。在基坑围护体系中常采用水泥土止水帷幕截水。如果基坑底面处于地下水位以下,降水有困难时,基本都需要设置止水帷幕,以防止地下水的渗漏。 有些不是很深大的基坑,它的基坑围护分3个部分。 一部分是挡土桩部分,其作用主要的起到挡土墙的作用,形式可能有钢筋混凝土灌注桩或其它形式的桩,桩与桩之间有一定的空隙,但是能挡土。 二部分是止水帷幕部分,其作用是使挡土墙后的土体固结,阻断基坑内外的水层交流,形式可能是水泥土搅拌桩或者压密注浆。 三部分是支撑。 而地下连续墙是基坑围护的另一种形式,多用于深大的基坑。 常见的止水帷幕有高压旋喷桩、深层搅拌桩止水帷幕,旋喷桩止水帷幕,近来出现了螺旋钻机素砼或压浆止水帷幕;像地下连续墙、钻孔咬合桩等形式的地下围护结构形式,因为自防水效果较好,有的都不需要再施作止水帷幕。 采用素混凝土地下连续墙止水帷幕,常采用冲水成槽,素混凝土地下连续墙壁厚常为200~300mm。

有的基坑工程需要设置水平向止水帷幕,水平向止水帷幕常采用高压喷射注浆法或深层搅拌法形成。若基坑内已有工程桩,因深层搅拌无法与工程桩密贴,故不能采用深层搅拌法。根据坑底浮力、或承压水的顶托力、整体稳定、抗坑底隆起分析确定封底水泥土厚度。 二、高压旋喷桩止水帷幕 高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。施工占地少、振动小、噪音较低,但容易污染环境,成本较高,对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用。 高压喷射注浆法水泥土止水帷幕一般有两种形式: 单独形成止水帷幕,采用单排旋喷桩相互搭接形成,或采用摆喷法形成; 与排桩共同形成止水帷幕。 1.适用范围 (1)高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。

水泥搅拌桩止水帷幕监理细则修订稿

水泥搅拌桩止水帷幕监 理细则 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

上海新高桥开发有限公司 高桥新城B-3地块商品房项目 水泥搅拌桩止水帷幕 监理实施细则 监理单位(章):上海三凯建设监理有限公司高桥新城B-3地块商品房项目监理机构 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

水泥搅拌桩止水幕监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:上海高桥新城B-3地块商品房项目; 2、设计单位:中建国际(深圳)设计顾问有限公司; 3、建设单位:上海新高桥开发有限公司; 4、施工单位:上海住总集团建设发展有限公司 5、监理单位:上海三凯建设监理有限公司; 6、工程建设地点:东至张杨北路、南至夏碧路、西至莱阳路、北至春晖路 二、工程建设规模 用地面积:27227平方米 居住户数:314户; 地上计容积率建筑面积:平方米; 地上不计容积率建筑面积:平方米; 住宅建筑面积:平方米; 多层住宅建筑面积:平方米; 高层住宅建筑面积:平方米; 配套商业建筑面积:平方米; 配套公建建筑面积:平方米; 地下建筑面积:平方米; 地下机动车库:平方米; 1#-8#楼(住宅),9#楼(工建配套),南门卫,西门卫,人防地下车库及室外总体。 二、水泥搅拌止水帷幕工程设计要求:

1.由于施工场地的限制,靠北面近高宝路设计采用双轴水泥土搅拌桩。双轴水泥搅拌桩Φ700@950双轴水泥土搅拌桩,桩深。水泥搅拌桩的水泥掺量为13%,在暗浜区域,水泥搅拌桩水泥掺量应增加至16%,并设计轻型井点降水。 三、监理依据: 1、基坑围护设计方案,以及有关图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等。 2、工程招标文件、合同及补充协议。 3、上级及国家政府机关颁发的施工规范、规定。 4、国家及上海市施工验收规范。主要包括: 《地基与基础工程及验收规范》GBJ202-83 上海市标准《地基处理技术规范》DBJ08-40-94 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《软土地基深层搅拌桩加固技术规程》YBJ225-91 5、经审批的施工组织设计、施工方案等。 四、监理目标 1.质量目标: 一次验收合格。 2.进度目标: 力争在业主计划工期内竣工。 3.安全监理目标: 无重大安全事故和管线事故,争创市级文明工地。 五、监理准备工作 围护结构施工前,监理组向公司办公室提供资源配备申请,包括与本工程相配套人员、检测设备、规范、标准图集等。 监理组熟悉施工图纸、地质勘察资料及国家、上海市相应的规范标准等。 编写水泥搅拌桩止水帷幕监理细则并进行交底。

第章水泥灌浆工程监理实施细则

第章水泥灌浆工程监理实 施细则 Final approval draft on November 22, 2020

水泥灌浆工程监理实施细则 总则 (1)本细则的编制依据: 1)工程施工合同文件、质量监理合同文件。 2)SL62-94《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》。 3)设计图纸、技术要求及其他有关规程、规范。 (2)本细则适用范围: 1)钻孔。包括灌浆孔、检查孔、观测孔和排水孔的钻孔,以及钻孔和灌浆所需进行的取芯和试验,钻孔冲洗、压水试 验、灌浆前孔口保护和孔口管埋设等全部钻孔作业。 2)灌浆。大坝和溢洪道固结灌浆,大坝帷幕灌浆、导游洞堵头段回填灌浆、固结灌浆以及其他水泥灌浆。 14.2施工准备工作监理 (1)工程承建单位应在灌浆工程实施28天以前,根据设计文件和合同技术规范要求,选择与实施灌浆工程项目岩层以及施工条件相似的地区或部位完成灌浆试验。灌浆试验地区或部位、试验大纲均应事先报经监理机构批准。 (2)灌浆试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理机构审批。其内容应包括: 1)施工工序、施工工艺及方法与采用的设备。

2)材料及品质、材料的适用性、浆液配比及开灌水灰比,试验部位的可灌性。 3)根据各类岩性地质构造及渗透性等所确定的随孔深而增加的灌浆压力等有关建议。 4)特殊部位和特殊孔的处理方法。 5)抬动变形观测成果分析。 (3)承建单位应在灌浆作业开工的28天以前,根据灌浆试验成果和监理机构审批意见与设计、规范要求,结合现场施工条件,编制灌浆工程施工措施计划报送监理机构批准。其内容应包 括: 1)工程概况(包括灌浆工程部位、施工布置、钻孔分序与编号等)。 2)灌浆工序、工艺和压力。 3)灌浆材料及其品质。 4)施工进度计划。 5)机械设备配置与劳动力组织。 6)质量保证措施。 7)钻孔灌浆计量设备(包括自动记录仪、压力表、抬动监测仪、比重计等的规格型号、性能、生产厂家)。 8)作业原始资料收集与整理。 9)施工安全与环境保护措施。

旋喷桩止水帷幕施工工法

旋喷桩止水帷幕施工工法 一、前言 该工法产生于青藏线雪水河大桥的基础施工工程,在工期紧迫而又不可能采用钢围堰施工的情形下,对于水深达12米的3#~8#墩,施工单位采用了水中筑岛的方法,成功地在短时间内完成了水中承台的修整。利用旋喷桩形成止水帷幕在铁路施工工法中属于首例,该帷幕施工成本低,施工快捷。该工法解决了喷浆材料的配比和施钻工艺,两层相互咬合的旋喷柱桩形成的帷幕,起到了很好的止水和支撑作用,达到了允许内外水位差8米的良好效果。 二、工法特点 1.技术方案简便易行,施工工艺简洁明了,能迅速打开施工局面,缩短工期; 2.材料来源广阔,为32.5R普通硅酸盐水泥。外加剂可用水玻璃、三乙醇胺等; 3.对整体工程来说,工作面大,人员、机械在陆地上作业,操作安全; 4.与双壁钢围堰相比投入小,经济效益显著。 三、适用范围 在淤泥、粘性土、黄土、砂土、人工填土,卵(砾)石粒径<200mm、含量小于30%的砂砾土等地质条件下,可用作挡土挡水围堰、止水防渗帷幕,进行深水承台基坑开挖及基础施工,也可进行软基加固,以提高地基承载力。 四、工艺原理 粉喷桩相互交联咬合,达到防渗止水;通常粉喷桩只能承受一定的轴向力,但利用形成的圆形闭环拱顶原理,则可以承受侧向土压。 五、施工工艺 ㈠施工工艺流程图(见图1): 图1 施工工艺流程图

㈡操作要点 1.注浆材料和配比 采用32.5R普通硅酸盐水泥浆,水灰比1∶1;为提高旋喷帷幕的早期强度,加快承台基坑施工进度,可掺入水玻璃、三乙醇胺。 2.旋喷帷幕的工艺参数确定 先施工试验桩并根据桩身材料的抗压强度、抗剪强度、桩身完整性、均匀性、抗渗性等确定施工相关参数。以旋喷帷幕直径15.50米,旋喷桩直径0.6米为例,各参数如下: ⑴喷射压力:(20~22)MPa ⑵旋喷提升速度:(18~22)厘米/分钟 ⑶喷嘴直径:1×3mm、2×2.5mm ⑷水灰比: 1∶1 ⑸水玻璃掺量:4.5%

止水帷幕监理细则

汉拿香邑花园三期工程 止水帷幕施工监理细则 监理工程师(编制)总监理工程师(批准) 北京建工京精大房工程建设监理公司 汉拿香邑花园项目监理部 2012年8月

错误! 未定义书签。 二、止水帷幕工程设计 错误! 未定义书签。 三、监理细则编写依据 错误! 未定义书签。 四、水泥搅拌桩止水帷幕 错误! 未定义书签。 监理内容 错误! 未定义书签。 搅拌桩质量控制 错误! 未定义书签。 监理工作流程 错误! 未定义书签。 质量控制点的设置 错误! 未定义书签。 施工质量预控制 错误! 未定义书签。 搅拌桩施工过程质量监理 错误! 未定义书签。 竣工后质量控制 错误! 未定义书签。 五、高压旋喷桩 错误! 未定义书签。 旋喷桩质量控制 错误! 未定义书签。 监理工作流程 错误! 未定义书签。 设置质量控制点 错误! 未定义书签。 施工质量控制 错误! 未定义书签。 施工过程控制 错误! 未定义书签。 安全文明施工监理控制要点 错误! 未定义书签。 目录 一、工程概况:

、工程概况:工程名称:汉拿香邑花园三期工程建设单位:汉拿(天津)房地产开发有限公司设计单位:天津市房屋鉴定勘察设计研究院监理单位:北京建工京精大房工程建设监理公司总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 本工程位于天津市东丽区成林道北侧,西至登州路,东侧为昆 俞路,北至程州路。建筑面积山2,住宅部分地上13层的为短肢剪力墙结构(5#?8#, 12#?15#, 19#?21#楼),层高,檐口高度;地下车库为框架板柱结构,层高,停车数为248辆。建筑防火等级二级,住宅主体地下室和地下车库防火等级为一级。屋面、地下室防水等级 为二级,配电间等电气房间及地下室住宅主体外种植顶板防水为一级。抗震设防烈度为七度;基坑安全等级为二级;使用设计年限年。 50二、止水帷幕工程设计 水泥搅拌桩止水帷幕采用双轴搅拌机施工, 单轴搅拌直径700mm, 单排水泥搅拌桩组间咬合200m组内咬合200mm搅拌桩使用级矿渣硅酸盐水泥,水泥参入比不小于15%。水泥搅拌桩与一二期交界处增加高压旋喷桩封闭。 附止水帷幕平面、剖面图:

主坝帷幕灌浆工程监理实施细则

西大洋水库除险加固正常溢洪道重建工程水泥灌浆工程监理实施细则 (HB/XDY-JL09) 河北天和监理有限公司 西大洋水库除险加固工程监理部 2007年4月

西大洋水库除险加固正常溢洪道重建工程水泥灌浆工程监理实施细则 (HB/XDY-JL09) 审定:张才根 审查:张志怀 编制:张志怀 河北天和监理有限公司 西大洋水库除险加固工程监理部 2007年4月

一、总则 1.1 本细则依据工程承建合同文件;《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-94);《水利水电工程钻孔压水试验规程》 (SL25-92);《硅酸盐水泥普通硅酸水泥》(GB175-1999);《西大洋水库除险加固工程正常溢洪道灌浆技术要求》和有关工程验收规程规范编制。 1.2 本细则适用于水工建筑物帷幕灌浆、基岩固结灌浆等水泥灌浆工程项目。 二、开工许可证的申请程序 2.1工程承建单位应在灌浆工程实施前的28天,根据设计文件、合同和有关规范要求,选择与实施灌浆工程项目岩层及施工条件相似的区域或部位完成灌浆试验。灌浆试验区域或部位,试验大纲均应事先报监理部审批。 2.2 灌浆试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告报送监理部审批。灌浆试验报告内容应包括: (1)作业工序、方法与采用的设备; (2)材料及品质,浆材的可灌性,浆液的配比及开灌水灰比; (3)根据各类岩性地质构造及渗透性等所确定的随孔深而增加灌浆压力等有关方案。 2.3 承建单位应在灌浆作业开工前21天,根据灌浆试验成果和监理部的审批意见与技术规范要求,结合现场施工条件,编制灌浆工

程施工措施计划报送监理部批准。其内容应包括: (1)工程概况(包括灌浆工程部位,施工布置,钻孔分序与编号等),并画出灌浆孔平面布置图; (2)灌浆工序、工艺和压力; (3)灌浆材料及其品质; (4)施工进度计划; (5)施工设备配置与劳动力组织; (6)质量控制措施; (7)灌浆计量设备与灌入量控制方法; (8)作业原始记录资料收集与整理; (9)施工安全与环境保护措施。 2.4 承建单位必须按合同要求组织施工设备进场,运至施工现场用于灌浆作业的各种机械设备、仪器仪表、计量观测装置和其它辅助设备,必须经过检查、率定、安装调试并经监理工程师认证合格,方可使用。 2.5 承建单位应做好各种材料的检测和浆材配比的试验工作,并于灌浆作业开始前将试验成果报送监理部批准。 2.6上述报送文件连同审签意见单,均一式四份,经工程承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后递交。监理部审阅后及时返回“审签意见单”两份,审签意见包括:“照此执行”、“按意见修改后执行”及“修改后重新报送”等四种。 2.7 除非接到的审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位

高压旋喷桩止水帷幕施工方法

高压旋喷桩止水帷幕施工方法 高压旋喷桩止水帷幕施工方法 1 高压旋喷桩施工程序 采用三管法高压旋喷灌浆方法施工,高喷灌浆桩施工流程见图6-3-1。 图6-3-1高喷灌浆桩施工流程 2 主要施工要点 2.1测放桩位 根据图纸基坑位置标记线确定旋喷桩位置。 2.2钻机安装 钻机安装后必须稳固周正,安置在标定的桩位上,使钻头中心对准桩中心,桩位偏差不得超过20mm,用水平尺调整及钻杆垂直,确保孔斜率不大于1%。在钻进过程中,经检查发现孔斜过大,应有及时调整桩机水平度及钻杆垂直度,终孔后校量钻具,孔深精度控制在正负10cm 以内。 2.3钻孔施工 采用地质钻机引孔,硬质合金或金刚石钻头回转钻进,Φ108mm粗径钻具长度不少于3.5m,钻头外径Φ110mm。钻孔直径Ф110~130mm,钻进至设计深度要求。 2.4桩机就位 成孔完成后将钻机移走,换用旋喷桩机。安置桩机在已成桩位上,使钻头中心对准孔位中心,就位偏差不得超过30mm,确保最终桩位偏差不大于50mm,用水平尺调整桩机水平及注浆管垂直度,确保成桩垂直度不大于1%。 2.5地面试喷 下喷射管前,应在地面进行试喷,以检查各项技术参数是否达到设计要求。 2.6旋喷注浆 将注浆管下置至设计深度后,启动高压水射流泵、注浆泵和空压机进行旋喷作业,在桩底停浆约半分种后按60~150mm/min的速度徐徐提升钻杆,利用喷射旋转提升的协调作用,将水泥浆和原土中的粗颗粒及新的冲切体旋转成一体,硬化后成桩。在注浆过程中,认真检查水泥浆的水灰比和流量、高压泵压力和钻杆的提升速度及回转速度等施工参数,并及时作好现场施工记录。 本工程地质条件主要为粉质粘土和粉土层,自上而下密实性提高,高喷参数见表7-3-1。 表6-3-1高喷灌浆施工参数建议数值表 高喷方法施工参数 浆压力(MPa)32~34 流量(L/min)80~90 密度(g/cm3)1.35~1.45 提升速度(cm/min)15~25 旋转速度(r/min)15~20 2.7水泥浆液制备输送 回填灌浆:喷射结束后,水泥浆不断析水固结,浆面随之下降,应及时向孔内补充水泥浆液直至液面不再下降为止。 高喷灌浆采用P42.5级普通硅酸盐水泥,水泥用量600kg/m3,水泥:水=1:0.3。水泥浆液的水灰比0.8。采用高速搅拌机搅拌,纯拌合时间不少于30s,保证连续制浆。 储浆桶内已制成待用的浆液采用低速搅拌机搅拌,以防止沉淀;环境温度低于10℃时,浆液存放时间不能超过5h,环境温度高于10℃时,浆液存放时间不能超过3h,超时而尚未

相关文档