文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 挡土墙整改方案

挡土墙整改方案

挡土墙整改方案
挡土墙整改方案

杭长铁路客运专线江西段HKJX-3标

DK475+537~DK475+809路基段挡土墙整

改方案

编制:

复核:

审核:

中交股份沪昆客专江西段三标项目经理部

二〇一二年五月三十日

目录

一、编制依据 (1)

二、适用范围 (1)

三、工程概况 (1)

四、人员组织机构及机械设置 (1)

4.1、施工及验收组织机构设置 (1)

4.2、施工机械配置 (2)

五、挡土墙整改施工方案 (2)

5.1、工艺流程 (2)

5.2、挡土墙表面处理 (3)

5.3、凹榫槽施工范围放线 (3)

5.4、凹榫槽施工 (3)

5.4.1、凹榫槽施工 (3)

5.4.2、施工注意事项 (3)

5.5、剪力筋施工 (4)

5.6、模板施工 (4)

5.7、混凝土浇注 (5)

5.8、混凝土养护 (6)

5.9、拆模 (7)

六、质量控制措施 (7)

七、质量检验 (8)

八、安全文明施工措施 (8)

8.1、安全措施 (8)

8.2、保证措施 (9)

九、环保措施 (9)

DK475+537~DK475+809路基段挡土墙整改方案

一、编制依据

(1)《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010)

(2)现行铁道部有关技术指南和验标,技术条件等。

(3)相关文件、会议纪要;

二、适用范围

适用于DK475+537.435~DK475+808.505路基段左侧挡土墙整改。

三、工程概况

沪昆客专DK475+537.435~DK475+808.505 路基段路基总长271.07 米。现浇筑的为该路基段左侧挡土墙,但未一次浇注,仅浇注1m 高,并埋置石块代替剪力榫与剪力筋,严重影响挡土墙质量及边坡安全,为满足设计使用要求,需重新设置剪力榫和剪力筋。

四、人员组织机构及机械设置

4.1、施工及验收组织机构设置

我分部组建以工程部、安质部牵头组建相应的验收小组,确保施工质量。现场技术

员做好技术指导工作。

验收组

组长:张华辉、王波(安质部)

组员:孟召平、王波(工程部)、赵晓磊、胡械

4.2、施工机械配置

计划设置一个个队伍,每个队伍配备:4 台空压机,3台正常作业,1台备用;技术熟练的水泥工5 人,钢筋工5 人,模板工5 人,普工5 人。另外,项目部配备2 台电子水准仪,测量员6人,车辆1 辆,司机1 人。

配备工程所需的机械设备,见表1。

五、挡土墙整改施工方案

5.1、工艺流程

5.2、挡土墙表面处理

挡土墙施工前,将挡土墙上表面已放置的片石凿除,并对凹榫槽范围外的区域进行凿毛,要求凿毛后露出的新鲜混凝土面积不低于总面积的75%。

5.3、凹榫槽施工范围放线

凹榫槽施工前,应在挡土墙上表面确定凹榫槽位置并弹出墨线,凹榫槽为矩形,具体尺寸位置见图1。

图1 凹榫槽尺寸位置示意图

5.4、凹榫槽施工

5.4.1、凹榫槽施工

凹榫槽位置放样后,利用风镐对放样区域进行凿除,凹榫槽长度为9m,宽度为

40cm,高度为30cm。凿除要求凹榫槽四壁基本平整,底面基本平整。凹榫槽成型后进行碎混凝土块等的清理。要求彻底清理凹榫槽内及挡土墙上表面的碎石,然后再用空压机吹除灰尘,确保新旧混凝土接触面的洁净。

5.4.2、施工注意事项

1、对挡土墙进行开凿或凿毛时必须注意保护安全,防止飞溅的砼块击伤;

2、临边施工必须佩系上安全带,戴上安全帽;

3、涉及到植筋时必须保证孔洞的清理质量,采用空压机配合刷子进行清理。

5.5、剪力筋施工

凹榫槽施工完毕后,应在槽的两侧距槽20cm 各设置一排剪力筋(具体如图1所示),剪力筋采用Φ16mm,HRB335 级钢筋。剪力筋长度为60cm,凹槽里面植筋下去25cm,外漏35cm,植筋间距30cm。打眼深度不小于25cm,孔径为18mm。植筋胶应采用改性环氧类胶粘剂,并满足相关要求。

5.6、模板施工

1、剪力筋植入完毕后,进行挡土墙上部的模板施工。

1)根据工程特点及模板周转次数,模板采用模板采用钢模。模板到场后,对模板外观线形等进行检查,合格后方可使用。禁止使用变形、破损的模板。

2)模板安装前进行表面清理及涂刷隔离剂,但不得影响模板结构性能。模板使用后应按规定修整保存。

3)模板板面之间应平整,接缝严密,以确保混凝土墙及实体工程外露面美观,线条流畅。模板具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受新浇筑混凝土的重力侧压力及施工中可能产生的各项负荷,保证混凝土结构和构件各部分的垂直度、斜度、平整度应满足施工技术规范要求。

4)模板之间粘贴双面不干胶带,以减小模板缝防止漏浆,以保证砼面的观感质量。

5)在浇筑砼前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水

6)模板采用M14×500 螺栓与预埋钢筋拉结配D48×3.5 钢架管横、竖龙骨加固,并配以大号蝶形卡紧固,对拉螺杆按1000×500 的间距布置,设置时将泄水孔位置与螺杆紧贴布置,以防扔填片石碰坏PVC 管。紧贴模板的竖向龙骨间距不得大于300㎜,具体见图2。

7)其根据施工工艺,每次可浇筑挡土墙高度1.2m,故模板安装高度为1.2m。

图2 挡土墙模板固定示意图

5.7、混凝土浇注

1、混凝土浇筑前应做好如下准备工作:

1)制定浇筑工艺,明确结构分段的浇筑顺序,先浇筑基础混凝土,由于凸榫高于挡土墙,因此需间隔一定时间浇住凸榫混凝土,施工缝接茬采用片石连接,片石规格不得小于15cm,间距不得小于15cm,且距模板边缘的距离不得小于25cm。

2)根据结构截面尺寸大小研究确定必要的防温防裂措施。

3)施工前应仔细检查模版、预埋件的紧固程度。

2、浇筑混凝土时应符合下列要求:

1)采用C35 片石混凝土,混凝土应分层进行浇筑,不得随意留置施工缝。

2)混凝土浇筑应连续进行。当因故间歇时,其间歇时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。

3)新浇混凝土与邻接的已硬化混凝土或岩土介质间的温差不得大于15℃。

4)在浇筑混凝土过程中或浇筑完成时,如混凝土表面泌水较多,须在不扰动已浇筑混凝土的条件下,采取措施减少泌水。

5)浇筑混凝土期间,应设专人检查模板稳定情况,发现有松动、变形、移位时应及时处理。

6)自高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,一般应满足下列要求:从高处直接倾卸时,混凝土倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。

3、混凝土振捣

1)混凝土浇筑过程中,应随时对混凝土进行振捣并使其均匀密实。振捣宜采用插

2)混凝土振捣过程中,应避免重复振捣,防止过振。应加强检查模板支撑的稳定性和接缝的密合情况,防止在振捣混凝土过程中产生漏浆。

4、采用机械振捣混凝土时,应符合下列规定:

1)采用插入式振捣器振捣混凝土时,插入式振捣器的移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5 倍,且插入下层混凝土5~10cm,与侧模应保持5~10cm的距离。

2)当振捣完毕需要变换振捣棒在混凝土拌合物中的水平位置时,应边振动边竖向缓慢提出振动棒,不得将振动棒放在拌合物内平拖。不得用振动棒驱赶混凝土。

3)表面振动器的移动距离应能覆盖已振动部分的边缘。

4)应避免碰撞模板、钢筋及其他预埋件。

5)每一振点的振捣延续时间宜为20~30s,直到混凝土面不再下沉、不出现气泡,表面平坦,出现浮浆,不得漏振和过振,混凝土振捣时要快插慢拔。

6)混凝土振捣完成后,应及时修整、抹平混凝土裸露面,采用木抹子压平,混凝土接近初凝时,人工采用铁抹子进行二次收面、抹平。待定浆后再抹第二遍并压光。抹面时严禁洒水,并应防止过渡操作影响表面层混凝土的质量,尤其要注意施工抹面工序的质量保证。

5、填放于混凝土中的片石应符合以下要求:

1)片石的强度等级不应小于MU30。

2)片石的最大尺寸不应大于结构最小尺寸的1/4,最小尺寸不应小于15cm。

3)片石在填放前应用水冲洗干净。

4)片石应均匀分布安放稳妥,片石间净间距不得小于15cm,片石与模板间的净间距不宜小于25cm。

5)最上层片石顶面应覆盖不小于25cm 的混凝土层。

6)片石采用人工摆放的方式进行,注意片石不能碰伤模板及PVC 管。

7)浇筑完成后,在砼初凝前,在砼接茬面栽少量片石。

8)片石体积不得超过片石混凝土总体积的25%。

5.8、混凝土养护

1、混凝土施工完成终凝后,由专人及时覆盖、洒水养护,并保持混凝土表面湿润,混凝土洒水养护采用时间为7天。

进行洒水养护,并保持暴露面持续湿润,直至混凝土终凝为止。

3、混凝土带模养护期间,应采取带模包裹、浇水。通过喷淋洒水措施进行保湿、潮湿养护,保证模板接缝处不至失水干燥。为了保证顺利拆模,可在混凝土浇筑24~48h 后略微松开模板,并继续浇水养护至拆模后。

3、混凝土养护期间,对混凝土的养护过程做详细记录,并建立严格的岗位责任制。

5.9、拆模

1、混凝土强度达到2.5MPa,且混凝土表面及棱角不因拆模而受损伤时方可拆除模板。模板拆除时要小心按从上往下的顺序进行拆卸,严禁猛烈敲打、强扭模板而撬坏模板、碰坏结构。

2、混凝土的拆模时间除需考虑拆模时的混凝土强度应满足上一条的规定外,还应考虑拆模时混凝土的温度(由水泥水化热引起)不能过高,以免混凝土接触空气时降温过快而开裂。混凝土内部开始降温以前以及混凝土内部温度最高时不得拆模。

3、拆模宜按立模顺序逆向进行,不得损伤混凝土,并减少模板破损。当模板与混凝土脱离后,方可拆卸、调运模板。

4、拆除临时埋设与混凝土中他预埋部件时,不得损伤混凝土。

5、拆除模板时,不得影响或中断混凝土的养护工作。

6、拆除后的混凝土结构应在混凝土达到100%的设计强度后,方可承受全部设计荷载。

7、模板的拆除顺序应按设计的顺序进行。设计物规定时,应遵循先支后拆、后支先拆的顺序进行。

8、拆模时严禁抛扔模板。

9、模板拆除后应及时对其进行维修整理,并分类妥善保存。

受施工工艺影响,混凝土强度达到10MPa 时,重复5.1~5.9 施工步骤,以避免新旧砼的多次结合,提高摩擦力和抗剪力。直至挡土墙高度达到设计高度。

六、质量控制措施

1、组织学习各种有针对性的规则、规范,严格掌握工程质量验收标准。

3、抓好砼的浇灌、捣固关、砼严格按配合比施工,捣固密实,以内实为根本,外表平整美观,线条接缝整齐。

4、泄水孔位置,孔距符合设计要求,孔内通畅。

七、质量检验

1.基本要求

(1)石料规格和质量应符合有关规定。

(2)混凝土的配合比应符合试验规定。

(3)混凝土表面应平整、密实、无蜂窝麻面现象。

(4)沉降缝、泄水孔的位置和数量应符合图纸要求。

2.外观鉴定

(1)混凝土表面平整,无蜂窝、麻面。

(2)泄水孔坡度向外,无堵塞现象。

(3)沉降缝整齐垂直,上下贯通。

八、安全文明施工措施

8.1、安全措施

8.1.1、施工操作安全措施

1、坚持“安全第一、预防为主”的基本方针、进行文明施工;

2、建立健全安全生产岗位责任制,由专职人员进行安全技术监督;

3、施工现场的材料、机具堆放必须整齐,实行文明施工;

4、定期进行安全知识教育,做好安全技术交底;

6、现场施工人员必须佩戴安全帽,必须持证上岗;

7、禁止穿拖鞋作业和酒后上岗,特殊危险区域设置防护栏和明显标志。

8.1.2、安全用电措施

1、采用通用的安全配电箱,实行一机一闸一漏电保护置。主要配电箱均作接地以防止感应电伤人。

2、照明线路不能与动力线路混用,钢筋木工机械、振捣棒等电动机械使用的电缆必

须严格检查,不能使用绝缘性差的或有破损的电缆。

3、机械设备移位、电器检修时必须断电操作,严禁带电作业,并挂上警示牌。移位时

必须有专人指挥。

4、移动电器修理电器由专业电工操作。

8.1.3、交通安全措施

1、重型运输机械的施工通道要及时养护,避免车辆倾覆。

8.1.4、夜间施工安全措施

1、施工作业面的照明应有足够的高度。

2、施工人员安排应合理,不应过度疲劳。

8.2、保证措施

(1)对所有人员进行安全教育培训,特种作业人员必须持证上岗,做到安全生产、人人有责,从而提高全体员工的安全意识。

(2)明确职责,落实安全生产责任制。

(3)建立健全生产安全管理制度。

九、环保措施

1、在集镇和村庄附近施工时,噪声较大的机械避免在夜间施工;非施工的噪声要尽力避免。

2、施工中产生的废弃物应收集至指定地点统一处理,不得随意抛弃。

挡土墙拆除施工方案

挡土墙拆除施工方案 一、施工准备 (一)技术准备工作 (1)首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清楚建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 (2)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。 (3)踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 (二)现场准备 (1)清理施工现场,保证运输道路畅通。 (2)施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水道、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移;检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民公告,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 (3)搭设临时防护设施,避免拆除时的灰尘飞扬影响生产的正常进行。

(4)在拆除危险区设置警戒区标志。 (5)接引好施工用临时电源、水源,保证施工时水电畅通。 二、施工方法 干砌石拆除主要采用挖掘机施工,局部采用人工借助撬棍施工,集料后,经监理同意可以使用的料石单独堆放,不可使用的应清运至施工区以外地点堆放。浆砌石拆除主要采用挖掘机施工,局部采用风镐配合人工撬棍施工,将不适合重新使用的块石等废弃料用挖掘机配合自卸汽车运往指定的废碴场废弃。 三、安全保证措施 (一)基本要求 (1)施工现场必须有技术人员统一指挥,严格遵循拆除方法和拆除程序。 (2)拆除现场施工人员,必须经过行业主管部门指定的培训机构培训,并取得资格证书方可施工。 (3)施工人员进入施工现场必须带安全帽、扣紧帽带,高空作业必须系安全带,安全带应高挂低用,挂点牢靠。 (4)施工现场必须设置醒目的警示标志,采取警戒措施派专人负责。非工作人员不得随意进入施工现场。 (5)建筑物拆除时,应自上而下顺序进行,禁止数层同时拆除。当拆除某一部分的时候应防止其他部分倒塌。 (6)拆除项目竣工后,必须有验收手续,达到工完,料清、场地净,并且确保周围环境整洁和相邻建筑、管线的安全。

推进施工进度整改措施及方案

A区整改方案及措施 一、施工进度缓慢原因 1、土建施工人员及技术人员不足,开展作业面不足; 2、施工安排不合理,造成人员与机械浪费; 3、没有形成完善的施工自检、报检体系,管理混乱。 二、施工整改措施及方案 针对以上的施工情况,制定以下措施: 管理措施: 1、增加现场施工管理人员三名,加强管理; 2、将工作重点放在预处理池及挡土墙的基础、底板上,确保在雨季来临前完成下部结构,保证整体施工进度按计划进行; 3、组织项目部相关技术人员、现场施工管理人员认真学习施工图纸,提高其质量责任意识及管理水平。 4、根据本工程特点、现场施工条件及施工组织设计,在保证质量的前提下,结合施工图纸,详细研究本施工计划方案,确保在规定期限内完成本次业主招标界定的全部施工任务。在施工过程中各工序必须紧密结合,严格按照施工进度计划组织实施,科学地进行工序穿插,流水作业,保证质量、缩短工期。 进度措施: 1、加大劳动力投放,组织施工素质高、技术熟练的施工队伍,进行本工程的施工,合理安排作业班次,节假日不休息,力争提前工期。 2、接受各级单位的监督、检查和指导,保证工作关系畅通,及时做好分部分项工程及分阶段验收工作,以便下道工序及时进行。 技术措施: 1、强化施工图预算、控制各项成本支出;考核用工,签发施工任务单;严格核实材料的采购计划、控制进场时间。 2、按施工内容,划分各工序的职责范围,明确各工种的责任,并落实到各工种的负责人。 3、编制更详尽的施工作业指导书,进行技术交底、交待注意事项,对图纸上出现的技术要求高或需特殊处理的部位应作明确指示。杜绝窝工返工。 4、提前做好特殊季节施工的准备工作,采取切实可行的季节施工技术措施,保证工程进度计划的落实。 施工过程工期控制措施 1、制订与调整计划制定详细的、包含各阶段时间、各施工段、各作业层、各工种的计划,并及时总结,及时分析,不断调整和完善计划。 2、制定涵盖整个工程各项内容的网络计划,明确各主导工序的完成时间,以总进度计划为主线,控制各分段计划进度,确保总进度计划实现 3、严格以进度计划安排生产并随时检查进展情况,及时调整部置,确保工期。各站点具体方案如下:

围墙护坡挡土墙方案

围墙、护坡、挡土墙工程施工方案

天津市光宇电力工程安装有限公司 2016年11月20日

批准:审核:编制:

目录1.工程概况 2.编制依据 3.作业前的条件和准备 3.1技术准备 3.2现场准备 3.3作业人员 3.4作业工机具 3.5材料和设备 3.6安全器具 3.7其它 4.施工工艺流程安排 4.1基坑开挖施工流程 4.2围墙、挡土墙、护坡施工流程 4.3施工方法及要求 4.3.1挡土墙施工 4.3.2护坡施工 4.3.3填方区围墙施工 4.3.4开挖区围墙施工 4.3.5钢构件施工

4.3.6摸板施工 4.3.7钢筋工程 4.3.8混凝土工程 5.施工进度计划及进度保证措施 5.1施工进度保证措施 5.2施工进度计划横道图 6.质量保证措施 7.对控制点的设置和质量通病预防 8.安全要求和环境条件 9.附录 禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV升压站工程 挡土墙、围墙、护坡施工方案 1.工程概况 1.1围墙 根据“两型一化”要求,围墙宜采用2.3m高实体围墙。一般变电站围墙可采用清水墙、水泥砂浆抹面、装配式围墙等形式。禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV升压站工程站区围墙全长约334米,基础圈梁为C30钢筋砼,钢筋材料选用HRB400。挖方区不需作地基处理,填方区基础必须置在原状土层上。围墙墙柱高2.50m,墙体为砖砌体。所用砌体为采用蒸压养护灰渣环保砖以M10混合砂浆砌筑清水墙,延四周布置。每2.75m设一370*370砖方柱。基础为毛石砌筑基础。 1.2挡土墙及护坡

站区西侧及南侧挡土墙采用不小于Mu30块石,M10水泥砂浆砌筑。道路西侧挡土墙每隔5.98M左右设置一道伸缩逢,缝宽20mm.用沥青麻筋沿墙内、外、顶三方填塞,深度不小于150mm。护坡沿站区四周分布。挡土墙用MU30块石M10水泥砂浆砌筑。 2.编制依据 2.1《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1— 2012) 2.2《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)(SDJ69—87) 2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015) 2.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2015) 2.5《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002,J220—2015 2.6《砖石工程施工及验收规范》GB50203-2011 2.7《土方及爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012 2.8《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2015 3.作业前的条件和准备 3.1技术准备 3.1.1组织施工技术人员和主要施工人员审核图纸,会同业主和监理单位进行图纸会审。 3.1.2施工技术人员编制施工预算、制定施工方案。 3.1.3提出施工材料预算及委托加工订货。 3.1.4进行验评项目划分和内业资料的准备。

工程出现问题整改措施

工程出现问题整改措施 篇一:工程存在问题及整改措施 工程存在问题及整改措施 一、德耀镇土地整理项目存在的问题及整改措施 项目施工单位:①管理薄弱,工期滞后。②局部地方存在工程质量问题和布局不合理。③对群众提出的合理需求及需变更的项目未及时完善相关资料。 整改措施:①针对存在问题,业主及时按照相关行业要求对施工队进行现场培训指导,并下达了整改措施,整改内容及时间要求。②同时请求地方乡镇人民政府加大宣传,村、社干部群众积极配合支持业主加强监督管理确保项目按时保质保量完成。 二、古蔺镇光辉村七组格田整理存在问题及整改措施 20XX年金土地工程在该村七组实施格田整理,因整理需归并部分界址,要求新增两条200余米的水渠及一条450米的生产路,经国土局、镇政府协商解决,村委负责分摊到农户,但工程完工后部分群众任然拒绝耕种。20XX年7月12日洪灾导致该片区田块上方大量泥石流冲毁约10亩左右,灾害发生后,镇党委政府多次会同国土局于现场办公协调,20XX年8月10日再次古蔺镇何镇长、饶主任、国土局及施工队伍再次现场踏勘,由于该处垮塌严重月12万m3的土立方。经过会商,由镇政府牵头:①划分灾害责任,工程质量

问题(新砌挡土墙石坎),由工队负责恢复。②自然灾害以村民自治为主,镇政府适当予以补助。③对施工中地块中存在的石块由国土部门适当按1—2日工资以工程款形式补助农户。 篇二:施工现场存在问题及整改措施 施工现场存在问题及整改措施 数码大厦(8月6日) 篇三:建筑工程常见的质量问题及预防整改措施 建筑工程常见质量通病的预防措施 建筑工程涉及面广、环节多、管理复杂,特别是施工队伍技术素质参差不齐,急功近利或出于不正当利润追求以及其它多种原因,施工过程中存在着各种各样的质量隐患,也给工程监理带来了很大难度,本工程为公共建筑,为了保证观感质量,特将本工程房屋建筑阶段容易出现的一些施工质量问题进行简要分析和提出一些预防措施。 A. 模板工程 a. 出现问题:模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲,致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、孔洞、露筋或几何尺寸超出设计尺寸等。 b. 原因分析:主要是人为操作不当、放线不准、支模过程中不拉水平、垂直线、不设标准基准线;模板不校正、支撑点少且不牢固;模板变形、振动时不均匀,发生错

挡土墙安全措施

挡土墙安全措施

谨致:长江勘测规划设计研究有限责任公司沙坪二级水电站前期工程监理部总监理工程师袁延国 议题:关于《沙坪二级水电站左岸崩坡积体桩板式挡墙工程安全措施》 参考: 关于报送《大渡河沙坪二级电站左岸崩积体桩板式挡土墙工程安全措施》的函 尊敬的先生: 我部已完成大渡河沙坪二级水电站左岸崩坡积体桩板式挡墙工程安全措施的编制,现将该方案报送贵部,请审批。 附件:1、《大渡河沙坪二级水电站左岸崩坡积体桩板式挡墙工程安全 措施》 谨致诚挚问候并致良好祝愿! 中国水利水电第五工程局有限公司 沙坪二级水电站项目经理部 项目经理: 二0一0年八月二十九日 主题词:沙坪电站安全措施函共印:

肆份 主送: 长江勘测规划设计研究有限责任公司沙坪二级水电站前期工程监理部 大渡河沙坪二级电站左岸崩积体桩板式挡土墙工程 安 全 措 施 编写:审核:批准: 中国水利水电第五工程局有限公司

沙坪二级水电站项目经理部二〇一〇年八月二十八日

安全措施 安全生产是反映企业管理水平、文明程度的一个重要标志。为了加强大渡河沙坪二级电站左岸崩积体桩板式挡土墙工程的施工安全工作,大渡河沙坪二级电站左岸崩积体桩板式挡土墙工程项目部将坚定不移地执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针及有关的政策法规,并依据水利水电第五工程局《安全生产文明施工管理规定》,切实、有效地做好施工中的各项安全管理工作。为此,特制定本施工安全措施。 1 施工安全目标 1.1施工安全目标 实现“三无”、“两控制”、“一力争”。就是要实现:无重大工程安全事故,无重大人身伤亡事故、无重大火灾事故;控制重伤频率在0.5‰以下、控制负伤频率在2‰以下;力争消灭因工死亡事故。 2 建立健全的安全生产保证体系 为确保本工程安全生产,大渡河沙坪二级电站左岸崩积体桩板式挡土墙工程项目部建立了健全的安全生产保证体系,并严格按保证体系实施。 2.1 建立安全管理机构,明确安全生产职责 项目部设专职安全工程师,负责安全生产检查、监督和事故处理工作。各施工队设专职安全员,负责本队的安全生产检查、指导和事故处理工作。坚持“管生产必须同时管安全”的原则,使各级管理人员和生产工人都重视安全生产,将安全生产负责落实到人。

工程质量整改措施

工程质量整改措施 篇一:工程质量整改方案3doc 清流西苑南北地块质量检查问题整改方案 一、编制目的 20XX年4月9日质监部门对清流西苑南北地块工程质量存在的一些问题,我项目十分重视,立即召开了针对这次检查的专项会议,对这次查出的问题进行逐一整改并编制了有针对性的有效整改方案。二、编制依据 《清流西苑施工组织设计》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》-GB50204-20XX《混凝土质量控制标准》-JGJT50164-20XX 《钢筋焊接及验收规程》-JGJ18-20XX 《滁州市质量通病防治导则》 《建筑抗震设计规范》-GB50011-20XX 《建筑变形测量规范》-JGJ8-20XX 施工图集11G101-1及相关设计文件 三、存在的问题: 1、未严格执行《滁州市住宅工程质量通病防治导则》,质量通病防治专项方案无针对性。 2、15#楼五层顶无同条件试块及拆模试块报告,但模板已拆除;电渣

压力焊接头豁边,成型差,未做处理。 3、15#楼七层楼面干缩裂缝严重,操作面现浇板养护不足两天就进行钢筋安装,存在隐患。 4、后浇带拆除过早,存在质量安全隐患。 5、个别型号钢筋进场时验收不到位,如批号1212028300直径12mm 的HRB400的钢筋未见质量合格证明文件。 6、施工单位未对工程进行沉降观测。 7、工程未办理施工许证手续。 四、整改措施: 1、未严格执行《滁州市住宅工程质量通病防治导则》,质量通病防治专项方案无针对性。 1.1补救措施 关于现场15#楼未严格按照《滁州市住宅工程质量通病防治导则》相关规定执行,项目立即组织相关技术人员及管理人员重新把《滁州市住宅工程质量通病防治导则》学习了一遍,并加强了内部管理,严格按照通病防治导则去执行,并对现场存在的一些问题,有针对性的重新编制了通病防治 施工方案。 2、15#楼五层顶无同条件试块及拆模试块报告,但模板已拆除;电渣压力焊接头豁边,成型差,未做处理。 2.1补救措施 五层顶同条件试块等养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600d

挡土墙施工安全技术交底91368

安全技术交底记录 工程名称璧山区接八路(七塘至八塘段) 道路改造工程 接受班组路肩及路肩墙施工班组 分部分项工程名称路肩及路肩墙工程交底时间 2017 年月日 交底内容: 一、进场安全注意事项 1.进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣。 2.作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋 进入施工现场。 3.在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)和陡坡施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋。 4.新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经 教育培训或考试不合格者,不得上岗作业。 5.从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设 备。 6.施工现场禁止酒后作业。 7.施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和 挪动。 8.对自己的病不得隐瞒不报,严禁带病作业,对患有高血压、冠心病、心脏病等突发性疾病的人员不得从事本工作。 9.年龄超过60岁的,不得从事本工作。 10.自进入本工地开始直至完工出场,任何时候无论采取何种形式出行都得注意安全,必须遵守交通规则。 11.宿舍不得使用超过1kw的私用电器,不得私拉乱接电线;不得食用过期变质的食物;注意处好同事和邻居之间的各种关系不得打架斗殴。 二、基坑开挖 1、开挖前,对开挖区域内的地下管线及文物进行详细调查,并在开挖前,对地下管线做出相应的防护措施。发现文物要及时向项目部和当地文物主管部门汇报。 2、开挖基坑时,如对临近建(构)筑物或临时设施有影响时,应采取安全防护措施。 3、挖掘机等机械在坑顶进行挖基出土作业时,机身距坑边的安全距离应视基坑深度、坡度、土质情况

挡土墙技术施工方案

挡土墙施工方案 一、施工工序及主要施工方法 1.1.施工工序 测量放线——土方施工——毛石砌筑——勾缝——土方回填。 1.2.施工方法 ①、土方开挖 按设计要求,进行测量放线、标高引测。使用挖掘机1台挖土,挖出的土堆放在征地范围内。回填土土质为粘土、山皮土、爆破石渣等,边坡稳定性较差,且边坡表面浮石较多,因外界震动、风吹等因素影响,随时有滚落下来的危险,为保证施工人员作业安全,挡墙基槽开挖后,采用挡土板对坡脚进行安全防护,挡土板采用钢板,钢板厚度为2mm。∮48*3.5脚手管支撑加固,间距1m。 ②、砂浆拌制: 砂浆配合比应用重量比,水泥计量精度在±2%以内;宜采用机械搅拌,投料顺序为砂子→水泥→掺合料→水。搅拌时间不少于90s;应随拌随用,拌制后应在3h内使用完毕,如气温超过30℃,应在2h内用完,严禁用过夜砂浆。砂浆试块:基础按250m3砌体每台搅拌机做一组试块(每组3块),如材料配合比有变更时,还应做试块。 ③、毛石砌筑 砌筑前,应对弹好的线进行复查,位置、尺寸应符合设计要求,根据进场石料的规格、尺寸进行试排、撂底,确定组砌方法。 组砌方法应正确,毛石砌体应上、下错缝,内外搭砌,毛石基础第一皮应用丁砌。坐浆砌筑,踏步形基础,上级毛石应压下级毛石至少三分之一。毛石砌体水平灰缝厚度,应按毛石种类确定,细毛石砌体不宜大于 5mm;半细毛石砌体不宜大于10mm;粗毛石砌体不宜大于20mm。 毛石墙长度超过设计规定时,应按设计要求设置变形缝,毛石墙分段砌筑时,其砌筑高低差不得超过1.2m。 雨季施工应防止雨水冲刷墙体、下班收工时应覆盖砌体上表面,每天砌筑高度不宜超过1.2m。 ④沉降缝设置,挡土墙每隔8~15米设置一道沉降缝,缝宽为20-30mm,缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋、沥青木板或其它弹性防水材料,塞入深度不小于150mm。 ⑤成品保护: 1、墙面砌筑时,防止砂浆流到墙面造成表面污染。

工作报告-施工单位安全问题整改措施回复报告

施工单位安全问题整改措施回复报告 篇一:建筑工程施工安全隐患整改完成报告回复单 建筑工程施工安全隐患整改完成报告回复单 监督备案号: 编号: (安检机构 你单位2012年12月19日签发的号建筑工程施工安全隐患整改通知书我单位立即组织整改,己将苏州天厚管桩新建2 #,3#房工程存在施工安全隐患整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1,生活用房A级阻燃彩钢板已经通过检测拿到检测合格报告,生活用房 (双层)的已增设一部楼梯,办公用房已拆除一间达到合格标准: 1,生活区,办公区,施工现场已按要求放置消防器材(灭火器等): 2,临时用电已按方案搭设: 3,施工防护棚已按要求搭设: 4,安全资料已基本完善,达到规定要求: 5,钢管,扣件,已检测: 项目经理施工单位(公章) 监理单位意见:

总监理工程师(签字):监理单位(公章) 建设单位负责人(签字): 项目负责人(签字):建设单位(公章) 篇二:安全生产整改回复报告 安全生产整改回复报告 上海市施工现场安全生产保证体系第二审核认证中心: 现将贵认证中心于2016年10月14日对我公司施工现场安全生产检查发出的《整改事项告知单》内容,我公司及时组织有关人员认真学习,经验教 篇三:安全隐患整改回复 安全隐患整改回复报告 大悟县建设行业安全监察站: 2013年12月3日,我项目收到贵站编号为鄂建安(悟)停字第A079号的《建设工程项目安全隐患责令暂停施工整改书》,对提出要求整改的事项,已按规定整改,报告情况如下,请核查。 1、安全监督等相关许可手续正在办理中。 2、基坑西北面临边防护栏杆因施工原因临时拆除,现已搭设完成。 3、搅拌机、钢筋调直机、弯钩机、切断机、车丝机等施工机具,已搭设防护棚。 4、按施工现场平面布置图,人行安全通道搭设位置在地下室顶板上,

浆砌片石挡土墙施工安全技术交底

一、概况 本合同段共有挡土墙10段,共369.2m,分别为K4+550-LK4+579(28.6m),LK4+656.4-LK4+668(11.6m),LK7+596.3-LK7+630(33.7m),K5+210-K5+237.6(27.6m)K5+237.6-K5+263.6(26m),K5+584.4-K5+598.4(10m),K5+598.4-K5+700(10 1.6m),K5+830-K5+890(60m) RK6+788-RK6+814.5(26.5m). 为规范、合理安排施工,现作出如下交底: 二、施工准备 1、首先,组织施工技术人员熟悉图纸、设计要求,对图纸进行仔细研究,制定出详细的施工方案。对施工人员进行岗前培训和技术安全教育。 2、根据图纸及有关文件要求,利用全站仪对开挖断面进行准确、详细的施工放样工作,放样后应报工程师进行复核、认定。 3、对施工现场搞好清现工作,对材料堆放场地进行表面处理。材料堆放地应选在地势较高的地方,严防水流冲刷,造成不必要的损失。且场地要平整、坚实,不允许有杂草、杂物,砂石材料应分开堆放,严禁混杂,各种砂石材料应堆放整齐,并设置标示牌。 4、对机械进行调试,对拌和机的数量应根据实际施工情况进行调整,并有充分的机动性。 二、基础开挖 在监理工程师对放样进行复核认定无误后方可进行基础开挖工作,首先采用挖机根据现场施工人员利用测量数据指导开挖,挖到设计标高以上30厘米左右时停止,由人工进行削坡及基础清理工作。如果遇有坚石时,应由人工进行打眼放炮,打浅眼,放小炮,严禁放大炮,以防止破坏已完成边坡的稳定。放炮时应由有经验的专业人员进行装药引爆。爆炸区周围应有安全警示牌,由专人对行人及车辆进行指挥。待引爆后经专业人员检查无误后人员车辆方可通行。如果发现有瞎炮或盲炮时,要按爆破安全制度的有关要求进行处理,严禁违章操作。挖基土石方应及时清理,不能影响砌筑工作,要做到场地平整,无杂物。待人工清基达到设计标高后,应由监理工程师进行地基承载力试验及基坑断面的验收,

挡土墙施工方案完整版

挡土墙施工方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

挡土墙、护坡施工技术措施 一、工程概况 工程概况 本变电站工程站址总征地面积(亩),其中围墙内占地面积。全站新建进站道路长度20m,站内道路2300m2,围墙长度555m,主控综合楼、35kV配电室总建筑面积1090m2,主变基础及架构3台,220kV、110kV架构及设备支架(包含地基处理及基础),220kV 串补成套设备平台基础2套,电容电抗器基础12组,站用变基础2台等。 挡土墙工程地基处理采用三合土(水泥:石灰:碎石=2:2:6)换填。 项目部经过实地勘察,现场测量,结合挡土墙施工图,制定了挡土墙施工方案。挡土墙及护坡工程量:5750m3。 二、编制说明 编制依据 1)《方山220kV变电站工程施工组织设计》 2)《110kV-1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》 (Q/GDW 1183—2012) 3)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》 4)《国家电网公司输变电工程标准工艺》 5)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW10248-2016 6)《电力建设安全工作规程》 编制目的

为确保工期、质量、安全、成本及文明条件,编制出具有针对性的施工方案,以指导施工顺利完成,在合同要求的工期内达标投产。 三、施工准备 拟投入本项目的管理人员名单 劳动力配置 主要机械及工器具配置

四、主要施工方案及工艺流程 施工流程 挡土墙工艺流程:施工前准备→测量放线→基面修整→基础开挖(验槽)→地基处理(水泥:石灰:碎石=2:2:6)→混凝土垫层铺设、浇筑→基础、挡土墙浆砌→勾缝→挡土墙基础土方回填。 护坡工艺流程:施工前准备→测量放线→坡面修整→基槽开挖、平整→基础砌筑、坡面浆砌→勾缝。 施工组织 4.2.1测量及放线 工程开工前,根据设计图纸提供的位置进行现场放样,对挡墙位置的原地面进行复测,以核实图纸上挡墙尺寸、形状及基础标高是否符合实际,复测结果作详细记录,经监理工程师验收后方可进行施工。 挡墙工程范围内,清除基面所有树根、虚土及杂物,按设计标高修整坡面及基槽,依据图纸尺寸及形状放样并挂线施工。 4.2.2材料要求 本项目所用的片石、砂浆等材料均符合图纸和施工规范要求,所用材料均经实验室抽检合格后方可投入使用,填缝材料均按要求进行采购。 石料:砌石体的石料均现场验收,砌石材质应坚实,无风化剥落层或裂纹。石材表面无污垢,水锈等杂质,用于表面的石材,应色泽均匀。用于浆砌

电力施工整改措施

整改措施 ×××××××: ××××年×月×日分局领导、建设发展部、安监科对××××××××改造工程进行了现场审查。现对出现的问题及存在的问题进行了认真的整改,整改情况如下: 一、人员整体素质面貌的存在的问题及整改措施 存在问题:工作人员着装不统一,临时配合人员没有配发安全帽。整改措施:服装统一,形象统一是一个公司的精神面貌,公司加强对施工人员的高标准严要求,加强管理对现场施工人员上岗必须穿着公司发放的统一工作服佩戴统一安全帽,提高施工的人员自身素质。 二、施工现场存在问题及整改措施 存在问题: 1、人员分工不明确、调配不力; 2、施工前期准备工作不充分,没有认真勘察现场; 3、施工现场对工器具摆放不整齐,立杆未设安全围栏; 4、工作票未进行双签,填写不规范;小组工作单应签两份; 5、部分安全工器具未校验、未编号; 5、施工中型工地,公司负责人未到现场; 整改措施: 1、加强公司管理人员对安全施工的意识,组织定期的安全培训;

每周五下午对管理人员、施工负责人、所以施工人员安全规程的培训。 2、制定严格的施工现场奖罚管理制度,监督施工人员的安全意识。 3、对公司所有工器具做好统一管理,建账、建册、建卡,并且做好检测试验工作,统一发放,严格管理。 4、在平时的工作中培养好的工作习惯,做好全方面的自查工作。 5、进入施工现场前,前期勘察是重中之重,施工线路的了如指掌才是安全施工个保障,对施工线路的危险点分析、记录工作是尤为重要的;要求施工负责人及小组负责人做好现场勘查及危险点记录、分析。 6、严格按照施工规范做好工作交底工作,对线路危险点、接地线悬挂点、丝具的具体位置等重要信息做到点对点的交底工作,并做好小组长知情权的签字确认,保证分小组施工人员对工作内容、具体施工范围心中有数。 7、做好施工前的安全防护措施及围栏设置工作,对施工路段应设置路障、施工围栏,确保安全施工,对现场工具要设置临时工具摆放点,及防护围栏,整齐摆放施工工具及施工材料,做到施工现场井井有条,紧而不乱。 8、施工前严格按照规程对线路悬挂接地线,做好现场的安全措施。 9、施工过程中专职安全员进行施工监护,同时各个危险点要设置施工监护人。 10、对未校验的安全工器具进行校验,保证安全施工万无一失。

石砌挡土墙-施工安全技术交底 - 制度大全

石砌挡土墙:施工安全技术交底-制度大全 石砌挡土墙:施工安全技术交底之相关制度和职责,项目名称:第1合同段施工单位:工程部工程名称路基工程工程项目路基砌筑防护工程施工内容砌筑挡土墙交底日期交底内容:交底安全技术的内容和要求:(一)在操作之前必须检查操作环境是否... 项目名称:第1合同段施工单位: 工程部工程名称路基工程工程项目路基砌筑防护工程施工内容砌筑挡土墙交底日期交底内容:交底安全技术的内容和要求:(一)在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否安全并佩戴齐全,经检查符合要求后方可施工。(二)基坑开挖1、开挖应严格按照设计要求,不得改缓或改陡,以免影响墙体稳定。开挖出的土方要严格按照施工组织设计堆放,不得堆于基坑侧,以免引起地面堆载超荷引起土体位移、破坏支撑或防护设施。2、基坑分段开挖,长度不可过长以免影响路基边坡的稳定。一般按设计沉降缝长度开挖,并间断若干段后再开挖下一段基坑,挡土墙基础应控制水平,对于倾斜路基应按沉降缝长度预留台阶,开挖准确不得超挖或填补。对于个别地段可采取必要的支挡、防护措施防止滑坡。(三)砌筑施工1、基坑开挖后应及时进行砌筑施工,并检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象。深基坑应设置牢固的护栏和梯子上下,不得攀跳,运料禁止碰撞梯子、扶手或支撑等。2、石料运输车辆应远离路基边3m以上行驶,车距保持在10m以上,在接近卸料点后应通知相关管理负责人,说明情况后并在专人指挥下卸料。3、堆放石块及其它材料应离坑边坡上方1m以上,并设专人管理现场施工(盯梢现场情况变化及安全),运料及卸料时,指挥并提醒基坑下施工人员躲离到安全位置。4、搬运石块或倾泻砂浆时应自上而下进行设专门渠道或空出适当位置预留放浆和搬运石料,不可随意滚放石料,绝对保证人身安全。5、挡土墙墙身高出地面1m以上时,应搭设脚手架,在必要时可进行回填至等高再继续施工。6、砌块施工时,不准对着或距离其他施工人员较近敲砸整修石块,防止溅飞的石屑蹦伤人员,更不准站在墙身上进行砌筑、划线、检查等操作及安放其它设施,也不准在墙身上行走、休息等。(四)回填及离场1、回填时应在其上工序结束后进行,回填前应检查有无安全隐患,运输车辆及回填器具必须有专人指挥管理。2、此段落施工结束后应进行清场撤离,各种机械器具撤离到下一处、剩余材料撤走并恢复本断面的平整,确保无安全隐患遗留。(五)安全保证1、为了安全文明施工和施工安全,每个施工队伍首先用保障安全的前提而施工,对于以上内容明确禁止或不允许的,应牢记在心,时刻警示自己和身边的其他人员,对于不按要求施工而造成的严重后果及影响,包括一切损失自己负责。2、施工队是一个团体,要求集体合作,每个人应齐心协力、共同团结帮助把任务做好,杜绝因工作中带来的不快和怨恨而打架斗殴、危害他人安全及生命。对于违反者一律按法律法规进行法定处罚。3、若发生特殊情况应及时妥善处理对于个人无法处理的应及时联系施工队负责人或联系安全小组进行抢救抢险。交底人被交底责任人施工单位负责人意见及签名签字:年月日低值易耗品管理办法工程项目管理办法专项资金管理办法 欢迎下载使用,分享让人快乐

工程整改措施方案

工程整改措施方案 江西中威房地产开发有限公司: 贵公司于5月8日、5月18日两次对我项目部进行大检查,查出我项目部在工程质量安 全资料等方面存在不少问题,6月8日又进行了复查,虽大部分已整改,还存在着部分问题。在贵公司的不断督促下,我项目部逐步认识到问题的严重性,最近我项目部召开了班组长以上的管理人员会议,制定整改方案,并指派专人负责整改,现基本整改到位。经6 月17日湾里区质监站检查,工程资料、工程实体质量(除局部楼板超厚外),基本无异议。 1、工程进度:根据与贵公司6月16日会谈精神,C1—C5 :在7月30日全部结构封顶。会所:会所屋面和泳池屋面7月30日浇混凝土结构封顶。在不下雨情况下,为保证以上 进度,我部将采取以下具体措施以确保工期进度、质量、安全。 一、工期保证措施: 1.工程款拿到位后决不移作它用,用于发放人工工资及购买建筑材料, 增招施工人员,及时进行人力、物力的平衡调度,保证施工按计划正常进行。 2.及时同施工人员互通住处掌握施工动态,协调内部各专业工种之间的工作,注意后续工 序的准备,布置工序之间的交接,及时解决施工中的各类问题。 3.及时了解材料供应动态,对缺口物资要做到心中有数,并积极协调,如对工程进度产生 影响时,要提出调整局部进度计划和有效的补救措施,使总进度计划顺利实施。 4.对各班组落实岗位责任制,建立各工种专人负责制,形成既有分工又有 1 协作的有机管理网络,对工程进度、产品质量、生产安全进行全过程控制。 5.施工作业分区管理。通过作业分区来缩小工程规模,通过作业区内的短程 流水来科学部署劳动力和工程进度。 6.根据总进度计划,制订分阶段(旬、周)作业计划,以阶段计划的实现, 确保总进度计划。 7.把握施工周期中关键线路,决不允许关键线路上的工作事件被延误。对于 非关键线路的工作,则应合理利用时间差,将工作完成日期适当调整,灵活安 排施工机械和劳动流水施工,以减少窝工,提高工效。

挡土墙技术交底

技术交底记录TJ1.5

如果是端部或者变形缝两侧,按照下图所示施工:

钢筋,钢筋安装完成经监理检查合格后封模。施工中特别注意模板的垂直度、平整度及稳定性。 (5)混凝土的浇筑主要采用泵车进行输送,混凝土搅拌运输车运送。在浇筑中采用插入式振捣棒进行振捣,不得过振及漏振。 (6)混凝土养护主要是保证混凝土表面的湿润,防止混凝土水化反应的各种影响。 (7)混凝土墙体表面及棱角不因拆模而受损时,可进行拆模施工。 3.钢筋加工 (1)钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。 (2)钢筋应平直、无局部弯折、成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。 (3)钢筋的弯制和末端的弯钩应符合规范和设计要求,如上图所示。 在钢筋混凝土与模板间设置垫块,垫块与钢筋扎紧,垫块应采用细石混凝土制作,保证垫块的强度与混凝土结构的强度相同。垫块的安装应该保证钢筋的保护层厚度符合设计要求。 4.混凝土的浇筑。 (1)混凝土浇筑前,应对支架、模板、钢筋进行检查并作好记录。 (2)混凝土自高处直接倾卸时,其自由高度不宜超过2米,以不发生离析为准。当倾落高度超过2米时时,应通过串筒或溜槽等设施下落。 (3)混凝土振捣 使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍,与侧模保持50~100mm的距离,插入下层混凝土50~100mm。每一处振动完毕后,应边振动边徐徐提出,对每一振动部分必须振动到该部分混凝土密实为止,密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡、表面呈现平坦、泛浆。应避免振动棒碰撞模板、钢筋。 (4)混凝土浇筑的过程中不得随意向混凝土运输车中加水,来调整混凝土的坍落度及流动性。5.沉降缝施工 沉降缝按设计布设每隔10m~15m,沉降缝贯穿整个断面,缝宽3cm。施工时缝内夹2cm厚的泡沫板或木板,施工完后抽出木板或泡沫板。按设计要求,缝内填塞沥青和油浸木条,并在施工结束时集中对沉降缝进行描直处理。 6.泄水孔施工 泄水孔的施工要根据图纸要求在适当的位置预留,采用Φ100mmPVC管,泄水孔的横坡为5%,在安装时,可通过钢筋对PVC管进行固定,对于面板方向的泄水孔,要使PVC管与正面模板接触紧密,PVC管的端面要形成相应的斜面,保证在浇筑混凝土的过程中PVC管周围不会漏浆,使面板光滑、平整。PVC管管口利用胶布进行密封。

挡土墙施工方案

深国际长沙物流港项目一期工程 围 墙 挡 土 墙 施 工 方 案 南通四建集团有限公司 ニ0ー七年十月

目录 ー、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工计划 (2) 四、材料、设备准备 (2) 五、劳动力计划表…………………………——— 3 六、主要施工方法及措施————————— 3 七、施工质量保证措施——————————3 八、施工进度计划——————————4 九、操作架搭设————————4 十、雨季施技术措施—————————5十ー、安全、文明施工要求—————————5

围墙挡土墙施工方案 ー、编制依据 编制依据如下: 设计图纸 投标文件、建筑施工手册》 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《钢结构工程设计规范》 GB50017-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 行业《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 《施工现场机械设备检查技术规范》 JGJ160-2008 《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 其它《建设工程施工现场管理规定》建设部令15号 二、工程概况 工程名称:深国际长沙综合物流港一期工程 工程地点:湖南省长沙市开福区长沙金霞经济开发区内,位于沙坪组团中青路、大安陆和青竹湖路交界处。 建设单位:长沙深国际综合物流港发展有限公司 设计单位:建学建筑与工程设计所有限公司 勘察单位:北京中核大地矿业勘查开发有限公司 监理单位:湖南开诚项目管理有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 ,建设规模:主要由住宿楼、办公楼、W1、3~6 物流仓库、设备用房组成,建筑面积共9.17万平方米。 三、施工计划:根据业主要求,整个库区W3~6库先交工的原则,我们先施工, 四、材料、设备准备 1、模板施工前,根据现场需用量备置木模板、木方,进场的材料及时进行检验,合理堆放并进行挂牌标识,确保合格的材料用于工程。

毛石砌筑挡墙-安全技术交底 - 制度大全

毛石砌筑挡墙:安全技术交底-制度大全 毛石砌筑挡墙:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称编号分项工程名称模板工程总包单位交底摘要模板技术交底分包单位交底内容:毛石砌筑挡墙安全技术交底一、施工准备(一)技术准备甲方、监理、总包单位的要求精心组织施工,确保工程优质... 工程名称编号分项工程名称模板工程总包单位交底摘要模板技术交底分包单位交底内容:毛石砌筑挡墙安全技术交底一、施工准备(一)技术准备甲方、监理、总包单位的要求精心组织施工,确保工程优质高效地顺利完成。(二)现场准备?根据甲方、设计、监理的要求,设置现场临时用房、原材料、施工机具布置场地。按照现场临时用电规范和有关规定及现场提供的临时用电电源,装配现场临时用电设施。1、施工现场控制网测量根据甲方给定的永久性坐标和高程,按照总平面图要求,进行施工场地控制网测量,设置场区永久性控制测量标桩;2、做好“四通一平”,认真设置消防器材的安放;3、做好季节性施工准备,本地区雨季时间长,雨量充沛,为了保证施工质量与工期,准备防雨雪器材,安排人员及时疏通现场积水、积雪的道路和施工场地;(三)设备准备测量仪器准备: 全站仪两组、水准仪两组、对讲机三对;(四)材料准备公司材料部,针对工程使用材料品种组织市场考察,选择价廉质优、签字栏交底人审核人接受交底人交底日期本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份安全技术交底记录工程名称编号分项工程名称毛石砌筑挡墙总包单位交底摘要毛石挡墙安全技术交底分包单位交底内容:毛石砌筑挡墙安全技术交底供货及时的材料供应商,并采取取样送检、报验,合格后签订供求合同。1、毛石要求石材质地坚实,无风化剥落和裂纹。毛石应呈块状,其中部厚度不小于150mm。2、水泥:采用PC32.5水泥。3、砂:中砂,含泥量不大于5%。4、碎石:粒径1~3cm,含泥量不大于2%。(五)机具准备机具:挖掘机、搅拌机、磅称、运输车、振动棒、平板振器、手推车、大铲、铁锹、溜槽、抹子、刮杠、蛙式打夯机。(六)试验准备砂子、碎石、水泥进场后需要复测的材料,砂浆、混凝土试块经监理见证取样后,交质量检测部门检测,取回检测报告报验监理。二、施工工艺放线→基层挖土并整平夯实→换填砖渣→机械碾压→石笼安装→填充毛石→支模→砼基层浇筑→毛石砌筑→土方回填→成品保护(一)根据施工图纸对所有的中心控制桩进行测量、核实,将所有坐标放样点测设签字栏交底人审核人接受交底人交底日期本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份、安全技术交底记录工程名称编号分项工程名称毛石砌筑挡墙总包单位交底摘要毛石挡墙安全技术交底分包单位交底内容:毛石砌筑挡墙安全技术交底到场地打桩定点,并在木桩做好编号,然后以坐标桩点为准,放出挡墙中心线及边线,用白灰撒出中心线和两侧边线;(二)挖土应由边到中,并根据土质情况,预留压实厚度,如遇到障碍物(例如有树根或者淤泥),应采取有效的措施,并及时处理,基础开挖放坡系数1:0.75(见下图);开挖的土方应甩到湖区内侧,采用泥浆泵处理。签字栏交底人审核人接受交底人交底日期本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份安全技术交底记录工程名称编号分项工程名称毛石砌筑挡墙总包单位交底摘要毛石挡墙安全技术交底分包单位交底内容:毛石砌筑挡墙安全技术交底(三)由于现场水位较高,基础开挖后出现大量渗水现象,根据设计变更需采用砖渣换填措施,将淤泥清出,回填50cm厚砖渣并使用机械分层压实。(四)石笼安装后,内填40cm厚粒径为15-25cm的毛石,再填充10cm厚3-4cm碎石,然后人工整平、密实,石笼封盖时,每隔30-50cm用高镀锌铁丝绑扎封闭;(五)模板支设,浇筑C20混凝土30cm厚,每隔30米留有2~3cm宽变形缝;浇筑混凝土从一端开始并应连续浇筑;混凝土浇筑后,应及时振捣,在2h内必须振捣完毕;采用平板式振动器或者振捣棒;混凝土振捣密实后,

工程整改措施

工程整改措施(精选多篇) 第一篇:水利工程整改措施整改措施 灞河上游(蓝田)段河道综合治理工程6#溢流坝于2014年3月1日开工,预计于2014年6月底完成,该项工程为混凝土重力溢流坝,主要分部为防冲槽、格宾石笼铺盖、坝体、消力池、海漫、挡墙。2014年4月3日现场监理人员对我项目部施工工程质量检查后发现了几个问题: 1、溢流坝坝体一期混凝土与二期混凝土接触面未按设计及施工规范要求凿毛到位就进行钢筋绑扎工序施工; 2、我项目部在混凝土结合部采用的橡胶止水带质量不合格,不符合设计及相关规范要求; 3、橡胶止水带安装未按施工规范要求进行安装,橡胶止水带安装过程中,现场施工人员将其用铁钉直接固定于模板上,造成止水带边沿撕裂,影响止水效果; 4、混凝土浇筑完成后,现场施工人员在模板拆除的过程中未按规范施工,对混凝土的面层形成扰动,导致表面有裂缝; 5、项目部的技术人员对施工图纸理解不清,造成坝体一期混凝土预埋筋的埋设不能满足设计要求。 我项目部针对以上问题召开了专题会议,会议由项目部技术总工×××主持,项目部的全体工作人员及施工班组的负责人共同参加,会上大家对上述问题的形成做了深刻剖析,认为主要原因有:

1、项目部在原材料的采购、检验和管理等方面的工作存在漏洞,导致不合格的原材料流入施工环节,导致出现质量问题。 2、项目部的技术人员在研读施工图纸的过程中,不够细致严谨,尤其在一些设计说明不明析的情况下,未能及时反映,单凭主观意识做出判断,造成对设计意图理解的偏差,导致施工质量未能达到设计要求。 3、项目部的技术员在施工前对施工队伍的技术交底不彻底,重点部位的技术要求没有讲透彻,造成现场施工人员对重点部位认识不足。 4、施工队的负责人对施工队伍的管理不到位,施工人员经常出现蛮干、粗干等现象。 综合上述原因,项目部所有成员经过认真讨论,为了吸取经验教训,保质保量的完成建设任务,制定了以下整改措施: 1、对于本次检查出现的问题,要一查到底,落实到人,绝不放过,项目部将会根据问题的严重程度对不同的人处以不同的处罚,直至清退。 2、对于现场原材料的质量问题,项目部将按照监理部的指示,要求材料供应商立即在现场监理的见证下将不合格的原材料清理出场,并终止合同,另行考察原材料供应商,按照施工管理程序上报监理批准。 3、加强原材料的出、入库管理,不合格的原材料必须及时清除。对原材料的流向要有记录,便于追查。 4、橡胶止水带存在破损问题的,我项目部已经及时组织施工人员进行修补,对止水带存在老化问题的部位,我部本着质量

道路挡土墙专项施工方案

贵阳市乌当区高新北路道路工程k0+249-k0+385段左侧 桩基托梁挡土墙工程 施工方案 编制人: 编制时间:2012年7月日 编制单位:重庆巨能建设(集团)有限公司 审核人: 审批人:

目录 一、工程概况 (3) 3、《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) . 3 三、材料及构造要求 (3) 四、挡土墙工程施工工艺 (4) (一)测量放样 (4) (二)浆砌块石挡土墙施工 (4) 四、地面道路工程施工技术措施 (5) 五、组织和质量保证应急等有关措施 (6) 六、质量保证措施 (9) 七、施工进度计划 (10) 八、附表附图 (11)

贵阳市乌当区高新北路道路工程k0+249-k0+385段左侧桩基 托梁挡土墙工程施工方案 一、工程概况 本工程为贵阳市乌当区高新北路道路工程(一期)K0+249-K0+385段左侧桩基托梁挡土墙工程,位于贵阳市乌当区高新北路,起于高新路东桥旁,止于云井庄村老贵开路,全长3327.25m,宽度为30m、20m两种,为新建道路。本段起点桩号为K0+249,终点桩号为K0+385,全长136m。挡墙墙身采用M7.5砂浆砌片石。 二、编制依据 1、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 2、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 3、《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 三、材料及构造要求 1、挡墙墙身采用M7.5砂浆砌片石,石料强度不低于MU30; 2、挡墙露出地面线部分浆砌片石墙身均采用M7.5砂浆砌片石镶面,M10砂浆勾缝。 3、挡墙应分段砌筑,分段长度为8m,两段间设置伸缩缝,缝宽2-3cm,缝内用沥青麻絮内、外、顶三边填塞15cm。 4、挡墙泄水孔为10×10cm的方孔,上、下排泄水孔交错布置,相距2-3m设置一孔,最低一排泄水孔的出水应高出地面或排水沟顶面0.3m。在泄水孔进水口出=处设置粗粒料(大粒径碎石或卵石)以利于排水。衡重台处应增设一排泄水孔。在每排泄水孔底部及基

相关文档