火灾自动报警系统操作规程

火灾自动报警系统操作规程
火灾自动报警系统操作规程

火灾自动报警系统操作规程

1.火灾报警系统正常运行方式

1.1全厂火灾自动报警系统分为控制中心报警系统和区域报警系统。控制中心报警系统设在集中控制室,包括一台设在值长台上的CRT上位监视器、总线制广播系统及火灾报警和消防控制主机柜。区域报警机柜以通讯方式和主机柜连接, CRT上位监视器通过与集控室的主机柜连接实现对全厂火灾报警进行监视。区域报警系统由以下几个区域分别进行检测和控制:集控楼为一个报警区域,主控机设在集控室内,该主控机同时作为网络控制中心主机;主厂房内#1机组和厂前区为一个报警区域,主控机设在#1汽机平台,同时对厂前区每个楼层设置楼层监视器;主厂房内#2机组为一个报警区域,主控机设在#2汽机平台;除灰综合楼及柴油发电机室为一个报警区域,主控机设在除灰PLC室;油库区及输煤系统一个报警区域,主控机设在输煤集控室内;脱硫系统一个报警区域,主控机设在脱硫集控室内。

1.2火灾报警系统正常运行时,每个主控机电源由厂UPS装置和保安电源提供两路220V 50HZ交流电源,经系统电源转换装置向手动报警按钮、防火阀、就地控制盘和排烟阀等设备提供24V直流电源。厂前区消防电源由照明电源提供一路220V 50HZ交流电源经系统电源转换装置向楼层控制器、手动报警按钮和就地控制盘等设备提供24V直流电源,另外由两块12VDC铅酸蓄电池组成铅酸蓄电池组作为24V直流备用电源。每个主控机、气体和雨淋阀、消防联动柜24VDC备用电源为两块12VDC铅酸蓄电池组成铅酸蓄电池组。

1.3系统功能:接受保护区探测器触发的报警信号,自动或手动启动相关消防设备、显示其状态并联动其它相关的设备。在集控室报警联动盘上设有硬接线直接启动1台消火栓消防泵、1台消火栓消防柴油机泵、1台自动喷淋泵、1台自动喷淋柴油机泵按钮、2台泡沫消防泵(火栓消防柴油机泵、自动喷淋柴油机为单按钮启动,其余泵各有两只启动按钮,启动时需同时按下两只按钮)。

2.自动气体消防灭火系统:

自动气体消防灭火系统分为自动和手动两种方式,在系统运行在“自动允许”的情况下才能起作用,当气体保护区设置的烟感探测器和温感探测器同时或相继发生报警并经过30秒的延时后将启动钢瓶电磁阀实施灭火。手动方式分为电气手动和机械手动两种,电气手动为按下气体控制盘的“启动”键后将启动钢瓶电磁阀实施灭火,还可以直接启动灭火区门口的“紧急终止/释放手钮”经延时30秒实施灭火,“紧急终止/释放手钮”上方的红色按钮每按一次再延时30秒,长按将中断灭火, “紧急终止/释放手钮”拉下后,需及时用专用钥匙进行复位;当自动或电气手动失控的情况下,可以到钢瓶间手动按下启动瓶上安装的“手动启动器”插销并向下按,实施机械手动灭火。

3.自动水消防灭火系统:

3.1自动水喷淋灭火系统为自动和手动两种方式,自动方式为在就地控制盘在“自动”的情况下才能起作用,当探测器报警时,通过报警主机启动就地控制盘,就地控制盘发出启动指令打开雨淋阀组;手动方式为直接启动就地控制盘上的启动按钮即可启动对应雨淋阀灭火。

3.2自动水喷淋灭火系统按系统结构分为两种结构:开式水喷淋消防系统(厂区);闭式水喷淋水防系统(厂前区)。

3.2.1开式水喷淋消防系统(厂区):感温电缆动作→通过报警主机启动就地控制盘→雨淋阀打开→雨淋阀压力开关动作(≥0.05Mpa)→强启喷淋电泵。

3.2.2闭式水喷淋水防系统(厂前区):感温探头(≥68℃)动作→通过报警主机启动就地控制盘→湿式报警阀打开→水流指示器动作→强启喷淋电泵。

3.3消火栓泵的控制分为远方和就地两种控制方式:远方方式下,启动过程如下:消火栓泵出口母管压力低→启动消火栓电泵→5S启不来→启动消火栓柴油机泵→出口母管压力高→打开卸水阀。注意必须在就地才控制盘上才能停止。

3.4喷淋泵的控制分为远方和就地两种控制方式:远方方式下,启动过程如下:出口母管压力低→启动喷淋电泵→5S启不来→启动喷淋柴油机泵→出口母管压力高→打开卸水阀。注意必须在就地才控制盘上才能停止。

3.5消火栓消防泵、消火栓消防柴油机泵、自动喷淋泵、自动喷淋柴油机泵的火灾报警联动及在集控室报警联动盘上的启动均为强启,而不管现场泵控制盘的“就地/远方”状态。

4.系统的探测:正常情况下由现场烟感、温感等探测器进行自动报警。如果出现火情而未进行报警的紧急情况下,可以通过压碎“手报按钮”玻璃的方法进行报警,注意动作后及时联系维修人员修复。

5.主控机开机、关机程序

5.1开机

5.1.1首先打开220VAC电源开关,主机进入启动程序。

5.1.2 1~2分钟后,打开备用电源(即蓄电池的电源)开关。

5.2关机

5.2.1断开220VAC电源开关。

5.3注意

5.3.1正常情况下,主机设计为24小时连续通电运行状态,无需关机。当系统投入正常运行后,不允许随便关机。

5.3.2开机后,首先应设定正确的日期和时间,已保证火灾和故障记录的准确性。

5.3.3出现一般故障时,应及时查明原因,并及时通知维护人员;暂时修复不了的也应正确隔离。

5.3.4出现重大事故时,应及时做好记录并通知维护人员,还应及时关机。关机应申请公司领导批准,并对保护区采取相应的其它辅助监视措施。

5.3.5系统正常运行后,值班人员应对主机的所有报警和故障情况进行必要的记录,以便事件处理和对设备维护提供方便。

6.火灾事件的处理程序

6.1当主机接受到火灾报警信号,发出声光报警和显示,并同时在CRT 上位机上进行显示和报警,值班人员应首先通过CRT上位机或主机液晶屏或楼层监视器(只有厂前区有)上查清报警的具体位置。

6.2值班人员应根据查出的火灾报警的具体位置立即赶赴现场判明火情,并用手提电话通过附近的手动报警器上的电话插孔或其他通信方式及时向主控机处的值班人员报告情况。

6.3如果确认为误报警,及时将报警讯号消除。

6.4对于火灾初期,火势可由现场人员自行处理的情况,现场人员可迅速用常用的灭火设备处理。当火势已较大时,应由主机的值班人员或现场人员及时启动相应灭火系统并通知消防和厂的主管部门及主管领导。

6.5对于因一些其他原因干扰引起的火灾报警,在排除了这些原因后,也应进行同样的消音及复位操作。

6.6具体的火灾处理应根据控制器的不同,参见9.2.2 及10.2.2。

7.故障事件的处理程序

7.1当主机接受到设备的故障报警后,值班人员应及时查清故障的报文。通过报文的内容,找出故障设备的位置。

7.2值班人员应根据故障设备的位置,到现场查看情况,特别要注意施工等原因造成设备或系统管线的破坏,还有就是现场跑水跑汽造成的设备故障或损坏,并及时制止上述造成损坏的行为或原因。

7.3值班人员还应及时通知维修人员维修。

7.4对于重大故障,比如出现了主机主板上的故障,应通知维修人员确认,并采取包括暂时关机等必要的措施,以防止主机的损坏。

7.5注意:厂前区的消音及确认复位操作除在楼层监视器上操作外,还必须在#1汽机平台的主控机进行相应操作。

7.7具体的故障处理应根据控制器的不同,参见9.3.1 及10.3.2。

8.火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求:

8.1每日应检查火灾报警控制器的功能,并按固定格式填写系统运行和控制器日检登记表。

8.2每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按固定格式填写季度登记表。

8.2.1采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

8.2.2试验火灾警报装置的声光显示。

8.2.3试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

8.2.4对备用电源进行1~2次充放电试验,1~3次主电源和备用电源自动切换试验。

8.2.5用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:

(1)防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备;

(2)室内消火栓、自动喷水灭水系统的控制设备;

(3)卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备;

(4)火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。

8.2.6强制消防电梯停于首层试验。

8.2.7消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。

8.2.8检查所有转换开关。

8.2.9强制切断非消防电源功能试验。

8.3每年对火灾自动报警系统的功能,应做下列检查和试验,并应按固定格式填写年检登记表。

8.3.1每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次;

8.3.2进行7.2条中除7.2.1、7.2.2以外的各项试验,其中7.2.5(3)试验可作模拟试验;

8.3.3试验火灾事故广播设备的功能。

8.4探测器投入运行2年后,应每隔3年全部清洗一遍,并做响应阈值及其它必要的功能试验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。

9.主控机(NFS-3030)的操作

集控楼、#1机组、#2机组、脱硫区域主控机均采用NFS-3030主机。

9.1显示/键盘

键盘由几种类型的键组成:数字字符键、特殊功能键、软键、固定功能键。

9.1.1软键:在显示屏的左右两边共有10个软按键,这些按键可以执行显示在屏幕上的命令。每一屏幕有不同的信息,这些键的功能与屏幕上的显示内容对应。

9.1.2固定功能键

在键盘/显示屏右上边的8个按键是固定功能键。

9.1.3特殊功能键

QWERTY标准键盘的右边是特殊功能键。

9.1.4LED灯指示

9.2火灾报警与显示

9.2.1当一个触发器件(探测器或监视模块)激活时,控制器做出如下反应:

1)主控制器进行声音报警。

2)火警LED灯闪亮。

3)在显示屏左上角显示“火警”,显示报火警器件的类型和器件的其它详细信息。这些信息显示在屏幕的头四行。

4)锁定控制器于火警状态(不能对控制器进行正常操作,直到火警恢复并且系统复位)。

5)启动消防联动控制程序。

9.2.2如何响应火警

1)对控制器音响消音:按确认(ACKNOWLEDGE)软键:本地的音响器将消音,火警LED灯由闪烁状态变为常亮。

2)对编程为可消音的告警输出进行消音:按信号消音键(SINGNAL SILENCE)软键。信号消音LED灯长亮。

3)检查火警位置和类型信息。按更多信息(MORE INFORMATION)软键,进入更多信息屏幕,查看器件附加信息和预编的建议文本信息。

4)处理火灾现场。

5)当火灾现场得到控制,按系统复位(SYSTEM RESET)软键,返回系统正常操作状态(显示“系统正常信息”)。

6)对就地控制盘进行复位

9.3系统或点故障事件

当控制器检测到一个电气或机械故障,将报出系统或点故障。根据是否有更高优先权的确认事件,控制器反应不同。当没有更高优先权的确认事件,控制器做出如下反应:

1)产生一个脉冲音频报警。

2)系统故障LED灯闪烁。

3)显示一个类型代码,表示设备故障类型(如果是点故障)。

4)在显示屏左上角显示一个“故障”,如果是一个点故障,显示故障类型和器件详细信息。

9.3.1响应系统或点故障

1)按确认(ACKNOWLEDGE)软键对音响进行消音,系统故障LED灯由闪烁状态变为常亮状态,不考虑故障、火警、安全和监控信号的数量。控制器把确认信息传送到历史记录存储器、打印机和告警器。

2)查看故障指示信息:

3)按“更多信息软键”,进入更多信息屏幕,查看器件的辅助信息和预编建议文本。

4)排除故障。

5)如果所有的故障被清除,且没有监控信号或者火警存在,控制器将:返回到正常操作模式;控制器上显示“系统正常”信息。

9.4查看和打印历史信息

选择历史记录显示屏:在主菜单下按(HISTORY SELECT)软键,标题为“历史记录选择”的菜单屏显示出来。按历史事件类型软键,查看存储在历史记录存储器中的所有此类事件。或者按TIME/DATE

INTERVAL 或者POINT RANGE软键,设置限制参数,显示历史记录。在历史记录选择屏按软键可以显示所有类型的事件历史记录,如果按(ALL EVENTS)软键,显示历史文件的所有事件。软键:NEXT EVENT-查看下一事件;PREVIOUS EVENT-查看前一事件;PRINT “***”HISTORY-打印所选事件历史记录。

10.主控机(NFS-640)的操作

除灰报警区域主控机采用NFS-640主机。

10.1显示/键盘

10.1.1控制键

10.1.2系统状态指示LED灯

10.2火灾报警与显示

当触发设备(探测器或监视模块)被激活,控制器完成如下功能:

1)产生固定的声音报警

2)火警LED灯闪亮

3)显示报警器件的类型编码

5)在LCD上显示火警字样及器件的详细信息

10.2.2如何响应火警

如果控制器指示火警,操作如下:

1)只对面板音响器消音:按下确认/滚动显示键,本地音响器消音并且火警LED灯由闪亮变为常亮。

2)对面板音响器和编程为可消音的输出消音:按下信号消音键,火警LED灯和信号消音LED灯常亮。

3)检查火警信息所处的位置和故障类型

4)消除引发火警的条件

5)当清除火警条件后,按下系统复位键使控制器返回到正常操作状态(显示“系统正常”信息)。

6)对就地控制盘进行复位。

10.3系统或点故障事件

10.3.1系统故障的显示

当控制器探测到电气或机械故障,就会进入系统故障状态。如果没有火警存在,控制器完成如下功能:

1)产生脉冲报警声音;激活故障继电器(TB9)

2)系统故障LED灯闪亮

3)显示故障器件的类型编码

4)在LCD上显示故障字样及器件的详细信息

10.3.2响应系统故障

如果控制器显示故障,操作如下:

1)按下确认/滚动显示键对面板音响器消音,使系统故障LED灯由闪亮变为常亮

2)当只存在故障时,按下信号消音键和按下确认/滚动显示键有同样的作用。如果系统不存在火警,信号消音LED灯不会点亮。

3 检查故障信息位置和故障类型

4)消除引发故障的条件。如果清除了所有故障,并且没有监控信号或火警存在,控制器完返回到正常操作模式(显示“系统正常”信息)

11.楼层监视器的操作(LCD-32A)

11.1控制键

11.2状态指示灯

12.CRT的操作说明(NCS)

NCS主窗口是运行NCS应用软件并与NOTI?FIRE?NET网络通讯后出现的第一个画面,也是调用其它窗口唯一入口。

12.1 事件窗口

事件窗口显示网络上最新的12或50个事件。事件以类型分类:火灾报警、安全报警、监视报警和故障等。不同的事件类型有不同的显示优先级,优先级最高的类型显示在窗口的最前面。同类事件按时间先后排序,最新的事件显示在该类事件的最前面。事件类型不同显示的颜色也不同:火灾报警为红色、安全报警为蓝色、监视报警为桔红色、故障为黄色、其它事件为青色。

窗口中显示的事件信息包括:类型、地址和事件发生的时间。

工具栏上的两个工具按钮用于打开另外两个窗口。左边的“事件计数”按钮打开事件计数统计窗口;右边的“事件细节”按钮打开事件详细信息窗口。

双击该窗口中的任何设备地址都可调出包含该设备的平面图显

示在平面图显示区。“确认”操作后,该窗口的事件转移到“已确认事件窗口”。

12.2已确认事件窗口

已确认事件窗口显示网络上最新的12或50个已确认事件,显示的个数由“系统设置”窗口中的配置决定。事件以类型分类:火灾报警、安全报警、监视报警和故障等。不同的事件类型有不同的显示优先级,优先级最高的类型显示在窗口的最前面。同类事件按时间先后排序,最新的事件显示在该类事件的最前面。

窗口中显示的事件信息包括:类型、地址和事件被确认的时间。当事件是在NCS上确认时,事件确认的时间由NCS给出。

12.3 屏幕导航工具栏

用“前一页”和“后一页”按钮可以翻到特定的平面图。点击“房屋”图标可以直接显示“主页”平面图;点击“文档”图标可以打开一个与当前平面图关联的文本文件对话框;点击“打印机”图标可以打印屏幕。

12.4 报警/故障/监视/安全标识栏

NCS主窗口的右上角有一组五个图标,分别表示火灾报警、安全报警、监视报警、故障和其它事件。如果系统中有任何未确认事件,则相应的图标会闪烁。如果所有的事件被确认,则相应的图标常亮。如果系统一切正常,则这一组图标会被“系统正常”信息代替。12.5命令栏

操作员可以用NCS主窗口上命令栏中的按钮对整个网络特定节

点进行确认、复位、静音操作。单击命令按钮会向网络上的所有节点或编程指定的节点发布相应的命令。

另外,右键单击静音按钮或复位按钮可以对网络中特定的节点进行静音或复位。弹出式窗口允许用户选择“所有非正常节点”进行消音,或选择“指定节点”。

确认:对事件逐条确认或同时全部确认。如果有火灾报警,按下确认按钮后,NCS首先逐条确认火灾报警。在无火灾报警的情况下,NCS同时全部确认所有故障。NCS在历史记录和事件窗口中记录成功完成的确认命令。如果命令无法执行,则显示错误信息提示。

复位:复位所有节点。右键单击可以选择被复位的节点。NCS在历史记录和事件窗口中记录成功完成的复位命令。如果命令无法执行,则显示错误信息提示。

静音:使所有节点静音。右键单击可以选择被静音的节点。NCS 在历史记录和事件窗口中记录成功完成的静音命令。如果命令无法执行,则显示错误信息提示。

13.总线制广播系统

13.1.NS9242 前置功放一体机

主要功能

(1)话筒输入:可插入任意一路信号进行播音;

(2)火警触发输入:24V电平触发,当触发端接24V电平时触发火警。

(3)电控机芯部分:可做背景音乐广播,亦可用于自动录制火

图解火灾自动报警系统

图解火灾自动报警系统 火灾自动报警系统五大组成部分: 一、触发装置 二、火灾报警装置 三、火灾警报装置 四、电源 五、其他辅助控制功能的联动装置 一、触发装置 触发装置:火灾探测器和手动报警按钮 1、火灾探测器 火灾探测器是火灾自动报警系统的重要组成部分,是整个系统性能好坏的关键。手动报警按钮是手动方式产生火灾报警信号的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。 感烟探测器: 感温探测器: 火焰探测器: 可燃气体探测器:

2、手动报警按钮 手动报警按钮是火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候人员手动按下手动报警按钮,报告火灾信号。正常情况下当手动报警按钮报警时,火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能。因为手动报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示火灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置。 二、火灾报警装置 火灾报警装置:火灾报警控制器和火灾显示盘 1、火灾报警控制器 在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能。它担负着为火灾探测器等外设提供稳定的工作电源,监视外设及系统自身的工作状态,接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号,进行声光报警,指示报警的具体部位及时间,同时执行相应的辅助控制等诸多任务,是火灾报警系统中的核心组成部分。 2、火灾显示盘 火灾显示盘(又称复示盘或楼层显示器)用于接收火灾报警控制器发出的信号,显示发出火警部位或区域,通常设置于经常有人员存在或活动而没有设置火灾报警控制器的现场区域。 三、火灾警报装置 火灾警报装置是在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。声光报警器就是一种最基本的火灾警报装置,它以声、光方式向报警区域发出火灾警报信号,以提醒人们展开安全疏散、灭火救灾等行动。

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

火灾自动报警系统方案设计

火灾自动报警系统方案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下内 容:手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视 消火栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室内有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警 系统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用电话主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统 运行记录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室内设置 一部直拨消防单位的外线电话,并同时提供与消防电话插孔匹配的手提电话。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物内人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应严格保证设备可靠性和系统可靠性,避 免误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各方面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规范 均符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规范均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

火灾自动报警系统的组成

1火灾自动报警系统的组成? 答案:火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。 2火灾自动报警系统的基本形式? 答案:根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》规定,火灾自动报系统的基本形式有三种,即:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。 3什么是火灾报警装置和火灾警报装置? 答案:①在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。 ②在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。4火灾自动报警设备一般常见故障有哪些? 答案: (1)主电源故障。 (2)备用电源故障。 (3)探测回路故障。

(4)误报火警。 5消防监控员定期检查主要工作有哪些? 答案: ①每日查报警控制器的功能,并填写系统运行和控制器日检登记表。 ②每季度应检测和试验报警系统的下列功能,并填写季检表。 ③每年对火灾自动报警系统的功能,应作下列检查和试验,并填写年检表。 ④探测器投入运行二年后,应每隔三年全部清洗一遍,并作响应阈值及其它必要的功能试验,合格的方可继续使用,不合格的严禁重新安装使用。 6消防系统的分类? 答案: ①水消防系统 ②气体消防系统 ③泡沫灭火系统 7火灾自动报警系统的误报的种类? 答案: 误报分为危险性误报和安全性误报两种,所谓危险性误报是指火灾发生时生产大量的烟、温而不能使系统发生报警信号者,又称不报。所谓安全性误报是指无火灾的情况下报警,又称虚报。 8火灾自动报警系统减少误报的方法? 答案:

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

火灾自动报警系统操作讲解教案.doc

火灾自动报警系统操作讲解教案 一、介绍词:(1分钟) 尊敬的各位领导,欢迎来到第一鉴定室。第一鉴定室是按照消防控制室(中控室)进行布置的,主要鉴定考察的内容是火灾自动报警系统部分内容。在第一鉴定室内,我们安徽鉴定站设置了柜式火灾报警控制器、自动消防炮控制器等设施用于消防设施控制,设置了一台消防电梯模型用于展示消防电梯动作,还设置了两块演示板用于各种系统的联动关系说明。下面由我给各位领导介绍一下火灾自动报警系统组成、系统的检查验收方法、系统验收时常见问题等内容。如有不足之处,还请各位领导给予批评指正! 二、系统介绍(10分钟) 1、系统组成介绍(5分钟) 介绍位置:火灾报警控制器主机前 介绍方法:直接在面板上指出组件位置并逐一进行介绍 介绍内容:火灾自动报警及联动控制器、报警信号输入器件(各类探测器、手动报警按钮信号输入模块等)、联动信号输出器 件(各类输出控制模块、警报装置、广播等) (介绍要点:多线制控制和总线制控制区别) 2、系统联动关系介绍(5分钟)

介绍位置:两块演示板前及消防电梯模型前 介绍方法:(1)通过展板直接说明各种系统联动关系, (2)通过消防电梯模型实际演示介绍消防电梯联动关系介绍内容:消防供水系统联动关系、雨淋系统联动关系、预作用系统联动关系、干式系统联动关系、湿式系统联动关系(介绍要点:系统联动的逻辑关系) 三、系统的检查验收(7分钟) 1、验收时的工艺检查:(3分钟) 介绍位置:火灾报警控制器面板前 介绍方法:通过工程实例说明介绍 主要内容:火灾报警系统管线敷设、火灾报警控制设备安装线路防护是否可靠关系系统关键时刻是否能够正常工作,是检查验收时最重要,也是最容易被忽视的问题。线路防护之所以重要是因为系统大部分设备为总线制设备,每个回路内设备均并联在一根总线之上,如果总线出现线间、线地短路、断路、或绝缘阻值低于标准(20兆欧)均会造成总线上的设备故障。 (介绍要点:管线敷设要求) 2、验收时的工程检查:(4分钟) 介绍位置:消防联动控制器面板前 介绍方法:通过具体举例操作演示进行介绍 介绍内容:系统的联动功能测试方法 举例:(1)用手动控制盘进行防火门的联动控制演示

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

火灾自动报警系统设计规范

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 1总则 1为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 2本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 3火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 4火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2术语 1报警区域AlarmZone将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2探测区域DetectionZone将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 3保护面积MonitoringArea一只火灾探测器能有效探测的面积。 4安装间距Spacing两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 5保护半径MonitoringRadius一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 6区域报警系统LocalAlarmSystem由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 7集中报警系统RemoteAlarmSystem由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。 8控制中心报警系统ControlCenterAlarmSystem由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注:①一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 ②本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2火灾探测器设置部位 3.2.1火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4报警区域和探测区域的划分 4.1报警区域的划分 4.1.1报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2探测区域的划分 4.2.1探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要

哪些场所应设置火灾自动报警系统

哪些场所应设置火灾自动报警系统? 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房; 2.每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库; 3.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店; 4.图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆; 5.地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑; 6.特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆; 7.大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等; 8.歌舞娱乐放映游艺场所; 9.净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内; 10.电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房; 11.二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的营业厅; 12.其他一类高层公共建筑; 13.设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 14.建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。 15.建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

火灾自动报警系统维护保养与方案

、系统维护方案 1、系统故障分析及对策 根据火灾自动报警系统的构成情况,通过对本项目的详细分析, 我方将火灾自动报警系统的故障分为四类;

2、故障处理流程 针对本项目,我方将专门委派3名具有丰富工作经验的人员负 责,以便能对系统运行过程中出现的故障进行及时处理,当遇到专职人员不能排除的故障时,我方技术服务部将尽快由总工到过现场处理。

3、维护服务计划 定期派员到现场进行系统检查并进行如下维护工作: 1)每月对贵方的消防控制室值班记录及建筑消防设施巡视检查记录作 详细分析并提出合理化建议,发现问题及时处理。 2)每月分期分批试验探测器的报警及确认灯显示。 3)每月分期分批试验火灾报警装置的声光显示功能。 4)每月分期分批对喷头进行一次外观检查,发现有不正常的喷头及 时更换;当喷头上有异物时及时清除。 5)每月分期分批用自动或手动检查大楼消防联动的控制设备和消防通 讯设备的控制和显示功能。 6)每月检查消防水泵接合器的接口及附件,保证接口完好、无渗漏、 闷盖齐全。 7)每月对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流 管、管网与喷嘴等全部系统进行外观检查。确保系统组件无碰撞变 形及其它机械性损伤,表面无锈蚀,保护涂层完好,铭牌清晰,手 动操作装置的防护罩、铅封和安全标志完整等。 8)每月分期分批试验水流指示器、压力开关等设备的报警功能、信号 显示。 9)每月对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切换试 验。 10)每月对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验,验证系统的供 水能力。 11)每季度分析各个探测器的自诊断及历史记录,对需要清洗的探测

基于PLC火灾自动报警系统设计毕业设计

摘要 在仓库设置火灾自动报警及灭火系统,这样在火灾初期可得到报警信号并能采取措施,从而防止火灾蔓延将火灾损失降到最小。本文重点讲述了火灾自动报警控制系统的设计概况,系统的构成等方面做了介绍,根据控制要求,对控制系统的分析给出I/O列表、控制梯形图以及程序的调试,并给出了调试过程和控制系统逻辑控制部分的方法。 关键词:火灾PLC 自动报警灭火系统

Abstract In the warehouse set up automatic fire alarm and fire extinguishing system, which can receive the alarm signals and can take measures in the initial stage of a fire,in order to prevent the spread of fire the fire damage to minimun. This paper focuses on the design of fire automatic alarm control system,system structure are introduced,according to the control requirements,debugging and analysis of control systems to I/O list,control of ladder diagram and the program,and presents the debug method of logic control part of the process and control system.矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 KEY WORD:The fire PLC Automatic fire alarm and fire fighting system

火灾自动报警系统的操作规程

火灾自动报警系统的操作规程 一、消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明 书》,并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心 时可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信 号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。六、紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要 手动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中 心启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位 “按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可 按“复位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记 录后,

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1 总则 1.0.1 为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 1.0.3 火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.4 火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 报警区域Alarm Zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2.0.2 探测区域Detection Zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 2.0.3 保护面积Monitoring Area 一只火灾探测器能有效探测的面积 2.0.4 安装间距Spacing 两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 2.0.5 保护半径Monitoring Radius 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 2.0.6 区域报警系统Local Alarm System 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 2.0.7 集中报警系统Remote Alarm System 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。

2.0.8 控制中心报警系统Control Center Alarm System 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3 系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注1:一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 注2:本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2 火灾探测器设置部位 3.2.1 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2 火灾探测器的设置,应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4 报警区域和探测区域的划分 4.1 报警区域的划分 4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2 探测区域的划分 4.2.1 探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。 4.2.1.2 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m,缆式感温火灾探测器的探测区域的长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。 4.2.2 符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。

火灾自动报警系统调试方案(知识材料)

火灾自动报警系统调试方案 一、调试前的准备 1、消防中心、消防泵、喷淋泵、消防电梯的供电必须为正式供电且具备为双电源切换功能,其相关部位的动力柜均应供电正常。 2、火灾报警系统的布线全部正确。 3、消防电气布线绝缘电阻全部在20MΩ以上方为合格。 4、各探头、控制模块、监视模块均已安装到位,各层的卫生均已打扫干净,无任何单位施工。 二、单机调试 1、消火栓泵试验检查 (1)消火栓泵的动力柜置于人工部位。 (2)就地分别启停消火栓泵。 (3)消防控制中心手动启停消火栓泵应全部运转正常。 (4)放于自动部位能进行“一用一备”或“二用一备”的启停控制。 2、喷淋泵单机试验检查 (1)喷淋泵的动力柜置于人工部位。 (2)就地人工启停喷淋水泵应运转正常。 (3)消防控制中心手动启停喷淋泵应运转正常。 (4)放于自动部位,能进行“一用一备”或“二用一备”的启停控制。 3、消防电梯检查:一楼手动复位按钮动作,应自动下降至首层。 4、火灾自动报警主机电源检查:备用电源连续充放电三次后,主电源和备用电源应能自动转换。 5、火灾自动报警控制器、探头和模块均未连接时,试验下列功能:火灾报警自检功能、消音和复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、电源自动切换和备用电源的自动充电功能、备

用电源的欠压和过压报警功能。 6、测量各探测回路,确定无短路后方可接入火灾报警控制柜和联动控制柜。 7、火灾探测器及模块地址编码正确。 三、系统调试 1、火灾报警控制系统首先按回路顺序逐楼层开通,火灾探测器控制模块、监视模块、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警各部件均应工作正常。 2、施放一定烟量给感烟探测器,探测器报警灯亮,并将报警信号送至消防中心,报出的地址正确。 3、手动报警按钮动作或探头报警,即为人工确认现场发生火灾(即确认火灾),应有下列系统动作。 (1)本层及上、下两层的声光报警发出声光警报; (2)接通本层及上下两层消防广播; (3)切断非消防电源; (4)关闭本层的空调新风机组; (5)所有电梯归首层,并将反馈信号至消防中心; (6)接通应急疏散照明和疏散指示灯。 (7)开启本层及上、下两层的正压风口,联动开启正压风机。 4、火警优先功能的试验 (1)取下本层的一个探测器,设定该探测器为人为故障,对本层的另一探测器施放的烟量,该探测器应能正常报警,消防中心应能显示其报警的部位和信号,同时报出故障的位置。 (2)取下本层的一个探测器,设定该探测器为人为故障,对本层的手动报警按钮动作,该手动报警按钮应能正常报警,消防中心应能显示其报警的部位和信号,同时报出故障的位置。 5、消防泵的联动控制试验

火灾自动报警系统设计论文

学生姓名:*** 专业班级:***班 论文名称:火灾自动报警系统设计指导老师: ***

某高层建筑大楼的消防系统设计 设计总说明 随着我国智能建筑业的发展,高层建筑及建筑群体越来越多,从而也促进消防系统以迅猛的速度向前迈进。在智能建筑的建筑物自动化系统中消防系统是非常重要的一个子系统, 担负着保障人员及财产安全的重任。该设计是针对某高层建筑大楼的消防系统进行的,主要涉及到消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统的设计,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、应急照明、疏散指示标志、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统和各种联动控制系统的设计。该设计方案可为高层建筑大楼的消防系统设计提供参考和借鉴。 关键词:消防;火灾报警;联动控制

目录 1绪论 (1) 1.1 消防系统的组成 (1) 1.2消防系统的分类 (1) 1.3消防系统的工作原理 (1) 1.4消防器件的概述 (2) 1.4.1探测器 (2) 1.4.2手动报警按钮 (3) 1.4.3火灾警报装置 (4) 1.4.4火灾应急广播及扬声器的设置 (4) 1.4.5消防专用电话的设置 (4) 1.4.6消火栓按钮 (4) 1.4.6 断路器 2消防系统的总体设计 (6) 2.1工程概况 (6) 2.1.1建筑的层面积 (6) 2.1.2楼层每层的层高 (6) 2.2设计依据及思路 (6) 2.3设计的总体方案 (7) 3子系统的设计 (8) 3.1火灾自动报警系统 (8) 3.1.1报警区域防火分区的划分 (8) 3.1.2火灾探测区域的划分 (8) 3.1.3探测器的布置安装 (8) 3.1.4手动报警按钮布置选型 (15) 3.1.5消火栓按钮布置选型 (16) 3.1.6 火灾事故广播布置选型 (16) 3.1.7消防专用电话系统 (17) 3.1.8消防警铃设置 (17)

火灾自动报警系统施工方案和技术措施

火灾自动报警系统施工方案和技术措施 一、管路敷设 1、按施工图放线。 2、火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管或封闭式线槽保护方式布线。 3、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,用金属管保护,并敷设在不燃烧体的结构层内,保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,采用金属管或金属线槽保护,并在金属管或金属线槽上喷涂防火涂料。 4、从接线盒处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均加金属软管保护。 5、管路长度每超过45m,无弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过30m,有一个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过20m,有两个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过12m,有三个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。 6、管子入盒时,盒外侧套锁母,内侧装保护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。 7、在敷设各类管路时,采用单独的卡具固定。 8、管路的直线段每隔1.0m-1.5m设置固定点。在管路接头处、距接线盒0.2m处、管路走向改变或转角处也需设置固定点。 9、消防控制设备的外接导线,采用金属软管作套管,其长度不大于2m,且采用管卡固定,其固定点间距不大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)采用锁母固定,并根据配管规定接地。工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆。 二、管内穿线 1、在管内或槽内穿线前,应将其内的杂物清除干净, 管路清除干净后,向管内吹入少量滑石粉,以便穿线,并将管子端部安上护口,以防管口将导线绝缘层划破。 2、火灾自动报警系统的传输线路采用ZR-RVS-2×1.5mm2;消防电源线路采用ZR- BV1.5 mm2;消防紧急广播线 ZR-RVS2x1.5 mm2;消火栓启泵线NHBV-4x1.5 mm2;对讲电话线/直通电话线

火灾自动报警系统详(完整版)

火灾自动报警系统详(完整版) (一)探测器 探测器俗称探头,有二十多种,它们都是把烟雾浓度、温度、光亮度等物理量转变为电的信号,通过导线传到控制机构。 1.其分类大致如下 (1)按对现场的信息采集类型分为感烟探测器,感温探测器,火焰探测器,特殊气体探测器; (2)按设备对现场信息采集原理分为离子型探测器,光电型探测器,线性探测器; (3)按设备在现场的安装方式分为点式探测器,缆式探测器,红外光束探测器; (4)按探测器与控制器的接线方式分总线制,多线制;其中总线制又分编码的和非编码的,而编码的又分电子编码和拨码开关编码,拨码开关编码的又叫拨码编码,它又分为:二进制编码,三进制

编码。 2.火灾探测器的设置与布局 3.感烟探测器的选型 探测器按灵敏度可分为三级:一级灵敏度的探测器一般是绿色,用于禁烟的场所;二级灵敏度的探测器是黄色,用于一般客房、宿舍、办公室等;三级灵敏度的探测器是红色,用于可以抽烟的地方,如走廊、楼梯间、吸烟室等。在下列场所不宜选用感烟型探测器:经常有烟雾处、多尘、多粉末、多蒸汽等,这些地方宜采用感温型探测器。有时为了提高火灾报警的可靠性,把感烟型和感温型探测器联合使用。 (二)探测器的安装 1.在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m.探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 2.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m. 3.探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 4.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。 5.天棚较低(小于2.2m)且狭小(面积不大于10㎡)的房间,安装感烟探测器时, 宜设置在入口附近。 6.在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受

火灾自动报警系统检测方案

火灾自动报警系统检测方案 (一).系统布线 (1)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》、《火灾自动报警系统设计规范》及《火灾自动报警系统施工验收规范》的有关规定。 (2)信号传输线路保护材料 技术要求:火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯绝缘导 线或铜芯电缆,并应采用穿金属管、硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 检测方法:目测 (3)消防控制、通信和警报线路保护材料 技术要求:消防控制、通讯和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或径阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷时,应采用用属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽电缆上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。 检测方法:目测 (4)管路加固措施及管路连接处理 技术要求:

a.管路入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母,或采用焊接等其它加固措施。 b.在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 c.线槽的直线段应每隔1。0---1。5米设吊点或支点,在线槽接头处、接线盒0。2米处、线槽变向或转角处应设吊点或支点,。 d.线槽吊杆直径≥6 mm。 e.敷设于多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处,均应作密封处理。 检测器具:0-3米钢卷尺,游标卡尺 检测方法:按技术要求检查管路连接情况,用钢卷尺测 量线槽长度,用游标卡尺测吊杆直径。 (5)布线要求 技术要求: a.管路长度大于45米无弯曲时、大于30米有1个弯曲时、大于20米有2个弯曲时、大于12米有3个弯曲时,应加装接线盒便于接线。 b.不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分管、分槽设置、穿孔机绝缘导线或电缆的总截面积不宜超过管内截面积的40%。