低压配电室巡查记录表格模板

低压配电房日常巡查记录表

人须认真检查,详细填写检查结果。每周1次,遇有异常情况应增加巡查次数。2、如巡查无异常情况,在表格内打”,并将异常情况做记录,及时通知维修人员予以处理。

10kV开闭所(配电室)巡视规范标准

10kV开闭所(配电室)巡视标准 一、适应范围 本制度针对10kV开闭所(配电室)设备全面巡视检查工作。 二、巡视前准备阶段 1.人员要求 2.危险点分析及安全措施

3.巡视工器具 三、巡查制度 1.巡查路线 巡视前应根据开闭所自身的特点制定巡视路线,保证在全面巡视中做到对设备不漏巡的现象发生。其中站间巡视路线应在地理接线图中标出,站内巡视路线应在平面布置图中标出,站间路线与站内各层路线应能够前后衔接。

巡视路线图参考如下:

2. 巡视检查制度 2.1 10kV无人值班开闭所(开闭站)每两月1次。 2.2 用户特殊要求时,可以适当增加巡视次数。 2.3巡视前应结合巡视人物准备巡视工器具,并携带开闭所巡视作业指导书,巡视记录,设备测温后应填写设 备测温记录(参考模板附件1),巡视避雷器后填写避雷器动作检查记录(参考模板附件2),巡视六氟化硫装置后应填写六氟化硫压力记录(参考模板附件3),抄表后应填写运数据记录(参考模板附件4)。 2.4 巡视人员应做到“五不准”:不准做与巡视无关的工作:不准观望巡视范围以外的外景:不准交谈与巡视 无关的内容:不准嬉笑,打闹,不准移开或越过遮拦。 2.5巡视检查时,必须正确佩戴安全帽,穿好绝缘靴。 2.6巡视各项设备应有重点检查内容,不得遗漏。 2.7巡视时必须严格遵守《电业安全工作规程》中的有关规定,保持足够的安全距离。

2.8巡视时必须按照规定的巡视检查路线(地理位置图2.4和平面布置图2.6)进行检查,防止漏查设备。 2.9设备检查中要做到“四细”:细看、细听、细嗅、细摸(指不带电设备外壳),严格按照巡查标准(附件7)中的检查项目逐项检查。 2.10 巡视检查发现的异常情况应填入运行日志(参考模板附件5),并分析原因,采取必要措施。 2.11巡视检查发现的设备缺陷应填入缺陷记录(参考模板附件6),纳入缺陷管理。 2.12 巡视检查中遇有严重威胁人身、设备安全情况应进行紧急处理,并立即报告。 2.13 巡视结束后巡视记录应要求用户签字确认,并向调控中心汇报情况,并根据调控中心要求上传巡视相关 资料。 2.14 有人值班站每月至少安排一次夜间熄灯巡视,无人值班站每半年至少安排一次夜间熄灯巡视。 2.15除正常巡视外,遇有下列情况时,应考虑增加特殊巡视。 2.15.1大风前后; 2.15.2雷雨后; 2.15.3冰雪、冰雹、雾天;

相关文档