文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙及屋面保温施工方案(挤塑式聚苯乙烯隔热保温板xps)

外墙及屋面保温施工方案(挤塑式聚苯乙烯隔热保温板xps)

外墙及屋面保温施工方案(挤塑式聚苯乙烯隔热保温板xps)
外墙及屋面保温施工方案(挤塑式聚苯乙烯隔热保温板xps)

外墙、屋面保温工程

专项施工方案

目录

一、编制说明 (2)

二、工程概况 2

三、保温材料 (2)

1、材料选用 (2)

2、材料简介 (3)

3、保温辅材 (3)

四、施工准备 (4)

1、材料准备 (4)

2、技术准备 (4)

3、保温基层检查、验收 (4)

(1)外墙 4 (2)屋面 4

4、施工机具准备 4

五、施工组织 (5)

六、保温工程施工工艺 5

1、施工工艺方法 (5)

(1)外墙 5 (2)屋面 5

2、施工工艺流程 (5)

(1)外墙 5 (2)屋面 5 七、保温工程施工 (5)

外墙保温

1、墙体基层处理 (5)

2、弹控制线 (5)

3、配胶粘剂 (5)

4、粘贴XPS挤塑聚苯乙烯板 (6)

5、填塞板缝、打磨找平 (6)

6、配置抹面胶浆 (6)

7、复合施工(摸抹面胶浆、压入耐碱网格布) (6)

屋面保温

1、基层处理 (7)

2、弹控制线 (7)

3、排版备料 (7)

4、配专用粘结砂浆 (7)

5、粘贴XPS板 (7)

八、保温工程细部节点处理 (7)

1、变形缝保温细部构造 (7)

2、阳台保温细部构造 (7)

3、门窗口保温细部构造 (8)

九、保温工程施工质量控制措施 (8)

1、保温材料质量控制 (8)

2、施工质量控制 (8)

3、保温成品保护控制措施 (8)

十、保温工程施工安全控制措施 (9)

十一、保温工程工期进度控制措施 (9)

十二、保温工程质量验收及检验标准 (9)

1、检验标准 (9)

2、主控项目 (9)

3、一般项目 (9)

4、允许偏差及检验方法 (9)

十三、细部节点的保温构造(附图) (10)

一、编制说明

1、本保温施工方案依据**工程项目设计文件中外墙外保温系统要求编制。

2、本保温施工方案的保温施工工艺、保温施工工法、质量验收等,依据以下标准编制:

●《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

●《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003

●《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GBT10801.2-2002

●《外墙外保温建筑构造(一)》02J121-1

●《屋面工程技术规范》GB50345-2004

●《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ134-2001

二、工程概况

**工程位于**。总建筑面积共16619.86 m2。本工程为坡地建筑,地面+0.000以上4层,教学楼吊2楼;建筑高度,1、2#教学楼为21.15米,3、4#教学楼为21.3米,5、6#教学楼为17.55米。

本工程设计使用年限为50年,建筑工程设计等级为三级,抗震设防烈度为7度,建筑场地类别为Ⅱ类。结构形式为框架结构,建筑耐火等级为二级,属于一类高层建筑,屋面防水等级为Ⅱ级,场地类别为Ⅱ。

构造层次:(附图)

二、保温材料

1、材料选用

●保温主材:该项目外墙外保温系统的保温材料选用宏源公司的XPS挤塑聚苯乙烯保温板,其中:外墙XPS挤塑板型号为:25mm厚普通板。

屋面XPS挤塑板型号为:25mm厚普通板。

●保温辅材:胶粘剂、抹面胶浆、耐碱网格布、锚栓等。

2、材料简介:该产品是聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,通过加热混合同时注入催化剂,然后加热挤塑压出成型的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板,是保温系统保温层的组成材料。具有高抗压、不吸水、不透气,轻质、防潮、耐腐蚀、使用寿命长、导热系数低等优异性能,属高品质环保性保温材料。

执行《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GBT10801.2-2002标准

3、保温辅材:保温辅材包括胶粘剂、抹面胶浆、耐碱网格布、锚栓等,在该外墙外保温系统中构成粘接层和薄抹灰增强防护层。其中:

●胶粘剂是保温系统中粘接层的组成材料。该产品现场加入一定比例的水,搅拌均匀即可使用,用于XPS保温板的粘贴。

●抹面胶浆是由高分子聚合物、无机胶凝材料和填料等材料制成。薄抹在粘贴好的XPS保温板外表面,与耐碱网格布复合成增强防护层,具有很好的防水和透气性能,用以保证保温系统的机械强度和耐久性。

成薄抹灰增强防护层,用以提高防护层的机械强度和抗裂性。

●锚栓是把保温板固定在基层墙体的专用连接件。通常包括塑料钉或具有防腐性能的金属螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成。其使用起稳固作用,确保保温系统的安全性。

四、施工准备

1、材料准备

保温材料应符合规定的质量要求,保温主材运到施工现场后,应提供相关的合格证、出厂检测报告等资料;并会同总建、监理等单位对进场材料取样送检、合格后使用。

2、技术准备

施工前应了解设计文件和图纸,掌握施工中的细部构造及有关技术要求,做好技术交底。

3、保温基层检查、验收

(1)外墙

外墙保温基层是否符合要求,是直接关系到保温施工质量的主要原因之一,因此,应对外墙基层做如下检查,符合要求后方可进行保温施工。

●外墙保温基层表面应平整牢固、清洁干燥,符合设计要求,水泥砂浆找平不得有酥松、起砂、起皮、空鼓现象。

●外墙保温基层必须干净、干燥、平整,找平层的平整度、垂直度应用2米直尺检查,其外墙基层与直尺间最大空隙不应大于5mm空隙,应平缓变化。

●门窗框已安装到位。

(2)屋面

●施工前,需确认前项工程已施工完成、预埋管件等已安装完毕。

●如保温基层是水泥砂浆,找平层不得有酥松、起砂、起皮、空鼓现象。表面应平整牢固。

●如保温基层为防水层,应将已完工防水层打扫干净,施工基层做到平整、牢固、无油污、建渣和浮灰等。

4、施工机具准备

保温施工机具主要包括:电热丝切割器、开槽器、裁纸刀、螺丝刀、剪刀、钢据条、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抹子、托线板、尺寸2m靠尺等

五、施工组织

1、施工组织管理体系是实现防水施工正常运行的关键,为本项目保温工程保质保量完成,

六、保温工程施工工艺 1、施工工艺方法

(1)外墙:本保温施工工艺采用胶粘剂粘贴XPS 保温板,锚栓锚固保温层;抹面胶浆复合耐碱网格布组成薄抹灰增强防护层;饰面层略。其中

(2)屋面:本保温施工工艺采用专用粘结砂浆(水泥石灰混合砂浆)粘贴XPS 保温板。 2、施工工艺流程

(1)外墙:墙体基层处理→弹控制线→配胶粘剂→粘贴XPS 挤塑板→锚栓锚固→填塞板缝、找平→配抹面砂浆→抹抹面砂浆→压入耐碱网格布→抹抹面砂浆→验收 (2)屋面:

七、保温工程施工

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。外墙保温。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1、墙体基层处理

施工前,对保温基层进行清理、检查验收。不符要求者相关单位返工整改,必须达到不翻砂、不起皮、无凹凸不平等施工条件规定要求。

2、弹控制线:根据作业施工面用墨线弹出水平和垂直控制线。

3、配胶粘剂:胶粘剂是保温系统中粘接层的组成材料。先将粘结剂倒入干净的容器中,现场加入一定比例要求的水,机械搅拌均匀即可使用,一次拌料不宜太多,应边搅边用,在一个小时内用完。

4、粘贴XPS挤塑聚苯乙烯板

●涂抹胶粘剂(见附图)

涂抹方法:如墙体符合要求,采用点框粘结法,在板面四周涂抹一圈搅拌好的胶粘剂,其宽度为50mm,板面中央均匀涂抹5~6个点,应保证粘贴面积不小于30%。

●粘贴XPS板(见附图)

将涂抹胶粘剂XPS聚苯板直接贴在墙面上左右轻揉即可。聚苯板粘贴应平整。板材的排列自下向上,竖向错缝,阻角处交错相接,板与板之间要靠紧靠实,不得有“碰头灰”,超出2mm的缝隙应用相应宽度的聚苯板薄片填塞,不得用砂浆填塞。

在垂直表面上安装保温板时,应从墙壁的基部及坚固永久的或临时支撑处开始,并测量放线,挂基准线。

●锚栓固定(见附图)

锚栓有效锚固深不小于25mm,塑料圆盘直径不小于50mm。

粘钉结合方法是在聚苯板粘贴完成后,再用设计要求的锚钉固定,锚钉的固定要在聚苯板粘贴完成24小时后进行。锚钉深入墙体内的深度要符合设计要求。

锚固点数量:建筑物每平方米7层及7层以下约4个,8—14层约6个,15—24层约9个,25层以上约11个。

5、填塞板缝、打磨找平

粘贴XPS板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,板间缝隙不大于2mm,板间高度不大于1.5mm,否则用聚苯板塞满和打磨平整。

聚苯板面的缺陷及粘贴过程中出现板间大于2㎜的缝隙都必须用聚苯板薄片填塞。

如聚苯板之间出现了高低不同的错位,则应在聚苯板粘贴至少24小时后用打磨平整。打磨后应将板面清扫干净。

注:在打磨聚苯板之前要确保粘合腻子与聚苯板已形成牢固的粘结。

6、配制抹面胶浆

将抹面胶浆干粉倒入干净的容器中,按产品要求加入一定比例要求的水,机械搅拌均匀即可使用,一次拌料不宜太多,应边拌边用,在一个小时内用完。

7、复合施工(抹抹面胶浆、压入耐碱网格布)

复合施工是抹面胶浆与耐碱网格布复合组成薄抹灰增强防护层的施工。

先用抹刀将抹面胶浆均匀地涂抹到粘接固定好了的XPS聚苯板上,涂抹厚度约为2㎜,宽度略大于耐碱网格布宽度;然后立即将耐碱网格布铺粘在新抹的抹面胶浆上,并用抹刀压

使耐碱网格布平整并牢牢嵌入抹面胶浆中,将网格布全部埋入湿的胶浆,不得有网线外露。最终复合形成增强防护层,厚度3~5mm。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。屋面保温。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

1、基层处理

施工前,对保温基层进行清理、检查验收。不符要求者相关单位返工整改,必须达到施工规定条件要求。

2、弹控制线

根据施工作业面用墨线弹出水平控制线。(基层简单时可省)

3、排版备料

根据基层形状和尺寸,合理下料,保证错缝拼接。

4、配专用粘结砂浆

先将专用粘结砂浆干粉倒入搅拌容器中,现场加入一定比例的水,机械搅拌均匀即可使用,一次拌料不宜太多,边搅边用。

5、粘贴XPS挤塑聚苯乙烯板

●涂抹专用粘结砂浆

用专用粘结砂浆满涂基层上面,涂层厚2~10mm;在平屋面保温时,如基层符合要求,也可采用点框粘结法,在板面四周涂抹一圈搅拌好的专用粘结砂浆,其宽度为50mm,板面中央均匀涂抹5~6个点,保证粘贴面积不小于30%。

●粘贴XPS板

涂抹专用粘结砂浆后,将XPS聚苯板直接贴在基面上,左右轻揉压实即可。聚苯板粘贴应平整。板材的排列竖向错缝,交错相接,板与板之间要靠紧靠实,尽量不得有“碰头灰”,超出2mm的缝隙应用相应宽度的聚苯板薄片填塞。

若坡屋面时,50mm厚挤塑板用专用粘结砂浆满粘时,辅机械固定,如采用水泥钉固定或按设计要求进行。

八、保温工程细部节点的处理

1、变形缝保温细部构造

变形缝保温细部分屋面和外墙等,其施工构造见附图。

2、阳台保温细部构造

2、门窗口保温细部构造

门窗口保温细部分上沿、下沿和侧框等处理,其施工构造见附图。

九、保温工程施工质量控制措施

1、保温材料质量控制

●按前述“施工准备”中对材料准备的要求,进行保温材料质量控制。

●按工程要求完备材质证明的工作。

●进入现场后的保温材料要妥善保管,防止失效或破坏。

2、施工质量控制

●保温施工工程应配置技术、质量负责人,施工前技术、质量负责人应熟悉保温工程的技术、质量要求,完善施工方案,向各施工班组进行技术交底。

●施工过程质量控制是保温工程质量的关键,严格按施工工艺标准和技术交底内容施工。

●保温施工过程中实行自检控制措施,对施工中已完成的每一道工序要及时进行检查,发

现问题及时处理,避免质量事故发生。

●施工过程中,随时掌握气象预报,备好防雨彩条布,做好防雨措施。室外施工要求气温

不低于5℃,应在无雨、雾的天气情况下施工。施工中若遇到下雨应立即停止保温施工,

在遮盖的情况下做好保温收尾工作。

●现场施工人员严格执行公司工程质量管理制度及岗位责任制,现场项目部定时总结评定,重奖重罚、严肃查处不重视质量问题、违犯操作规范的班组和个人。

3、保温成品保护控制措施

●完工后的保温成品,尽快组织验收,经检验合格后,须填写隐蔽记录,质量验收记录,并交付后续施工,以防止保温层损坏。

●项目部计划安排时,严禁交叉施工;因特殊情况破坏了保温层,应先通知项目部管理人

员统计,及时进行修补并做好签证和修补记录,维修后方可进行下道工序的施工。应有严

密的保护措施,避免对保温层造成破坏。

●对保温成品表面,如存在砂浆或其它污物,应及时清理干净。

●对后续施工可能导致保温成品破损的入口、阳角等部位,应采取临时防护措施。

●保温系统各构造层在固化成型前应防止水浸、撞击、振动。确有损伤损坏情况时,应通知保温班组,及时修补并做好签证和修补记录,以免造成质量隐患。

1、贯彻文明施工的要求,推行现代管理方法,科学组织施工,做好施工现场安全管理工作。

2、严格执行总承包施工单位的现场安全制度。

3、施工和照明用电应严格遵守操作规程,防止触电和搅拌器伤人事故发生。

4、针对边缘作业、高空作业,上下架等情况都要有安全措施,施工时必须戴安全帽、穿工作鞋、配戴安全绳,严禁违章作业。

5、坚持文明施工,随时清理建筑垃圾,确保场内道路畅通,现场施工的废水、淤泥及时组织排放和外运。每天下班应将材料、工具清理好,使施工现场卫生保持干净、整洁。

6、严格遵守工地劳动纪律及各项规定,施工现场严禁打牌、喝酒、闹事,非工作人员不得擅自进入。

十一、保温工程工期进度控制措施

1、保温班组应按照项目部的保温专项施工计划,认真安排保温材料备置和施工人员配制,确保保温施工的正常施工进度。

2、保温施工应按照施工合同上所约定的时间完成保温施工;遇雨及不可抗拒的因素影响施工质量和安全时,工期顺延。

十二、保温工程质量验收及检验标准

1、检验标准

(1)外墙:质量验收应符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004和《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003标准规定。同时满足《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的相关规定。

(2)屋面:质量验收应符合《屋面工程技术规范》GB50345-2004标准规定。

2、主控项目

●所用材料品种、质量、性能应符合要求。

●保温层厚度与构造做法应符合建筑节能设计要求,保温层厚度均匀。

●保温层与墙体以及各构造层之间必须粘接牢固,无脱层、空鼓、干裂现象。

3、一般项目

●表面平整、洁净、接茬平整、线角顺直。

●护角符合施工规范规定,表面光滑平顺,门窗与墙体间隙填塞密实,表面平整。

4、允许偏差及检验方法见表

十三、细部节点的保温构造(附图)

1、所附图纸为部分保温细部构造示意图。

2、若某细部保温构造有出入,应以设计文件或甲方出具的技术交底为准。

湖南东富集团醴陵建设总公司

**县光雾山高级中学灾后重建

一期工程项目部

2010年5月13日

(附图)

饰面层

薄抹灰增强防护层

挤塑板保温层

粘接层

墙体基层(砼、砌体)挤塑板外保温薄抹灰系统--基本构造

一、施工条件:

1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。

2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。

3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。

4、基层墙体及找平层应干燥。

5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。

6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。

二、施工工具

电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。

三、施工工序

配专用粘结剂

基层墙体处理刷界面剂一道粘贴挤塑板

预粘板边网格布条

钻孔及安装固定件挤塑板打磨找平刷界面剂一道配聚合物砂浆

抹底层聚

配面层涂料

合物砂浆埋贴网格布抹面层聚合物砂浆嵌密封膏

配专用瓷砖粘结剂

喷(涂)面层涂料或粘贴面砖清理饰面层、验收

四、施工操作要点:

1、基层处理

彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。

2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。

3、配置专用粘结剂:

1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。

2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。

4、安装挤塑板

1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。

2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。

3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。

4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中

5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。

6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。

7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。

8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。

5、安装固定件:

1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。

2)固定件个数按设计说明要求设置。

3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。

6、打磨:

1)挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。

2)打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。

7、作装饰线角:

1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。

2)凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口,挤塑板凹口最薄处不小于15 。

3)凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。

8、抹底层聚合物砂浆:

1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。

2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上,厚度为2

9、压入网格布:

1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。2)在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。

3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。

4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。5)在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80。

6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200。

10、抹面层聚合物砂浆:

1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准,使聚合物砂浆总厚度为2.5—3.0。

2)为提高外墙抗冲击能力,应增加一层网格布,并按照前两项工序进行两边,聚合物砂浆总厚度约为3.5—4.0。

11、变形缝、界格缝处施工:

1)墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。

2)在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处填塞发炮聚乙烯实心圆棒,其直径应为缝宽的1.3倍,分两次嵌入密封膏,深度为缝宽的50—70%

3)密封膏的施工应注意不要污染两边挤塑板面层。

12、饰面层的施工:

1)饰面层采用水溶性高弹涂料时,施工前应修补聚合物砂浆不平处,并用细砂纸打磨,然后进行涂料施工。

2)饰面层采用面砖时,粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂。

13、修补孔洞:

1)当脚手架拆除后,应及时对孔洞进行修补。对墙体孔洞用相同的基层墙体材料进行填补,并用1:3水泥砂浆抹平。

2)根据孔洞尺寸切割挤塑板并打磨其边缘部分,使之能严密封填于孔洞处。并在挤塑板两面刷界面剂一道。

3)待孔洞水泥砂浆凝固后,将挤塑板背面涂10厚的专用粘结剂,将挤塑板塞入洞中,注意不要在四周边沿涂专用粘结剂。

4)裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的网格布,并与周边网格布搭接80。

5)涂抹底层聚合物砂浆,埋入修补用的网格布,待表面不沾手时,再涂面层聚合物砂浆,厚度应与周边一致。

6)用湿毛刷将新旧表面不平整处整平,并将孔洞边缘刷平。

五、质量检验标准

1、保证项目:

1)挤塑板、网格布的规格和各项技术指标,聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。2)挤塑板必须与墙面粘贴牢固,无松动和虚粘现象。

3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。

2、基本项目:

1)每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30—50%

2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。

3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂。

4)网格布应横向铺贴,压粘密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接宽度不小于80。

5)聚合物砂浆厚度不宜大于4,首层不大于5。

六、允许偏差项目:

1、挤塑板安装允许偏差及检验方法符合下表规定:

项目允许偏差(mm)检验方法

表面平整 2 用2米靠尺和塞尺检查

垂直度每层 5 用2米托线板检查

总高H/1000,且不大于20 用经纬仪或吊线和尺量检查

阴阳角垂直 2 用2米托线板检查

阴阳角方正 2 用200方尺和塞尺检查

接缝高差 1.5 用直尺和塞尺检查

EPS膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统裂缝产生原因及预防控制分析

目录

摘要 (1)

关键词 (2)

1 裂缝产生原因分析及预防措施 (3)

1.1 外墙外保温系统自身构造缺陷 (4)

1.2 EPS板外墙外保温系统材料选择的不当 (5)

1.2.1 保温板密度低 (6)

1.2.2 保温板陈化时间不够 (7)

1.2.3 保温板粉化 (8)

1.2.4 施工中所用的胶粘剂达不到外保温技术对产品的质量要求 (9)

1.2.5 防护层 (10)

1.3 EPS板施工方法不当 (11)

1.3.1 基层表面的平整度不符合外保温工程对基层的允许偏差项目的质量要求 (12)

1.3.2 保温层粘贴EPS板时,提倡满粘法,采用点框粘时,实际粘结面积不得小于40% (13)

1.3.3 防护层施工时 (14)

应采用2道抹面做法施工 (15)

1.3.4 饰面层优先考虑涂料 (16)

2 EPS膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统裂缝控制技术 (17)

2.1 基层结构引起的延伸至表面层的裂缝 (18)

2.1.1 需要进行结构加固处理的裂缝 (19)

2.1.2 框架梁柱与填充墙之间、窗角45°斜裂缝等不需要进行结构加固处理的裂缝 (20)

(1)暴露基层裂缝 (21)

(2)裂缝加固处理 (22)

(3)修复保温系统 (23)

2.2 保温层缺陷引起的裂缝 (24)

2.2.1 板缝变形、收缩引起的裂缝 (25)

建筑外墙保温施工组织设计范本

建筑外墙保温施工 组织设计

建筑节能改造工程(XX标段)工程 施工组织设计 XXXXX XX年X月XX日

目录 第一章工程概况 (5) 1.1.工程概况: (5) 1.2.主要工作内容: (5) 1.3.工程进度计划安排: (6) 1.4.编制依据 (6) 第二章施工组织设计总体设想 (6) 第三章施工部署 (7) 3.1.组织机构 (7) 3.2.强化项目管理 (8) 3.3.项目管理部职责 (9) 3.4.施工组织 (10) 3.5.资源配置 (10) 第四章施工准备 (11) 4.1.现场准备 (11) 4.2.技术准备 (11) 4.3.物资准备 (11) 第五章施工进度计划 (12) 第六章施工总平面布置 (12) 第七章主要施工方法与技术措施 (14) 7.1.施工工艺顺序: (14) 7.2.脚手架工程 (15) 7.3.基底清理 (24) 7.4.外墙保温 (24) 7.5.外墙涂料 (32) 7.6.屋面保温 (33)

7.7.屋面防水 (34) 7.8.塑钢窗安装 (35) 第八章确保工程质量的技术组织措施 (36) 8.1.质量目标 (36) 8.2.质量保证管理措施 (36) 8.3.质量管理制度 (37) 8.4.编制质量计划、创优措施 (38) 8.5.工程质量技术措施 (39) 第九章质量通病防治措施 (41) 9.1.防护层开裂 (41) 9.2.外墙渗漏 (42) 第十章确保安全生产的技术组织措施 (42) 第十一章确保文明施工的技术组织措施 (61) 第十二章环境保护管理体系与措施 (67) 第十三章确保工期的技术组织措施 (74) 第十四章雨季施工措施 (80) 第十五章农民工工资保证措施 (81) 第十六章防火预案 (82) 第十七章拟投入本标段的主要施工设备表 (88) 第十八章劳动力进场计划 (89) 第十九章临时用地表 (90) 第二十章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 (91)

保温隔热防腐工程

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* A保温隔热工程 (A)施工条件 施工现场应做到通电、通水,并保证工作环境清洁。 操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得低于5摄氏度,风力不大于5级。 雨天施工时应采取有效防水措施。穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 铺设保温层的基层的基层应平整、干燥、干净。 聚苯板为易燃材料,现场施工时严禁吸烟和使用明火,施工前应配备消防器材。 穿过屋面和墙面结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,管根固定牢固。 (B)材料要求 进场的保温材料应有出厂合格证,材料性能报告及现象抽样复验报告。 保温板的技术性能,表观密度、导热系数、抗压强度、尺寸变化率、吸水率应符合设计要求。 (C)施工准备 技术准备: 会审图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要

求。 编制施工方案。针对工程特点及保温材料特性,编制具体的施工方案,并经监理(建设)单位批准。 技术交底。对施工操作人员进行技术、安全交底,使其掌握施工的关键技术及对相关工序的配合。 (D)工艺流程 基层清理→保温层铺设→弹线珍珠岩找坡→管根固定→抹找平层→粘防水卷材→刷着色涂料保护层(E)操作要点 基层处理: 现浇钢筋混凝土屋面板:将屋面边表面清洁干净,灰浆、杂物全部清除,基层应干燥。 保温层铺设: 干铺保温层。聚苯板可直接铺设在结构层层上,表面两块相邻聚苯板边厚度应一致。板间的缝隙应用同类材料的碎屑嵌填密实。 珍珠岩找坡: 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡,最薄处不小于20mm 管根固定: 穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。 找平层施工: 平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。

外墙保温板施工方案

外 墙 保 温 施 工 方 案编制人: 时间:

一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚100㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 根据设计要求准备:容重为26-34㎏/m3,B1级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒和雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行,作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划,

外墙保温施工方案

外墙外保温 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 年月日 目录 一、编制依据 二、工程概况

三、系统安全论证 四、工艺做法 五、施工准备 六、质量标准和质量控制 七、部分节点处理 1.编制依据 1. 1花园楼施工图纸。 1.2花园楼工程施工组织设计。 1. 3 国家有关的规范、标准、规程。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2004) 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 (DBJ01-26-96) 《工程建设标准设计图集》DBJT19-20-2005 二、工程概况 XX工程楼位于区,总建筑面积为㎡,地上层,地下

层,建筑高度 m,体型系数为0.18。结构墙体为现浇混凝土200mm,局部窗洞口下部为加气混凝土砌块填充,外饰面粘贴面砖。 本项目拟采用65%建筑节能标准进行保温要求。根据《河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》(DBJ41/062-2005)的要求,河南地区体型系数≤0.3时,外墙平均传热系数限值W不能超过0.75W/(㎡·K)。查标准附表E中4.1项,当结构墙体为钢筋混凝土时,选用聚苯板50mm厚时W为0.79(不满足标准),选用聚苯板55mm厚时W为0.70,满足节能要求,所以本工程保温材料选用50mm厚聚苯板即可。局部墙体需采用40mm厚聚苯板和挤塑板保温,具体部位见节点做法。 三、系统安全论证 目前所有规范中,后贴苯板保温做法对瓷砖饰面采取了回避态度,无明确做法标准。但部分城市高层建筑立面污染严重,对自洁要求较高,不少开发商喜欢陶瓷墙砖的质感、线条、自洁和耐久等优点,要求提供带瓷砖饰面的外保温系统。因此,虽然标准、规程对此采取回避的态度,但保温工程贴瓷砖的项目估计已超过100万m2,而且多数是高层。根据北京原住总有限责任公司于2003年编制了后贴苯板的外保温面砖饰面系统企业标准,郑州****公司在河南建筑科学研究院经过体系检测,成功通过了耐老化实验,“馨丽佳”外墙外保温技术经过25年老化实践证明,会为你的“馨丽佳”外墙外保温。该标准以当时的一栋22层公寓为样板,从开始的专家初步论证、现场试验,到最后的实体检测和专家评议,均圆满的获得成功(评议资料见附件)。至今,“馨丽佳”外墙外保温饰面砖做法已完成外保温面积近20万平米,未出现任何问题。且本系统已通过耐侯性能检测,这也表明该系统在长时间的

隔热施工方案

隔热 隔热施工方法及技术措施 1、一般规定 1)、保温(冷)施工须等设备、管道试压、油漆完成以后方可进行; 2)、保温(冷)前先將设备、管道表面的油污、杂物清除并以棉布擦净除去表面的湿气及水份; 3)、保温厚度大于100mm,保冷厚度大于75mm需分层施工。 2、保温施工方法及技术措施 1)、绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于5mm。 2)、在绝热层施工时,同层应错缝,其搭接的长度不宜小于50mm。 3)、水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。 4)、保温设备或管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支架、吊架等附件,当5)、设计无规定时,可不必保温。 6)、管道端部或有盲板的部位,应敷设绝热层,并应密封。 7)、施工后的绝热层,不得覆盖设备铭牌,可将铭牌周围的绝热层切割成喇叭形开口,开口处应密封规整。 8)、绝热层采用镀锌铁丝捆扎,应符合下列规定:其捆扎的间距,对半硬质绝热制品不应大于300mm;每块绝热制品上的捆扎件,不得少于两道。

天棚抹灰工程 1、天棚抹灰 1)、工艺程序: 基层处理→弹天棚水平线→喷水润湿→刷纯水泥浆结合层→抹底层糙灰→抹中层糙灰→找平层检验→抹罩面灰 2)、基层处理: 楼板底面凡是有突出的砂浆或砼,均应剔平,表面光滑的用剁斧砍毛,表面的凹坑,应清洗后用预拌砂浆分层补平。 3)、天棚抹灰 3.1在靠近天棚的墙面上弹出水平线,作为抹灰厚度和阴角平直的控制线,同时拉线检查楼板底面平整度情况,对凹面较大的应划上记号作为刮糙灰重点加厚的目标,加厚层应分层找平,每层厚度不宜超过7mm。 3.2抹灰前一天将板面浇水湿透。 3.3抹灰前,先用喷雾器喷水湿润板面,待板面无明水时,刷纯水泥浆一遍,紧接着抹预拌砂浆底糙灰,在底糙灰内加水泥重量5-10%的107胶水,抹底糙要用力抹压,养护2-3d后抹找平层糙灰。 3.4抹中层糙灰(找平层糙灰):抹灰前用喷雾器喷水湿润表面,接着用混合砂浆补局部低凹不平之处,隔一夜再用混合砂浆抹找平层,先用软刮尺刮平,再用木抹子搓平表面,梁和天棚的阴、阳角处,应用阴阳角尺通直,使楞角方正、整齐、角度一致。 3.5找平层砂浆凝固后,用喷雾器喷水润湿,接着抹预拌砂浆罩面灰。 2、天棚乳胶漆施工 乳胶漆的操作程序是:基层处理→刮腻子补孔→磨平→满刮腻子→磨光→满刮第二遍腻子→磨光→涂刷第一遍乳胶漆→磨光→涂刷第二遍乳胶漆→清扫。 1)、基层处理:对不同材料的基层应分别用不同的方法处理,处理后要达到表面平整、干燥、无油污、无浮尘。混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%,木材基层的含水率不得大于12%。正常温度下,一般抹灰面龄期不得少于14d,混凝土基材龄期不得少于一个月。; 2)、满刮腻子:刮墙腻子由白乳胶漆、滑石粉或大白粉、2%羧甲基纤维素

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程2016年10月18日

目录 一:工程概况 (2) 二:编制依据 (3) 三:外墙保温构造 (3) 四.施工部署 (3) 1.施工准备 (3) 2.安全技术交底 (3) 3.材料准备 (4) 五、施工工艺 (4) 1.弹控制线、挂基准线 (4) 2.安装底座托架 (4) 3.粘结砂浆 (5) 4.基层上粘贴翻包网格布 (5) 5.粘结剂 (5) 6.粘贴岩棉板 (6) 7.安装锚固件 (6) 8.打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格布 (7) 9.底层抹面胶浆 (8) 10.铺设耐碱网格布 (8) 11.面层抹面胶浆 (9) 12.细部节点及特殊部位处理 (9) 六.施工重点 (9) 七.施工验收 (10) 1.检验批的划分 (10) 2.材料验收及复试 (10) 3.施工过程中隐蔽工程验收 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (11) 一:工程概况 工程内容:大丰·壹方城外墙保温项目,真石漆饰面、复合岩棉防火保温板。 外墙保温工程采用90mm厚A级复合岩棉防火保温板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、玻纤网布铺设、锚栓固定;细

部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mmA 级复合岩棉板保温构造。 质量标准:合格 二:编制依据 1.国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑工程施工质量验收规范》(GB 50300-2013) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2008 ) 《复合岩棉防火保温板系统应用技术规程》(JG/T 060-2013 ) 2.大丰·壹方城外墙保温建筑施工图 三:外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用90mmA级复合岩棉保温板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和玻纤网格布复合成抹面层,饰面层为真石漆饰面。 具体构造措施我公司跟进总包外立面粉刷进度,即A区东立面→A区北立面→C区东立面→C区南立面→C区北立面→C区西立面→B区西立面→B区东立面→A区西立面施工。 四.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:2水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过4mm,并按照GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2 因外墙A级复合岩棉保温板在本地尚未普及,为确保施工质量,根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经建设、监理单位认可后,方可进行大面积施工。

最完整的外墙保温施工方案

施工方案(分包单位)XXXXXXXX有限公司

一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程面积:约计平方米 二、施工组织管理: 为保证按甲方要求工期,安全优质完成工程任务,特配备有经验的现场管理人员,以及具有丰富施工作业经验的现场操作人员,具体安排如下: 1、现场管理人员(施工队长)和公司工程部经理全权负责施工管理,其职责如下: A、负责施工队的管理; B、负责与甲方、建筑方保持经常联系,直辖市与各方联系; C、根据工程进度要求安排工人调度; D、分段检查工程进度、质量及验收工程; E、检查安全生产及文明施工情况;发现问题应及时纠正处理; F、参加协调会议。 2、现场技术人员: A、负责现场技术、质量工作; B、指导施工队人员严格工艺流程进行施工; C、按甲方提供外墙各种颜色面积,换算成材料用量,上报公司完成一次性颜色调制,再分批发货。 3、施工班长职责: A、负责施工现场的具体管理工作; B、安排施工队班组每天的具体施工任务; C、根据甲方的进度要求,及时增减施工班组人员; D、施工前应和土建单位对墙面进行交接; E、施工人员严格按照施工工艺流程施工; F、每道工序完成时,应检查施工质量情况并作记录,须由工程技术员、施工队长一起初检合格后,才能进行下道工序的施工。 G、对安全生产、文明施工负责,应教育全体施工人员严格遵守。 H、对已完工的墙面做好保护工作,杜绝破坏及污染。 三、外墙保温施工准备 1、施工条件 (1)施工前需对外墙表面进行检查,空鼓处要彻底清除,开裂处应认真修补,墙面平整度超差部分应请土建部门整改。 (2)伸出墙面的(设备、管道)联结件已安装完毕,并留出外保温施工的余地。 (3)操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 (4)夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。

保温隔热施工方案

保温隔热施工方案 1、编制依据 1.1JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》 1.2 04J006《外墙外保温建筑构造(一)》 1.3 06J123《墙体节能建筑构造》 2、工程概况 本工程为外墙外保温工程,选用胶粉聚苯颗粒涂料饰面保温体系。 外墙外保温节点构造 3、施工部署 3.1施工管理目标 3.1.1质量目标:本工程质量目标为优良工程。 3.1.2进度目标:施工工期为天,即工程计划于年月日开工,年月日竣工。 3.1.3安全文明施工管理目标:本工程目标为安全文明施工达标工地。

4、施工准备 4.1材料施工准备 4.1.1界面砂浆 4.1.2胶粉聚苯颗粒保温浆料 4.1.3抗裂砂浆 4.1.4尼龙网格布。 4.2施工机具与工具准备 4.2.1脚手架安装完毕后,经检查安全无误、可靠,满足施工作业要求,并配备专职安全检查和维修人员。 4.2.2强制式砂浆搅拌机、塔吊、电锤、射钉枪等。 4.2.3常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪子、滚刷、扫帚、铁锨、手锤。 4.3施工准备条件 4.3.1对基层墙体表面的要求 4.3.1.1应具有足够的粘接强度:≥0.30N/mm2; 4.3.1.2应符合墙体基层表面的允许尺寸偏差; 4.3.1.3墙面的混凝土残渣必须清理干净; 4.3.1.4墙面平整度超差部分应剔凿或修补; 4.3.1.5伸出墙面的连接件、支架或其它构件,应在保温施工前安装完毕。 4.3.1.6门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求,门窗框或辅框已立完; 4.3.1.7墙体湿度不应高于环境湿度,如在高温干燥气候条件下,墙体过干,应对墙面做湿润处理。 5、主要施工方法 5.1测量放线

保温板施工方案

专项施工方案 目录 一、编制概况……………………………………………………………………………………·2· 二、外墙外保温系统对基层墙体的要求………………………………………………………·3· 三、外墙外保温系统的构造层组成及材料要求……………………………………………·3· 四、施工准备……………………………………………………………………………………·6· 五、SG发泡硅酸盐水泥板外墙外保温系统施工工艺及技术措施 面砖饰面系统…………………………………………………………………………·7· 六、工程验收……………………………………………………………………………………·13· 七、成品保护措施………………………………………………………………………………·16· 八、安全、环保措施……………………………………………………………………………·17·

专项施工方案 一、编制概况 1.1编制说明 本施工方案严格按照工程的要求进行编制。为响应本工程的需要,对人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面作出了统一部署。 根据本工程设计特点、功能要求,本着对资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 我公司对此施工方案的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握在业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 1.2 编制依据 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2009) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(GB50411-2007) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2012) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《<外墙外保温系统构造图集>—SG发泡硅酸盐水泥板建筑构造》 (DBJT[F]—002) 《SG发泡硅酸盐水泥板外墙外保温系统应用技术导则》 (WJQD 003—2012) 职教园四里安置区一期工程施工图纸 职教园四里安置区一期工程施工组织设计. 1.3工程概况 工程名称:阜阳市职教园四里安置区一期工程 建设单位:阜阳市益民安置房开发有限责任公司 设计单位:安徽建筑工业学院建筑设计研究院 监理单位:安徽志诚建设工程咨询有限责任公司 施工单位:北京建工集团有限责任公司 监督单位:阜阳市建设工程质量监督局 建筑工程概况:本工程建筑面积约为21万平米,共包含24栋住宅楼、3栋商业楼、小区附属设施等。建筑结构形式为剪力墙结构,砌体材料为煤矸石空心砖,本工程外墙建筑节能为采用发泡硅酸盐水泥板 外墙自建筑饰面层而内的做法见下表:

聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案内容

1 工程概况 本工程楼体外墙采用聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。 2 材料组成 2.1 聚苯乙烯泡沫板 规格为1200mm×600mm×50mm,平头式,阻燃型,表观密度18kg/立方米,尺寸收缩率小于1.5%,吸水率小于1.5%。 2.2 专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。 2.3 固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于 0.6kN。 2.4 耐碱玻纤网格布 用于增强保护层抗裂及整体性;孔径 4mm×4mm,宽度1000mm,每卷长度100m。 2.5 聚乙烯泡沫塑料棒 用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按缝宽的 1.4 倍选用。 3 施工要求及条件 3.1 经建设单位、监理、总包、外保温施工单位联合验收B1、B2住宅楼外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,门窗框安装到位,空调板、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接单后即可进行施

工。

3.2 雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 3.3 施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃,风力不大于 5 级。 3.4 外墙保温伸缩缝沿建筑物高度每6层设置一道,即在6层的大墙面设 10mm 宽水平分格缝,阳台处不设;具体设置位置为:分格缝的上口与该层飘窗窗台底面保温层的底面等标高。 4 施工工具 电热丝切割器或壁纸刀(裁聚苯板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其他抹灰专用工具。 5 工艺流程 操作工艺流程如下: 基层清理→刷专用界面剂→配专用聚合物粘结砂→预粘板边翻包网格布→粘贴聚苯板→钻孔安装固定件→聚苯板打磨、找平、清洁→中间验收→拌制面层聚合物砂浆→刷一遍专用界面剂→抹底层聚合物砂浆→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆→分格缝内填塞内衬、封密封胶→验收 5.1 基层清理

外墙保温施工方案

中冶建工有限公司重庆轨道交通六号线大竹林基地外墙外保温工程施工方案目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、面砖饰面无机保温砂浆建筑外墙外保温系统构造、特点和施工工艺 五、工程计划安排 六、外保温施工条件 七、质量保证 八、成品保护 九、成品验收

十、安全保证措施 十一、消防保证及措施 十二、安全生产与文明施工 十三、档案资料 十四、节点附图 精品文档 一、编制依据: 1. 《无机保温砂浆建筑保温系统应用技术规程》(DBJ50-103-2010); 2. 《外墙外保温施工技术规程》(JGJ144-2004); 3. 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 4. 重庆市工程建设标准设计(DJBT-042),(08J10)图集; 5. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 6. 重庆市工程建设《居住建筑节能工程施工质量验收规程》(DBJ50-069-2007) 7. 《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95) 二、工程概况:1. 工程名称:重庆市轨道交通六号线(上新街-礼嘉段) 大竹林车辆段综合基地 2. 工程地点:重庆市北部新区大竹林 3. 工程内容及范围:检修库工程、工程车库工程、牵引降压混合变电所工程,30mm厚无机保温砂浆面砖饰面外墙外保温 三、施工准备: 1. 施工机具与工具准备 砂浆搅拌机、强制性搅拌机350L、垂直运输机械、水平运输车、手提搅拌

器、冲击电转以及吊篮或施工脚手架;常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪刀、滚刷、铁锹、扫帚、壁纸刀、托线板、方尺、靠尺、塞尺、探钉、钢尺等。 2. 材料准备 面砖饰面无机保温砂浆建筑外墙外保温系统做法涉及界面砂浆、无机保温砂浆、抗裂砂浆、热镀锌钢丝网、保温锚栓,其主要性能应满足以下要求: 贮运要求:5~30℃条件下贮存,贮存期为3个月,防晒、防潮。按非危险品办理运输。 . 精品文档 2.3 TR抗裂砂浆主要技术性能指标

外墙水泥发泡板保温专项施工方案

绿地国际博览城商住配套小区一期外墙水泥发泡板保温专项施工方案 编制: 审核: 批准:

国金建设集团有限公司二〇一八年十一月二十二日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及施工部位的概况分析 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工组织部署 (3) 五、施工条件 (6) 六、施工方法 (7) 七、施工要点 (9) 八、质量保证措施 (11) 九、保证工期技术组织措施 (13) 十、安全文明施工 (15)

1.编制依据 1.1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2016) 《外墙外保温工程技术规》(JGJ144-2004) 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2015) LD泡沫混凝土保温外保温系统图集赣2012TJ019 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2008) 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2016) <<建筑工程规大全>>合订本 1.2、编制说明 本工程施工组织设计的编制是按照建设单位招标文件等的要求和现场周边环境进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、现行技术规、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工 2、工程概况及施工部位的概况分析 2.11.工程概况 工程名称:·绿地国际博览城配套商住小区一期 工程地点:市开发区凤岗片区 建设单位:绿地置业有限公司 设计单位:省华杰建筑设计院有限公司 勘察单位:核工业工程勘察院 监理单位:中昌工程咨询监理有限公司

施工单位:国金建设集团有限公司 本工程为绿地置业有限公司投资兴建,设计单位为省华杰建筑设计院有限公司,施工单位为国金建设集团有限公司。 拟建的·绿地国际博览城配套商住小区一期项目为FG05-20-02用地,1#~17#楼共有16个单位工程,项目位于市凤岗镇创业大道北侧、飞翔大道东侧,东临城市公园用地,,北至园岭路。总用地面积47930.94㎡,总建筑面积为131181.84㎡,地上建筑面积95916.29㎡,地下建筑面积35265.55㎡;人防总建筑面积15441m2。有效面积12900m2,掩蔽面积9650m2,掩蔽人数9650人。 本工程主楼部分采用剪力墙结构,独立地下室采用框架结构,钢筋混凝土外墙,外墙厚度为200mm。外墙为30mm发泡水泥保温板(燃烧性能A级) 2.2保温工程简介 本工程外墙外保温系统是以钢筋混凝土剪力墙和部分砖墙为基层,以发泡水泥保温板为保温材料,采用粘锚结合方式固定在基层墙体上,以抗碱玻纤维网格布、抹面抗裂砂浆为保护层的外墙外保温系统。 3、施工前的准备 3.1材料准备 3.1.1本工程发泡水泥保温板标准规格为长×宽(mm):600mm×600mm,厚度根据设计要求为30(mm)厚。商住部分水泥发泡板厚度要求为30(mm)厚 3.1.2玻纤网格布:经过涂覆处理,具有耐碱性能的玻璃纤维网格布,用于铺设到抹面胶浆,增强外保温系统的机械强度和抗裂性能。选用160克。 3.1.3锚固件:把外保温系统固定在基层墙体上的专用连接件,包括经防锈处理的金属螺钉或塑料钉和带圆盘的塑料胀塞套管两部分。制作塑料膨胀管和塑料敲击钉的材料不得使用回收的再生料。锚栓的有效锚固深度不小于30mm。

屋面保温隔热工程施工方案

屋面保温隔热工程施工技术方案 楼 > …

二00九年月日

施工组织设计(方案)审批记录

板屋面保温隔热工程施工方案 一、工程概况 1. 本工程为_______________ 的屋面保温隔热工程 2. 工程地址:_______________ — 3. 工程规模:___ 栋,面积约平米 二. 施工条件 1. 施工现场应做到通电、通水,并保证工作环境清洁。 2. 操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得低于5oC,风力不大于5级。冬季施工时,应采取适当的保护措施。 3. 雨天施工时应采取有效防水措施。 4.铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 5. 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 6.穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 7.板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 : 8.铺设保温层的基层的基层应平整、干燥、干净。 9.聚苯板为易燃材料,现场施工时严禁吸烟和使用明火,施工前应配备消防器材。 10.穿过屋面和墙面结构蹭的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,管根固定牢固。 三. 材料要求 1. 进场的保温材料应有出厂合格证,材料性能报告及现象抽样复验报告。 2. 保温板的技术性能,表观密度、导热系数、抗压强度、尺寸变化率、吸水率

应符合设计要求。 ' 四. 主要施工工具 1.主要机具: (1)机动机具:搅拌机、平板振捣器。 (2)工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 五.施工准备 1.技术准备 (1)会审图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。 ( (2)编制施工方案。针对工程特点及保温材料特性,编制具体的施工方案,并经监理(建设)单位批准。 (3)技术交底。对施工操作人员进行技术、安全交底,使其掌握施工的关键技术及对相关工序的配合。 六.工艺流程 基层清理→弹线找坡→管根固定→隔气层施工→保温层铺设→抹找平层 七.操作要点 1.基层处理 $ (1)现浇钢筋混凝土屋面板:将屋面边表面清洁干净,灰浆、杂物全部清除,基层应干燥。 (2)装配式钢筋混凝土屋面板:应用强度等级不小于C20的细石混凝土将板缝灌填密实。当板缝宽度大于40㎜或上窄下宽时,应在缝中放置构造钢筋,细石混凝土浇捣密实。板端应进行密封处理。必要时,屋面板接缝应用一布二涂防水附加层进行加强处理。 (3)弹线找坡 当设计屋面板隔汽层时,即可在构造上弹线、铺设保温层。弹线时按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。 (4)隔气层施工 当设计屋面隔汽层时,应先进行隔汽层施工,然后再铺设保温层。隔汽层采用涂

外墙EPS保温板专项施工方案

*************楼 外墙装饰专项施工方案 编制: 审核: 审批: *********集团有限公司 年月日

目录 1.工程概况及编制依据1 . 工程概况 (1) . 编制依据 (1) 2.施工准备工作计划1 . 技术准备 (1) . 基层准备 (1) 3.施工主要方法及相应管理、技术、组织措施1 . 施工工艺流程 (1) . 基层处理 (1) . 测量放线 (2) . 拌制粘结砂浆 (2) . 粘贴保温板 (2) . 打磨修理 (5) . 安装保温锚栓 (5) . 抹抗裂砂浆压入耐碱涂塑网格布 (7) 拌制抗裂砂浆 (7) 粘贴网格布 (7) 面层抹砂浆 (9) . 抹保温砂浆 (9) 涂刷界面处理剂 (9) 玻化微珠复合砂浆配制 (9) 抹保温砂浆、抗裂砂浆压网格布 (9) . 做滴水槽 (9) . 变形缝处理 (10) . 涂料饰面 (10)

工艺流程 (10) 基层清理 (10) 施工缝与施工段 (10) 刮腻子 (10) 刷涂料 (10) 4.施工进度计划13 5.各项资源需要量计划13 . 材料计划 (13) . 劳力力计划 (13) . 机具需用计划 (13) 6.施工总平面图13 7.主要质量、安全、环保措施13 . 质量措施 (13) . 安全措施 (16) . 环保措施 (17) 8.质量验收计划及检验批划分18 . 隐蔽验收内容 (18) . 检验批划分 (19)

1.工程概况及编制依据 1.1.工程概况 本工程: 外墙做法:外墙粘贴60厚保温板,锚栓固定,抗裂砂浆压入网格布,涂料饰面。洞口四侧及其它局部采用玻化微珠保温砂浆。 1.2.编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB50210—2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《建筑施工手册》第五版 2.施工准备工作计划 2.1.技术准备 熟悉图纸,了解各个部位设计要求做法,做好交底。 2.2.基层准备 基层找平、剔凿混凝土墙面不平整部位。 3.施工主要方法及相应管理、技术、组织措施 3.1.施工工艺流程 基层处理→测量放线→拌制粘结砂浆→粘贴保温板→打磨修理→安装保温锚栓→抹抗裂砂浆粘贴网格布→抗裂砂浆收面→门窗口部及飘窗板、空调板、阳台底板顶板抹保温砂浆→做滴水槽→变形缝处理→涂料饰面 3.2.基层处理 必须彻底清除基层表面的灰尘。松动、不清洁的墙体及模具油、泛白的墙面必须事先打磨掉。施工时因涨模等问题凸出的部位剔凿掉。凹陷部位用水泥砂浆进行处理。基层必须干燥并具有一定的机械强度。用保温砂浆堵塞穿墙螺栓孔洞。在阳台、窗洞口、挑檐等部位需进行网格布翻包;即在基层墙体上用聚合物粘砂浆预贴网格布,翻包部分在层层上粘结宽度不小于65mm,甩出长度为保温板厚加100mm。

外墙保温板施工工艺

外墙外保温板施工工艺及性能 外墙外保温板是采用欧文斯科宁公司研制的DRYVIT系统保温层的塑泡沫板。 DRYVIT外墙外保温系统施工工艺示意图 DRYVIT外墙外保温系统剖面构造图DRYVIT外墙外保温系统平面构造图 DRYVIT的特点: 作为DRYVIT系统保温层的塑泡沫板具有出色、持久的保温绝热性能,在自然环境下吸水率极低,配合专用砂浆的抗水性,保证了系统保温性能的持久和稳定。 DRYVIT板保持特定的抗冲击韧性,使其与专用砂浆配合时能获得DRYVIT系统整体的高抗冲击性能的高抗风压能力。 DRYVIT系统采用单组份干混专用砂浆,其质量在工厂化生产时得以有效控制,不受现场施工的影响,从而使系统整体质量得以保证。 该系统采用粘贴的固定方法,使本系统安全可靠,适合高层建筑的外墙外保温的需要。 由于采用粘贴的固定方式,所以该系统具有广泛的适用性,不但适合新建筑的外墙保温,而且适用于旧房改造工程;由于具有极佳的抗湿性,DRYVIT系统同样适用于墙脚及地下室保温。 DRYVIT外墙外保温系统是在经过多种结构实验的基础上开发并逐步推行的,目前已有多种墙体结构、多层和高层住宅建筑、多种饰面系统上的成功应用案例。 系统解决方案 无论什么样的建筑物,作为建筑节能专家的欧文斯科宁公司总有合适的保温隔热系统。我们为建筑物屋面、墙体、地面和工业应用提供各种系统解决方案。 DRYVIT板是一种硬质挤塑聚苯乙烯保温隔热材料,具有良好的抗冲击性能和韧性,以及优异的抗温性能,使得DRYVIT系统性能更加优越和可靠。 于2002年9月1日正式实施的挤塑保温板国家标准(GB/T10801.2-2002),规定了挤塑板的导热系数均以产品生产后在环境条件下放置90天测得的值为准,这说明了国家对建筑材料的耐久性非常重视。DRYVIT系统的保温层DRYVIT板完全符合国家标准。 DRYVIT施工质量控制

最完整外墙保温施工方案

碧水园林三期1#-5#楼 外墙保温施工方案 二零一八年三月 目录 第一章、编制概述 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工方案 (4) 第四章、环境保护措施 (17) 第五章、文明施工及成品保护 (17) 第六章、安全措施 (18) 第七章、吊篮施工方案 (19) 第一章、编制概述 第一节、编制依据 1. 延边景鸿建筑策划设计有限公司设计的本工程施工图纸及设计变更。 2.我省和国家现行标准图集。 3.我省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4.建筑工程施工合同。 第二节、采用国家、地方规范及有关资料: 1、《工程测量规范》GB50026-93; 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》DB23/712-2003; 3、《建筑装饰装修工程施工技术操作规程》DB23/T711-2003; 4、《砌体工程施工技术操作规程》DB23/T706-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2002 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 8、《建筑工程质量检验评定标准》GB300-2001 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《统一标准》DB23/711-2003;

11、《苯板技术指标》GB10801-89 12、《吉林省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第二章、工程概况 第一节、工程建筑概况 1、本工程为碧水园林三期1#-5#楼高层住宅工程,建设地点位于延吉市梨花路北侧,新民北街西侧,建设性质为住宅,防火设计建筑分类为二类,其耐火等级为二级。 2、建筑面积:总建筑面积28995平方米,建筑高度为米。 4、层高:地上标准层层高米。 5、使用功能为住宅。地下一层为车库。地上为住宅。 6、本工程外墙采用外墙外保温方式,保温隔热材料B1级选用密度为 20kg/m3 的EPS板。第二节、相关单位 建设单位:延边嘉和房地产开发有限公司 设计单位:延边景鸿建筑策划设计有限公司 监理单位:延边州工程建设监理有限公司 施工单位: 第三章:施工方案 第一节:防火措施 本工程防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级,当采用B1级保温材料时,每层设置水平防火隔离带。 本工程外墙保温材料选用密度为 20kg/m3 的EPS板,燃烧性能B1级。防火隔离带采用新型无毒保温防火板。燃烧性能A1级,根据外墙防火暂行规定,本工程层层设置300mm高防火隔离带,并且在水平方向交圈设置,遇阳台栏板时做纵向搭接,保证防火隔离带高度及连续性。 第二节:保温施工方案 一、施工机具:抹子、槽抹子、搓抹子、角抹子、专用锯齿抹子、靠尺、700~1000r/min 电动搅拌器(或可调速电钻加搅拌器)、刷子、多用刀、灰浆托板、拉线、涂料喷斗、空 气压缩机、开槽器、皮尺、皮棍、粘有20粒粗砂纸的打磨抹子。 二、施工材料:

岩棉板外墙外保温施工方案

一、工程概况 工程名称: A栋银行卡增值服务软件研发中心等8项 建设单位:北京中天银和投资有限公司 设计单位:北京东方华脉工程设计有限公司 监理单位:北京银建建设工程管理有限公司 施工单位: 河北建设集团有限公司 工程概况:本工程为瓷板幕墙工程,总建筑面积约75230㎡。设计采用岩棉板外墙外保温。岩棉板厚50mm,密度100kg/m3的玄武岩棉。 二、编制依据 1、《外墙外保温建筑构造(一)(02J121-1) 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 三、施工部署 1.施工准备 1.1 玄武保温岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于保温岩棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须隐蔽使用。 1.2外墙砌体施工完成,局部凸出物处理完毕,基层经验收合格。 1.3 在墙体上弹出岩棉板分隔线。 1.4 根据现场实际情况,在一层做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:岩棉规格为1200*600mm厚50mm、密度100kg/m3岩棉板;8*100塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封

样。具备施工条件前材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 3.3 所有进场的材料,未报验或验收不合格,严禁用于施工。 四、施工工艺 1、 工艺流程 基层处理→弹线分隔→裁切、下料→预拼接、安装→钻孔、塑料膨胀螺栓固定→检查验收 2、 施工前,将基层管道口、预留洞等封堵严密,凸出物清理完毕,外漏钢筋头 割除。 3、 按照岩棉板规格1200*600mm 进行排版,弹线分隔。 4、 按照弹线分隔进行裁切,剪裁边缘直线误差应小于5mm ,拼缝不大于3mm 。 五、安装要求 1、龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层,保温岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。 2、保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*100mm 蘑菇胀栓方案固定,每块玻棉板6个胀栓,保温岩棉厚度50mm,为保证膨胀螺栓锚入结

屋面保温隔热工程施工组织设计(一般技术文件)

屋面保温隔热施工组织技术指导文件 一.施工准备 .技术准备 ()会审图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。 ()编制施工组织技术指导文件。针对工程特点及保温材料特性,编制具体的施工组织技术指导文件,并经监理(建设)单位批准。 ()技术交底。对施工操作人员进行技术、安全交底,使其掌握施工的关键技术及对相关工序的配合。 二.工艺流程 基层清理→保温层铺设→弹线珍珠岩找坡→管根固定→抹找平层→粘防水卷材→刷着色涂料保护层 三.操作要点 .基层处理 ()现浇钢筋混凝土屋面板:将屋面边表面清洁干净,灰浆、杂物全部清除,基层应干燥。 ()保温层铺设 干铺保温层。聚苯板可直接铺设在结构层层上,表面两块相邻聚苯板边厚度应一致。板间的缝隙应用同类材料的碎屑嵌填密实。 ()珍珠岩找坡 :水泥膨胀珍珠岩找坡,最薄处不小于 ()管根固定 穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。 ()找平层施工 平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。 贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找坡,一般按~贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距~冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为 ()粘防水卷材 涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处

理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过后,开始铺贴卷材。 ()附加层施工:用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳胆等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 ()铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计要求。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用。铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为。 ()热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘抗挤出沥青为度。末端收头用密封膏嵌填严密。 ()着有色涂料保护层。 防水层表面涂有色涂料。 四、质量要求 .保温层应紧贴(靠)基层,铺平垫稳,上下错缝,接缝嵌填密实。 .保温层厚度达到设计要求,厚度偏差不得大于%。 五、成品保护 .保温层在施工中及完工后,应采取保护措施。推小车应铺设脚受板,不得损坏保温层。 .保温层完工后,经质量验收合格,应及时铺末水泥砂浆找平层,一保证保温效果。 .聚苯板易燃,材料储存、运输应注意防火。 .聚苯板保温层施工时,现场严禁明火,并配备消防器材和灭火设施。 .聚苯板保温材料搬运时应轻拿轻放,防止损伤断裂、缺角掸角,保证外形完整。.干铺聚苯板保温层可在负温下施工。粘贴(水乳型胶粘剂)聚苯半保温层宜在℃以上施工 .雨天、级以上的天气不得进行保温层施工。