文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (整理)入侵报警系统模拟试题.

(整理)入侵报警系统模拟试题.

(整理)入侵报警系统模拟试题.
(整理)入侵报警系统模拟试题.

入侵报警系统模拟试题

一、选择题

1、入侵报警系统是由多个( A )组成的点、线、面、空间及其组合的综合防护报警体系。

A.探测器B.控制器C.报警器D.监控器2、通常在安全技术防范系统中,是以( B )子系统为核心。A.电视监控B.入侵报警C.出入口控制D.报警通信

3、检测、延迟、反应这三个基本防范要素之间的相互联系可以用( D )公式表示。

A.T反应≥T探测十T延迟B.T反应十T探测≥T延迟

C.T反应≤T探测十T延迟D.T反应十T探测≤T延迟13.入侵探测器在正常气候环境下,连续( D )工作应不出现误报、漏报。

A.1天B.3天C.5天D.7天

4、报警系统紧急报警、入侵报警及防破坏报警响应时间应不大于(A )。

A.2s B.3 s C.4 s D.5 s

5、入侵探测报警系统在正常工作条件下平均无故障工作时分为A、B、

C、D四级,各类产品的指标不应低于A级的要求,A级要求的平均无故障工作时间为( C )小时。

A.1000 B.2000 C.5000 D.10000

6专用线串行信号传输方式,又称( C )传输方式。

A.二线制B.四线制C.总线制

7、当一个或多个设防区域产生报警时,分线制入侵报警系统的响应时间不大于( B )s。

A.1 B.2 C.3 D.4

8、在入侵报警系统的传输功能中,应有与远程中心进行有限和/或无线通信接口,并能对通信线路的( A )进行监控。

A.信号B.数据C.声音D.故障

9、下列属于报警器的主要技术性能指标的有( A )。

A.探测率 B.分辨率 C.实时性

10、探测器的有效性可用( D )来表示。

A.可靠性B.探测范围C.误报率D.探测率

11、在下列报警器中选出属于被动式报警器( A )。

A.振动B.超声波C.微波 D .电场

12、在下列各个探测器中选出可使用于各种不同形状房间的探测器( B )。

A.微波多普勒B.被动红外C.超声波

13、在下列探测器中选出可用于室内也可用于室外的探测器( B )。

A.超声波B.主动红外C.被动红外D.平行线电场

14、主动红外报警器的报警时间阈值主要是根据( C )参数设

定的。

A.正常人跑动的速度B.正常人的平均高度

C.正常人的体形D、正常人的体重

15、主动红外探测器在室外使用时,对其作用距离影响最大的有( B )。

A.雪B.雾C.大风D.大雨

16、对以常闭为警戒状态的磁控开关,舌簧管接点出现粘结现象会造成( B )。

A.误报警B.漏报警C.仍正常工作

17、次声波探测器,检测的次声波来源于( C )。

A.入侵者走动扰动空气B.室内外温度差

C.开门压缩室内空气D.室内外湿度差

18、被动红外探测器应能探测到参考目标移动的速度范围是( C )。

A.0.1米/秒-1米/秒B.0.2米/秒-2米/秒

C.0.3米/秒-3米/秒D.0.4米/秒-4米/秒

19、微波被动红外双鉴探测器采用“与门”关系报警,所以误报警率比单技术探测器少得多。最佳的安装方位足以兼顾两个探测单元的报警需要。即( B )安装。

A.30°B.45°C.90° E.0°

20、在主动红外探测器中,适当选择有效报警最短遮光时间,可排除( A )。

A.树叶浮落B.小鸟飞过C.大雪D.大雨天气的噪扰报警

21、被动红外探测器最佳的安装方位是和入侵方向成( D )安装。

A 0°B30°C45 °D90°

22、夜间打开日光灯,会引起主动红外报警器的( C )。A.误报警B.漏报警C.仍正常工作

23、在下列报警器中选出属于被动式报警器( A )。

A.振动B.超声波C.微波D.电场

24、选择报警探测器时,警戒范围要留有( B )的余量。A.15%-20% B.25%-30% C.35%-40% D.越大越好

25、引入控制器的电缆或电线在控制器端子板与每个接线端,接线不得超过( B )。

A.一根B.二根C.三根D.无限制

26、入侵报警控制器可以接收( A )发来的报警信号,发出声光报警信号。

A.探测器B.解码器C.摄像机D.显示器

27、周界探测器用来监控对防范区的非法入侵,目前最常用的是( D )

A振动电缆B高压脉冲电网C被动红外探测器D主动红外探测器28、入侵报警系统是利用传感技术和电子信息技术探测并指示非法

入侵或试图非法入侵设防区域的( B )、处理报警信息、发出报警信号的电子系统或网络。

A 人员B行为C变化D干扰

29、入侵探测系统的传输部分上传信号有(AD )

A.报警信号、

B.控制信号

C.设置信号

D.状态检测信号

30、入侵探测系统的传输部分下传传信号有(BC )

A.报警信号

B.控制信号

C.设置信号

D.状态检测信号

31、入侵探测系统的传输部分按通信方式分有(BD )

A.专用

B.有线

C.网络

D.无线

32、入侵探测系统的有线传输部分又分为(AB )

A.专用

B.公共

C.网络

D.光纤

33、报警控制器的主要功能有下面三项(ACD )

A显示B报警信号外传C状态监控和信息存储D系统功能和状态设置E系统供电

34、入侵探测系统专线传输系统的基本模式有( A )种

A 2

B 3

C 4

D 5

35、入侵探测部分的主要设备是( C ),安装在防范现场用以探测入侵者的入侵和破坏行为。

A 环境监测器B摄像机C入侵探测器D 编解码器

36、探测器的核心部件是( A ),其作用是将危险情况引发的物理量变化转换成原始的电信号。

A传感器B变换器C电感应器

37、多线制模式又叫分线制模式,各报警防区通过多芯电缆与报警控制主机之间采用一对一连接方式。有(AD )线制。

A n+1

B n+2

C n+3

D n+4

38、在实际应用的报警系统中,更多的采用混合模式。采用混合模式的关键在( B )同时支持相关的模式.

A探测器B控制器 C 传输模式

39、探测器的主要分类方法有( AC )

A 按警戒范围分类B按工作特点C按工作原理D按价格E 按传输方式

40、是( A )符号。

A主动红外探测器B激光探测器C静电场或磁场探测器D高压脉冲探测器E张力导线探测器

41、是( E )符号。

A主动红外探测器B激光探测器C静电场或磁场探测器D高压脉冲探测器E张力导线探测器

42、是( C )符号。

A主动红外探测器B激光探测器C静电场或磁场探测器D高压脉冲探测器E张力导线探测器

43、是( D )符号。

A主动红外探测器B激光探测器C静电场或磁场探测器D高压脉冲探测器E张力导线探测器

44、是( B )符号。

A主动红外探测器B激光探测器C静电场或磁场探测器D高压脉冲探测器E张力导线探测器

45、是( B )符号。

A振动探测器B压敏探测器C玻璃破碎探测器D振动声波复合探测器E感应线圈探测器

46、是( C )符号。

A振动探测器B压敏探测器C玻璃破碎探测器D振动声波复合探测器E感应线圈探测器

47、是( A )符号。

A振动探测器B压敏探测器C玻璃破碎探测器D振动声波复合探测器E感应线圈探测器

48、是( D )符号。

A振动探测器B压敏探测器C玻璃破碎探测器D振动声波复合探测器E感应线圈探测器

49、是( E )符号。

A振动探测器B压敏探测器C玻璃破碎探测器D振动声波复合探测器E感应线圈探测器

50、是( A )符号。

A空间移动探测器B被动红外探测器C微波探测器D被动红外/微波双技术探测器

51、是( B )符号。

A空间移动探测器B被动红外探测器C微波探测器D被动红外/微波双技术探测器

52、是( C )符号。

A空间移动探测器B被动红外探测器C微波探测器D被动红外/微波双技术探测器

53、是( D )符号。

A空间移动探测器B被动红外探测器C微波探测器D被动红外/微波双技术探测器

54、是( A )符号。

A声光报警器B报警灯箱C警号箱

55、是( B )符号。

A声光报警器B报警灯箱C警号箱

56、是( C )符号。

A声光报警器B报警灯箱C警号箱

57、是( A )符号。

A报警控制主机B密码操作报警控制箱C无线报警发送装置D 控制键盘

58、是( B )符号。

A报警控制主机B密码操作报警控制箱C无线报警发送装置D 控制键盘

59、是( C )符号。

A报警控制主机B密码操作报警控制箱C无线报警发送装置D 控制键盘

60、是( D )符号。

A报警控制主机B密码操作报警控制箱C无线报警发送装置D 控制键盘

61、(BC )是常用入侵探测器

A紧急按钮B主动红外探测器C双技术探测器D玻璃破碎探测器E视频探测器

62、磁开关探测器主要用于( A )

A 门、窗状态监控B防翻(穿)越C监控空间直接入侵D破坏性入侵

63、主动红外探测器主要用于( B )

A 门、窗状态监控B防翻(穿)越C监控空间直接入侵D破坏性入侵

64、被动红外探测器主要用于( C )

A 门、窗状态监控B防翻(穿)越C监控空间直接入侵D破

坏性入侵

65、玻璃破碎探测器主要用于( C )

A 门、窗状态监控B防翻(穿)越C监控空间直接入侵D破坏性入侵

66、双技术探测器主要用于( D )

A 门、窗状态监控B防翻(穿)越C监控空间直接入侵D破坏性入侵

67、微波探测器主要用于( C )

A 门、窗状态监控B防翻(穿)越C监控空间直接入侵D破坏性入侵

62、振动探测器主要用于( D )

A 门、窗状态监控B防翻(穿)越C监控空间直接入侵D破坏性入侵

63、被动红外探测由光学系统、探测元和处理电路组成,它的核心部件是(B )

A光学系统B探测元C处理电路

64、被动红外探测的光学系统的作用是( C )

A 热电转换

B 电信号分析C确定探测区D产生报警信号

65、被动红外探测的光学系统的具体功能是(ABCD )

A聚焦能量B光学调制C确定探测范围D滤除杂光E热电转换

65、被动红外探测的探测元的作用是( A )

A 热电转换

B 电信号分析C确定探测区D产生报警信号

66、被动红外探测的处理电路的作用是(B )

A 热电转换

B 电信号分析C确定探测区D产生报警信号

67、被动红外探测的探测元是热释电传感器,它反映的是监控范围内( B )

A温度B温度变化C热体的大小

68、主动红外探测器光源(发射端)和光探测器(接收端)组成。两者间形成一个光的通路,当光路的( C )发生变化时,光探测器可以检测到变化。

A方向B长短C状态

69、产品(入侵探测器、控制器)的评价,性能、技术指标和适用性有相应的产品标准(3C认证)规定,以( A )为主。

A客观测试B主观评价C定量D定性

70、工程(报警系统)的评价,系统的功能、技术指标按设计任务书和标准规定衡量,以为主。 B

A客观测试B主观评价C定量D定性

71、入侵探测器的探测灵敏度是指探测器对防范现场物理量变化的响应能力。对于被动红外探测器,它的度量值是(A )

A最小温度差B最小速度C测试球的最低高度D最小间距

E最大距离

72、入侵探测器的探测灵敏度是指探测器对防范现场物理量变化的响应能力。对于微波多普勒探测器,它的度量值是(B )

A最小温度差B最小速度C测试球的最低高度D最小间距

E最大距离

73、入侵探测器的探测灵敏度是指探测器对防范现场物理量变化的响应能力。对于振动探测器,它的度量值是( C )

A最小温度差B最小速度C测试球的最低高度D最小间距

E最大距离

74、入侵探测器的探测灵敏度是指探测器对防范现场物理量变化的响应能力。对于磁开关探测器,它的度量值是( D )

A最小温度差B最小速度C测试球的最低高度D最小间距

E最大距离

75、入侵探测器的探测灵敏度是指探测器对防范现场物理量变化的响应能力。对于主动红外探测器,它的度量值是( E )

A最小温度差B最小速度C测试球的最低高度D最小间距

E最大距离

76、报警探测概率(可靠性)是指实现真实探测的概率。产品指标中用( A )表示

A平均无故障工作时间(MTBF)B首次故障前工作时间 C 探测误报率

77、报警探测概率(可靠性)是指实现真实探测的概率。系统的指标是系统的( A )

A平均无故障工作时间(MTBF)B首次故障前工作时间 C 探测误报率

78、入侵报警器平均无故障工作时间(MTBF)表示,有( C )级。

A两级B三级 C 四级

79、入侵报警系统的可靠性指标是系统的首次故障前工作时间,标准规定验收后( B )以上。

A 1个月

B 3个月

C 6个月

80、入侵探测器的破坏功能有物理防护和电器防护。物理防护有(A )

A外壳防砸翘B整体拆卸、移位C线路短路、断路报警D电磁场干扰指示

81、入侵探测器的破坏功能有物理防护和电器防护。电器防护有(CD )

A外壳防砸翘B整体拆卸、移位C线路短路、断路报警D电磁场干扰指示

82、两种不同探测原理组合的条件:相容、互补、可以集成。(C )可以满足。

A红外和超声波B振动和微波C微波和被动红外D声波和红外83、探测器的组合有串接输出和并接输出,简单组合减少了报警器的路数,提高了( B )

A系统成本B探测概率C误报D漏报

84、探测器的组合有串接输出和并接输出,简单组合减少了报警器的路数,增加了( C )。

A系统成本B探测概率C误报D漏报

85、系统响应时间是入侵报警系统的重要指标,对分线制、总线制和无线制传输的入侵报警系统规定高风险部位不大于(B ),一般不大于()

A .2s 1s

B 1s 2s

C 2s 5s

86、系统响应时间是入侵报警系统的重要指标,对基于市话网电话线传输的入侵报警系统规定不大于( C )

A 10s

B 15s

C 20s

87、报警控制器基本功能有( A )

A显示(报警)B系统功能和状态设置C状态监控和信息存储D 对外通信

88、在( A )连接匹配电阻,可以取到通信线路的保护作用。A探测器报警输出端B线路中C控制器报警接收端

89、对于常开探测器,防破坏用的匹配电阻应(B )在探测器报警输出端。

A串接B并接C跨接

90、对于常闭探测器,防破坏用的匹配电阻应(A )在探测器报警输出端。

A串接B并接C跨接

91、入侵报警系统的基本功能是( A )

A入侵探测B入侵报警C入侵监控

92、双鉴探测器是将两种不同( A )组合在一起的探测装置。

A探测技术B探测方向C探测灵敏度

93、报警控制器有专用接警装置和基于PC的接警系统,又称()接警和(B)接警。

A模拟、数字B硬、软C区域、联网

入侵报警系统模拟试题二

二、判断题

【对】1、在安全技术防范系统中,是以入侵报警子系统为核心,以电视监控子系统的图像复核和通信、指挥子系统的声音复核为补充,以监控中心值班人员和巡逻保安力量为基础,以其它子系统为辅助,各子系统之间既独立工作又相互配合,从而形成一个全方位、多层次、立体的,点、线、面、空间防范相组合的有机防控体系。【错】2、入侵报警系统应尽可能提升误报率,并不应发生漏报警。

【对】3、探测器探测到目标后产生报警状态信息到控制器收到该信息并发出报警信号所需的时间称之为系统运行时间。

【对】4、报警联动是指报警事件发生时,引发报警设备以外的其他设备进行动作(如报警图像复核、照明控制等)。

【错】5、入侵报警系统所使用的设备,其平均无故障间隔时间(MTBF)不应小于5000h。系统验收后首次故障时间应大于2个月。【对】6、主动式报警器是向被测现场辐射能量,探测回收能量的变化,并对危险信号发出告警的装置。

【对】7、入侵探测器的核心是传感器,它是一种能量转换装置,

将被探测的物理量转换为可处理的电量。

【对】8、总线制探头是指在探头内部可以通过拨码方式设地址码或是通过控制器编程设置地址码的探头。

【对】9、按信道分,报警器可分为有线报警器和无线报警器。【错】10、选择探测器时,警戒范围要留有20%-40%的余量。【对】11、被动式探测器是不向外辐射能量,只接收被测现场能量变化,并把这种变化转换成报警电信号的装置。

【错】12、入侵报警系统的响应时间应符合下列要求:分线制入侵报警系统,不大于2秒无线和总线制入侵报警系统人防区首次报警,不大于3秒其它防区后续报警,不大于30秒。

【对】13、入侵报警系统由前端设备、通信和报警控制器三部分组成

【对】14、探测器的核心部件是传感器,其作用是将危险情况引发的物理量变换转换成报警信号。

【对】15入侵探测器捕捉监控场所相关物理量的变化,并将其转换成报警电信号的装置。

【对】16多线制模式又叫分线制模式,各报警防区通过多芯电缆与报警控制主机之间采用一对一连接方式。

【对】17多线制模式又叫分线制模式,优点是电路简单,缺点是布线复杂。

【错】18总线制模式适合小型报警系统,多线制模式适合大型报警系统。

【对】19总线制模式各报警防区通过其相应的地址模块及报警总线传输设备与报警控制主机相联。探测器实行统一编码,当输出报警信号的同时地址码信号也一同输出。

【对】20总线制模式工程布线少,设计、施工、维修方便,便于扩容,是最佳的传输模式。

【对】21无线模式下,各报警防区通过其相应的前端无线发射设备、无线中继设备(视传输距离选用)和后端无线接收设备与报警控制主机相联。

【对】22主动式探测器和被动主动式探测器的区别至于:工作时探测器中的传感器是否向防范现场发射某种形式的能量。

【对】23磁开关探测器是应用非常广泛的开关报警器,可靠、价廉、便于安装,但不能用于金属结构的防范部位。

【对】24光学系统(菲涅尔镜组)是被动红外探测器的重要组成部分,主要功能为:聚焦能量、光学调制、滤除杂光。它决定了探测器的有效探测范围。

【对】25被动红外探测的核心部件是热释电传感器,它只在温度升降过程中才有电压信号输出。

【对】26在实际工程中,探测灵敏度的调整非常重要。由于灵敏度会受设备使用时间、环境变化等因素的影响,应定期测试并调整,使系统保持最佳工作状态。

【对】27入侵探测器的主要性能指标有灵敏度、探测范围、探测概率、响应时间、抗干扰能力和防破坏功能。

【对】28入侵探测器通用技术要求主要有1)电磁兼容性2)可靠性3)环境适应性4)电源适用范围

【对】29所谓三鉴探测器实际上是双鉴探测器加一定的智能判断功能。

【对】30探测区是探测器的探测范围,探测器在报警器有一个地址码;防区是防范区域的划分,是地理标号。一个防区可以只有一个探测器,也可以是多个探测器的组合。

【对】31报警控制器接收探测器送出的报警信号,并对此信号进一步处理(分析、判断、显示、存储、记录、联动等),当有危险情况出现时,即可启动报警控制器的报警装置发出声音、光亮等报警信号,并显示报警部位。

【对】3 2报警系统必须具备防破坏功能。系统的防破坏功能通常通过探测器自身的设置和报警控制器一起实现。

【错】33灵敏度是指报警系统中每个探测器发现入侵的能力。

入侵报警系统完整方案9

入侵报警系统 前言: 一篇基本的入侵报警系统方案,综合报价方案里面直接插入就可正文: 一、需求分析 入侵报警系统是安保系统中的一个重要组成部分,是一种先进的通用的现代化安全防范系统,系统通过安装在现场的报警探测器获取报警信号,经过各种方式传入控制设备,经处理后输出相应的报警信息。 为了保证大楼内财产的安全,在重要的区域设置不同数量的探测器来保证大楼内财产人生的安全性。 这些东西度娘多的是,我就不罗嗦了 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JCJ/T 16-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92 《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90 《保安安保监控工程技术规范》GA/T 76-96 《安全防范工程费用预算编制方法》GA/T 70-94 这些东西也有很多,沾边的都可以写上 三、具体设计 1、探测器点位分布 大厦入侵报警系统主要针对在大厦的一层主要办公室及出入口、值班室、楼梯过道等重要位置设置探测器,进行探测报警。 主要布置如下:

1)在一层值班室、负一层2个值班室及无障碍卫生间分别设置1个紧急报警按钮,共设置4个紧急报警按钮; 2)在一层出入口楼梯过道设置2个红外双鉴探测器,自行车自行车库各入口设置6个红外双鉴探测器; 3)在裙房的一层和负一层楼梯入口、过道,以及塔楼的负一层至负三层的过道门处设置门磁,共设置24个门磁开关; 4)在每层的办公区域的住户智能箱内预留2路报警回路,作为备用,共设置八防区报警控制器111个; 红外双鉴探测器和门磁开关,在晚上下班后进行布防,一旦被入侵者触发立即发出报警;紧急报警按钮24小时布放,随时可以进行报警,便于保安及时处理。 2、系统组成及结构 大厦入侵报警系统采用总线制报警系统。本系统主要由前端报警探测器,信号传输部分,控制中心三部分组成,以下是对各部分的详细说明: 1)前端探测器 前端探测器主要为红外双鉴探测器、紧急按钮、门磁开关等,主要用于探测现场警情,当有入侵者闯入时,触发探测器发生报警信号,传至管理中心,由管理中心统一处理,可使住户人身及财产在第一时间内得到保障。 2)信号传输部分 本系统报警信号采用总线传输方式,这种传输方式结构简单,技术成熟可靠,安装方便,成本低。 本系统采用了总线制报警主机,主机总线采用RVV2*1.5 报警总线,电源线采用RVV2*1.5。

入侵报警系统模拟试题(卷)

入侵报警系统模拟试题 一、选择题 1、入侵报警系统是由多个()组成的点、线、面、空间及其组合的综合防护报警体系。 A.探测器B.控制器C.报警器D.监控器 2、通常在安全技术防范系统中,是以()子系统为核心。 A.电视监控B.入侵报警C.出入口控制D.报警通信 3、检测、延迟、反应这三个基本防范要素之间的相互联系可以用()公式表示。A.T反应≥T探测十T延迟B.T反应十T探测≥T延迟 C.T反应≤T探测十T延迟D.T反应十T探测≤T延迟 13.入侵探测器在正常气候环境下,连续()工作应不出现误报、漏报。 A.1天B.3天C.5天D.7天 4、报警系统紧急报警、入侵报警及防破坏报警响应时间应不大于()。 A.2s B.3 s C.4 s D.5 s 5、入侵探测报警系统在正常工作条件下平均无故障工作时分为A、B、C、D四级,各类产品的指标不应低于A级的要求,A级要求的平均无故障工作时间为()小时。A.1000 B.2000 C.5000 D.10000 6专用线串行信号传输方式,又称()传输方式。 A.二线制B.四线制C.总线制 7、当一个或多个设防区域产生报警时,分线制入侵报警系统的响应时间不大于()s。 A.1 B.2 C.3 D.4

8、在入侵报警系统的传输功能中,应有与远程中心进行有限和/或无线通信接口,并能对通信线路的()进行监控。 A.信号B.数据C.声音D.故障 9、下列属于报警器的主要技术性能指标的有()。 A.探测率 B.分辨率 C.实时性 10、探测器的有效性可用()来表示。 A.可靠性B.探测范围C.误报率D.探测率 11、在下列报警器中选出属于被动式报警器()。 A.振动B.超声波C.微波 D .电场 12、在下列各个探测器中选出可使用于各种不同形状房间的探测器()。 A.微波多普勒B.被动红外C.超声波 13、在下列探测器中选出可用于室内也可用于室外的探测器()。 A.超声波B.主动红外C.被动红外D.平行线电场 14、主动红外报警器的报警时间阈值主要是根据()参数设定的。 A.正常人跑动的速度B.正常人的平均高度 C.正常人的体形D、正常人的体重 15、主动红外探测器在室外使用时,对其作用距离影响最大的有()。 A.雪B.雾C.大风D.大雨 16、对以常闭为警戒状态的磁控开关,舌簧管接点出现粘结现象会造成()。A.误报警B.漏报警C.仍正常工作 17、次声波探测器,检测的次声波来源于()。 A.入侵者走动扰动空气B.室内外温度差

入侵报警系统工程项目设计规范标准

入侵报警系统工程设计规范GB50394-2007

1 总则 1.0.1为了规范入侵报警系统工程的设计,提高入侵报警系统工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 1.0.2本规范适用于以安全防范为目的的新建、改建、扩建的各类建筑物(构筑物)及其群体的入侵报警系统工程的设计。 1.0.3入侵报警系统工程的建设,应与建筑及其强、弱电系统的设计统一规划,根据实际情况,可一次建成,也可分步实施。 1.0.4入侵报警系统工程应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性,做到技术先进,经济合理,实用可靠。 1.0.5入侵报警系统工程的设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关技术标准、规范的规 2 术语 2.0.1入侵报警系统intruder alarm system (IAS) 利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域(包括主观判断面临被劫持或遭抢劫或其他危急情况时,故意触发紧急报警装置)的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。 2.0.2报警状态alarm condition 系统因探测到风险而作出响应并发出报警的状态。 2.0.3故障状态fault condition 系统不能按照设计要求进行正常工作的状态。 2.0.4防拆报警tamperalarm 因触发防拆探测装置而导致的报警。 2.0.5防拆装置tamper device 用来探测拆卸或打开报警系统的部件、组件或其部分的装置。 2.0.6设防set condition 使系统的部分或全部防区处于警戒状态的操作。 2.0.7撤防unset condition 使系统的部分或全部防区处于解除警戒状态的操作。 2.0.8防区defence area 利用探测器(包括紧急报警装置)对防护对象实施防护,并在控制设备上能明确显示报警部位的区域。 2.0.9周界perimeter 需要进行实体防护或/和电子防护的某区域的边界。

入侵报警系统标准

入侵报警系统设置和日常使用、维护管理规定 大连万达集团股份有限公司 二〇一五年十一月

目录 一、系统技术要求错误!未定义书签。 系统概述错误!未定义书签。 系统基本要求错误!未定义书签。 联动兼容性错误!未定义书签。 接入要求错误!未定义书签。 紧急报警装置错误!未定义书签。 二、安装要求错误!未定义书签。 通用要求错误!未定义书签。 点位设置要求错误!未定义书签。 商管错误!未定义书签。 酒店错误!未定义书签。 影城错误!未定义书签。 儿童乐园错误!未定义书签。 文旅营运项目错误!未定义书签。 安装、验收流程错误!未定义书签。 设备安装错误!未定义书签。 集团检查错误!未定义书签。 三、使用管理要求错误!未定义书签。 防护区设置及撤布防时间要求错误!未定义书签。 入侵报警系统运行情况检查、维护保养要求错误!未定义书签。 四、考核错误!未定义书签。 设备故障、布防考核错误!未定义书签。 故意损坏、谎报考核错误!未定义书签。

入侵报警系统设置和日常使用、维护管理规定 入侵报警系统的建设、使用和运维,除满足国家、地方有关技术标准、规范和规定外,还须严格执行本规定要求。 一、系统技术要求 系统概述 入侵报警系统(intrusion alarm system)是用于探测设防区域的非法入侵行为并发出报警信号的电子系统或网络。入侵报警系统应包括前端设备、传输设备和控制/显示/处理/记录设备。前端设备包括一个或多个探测器;传输设备包括电缆或数据采集和处理器(或地址编解码器/发射接收装置);控制设备包括控制器或中央控制台,控制器/中央控制台包含控制主板、电源、声光指示、编程、记录装置以及信号通信接口等。 系统基本要求 (1)入侵报警系统中探测器与控制器之间的信号传输采用有线传输方式(特殊情况可用无线传输方式)。 (2)入侵报警系统的设计在技术上有适度超前性和互换性,为系统的增容和/或改装留有余地。 (3)入侵报警系统应能准确及时地探测入侵行为、发出报警信号;对入侵报警信号、防拆报警信号(可与入侵报警信号共用)、故障信号的来源有清楚和明显的指示,在入侵报警系统的电子地图上准确显示报警信息。 (4)入侵报警系统的响应时间应符合下列要求:任一防区报警到控制器接收到该信息并发出报警信号所需的时间不大于2s。 (5)入侵报警系统应能对下列功能进行编程设置: a) 瞬时防区和延时防区; b) 全部或部分防护区设置布防与撤防。 (6)系统须有备用电源,其容量至少保证系统正常工作时间大于8h。 (7)入侵报警系统有防雷击措施;系统等电位接地;单独接地电阻不大于1Ω,联合接地不大于4Ω。 (8)入侵报警系统所使用的设备,其平均无故障间隔时间(MTBF)不应小于5000 h。 联动兼容性 入侵报警系统须能与视频监控系统联动。当与其他系统联合设计时,进行系统集成设计,各系统之间相互兼容又能独立工作。入侵报警的优先权仅次于火警。接入要求 (1)商管、酒店、影城、文旅营运项目各业态分别单独设置入侵报警系统。(2)儿童乐园业态内设置的入侵报警前端设备接入商管入侵报警系统。 紧急报警装置 (1)紧急报警装置安装在隐蔽、便于操作的部位,相同区域的报警按钮及玻璃破碎可共用防区。 (2)紧急报警装置设置为不可撤防模式,并具有防误触发措施,触发报警后应能立即发出紧急报警信号并自锁,复位须采用人工操作方式。 (3)残疾人卫生间紧急报警装置应现场设有声光报警。 二、安装要求

入侵报警系统工程验收

入侵报警系统工程验收

3.4.1任务目标 掌握入侵报警系统工程检查与测试的要点和方法,了解入侵报警系统工程验收的方法。 3.4.2任务内容 (1)入侵报警系统检测; (2)入侵报警系统工程验收。 3.4.3知识点 1.入侵报警系统的验收流程 安全防范系统(工程)的验收,主要是根据《条例》和《实施办法》规定,依照《规则》实行。《条例》和《实施办法》属行政法规,《规则》是强制性行业标准,属技术法规范畴,必须强制执行。(GA308—2001《安全防范系统验收规则》和GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》详细条款请查询相关文件资料) 《规则》为安全防范系统标准体系之一,是与公安部行业标准GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》的配套标准,执行时下列所有被引用标准中的相关条文也应强制执行。 国家标准GB 50198—1994《民用闭路监视电视系统工程设计规范》 国家标准GB 50057—1994《建筑防雷设计规范》 国家标准GB / T16676—1996《银行营业场所安全防范系统设计规范》 国家标准GB / T16571—1996《文物系统博物馆安全防范系统设计规范》 行业标准GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》 行业标准GA / T74—2000《安全防范系统通用图形符号》 行业标准JGJ / T16—94《民用建筑电气设计规范》 《规则》对安全防范系统(工程)的质量验收,提出必须遵循的基本要求。对一、二级工程的验收应严格执行《规则》的主要条款,三级工程的验收参照《规则》可适当简化。三级工程的验收可适当简化,标准中有明确说明的,按规定执行,标准中没有明确说明的,由验收委员会(验收小组)决定并执行简化操作。 (1)工程验收内容 工程验收内容包括:合格性指标、检测方法、检测设备、检测报告、不合格项处理,其中检测报告应包括:检测依据、检测设备、检测结果列表,不合格项处理包括系统基本合格应明确整改内容和措施。将整改结果作为系统检测报告附件,在系统验收时一并提交。系统不合格,必须限期整改。根据不合格的具体情况,确定整改期限,在整改后重新进行检测。 (2)检测机构 检测须由获得国家认可的相关检测机构承担,检测完成后由检测机构按规定格式出具检测报告。 (3)验收 建设方宜委托第三方机构进行;也可交由建设方组织的有关专家、检测机构代表和有关人员参加的验收组进行。 a)验收大纲 验收前,应编制验收大纲,验收大纲由测评机构或验收组提出。 b)验收条件 系统检测报告。 系统运行报告。 (4)文档 在对系统验收时应出具以下技术文档: a) 招标文件; b) 投标文件; c) 合同书; d) 系统工程设计文件; e) 施工组织设计文件; f) 材料设备接收单及合格证及关键产品质量检测报告; g) 工程变更说明文件;

《入侵报警系统工程实用技术》

《入侵报警系统工程实用技术》 单元3 入侵报警系统工程常用标准-实训项目 实训4PCB基板接线端子端接实训 1.实训目的 (1)掌握PCB板端接操作方法。 (2)掌握常用工具的使用方法和操作技巧。 2.实训要求 电线电缆是入侵报警系统常用的传输线缆,电线电缆的不规范,将直接导致入侵报警系统信号不能传输,同时给日后的系统维护与检查带来很多麻烦。因此,在实训过程中,须达到以下几点要求:(1)利用剥线钳剥线时注意选择合理的剥线豁口,不要损伤线芯。 (2)多股软线拧紧时,注意应为顺时针方向拧紧。 (3)使用电烙铁时,注意安全、防止烫伤。 3.实训设备和操作要点 (1)实训设备:西元入侵报警系统实训装置,型号KYZNH-02-2。 (2)操作要点: 1)按操作步骤正确操作。 2)所需工具的规范性操作。 4.实训器材和工具 (1)实训器材:电工电子端接实训装置、电工配线端接实训材料包。 (2)实训工具:西元智能化系统工具箱,型号KYGJX-16。 如图3-7所示为电工电子端接实训装置。 本装置特别适合 PCB 电路板输入输出的端接技能实训,包括各种微型螺丝安装和免螺丝安装接线端子的安装技术。该设备为交流 220V 电源输入,设备接线端子和指示灯的工作电压为≤12V直流安全电压。 图3-7电工电子端接实训装置 5.实训步骤 (1)电子 PCB 端子接线端接方法: 第一步:裁线。取出多芯软线电缆,按照跳线总长度需要用剪刀裁线。 第二步:用剥线钳剥去线缆绝缘皮,露出线芯长度合适,如图3-8所示。

图3-8用剥线钳剥除护套 第三步:将剥开的多芯软线用手沿顺时针方向拧紧,如图3-9所示。 第四步:用电烙铁给线芯两端搪锡,如图3-10所示。 图3-9顺时针方向拧紧多芯软线图3-10用电烙铁给线芯两端搪锡 第五步:线缆端接。如图3-11所示。 1)螺丝式端接方法。将线芯插入接线孔内,拧紧螺丝。 2)免螺丝式端接方法。首先用一字头螺丝刀将压扣开关按下,把线芯插入接线孔中,然后松开压扣开关即可。 图3-11 螺丝式端接(左)和免螺丝式端接(右) 说明:实训中针对不同直径的线缆,应选用剥线钳不同的豁口进行剥线操作。 (2)压接线测试: 第一步:确认各组端接线安装位置正确,端接安装牢靠,线缆与接线端子可靠接触。 第二步:观察上下对应指示灯闪烁情况。 线缆端接可靠和位置正确时,上下对应的一组指示灯同时反复闪烁。 线缆任何一端开路时,上下对应的一组指示灯不亮。 线缆任何一端并联时,上下对应的指示灯反复闪烁。 线缆端接错位时,上下指示灯按照实际错位的顺序反复闪烁。 6.实训报告 总结线缆电工电子端接与测试的操作经验和注意事项。 学生可根据自我操作体会总结。参考要点:影响端接线制作效果的因素,如何提高端接线制作速度,比较螺丝式和免螺丝式端接方法的有何不同等。

防盗报警系统验收规范2013.8.16

变电站防盗报警系统 验 收 规 范 **************************** 二零一三年八月

目录 1、编写目标 (3) 2、编写内容 (3) 3、入侵报警系统的验收标准 (3) 4、入侵报警系统的验收流程 (4) (1)工程验收内容 (4) (2)检测机构 (4) (3)验收 (4) (4)文档 (4) (5)验收程序 (5) (6)验收结论 (5) 5、入侵报警系统的工程验收 (6) (1)检测内容 (6) (2)入侵报警系统检验项目、检验要求及测试方法 (6) (3)入侵报警系统验收的一般要求 (8) (4)检查项目 (9) (5)检查要求 (10) 6、系统移交 (11) (1)系统竣工图纸资料归档要求: (11) (2)系统竣工图纸资料修改、整理归档要求: (11)

1、编写目标 掌握入侵报警系统工程检查与测试的要点和方法,了解入侵报警系统工程验收的方法,更好的为入侵报警系统的质量和安全性作保障。 2、编写内容 (1)入侵报警系统检测; (2)入侵报警系统工程验收。 3、入侵报警系统的验收标准 安全防范系统(工程)的验收,主要是根据《条例》和《实施办法》规定,依照《规则》实行。《条例》和《实施办法》属行政法规,《规则》是强制性行业标准,属技术法规范畴,必须强制执行。(GA308—2001《安全防范系统验收规则》和GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》详细条款请查询相关文件资料) 《规则》为安全防范系统标准体系之一,是与公安部行业标准GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》的配套标准,执行时下列所有被引用标准中的相关条文也应强制执行。 国家标准 GB 50198—1994《民用闭路监视电视系统工程设计规范》 国家标准 GB 50057—1994《建筑防雷设计规范》 国家标准 GB / T16676—1996《银行营业场所安全防范系统设计规范》 国家标准 GB / T16571—1996《文物系统博物馆安全防范系统设计规范》 行业标准 GA / T75—94《安全防范工程程序与要求》 行业标准 GA / T74—2000《安全防范系统通用图形符号》 行业标准 JGJ / T16—94《民用建筑电气设计规范》 《规则》对安全防范系统(工程)的质量验收,提出必须遵循的基本要求。对一、二级工程的验收应严格执行《规则》的主要条款,三级工程的验收参照《规则》可适当简化。三级工程的验收可适当简化,标准中有明确说明的,按规定执行,标准中没有明确说明的,由验收委员会(验收小组)决定并执行简化操作。

入侵报警系统设计方案

入侵报警系统设计方案 设 计 技 术 方 案

一、入侵报警系统概述 系统采用总线制结构,每一个现场报警设备均有各自独立的地址,当发生非正常事件报警时,系统能够自动识别报警来源,并在电子地图上显示出报警区域位置,同时声光报警器发出报警声光提醒保卫人员及时处理警情; 保卫人员可以在报警主机根据不同时段需要进行布防、撤防等操作,可以在电子地图进行相应的操作。报警管理软件具有报警信息的记录、统计、打印报表等相应功能。 二、设计依据 《智能建筑设计标准》 GB/50314-2015 《智能建筑工程验收规范》 GB 50339—2003 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《厅堂扩声系统设计规范》 GB50371-2006 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2007 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2007 《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》 GB/T 50356-2005 《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》 GY/T155-2000 《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》 GY/T157-2000 《演出场所扩声系统的声学特性指标》 WH/T 18-2003 《多通路音频数字串行接口》 GY/T187-2002 《剧场建筑设计规范》 JGJ57-2000/J67-2001 《音频、视频及类似电子设备安全要求》 GB/T8898-2001 三、系统功能设计 在办公楼、培训信息楼设置报警系统,主控制设备设置在办公楼一层消防控制中心。 报警系统采用RS485总线方式传输,中心控制室设置报警主机,并通过电脑对报警主机进行管理以及电子地图直观的界面操作。可根据探测器布设区域的性质采取分区式布防,紧急按钮实时处于布防状态。

入侵探测器基本介绍培训资料

入侵探测器基本介绍

入侵探测器基本介绍 入侵探测器是用来探测入侵者的移动或其他动作的电子及机械部件所组成的装置。包括主动红外入侵探测器、被动红外入侵探测器、微波入侵探测器、微波和被动红外复合入侵探测器、超声波入侵探测器、振动入侵探测器、音响入侵探测器、磁开关入侵探测器、超声和被动红外复合入侵探测器等。 1、入侵探测器的功能原理 每一种入侵探测器都具有在保安区域内探测出入员存在的一定手段,装置中执行这种任务的部件称为探测器或传感器。 理想的入侵探测器仅仅响应人员的存在,而不响应如狗、猫及老鼠等动物的活动,也不响应室内环境的变化,如温度、湿度的变化及风、雨声音和振动等。要做到这一点不很容易,大多数装置不但响应了人的存在,而且.对一些无关因素的影响也产生响应。对报警器的选择和安装也要考虑使它对无关因素不作响应,同时信号的重复性要好。 设计报警装置时首先要掌握和分析各种入侵行动的特点。入侵者在进入室内时首先要排除障碍,他必须打开门窗,或在墙上、地板和顶棚上开洞。因此可以安装一些开关报警器,使入侵者刚开始行动时就触发开关。另一个应考虑的特点是光和红外线不能透过人体,因此可以利用安装光电装置的方法来探测入侵活动。 还有一个十分重要的特点是人体正常体温能发射红外线,利用红外线传感器就可探测出人体辐射的热量。此外,入侵者在行窃时不可避免的要发出声响,使用声控传感器便可探测室内发出的异常声响。利用超声波和微波入侵探测器是根据人体的移动会干扰超声波或电磁场的原理而工作的。 各种探测器有各自不同的工作原理,它们各有优缺点。要使探测器在任何场合都能有效地发挥作用,就应该进行精心选择、精心安装,安装时应尽可能考虑到对探测器的保护措施。 由于家庭、商店、团体和企业等部门各自的情况不同,使用的入侵探测器也不尽相同。为了获得最佳保安效果,通常需要根据用户的实际情况对报警系统进行裁剪,这样才能使探测器更好地发挥作用。 没有入侵行为时发出的报警叫做误报。误报可能由于元件故障或某些外界影响而造成,它所产生的恶劣后果是不堪设想的,最轻的后果是因为增加了许多不必要的麻烦而使人感

入侵报警系统设计方案终审稿)

入侵报警系统设计方案文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

安全技术防范整改方案 一、 防火门监控门磁开关定义:监控门磁开关是用来探测、监控防火门关闭状态并将信号传输给防火门监控主机的一体化式监控模块,主体由探测电路和通讯监控电路封装而成。 防火门监控门磁开关用途:用于防火门监控系统中的常闭防火门。 防火门门磁开关监控模块功能: 1、具有总线地址编码功能 2、监控通讯功能:监控常闭防火门开闭状态并与监控主机通讯。 3、工作指示:常闭防火门关闭时,常闭监控器工作状态指示灯闪亮,常闭防火门打开或关闭不严时(门磁动作),常闭监控器工作状态指示灯常亮,监控主机报警并显示常闭防火门的故障信息。 4、检测门磁开关连线开路短路故障,发送故障信号,监控主机报警并显示门磁开关的地址和故障信息。 5、常闭监控器本身故障或断线丢失时,监控主机报警且总故障灯亮,并显示常闭监控器地址和故障信息。 防火门监控门磁开关型号与分类: MKG-J1单扇常闭防火门用门磁开关:防火门常闭时,无信号输出;当防火门打开时,有信号输出。

MKG-J2双扇常闭防火门用门磁开关:防火门常闭时,无信号输出;当双扇防火门中有任何一扇打开时,有信号输出。 防火门监控门磁开关布线:采用ZR-RVS-2×1.5mm2阻燃双绞信号线与监控主机信号总线连接。 防火门监控门磁开关安装方式:安装于防火门门框横粱正中处。 入侵报警系统设计 1.系统概述 在星游城的各出入口和各重要机电设备间等重要位置设置红外探测器,餐饮、店铺设置手动报警按钮,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布防、撤防等,构成立体的安全防护体系。本系统和110区域报警中心联网,在防盗报警或其它报警得到确认后,安防控制中心的值班人员启动紧急报警按钮,通过电话线可将报警信号传输到区域报警中心,现预留该项功能便于今后扩展。 控制中心内置一个极为灵活的电子地图系统,即“分区图”系统,管理人员可以利用分区图系统实现任意关系的地图、平面图、示意图、楼层图等地图系统,并且用户可以自己绘制地图。可以在地图上任意放置各种类型设备的图标,并且图标可以不同的颜色和动态表示该设备的当前状态。无论通过地图还是显示板方式,都可以直接通过点击图标的方式来控制各种设备,如对报警系统的布撤防操作。 2.用户需求分析 在招标文件中甲方提出以下技术要求: l 显示报警区域、报警时间、并自动记录、保存报警信息(报警响应时间不大于2秒);

防盗报警系统系统培训教程.

防盗报警系统培训教程 一、入侵报警系统的组成 一个典型的入侵探测报警系统由报警探测器、传输系统和报警控制器组成。二、入侵探测器 入侵探测器概述 入侵探测器是入侵探测系统最前端的输入设备,也是整个报警系统中的关键部分,它在很大程度上决定着报警系统的性能、用途和报警系统的可靠性,是降低误报和漏报的决定性因素。 入侵探测器的分类 1.按用途或使用的场所不同来分 可分为户内型入侵探测器、户外型入侵探测器、周界入侵探测器和重点物体防盗探测器等。 2.按探测器的探测原理不同或应用的传感器不同来分 1)微波多普勒入侵探测器 常常被称为雷达报警器,因为它 实际上是一种多普勒雷达。是应用多普勒 原理,辐射一定频率的电磁波,覆盖一定 范围,并能探测到在该范围内移动的人体 而产生报警信号的装置。 从技术上讲,一般要求探测器应由 一个或多个传感器和信号处理器组成,探测器应具有能改变探测范围的方法。微波多普勒入侵探测器如果安装恰当就很难被破坏。利用微波探测器还可以用一台设施来保护两个以上的房间。微波入侵探测器对于捕获躲藏起来的窃贼非常有效,只要躲藏的人进入保安区域就会触发报警器。

微波入侵探测器的主要缺点是安装要求较高,如果安装不当,微波信号就会穿透装有许多窗户的墙壁而导致频繁的误报。另一个缺点是它会发出对人体有害的微量能量,因此必须将能量控制在对人体无害的水平。此外,微波报警装置会受到空中交通和国防部门所用的高能量雷达的干扰。 2)超声波入侵探测器 超声波入侵探测器与微波入侵探测器原理一样,也是应用多普勒原理, 通过对移动人体反射的超声波产生响应,从而引起报警,超声波入侵探测器利用超声波的波束探测入侵行为,与微波入侵探测器一样是最有效的保安设施之一。超声波报警器必须对保安区域内微小运动非常敏感,同时又不会受气流的影响。超声波报警装置的有效性取决于能量在保安区域内多次反射。像墙壁、 桌子和文件柜这样的硬表面对声波具有很好的反射作用,而地毯、窗帘和布等软质材料则是声波的不良反射体。因此,具有坚硬墙壁这样反射表面的小区域,比装有壁毯和许多窗帘的办公室所需的传感器少。充满软质材料的区域最好使用其他保安方法。 另外,如果房间里通风很好,或是房间的某个部位在加温,使空气流动 较大,就会使相对安装的超声波报警器发生误报。因为在空气流动较大的情况下,如果发射信号顺风时,发出的超声波到达接收机的速度就会较静止时快,这样一来,驻波波形就会被破坏,从而触发报警器。 3)主动红外入侵探测器 发射机与接收机之间的红外辐射光束,完全或大于 给定的百分比部分被遮断能产生报警状态的探测装置。 主动红外入侵探测器一般由单独的发射机和接收机 组成,收、发机分置安装,性能上要求发射机的红外辐射光 谱应在可见光光谱之外。为防止外界干扰,发射机所发出的

入侵报警培训资料 硬件

入侵报警系统使用手册 1报警键盘使用 1.1布防设置(在键盘"准备"绿灯亮起来的情况下,没有防区被触发,才可以布防) a、按“12342”显示“ARMED ***AWAY*** YOU MAY EXIT NOW”,发出“嘀”短声过 大约两分钟后,持续发出“嘀嘀嘀”声后消声之后键盘显示“AWAY-AUTOSTAY ZONE BYPASSED”,表示布防进入正常状态; 1.2撤防设置 a、按“12341”撤防,有报警时需要按两遍第一遍消音,第二遍清除记忆,无报警时 按一遍就能撤防,24小时需要工作的应当参考“07”手报模式设置,此类型时布防撤防时都处于工作状态。 在发生报警情况下,把报警触发硬件复位,按两遍撤防设置就可以了, 2切换子系统 按“1234*+子系统号”切换对应的子系统,分别进行布防撤防 3旁路防区 如果有防区报警又不方便恢复,可以把该防区先进行旁路,之后系统可以进行布防。 按“12346+防区号(三位)”,旁路全部已被触发的防区“12346+#” 按撤防设置就取消旁路了。 4故障显示类型及处理方法: a、当操作键盘显示待机界面“READY TO ARM”时,过五分钟后看键盘程序会否检测出 问题,若显示“CHECK 010 ZN 010”伴随着有“嘀嘀嘀”响声,指的是前端总线通讯有问题,需要检查总线是否通讯正常;若键盘检测后没发出响声,但是操作键盘显示“HIT * FOR FAULT”接着按“*”后显示“FAULT 010 ZN 010”指的是此防区探测器被触发或是没供电,需要检查探头是否被触发或电源; b、模块用万用表量接通讯总线的两个端子时,一个正向(正对正,负对负)是显示不 通,一个是反向(正对负,负对正)显示670的阻值;

0093入侵报警系统检验项目、检验要求及测试方法

更改记录

入侵报警系统调试/检验项目、要求及方法

入侵报警系统调试/检验项目、要求及方法 出师表 两汉:诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。 将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。 亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。 臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。 先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。 愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。 今当远离,临表涕零,不知所言。

入侵报警系统工程设计规范概要

中华人民共和国国家标准 入侵报警系统工程设计规范 Code of design for intrusion alarm systems englneering GB 50394-2007 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7 年8 月1 日 1 总则 1.0.1 为了规范入侵报警系统工程的设计,提高入侵报警系统工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于以安全防范为目的的新建、改建、扩建的各类建筑物(构筑物)及其群体的入侵报警系 统工程的设计。 1.0.3 入侵报警系统工程的建设,应与建筑及其强、弱电系统的设计统一规划,根据实际情况,可一次建 成,也可分步实施。 1.0.4 入侵报警系统工程应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性,做到技术先进,经济合理,实用可靠。 1.0.5 入侵报警系统工程的设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关技术标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 入侵报警系统intruder alarm system(IAS)利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或 试图非法进入设防区域(包括主观判断面临被劫持或遭抢劫或其他譬急情况时,故意触发紧急报警装置)的 行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。 2.0.2 报警状态alarm condition 系统因探测到风险而作出响应并发出报警的状态。 2.0.3 故障状态fault condition 系统不能按照设计要求进行正常工作的状态。

2.0.4 防拆报警tamper alarm.因触发防拆探测装置而导致的报警。 2.0.5 防拆装置tamper device用来探测拆卸或打开报警系统的部件、组件或其部分的装置。 2.O.6 设防set condition使系统的部分或全部防区处于警戒状态的操作。 2.0.7 撤防unset condition 使系统的部分或全部防区处于解除警戒状态的操作。 2.0.8 防区defence area利用探测器(包括紧急报警装置)对防护对象实施防护,并在控制设备上能明确显 示报警部位的区域。 2.0.9 周界perimeter 需要进行实体防护或/和电子防护的某区域的边界。 2.0.10 监视区surveillance area实体周界防护系统或/和电子周界防护系统所组成的周界警 戒线与防护区边界之间的区域。 2.0.11 防护区protection area 允许公众出入的、防护目标所在的区域或部位。 2.0.12 禁区restricted area 不允许未授权人员出入(或窥视)的防护区域或部位。 2.0.13 盲区blind zone 在警戒范围内,安全防范手段未能覆盖的区域。 2.0.14 漏报警leakage alarm入侵行为已经发生,而系统未能做出报警响应或指示。 2.0.15 误报警false alarm 由于意外触动手动装置、自动装置对未设计的报警状态做出响应、部件的错误 动作或损坏、操作人员失误等而发出的报警信号。 2.0.16 报警复核check to alarm利用声音和/或图像信息对现场报警的真实性进行核实的手段。 2.0.17紧急报警emergency alarm用户主观判断面临被劫持或遭抢劫或其他危急情况时,故意触发的报警。 2.0.18 紧急报警装置emergency alarm switch用于紧急情况下,由人工故意触发报警信号的开关装置。 2.0.19 探测器detector 对入侵或企图入侵行为进行探测做出响应并产生报警状态的装置。 2.0.20 报警控制设备controller 在入侵报警系统中,实施设防、撤防、测试、判断、传送报警信息,并 对探测器的信号进行处理以断定是否应该产生报警状态以及完成某些显示、控制、记录和通信功能的装置。

802入侵报警系统安装工艺标准

入侵报警系统安装工艺标准(Ⅶ802) 1 适用范围 本标准适用建筑工程中入侵报警系统的安装。 2 施工准备 材料、设备 前端设备:报警通讯主机、键盘、声/光报警器、警灯、警铃、计算机(内置系统管理软件)、打印机、不间断电源等。 传输部分:报警控制箱、电线、电缆等。 终端设备:门(窗)磁、主(被)动红外线探测器、微波探测器、超声波探测器、双鉴探测器、报警按钮、玻璃破碎探测器、电磁门锁、周界探测器等。 上述设备材料应根据合同文件及设计要求选型,对设备、材料和软件进行进场验收,并填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、“CCC”认证标识、安装及使用说明书等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书,进行全部检查,方可安装。 镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管。 其它材料:塑料胀管、机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。机具设备 安装器具:手电钻、冲击钻、对讲机、梯子、电工组合工具。 测量器具:250V兆欧表、500V兆欧表、水平尺、钢尺、小线。 作业条件 管理室内土建工程内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 管理室内、弱电竖井、建筑内其他公共部分及外围的布线线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 技术准备 施工图纸齐全。 施工方案编制完毕并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设计安装使用说明书,并进行有氏对性的培训及安全、技术交底。 3 操作工艺 工艺流程 操作方法 管路敷设:参见本册《闭路电视监控系统安装工艺标准》(Ⅶ803)的相关内容。 报警控制箱安装 报警控制箱安装位置、高度应符合设计要求,在无设计要求时,宜安装于较隐蔽或安全的地方,底边距地宜为。 暗装报警控制箱体箱时,箱体框架应紧贴建筑物表面。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管焊在一起。管入箱应用锁母固定。 明装报警控制箱时,应找准标高,进行钻孔,埋入金属膨胀螺栓进行固定。箱体背板与墙面平齐。 报警控制器箱的交流电源应单独敷设,严禁与信号线或低压直流电源线穿在同一管内。线缆敷设

表7.2.1 入侵报警系统检验项目、检验要求及测试方法

表7.2.1 入侵报警系统检验项目、检验要求及测试方法

[入侵报警功能检验说明]: 1、入侵报警系统可采用自动设防功能,但不应采用自动撤防方式,特别是在发生报警后,不得采用自动撤防方式,应采用手动复位,以保证值班人员及时对警情进行处理。同时注意对设防、撤防状态是否正常进行确认。 2、紧急报警装置应设置为不可撤防状态”就是要求紧急报警装置要采用24h设防。紧急报警装置要安装在隐蔽但是能操作到的位置,比如我们常把紧急按钮装在桌子面板下,脚挑开关装在桌子底下,所以要防止被人不慎动作触发,引起误报警。 3、入侵探测器中一般情况下其灵敏度越高覆盖范围也就越广。入侵探测器盲区边缘与防护目标间的距离不得小于5m,即保护目标的5m范围内无盲区 4、多路同时报警重点检验的是2-3路同时入侵的状况下,不得有漏报警。 5、声、光报警信息检验:为了防止有人故意破坏警号的喇叭(因为警号的报警声音很大,人们容易发现警情),或有一种报警信号出现故障,以防万一。所以要求必须是声、光两种报警信息。

【防破坏及故障报警功能的检验说明】: 我们的入侵报警系统应当是“既能防外也能防内”的,报警系统的设备保护再严密,系统如不具备检测传输线路断路、短路和故障的报警功能,系统将是摆设。 探测器、传输设备箱(包括分线箱)、报警控制设备或控制箱如不具备防拆报警功能,将导致探测器、传输、控制设备起不到应有的探测、传输、控制作用。在很多工程中,经常出现设备的防拆开关不连接,或入侵探测器的报警信号与防拆报警信号连接到一个防区,在撤防状态下,系统对探测器的防拆信号不响应,这种设计或安装是不符合探测器防拆保护要求的。因此,为保证系统使用的有效性,防止内外结合的技术性犯罪,标准规定,对于可设防/撤防防区设备的防拆装置,即探测器、传输设备箱(包括分线箱)、报警控制设备或控制箱等的防拆报警要设为独立防区,且24h设防。在任何状态下,即在不需要设防的状态下,若打开前端探测器或后端报警主机都应发出报警信号。防止人员在不设防的时候对其进行破坏或做手脚。

相关文档