文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 荣耀国际金融中心外脚手架施工方案(塔楼悬挑架)

荣耀国际金融中心外脚手架施工方案(塔楼悬挑架)

荣耀国际金融中心外脚手架施工方案(塔楼悬挑架)
荣耀国际金融中心外脚手架施工方案(塔楼悬挑架)

荣耀国际金融中心悬挑架专项施工方案

目录

目录 (1)

第一章编制依据及编制说明 (3)

1.1编制依据 (3)

1.2编制说明 (3)

第二章概况 (3)

2.1工程概况 (3)

2.2悬挑架概况 (3)

第三章外架搭设参数 (4)

第四章材料要求 (4)

4.1主要材料质量要求 (4)

4.2主要材料计划 (5)

4.3设备、机具计划 (5)

第五章外架搭设方法 (5)

5.1悬挑脚手架搭设要求 (5)

5.2构造要求 (6)

5.2.1纵向水平杆 (6)

5.2.2横向水平杆 (7)

5.2.3脚手板 (7)

5.2.4立杆 (8)

5.2.5连墙件 (8)

5.2.6剪刀撑与横向斜撑 (9)

5.2.7安全护栏和安全挡脚板 (9)

5.2.8安全网 (9)

5.2.9卸料平台 (9)

5.2.10外架安全防护棚; (10)

5.4悬挑架技术措施 (11)

5.4.1悬挑型钢与固定 (11)

5.4.2钢丝绳与吊环 (12)

5.4.3楼层阳角部位悬挑方法 (14)

5.5脚手架搭设施工工艺 (15)

5.6脚手架拆除施工工艺 (15)

5.7脚手架的验收 (15)

第六章外脚手架安全保证措施 (16)

第七章应急预案 (19)

7.1脚手架垮塌应急预案 (19)

7.2施工现场触电伤害事故救援预案 (20)

7.3狂风、暴雨应急预案 (22)

7.4现场高空坠落事故救援预案 (23)

7.5消防应急预案 (25)

7.6中毒、中暑应急预案 (25)

第八章监测 (26)

附件 (28)

附件一: (28)

附件二:悬挑卸料平台设计计算 (63)

附图 (68)

附图一:悬挑架型钢平面布置图 (68)

附图二:悬挑架剖面图 (68)

附图三:楼层阳角部位悬挑节点大样 (69)

附图四:连墙体节点大样 (69)

附图五:卸料平台平面图、侧面图 (70)

附图六: 阳角处安全网挂设节点大样 (70)

第一章编制依据及编制说明

1.1编制依据

方案是依据荣耀国际金融中心设计的有关设计图纸、荣耀国际金融中心项目施工总承包合同及国家和地方现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程及企业内部文件等进行编制,具体编制依据如下:

1、广州市设计院设计的的《荣耀国际金融中心施工图》;

2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

3、《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011);

4、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001);

5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);

6、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87);

7、《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006);

1.2编制说明

编制本方案的指导思想是:以公司标准化为基础,以先进合理的施工工艺、合格的质量标准,满足甲方进度节点前提下,合理安排生产,精心组织施工,确保优质、美观、高效安全完成本工程外脚手架施工。本方案未包括电梯井部位脚手架搭设,电梯井脚手架见电梯井脚手架专项方案。第二章概况

2.1工程概况

荣耀国际金融中心拟建于佛山市南海区省金融高新服务区B区B-02地块,地块临南海区中央大街,是集办公、写字楼、商业为一体的超高层综合性建筑楼。本工程地上38层,地下4层。

总用地面积12552 m2,总建筑面积127854.5m2,其中地上建筑面积为93757.5m2,地下建筑面积为34097m2。

本工程采用佛黄海高程,设计标高±0.000m相当于绝对标高3.500m。

2.2悬挑架概况

荣耀国际金融中心塔楼高179.75m,塔楼9层开始搭设型钢悬挑架,共7次悬挑,每次悬挑层数及架体起始高度及结束高度分别为:9层,+37.40~+59.80m;14层,+59.80~+81.55m;19层,+81.55~+94.6m,;22层,+94.6~+117.00.80m;27层,+117.00~+138.75m;32层,+138.75~

+160.55m;37层,+160.5~+179.5m。第三章外架搭设参数

悬挑架参数详见下表:

1、卸荷钢丝绳型号为16#6*19

2、搭设参数如下表:

起始层数高度(m)型钢悬挑长度

(m)

锚固长度卸荷次数连墙件布置工字钢型号

9 22.4 1 1.25 1 每层3跨16

14 21.75 1.115 1.394 1 每层2跨16

19 13.05 2.2 2.750 1 每层2跨22

22 22.4 2.2 2.750 1 每层1跨22

27 21.75 1.105 1.381 1 每层1跨16

32 21.75 1.905 2.394 1 每层1跨22

37 19.7 2.475 3.094 1 每层1跨25

第四章材料要求

4.1主要材料质量要求

1、钢管

钢管采用Φ48*3.5mm厚的钢管,钢管进出场须有出厂合格证,臂厚达到规定的要求,钢管无锈蚀、无严重变形弯曲、开裂等;钢管上严禁打孔。

2、扣件

采用直角扣、对接扣和旋转扣三种;扣件应采用机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制造,铸铁不得有裂纹、气孔,不宜有疏松、砂眼或其他影响使用性能的铸造缺陷;扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好;扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应不小于1mm;当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。扣件表面应进行防锈处理。

3、脚手板

脚手板采用钢筋网片脚手板。钢笆片网格间距不大于50,无锈蚀。

4、安全网

采用密目安全网,规格1.8m36m,单张重量不得少于2.5kg。

5、工字钢

采用16#、22#、25#国标工字钢。

6、钢丝绳、吊环、花篮螺栓

卸荷钢丝绳采用6*19直径16mm钢丝绳,每跨都设置。

4.2主要材料计划

名称及规格单位总需用量备注

16#工字钢根租赁

22#工字钢根租赁

25#工字钢根租赁

Φ48*3.5钢管吨租赁

钢笆片脚手板M2租赁直角扣件个租赁

旋转扣件个租赁

对接扣件个租赁

密目安全网M2租赁4.3设备、机具计划

1、搭拆架子所需机具主要有架子扳手、吊线,由架子工自备。

2、项目部配备如下检查工具:

名称数量用途

扭力扳手1把检查扣件拧紧力度

游标卡尺1把检查焊接钢管外径和壁厚、外表面锈蚀深度塞尺1把检查钢管两端面切斜偏差

钢卷尺1把检查钢管弯曲程度和搭设中的距离和长度

水平尺1把检查水平杆高差

角尺1把检查剪刀撑于地面的倾角

第五章外架搭设方法

5.1悬挑脚手架搭设要求

1、外脚手架基础:悬挑架底座采用相对应的国标工字钢,刷红白相间油漆,在工字钢上竖向焊100mm长Φ25钢筋作为钢管立管的支承点位置,在工字钢下竖向焊100mm长Φ25钢筋作为钢管立管的支承点位置,便于钢丝绳卸荷。工字钢长度按现场实际采取,本工程分别有3m、6m、6.5m。悬挑长度及锚固长度按现场及锚固段不少于悬挑段1.25倍控制。

2、外脚手架采用钢管搭设,其钢管的立杆间距不大于1.5m(按各立面实际宽度平均分布),钢管大横杆步距1.8m,每步内外侧加设1道水平钢管作为扶手,剪刀撑按45-60度角,从架体两端开始从底到顶连续布设。第1、

3、5次悬挑均为2排架,架体宽度为0.8m,第2、4次悬挑为3排架,架体总宽度为1.6m,中部再加一排钢管架。

3、第一次悬挑在架体中部增加1次卸荷,卸荷位于12层;第二次悬挑增加2次卸荷,卸荷位于16层及18层;第三次悬挑增加2次卸荷,卸荷位于23层及25层;第四次悬挑增加2次卸荷,卸荷位于30层及32层;第五次悬挑增加2次卸荷,卸荷位于38层及天面层;外挑阳台部位卸荷拉环应设置在两层高度的柱或框架梁上,不能设置在悬挑梁或封口梁上。

4、架体每步均铺设钢笆网脚手板,悬挑架首层,中间层每隔三层用模板做一次全封闭。当小横杆悬挑段长度大于脚手板宽度时铺设脚手板,当小于脚手板宽度但大于20mm时,铺设兜网。

5、阳角处在外立杆内侧沿外架全高另加一根钢管,保证阴阳角处安全网顺直。

6、由于本工程外立面为波浪型,因此悬挑架与外墙距离渐变,因此在搭设过程中根据架体位置调整小横杆的长度,保证架体与外墙距离不得大于20mm,并在小横杆悬挑段增加一根大横杆。

5.2构造要求

5.2.1纵向水平杆

⑴、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;

⑵、纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于0.40m;

⑶、纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;

立杆

纵向水平杆

≤300

≤300

1800

1800

接头

5.2.2横向水平杆

⑴、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm ,内排脚手架的外伸长度 300mm ;

⑵、作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距1/2;

⑶、当使用冲压钢脚手板,木脚手板,竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上; 5.2.3脚手板

⑴、本工程脚手板采用钢笆片,钢笆片网格间距不大于50,无锈蚀,装修阶段在顶部三层满蒲竹串片脚手板周转使用。

⑵、作业层脚手板应铺满,铺稳,离开墙面120~150mm ;

⑶、钢笆片脚手板,竹串片脚手板应设置在三根横向水平杆上,脚手板两端用10~14#铅丝固定,严防倾翻。竹串片脚手板采用对接平铺,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm ;

⑷、作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定;

5.2.4立杆

⑴、每根立杆底部设置底座或垫板;

⑵、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500mm;

⑶、脚手架底层步距不大于2m;

⑷、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置方式为2步3跨。本工程每层均设置一道连墙杆。

⑸、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接,搭接应符合下列规定:

①.立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心在主节点的距离不宜大于步距的1/3;

②.搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘距离不小于100mm。

⑹、立杆顶端高出女儿墙及檐口上皮1.5m;

5.2.5连墙件

⑴、连墙杆用Φ4833.5短钢管与A22圆钢制成,与外架的外立杆双扣件相连。连墙件按照一层两跨设置。上下错开,成菱形布置。

⑵、应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;

⑶、连墙件的构造要求:连墙件宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接;

⑷、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45度~60度之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除;

5.2.6剪刀撑与横向斜撑

⑴、每道剪刀撑跨越立杆的根数7,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45度~60度之间;

⑵、外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;

⑶、剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m,采用3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘距离不应小于100mm;

⑷、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm;

⑸、本工程所有脚手架拐角处、开口型脚手架两端设置横向斜撑,中间每隔6跨距设置一道。

⑹、横向斜撑的设置应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜撑在1跨内跨越2个步距时,宜在相交的纵向水平杆处增设一根横向水平杆,将斜撑固定在其伸出端上;斜撑采用通长杆件,接长使用时采用对接扣件连接或搭接;

5.2.7安全护栏和安全挡脚板

在铺脚手板的操作层上必须设二道安全护栏和安全挡脚板(材质为木板),设在外排立杆内侧,安全挡脚板高200mm,涂红白油漆,间距400mm。

5.2.8安全网

脚手架外侧立面用采用防尘、防噪音密目安全网满封,需送检合格方可使用,用14号铁丝绑扎于外立杆内侧。

5.2.9卸料平台

(1) 为便于模板、木枋等周转料具吊运到上面的施工层作周转使用,拟每栋每层搭设4个卸料平台。

(2) 卸料平台平面尺寸450032500mm,采用工字钢悬挑在楼面上,斜拉钢丝绳卸荷,与外

架脱离,整个卸料平台用钢管与槽钢焊接制作而成,用塔吊进行吊装,本层使用完毕后向上周转。平台面上捆绑木枋,木枋须布置均匀,最后在木枋上铺板,平台四周必须设置防护栏杆和挡脚板,栏杆高度为1.2米,栏杆用钢管焊接,在栏杆内侧挂安全网,绑扎牢固。平台口处必须设置安全标志及使用要求,严禁乱堆放,严禁超载。

(3)卸料平台上挂限载牌,严格控制最大载重量不大于0.8吨,并做好完全防护,使用完后应及时拆除并恢复架体的安全防护。

(4)卸料平台构造见附图。

5.2.10外架安全防护棚;

外架安全防护棚按公司标准化施工,在每悬挑层底部上一层搭设,即搭设。防护层搭设构造图如下:

5.4悬挑架技术措施

5.4.1悬挑型钢与固定

本工程悬挑架悬挑型钢采用16#、22#、25#国标工字钢,在工字钢上竖向焊100mm长Φ25钢筋用于钢管立杆定位,间距基本模数为 1.5m,视建筑物每立面宽度及柱间距而有所变化,详见悬挑工字钢平面布置图。

楼层施工时,在建筑物边梁位置预埋U型υ20圆钢,在工字钢锚固段端部楼板位置预埋两道U型锚固螺栓,以固定悬挑工字钢。构造见下图所示:

梁位置悬挑钢梁U型υ20圆钢预埋大样

5.4.2钢丝绳与吊环

本工程采用16#钢丝绳吊拉,钢丝绳上端固定在预埋于上层楼层的υ20圆钢吊环上,采用M20花篮螺栓对钢丝绳张紧度进行调节,做到所有钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。钢丝绳端部设置四个绳卡。悬挑层大样及绳卡连接大样按公司标准化图集,见下图:

绳卡连接大样

5.4.3楼层阳角部位悬挑方法

5.5脚手架搭设施工工艺

悬挑脚手架搭设的工艺流程:水平悬挑→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

根据构造要求在建筑四角用尺量出内外立杆离墙距离,并做好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。

在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位与脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,知道连墙件搭设完毕后方可拆除。

双排架宜先立内排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,在立中间的一根,互相看齐后,立中间部位各立杆。双排架内、外排两立杆的连钱要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,再立内排。

5.6脚手架拆除施工工艺

拆除程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆。

不准分立面拆架或在上下两步同时拆除。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件。拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,在解两头扣件。所有连墙杆件等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层拆除或数层拆除后再拆脚手架。

分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。

应保证拆除后架体的稳定性不被破坏,连墙件被拆除前,应加设临时支撑防止变形、失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固后再拆连墙件。

5.7脚手架的验收

脚手架验收表

序号项目技术要求允许偏

检查方法

1 底座

不滑动 观察 2

最后验收垂直度偏差

Hmax 3 用经纬仪或吊线

立杆垂直度

H=2 ±7mm 用尺量检查

H=10

±20mm H=20 ±40mm H=30 ±60mm H=40 ±80mm

H=50 ±100mm 3

间距

步距偏差

±20mm 用尺量检查

柱距偏差 ±50mm 排距偏差 ±20mm 4

大横杆高差

杆两端

±20mm 同跨同一截

±10mm 用水准仪

5

双排脚手架小横杆

不小于150mm

0~-40mm 用尺量检查 6 两相邻立杆对接扣件高差 ≥500mm -50mm 用拉线和尺量检

查 7 扣件螺栓拧紧扭力矩 40~65N.m 用力矩扳手检查 8

剪刀撑斜杆与地面倾角偏

45°~60°

用角尺检查

第六章 外脚手架安全保证措施

一、脚手架搭拆按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ130-2001、J84-2001 规范要求施工,安装、拆除脚手架前必须做好专项施工安全技术交底。

二、操作人中应持证上岗。操作时必须安全帽、安全带、穿防滑鞋。

三、脚手架与高压线路的水平距离和垂直距离必须按照施工现场对外电线路的安全距离及防护的要求有关条文要求执行。

四、大雾及大雨天气和6 级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。大雨天后作业,必须采取安全防滑措施。

五、脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设,确保已搭部分稳定。

六、搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员安全:

1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握、把(夹)持的杆件均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点水平距离应不大于0.8m,垂直距离应不大于1.5m,位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联结者)不得用作把持杆。

2)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。

3)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。

4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。

5)每次收工以前,所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且一定要形成稳定的构架不能形成稳定构架的部分应采取临时撑位措施予以加固。

6)在搭设作业进行中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。

七、架上作业时的安全注意事项:

1)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可作业。

2)作业时就注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。

3)在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚跟,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支手托措施,以防拆下的模板材料掉落架外。

4)当架面高度不够,需要垫高时,一定要采用稳定可靠的垫高办法,且垫高不要超过50cm;超过50cm 时,应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时,应相应加高防护设施。

5)在架面上运送材料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意”、“请让一让”的信号。材料要轻搁稳放,不许采用倾倒、猛磕或其它匆忙卸料方式。

6)严禁在架面上打闹戏耍、退着行走和跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跳跑,

相互避让时应注意身体不要失衡。

八、在脚手架上进行电气焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以防火星点着易燃物。并应有防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。

九、其他安全注意事项:

1)运送杆配件应尽量利用垂直运输设施或悬挂滑轮提升,并绑扎牢固。尽量避免或减少用人工层层传递。

2)除搭设过程中必要的1~2 步架的上下外,作业人员不得攀爬脚手架上下,应走房屋楼梯或另设安全人梯。

3)在搭设脚手架时,不得使用不合格的架设材料。

4)作业人员要服从统一指挥,不得自行其事。

十、避雷措施:

(1)接地电阻不大于10Ω。

(2)脚手架避雷利用主体防雷引下线:每三层按脚手架的水平连续长度不超过50m设置一个引下点。

(3)脚手架与主体防雷引下线间可采用直径不少于12mm的圆钢或厚度不少于4mm的扁钢连接。

(4)引下点处的脚手架的钢管连接时应将接触表面的油漆及氧化层清除,使露金属光泽,并涂以中性凡士林。

(5)圆钢或扁钢与竖向钢管的连接,可采用跨接。

(6)脚手架的接地、避雷方案执行《建筑防雷设计规范》(GB50057-94); 脚手架的接地、避雷安装须符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50503-2002)的有关规定。

十一、架上作业应按规范或设计规定的荷载使用,严禁超载。并应遵守如下要求:

1)作业面上的荷载,包括脚手板、人员、工具和材料,当施工组织设计无规定时,应按规范的规定值控制,即结构脚手架不超过3kN/㎡;装修脚手架不起过2 kN/㎡;维护脚手架不超过1 kN/㎡。

2)脚手架的铺脚手板层和同时作业层的数量不得超过规定。

3)垂直运输设施(如物料提升架等)与脚手架之间的转运平台的铺板层数和荷载控制应按施工组织设计的规定执行,不得任意增加铺板层的数量和在转运平台上超载堆放材料。

4)架面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。

5)较重的施工设备(如电焊机等)不得放置在脚手架上。严禁将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上及任意悬挂起重设备。

6)架体不得与各层的卸料平台连接。

十二、架上作业时,不要随意拆除基本构杆件和连墙件,因作业的需要必须拆除某些杆件和连墙点时,必须取得施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的加固措施后方可拆除。

十三、架上作业时,不要随意拆除安全防护设施,未有设置或设置不符合要求时,必须补设或改善后,才能上架进行作业。

十四、脚手架拆除作业前,应制订详细的拆除施工方案和安全技术措施。并对参加作业全体人员进行安全技术交底,在统一指挥下,按照确定的方案进行拆除作业,注意事项如下:1)一定要按照先上后下、先外后里、先架面材料后构架材料、先辅件后结构件和先结构件后附墙件的顺序、一件一件地松开联结、取出并随即吊下(或集中到毗邻的未拆的架面上,扎捆后吊下)。

2)拆卸脚手板、杆件、门架及其它较长、较重、有两端联结的部件时,必须要两人或多人一组进行。禁止单人进行拆卸作业,防止把持杆件不稳、失衡而发生事故。拆除水平杆件时,松开联结后,水平托持取下。拆除立杆时,在把稳上端后,再松开下端联结取下。

3)多人或多级进行拆卸作业时,应加强指挥,并相互询问和协调作业步骤,严禁不按程序进行的任意拆卸。

4)因拆除上部或一侧的附墙拉结而使架子不稳时,应加设临时撑位措施,以防因架子晃动而影响作业安全。

5)拆卸现场应有可靠的安全围护,并设专人看管,严禁非作业人员进行拆卸区内。

6)严禁将拆卸下的杆部和材料向地面抛掷。已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域,保持现场文明。

第七章应急预案

7.1脚手架垮塌应急预案

1、组织机构

应急领导小组

组长:甘海峰

副组长:王锋波、陈林、周永庆

组员:何跃重、叶强、刘攀、杨志伟、卢志刚、孙辉、曾文华、曾柯

医院救护中心:120 匪警:110

火警:119

2、职责与义务

a)由组长定期组织联合检查,对所有脚手架进行认真细致的检查,发现隐患立即消灭。分析可

能导致使脚手架垮塌的不确定因素,制定出相应策略,从而得以控制。

b)搭设架体的施工人员必须持证上岗,事先进行培训教育,操作前进行交底,严格按搭设方案

及交底进行搭设、检查、验收。

c)对工人进行相关知识教育,使之明确架体防护的重要性及发生垮塌有可能造成的严重后果。

d)对发现险情及事故,必须带头积极主动的投入抢险工作,齐心协力以最短、最快、最安全的

方式抢救财产及生命安全。

3、应急工作措施

a)对防护架体防碍的所有施工程序工种进行协调和妥善安排,并随时解决施工程序中的矛盾。

随时掌握架体的使用动态。

b)加强各相关班组的管理,对危机防护架体安全的一切行为,予以坚决制止及处罚。

c)各分项安全员每天对各种防护进行定时检查,发现隐患,立即组织相关人员消灭,若发现重

大隐患,将防护架上下所有施工人员及架体周围施工人员,转移到安全地带,并立即设置警戒线,划定警戒区,并立即汇报给上级领导。

d)当班应急小组人员必须随时巡查,一旦发现脚手架垮塌立即向有关领导汇报,对事故发生的

部位立即拉闸断电(夜间单设事故照明)设置警戒区,并迅速组织人员抢救,齐心协力将损失降至最低。

7.2施工现场触电伤害事故救援预案

①触电伤害事故可能发生的原因主要是:

a)手持电动工具本身的绝缘性不好,漏电。

b)手持电动工具无安全保险装置或保险装置失灵。

c)如果施工作业前,未对手持电动工具的绝缘性能做例行检查,而确认保险装置的完好有效。作业使用中操作者在工具漏电的情况下,在特定的环境下(潮湿或身体触及金属接地物),就会发

悬挑式外脚手架专项施工方案

悬挑式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 工程名称:北城天地商业中心 建设单位:杭州北城置业有限公司 设计单位:浙江宸泰设计研究院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江中兴工程建设监理有限责任公司 施工单位:浙江杭州湾建筑集团有限公司 建设规模:本工程由三幢高层及配套商业裙房组成,地下2层,地上2至22层。其中1#楼20层,屋面标高为+77.95 米,标准层层高3.45 米;2#楼15 层,屋面标高为+76.29 米,标准层层高4.79 米;3#楼22 层,屋面标高为+76.19 米,标准层层高 3.2 米;其余配套商业用房为 2 至 3 层。总建筑面积137706.5 m2,其中地上建筑面积为87299.5 m2,地下建筑面积为50407怦。结构类型为框架剪力墙结构,二类高层。 1.1 地理位置 工程位于杭州市拱墅区祥符镇吉如社区,轻纺路南侧,杭行路东侧。 1.2 周边环境条件 本工程现场周边情况:场地北面为轻纺路;西侧为杭行路;东侧和南侧均为空地。北面轻纺路道路面标高为-0.8m ,其余地面标高与本工程场地基本持平。该建设场地地势较平坦,周围环境一般。本工程自地下室顶板面标高为-1.50m~-0.05m 。 二、编制依据 1、本工程相关图纸,设计文件、施工组织设计 2、国家、省有关脚手架设计、施工的规范、规程、文件及标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)实施意见(试行)浙建建〔1999〕190号

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为钰泰·九龙苑B-2#楼工程,该工程为地下一层,地上十二层,建筑的设计使用年限为50年,本工程建筑建筑高度36.95m,建筑面积6492.1 m2. 结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级为二级。基础为:筏板基础,基础厚度 1.2m,地下室底板及外墙采用级配密实的防水混凝土,混凝土强度C30,抗渗等级S6。其它部分各构件各部位混凝土强度等级:标高筏板顶~30.55m 梁板、剪力墙、柱混凝土C30,标高30.550m以上剪力墙、柱、梁板混凝土C25;裙房梁、板、柱C25。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。(附楼及主楼三层搭设落地式脚手架)三层以上设置悬挑脚手架,在三、十楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一层设钢丝绳斜拉卸荷结构;2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑脚手架专项施工方案(品茗最新版)

苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------- 2 一、工程概况 ----------------------------------------- 2 二、施工平面布置 ------------------------------------- 3 三、施工要求 ----------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ------------------------------------- 4第二节、编制依据 ---------------------------------------- 4 第三节、施工计划 ---------------------------------------- 5 一、材料与设备计划------------------------------------ 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------- 10 一、技术参数 ---------------------------------------- 10 二、工艺流程 ---------------------------------------- 13 三、施工方法 ---------------------------------------- 14 四、检查验收 ---------------------------------------- 27 第五节、施工安全保证措施-------------------------------- 30 一、组织保障 ---------------------------------------- 30 二、技术措施 ---------------------------------------- 31 三、监测监控 ---------------------------------------- 41 四、应急预案 ---------------------------------------- 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员----------------------------- 46 二、特种作业人员 ------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------- 47 【计算书】 ------------------------------------------ 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书---------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------ 67 三排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 74 四排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 88 搁置主梁验算计算书------------------------------- 103附图-------------------------------------------------- 115

屋面钢管悬挑脚手架施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (3) 三、脚手架工程施工安排 (3) 1、工程进度安排 (3) 2、人员组织 (3) 3、劳动力选择 (4) 四、脚手架工程施工准备 (4) 1、现场准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、物资准备 (4) 4、.技术准备 (5) 五、悬挑脚手架搭设要求 (5) 1、搭设形式、施工活荷载 (5) 2、脚手架构造要求 (5) 3、其它部位安全防护措施 (10) 4、质量标准及验收 (11) 六、脚手架使用要求及措施 (12) 七、脚手架拆除要求与措施 (12) 1、拆除的准备工作 (12) 2、拆除要求 (13) 八、脚手架工程的检查验收 (14) 1、脚手架的验收标准 (14) 2、脚手架监控措施 (14) 九、脚手架的安全施工保证措施 (15) 十、文明施工要求 (16) 十一、悬挑脚手架计算 (17)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责现场生产、方案实施)。

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

悬挑式外脚手架施工方案范本

悬挑式外脚手架施 工方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司 碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 07月15日 2 2020年4月19日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其它均为剪力墙结构。本工程 5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

悬挑脚手架施工方案整理版

内江市白马金江美居 悬 挑 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 技术负责人: 四川海宇建筑工程有限公司 二0一一年八月 目录 1.编制依据: ........................................................................ 错误!未定义书签。 2. 工程概况: ........................................................................ 错误!未定义书签。

3. 施工部署........................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工组织管理机构............................................................ 错误!未定义书签。 3.2人员部署............................................................................ 错误!未定义书签。 3.3施工队人员部署................................................................ 错误!未定义书签。 3.4周转材料存放.................................................................... 错误!未定义书签。 4. 施工前期准备................................................................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备............................................................................ 错误!未定义书签。 4.2人员培训............................................................................ 错误!未定义书签。 4.3材料及施工工具准备........................................................ 错误!未定义书签。 5. 结构脚手架施工............................................................... 错误!未定义书签。 5.1 结构外架设计 ................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 施工工艺 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 脚手架受力计算 ............................................................... 错误!未定义书签。 5.4 质量标准 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.5施工中应注意的问题........................................................ 错误!未定义书签。 6.安全措施............................................................................. 错误!未定义书签。 6.1外架安全............................................................................ 错误!未定义书签。 6.2安全平网搭设.................................................................... 错误!未定义书签。 6.3脚手架拆卸........................................................................ 错误!未定义书签。 7.环保措施............................................................................. 错误!未定义书签。 8.挑架平面布置示意图 ........................................................ 错误!未定义书签。

工字钢悬挑脚手架施工方案word参考模板

悬挑脚手架施工方案 1. 编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》 (第三版) 施工图纸 2. 工程概况 本工程 3. 脚手架布置原则 以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。 本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架升至二层,从三层开始搭设双排悬挑脚手架。 3.1 脚手架的搭设 三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用作围护,不做材料堆放、不做装修。南侧阳台部位搭设悬挑单排脚手架。待地下肥槽回填完毕后,搭设双排落地脚手架。 4. 脚手架所用材料 4.1 钢管

脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定: 2 新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面等的偏差,符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径-0.5mm、壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差1.7mm;钢管必须涂有防锈漆。 2 旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表8.1.5的规定:各种杆件钢管的端部弯曲 L≤1.5m,△≤5mm。 2 立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm 2 平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 4.2 扣件 十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料符合Q235钢的规定,螺纹符合《普通螺纹》的规定。 4.3 脚手板 木脚手板使用厚度50mm标准的杉木或松木板,板宽200-300mm,两端使用 10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂的木板。 4.4 安全网 必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。 安全网:水平网为大眼锦纶网。

高层外悬挑脚手架施工方案

高层外悬挑脚手架施工方案 1、编制依据(略) 2、工程概况: 本工程为邯鄣供电公司用电生产楼,位于中华大街与朝阳路交汇处,总建筑面积17747.8m2,地上十层、局部十一层,裙房四层,地下二层,建筑总高度44 m,结构形式为框架结构,本工程外架采用挑梁式双排挑外脚手架,分别于一层、五层九层设置挑梁。里脚手架采用满堂架了。 3.脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管, 其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。

(3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm的杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。脚手架荷载:结构架为3KN/m2. 5.脚手架平面布置 双排外脚架立杆横距b=1.20m,1=1.05m,内立杆距建筑物外墙皮距离b=0.20m,脚手架步距h=1.80m,铺设脚手板层数4层,进行结构施工施工层数1层,装修施工可同时进行2层,邯鄣地区基本风压W0=0.35KN/M2。 由于本工程±0.000以下土方不能及时进行回填,故采用挑脚手架,用型钢作为挑梁,共设三层,分别于一层、五层和九层设置。 脚手架与建筑主体结构连接点的布置,其竖向间距H1=3h,水平距离L1=31(三步三跨设置) 6.脚手架搭设方法: 6.1搭设顺序: 放置悬挑钢梁,焊立杆底座,自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形

悬挑脚手架施工方案77470

目录 1、工程概况 (2) 1.1、参建单位 (2) 1.2、工程概况及设计概况 (2) 2、编制说明 (2) 3、预应力混凝土叠合板 (2) 3.1、特点 (2) 3.2、设计要求 (3) 4、工程特点及施工重点 (3) 4.1、工程特点 (3) 4.2、施工重点 (3) 5、施工准备 (4) 5.1、技术准备 (4) 5.2、材料及主要机具 (4) 5.3、作业条件 (4) 5.4、人员准备 (5) 6、施工进度计划 (5) 6.1、叠合板进场计划 (5) 6.2、供货安排 (6) 7、施工方案 (6) 7.1、工艺流程 (6) 7.2、施工方法 (6) 8、质量要求 (13) 9、成品保护 (15) 10、安全要求 (15) 预应力混凝土叠合板施工方案

1、工程概况 1.1、参建单位 工程名称:024.缤纷广场(保工印象)项目 建设单位:辽宁报业世鸿置业有限公司 设计单位:辽宁大建筑设计有限公司 监理单位:大连泛华工程建设监理有限公司 总承包施工单位:江苏南通二建集团有限公司 工程地点:沈阳市铁西区保工街路东,小北三路路南 1.2、工程概况及设计概况 本工程位于沈阳市铁西区,保工街路东,小北三路路南,东侧为居民小区,总建筑面积85335m2(含地下建筑),地上为5栋单栋高层住宅,以及附属公建及商业,其中3栋33层,2栋18层。 地下室包括地下一层和住宅单体地下的夹层,地下一层使用功能为汽车库和设备用房,部分为人防区域,住宅地下夹层使用功能为工具间和设备用房。 本工程地库为框剪结构,抗震等级为三级,主楼为剪力墙结构,33层建筑抗震等级为二级,18层建筑抗震等级为二级,抗震设防类别为丙类,设防烈度为7度,建筑结构安全等级为二级。 2、编制说明 2.1、《叠合板用预应力混凝土底板》(GB/T16727-2007)国家标准 2.2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2.3、《预应力混凝土叠合板》图集(95(03)G439(三)) 2.4、《装配整体式混凝土构件生产和施工技术规范》(DB2101/T J07-2011)(沈阳市标准) 3、预应力混凝土叠合板 3.1、特点 (1)、与现浇板相比,楼板抗裂性能大大提高; (2)、模板数量减少40%,板下支撑间距可加大为1.5~1.8米,周转材料总可节约60%

悬挑脚手架施工方案75433

悬挑脚手架施工方案 一、编制依据 1、设计图纸; 2、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-90); 3、建筑工程冬期施工规程(JGJ104-97) 4、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2001); 5、建筑施工脚手架实用手册; 6、建筑施工手册(第三版)。 7、施工组织设计。 二、工程概述 四期34#、35#、36#、37#、38#abc楼、商场楼、位于上海市沪亭路东侧、定浦河路南侧,总建筑面积70000㎡。地上14层,地下负二层,结构类型为剪力墙结构,建筑物最大高度为47M,地下室层高为4M,建筑层高2.9 M,本工程抗震设防属丙类建筑,结构安全等级为二级,设计使用年限70年,抗震等级为三级,抗震烈度7度,本工程±0.000相当于绝对标高0.00m。 本工程外墙脚手架:外墙部分均为剪力墙,因地下同时施工,所以采用悬挑式脚手架,六~七层一挑。构造形式采用简单的挑架:水平杆件槽钢穿墙后锚固,承受压力;超出常规部分的加固采用钢丝绳倒拉。脚手架外力杆内侧挂绿色密目安全网,操作底部满封。 三、材料要求 结合本工程结构特点,挑架选用刚度好、强度高的钢管,在选材方面需遵循以下原则: 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.0--3.5mm的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q235钢,其材质应符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度为4~6m(这样的长度一般重25Kg以内。适合人工操作)。用于小横杆的钢管长度为1.0~2.0m,以适应脚手架宽的需要。挑架槽钢选用18#工字钢。 2、钢管件禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。使用普通焊管时,应内外涂刷防锈漆并定期复涂以保持其完好。 3、使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 4、脚手板 脚手板采用竹笆片,宽度为1000mm,长1500mm,自重不超过0.3KN/m2。 四、悬挑式脚手架 1、悬挑式脚手架平面位置

相关文档
相关文档 最新文档