文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > WLAN室内覆盖系统方案

WLAN室内覆盖系统方案

石家庄

中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司

山水假日酒店WLAN覆盖方案

建设单位:中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司设计单位:大唐电信科技股份有限公司

设计时间:2010年10月31日

目录

1概述 (1)

1.1自然环境 (1)

1.2WLAN覆盖区域 (1)

1.3电磁环境 (1)

1.4设计依据 (1)

2室内覆盖指标要求 (2)

2.1WLAN指标要求及功率配置方案 (2)

2.1.1无线覆盖技术指标 (2)

2.1.2无线设备技术指标 (2)

2.2链路预算 (3)

2.3设备选型 (3)

2.4系统支持并发用户数 (5)

2.5系统出口带宽需求 (5)

2.6覆盖范围预测 (6)

3设计思路 (6)

3.1信道规划 (6)

4设备安装要求 (9)

4.1WLAN机房设备安装要求 (9)

4.2分布系统安装要求 (9)

4.2.1 天线安装要求 (9)

4.2.1 馈线安装要求 (10)

4.2.3 无源器件安装要求 (11)

4.2.4 双绞线安装要求 (11)

4.3AP安装要求: (12)

4.4标签及标识要求 (13)

4.5环境保护 (13)

5施工材料清单 (13)

6附件 (14)

6.1系统原理图 (14)

6.2系统平面图 (14)

1概述

1.1自然环境

山水假日酒店位于宁晋县凤凰北路,为宁晋县五星级高档酒店,主楼高12层和地下室,附楼为2层。

山水假日酒店坐标:N: 37.63234°E: 114.91123°

山水假日酒店外景照片:

山水假日酒店坐标图:

1.2WLAN覆盖区域

WLAN室内覆盖系统方案

1.3电磁环境

WLAN室内覆盖系统方案

1.4设计依据

《中国移动WLAN业务总体技术要求》

《中国移动WLAN业务规范》

《中国移动WLAN用户接入流程技术规范—SIM》

《中国移动WLAN用户接入流程技术规范—WEB》

《中国移动WLAN用户接入流程技术规范(WAPI-WEB)》,中国移动通信集团公司,2006年12月

《中国移动WLAN网管系统技术规范》

国家已颁发的相关技术要求和文件

IEEE的相关规范和技术性文件

900/1800MHz GSM数字移动通信网话路网技术体制;

《建筑与建筑群综合布线系统综合设计规范》(GB/T 50311-2000);

集团公司颁布的《综合室内分布系统技术体制暂行规定》;

国内标准化组织制订的《通信安全防护标准体系》;

1988年3月11日国家环境保护局批准 1988年6月1日实施《电磁辐射防护规定》(GB 8702-88);

2室内覆盖指标要求

2.1WLAN指标要求及功率配置方案

2.1.1无线覆盖技术指标

?覆盖区域内95%以上的位置,信号场强大于等于-75dBm;

?WLAN覆盖区域内99%的区域的WLAN的接入成功率大于95%;

?PING时延(PING AC)小于50ms;

?单AP并发用户数为20-30人个;

?天线口的出口功率控制在10-15dBm为宜,最大不超过15dBm(有室内分布系统时需有此指标);

?AP间馈线系统的隔离度大于120dB;

2.1.2无线设备技术指标

?网络标准:支持GB15629.11/XG1/1101/1102/110兼容WiFi 标准(IEEE802.11a/b/g);

?传输速率:54Mbps 48Mbps 36Mbps 18Mbps 11Mbps 5.5Mbps 2Mbps 1Mbps;

?介质访问协议:TCP/IP、IPX、NetBEUI;

?调制:1Mbps(DBPSK) 2Mbps(DQPSK) 5.5/11 Mbps(CCK)

?6Mbps 9Mbps 12Mbps(ERP-OFDM)

?18Mbps 24Mbps 36Mbps(ERP-OFDM)

48Mbps 54Mbps(ERP-OFDM)

2.2链路预算

1) 空间损耗

理论覆盖范围分析选用自由空间损耗公式:

Lbs =32.45+20lgf(MHz)+20lgd(km)

式中,Lbs称为自由空间的路径传播损耗。它与收发天线增益Gr、Gt无关,仅与传输路径有关。

由于无线信号传播受楼宇建筑材料等诸多因素的影响,直接通过用理论计算对无线覆盖进行预测来确定天线安装位置和数量会出现一定误差。

故采用现场模拟测试和理论功率计算相结合的方法,对需提供服务的无线覆盖区域进行其边缘接收电平值的估算,确定出需安装天线的位置和数量。

2) 链路预算

在下行链路的设计中,根据模拟测试的情况,结合空间损耗的理论计算,设计下行链路的功率分配,以确保该楼宇内的覆盖效果。

2.3设备选型

本期工程根据以下原则进行设备选型:

(1)设备应选用最新型号,极限容量可满足较长时间业务发展需求,并具备不中断业务扩容能力。

(2)设备选型应进行技术经济综合比较,在满足设备技术先进、组网灵活、性能优异、维护管理方便的前提下,选择价格合理,商务条件较好的设备。

(3)网内设备型号不宜过多,从而有利于移动本地网内子系统间的相互配合、系统功能升级、集中操作维护等。

根据以上原则,本次设备选型情况如下:

(1)AP设备选用大唐电信提供的设备,在采用合路建设方式的热点由厂家分别提供集成化的AP 的设备,(采用500mW的室分合路型AP,不建议采用AP放大器);

(2)交换机统一采用入围集采的设备(由省公司统一采购),热点接入交换机选择具备以太网供电能力的交换机;

(3)天馈线系统选用河北移动集采的范围内的器件设备。

本期WLAN覆盖工程主要选用的AP的主要性能指标如下表所示:

WLAN室内覆盖系统方案

WLAN室内覆盖系统方案

WLAN室内覆盖系统方案

2.4系统支持并发用户数

在本次WLAN工程:

覆盖区域网络AP数量: 35个

每AP最佳并发接入用户数:≤20个;单AP并发用户数支持30个

故本次工程支持覆盖用户数共:≤60

2.5系统出口带宽需求

1.带宽需求量为2M的整数倍;

2.传输带宽计算公式:带宽需求=并发用户数×每用户带宽需求(取100Kbps)

并发用户数计算原则:

?党政机关、酒店、写字楼、办公楼宇按每层2个并发用户数计算;

?学校,并发用户数(取整)=覆盖区域人口(按覆盖区域面积/30)×业务用户数渗透率(取

0.2)×并发用户率(取0.1);

?咖啡厅和营业厅,并发用户数(取整)=覆盖区域人口(按覆盖区域面积/10)×业务用户数渗透率(取0.2)×并发用户率(取0.1);

?公共交通场所和其他热点区域,并发用户数(取整)=覆盖区域人口(按覆盖区域面积/30计)×业务用户数渗透率(取0.05)×并发用户(0.1)。

2.6覆盖范围预测

此次工程设计覆盖山水假日酒店;可保证用户在办公楼、宿舍楼区域实现正常无线上网功能。

3设计思路

中国移动通信集团河北分公司目前WLAN客户端分布系统建设包括了2种建设模式,AP独立布点建设模式和AP与室内覆盖系统合路建设的模式。

AP独立布点的方式,是在预测具有WLAN业务需求的区域安装AP直接覆盖该区域。

AP与室内覆盖系统合路建设的模式是对一些已经进行了室内覆盖建设的较为高档的区域采用了WLAN与室内覆盖系统合路建设的工程建设模式。该建设模式的优点在于扩大了AP覆盖区域,降低布线施工难度,方便维护,更加有效利用了中国移动河北分公司的室内覆盖系统资源。

综合考虑建设成本、建设周期和容量需求,本次工程WLAN建设采用的建设方式如下:

WLAN室内覆盖系统方案

3.1信道规划

802.11b/g协议规定,WLAN工作频段带宽为83.5MHz,划分为14个子频道,每个子频道带宽为22MHz。子频道分配如下图所示:

WLAN室内覆盖系统方案

如图所示,在多个频道同时工作的情况下,为保证频道之间不相互干扰,要求两个频道的中心频率间隔不能低于25MHz。在一个覆盖区内,直序扩频技术最多可以提供3个不重叠的频道同时工作,提供高达33Mbps的吞吐量。

因此,频点分配原则如下:

原则上采用同一频点组中的3个不重叠频点(如,1、6、11)进行频点规划;

相邻覆盖区域的AP不使用相同频点;

相同频点通过间隔较远距离或者建筑隔断增加同频隔离度,避免同频干扰;

在容量极高区域,可采用1、3、6、8、11、13频点的紧凑复用,提高区域内的承载容量,必须详细提供各个AP的覆盖区域以及模测效果,说明已采用避免干扰的布点及规划。

设备信道具体配置如下表:

WLAN室内覆盖系统方案

网络设备分布和编号:

WLAN室内覆盖系统方案

4设备安装要求

4.1WLAN机房设备安装要求

交换机的具体安装要求为:

(1)交换机必须按照设计要求,安装在楼宇的WLAN设备机房内且远离强电、强磁及腐蚀物质的

位置;

(2)机房内不得堆放易燃材料,机房内的温度、湿度应满足设备的正常工作要求;

(3)交换机直接从机房内220V 交流电源取电,电源线应与数据线缆保持一定距离,不得交叉、

混缠。

(4)交换机安装于集装架内或者安装在铁箱中挂在墙上,机架应牢固地安装在地面或者挂墙;

机架朝向应便于调测、维护,机架与墙之间应留有至少500mm空隙,以便于接线作业;

(5)交换机与外部网络(城域网)接入点的数据线缆应沿机架整齐布放,并用扎带固定;

(6)交换机彼此之间、交换机与AP之间的双绞线(UTPS)应整齐布放,并良好固定,引至机房

出线口时,需沿墙布放,并用线码固定,线码间距250mm,线缆在出线口处,应用ф32PVC

软管防护,每根管中穿线不得多于6根;

(7)与各设备连接跳线尚未接入时,应先用胶布包好,注意防潮;

(8)各引入线缆标签应牢固、明晰,不得混淆;

(9)设备、机架和机房线缆应擦拭干净;

(10)保持机房和设备的整洁;

4.2分布系统安装要求

4.2.1 天线安装要求

(1)天线的各类支撑件应结实牢固,铁杆要垂直,横担要水平,所有铁件材料都应作防氧化处

理。

(2)天线必须牢固地安装在其支撑件上,其高度的位置应符合设计方案的规定。

(3)室内天线安装要求

(4)室内挂墙式天线安装必须牢固、可靠,保证天线垂直美观,不破坏室内整体环境。

(5)室内吸顶式天线安装必须牢固、可靠,保证天线水平;安装在天花板下时,应不破坏室内

整体环境;安装在天花板吊顶内时,应尽可能在合理位置预留检修口,便于维护。

(6)室内吸顶天线不允许与金属天花板吊顶直接接触,需要与金属天花板吊顶接触安装时,接

触面必须加绝缘垫片。

4.2.1 馈线安装要求

(1)馈线的布放要求整齐、美观、不得有交叉、扭曲、裂损的情况。

(2)馈线和室外跳线的接头要接触良好并作防水处理,从馈线口进入室内之前,要求有“滴水

弯”,以防止雨水沿着馈线渗入室内。

(3)馈线所经过的线井应为电气管井,不宜使用风管或水管管井。

(4)馈线不得与强电高压管道和消防管道一起布放走线,确保无强电、强磁干扰。

(5)室内馈线尽量在线井和吊顶中布放,用扎带进行牢固固定,与设备相连的跳线或馈线应用

馈线夹进行牢固固定。

(6)所有与设备相连的电缆要求接触良好,连接头必须牢固安装并做防水密封处理,不能有松

动的现象。

(7)每根馈线都应贴有标签,注明此根馈线的起始点和终止点。

(8)严禁馈线沿建筑物避雷线捆扎。

(9)电源走线要使用PVC套管保护,或使用蛇行铁质软管。

(10)线或馈线需要弯曲布放时,要求弯曲角保持圆滑,最小弯曲曲率半径不超过下表规定:

表1.5.2-1 线缆弯曲半径要求表

WLAN室内覆盖系统方案

馈线绑扎固定的间隔要求如下表规定:

表1.5.2-2 馈线绑扎要求表

WLAN室内覆盖系统方案

馈线与电源线平行敷设时,应满足下表间隔要求:

表1.5.2-3 线缆布放要求表

WLAN室内覆盖系统方案

注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10m时,最小间距可为10mm;表中电缆采用屏蔽电缆时,最小净距离可以适当减小,并应符合设计要求。

4.2.3 无源器件安装要求

(1)安装时应用相应的安装件进行固定,并且垂直、牢固,不允许悬空放置;

(2)接头牢固可靠,电气性能良好,两端应固定牢固;

(3)设备严禁接触液体,并防止端口进入灰尘;

(4)设备空置端口必须接匹配负载。

4.2.4 双绞线安装要求

(1)WLAN系统布放的双绞线主要在建筑物的竖井和天花吊顶中布放,个别需在楼顶布放;

(2)必须采用ф25PVC管防护,并用卡码固定,卡码间距不得小于500mm,在线缆引入口采用

ф25PVC软管防护,并进行防水处理,每根管中穿线不得多于6根;

(3)布放路径应保证与电力线及其他管线间距符合下表要求:

WLAN室内覆盖系统方案

WLAN室内覆盖系统方案

(4)布放应平直、美观,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;布放时两

端应保证有1~3m的冗余,以便于接线作业;

(5)需要弯曲布放时,要求弯角圆滑、美观,其弯曲半径应保证≥电缆外径的8~10倍。

4.3AP安装要求:

内置天线的AP:

(1)内置天线的AP,应严格按照设计文件要求的位置,安装在房间或走廊的吊顶下或墙面上;

(2)AP应良好固定,安装朝向应符合内置天线极化方式要求,并满足设计文件的覆盖要求;

(3)AP安装时应保证整齐、美观,不破坏室内的整体环境;

(4)根据特殊设计要求,安装在吊顶内的AP,也应良好固定,天线附近的天花应留有检查孔;

(5)安装在室外的AP,应安装在室外的墙面上,可根据外壳防水等级的不同,酌情考虑安装铁

皮遮雨,并必须在墙面的引线口处用胶泥或胶布进行防水缠扎;

(6)AP的供电可由PoE通过双绞线缆获取,也可通过专用变压器就近接交流220V电源供电,电

源线应与数据线缆保持不小于130mm距离;

(7)引入AP的线缆,应与AP良好连接,不得松脱,并注意接头处用防水胶布缠扎、防护,注

意防潮、防尘;

(8)安装AP后应用抹布擦拭,保证AP的清洁干净。

使用外置天线的AP:

(1)使用外置天线的AP,应按照设计文件的要求,安装在指定地点的铁皮、箱内,箱的大小应

根据不同厂家设备尺寸进行定制,一般不应超过300×240×60(高×宽×深);

(2)AP的电源由交流电源通过专用变压器供电,也可通过PoE由双绞线统一供电,电源线应与

数据线缆保持不小于130mm距离;

(3)AP和铁箱应良好固定,且远离强磁、强电、腐蚀或潮湿物质;

(4)AP安装位置离竖井或者其他妨碍施工的设备应保持一定距离,以便易于施工操作;

(5)接入AP的线缆应沿墙整齐布放,并且用线码固定,接线入口处应用ф15PVC软管防护,每

根管中穿线不得多于3根;

(6)AP的线缆接头处应与AP良好连接,不得松脱,并注意接头处用防水胶布缠扎、防护,注意

防潮、防尘。

4.4标签及标识要求

对每个设备器件和每根电缆的两端都要贴上标签,根据设计文件的标识注明设备的名称、编号和电缆的走向及收发信标签。各种设备标签的编号格式如下:

天线:ANTn-m

功分器:PSn-m

耦合器:Tn-m

合路器:CBn-m

负载:LDn-m

衰减器:ATn-m

干放/光放:RPn-m

馈线起始端:to___设备编号终止端:from___设备编号

注:以上编号格式中n表示设备的编号, m表示该设备安装的楼层。

设备的标签应贴在设备正面容易看见的地方,对于室内天线,标签的贴放应保持美观,且不会影响天线的安装效果。馈线的标签尽量用透明胶带牢固的固定在馈线上。

4.5环境保护

根据国家有关电磁辐射防护标准,卫生部发布的国标《电磁辐射防护规定》,即GB 8702-88,人们可以长期居住的安全区电磁辐射的限值为:公众照射,在一天24小时内,环境电磁辐射的场量参数在任意连续6分钟内的平均值应满足功率密度<0.4瓦/平方米(频率为30-3000MHz)。

5施工材料清单

1.WLAN覆盖工程决算清单

2.WLAN工程设备配置表6附件

6.1系统原理图

6.2系统平面图

6.3系统供电图