文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉热工施工方案

锅炉热工施工方案

锅炉热工施工方案
锅炉热工施工方案

1编制依据

1.1 电力工业部电力建设总局1981年11月颁发《火力发电工程施工组织设计导则》

1.2 电力工业部电力建设总局1980年5月颁发《电力建设工程施工技术管理制度》

1.3 辽宁电力勘测设计院提供的图纸及有关技术资料

1.4 《火电施工质量检验及评定标准》(热控篇)

1.5 施工规范

⑴《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇)

⑵《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBT93–86

⑶《用孔板、喷嘴、文丘里管测量充满圆管的流体的流量》GBJ149–90

1.6 《电力建设安全施工管理规定》

1.7 东电四公司:沈煤集团红阳能源坑口煤矸石热电厂工程安装施工组织总设计

1.8 东电四公司:沈煤集团红阳能源坑口煤矸石热电厂工程质量保证手册

2工程概况及工程范围

2.1工程概况

沈煤集团红阳能源坑口煤矸石热电厂建设规模为2X330Mw 亚临界一次中间再热抽汽供热汽轮发电机组,三大主机锅炉、汽轮机、发电机采用哈尔滨三大动力厂设备,DCS设备由上海西屋有限公司提供,控制方式采用机炉电集中控制,两台机组合用一个控制室。

2.2工程范围

#1机组锅炉热控电气线路安装,取源部件安装,执行机构安装,仪表管敷设及电缆桥架安装。

3工作准备、作业条件

3.1施工人员需经过体检合格,经过三级安全教育,进入施工现场必须正确佩戴安全

帽,衣着整洁穿绝缘鞋,高处作业系好安全带,焊工、起重工须有特种作业人员许可证.

3.2制定完善的施工方案。

3.4锅炉安装具备水压条件。

3.5安装设备材料到场。

4 综合进度和配合要求

4.1 施工进度横道图

4.2 配合要求

4.2.1安装设备材料及时到场

4.2.2 图纸及时提供

5 施工主要机具和材料

5.1施工主要机具

5.1.1作业机械、工具、仪器、仪表应经过检验合格。

5.1.2电焊机6台,角向6台,液压弯管机2台,水准仪1台,台钻1台。

5.2 主要材料

5.2.1 电焊条,氩气,无齿剧片,切片。

5.2.2 油漆,银浆,管卡。

5.2.3 电缆,桥架,保护管,仪表管。

6 主要施工方法和步骤

6.1 工程结构

锅炉侧设计1个1200 X1000竖井,布置在炉左侧,竖井最高点在54米,最低点在

11.5米,锅炉本体共设计4层桥架,标高分别为运转层下,25米m,37m,54m,梯架使

用单托臂固定。锅炉其它小桥架及电缆管根据现场实际情况安装。

6.1.1 主要施工方法及要求

6.1.1.1由技术人员审核图纸;编制施工图预算;绘制组装图;提出备料计划;编制作业指导

书;对施工人员进行技术交底;组织施工人员审核图纸;组织施工人员勘察施工现场等。

6.1.1.2由施工人员准备施工用工器具、搭设脚手架等。

6.1.1.3桥架运输时绑扎牢固,防止滑落伤人;装卸时注意人员配合,以防挤伤或割伤手

脚。

6.1.1.4与热表面平行或交叉敷设时,电缆桥架距保温层表面应保持一定距离。平行时一

般不小于500mm,交叉时不小于200mm。

6.1.1.5电缆桥架吊杆与辅助梁、辅助梁与厂房钢梁焊接应牢固可靠,与导管平行敷设,

电缆桥架应在上方。

6.1.1.6电缆桥架严禁在油管路的正下方平行敷设和在油管路接口的下方通过。

6.1.1.7电缆桥架应平整,加工尺寸准确,内部光洁无毛刺。电缆桥架安装应横平竖直,

排列整齐,其上部与楼板走台之间应留有便于操作的空间。

6.1.1.8槽与槽之间、槽与盖之间、盖与盖之间、槽与接线箱之间的连接处,应对合紧

密。盖与槽之间应固定牢靠,并便于拆卸。

6.1.1.9电缆桥架采用吊杆或立柱支撑,其间距最大不大于1500mm。多层敷设时层间距

离为300mm。

6.1.1.10使用卷扬机安装竖井前应把卷扬机布置可靠牢固,卷扬机钢丝绳、滑轮、千斤

绳不允许超负荷使用,卷扬机应由专业司机操作。使用吊车安装竖井必须由专业的起重人员指挥,吊装前首先要检查竖井焊口是否牢固,多组竖井一起吊装时对前几节实行加固。组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不应大于其长度的2/1000;支架横撑的水平误差不应大于其宽度的2/1000;竖井对角线的偏差不应大于其对角线长度的5/1000。支架横撑焊接应牢固可靠。

6.1.1.11电缆应沿路径最短、集中敷设,合理排序,避免交叉,做到整齐美观。

6.1.1.12电缆敷设应避开人孔、设备起吊孔等。

6.1.1.13电缆与热表面平行或交叉时,其与热表面的间距符合规范要求,平行时最小净

距为2.0米,交叉时最小净距0.5米。否则必须采取隔热措施。

6.1.1.14严格遵守动力电缆在上层,控制电缆在中层,仪用、通讯和计算机电缆在下层

的原则分开敷设,减少其相互干扰。

6.1.1.15电缆进入建筑物、通道,穿过楼板及墙壁处应加保护管;在易受机械损伤的其

它地方也应加装保护管。

6.1.1.16敷设过程中,应设专人滚动电缆盘,不得用力向前拉电缆来转动电缆盘,防止

电缆盘架倾倒伤人。电缆不得打结,按清单逐根敷设,严禁多根一起敷设。控制电缆缆在敷设时不允许有接头。

6.1.1.17每根电缆敷设到位后,须及时进行整理、绑扎。敷设宜从盘内到现场,整理从

现场到

盘柜。排列应整齐美观,向外引出或向盘柜引入,方向、弯曲弧度保持一致。

6.1.1.18同一区域或系统、同种型号规格、相同路径走向的电缆应尽量一起敷设完毕。

按线路长的、较长的、内联的顺序敷设电缆。

6.1.1.19每根保护管允许穿入的电缆数量不能超过设计值,交流系统的单芯电缆或分相

护套电缆的固定夹具不应构成闭和磁路,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

6.1.1.20电缆管的弯头不能超过两个,电缆管出线口必须打磨光滑,管与设备间需要用管

接头及金属软管实行可靠连接。

6.1.1.21 电缆敷设时要及时挂牌。标志牌规格统一,字迹工整清晰,不易脱落。标志牌

用扎带绑扎,固定方向、高度,整齐一致,号牌正面朝向。

6.1.1.22电缆敷设完毕应及时将电缆桥架的盖板扣上,在未敷设完的电缆层上采取防护

措施,防止上方施工损坏或污染电缆。

6.1.1.23电缆敷设完后,按设计要求,进行防火阻燃措施施工。楼板与隧道

处的贯穿孔洞用柔性耐火材料封堵,电缆穿墙孔洞采用阻火隔板加防火包封堵,水平敷设的电缆,在每隔20-30米或在桥架分支处做防火隔断措施6.2 热控电缆敷设

6.2.1 施工内容

1号锅炉热控电缆敷设。

6.2.2 施工工序流程图

6.2.3 主要施工方法

⑴电缆路径选择

电缆应沿最短路径敷设,并尽量集中,且避开人孔、设备起吊孔、防爆门等。

电缆分层敷设。从上至下顺序为:①计算机用屏蔽电缆、信号电缆(包括屏蔽电缆),②控制电缆,③动力电缆。(见下图)

当某一层电缆较少时,相应电缆可同层敷设。但中间应用隔板隔开。(

⑵电缆桥架、保护管的制作安装

桥架施工前均应按图进行校对,并对桥架进行检查和校正。

桥架切割采用无齿锯或钢锯,采用机械开孔,切口处应打磨光滑无毛刺。

桥架敷设完毕,采用40×4镀锌扁钢进行接地系统安装。

保护管弯管采用冷弯,弯头不超过两个。

保护管应安装牢固,各支持点之间距离应符合规程要求。

安装完的保护管,应临时封堵,严防异物落入。

⑶电缆敷设

电缆敷设前,按设计图纸核对电缆编号、型号,估算电缆长度,列出电缆敷设表。

做好电缆敷设前的安全措施,确保人身、设备安全。

电缆敷设应留有足够的余量。

⑷电缆头制作

电缆整理后方可进行制作电缆头。

盘内电缆头的长度应一致,电缆芯线必须经校对无误方可进行接线。

对有屏蔽要求的电缆应有良好接地,并只允许一点接地。

6.3 热工仪表管路敷设

4.3.1 施工内容

1.从取源一次门至仪表之间的连接管路及二次门、排污门、隔离容器等设备的安装。

6.3.2 施工工序流程图

6.3.3 主要施工方法

6.3.3.1 材料检查

管路的规格及材质应符合设计要求。检查管子无裂缝、伤痕、重皮,管子内部清洁、畅通无杂物。

6.3.3.2 管路敷设路径选择及支架安装

按现场的具体情况选择合理的敷设路线,应选择长度最短、弯曲最少、避开易受机械损伤、有腐蚀介质、有碍检修维护和振动较大的地方。

管路敷设于地下及穿过平台、墙壁时应加装保护套管。

管路敷设时要有一定坡度。差压管路的坡度应大于1:12,其它管路的坡度应大于1:100。管路倾斜方向应能保证排出气体或凝结液。

管路支架安装应牢固、整齐、美观,并应符合管路坡度要求。支架间距应均匀,且符合规范要求。

6.3.3.3 管路敷设

差压测量的正负压管路其环境温度应相同,并应与高温体表面隔开。

差压管路的排污阀门应装在差压计附近,便于操作和维护的地方。

集中进入盘内的排管敷设时应由盘内向现场延伸施工。盘上不应有交叉。施工完毕的管路两端应挂有标明编号、名称、用途的标志牌。

管路敷设在变送器集中布置时,我们将按下图进行施工。

管路敷设在压力表盘内施工时,我们将按下图进行施工。

6.3.3.4 管路的弯制和连接

金属管采用冷弯方法。

6.3.3.5 管路的防冻、防腐

管路或仪表设备内的测量介质在最低环境温度下易冻结或凝固时,管路应有可靠的拌热防冻措施。

6.4 取源部件及敏感元件安装

6.4.1 施工内容

取源位置的选择,取源装置的选择及安装,一次阀门的安装。

6.4.2 施工工序流程图

6.4.3 主要施工方法

⑴测点位置的选择

应选择在管道的直线段,避开阀门、弯头、三通、大小头等地方。

取源部件之间的距离应大于管道外径。压力、温度取源在同一管道时,按介质流动方向,压力在前,温度在后。(见下图)

主蒸汽、主给水及其它主要水、油系统管道的取压点应在管道的下半部分且与管道水平线成45度夹角范围内。

⑵测孔开凿

开孔应采用机械方法。特殊情况下的低压管道和烟风管道可采用火焊开孔。采用火焊开孔不得使焊割杂物掉入管道内,并应将测孔的焊渣清理干净。

测点开孔应垂直管道中心线。

⑶取源装置的选择与安装

插座的材质应与主管道材质相符。合金钢材质的插座安装前应经光谱分析复查。

插座焊接按焊接规程要求进行。

⑷一次阀门的安装

一次阀门安装前应进行严密性试验。以工作压力的1.25倍进行水压试验,试验合格方可安装。合金钢材质的阀门应进行光谱分析。焊接时应进行预热和热处理。

安装阀门时应使被测介质的流向与阀门的方向相符,不得反装。

安装焊接型阀门时,应使取压管中心线与阀门入口中心线同心,不得错位。

6.5 就地仪表安装

6.5.1 施工内容

就地弹簧管压力表安装,就地机械差压仪表安装,就地开关量仪表安装,压力变送器及差压变送器安装,分析仪表安装。

6.5.2 施工工序流程图

6.5.3 主要施工方法

6.5.3.1 位置的选择

就地仪表应安装在光线充足、操作维修方便和震动影响不大的地方,其环境温度应满足设备制造厂的规定。

6.5.3.2 仪表安装

当被测介质温度大于70℃时,就地压力表二次门前应装U形或环形弯。

测量强烈波动的介质时,应在二次阀门后装设缓冲装置。

就地仪表安装应注意管路或主体设备的膨胀,不得使仪表承受附加压力。压力或差压变送器安装采用“大分散,小集中,不设变送器小室”的原则,以使其布置地点靠近取源部件,安装地点避开强烈振动源,强烈辐射和电磁干扰。

就地仪表安装应牢固,便于维护。

7.1 施工质量标准和工艺要求

保证“优质、如期、文明、高效”的完成施工任务,进行工程项目全过程的质量控制。质量

控制重点应执行电力部和国家的规定:

7.1.1 图纸会审制度

7.1 .2 施工技术措施及交底制度

7.1 .3 技术人员、施工人员岗位责任制度

7.1 .4 三级质量检验制度

7.1 .5 设计变更制度

7.1 .6 安全工作票制度

7.1 .7 原材料、半成品检验制度

7.1 .8 施工验收规范

7.1 .9 火电施工质量检验及评定标准

8.1 应注意的质量问题

8.1.1钢结构焊口放腐油漆。

8.1.2 保护管口打磨。

8.1.3 电缆绑扎。

8.1.4 仪表敷设。

8.1.5 二次线接接线。

8.1.6 设备接地。

9.1成品保护

9.1.1 就地设备安装中应作好防砸防二次污染措施

9.1.2 仪表管应作好防碰措施

9.1.3 电缆应作好放火措施。

9.1.4 盘箱应作好防二次污染措施。

10.1施工中主要危险点及安全措施

10.1.1高空作业必须扎好安全带。

10.1.2 高空作业必须设好安全围栏。

10.1.3 高空作业必须用工具袋装放工具。

10.1.4 电焊作业必须有人监护

10.1.5 电气作业必须设专人监护

11.1安全保证文明施工环境保护措施

11.1.1安全保证措施

全面深入的贯彻“安全第一,预防为主”的方针,预防各类事故和职业危害,保障职工的健康和生命安全。本着“安全施工,人人有责”的原则,建立以工区主任为第一责任者的安全施工责任制。工区杜绝重伤以上事故,控制轻伤,班组控制异常和未遂,并接受安监部门和业主的监督指导。认真按“电力建设安全施工管理规定”和“电力建设安全工作规程”执行。将安全目标层层分解,落实到班组个人。做到一级对一级负责,一级保证一级。重点预防“高处坠落、物体打击、起重伤害、机械伤害、人身触电、车辆伤害”六类事故的发生。工区和施工区域设置消防器材,依照部颁“安全检查表”,定期组织安全检查。同时做好防火检查工

作,把事故隐患消灭在萌芽中。

11.2文明施工保证措施

文明施工的总目标:努力创造出一个“施工组织周密,区域功能合理,现场整齐清洁,道路平坦畅通,安全设施完善,安全标志明显,机械设备完好,绿化点缀美丽,劳动纪律严明,工作紧张有序”的文明施工生产环境,做到工完料尽场地清。

11.3环境保护措施

工区设置固定的垃圾箱,施工地点设置废料堆放场,并由专人清理。严禁在施工现场及办公

地点吸烟。

设备的包装箱拆后要及时退还物资部门。

敷设完电缆的空轴要及时与物资部门联系妥善处理。

施工用的电缆桥架,电缆管堆放到指定地点。

严格控制噪声、粉尘污染。

12应形成的质量记录和验收级别

12.1电缆桥架验收标准

施工方案执行过程检查表

热水锅炉安装施工组织设计方案

河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉 安装工程 施 工 方 案 编制人: 审批人:

郑州豫通建设工程有限公司2016年5月15日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、锅炉安装施工方案 五、质量控制计划及措施 六、安全措施

一、编制依据 本工程执行的规范标准《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规范》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98、《工业管道工程施工及验收规范》金属管道GB50235-97、《现场设备、工业管道灶接工程施工及验收规范》GB50236-98。 二、工程概况 (一)工程简介 1、工程名称:河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉安装工程 2、工程地点:河南省第一强制隔离戒毒所锅炉房 3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用河南银晨锅炉集团有限公司的CDZL2.8-95/70-T锅炉一台。 (2)锅炉主机YCWR8130-0-0型,含落灰斗。 (2)减速机XBL22A型,功率0.37KW 。 (3)鼓风机:4-72No.4A型,功率7.5KW。 (4)锅炉上煤机:FSG型,功率1.1KW。 (5)锅炉出渣机:GBL-03型, 功率1.1KW。 (6)锅炉引风机Y5-47No.6.3C型, 功率22KW。

以上均由锅炉制造厂提供 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三)施工进度计划及工期保证措施 本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天,根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:3天。 管道及泵房的安装:3天。 水压试验:0.5天。 烘煮炉试运行:7天。 总体验收:0.5天。 (四)工程主要系统及设备特点 锅炉额定热功率:2.8MW,额定出水温度:95℃,额定回水温度:70℃设计燃烧:生物质;烟囱直径400mm,烟囱弯头90度,工作压力:0.7Mpa,烟气黑度:小于林格曼I级水压试验压力:1.05MPa出水管直径:DN150回水管直径:DN150锅炉总重:32.5t锅炉运输尺寸: 9.209×2.64×3.607m×m×m锅炉安装尺寸:9.91×4.54×4.637m×m×m 2、 锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。 (五)主要工程量

燃气蒸汽锅炉安装施工方案

可口可乐饮料有限公司 全自动燃油(气)蒸汽锅炉施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

WNS6-1.25-QT 全自动燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:壹台全自动燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:全自动燃油(气)蒸汽锅炉制造厂:江苏双良锅炉有限公司1、产品型号:WNS6-1.25-QT锅炉蒸发量:6.0t/h 产品编号:WNL120007 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:104C° 设计热效率:100.7% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期2011.07 额定蒸汽温度:194℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1、管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2、¢133*5.0 3、¢45*3.5

工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章” ); ⑵锅炉质量证明书;

2-1电气、热工施工组织方案

专业施工组织设计技术方案报审表

唐山冀东启新水泥有限责任公司余热发电工程 电气热工 施工组织技术方案 编制: 审核:

批准: 山东省建设高压容器有限公司 电气热工施工组织方案 1 编制说明 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于唐山冀东启新水泥有限责任公司4000t/d新型干法熟料水泥生产线余热发电安装工程中的电气、热工安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装以及DCS系统安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1 DL/T5210.4《热工仪表及控制装置》 1.2.2 DL 5009.1 《电力建设安全工作规程》 1.2.3 DL/T 5190.5--2009《电力建设施工及验收技术规范》第五部分:热工自动 1.2.4 DL/T 5210.4--2009《电力建设施工质量验收及评价规程》第四部分:热工仪表及控制装置 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2006 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2006 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-2006 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-2006 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.2.10《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2006

1.2.11《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ46-2006 1.2.12《火电施工质量检验及评定标准》共十一篇 1.2.13《火电工程调整试运质量检验及评定标准》建质[2006]111号 1.2.14《电力工业技术法规(试行)》80电技字第26号 1.2.15《火力电厂基本建设工程启动及验收规程》电建[2006]159号 1.2.16《火电工程启动调试工作规定》建质[2006]40号 1.2.17《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇) 1.2.18本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设6KV/0.4KV高低压开关室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷。 3 施工准备 3.1 由技术负责人组织参加施工的技工认真熟悉施工图纸及相关设计文件、标准规范,掌握设计意图及设计要求,对图中所选用的电气设备和主要材料进行统计。做好施工图纸的审查、会审,参加设计交底及图纸会审。 3.2 按施工作业计划备齐施工用料及施工机具。 3.3 与设备材料部及质量管理部一起进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量合格证及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。 3.4 根据项目特点,组织学习安全规程及规章制度,开工前对施工人员进行全面的安全技术交底。 3.5 施工前组织与土建专业进行工序交接,核实土建工程是否达到电气施工要求,内容如下: 3.5.1屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏; 3.5.2 室内地面的基层施工完毕,并在墙上标出地面标高; 3.5.3预埋件及预留孔位置应符合设计要求,预埋件应牢固;

燃气蒸汽锅炉安装施工方案设计

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 华信锅炉集团

WNS4-1.25-Q(Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:WNS-1.25-Q(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:C° 设计热效率:% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133*5.0 3.¢45*3.5 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图;

10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名认可。 三、施工的安全措施 1、安装队长对施工的安全全面负责。 2、安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的锅炉安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工作的顺利进行。 四、锅炉的装卸、安装及一般注意事项 1、锅炉的装卸及搬运过程中需注意以下事项: 起吊设备的起吊能力应与提吊的锅炉重量相匹配。锅炉上带有不能用于起吊标示的吊耳不能用作起吊用应合理选择钢丝绳的长度,避免因钢丝绳长度不合适,导致炉体划伤。在装卸及搬运过程中必须确保锅炉不受任何损伤。 2、维护空间的预留安装锅炉时,需确保在锅炉四周留有足够的维护空间。 3、锅炉基础、底座的设置及注意事项锅炉本体须安装在高于锅炉房地坪100-150mm的基础上、须事先同锅炉制造公司技术人员进行确认,按照基础图纸进行施工。基础上须留出地脚螺栓预埋孔。基础须能承受锅炉及所保有水量的最大重量。安装底座时,须先进行定位。定位后调整到底座两对角线的长度相同,然后在拧紧全部固定螺栓。底座的安装参照基准线标示进行。

加热炉热工检测方案

井口加热炉热工检测方案 一、项目来源 根据胜利油田采油工程处部署,对胜利油田在用的各厂家的各种类型井口加热炉进行热效率测试。本次测试工作由胜利油田技术检测中心能源监测站承担。 二、检测目的: 检测加热炉在实际运行工况下的加热炉的热效率。 三、依据标准: SY/T6381-1998 加热炉热工测定 SY/T6275-1997 石油企业节能检测综合评价方法 四、测试基本检测方法及测试数量 4.1 测试方法 测试方法采用正平衡法与反平衡法相结合的测试方法。当现场不满足正平衡测试条件时,则以反平衡测试方法进行测试。 正平衡法:通过直接测量加热炉输入热量和输出热量而计算出效率的方法。 反平衡法:通过测定加热炉各项热损失而计算出效率的方法。 4.2测试数量 因本次需测试的加热炉数量众多,故采取抽样测试的方式进行,抽测比例不低于30%。具体按各厂家加热炉(包括各种型号的加热炉)数量的30%进行。 五、测试工况要求: 1 、时间要求: (1)、测试应在加热炉热工况稳定和燃烧调整到测试工况1h后开始进行。 (2)、测试的持续时间不少于1h,烟气成分和排烟温度每隔15min读数记录数据一次。 2 、燃料要求:测试时加热炉所用燃料应符合加热炉设计要求。 3 、加热炉液位要求:测试结束时,加热炉液位应与测试开始时保持一致。 4 、加热炉负荷应在符合工艺要求(被加热介质出口温度达到外输要求)的工况。 七、测试项目 主要测试项目如下: 1)液体燃料元素分析、低位发热量、密度、含水量; 2)燃料消耗量; 3)燃烧器前燃油(气)压力; 4)燃烧器前燃油(气)温度; 5)被加热介质流量; 6)被加热介质密度; 7)被加热介质含水量; 8)加热炉进口、出口介质温度; 9)加热炉进口、出口介质压力; 10)排烟温度; 11)排烟处烟气成分分析; 12)入炉空气温度; 13)炉体外表面温度; 14)当地大气压力; 15)环境温度;

冬季施工方案含热工计算

目录 第1章编制依据 (1) 第2章工程概况 (1) 2.1 工程气象特征 (1) 2.2 施工条件 (1) 2.3 冬季施工内容 (1) 铁路冬季施工工点 (2) 第3章冬季施工总体组织及规划 (2) 3.1 管理目标 (2) 3.2 组织机构 (2) 3.3 总体思路 (3) 3.4 冬季施工一般规定 (3) 第4章冬季施工技术要求 (3) 4.1 一般要求 (3) 4.2 施工要求 (3) 4.3 混凝土拌制要求 (4) 4.4 混凝土运输要求 (5) 第5章冬季施工准备及保温措施 (5) 5.1 施工前准备 (5) 5.2 混凝土拌和站保温措施 (5) 5.3 混凝土养护保温 (7) 5.4 混凝土运输设备保温 (8) 第6章冬季施工物资储备方案 (8) 6.1 冬施物资储备要求 (8) 6.2 冬施物资储备明细 (8) 冬施物资储备明细表 (9) 1

第7章冬季施工管理制度 (9) 7.1 施工现场管理 (9) 7.2 施工用电管理 (9) 第8章冬季施工质量保证措施 (9) 第9章冬季施工安全保证措施 (10) 9.1 安全管理措施 (10) 9.2 安全应急预案 (11) 第10章温度测试 (12) 10.1 观测点位置 (12) 10.2 观测次数及时间 (12) 10.3 观测方法 (12) 2

第1章编制依据 1、《铁路工程混凝土施工技术指南》铁建设(2010)241号 2、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424-2010) 3、《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414-2003) 4、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003) 5、《铁路工程基本作业施工安全技术规范》TB10301-2009 5、新建铁路工程施工设计图纸 6、山西省地区气象资料 7、其它有关技术资料 第2章工程概况 2.1工程气象特征 沿线属暖温带亚湿润气候区,受海拔高程的影响,夏无酷暑、冬季寒冷,昼夜温差较大,冬季以西风或西北风为主,夏秋季以东北风为主。冻结期11月中旬至第二年3月中旬。按对铁路工程影响的气候分区盂县、昔阳属寒冷地区,阳泉、平定、昔阳县属温暖地区。历年极端最高气温41.7℃,历年极端最低气温- 18.9℃,历年平均气温11.2℃;年平均降水量546.5mm;最大冻结深度0.68m。 2.2施工条件 1)交通运输条件 沿线公路主要为平阳路、国道207,其它道路为村村通道路。 2)水、电条件 有施工引入线接入,可以满足施工用电要求。 沿线地下水不发育,施工、生活用水需采用接入自来水管网。 3)材料供应 沿线建筑材料丰富,所需水泥、碎石可由当地砂石料场供应,沿线无合格河砂。 各种规格的碎石和片石由阳泉采石场、三郊石场、南外环等采石场供应,由汽车运至施工现场。 建筑用中粗砂产自河北省滹沱河流域,由汽车运至施工现场。 混凝土有拌合站集中拌合后采用混凝土运输车运至施工现场。 2.3冬季施工内容 本标段冬季施工内容如下表:

锅炉安装施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况...................................................... I 1编制依据 .. (1) 2工程概况 (1) 第二章施工总体布置................................. 错误!未定义书签。1项目实施目标 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2工期部署 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。3质量控制 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4安全文明施工 ............................................................................................... 错误!未定义书签。第三章施工组织..................................... 错误!未定义书签。1施工现场管理组织机构 ............................................................................... 错误!未定义书签。2职能部门的职责 ........................................................................................... 错误!未定义书签。3项目部主要技术管理人员 ........................................................................... 错误!未定义书签。第四章施工进度计划................................. 错误!未定义书签。1施工进度计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2保证实现目标工期的措施 ........................................................................... 错误!未定义书签。第五章资源需用计划................................. 错误!未定义书签。1人力资源计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2拟投入工程主要施工机械设备 ................................................................... 错误!未定义书签。3力能计划 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4施工排水 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。5现场通讯 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。第六章总平面布置图................................. 错误!未定义书签。1布置原则 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。2组成及分区 . (1) 第七章质量管理 (3)

热控安装专项施工方案

热控安装专项施工方案 目录 1.编制说明 (2) 2.工程概况 (2) 3.主要节点控制 (2) 4.工期安排和劳动力计划 (3) 5.主要施工机具配备 (3) 6.主要施工方案 (4) 7.施工进度控制 (9) 8.技术管理 (10) 9.安全管理 (11) 10.质量管理 (12) 11.文明施工与环境管理 (14) 12.降低成本措施 (14) 13.工程验收 (15) 14.强制性条文执行表 (16) 15.施工工作安全分析 (17)

1.编制说明 1.1工程性质 为了保证xx锅炉扩容改造工程中锅炉及其辅助设施电气系统安装及调试有关步骤及要求,指导现场电气设备的安装与试车工作,特编制本方案。 2.适用范围 本方案适用于xx锅炉扩容改造工程电气系统安装调试,主要包括锅炉系统、输煤系统、除渣系统、化水系统及送风系统的电气设备安装、电缆线路施工、设备及构筑物照明安装、接地装置安装。但在厂家有安装及试车要求的情况下应按厂家技术要求执行。 1.2 编制依据 1.2.1本工程施工组织设计。HSO-XRJS-54-1UNXXX00-WA-007 1.2.2锅炉厂及设计院提供的热控图纸 1.2.3《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.5-2012 1.2.4《电力建设施工质量验收及评价规程》热工仪表及控制装置 DL/T5210.4-2009 1.2.5《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053 1.2.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1 1.2.7自动化仪表安装工程质量检验评定标准 GB50131-2007 1.2.8自动化仪表工程施工及验收规范 GB 50093-2005 1.2.9 公司质量保证手册及质量体系文件 1.3 编制说明 本施工组织专业设计主要参考以往类似工程施工经验,并针对本工程特点,重点从科学的施工组织、优化的施工程序、先进的施工方法、有效的技术组织措施、合理的平面布置等方面做出规划,力求以较少的投入,最短的工期,优质高效地完成项目建设任务。 2 工程概况 2.1 施工项目规模 xx锅炉扩容改造仪表安装工程,仪表专业承担锅炉及配套系统仪表盘箱柜安装、盘上仪表及设备安装、取源部件及敏感元件安装、测量和控制仪表设备安装、电缆敷设及接线、管路敷设等工作。 3 主要节点控制 3.1 测温元件安装

锅炉安装工程施工方案

锅炉安装工程施工方案 1. ⑴锅炉房的位置应遵照以下原则来确定: ①锅炉房应力求布置在靠近热负荷中心的位置,这样可避免由于管道敷设过长引起压降及热损失过大而增加锅炉房内设备投资及能源的超耗。 ②应设在本区域建筑物的下风向位置(指该地区冬季主导风向),避免区域内环境的污染。 ③与其他建筑物的距离,应符合国家规定的安全防火、环保、卫生等规范及标准要求。 ④在条件允许的情况下,尽可能考虑扩大再生产,使锅炉房的面积有锅炉增容的可能性。 ⑵对土建结构的要求 ①要求结构的耐火等级符合1~3级标准要求。 ②锅炉间应与辅助房间分开设置,锅炉间的净空需满足在锅炉检修平台以上有2m的净空距离(至屋面板或楼板)。 ③锅炉间通向室外应不少于两个外门,并布置在建筑物的两个不同的侧面外墙上,安全通道门为朝向外的双开门,当生活间、泵房、水处理间等辅助房间与锅炉间相连通时,门需朝向锅炉间开启。 ④不应设标高不同的台阶式地面,地面如设有排水沟槽必须加设排水箅子。 ⑤锅炉操作间要设置有足够的采光面积的外窗。 ⑥屋面尽量采用轻型屋面材料。 ⑦锅炉宜在外墙未封闭之前吊装就位,如外墙砌筑完毕时,应留吊装洞。 ⑶对动力、照明、仪表等专业要求 ①锅炉房的动力及照明电缆,需配合土建墙体及地面垫层施工时,预埋通至锅炉设备及辅助设备的电缆管,要求甩管位置准确。 ②为了保证设备的正常启动,应充分考虑如何降低启动电流,避免当设备启动运转时,造成启动电流过大而影响设备的正常运转。

③锅炉房内应设置防爆、防潮灯具,要求在操作间内有足够的照度,尤其在压力表、水位计等重要读数位置更要保证充足的照明,避免操作人员失误。 ④控制开关台(盘)应设置在操作人员的视线范围之内处,即能随时监视锅炉及其他设备的运转情况。 ⑤对监控运转的自动仪表,一般多采用电动仪表,对水位控制讯号、与水泵连锁讯号、压力式温度计等均应进行检查或校验后再安装,并随时检查其灵敏度。 ⑷对给排水专业要求 ①锅炉操作间宜设置供清扫地面的排水地沟或地漏,管径不应小于DN150。 2.锅炉安装工艺 (1)锅炉安装前,应检查锅炉及辅助设备的基础尺寸、标高及相对位置,是否符合图纸及产品样本要求,同时在基础面上弹出锅炉中心线。 (2)检查有否由于运输途中锅炉部件损坏,当发现有严重损伤应请厂家处理,锅炉就位前,应根据施工现场情况做好吊装方案(人工或机械就位),并准备就位时有足够量的垫铁。 (3)锅炉就位时,锅炉的平、找正,锅炉中心线与基础中心线重合。 在找平时,可采用垫铁,为了使锅炉与基础接触及受力更好更均匀,一般垫铁沿锅炉纵向每隔0.5~1m放置一组垫铁,垫铁最好是平垫铁与斜垫铁配合使用,找平后应将垫铁间点焊住。 (4)锅炉本体安装完毕,应暂不与系统管道连接先进行锅炉单体试压,锅炉水压试验可参照下表。如设计要求试验压力可按设计执行。 锅炉试验压力表

燃气蒸汽锅炉安装施工方案完整版

燃气蒸汽锅炉安装施工 方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 河北华信锅炉集团有限公司 (Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力: Mpa 锅炉给水温度: C° 设计热效率: % 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力: Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133* 3.¢45* 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。

一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图; 10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名

锅炉热工施工方案

1编制依据 1.1 电力工业部电力建设总局1981年11月颁发《火力发电工程施工组织设计导则》1.2 电力工业部电力建设总局1980年5月颁发《电力建设工程施工技术管理制度》 1.3 辽宁电力勘测设计院提供的图纸及有关技术资料 1.4 《火电施工质量检验及评定标准》(热控篇) 1.5 施工规范 ⑴《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇) ⑵《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBT93–86 ⑶《用孔板、喷嘴、文丘里管测量充满圆管的流体的流量》GBJ149–90 1.6 《电力建设安全施工管理规定》 1.7 东电四公司:沈煤集团红阳能源坑口煤矸石热电厂工程安装施工组织总设计 1.8 东电四公司:沈煤集团红阳能源坑口煤矸石热电厂工程质量保证手册 2工程概况及工程范围 2.1工程概况 沈煤集团红阳能源坑口煤矸石热电厂建设规模为2X330Mw 亚临界一次中间再热抽汽供热汽轮发电机组,三大主机锅炉、汽轮机、发电机采用哈尔滨三大动力厂设备,DCS设备由上海西屋有限公司提供,控制方式采用机炉电集中控制,两台机组合用一个控制室。 2.2工程范围 #1机组锅炉热控电气线路安装,取源部件安装,执行机构安装,仪表管敷设及电缆桥架安装。 3工作准备、作业条件 3.1施工人员需经过体检合格,经过三级安全教育,进入施工现场必须正确佩戴安 全帽,衣着整洁穿绝缘鞋,高处作业系好安全带,焊工、起重工须有特种作业人员许可证. 3.2制定完善的施工方案。 3.4锅炉安装具备水压条件。 3.5安装设备材料到场。 4 综合进度和配合要求 4.1 施工进度横道图

4.2 配合要求 4.2.1安装设备材料及时到场 4.2.2 图纸及时提供 5 施工主要机具和材料 5.1施工主要机具 5.1.1作业机械、工具、仪器、仪表应经过检验合格。 5.1.2电焊机6台,角向6台,液压弯管机2台,水准仪1台,台钻1台。 5.2 主要材料 5.2.1 电焊条,氩气,无齿剧片,切片。 5.2.2 油漆,银浆,管卡。 5.2.3 电缆,桥架,保护管,仪表管。 6 主要施工方法和步骤 6.1 工程结构 锅炉侧设计1个1200 X1000竖井,布置在炉左侧,竖井最高点在54米,最低点在 11.5米,锅炉本体共设计4层桥架,标高分别为运转层下,25米m,37m,54m,梯架 使用单托臂固定。锅炉其它小桥架及电缆管根据现场实际情况安装。 6.1.1 主要施工方法及要求 6.1.1.1由技术人员审核图纸;编制施工图预算;绘制组装图;提出备料计划;编制作业指导 书;对施工人员进行技术交底;组织施工人员审核图纸;组织施工人员勘察施工现场等。

住宅楼工程冬季施工方案的热工计算.doc

热工计算 1.1.1.材料配合比及入模温度 冬施期间,混凝土所用的原材料为:水泥:P·042.5低碱水泥,外加剂:无氯低碱活性中砂与碎石。并且,确保冬施中所有混凝土中的碱含量低于3.0Kg/M3。冬施热工计算以下面C35的基准配合比为例进行计算。基准配合比为: 混凝土的入模温度为10℃,当时环境温度为-6℃。 1.1. 2.混凝土因钢筋及模板吸热后的温度 式中:T3—考虑模板和钢筋的吸热影响,混凝土成型完成时的温度(℃); C C—混凝土的比热容1KJ/Kg·K; C f—模板的比热容2.51KJ/Kg·K; T f—模板的温度,未预热时可采用当时的环境温度(-6℃)。 T s—钢筋的温度,未预热时可采用当时的环境温度(-6℃)。 3(2400110.0042.5 2.516203.00.486) 8.83 (2400142.5 1.9203.00.48) T ??-??-?? == ?+?+? ℃ 1.1.3.综合蓄热法养护过程温度计算及强度验算 蓄热法采用2层阻燃草纤被和1层塑料布

养护期间的平均温度计算如下: 楼板:M=A/V=2/0.14=14.28/m a m ce V t V m T t V e e T ce ce , /) /( ) / (+ ? - + - =- ? -? θ η η ?θ θ T m.a——混凝土养护开始到任一时刻t的平均气温-6℃ V ce——水泥水化速度系数——0.013 h-1 ω——通风系数——1.3 k——结构维护层的总传热系数 阻燃草纤被:k1=0.06w/m.k d1=0.06m 薄膜:k2=0.03w/m.k d2=0.001m 经计算:k=3.35kJ/m2h.k A.计算三个综合参数 θ=ω×K×M/ V ce×C c×ρ =1.3×3.35×14.28/(0.013×1×2400) =1.99 η= T3- T m.a+φ=8.83+6-45.04=-30.21 B计算混凝土养护至临界温度所需时间 , ce ce V t V t m a T e e T θ η? -?- =-+

锅炉安装施工方案

一、工程概况 1.嘉兴市绿色能源有限公司垃圾焚烧项目提升改造工程为三台650t/d垃圾焚烧炉及其余热利用、烟气净化、汽轮机发电系统、高低压配电、自动化控制系统、通讯系统、源水处理系统及各种辅助配套系统等。 2.锅炉由江联重工集团股份有限公司(原江西锅炉厂)生产,型号为 LC650-69.3-5.3/485型。 3.建设单位:嘉兴市绿色能源有限公司 4.施工单位:浙江省工业设备安装集团有限公司 二、编制依据 1.江联重工集团股份有限公司提供的锅炉本体图纸、资料。 2.锅炉安全技术监察规程-- TSG G0001-2012。 3.电力建设施工及验收技术规范—(锅炉机组篇)―DL/T 5190.2-2012。 4.电力建设施工及验收技术规范—(火电厂焊接篇)―DL/T 869-2012。 三、基本简介 1、锅炉参数及基本尺寸如下: (1)参数 额定蒸发量69.3 t/h 额定蒸汽温度485 ℃ 额定蒸汽压力(表压) 5.3 MPa 给水温度130 ℃ 锅炉排烟温度190 ℃ 排烟处过量空气系数 1.8 排污率 1 % 空气预热器出风温度200 ℃ 锅炉设计热效率80.5 % 设计燃料消耗量27083.33 kg/h 2、锅炉基本构造 每台垃圾焚烧炉配一台余热锅炉。余热锅炉为自然循环单汽包型水管锅炉,卧式布置。由三个垂直膜式水冷壁通道(即炉室Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、一个水平烟道组成,

在水平通道从前至后依次布置了屏式过热器、蒸发器、高温过热器、中温过热器、低温过热器、省煤器。 由焚烧炉燃烧所产生的烟气依次经过炉室Ⅰ、炉室Ⅱ、炉室Ⅲ、屏式过热器、蒸发器、高温过热器、中温过热器、低温过热器、省煤器,最后通过省煤器出口烟道排出,进入烟气净化系统。 本系统由以下设备和子系统组成。 -水冷壁 -蒸发器 - 过热器:(包括一级,二级,三级) - 省煤器 - 构架、钢性梁、外护板及平台扶梯 - 吹灰装置 - 安全阀和消音器 - 灰斗及烟道 - 炉墙及密封 - 锅炉范围内管道 各个设备和系统详述如下: (1)过热器 过热器由低温段、中温段和高温段三级过热器组成,竖向布置在炉室内,两级喷水减温器布置在三级过热器之间。其中三级过热器布置在第三烟道,一级过热器、二级过热器布置在水平烟道中。 饱和蒸汽引入低温过热器入口集箱,进入低温过热器,蒸汽经过I级喷水减温器后引入中温过热器的入口集箱,进入中温过热器,然后蒸汽经过Ⅱ级喷水减温器后进入高温过热器入口集箱,进入高温过热器,最后过热蒸汽进入集汽集箱。 蒸汽温度采用喷水减温器调温。 (2)省煤器 省煤器是利用锅炉热交换后的烟气余热来加热锅炉给水的装置,布置在余热锅炉后部的尾部烟道中,在每组省煤器上均留有检修空间及相应的门孔。 (3)构架、钢性梁、外护板及平台扶梯

郏县中联天广水泥AQC锅炉施工方案2017.10.10

郏县中联天广水泥有限公司 AQC锅炉设备 施 工 组 织 设 计 编制:审核:批准: 编制单位:江苏金马工程有限公司 编制日期: 2017年10月10日

施工方案 一.工程概述: 1.郏县中联天广水泥有限公司2500t/h水泥线余热发电设备,AQC中压锅炉蒸发器拆除更换管束保证锅炉设备安全稳定运行。 二.工程内容: 1.AQC中压锅炉蒸发器管束拆除、安装、 项目部职责权限: 项目经理:负责整个项目的施工协调指挥,对施工质量、施工安全、施工进度负总责。 工程师:负责同建设单位进行技术沟通、负责该项目的施工技术,会同业主对隐蔽工程和竣工分项工程组织验收,对施工过程进行检查、记录;工程竣工后,负责检修工程量的记录核定、 签证工作。 安全综合管理:负责对该项目的安全交底,施工过程中的安全施工进行督导检查,及时发现安全隐患确保安全目标实现;同时负责该项目的食宿、材料、劳保供应保障及客、货运车辆的 联系结算工作。 五.施工准备: 1.协助甲方办理压力容器焊接施工许可告知书及锅炉报验工作。

2. 按甲方要求,做好施工人员安全规程培训,做好施工项目技术交底工作。 3. 办理相关设备安全施工许可书及其他安全工作票。 4. 按照《施工组织设计方案》要求建立组织机构、配齐施工人员,明确人员职责,检查、备齐施工工机 具(含专用工具)、辅助材料(含氧气、乙炔、氩气、焊条、焊丝、劳保用品等)。 5.检查施工现场电源、水源、风源,以及甲方提供材料(材质证明报告、合格证、承压监检部门检测报 告)和设备状况,确保满足施工需求。 6. 拆除影响施工的电缆及管道,并做好标记。根据要求搭好脚手架,并进行安全验收。 六.拆除施工: 1.施工人员要按要求带好劳保手套和防尘口罩。 2. 拆除作业时规划施工区域,并做好隔离悬挂安全标志牌,提醒来往人员注意安全,严防坠落物伤人。 3. 护板拆除:首先用气割拆除AQC中压锅炉外护板、保温棉,再拆除内护板,拆除的好护板、保温棉放 置指定位置再用。拆除掉的不能用的及垃圾要及时清理,使拆除作业周围无障碍物。 4.拆除循序:首先拆除AQC中压锅炉蒸发器管束,是将蒸发器集箱用气割割开并用葫芦一组一组吊移出 炉体吊落于指定位置摆好。。 5. 拆除方法:是将管排与集箱连接处用气割割开,使管排能在壳体内移动,然后用手拉葫芦将管排吊移岀 壳体,并用吊车吊落于地面,运放指定位置。 七.安装前的准备工作: 1、管束吊焊前用压缩空气对所有管束逐个吹扫一遍,保证管子内部无异物、垃圾及水垢。 2.对管口进行坡口打磨,坡口形式为V型坡口,坡口单边角度为30-35℃,钝边0.5-1mm。 3.对所有焊接用的焊丝、焊条材质型号进行检查确认,必须符合焊接材质要求的范围。 八.锅炉管道焊接工艺施工方案 1:编制依据 1.1:《电力建设施工及验收技术规范》火力发电厂焊接技术规程DL/T869--2004 1.2《焊工技术考核规程》SD263-88 1.3《火力发电厂锅炉、压力容器焊接工艺评定规程》SD340-89 1.4.DL5009.1-92《电力建设安全工作规程(火力发电部分)》 1.5锅炉管束施工图 1.6GB50236-98《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》 2:焊接准备 2.1施工准备 2.1.1施工人员必需熟悉施工图,施工方案和施工中执行的技术质量要求 2.1.2施工用品、技术资料、施工图纸齐全 2.1.3劳动力、材料、机具的检测手段齐全 2.1.4管道预制、安装施工作业环境条件具备,作业地点要有相应加工工艺的基本机具,设施及电源和

锅炉及附属设备安装施工方案

锅炉及附属设备安装施工方案 1.工程概况(略) 2.施工准备 2.1材料要求: 2.1.1锅炉必须具备图纸、产品合格证书、安装使用说明书、劳动部门的质量监检证书.技术资料应与实物相符? 2.1.2锅炉设备外观应完好无损,炉墙绝热层无空鼓,无脱落,炉拱无裂纹, 无松动,受压元件可见部位无变形,无损坏. 2.1.3锅炉配套附件和附属设备应齐全完好,并符合要求,根据设备清单对所有设备及零部件进行清点验收.对缺损件应做记录并及时解决.清点后应妥善保管. 2.1.4各种金属管材、型钢、仪表阀门及管件的规格、型号符合设计要求,并符合产品出厂质量标准,外观质量良好,不得有损伤、锈蚀或其它表面缺陷. 2.2主要机具: 2.2.1机具:卷扬机或绞磨、千斤顶、链式起重机、砂轮机、套丝机、手电钻、冲击钻、砂轮锯、电焊机等. 2.2.2工具:各种扳手、夹钳、试压泵、手锯、榔头、布剪子、滑轮、道木、滚杠、钢丝绳、大绳、索具、气焊工具等. 2.2.3量具:钢板尺、钢卷尺、卡钳、塞尺、水平仪、水平尺、游标卡尺、焊缝检测器、温度计、压力表、线坠等. 2.3作业条件: 2.3.1施工员应熟悉掌握锅炉及附属设备图纸、安装使用说明书、锅炉房设 计图纸,并核查技术文件中有无当地劳动、环保、节煤等部门关于设计、制造、安装、施工等方面的审查批准签章. 2.3.2施工现场应具备满足施工的水源、电源、大型机具运输车辆进出的道路,材料及机具存放场地和仓库等;冬雨季施工时应有防寒防雨措施及消除安全措施;锅炉房主体结构、设备基础完工并达到安装强度 2.3.3检验土建施工时预留的孔洞、沟槽及种类预埋铁件的位置、尺寸、数 量是否符合设计图纸要求. 2.3.4锅炉及附属设备的基础尺寸、位置应符合设计图纸,允许偏差应符合表1-30的规定

电厂主蒸汽管道改造施工方案

电厂主蒸汽管道改造施 工方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

*******电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程 施工方案 编制:****** 审核:****** 批准:****** *********安装有限公司 2015年*月*日 ******电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程 施工方案 一、基本概况 *****电厂1#、2#锅炉,均为蒸发量为35T/H、蒸汽压力为、额定蒸汽温度为450℃。根据该厂计划,现对1#、2#锅炉与汽轮机连接主蒸汽管道进行改造,为此特编制施工方案。 二、编制依据 1、****电厂1#、2#锅炉主蒸汽改造招标文件; 2、使用单位提供的原锅炉出厂相关图纸及技术资料; 3、TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》; 4、《电力建设施工技术规范》第二部分(锅炉机组); 5、DL/《电力建设施工质量验收及评价规程》第二部分(锅炉机组); 6、《电力建设施工技术规范》第五部分(管道及系统); 7、DL/《电力建设施工质量验收及评价规程》第五部分(管道及系统); 8、DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》; 9、JB/T4730-2009《承压设备无损检测》; 10、其他相关的规范、标准等; 11、现场环境、施工条件勘察. 三、工程项目概况 1、工程名称:****电厂锅炉主蒸汽管道改造工程。 2、工程承包方式:包工包料。

3、工期要求:自具备施工条件之日起**天完工。 四、施工范围: 1、将1#、2#锅炉来汽门出口至1#汽轮机自动主汽门进口法兰处此段的主蒸汽管道改造为Φ273*8,材料材质为:15CrMoG; 2、将与2#汽轮机主蒸汽管的连接管道改造为Φ273*8,材料材质为: 15CrMoG; 3、改造管段的焊接质量检验; 4、改造管段的保温; 5、改造管道的主蒸汽管道吹扫。 五、施工组织 1、项目人员配置 施工负责人:***** 技术负责人: 项目安全负责人: 项目材料责任人员: 项目焊接责任人员: 项目检验责任人员: 2、安全施工及应急预案领导小组配置 组长: 副组长: 成员:。 3、工程项目投入人力资源

相关文档