文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水课程设计说明书

给排水课程设计说明书

给排水课程设计说明书
给排水课程设计说明书

扬州大学

建筑给排水课程设计题目:扬州市某宿舍给水排水工程设计

院(系)别水能学院

专业建筑环境与能源应用工程

班级建环

学号

姓名

指导教师

日期

1. 建筑给水排水设计任务书 (1)

1.1. 设计题目 (1)

1.2. 基本要求 (1)

1.3. 提交成果 (1)

1.4. 主要参考文献 (1)

2. 设计方案概述 (2)

2.1. 给水工程 (2)

2.2. 排水工程 (2)

2.3. 消防排水 (2)

2.4. 管道的平面布置与管材 (2)

3. 建筑内部给水系统 (3)

3.1. 给水系统方式的确定 (3)

3.2. 确定用水定额及时变化系数 (3)

3.3. 计算水系统所需压力 (3)

4. 建筑内部排水系统 (7)

4.1. 设计规定 (7)

4.2. 水力计算 (7)

五、热水系统设计 (10)

5.1热水供应方案确定 (10)

5.2热水管道的布置与敷设 (10)

5.3热水供应系统水力计算 (10)

1.建筑给水排水设计任务书

1.1.设计题目

某宿舍建筑给水排水工程设计

该建筑位于扬州市,市政给水管网可提供水压为0.3MPa,供水管DN200mm,位于建筑东侧绿地内,管中心埋深0.40m,建筑物南侧有DN200排水管网,管内底埋深0.85m,建筑内一层地面标高为±0.00m。

平面布置见平面图。

设计者需要完成该建筑的给水系统、排水系统和消防系统和热水系统计算并绘图。

1.2.基本要求

1、按时独立完成所规定的设计任务与内容。设计中涉及的设备与器材需要明确型号与安装要求。设计成果需符合国家现行的规范、标准。

2、设计说明书应包括工程设计的主要原始资料、方案选择的分析说明、主要设备材料的选择,设计计算与相关简图、以及主要参考文献资料等。要求内容系统完整,计算正确,论述简洁明了,文理通顺,数据可靠,图表设计合理详实,装订整齐。

3、设计图纸应能较准确地表达设计意图,图面力求布局合理正确清晰,符合制图标准,专业规范及有关规定,用工程字注文。

1.3.提交成果

各系统平面图,系统图,厨房卫生间大样图;

设计计算说明书一份。

1.4.主要参考文献

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版)

《给水排水制图标准》(GB/T 50106-2001)

《给水排水标准图集》

《建筑给水排水设计手册》

《给水排水设计手册》第1、2、11册

2.设计方案概述

2.1.给水工程

本工程为盐城市永宁寺僧众宿舍,该宿舍共3层,每间宿舍2位僧人。宿舍卫生间内设一个洗手盆一个淋浴头一个大便器。

该建筑位于盐城市,市政给水管网可提供水压为0.3MPa,供水管DN200mm,位于建筑南侧绿地内,管中心埋深0.40m,建筑物南侧有DN200排水管网,管内底埋深0.85m,建筑内一层地面标高为±0.00m。充分利用市政管网直接给水是首先要考虑的,建筑内给水方案采用由室外市政给水管网直接供水。且均采用下行上给方式。

2.2.排水工程

根据要求,为减少污废水处理量,采用分流排水系统。宿舍大便器污水排往建筑外的化粪池处理,洗手盆淋浴器的所有废水水经环保部门同意后可直接排入排水管网。废水和污水分别采用单独立管排往建筑外。

2.3.消防排水

根据《建筑防火规范》,本建筑为民用建筑(层),耐火等级2级,建筑类别3类。设消火栓给水系统。消火栓用水量10L/S。室内消火栓系统不分区,火灾前期10分钟用水量设于办公楼屋顶水箱内。每个消火栓口径为65mm单栓口,水枪喷嘴口径19mm,充实水柱为12m水柱,采用衬胶水带,直径65mm,长度20m。(布置见平面图)

2.4.管道的平面布置与管材

建筑内给水工程、排水工程、消防给水工程、管道平面布置见平面图。

由市政给水管网引入建筑物的埋地0.4m的DN200铸铁横管设置闸阀和LXS 旋翼湿式水表。综合考虑经济、技术、供水可靠性,除建筑物外的埋地的供水管采用铸铁管,给水立管、横支管都采用塑料管沿墙壁明装敷设。

室内生活污水立管设于宿舍接纳大便器废水。室内生活废水立管设于洗涤池内侧,接纳洗涤池排水,排水管材采用硬聚氯乙烯管。

消防立管明装于楼道走廊。室外生活和消防给水横干管管中心线标高为-0.4米,室内加上地坪标高给水变为0.4米,消防变为0.9米。排水横干管管中心的起始标高为-0.85米,室内加上地坪标高变为-0.4米。消防给水管采用普通镀锌铸铁管,外部刷为红色。

3. 建筑内部给水系统

3.1. 给水系统方式的确定

查《建筑给排水设计规范》GB50015-2003,由规范中的条例3.3.3可知,建筑物内的给水系统宜按下列要求确定:

应利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网的水压和(或)水量不足时,应根据卫生安全、经济节能的原则选用贮水调节和加压供水方案;

给水系统的竖向分区应根据建筑物用途、层数、使用该要求、材料设备性能、维护管理、节约供水、能耗等因素综合确定;

不同使用性质或计费的给水系统,应在引入管后分成各自独立的给水管网。 常见的给水方式有:直接供水方式,其优点为供水较可靠,系统简单,投资省,安装维护简单,可充分利用外网水压,节省能源;其确定是内部无贮水量外网停水时内部立即断水。单设水箱供水方式,其优点为供水较可靠,系统较简单,投资较省,安装、维护较简单,可充分利用外网水压,节省能源;其缺点是需设高位水箱,增加结构载荷,若水箱容积不足,可能造成上、下层同时停水。设水泵水箱供水方式,其优点为水箱贮备一定水量,停水停电时可延时供水,供水可靠,可充分利用外网水压,节省能源;安装、维护较麻烦,投资较大;有水泵振动和噪声干扰;需设高位水箱,增加结构载荷。

本次设计采用直接供水方式。

3.2. 确定用水定额及时变化系数

查《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003,由规范中的表可知,僧众宿舍的最高日生活用水定额为100~150L ,小时变化系数h K 为3.0~2.5。据本建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用最高日生活用水定额为:)d /(130q dl ?=床L ,取小时变化系数h K =3.0 。 最高日用水量: d /m 58.81000

130

66mq 3d d =?==Q 最高日最大时用水量:/h 3m 0725.124

.358.8h d h =?=

?=K T Q Q 设计秒流量按公式:g g a 2.0q N =

本工程为宿舍(Π类),a=2.5,所以, g g 5.0q N =

3.3. 计算水系统所需压力

根据给水管道的平面布置和系统图,进行水力计算。在轴测图上定出最不利

配水点(淋浴器),确定计算管路,以流量变化处为结点,从最不利配水点开始,进行结点编号。结合平面系统图,给水系统水力计算如下:

图3.1 室内给水系统图

根据各管段的卫生器具给水当量总数可求出所有管段的设计秒流量g q ,流速应控制在允许范围内,查附表2-3可得管径DN 和单位长度沿程水头损失i ,局部阻力折算成当量长度并入沿程损失。该最不利环路各段当量长度如下表所示:

由式(2-13)iL =h i 计算出管路的沿程水头损失i Σh 。各项计算结果均列入下表中。

要满足建筑内给水系统各配水点单位时间内使用时所需的水量,给水系统的水压

(自室外引入管起点管中心标高算起)最不利配水点具有足够的流出水头,去计算公式如下:

4

321H H H H H +++=

H:建筑内给水系统所需水压,kPa ;

H1:引入管起点之最不利配水点位置高度所要求的静水压,kPa ;

H2:引入管起点值最不利配水点的给水管路即计算管路的沿程与局部水 头损失之和,kPa ;

H3:水流通过水表时的水头损失,kPa ;

H4:最不利配水点所需的最低工作压力,kPa ;(见表2-1).

由表图、表、可知:H1=7.2+0.8-(-0.4)=8.4mH2O=84kpa (其中0.8为配水嘴距室内地坪的安装高度)。

H2=1.3Σhy=1.336.725=8.74kpa

H4=50kpa (即最不利点水嘴的最低工作压力)

因住宅建筑用水量较小,总水表和分户水表均选用LXS 湿式水表,分户表和总水表分别安装在(和⑧管段上,q4=0.87L/s=3.13m3/h ,q=2.81L/s=10.116m3/h ,查附表1-1,选25mm 口径的分户水表,其常用流量 3.5m3/h >q4,过载流量为7m3/h 。所以分户水表的水头损失:

a

k 99.19100713.3100q q h 22

max

g

2

b

q

2d 2P Q K ====)()(

选口径50mm 的总水表,其常用流量为15m3/h >q8,过载流量为30m3/h 。所以总

水表的水头损失为:a k 37.1110030116.10q 2

2b 2

g d P K H ===)

(,

hd 和H ,d 均小于水表水头损失允许值。水表的总水头损失为: kPa 36.1311.3799.91d h 3d =+=+=,H H

所以。给水系统所需压力H :H=H1+H2+H3+H4=174.1KPa <300KPa 满足要求。

4. 建筑内部排水系统

4.1. 设计规定

为保证管道系统有良好的水利条件,稳定管内气压,防止水封被破坏,保证良好的室内环境卫生,在设计计算横支管和横干管时,必须满足下列规定。

4.1.1. 最大设计充满度

建筑内部横水管按非满流设计,以便使污废水释放出的气体能自由流动排入大气,调节排水管道系统内部的压力,按接纳意外的高峰流量。建筑物内部排水横

设计中排水管采用塑料管,标准的塑料排水管件(三通、弯头)的夹角为91.5°,塑料排水横管的标准坡度均为0.026.参考《给水排水设计手册02 表(4-16)》

4.1.3. 最小管径

设计中只有洗手盆、小便器、大便器3类卫生器具。参考《给水排水设计手册》,建筑物的排出管径不小于50mm 。医院、厨房、浴室以及大便器排放的污水水质特殊,其最小管径应大于50mm 。

4.2. 水力计算

根据《建筑给水排水设计规范》,生活排水管道设计秒流量按公式:

max 12.0q N q p p +=α (式5-1)

式中:p q —计算管段排水设计秒流量,L/s ; p N —计算管段卫生器具排水当量总数;

max q —计算管段上排水量最大的一个卫生器具的排水流量,L/s ; α设计计算及参数

本建筑内卫生间类型、卫生器具类型均相同。采用生活污水与生活废水分流排放。生活污水系统max q =1.5L/s ,生活废水系统,max q =0.15L/s 。

4.2.1. 支管

污水系统分两类。一类每层支管只连接一个大便器,支管管径取DN100,采用通用坡度i=0.020;另一类每层支管上连接两个大便器。

洗手盆排水支管和淋浴器排水支管管径都取DN50,采用通用坡度i=0.035。不需要设专用通气立管。

洗手盆与淋浴器汇合后支管管段的排水设计秒流量按公式计算为: s

/31.015.03.045.05.112.012.0q max p L q N a p =++??=+=)( 结果大于洗手盆和浴盆排水量之和0.10+0.15=0.25L/s ,取s /25.0q p L =,查附表5-2,管径为DN75,采用通用坡度i=0.025。不需要设专用通气立管。

4.2.2. 立管

生活污水排水系统每根立管的排水设计秒流量为:

s

/44.25.125.435.112.012.0q max p L q N a p =+????=+=

其中3为层数,4.5为设冲洗水箱蹲式大便器排水当量,2为每根立管每层接纳坐便器的个数。出户管管径选DN100排水铸铁管,h/D=0.5,坡度为0.01时,其排水量为2.58L/s ,流速为0.66m/s ,满足要求。 生活废水排水系统每根立管的排水设计秒流量为:

s

/53.015.023.045.035.112.012.0q max p L q N a p =+?+???=+=)(

其中,0.45为淋浴器排水当量,0.3为洗手盆排水当量,3为层数,2为每根立管每层接纳卫生器具的个数。出户管管径选DN75排水铸铁管,h/D=0.5,坡度为0.005时,其排水量为0.85/s ,流速为0.38m/s ,满足要求。所以不需要设专用通气立管,设伸顶通气管即可,管径取DN50,顶伸出屋面0.5m,其顶端装设风帽或网罩,避免杂物落入排水立管。

4.2.3. 排水横干管计算

计算各管段设计秒流量,根据已标注管段查附表5-2,选用合适坡度,计算结果见下表:

图4.1 污水系统图

图4.2 污水系统图

图4.3 废水系统图

图4.4 废水系统图

五、热水系统设计

5.1热水供应方案确定

本次对办公楼的热水供应采用的供应系统为集中热水供应系统,采用间接加热,半循环、下行上给、定时循环的热水供水方式,加热和贮热设备选用半容积式水加热器。热水管材均选用聚丙烯管。

5.2热水管道的布置与敷设

热水管网同给(冷)管网,有明设和暗设两种敷设方式。铜管、薄壁不锈钢管、衬塑钢管等可根据建筑、工艺要求暗设或明设。热水管道穿过建筑物的楼板、墙壁和基础处应加套管,穿越屋面及地下室外墙时,应加防水套管,以免管道膨胀时损坏建筑结构与管道设备。当穿过有可能发生积水的房间地面或楼板面时,套管应高出地面50-100mm。热水管道在吊顶内穿墙时,可预留孔洞。下行上给式热水系统设有循环管道时,其回水立管应在最高配水点0.5m处与配水立管连接。

5.3热水供应系统水力计算

5.3.1热水供应系统水力计算

(1)热水量

按要求取每日供应热水时间为8h,取计算用的热水温度为70℃,冷水为10℃。查《建筑给排水设计规范》GB-500015-2003(2009年版)表5.1.1-1热水用水定额表,取60℃的热水用水定额5L/(人2班)。

则最高日用水量为

其中66为员僧人数。

折合成70℃热水的最高日用水量为

查《建筑给水排水设计规范》GB 50015—2003(2009年版)表5.3.1办公楼的热水小时变化系数表,员工用热水量相对较少,忽略不计。

再按卫生器具1h用数量计算;洗手盆数目3套,取同类卫生器具同时使用百分数70%,

,查《建筑给水排水设计规范》

GB-500015-2003(2009年版)表5.1.1-2卫生器具的1次和1h热水用水定额及水温表,办公楼洗手盆小时用水量为50-100L,使用水温为35℃,取50L/h(35℃),则

比较与,两者结果存在差异,为供水安全起见,取两者较大者作为设计小时用水量,即。

(2)耗热量

冷水取用扬州市地下水,其温度为10℃,热水温度取70℃,则耗热量

(3)加热设备选择计算

拟采用半容积式水加热器。设蒸汽表压为 1.963,相对应的绝对压强为 2.943,其饱和温度为=133℃,热媒和被加热水的计算温差

根据半容积式水加热器相关资料,铜盘管的传热系数K为1047w/(m22℃),传热效率修正系数=0.7,取1.1,水加热器的传导面积

半容积式水加热器的贮热量应大于15min设计小时耗热量,则其最小贮水容积V=15×60×0.012=10.8L

根据计算所得的F,V分比对照样本提供的参数,选择水加热器的型号

5.3.2热水配水管网水力计算

计算用图如图5-1所示。水力计算表如表5-1。

图5-1热水系统水力计算用图

表5-1热水配水管网水力计算表

热水配水管网水力计算中,设计秒流量公式与给水管网计算相同。但查热水水力计算表进行配管和计算水头损失。

热水配水管网的局部水头损失按沿程水头损失的30%计算。热水配水管网的水力计算管路总水头损失为:7.331.3=9.49kPa取10kPa。

水加热器出口至最不利点配水嘴的几何高差为:

11.9+0.4-(-0.3)=12.6m=126kPa

考虑50kPa 的流出水头,则热水配水管网所需水压为:

比温降为F T t /?=? ,其中F 为配水管网计算管路的管道展开面积,计算F 时,立管均按无保温层考虑,干管均按25mm 保温层厚度取值。

如图4-2所示,热水配水管网计算管路的管道展开面积

F=0.1325313.5+0.132533.6+0.125133.4=2.69

然后从第4点开始,按公式f t t t c z ∑?-=?依次计算出各节点的水温值,将计算结果列

4-2

7

5.3.3选择循环水泵

根据公式

循环水泵流量应满足

根据公式

(式5-3)

其中,则

37.6mm

根据

选择循环水泵,选用G32型管道泵(

5.3.4蒸汽管道计算

已知总设计小时耗热量为

10860.5kJ/h

蒸汽的比热取2167kJ/kg ,蒸汽耗量为

蒸汽管道管径可查蒸汽管道管径计算表(),选用管径DN100。

给排水毕业设计全套(说明书、图纸、计算)

目录 第一章设计基础 0 第一节城市概况 0 第二节原始资料 0 第二章污水管网设计 (3) 第一节污水管道的布置 (3) 第二节污水设计流量计算 (3) 2.2.1 街区及管段划分 (3) 2.2.2 生活污水设计流量 (3) 2.2.3 工业企业生活污水设计流量 (4) 2.2.4 工业废水设计流量 (5) 2.2.5 公共建筑排水量 (5) 第三节污水管网水力计算 (5) 2.3.1 污水管道水力计算 (5) 2.3.2 倒虹管段计算 (7) 第四节绘制管道纵剖面图 (8) 第三章雨水管渠的设计与计算 (9) 第一节雨水管渠系统布置于施工 (9) 3.1.1 雨水管渠系统布置 (9) 3.1.2 雨水管渠的施工 (9) 第二节雨水量的计算 (10) 3.2.1 平均径流系数的确定 (10) 3.2.2 雨水设计流量的计算 (11) 第三节雨水管渠的水力计算 (12) 2.3.1 雨水管渠水力计算的设计规定 (12) 3.3.2 雨水管渠水力计算类型 (12) 3.3.3 水力计算说明 (12) 第四章污水厂设计 (15) 第一节污水厂规模确定 (15) 第二节污水处理程度的确定 (15) 4.2.1 水质处理程度要求 (15) 4.2.2 水质处理程度计算 (15) 第三节污水处理工艺方案选择 (16) 4.3.1 城市污水处理厂工艺流程方案的提出 (16) 4.3.2 两个方案的比较 (17) 第四节污水处理流程设计 (18) 第五节污水厂个构筑物设计计算 (19) 4.5.1 中隔栅设计 (19) 4.5.2 污水提升泵房设计计算 (21) 4.5.3 细格栅设计 (27) 4.5.4 沉砂池的计算与选型 (30) 4.5.5 卡鲁塞尔氧化沟 (32) 4.5.6 二沉池 (38) 4.5.7 污泥回流泵房设计 (39)

建筑给排水课程设计

第一章设计任务书 一、设计任务 孝感某中学拟建一幢5层教学楼,总建筑面积近5200㎡;建筑高度21.6m;底层为行政办公及实验室,二至五层为教室。每层设卫生间两处,一处为男女厕所;另一处为男女隔层厕所(一、三、五层为男厕)。男厕内设污水池1个,洗手盆1个,小便槽4.9m长,便槽蹲位5个;女厕内设污水池和洗手盆各1个,便槽蹲位8个。层顶水箱间一座。 要求设计建筑给水排水工程。具体内容包括: 1、建筑给水系统设计。选择给水方式,布置给水管道及设备;进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;高位水箱容积计算及校核水箱安装高度;绘制给水系统的平面图、系统图及卫生间大样图。 2、建筑消防系统设计。消防用水量及高位水箱消防贮水量的计算;布置消防管网;进行消防管道水力计算及消防水压计算;选择消防水泵以及确定稳压系统;绘制消水栓系统的平面图及系统图。 3、建筑排水系统设计。排水体制的确定以及排水管道的布置;排水管道水力计算;化粪池的容积计算及选型;绘制排水系统的平面图及系统图。 二、设计资料 1、建筑设计资料 建筑物一层平面图,二层平面图,三至五层平面图及屋顶平面图及水箱间平面,立面图共5张。 本建筑为5层,底层高为4.2m,二至五层层高为3.6m,上人屋面,楼梯间屋顶标高为27.2m,水箱间标高为22.2m。室内外高差为0.3m。冻土深度为0.2m。 2、市政基础资料 (1)给水水源 建筑物北侧和西侧有城市市政给水管道,管径为DN300,常年可提供的资用

水头为0.15MPa,管道埋深为室外地面以下0.5m。 (2)排水资料 本建筑物西侧有城市排水管道,其管径为DN500,管内底深为室外地面以下1.5m,管材为钢筋混凝土。 未预见水量:按日用水量的12%计算。 三、设计要求 1、设计计算说明书1份 2、课程设计图纸 课程设计图纸数量不得少于5张,用CAD绘制。 图纸绘制要求: 建筑给水排水系统图的绘制按轴测正投影法绘制,管道布置方向应与平面图相对应,并按比例绘制。

建筑给排水课程设计说明书最终版要点

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

给水排水工程毕业设计开题报告

给水排水工程毕业设计开题报告 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的日益提高,人们的消费能力和消费水平有了极大的提升,商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。作为建筑给水排水设计人员,在设计过程中除了按国家有关规范进行统筹考虑、全面规划外,还要强调供水安全可靠性的同时,尽可能地采取节能意义的措施和设计,以免造成不必要的水电浪费。结合当前水资源缺乏的严峻形势,立足建筑给排水,提出一些建议,以减少水资源的隐形浪费,实现节约用水。还必须考虑到给排水系统的噪声控制,结合新工艺和自身的工作经验在舒适性和经济性间寻求平衡点将室内给排水噪声减到最低,树立整体环境意识,努力为人们营造一个安静和舒适的室内环境。同时,酒店的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是酒店质量审核中的重中之重。因此,酒店室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。

通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。 随着人们生活水平的提高和居住环境的改善,人们对室内噪声越来越重视。据调查,在发达国家,人们在室内滞留的时间已占全天的90%,因此对室内噪声环境的要求越来越高。然而,由于建筑施工、安装和给排水管道的安装及卫生设备的选型不当,加上水泵自身的机械振动等诸多因素,室内的噪声环境愈加严重。在现实生活中,由于噪声过大而干扰人们的 正常生活,影响人们的身体健康的事件屡见不鲜。很多住宅室内的实际噪声都超过40dBA,在这样的噪声环境中生活不但会严重影响人们的休息质量,干扰脑力劳动者的工作,使人们产生失眠、疲劳、头晕、记忆力减退等症状,长此下去还会导致人们产生神经衰弱症。不仅如此,因噪声扰民而使业主与开发商对簿公堂的民事诉讼案也不在少数。据报道,北京市某小区业主李某因楼下的生活给水泵房噪声过大而严重扰乱其作息秩序,起诉开发商,法院一审判令开发商采取控制噪声的措施,并赔偿李某精神损失费十万元,创下全国噪声扰民赔偿记录。

给排水设计说明

给排水设计说明 一、尺寸单位:管道长度和标高以米计;其余以毫米计。 二、正负0.000相当于绝对高程36.25米。 三、管道标高的表示方法:所注管道标高,均以室内首层地面正负0.000作基准推 算的相对标高,给水管道的标高是拽管道中心线的标高,例如H+1.200G表示该管段安装在二层楼面以上1.200米处;排水管道的标高是指管道内底面,即各种管渠流槽面最低点,的标高,例如-1.300表示该处管内底面标高比正负 0.000低1.300米。 四、管道的安装及验收标准,按《中华人民共和国国家标准,建筑给水排水及采暖 工程施工及验收规范》GB50242-2002执行。 五、除设计图中已有安装大样外,一般的卫生设备均参照《全国通用给水排水标准 图集 09S304 卫生设备安装》进行施工。 六、室内生活给水管道,其横管安装时宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。 50时用闸板七、生活给水管道上的阀门,原则上当DN《50时采用截止阀,当DN> 阀或蝶阀,但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一很用闸板阀或蝶阀。八、室外给水铸铁管埋地敷设时,如地基为一般的天然地壤,均可直接埋设,不做 管道基础;如地基为淤泥或其他的劣质地,则按图纸要求处理。九、室外排水管道在检查井中槽连接,其衔接方法原则上采用管顶平接。当检查井

的进出管管径相等时,所注标高为检查井心流槽底面标高;当进出水管管径不同时,则所注标高分别为进出水管口的内底面标高;排水支管接入检查井时, 如运管有300~1000毫米跌水,可不用流槽而直接跌水接入,如无跌水时,则应用用流槽相接。管材为塑料管,排水管道的基础采用砂砾石垫层基础。 做法详见国家建筑标准图集04S520施工。凡检查井位于路面时采用重型 井盖;位于地面时采用轻型井盖。所有检查雨水口的井盖均必须不井体用 热镀锌钢链连接或采取其他可靠防盗措施。 十、室内排水立管上的检查口,底层和有卫生器具的最高层必须设置。检查口高出 地,楼,面一般为1.0米,且应高出该层卫生器具上边缘150毫米。十一、 排水管道的横管不横管,横管不立管的连接,应休用45度三通或四通和90度斜三通或90度斜四通。立管底部不排出管道连接处,应采用两个45度弯头或采用弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头。 十二、所有卫生器具及地漏自带或配套的存水弯,其水封深度不得小于50mm。 1 十三、所有管道穿混凝土楼板、墙及安装在墙槽内的管道,应设置阻火装置,其缝隙 应用阻燃密实材料和防水油膏填实。管道穿楼板时,均应设置钢套管,套管内径应比管道外径大20mm,下面不楼板齐, 上部比楼板高50mm。十四、塑料管道穿楼板层处的施工应符合:CJJ/T29-2010《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程规程》第4.1.13;第4.1.14条的要求。 十五、管道坡度:各种管道应根据图中所注标高进行施工。给水管、消防管及自动喷 淋管按0.002的坡度施工,坡向泄水装置,或立管,排水管的坡度按图纸所标

建筑给排水课程设计-(东华大学).

第一章设计基础资料 1.建筑平面图(见附图); 2.建筑层数7层,层高 3.0m,地下室地面标高- 4.00m,室外地面标 高-0.60m,水箱房净空高5.00m。冰冻线深度0.7m。 3.建筑每户人口按4人计,每户需装设水表,并装设总水表。 4.室外城市给水管道管径DN300,管顶标高-3.50m;城市排水管径 DN300,检查井管底标高-5.00m。 5.城市给水管网的可靠水头15.00m。

第二章设计说明书 2.1 给水系统设计 2.1.1 给水方式选择 (1)给水方式列举 ①直供给水方式 由市政管网直接供水,适用于室外给水管网的水量、水压在一天内均能满足用水要求的建筑。 ②单设水箱给水方式 宜在以下两种情况时采用:室外市政管网供水压力周期性不足时,或在市政管网供水压力过高时作减压稳压用。根据原始资料管网压力为320~450KPa,属于压力周期性不足的情况,故而采用单设水箱方案。 ③水泵直接供水方式 宜在室外给水管网的水压经常不足时采用。但由于水泵直接供水压力稳定性差,且直接抽水会对周边用水压力产生波动影响用,而本项目中低水量时压力450KPa可以供至9层以上,所以在该项目中不宜且不需要采用设置水泵的方式。 ④水池—恒速泵—水箱联合给水方式 水池—恒速泵—水箱联合给水方式的供水设备包括贮水池、离心水泵和水箱。其主要特点是在各区上层的适当位置(一般高于分区处3~4层)设分区高位水箱,其作用是贮存、调节本区的用水量和稳定水压,水箱内的水由设在底层或地下室的离心水泵输送。设水泵和水箱的给水方式宜在室外给水管网压力低于或经常不满足建筑内给水管网所需的水压,且室内用水不均匀时采用。 ⑤水池—变频泵给水方式 可分为变频泵并联给水、变频泵减压阀给水两种主要方式,比较见下表 1.1所示: 表2.1 各种变频泵给水方式优缺点比较

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

建筑给排水毕业设计说明书

本科毕业设计说明书青岛某高层住宅楼建筑给水排水工程设计 专业:给水排水工程 学生姓名:何志杰 指导教师:杨亚红 完成时间:2013年7月19日

摘要 本设计的建筑为17层的住宅楼,给排水工程设计包括了室内生活给水系统设计,室内排水系统设计,室内消防给水系统设计,以及雨水系统设计。生活给水系统分为两个区:一至三层为低区,采用市政给水管网直接供水;四层至十五层为高区,利用变频泵供水。消防给水系统分为消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统,本建筑为普通住宅Ⅱ类,而其建筑高度≥50m,按《高层民用建筑防火设计规范》规定,室内消火栓用水量取20L/s。排水系统采用污废分流制,排水系统采用特殊的伸顶通气单立管排水系统,通气冒高出屋顶0.7m。给水系统采用镀锌钢管给水管材,消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统采用无缝镀锌钢管,排水系统立管采用PPI螺旋排水管,各层排水支管采用普通的UPVC排水管。在地下层设贮水池和加压泵房,地下室另设集水坑,集水坑中设潜污泵,保证污水及时排出。 关键词:建筑;给水;消防;喷淋; Abstract Work in the complex building for17floors of trade in the building originally designed, is it drain off water engineering design including room is it supply water system design , indoor fire control supply water the system is designed and the indoor drainage system set up to live to give. Life supplies water and is divided into two districts systematically: The 1 floor to 3floor are the low district, adopt the pipe network of municipal water supply and supply water directly; 4are the high district to the 15th Floor, supply water for the system with the high-order water tank of the roof. Fire control supply water system divide into fire hydrant supply water system and automatic spray fire extinguishing system, drainage system sets up and is in charge of adopting PPI spiral drain pipe, drain off water and prop up in charge of adopting ordinary UPVC drain piping on the every the floor. Sets up the storage cistern and pressurizes in the pump house in the ground lower floor, the basement sets up and collects the puddle separately , collect and set up and sneak the corrupt pump in the puddle, guarantee sewages are discharged in time.

给排水-毕业论文(设计) (1)

专业论文 (主论文) 题目某地商务区商住楼给水排水工程设计 姓名唐玲 2016年6月20日

摘要:本设计包括室内给水工程、室内排水工程、室内消防工程,按甲方要求,本工程给水管只设进户总管,排水管只设排水出口,其于部分用户自理。 给水系统采用分区供水,低区负二到三层,由市政管网直接供水;高区三到十层,采用无负压变频供水。室内排水系统采用污、废水分流制,底层单独排放,排水立管设伸顶通气管,污、废水经化粪池处理后排入市政污水管网,化粪池由小区总图设计时统一考虑。消防系统分为室内消火栓给水系统和室内喷淋给水系统,两者均采用加压水泵和高位水池(箱)联合供水。屋面雨水排水系统采用天沟外排水。 给水管采用聚丙烯PP-R管;排水管采用硬聚乙烯塑料排水管;消防系统均采用内外壁热浸镀锌钢管。 关键词:高层建筑;给水系统;排水系统;消防系统

1、前言 本次设计的目的是充分利用所学的现有的知识,完成高层建筑给水排水工程的设计。此次设计基本上实现了我们从理论知识向实际工程设计的转变,充分的把理论知识应用到实际的工程当中,并对设计的方案、内容加以有针对性地、有说服力地论证,从而实现设计工程的可行性。 本次设计在选题的过程中,考虑到地区性、建筑性质,选用高层建筑,建筑类别相对高级,进行建筑给水排水工程的设计,满足人们的生活需要,并且使人们得到舒适、便利生活环境。设计的大体内容是:建筑给水工程、排水工程、热水工程和消防工程,设计的意义在于满足人们生活用水的同时,要满足室内的消防用水,保证人们居住的安全性。设计的依据为相关书籍和设计手册、规范。在设计中,大都按照常规方法,严格依据设计规范来进行,建筑给水排水系统及卫生设备要相对完善,在技术上要保持先进的水平,在计算的过程中,尽量使用符合经济流速的管径,以便降低成本,同时要考虑水的漏失、压力情况来选择管材和一些连接管件,以便在水从市政管网输送到建筑内用户的过程中,水的漏失量最少,节约水资源。 1.1国内外高层建筑给水排水工程设计研究的状况和主要内容 高层建筑给水排水工程与一般多层建筑和低层建筑给水排水工程相比,基本理论和计算方法在某些方面是相同的,但因高层建筑层数多、建筑高度大、建筑功能广、建筑结构复杂,以及所受外界条件的限制等,高层建筑给水排水工程无论是在技术深度上,还是广度上,都超过了低层建筑物的给水排水工程的范畴,并且有以下一些特点高层建筑给水排水设备的使用人数多,瞬时的给水量和排水流量靠的水源,以及经济合理的给水排水系统形式,并妥善处理排水管道的通气问题,以保证供水安全可靠、排水通畅和维护管理方便。下面就高层建筑给水排水工程的主要特点介绍如下: ⑴高层建筑层数多、高度大。给水系统及热水系统中的静水压力很大,为保证管道及配件免受破坏,必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区,加设减压设备以及中间和屋顶水箱,使系统运行完好。 ⑵高层建筑的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且消防给水的设计应“立足自救”,方可保证及时扑灭火灾,防止重大事故发生。

某污水处理厂毕业设计说明书

给水排水工程专业 毕业设计任务书 设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 学生:李文鹃 指导教师:杨纪伟 完成日期:2006年2月日---2006年6月日 河北工程大学城建学院 给水排水教研室 2006年2月 一、设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 二、设计(研究)内容和要求:(包括设计或研究内容、主要指标与技术参数, 并根据课题性质对学生提出具体要求) 根据朔州市城市总体规划图和所给的设计资料进行城市污水处理厂7设计。 设计内容如下: 1、完成一套完整的设计计算说明书。说明书应包括:污水水量的计算;设 计方案对比论证;污水、污泥、中水处理工艺流程确定;污水、污泥、 中水处理单元构筑物的详细设计计算,(包括设计流量计算、参数选择、 计算过程等,并配相应的单线计算草图),厂区总平面布置说明;污水厂 环境保护方案;污水处理工程建设的技术经济初步分析等。 2、绘制图纸不得少于8张,所有图纸按2#图出。(个别图纸也可画成1#图)。 此外,其组成还应满足下列要求: (1)污水处理工艺及污水回用总平面布置图1张,包括处理构筑物、附属构筑物、配水、集水构筑物、污水污泥管渠、回流管渠、放 空管、超越管渠、空气管路、厂内给水、污水管线、中水管线、 道路、绿化、图例、构筑物一览表、说明等。 (2)污水处理厂污水和污泥及污水回用工程高程布置图1张,即污水、污泥、中水处理高程纵剖面图,包括构筑物标高、水面标高、地 面标高、构筑物名称等。 (3)污水总泵站或中途泵站工艺施工图1张。 (4)污水处理及污泥处理工艺中两个单项构筑物施工平面图和剖面图及部分大样图3~4张。 (5)污水回用工程中主要单体构筑物工艺施工图1~2张。 3、完成相关的外文文献翻译1篇(不少于5000汉字)。外文资料的选择在

建筑给排水课程设计

《建筑给水排水》课程设计大纲 课程中文名称:建筑给水排水课程设计 课程编码:0440027 课程英文名称:The building of water draining and supplying engineering Course Design 课程类型:专业基础必修课 适用年级:二年级 适用专业:给水排水、供热通风与空调工程 总学时:30学时 先修课程:水泵与泵站、建筑概论、给水工程、建筑给排水 后续课程:排水工程、水处理工程 编写人:乌买尔、陶红菲 审定人:丁永明、陆卫东 一、课程设计目的与要求 1、设计目的 培养理论联系实际的思想,训练综合运用建筑给排水设计和有关先修课程的理论,结和生产实际和解决实际工程问题的能力,巩固、加深和扩展有关建筑给排水设计方面的知识。 2、设计要求 (1)通过制定设计方案,合理选择给排水方式,正确、熟练运用给排水设计规范、手册、确定选择管道材料及设备,以及较全面的的考给排水系统的布置、实用和维护等要求,达到了解和掌握机建筑给排水系统的设计过程和方法。 (2)进行设计基本技能的训练。例如计算、绘图、熟悉和运用设计资料(手册、图册、标准和规范等)以及使用经验数据、进行经验估算和处理数据的能力。 二、课程设计方式 学生设计题目一般由指导教师拟定,建筑给排水设计可以同选一题或分组做一题,要求每个学生必须独立完成整套设计、计算内容。 三、课程设计内容 1、根据所给图纸及资料,确定给水方式并作出各种管道的总平面布置图。 2、根据给水系统,规划管道,进行流量计算、水力计算。 3、绘制施工图。 4、完成设计计算说明书。 每个学生必须独立完成课程设计.设计题目为一般住宅建筑给排水(如建筑给水系统、建筑排水系统、建筑消防给水系统等单项工程)。 四、课程设计地点 1、时间安排:1周 2、地点:教室

吉林建筑大学建筑给排水课程设计计算说明书-

吉林建筑大学 课程设计(论文)说明书 课题名称长春市正大光明城2#楼 室内给水、排水设计、消防设计 院(系)市政与环境工程学院 专业给水排水工程101班 姓名宋天芳 学号21 起讫日期7月1 日- 7月 12日 指导教师 2013年 7 月12日

前言 建筑给水排水是给水排水工程中比较重要的一部分,本次设计说明书就是针对室内给水排水的设计及其计算,从而了解并掌握建筑室内给水排水设计的方法和要求。 水是我们生活中必不可少的一部分,每个人每天必须摄入一定的水量来满足机体的生活需要,因此建筑给水排水也成为我们现在建筑中必不可少的一部分,做好室内给水排水才能让我们的生活更美好。 室内给水排水的设计要合理的安排好给水管道、排水管道和消防管道的布局,计量避免交叉和错乱。 此次设计说明书也就是针对这个问题而做的一次设计。 此次设计主要依据建筑条件图和设计规范、设计手册、技术措施、标准图集设计。其余参考书详见参考书目。

目录 一、设计指导书 二、设计过程说明 三、室内给水系统计算 四、室内排水系统的计算 五、建筑内部消防系统的计算 六、小结

一、《建筑给排水工程课程设计》指导书 一、收集资料:气象、土建、水质资料、参考资料 二、设计计算: 根据建筑性质、卫生器具及用水点位置,布置给水、排水管线,根据相应公式计算给水排水流量。并分别确定其管径、管道坡度、阻力损失等。 三、绘施工图: 1、图纸内容 各系统设计一般由设计说明、平面图、系统图组成(必要时宜带有局部详图)。 A.设计说明 设计图纸上用图线表达不清楚的问题,需要用文字加以说明。主要内容有:给水所需总压力;给排水管道采用的管材及接口方式;对管道敷设的技术要求;对施工质量及验收的要求;各系统主要材料、设备的统计等。 B.平面图 平面图是设计图纸的主要部分。本图应表明给水、排水系统管道(立管,横管、支管)的水平位置及管径、立管编号,管道坡度。 C.系统图 系统图也叫轴侧图,该图表明系统各管道的空间关系,图内除注明管径及立管编号外,还应标明管道标高及坡度。 D.详图 当某些设备的构造或管道的连接情况在以上图中表示不清楚,用文字也说明不清,可将这些部分绘成详图。 E.设备及材料明细表 为方便施工备料,应将工程涉及的管材、阀门、仪表、容器设备等列出并制成明细表。一般表中项目包括:编号、名称、型号规格、单位、数量及备注等项目,其中备注栏内主要写明对材料设备有明确要求的生产厂家等。 2.设计图例 为使工程设计图纸,满足设计、报批、施工、存档、交流等方面的使用要求,图面中的线条粗细及符号的表示应尽量做到标准化、统一化。 A.图线、图例 各种管线、管材、阀门、仪表等所用图例均参见《建筑制图统一标准》、吉林省标《暖卫工程设计综合图例》。 B.文字 图纸上标注的文字均应以规范的仿宋字写出,在设计说明中列出的内容应全面、简明、扼要。 3.参考资料 A.《建筑给水排水工程》,王增长主编第五版中国建筑工业出版社。 B.《建筑给排水设计手册》刘文镔主编中国建筑工业出版社。 C.《建筑给排水设计规范》GBJ15-88。

建筑给排水毕业设计任务书

广东水利电力职业技术学院 2011届给水排水工程技术专业 毕业设计任务书与指导书 课题名称:广州某小学教学楼 给排水工程设计 专业班级 姓名 学号 指导教师:孙超 二O一三年十二月

第一部分 毕业设计任务书 一、毕业设计(论文)的内容与要求 1、毕业设计的内容 受广州某学校的委托,设计其教学楼,要求设计完善的建筑给水、排水和消防给水系统。并满足下列要求: 1)给水系统供水安全可靠,保证水质、水压、水量、水温; 2)排水畅通、气压稳定、室内环境卫生条件好; 3)技术先进、运行管理方便、投资少。 2、毕业设计的要求与数据 (1)工程概况 某小学教学楼建筑总面积为3010.8m2, 地上5层,各层高详见建筑图。各层功能详见平面所示,首层为架空层和水泵设备房、电房,2~5层为教室,每层设用男女卫生间,内设台式洗脸盆、大便器,小便槽等。教职工人数按学生人数的10%计。每层走廊预留恒温饮水机进水管(DN20,设置倒流防止器)。 (2)原始资料 A、建筑设计资料 1)各层建筑平面图 2)屋面、楼梯顶建筑平面图 B、给排水设计资料 3)据市政建设和环保部门批准文件决定,给水进水管从建筑北面的规划路给 水管DN150引入,市政给水管网常年提供可靠水压为0.25MPa,水质符合 饮用水标准。城市管网不允许直接抽水。 4)污水、雨水排出管可从建筑西南面的规划路排出,与城市排水管网相连。 该市设有城市污水处理厂,室内生活污水需经化粪池处理后排入城市污水 管道。接入市政雨污水管前必须设置水质检测井。

(3)工程地质和地震资料 不考虑地震影响。 二、毕业设计(论文)应完成的工作 1、设计、计算、说明书一份,(约为2万字),装订成册。包括6部分: 1)设计总说明; 2)目录 3)前言:设计资料、工程性质、设计任务和设计范围、设计内容等; 正文: 1、分析设计资料,确定建筑内部的给排水、消防系统方式。 2、用水房间卫生器具及管道的布置及敷设。 3、室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 4、建筑内部给排水系统、消防系统的计算。 5、水泵房布置及计算。 4)结论 5)参考文献 6)致谢 2、设计图纸包括: 1)图纸目录; 2)总说明、图例、设备统计表; 3)各层给排水平面图(首层给、排水平面图分开) 4)各层水消防平面图 5)消防水箱大样图; 6)泵房平面布置图; 7)泵房剖面及管道轴测图; 8)给水管道系统图;

建筑给排水计算书毕业设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 单位代码:006 分类号:TU 西安创新学院本科毕业论文设计 题目:西安市外国语学校计算机实验中心 建筑给水排水设计 系部名称:建筑工程系 专业名称:给水排水工程 学生姓名:高逍蕊 指导教师:杨轶珣

毕业时间:二〇一三年六月

西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计 摘要:本设计是西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计,主要包括给水系统、排水系统以及消防给水系统。给水系统设计包括给水方式的选择、给水管材、管径的选择和相应水力计算。排水系统包括排水管材、管径的选择布置和相应的水力计算,排水系统出水直接排入市政污水管网,底层单独排水,排水立管设伸顶通气。消防系统包括消火栓的布置和相应的水力计算,室内消火栓系统火灾初期10min消防用水量由屋顶消防水箱供给,消防水箱由生活给水系统供给。 关键词:给水系统;排水系统;消防给水系统

Design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city building Abstract: This design is the design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city buildings, including water supply system, drainage system and fire water supply system. Water system design including the calculation of water supply mode selection, water supply pipe, pipe diameter selection and the corresponding of drainage system comprises a drainage pipe, pipe diameter selection and layout of the corresponding water, drainage water directly into the municipal sewage pipe network, the separate drainage, drainage tube set stack ventilation. Fire of the arrangement and the corresponding early fire 10min fire water supply from the roof fire water tank, fire water tank is supplied by the living water supply system. Keywords: water supply system; drainage system; fire water supply system

排水工程课程设计修订版

排水工程课程设计修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

吉林师范大学环境科学与工程学院 课程设计报告 课程名称:排水工程 设计题目:某城市排水管网初步设计 姓名:傅浩然 专业:环境工程 班级:二班 学号: 指导教师:刘浩 2016年11 月7日

摘要:本次的排水管网课程设计任务是进行某城镇的污水管网的初步设计。根据课程设计任务书上所提供的各种数据及材料,并结合参考文献上的公式和经验数据,本次设计采用雨水污水分流制排放体系。具体内容包括污水干管及主干管的排水管网布置,首先在所提供的城市平面上进行排水管网的初步设计,此时需要考虑流量要求、施工条件、成本节约等因素。其后确定管网排布设计无误后,进行排水设计管段的水力计算,其中包括各

设计管段的管长、设计流量、管道数据的选取(流量、流速、管径、充满度)、管道输水能力、标高(地面、管内水面、管内底)、以及管道埋深等等。 关键词:主干管干管支管 目录 1 设计任务及设计资料 (1) 1.1 课程设计任务 (1) 1.2 课程设计原始资料 (1) 1.2.1 城市规划资料 (1) 1.2 .2课程设计原始资料 (1) 1.2 .3课程设计原始资料 (2) 1.3 课程设计原始资料 (2) 1.3.1 课程设计原始资料 (2) 1.3.2 课程设计原始资料 (3) 1.3.3 课程设计原始资料 (3)

2 污水管道设计计算 (4) 2.1在小区平面图上布置污水管道 (4) 2.2街区编号并计算其面积 (4) 2.3划分设计管段,计算设计流量 (4) 2.4水力计算 (7) 2.4.1水力计算 (7) 2.4.2水力计算 (7) 2.4.3水力计算 (8) 2.4.4水力计算 (8) 2.4.5水力计算 (8) 2.4.6水力计算 (9) 3 绘制管道平面图和纵剖面图见附录 (10) 4 结论 (10)

建筑给排水课程设计说明书

建筑给排水课程设计说明书 ?工程概况 拟建学生宿舍楼,地上六层,层高3.15m,建筑面积2412 m?需设计该宿舍楼建筑及排水系统(生活给水系统,生活排水系统以及室内消火栓系统)。 设计原始资料:建筑总平面图及各层平面图;建筑南侧有校园给排水管道, 给水管管径DNl50,覆土深度0. 9m,常年可用水头0. 32MPaO室外排水系统雨污分流,室内污水经化粪池处理进入城市污水管,污水管管径DN400,管顶覆土厚度 1.2InO 设计要求:根据建筑物性质,用途以及建设单位要求,卫生间要设有完整的给排水卫生设备,消防给水安全可靠,设置区域集中临时高压消火栓给水系统, 消防水 池和水泵山学校统一配置,消防水箱设于本建筑南面一幢七层宿舍楼顶。?生活给水系统 1.生活给水方式选择 本设计中建筑高度为6层,工程经验中所需水头为28m水头,室外资用水头为32m,估计可以满足供水水压要求。暂时考虑直接给水方式。 2.生活给水管道布置 本设计管道采用下行上给式,给水立管布置设于卫生间角落。考虑到布置的美观以及检修方便,采用给水立管明装,支管暗装的方式。详细布置见设计图纸。 3.管材和阀门 给水管采用公称压力为PNl. 25MPa的PP-R管材,管径按照设计计算确定,阀门型号见设计图纸。 4.设计计算 1)用水量计算 每根给水立管负责的用水人数为m=6*2*3?6=216人 查《设计指示书》表一可得: Qd一最高日用水定额:200L/人?天

2)给水管网水力计算 管网布置草图如下,最不利点为节点1或4。该学生宿舍为中学生宿舍,属 于III, IV 类宿舍,管段设计秒流 量采用概率法: Q l = Σ qo*n 0*b 其中: q 。一卫生器具给水额定流量,见 教材2. 1表2-1 n0—同类型卫生器具个数 b —卫生器具同时给水百分数, 见教材2. 3节表2-8 3)给水管网水力计算表 管道 编 号 洗脸盆 延时自闭大便器 设计秒流量 L/s 管 径 mm 流速 m/s 单阻 KpaZm 管长 In 沿程水 头损失 kpa 备注 额定 水量 L/s 个 数 同时 给水 百分 数$ 额定 水量 L/s 个 数 同时 给水 百分 数% 1-2 0. 15 1 80 1.2 0 2 0. 15(0. 12 ) 15 0. 75 0. 564 0. 78 0. 44 2-3 0. 15 2 80 1.2 0 2 0. 24 15 1.49 1.93 0. 78 1. 51 3-7 0. 15 3 80 1.2 0 2 0. 36 15 1.99 0.7 3. 14 2.20 4-5 0. 15 0 80 1.2 1 2 1.2(0. 024 ) 32 1.47 0. 698 0. 92 0. 64 5-6 0. 15 0 80 1.2 2 2 1.2(0. 048 ) 32 1.47 0. 698 0. 92 0. 64 6-7 0. 15 0 80 1.2 3 2 1.2(0. 072 ) 32 1.47 0. 698 3. 3 2. 30 7-8 0. 15 3 80 1.2 3 2 1.56 32 1.47 0. 698 3. 15 2. 20 Kh-时变化系数:3.0 mq cj 24 216*200 - 24 =5400L∕h 10

给排水工程毕业设计论文

本科毕业设计题目:乐清市给水工程毕业设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日