文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调应急预案及处理

中央空调应急预案及处理

中央空调应急预案及处理
中央空调应急预案及处理

中央空调应急预案

一、当循环水管发生爆裂,首先应弄清发生爆裂的楼层,关闭相应楼层循环水进、

出的两个阀门;

二、当发现连接外机的波纹管接口爆裂首先关闭与波纹管连接的进水和出水闸

阀,并组织保洁、保安、工程人员处理现场积水;

三、当各楼层报修E46情况较多时

1. 应及时检查水流开关,

2. 应及时检查二台循环泵工作是否正常,当发现一台循环泵工作不正常应及时

启动另一备泵;

四、当热水器锅炉工作不正常,例燃烧器故障、管道液化气冻结,应及时组织抢

修,并告知各业户中央空调不能正常工作的原因;

五、当中央空调循环泵在正常运转情况下而发生跳闸、断电应及时查明原因,组

织抢修,以最快的速度恢复运行。

中央空调故障应急处理方法

本大厦中央空调采用水循环系统,提供各单元套内空调工作环境,如发生空调系统故障,应急处理方法如下:

1、空调水量不足,先启动备用循环水泵,保证循环水量,然后检查问题水

泵;

2、如发生套内分机金属软管爆裂,应及时关闭软管前阀门,并更换软管;

3、如发生套内分机工作保护,维修人员根据骨蒸代码分别检查进行过滤

网清洗或压缩机补液处理;

4、清理冷却塔顶部分水盘;

5、清理循环水泵进水口过滤器。

中央空调系统应急处理预案

独山子文化中心中央空调系统故障应急处理预案 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修工程技术主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物管部并联系设备保养技术主管人员维修。 (3)设备保养技术主管人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和相关维修主管人员确认存档,并报公司从档备案。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。

(2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。(3)水泵故障较严重,应报告维修主管人员,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 (三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。(3)需要停机抢修属较严重的故障应报告相关维修主管人员,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水 (1)维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。 (2)立刻将情况报告工程维修主管人员,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维修报告。 3、冷却水塔溢、漏水 (1)巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。

中央空调应急预案.doc

中央空调系统应急处理预案 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保养商维修。 (3)设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备案。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。

(三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水 (1)维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。 (2)立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维修报告。 3、冷却水塔溢、漏水 (1)巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。 (2)浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并开启备用水塔。 (3)将情况报告配电室维修主管,由其组织人员维修,并在事后作出维修报告 (四)管网系统(冷却水、冷温水) 1、主管道跑、漏水

中央空调系统应急处理预案65438

中央空调系统故障应急处理预案 l、目的 管辖区域内对因空调故障而造成的水浸以及冷暖问题进行应急处理,保障设备安全运行及业户正常生活。 2、适用范围 商场内所有空调设备及其相关管道 3、权责 物管部承担给排水故障应急处置的主要权责。 4、内容 接报问清事发地点,立即通知物管带人、带好抢修工具、排水设备前往现场处理。维修人员首先应查明原因,切断水源,对可能危及电梯及其她强弱电气设备的隐患,采取必要的防范措施。 负责人或领班应到现场,对事故原因予以确认,该取证的应及时拍照取证。 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员

在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (1)冷水空调机组 (1) 巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2) 发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物管部并联系设备保养人员维修。 (3)设备保养人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员与相关维修主管人员确认存档,并报公司备案。 (2)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1) 巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2) 发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。

中央空调系统应急预案

中海油珠海天然气发电有限公司中央空调系统应急处理预案 编制: 审核: 审批: 日期:2015年01月04日

中央空调系统应急处理预案 为了保证中央空调系统安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,特制定本应急预案。 (一)冷水空调机组(螺杆式冷水机组-共3台) (1)设备巡检中发现运行中的空调机组故障,保护未动作时应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。(2)发现故障时,巡检或维护人员将情况报告值长,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告设备管理部专工,及时联系设备维护单位和设备厂家进行维修。 (3)设备维护单位接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,设备管理部在事后组织现场分析会做出维修计划,书面形式发送各部门。 (4)如因外界因素,3台冷水机组均无法启动时,应及时开启电子设备间、变频器室等重点区域处单体空调,无单体空调的设备间应保持通风,防止运行设备因为温度变化产生故障。 (二)循环水泵(冷冻水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,开启备用水泵,后停异常水泵,并密切关注水泵出口压力变化。 (2)发现故障的巡检或维护人员检查维护,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告设备管理部专工,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 (三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)发现故障的巡检或维护人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。(3)需要停机抢修属较严重的故障应报告设备管理部专工,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水

中央空调运行事故应急预案和中央空调系统应急处理方案

中央空调运行事故应急预案 中央空调运行管理严格执行《中央空调运行管理办法》,值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各 项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: 一、蒸发器铜管冻裂时的应急预案 1、立即停冷却水泵和冷温水泵。 2、迅速关闭冷却水、冷温水泵出入口阀门。 3、立即关机,切断机组电源,且将控制柜内空气开关断开。 4、关闭3个角阀(蒸汽角阀、稀液角阀、浓液角阀)。 5、将机内主体侧排液至贮液罐。 6、从冷水放水阀取样,用比重计测量,其密度如超过1.1,应将冷温水进出口阀之间的冷水也收集起来,以便日后再生。 7、立即通知空调主机厂家。 8、揭开水盖,用汽泡法检出漏管。 9、漏管较少时,可用圆锥紫铜堵头塞死(漏管数 <3%)。漏管较多时,应更换新管。

10、检查流量控制器和压差控制器是否失灵。检查流量控制器的靶片长短是否恰当,弹簧是否需要更换,最后重新校准流量控制器和压差控制器。 二、结晶时的应急预案 (一)制冷时高发结晶的应急预案 1、熔晶。 2、检漏、补漏。 3、全开溶液角阀。 4、检查液控或检修变频器控制回路。 5、重新调整燃烧量(因喷嘴原因,则更换)。 6、停冷却塔风扇或减少冷却水流量,使冷却水温度正常。 7、检修或更换三通阀。 (二)供热时高发结晶的应急预案 1、重新开角阀,迅速关死浓液角阀,开发生泵注入稀液,液位略高于3号探头时,关严稀液角阀。 2、熔晶并重新调整液位,关死角阀。 (三)制冷时低交结晶的应急预案1、熔晶。 2、检查液控或调整变频器。

3、检漏补漏。 4、少开冷却水风扇或减少流量。 5、改善真空。 6、重新调整燃烧量(因喷嘴原因,则更换)。 7、避免意外停机或缩短意外停机时间。 三、水灾时的应急预案 (一)可预知水灾的预案 1、将机组控制柜内的元件板、真空泵、燃烧机卸下运至安全地方、并用厚塑料膜将传感器及所有线头包严,确保不漏水。 2、如确遭水淹,使用时须用绝缘摇表检测电机绝缘,大于1MΩ为合格,小于1MΩ须对电机进行烘潮处理。 (二)突发水灾的预案 1、用绝缘摇表检测电机绝缘,大于1MΩ为合格,小于1MΩ须对电机进行烘潮处理。 2、将电控柜内余水迅速处理干净,用电吹风或烘干机对机柜内各元件进行长时间烘干。直到完全干燥为止,烘干后用万用电表和摇表检测各元件接触电阻和绝缘电阻,但对变频器、P T屏和电脑等主元件应重新购买。

中央空调系统压力容器事故应急预案

中央空调系统压力容器事故应急预案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

中央空调系统 压力容器事故应急预案文件号: 版本号: 生效时间: 编制: 审核: 批准:

目次

一、总则 1 目的 为有效贯彻实施“安全第一、预防为主”的安全生产方针,防止压力容器事故的发生和扩大,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。 2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《深圳市重特大安全生产事故应急预案》、《深圳市特种设备使用单位安全标准化准则》等法律法规及规范性文件,结合本单位的实际制定本预案 3 遵循原则 3.1 以人为本。确保压力容器使用者的生命安全,确保应急救援人员的安全。 3.2 预防为主。切实贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合。 3.3 系统管理。按照《深圳市特种设备使用单位安全标准化准则》的要求,建立健全管理体系,通过管理评审,确保体系有效运作。 3.4 责任明确。按照一体化文件的精神,落实安全管理工作的责任和清晰的安全管理目标。 3.5 持续改进。根据本单位的实际管理水平,在政府和行业协会的指导下,不断增强应急救援能力,确保应急预案的实用性和可操作性。 4 适用范围 本预案适用于本公司管理范围内压力容器设备事故的预防和应急处置工作。 二、压力容器设备的危险性分析 1 定义 压力容器:范围规定最高工作压力大于或者等于0.lMPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于 2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于

空调系统的应急预案

1.空调系统的应急预案 (1)中央空调发生制冷剂泄漏时的处置 1)立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。 2)加强现场通风或用水管喷水淋浇(应注意不要淋在设备上)。 3)为确保安全,救护人员应两人一组并穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场。 4)对于不同情况的中毒者采取不同的方法:对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉 搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方去休息。 5)如中毒者出现痉挛、神志不清、处于昏迷状态,应立即转移到空气新鲜的地 方,进行人工呼吸并送项目方治疗。 6)如氟利昂制冷剂溅入眼睛,则应用2%的硼酸加消毒食盐水反复清洗眼睛并 送项目方治疗。 7)排除泄漏源后,启动中央空调试运行,确认无泄漏后即可投入正常运行。(2)中央空调机房发生水浸时的处置 ①视进水情况关掉中央空调机组,拉下总电源开关。 ②堵住漏水源。 ③如果漏水较大,应立即通知设备部主管,同时尽力阻滞进水。 ④漏水源堵住后立即排水;排干水后立即对湿水设备、设施进行除湿处理, 如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。 ⑤确认湿水已消除,各绝缘电阻符合要求后,开机试运行。 ⑥如无异常情况出现,则可以投入正常运行。 ⑦中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置(3)冷水空调机组 ①巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机 组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 ②发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处

理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保 养商维修。 ③设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在 事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管 确认存档,并报公司备案。 (4)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) ①巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵, 开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 ②发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好 记录。 ③水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事 后作维修报告。 (5)冷却水塔 1)冷却水塔风机故障 ①巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却 塔和风机。 ②发现故障的维修巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 ③需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。 并在事后作维修报告。 2)冷却水塔底盘漏水 ①维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水 塔平衡管阀关闭。 ②立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维 修报告。 3)冷却水塔溢、漏水 ①巡查发现水塔溢漏马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。

中央空调项目应急处理方案

应急处理方案 为了加强工程部中央空调空调设备安全运行管理,有效预防、及时控制设备突发安全事件,提高突发事件的紧急反应速度和处理水平,保障客人的身体健康及设备安全,特制定本预案。 一、总则 (一)编制目的 全面贯彻落实设备安全管理的有关规定,建立健全应对突发安全事件的快速反应机制,预防和控制突发安全事件及其造成的损害,维护品牌形象,促进企业健康发展和可持续发展。 (二)编制依据 1.国家有关职业安全健康的法律、法规、调理、规定。 2.有关职业安全健康的规范、标准。 3.上级组织有关安全健康的规定等。 (三)应急工作原则 1.坚持统一领导、分级负责、部门协调、各方联动的安全生产工作原则。 2.按照空调设备安全事件的范围、性质和危害程度,实行分级管理的原则。 3.加强群防群控和日常监测,对重大设备安全事故早发现、早报告、早控制的原则。 4.配合质量技术监督部门对重大中央空调设备安全事故处理的相关工作。 5.坚持快速反应和高效处置,做好重大中央空调安全事故的善后处理和整改措施落实的原则。 二、组织机构与职责 (一)职责 工程部在安委会的统一指挥下认真履行工作职责。 1.贯彻落实安委会的各项部署,组织实施事故应急处置工作; 2.检查督促部门做好各项应急处置工作,及时有效地控制事故,防止蔓延扩大; 3.协助质量技术监督部门解决事故应急处理工作中的具体问题,必要时决定采取有 关控制措施。 三、中央空调安全事故的预防、监测和预警 (一)预防 建立健全中央空调系统管理有关制度。包括设备设施台账管理制度,设备设施运行及巡查管理制度,规范操作、人员培训、健康管理、设备维护等制度,建立起完备的中央空调系统安全管理体系。

中央空调系统故障应急处理预案

中央空调系统故障应急处理预案 中央空调运行管理严格执行医院各项规章制度。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修工程技术主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告总务科并联系设备保养技术主管人员维修。 (3)设备保养技术主管人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告维修主管人员,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。

(三)管网系统(冷却水、冷温水) 1、主管道跑、漏水 (1)发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵并迅速关闭跑水位置的前端阀门。 (2)用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。 (3)将空调机房内管道集水器和分水器的底部排水阀打开排水,留意水泵房污水泵抽水情况,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及时组织人员进行抢修。 2、空调机房内的管道跑、漏水 (1)发现或接报空调机房内管道漏水,应停止循环水泵并将电房内的空调机组系统供电总开关拉断,以防电气短路。 (2)制作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆紧,以防水到处乱喷。 (3)用沙包拦住附近楼梯间门口以防水浸。 (4)开启机房内对应管道底的排水口排水。 (5)注意水泵房污水井的水位,如水位过高则增加一台潜水泵辅助抽水至另一污水井并及时组织人员进行现场抢修。

空调系统的应急预案

1.空调系统的应急预案 ( 1)中央空调发生制冷剂泄漏时的处置 1)立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。 2)加强现场通风或用水管喷水淋浇 (应注意不要淋在设备上 )。 3)为确保安全,救护人员应两人一组并穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场。 4)对于不同情况的中毒者采取不同的方法:对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉 搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方去休息。 5)如中毒者出现痉挛、神志不清、处于昏迷状态,应立即转移到空气新鲜的地 方,进行人工呼吸并送项目方治疗。 6)如氟利昂制冷剂溅入眼睛,则应用 2%的硼酸加消毒食盐水反复清洗眼睛并送 项目方治疗。 7)排除泄漏源后,启动中央空调试运行,确认无泄漏后即可投入正常运行。( 2)中央空调机房发生水浸时的处置 ①视进水情况关掉中央空调机组,拉下总电源开关。 ②堵住漏水源。 ③如果漏水较大,应立即通知设备部主管,同时尽力阻滞进水。 ④漏水源堵住后立即排水;排干水后立即对湿水设备、设施进行除湿处理, 如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。 ⑤确认湿水已消除,各绝缘电阻符合要求后,开机试运行。 ⑥如无异常情况出现,则可以投入正常运行。 ⑦中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置 (3)冷水空调机组 ①巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机 组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 ②发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处

理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保 养商维修。 ③设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在 事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管 确认存档,并报公司备案。 (4)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) ①巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵, 开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 ②发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好 记录。 ③水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事 后作维修报告。 ( 5)冷却水塔 1)冷却水塔风机故障 ①巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却 塔和风机。 ②发现故障的维修巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 ③需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。 并在事后作维修报告。 2)冷却水塔底盘漏水 ①维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水 塔平衡管阀关闭。 ②立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维 修报告。 3)冷却水塔溢、漏水 ①巡查发现水塔溢漏马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。

中央空调空气传播疾病应急预案

预防空气传播性疾病应急预案 空气传播性疾病应急预案系统是指通过事前计划和应急措施,充分利用一切可能的力量,在空气传播性疾病事故发生后迅速控制事故发展并尽可能排除事故,保护现场人员和场外人员的安全,将事故对人员、身体造成的损失降低至最小程度。 一、空气传播性疾病应急救援系统 领导组织: 总指挥: 副总指挥: 成员: 应急救援系统应包括以下几个方面的主要内容: (1)应急救援组织机构; (2)应急救援预案; (3)应急救援行动; (4)现场清除与净化; (5)事故后的恢复和善后处理。 (一)应急救援系统的组织机构 1、应急指挥机构——协调应急组织各个机构运作和关系; 2、事故现场指挥机构——负责事故现场应急的指挥工作、人员调度、资源的有效利用; 3、支持保障机构——提供应急物质资源和人员支持的后方保障; 4、信息管理机构——信息管理、信息服务。 各机构要不断调整运行状态,协调关系,形成整体,使系统快速、有序、高效地开展现场应急救援行动。

(二)应急救援预案 要保证应急救援系统的正常运行必须事先制定一个应急救援预案,用计划指导 应急准备乃至迅速高效的应急行动。预防空气传播性疾病的应急预案包括以下内容: 1、发生空气传播性疾病后对集中空调通风系统进行应急处理的责任人; 2、不同送风区域隔离控制措施、最大新风量或全新风运行方案、空调系统的 清洗、消毒方法等; 3、集中空调通风系统停用后应采取的其他通风与调温措施。 (三)应急救援行动 对发生环境事故时所采取的营救与疏散、减缓与控制、清除与净化等一系列的 行动都是应急救援行动。应急行动需要以下资源的支持和保障: (1)人力资源;(2)物资与设备;(3)个人防护装备。 (四)事故现场的清洁与净化 对现场中接触污染的员工和应急队员必须进行清洁净化,例如对化学品及放射 性物质污染的清洁净化。净化的方法主要是稀释、处理、物理去除、中和、吸附和 隔离等。 此外,还要考虑伤害和医疗前的净化、分类及处理。设备的清洁也是应急行动 的一个环节,在事故发生后要对被传染的人员进行抢救并及时送往医院进行救治。 在应急救援行动结束后必须对空调系统进行恢复。恢复活动主要包括: (1)现场警戒和安全; (2)清洁; (3)对员工提供帮助; (4)事故调查; (5)重建。 二、应急救援系统的运作

空调系统的应急预案

1.空调系统的应急预案? (1)中央空调发生制冷剂泄漏时的处置?? 1)立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。??????? 2)加强现场通风或用水管喷水淋浇(应注意不要淋在设备上)。??????? 3)为确保安全,救护人员应两人一组并穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场。??????? 4) 5) 6) 7) (2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置?? (3)冷水空调机组?? ①巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调 机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。?? ②发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处理的及时处理,处 理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保养商维修。?? ③设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析

会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备案。?? (4)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵)?? ①巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并 启动主机继续供冷。 ②发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。?? ③水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。??? (5 1) ①?? ② ③ 2) ①?? ②?? 3) ① ② ③ (6) 1) ①发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵并迅速关闭跑水 位置的前端阀门。?? ②现场用沙包拦住电梯口、走廊口,以防水浸入电梯井和用户单元,并将水引入地漏。?? ③用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。?? ④将空调机房内管道集水器和分水器的底部排水阀打开排水,留意水泵房污水泵抽水情况, 一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及时组织人员进行抢修。?? 2)冷温水平管网跑、漏水??

中央空调系统故障应急预案01

中央空调系统故障应急预案(一) 消防送排风紧急启动和运行 1、当发生火灾时,需服务中心负责人或中央监控中心根据火势情况发出指令,在中央监控中心启动相应的正压送风机及排烟风机。 2、空调专业当班人员必要时配合中央监控中心核对送排风机控制区域及风机地址码,根据现场火势情况,在确保人身安全的前提下,对运行的送排风机及送排风口进行巡查,当发现异常时,立即报中央监控中心,同时采取一切紧急处理措施,使消防送排风恢复正常。 3、为避免火势的蔓延,空调专业当班人员负责关闭火灾现场空调机组和新风机组。 4、当未解除火灾警报或未下达关闭消防送排风机指令时,任何人员不得随意开关消防风机。 5、火灾解除后,空调专业人员与中央监控中心人员共同恢复消防送排风系统,使其处于正常运行状态。

中央空调系统故障应急预案(二) 空调水系统 1、冷水机组 (1)因冷水机组故障或异常紧急停机时,当班人员应记录故障的详细情况,针对机组故障进行判断和检查,排除故障恢复运行。 (2)经检修仍不能正常运行,当班人员应报有关上级,并立即通知维保承包方,要求紧急保驾维修。 (3)立即改换备用机组运行。若负荷很大无备用机组时,应关闭或关小空调机组新风阀,减少室外新风热负荷,保证空调区域的正常室温。 (4)积极配合维保承包方人员的检修工作,提供有关运行记录及故障的详细情况。 2、冷冻水系统 (1)冷冻水路水及泄漏:当班人员应首先判断跑水系统,立即有效地切断相应系统水阀,原则就近易操作。对跑水系统及部位进行抢修,确保无误后方可恢复供水,并对跑水原因进行分析,填写事故记录。 (2)检查系统水位(膨胀水箱水位),若系统缺水应立即通报工程负责人,同时与热力站代管运行人员联系,恢复系统补水,检查和做好系统排气工作。 (3)检查冷冻水泵和冷水机组冷冻水进出水阀门开关状态及过滤器是否正常。 (4)观察水泵运转情况,若水泵故障应更换备用泵,尽快使系统恢复正常,并逐级上报,由专业组织抢修。 3、冷却水系统 当出现空调冷却水影响冷水机组运行时,当班人员应及时通报专业主管,同时采取积极有效地调整和措施,尽快恢复系统正常。 (1)检查系统水位(冷却塔水位),若系统缺水应与水专业协调供水压力及时补水。(2)检查冷却水泵和冷水机组冷却水进出水阀门开关状态及过滤器是否正常。 (3)观察水泵运转情况,若水泵故障,应更换备用泵,尽快使系统恢复正常,并逐级上报,由专业组织抢修。 (4)若冷却水温偏高,应检查冷却塔风机运转及布水散热情况,根据情况适当调整。(5)当夏季炎热气温条件下,机组冷却水进水温度高达35度时,与水专业协调后,再进行冷却塔的注水降温,确保机组在正常冷凝压力下运行。

空调故障应急预案

空调故障应急预案 Prepared on 22 November 2020

空调系统故障紧急预案 当中央空调系统设备设施在发生突发性故障时,能在最短时间内进行抢修恢复工作,确保夏季制冷、冬季供暖工作有效正常进行,特制定本办法。 1、设备常见故障类型 (1)变电、配电及供电设备设施故障无法正常供电; (2)制冷机械动力设备设施故障无法正常运转; (3)管道设备故障无法正常工作; (4)中央空调系统发生致冷剂泄露; (5)中央空调系统机房内发生水浸时的处理; 2、处置程序和措施: (1)确定故障性质、启动指挥系统、制定抢险救援方案、完成抢险救援部署。 (2)一旦发生中央空调系统设备设施突发性故障时,空调组值班人员应迅速采取应急措施及时切断水、电、气、热进行先期处置,查明故障情况并立即报告车间值班人员。 (3)中央空调系统发生制冷剂泄露,发生致冷剂泄露情况时,值班人员应立即关停中央空调系统主机,打开机房门窗或通风设施,立即告知值班主管领导,请求支援,救护人员进 (4)中央空调系统机房内发生水浸时的处理:当值班人员发现机房发生水浸时,应按程序关掉中央空调机组,拉下总电源开关,然后查找漏水源并堵住漏水源。如漏水比较严重,应立即通知房间技术科主管领导,请支援。漏水源堵住后应立即排水。当水排除完毕,应对所有湿水设备进行除湿处理,可以采用干布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关的管线等方法。然后确定湿水已消除,绝缘电阻符合要求后,开机试运行,没有异常情况方可投入正常运行。 3、事故处理: 设备恢复生产后,相关职能部门召开事故分析会,分析原 因,明确责任,制定安全预防措施,督促责任单位进行整改。责任单位在抢修完成后写出书面分析,考核意见、整改措施、安全措施等材料上报公司领导小组。

中央空调系统设备设施突发性故障应急预案0001

中央空调系统设备 突发性故障应急预案 、适用范围: 本预案适用于厂前区范围内中央空调系统设备设施发生突发性故障,可能给人员、设备设施造成损失时使用。 二、应急组织机构及其职责: 1、成立中央空调系统设备突发性故障指挥领导小组,由组长、副组长、调试人员、安装人员、厂家等相关人员组成,一般故障由按实际情况成立应急指挥领导小组,处置并及时上报应急领导指挥小组备案。 2、应急组织机构: 中央空调系统设备突发性故障指挥领导小组。 总指挥: 副总指挥:成员:安装人员,各设备厂家人员 中央空调系统设备突发性故障设在指挥领导小组设在工程管理科,具体负责中央空调故障的应急组织和协调指挥工作。联系电话: 发生中央空调故障时需启动本预案时,各相关部门人员应各司其职,按要求组织实施本预案的各项应急处置措施。 3、各部门分工职责 3.1中央空调系统设备突发性故障指挥领导小组的主要职责: ⑴批准本预案的启动与终止,统一领导中央空调系统设备突发性故障的应急处置工 作,根据事故现场情况,向有关部门和单位下达行动命令,决策抢险应急 ⑵向上级报告事故发生经过、损失程度、救援进展情况,并根据现场情况决定向

上级领导机构请求协调支援和报告。 ⑶及时传达上级的指令。 ⑷组织抢险人员、医疗救护、调度救援物资设备,尽最大努力把损失减到最小。 ⑸负责事故调查的组织工作。 3.2承担中央空调系统设备调试运行任务的人员主要职责 ⑴向中央空调系统设备突发性故障指挥领导小组报告事故概况,请求组织救援; ⑵采取果断措施防止事故扩大化; ⑶在中央空调系统设备突发性故障指挥领导小组及相关人员未到达现场前,负责事故现场的相关工作; ⑷组织有关人员参加事故抢险工作; ⑸配合有关部门做好事故调查工作。 三、应急预案的实施: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组; 启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告上级部门并联系设备保养人员维修。 (3)设备保养人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事 后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和相关维修主管人员确认存档,并报公司备案。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。(3)水泵故障较严重,应报告县官维修主管人员,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 (三)冷却水塔

机房空调系统应急预案

机房空调系统应急预案(2016) 机房空调突发事件应急预案 一.目的为确保数据中心安全运行,建立健全有效的空调设备突发事件应急机制,明确空调设备突发事件工作职责,最大限度的减小空调系统突发事件所造成的损失和影响。二.组织机构 注:总指挥:IT部领导机房责任人:机房主要管理人员 组员:机房值班人员 三.空调系统故障导致机房温度升高处理措施 1、正常情况下:机房内保持平均23±1℃,湿度45±5%,当机房因空调故障平均温度上升到28℃以上, 就可能造成机房内服务器应高温引起宕机事故。 2、机房温度升高,首先查看故障空调的位置和现象。 3、如果故障较为严重,影响范围较大,则立即向上级汇报。 4、启用备用空调、风扇、降低机房内温度,并打开机房门,以便设备散热和空气流通。 5、值班人员要密切注意各设备的运行状况,如出现告警,查看日志了解情及时联系维保公司维修。

6、值班人员要密切注意机房内服务器运行状态,如已影响到系统和业务的正常运行,尤其是一些重要业务,应立即向上级汇报。 7、待机房内温、湿度恢复正常并监控一段时间后无异常情况,将备用空调、 风扇关闭并放回原位,保持机房卫生和整洁。 8、值班人员对此次故障做出总结和汇报,以文档形式上交负责人,并存入文档。四.机房空调系统常见故障处理 1、单台空调故障 故障描述: 1、空调制冷效率下降、有异常响声、有报警信息、 处理措施: 1、机房内都有备份空调,单台空调故障不会影响机房正常运行。关闭故障空调,开启机房内备用空调。拨打维保公司电话,通知上门维修,注意故障描述要准确无误。 2、机房跑水 故障描述: 1 、机房空调加湿跑水,机房空调循环水跑水。 处理措施:

中央空调应急预案

应急预案的实施: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告上级部门并联系设备保养人员维修。 (3)设备保养人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和相关维修主管人员确认存档,并报公司备案。(二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告县官维修主管人员,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 (三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。(2)发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)需要停机抢修属较严重的故障应报告相关维修主管人员,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水 (1)维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。 (2)立刻将情况报告工程维修主管人员,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维修报告。 3、冷却水塔溢、漏水 (1)巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。 (2)浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并开启备用水塔。 (3)将情况报告相关维修主管人员,由其组织人员维修,并在事后作出维修报告 (四)管网系统(冷却水、冷温水) 1、主管道跑、漏水

机房空调系统应急预案

机房空调系统应急预案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

机房空调系统应急预案(2016)机房空调突发事件应急预案 一.目的为确保数据中心安全运行,建立健全有效的空调设备突发事件应急机 制,明确空调设备突发事件工作职责,最大限度的减小空调系统突发事件所造 成的损失和影响。 二.组织机构 注:总指挥:IT部领导机房责任人:机房主要管理人员 组员:机房值班人员 三.空调系统故障导致机房温度升高处理措施 1、正常情况下:机房内保持平均23±1℃,湿度45±5%,当机房因空调故 障平均温度上升到28℃以上, 就可能造成机房内服务器应高温引起宕机事故。 2、机房温度升高,首先查看故障空调的位置和现象。 3、如果故障较为严重,影响范围较大,则立即向上级汇报。 4、启用备用空调、风扇、降低机房内温度,并打开机房门,以便设备散热 和空气流通。

5、值班人员要密切注意各设备的运行状况,如出现告警,查看日志了解情及时联系维保公司维修。 6、值班人员要密切注意机房内服务器运行状态,如已影响到系统和业务的正常运行, 尤其是一些重要业务,应立即向上级汇报。 7、待机房内温、湿度恢复正常并监控一段时间后无异常情况,将备用空调、 风扇关闭并放回原位,保持机房卫生和整洁。 8、值班人员对此次故障做出总结和汇报,以文档形式上交负责人,并存入文档。 四.机房空调系统常见故障处理 1、单台空调故障 故障描述: 1、空调制冷效率下降、有异常响声、有报警信息、 处理措施:

1、机房内都有备份空调,单台空调故障不会影响机房正常运行。关闭故障空调,开启机房内备用空调。拨打维保公司电话,通知上门维修,注意故障描述要准确无误。 2、机房跑水 故障描述: 1 、机房空调加湿跑水,机房空调循环水跑水。 处理措施: 1、加水用水管径较小,短时间关闭加湿用水,对机房危害较小。加湿用水空调端漏水,关闭该台空调,同时关闭加湿用水截们,并用拖布把水拖干。(机房内加湿用水总截门在空调冷却水供回水水管旁) 2、加湿用水主管路漏水,应关闭加湿用水主截门,位置在本层新风机房,软化树脂罐上截门。 3、空调循环水跑水,空调端冷却水跑水,关闭该台空调冷却水供回水截门.(位置在该台空调旁供回水立管上) 4、空调循环水主管路跑水,对机房危害较大,严重影响机房正常运行。发主管路漏水应关闭冷却水供回水截门,位置在本层管道井内。

中央空调运行事故应急预案

中央空调运行事故应急预案 中央空调运行事故应急预案 中央空调运行管理严格执行《中央空调运行管理办法》,值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案:一、蒸发器铜管冻裂时的应急预案泵。、立即停冷却水泵和xx1泵出入口阀门。xx、迅速关闭xx、2、立即关机,切断机组电源,且将控制柜内空气开关断开。3个角阀(蒸汽角阀、稀液角阀、浓液角阀)。34、关闭、将机内主体侧排液至贮液罐。56、从冷水放水阀取样,用比重计测量,其密度如超过1.1,应将进出口阀之间的冷水也收集起来,以便日后再生。xx、立即通知空调主机厂家。7、揭开水盖,用汽泡法检出漏管。89、漏管较少时,可用圆锥xx堵头塞死(漏管数<3%)。漏管较多时,应更换新管。10、检查流量控制器和压差控制器是否失灵。检查流量控制器的靶片长短是否恰当,弹簧是否需要更换,最后重新校准流量控制器和压差控制器。. 中央空调运行事故应急预案 二、结晶时的应急预案(一)制冷时高发结晶的应急预案、熔晶。 1、检漏、补漏。 2、全开溶液角阀。 3、检查液控或检修变频器控制回路。 4、重新调整燃烧量(因喷嘴原因,则更换)。5温度正常。xxxx流量,使6、停xx风扇或减少、检修或更换三通阀。7(二)供热时高发结晶的应急预案1、重新开角阀,迅速关死浓液角阀,开发生泵注入稀液,液位号探头时,关严稀液角阀。3略高于、熔晶

并重新调整液位,关死角阀。2(三)制冷时低交结晶的应急预案、熔晶。1、检查液控或调整变频器。2、检漏补漏。3风扇或减少流量。xx、少开4. 中央空调运行事故应急预案 、改善真空。5、重新调整燃烧量(因喷嘴原因,则更换)。6、避免意外停机或缩短意外停机时间。7三、水灾时的应急预案(一)可预知水灾的预案1、将机组控制柜内的元件板、真空泵、燃烧机卸下运至安全地方、并用厚塑料膜将传感器及所有线头包严,确保不漏水。2、如确遭xx,使用时须用绝缘摇表检测电机绝缘,大于1M Ω为须对电机进行烘潮处理。1MΩ合格,小于(二)突发水灾的预案1、用绝缘摇表检测电机绝缘,大于1MΩ为合格,小于1MΩ须对电机进行烘潮处理。2、将电控柜内余水迅速处理干净,用电吹风或烘干机对机柜内各元件进行长时间烘干。直到完全干燥为止,烘干后用万用电表和摇表检测各元件接触电阻和绝缘电阻,但对变频器、PT 屏和电脑等主元件应重新购买。 中央空调运行事故应急预案 方案急处理中央空调系统应冷水空调机组(一)停故障,应马上查巡发现运行中的空调机组(1),空调机组时启启备用空调机组;用备用止该机,并开切换阀门。注意开启或关闭相应系统告员将情况报障的巡查或维修操作人发(2)现故的处理不了及及时处理的时处理,工程维修主管,能主知甲方业技术部门,

空调应急预案

空调系统故障导致室内温度异常的紧急预案 本方案适应于大楼空调系统故障导致室内内温、湿度升高等异常现象。正常情况:温度:冬季:18~20±2℃夏季:18~23±2℃(温度变化率≤5℃/H)湿度:40~50±5% 空调系统故障导致室内内温、湿度升高或设备出现温度告警等异常现象时,执行以下步骤: 第一条:首先查看故障空调的位置和现象,联系空调维修组加紧维修。 第二条:如果故障较为严重,影响范围大,则立即汇报给设备主管,并逐级向上汇报。 第三条:启用备用空调、风扇、加湿器降低室内温、湿度,并打开房间门,以便于设备散热和空气流通。 第四条:值班人员要密切注意各设备的运行状况,如出现告警,查看日志了解情况;必要时请设备厂家工程师立即赶到现场进行技术支持。 第五条:值班人员对各个维护业务进行检查;如已经影响到系统和业务的正常运行,尤其是一些重要业务,应立即汇报上级负责人,逐级向上汇报。 第六条:若此时空调已维修好,室内温、湿度恢复正常或下降中,值班人员对各个设备和维护业务的运行情况进行详细检查,确保恢复正常。 第七条:待室内温、湿度恢复正常并监控一段时间后无异常,将备用空调、风扇与加湿器关闭并归放原位,保持机房卫生和整洁。 第八条:值班人员对此次故障做出总结和汇报,以文档形式上交负责人,并录入故障 中央空调系统故障应急处理预案 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案:(一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的操作人员将情况报告设备主管,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告服务处并联系设备维修人员。 (3)设备维修人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由操作人员和设备主管确认存档,并报公司备案。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。1 (3)水泵故障较严重,应报告设备主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。(三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。(2)发现故障的操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)需要停机抢修属较严重的故障应报告设备主管,由其组织抢修。并在事后作维修报告。

相关文档
相关文档 最新文档