文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主变压器安装安全技术交底

主变压器安装安全技术交底

主变压器安装安全技术交底
主变压器安装安全技术交底

SJSB8 交底记录

交底记录

工程名称:巴中巴州曾口35kV变电站改造工程编号:SJSB8-

项目名称巴中巴州曾口35kV变电站改造工程交底单位四川巴中和兴电力有限责任公

交底主持人签名交底日期

交底级别□公司级□项目部级□工地级

接受交底人签名:

交底作业项目:主变压器安装

交底内容:

根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注抽、整体密封试验。

1、开箱清点及附件检查

在清点附件时,主要进行下列外观检查:(1)本体内气体压力应无正压,压力在0.01~0.03Pa之间。(2)

根据装箱清单检查所到设备及附件的技术文件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油

管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输的附件要按清单逐一清点。(3)套管

应无损伤、无裂纹、无渗漏油、散热器、油泵、导油管等应密封良好。(4)检查冲击记录仪X、Y、Z三

维均小于3g(根据合同要求,需要时才检查此项)。

2、本体就位

变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器

中心线与基础中心线一致。

3、排氮

一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮。排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮。

(1)注油排氮

绝缘油从变压器下部阀门注入变压器内,氮气从顶部排出,将油注至油箱顶部,氮气排尽,最

终油位高出铁芯100mm以上,然后静置12小时以上。注入变压器内的绝缘油应满足《GB2536-90》

要求。

(2)抽真空排氮

将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空。

充氮运输的变压器需器身吊罩检查时,先让器身在空气中暴露15分钟以上,待氮气充分扩散以

后进行;如从入孔进入器身检查,则需打开变压器两个通气孔,让器身内的氮气与空气对流排

出氮气,器身内含氧量达18%后可进入器身内检查,进行器身检查过程中要以0.7~3m3/min的流

量向变压器内吹入干燥空气,防止器身受潮。

4、变压器油处理

按照规定用油罐运到现场的油必须按规范要求进行取油样试验,做完试验后,把不符合国标的绝缘油抽

到真空油罐中,经高真空滤油机进行过滤,滤油温度控制在60~65摄氏度之间,处理完后的油经复检各

项指标要符合下列要求:

电气强度: 500kv 不应小于60kv

300kv 不应小于50kv

63~220kv 不应小于40kv

含水量: 500kv 不应大于10ppm

220~330kv 不应大于15ppm

110kv 不应大于20ppm

tgδ不应大于0.5%(90℃)

5、器身检查

变压器器身检查可通过吊罩检查和从入孔进入器身内检查。

(1)吊罩

钟罩起吊前,先拆除所有与其相连接的部件;钟罩起吊时,吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°,

起吊过程中,器身与箱壁不得有碰撞现象。

(2)器身检查前要求

①选择晴朗干燥的天气进行,场地四周提前一天清理干净。雨天、大风(4级以上)和相对湿

度75%以上的天气不能打开油箱进行器身检查。

②对参加主变吊罩的施工人员进行全面技术交底。

③进入变压器内进行器身检查人员要穿清洁的衣服和鞋袜,不允许身上携带任何金属物件。所

用的工具要严格实行登记、清点制度,防止将工具遗忘在变压器油箱中。

④如从入孔进入器身检查,则在进行器身检查过程中要以0.7~3m3/min的流量向变压器内吹入

干燥空气。

⑤同时打开的封板不能多于2个,并且要用塑料布或白布阻挡灰尘,严防灰尘进入油箱内。

⑥当空气相对湿度小于75%时,器身暴露在空气中的时间不得超过16小时,调压切换装置吊出

检查、调整时,暴露在空气中的时间应满足:

相对湿度:75%~85% 允许时间:10小时

相对湿度:65%~75% 允许时间:16小时

相对湿度:65%以下允许时间:24小时

(3)器身检查的内容

①依据厂家说明书要求拆除临时支撑件。

②检查所有的联接件处的紧固件是否紧固,是否有防松措施。

③检查所有引线的绝缘是否良好,支撑、夹件是否牢固。

④铁芯检查:

铁芯应无变形,铁轨与夹件间的绝缘是否良好,铁芯是否为一点接地,压钉、定位钉和紧

固件等是否无松动。

⑤调压切换装置选择开关、范围开关应接触良好,分接引线应连接正确、牢固,切换开关部件

密封良好。抽出切换开关芯进行检查。

⑥绕组绝缘层应完整,无缺损、变形现象;各绕组排列整齐,间隙均匀;绕组的压钉应紧固,

防松螺母应锁紧。

⑦器身检查完毕后,用合格变压器油冲洗,并清洗油箱底部。

6、附件安装

不经吊罩检查的变压器可以直接安装冷却装置、高压套管、油枕等附件。通常现场均在变压器充油前安装附件,在安装过程中需要从底部不断充干燥空气进入器身,且变压器每次只能打开一个孔,每天安装后,如果不能安装完毕,必须充干燥空气并保持0.02Mpa压力,以确保器身内不受潮、安装套管及油管、气管时必须均匀拧紧螺栓,便法兰面均匀。附件安装过程中要注意把好以下几个关:

(1)密封处理

①各法兰面均有钢号,安装时对钢号进行安装。

②所有法兰连接处用耐油密封胶垫密封,安装前将密封胶垫擦干净,并要求安装位置准确。

(2)冷却装置安装

①冷却装置安装前做密封试验时,散热器30分钟应无渗漏;

②冷却装置安装前用合格绝缘油冲洗干净;

③冷却装置安装完后即注满油。

(3)升高座的安装

①安装前先检查电流互感器出线端子板绝缘良好并进行电流互感器试验;

②安装时保证电流互感器铭牌位置向油箱外侧,放气塞在升高座最高处;

③电流互感器和升高座中心一致。

(4)套管安装

①套管安装前先检查套管有无裂缝、伤痕,套管、法兰颈部应清洗干净;

②套管耐压试验合格;

③充油套管的油标向外侧安装,套管末屏良好接地。

(5)有载调压装置的安装

切换开关的触头及其连接线应完整无损,接触良好,位置指示器动作正确,清洁切换开关的油

箱,并做密封试验。注入油箱中的油其绝缘强度应符合产品的技术要求。

7、抽真空及真空注油

(1)变压器抽真空

注油前220kv及以上的变压器必须进行真空处理,且真空保持时间:220~330kv不得少于8小时,

500kv不得少于24小时。抽真空时应把油枕顶部的阀门打开,时胶囊内外一起承受真空,防止

抽坏胶囊。抽真空时应注意监视箱壁的弹性变形,其最大值不得超过壁厚的两倍。真空度极限

允许值为:

220~330kv:真空度为0.101Mpa

500kv:真空度小于0.101Mpa

(2)真空注油

注油时管内气体不能进入变压器内,所以要在变压器下部注油阀门与油管之间加一个接头,装

上真空压力表,监视压力情况,在开始注油时,注油阀门先不打开,与注油管连接法兰处螺丝

不拧紧,打开滤油机出油,利用油把油管的空气从法兰处排出,直至有油从法兰处冒出,再关

闭滤油机,拧紧法兰处螺丝,再打开滤油机,最后缓慢打开变压器注油阀门,观察真空压力控

制阀门,使油管内保持0.01Mpa左右的正压力,注油至离变压器顶盖约200mm时,关闭变压器

顶抽真空阀门,停真空泵,继续注油,直至注到略高于额定油位处。注油后应继续保持真空,

保持时间:110kv者不得少于2小时,220kv及以上者不得少于4小时,500kv注满油后不可继

续保持真空。

8、热油循环

500kv变压器真空注油后必须进行热油循环,循环时间按厂家技术要求,若厂家未作要求,则按规范要求,不得少于48小时。滤油机出口温度在55~62℃之间。经循环后,油应达到下列标准:击穿电压≥60kv/12.5mm 衡水量≤10ppm(体积)

含水量≤1%

tgδ≤0.5%(90℃)

9、静置和密封试验

注完油后,在施加压力前需静置,静置时间不少于下列规定:

110kv及以下:24小时;

220kv及330kv:48小时;

500kv:72小时。

静置完毕后,从变压器的套管、升高座、冷却装置、气体继电器及压力释放装置等有关部位进行多次放气,直至油溢出表示残余气体排尽。

最后在储油柜或从呼吸器安装口充干燥空气的方法进行密封试验,充气压力为0.03Mpa,试验时间持续24小时应无任何渗漏。

交底人签名:

电力技术交底

资质证书行业、等级:编号:

目录 1 工程内容建设说明 ......................................................................................... 1.1项目建设地点 .......................................................................................... 1.2项目基本情况和内容 .............................................................................. 2施工技术要求 ................................................................................................ 2.1线路架设................................................................................................... 2.2杆上变电台安装 ...................................................................................... 2.3杆上隔离开关安装 .................................................................................. 2.4杆上跌落式熔断器安装 .......................................................................... 2.5杆上避雷器安装 ...................................................................................... 2.6电缆头制作与安装 .................................................................................. 2.7接地装置安装 .......................................................................................... 2.8导线选择及要求 ...................................................................................... 2.9电杆及基础............................................................................................... 3备注.................................................................................................................

变压器安全技术交底

安全技术交底 单位:中铁十四局集团有限公司沪昆客专第二项目部编号:AZB-JD-004主送单位第工班工程部位变压器 工程名称沪昆客专7标、年月日交底部门第架子队交底人

》 安全技术交底 单位:中铁十四局集团有限公司沪昆客专第二项目部编号:AZB-JD-004 充氮变压器未经充分排氮(其气体含氧密度>18%),严禁工作人员入内。充氮变压器注油时,任何人不得在排气孔处停留。 大型油浸变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。变压器吊芯检查时,不得将芯子叠放在油箱上,应放在事先准备好的干净支垫物上。在放松起吊绳索前,不得在芯子上进行任何工作。 变压器吊罩检查时,应移开外罩并放置干净垫木上,再开始芯部检查工作。吊罩时四周均应设专人监护,严禁外罩碰及芯部任何部位。 变压器吊芯或吊罩时必须起落平稳。 进行变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护;工作人员应穿无钮扣、无口袋的工作服、耐油防滑靴,带入的工具必须拴绳、登记、清点,严防工具及杂物遗留在器体内。 , 外罩法兰螺栓必须对称均匀地松紧。 检查大型变压器芯子时,应搭设脚手架,严禁攀登引线木架上下。 储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材,必须制定明确的消防责任制,场地应平整、清洁,10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。 变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应放尽残油,除净表面油污,运至安全地点后进行。

@ 安全技术交底 单位:中铁十四局集团有限公司沪昆客专第二项目部编号:AZB-JD-004 变压器的顶部应有开启的孔洞。 焊接部位必须在油面以下。 严禁火焊,应采用断续的电焊。 焊点周围油污应清理干净。 变压器进行干燥前应制定安全技术措施及必要的管理制度。 . 干燥变压器使用的电源及导线应经计算,电路中应有过负荷自动切断装置及过热报警装置。 干燥变压器时,应根据干燥的方式,在铁芯、绕组或上层油面上装设温度计,但严禁使用水银温度计。 干燥变压器应设值班人员。值班人员应经常巡视各部位温度有无过热及异常情况,并作好记录。值班人员不得擅自离开干燥现场。 采用短路干燥时,短路线应连接牢固。采用涡流干燥时,应使用绝缘线;使用裸线时必须用低压电源,并应有可靠的绝缘措施。 使用外接电源进行干燥时,变压器外壳应接地。 使用真空热油循环进行干燥时,其外壳及各侧绕组必须可靠接地。 干燥变压器现场不得放置易燃物品,并应准备足够的消防器材。 ¥

变压器取油样(新安全技术交底)

检修作业安全技术交底签证记录 编号:118846 检修项目2号主变B项取油样化验工作负责人 检修时间2018年06 月11 日至2018年06 月18 日交底时间时分工单编号FD-DQ2-2-201806-003交底人 参加人员 交底地点监督责任人 检修工作具体内容:2号主变B项取油样化验 检修作业存在的危险因素:1、触电2、摔伤扭伤3、火灾4、漏油5、瓦斯动作6、污染环境 安全隔离措施及安全注意事项: 1、工具和材料必须用工具袋装好,防止高空落物。机、工具应整齐摆放在胶垫上。 2、取油样时要注意手头上的工具,防止打滑,扎伤设备。 3、不要动与检修工作以外的无关设备的开关、按钮,以免造成运行设备的停机或跳闸。 4、遇有六级及六级以上大风或恶劣气候时,应停止工作,防止从变压器摔下来。 5、高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳;传递物品时,严禁抛掷。 6、工作结束后,关闭变压器出油孔时,不要用力过大,而拧坏设备。 7、及时清点机、工具,避免机、工具遗留现场。 8、工作前,应先开好工作票且必须确认各项隔离措施已完备,工作负责人必须交待清楚工作 区域的高压带电部分并与带电部分保持足够的安全距离,避免触电造成人身伤亡事故。 9、及时清理现场垃圾,并投放到指定的垃圾桶内,做到“工完、料尽、场地清”。 10、控制取样阀油流速度,作业现场禁止火种。 11、控制取样阀的油流速度,取样完成后,及时关闭取样阀,防止漏油。 质量标准、工艺技术注意事项: 1、保持变压器表面的整洁。 2、工作结束后,保证变压器油样开关已关紧。 3、没有发现运行中变压器的隐患。 文明施工及环保要求: 1、及时清理现场垃圾,并投放到指定的垃圾桶内,做到“工完、料尽、场地清” 被交底人对安全技术交底内容确认清楚签名: 备注: 广东拓奇电力技术发展有限公司

地铁工程35kV变压器安装技术交底.doc

变电所 35kV GIS 开关柜安装技术交底书 表 SG-4 工程项目名称XX地铁 2号线供电系统安装工程 1标段 单位工程名称XX地铁 2号线供电系统安 变电所安装工程 分部工程名称 装工程 1标段 交底时间交底地点 接受 交底 人员 技 术 1、35kV GIS 开关柜安装技术标准及要求; 交 2、35kV GIS 开关柜安装注意事项; 底 3、内容见附件。 内 容 交底人接受交底负责人

变电所 35kV GIS 开关柜安装技术交底 1、技术标准及要求: (1)严格按照设计图纸、厂家安装说明书及 XX市地铁质量验收规范进行安装。 (2)盘柜本体就位后应检查盘柜本体及盘柜内的设备或电 器与各柜体之间的连接是否牢固,外观有无损伤,绝缘是否良好,盘柜安装位置是否符合设计规定等等。 (3)采用水平仪、经纬仪调整水平度、垂直度,校正盘柜的水 平度、垂直度及盘柜间的接缝,盘柜安装后应垂直、牢固、排列整齐。盘柜拼装完毕后,先初步固定,然后调整柜体位置至满足要求。盘柜 单独或成列安装时其垂直度偏差应小于 1.5mm,相邻两盘顶部水平偏差应小于2mm,相邻两盘面的盘面偏差小于1mm,成列盘面的盘面偏差小于5mm,盘、柜间的接缝偏差应小于2mm,各项偏差控制在允许范围内。 (4)各种柜体与基础预埋件间均要求采用螺栓连接固定,固定螺 栓及附件由厂家负责配套提供 , 与地面接触的金属件与预埋件之间采用 电焊固定。 (5)35kV GIS 开关柜内的零序电流互感器的接地线要从零序流 互中穿过后再接地。 (6)35kV GIS 开关柜的接地电缆与开关柜内的接地总母排可靠连接,设备安装完毕后开关柜内的接地母排应贯通。母线避雷器经柜内 接地母排接地,接地电缆从柜内的接地母排引至变电所电缆夹层内

电力变压器安装技术交底样本

SGBZ-0611 电力变压器安装技术交底 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量, 一二次额定电压, 电流, 阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2变压器的容量, 规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全, 并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB( A) 值应符合设计及标准要求。 2.1.4带有防护罩的干式变压器, 防护罩与变压器的距离应符合标准的规定, 不小于表2.1.4的尺寸。 2.1.5型钢: 各种规格型钢应符合设计要求, 并无明显锈蚀。 干式变压器防护类型、容量、规格及质量图表表2.1.4 外型示意 规格 外形尺 寸 ( mm) 干式变压器容器( kVA) 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 网型 长11450 1650 1970 2300 宽B1120 1180 1300 1430 高H1550 1800 2020 2400 参考质 量 ( kg) 1080 1275 1390 1740 1795 2090 2640 3075 3580 4890 箱型长11400 1470 1600 1820 2200 2280 2280 2120 2181 宽B960 820 1100 1100 1240 1341 1240 1400 1420

电力工程施工安全技术交底

欢迎阅读 安全技术交底 项目名称 项目地点计划开工时间 建设单位 监理单位 施工单位 交底人 接受交底人 交底日期 工程概况 本工程为杆线迁改工程。 本项目位于xxxxxxxx,新上二进四出高压智能型环网柜2台;新上分支分界开关2台,新敷设YJV22-3*300mm2高压电缆620米,新敷设YJV22-3*50mm2高压电缆140米,新上杆上避雷器2套,新上杆上铜排(隔离开关)630A 2套,新敷设JKLYJ-240mm2/10KV高压电缆1050米,敷设CGCT-175*4mm电缆套管1400米,敷设CGCT-175*6mm电缆套管280米,电力电缆顶管280米,新建高压普通工作电缆井8个,高压转角工作电缆井3个,高压T 型工作电缆井1个,新建智能型环网柜基础2座。 一、现场安全管理事项: 1、施工前的准备工作

1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员。 2、施工单位应设立工程项目部和项目经理,施工单位的项目经理是该施工现场的安全第一责任人。 3、工地设专职安全员,在项目负责人领导下,做好本项目工程的安全施工管理工作;班组设兼职安全员;工作负责人和专职安全员应佩戴袖章。 4、施工单位应制定安全生产责任制和安全管理目标,牢固树立“安全第一,预防为主”思想,全面履行安全生产责任。 5、工程开工前,应组织全体施工人员分工种进行安全教育,学习《电力建设安全规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电业安全工作规程》和上级有关安全工作规定;随着工程进展,应有针对性地对职工进行安全教育。 6、一切施工活动必须有安全施工措施,在施工前对每位施工人员进行安全交底,交底人和被交底人必须签名确认;无措施或未交底或交底未签名的,严禁布置施工,未签字人员不得参加该项目的施工;安全施工措施应有危险点和危险源的分析和防范措施,在安全交底时交代清楚。 7、每日开工前召开班前会,对全班组人员进行施工要求、作业环境和安全注意事项的安全交底,并做好记录。 8、建立班组每周安全活动日制度,小结本周安全生产工作情况,分析现场安全生产情况,提出下周安全生产要求,并作好记录。 9、项目负责人应保证在现场指挥和监督安全施工,如因事需要临时离开现场,应委托有经验人员代理职责,并交代注意事项;全体项目部人员必须每天到现场履行职责。 二、施工过程中应注意事宜 1. 施工用电 一切用临时用电设备都要按“建筑施工现场临时用电规范”实行“三相五线制”。施工用电应编制施工用电专项方案,经监理方审批后按方案施工。 (1)用电设备的电源引线不得大于5m,距离大于5m时应设流动控制箱,流动控制箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于30m; (2)严禁将电线直接勾挂在闸刀上或插入插座内使用; (3)严禁用其他金属丝代替保险丝; (4)工地使用碘钨灯时,其支架应稳固且不得带电移动;架设高度大于 2.5m;并且外壳接地或

某干式变压器安装技术交底(新版)

某干式变压器安装技术交底 (新版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

某干式变压器安装技术交底(新版) 一、工程概况 某大厦设计有广东顺德特种变压器厂生产的10kV500kVA 干式变压器1台,重约1.9t,安装在地下一层变配电室,变压器带铝合金防护罩,变压器采用配套温控器对绕组温升进行监控,当运行温度超过设定值时,发生相应的超温报警信号或超温跳闸信号。 二、施工准备 1.设备及材料要求 变压器应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一二次额定电压、电流、阻抗电压及接线组别等技术数据,有出厂合格证及技术文件,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,型钢无明显锈蚀,连接螺栓应为镀锌件并配相应的平垫和弹簧

垫。 2.主要机具 汽车吊、导链、枕木、钢丝绳、滚杠、活扳子、榔头、钢卷尺、水平尺、摇表、万用表、电桥及试验仪器。 3.作业条件 土建工程基本施工完毕,标高,尺寸、预埋件均符合设计要求,墙面、顶棚喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好,室内地面工程结束,场地请清理干净,道路畅通,室内相对湿度在70%以下。 三、施工工艺 1.工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→交接试验→送电前检查→送电运行验收。 2.设备点件检查应由安装单位、供货单位会同建设单位代表共同进行、并做好记录。按照设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸

某干式变压器安装技术交底

干式变压器安装技术交底 一、工程概况: 工程名称:大庆市学伟兰德住宅区A地块住宅区 建设单位:大庆市学伟房地产开发有限公司 设计单位:大庆市规划建筑设计研究院 勘察单位:化工部肇东地质工程勘察院 监理单位:大庆市瑞兴工程建设监理有限公司 施工单位:黑龙江诚达建筑工程有限公司 工程质量检测单位:大庆市明鉴工程质量检测有限公司 建设地址:大庆市东风新村绿色家园 总建筑面积:22万㎡ 开工日期:2010年5月15日 竣工日期:2011年10月1日 变压器采用配套温控器对绕组温升进行监控,当运行温度超过设定值时,发生相应的超温报警信号或超温跳闸信号。 二、施工准备 1.设备及材料要求 变压器应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一二次额定电压、电流、阻抗电压及接线组别等技术数据,有出厂合格证及技术文件,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,型钢无明显锈蚀,连接螺栓应为镀锌件并配相应的平垫和弹簧垫。

2.主要机具 汽车吊、导链、枕木、钢丝绳、滚杠、活扳子、榔头、钢卷尺、水平尺、摇表、万用表、电桥及试验仪器。 3.作业条件 土建工程基本施工完毕,标高,尺寸、预埋件均符合设计要求,墙面、顶棚喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好,室内地面工程结束,场地请清理干净,道路畅通,室内相对湿度在70%以下。 三、施工工艺 1.工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→交接试验→送电前检查→送电运行验收。 2.设备点件检查应由安装单位、供货单位会同建设单位代表共同进行、并做好记录。按照设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求,是否齐全,变压器外观检查无损伤及变形、油漆完好,接线无松动。 3.变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合,用汽车吊沿现场预设的吊装孑L吊至基础,再用滚杠,导链移动至变压器安装位置运输移动过程中应行车平稳、尽量减少振动。 4.拆除包装箱底座、核对高低压侧方向,将变压器找平找正,直接就位在安装位置的地面上,变压器安装时要求离开墙壁300mm。 5.将变压器温度控制器用螺栓固定在变压器防护罩外侧(变压器防护罩在设备出厂时已组装为一体),按照温度控制器的产品说明书,

电力变压器安装-技术交底 - 制度大全

电力变压器安装:技术交底-制度大全 电力变压器安装:技术交底之相关制度和职责,技术交底记录表C2-1编号工程名称交底日期施工单位分项工程名称主变安装交底提要变压器安装交底内容:电力变压器安装1范围本工艺标准适用于XX电站主变安装。2施工准备2.1设备及... 技术交底记录表C2-1编号工程名称交底日期施工单位分项工程名称主变安装交底提要变压器安装交底内容:电力变压器安装1 范围本工艺标准适用于XX电站主变安装。 2 施工准备2.1 设备及材料要求:2.1.1 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。2.1.2 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。2.1. 3 变压器的试验值应符合设计及标准要求。2.1. 4 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。2.1. 5 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。2.1. 6 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。2.2 主要机具:2.2.1 搬运吊装机具:25t吊,汽车,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。2.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。2.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。2.3 作业条件:2.3.1 施工图及技术资料齐全无误。2.3.2 土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。2.3.3 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。2.3.4 室外地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。3 操作工艺3.1 工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→ 变压器检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 3.2 设备点件检查:3.2.1 设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。3.2.2 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。 3.2.3 变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 3.2.4 油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即处理。 3.2.5 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。3.3 变压器二次搬运:3.1.1 变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少震动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。变压器重量及吊装点高度可参照表2-24及表2-25。油浸式电力变压器重量表2-25序号容量(kVA)总重(t)吊点高(m)123456100~180200~420500~630750~8001000~12501600~18000.6~1.01.0~1.82.0~2.83.0~3. 83.5~ 4.6 5.2~ 6.13.0~3.23.2~3.53.8~4.05.05.25.2~5.83.3.2 变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,上盘的吊环仅作吊芯用,不得用此吊环吊装整台变压器(图2-63)。 3.3.3 变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。 3.3.4 变压器搬运过程中;不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15°,防止内部结构变形。3.3.5 用干斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱专门部位。3.3.6 大型变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。3.4 变压器稳装:3. 4.1 变压器就位可用汽车吊直接吊至合适位置。3.4.2 变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于

台架式电力变压器安装安全技术交底

台架式电力变压器安装安全技术交底 1、台架安装 (1)电杆的组立按照设计要求进行施工。 (2)双杆式配电变压器台架宜采用槽钢,槽钢厚度应大于8mm,并经热镀锌处理,其强度应满足载重变压器的要求。 (3)台架离地面为3m;安置配电变压器的槽钢台架应保持水平,双杆式配电变压器台架水平倾斜不大于台架根开的1/100。 (4)容量为315kV A变压器槽钢台架,应加装槽钢撑臂或顶桩支撑。 2、本体安装 (1)杆上变压器的台架紧固检查后,才能吊装变压器且就位固定。 (2)变压器在装卸、就位的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确。 (3)采用起重机具装卸、就位时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。吊钩应对准变压器重心,吊挂钢丝绳间的夹角不得大于60°。起吊时必须试吊,防止钢索碰损变压器瓷套管。起吊过程中,在吊臂及吊物下方严禁任何人员通过或逗留,吊起的设备不得在空中长时间停留。 (4)变压器就位移动时,应缓慢移动,不得发生碰撞及不应有严重的冲击和震荡,以免损坏绝缘构件。 (5)变压器在台架固定牢靠后,才能松开吊钩。 (6)变压器安装后,套管表面应光洁,不应有裂纹、破损等现象;套管压线螺栓等部件应齐全,且安装牢固;储油柜油位正常,外壳干净。 3、一次接线 (1)导线在施工前应先用尺子实际测量各跨安装点的准确长度,根据施工需要进行切割。 (2)导线压接后不应使管口附近导线有隆起和松股,管表面应光滑,无裂纹。金具压接后,均应倒棱,去毛刺。 (3)导线连接可靠,搭接面清洁、平整、无氧化层,涂有电力复合脂,符合规范要求。 (4)两端遇有铜铝连接时,应设有过渡措施。

变压器防护技术交底

JSJD-20190114 技术交底记录编号 工程名称分项工程名称变压器防护施工单位中建一局(集团)有限公司交底日期2019年1月14日交底内容:变压器防护施工区域:三校 注:尺寸根据现场情况调整。 地面做法:1、素土夯实;2、100厚砖渣垫层;3、100厚C15砼随打随抹。 四周挡墙做法:120厚普通砖挡土墙;20厚1:3水泥砂浆抹灰;白水泥腻子2道;面刷黄黑漆。

一、准备工作: 1、为了保证防护施工中的安全和保证过往行人的安全,必须对该区域划出警戒线,设立警戒标志,设专人把守,劝告行人绕行。 2、电线杆上架10kv容量的高压线及400KV A容量的变压器在防护施工中必须断电,要求现场安全保卫部门、业主提前与供电局联系,在供电局批准后确定停电时间,以保证施工安全。 二、材料要求及做法: 1、采用方木搭设防护棚。不允许有漏节、边材腐朽、心材腐朽、虫眼、弯曲、开裂等现象。用于作立杆的杉杆不得短于6m,以减少立杆接头。 2、防护棚架体要求距高压线最小安全距离1.7m。 3、防护棚搭设参数:立杆间距小于1.8m,横杆步距小于1.8m,架体四个端面设连续剪刀撑。与地面夹角45°~60°。四角可以增加抛竿,保证其下部牢固。 4、共设四排立杆。方木立杆埋地深不小于0.8m,或者在地面预埋置钢管,用12#铁丝绑扎牢固,搭接不得小于0.8米,绑扎不少于三道。设扫地杆;扫地杆距地面300mm高,挖宽0.8米深0.8米沟槽,浇筑C20混凝土固定立杆。埋入地下部分均涂刷柴油两遍做防腐处理。防护棚体外侧1m,设置2.0m 高围挡板围护。 5、防护棚搭设要求 1)防护棚从下向上方向搭设,根据现场实际量得尺寸。架体整体长度约4.8米,宽度约4.2米,架体搭设高度12米(高度根据现场决定)。 2)立杆竖立要纵成线,横正方,杆身垂直,接头错开。 3)防护顶棚上铺设双层竹芭或者脚手板,表面固定防火绝缘板。 4)架体侧面用用100mm宽模板条水平间隔100mm围护,并涂刷黄、黑漆,警示作用。中间用方木做骨架固定。 三、防护棚体检查 1. 防护棚搭设至三步架高时,应按设计要求检验,符合后,继续向上搭设。至要求高度。 2. 检验要求如下 1)整体防护棚必须保持垂直、稳定,不得向外倾斜。 2)防护棚与抛撑及剪刀撑必须牢固,间距符合设计规定。 4)立杆、斜杆底部应有垫块。填土要夯实,不得有松动现象,并应高出周围的地面。 5)各杆件的间距及倾斜角度应符合规定。 6)镀锌钢丝绑扎应符合规定,且不允许一扣绑扎三根杆件。

主变压器安装施工方案

目录 一、目的 (1) 二、引用标准 (1) 三、项目部职责 (1) 四、施工流程图 (2) 五、施工流程及质量控制要点 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.2 设备到货检查 (3) 5.3 套管等附件检查试验 (4) 5.4 器身检查和接线 (5) 5.5 冷却装置等附件安装 (6) 5.6抽真空 (8) 5.7真空注油 (8) 5.8 热油循环 (9) 5.9静置 (9) 5.10整体密封试验 (10) 5.11交接试验 (10) 六、安全注意事项 (10) 七、危险点辩识及预控措施 (12)

一、目的 为了保证设备安装施工作业现场的安装质量和安全,确保安装符合规范规程、设计要求、厂家资料,杜绝各类事故(事件)的发生,使人员的伤害和财产损失降低到最低程度、达到零目标。 二、引用标准 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006。 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010。 3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002。 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010。 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB 50169-2006。 6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2015。 7、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015。 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2015。 9、国网基建部关于应用《变电站工程主要电气设备安装质量工艺关键环节管控记录卡》的通知》基建安质[2015]42号文。 10、产品说明书、设计施工图。 三、项目部职责 1、项目部质量安全部门负责施工现场安全的监督检查,并对在施工现场可能出现的危险(事故)事件制定相应的应急预案。

变压器安装技术交底

技术交底书表格编号1310 项目名称厦深铁路深圳北动车应用所扩建工程第 1 页 共 6 页交底编号XSTLSZBDCS-00 工程名称电力工程 设计文件图号深北动变(电)-1001-2 施工部位变压器 交底日期2015年6月10日 交底内容: 一、施工准备 1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定。 5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 7搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 8安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 9测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 10施工图及技术资料齐全无误。 11土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 12变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建作,安装单位配合)。 13墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 14室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅道。 15安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 技术交底内容: 二、操作工艺 工艺流程:设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收。 三、二次搬运和安装就位 1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 2按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。 3变压器本体外观检查无损伤及变形。 4绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 5变压器二次搬运:变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少需动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。变压器重量及吊装点高度可参照表1

台架式电力变压器安装安全技术交底(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 台架式电力变压器安装安全技 术交底(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

台架式电力变压器安装安全技术交底(标 准版) 1、台架安装 (1)电杆的组立按照设计要求进行施工。 (2)双杆式配电变压器台架宜采用槽钢,槽钢厚度应大于8mm,并经热镀锌处理,其强度应满足载重变压器的要求。 (3)台架离地面为3m;安置配电变压器的槽钢台架应保持水平,双杆式配电变压器台架水平倾斜不大于台架根开的1/100。 (4)容量为315kVA变压器槽钢台架,应加装槽钢撑臂或顶桩支撑。 2、本体安装 (1)杆上变压器的台架紧固检查后,才能吊装变压器且就位固定。

(2)变压器在装卸、就位的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确。 (3)采用起重机具装卸、就位时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。吊钩应对准变压器重心,吊挂钢丝绳间的夹角不得大于60°。起吊时必须试吊,防止钢索碰损变压器瓷套管。起吊过程中,在吊臂及吊物下方严禁任何人员通过或逗留,吊起的设备不得在空中长时间停留。 (4)变压器就位移动时,应缓慢移动,不得发生碰撞及不应有严重的冲击和震荡,以免损坏绝缘构件。 (5)变压器在台架固定牢靠后,才能松开吊钩。 (6)变压器安装后,套管表面应光洁,不应有裂纹、破损等现象;套管压线螺栓等部件应齐全,且安装牢固;储油柜油位正常,外壳干净。 3、一次接线 (1)导线在施工前应先用尺子实际测量各跨安装点的准确长度,根据施工需要进行切割。

变电站电气设备安装安全技术交底

********110kV 变电所电气安装工程 安全技术措施交底 ****** 兴电力工程建设有限公司主管:审核:编制:交底人: 接受人: ********110kV 变电所电气安装及调试工程 安全技术交底 、工程概况及特点 (一)工程概况: 1.1主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA及中性点隔离开关、电流 互感器、避雷器安装; 1.2110kV配电装置:110kV GIS (SF6)组合电器7组; 1.3电容器:框架式电容器组4组 1.410kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,# 2主变进线隔离柜1 台、# 2主变W段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3 台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、II 段母联刀闸柜 1台,10kV接地变柜2台,10kV 所用变柜2台,川、W段母联刀闸柜1台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套管6只 1.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏 1 台,备投及充电保护测控屏 1 台, 10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 (二)工程特点:本所为无人值守变电所,由**** 电业局调度中心通过远动主站对本站主要电气设备进行监察,控制。本所设微机监控系统,不设常规监控 屏或模拟屏。有关人员可在本所内通过布置在控制室内的工程师站对主要电 气设备进行调试、检修、维护。在施工中应严格遵守《电力建设安全工作规 程》(变电所部分)等有关规定,将安全施工作为头等大事来抓。

二总的要求: 1、设备及器材到达现场后,应检查包装及密封是否良好;而后开箱检查清点,认真核对设备、器材、有关技术参数、尺寸是否符合设计要求,发现问题,及时反馈给设计部门;检查设备及器材是否符合国家现行技术标准的规定,有否合格证及铭牌,发现问题,应及时向公司领导汇报。 2、设备安装前,应组织有关施工人员到施工现场检查是否具备电气装置安装条件,特别应详细检查预埋件及预留孔是否符合设计要求,发现问题应及时反馈个筹建单位。 3、严格执行有关的安全规程及安全施工作业票所载的安全注意事项,确保施工过程中人身及设备安全。 4、“百年大计,质量第一”,施工中应严格执行电气装置安装工程有关的施工及验收规范。 三、主变压器安装: 1、主变压器是变电所的心脏,因此,安装之前,施工人员必须认真阅读设计文件及产品技术文件,若对设计文件有疑问应及时向设计部门询问。 2、主变压器就位前,应认真核对基础轨道是否水平,轨距与轮距是否匹配,道轨是否有两点牢固接地,有否接地引线供主变本体接地用,接地应符合设计要求。 3、有载调压切换装置安装后应满足产品技术要求,传动机构中的操作机构,电动机、传动齿轮及扛杆应固定牢靠,连接位正确,操作灵活,无卡阻现象;切换开关的触头及连接应完整无损,接触良好,限流电阻完好,无断裂现象;切换装置工作顺序应符合产品出厂要求;切换装置在极限位置时,其机械联锁与极限开关的电气联锁动作应正确,位置指示器动作正常,指示正确。 4、靠近变压器油箱壁的绝缘导线,电缆排列应整齐,并有保护措施。 5、本体及其附件应密封良好,无渗漏现象,各油标应指示正确,不得出现假油位。 6、主变压器到达现场后,应进行器身检查,进行变压器器身检查应选择良好天气,并尽量縮短器身在空气中暴露时间。 7、进行器身检查应严格执行“电气装置安装工程电力变压器,油浸电抗器、互感器施工及验收规程” 〈〈GBJ148-90〉第四节“器身检查”的有关规定。 8、安全注意事项: ( 1)进行变压器内部检查及吊装附件时,必须事先对所用工器具进行详细检查,造册登记;工作结束后按数收回,发现短缺应及时查找,并报告领导。 (2)进入变压器内部检查时,应有专人监护,且通风照明必须良好,安全照明电压为12 伏;要详细检查参与内检人员的更衣情况,不合格者,严禁参与内检,工作时注意防滑和碰撞,其他人员不得随意爬上变压器。 ( 3)在变压器内部工作人员,除使用造册登记的工器具外,不得随意携带任何金属物件,工作中应随时注意防止螺栓、螺帽、垫片及工具等掉入内部。 (4)使用吊车吊装时,应设专人指挥,吊车司机必须明确信号,明确责任权限,不得混淆。 ( 5)起吊物件的绑挂应由专人负责,所用起吊绳索由使用人做外观检查,物件稍离地面后加荷重试验,经证实物件绑挂牢固,制动良好,吊车稳定后,方可继续起

施工技术交底(电气安装)

电气设备安装: 1、主要施工工艺 施工准备→预留预埋→基础型钢及支架预制→基础型钢及支架安装→电气配管→桥架、线槽敷设→防雷及接地装置安装→干式变压器、配电箱安装→管内穿线及电缆敷设→厂区灯具、电话安装→接地测试、照明试运行→配合系统联动调试→竣工验收 2、主要施工方法及技术要求 (1)施工准备: 详细阅读其它各专业图纸,了解污水处理工艺流程、各建筑物名称、标高以及各设备的布置位置、主要管线等的管线位置、道路走向等。 (2)动力及照明配管配线安装 管路预埋主要为动力及照明系统。预埋的管线主要是构筑物池体内,建筑物地坪内的预埋以及明配。为了满足防潮、防腐要求,所有预埋钢管及配件采用热浸镀锌处理。 ?预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 ?暗配的电线管路沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入混凝土内的钢管,离表面的净距不小于15mm。 ?明配钢管管径在ф50及以下的采用螺纹连接;管径在ф63及以上的可采用套管焊接,套管处在两管对口的中心,长度为的~3倍,焊接严密。明配镀锌钢管采用螺纹连接或紧定螺钉式套管连接。跨接接地采用专用接地线卡子连接接地线,不得热熔焊接跨接接地线。钢管明配其弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土内,其弯曲半径不应小于管外径10倍。 ?钢管连接处进行可靠接地跨接,焊接长度不小于其直径的6倍,镀锌钢管

不得焊接,采用专用软导线接地跨接卡。接线盒、灯位盒、开关盒与钢管连接,内外采用锁紧螺母紧固,并接地可靠。进户管、过墙管、电源管直径在40mm以上应打喇叭,直径40mm以下的管口进箱、盘套丝戴护口;钢管与电气设备间的电线保护管采用金属软管,长度不大于2m,并接地可靠。 ?PVC管暗敷,关键是切割剔槽,用电动切割机开槽,不允许手工剔凿,开槽深度应满足敷管后距墙表面15~20mm 的要求,槽内应平顺,深度一致。敷管固定,用钢钉绑丝将管子做好固定。需要连接的PVC 管,套管长度不少于 2 DL ,接头应用PVC 接口胶粘接牢固。分层抹灰:使用不小于100 号水泥砂浆分层抹实。做法要求同抹灰,由于PVC 管表面光滑,要注意防止空鼓。 ?隐蔽验收前,派施工人员检查是否有管、盒遗漏或设位错误。检查无误后,汇同业主及监理工程师进行隐蔽验收,符合要求后在隐蔽验收记录上签字。隐蔽在现浇混凝土中的管路固定牢固,以防砼振捣时,管路及箱盒移位。 (3)直埋电缆沟划线开挖 根据图纸设计的供电电缆走向来布置厂区内直埋电缆沟的方向、数量、位置,统一布置计划,制定开挖计划,按规范计算开挖的宽度,深度及坡度。 (4)电气配管 ?明配钢管:用管箍丝扣连接,连接面涂复合导电脂。套丝不得有乱扣现象,管口锉平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣; ?管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,并应刷防锈漆。管口进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐。 ?管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m。

变压器安装技术交底

SH/T 3543-G111 技术交底记录工程名称:单元名称: 技术文件 名称 变压器安装技术与安全交底交底日期2014年月日 主持人交底人 参加交底 人员签字 交底主要内容: 一、施工准备 1、施工图纸到位首先熟悉图纸,了解施工范围、施工部位、读懂设计说明、材料的规格及数量,组织施工计划,组织具备施工条件的人员机具。 2.工机具准备:焊机、磨光机、水平仪及常用工具必须要保证。 二、技术要求 1、根据图纸要求领取合格的材料、图纸,核实图纸与现场尺寸,位置是否一致;根据厂家变压器图纸尺寸及设计院图纸尺寸定好变压器的位置,并做好标记。 2、MTO装置变压器为6台,35kv变压器2台,6kv变压器4台,变压器安装在变压器室内,基础埋件由土建单位安装。2台35kv变压器运输重为21.5t,总重为28.5t,2台6kv变压器器身吊重为1.895t,总重4.13t,另外2台变压器器身吊重2.375t,总重5t。 3、变压器安装前需在变压器室外搭设专用平台,平台搭设使用道木和焊接好的钢结构支撑墩子;平台搭设完毕后铺设钢板,平台搭设尺寸为4mx4m或者根据变压器厂家图纸尺寸搭设,搭设好的平台坡度不能过大并且平台需平整,防止变压器受重力影响溜跑,变压器巡检平台高度为2m,根据平台高度搭设专用平台,要求搭设完毕的平台高出巡检平台,以防止变压器吊装在平台上后沉降过大,将巡检平台压断。 4、变压器的吊装:变压器吊装前,事先根据图纸将变压器的基础埋件中心放线,并做好标记,确定好变压器就位的具体位置。两台35kv变压器运输重量为每台21.5吨,另外4台6kv变压器分别为4.13吨和5吨。根据70吨汽车吊的性能表:臂长为15.6m,工