1 一般规定

应用范围

本章规定适用于水利水电工程永久机电设备的采购与安装等工作。

承包人责任

(1)承包人应负责接收发包人交付安装的全部永久机电设备、备品备件、安装专用工器具以及用于安装的各项材料,在合同约定的交货地点进行机电设备的交货验收,并由发包人会同机电设备供货商(以下简称供货商)与承包人正式办理设备交接手续。

(2)承包人应负责上述机电设备和材料的采购、接货卸车、清点交接、损伤签证、仓储管理、开箱检验,以及从交货地点至安装现场的运输工作。

(3)按合同约定,承包人负责的机电设备安装工作应包括零部件加工制作;管路、埋件与接地线等的现场制作安装;二期混凝土浇筑'机电设备系统安装后的调试、试验和启动试运行;质量检查和验收,以及施工安装期和缺陷责任期的试运行、维护保养和缺陷修复等全部工作。

(4)除合同约定由发包人提供的设备、材料外,承包人应负责提供为安装工作所需的材料、设备、检测器具和临时设施等。

主要提交件

(1)机电设备安装进度计划

承包人应在机电设备安装开始前14天,按监理人批准的工程施工总进度计划,编制本工程机电设备安装进度计划提交监理人批准。

安装工程进度计划应满足合同约定的完工日期要求。网络图的编制应提供下列各项数据和内容,以及与相关土建工程施工计划的接点关系。网络图应标明:

1)作业和相应节点编号;

2)作业持续时间;

3)各节点的最早开始及最早完成安装的日期;

4)各节点的最迟开始及最迟完成安装的日期;

5)各项安装工作开始前要求完成的土建工程面貌;

6)附资源配置及其说明(以按月所需的人工、材料、设备等资源数据)。

(2)主要机电设备安装方案和工艺措施报告

承包人应在机电设备安装开始前,编制主要机电设备安装方案和工艺措施报告,提交监理人批准,其内容包括:

1)安装场地和临时设施的布置及说明。

2)本合同范围内主要及大型设备的运输、吊装方案。

3)机组的主要部件(包括主要埋入部件)的安装程序和工艺措施等。

4)机电设备的安装、检查、试验及试运行工作计划。

5)机电设备安装过程的质量控制措施。

6)施工安全及环境保护措施。

7)监理人要求提交的其它资料。

(3)承包人要求发包人提交的机电设备和材料交货计划

承包人应根据机电设备安装进度的需要,编制一份要求发包人向承包人交付机电设备和材料的计划,提交监理人确认后,作为发包人交货的依据。

(4)安装工作进度实施报告

承包人应按合同约定和监理人的指示,定期(周、月、年)向监理人提交安装工作进度实施报告。报告内容应说明安装计划完成的形象进度、质量控制和安全施工情况、下阶段安装计划安排,以及要求发包人(或监理人)协调解决的问题。

引用标准

(1)《电力变压器、干式变压器》;

(2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007);

(3)《同步电机励磁系统-大中型同步发电机励磁系统技术条件》(GB/;

(4)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006);

(5)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006);

(6)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006);

(7)《电流互感器》(GB1208-2006);

(8)《通信管道工程施工及验收规范》(GB50374-2006);

(9)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);

(10)《接地系统土壤电阻率接地阻抗和地面电位测量》(GB/;

(11)《金属封闭母线》(GB/;

(12)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-1996);

(13)《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB50256-1996);

(14)《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-1996);

(15)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收》(GB50259-1996);

(16)《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》(GB/T8905-1996);

(17)《民用闭路电视监视系统工程技术规范》(GB50198-1994);

(18)《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-1992);

(19)《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172-1992);

(20)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

(GBJ148-1990);

(21)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-1990);

(22)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-1990);

(23)《变压器油国家标准》(GB2536-1990);

(24)《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》(GB11023-1989);

(25)《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-1987);

(26)《水电厂计算机监控系统基本技术条件》(DL/T578-2008);

(27)《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》(DL489-2006);

(28)《大中型水轮发电机励磁调节器试验与调整导则》(DL/T1013-2006);

(29)《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》(DL/T583-2006);

(30)《电力光纤通信工程验收规范》(DL/T5344-2006);

(31)《接地装置特性参数测量导则》(DL/T475-2006);

(32)《气体绝缘金属封闭输电线路技术条件》(DL/T978-2005);

(33)《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》(DL/T555-2004);

(34)《水电厂计算机监控系统试验验收规程》(DL/T822-2002);

(35)《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》(DL/T478-2001);

(36)《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》(DL/T720-2000);

(37)《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T724-2000);

(38)《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》(DL/T618-1997);

(39)《水电厂自动化元件及其系统运行》(DL/T619-1997);

(40)《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》(DL/T623-1997);

(41)《微机保护微机型试验装置技术条件》(DL/T624-1997);

(42)《水力发电厂计算机监控系统设计规定》(DL/T5065-1996);

(43)《电力设备典型消防规程》(DL5027-1993);

(44)《卫星通信地球站设备安装工程施工及验收技术规范》(YD/T5017-2005);

(45)《通信电源设备安装工程验收规范》(YD5079-2005);

(46)《程控电话交换设备安装工程验收规范》(YD5077-1998);

(47)《同步数字系列(SDH)光缆传输设备安装工程验收暂行规定》(YD5044-1997);

(48)《水轮发电机组自动化元件(装置)及其系统基本技术条件》(GB/T11805-2008);

(49)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);

(50)《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008);

(51)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007);

(52)《自动化仪表工程施工质量及验收规范》(GB50131-2007);

(53)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005);

(54)《桥式和门式起重机制造及轨道公差》(GB/T10183-2005);

(55)《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564-2003);

(56)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);

(57)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002);

(58)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-1998);

(59)《制冷设备空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-1998);

(60)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-1998);

(61)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-1998);

(62)《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998);

(63)《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-1997);

(64)《水轮机调速器与油压装置试验验收规程》(GB/;

(65)《水轮机通流部件技术条件》(GB/T10969-1996);

(66)《L-TSA汽轮机油》(GB11120-1989);

(67)《水轮发电机组启动试验规程》(DL/T507-2002);

(68)《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》(DL/T496-2001);

(69)《水轮机金属蜗壳安装焊接工艺导则》(DL/T5070-1997);

(70)《混流式水轮机分瓣转轮组装焊接工艺导则》(DL/T571-1997);

(71)《转桨式转轮组装与试验工艺导则》(DL/T5036-1994);

(72)《轴流式水轮机埋件安装工艺导则》(DL/T5037-1994);

(73)《通风管道技术规程》(JGJ141-2004);

(74)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008);

(75)《水利水电金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2007);

(76)《防火封堵材料的性能要求和试验方法》(CA161-1997)。

安装技术文件

(1)安装技术文件内容:

1)发包人提供的机电设备布置总图、机电设备安装布置图、机电设计系统图、设备加工图及相关的水工建筑物施工图纸、设计说明书等(以下统称施工安装图纸);

2)本合同引用的国家标准和行业标准;

3)供货商提供的图纸、安装技术标准、安装作业指导书、运行维护说明书,以及其它有关的技术文件和资料(以下统称供货商技术文件);

4)履行合同中监理人发出的指示和监理人批准的承包人提交件。

(2)安装技术文件的提交和批准:

1)按合同约定,由发包人提供的施工安装图纸,应在该项设备安装前,由监理人签发给承包人和(或)供货商现场代表(以下简称供货商代表)

2)为保证机电设备安装的质量和安全,供货商应向发包人提交每项机电设备的上述第(1)项的全部安装技术文件。监理人和承包人还应有权根据安装工作需要,要求供货商代表提交补充的安装技术文件。

供货商代表

(1)供货商代表应参加设备到货的清点检查,在交货验收文件及开箱检验报告上签字见证。若配置的零部件数量不足或产品存在质量问题,应由供货商代表负责处理。

(2)供货商代表应指导承包人的安装作业;参加监理人组织的机电设备安装质量的检查、试验和试运行,检查和试验记录应由供货商代表签证。承包人应允许供货商代表进入设备安装现场检查安装质量,并查阅承包人的安装记录和检测资料。

(3)承包人在设备安装中需要调用备品备件,应经监理人审批和供货商代表签认。若备品备件不足,需要补充供货时,应由发包人责成供货商代表解决。

(4)定期向监理人提交现场工作报告。承包人可根据安装工作的需要,要求供货商代表补充提交相关的技术文件和资料。

机电设备的交付和接收

(1)供货商产地机电设备的交付和接收。按合同约定,在供货商产地就地交付的产品及有关的技术文件等,应由发包人会同承包人,根据供货商的供货清单,与供货商共同清点无误后,就地办理交付和接收手续。承包人还应对上述设备、材料等的装卸、运输、保管直至运抵工地储存的全过程负责。

(2)工地现场机电设备的交付和接收。按合同约定,在现场交付的产品及其技术文件,应由监理人会同供货商代表和承包人,根据供货商的供货清单,共同检查清点无误后,在现场办理交付和接收手续。

机电设备的现场运输和仓储管理

(1)承包人在接收机电设备后,应对接收的产品及其技术文件的到货卸车、损伤签证、沿程保护,吊运入库、现场运输和仓储保管承担责任。

(2)对有保温(或恒温)、防潮和防锈蚀要求的设备、部件和特殊材料,承包人应按供货商技术文件要求,采取特殊保护措施。

(3)对露天存放或在安装场地临时存放的设备和部件,应由承包人进行覆盖保护和采取存放场地的排水措施。

机电设备安装场地和辅助设施

(1)承包人应按监理人批准的机电设备安装工艺措施报告的要求,统一布置机电设备安装专用场地与设备临时储存场所。

(2)承包人应按监理人批准的机电设备安装进度计划,提出机电设备安装使用场内桥机、桅杆、门机、缆机、电梯等起重、运输设备,以及对混凝土浇筑、供电、供水、供风、试验、修配加工、照明、通信等辅助设施的使用计划提交监理人,由监理人组织协调解决土建施工与机电设备安装使用场地和辅助设施的矛盾。

(3)安装场地的温度不宜低于5℃,湿度不宜高于85%。主厂房安装场地内的发电机定子和转子组装工位范围内,承包人应采取有效的防潮、防尘、保温及防火等措施,以形成适应于发电机定子和转子组装技术要求的良好环境。

(4)机电设备部件的组装和总装配场地在安装全过程都必须保持清洁。安装完毕后,必须对机组各部位进行清扫和检查,不允许残留灰尘、油污、杂物等不洁物。

机电设备安装前开箱清点和检查

(1)机电设备安装前,应由监理人会同承包人和供货商代表进行机电设备的开箱清点和检查,清点检查记录应由各方签认。到货设备(包括零部件、材料、安装工器具及随机技术文件等)应符合供货清单所列的型号、规格和数量,以及其它相关技术文件。

(2)安装前需要进行检测和试验的设备及部件,应由承包人会同监理人和供货商代表进行检测和试验,经检测试验合格,才可进行安装。检测和试验成果应提交监理人。

机电设备的缺陷处理

(1)安装过程中发现的设备缺陷,应由监理人会同承包人和供货商代表共同进行复查,经复查确认设备缺陷属于制造原因,应由供货商负责修复。凡能在现场修复的,应由供货商或委托承包人负责,修复费用由供货商承担。

(2)缺陷修复后,承包人应协助供货商代表编写“设备缺陷检查和修复报告”,经监理人、承包人和供货商代表共同签字后作为机电设备质量验收的附件。

机电设备安装的检查、试验和验收

承包人完成各单项机电设备安装后,经自检合格,应按批准格式做好记录提交监理人。由监理人会同承包人和供货商代表(或其它有关单位),按施工安装图纸、供货商技术文件和相关技术规范,进行检查、试验和验收。检查、试验和验收报告作为机组启动试运行前的验收资料。

2 一般技术要求

安装作业安全

(1)承包人应在设备安装开始前,按本技术条款第3章“施工安全措施”及SL400-2007的规定,编制一份“机电设备安装工程安全措施文件”,提交监理人批准。其内容包括:

1)机电设备安装作业安全规定;

2)机电设备运输和装卸作业安全措施;

3)重大设备部件吊装作业安全措施;

4)现场用电作业安全措施;

5)机修作业安全措施;

6)现场焊接作业安全措施;

7)高空作业安全措施;

8)涂装作业安全措施;

9)压缩空气作业安全措施;

10)油处理作业安全措施;

11)机动车驾驶安全规定;

12)安全警示标志;

13)安全防护用品使用规定;

14)防火、防爆、防汛及安全措施等。

(2)承包人应编制“机电设备安装作业安全手册”提交监理人批准。作业安全手册应发给安装作业人员人手一册。全部安装人员应经过安全培训和考核,考核不合格者不准上岗。

计量器具、检测仪表和自动化元件

(1)各种计量器具均应具有产品合格证,并应经具备校验资质证书的专业检测单位检验和标定。全部计量器具在有效期内的检测精度不低于被测对象要求的精度。

(2)承包人应对使用的计量器具和检测仪表进行校测复验,不合格的器具和仪表应及时更换。

(3)机组、电气设备的检测仪表和自动化元件,均应按供货商技术文件及GB50131-2007、GB/T11805-2008的规定进行检验合格后,才能安装使用。

预埋件埋设

(1)预埋件的埋设按本技术规范第12章规定执行。

(2)机电设备预埋件埋设完成后,应由监理人会同承包人按施工安装图纸要求进行检查验收,并共同在检查验收单上签字。

设备和零部件的现场制作

按合同约定在现场制作的设备和零部件,应由承包人按施工安装图纸和(或)监理人批准的加工图进行制作,并在安装前,由监理人负责检查和验收。经监理人检验合格并签认后,才能投入使用。

焊接

(1)承包人的焊工应持有国家或行业颁发相应的合格证书。当供货合同中规定有特殊焊接要求时,承包人应对焊工进行专项培训与试焊考核,考核合格者才准上岗。

(2)承包人从事焊缝无损检测的人员应持有国家或行业颁发的专业合格证书,才能从事相应的焊缝检测工作。

(3)重要设备和部件的焊接,承包人应按焊接工艺评定或供货商技术文件制订的焊接工艺进行。

(4)重要设备和部件的焊接焊缝,承包人应按供货商安装技术文件的规定进行外观检查和无损检测。焊缝质量经评定合格,并按规定的格式做好焊缝外观检查记录和无损检测报告提交监理人。经监理人、承包人和供货商代表签认后,作为设备安装验收资料。

安装偏差

机电设备安装及其基础预埋件,以及电缆桥架和管道等支吊架的安装的偏差均应控制在施工安装图纸和供货商技术文件规定的允许范围内。

机电设备的安装试验

所有机电设备均应按施工安装图纸、供货商技术文件的要求和相关规范的规定进行安装试验。其中主要机电设备的安装、调试、试验应在供货商代表的指导下进行。承包人在完成每项机电设备的安装试验后,应按批准的格式和内容编写项目安装试验报告提交监理人。

耐压试验与渗漏试验

(1)机组承压设备及连接件的耐压试验与渗漏试验,其试验要求应遵守GB/T8564-2003第节的规定。

(2)建筑给排水系统和消防系统的耐压试验与渗漏试验应遵守GB50242-2002的有关规定。

(3)试验结束后,承包人应将试验记录提交监理人。

涂装

(1)承包人接收机电设备时,应对设备表面涂装的保护层质量进行检查,若发现有损伤部位应由供货商负责处理。

(2)需由承包人涂装的设备、管道和附件,其表层的除锈等级和涂装要求、应符合施工安装图纸和供货商技术文件的要求。

(3)各项设备和附件的涂装颜色应与其电站厂房和设备房间的建筑装饰相协调,并符合设备及附件的标识要求。

运行标识

全部机电设备安装完毕后,承包人应协助发包人完成全厂的运行标识工作,其主要内容包括:

(1)设备安全标识;

(2)设备操作指示;

(3)管路识别标示;

(4)管路介质流向标识;

(5)消防安全标识;

(6)人身安全警示;

(7)通行安全指示;

(8)发包人要求提供的其它标识。

3 电力变压器及其附属设备安装

(2)变压器干燥条件,应遵守GBJ148-1990第节的要求。

(3)变压器的高压侧和高压开关(或架空线)的连接、以及低压侧和母线的连接,应按供货商技术文件对消除相互连接中心线偏差的要求,进行调整至合格为止。

(4)变压器本体及附件的就位安装,应遵守GBJ148-1990第节的规定。

(5)对220kV及以上的变压器应做真空处理后进行真空注油。

(8)变压器中性点设备安装,应遵守GBJ147-1990的规定。

(9)变压器轨道及埋件安装,应遵守本章第条的规定。

(10)变压器及其附属设备的检查、试验和验收,应按GBJ147-1990、GBJ148-1990、

GB50150-2006、GB50169-2006、GB50171-1992等规范及本章第条的规定进行。

4 开关站及其进(出)线设备安装

气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)

(1)GIS各元件的装配必须按供货商技术文件规定的图样、编号和程序进行,编号不得混淆,接线与图样相符。

(2)机械闭锁及电气闭锁和联锁应进行多次试验,每次试验均应做好记录。

(3)GIS设备的安装和调整,应遵守GBJ147-1990第节的规定。

(4)SF6气体管理和充注,应遵守GBJ147-1990第节的规定。

(5)各间隔的接地连线,以及GIS接地装置与接地网的连接牢固、可靠。

(6)GIS设备的检查、试验和验收,应按GB50150-2006、GBJ147-1990、GB11023-1989、DL/T555-2004、DL/T618-1997等规范及本章第条的规定进行。

气体绝缘输电管道母线(GIL)

(1)法兰连接结构:

1)法兰连接结构的就位和组装,应清洁整个管道内壁,并在导体触头上和O型密封圈涂润滑脂;

2)在法兰对角孔上,将导向杆插入对接后,将螺栓紧固到预定力矩。随后安装基础座上的导向限制块或固定支座的固定螺栓;

3)完成一个完整气隔段安装后,抽真空及充SF6气体,并检测泄漏;

4)GIL外壳接地方式采用全连式多点接地。短路排与明敷地面接地铜排采用铜铝过渡方式相连,接地铜排与全厂接地网相接。短路排处及所有钢支撑座均可靠接地;

5)未在工厂进行试验的压力释放阀,到现场后应进行试验与调整。

(2)焊接连接结构,承包人应配合供货商代表进行以下现场对口焊接的辅助工作:

1)埋设在混凝土内的GIL设备基础埋件;

2)安装专用接地铜母线、该铜母线与电站接地系统的连接;

3)现地信号汇接箱与电站计算机监控系统连接。

(3)GIL管道母线的检查、试验和验收,应按GB11023-1989、GB50150-2006、

DL/T555-2004、DL/T618-1997、DL/T978-2005等规范及本章第条的规定进行。

高压电缆

(1)电缆支架的安装应固定牢固、无显着变形,全长应有良好接地。

(2)当采用机械敷设电缆时,应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过GB50168-2006第节规定的限值。

(3)在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时,应编制施工措施,确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向,校核牵引力和侧压力,配备敷设人员和机具。

(4)电缆终端安装,应遵守GB50168-2006第节的要求,电缆终端、接头均不应有渗漏。

(5)高压电缆的检查、试验和验收,应按GB50168-2006、GB50150-2006等规范及本章第条的规定进行。

敞开式电气设备

(1)断路器及其操作机构应按施工安装图纸的有关规定进行安装。

(2)隔离开关:

1)隔离开关的组装,其相间距离的误差、支柱绝缘子垂直度、传动装置的安装与调整应符合供货商技术文件及GBJ147-1990规定,相间连杆应在同一水平线上;

2)隔离开关触头应接触紧密良好。合闸时三相不同期值、相间距离及分闸时触头打开角度和距离应符合产品技术标准的要求;

3)操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢固,动作灵活可靠,位置指示正确,无渗漏。隔离开关触头及操动机构的金属传动部件应有防锈措施。

(3)电容式电压互感器:

1)互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行安装。各组件连接接触面应无氧化层,并涂以电力复合脂;

2)起吊分压电容器及电磁单元时,必须利用电磁单元油箱上的吊耳起吊。互感器与基础紧固应注意因螺栓局部过紧造成底盖变形而引起的绝缘油渗漏;

3)互感器整体倾斜度不得大于高度的2‰;

4)互感器安装,还应遵守GBJ148-1990的规定。

(4)避雷器:

1)避雷器各元件分件,组装编号;避雷器垂直度应与设备供货商技术文件相符;

2)每台避雷器的支撑绝缘子应受力均匀,并注意放好绝缘套及绝缘垫;

3)避雷器各连接处接触面去除氧化膜,涂敷电力复合脂,接触良好;

4)避雷器,还应遵守GBJ147-1990的规定。

(5)软导线:

1)软导线安装长度采用麻绳实际量取,其弧垂度允许偏差小于10%,并符合室外配电装置的电气安全距离要求;

2)导线与线夹采用液压压接,压接前先清洗线夹内表面。软导线穿管部分用钢丝刷清理干净氧化层,用清洗剂清洗后涂敷电力复合脂;

3)插入线夹铝管内的铝导线,注意线夹方向及加工面和导线的弯曲方向。选择合适的模具进行压接,施压时相邻两模应重叠5mm。首次模压后,检查对边尺寸应符合标准,飞边应修平、磨光;

4)导线与设备连接后用塞尺检查,塞入深度应小于6mm;

5)导线与设备连接后导线弧垂、驰度要符合施工安装图纸要求。

5 厂用电系统安装

厂用变压器

厂用变压器的检查、试验和验收,应遵守GB148-1990、、GB50150-2006、

GB50169-2006和GB50171-1992等规范及本章第条的规定进行。

柴油发电机组

柴油发电机组的检查、试验和验收,应按GBJ147-1990、GBJ148-1990、GBJ149-1990、GB50168-2006、GB50169-2006、GB50170-2006、GB50171-1992和GB50150-2006等规范及本章第条的规定进行。

高,低压开关柜

(1)屏、柜及端子箱基础应按施工安装图纸要求与接地网可靠连接。

(2)高、低压开关柜的检查、试验和验收,应按GBJ147-1990、GBJ149-1990、

GB50150-2006、GB50169-2006和GB50171-1992等规范及本章第条的规定进行。

6 照明系统安装

(1)照明管路的埋设应按施工安装图纸要求埋设,电缆导管的安装详见本技术条款第22章第节。

(2)配线前,应进行各回路的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家标准的有关规定。电线、电缆的回路标记清晰,接地可靠。

(3)照明系统的检查、试验和验收,应按施工安装图纸、供货商技术文件和

GB50303-2002、GB50259-1996等规范及本章第条的规定进行。

7 接地系统安装

(1)承包人应负责接地体、接地连接件的制作和接地装置的敷设。

(2)接地装置的埋设部分隐蔽前,承包人会同监理人共同检查埋设质量,做好中间检查。发现质量不合格的,承包人应进行修复。

(3)承包人应按施工安装图纸要求,进行电气设备、构架、基础和辅助装置的工作接地、保护接地和防雷接地,以及所有明敷接地线及接地引线的敷设和连接。

(4)已完工的接地系统应进行初步测试,如测试值不能满足施工安装图纸要求时,应由监理人会同承包人及有关方面采取措施解决,并提交“接地系统初步测试报告”。

(5)全厂接地系统完工后,承包人应会同监理人及有关部门,对全厂接地系统的接地电阻、接触电位差、跨步电位差以及接地网的连通等进行全面检查、测试和验收,并提交“全厂接地系统测试报告”。

(6)接地系统的检查、试验和验收,应按GB/、DL/T475-2006、GB50169-2006等规范及本章第条的规定进行。

8 控制保护系统安装

计算机监控系统

(1)计算机监控系统应在供货商代表指导下,由承包人负责安装。工作内容包括主计算机及服务器、运行人员操作台和操作员工作站、模拟屏、网络和通信设备、音响报警和语音自动告警系统设备、工程师/培训站、GPS(卫星同步时钟系统)设备、现地控制单元屏柜、电源柜等。

(2)承包人应在供货商代表的指导下进行计算机监控系统的外部输入/输出回路正确性的验证试验,以及系统的调试、调整和测试等现场试验。现场试验应遵守GB50150-2006、

DL/T822-2002的规定。

(3)计算机监控系统的安装,应遵守GB50171-1992、GB50168-2006、DL/T5065-1996、DL/T578-2008的规定和电站运行要求。

机组状态监测系统

(1)机组状态监测系统应在供货商代表指导下,由承包人负责安装。工作内容包括各类传感器、数据采集设备和上位机设备,以及电缆和光缆敷设、电缆接线和光纤熔接工作。

(2)承包人应在供货商代表指导下进行机组状态监测系统的的调试、调整和测试。现场试验包括数据采集功能测试、应用功能测试、通信功能测试和系统性能测试等。

(3)机组状态监测系统的安装,应遵守GB50171-1992、GB50168-2006的规定。

继电保护和安全自动装置

(1)承包人应负责全厂继电保护和安全自动装置屏(柜)的安装、电缆和光缆的敷设、光纤熔接、屏侧电缆接线和相关设备的二次回路接线等工作。

(2)承包人应在供货商代表的指导下,进行继电保护和安全自动装置输入/输出回路正确性验证试验,绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查,其工作内容包括进行装置测试和调整、定值设定、模拟试验、电流电压试验、单机调试和联调、性能试验等。

(3)继电保护设备和安全自动装置的安装和试验,应遵守GB50171-1992、

GB50168-2006、DL/T478-2001、DL/T619-1997、DL/T623-1997、DL/T624-1997和

DL/T720-2000的规定。

直流系统设备

(1)直流系统设备的安装工作内容包括蓄电池组、充电柜、直流配电屏(柜)的安装及直流配电系统的电缆敷设和接线工作。

(2)承包人应在供货商代表的指导下,进行直流电源设备的外部输入/输出接线正确性验证试验、耐压及绝缘试验等。

(3)承包人在供货商代表的指导下,进行系统的调试和现场试验,试验项目包括绝缘监察及信号报警试验、蓄电池组容量试验、充电装置稳流精度测量、充电装置稳压精度测量、充电装置纹波系数测量、直流母线连续供电试验、微机控制自动转换程序试验等。

(4)直流系统设备的安装和试验,应遵守GB50171-1992、GB50168-2006、

GB50172-1992、GB50150-2006和DL/T724-2000的规定。

工业电视系统

(1)工业电视系统的安装包括电视系统设备安装、电缆和光缆的敷设、电缆接线、光纤熔接等工作。

(2)承包人应配合供货商代表进行工业电视系统的现场试验,其工作内容包括摄像机单体调试、系统调试、联动控制功能试验、网络功能试验等。

(3)工业电视系统的安装,应遵守GB50198-1994和GBJ115-1987的规定。

管理信息系统

(1)承包人应在供货商代表指导下,进行管理信息系统的安装。其工作内容包括数据服务器、Web服务器、电子邮件服务器、网管工作站、网络交换机、防火墙等。

(2)承包人应配合供货商代表进行画面显示及修改、数据库数据修改、自诊断核实、与实时系统的数据通信试验,并进行管理信息系统的检测等现场试验工作。

(3)管理信息系统的安装,应遵守GB50171-1992、GB50168-2006的规定。

通风空调监控系统

(1)承包人应在供货商代表指导下,进行通风空调监控系统进行通风空调监控系统设备的安装。其工作内容包括上位机、通风空调现地控制箱(柜)、网络和通信设备、温湿度各类传感器等。

(2)承包人应配合供货商代表进行通风空调监控系统的调试、调整和测试等现场试验。其工作内容包括数据采集功能测试、应用功能测试、通信功能测试、系统性能测试等。

(3)通风空调监控系统设备的安装,应遵守GB50171-1992、GB50168-2006的规定。

其它二次回路设备

(1)其它二次回路设备的安装包括机组附属设备、机械辅助设备和其它设备的控制柜、控制箱、测量柜、计量柜、端子箱等。

(2)其它二次回路设备的现场试验应包括输入/输出正确性验证试验、电源试验、绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查、模拟量零漂和精度检查、连续通电试验等的试验项目。

(3)其它二次回路设备的安装、试验应遵守GB50171-1992、GB50168-2006和

GB50150-2006等规范的规定。

控制保护系统的联调和验收

控制保护系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收,应按GB50171-1992、

GB50172-1992、GB50168-2006、DL/T822-2002、DL/T724-2000等规范及本章第条的规定进行。

9 通信系统安装

(1)通信系统设备的安装,还应满足电力系统和(或)电信系统的接入系统要求。

(2)承包人应在供货商代表指导下,进行通信设备的安装工作。其工作内容包括通信设备机柜、电源柜、配线柜(箱)、电话分线盒、插座和电话机、维护管理工作站等。

(3)承包人应配合供货商代表进行通信系统的调试和测试,包括与电力系统、电信公网的联合调试工作。其调试和测试项目包括设备通电试验、系统性能测试、系统功能检查等。

(4)通信系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收,应按DL/T5344-2006、

YD5079-2005、YD/T5017-2005、YD5077-1998、YD5044-1997、GB50172-1992、

GB50171-1992、GB50374-2006、GB50168-2006和GB50169-2006等规范及本章第条的规定进行。

10 电缆线路安装

(1)电缆线路安装前,承包人应编制电缆统计清册和敷设路径图,提交监理人。

(2)电缆管及桥架、支架应安装牢固、整齐,接地良好。

(3)电缆的配线和敷设,以及电缆终端与接头制作,应遵守GB50168-2006第5章和第节的规定。当采用机械敷设电缆时,应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过供货商技术文件和GB50168-2006第节的规定。

(4)直埋电缆在直线段每隔50~100m处及电缆接头、转弯、进入建筑物等处,均应设置明显的方位标志或标桩。

(5)屏蔽电缆和铠装电缆的屏蔽层,应按施工安装图纸要求的接地方式可靠接地。

(6)布放光缆及光钎熔接应按光钎供货商规定的工艺方法、采用专用设备进行熔接。

(7)电缆线路的检查、试验和验收,应按GB50168-2006、GB50169-2006等规范及本章第条的规定进行。

11 厂内起重设备安装

1桥式起重机

(1)桥机轨道安装前,应测量和标定轨道安装基准中心线和安装高程,并核对检查轨道基础、吊车梁和安装埋件。轨道两端的车挡应定位准确。同跨同端的两个车挡与缓冲器应接触良好,轨道必须可靠接地。

(2)滑接线支架的水平高程应定位准确,并与埋件焊接牢固。

(3)桥机安装完毕后,承包人应清理各部位的锈蚀、脏斑、尘土等杂物,修补设备涂料、转动部件重新注入润滑油、脂。

(4)按合同约定,承包人应编制桥机负荷试验大纲,提交监理人批准。试验大纲的内容包括提供负荷试验设施、试验前检查、空载试验以及静、动负荷试验和多机联动试验等。

(5)承包人应会同监理人和供货商代表共同按批准的试验大纲进行负荷试验,并邀请当地特种设备质监部门参加。承包人应在负荷试验后,编制桥机负荷试验成果报告,经各方签认后,提交监理人。

(6)桥机的机械、电气设备及轨道的检查、试验和验收,应按GB50278-1998、

GB/T10183-2005和GB50256-1996等规范及本章第条的规定进行。

2单梁电动葫芦安装

单梁电动葫芦的葫芦设备、电气控制设备、轨道、车挡等的安装及其检查、试验和验收参照本章第1条有关规定执行。

12 通风及空气调节系统安装

(1)承包人应在供货商代表的指导下,按施工安装图纸、供货商技术文件以及有关规范的规定,进行以下通风及空调系统的制作和安装:

1)各类金属与非金属风管、钢板预埋风管的制作和安装;

2)风管部件与消声器的制作和安装;

3)各类风机和空调设备的安装;

4)空调制冷设备、空调水系统设备及其附件的安装;

5)通风及空调系统的防腐与绝热保护措施等。

(2)通风、空调设备均应有产品合格证;消防设备还应持有消防产品合格证。

(3)管道系统安装完毕后,应按施工安装图纸、本章第条要求进行耐压试验。

(4)制冷设备应进行严密性耐压试验和试运行。对组装式制冷机组和现场充注制冷剂机组,必须进行吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。

(5)消防产品安装前,应进行电气试验,对有消防要求的防火阀、排烟阀等应进行逐台通电试验,试验合格才能安装

(6)在通风与空调系统的调试及试运行前,承包人应编制系统调试方案提交监理人批准。系统调试方案的内容包括设备单机试运行、系统无负荷联合试运行、风管的渗漏检查、水管试压检漏,以及系统的综合能效调试等。调试结束后,承包人提交系统调试成果报告。

(7)对已安装完成的防火、防烟和排烟系统,应按施工安装图纸要求,对每个系统进行分步试验以及其它项目试验。在完成每个系统试验后,应按消防控制系统的要求,进行消防系统的调试。调试结束后,承包人提交消防系统调试成果报告。

(8)通风和空调系统的检查、试验和验收,应按GB50242-2002、GB50243-2002、

GB50274-1998、GB50275-1998、GB50235-1997、GB50231-1998、JGJ141-2004等规范及本章第条的规定进行,其中有关消防系统的调试成果报告应经消防主管部门签证。

13 建筑给排水系统安装

(1)承包人应按施工安装图纸、供货商技术文件要求,负责建筑给排水系统设备及附件的采购、制作、安装和调试、给排水构筑物施工,还应遵守GB50141-2008的规定。

(2)管道防腐、保温要求应满足施工安装图纸的要求,并遵守GB50242-2002的规定。

(3)生活给水管道系统安装后应进行冲洗,生活饮用水的输送管道,应遵守GB5749-2006的规定。给水管道安装完毕后应按施工安装图纸和GB50242-2002的规定进行试压和检漏;安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度或严密性耐压试验。

(4)排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

(6)生活污水和含油污水在调试阶段不得随意排放,经水质处理达到标准后,才能排放。

(7)给排水管道和设备的检查、试验和验收,应按GB50242-2002、GB50141-2008、

GB50275-1998、GB50231-1998等规范及本章第条的规定进行。

14 消防系统安装

消防给水系统

(1)本系统安装工作内容包括消防水池、消防水泵及其配套设备,以及电气控制设备等。

(2)承包人应在供货商代表的指导下,进行消防设备及其附件的安装和调试。安装调试人员应具有相应等级的资质证书。

(3)消防设备均应经国家质量监督检验中心认证,并由当地消防部门认可的合格产品。

(4)消防产品应进行外观检测及电气试验。对有消防电气控制要求设备应逐台通电试验。

(5)承包人应负责消防给水系统的调试,调试方案应经监理人批准。消防给水管道应进行耐压试验;室内消火栓应进行试射试验。

(6)消防给水系统,应由承包人会同监理人供货商代表和当地消防部门代表共同进行联动试验和消防给水系统安装验收,并由承包人编写安装验收报告,提交监理人。

(7)消防给水系统的检查、试验和验收,应按GB50141-2008、GB50231-1998、

GB50275-1998、GB50261-2005、GB50268-2008、DL5027-1993等规范及本章第条的规定进行。

气体灭火系统

(1)气体灭火系统的安装工作内容包括灭火剂储存器、选择阀及信号反馈装置、阀驱动装置、灭火剂输送管、喷嘴和其它附件以及电气控制设备等。

(2)气体灭火系统的组件、管路及其附件均应具有产品合格证。安装单位和人员应持有消防工程施工安装相应等级的资质证书。

(3)输气管道按有关规范规定,应进行耐压试验。

(4)气体灭火系统安装完成后,应由承包人会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表进行气体灭火系统的调试和联动试验,并由承包人编制联动试验报告,提交监理人。

(5)气体灭火系统的检查、试验和验收,应按GB50263-2007的规定、当地消防部门的要求及本章第条的规定进行。

火灾自动报警系统(即消防监控及联动控制系统)

(1)火灾自动报警系统的安装工作项目包括火灾自动报警装置和操作管理工作站等。

(2)承包人应配合供货商代表和当地消防部门共同进行火灾自动报警系统的调试,以及自动报警系统与气体灭火系统、水喷雾灭火系统、防火系统、防烟和排烟系统等的联动调试。联动调试项目包括设备通电试验、联动试验、系统功能测试等。

(3)火灾自动报警系统的检查、试验和验收,应按GB50166-2007、GB50263-2007、

GB50261-2005、GB50171-1992等规范及本章第条的规定进行。

电缆防火封堵

(1)电缆防火封堵,应遵守GB50168-2006第7节的有关规定。防火封堵材料应遵守现行行业标准GA161-1997的规定。

(2)电缆防火封堵墙安装完毕后,承包人应会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表,共同进行电缆防火封堵的验收。并由承包人编写安装验收报告,提交监理人。

消防系统的联合检查和试验验收

(1)消防系统的各单元系统全部安装和调试完成后,承包人应在当地消防部门的指导下,会同监理人和供货商代表,共同进行联合检查和验收。

(2)联合检查的试验项目包括雨淋阀动作试验和变压器、贮油罐水喷雾试验;气体灭火系统模拟动作试验;火灾自动报警系统与消防给水系统、气体灭火系统与防火、防烟排烟系统的模拟联动试验等。

(3)承包人应负责编制消防系统安装验收报告,提交监理人,并经有关各方签字后,作为消防系统安装的完工验收资料。

15 机组启动试运行

承包人的启动试运行职责

(1)参加机组启动验收委员会及试运行工作组的工作。负责编写机组启动试验和试运行大纲等有关技术文件,并实施机组启动试验、试运行和检修工作。

(2)参加由试运行工作组组织的机组启动前的检查验收工作,并负责做好检查验收记录。

(3)负责或配合供货商代表、按供货商提供的机组调试程序、DL/T507-2002、

GB/T8564-2003、SL223-2008以及经机组启动验收委员会批准的机组启动试验大纲和计划安排,进行机组启动试验和试运行工作。

(4)编写机组启动试验简报。

(5)编写机组启动试验报告和试运行工作报告,提交机组启动验收委员会批准。

机组启动试运行前的检查

(1)机组启动试运行前,经试运行工作组检查机组已具备启动验收条件,确认引水、尾水系统及机组设备均已完成了规定的各项试验、验收工作,证明已能满足试运行需要。

(2)试运行的各项安全措施均已按试运行试验文件的要求落实到位。

机组启动试运行

(1)遵照本章第条的规定,进行机组启动试验和试运行工作:

1)检查机组充水试验和空载试运行

2)检查机组带主变压器与高压配电装置试验和并列及负荷试验

3)机组带负荷连续运行,以及连续运行结束后消缺处理情况

(2)上述机组启动试运行工作全部完成后,应由承包人编写机组带负荷连续运行情况报告,提交机组机组启动验收委员会。

机电设备安装-工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系 统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的 钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水 箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银 城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾 系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。 应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵 公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

关于建筑机电设备安装管理存在的问题及措施

关于建筑机电设备安装管理存在的问题及措施 机电设备安装工程在建设工程中是较为重要的一个系统化工程,要做到在机电设备安装过程中可能会出现的安全、施工方法以及质量等问题进行分析和探讨,并需要对常见问题进行分析找出其原。为设备在安装调试期阶段可以避免问题的出现。本文分析了建筑机电设备安装管理存在的问题及措施,以供参考。 标签:建筑;机电设备;安装管理;问题;对策 机电设备的安装在建设工程中是极为重要的一个环节,具有一定的复杂性。机电设备的安装工程涉及的专业较多,管理面较广,分工较细,因此要细化安装的每一个步骤,将系统分为若干分支,确保能简便、科学、有序的对其进行管理。为此,需要加强机电设备安装工程的质量验收工作,定期对设备及施工技术进行更新,还要提高工作人员的专业技能及专业素质,保证机电设备能安全有序的运行。 1、机电设备安装施工的特点 1.1领域广泛 机电设备的安装,涉及的领域比较广泛。这主要是因为机械工程、电子工程、电气工程等领域都属于机电设备的安装范围。这些领域也都与建筑机电设备安装有着密不可分的关系。因此,在机电设备安装过程中所涉及的工作内容都比较复杂,同时对于工程的环保、高效以及安全方面等问题都有着更高的要求。 1.2工期短,任务重 机电设备在安装过程中,会耗费大量的时间、人力以及物力。因此,为了能够最大程度地缩减建筑机电设备的安装成本,一般情况下,建筑方会无限制地缩短施工工期,来降低总体的成本。但是这样的做法就会使得施工工人的任务变得更为繁重。总体呈现出工期短、任务重、交叉施工多的特点。因此,在整个过程中,就会大大降低施工效率。此外,因为施工工期变短,施工工人任务增加,也会对施工人员的身体健康造成一定的影响。 1.3施工技术含量高 机电设备的安装,整个过程的技术含量是比较高的。同时,为了顺应我国科技产业的发展,我国在机电设备的安装过程中,投入了大量的设备和材料,同时也出现了许多新的施工工艺。因此,由于国家的大力支持,整个机电设备安装实施,技术含量都比较高。 2、建筑机电设备安装管理存在的问题

机电设备安装方案计划

第一章施工质量控制 机电设备安装质量控制 一、强制性条文 1、接地(PE)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串连连接。 2、电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。 3、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: ⑴金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; ⑵非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接接地线,接地线最小允许截面面积不小于4mm2; ⑶镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 4、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 5、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。 6、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂钩直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。 7、当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

8、建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: ⑴每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?; ⑵在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护时,安装高度距地面2.5m以上; ⑶金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 9、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 (二)施工前的质量控制 施工前的质量控制重点应该放在对施工图纸的审查管理上面。施工技术、材料设备、施工设计等三方面的质量情况是影响整个机电安装工程质量的关键。因此,必须加强对设计图纸的审查及管理力度。对机电安装工程的会审是机电安装工程质量管理人员最重要的工作,也是控制工程质量的最主要环节。管理人员在熟悉各种法律法规及地方法律法规的前提下,还需要能够准确的找出施工中的不合理操作。进行图纸会审时,各部门要分工合作,根据施工要点,非配任务到相对的部门,要求各部门都要对负责部分谨慎对待,不遗漏每一个错误。 由于受各种各样因素的制约,审核后的图纸依然会存在这样那样的问题,机电安装工程师需要认真重视这一问题。当遭遇到与图纸不相符的情况时,需要再次对照图纸,仔细分析当前情况,防止因为粗心大意而造成安全隐患,对于水管的坡度及电缆架桥的走向要细心检查,看看有没有影响工程的正常进行,发现问题要及时向设计单位汇报及提出解决建议,而且必须通过相关部门的重审才能实行。

机电设备安装部分工程施工组织设计方案

第一节概述 本工程概况及机电设备安装工程等我公司在投标文件中已作过较详细的阐述,在此不在重述。 根据监理要求,在安装前对主要安装工程项目,作具体施工方案,针对本工程具体情况,编写本工程施工方案,请业主及监理审核,并批准实施。 安装工程开始前先由施工队技术人员(工程师)及少量安装人员常驻工地,密切配合土建施工,特别是“利用主钢筋焊接均压接地网”一项(该项工程已基本完成,并有现场签证),必须认真执行,具体做法是:依据防雷接地图,通过长240mm,Φ8圆钢弯成直角,加焊在交叉钢筋之间,做到双面全程焊接,按照图纸要求将所焊接的钢筋焊成均压接地网,在拦污闸与启闭台之间的素砼中敷设40*4镀锌扁铁五道,使之连成一体。留出四处接地端子,以备测试。 电缆穿管、支架预埋全部按照图纸要求进行预埋,以备管道支架、电缆支架的焊接安装及穿敷电缆、敷设管道。 照明管线、开关盒、灯头盒按施工图预埋,不因丢滞而补救。 第二节启重设备安装 首先是配合土建,依据WCW1-J1-14号图制作预埋件及卡板,按图纸要求预埋在屋面梁之下,预埋时在梁底模板上弹出通线,并与每块300*300*10钢板中心线重合,以保证预埋螺丝的直线要求后安装U形螺丝,双向用螺母固定在梁底模板上,保证预埋螺丝不歪

不斜,从而保证工字钢及卡板安装。 工字轨道安装前,首先检查直度,如有弯曲变形,必须矫正,使之水平变形不大于1/500,全长不大于2mm,端面倾斜不大于1mm。由于一根工字钢长度不够,采用焊接方法将接头割成“〈”形凹凸对接,双面破口,双面焊接,焊缝高〉8mm,焊缝直度达到上述要求。 除锈防腐:工字钢焊接后,全部各面采用钢丝刷,铁砂布人工除锈,擦净后刷两度铁红防锈漆,再刷两度中灰面漆。 安装:利用事先预埋在屋面梁上吊钩,用2个手拉葫芦将工字钢水平吊起,直至梁底,用卡板卡住,再带通线,调直工字钢后旋紧螺母,将工字钢固定。 检查到货装箱单,核对所到设备及零配件、备件的品种、数量,并对全部设备规格、型号及外部状况作详细检查,发现情况及时向业主采购员及供货方提出,查对出厂技术资料,并妥善保管及安装时参考,竣工时全部移交。 第三节立式轴流泵安装 1、安装前准备 (1)设计设备到货需按图纸设计要求及设备装箱单,设备必须符合设计及技术指标,并有全面技术资料,特别是产品合格证书及出厂各项试验记录,并依据装箱单对所配零部件、备件、专用工具等。 (2)水泵安装前需核对各部件尺寸,土建基础标高,弹出纵横

建筑机电设备安装施工问题及对策

建筑机电设备安装施工问题及对策 摘要】建筑工程安装过程中,机电设备安装是必须施工的内容之一,它能为整 体大楼投入使用后,各项性能正常发挥提供了重要保障。 因此深入分析机电设备安装过程存在的问题,找出相应对策,对提高工程施工质 量和效率,促进机电设备行业健康发展有着重要意义。 【关键词】机电设备;建筑安装;施工问题;策略 前言 近年来,随着建筑业繁荣,带动了建筑安装行行业迅速发展,作为建筑工程 的新重部分,机电设备安装质量对整体建筑投入运行后性能能否正常发挥有着直 接影响。机电设备工程具有较强的综合性,安装过程容易出现各种质量问题,影 响系统正常运行。因此,一定要做好各种应对策略,消除安装隐患,高质量完成 施工任务。 1 机电设备安装施工的特点 1.1 包含行业和范围广 机电设备安装涉及到多个行业和领域,例如包括建筑、电力、化工和环保等领域,它们与机电安装有着密切联系。因此,机电设备所涉及的内容比较多而且复杂, 对安装技术、安装质量以及安全等都有较高要求。 1.2 工期短,任务重 机电设备系统安装需要用到大量的人力物力和相应的时间,因此,会尽快完 成施工任务,减少投入成本,通常情况下,都会出现施工任务重、施工周期短、 施工任务繁重、交叉施工工序多等特点。 如果施工过程处理不好各种关系,就容易导致施工效率低下,繁重的施工任务也 容易对施工人员的身体健康造成影响。 1.3 施工技术含量高 机电设备系统安装,需要有较高的技术要求,现阶段随着研究技术的进步, 市场上所出现的性能较为先进的机电设备产品,智能化和电气化程度较高,这样 会导致对施工技术要求高、施工过程难度较大。 2 机电设备安装过程中存在的主要问题 2.1 电动机问题 电动机是机电设备安装的内容之一,其常见的问题包括有机械故障以及电器 故障。如果出现故障,会对设备的安装和使用造成影响。通常比较常见的是机械 故障,由于其特征明显,所以就容易被发现,而且能够及时进行解决。 电动机如果出现电气故障,要检查起来就比较困难,所花费的时间也较多,必须 从电动机安装的质量、维护等方面进行查找原因。 2.2 责任不清 安装机电设备必须要有多个施工人员密切配合,才能高质量完成安装作业。 但在具体安装过程中,个别企业出于对成本节约的考虑,往往由一个人负责多项 工序的安装工作,如果安装质量出现问题,各部门和作业人员都不承认自己的责任,导致追责不清,造成管理混乱。 2.3 管理方法落后 机电设备行业是近年来发展较快的行业之一,各种设备和材料等技术含量越

建筑机电设备安装与控制

建筑机电设备安装与控制 摘要:机电设备是建筑施工工程中的常用设备,关系到建筑工程的整体质量与建筑的使用质量的诸多要素。本文中简要概括了建筑工程机电设备安装质量控制中现存的问题,并且针对这些问题提出了相应的解决方案与质量监控措施。 关键词:建筑机电设备设备安装与控制 . 一、机电设备安装经常出现的问题 1、人的原因。操作人员对设备的性能了解不足,违规操作,责任意识不强,安全意识不足,容易错误操作,从而造成机电事故的经常发生。 2、配电装置的问题。配电装置是接受电能和分配电能方面发挥着控制器的作用,若要使机电设备正常运行,就必须保障电压的稳定与持续。配电装置一旦出现了问题,设备将无法正常工作,供电的可靠性下降,如果配电装置运行不稳定,供电可靠性就差,从而埋下事故隐患。 3、螺栓联接问题。机电设备经常用到大大小小无数的螺栓、螺母之类的零件。联接是机电行业的一种最基本的装配,在实际操作中,联接过紧时,由于螺栓拧的过紧,螺栓在机械力与电磁力的长期作用下容易产生机械疲劳,发生剪切或螺牙滑丝等连接松动的现象,使螺栓崩裂松动,引发事故;拧的过松时,也会造成部件连接松动,未起到固定设备的作用,从而引发事故。对于电气工程传导电流的螺栓、螺母联接,不仅要注意其机械效应,更应注意其电热效应,防止事故的发生。 4、振动问题。机电设备中一些容易出现异常振动的装置如泵、电机。 (1)泵机问题:转子不平衡,轴承间隙大,转子和定子相磨擦,转子与壳体同轴度差等,这些都是造成泵运转不正常、产生异常振动问题。 (2)电机问题:转子不平衡,轴承间隙大,转子和定子气隙不均匀所致。 (3)操作问题:主要是工艺操作参数偏离泵的额定参数太多,引起泵的运行不平稳,例如:出口阀控制的流量太小引起的震动等,这要求工艺尽量接近泵的额定参数进行操作。 5、电气设备问题。电气设备问题是机电设备安装施工中经常出现的问题,主要表现有以下几个方面:

机电安装工程施工实施工作计划

机电安装工程施工实施工作计划 仅作参考 总则:依据2011年5月1日为开业的时间控制点为目标,有关机电安装工程的给(包括冷热给水)排水,暖通系统(强排风系统),强电安装系统(高压,低压,楼层配电,应急发电系统),弱电系统(酒店管理软件,一卡通和安防系统),消防系统(喷淋和消防栓,烟感和报警系统),锅炉安装(蒸汽和热水锅炉),电梯(客梯和传菜梯), VIP接待中心的地暖系统,游泳池的循环加温和消毒系统,SPA房的干湿蒸房(其他SPA系统),室外水景系统,室外景观照明系统;上述工程必须在开业前15-20天完成和调试完成,具备试运行条件,在上述设备试运行一周或二周后基本达到试运行的条件,结合酒店的培训和走流程的完善才具备开业条件;具体根据现场的条件和土建完善面我按照我的工作经验作如下安排; 土建基础完善(本工作主要针对大型设备的土建基础)

上述带黄色的要求土建在细化图纸完善后尽快施工,已免在后期影响二次装修工程的施工作业面; 1;特别要提出的是供电这块要求尽快到供电局申请细化设计,拿到设计后土建方可按照要求进行施工和后期的供电局土建验收,方可安装设备; 2 ;在土建这里对烟囱,排风井道,排烟井道要一次性到位,特别是烟囱要做好, 保证在二装是不影响设备的安装和调试,排风和排烟井道要在内侧做好粉刷工作,保证排风量和排烟量达到设计要求和消防验收要求。 二;施工阶段的目标 各区域施工阶段目标

管理与技术协调 保证工期与质量的关键即是现场各专业的施工协调和管理。 a. 技术管理与协调 根据各专业的图纸和技术标准,在技术解决各专业的施工交叉和矛盾,以综合图、大样图的 形式解决实际施工问题,综合图的绘制也同时解决了工序搭接次序。 b, 孔洞预留和基础施工管理 保证工程质量,减少返工,必须严格控制留洞质量和安装基础施工的要求,措施如下:根据各专业图纸绘制出机电留洞图和安装基础大样图,将解决于图纸上落实于施工现场, C,积极配合各施工班组和各专业施工单位及时的落实好材料,现场分项分部工程的验收及交 叉作业的程序工作,本着以现场为主导工作面及时做好技术和施工难题,不能当场解决的要 及时上报上级领导作出指导意见和落实措施方案; d,上述的仅作大项目安排,在具体要在周工作计划中去体现各专业的细化工作要求;在细化工作要求中及时发现和调整工作安排; 其他在细化图纸到位和招标完成施工单位进场后,根据施工组织计划和施工安排后根据现场的实际情况进行调整并形成可行的现场施工进度计划在另行上报; 汪小平 2010-11-23 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

建筑机电设备安装施工问题分析

建筑机电设备安装施工问题分析 摘要:建筑机电设备安装工程是整个建筑工程项目中十分重要的环节,提高机电设备安装施工技术意义重大。机电设备安装工程是建筑工程的重要组成部分,涵盖了工业、民用、公用 工程中的各类设备、电气、给排水、采暖、通风、消防、通信及自动化控制系统的安装。机 电安装工程的施工活动覆盖设备采购、安装、调试、试运行、竣工验收等各个阶段,最终是 以满足建筑物的使用功能为目标。 关键词:机电设备安装施工特点 Building mechanical and electrical equipment installation construction problem analysis Li Fangbiao Meizhou City tianxiang construction engineering company of Guangdong Meizhou 514400 Abstract: building mechanical and electrical equipment installation project is the construction project the extremely important link, improve the electrical and mechanical equipment installation construction technology is of great significance. Electrical and mechanical equipment installation engineering construction is an important component of the project, covering industrial, civil, public works in all types of equipment, electrical, water supply and drainage, heating, ventilation, fire control, communication and automation control system installation. The installation of mechanical and electrical construction activities covering equipment procurement, installation, commissioning, trial operation, completion and acceptance stage, the final is to satisfy the using function of building as the target. Key words: Electrical and mechanical equipment installation construction characteristics 机电设备在生产、生活过程中发挥着极其重要的作用,是企业赖以生存、发展的物质技术基础,而设备安装的好坏直接影响企业的正常生产运转与发展,俗话说:工欲善其事,必先利 其器。因而设备安装是企业生产工作相当重要的一环。要想利其器,只有通过完善加强机电 设备安装技术,才能使其充分发挥效能,不断改善设备状态,延长使用寿命,为企业获取最 佳经济效益。 1 建筑机电设备安装工程的特点 机电设备安装工程是建筑工程中不可缺少的重要组成部分,它是一个大的概念,涉及到的学 科和专业较多,包括工业、民用、公用工程中的各类设备、给排水、电气、采暖、通风、消防、通信及自动化控制系统的安装。虽有它的固有特征,但其通用性也很强。其施工活动从 设备采购开始、涉及到安装、调试、生产运行、竣工验收各个阶段,最终是以满足建筑物的 使用功能为目标。机电安装施工过程中,涉及施工过程中采用新技术、新工艺、新材料、新 设备等新兴技术。大型工程对吊装、装配、检测技术的要求越来越高,这就需要不断更新施 工技术及施工设备。机电安装工程施工质量的验收与建筑构筑物相比较,也有着明显的不同,其特点主要表现为对质量评估方法、工程验收和售后服务手段的区别。但由于建筑机电的施 工安装技术工种、材料的多样性和工艺的复杂性,在实际施工过程中要投入大量的人力、物力,需要各施工单位及相关工程单位有丰富的施工经历和经验。机电安装工程贯穿在整个工 程施工过程中,主要部分在结构工程结束以后开始施工,并在装饰工程开始以前基本结束, 所以对整个工期有重要影响;机电安装工程的质量对工程竣工后的使用功能有着关键作用, 要求施工单位在施工过程中严格把关。 2 建筑机电设备安装施工存在的问题 2.1 设备的噪声与振动大

机电安装工程施工平面规划

机电安装工程施工平面规划 机电安装工程施工平面规划 第一节临时设施布置 施工总平面布置按照经济适用、合理方便的原则,在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度地减少场内二次运输,在平面交通上,尽量避免各生产单位相互干扰;符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范、满足施工生产和文明施工的需要。 本规划仅为初步规划,待进场施工时将与总承包方及发包方具体商定。 拟在现场设置办公室、预制场及材料堆场,各块场地周围采用临时围栏进行围护。职工驻地生活区设在施工现场的东侧,设宿舍、食堂、淋浴室等设施,用2层活动板房。生活区进行适当的绿化,并安排专人清扫。 第二节临时设施规划 一、生产临时设施 施工区内的临时设施主要包括材料堆场、预制场地、室内仓库等设施。 预制场地、室内仓库、材料堆场设在已建成的建筑物内(地下一层)。(位置见施工总平面布置图)。 现场设置一台总配电箱(内装电表),分配电箱分楼层设置(每层设置两台),根据施工需要设置若干配电盘。 施工区进行封闭式管理,以保证安全文明施工的实现。 二、办公临时设施 根据施工管理的需要,现场搭设办公设施设,中标后与总承包单位及发包方协商搭设的具体位置。目前计划在现场的东侧设置办公区,区内主要布置两幢二层活动彩钢板房,设有办公室、会议室、食堂、宿舍等设施。 第三节现场临时用电、用水规划 一、用电规划: 本安装工程临时用电引自总承包方或发包方提供的供电点,总配电箱内设电度表。分别在施工现场和预制场地、临时设施处设置分配电箱,在各用电点设置配电板。高峰期总用电量规划将达到220KV A。 1为保证现场施工安全用电,现场采用”TN-S”系统(三相五线制)进行供配电,并按照”三级配电两级保护”和”一机一闸一漏电保护”进行设计施工。从实际出发,尽量满足相间负荷平衡,并使供配电系统尽量接近负荷中心,用电分布均匀。 2现场临时配电箱采用铁制标准配电箱。箱内设置隔离开关、漏电保护器和刀阀开关与负荷功率、容量相匹配(一般为用电电流的1.5倍)使用专用保险。 3现场敷设电缆采用铜芯橡皮绝缘电线,根据现场实际,采用树干式与放射式相结合的配电方式,按规范要求架空或埋地敷设。 二、临时用水规划 安装施工用水主要用于施工后期的管道试压,在这期间土建的用水高峰已过,作为管道的试压用水可以不必另行考虑,利用土建原有的水源即可。若试压用水与土建、装修用水发生矛盾。应利用土建、装修的施工间隙或夜间,给管道系统灌水。 现场总平面布置图见辅助资料表3.8。 第四节施工现场管理 一、按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设施时不得侵占场内道路及安全防护等设施。 二、施工现场设置醒目的标牌,标明项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目

机电设备安装工程施工方案

机电设备安装工程施工 方案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

机电设备安装工程施工方案机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活

机电设备安装施工质量控制措施

机电设备安装施工质量控制 建筑机电设备安装施工质量的好坏,直接影响到人们所居住的关键。因此本文通过对我国建筑机电安装施工质量的现状和问题,提出了一些保证机电安装施工质量的有效控制措施方案。 (关键词)建筑机电安装施工质量控制 引言: 随着当前施工技术的飞速发展和人们生活水平的逐渐提高,人们不但重视建筑的使用功能和工程质量,也开始逐步重视建筑当中一些相应的机电设备。尤其是对于一些高档的建筑来说,机电设备的安装要求同样也会越来越高,不但要求这些机电设备不能影响建筑的整体美观效果,而且还要求尽可能地减小震动和噪声。因此在进行建筑机电安装施工过程中,要完善和加强技术管理并注重施工技术的更新和发展,不断提高施工管理和操作人员的业务水平,从而确保工程的质量。本文针对我国建筑机电安装施工质量的现状和问题,提出了一些保证机电安装施工质量的有效控制措施方案。 建筑机电安装施工质量现目前普遍存在的情况 1.设计深度不够导致机电设备可用性不强 随着市场经济的逐渐繁荣,我国建筑机电的产品市场也是五光十色,国内国外各种各样型号规格的机电产品可谓是琳琅满目,而国家又不可能对各种机电设备及其材料作统一型号的规定。因此设计中标明各种机电设备及材料的型号和规格等参数就显得特别重要,这是建设或者施工单位去进行机电设备订货和采购的最大依据。但是直到如今,在电气设计的文件当中还普遍

存在只在系统图设备符号的旁边来标注出该设备的厂家产品编号或型号,从而使机电设备的订货人员无所适从,且往往由此产生错误。例如某项目的电气照明设计中设计师在系统图的断路器符号旁边仅标注了“b064m20a”而设备表中亦是如此并未注明其名称和详细参数,而施工单位将其理解成为“20a”的普通断路器,又因找不到此编号的产品因而自行进行了另一种编号的断路器的采购。后来在设备材料的报验时方经监理人员的查对才知原“b064m”乃是某公司的一种新型电磁式的漏电断路器产品的编号,20a表示其额定电流,而额定漏电动作的电流值为30ma,由此可见原设计当中的这些回路是要设置漏电保护的。但由于设计标注不清楚而引起采购错误,只好全部重新更换。 2.施工操作不规范导致安全事故时有发生 对于变配电所的位置选择,相关的设计规范均明确提出了应当考虑到设备吊装以及运输的方便,这也是确保其维修性及可用性的基本条件。例如某高层建筑的地下变配电所和发电机房,由于其运输通路已完全被地下水箱及冷水机组所阻挡。因此施工安装过程中只能是先将发电组及变配电设备安装就位之后,再安装水箱及冷水机组,而根本无法考虑在运行之后发生的变电设备的更换和检修的运输交通问题。 3.机电设备材料的质量参差不齐 机电安装的质量管理人员要对进场的设备和材料及时报验并附上材料清单以及材质检验报告等,经核验认定合格之后,方可投入使用。尤其是对于强制管理的机电产品,必须要满足相关部门的安全认证的要求,并且其机电设备上要带有安全认证的标志,而凡未经认证的产品均不能投入使用,同时建筑机电安装工程施工时安装的各类高低压开关柜和箱屏,也须采用经过有关部门的认可产品。

机电安装工程施工组织设计方案

机电安装工程施工组织设计方案(新) 在酒店工程建造中,机电工程在整个施工过程中占有比较重要的地位,我公司在项目管理架构中,设置成立一个机电部,并要求各机电专业分包商在工地指定专门的联络人,在机电经理和机电部的协调下,共同研究改善与机电相关的各项工作,保证机电安装顺利进行。共同研究改善设备安装质量,确保试车运行一次通过。多点联络、多点沟通、相互理解、相互支持保证整体工程能顺利、依时、优质完工。机电组织架构图如下图 七、机电专业分包单位的管理 1、坚持公正平等的专业分包管理原则 无论是总承包商的专业分包队伍或业主指定的专业分包队伍,都是为建造本工程而走到一起来的,只有依靠大家团结一致,共同奋斗才能依期优质完成建造任务。因此我公司将公正平等对待所有专业分包商。在总平面管理中,根据各专业分包商的施工时段和实际的需要合理地分配施工用地及材料堆放场地,并严格要求所有分包商按照国家和当地政府部门的要求,做好安全培训,现场文明施工并参加总承包商组织的安全生产和开展文明施工的各项活动,包括定期的安全检查和评比会议。 2、督促各专业分包商的设备和材料审批 各专业分包商进场后,总承建商将根据总进度计划的要求,提醒和督促各专业的分包商及时组织相关材料和设备进场。在进场前组织他们及时向业主提供相关材料和设备的样板报批,未经业主批准的材料和设备,总承包商将阻止进场。已经进了场的不合格材料组织有关分包商及时清退。 3、严格执行施工技术控制措施 本工程要求所有专业分包单位提供对所有的分部工程和重大设备的吊装、重要工序的质量控制方式,如设备层冷冻机等设备的吊装、水压试验、调试等编制施工作业指导书或施工方案,内容包括施工程序、重点技术质量控制要求、人员配置、质量检验标准、计量器具配置、安全技术要求等内容。上述作业指导书和技术方案的编制要确保具有可操作性,且能够充分保证施工质量。 4、加强图纸会审和技术交底控制措施 本工程施工过程中,我司将配合业主施工单位组织,设计单位或监理单位的各系统施工图纸会审,重点解决各专业施工接口管理和相关技术管理人员对系统的熟悉,及时发现问题寻找解决办法,以避免返工对质量造成的影响。并进行设计图的深化管理综合建筑施工图(Combined-builders’-work Drawings)的准备和综合建筑设施施工图(Combined-services Drawings)的准备,业主已安排设计单位制作在实施过程中我们会严格监督检查。 5、加强施工现场文件的管理 5.1指定专人负责现场文件的领发、登记、借阅、保管、回收、整理等管理工作。

机电设备安装与调试施工方案

m 国2K 利水电第五工程J3有眼公司 SeORFDRO ENGINEERING BUREA U 5 No.S YlHa?nDonc£oi

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收 所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部件采取专门措施防护,确保到场设备的安全。 1.4 安装前向监理提供的资料

浅析建筑机电设备安装施工管理措施

浅析建筑机电设备安装施工管理措施 发表时间:2019-03-12T16:04:38.130Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:徐长宇 [导读] 摘要:随着经济不断发展,建筑工程的施工技术要求越来越高,使施工管理变得更加复杂,尤其是建筑机电设备安装的施工管理,必须给以高度重视,才能满足建设工程施工过程的各种需求,从而提高建筑工程的整体质量,促进建筑企业经济效益不断提升。 (身份证号码:23010219730319XXXX) 摘要:随着经济不断发展,建筑工程的施工技术要求越来越高,使施工管理变得更加复杂,尤其是建筑机电设备安装的施工管理,必须给以高度重视,才能满足建设工程施工过程的各种需求,从而提高建筑工程的整体质量,促进建筑企业经济效益不断提升。做好建筑工程施工过程中的机电安装工作,能够有效串联起建筑工程中的分项工程施工,进而有效提升建筑工程的施工质量。文章对建筑工程中机电安装的施工管理做出了分析。 关键词:建筑机电设备;安装施工;管理措施 引言:讲述了建筑机电设备安装施工的主要特点进行阐述,对建筑机电设备安装施工过程中存在的问题进行分析,提出建筑机电设备安装的施工管理策略,以有效提高建筑工程机电设备安装的施工管理水平。 一、建筑机电设备安装施工的主要特点 作为建筑工程施工过程中的重要环节,机电设备安装的施工管理,与工程大小、施工人员素质、环境等都有着极大联系,因此,必须对建筑机电设备安装的施工管理给以高度重视,才能减少建筑机电设备安装给建筑工程周围的居民带来较大影响。一般情况下,建筑机电设备安装主要是指通风、通信、给排水、消防、自动化控制系统、电气等相关设备的安装和调试,需要较高技术的安装人员,才能保证机电设备安装的准确性和可靠性。由于建筑机电设备的安装与建筑工程的各个施工环节都有密切联系,从机电设备的采购、安装到调试的过程中,会产生较大问题,并且有较差工程存在。因此,需要采用先进的施工管理技术,注重施工管理机制的有效构建,才能真正提高建筑机电设备施工管理效率,以在不断引进各种先进的安装技术、材料和工艺的同时,保证机电设备安装的完整性和可行性。 二、建筑工程机电安装施工中出现的问题 2.1机电安装工程的材料不符合工程要求 机电安装工程的材料对机电安装工程的施工质量有着非常直接的影响,包括电线、半导体、机电工程安装工具等,如果这些材料中有任何一项原材料无法满足工程的施工要求,必然给机电安装工程的施工质量带来非常不利的影响,直接影响到机电工程的安装质量和使用体验,造成建筑工程整体的施工过程也受到相应的影响。例如在建筑工程的施工过程中,机电安装工作人员由于使用了老化陈旧或不合格的电线作为机电工程的材料,必然直接影响机电工程的安装质量以及使用效果,轻者会直接造成工程返工,严重者甚至会造成机电工程在使用过程中对用户的生命以及财产安全造成一定的威胁,对建筑工程施工的过程造成非常不利的损失。 2.2机电安装工程的施工质量有待提高 机电工程由于其安装过程中诸多复杂环节的施工要求以及对机电工程质量和使用效果的要求,造成机电安装工程的施工一直都要求工作人员具有很强的操作技巧和大量的施工经验,能够对机电工程安装过程中出现的问题及时进行发现和改善,保证机电安装工程的施工质量。然而部分建筑工程在施工过程中,由于缺乏经验丰富的机电安装工作人员或者只考虑机电工程安装耗费的时间以及施工方便性,对机电工程的安装质量没有做好相关的管理和要求,造成机电安装工程的安装施工质量总是存在各种各样的问题,导致机电安装工程的质量亟需提高。 2.3机电安装工程的审查工作不够严格 机电安装工程的最后一步是对已经完成施工的机电安装工程进行质量审查和使用效果的检查,确保机电安装工程能够符合工程设计的要求以及国家的规定标准。然而部分施工单位在进行机电安装工程的审查工作时,仅仅只是走个过场,对机电安装过程中出现的诸多小问题都视而不见,认为这是工程的通病无法避免,没有采取合理的补救和挽回措施;对于机电安装工程中出现的较大质量问题,也仅仅只是采取治标不治本的方法进行修理,没有彻底进行重新施工以及重新审查,导致机电安装工程的审查工作根本没有发挥其审查环节的有效作用,使机电安装工程的质量无法得到有效地保障。 三、建筑机电设备安装的施工管理策略 3.1施工管理 3.1.1施工前准备工作。在劳动力的分配上,以“定向输入,统一分配,合理流动”为原则,避免因劳动力分配不合理或是劳动力不足照成工期延误。做好施工图纸的归档及保护工作。尽全力配备先进,高效,足量的工程机械设备,这是工程质量和工程期限的重要保证。准备足量的工程材料,确保材料供应的充足和畅通。 3.1.2施工人员管理。本着高效,精干,合理分配的原则,按照施工人员的特长和专业对施工队分组,可分为以下几组: 电气空调组———负责配电箱的安装和调试,照明设备的安装,房内动力配电箱的安装,电气动力设备的检测试运行,空调机组设备的安装,其他各类电气系统的管线安装。 通风组———负责送风、排风系统的构建与调试,空气处理设备的安装,风管及相应部件的制作。 管线组———负责管线的预埋,墙体、楼板管线的铺设及线盒的定位,穿线,接线。 消防设施架设组———负责对防火材料进行密封处理,桥架及弱电系统管线的安装,火灾报警及防火联动系统的构建。 确定以上各组别相应责任人,同时预留一定数量的施工人员用作施工过程中的动态流动作业,用以确保工程按工期完成。 在施工规范化的前提下,对施工人员实行人性化管理,充分展示情感、民主、文化、平等、管理等人性化要素,增强施工队伍的凝聚力,利于实现“无为而治”。 3.1.3施工进度管理。根据承建合同和实际施工条件(适当考虑天气因素)制定详细的施工进度计划,细化各阶段的工期和竣工时间,该进度计划经施工监理审批后应严格执行,组织有关人员定期核查工程进度。协调安排劳动力,实行流水作业和动态作业相结合的措施,同时确保施工材料的及时供应。选择可靠,成熟,先进的施工方法,加强各部门之间的信息沟通,实时收集进度数据,一旦发现延误工期的情况,要做到及时汇报,及时分析,及时采取措施,保证工程在合同期限内竣工。 3.1.4施工安全管理。切实贯彻执行“安全第一”的施工原则,落实和执行《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条

建筑机电设备安装注意问题

建筑机电设备安装注意问题 摘要:为缓解“看病难、住院难”问题,积极克服各种困难,闽东医院自筹,闽东医院最高日住院人数达1660人,而编制床位数仅为1000张,新住院大楼2009年4月投入使用后,放疗科、心内科、血液病内科、产科、儿科、神经内科、呼吸内科等大部分科室床位仍然不够,大量病人挤住在走廊,影响到病人的救治。按医院“十二五”规划,医院还需建设门急诊病房综合楼、第二医技楼、住院医生培训大楼等。为满足人民群众的就医需求,建设新的门急诊病房综合楼及地下停车库已经迫在眉睫,本项目就是在此背景下提出的。本文主要对闽东医院门急诊病房综合楼现有建筑机电设备安装中需要注意的问题进行深入分析,为医院综合楼的建设提供借鉴。 关键词:急诊病房综合楼现有建筑;机电设备;安装 在社会经济的发展进程中,民众对医院的需求越来越突出,在一定程度上加剧了医院的服务压力。特别是患者数量的增加,使得医院内部机电设备资源更加紧张。因此,建设新的门急诊病房综合楼,扩大医院的服务空间已经成为大多数医院发展的趋势。对于医院而言,经过科学的扩建以后,不仅可以缓解医院在硬件设施上的服务压力,还可以减少机电设备紧张带来安全隐患,对于医院医疗服务水平的进步有着重要的意义。对于患者而言,通过综合楼的建设,可以体会到更加优质的服务,增加对医院的信任感。 1门急诊病房综合楼建筑机电设备安装中的问题 1.1噪声污染。由于医院综合楼的规模较大,所以其机电安装工程也更加复杂,这也使得机电设备安装过程中的噪声污染更加突出。无论是机电设备的运输、装卸、调试,还是具体安装时设备、操作等程序都会引发噪声污染。在综合楼中安装机电设备时,由于部分机电设备的规格较大,价格高昂,所以会使用一些大型的安装机械,此类安装机械的在使用过程中往往伴随着一定的噪声。特别是医院综合楼的建设地点通常都在城市中心,是人流量较大的场所,所以安装机械在运行时所发出的噪声将会对周围的民众造成很大的干扰。此外,安装施工会产生一定的振动效应,容易诱发周边建筑物结构改变,严重者会造成建筑物墙体产生裂缝或沉降。如果振动的振幅较小,也会影响到部分精密的施工设备[1]。1.2

机电安装工程施工方案

重庆桃源居九十区机电安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2018-1-19 目录

第一节机电工程的施工部署 1.机电安装工程总体安排 本项目工期目标紧、质量标准高,为了保证机电各专业工程,高标准如期完成施工任务,需综合考虑各方面的影响因素,做到各施工作业面充分,前后工序衔接连续,既立体交叉,又均衡有节奏,做好各个施工阶段与各个相关专业的配合,以确保工程施工按照总进度计划顺利进行。 1.1技术准备 拿到图纸后进行图纸会审,并着手进行机电BIM的深化设计工作。协调机电各专业的布置,提供土建预留预埋的综合图、提出材料计划、劳动力计划、施工机具需求计划; 组织具有丰富工程管理和施工经验的技术人员,根据工程进度计划,提前编制详细的各分项工程施工方案、技术交底、工人培训资料等; 做好设备运输路线图,提出路线图上需要土建配合的需求,如哪些墙体后砌、哪些设备基础影响设备运输,需要待设备运到位后方可制作基础等。 1.2各施工阶段的部署 1)施工前期

建立项目管理各项制度及联络机制,包括机电安装工程有关的各项制度,建立同业主、监理、设计院、政府主管部门以及项目内各专业之间的联络机制,保证沟通渠道畅通。 根据总的施工进度计划,制订机电的施工进度计划和设备材料进场计划、劳动力计划、预制加工计划等。 2)结构施工阶段 主要做好预埋预留和防雷接地的工作。随结构施工进行,预留预埋一定要根据深化设计综合排布图纸和业主的技术要求进行,强化核对检查制度,防止漏埋、错埋。 后期各安装专业按照深化设计综合排布图纸进行安装,不会造成预留预埋的管盒、洞错误,从而机电安装整体效果美观。特别是地下室的排水管预埋标高和机房、井道、幕墙等部位的接地点预埋以及外墙防水套管预埋等很重要。 3)安装施工阶段(配合服务) 以安装工程施工为先导按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水式施工方法。根据总体工期计划,明确各类设备、材料进场时间根据事先组织协调编制好的设备进场计划组织设备进场,根据吊装就位方案实施设备的吊装就位。 4)装修施工阶段(配合服务) 在装饰工程施工中,组织协调装修与安装工程要积极协调配合,特别是作好吊顶工程中的吊顶内的各种管线、灯具、喷

相关文档
相关文档 最新文档