文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案
柴油发电机专项方案

目录一、.............................................. 编制依据1 ?-

二、.............................................. 编制目的

1…

三、.............................................. 工程概况

1…

四、........................................ 发电机使用情况2 -

五、柴油发电机使用安全措施 .................... 2 ........

六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3)

七、触电应急准备与响应预案 ........................... 4 -附:发电机合格证一张

附图:售房部临时用电平面布置图

、编制依据

1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件

2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011

4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014

5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

8《建筑机械使用安全技术规程》JGJ3—2012

及临时用电技术交底

二、编制目的

因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计

取台班费用作为计算费用的依据。

三、工程概况

1、地理概况

本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为________ m2

2、基础概况

本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。

四、柴油发电机租赁情况

1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3 月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台发电机

(发电机额定功率为220KW)作为我司施工现场主要用电机械的施工电源,发动机组型号为MTA11-G2A

2、根据本工程施工合同及工期要求。发电机使用部位为售房部。进场时间为2017 年11 月10 日。

3、临时用电部署

供电方式

供配电方式:设置一台额定功率为150kw 柴油发电机。柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电箱,供电方式采用三相五线制TN-S 系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m 的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,

不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。

3. 2 施工现场配电线路:施工现场主要干线采用3*95+2*50 铜芯电缆,木工机械、钢筋等加工机械支线电缆采用3*50+2*25 铜芯电缆:埋地穿管敷设。生活区支线电缆采用3*50+2*25 铜芯电缆埋地穿管敷设。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。结构和土建施工时,首层往上每隔一层放置一台分配电箱,供施工用电设备电源。

3. 3 施工现场配电箱和开关箱:

现场临时配电箱采用统一铁制配电箱加工定做,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于,小于,其设置地点平坦并高出地面20cm,并且周围设置

围栏及搭设防雨防砸棚。并在围栏上悬挂安全标志。配电箱内设置两级漏电保护,考虑到在总配箱装设总漏电保护器,容易产生误动作,所以在总配电箱处不再设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。

4、施工用电负荷计算:现场施工主要机械设备

用电设备总功率为352KW,施工机具往往不能同时使用,也不能同时满载运营,所以考虑到需要系数Kx换算,选用需要系数Kx=所有机械设备效率

(n),功率因数(cos巾),则需要用电总容量为:S=KX<(E P/n?cos 巾)=X(352? = S 略大于150KVA 因此,现场选配备一台150kw 柴油发电机

五、柴油发电机使用安全措施

柴油发电机的使用和施工用电的架设、管理应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20 1 2 ,《建设工程施工现场供用电安全规范》GB5019—2014,《建筑施工安全检查标准》JGJ5—2011, 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 规定。安全措施如下:

1)、发电机曲轴箱内润滑油油面在标尺规定范围内。

2)、发电机冷却系统水量充足、清洁、无渗漏、风扇三角带松紧合适。3)、发电机各总成连接件安装牢固,附件完整、无缺。

4)、发电机启动前,离合器应处于分离位置、有减压装置的柴油机, 应先打开减压阀。

5)、启动发电机时,每次启动时间不得超过5min。当连续进行三次仍未能启动时,应检查原因,排除故障后再启动。

6)、发电机启动后应低速运转3~5min,待机油压力、排气管排烟正

常后各系统管路应泄露现象及温度和机油压力均正常后方可发电作

业。

7)、发电机作业中温度过高时不应立即停机,应继续怠速运转降温。当冷却水沸腾需开启水箱盖时, 操作人员应戴手套, 面部必须避开水箱盖口,严禁用冷却水注入水箱或泼浇发电机强制降温。

8)、发电机运行中出现异味、异响、水温急剧上升及机油压力急剧下降等情

况时,应立即停机检查并排除故障。

9)、作业前应检查发电机和内燃机的传动部分,应连接可靠,输出线路的导线绝缘应良好,各仪表齐全、有效。

六、安全用电技术管理措施和电气防护措施1、建立施工现场临时用电安全技术档案,其内容包括:

1)、技术交底资料;

2)、临时用电工程检查验收记录;

3)、电气设备检验凭单和调试记录;

4)、接地电阻测定记录表;

5)、定期捡(复)查表;

6)、电工维修工作记录;

2 建立临时用电工程的定期检查制度:

①、施工现场每周一次安全用电检查,检查机具,仪表仪器齐全。

②、公司每月一次安全用电检查,检查时,应复查接地电阻值。

③、检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理并应履行复检验手续。

3、建立各类用电人员培训制度,要求用电人员做到;

1)、掌握安全用电基本知识和所有设备的性能,用电人员必须持证上

2)、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电器装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转,停用的设备必须拉闸断

电,锁好开关箱。

3)、负责保护所有设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题及时

报告解决,必须经电工切断电源并作妥善处理。

4、配电箱电气防火安全措施;

配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温场所,应有足够工人同

时工作的空间和通道,应采取隔离。配电箱、开关箱必须防雨水、防尘。每台设备应有各自的开关箱,必须实行“一机一闸”制。开关箱必须装设漏电保护器。配电箱应装有门锁,插销等。

在基础施工阶段,挖孔桩内照明必须使用12v安全电压。

七、触电应急准备与响应预案

为确保项目部触电事件发生后,能迅速有效地开展抢救工作,最大限度降低员工及相关生命安全风险,特定本项目部触电应急准备与响应预案。

1、组织机构

1)、项目部组成应急响应小组,负责应急抢救指挥。

组长:张元兵

副组长:施卫东、胡学奎、李坤玉

组员:尹兴春、李小红、陈贤礼、邹明利、王华伦,施工单位施工

员及各班组长

应急预案小组分工如下:

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

移动式柴油发电机临时用电施工方案

1.编制依据 1.1 按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005执行。 1.2 按《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 1.3 深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工组织设计 1.4深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工图纸 1.5主要施工用电设备、机具清单 1.6施工现场平面布置图 2. 工程概况 2.1 本工程为深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程,位 于深圳市龙岗区布吉水径郁南石场,总建筑面积2750平方米。分别为维修综合楼(3层),疫情应急处理作业间(3)层、储物间(2)层。 2.2 本工程包括施工图内土建施工、水电、消防、及设备安装 等全部内容。2.3 本工程的建设及安全生产对我公司有着重要的意义,为此该工程在临时施工用电方面将严格按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005和《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 根据本工程规模及施工进度需要,安排的大中小型用电机械如下表所示 3、主要机械表

4.现场用电负荷计算 4.1 由于本工程用电量较大,施工现场市供电困难,甲方没有为我方提供施工用电,实际上使用市电低压供电也因线路过长造成电压变化不稳定而无法使用,为了解决正常用电问题我方决定使用柴油发电机来解决施工用电。 4.2 施工现场为动力用电和照明用电量两类,按施工进度及各施工队的工作安排,施工高峰期各类机械集中使用时的用电总量为:总用电量P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中:P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

柴油机并机方案

辛普森柴油发电机组并机方案 (SIMPSON MICROPRO I 并机系统) 一、MICROPRO I 型并机系统功能 1.系统组成: 发电机系统包括2台辛普森柴油发电机组,1个并机柜和1个并机汇流输出柜组成。 由“MICROPRO I ”构成的并机系统示意图 并机系统组成:由MICROPRO I 构成的并机控制屏、并机汇流输出柜及PLC 负载分组控制系统(可选单元)、燃油自动补给系统(可选单元)组成,2台机组相应配一个并机输入柜。并机柜的一次线路、负载开关的品牌、型号规格及电柜的外型结构视具体工程而定。 RS485通讯电缆 柴油发电机组A 柴油发电机组B 分合闸控制 分合闸控制 至用户负载 ABB 空气断路器A MICROPRO I 控制器A MICROPRO I 控制器B

2.并机系统的特点、功能和适用范围: 2.1 并机系统的自动程度高,机组的投入运行、切出运行、同步合闸、卸载 分闸、负载分配均自动进行,令发电供电系统实现无人监管。 2.2 并机系统工作状况稳定,操作人员容易掌握使用方法。 2.3全面的保护功能:逆功率保护、过流保护(由断路器和MICROPRO I完成)、 发电机组故障分闸保护、超载保护、电压故障保护、急停功能。 2.4 基本功能: a)手动开机。 b)同步显示。 c)自动同步检测。 d)自动并机,可通过设定相关参数,机组根据负载的大小自动投入运 行或切出。 e)自动平衡分配功率。 f)自动切出卸载功能:多台机组在并机运行时,如其中一台机组需切 出运行,该机组会自动将负载逐渐转移到其它机组,在负载接近为 0时(大小可调),自动分闸。 g)负载分组控制(可选项):多台机组在并机运行时,如其中一台机 组故障,PLC负载分组控制系统会立刻卸掉所设定的次要负载,保 证其它运行的机组有足够的功率为主要负载供电。 h)燃油自动补给(可选项):对机组的燃油供给实现自动无人值守控 制。 2.5 可选功能: a) 市电高低压故障检测功能。 b) 市电故障自动启动发电机组功能。

柴油发电机组吊装方案

柴油发电机组吊装方案一、工程概况 柴油发电机的重量(1500KVA)为13204kg,长宽高分别为5054、2085,2332。650 KVA 重量为644 1 kg ,长宽高分别为4485、 1 749 ,1987。 二、工地的准备工作: 1、机具的准备: 80T 汽车吊一辆 10T 吊链4 个 滚杠20 根(每根2.5 米) 滑子 6 个 钢丝绳80 米 挂钩千斤4 个 大绳50 米 卡子35 个 以及撬杠,方木等用具。 2、现场机具设备安排:

(1 )准备6 个碘钨灯,电压在36V 以下供柴油发电机房施工照明用,在柴油发电机室附近设一个专用闸箱。 (2)认真落实检察柴油发电机组的水平及垂直运输通道是否符合要求。 (3)确定好吊装锚点的位置设置。 三、设备吊装: 1、柴油发电机组的吊装可由室外直接吊入地下一层锅炉机房,经锅炉房水平运至柴油发电机房吊装深度距地平为-9.8 米。 2、在设备吊装下方放方木、滚杠若干,使其和柴油发电机的基础座找平。 3、柴油发电机吊入后,可用吊链及滚杠拉至柴油发电机房基础位。 四、设备吊装注意事项 1、搬运时应对土建地面、墙及门等注意保护,必要时可加胶皮,木板等进行保护。 2、请注意不要将设备损坏,因柜上指示灯,开关等全部为明装,不要把撬棍等物直接撬在易碎的部位。 3、拆箱及搬运过程中,必须有厂家人员参加开箱检验。小组应认真清点并做好开箱纪录,零散备件应注意保管,发现问题及时汇报。 五、设备吊装安全措施:1、严格遵守国务院、部委、北京市

以及总公司所颁发的各项安全生产各项法规与文件。 2、各级领导、施工员、操作工作严格贯彻执行《安全生产责任制》,遵守各项安全规章制度。 3、进入本工程进行安装的所有施工人员,在进场前必须进行安全教育,并组织书面考试,考试合格后方可进场工作。 4、各级领导及施工员在任何情况下不违章指挥,在安排生产的同时,必须保证安全,有可靠的措施并已经解决落实。 5、施工人员进行安装施工时,严格遵守安全操作规程,对违反安全操作规程者,任何人有权予以制止。施工人员发现有不安全因素应立即停止工作,向施工员、安全员报告,在采取相应措施,并经施工员、安全员确认已消除后,方可继续安装施工。 6、严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》,以及现场所制定的各有关规定。严格禁止非暂设电工对现场用电进行操作。 7、施工员应根据工程施工部位、施工条件、施工特点进行针对性的安全交底、提出要求和措施,并严格执行,经常督促检查。 8、坚持班前讲话制度,认真开展各项安全活动,提高安全知识与安全意识,按要求作好安全日志。

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

柴油发电机启动方案

柴油发电机启动方案 为了方便安全的运行柴油发电机特制定本方案。 柴油发电机型号:TZH-100 标准编号:JB/T8981-1999 柴油发电机电压:400V 励磁电压:130V 柴油发电机电流:180.4A 励磁电流:14.5A 柴油发电机功率:100KW 额定转速:1500R/min 柴油发电机频率:50HZ 绝缘等级:F 柴油发电机启动方案: 一柴油发电机启动: 启动前检查项目: 1 检查蓄电池电压正常(24V) 2 检查柴油发电机机油油位正常 3 检查柴油发电机水位正常正常 4 检查安装间处柴油发电机空开在断开位置(按钮向下位置) 5 检查柴油发电机出线接线正确 6 检查安装间柴油发电机空开2ZKK在关位置 启动步骤: 1 接入蓄电池; 2 对柴油发电机排放空气; 3 钥匙打到柴油发电机启动位置; 4 按住柴油发电机启动按钮(3-10S);

5 调节柴油发电机油路阀门,让柴油发电机电压、频率在额定范围; 启动后检查项目: 1 检查柴油发电机本体有无漏油 2 检查柴油发电机声音有无异常 3检查柴油发电机水温,油温上升是否在正常范围停机 1 将钥匙打到停机位置 2 关闭柴油发电机供油阀门同时拉开 3 待柴油发电机停稳后松开,将供油阀门复位 二柴油发电机带400V厂用电 1 检查柴油发电机安装间处空开在断开位置 2 检查柴油发电机400V厂用电开关在闭合位置 3 分开400V厂变低压侧断路器 4 检查400V厂变低压侧断路器确已断开 5 启动柴油发电机 6 检查柴油发电机正常启动 7 合上柴油发电机安装间处空开 8 检查柴油发电机安装间处空开确也合上 9 检查400V厂用电带电正常 为了保证电站的安全运行,在电站汛期时间每周一启动柴油发电机;启动时间10分钟。在枯水期电站每月初一启动柴油发电机一次,

柴油发电机现场施工方法

》?目??录? 一、编制依据? (2) 二、工程概况? (2) 三、编制说明? (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施?.......................................................................................?2 ?1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 九、文明施工管理及节能环保措施? (19) 现场柴油发电机临时用电专项施工方案? 一、编制依据? (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

(4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况? 米, 4.1.1 4.1.2 为柴 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后 轮卡主,固定好。? 4.1.4移动式柴油发电机大的拖车做好可靠的接地。? 4.1.5移动式柴油发电机拖车上部设置防雨棚,防雨棚做到牢固、可靠。? 4.1.6移动式柴油发电机周围4米内不得使用明火,不得存放易燃物品。? 4.1.7柴油发电机的总容量满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不 低于额定电压的80%。? 4.1.8柴油发电机的出口侧装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。?

柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图 一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台

柴油发电机专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图

一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计

取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台发电机(发电机额定功率为220KW)作为我司施工现场主要用电机械的施工电源,发动机组型号为MTA11-G2A 2、根据本工程施工合同及工期要求。发电机使用部位为售房部。进场时间为2017年11月10日。 3、临时用电部署 供电方式 供配电方式:设置一台额定功率为150kw柴油发电机。柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电箱,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工

工程柴油发电机组施工方案

柴油发电机施工方案 1、工程概况 ***大厦工程地下三层,地上三十八层办公楼,高度为 170 米,总建筑面积约为 163958 平方米。在地下二层柴油发电机房内设置二台应急柴油发电机,额定功率为 1280kW,机组外形尺寸约为:6200×2300×2600(mm),总重量约 15 吨。 2、柴油发电机系统主要实物量表 序号设备名称单位数量 1 柴油发电机组台 2 2 热交换器只 2 3 循环泵台 2 4 卸油泵台 1 5 日用油箱只 1 6 卸油箱只 1 7 烟道根 2 第 1页

3、施工组织部署及施工(总)进度计划 3.1、施工组织部署 项目经理 项目副经理项目工程师 设备施工员电气施工员管道施工员 质量员安全员材料员资料员 施工班组 3.2、施工部署 (1)根据本工程突出重点,抓好施工要点,做好安装前 的准备工作。(2)明确各专业施工人员职责,详细了 解施工技术要求。 (3)编制好施工预算和施工方案 (4)落实设备到货日期。 (5)编制劳动力及机具需用计划。 (6)踏勘施工现场周围环境。 (7)落实施工人员及技术交底。 (8)落实有关安全、消防、保卫、施工现场教育。 第 2页

3.3、施工总进度计划 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 施工准备 基础验收 设备吊装就 位 排烟管道安 装 燃油管道安 装 储油罐安装 冷却系统安 装 电气系统安 装 机组调试 机组试运行 4、主要施工方法及技术措施 4.1、施工工艺流程图 施工准备基础验收开箱验收主机吊装就位 排气、燃油、冷却系统安装电气设备安装接地线安装 机组接线机组调试试运行验收 4.2、施工准备 4.2.1、材料、设备

经典柴油发电机安装方案

经典柴油发电机安装方案

目录 一、工程概况:......................................... 错误!未定义书签。 二、临时用电部署......................................... 错误!未定义书签。 2.1 供电方式...................................... 错误!未定义书签。 2. 2 施工现场配电线路:......................... 错误!未定义书签。 2. 3 施工现场配电箱和开关箱:................... 错误!未定义书签。 三、施工用电负荷计算: (4) 四、发电机组的安装 (5) 4.1发电机安装工艺流程: (5) 4.2 发电机基础 (5) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

器,容易产生误动作,所以在总配电箱处不在设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。 三、施工用电负荷计算:楼层电箱 现场施工主要机械设备 用电设备一览表

同时满载运营,所以考虑到需要系数K x换算,选用需要系数K x=0.60,所有机械设备效率(η)0.86,功率因数(cosф)0.7,则需要用电总容量为: S=K x×(ΣP/η?cosф)=0.6×(1246.4/0.86?0.85)=872KVA 因此,现场选配备一台200kw一台300kw和一台400kw的柴油发 电机。现场用电在高峰期应再增加一台400kw的发电机组。 四、发电机组的安装 4.1发电机安装工艺流程: 施工准备基础验收主机吊装就位排气、燃油、冷却系统安装电气设备安装接地线安装机组 接线机组调试试运行验收 4.2 发电机基础 根据安装施工图,检查基础的外形尺寸及基础上的埋铁或预留孔位置。基础表面应无裂缝、空洞、露筋和掉角现象。根据土建提供的建筑轴线位置,标高的水平线,分别检

柴油发电机临时用电专项方案

目录 一、工程建设概况 (2) 1、一般概况 (2) 2、工程周边环境概况 (2) 3、施工现场布置概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、临时用电部署 (2) 1、供电方式 (2) 2、施工现场配电线路 (3) 3、施工现场配电箱和开关箱 (3) 四、施工用电负荷计算 (3) 1、施工用电动机械设备配备 (3) 2、负荷计算(有估算法) (4) 五、发电机组的安装 (5) 1、发电机安装工艺流程 (5) 2、发电机基础 (5) 3、主机运输吊装就位 (5) 4、排气、燃油冷却系统安装 (5) 5、电气设备的安装 (5) 6、接地线安装 (6) 7、机组接线 (6) 8、机组调试 (6) 9、机组试运行调试 (7) 六、安全用电措施 (8) 1、技术措施 (8) 2、组织措施 (9)

一、工程建设概况 1、一般概况 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设地点:从化市江埔街大江路 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:广东省建筑工程监理公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 建筑面积约:25774.8㎡,其中地下建筑面积为7481.1㎡。 设计层数:地下2层,局部1层,地上14\16层 基础形式:筏板基础+抗浮锚杆 结构形式:现浇砼框剪结构 2、工程周边环境概况 项目南面为大江路,项目北面为保留民房,西面和东面均为空地。拟建工程场地内无各类地下设施及文物。 3、施工现场布置概况 施工现场东侧可以作为施工场地的面积较大,因此加工场及办公区、生活区布置东侧。 二、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程施工图纸 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程临电施工方案 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程工程例会会议要求 三、临时用电部署 1、供电方式 供配电方式:本工程按基础施工阶段分析,在基础阶段属于用电高峰,但由于本工程进场时业主未落实正式施工用电,业主要求为保证2015年春节后能顺利开工,推进工程进度,同时为提高公租房的形象,故业主明确在正式施工用电

柴油发电机施工方案81892

》目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。

二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度(土路肩)+(车行道)+(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面—米。柴油发电机拖车的前后轮卡主,固定好。 移动式柴油发电机大的拖车做好可靠的接地。 移动式柴油发电机拖车上部设置防雨棚,防雨棚做到牢固、可靠。 移动式柴油发电机周围4米内不得使用明火,不得存放易燃物品。 柴油发电机的总容量满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不低于额定电压的80%。 柴油发电机的出口侧装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。

发电机组安装施工方案

柴油发电机组安装 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及其附属设备的安装与调试工作,柴油发电机组的连续功率为100~1500KVA。 设置在建筑物的首层、中间各层和屋顶或地下室或建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。 一、设备及材料要求 1各种规格的型钢:型钢应符合设计要求,无明显的锈蚀,并有材质证明。 2螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。 3导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有出厂合格证。 4其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。 二、主要机具 1主要机具: 汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板挫、榔头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、真空泵、油桶、撬杠等。 2测试机具: 塞尺、水准仪、水平尺、转速表、兆欧表、相序表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻等。 三、作业条件 1施工图和技术资料齐全。 2土建工程基本施工完毕,门窗封闭好。 3在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施。 4 柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线的位置应符合设计要求。

5柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二)基础验收: 柴油发电机组本体安装前应根据设计图纸、产品样本或柴油发电机组本体实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸要求。 (三)设备开箱检验: 设备开箱点件应有安装单位、供货单位、建设单位、工程监理共同进行,并做好记录。依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录。 外观检查,有铭牌:机身无缺件,涂层完整。 柴油发电机组及其附属设备均应符合设计要求。 (四)机组安装: 如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配减震器装在机组的底下。 在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定,只要在减震器下垫一层薄薄的橡胶板就可以了。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放好机组,最后拧紧螺栓。 若现场不允许吊车作业,可将机组放在滚杠上,滚至选定位置。用千斤顶(千斤顶规格

柴油发电机组自动并机并网系统方案(精)

东莞团诚自动化设备有限公司柴油发电机组自动并机并网系统方案发电机充电器、发电机控制器、发电机调压板(电压调节器、数字AVR、电子调速器等发电机配件厂家 柴油发电机组自动并机并网系统方案 一、环境条件与系统参数 1.极限最高温度:70摄氏度IEC60068-2-1 2.极限最低温度:-25摄氏度IEC60068-2-2 3.相对湿度:25摄氏度时≤95% 4.海拔高度:2000米内 5.抗震能力:地震烈度8度 6.输入电压:40VAC-600V AC 7.输入电流:<5A 8.最大输入电流: 4倍额定电流长期20倍额定电流10秒 9.编程继电器:8A250V 10.工作电源:8-36VDC25W 11.测量精确度:1.0IEC60688 12.防护等级:面板IP52整体IP20IEC/EN60529 二、功能描述

1.并机系统概述 并机系统用于柴油发电机组的自动化并联和并网运行, 配合主控柜可实现无人值守运行方式,满足自动启动、自动并联和并网输出的功能,总共4台10KV1800KW发电机组独立运行或者并联于气机母排运行。主控制柜可延伸监测和控制范围,包括自动加油系统工作状态、液位、故障信号、进排风系统、远置冷却系统、断路器状态、断路器告警,具有第3方通信接口,提供Modbus 通信协议或者TCP/IP通信,远距离传输采用光纤通信模组。 本方案为独立电站设计,无电网电压情况下,可根据主发电机运行情况、电力参数等外部因素来调整发电机组的运行状态,当紧急情况或需要发电机组运行时并机系统自动投入运行,可实现系统内任意1台或者多台发电机组并网使用,主控柜实现并联系统集中监测和运行逻辑处理,共同完成自动投入,自动负载均分,自动撤出,支持加载斜坡和卸载斜坡功能,和自动冷却停止的控制,系统时间和定时器时间可根据使用情况和项目要求随意设定。 如原理图所示,发电机组运行于独立的母排,通过两端的母联开关与1号、2号气机母排连接,当所有气机都停止运行后,发电机组做孤岛运行,独立为母排供电;当任意一台气机投入运行,并网系统自动判断并网运行,母排上的10KV 发电机组,可同时或者部分并联于母排上运行,共同分担母线的负荷;目前提供4台机组,预留1台发电机组接口,包括并机柜控制回路、主控柜连接回路、高压开关柜控制及母 排回路。 并机系统提供一套独立的落地式安装的并联控制柜和主控柜,完成对总共5台发电机组的并联、控制和监控。机组并机和控制系统采用原装进口柴油发电机并联管理装置,控制柜提供自动/手动起动/停止操作、发电机冷却停机延时(延时可调、紧急停机、发电机盘车、指示灯测试、发电机电压、发动机转速/发动机频率、数字仪表。 2.系统运行描述:

柴油发电机施工方案

… 目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 三、施工用电负荷计算: (3) 四、发电机组的安装 (5) 发电机安装工艺流程: (5) 发电机基础 (5) 主机运输吊装就位 (5) ] 排气、燃油冷却系统安装 (5) 、电气设备的安装 (6) 接地线安装 (6) 、机组接线 (6) 、机组调试 (7) 机组试运行调试 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) } 5. 2组织措施 (10) 六、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (11)

七、电器火灾注意事项................................................................. .. (12) 八、文明施工管理及节能环保措施 (13) 一、工程概况: 乌鲁木齐高铁医院由新疆维吾尔自治区乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司承建,位于新疆乌鲁木齐高铁新区,新医路西延北侧与莲湖路交叉口东西两侧。 … 本期总建筑面积为(地下建筑面积为,地上建筑面积为)。 本工程地下一层,地上11层,建筑高度为。 二、临时用电部署 供电方式 供配电方式:由于现场未及时供电,施工及生活区用电只能采用柴油发电机供电,现阶段项目部共配备了三台柴油发电机,一台额定功率250kw,提供现场1#塔吊(QTZ80、钢筋加工棚和职工生活区用电,一台额定功率为200kw,提供2#、3#塔吊(QTZ63)及电焊机用电,还有一台100kw的发电机用作临时应急需要,以备不时之需,柴油发电机运转过程中有专人负责值班、检查,确保发电机正常运转(详平面布置图)。由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要

柴油发电机施工方案

中国国际贸易中心三期A阶段工程 柴油发电机施工方案 中建一局建设发展公司国贸三期项目经理部 2007年8月 目录 第1节工程概况 (2) 1.1 工程简介 (2) 1.2 建筑设计概况 (3) 1.3 柴油发电机系统设计概况 (3) 国贸三期设置柴油发电机(安装在B1层发电机房)。高压发电机组包含2台2,000kVA发电机组,其中预留1台机位(未来最大为2,000千伏安)、1台1000KVA发电机组;低压发电机组包含2台1500KVA发电机组;另外,国贸三期的租用人可能自行再安装应急发电机(电力备份),5台200KVA机组。当3路市政供电有2路以上停电时,高压柴油发电机起动,并联运行发电,高压发电柴油发电机提供10kV电力供应,并自动卸载相应低压配电屏非重要母线段负荷。同时低压发电机组延时启动,确保消防负荷回路的电源。高、低压发电机组采用水冷却方式,冷却塔设在裙房4层散热机房。B1柴油发电机房内设两个1000L日用油箱,通过油管接,由油泵提供动力,向柴油发电机供油。 (3) 第2节施工准备 (4) 2.1 现场组织管理机构 (4) 2.2 施工准备: (4) 第3节工艺流程 (5) 3.1 柴油发电机组施工工艺流程 (5) 第4节施工工艺 (6) 4.1 机组固定安装 (6) 4.2 进风、排风系统的安装 (6) 4.3 机组排烟系统安装 (6)

4.4 冷却系统:(板换、散热器) (9) 4.5 燃料供应系统安装 (10) 4.6 隔音、降噪措施: (12) 4.7 电气系统安装 (14) 第5节阶段性施工主要保证措施 (16) 5.1 质量保证措施 (16) 5.2 工程质量保证措施 (16) 5.3 材料质量控制与管理 (17) 5.4 运输与保管 (17) 5.5 安装调试中注意的问题 (18) 第6节安全与现场文明施工措施 (18) 6.1 消防管理 (18) 6.2 成品保护和文明施工 (18) 6.3 安全保证措施 (18) 国贸三期柴油发电机组设计说明 第1节工程概况 1.1 工程简介

柴油发电机施工方案最新

目录 一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路, 即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km|/ h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五 和大道里程XZKO+OO0终点接现状新樟路里程XZK0+565红线宽度26m 3m人行道+1.5m 树池+8m机动车道+7m i道+1. 5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GSO+OOO,设计终点东接新澜路里程GS0+254 813,规划红线宽度25m, 3. 5m人行道+1. 5m树池+15m 机动车道+1. 5m树池+3. 5m人行道(合计25m),道路约全长254. 813m> 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234 781,线位大致呈西南一东北走向,规划红线宽度18m, 3m人行道+1. 5m 树池+9. 8m机动车道+1. 5m树池+2. 2m人行道(合计18m),道路全长234. 781m

临时用电部署 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw 柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+48(段、新 澜路X 0+195~X 0+234 段高边坡支护各采用一台30kw 发电机,观盛东路 GS0+100~GS0+25段、新澜路X 0+000~X0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图 2. 2 施工现场配电线路: 施工现场观盛东路GS0+100~GS0+25段、新澜路X 0+000~X0+136段人工挖孔桩,300kw 柴油发电机主要干线采用3*90+1*50+1*35橡套电缆沿围墙敷设,新樟路2#、3# 挡土墙、新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护,主要用于锯木机、混凝土振动棒、照明用电、钢筋等加工机械电缆采用4*16+1*10 橡套电缆埋地穿管敷设,移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。结构和装修施工时,根据现场设置一台分配电箱,供施工用电设备电源。 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: 现场临时配电箱采用统一铁制配电箱加工定做,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于,小于,其设置地点平坦并高出地面20cm并且周围设置围栏及搭设防