文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 整体装配式附着升降脚手架专项施工方案

整体装配式附着升降脚手架专项施工方案

整体装配式附着升降脚手架专项施工方案
整体装配式附着升降脚手架专项施工方案

SDG-03型整体装配式附着升降脚手架

专项施工方案

目录

1.编制依据 (3)

1.1本工程相关图纸 (3)

1.2主要规范、规程、标准及法律法规 (3)

1.3相关文件 (3)

2.工程概况 (4)

2.1工程总体概况 (4)

2.2工程建设概况 (4)

2.3工程建筑设计概况 (4)

2.4工程结构设计概况 (5)

2.5工程整体装配式附着升降脚手架概况 (5)

2.6自动提升卸料平台构造 (14)

3.施工准备 (17)

3.1技术准备 (17)

3.2现场准备 (17)

3.3机具准备 (17)

4.施工安排 (18)

4.1拟投入劳动力 (18)

4.2各部门职责分工 (19)

5. 整体装配式附着升降脚手架的安装 (21)

5.1爬架安装工艺流程 (21)

5.2底部操作平台搭设 (22)

5.3爬架的安装方法 (23)

5.4自动提升卸料平台的安装与提升 (27)

5.5特殊位置的处理方法 (30)

5.7爬架的使用 (34)

5.8架体加固 (35)

6.施工计划 (35)

6.1施工进度计划 (35)

6.2拟投入劳动力 (35)

7. 整体装配式附着升降脚手架的提升要求 (36)

7.1提升前准备 (36)

7.2提升步骤 (36)

7.3注意事项 (37)

8. 整体装配式附着升降脚手架的拆除要求 (38)

8.1拆除人员要求 (38)

8.2拆除前准备 (38)

8.3拆除步骤 (38)

8.4注意事项 (39)

9.安全保证措施 (39)

9.1 安全管理体系 .................................................................................................................. 39 9.2安全管理制度 ................................................................................................................... 40 9.3安全技术交底 ................................................................................................................... 41 9.4安全检查及隐患处理办法 ............................................................................................... 41 9.5安全防护措施 ................................................................................................................... 42 9.6现场施工注意事项 ........................................................................................................... 43 10.安全应急预案 (44)

10.1应急救援目的 ................................................................................................................. 44 10.2应急救援机构及职责 ..................................................................................................... 44 10.3意外(突发)事故处理流程 .............................................................................................. 46 10.4意外(突发)事故分项应急处理措施 .............................................................................. 46 10.5冬季施工措施 ................................................................................................................. 47 10.6雨季施工措施 ................................................................................................................. 48 10.7爬架电器用电实施方案 ................................................................................................. 50 11.整体装配式附着升降脚手架设计计算书 .. (55)

11.1 计算说明........................................................................................................................ 55 11.2计算方法......................................................................................................................... 56 11.3架体自重(永久荷载G k ) .......................................................................................... 56 11.4风荷载标准值(

k

w )计算 (58)

11.5施工活荷载受力分析与计算 ......................................................................................... 60 11.6结构性能计算 ................................................................................................................. 63 11.7附墙支座、穿墙螺栓受力计算 ..................................................................................... 74 11.8特殊位置处计算 ............................................................................................................. 82 12.提升卸料平台设计计算 (86)

12.1卸料平台基本参数 ......................................................................................................... 86 12.2次梁计算......................................................................................................................... 86 12.3主梁计算......................................................................................................................... 88 12.4调节拉杆计算 ................................................................................................................. 91 13.整体附着式升降脚手架安装规范 .. (91)

附表1:.................................................................................................................................. 93 附表2:.................................................................................................................................. 95 附表3:.................................................................................................................................. 96 附表4:.................................................................................................................................. 97 附表5:.................................................................................................................................. 98 附表6:.................................................................................................................................. 99 附表7:................................................................................................................................ 100 14.附图 .. (100)

1.编制依据

1.1本工程相关图纸

1.2主要规范、规程、标准及法律法规

表1.2.1 主要国家规范、标准

表1.2.2 主要行业规范、标准

表1.2.3 主要法律法规

1.3相关文件

2.工程概况

2.1工程总体概况

XXXX项目位于xxx,其四址范围为:xxxxxx。C1-1#楼包括地下两层,地上二十七层框架楼,屋面标高为116.25m,局部最高位123.75m;C1-2#楼包括地下两层,地上二十二层框架楼,屋面标高为95.25m,局部最高位102.75m;C1-3#包括地下两层,地上四十层框架楼,屋面标高为173.15m,局部最高位181.85m;。

2.2工程建设概况

表2.2.1 工程建设概况一览表

2.3工程建筑设计概况

表2.3.1 工程建筑设计概况一览表

2.4工程结构设计概况

表2.4.1 工程结构设计概况一览表

2.5工程整体装配式附着升降脚手架概况

本工程拟采用XXX工程技术有限公司生产的SDG-03型整体装配式附着升降脚手架(以下简称“爬架”)。该产品经国家建筑工程质量监督检验中心检验各项性能参数均符合国家标准要求,国家住房和城乡建设部科技司组织的专家组进行了鉴定验收,并取得了国家权威部门颁发的检测证书,架体采用的所有构件均符合生产工艺要求。XXXX项目均在5层开始搭设03型爬架,架体提升至顶层后停止提升,其中C1-3#楼由于轴1-B至轴1-D、轴1-39至轴1-44在29层出现挑板,因此24#机位-30#机位提升至28层后由于结构变化此机位处架体停止提升;架体高度均为18.9m,宽度为0.7m ,竖向共设置10步半架体,每步架高度1.8m,共设置5个操作-防护层,架体与建筑结构外沿之间的距离为0.40m。本工程爬架由竖向主框架、立框、钢制脚手板、立网框、附着钢梁、控制系统、电动葫芦组成,附着方式采用支座和板梁。

C1-1#楼

C1-2#楼

C1-3#楼

图2.5.1 爬架机位平面布置图

图2.5.2 附着点详图

表2.5.1 整体装配式附着升降脚手架基本设计值

2.5.1竖向主框架

竖向主框架由Φ48钢管和6.3#槽钢焊接而成,分为上、中、下三节,单个竖向主框架高度为3.6m。其中Φ48钢管用来制作主框架的横撑,它与附墙支座上的防坠块相配合,起到防坠作用;6.3#槽钢背对焊接形成导轨,用来安装附墙支座的防倾导向装置,并保证架体在升降作业时的垂直运动。

由Φ48钢管制作而成的横杆和斜杆使主框架为整体单片式钢结构,横杆和斜杆可以将架体内外排连接成刚性整体,同时确保架体有可靠的力学传递。

2.5.2立框

立框是整体架除竖向主框架之外的主要组成部分,是由Φ48钢管焊接而成,分为上、中、下三节,单个立框的高度为 3.6m。内外排整体单片,保证整体架

每一个纵向结构的整体刚度。

2.5.3钢脚手板

钢脚手板由花纹钢板与方钢焊接制作,底部焊接纵向方钢,用来安装抽拉杆。

钢脚手板是整体架结构的主要组成部分,用来设置各施工阶段的操作平台和底部

的密封处理,抽拉杆可以有效调节爬架与建筑物的离墙间距,确保了爬架的离墙

间隙和整体密封性。

2.5.4立网框

立网框由防护钢丝网、方钢、角钢组成的轮毂和斜拉杆焊接而成,分为立网框下、立网框上两部分,主要用于整体架的外侧防护,保证整体架外侧达到全密封状态,同时确保架体的整体传力和外排结构强度。

2.5.5附着支座

爬架附着方式采用板式钢梁进行附着,通过两根T33的螺栓将其固定在结构楼板上(见下图)。板式钢梁使用两根10#槽钢钢焊接制作,承载能力强,是整个整体架的受力点。附墙支座上还设有导向、防倾、防坠装置,与设在主框架上的导轨配合,可起导向、防倾、防坠的作用。

主框架、导向架连接示意图承重顶撑

2.5.6防倾装置

防倾装置可以防止附着升降整体装配架内外倾翻。

使用时在每个附墙支座上设置一组防倾装置,从上至下

共三组。导向架上的导轮与主框架上的导轨形成导轮\导

轨装置,在提升过程中,使架体滑移并起到防倾导用。

2.5.7防坠装置

防坠装置具有在意外发生时阻止架体坠落功能。其

安装在支座的头部,每个支座处一个,结构紧凑、实用

简捷、性能稳定,适应恶劣的施工环境,安全可靠。

防坠落装置为摆针式结构,其工作原理如下:

架体提升时利用防坠装置重心与销孔不在同一竖

向直线,且防坠装置由于重力倒向升降架轨道一侧,从

而不妨碍架体提升。当整体架发生意外坠落时,防坠落装置由于支座角钢限位块不能向下摆动,使得架体停止向下运动。

架体下降施工时,由于防坠装置安装复位弹簧(弹簧拉力设计为防坠装置中心对称两侧重量差),当架体按照设计速度正常下降时,防坠装置复位时间为架体导轨横撑刚好通过。但是当整体架发生意外坠落时,由于重力加速度的存在,架体下降速度加快,使防坠装置无法匀速复位,导致导轨横撑不能通过防坠装置,完成防坠制动。

2.5.8控制系统

控制系统由主控制柜和分控制柜组成。主控制柜配有遥控器,可以远距离操作,实现架体不上人升降,最大限度地保证了人员安全。同时还具有漏电保护功能,进一步确保了整个拖动系统的安全性。分控制柜可以单独控制每个机位升降,大大的提高了操作的灵活性。电路图见附图九。

(1)功能说明:荷载监控保证措施包括智能主控制柜和智能分控制箱,智能主控制柜由微电脑完成信号采集、处理和控制,能够对各机位运行状态进行自动显示、超载时自动切断电源。

每个机位设置一个分控制箱,分控制箱带有显示功能,可以显示该位置的荷载值,通过单机操作按钮可以完成对该机位电葫芦的单机升降或预紧作业,分控制箱面板如上图:

(2)使用说明:当架体整个拖动电路铺设完毕后,检查每个机位处分控制箱的显示屏上是否有荷载数值,如无荷载数值说明该位置信号线连接不正确,重新调整待所有位置显示数值正常。打开主控制柜,此时拖动电压表指针会指到380V左右,监控电压表指针会指到220V左右,当机位超载时分控制箱会响起警报声,此时整个系统会自动断电,架体也将停止提升,这时工人便可按分控制箱显示器上指示的故障机位进行查找与修理。

控制系统具有以下特点:

1、漏电断路,保证人身和设备安全;

2、过流切断,保证设备负荷正常;

3、过热切断,避免电器起火事故;

4、单机位超大字体显示(35mmX75mm),操作人员在楼层内清晰可见;

5、采用全封闭遥控系统,扩大了操作人员的看护范围和操作的灵活性;

6、布线简单、易操作,整个架体布线只有一条拖动主电缆和信号传输线,不凌乱;

7、所有连线均采用标准规格线,不同型号航插连接,工人都能安装、并且没有

出错的危险;

2.5.9提升设备

提升设备(电动葫芦)主要参数:额定起重量为7.5吨,XXXX项目(一期)C1-1#、C1-2#、C1-3#楼链条长度均为10米,单台净重约72Kg,电机功率500W,提升速度为13cm/min。

电器设备在使用过程中要做好保养,尤其是雨季的时候,爬架提升主控制箱,由专人保管和使用,禁止交由其他工种使用,并且不得利用主控制箱连接于爬架无关的线路,比如电焊机、电锯、照明设备等等;

每一个分控制箱,要做防雨木盒,箱内线路连接可靠,线路无破损,确保使用的安全。在日常使用的时候做好对分控盒控制开关的保护,定期检查线路的完好,对存在线路隐患的及时修复或更换;

电动葫芦为主要的提升设备,日常使用过程中一定要对其进行日常的保养,我公司统一为电动葫芦定制的电机罩或者表面用帆布或塑料布包封,以免杂物掉入,链条要定期加油以免生锈(一般为每星期加油一次);搬运时要轻拿轻放,以防碰坏影响正常使用或者;

每提升两次对电动葫芦的链条进行检查,首先是目视检查:1.没有深的切入伤 2. 没有扭曲等变形3. 未附着焊接飞溅物等4. 没有缠绕和破裂

定期对电葫芦链条进行上油养护,保证供油充分,放油的方法:可以在放链条的时候,用矿泉水瓶装上机油开孔,然后顺着链条转动的方向均匀滴油,切忌

不要大量上油,保证链条吃油均匀即可。

2.6自动提升卸料平台构造

自动提升卸料平台是通过附着支承结构附着在工程结构上,依靠自身的同步升降设备实现升降的卸料平台。即沿建筑物外侧安装卸料平台,并将其附在建筑物上,卸料平台带有升降机构及升降动力设备,随着工程进展,卸料平台沿建筑物提升。

自动提升卸料平台主要由竖向导轨、调节拉杆、围护立网、操作平台、附墙支座、提升设备组成(如下图),其主要功能如下。

提升卸料平台示意图

2.6.1竖向导轨

竖向导轨由14#工字钢和钢块(制动块)焊接而成。钢块焊以间距为20cm 焊接到14#工字钢一侧与附墙支座上的防坠块相配合,起到防坠作用。14#工字钢一边肋板与附墙支座连接,保证自动提升卸料平台提升作业时的垂直运动。本工程(一期)C1-1#、C1-2#、C1-3#楼竖向导轨高度为为11米,覆盖两个楼层,确保自动提升卸料平台在使用时每个导轨位置有三道附墙支座与主体可靠连接,竖向导轨结构见下图。

竖向导轨示意图

2.6.2 调节拉杆

调节拉杆由Φ70×3.5无缝钢管和T40螺栓组成,在Φ70×3.5无缝钢管两端焊有螺母,螺母的螺纹为正反扣设置,这样就可以保证调节拉杆同时达到伸长和缩短。使用时将其一端与自动提升卸料平台横梁相连,另一端与竖向导轨相连,起到卸荷作用,结构见下图。

调节拉杆示意图

2.6.3 围护立网

围护立网由4#方钢焊接成框架,高度为1.2米,其外围使用钢板网密封严密,提高了其防护的可靠性,围护立网设计成单排结构,方便运输,现场组装容易,结构见下图。

围护立网示意图

2.6.4 操作平台

操作平台尺寸为2.1m×4m=8.4m2,其中,主梁选用12#槽钢,次梁采用10#槽钢,平台板采用0.25cm防滑钢板,料台设计荷载1500Kg结构见下图。

操作平台示意图

2.6.5 附墙支座

附墙支座全部用国标型钢焊接制作,其钢性系数为10,承载能力强,是整个卸料平台的受力点。附墙支座上还设有导向、防倾、防坠装置,与导轨配合,可起导向、防倾、防坠作用。主要起到附着卸料平台、悬挂动力系统、传递施工,升降工况载荷及防坠器冲击载荷传递的作用,见下图。

附墙支座示意图

3.施工准备

3.1技术准备

(1)组织技术人员熟悉施工图,对图纸中出现的问题进行汇总,为施工方案编制和施工内容的交底做好各项准备。

(2)对已掌握的资料、信息和施工方法进行汇总,技术员要针对爬架编制专项的施工方案,并对现场管理人员进行专项的施工交底。尤其是做好爬架的提升、拆除等内容的交底工作。

(3)负责管理本工程施工区域的责任工程师要根据项目技术部的交底内容,及时对劳务队伍的班组长进行交底,并形成书面的交底记录。

(4)施工前对精密仪器检验,如发现仪器有异常情况发生不得使用,应及时送往专业部门检验、调试,检测合格后方可使用。

3.2现场准备

(1)按照工程施工进度计划合理组织劳动力,要求爬架相关设备及时到场,确保人力与物资满足现场施工进度要求。

(2)根据施工方案中爬架的平面布置图,组织劳务人员进行放线定位,保证爬架搭设的准确。

(3)做好进场人员的安全、防火、文明施工等教育工作,按规定进行三级安全技术交底,交底内容包括:施工进度计划,各项安全、技术、质量保证措施,质量标准和验收规范要求,设计变更和技术核定等。

3.3机具准备

机具准备是保证工程任务顺利完成的一个重要环节,现场责任工程师要根据爬架系统的安装内容、施工进度和施工方案的要求,提前进行施工机具的使用策划,明确各类机具的进场时间和性能要求,并为过程中可能遇到的突发问题做好施工机具的储备。

3.3.1架体安装工具

机具计划表

3.2.2电工工具:螺丝刀、电工刀、钳子、扳手、试电笔、万用表、绝缘胶布。备用品:导线、保险丝、保护器等。

3.2.3指挥工具:对讲机、哨子。

3.2.4周转架料准备

周转架料准备是顺利完成各项施工内容的前提条件,根据本工程结构自身及周边环境的特点,爬架系统的安装时,需要搭设悬挑式及落地式操作平台,现场工程师要按照实际情况向物资部门提出材料供应计划。

表3.4-1 周转材料(数据仅供参考)

4.施工安排

4.1拟投入劳动力

爬架系统涉及到搭设、提升及拆除三个阶段,由于各个阶段的工作内容不同,所需要的劳动力数量也不同。

附着式升降脚手架(2018年度全部整合示范)

中铁济南汉峪地块七项目 附着式升降 脚 手 架 监 理 实 施 细 则 编制单位:山东英泰克工程咨询有限公司 编制人:黄超 审批人: 编制日期:2017年4月11日 目录 一、工程概况------------------------------------------------- 3 二、监理工作依据 -------------------------------------------- 5 三、附着式升降脚手架安全监理实施要点 --------------------- 6 1.施工准备阶段控制内容 ---------------------------------- 6 2、整体脚手架搭设过程的控制 ---------------------------- 6 3、附着式升降脚手架升降时及安全控制措施 -------------- 9 4、脚手架拆除过程的控制-------------------------------- 11 四、安全监理资料管理内容---------------------------------- 12 五、安全监理过程管理内容---------------------------------- 12

六、安全监理防护措施巡检要点 ----------------------------- 13 1、物体打击控制措施: ---------------------------------- 13 2、发生架体坠落控制措施-------------------------------- 14 3、发生架体倾覆控制措施-------------------------------- 14 4、临边巡视高空坠落控制措施:------------------------- 14 5、机具伤害控制措施: ---------------------------------- 14 6、触电控制措施:--------------------------------------- 15 七、防火消防措施巡检要点--------------------------------- 15 八、防雷、雨、风措施巡检要点 ---------------------------- 15 九、安全监理附着式升降脚手架检查制度------------------- 15 1、提升前的检查----------------------------------------- 15 2、提升中的检查----------------------------------------- 16 3、提升后的检查----------------------------------------- 16 十、安全监理附着式升降脚手架维护保养制度巡检要点 ---- 16 十一、安全监理附着式升降脚手架使用安全注意事项 -------- 17

TD02-A附着式电动整体升降脚手架施工操作步骤

TD02-A附着式电动整体升降脚手架施工操作步骤 4.1预埋 4.1.1在外边梁与剪力墙板上在设计规定的位置上用Ф28×2钢管进行预埋,预留孔的定位精确度为±50mm。 4.2 4.2.1在塔设升降脚手架子前,对于采用落地脚手架作为安装平台的,必须对机位处脚手架顶部进行找平,表面水平标高误差应小于50mm; 4.2.2用做安装平台的落地脚手架或悬挑脚手架在放置机位的部位用钢管斜撑并用水平杆与建筑物拉结; 4.2.3在地面上用螺栓在承重底盘上安装水平承力框架,同时根据机位布置图将同一平面内的机位按设计要求安装,安装时先不拧紧螺栓,在调整机位之间的距离符合设计要求后再拧紧螺栓; 4.2.4利用塔式起重机进行吊装,在机位到位后对底盘进行微调,底盘在平面内的定位误差应小于30mm,各底盘表面标高误差应小于50mm,然后用10号铁丝绑扎底盘,四周两道交叉绑扎,四边再各扎一道,计十二道; 4.2.5每次吊装的部分安装完成后,用杆件将此部分和前一部分吊装的脚手架进行连接,同时对连接部分的脚手架调整,使之符合设计要求; 4.2.6位于安装平台上地升降脚手架第一步搭设完成后,用钢管与原落地挑脚手间隔宜各冲天进行竖向连接,连接数量布少于五只扣件。 4.2.7安装竖向主框架和底盘上地立杆连接,竖向主框架三、四、五布连接两片竖向珩架片的内排连接角钢在脚手架全部安装搭设结束后才能拆除,防止升降脚手架在安装过程中产生变形,在其余立杆上每隔一个冲天位置安装冲天立杆,注意内外排地冲天立杆错开,垂直度要求1:200,保证同一立面内及相邻冲天接头不在同一水平面上。 4.2.8安装内挑防护杆与各小横杆。第一步小横杆内端距边梁或墙面为80mm~100mm,第四步小横杆内端距边距梁或墙面为200mm~250mm,在小横杆内端搭接一根纵向连接管。各处扣件的预紧力矩不小于45NM 4.2.9安装各步水平杆。水平纵向杆的直线度为1:500,水平横向杆地水平度为1:500。根据机位置图,塔机附墙位置处的水平杆断开,确保以后脚手架在升降过程中遇到塔机附墙时候方便断开 4.2.10安装搁栅与扶手。搁栅安装两根,搁栅中心间距300mm,其中在三、四、五步底盘位置搁栅不安装,留出位置用于升降;两排扶手杆距本步外排纵向杆分别为600mm、1200mm 4.2.11安放平面竹笆并用不小于12#的铅丝扎牢张拉密目式安全网和锦纶防护网。 4.2.12因本脚手架部分搭设在落地脚手架上,考虑其安全问题和建筑回填土问题。当第二步脚手完成后,浇筑砼前,应用钢管与承重支横架在梁底处连接。待2层结平浇注,边模拆除后应用下拉杆结底盘,用水平管做好架体与建筑物连接。 4.2.13按顺序搭设其余各步脚手架,并随主体进度每层分别在每机位处安装固定拉结杆。 4.2.14在第1~9步之间安装间隔6m、45o~60o的大剪刀撑,使其与每根交叉的冲天杆用旋转扣件连接。 4.2.15在第4步距墙缝隙上用8#铁丝安装内防护隔板及防护网,在3、5、7、9步安装挡脚板 4.2.16在第1~3步之间各机位旁安装滑撬,使其顶触边梁或墙体。 4.2.17安装防倾覆导轨及滚轮架。 4.2.18安装其余各种防护材料。 4.2.19在第三步指定位置搭设司机室

升降脚手架施工方案

1 概述 立丰国际公寓为高层商住楼,建筑面积为31456m2(地上26301㎡,地下5155㎡),地下1层,地上24 层,建筑高度81.1m,框剪结构。4层(+16.000m)起为标准层,层高3m。 从一层结平(-0.000m)到四层结平(+16.000m)沿外墙搭设落地脚手架,作为升降脚手架的搭设平台,自四层结平(+16.000m)开始搭设7步整体升降脚手架,本楼设置22机位(附图1),整体升降脚手架搭设高度为12.95m,立面围护4层半。在主体浇筑施工阶段,架顶围护栏杆超出施工楼面 1.35m,可满足施工及安全围护的需要。外墙装饰施工阶段,升降脚手架下降时,降至四层结平(+16.000m),停止下降。 升降脚手架架体在塔机附墙杆位置,架体预留可拆活动断口,当架体在升降中与附墙杆或联系梁相遇时,可临时拆开预留活动断口,升降后连接复原;施工电梯位置处留断口,搭设分段悬挑脚手架,使施工电梯能上升至各施工楼面。 升降脚手架底部升至22层结平(+73.000m)固定升降脚手架,楼顶围护局部需从升降脚手架继续增搭脚手架的部分,则必须采取卸载措施。 为保证升降脚手架的正常工作,施工现场必须提供380V、50HZ、±10%波动、10kW的电源接入到升降脚手架的操作控制柜。 2 TD02-A附着式电动整体升降脚手架的工作原理 2. 1 TD02-A附着式电动整体升降脚手架的组成(附图2) TD02-A附着式电动整体升降脚手架由脚手架架体、附着装置、电动葫芦、安全保护装置、电气控制系统等组成。 2. 1. 1脚手架架体:由水平梁架、竖向主框架、架体构架构成。 2. 1. 2附着装置:由底盘、悬挂梁、上、下拉杆、穿墙螺栓副等组成。 2. 1. 3电动葫芦:额定起重量为50kN,升降速度为0.09m/min,升降行程6m。 2. 1. 4安全保护装置:由防倾覆导轨、防坠落安全锁、机位载荷预警系统构成。 2. 1. 5电气控制系统由总控制台、控制线路、预警线路、中继站、自动检测显示仪组成。2. 2 TD02-A附着式电动整体升降脚手架的使用原理(附图3) 在使用时,采用穿墙螺栓及斜拉杆将附着升降脚手架拉结在建筑物的剪力墙或边梁上;当脚手架上升或下降时,拆除穿墙螺栓、下拉杆、拉锚,通过总控台操作电动葫芦机群同时升降整体脚手架。升降过程中,导轨滚轮和滑撬同时作用,防止脚手架倾覆,升降到位后用穿墙螺栓、下斜拉杆将脚手架架体拉结在剪力墙或边梁上,并同时在脚手架每机位四、六步与建筑物拉结两根固定拉锚,以保证脚手架在使用过程中的稳固性。再拆除上拉杆、悬挂梁、防坠悬挂梁、防坠杆、电动葫芦并安装到上一层预埋螺栓孔位置上,在拆除时必须确保相邻机位的电动葫芦承力。 2. 3 TD02-A型附着式电动整体升降脚手架总体性能指标

附着式升降脚手架安装安全技术交底书

安全技术交底书 工程名称曲江观邸6#、7#、11#、12#楼交底日期2011年7月5日分部分项工程 附着式升降脚手架生产班组名称架子班组名称 安全技术交底内容: (整体提升架或爬架) 一、整体提升架应按建设部《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202--2010及专项施工方案要求搭设,且必须通过当地质量安全监督管理部门备案。附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前、提升、下降作业前和拆除时,必须经总包单位、分包单位、租赁单位、安拆单位的检查人检查合格并签字,由总监理工程师验收,签署同意使用后,方可升降使用。 二、整体提升脚手架架体结构构造如下:架体高度不应大于5倍楼层高;架体宽度不应大于1.2m;直线布置的架体支承跨度不应大于7m;折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支撑点处架体外侧距离不得大于5. 4m,架体全高与支承跨度的乘积不应大于110m2. 三、整体式升降脚手架架体的水平悬挑长度不得大于2m,且不得大于跨度的1/2。 四、附着式升降脚手架应在附着支承结构部位设置与架体高度相等的与墙面垂直的定型的竖向主框架,竖向主框架应采是桁架或刚架结构,其杆件连接的节点应采用焊接或螺栓连接,并应与水平支承桁架和架体结构构成有足够强度和支撑刚度的空间几何不变体系的稳定结构。竖向主框架

结构构造应符合下列规定: 1、竖向主框架可采用整体结构或分段对接式结构。结构型式应为竖向桁架或门型刚架式等。各杆件的轴线应汇交于节点处,并应采用螺栓或焊接连接,如不交汇于一点,必须进行附加弯矩验算。 2、当架体升降采用中心吊时,在悬臂梁行程范围内竖向主框架内侧水平杆去掉部分的断面,应采取可靠的加固措施。 3、主框架内侧应设有导轨; 4、竖向主框架宜采用单片式主框架;或可采用空间桁架式主框架。 五、在竖向主框架的底部应设置水平支承桁架,其宽度与主框架相同,平行于墙面,其高度不宜小于 1.8m。水平支承桁架结构构造应符合下列规定: 1、桁架各杆件的轴线应相交于节点上,并宜用节点板构造连接,节点板的厚度不得小于6mm; 2、桁架上下弦应采用整根通长杆件或设置刚性接头。腹杆上下弦连接应采用焊接或螺栓连接; 3、桁架与主框架连接处的斜腹杆宜设计成拉杆; 4、架体构架的立杆底端应放置在上弦节点各轴线的交汇处。 5、内外两片水平桁架的上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件,各节点必应采用焊接或螺栓连接; 6、水平支撑桁架的两端与主框架的连接,可采用杆件轴线交汇于一点,且为能活动的铰接点;或可将水平支撑桁架放在竖向主框架的底端的桁架底框中。

附着式升降脚手架专项施工方案

附着式升降脚手架专项施工方案 一、工程概况 ******楼,建设地点位于阜阳市新区。建设单位为****。建筑基地面积为1819.22㎡。建筑面积为41572.11㎡,其中地上38520.47㎡,地下3051.64㎡。建筑层数地上22层,地下1层,建筑高度91.400m,层高为3.8m。建筑主要结构为框剪结构。 使用工期预计个月:年月至年月。 主框架、底部桁架、中间框架、防坠器、等设备及材料,在搭设架体前安排到位。依据主体施工,每层的施工工期为12天,则架体搭设工期为40天左右。 二、编制依据 (1)《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010) (2)《建设施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130~2001); (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46~2005); (4)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (5)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (6)《建设工程安全生产管理条例》第393号; (7)施工单位提供的建筑结构图及相关说明; (8)导轨式附着升降脚手架的技术指标(企标); (9)施工现场及建筑构造要求; (10)《危险性较大分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87号 (11)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) (12)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (13)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 三、升降脚手架设计及构造 本附着式升降脚手架为主体脚手架,主体施工时,架体上升时从3层顶板至22层顶板标高止。 3.1平面设计 ①升降架平面布置见平面布置图。本工程共布置机位43台,依据主体工程施工要求分段施工,1-21为第一段,22-43为第二段,共分两段施工。

最新整理附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)工程

最新整理附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)工程 1.安装、使用和拆卸附着升降脚手架的工人必须经过专业培训,考试合格,做到持证上岗。未经培训任何人(含架子工)严禁从事此操作。 2.附着升降脚手架安装前必须认真组织班组学习“专项安全施工组织设计”(施工方案)和安全技术措施交底,研究安装方法,明确岗位责任。控制中心必须设专人负责操作,严禁未经同意人员操作。 3.组装附着升降脚手架的水平梁及坚向主框架,在两相邻附着支撑结构处的高差应不大于20mm;竖向主框架和防倾导向的垂直偏差应不大于5‰;和60mm;预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于工程结构外表面,其中心误差小于15mm。 4.附着支撑与工程结构每个楼层都必须设连接点,架体主框架沿竖向侧,在任何情况下均不得少于两处。附着支撑装置做到严密、平整、牢固。当起用附着支撑或钢挑梁时,其设置处混凝土强度符合设计规定,并不得小于C10。 5.脚手架外侧用密目wang封闭,底部作业层下方应采用密目wang 及平wang挂牢封严。 6.附着升降脚手架组装完毕,(对防坠防倾斜安全装置应进行检查和试验)必须经企业技术负责人组织进行检查验收后交付专业检测中心检测。 7.升降操作必须严格遵守升降作业程序;严格控制并确保架子的荷载,不得超过2kN/m2;所有妨碍架体长降的障碍物必须拆除;仔细检查各种拉杆、吊具、索具的完好状态,严禁任何人(含操作人员)停留在架体上,特殊情况必须经过领导批准,采取安全措施后,方可实施。 8.升降脚手架过程中,架体下方严禁有人进入,设置安全警戒区,并派人负责监护。 9.电动升降脚手架时,施工升降机及塔吊严禁使用。 10.升降到位后,必须及时按使用状况进行附着固定。在架体没有完成固定前,作业人员不得撤擅离岗位或下班。在未办理交付使用手续前,必须逐项进行点检,验收合格后,方准交付使用。

升降脚手架施工方案(文字部分)

1. 概述 无锡商会大厦,地上25层,地下2层,标准层层高3.9m,建筑高度为108m剪力墙结构,总建筑面积30688.89讥 东、西、北三面从基坑到2层结平沿外墙搭设落地脚手架,再从落地脚手架平台上搭设9 步整体脚手架,南面从基坑到7 层结平沿外墙搭设落地脚手架,再从落地脚手架平台上搭设9 步整体脚手架,总高度为17.1m,立面围护4.5层。当东、西、北三面的升降脚手架机位底部 上升到7 层结平时再和南面的升降脚手架26、27、28、29、30、31、32#机位底部连接后继续提升,当升降脚手架底部第一步升至23层结平,终止上升,待主体工程到顶浇筑完成后在楼 顶进行升降脚手架拆除。 在主体浇筑施工阶段设置33个机位(附图1)。升降脚手架架顶四周围护栏杆超出施工楼面1.5m,可满足施工及安全围护的需要。升降脚手架架体在塔机附墙杆位置不预留可拆活动断口,塔吊附墙杆始终在升降脚手架下面;主体混凝土施工完毕后升降架体在施工电梯位置处拆除脚手架留断口,使施工电梯能上升至各施工楼面。 为保证升降脚手架的正常工作,施工现场必须提供380V 50HZ ±10%波动、20kW的电源接入到升降脚手架的操作控制柜。 2. TD02-A附着式电动整体升降脚手架的工作原理 2. 1 TD02-A 附着式电动整体升降脚手架的组成(见附图2) TD02-A付着式电动整体升降脚手架由脚手架架体、附着装置、电动葫芦、安全保护装置、电气控制系统等组成。 2. 1. 1 脚手架架体:由水平梁架、竖向主框架、架体构架构成。安装在架体底部的水平梁架与安装在提升机位处的竖向主框架均由定型焊接桁架用螺栓连接成。架体沿建筑物标准层外沿连续搭设为7 步全封闭附着式整体脚手架,外立面用锦纶安全网及密目式安全网封闭,架底用木板封闭,架体上设有楼梯、司机室等附属结构。架体在施工电梯附着杆部位搭设为可拆接活动断口,架体与附着杆相碰时可拆除相碰杆件,升降后连接复原。 2. 1. 2附着装置:由底盘、悬挂梁、上拉杆、下拉杆、穿墙螺栓副等组成。施工时,采用下拉杆将架体拉结在建筑结构上,滑撬支撑在楼层立面。自上而下的第二步与第四步用拉锚拉结在楼层上;升降时,通过电动葫芦机群同时升降脚手架,同时滑撬支撑着脚手架下部,导轨滚轮拉着脚手架上部,使脚手架在立面上不会有倾斜。 2. 1.3电动葫芦:额定起重量为100kN提升速度为0.09米/分,提升行程为6米。每只电控操作台可控制30台电动葫芦机群同时升降整体脚手架,亦可控制单台或数台电动葫芦升降。 2. 1. 4安全保护装置:由防倾覆导轨、防坠落安全锁、机位载荷预警系统构成。防倾覆导轨可在各工况中防止架体向内或向外倾覆;当架体发生坠落的瞬间,防坠落安全锁可在0.1 秒时间、50mn坠落距离内将架体闭锁在建筑物上;当架体出现升降不同步、升降遇障、机械设备故障而导致机位载荷异常时,机位载荷预警系统能发出声、光报警信号指示故障地址并切断电源,使脚手架停止升降,排障后才能升降。 2. 1. 5 电气控制系统由总控制台、控制线路、预警线路、中继站、自动检测显示仪组成。 0-

附着式脚手架专项方案

望贤小区公租房(二期)1#楼 附着式升降脚手架施工方案 一、编制依据 1、咸阳市渭城区保障性住房建设领导小组办公室关于望贤小区公租房(二期)1#住宅楼工程的施工蓝图和图纸投标答疑纪要;施工组织设计。 2、YJPJ-Ⅲ型爬架安装操作规程和技术指标 3.国家、行业、地方现行各类建筑施工规范、规程及验收标准 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 6、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法-建质[2009]87号》 7、陕西建工第六建设集团有限公司“三合一”体系文件等 二、工程概况 1、工程名称为咸阳市渭城区望贤小区公租房(二期)1#楼工程,为民用建筑。 (1)工程名称:望贤小区公租房(二期)1#楼 (2)建设单位:咸阳市渭城区保障性住房建设领导小组办公室 (3)勘察单位:陕西核工业工程勘察院 (4)设计单位:西北综合勘察设计研究院 (5)监理单位:陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 (6)施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 2、建设地点位于咸阳市渭城区望贤路东侧,铁路北环线南侧,望贤小区东南侧。 3、建设规模:本工程为高层住宅楼,总建筑面积23109㎡,地上25层,地下1层,建筑高度76.85m,主体结构层高为2.9m;结构形式:该工程结构为剪力墙结构,地基处理为水泥粉煤灰碎石桩法(CFG)复合地基,基础为1.2m厚筏板基础,基础设计等级乙级,结构设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为八度,场地类别Ⅱ类。 住宅部分施工外脚手架采用导轨式附着升降脚手架,架体从4层(标准层)开始搭设。架体覆盖楼层4层,内排架13m,外排架14.5m。围绕主楼1轴/K~M轴、48轴/K~M轴及沿M轴设置悬挑钢梁,悬挑钢梁采用16号工字钢。

整体爬升式脚手架施工方案

整体爬升式脚手架施工方案 本工程主体高度为71.2米,结合建筑物结构形式,根据本公司类似工程的施工管理经验,四层以下采用双排落地式钢管扣件脚手架,四层以上采用整体爬升式脚手架。 节11.1爬升外脚手架的设计构想 脚手架以不大于7m的跨度为一个单元,共设30个承力底托,30个挑梁及电动葫芦,架体共12步加一步护身栏,总高18.60m,横竖杆间距1.4m左右,双排架子宽0.8m,里排杆距建筑物0.5m,架体最下面一步架为承力桁架,承力桁架部分每个节间均设斜腹杆。承力桁架两端坐落在承力底托上,承力底托里端用M22螺栓与建筑物边梁固定,外端用φ25斜拉杆与上一层边梁拉结,悬挂电动葫芦的挑梁固定方法同承力底托。 节11.2爬升外脚手架的安装及提升工艺流程 1、安装工艺流程: 搭设操作平台架子→安装承力底托→搭设承力桁架→搭设整个架体→设立拉结点→ 架体铺板、挂网→安装挑梁、电动葫芦→连接葫芦与承力底托→安装防外倾装置→安装防坠落→检查验收。 2、提升工艺流程: 检查挂钩→松开所有固定拉结→撤离架体上所有活荷载→短暂开动葫芦、绷紧链条→调整葫芦链条使之受力均匀→拆除承力底托与建筑物的连接→开机提升,观察同步情况→提升到位安装承力底托→安装承力底托拉结点→检查验收后提供使用。 在使用期间将挑梁、电动葫芦升到上一层以备下次提升。 架体每提升一个层高,提升时间1-2小时。 节11.3整体爬升脚手架的设计计算 1、承力桁架内力计算: 承力桁架为每个单元架体最下面一步架,承受架体上部传不的荷载P(见受力简图),承力桁架被承力托简支。 (1)荷载P计算: P由脚手架自重、脚手架附设构件重量(脚手板、安全网、护栏)、施工荷载三部分组成。 查《高层建筑施工手册》(以下简称手册)表4-4-4用插入法算得,一步一个纵距脚手架自重产生的轴力为0.388KN。 架体为13步,故NCK1=0.388*13=5.044KN。

全钢附着式脚手架施工技术应用

全钢附着式脚手架施工技术应用 摘要:高层建筑主体结构施工时,外防护是一项较为关键的施工内容,它对工 程的进度、质量和安全起着举足轻重的作用。文章结合某高层综合大厦工程,对 附着式升降脚手架体系的构造要求及施工规范进行了仔细的分析,就其施工部署、安拆及提升措施等,提出一些参考意见。 关键词:全钢附着式脚手架;施工部署;安全控制 1 引言 随着国民经济的发展,高层、大型建筑物不断出现,其施工特点为施工规模大、周期长、过程复杂。为满足工程需要,一种新式脚手架应用而生,即附着式 脚手架。所谓的附着式脚手架通常也被称为整体式提升脚手架、爬架等,均为成 套式的机械设备,以其成本低、使用便捷、实用性强、一次搭设可多次使用等特点,在高层建筑施工中得到普遍应用,其施工过程中的安全应受到高度重视。目 前我国多数附着式脚手架升降装置制作粗糙,结构不够合理,存在一定安全隐患,因此加强新型附着式脚手架的研发与推广很有必要。 2 全钢附着式脚手架的构造 全钢附着式脚手架整个体系一般龙骨、冲孔网、提升系统、龙骨板、挡脚板 等多个部件组成的一个体系,其中,提升系统主要是由电缆、电控柜、电葫芦组成,附着式脚手架的主要构件如下图所示: 4 全钢附着式脚手架的施工全过程 4.1 方案确定 根据设计图纸中建筑物标准层平面图和结构特点,优化选定施工方案和机位 平面布置,施工塔吊、施工电梯、卸料平台等建筑物外部构型部位作特殊布置。 4.2 工厂预制化加工 根据设计方案提出现场所需要的构件材料计划,并在平面布置图上对相应的 构件做好编号标记,待构件运抵现场后分类堆放并组装,即可很快进行标准单元 的组装。 4.3 架体单元的组装 在地面将导轨安装到全钢附着式脚手架内侧待安装处,装上导轨支架和上部 卡座,然后在导轨下部待安装侧安装下吊点桁架,并在底层脚手板下吊点桁架相 接处钻2个直经13 mm的孔,用螺栓组件对将下吊点桁架与底层脚手板固定好,再在导轨上部安装倒链挂座,将正挂自动倒链电动葫芦上下吊点连接牢固,将附 墙附着支座穿到导轨上并用扣件固定在导轨大约安装固定附着支座的合适位置, 最后在全钢附着式脚手架顶部脚手板下方约 200 mm 处安装起吊吊钩。 4.4 架体单元的整体吊装 按设计方案中全钢附着式脚手架平面布置图进行依次吊装,必须严格控制整 个架体与建筑物外墙切线方向的垂直、严格控制内立杆离墙距离。采用塔吊与吊 车配合吊装,在安装前应复核附墙点处结构尺寸与原方案设计中升降架平面布置 图是否相符。主框架定位后,必须保证与楼内支撑架或其它固定物做临时拉结, 防止移位。保证附墙固定附着支座已与建筑结构可靠连接,定位承载扣件已全部 装好。当架体折叠单元吊装就位后,应将架体折叠单元的大小翻板均全部打开, 实施底部密封和内侧防护。 4.5 安装星轮防坠落附墙支座 利用齿轮齿条啮合原理。星轮相当于齿轮,导轨相当于齿条,正常提升或下

全钢附着式升降脚手架安全专项施工方案

全钢附着式升降脚手架安全专项施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2施工部署 (2) 1.3施工要求 (4) 第二章编制依据 (5) 第三章施工计划 (6) 3.1施工进度计划 (6) 3.2架体施工计划 (6) 3.3材料和设备计划 (7) 第四章附着式升降脚手架施工工艺 (9) 4.1工艺流程 (9) 4.2工艺参数 (11) 4.3爬架搭设、提升、拆除使用要求 (13) 4.4 特殊部位架体处理措施 (41) 第五章附着式升降架施工安全保证措施 (51) 5.1 施工安全组织保证体系 (51) 5.2 季节性施工技术措施 (57) 5.3 监测监控安全措施 (59) 5.4 危险源的辨识与分析 (60) 第六章施工管理及各方人员职责 (65) 6.1 施工管理 (65) 6.2 各方人员职责 (65) 第七章附着式升降脚手架验收要求 (72)

第八章应急处置措施 (79) 应急救援预案 (79) 第九章计算书 (83)

第一章工程概况 1.1工程概况 1.1.1建筑概况 工程名称 建设单位 监理单位 设计单位 总承包单位 爬架分包单位 工程所在地 建筑结构形式剪力墙 标准层单层高度均为2.9m 建筑面积5#、7#、10#楼结构类型一致,均为475.79㎡ 建筑标高5#、7#、10#楼建筑标高均为103.100m 楼体±0.00以上总层数5#、7#、10#楼建筑层数均为34层 1.1.2爬架概况 爬架组装所在楼层5#、7#、10#楼均在结构3层底; 爬架拆除所在楼层5#、7#、10#楼均在结构33层顶; 标准层起止层数3-33层,标高5.8m-95.7m; 架体高度13.5m,覆盖四层半楼层 步高设置爬架共7步,第1、2、3、4、5、6、7步分别为:1.9m;1.9m; 1.9m;2m;2m;2m;1.7m详见爬架侧立面图 龙骨板布置共布置7道龙骨板,第1、4、7步为花纹龙骨板,第2、3、 5、6步采用钢板网龙骨板 立面防护采用冲孔镀锌钢板网防护 防护网布置网片高度1500mm,共布置9张网片 架体与结构之间的防护布置2道内挑、翻板,设置在第1、4步;底部全密封本工程3栋楼拟采用HZGF-15型全钢附着式升降脚手架,架子防护4.5个楼层高,7步龙骨板,本工程爬架主要用于结构主体施工防护,所有楼层均从3层开始组装,升到结构33F顶板高空拆除,拆除需要借助塔吊。本工程爬架只提升不下降。

爬升式脚手架施工方案

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 PJ-01导轨式附着升降脚手架 施工组织设计编制: 校对: 审批: 西安翔云工程新技术有限责任公司二〇一三年四月十七日

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 附着式升降脚手架施工组织设计 目录 第一部分工程概况 一.工程名称 二.施工地址 三.脚手架施工工期 四.工程设计参数 第二部分附着升降脚手架性能 一.附着升降脚手架的组成及其作用 二.附着升降脚手架性能指标 三.安装附着升降脚手架工艺流程图 四.附着升降脚手架升降作业流程图 第三部分本工程附着升降脚手架设计 一.编制依据 二.本工程特殊部分处理方案 三.二.架体的基本参数设计 四.升降脚手架的搭设及附墙连接 五.附着升降脚手架的提升 六.附着升降脚手架的下降 七.附着升降脚手架的拆除 第四部分实施保证措施 一.附着升降脚手架施工管理体系 二.附着升降脚手架安全体系 三.管理制度 四.工具设备及人员 第五部分附件一、附图二、附表

第一部分工程概况 一. 工程名称:南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 二.施工地址:南阳市 三.工程设计参数: 四.施工现场布置 塔吊位置:按工地实际情况安排。 人货梯位置:按工地实际情况安排。 第二部分附着式升降脚手架性能 1.1.架体:主要由底部水平支撑框架、脚手架、脚手板、安全网、翻板等组成。水平支撑 框架及竖向主框架承受自重及上部传来的脚手架体系恒载和施工活荷载、部分风载等,并将其传递到建筑物上。 1.2.主框架:既是架体的承力构件,又是防倾导轨装置。 作业时,提升机构钢挑梁先与建筑主体连接,无相对运动。架体通过钢挑梁、提升葫芦与主框架导轨共同作用,沿导轮导轨装置上下滑动,完成升、降作业;升、降至锁定位置,架体由主框架、拉接钢丝绳与墙体直接连接卸荷。 1.3.导轮导轨与顶墙轮装置: 主要作用:防止升降脚手架内外倾翻。 PJ-01附着升降脚手架共设置二组导轮导轨装置。钢挑梁上的导轮与主框架上的导轨

论文全钢附着式升降脚手架在高层建筑中的应用

全钢附着式升降脚手架在高层建筑中的应用陈军李阳张胜波/(中国水电盛世江城一期一标段项目经理部) 【摘要】结合武汉中国水电盛世江城工程的施工实际,介绍全钢式附着脚手架在 高层建筑中的应用及特殊构件的设计、安装、使用等,比悬挑脚手架、落地双排脚 手架、钢管附着式脚手架更安全可靠、适用、美观,能取得良好的社会经济效益。 【关键词】全钢爬架架体安装升降平台提升安全防护 1 前言 随着时代的发展,城市的高层建筑也越来越多,对施工中脚手架工程的实用美观、安全经济等要求也越来越高。全钢附着式升降脚手架与高层传统脚手架相比,极大改善了作业环境,消除了危险搭设作业,有效减少高空坠落事故率,实现了脚手架作业的机械化,有助于加快施工进度,提升了工地形象,提高节能减排绿色文明施工,符合以人为本科学发展和低碳节能环保、绿色施工的发展方向。 2 工程概况 中国水电盛世江城项目1#、2#楼为高层住宅楼,项目位于武汉市江汉区新湾五路与新湾路交汇处。该工程地上42层,标准层层高米,建筑高度,住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构。 3 架体装置 全钢附着式升降脚手架是由导向支座、升降架体、导轨、电动葫芦、安全网、防坠装置、附墙拉杆、固定螺栓与之配套的电气控制系统组成,主要用于高层建筑工程主楼结构与外墙装修施工。架体高度设置,本工程标准层高米,架体总高米,覆盖倍楼层高度。全楼布置52个机位,采用附板式导座与拉杆式导座。附板式导座与拉杆式导座主要加工材料均为两根10#槽钢、10mmQ235钢板焊接而成,背面用2根穿墙螺杆与建筑连接。 架体的组装按全钢附着式升降脚手架平面布置方案的布设图和分段吊装图的顺序逐段进行,组装具体要求为:从架体转角处端部开始,依次安装。 安装步骤为:搭设平台架并做水平调整→铺设走道板→安装下节导轨、竖向立杆、辅助竖龙骨→加辅助支撑杆及斜拉杆→水平钢性拉结→安装第二道走道板→安装第一道安全立网→安装第一道附墙件并卸荷→安装中节导轨、竖向立杆、辅助竖向立杆→连续组拼架体直到安装完2层各组架为止→连续组拼架体直到安装完3层各组架为止→连续组拼架体直到安装完4层各组架为止→铺设电源线→安装提升设备(进入运行阶段)。 以下为全钢附着式升降脚手架的主要技术参数(表1) 表1 全钢附着式升降脚手架主要技术参数

附着式升降脚手架施工组织设计

附着式升降脚手架 施 工 方 案

目录 一、工程概况 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理 2.2方案设计依据 2.3平面设计 2.4立面设计 2.5主要技术参数 三、爬架施工现场管理 3.1安全管理体系 3.2安全措施 3.3安全检查制度 四、爬架的安装 4.1安装流程图 4.2架体的安装与搭设 4.3电气的安装 4.4调试验收 4.5一般规定及要求 五、爬架的升降 5.1施工流程图 5.2升降前的准备 5.3升降作业 5.4提升操作步骤 5.5下降操作步骤 5.6升降过程中的注意事项 5.7升降后的检查验收 六、爬架的使用 6.1使用注意事项 6.2使用中的日常维护 七、爬架的拆除 八、计算书

一、工程概况 1、参建单位 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 2、概况 工程概况:由武胜城市投资有限公司投资兴建的武胜县城市综合体安置房;座落于武胜县沿口镇迎宾大道北侧,建筑高度层高32层数层,结构形式:剪力墙结构; 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理: 爬架是通过附着支承结构附着在工程结构上,依靠自身的升降设备实现升降的悬空脚手架,即沿建筑物外侧,搭设一定高度的外脚手架,并将其附着在建筑物上,脚手架带有升降机构及升降动力设备,随着工程进度,脚手架沿建筑物升降。 2.2方案设计依据 (1)标准层结构平面图 (2)YF附着升降脚手架安装操作规程和技术指标 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

(4)《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(6)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) (7)《建筑安装工人安全技术操作规程》 (8)《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.3平面设计 2.3.1根据工程结构情况, #楼共布置个提升机构,分段对架体进行升降。 2.3.2提升机构的平面位置及立面位置详见后附图,施工时按图设置预留孔。 2.3.3架体底部采用标准连接杆搭设底部桁架,局部用脚手架钢管搭设底部桁架,搭设长度不超过2.0m。 2.3.4施工电梯处搭设挑架。 2.4立面设计 2.4.1爬架从标准一层开始安装搭设,随施工进度逐层搭设至第标准四层爬架开始提升。 2.4.2附着支撑结构为:三角形支座宽400mm-1000mm,使用工况安装三个,升降工况安装两个附着支座。 2.4.3爬架以主框架及水平梁架为骨架采用扣件钢管搭设,高度14.4米,按规范搭设剪刀撑,剪刀撑从架体底部向上连续搭设,跨度不大于6m,水平夹角45-600,并应将把主框架和底部水平梁架连为整体。

附着式升降脚手架安装拆卸安全技术交底书

附着式升降脚手架安装拆卸安全技术交底 书 2、2标段施工单位:重庆万泰建设集团有限公司拆除部位:6#楼西单元安全技术交底内容: 1、设备安拆现场应由施工和安装单位联合进行安全技术交底、监理单位进行旁站监督,所有安全技术交底内容必须交底到每个从事安拆或辅助工作的人员,由本人签字且注明证件编号。 2、设备安拆前应对设备及周边环境进行检查、考评,符合安全生产条件后方可施工,安拆过程应严格按照操作规程、安装设计使用说明书和专项施工方案进行。安全技术交底细则补充内容:一、拆除前的准备工作: 1、组织现场技术人员,管理人员,操作人员,安全员等进行技术交底,明确拆除顺序,安全保障体系,构件的拆除方法、 2、现场总指挥负责现场拆除工作,人员安排,安全工作及进度掌握、 3、安全员负责现场安全警戒及安全检查工作、 4、班组长负责现场具体的拆除工作及物料的运输工作、 5、清除支架上的杂物、垃圾、障碍物、 6、检查爬架各构件情况,支架杆件及节点情况,检查安全即停装置是否锁紧,如有异常需妥善处理后方可拆除、在上导轮与下导轮之间的楼层上,用钢管扣件将支架与楼层柱体及预埋钢管连接加固,以保证支架顺序拆除时的稳定性、 7、准备工作完毕后,上报上级主管,经批准后方可进行拆除工作、二、拆除顺序: 1、拆除人员需佩戴安全帽、安全带,在拆除区域内设立标志,警戒线及安全员、 2、按拆除顺序依次拆除各单元、 3、限位锁安装在上下导轮组之间、 4、最下一根不承力导轨通过吊笼先行拆除、 5、由上至下按拆除顺序图逐步拆除、 6、通过附墙连接及调整悬吊钢丝绳保持支架卸荷状态、 7、从提升点中间一跨拆除 1

到提升点,提升点处通过窗洞利用大绳、挂轮由上至下拆除主框架、8、所有拆除构件拆除前应绑扎防坠绳,严禁上下同时拆除、三、拆除方法: 1、构件的拆除方法:1) 绑扎防坠绳,按拆除顺序图依次拆除,通过人员传递到楼层、2) 按类别码放到指定的吊运地点、2、主框架的拆除方法:1) 操作人员系好安全带,脚下踏实、2) 利用大绳吊住主框架,操作人员松开主框架间连接之廊道斜杆及螺栓母、3) 人员离开,通过大绳及挂轮吊运主框架至楼层、3、水平承力框架的拆除方法:1) 架体自上至下拆除到水平框架时,先从提升点中间一跨拆起、2) 操作人员系好安全带,拆除底层脚手板,由工人传递到楼层内、3) 松开两个中间框架之间的横杆及斜杆,由工人传递到楼层内、4) 准备工作未做好前,相临中间框架至横杆、斜杆必须紧固、5) 用大绳先吊住一个提升机位、6) 让工人把和下一个机位之间连接的横杆断开7) 让大绳吊住把这一段水平框架吊下放在地面四、构件运输方式: 1、利用工地电梯将拆除的主框架及水平承力框架,运到楼底、 2、利用工地之电梯,将爬架之钢管、扣件及辅料吊运到楼底、五、安全措施: 1、拆除人员应戴好安全帽,系好安全带、 2、拆除区域10M范围内,设立警戒线及警戒标志,组织安全员进行巡视,严禁人员走动及施工、 3、如拆除区域在施工电梯附近,则施工电梯及安全出口暂时封闭,禁止人员出入、 4、拆除构件应轻拿轻放,严禁抛扔,以免伤人、 5、严禁交叉作业、 6、最底一层架体拆除时,工人要系好安全带交底人:被交底人:交底日期: 1

附着式升降脚手架专项方案

一、工程概况 1.1 工程概况 1.2 附着式升降脚手架施工部署及平面布置、立面布置 1.3 附着式升降脚手架施工要求和技术保证条件 二、编制依据 2.1 施工图纸 2.2 主要施工规范、规程、标准 2.3 其他文件 2.4 参考手册 三、施工计划 3.1施工进度计划 3.2材料与设备计划 3.3 设备进场程序计划 四、施工工艺技术 4.1 附着式升降脚手架施工方法 4.2 附着式升降脚手架施工过程中的危险源辨识与分析4.3 附着式升降脚手架工艺参数 4.4 附着式升降脚手架使用的星轮防坠落附墙支座 4.5 升降脚手架搭设与升降前后以及使用中检查验收要求4. 5.2 安装前的验收 4.5.3安装后的验收 4.5.4升降脚手架提升、下降到位,投入使用前的验收检查4.6支撑与附着件的预埋形式与要求

五、施工安全保证措施 5.1组织保障 5.2技术措施 防风措施 防电措施 防雷措施 雨季施工措施 冬季施工措施 5.3 质量保证措施 5.4 文明施工措施 5.5 应急预案 5.6定期维护保养计划 5.7 非标构配件使用部位和特殊部位安全技术措施和安全管理措施 六、劳动力计划 6.1 专职安全生产管理人员 6.2 作业人员 七、附着式升降脚手架装配示意图 附图: 1、A座附着式升降脚手架平面布置图 2、B座附着式升降脚手架平面布置图 3、A,B座附着式升降脚手架剖立面图 4、附着支座附着方式

一、工程概况 1.1 工程概况 本工程外防护拟采用附着式升降脚手架,升降脚手架分项工程概况如下表。 1.2 附着式升降脚手架施工部署及平面布置、立面布置 1.2.1 施工部署 本工程外围护脚手架拟采用集成防护附着式升降脚手架,架体高度按4倍楼层高度考虑,架体使用周长合计为 m,各组随楼层施工提升,附着式升降脚手架以下各层用钢管做临边防护,外挂密目网。 附着式升降脚手架爬升阶段进行主体结构施工,各个楼具体施工范围如下:附着式升降脚手架标准层底板搭设,爬升至层,防护至层屋顶。 附着式升降脚手架施工进度应配合主体结构施工的进度要求,如结构施工至2层时搭设安装平台,在安装平台上开始组装附着式升降脚手架(架体开始

附着式整体升降脚手架施工方案——【重庆新闻传媒中心】

一、工程概况 此处省略一千字 二、编制依据 1.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2.《建筑施工附着式升降脚手架管理暂行规定》建建[2000]230 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 7.《钢结构设计规范》GB50017-2003 8.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 9.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 10.建质[2009]87号关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知 11.本工程施工图纸; 三、施工要求 1.所有外架用材料符合质量要求。 2.脚手架应在设计要求范围内使用。 1

3.在大雨、大雪、浓雾和六级以上大风等视线不良的情况下禁止 对脚手架进行搭拆以及升降作业。 4.脚手架上严禁模板支撑附着,模板支撑必须严格控制在建筑结构边20cm以内并在边梁(或剪力墙)砼达到初凝后拆除外架机位附墙处的边梁(或剪力墙)内外侧的模板,以满足外架固定需要。 5.严禁任何人员向脚手架抛丢工具或集中堆码钢筋、砼、钢管、模板及建筑垃圾。 6.严禁野蛮施工,严禁抛丢建筑材料,严禁揭开底部封闭及立面安全网,否则造成后果由责任方负责。 7.严禁在脚手架上私自架设动力、照明电源线。 8.严禁任何人拆动脚手架连墙杆、导向轨、预埋铁件及其它杆件,否则造成后果由责任方负责。 9.塔吊作业时不得撞击、牵挂脚手架,以免发生意外事故。 10.脚手架上的建筑垃圾应派专人经常清扫,以减少脚手架施工荷载。 11 .脚手架提升前,由施工单位负责做好脚手架清洁后,向脚手架分包单位发送书面运行通知书,通知脚手架运行。 12.脚手架升降到位后,必须由脚手架现场管理人员或领班检查无 误,并与施工方办理交接手续后,施工方操作人员方可上脚手架作 1

附着式升降脚手架施工方案

四川武胜.安平雅居1#、2#楼 工程附着式升降脚手架施工方案 脚手架施工方案 1.工程概述 页脚内容0

四川武胜.安平雅居1#、2#楼工程工地位于四川武胜,为保障施工安全,避免发生高空坠物伤人、损物事件,根据工程具体情况,现采用铧建牌附着式升降脚手架对该工程进行施工防护。 升降脚手架(以下简称外架),外架服务范围为建筑物层标准层4层至女儿墙(27层)顶,标高+14.0m~+87.5m,两栋楼共布置64个吊点,外架封蔽四层半楼层,平面布置见图一; 2.铧建牌附着式升降脚手架简介 四川武胜.安平雅居1#、2#楼工程升降脚手架初步采用重庆建工脚手架有限公司开发的且已获建设部批准可批量生产使用的铧建牌附着式升降脚手架,各项技术指标处于国内的领先水平,其运行平稳,操作可靠,使用安全等优点在实际使用中已得到广大客户的一致认可。 2.1系统组成及工作原理 铧建牌附着式升降脚手架由六大部分组成:主框架,支承框架,附着支撑装置,架体,同步升降系统(铧建牌)——铧建牌双动葫芦和同步升降控制柜。 2.1.1主框架以Ф48mm× 3.5mm钢管和2[6.3槽钢作为弦杆,Ф32mm×3.0mm钢管为腹杆,焊接成强度大、刚度好的主框架标准节,标准节之间用法兰盘、螺栓连接。槽钢的开口槽与附着支撑装置上的导向爪相配合,起导向防倾作用;槽钢的翼缘板上焊有防坠齿,它与附着支撑装置上的防坠杆相配合,起固定脚手架和防坠作用。这样,主框架通过设在建筑物上的附着支撑装置,将荷载传给建筑物。2.1.2支承框架以Ф48mm×3.5mm钢管和[6.3槽钢为弦杆,Ф32mm×3.0mm钢管为腹杆焊接成强度、刚度都好的片式桁架,直接承受相邻主框架之间架体传递的荷载,并通过U型螺栓将其传给主框架。支承框架长度做成5.9m、 4.95m、4.0m和3.05m四种长度。 2.1.3附着支撑装置该装置用型钢焊接成强度大、刚度好的钢架,装配时用2根M33的螺栓通过设在建筑物上的预留孔将其固定在建筑物上,是整个脚手架的受力点。该装置上还设有导向、防倾、防坠装置,与设在主框架上的导轨(即2[6.3槽钢)配合,可起导向、防倾、防坠作用。防坠装置是利用棘轮棘爪的原理进行工作的,固定在导轨上的防坠齿相当于一直径无穷大的棘轮,固定在该装置上的防坠杆相当于棘爪,下降时防坠杆与铧建牌双动葫芦的起重链间用钢丝绳连接,正常运行时,该装置不起作用,脚手架可顺利通过;当起重链断裂或因其它原因葫芦承重消失,脚手架开始下坠时,防坠装置被激活,防坠杆顶住防坠齿,防止脚手架坠落。 2.1.4脚手架为双排脚手架,由Ф48mm× 3.5mm的钢管和扣件组成,架体宽度700mm,每步架高1800mm,整个脚手架双排架高7步,顶部单排架高1600mm,架体总高约1 4.2m。架体上1、3、6、7步铺设脚手板,可满足主体结构施工时2层同时作业、外墙装饰施工时3层同时作业。脚手架外立面用密目式安全网封蔽,底部用竹串片脚手板、17mm九夹板加密目式安全网进行封蔽。底部离墙间隙用17mm的九夹板封蔽,外架升降时拆除,到位以后恢复。 2.1.5铧建牌双动葫芦双动葫芦的额定起重量为5吨,单台净重约41.5Kg,只相当于相同起重量的现有电动葫芦重量的39%,较好地解决了现有电动葫芦笨重,不便于转移、特别是高空人工转移的问题。每台环链葫芦既可手动调节,也能电动操纵。手动主要用于升降前环链葫芦初始受力状态的调节;电动则完成升降过程的自动运行。 2.1.6同步升降控制柜包括电控系统和操作台,它做成手提箱式结构,“箱子”的重量约35Kg,便于人工转移。其电控系统由单片机完成信号采集,处理和程序控制,能够对各吊点运行状态进行自动显示,对脚手架的同步升降进行自动调整。当脚手架在升降过程中,任两个吊点间运行不同步量达到规定值(约20mm)时,单片机就会根据装在葫芦上的位置反馈信号,使提升(下降)较快的吊点停止运行,等候提升(下降)较慢的吊点齐步,如果在规定的时间内同步,就继续提升(下降),否则就自动切断电动机的电源,停止整架的提升(下降),同时报警并指示故障位置。等故障排除后,再提升(下 页脚内容1

相关文档