一、WinCC通过CP5512通讯卡经MPI连接PLC

1、STEP 7硬件组态

在STEP7硬件组态中设置MPI的通讯地址,具体如下图1-1所示:

图1-1

2、安装CP5512通讯卡,通过适配器连接到PLC。

3、创建WinCC工程,添加新驱动和参数设定

打开WinCC编辑软件,建立一个新工程。在Tags management右键,点击add new driver,选择SIMA TIC Protocol Suit。如图1-2:

图1-2

完成添加驱动后,打开SIMATIC Protocol Suit,右键MPI选择系统参数(system parameter),在弹出的对话框内选择unit选项,选择所需的逻辑设备名称(logic device

name)。如图1-3:

图1-3

4、设定SET PG/PC Interface

在开始菜单内的SIMATIC 打开SET PG/PC Interface,或者打开Step 7编程软件,在Option选项内打开SET PG/PC Interface。在弹出的对话框内选择CP5512(MPI)选项。如图1-4:

图1-4

5、添加一个新驱动连接

打开SIMA TIC Protocol Suit,右键MPI选择添加新驱动连接(new driver connection),弹出对话框内点击属性(properties)按钮,在弹出对话框内设定通讯地址设置。如图1-5:

图1-5

以下是几个必须设定的参数:

Station Address:PLC MPI 端口地址

Rack Number:连接CPU机架号

Slot Number :CPU所处槽号(在S7 300内设置为2,S7 400依据实际情况)设定完成后,在右面的空白处就可以建立新标签了,然后编辑画面。如图1-6:

图1-6

二、使用Earthnet模块通过industrial earthnet建立连接

1、Step 7硬件组态

进行PLC硬件组态时,插入以太网模块。单击interface选项内的属性(properties)按钮,在弹出的对话框内添加以太网模块的MAC地址,并新建一个earthnet网络。如图2-1

图2-1

2、创建WinCC工程,添加新驱动和参数设定

创建工程、添加驱动与使用MPI连接一样,不再赘述。驱动添加完成后打开SIMATIC Protocol Suit,右键industrial earthnet,单击system parameter,在弹出的对话框内的unit选项内,查看逻辑设备名称(logic device name),选择tcp/ip网卡接口(不同计算机有着不同的网卡接口)。如图2-2

图2-2

3、添加新驱动连接

右键industrial earthnet,单击添加新驱动连接(new driver connection),如图2-3。在弹出对话框内设置通讯参数。如图2-4。参数设定完成后,点击OK按钮。现在就可以建立标签,创建画面了。

图2-3

图2-4

Earthnet Address:以太网模块的MAC地址

Rack Number:CPU所在机架号(一般为0)

Slot Number :连接CPU所处槽号(在S7 300内设置为2,S7 400依据实际情况)

4、设定SET PG/PC Interface

进入SET PG/PC Interface画面,选择你的机器安装的网卡接口,如图2-5。

图2-5

至此WinCC通过industrial earthnet通讯协议与PLC连接成功。下面就可以编写标签及画面。查看WinCC通讯情况可以打开开始菜单中打开SIMA TIC->WinCC->WinCC channel diagnosis,查看通讯状态是否完好。如图2-6

图2-6

三、经以太网模块通过TCP/IP协议连接PLC

1、Step 7硬件组态

Step 7的硬件组态上述组态一致,在此不再赘述。只是需要对以太网模块进行IP地址的设定。再设定过程中,需要遵循设定以太网模块IP地址,与所连接计算机IP地址在同一网段内。如图3-1

图3-1

2、创建WinCC工程,设定系统参数

创建WinCC工程后,右键Tags Management添加新驱动SIMATIC Protocol Suit,打开驱动,右键TCP/IP,单击System Parameter,在弹出的对话框内选择unit选项,查看逻辑设备名称(logic device name),选择使用计算机安装的网卡名称。如图3-2:

图3-2

3、设定Set PG/PCinterface

与上述方法一样打开Set PG/PC interface 对话框,选择所使用计算机安装的网卡驱动。如图3-3:

图3-3

4、在WinCC工程内建立新驱动连接

打开驱动SIMATIC Protocol suit,右键TCP/IP,单击添加新驱动连接(new driver connection),在弹出对话框内单击属性(properties)按钮,会弹出连接参数设定对话框。如图3-4:

图3-4

IP Address:以太网通讯模块的IP地址

Rack Number:所连接CPU所在的机架号

Slot Number :所连接CPU所在槽号(在S7 300内设置为2,S7 400依据实际情况)至此使用TCP/IP通讯协议连接PLC就连接完成,下面就可以进行标签和画面的编辑了。

四、结束语

WinCC连接PLC一般就使用这几种连接方式。在更换网卡,CP模块,或一些重要的模块时,需要对参数进行重新设定,以保证通讯能够正常运行。

常用西门子WINCC与西门子PLC通讯连接方式

西门子WINCC6.0与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。 一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC6.0与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以太网模块如 CP443-1或者CP343-1,带PN接口的PLC如CPU 315-2PN/DP。以下为采用普通网卡 CP443-1的通讯连接。 1. STEP7硬件组态 使用STEP7编程软件对PLC系统进行硬件组态,在“硬件”配置窗口插入实际的PLC 硬件,如图1所示: 图1 STEP7硬件组态 2. 双击CP443-1槽的CP443-1,弹出属性对话框,如图2所示:

图2 CP443-1属性对话框 3. 点击图2属性对话框,弹出网络参数设置对话框,点击“新建”按钮,新建一个以太网络,输入以太网模块CP443-1的IP地址,通常情况下,不需要启用网关。如图3 所示:

图3 参数设置 注意事项:如果采用TCP/IP协议通讯方式,必须启动“正在使用IP协议”,将组态好的硬件下载到CPU,则PLC设置完成了! 4. 设置安装WINN6.0(通常为工程师站ES和操作员站OS)计算机Windows操作系统的TCP/IP参数,将WINN组态计算机的IP地址设置成为与PLC以太网通讯模块或者PN接口地址保持在一个网段内。如图4所示: 图4 设置计算机IP地址 5. 添加新的驱动程序和设置系统参数,打开新创建的工程“test”,在项目管理栏里选择“变量管理”,单击右键选择“添加新的驱动程序”,如图5所示。

6. 在添加新的驱动程序文件夹里选择“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn”,如6所示: 图6 驱动程序 7. 右键单击TCP/IP,在弹出菜单中点击“系统参数”,如图7所示。弹出“系统参数 -TCP/IP对话框”,选择“单元”标签,查看“逻辑设备名称”,一般默认安装后,逻辑 设备名为CP-TCP/IP。

西门子WINCC FLEXIBLE_上传下载

华东区客户支持-产品使用入门 WINCC FLEXIBLE_上传下载 BU:AS1 产品线:WINCC FLEXIBLE 功能类别: WINCC FLEXIBLE_上传下载 作者:况长根 日期:2008-10-22 简要描述:WINCC FLEXIBLE_上传下载 本实验目的在于:1.为方便初次使用Siemens触摸屏用户提供下载的标准操作 步骤. 1. 功能的目的,使用条件以及适用范围 Winccflexible 2005及以上,对所有西门子触摸屏均适用(文本显示器,如TD200,TD400C不适用,直接在Micro/win V4.0sp4及以上版本中的向导中编辑即可,无需组态。) 2. 原理及框图 以OP177B DP/PN为例. PC ADAPTER USB /DP 通讯上下载 3. 功能说明 1.通信设置:a>Set PG/PC Interface b>触摸屏中Setting c>Wincc flexible 中设定。 2.项目备份和上传 3.触摸屏Fireware 升级(OS更新)。 4. 所需软硬件 硬件:1.OP177B DP/PN. 2.PC ADAPTER USB 通讯线.

软件:1.Wincc flexible 2007 CN 2. PC ADAPTER USB驱动软件包. 5. 操作过程 第一步:Set PG/PC Interface: 1.从PC ?Control panel 打开,选择PC ADAPTER(PROFIBUS)、S7ONLINE. . 2.选择PC站地址0、波特率1.5M、通讯协议DP.

第二步:触摸屏中Setting 1.从Control Panel进入,选择Transfer. 2.选择HMI站地址(例如10)、波特率1.5M、通讯协议Profibus.

WINCC连接siemens_PLC的常用方式

WinCC数据报表实现方法介绍 How use WinCC create data report

摘要 本文对数据报表的需求进行了分析,结合WinCC就复杂数据报表的实现进行了介绍。 关键词WinCC,报表 Key Words WinCC, Report IA&DT Service & Support Page 2-34

目录 WinCC报表实现方法综述 (1) 一.报表的需求分析 (4) 1.内容需求 (4) 2.报表样式和打印任务 (6) 二.WinCC的报表系统 (7) 1.数据存储 (7) 2.数据分析和输出 (9) 三.复杂报表的WinCC报表系统实现分析 (12) 1.普通归档结合Connectivity Pack实现报表 (12) 2.用户归档实现分总式报表 (19) 四.WinCC报表功能总结 (24) 五.使用脚本和EXCEL实现报表 (24) 1.在WINCC中使用VBS脚本通过EXCEL实现报表 (24) 2.如何使用EXCEL访问WinCC中的数据实现报表 (29) IA&DT Service & Support Page 3-34

在工业生产中报表一直占有非常重要的部分,它一般用来记录现场的工艺参数和统计信息。早期是由人工抄录然后统计出相关的报表。进入计算机控制阶段,这份工作就需要工控软件来实现。对于工控行业的工程师来说:如何开发适合用户需求的报表一直是个难题。论坛上很多人都在寻求灵活高效的解决方法。 经过这段时间的网上讨论。综合网友们的意见和建议,我们做了总结。并结合WinCC软件本身作了相关的说明。希望能对大家在以后的报表开发中有所帮助。 接下来就从报表的需求分析、WinCC报表系统的应用、复杂报表的WinCC报表系统实现这几个部分来分别介绍。最后总结出WinCC报表系统在应用的优缺点和常见的问题的解决方法。 一.报表的需求分析 从需求上来讲报表一般分为:内容上的需求、样式上和任务上的需求。 1.内容需求 内容上一般涉及到数据的求和、平均、最大值、最小值等计算,同时也会涉及到关系的处理,比如班组相关对应信息的统计分析等。下面是一个很典型的报表需求,就很能说明这样的问题: 图1. 月报表分析 此报表是典型的工业现场应用,在数据采集没有难度。唯一的难度在于四班三倒后,每个月班的出勤日是不一样的,这样对于月报来说,计算出本月每个班的出勤日是需要些算法。此类报表在连续生产的行业需求很广泛。比如:钢铁冶金行业需要一天24小时不停运转的系统。 IA&DT Service & Support Page 4-34

WINCC与西门子PLC的连接设置

说明: a.文档并未列出所有的WINCC连接Siemens品牌PLC的所有方法,只是列举了一些常用的方法。 b.在各种连接方式中的参数设置可能会略有不同,在此列出的步骤和参数只是一套可以连通的设置方法。 一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC 前提条件 I) 通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC的计算机上安装CP5611通讯板卡。 II) 使用STEP7编程软件能够通过MPI正常连接PLC。 1.STEP 7 硬件组态 STEP7设置MPI通讯,具体步骤不在此详述,可参考如下图1.1示:

图1.1 注意: 新建一个MPI网络用来通讯,设置MPI网络的地址和波特率,且记住,在随后的设置中需要匹配。 2.安装CP5611通讯板卡 安装CP5611,并安装驱动程序,具体CP5611的安装过程和注意事项可参考 如下链接:

https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/CN/view/zh/26707026 3.添加驱动程序和系统参数设置 打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI 右键单击MPI,在弹出菜单中点击System Parameter,弹出System Parameter-MPI对话框,选择Unit标签,查看Logic device name(逻辑设备名称)。默认安装后,逻辑设备名为MPI 如图1.3所示: 图1.2

图1.3 4.设置Set PG/PC Interface 进入操作系统下的控制面板,双击Set PG/PC Interface图标。在Access Point of the Application:的下拉列表中选择MPI (WINCC),如图1.4所示,而后在Interface Parameter Assignment Used:的列表中,点击CP5611(MPI),而后在Access Point of the Application:的下拉列表中显示:CP5611(MPI) MPI (WINCC),如图1.5所示:

(OA自动化)WinCC是西门子公司在自动化领域采用最先进的技术与微软公司在共同开发

WinCC是西门子公司在自动化领域采用最先进的技术与微软公司在共同开发 的居于世界领先地位的工控软件。WinCC即WINDOWS CONTROL CENTER(视窗控制中心)。WinCC是一个功能强大的全面开放的监控系统,既可以用来完成小规模的简单的过程监控应用,也可以用来完成复杂的应用。在任何情况下WinCC都可以生成漂亮而便捷的人机对话接口,使操作员能够清晰地管理和优化生产过程。它集成的OPC(OLE for process control)服务器使得过程数据可由其它应用程序(OPC客户机)访问。 WinCC在安装时提供了OPC的客户端控件: Siemens OPC DAAutomation 2.0( SOPCDAAuto.dll), 在WINCC的帮助中,有Siemens OPC DAAutomation 2.0使用的简略帮助,但说得不很详细,我在使用VB6.0开发WinCC的OPC客户机中碰到不少问题,现一并写出来,与大家共享。希望起到抛砖引玉,举一反三的作用。 一、开发实例背景:我厂包装机BE电气改造后,由原来了单片机、直流调试板、温度控制板等控制改为带有通讯端口PLC、变频器、温控仪等控制,上位机监控软件为WinCC。在控制系统中,变频器、温控仪的控制信号通过串口、OPC客户

机接入上位机WinCC,报警信号接入PLC。其硬件组态结构如图一 OPC开发要求:①通过WinCC建立内部变量Tag(1),Tag(2), Tag(3),Tag(4)……;在视图窗口建立相应了I/O输入输出域。通过更改WinCC 中I/O域的值,来设定或更改变频器、温控仪等的参数。②通过VB开发了串口驱动程序,读取变频器、温控仪等的参数,通过OPC控件把值传递给WinCC中的I/O域。

西门子400H与WINCC连接

S7-400H和WinCC之间基于Simatic Net OPC 的通讯 ?文献 ?涉及产品 1.示例系统的体系结构 图0 本示例为H系统与双CP1613的OS 站通过双以太网网段进行通讯的例子。H系统与双CP1613的OS站通过单以太网网段或H系统与单CP1613的OS站进行互连互通可参考此例。 图0为示例系统的配置图。图中包含如下的硬件: H-CPU Order Number CPU 417-4H6ES7 417-4HL00-0AB0 CP 443-16ES7 443-1EX11-0XE0 2. 软件版本描述 构建冗余连接的软件包括: 软件版本 ·SIMATIC NET V6.0+ServicePack4.0 ·WinCC V5.1 ·STEP7 V5.1+ServicePack6 ·S7 H Systems V5.2+ServicePack2 3. 组态 3.1 运行SIMATIC MANAGER 并创建一个新的项目, 示例中为417H-NET6-FIRST。插入一个新的H站。示例中 将其命名为SIMATIC 417-4H,如图1所示。

图 1 3.2 通过双击硬件或使用右键弹出菜单, 打开SIMATIC 417-4H的硬件组态(HWConfig)。本例中的硬件组态仅供参考,用户以实际硬件组态情况为准。对于冗余系统,应使用UR2-H机架,如图2所示。

图 2 3.3 组态以太子网;分配MAC地址,通常为获得更高的稳定性,建议取消TCP/IP协议。 图3

图 4 图5为CP443-1 的MAC地址和IP地址的设置对话框。通过选取图4的Interface中的Properties 按钮。 图5

西门子WinCC与HMI人机界面

WinCC 與HMI 人機介面 1. 在Plant View 視窗下,點選欲新增人機介面之區域, 按滑鼠右鍵-Insert New Object -Picture ,新增一圖片 2. 輸入圖片名稱 1. Click right key of mouse 2. Select Insert New Object 3. Select Picture

Key in the name of picture 3.在Component view視窗下,點選ES-WinCC Application-OS 在OS上按滑鼠右鍵-Open Object 1.Click right key of mouse 2.Select Open Object

4.點選Computer,在右方視窗電腦名稱上按右鍵-Properties 2.Click right key of mouse 3.Select Properties 1.Select Computer 5.輸入該部電腦的實際Computer Nam e,按OK返回 1.Key in the Computer Name same as your computer 2.Click OK

6.滑鼠左鍵雙擊OS Project Editor Double click left key of mouse 7.進入OS Project Editor畫面後,選取上方Layout標籤,並選取螢幕解析度與數量 1. Select Layout 2. Select screen resolution 3. Select monitor configuration

西门子WINCC的安装问题总结

WINCC的安装问题总结0.1 在安装WINCC时,客户经常出现各种各样的安装不上WINCC的情况出现。其实是客户在安装过程中没有注意一些安装WINCC要注意的细节。根据WINCC高级培训的时候客户遇到的问题,我们分别进行了总结。 在客户拿到WINCC安装的光盘的时候,一般光盘的目录是这样的。(图1) 图 1 注:绿色框是WINCC的安装目录,蓝色框是微软的补丁,在以后的安装有可能用到, 下面我们按照步骤分别说明WINCC的安装。 1.安装系统的要求。首先确认WINCC只能在Windows 2000 SP2版本以 上,Windows XP professiono SP1 以上版本,和Windows 2003 安装。 Windows XP Home 版本不支持 WINCC的安装。需要注意的是:如果一 切安装过WINCC的老版本,例如V6.0 SP2,SP1 等,低于V6 SP3 的一切版本,都需要把WINCC 程序和 SQL数据库卸载掉,重新安装。还 有一点是安装WINCC之前,需要把系统的杀毒软件和防火墙都关闭。 2.进入“1_WinCC Version V6.0 SP3”这个目录双击“Start.exe”进行安装 过程。进入以下画面。接着选择“Install Demo Software”(图2) 图2

3.进入图3后,先不要选择SQL的安装,首先选择“Wincc Demo Version V6.0” 图3 4.这个步骤很关键,这样就可以由WINCC的安装程序负责检测你的系统 是否符合WINCC的安装要求。将会进入图4的界面。 图4

绿色框里的内容很好理解,说明我们的系统已经是XP SP2 满足条件。IE浏览器的版本号也满足条件,如果这两项都没有满足,需要你升级的的系统,还有就是SQL还没有安装,我们光盘上有SQL的安装程序。稍后我们会安装SQL。 需要注意的是红色框里的内容,说明了我们这个系统的消息队列服务还没有安装,关于消息队列的安装请看附录1 :消息队列的安装 5.消息队列安装完成重新启动计算机,就可以安装SQL了,通过选择图3 的SQL选项来安装SQL,需要注意:不要在SQL目录里直接安装,必 须在图3里选择安装SQL, 6.如果在以上五步骤都完成的情况下,系统不断提示需要重新启动计算机 的情况,请看附录2 7.如果在安装WINCC中弹出如图5的对话框,说明你的系统有一个补丁 还没安装。Windows XP和Windows 2000 提示的补丁也许不同,请参阅附录3 图5

深入浅出西门子WinCC V6

深入浅出西门子WinCC V6.0视频教程[avi格式] 下载: [第1讲]——项目实施(一) https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Myfirstproject_rt_0001.avi [第2讲]——组态-创建新的WinCC项目 https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Create%20new%20wincc%20project.avi [第3讲]——组态-连接到过程之概述 https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Connecttoplc_0002.avi [第4讲]——组态-连接到过程之连接PLC https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Connecttoplc_0001.avi [第5讲]——组态-连接到过程之获取PC信息 https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Loadsysteminfodriver.avi [第6讲]——组态-连接到过程之创建变量 https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Create%20tags.avi [第7讲]——组态-连接到过程之使用变量 https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Usetags_0001.avi [第8讲]——组态-创建画面之概述 https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Createscreens_0001.avi [第9讲]——组态-创建画面之创建一个新的画面 https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Createscreens_0002.avi [第10讲]——组态-创建画面之添加对象到画面 https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Createscreens_0003.avi [第11讲]——组态-创建画面之连接变量到对象 https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Createscreens_0006.avi [第12讲]——组态-创建画面之创建动态 https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Createscreens_0007.avi [第13讲] 选件-下载生产配方文件到PLC https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Downloadrecipes_0001.avi [第14讲] 选件-组态连接更多的客户机 https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/file/company/siemens/wincc/Clientserver_0001.avi

西门子wincc v7.0 sp2 安装步骤

1.把从下面网址下载的文件(单击即可下载)搁一个文件夹里,点.zip那个文件解压,剩下几个文件会一同解压的。 https://https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/WW/llisapi.dll/csfetch/44452271/WinCC_V70SP2_dow nload.zip https://https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/WW/llisapi.dll/csfetch/44452271/WinCC_V70SP2_dow nload.z01 https://https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/WW/llisapi.dll/csfetch/44452271/WinCC_V70SP2_dow nload.z02 https://https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/WW/llisapi.dll/csfetch/44452271/WinCC_V70SP2_dow nload.z03 https://https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/WW/llisapi.dll/csfetch/44452271/WinCC_V70SP2_dow nload.z04 https://https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/WW/llisapi.dll/csfetch/44452271/WinCC_V70SP2_dow nload.z05 然后解压: 2.安装好消息队列: 安装windows组件:Message Quering(消息队列) 和IIS (后者不一定得装) 在Win7上安装消息队列:请打开控制面板——程序——打开或关闭Windows功能——Microsoft Message Queue(MSMQ)服务器,这就是消息队列。

WINCC与siemens PLC的各种连接方法

WINCC 连接Siemens PLC 的常用方式 条目号:71787681 日期:2013-05-10 WINCC 连接Siemens PLC 的常用方式 说明: a.文档并未列出所有的WINCC 连接Siemens 品牌PLC 的所有方法,只是列举了一些常用的方法。 b.在各种连接方式中的参数设置可能会略有不同,在此列出的步骤和参数只是一套可以连通的设置方法。 一.WINCC 使用CP5611通讯卡通过MPI 连接PLC 前提前提条条件 I) 通过CP5611实现PLC 系统与WINCC6.0通讯的前提的前提条条件是在安件是在安装装有WINCC 的计算机上安机上安装装CP5611通讯板卡。 II) 使用STEP7编程软件能件能够够通过MPI 正常正常连连接PLC 。 1.STEP 7 硬件硬件组态 组态 STEP7设置MPI 通讯,具体步骤不在此详述,可参考如下图1.1示: 图1.1 注意:

新建一个MPI网络用来通讯,设置MPI网络的地址和波特率,且记住,在随后的设置中需要匹配。 2.安装CP5611通讯板卡 安装CP5611,并安装驱动程序,具体CP5611的安装过程和注意事项可参考如下链接: https://www.wendangku.net/doc/8316405784.html,/CN/view/zh/26707026 3.添加驱动程序和系统参数设置 打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI 右键单击MPI,在弹出菜单中点击System Parameter,弹出System Parameter-MPI对话框,选择Unit标签,查看Logic device name(逻辑设备名称)。默认安装后,逻辑设备名为MPI 如图1.3所示: 图1.2

WinCC上位组态软件和西门子PLC建立通讯的几种方法

WinCC上位组态软件和西门子PLC建立通讯的几种方法说明: a.文档并未列出所有的WINCC连接Siemens品牌PLC的所有方法,只是列举了一些常用的方法。 b.在各种连接方式中的参数设置可能会略有不同,在此列出的步骤和参数只是一套可以连通的设置方法。 一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC 前提条件 I) 通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC的计算机上安装CP5611通讯板卡。 II) 使用STEP7编程软件能够通过MPI正常连接PLC。 1.STEP 7 硬件组态 STEP7设置MPI通讯,具体步骤不在此详述,可参考如下图1.1示:

图1.1 注意: 新建一个MPI网络用来通讯,设置MPI网络的地址和波特率,且记住,在随后的设置中需要匹配。 2.安装CP5611通讯板卡

一般情况下,PROFIBUS CP5611会由即插即用管理器自动安装并且进入SIMATIC NET下的设备管理器中。通过路径Windows Control Panel -> System -> "Hardware" tab -> Device Manager 打开设备管理器。 如果 CP5611 (A2) 不能安装或者使用,请按照如下方法处理: 检查西门子软件是否为当前使用的Windows操作系统提供了CP5611的驱动。CP5611的驱动包含在如下软件包中: o STEP 7 o SIMATIC NET PC software o WinCC o WinCC flexible 关于上述西门子软件与不同的Windows操作系统的兼容性请参见如下条目:o STEP 7, 条目号: 8250891 o SIMATIC NET, 条目号: 9859007 o WinCC, 条目号: 21927773

相关文档