文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › BMN-32小型断路器

BMN-32小型断路器

BMN-32小型断路器
BMN-32小型断路器

kV真空断路器技术参数

目录 高压真空断路器 ZN12-12型户内高压真空断路器………………………………………型户内高压真空断路器……………………………………… ZN65-12型户内高压真空断路器………………………………………VS1-12型户内高压真空断路器…………………………………………ZN28-12型户内高压真空断路器………………………………………ZN28A-12型户内高压真空断路器………………………………………ZW32-12型户外高压真空断路器……………………………………… ZN12-12 户内高压真空断路器

一、概述 ZN12-12型真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备,是引进德国西门子公司3AF技术的国产化产品。 本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。 本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,维修简便,适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。 二、使用环境条件 海拔高度:低于1000m。 环境温度:最高+40℃,最低-25℃。 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 地震烈度:低于8°。 无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 三、技术参数

注:合闸速度指触头最后6mm时的平均速度 分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度 采用小型化纵磁场灭弧室每相回路电阻≤40μΩ四、产品外形及安装尺寸

A 向 机械联锁孔位置 ◆表内所列为各项对应尺寸 e 210 230 250 280 c 610 650 690 750 d 514 554 594 514 注:图中尺寸b2000A 及以上为360,2000A 以下为350;2000A 及以上,上下出线端孔为4-M12,1600A 及以下,上下出线端孔为

断路器理论题(终审稿)

断路器理论题 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

断路器理论试题一.判断 1.10.断路器的两侧均应配置隔离开关(√)对 2.低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。(√) 3.刀开关与断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧刀开关,再合上电源侧刀开关,最后接通断路器。(×) 4.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。(×) 5.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。(×) 6.断路器的分励脱扣器和失压脱扣器都能对断路器进行远距离分闸,因此它俩的作用是完全相同的。(×) 7.DZ型自动开关中的电磁脱扣器起过载保护使用;热脱扣器起短路保护 作用。(×) 8.对于禁止自行启动的设备,应选用带有欠压脱扣器的断路器控制或采用交流接触器与之配合使用。(√) 9.刀开关与低压断路器串联安装的线路,应当由低压断路器接通、断开负载。(√) 10.装置式低压断路器有塑料外壳,也叫做塑料外壳式低压断路器。(√) 11.上级低压断路器的保护特性与下级低压断路器的保护特性应满足保 护迭择性的要求。(√)

12.带有失压脱扣器的低压断路器,失压线圈断开后,断路器不能合闸。(√) 13.刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。(×) 14.低压断路器故障掉闸后,恢复送电时必须将开关手柄向下搬至“再扣”位置后才能再次合闸送电。(√) 15.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的整定电流不得大于其额定电流。(×)) 二.选择题 1.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是(A)。 A、短路保护 B、过载保护 C、漏电保护 D、缺相保护 2.DW型低压断路器的瞬时动作过电流脱扣器动作电流的调整范围多为额定电流的(A)倍。 A、1~3 B、4~6 C、7~9 D、10~20 3.低压断路器的开断电流应(C)短路电流。 A、大于安装地点的最小 B、小于安装地点的最小 C、大于安装地点的最大 D、小于安装地点的最大 4.刀开关正确的安装方位在合闸后操作手柄向(A)。 (A)上(B)下(C)左(D)右 5.下列断流容量最大的熔断器是(A)熔断器。 A、有填料封闭管式 B、纤维管式 C、瓷插式 D、开启式

小型断路器的国家标准

GB 10963-1989|家用及类似场所用断路器 GB 14048.2-1994|低压开关设备和控制设备低压断路器 GB 16916.1-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分:一般规则 GB 16916.21-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路 器(RCCB)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性 GB 16916.22-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路 器(RCCB)第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性 GB 16917.1-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则 GB 16917.21-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性 GB 16917.22-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性 GB 1984-1989|交流高压断路器 GB 4876-1985|交流高压断路器的线路充电电流开合试验 GB 7675-1987|交流高压断路器的开合电容器组试验 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城。https://www.wendangku.net/doc/8016455750.html,/

断路器理论题

断路器理论试题 ?判断 1 ? 10.断路器的两侧均应配置隔离开关 ("对 2?低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。 (V ) 3?刀开关与断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧刀开关,再合上电源侧刀开 关,最后接通断路器。(X ) 4 ?低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。 (X 5 ?低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。 (X ) 6 ?断路器的分励脱扣器和失压脱扣器都能对断路器进行远距离分闸,因此它俩的作用是完 全相同 的。(X ) 7. DZ 型自动开关中的电磁脱扣器起过载保护使用;热脱扣器起短路保护作用。 (X &对于禁止自行启动的设备,应选用带有欠压脱扣器的断路器控制或采用交流接触器与之 配合使用。(V ) 9?刀开关与低压断路器串联安装的线路,应当由低压断路器接通、断开负载。 (V ) 10?装置式低压断路器有塑料外壳,也叫做塑料外壳式低压断路器。 (V ) 11. 上级 低压断路器的保护特性与下级低压断路器的保护特性应满足保护迭择性的要求。 (V ) 12?带有失压脱扣器的低压断路器,失压线圈断开后,断路器不能合闸。 (V ) 13?刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。 (X 14?低压断路器故障掉闸后, 恢复送电时必须将开关手柄向下搬至 再扣”位置后才能再次合 闸送电。(V ) 15?低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的整定电流不得大于其额定电流。 (X ) 二.选择题 1 ?低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是 (A )。 A 、 短路保护 B 、过载保护 C 、 漏电保护 D 、 缺相保护 2. DW 型低压断路器的瞬时动作过电流脱扣器动作电流的调整范围多为额定电流的 (A ) 倍。 C 、7 ?9 D 、10 ?20 4 .刀开关正确的安装方位在合闸后操作手柄向 (A )。 (A )上 (B )下 (C )左 (D )右 5 ?下列断流容量最大的熔断器是 (A )熔断器。 A 、有填料封闭管式 B 、纤维管式 C 、瓷插式 D 、开启式 6.胶盖刀开关只能用来控制 (B )kW 以下的三相电动机。 (A ) 1. 5 (B ) 5. 5 (C ) 10 (D ) 30 3 ?低压断路器的开断电流应 A 、大于安装地点的最小 C 、大于安装地点的最大 (C )短路电流。 B 、小于安装地点的最小 D 、小于安装地点的最大

ABB断路器参数调试讲义解读

ABB 断路器参数调试讲义 电控柜的断路器进行设置,在ABB 塑壳断路器(正面)下方有两个旋钮(见下图),通过调节旋钮的位置可以设置断路器的过流、过载保护值,具体设置方法如下: 一、ABB 塑壳断路器过流、过载旋钮设置说明: 1、过流调节旋钮,设置电控箱整个负载的过流保护值,调节范围从2000A —4000A ,从MIN —MED —MAX 共有9个档位,档位对应值如下: MIN (1)档—2000A; (2)档—2250A; (3)档—2500A; (4)档— 2750A;

MED(5)档—3000A; (6)档—3250A; (7)档—3500A; (8)档—3750A; MAX(9)档—4000A; 2、过载调节旋钮,设置电控箱整个负载的过载保护值,调节范围从280A—400A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下: MIN(1)档—280A; (2)档—295A; (3)档—310A; (4)档—325A; MED(5)档—340A; (6)档—355A; (7)档—370A; (8)档—385A; MAX(9)档—400A; 二、ABB断路器机型设置说明

三ABB断路器低压断路器的参数详解 3.1、空气断路器的框架电流Iu、额定电流Ie、额定电流整定值Ir的 含义是什么? ?框架电流Iu: 又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作 制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。 ?额定工作电流Ie: 指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定 电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护 等级等因素有关。有时被标识为In。 ?额定电流整定值Ir: 这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断 路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。 ?比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 – 1)Ie 可调。 3.2、极限短路分断能力Icu、额定运行短路能力Ics、短时耐受电流 Icw的含义是什么? ?极限短路分断能力Icu 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但不要求断路器未经过维修或更换零件的条件下能继续使用。

断路器主要参数与特性

断路器主要参数与特性 断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。 短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。 额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。 短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释: 断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; 断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;

额定极限短路分断能力的试验程序为O—t—CO。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。 断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。 因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。 IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。 无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上

断路器的工作原理

塑壳式断路器的主要特性 (1)额定极限短路分断能力Icu 断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。Ics 作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑Icu。 (2)限流分断能力 限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。(3)短路保护 短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。 (4)过载延时保护 过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。对于短时过电流,保护不应该动作。 (5)隔离功能 隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。对人体而言30mA以下为安全漏电电流,而在恶劣的环境中,超过300mA的泄漏电流持续2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾。 (6)漏电保护 漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电器具有体积小、精度高、灵敏度高的优点,但其抗干扰能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流,当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。 一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支路开关的整定值为300mA。起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断,而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。 2塑壳式断路器标准与认证 (1)标准有:IEC标准和相对应的中国低压电器基本标准GB。目前我国的低压电器产品标准正朝等效采用及等同采用IEC标准方向靠拢。 (2)质星体系认证有:IS0国际质量体系认证、船级社ISO质量体系认证。船级社认证对电器产品可靠性、防潮、抗振动等有极其严格的要求,只有通过该认证的产品才可以船用。(3)安全认证是按区域划分的,影响较大的有:美国UL认证、中国cqc中心3c认证、欧洲联盟CE认证。凡是在中国境内销售的产品必须通过ccc认证。 3选购指南 (1)首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体参数。当额定电流在630A以下,短路电流不大大,首选塑壳式断路器。额定电流比较大,可以选用框架式断路器(ACB),当然也可以用那些性能好的?塑壳式断路器代替。对短路电流特别

完整版正泰系列断路器说明书

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 切断火线 220V :1P单极. 双极2P: 220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P: 380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路

5、每个空调各一回路 空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按试跳按钮不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3 的设计者注意到了这一条)。5%倍;(大概有. ,来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值))按照线路上的短路冲击电流((即短路全电流最大瞬时值)5即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 DZ47LE系列漏电断路器使用说明书 适用范围 系列适用于交流50Hz,额定工作电压230V~400V,额定电流至100A的线路漏电断路器DZ47LE中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起的电压过高进行保护。 本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。 本产品复合GB16917和IEC61009标准。

万能断路器结构及原理

前排左一:控制器 前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器 前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。 后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。 框架断路器分为这样几个大的版块: 1、触头导电部件 由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。 2、储能操作机构 利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。 主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。 主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。 更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。 三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。 储能机构 操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。 【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】

【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】 【千斤:主拉簧】 【最后:操作机构正面标准照】 3、关于控制器 (1)取_信号 电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合 Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功

试谈高压断路器的主要技术参数(doc 9页)

高压断路器的主要技术参数 通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能: (1)额定电压(标称电压):指断路器工作的某一级系统的额定电压,在三相系统中指的是线间电压,在单相系统中则为相电压。它表明断路器所具有的绝缘水平及它的灭弧能力。 它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作

的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。 (2)额定电流:指断路器在额的电压下可以长时期通过的最大工作电流,此时导体部分的温升不能超过规定的允许值。它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。 (3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。 (4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。 (5)关合电流:因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。 (6)热稳定电流和热稳定电流的持续时间:执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,在一定的持续时间内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家标准规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。 (7)合闸时间与分闸时间:这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接通到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全分闸时间。 (8)操作循环:这也是表征断路器操作性能的指标。架空线路的短路故障大多是暂时性的,短路电流切断后,故障即迅速消失。因此,为了提高供电的可靠性和系统运行的稳定性,断路器应能承受一次或两次以上的关合、开断、或关合后立即开断的动作能力。此种按一定时间间隔进行多次分、合的操作称为操作循环。我国规定断路器的额定操作循环如下: 自动重合闸操作循环:分——t’——合分——t——合分 非自动重合闸操作循环:分——t——合分——t——合分

小型断路器介绍及正泰塑壳断路器

小型断路器 1、适用范围 HSLM8-63高分断小型断路器适用于交流50/60Hz,额定电压单极230V,二、 三、四极400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情 况下作为线路的不频繁操转换之用。 该断路器广泛用于工业、商业高层和民用住宅等各种场所。符合GB10963、IEC60898标准。 2、主要规格 按额定电流ln分:1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A按 极数分: a、单极短路器; b、带二个保护极的断路器; c、带三个保护极的短路器; d、带四个保护极的短路器; 按瞬时脱扣器的型式分:B型(3ln-5ln)、C型(10ln-14ln)。 3、技术参数 ■额定短路分断能力 额定电流极数额定电压(V)额定电路分断电流(A)功率因数COSφ 1-63A1223060000.7 1-63A23440060000.7 ■机械电气寿命 电气寿命(次)机械寿命(次)操作频率(次/时)额定电流(A) 6000100002401-32 60001000012040-63 ■接线:适用于25平方毫米以下导线连接 名称参数 额定电流ln(A)1-61016、20253240、5063导线标准截面积S(mm)1 1.5 2.5461016 ■过电流保护特性 脱扣器额定电流ln起始状态试验电流规定时间预期结果备注1-63冷态 1.13ln t≥ln不脱扣 1-63紧接着前项 试验后进行 1.45ln t<ln脱扣电流在5s内稳定地上升至规定值 ln≤32冷态 2.55ln1s<t<60s脱扣 ln>32冷态255ln1s﹤t﹤120s脱扣 1-63冷态3ln t≥0.1s不脱扣B型

小型断路器结构原理

名词解释: 断路器(英语:Circuit Breaker,简称CB),又称为遮断器,而香港一般称为“水汽制”,为一种过电流保护之装置,可使用于室内配线上使用之总开关与分电流控制开关(ON/OFF POWER),亦可有效的保护电器的重要元件,主要用作短路保护和防止严重超载,工业机器上的马达负载保护也会指定使用断路器做为保护装置之一。在低压用断路器,最常见为无熔丝开关,较大型容量之低压断路器最常见的是空气断路器(A ir C ircuit B reaker,缩写ACB)。 结构: 当用手向上扳起把手,会执行启动电流(circuit-close),当电路过载或短路时即自动跳脱,将事故原因排除之后,重新下扳再往上扳,否则无法达成再次闭路动作。与普通电源开关不同点为增设弹簧与消弧装置。弹簧作用为于启断(OPEN)或闭合(CLOSE)之操作过程中,预储弹簧力量至临界点后,瞬间弹离而快速接通或跳开接点,故其操作速度不受手操作速度之影响。消弧装置为消除操作上内部接点所产生之火花之消弧室,任何接点打开负载电流均会产生电弧(即火花)。因电弧本身 使火花更快速地熄灭。 断路器。 种类: 低压用

?配线用断路器:为一种低压过电流保护之断路器,在美国称为molded-case ?漏电断路器 ?高压、特别高压用 ?空气断路器(ACB) ?油断路器(OCB) ?磁吹断路器(MCB) ?瓦斯断路器(GCB) ?真空断路器(VCB) 油断路器 磁吹型断路器 真空型断路器 少油量型断路器 少油量型断路器由于可耐受启断次数较少,相对所需维修频度较高,目前皆已停产。 空气断路器 利用预先贮存的压缩空气来当消除电弧介质。压缩空气不仅作为消除电弧和绝缘介质,而且还作为传动的动力。 由于新鲜的压缩空气流除了可以带走弧隙中热量,降低弧隙温度,还能直接带走弧隙中的游离带电质点,补充新鲜气体介质,使去游离大大加强,弧隙介质强度迅速恢复,所以,空气断路器断流容量大,灭弧时间短,而且快速自动重合闸时断流容量不降低。 但是空气断路器也有金属消耗量大,需要装设压缩空气系统等辅助设备和价格较贵等缺点。通常用于110kV及以上的大容量电力系统中。 目前生产的空气断路器多采用常充气式,即无论在合闸或分闸状态,消弧室内部都充满压缩空气,保证了接触头间必要的绝缘强度。这种型式结构简单,空气压力利用好,气耗量少。 热动式

断路器技术参数

断路器技术参数 参考标准:GB1984-2003;GB/T 11022-1999; 1、额定电压:126kV、252kV、550kV;(额定电压取值与IEC 60694不同) 2、额定绝缘水平: 表1 额定电压范围I的额定绝缘水平(与IEC 60694表1a中不完全一致) 额定电压 Ur kV(有效值)额定短时工频耐受电压Ud kV(有 效值) 额定雷电冲击耐受电压Up kV(峰 值) 通用值隔离断口通用值隔离断口 126 185 210 450 520 230 265 550 630 252 360 415 850 950 395 460 950 1050 460 530 1050 1200 表2 额定电压范围II的额定绝缘水平(与IEC 60694表2a中不完全一致) 额定电压Ur kV(有效值)额定短时工频耐受电 压Ud kV(有效值) 额定操作冲击耐受电压Us kV (峰值) 额定雷电冲击耐受电 压Up kV(峰值) 相对地和 相间 开关断口 和/或隔 离断口 相对地和 开关断口 相间隔离断口相对地和 相间 开关断口 和/或隔 离断口 550 630 800 1050 1680 1050(+ 450)1425 1425(+ 315) 680 1175 1760 1550 1550(+ 315) 3、额定频率:高压断路器额定频率的标准值为50Hz; 4、额定电流(Ir): 额定电流应当从GB/T 762规定的R10系列中选取:R10系列中包括数字:1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及其与10n 的乘积。 5、额定短时耐受电流(I k) 额定短时耐受电流应当从GB/T 762规定的R10系列中选取:R10系列中包括数字:1, 1.25,1.6,2, 2.5, 3.15,4,5,6.3,8及其与10n 的乘积。 额定短时耐受电流等于额定短路开断电流; 6、额定峰值耐受电流: 额定峰值耐受电流应该等于2.5倍额定短时耐受电流,额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流; 7、额定短路持续时间: 额定短路持续时间的标准值为2s;如果需要,可以选取小于或大于2s的值。推荐值为 0.5s,1s,3s和4s。 8、操动机构和辅助及控制回路的额定电源电压(Ua)

断路器的技术参数

Icu:额定极限短路分断能力,指按试验程序O-t-CO所规定的条件,断路器不能继续承载其额定电流能力的分断能力。即断路器能够可靠分断的短路电流。只在一定约束条件下,断路器可继续使用。 Ics:额定运行短路分断能力,指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,断路器能继续承载其额定电流能力的分断能力。即断路器仍能够可靠分断的最大短路电流。在切断该短路电流后,断路器仍可以使用。 Icm:额定短路接通能力指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,断路器设备在额定工作电压-10%、额定频率和规定的功率因数时能接通的短路电流。 一般情况下,Icu ≥ Ics,Icm =n x Ics;施耐德和ABB的塑壳断路器的Icu一般为15、25、36…KA 注:O-分断;t-间歇时间;CO-接通和分断。 In =160 A Io=In x .9=144A Ir=Io x .95=136.8A Im=Ir x 6=820.8A Isd=Irx2=273.6A 其中In是脱扣器的额定电流,如果不设置整定值,通过断路器的电流达到160A就跳闸;Io是脱扣器的整定电流,如果你想让断路器在小于160A时就跳闸,如144A(0.9的系数)时跳闸,一旦通过断路

器的电流达到144A,脱扣器脱扣,断路器跳闸;或者你觉得这样还不够安全,因为144A已经是你的底线了,你想在电流差不多达到144A时就要切断电源,这个时候你就可以通过设置脱扣器的过载长延时整定电流,即Ir,可以设置Ir=0.95*144=136.8A;Im是脱扣器的短路整定电流,一般为过载长延时整定电流Ir的倍数,如6倍Ir*6=820.8A,也称短路瞬时,脱扣机构的动作时间一般为ms级;Isd 短路短延时,其整定值也是可以根据实际来设定,但是脱扣机构的动作时间一般为0.1S~1S,比上级断路器的动作时间要快。

断路器工作原理讲解学习

断路器原理 中文名称:断路器 英文名称:circuit-breaker;circuit breaker 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。 分类 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。

按结构分:有万能式和塑壳式。 按使用类别分:有选择型和非选择型。 按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。按动作速度分:有快速型和普通型。 按极数分:有单极、二极、三极和四极等。 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。

高压断路器(或称高压开关)是发电厂、变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 内部附件 辅助触头 与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。 报警触头 用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。分励脱扣器 是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电

断路器主要技术参数的含义

断路器主要技术参数的含义 (1) 额定电压 (KV) 。指断路器正常工作时 , 系统的额定 ( 线 ) 电压。这是断路器的标称电压 , 断路器应能保持在这一电压的电力系统中使用 , 最高工作电压可超过额定电压15% 。 (2) 额定电流 (KA) 。指断路器在规定使用和性能条件下可以长期通过的最大电流( 有效值 ) 。当额定电流长期通过高压断路器时 , 其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。 (3) 额定 ( 短路 ) 开断电流 (KA) 。指在额定电压下 , 断路器能可靠切断的最大短路电流周期分量有效值 , 该值表示断路器的断路能力。 (4) 额定峰值耐受 ( 动稳定 ) 电流 (KA) 。指在规定的使用和性能条件下 , 断路器在合闸位置时所能承受的额定短时耐受电流第一个半波达到电流峰值。它反映设备受短路电流引起的电动效应能力。 (5) 额定短时耐受 ( 热稳定 ) 电流 (KA) 。指在规定的使用和性能条件下 , 在额定短路持续时间内 , 断路器在合闸位置时所能承载的电流有效值。它反应设备经受短路电流引起的热效应能力。 (6) 额定短路关合电流 (KA) 。指在规定的使用和性能条件下 , 断路器保证正常关合的最大预期峰值电流。 (7) 分闸时间 (m): 断路器分闸时间是指从接到分闸指令开始到所有极弧触头都分离瞬间的时间间隔。在以前的有关标准中 , 分闸时间又称为固分时间。 (8) 开断时间 (ms) 。指断路器从分闸线圈通电 ( 发布分闸命令 ) 起至三相电弧完全熄灭为止的时间。开断时间为分闸时间和电弧燃烧时间 ( 燃弧时间 ) 之和。 (9) 合闸时间 (ms) 。合闸时间是指从合闸命令开始到最后一极弧触头接触瞬间的时间间隔。在以前的有关标准中 , 合闸时间又称为固合时间。 (10) 金属短接时间 (m) 。指断路器在合闸操作时从动、静触头刚接触到刚分离时的一段时间。这个时间如果太长,则当重合于永久故障时持续时间长,对电网稳定不利;如果太短,会影响断路器灭弧室断口间的介质恢复 , 而导致不能可靠地开断。 (11) 分 ( 合 ) 闸不同期时间 (m) 。指断路器各相间或同相各断口间分 ( 合 ) 的最大差异时间。 (12) 额定充气压力 ( 表压 ,MPa) 。指标准大气压下设备运行前或补气时要求充入气体的压力。

断路器理论题精编版

断路器理论试题 一.判断 1.10.(√ ) 2.低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。(√ ) 3.刀开关与断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧刀开关,再合上电源侧刀开关,最后接通断路器。(× ) 4.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。(×) 5.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。( ×) 6.断路器的分励脱扣器和失压脱扣器都能对断路器进行远距离分闸,因此它俩的作用是完全相同的。(× ) 7. DZ型自动开关中的电磁脱扣器起过载保护使用;热脱扣器起短路保护作用。(× ) 8.对于禁止自行启动的设备,应选用带有欠压脱扣器的断路器控制或采用交流接触器与之配合使用。(√ ) 9.刀开关与低压断路器串联安装的线路,应当由低压断路器接通、断开负载。(√ ) 10.装置式低压断路器有塑料外壳,也叫做塑料外壳式低压断路器。(√ ) 11.上级低压断路器的保护特性与下级低压断路器的保护特性应满足保护迭择性的要求。(√ ) 12.带有失压脱扣器的低压断路器,失压线圈断开后,断路器不能合闸。(√ ) 13.刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。(×) 14.低压断路器故障掉闸后,恢复送电时必须将开关手柄向下搬至“再扣”位置后才能再次合闸送电。(√) 15.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的整定电流不得大于其额定电流。( × )) 二.选择题 1.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是( A )。 A、短路保护 B、过载保护 C、漏电保护 D、缺相保护 2.DW型低压断路器的瞬时动作过电流脱扣器动作电流的调整范围多为额定电流的( A )倍。 A、1~3 B、4~6 C、7~9 D、10~20 3.低压断路器的开断电流应( C )短路电流。 A、大于安装地点的最小 B、小于安装地点的最小 C、大于安装地点的最大 D、小于安装地点的最大 4.刀开关正确的安装方位在合闸后操作手柄向( A )。 (A)上(B)下(C)左(D)右 5.下列断流容量最大的熔断器是( A )熔断器。 A、有填料封闭管式 B、纤维管式 C、瓷插式 D、开启式 6.胶盖刀开关只能用来控制( B )kW以下的三相电动机。 (A) 1.5 (B) 5.5 (C) 10 (D) 30 7.低压断路器的热脱扣器的作用是( B ), A、短路保护 B、过载保护 C、漏电保护 D、缺相保护 8.漏电保护装置的额定不动作电流不得低于额定动作电流的( B )。