一、本工程特点:
(一)工程项目基本情况:
齐齐哈尔第一医院南院二期工程:2-2#残疾人康复中心+社区卫生中心位于黑龙江省齐齐哈尔市南苑新区,东临松花江环路,南依长江路,北靠华鹤路。框架及框剪相结合。建筑总面积20864.36平方米,其中地上16426.14平方米,地下4438.22。地下一层,地上七层,(1-10)~(A-G)轴为三层。建筑总高度30.90m,主楼一至三层层高为4.50米,四至七层层高3.90米,机房层层高4.90米,裙楼一层层高4.50米,二、三层层高3.90米。
(一)深基坑支护及降水工程
基坑北侧,基坑深度7.4m,采用超流态混凝土悬臂桩支护结构,桩直径600mm,围护长度大约83.5m。桩长15.5m,桩间距900mm,桩数94根。基坑西侧,基坑深度7.4m,采用二级放坡,坡比1:1.25,破面采用土钉墙支护形式。基坑东南角,基坑深度10.7m,采用1:1,放坡加超流态砼桩加一层锚杆支护体系。基坑东侧、西南基坑深度7.4m,采用二级放坡。
(二)基础工程
1、基础采用筏板基础。基础垫层C15素混凝土,基础底板及地下室外墙均为防水混凝土,抗渗等级P6。局部地下二层抗渗等级P8。(三)主体工程(框架)
梁、板、柱、楼梯等全现浇,配筋按各层结构节点。主体外墙选用200厚轻集料混凝土砌块墙,内隔墙的材料选用200及100厚轻集料混凝土砌块墙,砂浆要求强度为M5。
(四)屋面工程:
现浇混凝土配筋楼板,屋面防水等级为I级,防水层及保温层详见建筑设计总说明。
(五)装饰装修工程:外装见立面图示,内装按设计室内装修表施工。(六)电气工程:三相四线制380/220v,配件按专业设计。防雷接地采用TN-C-S系统。
(七)建筑采暖及制冷形式:首层大厅为地板采暖,楼梯间及公共卫生间采用散热器采暖,其他位置大空间采用全空气空调系统,小空间采用风机盘管加新风的系统,门厅采用热风幕系统。
(八)节能、防质量通病:按设计专篇和各节能分项执行。
二、监理细则编制依据
1、本工程的监理规划。
2、《黑龙江省建筑工程质量验收标准》DB23。
3、施工合同及其它建设工程合同。
4、经图审合格的施工图纸和工程变更等设计文件。
5、经批准的施工组织设计和施工方案。
6、相关的法律、法规及技术标准、图集。
三、监理工作流程
第一部分:基坑支护及降水、基础工程
一、施工准备阶段的质量控制
1、由于本工程基坑深度超过5m,属于深基坑。深基坑的支护及降水方案必须经过专家论证后报与监理部。
2、检查施工组织设计中地基基础施工方案的实施是否符合设计
要求,是否符合现场的实际情况,人员是否配备齐全、到位、是否已建立质量保证体系、进场的机械是否符合安全生产的要求。
3、进场材料的质量控制、
3.1核查进场材料的出厂合格证明和外观质量。
3.2见证取样送检;建立取样、检验台账及见证记录。
3.3消除不合格进场材料
4、工程测量资料控制
4.1检查施工单位测量仪器的鉴定证书
4.2根据建设单位提供的规划图纸,检查施工单位对红线和水准点等测量起始点的准确性,和测量起始点的保护。(规划院给出四点坐标和一点基准标高148.60m)
4.3 根据建设单位提供的规划图纸,检查建筑红线和建筑标高是否符合规划设计要求。
5、基础放线
5.1施工单位基础放线后自检合格,以书面形式报请监理部验线。(施工测量放线报审表附放线依据材料及放线成果表)
5.2监理要对四大角和各轴线进行检测。
5.3基础轴线的允许偏差
基础验线时的允许偏差如下:
长度L、(m)允许偏差(mm)
L≤30 ±5
60<L≤90 ±10
90<L ±15
二、施工阶段的质量控制
1、质量控制
1.1基坑开挖前,本工程因有地下一层,局部二层,地下水位较高,采取人工降低地下水法,使地下水将至基坑设计深度底下500mm。按经专家论证的降水方案,采用管井点降水,共40眼。
1.2超流态混凝土灌注桩控制要点:
(1)桩位偏差,轴线和垂直轴线方向均不宜超过50mm。垂直度偏差不宜大于0.5﹪;
(2)排桩宜采取隔桩施工,并应在灌注混凝土24h后进行邻桩成孔施工。
(3)混凝土灌注桩混凝土充盈系数大于1。
(4)混凝土灌注桩钢筋保护层厚度允许偏差±20mm。
(4)冠梁施工前,应将支护桩桩顶浮浆凿出清理干净,桩顶以上露出的钢筋长度应符合设计要求。
1.3锚杆施工质量控制要点
(1)锚杆钻孔水平方向孔距在垂直方向误差不宜大于100mm,偏斜度不应大于3﹪;
(2)浆体应按设计配置,注浆时间可根据注浆工艺试验确定。(3)拉拔试验检测合格后方可下道工序施工。
1.4降水稳定,支护桩施工完毕基坑开挖时,应保持基坑底部土层的原始结构不得扰动。机械开挖留置深度300mm。
在基坑(槽)开挖过程中,经常巡视工地。注意如下问题:
(1)坑边堆土高度、位置与范围、以及建材堆放;
(2)是否有渗水现象;
(4)地表水、雨水冲刷情况;
(5)周边地面有无裂缝;
(6)有无塌方;
(7)施工进度是否符合要求;
(8)有无超挖等;
(9)施工是否安全等。
1.5按规范要求施工单位,建设单位,监理单位,设计单位,地质勘察单位验收基槽,并签署意见。
1.6严格按岩土勘察报告及水文地质资料,检查土层情况,测量地基标高埋深度是否符合工程勘察报告及设计图纸要求施工在冻结线以下。
2、局部超深的处理
如有超深部位应由总监组织地质单位、设计单位、建设单位及施工单位共同确定超深部分的处理方案。做好记录。土建监理工程师监督处理方案的实施。
3、模板工程的质量控制
3.1模板及其支架应根据工程结构形式,荷载大小,地基土类别施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力。刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量侧压力以及施工荷载。
3.2在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和砼楼槎处。
3.3模板的接缝不应漏浆,在浇筑砼前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。
3.4浇筑砼前,模板内的杂物应清理干净。
模板安装的允许偏差及检验方法
A.模板安装的允许偏差及检验方法
项目允许偏差(mm)检查方法
轴线位置 5 钢尺检查底模上表面标高±5 水准仪式拉、钢尺检查
截面内部尺寸(基础)(柱、墙梁)
±10 钢尺检查+4、—5 钢尺检查
层高垂直度(不大于
5m)
大于5m 6 经纬仪或吊线、钢尺检查8 经纬仪或吊线、钢尺检查
相邻两板表面高低差 2 钢尺检查表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查
4、钢筋加工、安装应符合下列规定
4.1钢筋应有出厂合格证和试验报告,应符合有关标准或规范的规定,钢筋的验收和加工,应按有关的规定进行。施工单位要向监理部申报进场,钢筋经检验合格填报现场原始记录且经监理工程师校核同意后,方可进行施工。
4.2带有颗粒状和片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。钢筋表面应保护清洁。
4.3钢筋的规格、形状、尺寸、数量锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定。
4.4钢筋弯钩的弯折角度对于一般结构,不应小于90度,抗震要求为135度。
4.5钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向钢筋不宜设置两个或两个以上。
4.6本工程钢筋采用机械连接的方式是直螺纹套筒连接
4.6.1钢筋直螺纹连接母材必须是经试验确认合格后方可使用。
4.6.2凡参与直螺纹接头施工的操作人员,技术管理人员和质量管理人员,均应参加技术规程培训
4.6.3随机抽取同规格接头数10%进行外观检查,应满足钢筋与连接
套的规格一致,接头无整丝扣外露。
4.6.4接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下的同一批材料的同等级同规格接头,以500 个为一验收批进行检验与验收。不足500 个也作一个验收批计。
4.6.5设置在同一构件内的接头宜相互错开,纵向受力钢筋接头连接区段的长度为35d且不小于500mm,凡接头中心接头位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。
4.7钢筋的绑扎连接
4.7.1当受力钢筋采用绑扎搭接连接时,绑扎搭接接头中的横向间距净距不小于钢筋直径,且不应小于25mm。
4.7.2钢筋绑扎搭接接头连接区段长度为1.3L凡接头中点位于该区段长度的接头均属于同一连接区段。
4.7.3搭接接头区箍筋间距,受拉区间距不应大于5d,且不应大于100mm,受压区间距不应大于10d,且不应大于200mm。
4.7.4底板钢筋绑扎时靠近外围两排钢筋的全部交叉点全部扎牢,其余交叉点在保证受力钢筋不产生偏移的前提下可间隔交错扎牢;双向受力钢筋必须全部扎牢。
4.7.5受力钢筋的保护层厚度应符合设计要求。
4.7.6钢筋安装应符合施工质量验收标准及规范、11GB101图集的要求。
钢筋安装位置的偏差项目允许偏差值和检查方法
序号项目允许偏差(mm)检查方法
1 绑扎钢筋网长度、宽度±10 尺量检查
网眼尺寸±20 钢尺量连续三档,取最大值
2 绑扎钢筋骨架长±10 钢尺量检查
宽度、高度±5
3 受力钢筋间距±10
尺量两端中间两点,取其最大值排距±5
4 绑扎箍筋、横向筋间距±20 钢尺量连续三档,取最大值
5 钢筋弯起点位移20 尺量检查
6 焊接预埋件中心线位移 5 水平差+3,0
7 受力钢筋保护层基础±10
5、混凝土应符合下列规定:
5.1基础混凝土设计强度C30。地下一层基础底板、地下室外墙采用抗渗混凝土,抗渗等级P6,地下二层混凝土抗渗等级P8。
5.2混凝土搅拌后应尽快运输至浇筑地点,浇筑时应有规定的塌落度,当有离析现象时,应在浇筑前进行二次搅拌。
5.3泵送混凝土时应保证连续泵送,防止空气混入。停歇超过45分钟,应以压力水冲洗管道。
5.4竖向构件浇筑前,应在低部先铺50~100㎜厚同成分砂浆。混凝土浇筑的自由落下高度不应大于2m,否则应采用窜筒或溜管。
5.5混凝土的振捣时间应以使混凝土表面呈现浮浆并不再沉落为宜。
5.6基础梁混凝土宜分层分段连续浇筑,各段各层间互相衔接,每段长2-3m,使逐段逐层阶梯型推进,并注意先使砼充满模板边角,然后浇筑中间。
5.7本工程设置沉降后浇带和伸缩后浇带。后浇带混凝土应为补偿收缩混凝土且比两侧混凝土高一个强度等级(C5)。
5.8沉降后浇带待主楼封顶方可浇筑,伸缩后浇带待后浇带两侧混凝土施工完两个月以上才能浇筑。
5.9本工程基础高低跨比较多,标高不一致,此处作为主要的控制部
分。
5.10墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm 的墙体上,并设置30mm钢板止水带。
5.11混凝土浇筑不宜间歇,必须间歇时,不得超过砼的初凝时间。5.12浇筑混凝土时监理执行旁站制度。
5.13混凝土试件取样:每100盘且不超过100m3,取样不少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;当一次连续浇筑超过1000 m3时,同一配合比的混凝土每200 m3,取样不少于一次;
5.14对浇筑完的混凝土,应在12小时内覆盖和浇水养护,浇水养护时间一般不得少于7天(有掺外加剂时为14天),期间应保持湿润状态。
6、地下防水:
防水等级为一级,地下室底板、外墙均采用钢筋混凝土自防水及1.2+1.2mm聚乙烯丙纶复合防水卷材。屋面和地下室顶板防水采用1.2+1.2mm聚乙烯丙纶复合防水卷材。
质量控制要点:
6.1卷材及主要配套材料必须符合设计要求,按规定见证取样进行复试,合格后方可用于工程。
6.2地下防水施工期间,地下水位必须稳定保持在基底0.5m以下。6.3转角处、穿墙管道等细部做法必须符合设计要求。
6.4铺设卷材严禁在雨天、雪天施工,五级风以上不得施工。
6.5基层应牢固。表面应洁净、平整。基层阴阳角做成弧形。
6.6搭接缝焊接牢固,不得有皱折,翘边和鼓泡现象。
6.7塔接宽度允许偏差为≤-10mm。
7基础回填
7.1基础回填应在隐蔽验收合格后进行。监理执行旁站制度。基础回填材质应符合设计要求。
7.2回填土每层机械夯实厚度不超过350mm,人工夯实时不超过
200mm。
三、基础工程验收
基础工程的验收,应在主体施工前单独进行,由总监理工程师主持,组织勘察、设计单位及施工单位的施工项目负责人及技术、质量负责人验收。验收合格在验收记录上盖章签字,允许下道工序施工。
第二部分钢筋混凝土工程
A.模板工程
一.监理准备
1.熟悉图纸资料、技术文件和规范、规程。
2.检查承包单位的准备工作,包括:施工组织设计、工作计划(制度)、质量保证措施、人员机具配置、安全管理等。
3.检查与模板工程相关预留、预埋是否作了配合准备。
二.监理要点及技术资料
1、模板材料
1.1模板、支架必须具有足够的刚度、强度,能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重及侧压力,以及施工过程中所产生的荷载;必须保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置关系。
1.2模板材料应保持表面光滑、外形平直。
1.3木模板不允许使用腐朽、裂纹严重的材料;对承重材料其木节、髓心等应加以限制。
1.4对组合钢模板,宜检查其是否具有产品合格证以及使用年限、修复记录;对外表突鼓变形、锈蚀严重的,应限制使用。
2、模板安装
2.1模板工程要求构造简单、装拆方便;支好后应稳固,有足够的强度、刚度,且不影响其他部位和后续施工。
2.2模板的支承受力应安全、合理:
a.下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架支撑;
b.上层支架的立柱应对准下层支架的立柱,并铺设垫板;
2.3模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,大于4米的梁、板,起拱宜为1/1000~3/1000。
2.4模板接缝应严密,以防止漏浆。
2.5模板与混凝土的接触面应涂隔离剂;不得采用影响结构或妨碍装饰工程施工的油质类等隔离剂。注意防止隔离剂玷污钢筋与混凝土的接触面。
2.6检查与支模相关的预留洞、预埋件的位置、数量是否符合设计要求。
2.7使用钢模时,在其上架设的电线和使用的电动工具应采用36V 低压电,或采取其他有效安全措施;钢模板在高处时应有防雷措施。
2.8安装好后,模板的尺寸误差应在允许范围之内,见下表:
附表1 现浇结构模板安装的允许偏差
项目允许偏差
(㎜)
检验方法轴线位置 5 钢尺检查
底模上表面标高±5水准仪或拉线、钢尺检查
截面内部尺寸
基础±10钢尺检查桩、墙、梁+4 ,-5 钢尺检查
层高垂直
全高≤5m 6 经纬仪或吊线、钢尺检查
全高>5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查相邻两板表面高低差 2 钢尺检查
表面平整(2m长度上) 5 2m靠尺或塞尺检查
附表2 钢模板施工组装质量标准
项目允许偏差(㎜)两块模板之间拼接缝隙≤2
相邻模板面的高低差≤2
组装模板面平整度≤4(用2m长平尺检查)组装模板面的长宽尺寸+4 ,-5
组装模板两对角线长度差值≤7(≤对角线长度的1/1000)
附表3 预埋件、预留孔洞的允许偏差
项目允许偏差(㎜)
预埋钢板中心位置 3
预埋管、预留孔中心位置 3
中心线位置 5
插筋
外露长度+10 , 0
中心线位置 2
预埋螺栓
外露长度+10 , 0
中心线位置10
预留洞
截面内部尺寸+10 , 0
3.拆模
3.1拆模时混凝土达到的强度应符合设计要求。设计无具体要求时,应符合以下规定:
a.侧模、预留孔洞内模:应能保证混凝土表面及棱角不因拆模而受损。
b.底模:达到下表所需的混凝土强度。
现浇混凝土结构拆模时所需的混凝土强度(按设计的混凝土强度标准值%)
结构类型
结构跨度
(m)
混凝土强度标准值%
板≤2≥50>2,≤8≥75>8 ≥100
梁、拱、壳
≤8≥75
>8 ≥100
悬臂构件-- ≥100
B.钢筋工程
一.监理准备
1.熟悉有关图纸、技术资料、操作规程、质量标准。
2、校核钢筋材料进场检验的有关资料是否符合要求。
3.检查焊条、焊剂的合格证。
4.检查有关操作人员的上岗证。
二.监理要点及技术资料
1.钢筋加工
1.1钢筋的品种、级别和规格应符合设计要求,需要变更、代换时应办理设计变更文件。
1.2钢筋应平直,无损伤、无局部曲折,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
1.3钢筋加工后其形状必须符合设计要求。尺寸允许偏差见下表:
钢筋加工的允许偏差表
项目允许偏差(㎜)
受力钢筋顺长度方向的净尺寸±10
弯起钢筋的弯折位置±20
箍筋内净尺寸±5
1.4钢筋的弯折、弯钩、箍筋弯钩的弯折半径及尺寸应符合设计规定要求。
2.钢筋机械连接(梁、板、柱)
2.5钢筋直螺纹接头(L)
钢筋连接时,应用管钳扳手拧紧,使两个丝头在套筒中央位置相互顶紧。直螺纹接头施工现场检验及验收
a工程中应用直螺纹接头时,该技术提供单位应提供有效型式检验报告。
b连接钢筋时,应检查连接套出厂合格证。钢筋直螺纹加工的检验记录。
c每一种钢筋规格母材进行抗拉强度试验。
d每种规格钢筋接的试件数量不少于三根。
e接头试件应达现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》相应等级的强度要求。
f随机抽取同规格接头数10%进行外观检查,应满足钢筋与连接套的规格一致,接头无整丝扣外露。
g接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下的同一批材料的同等级同规格接头,以500 个为一验收批进行检验与验收。不足500 个也作一个验收批计。
3.钢筋绑扎与安装
3.1钢筋的绑轧应符合下列规定:
a.钢筋的交差点应用铁丝扎牢;
b.板和墙的钢筋网,靠近外围两排钢筋的全部交点全部扎牢,其余交差点在保证受力钢筋不产生偏移的前提下可间隔交错扎牢;双向受力钢筋必须全部扎牢。
c.梁、柱的箍筋应与受力钢筋垂直设置应按设计文件、规范及标准图集《11G101-1》的相关规定。
d.柱竖向钢筋搭接时,其弯钩平面宜向内朝向柱截面的几何形心。
3.2钢筋搭接接头位置及搭接长度应符合设计及有关规定要求。
3.3钢筋的级别、直径、数量、间距、位置等均应符合设计要求,位置偏差控制见下表:
钢筋位置偏差允许值表
项目
允许偏
差(㎜)
检验方法
绑扎钢筋网长、宽±10钢尺检查
网眼尺寸±20
钢尺量连续三档,取
最大值
绑扎钢筋骨架长±10钢尺检查宽、高±5钢尺检查
受力钢筋
间距±10钢尺量两端、中间各
一点,取最大值排距±5
保护层
厚度
基础±10钢尺检查
梁、柱±5钢尺检查
板、墙、
壳
±3
钢尺检查
绑扎箍筋、横向钢筋间距
±20钢尺量连续三档,取
最大值
钢筋弯起点位置±20钢尺检查
预埋件
中心线位置 5 钢尺检查
水平高差
+
3 , 0
钢尺和塞尺检查
4.试验及记录
4.1钢筋加工过程中,如出现脆断、焊接性能不良或其他不正常现象,应根据有关规定对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。4.3钢筋工程要保留钢筋、焊条、焊剂等材料的合格证,检验和复检试验报告,检查记录、隐蔽验收记录、质量评定记录等资料。
C.混凝土工程
一.监理准备
1、熟悉有关图纸、技术资料、操作规程和质量标准。
2、检查承包单位在混凝土浇灌前的以下各项准备工作:
2.1了解施工组织设计、混凝土浇灌顺序、养护的准备措施。
2.2了解运输或泵送设备、震捣设备的配置及道路、脚手架的准备情况。
2.3模板内杂物应清除、缝隙孔洞应堵严,模板应浇水湿润,但不得有积水。
2.4检查钢筋、预埋件、预留洞是否符合要求。
3、据以上检查情况合格后签署混凝土浇灌令。
二.监理要点及技术资料
1.混凝土运输和浇筑
1.1混凝土搅拌后应尽快运至浇筑地点,浇筑时应有规定的塌落度,当有离析现象时,应在浇筑前进行二次搅拌。
1.2混凝土从搅拌好到浇筑完的延续时间一般不宜超过下表规定,采用外加剂时应按试验确定。
混凝土从搅拌好到浇筑完的延续时间控制表(min)
气温
混凝土等级
不高于25℃高于25℃
不高于C30 120 90
高于C30 90 60
1.3泵送混凝土时应保证连续泵送,防止空气混入。停歇超过45分钟,应以压力水冲洗管道。
1.4竖向构件浇筑前,应在低部先铺50~100㎜厚同成分砂浆。混凝土浇筑的自由落下高度不应大于2m,否则应采用窜筒或溜管。
1.5商品混凝土运至现场后,要求施工单位现场设专人定期抽查混凝土塌落度和外观检查,实测塌落度与要求塌落度之间允许偏差为±10mm。
1.6混凝土运输,浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间,同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。
1.7对混凝土的表面处理,在混凝土终凝之前再抹压收浆一遍,可避免因混凝土收缩而出现裂缝。
1.8在浇注混凝土时,是否有钢筋工在混凝土浇筑前修整钢筋保证钢筋在浇筑混凝土是位置正确,必要时要求施工方在钢筋上架设脚手板,减少作业人员踏钢筋。
1.9在浇注混凝土前,掌握气象变化的情况,使混凝土建筑避开恶劣天气。
1.10在混凝土搅拌、运送、浇筑等过程中防止擅自加水。
1.11施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案执行确定,施工缝的处理应按施工技术方案执行。
1.12混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效养护措施,并应符合下列规定:在浇筑完毕后的12小时内对混凝土加以覆
盖并保持湿养护;混凝土浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7天,对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14天,浇水次数能保持混凝土处于湿润状态,水与拌制用水相同,采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水,混凝土强度达到1.2N/mm前,不得在其上踩踏或安装模板支架。
1.13检查振捣情况,杜绝漏振的发生,在振捣过程中注意摸板有无变化,如有变化立即停止浇注,加固处理摸板。浇注要分层进行,每层厚度应为振捣棒作用部分长度的1.25倍,插入下层的深度不超过50mm。
2、混凝土试件取样
a.每100盘且不超过100m3,取样不少于一次;
b.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;
c.当一次连续浇筑超过1000 m3 时,同一配合比的混凝土每200 m3 ,取样不少于一次;
d.每一现浇楼层同标号混凝土,取样不少于一次;
e.同一单位工程每一验收项目中,同标号混凝土,取样不少于一次;
f.每次取样至少留置一组(3个)标准试件,同条件养护试件的留置组数可根据实际需要确定。
3、检查.
3.1现浇混凝土结构的允许偏差表
建筑电气工程监理实施细则 建筑电气工程是建筑安装工程的重要组成部分,依据设计与生产工艺的要求,按特定的线路保护和敷设方式将电能合理分配输送至已安装就绪的用电设备及用电器具上。 在整个的监理工作中,首先应熟悉施工图纸,参加图纸会审,了解设计内容及设计意图,明确工程所采用的设备和材料,明确图纸所提出的要求,明确电气工程和主体工程以及其他安装工程的交叉配合,熟悉和工程有关的施工及验收规范、质量验评标准等,审核施工单位编制的施工方案,并应有计划地组织机具和材料进场。在施工过程中,配管、配线、开关电器及配电箱的安装、防雷接地等都应在土建施工过程中做好预埋和预留孔洞的工作。穿线及电器安装过程须符合质量验收规范。最后,施工过程结束,应提交的技术资料齐全后进行竣工验收,质量评定。 监理工作的控制要点及目标值: 1 事先预控: 熟悉图纸,对设计说明和图纸中有疑问的地方或是不符合现行标准、规范、施工图相互间不一致,设计文件错漏,室内外设备布置和线路走向不符合现场实际等在设计交底会上进行书面和口头提出,凡设计图与国家规范及评定标准不符时,应按规范标准执行。图纸会审和设计修改及时标注在相应的施工图上。 备齐设计和施工必须要用的规范和图集以满足工程项目监理的需要。 审查电气安装施工分包队伍的持有电工上岗证的专业技术工人,不得少于施工总人数的50%,并注意流动情况。 督促负责电气安装队伍负责人建立自检,互检,交接检查三检制度的
质保体系和安保体系及电气施工技术交底。要求安装承包方在现场设专职的质检员和安全员,监理交底会上说明和提出监理的具体要求。 电气安装工程设备和材料的进场审核和认定: 1)建筑电气施工采用的设备、材料必须符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证和质量保证书(标明日期、批量并盖有质检公章)、生产许可证和安全认证,并现场抽验设备或材料是否符合质量要求。 2)督促承包商及时做好进场设备、材料的报审检查和验收工作,参加检查的人员应包括业主、监理、总包和相关分包单位的对口专业技术人员。 按规范要求应进行外观检查,需做试验的应由有资质的有关部门进行试验,产品技术文件应齐全。 技术准备步骤及土建施工条件: 1)审查相关专业工序安排及衔接、交叉关系和预留部位、预埋件的保障手段和质量措施及成品保护手段。参加审核工程项目实施进度计划,主要审查电气安装工程是否符合总工期控制目标的需要,是否合理安排了电气安装施工期以及施工方案的协调性及合理性,了解工程进度安排,劳动及机具情况。审核施工用电负荷、负荷分配、导线截面及开关整定值,用电器具经检查合格后准许使用。 2)组织土建与电气专业人员进行中间验收,电气设备安装前土建施工应具备下列条件: (1)屋面楼板施工完毕,不得渗漏; (2)室内地面基层施工完毕,不得渗漏; (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋牢固; (4)模板施工设备及杂物清除干净并有足够的安装用地,施工道路通畅;
A.0.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章)日期:二〇一五年五月二十日 江苏省住房和城乡建设厅监制
目录 一、专业工程特点 二、执行的标准、法规 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法与措施
一、专业工程特点 本项目是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,旨在为建成智慧油田做一次大规模模块化设计。依据目前国内信息化建设技术条件,集合油田具体特点建成一套安全可靠、技术领先与江苏油田管理模式相适应的智能化管理系统。在黄马管理区综合楼一楼设置调控中心,全面监管黄四联合站、方四注水站、马五接转站、马八接转站及黄88断块、方4断块、黄3断块、黄8断块、马35断块、马5断块、马8断块、马31断块油水井的运行状况,是三级平台建设的重要内容。 项目划分为:网络传输、视频监控、站库PLC、DCS过程监控、油水井生产监控以及黄珏管理区生产指挥平台中控室的建设五个部分。 1、数据传输部分:因视频传输需要的带宽较大,视频信号也作为入侵报警及警示等综合分析的依据,需要较高的可靠性,且黄马管理区管辖的站库、井场均有油田10kV电力线杆路路由,因此总体方案考虑沿油田已有的10kV电力线同杆架设单模通信光缆,各井场总体设计考虑沿油田已有的10KV电力线同杆架设单模8芯通信光缆,各井场通各区块汇接点通过中间光缆汇接点(光交接箱)接出48芯单模主干光缆沿油田10kV电力杆路敷设,在汇接点(光交接箱)接出72芯单模主干线光缆沿油田10KV电力路杆敷设至黄马管理区中控室;由于实际施工路线长、分布散,在实际施工中也可根据实际作适当调整;详见通信光缆传输网络图和光缆走向路由图。 2、视频监控系统:在各井场设置高清网络快球摄像机,不仅监视各井场各设施的生产运行状态,而且监视井场人员车辆等的进出,网
一、工程概况 瓯海经济开发区娄桥区间道路延伸段市政工程,西起前后渡河,东至深茂路(已建),道路宽度15m,设计全长189.697m,施工全长183.731m,无跨河,无桥梁,包括道路工程、给排水工程、路灯工程。现状道路两侧为已建地块建筑,道路现状场地已建便道,便道回填材料为宕渣原土及建筑废料等。 雨水管道采用大开挖施工,管径小于DN100(包括DN100)采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,电熔带连接,管道环刚度等级不小于SN10KN/m2。雨水管道施工完毕须做闭水试验,试验合格后方可回填。 污水管道采用开挖施工,污水管道采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,电熔带连接,管道环刚度等级不小于SN10KN/m2。污水管道施工完毕需要做闭水试验,试验合格后方可回填。 二、编写依据 (一)工程监理规划 (二)与工程相关的标准、设计文件和技术资料 1.给排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008) 2. 建设工程监理规范(GB50319-2000) 3. 国标图(06MS201-1/2/4/8) 三、监理工作的控制要点 1、监理手段: 在施工过程中,监理人员要严格按照施工工艺的操作程序、质量标准,利用科学的检测手段,采取巡检、抽检;重要工序、部位旁站监理,以达到消除质量隐患,对工程质量进行预控监理的目标。 2、分项工程的质量控制要点 1、按设计图纸和交桩进行放线测量。高程允许偏差为±20√k(mm),
k为水准测量闭合路线长度km。 2、沟槽开挖: (1)管道沟槽开挖,底部开挖宽度,应按下列公式计算: B+D1+2(b1+b2+b3) 式中:B——管道沟槽底部开挖宽度(mm) D1——管道结构的外缘宽度(mm) b1——管道一侧工作面宽度(mm),灰土工程b1>400mm。 b2——管道一侧支撑厚度,可取150-200mm b3——一侧模板厚度(mm) (2)当地质条件良好,土质均匀,地下水位低于槽底面高程,开挖深度在5m以内边坡不加支撑。沟槽坡度按设计要求。 (3)当沟槽挖深较大时,应合理确定分层开挖的深度,并应符合下列规定: A、人工开挖时,槽深超过3m时应分层开挖,每层深度不宜超过2m。 B、人工开挖多层沟槽的层间留宽度,放坡时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m。 C、人工开挖沟槽对堆土高度不宜超过 1.5m,且距槽口边缘不宜小于 0.8m。 D、沟槽开挖质量应符合下列规定: a、不扰动天然地基,或地基处理符合设计要求。 b、槽壁平整,边坡符合设计要求。 c、沟槽中心线每边净宽不应小于槽底开挖宽度一半。 d、槽底高程的允许偏差,开挖土方槽时应为±20mm。 e、沟槽支撑:见GB50268-2008中的3.3 3、垫层平基:
监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标
1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;
××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 监理方针: 科学、公正、诚信、守法 严格监理、热情服务 管理模式: 标准化、制度化、规化、信息化 工大建设监理有限责任公司 ××××工程监理部 ××××年××月××日
签署页
目录 1 工程概况 2 编制依据 3 专业工程的特点 4 监理工作流程 5 施工前的准备工作 6 施工过程质量控制 7 主体结构分部工程验收
××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 1工程概况 1.1项目概述: 1.2项目组织系统: 2编制依据 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.2《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 2.3《建筑抗震设计规》(GB50011-2001) 2.4《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 2.6《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 2.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.8《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 2.9《建设工程监理规》(GB50319-2000) 2.10《民用建筑物抗震构造图集》99G304 2.11工程设计文件、岩土工程勘察报告 2.12监理委托合同、施工承包合同及招投标文件、施工组织设计(方案)、已批准的监理规划3专业工程的特点
4监理工作流程
5施工前的准备工作 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 5.1 技术准备 对混凝土结构工程,在开工前监理人员要掌握并督促施工单位完成以下资料的准备、熟悉工作。 ⑴设计图纸和技术要求,及时组织图纸会审和图纸交底; ⑵现场的测量基准点资料; ⑶施工过程中所用到的有关报表、规、技术资料等; ⑷核查混凝土结构施工现场和施工项目的质量管理体系和质量保证体系。要求施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理,要求有相应的施工技术标准。健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度;施工组织设计和施工技术方案应经审查批准。 ⑸审查施工单位编写的施工组织设计和专项施工技术方案,施工组织设计和专项施工技术方案是否按程序审批,是否根据本工程实际特点编写、是否有针对性、各种技术措施是否可行、人员组织计划是否合理等;对涉及结构安全和人身安全的容,是否有明确的规定和相应的措施。 ⑹测量放线准备工作:本工程建筑体形比较复杂,建筑平面布置变化较多,在建筑物周边应多设坐标控制网点,对施工单位的引测进行复核,同时检查用于测量放线的仪器是否年检有效。 测量工作的技术准备措施:轴网定位的坐标化工作,本工程轴网较复杂,我们对该轴网进行数字化即坐标化,以便用全站仪进行测量复核的统一性。 5.2 技术管理 施工单位选择的施工设备是否合理,是保证施工顺利能否的重要环节;专业监理工程师要根据施工工艺、施工组织设计和施工技术方案的要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 同时,施工组织设计、施工方案审查要求:首先应该安全可行、经济合理、施工方便,有可靠的保证工程质量的技术和组织措施;施工组织设计应体现出施工企业现场质量管理水平和质量保证体系,管理的目标应明确,保证的措施应有效。本主体工程中要求编制的施工方案主要有:模板工程专项施工方案、钢筋工程专项施工方案、砼工程专项施工方案、砌体工程专项施工方案、脚手架专项施工方案、垂直运输专项施工方案等。(根据项目实际情况,在进行监理交底时,要求施工单位编制有关的专项施工方案) 5.3 材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作,监理人员是否同意材料在本工程使用要明确审核意见。同时要对进场材料按规要求取样做好材料的检验、试验工作,试验报告未给出试验结
南安市东翼污水处理厂配套污水管网工程(洪濑段一期) 监 理 实 施 细 则 专业监理工程师: 总监理工程师: 泉州长晋工程项目管理有限公司 2014年09 月02 日
目录 一.编制目的和依据……………………………………………………… 二.工程施工测量监理…………………………………………………… (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道(渠)工程测量监理 三.材料见证取样监理…………………………………………………… 四.排水管道工程施工质量监理………………………………………… (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.顶管施工质量监理…………………………………………………… 六.拉管施工质量监理…………………………………………………… 七.安全监理实施细则…………………………………………………… 八.监理工作的方法和措施……………………………………………… 九.旁站监理方法和要求…………………………………………………
一.编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则内容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸 2.工程委托监理合同、工程施工合同 3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DBJ13-92-2007 6.《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS 164:2004 7.《室外排水设计规范》GB50014-2006 二.工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、精度和检定情况。 2.检查承包人开工前布设的临时水准点和管道轴线控制点的成果与精度,并组织复核测量及签认。 3.承包人须校测原管道、构筑物与本工程衔接的平面位置和高程,监理工程师进行复核。 4.检查控制桩的埋设及保护情况。 5.施工测量的允许偏差应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)中的规定,见下表: 注: L –水准闭合路线长度 km; N –测站数。 6.测量资料表式采用《福建省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》。(二)管道工程测量监理 1.沟槽开挖前, 承包人进行管位轴线、井位中心桩和原地面高程以及基坑开挖放线
- 市政监-23 市政基础设施工程 监 理 实 施 细 则 工程名称:*****市污水管网改造完善工程 建设单位:*******市政维修管理站 监理机构:上海***********咨询有限公司 ******市污水管网改造完善工程项目监理 部 总监理工程师: 二0 0七年六月
目录 一.编制目的和依据 (2) 二.工程施工测量监理 (2) (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道(渠)工程测量监理 (三) 地基处理(搅拌桩)测量监理 三.材料见证取样监理 (4) 四.排水管道工程施工质量监理 (5) (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.道路施工质量监理 (13) 六.顶管施工质量监理 (18) 七.安全监理实施细则 (24) 八.监理工作的方法和措施 (28) 九.旁站监理方法和要求 (29)
一.编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则内容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸 2.工程委托监理合同、工程施工合同 3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—97) 5.《埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程》(DBJ/T 15—33—2003) 6.《纤维缠绕玻璃钢管道安装设计与施工》 7.《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道工程施工及验收规程》(CECS129-2001) 8.《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》(JC/T83-1998) 9.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002) 10.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) 11.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 12.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002) 13.《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002) 14.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 二.工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、精度和检定情况。 2.检查控制桩平面位置和高程的复核结果与精度。 3.检查承包人开工前布设的临时水准点和管道(渠)轴线控制点的成果与精度,并组织复核测量及签认。 4.承包人须校测原管道、构筑物与本工程衔接的平面位置和高程,监理工程师进行
工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)
1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。
文件编号:GD/FS-8168 (管理制度范本系列) 信息化项目验收实施细则 详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________
信息化项目验收实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条为规范市交委系统各单位信息化项目验收管理工作,确保项目建设质量达到相关要求和标准,正常投入运行,根据《重庆市信息化项目建设项目管理暂行办法》(渝办发[2003]1号)文件要求,制定本实施细则。 第二条我市交委系统的信息化项目的验收,适用于本实施细则。 第二章对象、依据及前提条件 第三条重庆市交通委员会根据相关规定以及接受业主单位委托组织委级信息化项目和委属行政事业单位在委立项的信息化项目的验收。
第四条依据项目前期工作批复文件(立项、可行性论证、设计批复)、合同书及合同附件、有关技术说明文件,按照国家和我市的相关法律、法规、国家标准、地方标准、行业标准进行验收。 具体验收标准和依据可根据具体项目情况提出。 第五条项目验收的前提条件: (一)所有建设项目按照合同要求全部建成,并满足使用要求,试运行三个月上; (二)各个分项目全部初验合格; (三)已通过软件确认测试评审; (四)已通过软件系统测试评审; (五)软件已置于配置管理之下; (六)各种技术文档和验收资料完备,符合合同的内容; (七)系统建设和数据处理符合信息安全的要
徐工集团临港奉贤一期A项目I标段工程 厂区排水管道工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间:
目录 一、工程概况 (2) 二、施工监理范围、目标和依据 (5) 三、编写监理细则的依据 (5) 四、监理控制要求 (5) (一)事前监理控制要求和方法 (5) (二)事中监理控制要求和方法 (6) (三)事后监理控制要求和方法 (24)
一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程简介 本标段为徐工集团临港奉贤一期A项目一标段,主要建筑物有:新建中挖联合车间、整机调试车间,另外包括附属的职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间及周边道路和管网,项目总建筑面积为123422.74平方米。 整机调试车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(三层),总建筑面积14348.62平方米,占地面积12505.54平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 中挖联合车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(二、三层),总建筑面积104213.14平方米,占地面积100322.97平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 附属配套设施:职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间:单层框架(职工浴室局部三层),总建筑面积4860.98平方米。 1.2、工程名称:徐工集团临港奉贤一期A项目一标段 1.3、工程地点:上海市临港奉贤园区A0203地块内,东侧为F8路,西侧为新四平公路,南侧为两港大道,北侧为规划G2路。 1.4、建设单位:上海徐工工程机械有限公司 1.5、设计单位:中国机械工业第三设计研究院 1.6、勘察单位:中船勘察设计研究院有限公司 1.7、监理单位:上海市建设工程监理有限公司 1.8、施工单位:江苏盐城二建集团有限公司 2、排水管道工程概述 本工程±0.000相当于绝对标高4.700m;现场回填平整后绝对标高4.600m,经强夯处理后场地绝对标高约4.20m。根据工程总体计划安排并结合以后厂区道路布置,施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置,即将现场施工道路作为以后厂区道路的基层,考虑到排水管道数量较多,直径较大,埋深较深的实际情况,为防止后期管道施工时对已完道路基层的损坏,现先将道路附近及过路的排水管道先行施工。其他管线如给水、
D 监31-20151005 华鑫剑腾科技园一期新建项目工程 监理实施细则 (建筑幕墙工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 监理人员组成 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:
目录 一、工程概况 二、监理控制依据 三、监理工作控制目标及控制特点 四、监理工作程序 五、监理人员组成
华鑫剑腾科技园一期新建项目工程 监理实施细则 (建筑幕墙工程) 一、工程概况: 1、工程名称:华鑫剑腾科技园一期新建项目 2、工程地址:丹桂路以北、申江路以东 3、建设单位:剑腾液晶显示() 4、设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 5、幕墙深化设计:上海玻机智能幕墙股份有限公司 6、总包单位:上海建工二建集团有限公司 7、专业承包单位:上海玻机智能幕墙股份有限公司 8、监理单位:上海富达工程管理咨询有限公司 9、结构类型:钢筋混凝土框架结构 本幕墙专项工程主要由铝板幕墙、格栅幕墙组成,幕墙面积约为:1.41万平方米,主体结构形式:1#、2#楼为框剪结构,3#、4#、5#、6#楼为框架结构。 建筑幕墙高度(最大高度):1#—6#楼楼层为地上八层,建筑高度为33.6米。 幕墙设计参数:建筑结构安全等级二级,结构重要性系数 1.0,建筑结构设计使用年限50年,幕墙设计使用年限25年,抗震设防类别标准设防类,地面粗糙度B类,抗震设防烈度7度。
二、监理控制依据: 1、本工程的设计施工图、计算书及有关设计说明文件。 2、监理委托合同,施工承包合同,及其附件和已批准的监理规划 3、现行国家及地方的有关技术规范、标准,主要包括有: 《建设工程监理规范》GB50319—2000; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 4、技术规范、规范、规程 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001; 《工程建设标准强制性标准条文》(房屋建筑部位2002年版); 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—2003 J2802003; 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001 J113—2001; 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002; 《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145—2004; 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑抗震设计规程》DBJ08-9-92 《钢结构设计规范》GBJ50017-2003 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-84 《预埋件设计规程》YS11-79 《不锈钢冷加工棒》GB4226-84
重庆市交通委员会信息化项目验收实施细则 (征求意见稿 第一章总则 第一条为规范市交委系统各单位信息化项目验收管理工作,确保项目建设质量达到相关要求和标准,正常投入运行,根据《重庆市信息化项目建设项目管理暂行办法》(渝办发[2003]1号文件要求,制定本实施细则。 第二条我市交委系统的信息化项目的验收,适用于本实施细则。 第二章对象、依据及前提条件 第三条重庆市交通委员会根据相关规定以及接受业主单位委托组织委级信息化项目和委属行政事业单位在委立项的信息化项目的验收。 第四条依据项目前期工作批复文件(立项、可行性论证、设计批复、合同书及合同附件、有关技术说明文件,按照国家和我市的相关法律、法规、国家标准、地方标准、行业标准进行验收。 具体验收标准和依据可根据具体项目情况提出。 第五条项目验收的前提条件: (一所有建设项目按照合同要求全部建成,并满足使用要求,试运行三个月上; (二各个分项目全部初验合格; (三已通过软件确认测试评审; (四已通过软件系统测试评审; (五软件已置于配置管理之下;
(六各种技术文档和验收资料完备,符合合同的内容; (七系统建设和数据处理符合信息安全的要求,涉密信息系统需提供保密主管部门出具的验收合格证书; (八项目已决算并完成审计工作; (九外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求; (十各种设备经加电试运行,状态正常; (十一经过监理方同意; (十二经过相关主管部门和项目业主同意; (十三合同或合同附件规定的其他验收条件。 第三章内容 第六条验收内容及标准根据具体项目实际制定,一般由项目监理单位编写,报项目业主及重庆市交通委员会审定。 第七条验收内容一般包括测试(复核、资料评审、质量鉴定三部分。 (一验收评测工作主要包括:文档分析、方案制定、现场测试、问题单提交、测试报告; (二验收测试内容主要包括:检查“合同”或“验收标准”要求的所有功能、所有质量特性,验证功能和接口与需求说明的一致性,以及商定的一些特殊测试。 三资料评审标准一般包括:文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等。 第八条需要评审的资料包括以下几部分:
雨污水工程监理细则 1、目的 为了规范施工阶段的监理工作,满足监理规划和合同目标的要求,实现公司制定的质量目标,特制定本监理细则。 2、适用范围 本细则适用于市政雨污水工程施工过程的监理。 3、引用文件 《市政排水管渠道工程质量检验评定标准》(CBJ107—90) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GBJ141—90) 《给水排水管道宽程施工及验收规范》(GBSO268—97—90) 《砼强度检验评定标准》(GVJ107—87) 4、质量控制 4.1 沟槽开挖 4.1.1 监理工程师应仔细查阅施工图纸及工程地质勘查报告,详细了解工程所处地段的地质情况,如开挖深度、地质情况及地下水情况。 4.1.1.2 监量工程师应在监理施工单位按施工组织设计方案落实施工设备、机具进场及安全生产措施。 4.1.2 施工阶段 4.1.2.1 质控要点 a)严禁扰动槽底土壤,离槽底20cm,由人工修整,若有发生超挖,严禁用土回填。 b)两侧挖小排水沟,避免槽底受水浸泡。 4.1.2.2 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程验报单》。 a)复测槽底中线及标高,验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》 b)由总监理工程师组织质监、业主、设计、地堪代表现场验收合格后,方可下一道工序施工。 4.1.3 准备阶段
监理工程师据设计及规范要求审查平基,管座砼配合比,检查水泥的出厂合 格证,批号及复检报告,检查碎石、砂的颗粒组配,含泥量等参数,合格者签返《建筑材料报审表》,不合格者要求施工单位将不合格材料运出现场。 4.1.4 施工阶段 a)砂垫层,平基、管道施工前,应通过测量手段,严格控制各个工序工作面高程。 b)砂垫层应在充分灌水后,用振动器振实。 c)浇筑管座砼应检查模板是否钉立牢固,并用插入式振动器充分振捣。 d)混凝土浇筑时应严格控制其配合比,并在现场随机见证取样。 沟渠砼基础不得有石子外露、脱皮、裂缝等现象,伸缩管缝位置应正确、垂直、贯通。 4.1.5 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程报验单》。组织业主代表进行验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》。 4.2 安管、接口。 4.2.1 准备阶段 4.2.1.1监理工程师根据合同和设计要求检查管材的出厂合格证,复检报告,检查接口砂浆所用砂的颗粒级配、含泥量等参数。合格者签返《成品、半成品、供应单位资质报审表》及《建筑材料报审表》不合格者,要求施工单位不合格材料运出施工现场。 4.2.1.2 严格控制平基高程及中线,经监理测量后才允许安管。 4.2.2 施工阶段 4.2.2.1 质控要点 a)管道必须垫稳管底坡度符合设计要求,不得倒坡,管道内不得有泥土、砖石、砂浆等杂物。 b)承插口或企口接口应平直,环形间隙应均匀,灰口应整齐、密实、饱满,不得有裂缝、空鼓等现象。 抹带接口应表面平整密实,不得有间隙、裂缝、空鼓等现象。 4.2.3 验收阶段 a)必须经过测量复测标高,检查接口是否符合规范要求。 b)污水管必须经过闭水试验。
查干湖旅游岛污水处理及配套管网工程 项 目 监 理 实 施 细 则 第一节概述
1.编制依据 1.1从化市鳌头镇农村生活污水处理工程-岭南村污水处理设施及配 套管网工程(大岭社)招标及合同文件: 1.2 施工图纸 1.3 国家和行业的现行技术规范等,如: 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2003 《水利水电建设工程验收规范》SD233-2008 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 《水利水电基本建设单元工程质量等级评定标准》SL38-92 《水利水电工程施工测量规范》SL52—93 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ201-83 《堤防工程施工规范》SL260-98 《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239-1999 《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001 2.工程概述 从化市鳌头镇农村生活污水处理工程-岭南村污水处理设施及配套管网工程(大岭社)主要工程内容包括格栅池、厌氧池、管线、人工湿地等。设计规模:大岭社人口为900人,排水定额为80L/d,污水处理规模为72m3/d,主要工艺材料:HPDE波纹管dn300约562米、HPDE波纹管dn200约1131米、方形检查井600*600砖砌54个、方形沉泥井600*600砖砌23个、溢流井Φ1500砖砌1个、焊接钢管Φ325*8(Q235)共70米;污水处理构筑物:厌氧池、人工湿地、计量槽各1座。 从化市鳌头镇农村生活污水处理工程-岭南村污水处理设施及配套管网工程(大岭社)相关单位:
建筑装饰装修工程监理实施细则 本工程装饰装修标准高,装修内容多,现仅装饰装修常见内容的监理要点作一说明。 一、材料 1、建筑装饰装修工程所用的材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2、建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)、《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的规定。 3、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 4、所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告;进口产品应按规定进行商品检验。 5、进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合规范GB50210-2001各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验,当合同另有约定时应按合同执行。 6、建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 二、施工 1、承担建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系。施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准。施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工,并应对施工全过程实行质量控制。 2、承担建筑装饰装修工程施工的人员应有相应岗位的资格证书。 3、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。 4、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 5、建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前,应对基层进行处理并达到GB50210-2001规范要求。 6、建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板间(件),并应经有关各方确认。 7、管道、设备等的安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成,当必须同步进行时,应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备等的使用和维修。涉及燃气管道的建筑装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。 三、抹灰工程 1、抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。 2、一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 3、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。 4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 5、一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定: (1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。 (2)高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。检验方法:观察;手摸检查。 6、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑、管道后面的抹灰表面应平整。
A. 0.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章):___________________ 专业监理工程师:_______________________ 总监理工程师(签字):________________ 执业印章)日期:二?一五年五月二十日 江苏省住房和城乡建设厅监制
目录 一、专业工程特点 二、执行的标准、法规 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法与措施
专业工程特点 本项目是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,旨在为建成智慧油田做一次大规模模块化设计。依据目前国内信息化建设技术条件,集合油田具体特点建成一套安全可靠、技术领先与江苏油田管理模式相适应的智能化管理系统。在黄马管理区综合楼一楼设置调控中心,全面监管黄四联合站、方四注水站、马五接转站、马八接转站及黄88 断块、方4 断块、黄3 断块、黄8 断块、马35 断块、马5 断块、马8 断块、马31 断块油水井的运行状况,是三级平台建设的重要内容。 项目划分为:网络传输、视频监控、站库PLG DCS过程监控、油水井生产监控以及黄珏管理区生产指挥平台中控室的建设五个部分。 1、数据传输部分:因视频传输需要的带宽较大,视频信号也作为入侵报警及警示等综合分析的依据,需要较高的可靠性,且黄马管理区管辖的站库、井场均有油田10kV 电力线杆路路由,因此总体方案考虑沿油田已有的10kV 电力线同杆架设单模通信光缆, 各井场总体设计考虑沿油田已有的10KV电力线同杆架设单模8芯通信光缆,各井场通各区块汇接点通过中间光缆汇接点(光交接箱)接出48 芯单模主干光缆沿油田10kV 电力杆路敷设,在汇接点(光交接箱)接出72 芯单模主干线光缆沿油田10KV 电力路杆敷设至黄马管理区中控室;由于实际施工路线长、分布散,在实际施工中也可根据实际作适当调整;详见通信光缆传输网络图和光缆走向路由图。 2、视频监控系统:在各井场设置高清网络快球摄像机,不仅监视各井场各设施的生产运行状态,而且监视井场人员车辆等的进出,网络快球设置多个预置位,支持多条巡航扫描, 每条可添加多个预置点,支持多条花
浙江长城工程监理有限公司 乔司街道五星村生活污水处理工程 监 理 质 量 实 施 细 则 编制: 审核:
污水管道监理质量实施细则 一、污水管线工程质量的控制重点: 1.审批施工组织设计及开工报告 审查施工组织设计中质保体系、施工现场质量管理体系是否落实,专业技术人员是否持证上岗,项目管理主体与人员、质量保证体系的组成,施工组织设计中应明确施工方法及安全措施,工程进度计划材料供应计划、机械使用计划,确保工程质量及工程进度文明施工的措施 2.测量放线:施工前先核对下游高程和现况管线情况确保无误后方可开始施工。(1)检查交桩(控制点)手续是否齐全。 (2)审查施工测量的措施。 (3)复核管道施工中线桩。 (4)复核水准点,其闭合差不大于12√Lmm。 3.构成工程主体的主要材料必须符合设计要求 (1)施工单位在施工前向监理工程师申报拟使用材料的生产厂家资质,包括法人企业组织机构代码证、企业法人营业执照、试验室资质及年检记录等。 (2)到厂家考察: A、施工单位、监理等单位去生产厂家考察生产工艺、其生产规模、质保体系的建立运行情况、试验室的设备是否齐全、试验人员的持证上岗情况、试验室等级。 B、监理旁站管材内外压试验。 C、管材使用的原材料情况包括:水泥、砂石检验报告,混凝土碱集料控制措施,检查是否有第三方出具的水泥、石子碱集料检测报告,生产厂家材料管理情况等。
D、小管径的管纵向筋是否使用压痕钢筋,环向筋是否为滚焊,钢筋的加工方法是否正确,外观质量是否符合规程要求。 (3)计量器具,检测设备测量仪器是否经过计量检定。 4.基础沟槽 (1)根据地勘报告,本地区地下水位较高施工前须先降水,水位线降至槽底50cm后方可开挖。 (2)基槽开挖完成后,施工单位应请设计单位、勘察单位、监理单位、监督部门共同验槽,应符合下列要求: A槽底的土质必须符合设计规定并经有关方面签认,并附承载力证明。 B槽底不能超挖,扰动、水浸。机械挖槽应在槽底设计高程上预留不小于10cm土层,需人工清理。沟槽边坡不得小于施工方案的要求。 C钎孔必须灌砂回填,地基土质如遇有与设计不符时,应找设计出据地基处理意见,如果地基土壤发生扰动、发现枯井、坟头、地质不均等现象,应提出设计变更,会同有关部门及设计单位研究决定处理方案。 D超挖的处理:按设计要求换填40cm级配砂石处理。地基承载力标准值不小于60kpa,检查井地基承载力≥130kpa。 E在处理过程中要清理槽底,备好材料,经监理验槽后方可进行。处理重要部位,监理要进行全过程旁站。 F砂石基础厚度、宽度、高程应符合设计要求。 5.安管雨污水管线安管是本项工程的控制重点,直接影响管道的使用功能,因此监理要做为质量控制重点。 (1)本工程为砂石基础,按设计要求可选用下列三种材料: A天然级配砂石,其最大粒径≯32mm