文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 苏州博雅苑31#楼模板施工方案

苏州博雅苑31#楼模板施工方案

苏州博雅苑31#楼

模板

编制:华锦泉

审核:顾金玉

批准:

日期:2006.1.1

通州建总集团有限公司苏州分公司

目录

1、工程概况

2、模板安装形式

3、主要用材及规格

4、模板装配体系及强度、稳定性复核

5、施工准备与预制

6、模板安装

7、模板拆除

8、质量要求及检验

9、质量管理体系

10、进度计划

11、施工安全控制

12、主要施工机具配置

13、质量记录

14、编制依据

15、编制说明

1工程概况

苏州博雅苑31#楼为一小高层住宅楼,单体建筑面积平方米。地下一层为自行车库,地上11层、局部跃层12层,地下室和标准层层高均为2.9米。地面以上总建筑高度为38.700米(电梯机房女儿墙)。

整体结构为钢筋砼剪力墙(局部短肢剪力墙)。

2、模板安装形式

基础底板(梁、板)采用240砖砌地胎模;

其它均采用现场拼装木模板。

3、主要用材及规格

模板:16mm×厚9层夹板;

木楞:40×90方木(加工后);

立杆、柱箍、横杆等:Q235 Φ48×3.5焊接钢管;

对拉螺柱:Q235 M12螺杆;

连接件:各类铸钢扣件。

4、模板装配体系及强度、稳定性复核

4.1模板装配体系:参照35#楼不再另行复核计算,见图示。

楼板支撑杆纵,横间距均为100cm。墙体对拉螺杆分三档(如图)。梁支撑杆(兼作模板)纵向距100cm,横向间距50cm。

4.1.1剪力墙对拉螺杆强度复核

剪力墙模板侧压力计算:

新浇砼作用于模板的最大侧压力标准值(G4K)可按下列计算并取其中的较小值:

F=0.22r C t0β1β2V0。5

F=r c H

式中F-新浇砼对模板的最大侧压力(KN/m2)

r c—混凝土的重力密度(取为24 KN/m3)

V—混凝土的浇筑速度(取为2m/h)

T0—新浇砼初凝时间取为8小时

β1—外加剂影响修正系数取为1.2

β2—砼坍落度影响修正系统取为1.15

H—混凝土侧压力值计算位置处置到新浇砼顶面的总高度三档分别为为2.9米、2.1米、0.9米。

∴F=0.22×24×8×1.2×1.15×20。5=82.42KN/m2

一档F=γc×H=24×2.9=69.60 KN/m2

二档F=24×2.1=50.40KN/m2

三档F=24×2.90=21.60KN/m2

取较小值分别为69.60KN/m2、50.40KN/m2、21.60KN/m2

∴砼侧压力计算分布图形如右

对拉螺栓计算

计算式:N=abF S N t b=A n f t b

N t b>N

式中:N—对拉螺栓最大轴力设计值;

N t b—对拉螺栓轴向拉力设计值,取为12.9KN;

a—对拉螺栓横向间距,取为0.5m;

b—对拉螺栓竖向间距,取为0.3m、0.4m、0.5m;

分别取F S=F=69.60、50.40、21.60 KN/m2

A n—对拉螺栓净截面面积,取为76mm2

F t b—螺栓抗拉强度设计值取为170MPa

∴N1=0.3×0.5×69.60=10.44KN;

N2=0.4×0.5×50.40=10.08KN

N3=0.5×0.5×21.60=5.40KN

A N f t b=76×170=12.92KN>[10.44、10.08、5.40]KN

∴能满足条件

4.1.2板、梁支撑立柱稳定复核计算

取地下室顶板(一层楼板)截面最大的梁计算,

支撑形式如图示,梁二侧二根立杆兼作梁和楼板支撑,立杆用Φ235钢Φ48×3.5的焊接钢管。立杆步距 1.00m,立杆高 2.7m,梁截面240mm×470mm,板厚160mm。

荷载计算:取一步立杆长1.0m,宽1.5m段计算

模板自重(兼考虑上层支撑模架重量):

G1K=(0.5+0.75) KN/m2×1.5m2=1.88KN

新浇钢筋砼自重

G2K=25KN/m2×(1.50×0.16+0.24×0.31)×1.00=7.86KN

活荷载 Q1K=1.0 KN/m2×1.50=1.50KN

∴荷载标准值=G1K+G2K+ Q1K=1.88+7.86+1.50=11.24KN

荷载设计值=荷载标准值×荷载系数=11.24×1.35=15.17KN

∴每根立杆之承重为15.17KN/2=7.59KN

简化用轴心受压单杆计算:判断式为N/ΦA≤f

式中N—轴心压力设计值 N=6.73KN

A—轴心受压杆件毛截面积A=F/4(D2-d2)=X/D(482-412)=489mm2

f—钢材受压抗压强度设计值 f=215N/mm2

Φ—轴心受压抗稳定系数

Φ值求解:

钢管的回转半径i=0.35×(D+d)/2=0.35×(48+41)/2=15.58mm

立杆计算长度l0=2700mm

细长比λ= l0/i=2700/15.58=173.30

查钢结构设计规范“GB50017—2003”附录C表C—2得

Φ=0.203

稳定验算N/ΦA=7590N/0.203×489mm2=76.46N/ mm2

∴满足稳定要求

4.1.3楼板立柱稳定复核计算:根据以上对梁板的计算,楼板支撑立杆纵、横间距均为1.0米,已足够稳定,故不再预以计算。

5、施工准备及预制

5.1设计交底及图纸会审

模板的制作安装关系到整个建筑物和构件的形式、尺寸、标高及砼内在和表面质量,所以在模板翻样、制作前务必请设计人员对设计图纸的设计意图,关键注意事项作施工图设计交底,并在详细阅读图纸后对图纸中表达不清,理解有出入或模板制作安装难以达到设计要求的地方,对施工图进行图纸会审,并清设计作出明确的书面答复作为设计文件的一部分留档。

在清楚设计图纸和设计要求的前提下,针对结构构件的特点及现有的施工条件,拟定模板安装形式,受力部件的组成和布置并进行必要的强度、稳定性复核,在此基础上进行模板部件翻样。

模板受力部件的组成布置及翻样应遵循如下原则(1)确保建筑物及其构件的形状、尺寸,(2)模板及其支架应具有足够的承载能力,钢度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量,侧压力以及施工荷载(3)方便安装和按顺序拆除。

5.3主要材料的质量控制

为确保砼成形质量及模板系统的施工安全,对主要的施工材料应进行进场质量检验,特别对扣件、钢管应该有出厂检验合格证,钢管直径、厚度应符合规格,有必要时对扣件进行现场抗滑能力试验,以确保模板系统的安全。

5.4模板预制

模板预制是根据翻样图,定尺下料,木方定形,板面整理并涂刷保护剂(安装前),定形模板构件的制作等工作,预制的模板安装材料应整齐堆放并采取一定的措施,严防变形,损坏。

6、模板安装

6.1测量放线

(1)墙、柱模板安装前先在地面上弹出中心线,并做好检查基准点,便于模板最后固紧定位时拉通线检查之用;

(2)在基准线上对暗柱,预留洞,预埋件等做出记号;

(3)模板测量放线一定要进行复核无误后方能进行模板安装。

6.2.1模板安装的主控项目

(1)安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准并铺设垫板;

(2)在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和砼接搓处。

6.2.2模板安装的一般项目

(1)模板接逢不应漏浆,在浇筑砼前,模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;

(2)模板与砼接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。

(3)浇捣砼前,模板内的杂物应清理干净;

(4)对清水砼工程及装饰砼工程,应使用能达到设计效果的模板。

(5)地胎模应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝起砂或鼓起。

(6)对跨度大于4m的现浇钢筋砼梁板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000—3/1000;

(7)固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固

6.2.3措施

(1)对落地安装的模板,拉水平线检查地面平整度,对凹凸过大的地方应以凿除砂浆修补等办法整平,模板就位前沿模板安装线退后5mm贴粘贴条,以达到与地面接逢严密;

(2)模板厚薄一致,接口顺直在预制阶段应对拼逢面进行加工;

(3)木方应进行压刨等加工,使工作面(一般为截面高方面)尺寸一致不得变形;

(4)必要时拼逢、接口用胶带粘贴;

(5)预留洞(包括门窗洞)加工尺寸要准确,本身要有足够的强度和刚度,洞模的安装要牢固,且砼浇筑时应两边对称浇筑;

(6)模板支撑落脚点应有足够的稳定性,不得以脚手架等自身就不稳定的地方作为支点;

6.2.4模板校正及检查

(1)墙、模板应设置定位用的推拉支撑,以便于最后紧定模板。

(2)模板最后紧定及墙模板在砼浇捣过程中垂直方向,设基准线检查,通长方向经基准点拉通线检查,基准点的设置应在牢固的位置,不得设在容易引起变位的基础上;

(3)模板支撑立杆底应以垫木塞紧,不得松动,且在浇筑过程中作为巡视检查的重点;

(4)墙、模板上口线条及板厚在砼浇筑过程中勤于检查,调整。

7、模板拆除

7.1拆模顺序:侧模—板—梁,有必要时应考虑上层施工荷载。

7.2拆模要求

(1)侧模拆除应在砼有一定强度,不得在拆模时造成缺棱掉角,或粘皮的现象,为砼立自养护要求,有必要时应在砼养护完毕后再拆侧模;

(2)拆模时不得用重锤撬击,撬棍不得直接支承在砼表面;

(3)留置同条件养护的拆模试块,根据拆模试快的强度,决定拆模时间。

(4)底模拆除时砼强度一般要求

(5)模板拆除后应及时运出现场并分类清理堆放以备后用;

(6)现场清扫干净以便作砼质量检查。

8、质量要求及检验

8.1强度、刚度及稳定性

模板及其支架应具有足够承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的质量,侧压力以及施工荷载。

8.2尺寸标高、平整度

(1)现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

(2)检查批次及抽样

在同一检验批内(每层),对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件,对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间,对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分,抽查10%,且均不少于3面。

8.3预埋件和预留孔洞

(1)固定在模板上的预埋件、预留孔、预留洞不得遗漏,且应安装牢固,其允许偏差如下:

(2)检查批次及抽样:同一层为同一验收批,在同一验收批内,对梁、柱和独立基础应抽查构件数量的10%,且不少于3件,对墙和板,应桉有代表性的自然间抽查10%就,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。检查方法:钢尺检查。

8.4梁板起拱

(1)起拱要求:当跨度>4m的现浇梁板设计无具体要求时,按跨度1/1000—3/1000起拱。

(2)检查批次及抽样:同一层为一验收批,同一验收批内对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,3间;对大空间结构,板可按纵横轴线划分检查面10%¥,且不少于3面。

8.5检查样本

(1)施工班组应由班组长,专业技术员对本班组的作业面100%全数检查。

(2)项目部质量检查在全数观察检查的基础上,在施工图纸上根据构件或功能的重要性划定抽查样本的位置,然后现场检查。

9、质量管理体系

(1)质量管理体系

本项目工程质量管理在总公司相关机构的直接指导,监督下实行项目经理质量责任制,项目经理对工程质量负全责任,项目工程师协助项目经理主管工程质量并实行逐级质量监督检查,管理体系包括:项目经理(项目经理代表)1人,项目工程师1人,施工技术员2人,质量检查员2人,专业班组长1人,班组专业技术员2人。

质量管理工作流程如下:

9.2质量检查流程

10、进度计划:

另详

11、施工安全控制

模板制作安装、安全控制的内容包括二个方面:

(1)施工技术安全:已在5、6、7节中概述;

(2)现场施工操作安全祥见本工程“安全施工方案”;

12、主要施工机具配置:

圆盘踞:2台,压刨机:2台,绞丝机:1台,手提电钻:,手提钻板机,吸尘器等。

13、质量记录:

“模板分项工程质量验收记录表”—附表

14、编制依据

(1)施工图及相关的设计文件

(2)相关的标准图集

(3)混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002

(4)钢结构设计规范GB50017—2003

(5)木结构设计规范GB50005—2003

(6)建筑工程模板施工手册(第二版)杨嗣信主编,中国建筑工业出版社

15、编制说明

方案中对次要构件的强度,挠度未作复核验算,按经验配置,可能的话在方案外还将作进一步复核演算,但不再进入本方案;

模板分项工程质量验收记录

办公楼二次结构施工方案模板

办公楼二次结构施 工方案

第一章编制依据 1、陕西神华富平热电厂行政办公楼工程-施工图纸及图纸答疑文件。 2、《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源[ ]896号)。 3、《电力建设施工质量验收及评定规程》( DL/T5210.1- ) ; 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- ; 5、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107- ; 6、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》GB50300- ; 7、《工程建设标准强制性条文》( 工业建筑部分) ; 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175- ; 10、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52- ; 11、《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013-91; 12、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[ ]153号; 13、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网公司; 14、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度; 15、《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33- ) ; 第二章工程概况 该工程位于陕西省富平县城关镇东上官管区新兴产业示范园内, 西北距富平县城约6.1km, 南距西安市阎良区约8km。总建筑面积4481.8㎡, 建筑基底面积1355.86㎡, 其中行政办公楼3899.5㎡, 展览室582.3㎡。工程共分两部分, 一部分为行政办公楼, 另一部分为展览室, 共地上4层。 墙体室外±0.000以下采用实心粘土砖砌筑, 用M5水泥砂浆砌筑。外墙采用双层夹芯保温墙体, 外侧墙体采用陶土砖清水砖墙, 内侧墙采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑, 中间为保温层。卫生间、交通核、井道墙体采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑。其余墙体均采用加气混凝土砌块, 用M5混合砂浆砌筑。 第三章施工准备

综合楼模板施工方案

餐厨废弃物资源化利用和无害化处理综合楼 模 板 工 程 施 工 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:中柢建设工程有限公司 编制日期:2017年5月10日

模板工程施工案 一、编制说明和编制依据 1、编制说明 本施工案是对餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程施工组织设计的深化和补充,以便能直接指导现场施工。 2 、编制依据 本工程施工组织设计编制依据: 1)《施工组织设计》 2)《工程承包合同》 3)工程施工图 4)、本工程主要采用规目录 A、《工程测量规》GB50026-2007 B、《工程测量基本术语标准》B50228-96 C、《建筑施工扣件式钢管支模架安全技术规》JGJ130-2001 D、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 E、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 F、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 G、《建筑施工安全质量标准化达标实施手册)》 一、工程概况 工程名称:餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目综合楼 结构类型:框架结构 建设单位:市启环科技有限公司 设计单位:启迪桑德环境资源股份有限公司

监理单位:常源电力工程监理有限公司 施工单位:中柢建设工程有限公司 工程地址:市水师营镇催门村填埋场 市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目是市市政府投资兴建的重点工程,由启迪桑德环境资源股份有限公司施工总承包。该工程位于市南的昂昂溪区门镇填埋场。总建筑面积10287.56㎡。其中综合楼建筑面积1967㎡。建筑结构形式:框架结构。 三、施工准备 施工准备工作是工程顺利进行的的重要保证,为确保基础工程施工顺利进行,要做好以下准备工作: 1、熟悉施工规及施工工艺。 2、仔细阅读施工图纸、图纸会审记录及设计变更。 3、对作业人员进行安全技术交底。 本工程每一道工序开工前,均需进行安全技术交底,安全技术交底是我公司技术管理的一个重要制度,是保证工程质量的重要因素,其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程施工要求做到心中有数,以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工; 安全技术交底各专业均采用三级制,即项目部项目技术负责人→专业工长→各班组长。安全技术交底必须有书面文字及图表,级级交底签字,工程项目技术负责人向专业工长进行交底要求细致、齐全、完善,并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求、操作要点及注意事项等进行详细的讲述交底,工长接受后,应反复详细地向作业班组进行交底,班组长在接受交底后,应组织工人进行认真讨论,全面理解施工意图,确保工程的质量和进度。 5、及时编制材料、物资、机械设备、人员的需用计划,及时落实并组织进场。 模板施工必须编制的计划有:

教学楼工程施工设计方案范本

第一章总则 1.1 编制依据 1.2 编制原则 1.3 编制说明 第二章工程概况 2.1 工程情况简介 2.1.1 土建工程概况 2.1.2 安装工程概况 2.2 业主招标要求 2.3 工程特点 2.4 我司的管理目标 2.4.1 质量管理目标 2.4.2 工期管理目标 2.4.3 安全生产、文明施工管理目标 2.4.4 科学进步目标 2.4.5 服务目标 第三章项目部组织机构 3.1 现场项目部的设置和组成 3.1.1 项目部的设置 3.1.2 项目部的组成 3.2 项目部的组织及生产管理运行

3.4 项目安全生产、文明施工责任保证体系 第四章施工准备和施工部署 4.1 施工准备 4.1.1 完善有关手续 4.1.2 现场准备 4.1.3 技术准备 4.1.4 材料、设备准备 4.1.5 劳动力准备 4.2 施工平面布置和临设配置 4.2.1 施工总平面布置 4.3 施工临时用电、用水及排水 4.3.1 施工临时用电 4.3.2 施工临时用水 4.3.3 施工临时排水 4.4 施工部署及施工方法综述 4.4.1 临时供电、供水系统设置 4.4.2 垂直及水平运输设备 4.4.3 钢筋加工及钢筋绑扎 4.4.4 砼搅拌及浇筑 4.4.5 模板及支撑系统 4.4.6 安全防护及外装饰脚手架 4.4.7 基础施工

4.4.8 主体结构施工 4.4.9 砖砌体工程施工 4.4.10 内墙抹灰及楼地面工程 4.4.11 屋面工程 4.4.12 外墙装饰工程 4.4.13 安装工程 4.4.14 内墙及天棚涂料 4.4.15 严格履行总承包职责,搞好售后服务4.5 主要工种劳动力进出场计划 4.6 主要施工机械设备进出场计划 4.7 新技术的应用 第五章施工进度计划 第六章基础、主体施工方案及主要施工措施6.1 测量定位及轴线标高控制 6.1.1 人员的组成和仪器的配置 6.1.2 测量定位的依据 6.1.3 轴线控制网的建立 6.1.4 水准控制网的建立 6.1.5 沉降观测点的设置与观测 6.2 基础施工 6.2.1 基础施工工序安排 6.2.2 主要劳动力安排 6.2.3 主要施工机械

北京某办公楼模板工程施工方案

一、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》 2、《砼工程施工及验收规范》 3、《钢结构设计规范》 4、《大模板多层住宅设计与施工规范》 5、《**工程施工图纸》 6、《**工程施工合同》 参考书籍: 1、《建筑施工模板施工手册》 2、《组合钢模板施工手册》 3、《建筑施工脚手架实用手册》 4、《建筑施工手册》 5、《简明施工计算手册》 二、工程概况 **工程位于北京**中路、万柳小区西路之间。总建筑面积53400m2,由主办公楼、会议中心及辅楼(裙楼)组成,地下一层为指挥车辆车库与平时使用的车库的结合体,地下二层为人防指挥所和主体设备机房。主楼总高度为56.6 m,共13层;首层层高5.4 m,二至十三层层高3.8 m,十三层层高4.5 m;会议中心地上三层,首层层高5.4 m,二、三层层高7.6 m;裙房办公楼层高均为3.8 m。 柱截面随着楼层增高逐渐变小,方柱截面尺寸主要有500×500,400×600,700×700,800×800, 800×900, 800×1000,900×1000,1000×1000(mm)八种,此外还有直径为1m(φ1000)的圆柱。人防指挥所的顶板

厚950mm,其余顶板厚为180mm、200mm、120mm。矩形梁的截面尺寸有300×600, 300×1900,400×400,400×600,400×800,400×1780,400×1900, 500×600,500×700,600×800,600×1200 ,600×1300,600×1400,600×1500 ,1000×800,1000×1400mm,此外还有截面尺寸为300×900,400×800的弧形梁。 三、施工部署 (一)模板设计与材料选用 1.墙体模板 (1)地下室墙体模板选用木胶合板后背木楞体系,1220×2440×15mm 覆面木胶合板作面板,背楞为50×100木方,间距250mm,横楞2Ф48×3.5钢管,间距500 mm。地下室外墙施工时,考虑到工期较紧,为提高施工进度,减少模板加工时间,外墙外侧模板采用60系列市政钢模板(P6015、P6012),对应的主、次龙骨选用2Ф48×3.5钢管,次龙骨间距700mm,主龙骨间距500mm,穿墙螺栓为M16。 (2)主体结构施工为了确保混凝土质量,加快施工进度,墙体模板采用86系列全钢定型大模板,设计如下: a.大模板结构型式 面板为6mm厚热轧平板,横边楞及横肋为[8#槽钢,间距300 mm,竖边框为80×8角钢,构造竖肋为-60×6扁钢,模板竖楞为双[10#槽钢。最大间距1100 mm。 为方便施工并保证混凝土成型效果,大模板侧边采用企口设计,模板面板缩进边框30mm,阴阳角模、插板面板伸入边框28mm。穿墙螺栓为锥形φ30,方便螺杆拆除,螺栓沿层高布置四道,第一道螺栓距地250 mm,以

某小区住宅楼模板工程施工方案

xxx模板工程施工方案 一、编制依据 1.1施工合同

我公司《综合管理手册》; 总公司《技术质量管理标准》。 二、工程概况 2.1概述 xxx工程位于房山区长阳镇,紧邻长阳路,本工程为该小区D地块1-1#、1-2#、1-7#、1-8#楼,总建筑面积为44013㎡;结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。基础形式为钢筋混凝土筏板基础。地下2层,地上10层,基础埋深为-7.710m,建筑总高度为29.000m等。 2.2结构尺寸简表(单位:除注明外为mm)

2.4设计图纸及流水段划分

2.5明确本工程模板施工的重点与难点 2.5.1电梯井、楼梯间层间接茬部位的模板支设与加固是模板工程质量控制的重点。 2.5.2后浇带均采用独立支撑体系,此项应重点控制。 2.5.3本工程地下部分采用木模板,重点控制模板强度及刚度。 三、施工部署 3.1施工流水段划分 针对本工程施工特点,为了加快进度、便于施工管理,根据工程量、劳动力情况,本工程由两家劳务公司承担施工任务,1#、2#为一个劳务公司;7#8#楼为一个劳务公司。基础底板以后浇带为界,划分为两段,1#、2#、7#楼地下及地上部分以23、37轴为界,8#楼以25、50轴为界划分为三个施工流水段进行施工。每个施工段按照子单位工程模式进行同步施工,各施工段劳动力形成相对独立作业班组。流水段划分详见上图

3.2施工部位及工期 3.3 3.3.1基础底板防水导墙采用小钢模板Ф48钢管支撑体系,地下室墙体墙采用15 mm厚多层板模板Ф48钢管支撑体系;地上墙体采用86系列全钢大模板,门窗洞口采用竹胶板制作定型模板。 3.3.2顶板采用15mm厚多层板100mm×100mm、50mm×100mm木方主次龙骨,碗扣架支撑体系; 3.3.3楼梯模板 楼梯模板采用15mm厚竹胶板配以木龙骨现场拼装; 3.4检验批的划分及验收流程 本工程根据施工流水段,划分各检验批;验收过程按检验批。 3.5劳动力安排 为了保证模板支设质量,模板工程各工序施工由固定工人进行;施工高峰期劳动力配备情况如下表所示:

教学楼模板方案改

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 2.1建筑概况 (3) 2.2结构概况 (4) 2.3工程难点 (4) 3.施工安排 (6) 3.1施工部位及工期要求: (6) 3.2劳动组织及责任分工: (6) 4、施工准备 (6) 4.1技术准备 (7) 4.2机具准备 (7) 4.3材料准备 (7) 5.主要施工方法及措施 (8) 5.1模板配置 (8) 5.2隔离剂的选用及使用注意事项。 (9) 5.3模板设计: (10) 5.4模板的现场制作加工: (22) 5.5模板的存放 (23) 5.6模板的安装 (23) 5.7模板的拆除 (24) 5.8模板的维护与修理: (28)

5.9质量要求: (29) 5.10安全注意事项: (30) 6.模板计算书 (36)

1.编制依据 2.工程概况2.1建筑概况

2.2结构概况 表3 2.3工程难点 本工程为群体工程,根据本工程施工的图纸,结合现场实际条件,项目部组

织相关部门对工程进行全面综合分析及论证,对本工程特点及施工重点、难点进行了分析。 本工程主要以框架柱、剪力墙为主,局部框架柱较粗,墙、梁较高。 针对结构特点,采用合理方法支护模板,尤其是900X900mm框架柱及1500mm 高的梁的模板支护,均应进行模板计算,严格按照计算合格的模板支护方式支护模板。 施工栋号多、作业面积大。工程共有1#教学楼等八项工程同时组织施工。平行作业面大,机械、设备、劳动力、材料投入大。 应对措施:项目部设专职计划调度人员,根据总体施工部署及节点进度目标统筹协调各单位工程的生产进度、机械设备租赁及使用、材料供应等情况。 本工程涉及专业多,分包项目多,项目部应做各好分包单位的总承包组织、管理、协调和服务。 施工质量标准高。本工程确定争创北京市“结构长城杯”“竣工长城杯” 应对措施:项目部在施工准备阶段开始, 通过精品工程的创优策划,制定各阶段和分部分项的质量控制要点、实施方案,建立健全完善的质量检查和控制程序,制定严格的质量保证技术措施和管理措施,加强对施工现场的质量管理和控制,技术、质量、生产等各部门密切合作,使整个施工质量始终处于受控状态,最终实现质量目标。 工程所用材料品种较多,协调各相关方及时确定材料,是确保工程顺利开展的一个关键。 应对措施:为保证混凝土表面感观与整体强度故地上2层以上主体工程采用大钢模板。项目部技术组做好加工定货的准备工作,根据业主及设计要求提前确定材料品种及做法,确保施工的连续进行。 根据工期安排,本工程将经历雨季,季节性施工任务重,各项技术措施必须及时完善。 应对措施:技术组针对工程实际情况,提前编制季节性施工方案,明确雨季施工的各项技术要求,制定相应措施,特别应明确混凝土施工的各项技术要求。质量组严格监督贯彻各项技术质量措施的落实工作,对出现问题及时纠正。

砖混结构模板施工方案1

襄垣县富阳循环工业区付村新区办公楼、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼工程模板专项施工方案 编制: 审核: 河南红旗渠建设集团有限公司有限公司

模板施工方案 一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本建筑物为筏板基础砖混结构,外墙厚度为370mm,内墙厚度为240mm,局部内隔墙120 mm。混凝土等级分类:基础为C30,±0.000以上受力构件为C25, 墙体采用煤矸石烧结砖,砂浆强度等级为Mu7.5、Mu10砂浆,砌筑砂浆地上部分为混合砂浆,地下部分及120隔墙为水泥砂浆。 2.编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 本工程施工图纸、本省有关文件 二.材料设备要求 1、木方(厚度为60~80mm),镜面板(91.5 mm×183 mm),阴、阳角模,连结角模。 2、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 二.作业条件 1、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位

置是否符线。办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 3、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程: →→ 1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A.砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构

楼模板施工方案

范南村城中村改造项目(新福兴·面孔公社)11、12#楼模板工程施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 福建省九建建筑有限公司陕西分公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概述 (3) 三、模板总体设计方案 (5) 四、地下室模板设计 (6) 五、地下室模板支设 (17) 六、全钢大模板验算 (22) 七、各结构部位全钢大模板设计 (31) 八、全钢大模板施工 (35)

模板工程施工方案 一、编制依据 1、工程设计图纸文件 1.1《新福兴面孔公社11#、12#楼.结施图》; 1.2《新福兴面孔公社11#、12#楼.建施图》; 1.2图纸会审纪要和设计变更通知单。 2、现行施工规范、质量标准 2.1《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2002; 2.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 2.3《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015。 3、与业主签订的工程承包合同文件、招投标文件 二、工程概述 1、(分项)工程概况 范南村城中村改造项目(新福兴.面孔公社)11#、12#楼,位于西安市北郊,纬二十九街北侧,原范南村旧址,11#楼建筑面积27334.76㎡,12#楼建筑面积28575.43㎡,均为地下二层,地上33层,建筑层高地下室4.8M、3.9米,管道层2M,1-33层均为2.9M。地下两层为设备用房和管道层,1-34层均为住宅,建筑高度96.15M;结构类型剪力墙结构。 主楼基础底板为筏板基础,板厚1.35米;地下室底板及外墙、顶板外露部分均采用防水砼。 2、模板配制质量的规范要求 按照清水混凝土应达到或超过中级抹灰质量的施工要求,制定模板配制质量的规范要求:

办公楼模板施工方案

办公楼模板施工方 案

良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施 模 板 工 程 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 四川省泸州市长江建筑工程有限公司厦门分公司 10月28日 目录

一、工程概况 二、模板工程施工方法 (一)模板安装工程施工方法 (二)模板拆除 三、模板与支撑体系图 四、模板与支撑体系的验算 (一)、模板及支撑设计验算 (二)、板模及支撑计算 (三)、梁模及支撑计算 (四)、柱模及柱箍计算 (五)、楼梯 (六)、其它截面尺寸的构件 五、模板工程质量安全技术措施 (一)模板施工的安全管理措施 (二)模板的钢管支撑体系安全管理措施 (三)施工用电安全管理措施 (四)做好“三宝”、“四口”与“五临边”的防护措施(五)木工机械的安全管理措施 一、工程概况

本工程良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施——办公楼综合楼工程,建设地点在厦门市杏林区东孚工业区一期,总建筑面积为2256.10m2,钢筋砼框架结构,三层,建筑总高度为15.75M,基础为柱下钢筋砼独立基础,模板选用优质九夹板,木枋为(50×100)松木,支撑系统采用扣件钢管支撑体系,模板现场配制。 二、模板工程施工方法 模板工程是保证工程结构外形尺寸的关健,也是创优良工程必要的条件需根据实际受力状况对模板、横楞、支撑等系统进行计算和配制,须保证模板体系有足够的强度、刚度和稳定性。安装前应根据不同标高进行翻样、预制。要注意转换处的要求,同时要全力配合安装工程要做好预留,予埋及设备安装的敷设构件、线管、吊钩等一系列工作。 (一)模板安装工程施工方法 1)、模板及支撑材料:板模采用1830×915×18 mm夹板,木方采用50×100mm截面2米长,钢管采用D48×3.5系列。 2)、材料配备用量:模板配备,柱按一套、梁板按二套模板的投入量进行周转,可满足施工进度及施工规范、规程及地方标准要求。 3)、柱模安装:先在基础面或楼板面弹出柱轴线、轮廓线,再安装预制好的柱模,在柱钢筋验收后进行安装,安装时就位后临时固定,检测平面定位、垂直度后再最终固定,柱模板底部在对侧双面预留20厘米高、通长清扫口,在浇柱砼前进行封闭。 4)、梁板模安装:先搭满堂脚手架、铺梁底木方及底模、安装梁侧模、铺板底木方、铺板模板,再检查梁的平面位置、梁板标高、截面尺寸,

住宅楼模板工程施工方案

模板工程施工方案报审表工程名称:豫联花苑小区15#住宅楼

目录 1. 编制依据………………………………………………………… 2. 工程结构概况…………………………………………………… 3. 施工准备…………………………………………………………. 3.1 技术准备……………………………………………………….. 3.2 材料选择………………………………………………………… 3.3 中小型机械需用计划…………………………………………… 3.4 模板加工及堆放……………………………………………….. 4. 模板工程施工方法………………………………………………. 4.1 统一要求…………………………………………………………. 4.2现浇梁板柱模板施工…………………………………………….. 5. 模板的拆除………………………………………………………… 6. 模板制作、安装技术措施………………………………………… 6.1进场模板质量标准………………………………………………… 6.2 模板安装质量要求………………………………………………... 6.3 其他注意事项……………………………………………………… 7. 质量通病及预防措施……………………………………………….. 8. 材料节约措施……………………………………………………….. 9. 成品保护…………………………………………………………….. 10. 安全、环保、文明施工…………………………………………....

模板工程施工方案 一、编制依据 1.1 施工合同 河南洛汭房地产有限公司与中国六冶机械化工程公司签署的《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工合同》。 1.2 施工组织设计 《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工组织设计》。 1.3施工图纸(详见表1-1) 图纸一览表表1-1 1.4主要规程、规范(详见表1-2) 表1-2 规范一览表 本工程为豫联花苑小区15#住宅楼工程,本楼为三单元六层砖混结构,建筑主体高度19.85m;房屋总长度64.50m。基础采用钢筋混凝土条形基础,楼层主体为钢筋砼构造柱及砖砌体混合结构,构造柱锚入条形基础内,与条形基础

框架结构教学楼测量放线施工方案

测量放线施工方案 本工程为框架结构,整体建筑造型美观。考虑到该建筑及毗邻建筑的重要性,从而使该工程的测量工作较其它工程尤为重要。采用常规测量方法,无法完全有效的保证施工测量的精度,因此在该工程中我们不仅要采用常规的测量仪器和方法,更要大胆采用新技术、新设备。 该工程的轴线定位采用全站仪进行测设。在施工中测量放线工作甚为重要,必须严密控制。包括建筑物的定位,基础和轴线的测量放线平面图形和细部放线,竖向垂直度的控制、标高测设和各层标高传递等。 第1节人员和仪器的配备 J2经纬仪 2台 S3水准仪 2台 全站仪 1台 全站仪、经纬仪和水准仪必须经过国家计量检测部门检测,并出具检测合格证,才能使用于工程测量中。 第2节平面控制网测设方案 一、场区平面控制网布设原则 1、平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则; 2、布设平面控制网形首先根据设计总平面图,现场施工平面布置图;

3、选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方; 4、桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记; 二、场区平面控制网的布设及复测 根据总平面图利用全站仪,从高级起算点在场区布测一条闭合或附合导线,然后采用极坐标法,定出建筑物纵横两条主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为主场区首级平面控制网。场区平面控制网的精度等级根据《工程测量规范》要求,控制网的技术指标必须符合下表中的规定。 三、建筑物的平面控制网 首级控制网布设完成后,建立建筑物平面矩形控制网。建筑物平面矩形控制网悬挂于首级平面控制网上。 第3节高程控制网的建立方案 一、高程控制网的布设原则 1、为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网。高程控制的建立是根据甲方提供的场区水准基点(至少应提供三个),采用水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。 2、高程控制网的精度,不低于三等水准的精度。

单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计

某单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计 一、施工概况 1、工程特征 (1)工程概貌 本工程为某公司的办公楼,位于××市郊××公路边,除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架外,皆采用砖混结构。总建筑面积为6262m2。要求4月1日开工,在本年12月底竣工,总工期9个月,日历工期225天,实际工期353.5天。 (2)建筑设计 本工程为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m,该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F—L轴)带地下室,在11轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。室内地面除门厅、走廊、试验室、卫生间、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆,外喷106涂料,室外装饰以马赛克为主,窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为混凝土一次抹光。 (3)结构设计 基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设构造柱;除卫生间、洗室采用现浇板外,其余楼盖和层面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐沟均为现浇混凝土构件。 2、自然条件 (1)地形地质 施工现场已经平整。天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下4—5m,无侵蚀。

(2)主要气象 施工期间主导风向偏东,雨季为6、7月份,冬季为12月至第二年1、2月份。 二、施工方案的选择 1、施工程序与施工流向 (1)施工程序与各部分工程的施工顺序 本工程的分部工程划分及施工程序为:基础→主体→屋面→内装饰→外墙 装饰及室外 基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土 主体工程的施工顺序:脚手架→扎构造柱钢筋→砌砖墙→柱、梁、板、楼 梯支模→浇柱混凝土→扎梁、板、楼梯钢筋→浇梁、 板、楼梯混凝土→吊装楼板(含楼板灌缝)→拆模 屋面工程的施工顺序:找平层→隔气层→保温层→找平层→防水层→保护 层 内装饰工程的施工顺序:天棚、内墙抹灰→安装门窗→玻璃油漆→墙面喷白→楼地面 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水 (2)施工段的划分与施工流向 基础工程:分为3段,1—11轴线为第一段,11—22轴线为第二段,F—L轴线为第三段,由南向北流水施工。 主体工程:与基础施工相应,1—5层每层分为3个施工段,地下室只有F—L轴线部分有,记为1个施工段,第6层只有11—22轴线部分有,记为一个施工段,共17个施工

5#楼模板施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、模板支撑的方案及措施 (5) 六、模板安装质量标准 (12) 七、质量通病的预防及纠正 (13) 八、安全管理措施 (13) 九、计算书 (14)

一、工程概况: 项目名称:安南中国MALL——5#楼工程 建设单位:芜湖明宏实业有限有限公司 设计单位:南陵建筑勘察设计有限责任公司 监理单位:安徽恒泰工程咨询有限公司 地址:安徽省芜湖市南陵县县城北侧、205国道西侧工程概况: 二、编制依据 2.1施工图纸 《安南中国MALL——5#楼工程结构施工图》 2.2主要施工规范、规程 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 《高程建筑混凝土结构技术规程》(JGJ93-2002) 《全国民用建筑工程设计技术措施》2003(结构) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《安徽省建筑抗震设计审查规范》(DB34/153-2004)

钢管支模搭设系根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001中国建筑工业出版社; 模板安装系根据中国建筑 出版社出版的《建筑施工手册》第四版、《建筑工程施质量验收规范》; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社。 2.3施工组织设计 《安南中国MALL 一期工程施工组织总设计》 三、施工部署 3.1施工部位及工期安排(详见施工进度计划) 3.2管理人员组织架构 3.3 工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排。主要劳动力分工及数量如下: 四、施工准备 4.1技术准备

教学楼模板工程施工方案

模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1表1 模板编制的主要依据 2、工程概况

2. 3结构设计概况 3、施工安排 3. 1施工部位及工期安排 工期计划:基础工程自2006年10月20日至2007年4月20日 主体结构自2007年4月21日至6月30日 3. 2劳动组织及职责分工 3. 2. 1管理人员组织及职责分工:见图1 3. 2. 2工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:

见表4 表4劳动力准备一览表 4. 施工准备 4. 1技术准备 项目部技术负责人组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸标高制定模板初步设计方案。 4. 3材料准备 模板均采用钢模、支撑采用钢管支撑、各种卡具及木楞均已经备齐 5、主要施工方法及措施 5.1 流水段的划分

地下室底板及桩基础整体施工不分流水段,以上分二个流水段施工即1?9轴、 10?19轴,实行等节拍流水施工。 5.2 模板及支撑配置数量 5.3 隔离剂的选用 隔离剂选用非油性的脱模剂。 5.4 模板设计 本工程所有现浇梁、板、柱均采用钢模板。支柱采用外径48mn钢管。横向木楞规格分别为50mm< 75mm 75mm X 100mm 100mmi00mm三种,垫板为5CM 厚松木板。 5.4.1 模板的安装 5.4.1.1 一般要求:模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的承受新浇筑的砼的自重和侧压力以及施工过程中产生的荷载;模板安装要能可靠的保证工程结构各部位的几何形状、尺寸和相对位置正确,力求构造简单、装拆方便、拼缝严密不漏浆。对跨度大于等于4m的现浇砼梁板其起拱高度为跨度的1/1000?3/1000。安装现浇结构的上层模板及支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力。架设支架时上下层支架的立柱应对准并铺设垫板。在涂刷模板隔离剂时不得沾污钢筋和砼接槎处。 5.4.1.2 地梁模板安装 5.4.1.3 柱模板安装 柱模板采用钢模及定型角模组装,用定型卡具固定,在支模之前把落地灰及钢筋上的杂物清理干净。安装模板时底部留清扫口,浇筑砼之前把模板内的杂物清理干净后,再把清扫口堵死。 5.4.1.4梁模板安装 梁底模用钢模,底模下用直径48m m的钢管及可调节丝杠做为支撑。支撑间距为 600mm支撑底加垫一对木楔块用以调整标高。支撑之间用剪刀撑、拉杆固定。水平拉杆间距不大于1200。 5.4.1 .5 板模板安装 本工程采用钢模板拼成,铺设在木楞上,木楞下支撑间距800。水平拉杆间 距不大于1200。 5.4.1.6 楼梯模板安装

某企业单位综合办公楼施工组织设计

某公司综合办公楼工程 目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工方案 (2) 第三章工程质量保证措施 (7) 第四章总进度计划及保证工期措施 (8) 第五章冬、雨季施工措施 (8)

第一章工程概况 1、本工程为某公司综合办公楼具体位置及施工平面布置图见附图。 2、该工程为底层框架,上部四层为砖混房屋,平面形状呈一字形,建筑物宽为12.5m,长为43.2m,层高为:底层4.2m,其余各层高3m,房屋总高度为16.8m。建筑面积为2916m2,基础为钢筋混凝土独立基础,底标高为-2.5m,并设有截面为500mm×600mm地梁,地梁顶标高为-0.16m,进深梁截面尺寸为850 mm ×400mm,首层顶板为现浇,板厚150mm;上部每层设有钢筋混凝土圈梁和抗震构造柱,板为预制空心板,楼梯为现浇楼梯。室内外高差0.6m。 装饰方面:内墙为普通抹灰,外墙贴面砖,地面为水泥砂浆地面,板底勾缝,室内均刮腻子,喷大白二道。 第二章施工方案 每一节工程目标 1、工期目标: 施工总日历天数:214天 2、工程质量目标: 确保达到合格工程。 第二节施工方案 1、施工布置 1.1根据本工程特点,施工段划分将根据单元布置划分,以便在具体施工时,组织流水作业,施工段的划分以建筑物正负零为界线。 1.2本工程可分为二大阶段,即主体结构阶段、装饰装修阶段。四大控制要点即主

体、砌体、内装和外装。 1.3根据本工程的特点,施工顺序为基础开挖→基础清理→基础垫层→钢筋砼基础→主体墙体结构施工→现浇梁板→屋面施工→内、外装饰装修→竣工验收。 1.4土建施工时考虑水、电、暖、卫等管道的预留及安装,施工过程中要坚持以土建施工作为关键工序,以此作为主导,安装工程为铺的指导思想,以免对整个单位工程施工工期、质量等的影响,施工过程中为了配合好土建工程和施工进度,积极与业主及监理工程师协调,及时作好各个分部分项工程的检查验收,决不能因为报检而延误工期。 1.5基础结构施工顺序为:工程施工放线、验线→基础土方开挖→基础垫层施工→钢筋砼基础施工→基础部分砌筑施工→基础验收→基础回填施工。 1.6主体结构的施工顺序为:主体砌体施工→构造柱施工→钢筋混凝土楼梯施工→预应力空心板(或现浇板)施工。 1.7根据本工程的施工工期要求,时间紧、任务重,因此要搞好各工序之间穿插作业,根据构造柱网布置主体结构施工到一定程度时,可组织主体验收,以便进行其它工序进入施工。 第三节主要分部分项工程的施工方法 1、工程定位测量放线 1.1根据业主提供测量控制桩,采用延长线法或直角坐标法,使用经纬仪引至施工现场,然后根据施工图纸的尺寸将本工程的主要轴线确定出,并将轴线延伸至某一地点,采用木桩或砼桩加以固定,以备在今后施工过程重复利用。 2、土方与基础施工 2.1基础开挖:本基础开挖,采用机械开挖,人工清理相互配合的施工方法。2.2基础勘探:基础开挖完毕后,立即组织人员对基槽地质进行勘探工作,勘探前根据基槽底平面图,绘制出基础勘探平面图,合理确定勘探点的距离,勘探点呈梅

高层住宅楼模板施工方案43397

钢花公寓公共租赁住房项目1# 、2#楼(一期工程) 模板工程专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 河北建工集团有限责任公司 二〇一七年八月十五日

第一节编制依据 根据钢花公寓1# 2# 楼公共租赁住房一期工程施工设计蓝图 1.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)4.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 第二节工程概况 工程名称:钢花公寓1# 2# 楼公共租赁住房一期工程 建设单位:安钢集团金信房地产开发有限责任公司 建设地点:殷都区老安林路与钢一路交叉口西南角 设计单位:安阳市建筑设计研究院 监理单位:郑州恒基建设监理有限公司 施工单位:河北建工集团有限责任公司 本工程共1#楼、2#楼两栋26层的公寓住宅和人防工程及商业配套,地下室两层。基础型式为筏板基础,结构形式为框剪结构。1#楼建筑总长度为59m,2#楼建筑总长度为52.2m;建筑总面积49447㎡。 结构总高度为76.300米,地下室一层、二层层高为3.3米,标准层层高为2.90米。商业群房一层层高3.70米,二层至五层层高均为3.20米。结构总高度为16.670米。建筑结构等级为二级,设计使用年限50年,地下室防水为二级,设备房一级。

第三节、施工准备 一、材料及主要机具: 1、胶合板块:1830×915×18的多层胶合板 2、支撑系统:楼平面支撑:50×100硬松方木和杉方木,其余均为?48×3.5的不同长度的钢管,设置水平杠,扫地杠,剪刀撑。 3 、脱模剂:油质隔离剂。 4 、工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 5、作业条件:墙、柱根内混凝土渣已清理干净,墙钢筋已绑扎完毕,各种预埋件已放置,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块或塑料垫块,并办完隐检手续。 6、确定所建工程的施工区段划分。根据工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。 7、确定结构模板平面施工总图。在总图中标志出各种构件的型号、位置、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号,以减少配板的种类、数量和明确模板的替代流向与位置。 8、确定模板配板平面布置及支撑布置。根据总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图,应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;柱箍选用的形式及间距;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。预制拼装时,

教学楼模板方案

山西大学教学楼模板工程施工方案 一、工程概况: 本工程为山西大学新教学楼,位于坞城路东侧、山西大学南校区内, 主体共分三个区,一区①至④轴,主体为五层,局部六层,二区1/4轴至1/10轴,三区11至14轴,总建筑高度20.1m,局部高度23.4m,占地面积7200m2,总建筑面积15649m2。 柱断面尺寸为500×500mm、600*600,400*400,650*550,700*700,D600 梁断面尺寸为 250 ×700mm、350×750mm、250×400mm、350×500mm、350×850mm、 300×700mm、250×300mm、350× 500mm、、350×900mm、、350×1000mm 楼板厚度为 80mm、120mm、 100mm 二、编制依据 主要依据施工图纸、设计变更、图纸会审、施工组织设计、有关施工规范及规程。 依据规程、规范:混凝土结构工程施工质量验收规范。 三、施工安排 1、人员组织 根据施工进度计划及流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量如下表所示: 四、施工准备 1、技术准备:项目总工组织项目部、技术、生产人员熟悉图纸、认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录。通过会审,对图纸中存在的问题与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制订模板初步设计方案。 2、材料准备: 地下部分及承台、梁、柱模板材料选用钢模板,正负零以上选用竹胶板脚手架钢管;柱、模板采用Φ14对拉螺栓紧固,(外套Φ16U-PVC管)。 五、模板设计及主要施工技术措施 (一)、±0.000以下 1、基础承台模板:采用钢模板Φ48*3.5mm脚手架钢管作纵楞,纵楞用12#铁丝拧紧,纵楞用十字扣件连接。模板外侧,每2m设一道钢管斜撑,在斜撑与水平横楞(Φ48的钢管)交接部位用旋转扣件固定。 2、柱模板拼装: 柱模板采用竹胶板制作的整体模板,竖楞采用50×100方木,方木均经刨找平,每200

A楼模板分项施工方案1.doc

A楼模板分项施工方案1 徐州瑞龙东方商贸城A楼工程模板分项施工方案 编制: 审核: 审批: 中建八局三公司瑞龙项目部 200 年月日 一.工程概况 徐州瑞龙东方商贸城A楼工程位于徐州市云龙区狮子山楚王陵风景区东侧,东临三环路,北侧为两汉文化广场,西侧为楚王陵。施工场地开阔,交通便捷。 本工程为框架结构,地下一层,地上三层。地下室基础采用梁筏基础,地下室外墙为钢筋混凝土剪力墙,主体±0.000以上为一般混凝土框架结构,各主要层次结构设计为: 注:(主要规格) KZ:750*750,700*700,600*600等 KL:500*1400,500*1000,500*900,500*800,500*700,500*500;350*1300,350*700,350*600,350*400;300*1400,300*850,300*700,300*650,300*600;200*650,

200*600,200*400等 二.主要施工材料安排及施工流程 2.1地梁侧壁、筏板周边、集水井采用M10水泥砂浆、Mu10砼普通砖砌筑砖胎模作为侧模,具体作法详见《地下室梁筏砖胎模施工方案》;最外侧砖胎模外侧高约1.5米,防止浇注砼时砼侧压力挤破砖胎模,在砖胎模外侧对砖胎模进行加固,加固方法:沿砖胎模长度方向竖竖直木方@1000mm。在砖胎模500mm和1000mm高处钉水平通长木方,然后用木方分别在500mm和1000mm高处和基坑侧壁进行支撑。 2.2主体水平及垂直结构构件使用φ48× 3.5钢管搭设扣件式满堂钢管脚手架; 2.3在筏板以上结构现浇剪力墙体系用多层胶合木模板加方木配设,外加φ12对拉螺栓穿固于双排φ48横向钢管肋,按设计计算最小加固内距进行施工;框架柱体系采用多层胶合板木模加方木配设,周边使用横向钢管箍卡固定柱,截面尺寸大于400×400时,仍须在柱中加设φ12对拉螺杆穿固于双排φ48竖向钢管肋进行加固处理;对梁板等水平构件模板,梁模采用多层组合木模板拼装,板模亦采用多层木模板拼装,各个梁板模板紧密加固于满堂脚手架之上,当梁高大于700时应加设对拉螺杆; 2.4模板体系施工流程示意(见图一) 图一模板体系施工流程 三.施工准备

综合教学楼屋面防水施工方案修

综合教学楼屋面防水施 工方案修 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

综合教学楼屋面防水保温施工方案 一、上人屋面做法 ·现浇楼面; ·刷素水泥浆一道; ·20厚1:3水泥砂浆找平; ·1.5mm厚聚氨脂防水; ·1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,最薄处40厚;(应增设排气孔) ·20厚1:3水泥砂浆找平; ·3厚SBS卷材; ·40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温; ·20厚1:3水泥砂浆找平; ·40厚C20细石砼φ4@200,双向配筋,6×6m分格,分格缝宽10; ·20厚1:3水泥砂浆找平; ·粘贴10厚地缸砖。 二、施工组织及管理 上人屋面防水、保温施工均由专业队组进行施工。屋面工程施工过程中必须做分项工程的交接检查,未经检查验收,不得进行后续施工。防水、保温层施工中,每一道工序完成后,应由专人进行检查,合格后方可进行下一道工序的施工。 屋面防水施工完后,要进行有无渗漏、积水检验,检验应在大(中)雨后 进行。如无雨下,可做蓄水检验,蓄水时间不少于24h。 三、工期要求 四、各分项工程施工要点 1.素水泥浆 屋面加气混凝土块应清理干净。墙面和飘板顶棚抹灰时的落地灰,在楼板上堆放砂浆留下的沉积块,要用剁斧清理干净;楼梯间门槛等部位被埋住的杂质要剔凿干净;尤其是原结构混凝土的养护用薄膜一定要清理干净,防止形成分隔层。必要时采用喷灯将混凝土板面的薄膜进行灼烧处理。 喷灯使用要领:向喷灯内灌汽油时,要避免汽油溢出流在地上,以防点火时引起火灾;喷烤时喷嘴不要面对人,以免发生烫伤事故;操作人员须配戴防护用具,以免手部烫伤;粉灭火器备用。 水泥砂浆找平前应先在已湿润的基层表面刷一遍1:~(水:水泥)的素水泥浆,要随铺随刷,防止出现风干现象,如基层表面为光滑面还应在刷浆前先将表面凿毛。