2013年4月实验室安全隐患情况汇总

2013年4月,各学院(中心)进行了实验室安全隐患排查,教室和实验室安全检查组成员进行了现场检查,情况如下:

一、总体情况

1、门卫不清楚自己负责的楼层的水、电总闸位置,主要是一些老的实验楼(如第三、四教学楼),遇意外情况很难正确处置。有些教学楼的配电房是后勤集团教寝中心的人在管理,但是对具体的电路分布都不清楚;有些配电房是水电科在管理,门卫又没有钥匙,发生意外,没办法关电总闸。(党办字[2013]10号文要求后勤集团在8月底前整改)

2、很多实验人员对消防设备的使用不是很清楚,要加强培训。(保卫处同意整改)

3、医学、生命科学、化工等实验室产生的废水、废液和废弃物,应定点定时收集,集中处理。(实验室与设备管理处正商有关学院制定方案)

二、各学院、中心情况

数理学院

1、10栋实验室二、三、四、五层走廊所有灭火器检修日期过期(2011年12月),消防栓有水,但部分消防栓门打不开;所有实验室都只有一个灭火器,且没有灭火器箱;图书资料室10A209两个灭火器检修日期过期。

2、10A214吊扇开关不灵;10A511地插存在漏电现象;10A401靠西边墙体渗水,会导致漏电,地插有漏电现象;10A414实验室X射线衍射仪使用三相电,还未接地线。

人文学院

1、10B307摄影摄像实验室:一是外墙窗户与走廊之间没有防盗网,人很容易从外爬到实验室,需加装防盗网。二是外墙一玻璃窗户损坏,需维修。三是防盗门门锁经常卡死无法锁好,有严重防盗安全隐患。已联系修锁公司来维修,不能更换锁芯,需更换防盗门。

10B308非线性编辑实验室:玻璃窗户卡扣损坏。

10B310-B314仓库及实验准备间:一是外墙窗户与走廊之间没有防盗网,需加装防盗网。二是整排外墙窗户全部连通无隔断,造成安全隐患和鼠患,影响

到实验室整体电力和设备线路安全。需要每间房之间进行隔断。(是否装防盗网、隔断,需统筹考虑)

2、10B308非线性编辑实验室因部分设备老化,实验课带电设备全处于开启状态,即使有灭火器等防火设施,在学生拥挤的情况下仍存一定的防火防爆隐患,希望能组织师生进行防火防爆等安全教育。(设备老化有待更新,在更新前,学院要加强管理,提出应对方案。对师生进行防火防爆教育,请联系保卫处)

电信学院

1、10A503、A505、A504、A50

2、10A201、10A202、10A20

3、10A206、10A30110A303、10A30

4、10A402、10A403、B407、10B306、10B401、10B403、10B406、10B409、10B410、10B411、10B414、10B41

5、10B501、10B502、10B504、10B505、10B507、10B515、窗扣位置不对或窗扣生锈破损,开关窗震动大,玻璃容易破损。

A504空调使用时,墙上的开关有时跳闸。

A502A502墙面有一洞口未封死,有老鼠出入。

墙上的实验室规章玻璃面板已裂,可能掉落伤人。

10B306、10B401、10B403、10B406、10B409、10B410、10B411、10B414、10B415、10B501、10B502、10B504、10B505、10B507、10B515电风扇启动时晃动大,存在极大安全隐患。

10B306、10B401、10B403、10B406窗帘塑料轨道老化。

10B501、10B502、10B504实验室的电有问题,尤其在天热,机器和空调同时开动时,经常跳闸,存在火灾隐患。

10A201墙壁漏水。

10A202、10A303仪器老化严重,容易引起短路。

10A402、10A403空气开关松动。

2、10A50

3、A505、A50

4、A502每排实验桌的地板排插只有一个有用,负荷过重。B407地面无地插,通过活动排插取电,负荷过重,且线路放在地面上踩踏,易破损发生事故。10A203每排实验桌的地板排插较多不能用。10A301地面插座全坏,通过活动排插取电,负荷过重,且线路放在地面上踩踏,容易破损发生事故。

3、10B401、10B403、10B411、10B41

4、10B41

5、10B507实验室设备购置年份比较久,大部分都已坏了,机器电源都已老化了,使用不安全。(设备老化有

待更新,在更新前,学院要加强管理,提出应对方案)

教育学院

10栋C505、C506、C507部分玻璃窗户的褡裢(扣锁)生锈,或损坏,导致窗户关不死,实验设备存在一定安全隐患(小偷可以从窗户爬进实验室)。

10栋C506天花板经常自然掉下来,已经掉过两次,并请后勤处派人维修过,但目前仍时而会掉下几块天花板。

10栋C507内有一日光灯掉下来,需要派人修理。

10栋C507外墙窗户边上有个空隙,需派人修补。

琴房(北区食堂三楼)部分门锁、窗户损坏,窗户可以爬入,存在安全隐患(钢琴易遭破坏;学生练琴不安全),建议派人修补。

化工学院

1、理化实验楼六楼、七楼实验室经常断水,实验室未接地线,需对整栋楼的水电设施进行改造或维修;708电路不正常,未接大功率电器也跳闸;506、512墙体伸缩缝挡板松动,部分下翻;实验室老鼠猖獗,乱啃东西(健盘、网线、电线等),需要用水泥砂浆封住洞口;706仪器仓库推拉窗户难以开启和关闭,下雨天水流入室内;六楼走廊金属护栏多处锈断,需更换。

2、学院自行整改:103和506实验室通风橱无法正常工作(玻璃门掉下来砸坏设备)。

生命科学学院

1、第二、三教学楼都只有一个总水闸,各实验分室都未安装分水闸,一旦实验室跑水,将无法第一时间断水,需为各实验分室安装分水闸。第二、三教学楼的电总闸标识不清,一旦出现意外,将无法第一时间断电。

生物园楼梯底下的配电箱未加锁。生物园及第三教学楼除精密实验室外都未安装地线,一些大功率用电设备存在漏电的危险。生物园水塘边靠南面的水泥路因积水长有青苔,师生行走其上易滑入水塘。

第三教学楼二楼实验分室的铁制防盗网局部腐蚀严重。第二、三教学楼接缝处漏水。第二栋有蛇爬到实验室里面来。

2、学院整改:进出实验室的人员较多,且进出人员的情况不能及时而准确掌握。部分学生仪器操作不规范,对试剂的毒性和使用要求不清楚。

机电学院

1、12-A、B、C栋间过道透明玻璃门没有醒目标志;12-C栋1楼安全出口地灯玻璃罩损坏;

12-D栋部分窗户拉手损坏,实验室内未安装顶棚照明灯,未安装行车维护爬梯,没有设置安全通道,实验室外消防通道旁山体出现滑坡,排水沟已严重堵塞。

12-B四楼走廊消防防面板损坏,12-B409、410屋顶漏水,12-B407窗户渗水,12B-105无防辐射防护墙,防护铅玻璃有裂隙。

2、12-D栋所有窗户没有防盗网,没有防盗监控设备。(是否装防盗网,需统筹考虑)

3、12-D栋实验室内金工车间1号门至2号门之间的第三个支承柱有裂缝。

4、学院整改:12-C栋111地面12-C栋113地面12-C栋115地面瓷砖不具有防滑功能;12-D栋实验室内三部车床陈旧,急需报废,且齿轮箱裸露在外面,存在极大地安全隐患;12-D栋实验室内切割机线损坏;12-D栋实验室内ZX20钻铣机床线损坏;12-D栋实验室内铸造设备排放有毒气体,不应放车间;12B-106瓷砖不具有防滑功能(实验时有高压油滴出);12B-103X射线机诊断床立柱不稳。建工学院

部分实验室仪器贵重,窗户没有防盗措施,需加强监控。如12A211及12A215、12A311、12B218等。考虑局部房间安装防盗网影响整体美观效果,建议实验楼一、二楼层所有房间整体安装。

艺术学院

1、美术系实验室8栋A区4楼实验室消防通道被阻塞,存在安全隐患。音乐系实验室D-40

2、D-40

3、D-404设备电源线老化,D区3楼和4楼通道内总闸开关无盖,已有小鸟在里面筑巢。D403有吊顶的板子掉下来。D区4楼楼道两边有水泥块脱落。

2、学院整改:4楼5楼的窗沿太低经常有学生坐到上面,很容易坠落。

体育学院

1、7栋3楼实验室吊扇准备室、运动解剖、运动生理、运动心理分室吊扇悬挂靠梁太近,而且挂钩不稳固,存在安全隐患。

体训馆武术馆沙包吊链5年未检修存在松落砸人隐患;顶石灰涂层有开裂,多处已脱落有砸人危险; 8个供电开关盒无盖有触电隐患;力量房镜子玻璃损

坏有砸人隐患;篮球馆羽毛球馆多处漏水,木质地板易损坏,练习时有摔跤隐患。

室外网球场有一网球柱底座地面松动,造成网球柱严重倾斜,供电开关盒、接线口盖子损坏,裸露电线老化;老400米田径场铁饼护笼和铅球投掷圈场地严重损坏;五栋教学楼南面球场间的护栏网多年未检修;北区排球场护栏网破损生锈,临近马路的两块篮球场地有损;风雨球场钢筋防护栏损坏严重,多处被学生拉开,器材室墙体开裂,北面篮球场挡土墙严重开裂。

2、学院整改:体育保健实验分室复苏模拟人破损严重,有漏电风险。北区篮球板有裂痕。体训馆武术馆散打速度球铁支架位置低,易造成撞头危险;6个篮球架护垫松动损坏存在安全隐患;3副篮球架及8副墙式篮球架近6年未检修存在安全隐患;1个篮板护垫松动有脱落隐患;健美操音响盒锁坏,盒内音响有被盗隐患;力量房卧推器支脚松动,练习时有下榻隐患;体操馆小弹床面坏练习时有摔跤隐患;体操馆跳马一支脚松动练习时有倒塌隐患;体操馆木肋木有一横木断裂有安全隐患;体操馆高、低单杠等器材近6年未检修,使用时存在断裂安全隐患;所有田径撑杆跳高杆使用10多年。

护理学院

1、第四栋406、407装防盗窗,防盗门,并缺乏相关紫外线防盗措施。(是否装防盗网,需统筹考虑)

2、学院整改:509有易燃易爆物品氧气,缺乏相关安全措施;学生真人真做实验,缺乏相关急救防范措施。

医学院

第四栋一楼卫生间堵塞、需疏通,卫生间天花板脱落,电闸需要安锁;二楼电源总闸需安锁,下水道堵塞,202房间灯管和插座松动;三楼电源插座需固定,墙壁渗水,308房间屋顶脱落石灰块;413天花板石灰脱落,卫生间下水道堵塞,有些插座接触不良,415房间墙面瓷砖脱落。

临床医学院

1、临床技能训练中心各实验室的电线老化,需修理或改善;实验室原来预埋的电线比较细,功率小,容易引发火灾,建议更换;实验室的插座没有安装地线,使用不安全;实验室的吊扇老化,电线也裸露在外。

多媒体教室没有安装空气开关。

外科无影灯电线老化,容易引起火灾。

2、学院整改:口腔实验室液化气罐使用年限久远,存在安全隐患。

网络中心

1、部分校内上网场所存在消防安全隐患,主要疏散通道平时不开放,比如,卫校上网机房平时只开一个门,另一道门关闭。

2、部分校内上网场所,对上网用户的管理不够完善,现代教育技术中心和卫校上网机房采用人工方法登记上网人员信息,工作量大,信息记录不够完善。

3、网络中心一楼楼道上面的桥架有时有橡胶异味,怀疑电缆负荷过载发热引起。

4、网络中心整改或商有关部门整改的有:当市电停电时间超过二个小时,现有UPS电源因电池老化无法支持中心机房的网络设备供电,造成校园网网络设备供电中断,对部分服务器、网络存储和交换设备影响较大,甚至造成部分配置和数据丢失,校园网运行中断。

四、五月份受强雷电天气的影响,可能造成网络交换设备或端口受到雷击,影响部分用户上网,甚至造成局部网络中断。

现代教育技术中心

1、10栋的配电间没有灯,操作不安全;10栋A111教室窗户玻璃裂开;10栋C区的206/205/206/ 305/306/405/ 406需改电路或下水管;10-C405需维修;10栋C309、C313、C314、C409、C413、C414、C51

2、C51

3、C514;9栋507窗扣损坏;10-A10811-B203多媒体维护办公室办公室的木门无防盗设施且门已经损坏。

5栋多媒体教室38个讲台老化,不同程度损坏;9栋508灯管(泡)松动;9栋及10栋所有实验室多数窗户橡胶条老化致玻璃脱出窗户存在很大隐患。

2、10-A10810-A107、11-B20

3、医学校区多媒体维护办公室及11栋41个多媒体教室没有配备(消防)灭火器。

教室和实验室安全检查组(代章)

二〇一三年四月

实验室安全隐患及应对措施方案

2013年4月实验室安全隐患情况汇总 2013年4月,各学院(中心)进行了实验室安全隐患排查,教室和实验室安全检查组成员进行了现场检查,情况如下: 一、总体情况 1、门卫不清楚自己负责的楼层的水、电总闸位置,主要是一些老的实验楼(如第三、四教学楼),遇意外情况很难正确处置。有些教学楼的配电房是后勤集团教寝中心的人在管理,但是对具体的电路分布都不清楚;有些配电房是水电科在管理,门卫又没有钥匙,发生意外,没办法关电总闸。(党办字[2013]10号文要求后勤集团在8月底前整改) 2、很多实验人员对消防设备的使用不是很清楚,要加强培训。(保卫处同意整改) 3、医学、生命科学、化工等实验室产生的废水、废液和废弃物,应定点定时收集,集中处理。(实验室与设备管理处正商有关学院制定方案) 二、各学院、中心情况 数理学院 1、10栋实验室二、三、四、五层走廊所有灭火器检修日期过期(2011年12月),消防栓有水,但部分消防栓门打不开;所有实验室都只有一个灭火器,且没有灭火器箱;图书资料室10A209两个灭火器检修日期过期。 2、10A214吊扇开关不灵;10A511地插存在漏电现象;10A401靠西边墙体渗水,会导致漏电,地插有漏电现象;10A414实验室X射线衍射仪使用三相电,还未接地线。 人文学院 1、10B307摄影摄像实验室:一是外墙窗户与走廊之间没有防盗网,人很容易从外爬到实验室,需加装防盗网。二是外墙一玻璃窗户损坏,需维修。三是防盗门门锁经常卡死无法锁好,有严重防盗安全隐患。已联系修锁公司来维修,不能更换锁芯,需更换防盗门。 10B308非线性编辑实验室:玻璃窗户卡扣损坏。 10B310-B314仓库及实验准备间:一是外墙窗户与走廊之间没有防盗网,需加装防盗网。二是整排外墙窗户全部连通无隔断,造成安全隐患和鼠患,影响

实验室安全隐患排查及预防措施

实验室安全隐患排查及预防措施 一、实验室存在的安全隐患1、由于xx年建校初绿化时,工人用实验室走廊里的消防栓内的水管浇花,导致现如今实验室走廊一层消防水管少两个,二层少四个,建议购买补全。一楼两个消防铁管控制闸的把手断,建议修复。2、实验室的水管材质较差,老化严重,一到冬天就可能发生水管断裂,引发水灾。现如今已有几个实验室水管断裂,不能使用,影响到了实验教学,已报修到总务处,总务处认为水管材质很差并且老化严重,建议找专业人员更换新水管。3、一层学生实验室内有几块天花板膨胀变形,有掉下来伤人的可能,建议总务处或基建处能够更换或维修。4、实验室楼顶四个风机损坏,导致化学实验室不能对化学实验所产生的有害气体进行及时排放,对师生健康有损害,总务处无法维修,建议找专业人员维修。5、一三层东走廊灯的开关损坏,漏出电线,建议总务处修理。6、化学准备室药品库建议按上防盗窗。 二、实验室安全方面预防措施1、实验室定期(即学生放假前、入校后和寒暑假期间)开展安全检查,检查方面包括仪器、药品、学生实验室的门、窗、电、水管、灭火器等是否完好,仪器、药品等是否缺少,走廊的消防栓是否完好。发现不安全因素及时采取控制、消除及上报。对于实验室无力整改,难度较大的事故隐患,及时向学校有关部门提出报告,申请给予解决。2、每

天实验室相关人员下班离开前,均应仔细检查并确认实验室内门、窗、电、水管等情况,无疏漏后方可离开。3、易燃、易爆、有毒及其它危险物品集中存放到危险药品库,由实验室主任直接管理。实验室剧毒药品的保管、领用等由实验室主任和化学实验员同时监控,配置专用的危险物品室(储藏柜),锁必须由二人同时开启。 4、每个学生实验室和仪器药品实验室都配备了一个灭火器,把灭火器放置在干燥、阴凉、容易看到和取拿方便的地方。让实验员学会消防器材的使用及保养方法,定期检查灭火器的压力及走廊消防栓是否完好,发现险情及时合理的处理及上报。 5、任课教师和学生进入实验室后,要严格遵守实验室相关规定,未经许可不能随意或擅自操作实验室相关仪器设备。实验室内一律严禁抽烟,吃东西及使用明火(正常实验情况除外)。任课教师操作使用实验室相关仪器设备前,务必阅读了解相关仪器设备使用说明书及使用事项,给学生讲解清楚后才能让学生动手,严格按规定操作,防止不当操作造成人身伤害。 6、学生在实验室做实验期间,任课教师不要离开实验室,实验员应进入实验室给予学生指导、规范学生的仪器及药品使用,同时留意随时可能发生的安全隐患。学生离开实验室后,任课教师和实验员要认真检查器材是否完好,药品是否缺失,关好门、窗、电、水管等方能离开。 7、仪器和药品实验室的钥匙由实验室

安全隐患排查清单及防范措施

春节物业温馨提示、安全隐患排查清单及防措施 每到春节前夕,是一年中最易发生火灾、盗窃、诈骗等安全事故的时候,为确保广大业主生命财产安全,注意以下事项: 1、防火 1、注意使用燃气。使用燃气时,应将窗户尽量打开,以防燃气泄漏发生意外。停止使用煤气时,应关闭气体总阀。 2、定期检查电器、电线及连接燃气的胶管,发现损坏,请立即更换。 3、面对火灾保持冷静。若发生火灾,要保持冷静,立即通知物业或报警,火警:119,并正确指示起火点。 4、切记切断电源。外出、睡觉或突然停电时,要及时切断电源,特别是电暖器等大功率电器更应倍加注意。 5、不要用电器设备烘烤衣物。用电器烘烤衣物的方式危险性大,不但会造成衣物的损坏,而且在烘烤的过程中,很容易引发火灾事故的发生。若是临时烘烤衣物,一定要有人看管,以免遗忘而引发火灾。 6、防止气体泄漏。在使用燃气时,一定要经常检查管道和阀门是否安全无漏气,并保持室具有良好的通风条件,特别是在入睡之前,要确认气体阀门关闭。若发现漏气现象,要保持镇定,迅速关闭阀门,打开门窗;切勿惊慌失措,不可开灯和打,更不能动用明火。 7、安全燃放烟花爆竹。迎亲、乔迁燃放烟花爆竹必须远离楼宇,室外安全地点,且严格按照产品上的说明选择符合要求的燃放场地;不要让未成年人单独燃放;燃放后应仔细检查,发现余火残片碎纸应及时清理。 2、防盗

⒈关好门窗:出门时,睡觉前都要关好门窗,并将防盗门反锁,睡觉时卧室门也要从里锁上,家里无人时不要打开窗户,关门时不要忘记将门锁上。 ⒉邻里守望:出门时要和邻里、附近亲人、朋友打好招呼,请求帮助照看。 ⒊邻里安装防盗网:安装防盗网要离走廊门保持一定距离,不要紧贴走廊门,防止攀爬。 ⒋合理保管钱物: ①钱包和物品要随身带,不要放在视线外; ②大量现金和贵重物品要存放在银行,不要放在家里,家里备有日常用钱即可; ③存折和卡上密码要与及(手机)有区别,不要完全一致; ④和存折要分开保管,不要放在一起; ⑤机动车停放时要上好锁,最好停放在停车场或托人看管。 3、防骗 在网购和接收快递期间,业主们一定要格外防备,尤其是接到客服时,一定要辨清这个客服是真是假。现在骗子的伎俩越来越“精明”,几条常见的骗子手法,要警惕: 【防骗指南】 1/手机、钱包不要放外套口袋里,1秒都不要。小偷一般会选择年轻女性下手,团伙作案,偷完就溜。 2/商场、地铁、公交站,超市、菜市场等人多的地方更要小心,人多的地方小偷也多,拥挤的环境也适合作案。

常见物业管理安全隐患及防范措施

常见物业管理安全隐患及防范措施 一、脉冲电子围栏没有电 漏洞现象 1、电子围栏有断裂但无警报或修复; 2、电子围栏上有植物攀附; 3、电子围栏报警灯电源指示灯无显示。 堵漏措施 1、将断裂线缆接驳好并拉直,高压危险标识牌挂立清晰,起到完好威慑的作用; 2、及时清理攀附的植物; 3、及时通电,如果短时间不能够修复,先保证报警灯有电运转。 二、红外对射、格栅对射失效 漏洞现象 1、红外对射、格栅对射设备脏污、陈旧、缺损; 2、红外对射、格栅对射之间有障碍物但未报警或有人处理; 3、既有防爬刺线又有红外对射时,可能红外对射就不好使。 堵漏措施 如果需要其发挥作用: 1、日常巡检进行测试,测试留存记录,发现损坏及时维修; 2、对发生误报等情况进行排查,而不能够将警报关闭了事; 如果已不在乎其是否发挥作用 维修、清洁等日常作业时进行巡查和清洁,保证外观有效。 三、监控器无画面,尤其晚上看不清 漏洞现象

1、监控头失效,摄像头老化、线路断损等; 2、摄像头无微光夜视功能,监控视频模糊或雪花等; 堵漏措施 1、开展日常巡查与检修; 2、无夜视功能的,或增加灯光补偿设施,或改装微光夜视一体机。 四、不用刷卡无需核实即可进入园区 漏洞现象 1、人行刷卡门形同虚设; 2、陌生人进出园区无核实; 3、大门敞开; 4、有人行刷卡门,但外人进入园区只要里面有人开门就可以进入 堵漏措施 1、设进出双向刷卡要求,而非进入刷卡; 2、对秩序维护人员核查行为进行监控; 3、大门关闭,如大门结构不利于出入管理,可在大门旁或内增设小门,装刷卡器。 4、高档项目要对非业主常出入人员进行备案,如保姆、邮递员、送水工等,并进行公示。 五、门岗人员经常换,不熟悉外来人员 漏洞现象 1、门岗人员不稳定,业主出入不熟悉,在人员核实过程中,容易与老业主发生冲突; 2、新门岗人员为了怕与业主发生冲突,外来人员与业主都不核实。 堵漏措施

实验室常见的四大安全隐患

实验室常见的四大安全隐患 特别福利:回复“SCI”可以下载全套的SCI写作视频,回复“protocol”获得最全的实验室技术我们之前曾经写过实验室中有哪些有毒有害的试剂,具体内容请回复“安全”查看。今天我们来说说实验室中哪些会造成安全隐患呢? 隐患一电 危险指数:★★我们的生活处处都有电,但是发生电安全的事故还是比较少的,但是防患于未然,我们还是要说一说,首先,不要在手上还沾有水渍时就去触碰电器开关或插座,防止手上的水分通过开关与电路接通、造成触电事故。其次,使用电器时应该远离水源,水和电器混合放置亦是一种安全隐患。此外,在使用某些电仪器时,如烘箱,电油浴锅等,最好保证有人从旁看管。再提醒一下,实验做完后一定要记得断电哦! 隐患二火 危险指数:★★★实验室里面火的使用是需要谨慎谨慎再谨慎的(重要的词语说三遍!)。古人讲“水火无情”,用火比用电更要小心。在进行某些油浴实验或者酒精灯旁边的灭菌实验时,旁边应该备好湿沙子或湿抹布,点火前最好思考一下“万一着火了应该怎么做”。对于烘箱这类温度不高、不出明火的电器,也需要提前注意插座口及对应的灭火器的位

置。万一遇到烘箱内冒烟着火的情况,应该先切断电源、观察烟火的势头,再根据实际情况选择合适的灭火器。笔者给大家讲个事例吧。某位同学在烘箱内烘烤树枝树叶样品,样品都是装在档案袋和信封内的,烤箱温度调节到60-70℃后该同学就离开了。过了半小时左右,实验室其他人看到烟雾,就赶紧叫来该同学。她一看到烟就判断“有烟应该就没有火苗”,加之烘箱是密封的,所以应该用泡沫灭火器。于是果断打开烘箱、拿来泡沫灭火器一阵乱喷、再关上箱门淡定地等了半个小时,直到烘箱“恢复平静”。打开一看,只有底部的内壁被烧黑了,其他的都没事。通过这件事我们不难看出,面对突发情况,首先一定得有过硬的心理素质,然后透过现象看本质,结合实际情况进行正确的判断,并施与恰当的补救措施。今年清华化学系何添楼发生的火灾爆炸事故就是一记警钟。大家在实验前就应该埋下危机意识——“万一着火了,该怎么做”——在脑海中罗列出大致的应对步骤。其实,笔者对于实验室用火安全隐患的建议就是:跟荷兰人学习,提前做好脚底抹油的准备。 隐患三爆炸 危险指数:★★★★ 实验室爆炸的新闻太多了,最近的清华、南京理工、中国矿大等等。这些实验室爆炸事故或多或少都有人为操作不当的因素,但总结下来就是:“爆炸只在一瞬间”——也许你正

化验室潜在安全隐患与防护措施

化验室潜在安全隐患与防护措施 在化学实验室中,安全是非常重要的,它常常潜藏着诸如发生爆炸、着火、中毒、灼伤、割伤、触电等事故的危险性,如何来防止这些事故的发生以及万一发生又如何来急救,这些都是每一个化学实验工作者必须具备的素质。 一、安全用电常识 化验室要用到电的地方很多,所以安全用电是极为重要的。违章用电常常可能造成人身伤亡,火灾,损坏仪器设备等严重事故。化学实验室使用电器较多,特别要注意安全用电。下列出了50Hz交流电通过人体的反应情况。 不同电流强度时的人体反应 电流强度1~10 10~25 25~100 100以上 人体反应麻木感肌肉强烈收缩呼吸困难心脏心室纤维性 颤,甚至停止呼吸 动,死亡 为了保障人身安全,一定要遵守实验室安全规则。 (1)防止触电 1)不用潮湿的手接触电器。 2)电源裸露部分应有绝缘装置(例如电线接头处应裹上绝缘胶布)。 3)所有电器的金属外壳都应保护接地。 4)实验时,应先连接好电路后才接通电源。实验结束时,先切断电源再拆线路。 5)修理或安装电器时,应先切断电源。 6)不能用试电笔去试高压电。使用高压电源应有专门的防护措施。 7)如有人触电,应迅速切断电源,然后进行抢救。 (2)防止引起火灾 1)使用的保险丝要与实验室允许的用电量相符。 2)电线的安全通电量应大于用电功率。 3)室内若有氢气、煤气等易燃易爆气体,应避免产生电火花。继电器工作和开关电闸时,易产生电火花,要特别小心。电器接触点(如电插头)接触不良时,应及时修理或更换。 4)如遇电线起火,立即切断电源,用沙或二氧化碳、四氯化碳灭火器灭火,禁止用水或泡沫灭火器等导电液体灭火。 (3)防止短路 1)线路中各接点应牢固,电路元件两端接头不要互相结触,以防短路。 2)电线、电器不要被水淋湿或浸在导电液体中,例如实验室加热用的灯泡接口不要浸在水中。 (4)电器仪表的安全使用 1)在使用前,先了解电器仪表要求使用的电源是交流电还是直流电;是三相电还是单相电以及电压的大小(380V、220V、110V或6V)。须弄清电器功率是否符合要求及直流电器仪表的正、负极。 2)仪表量程应大于待测量。若待测量大小不明时,应从最大量程开始测量。 3)实验之前要检查线路连接是否正确。经教师检查同意后方可接通电源。 4)在电器仪表使用过程中,如发现有不正常声响,局部温升或嗅到绝缘漆过热产生的焦

100项护理安全隐患及防范措施

100项护理安全隐患 林州市第二人民医院护理部 二00九年十二月

100项护理安全隐患 协助患者进食、水中易出现的问题 1、饮水呛咳 防范措施: ⑴喂水时注意速度不可过快且每次少量喂食。 ⑵喂水时注意观察患者的反应,发现呛咳立即将头偏向一侧,以免误入呼吸道。 ⑶对于频繁发生呛咳的患者,护士应提示医生留置胃管。 2、吞咽困难 防范措施: ⑴喂食速度宜慢且少量,确认病人已吞咽再继续。 ⑵给予患者便于吞咽的食物。 ⑶嗜睡的患者喂食时必须把病人完全叫醒,喂食后确认口中无食物方可离开。 ⑷进食时注意与患者沟通并密切观察患者反应,如发生吞咽困难,应立即停止进食并取出口中食物,将头偏向一侧。 吸氧中易出现的问题 3、气压伤 防范措施: ⑴先调节好氧流量再将吸氧管插入患者鼻孔。 ⑵改变氧流量时先将导管撤出,待调节好后再插入导管。 4、氧中毒 防范措施: ⑴根据医嘱正确调节氧流量。

⑵高流量吸氧时应注意吸入时间不宜过长。 ⑶定期检查氧流量表是否准确。 5、管道脱落 防范措施: ⑴使用双腔吸氧管,以便于固定。 ⑵经常巡视吸氧患者,发现管道脱落及时插好、固定。 ⑶清醒病人嘱其不要自行拿下吸氧管。 口服药发放中常见的问题 6、同病室的人交叉发药错发 防范措施: ⑴严格三查七对,发药时叫病人至答应为止。 ⑵不得一次拿两个以上药杯进病房给病人,须将药车推至病床旁一对一发放。 ⑶每个药杯上面须有贴着醒目床号的药盖,不得遗漏。 ⑷口服药应由双人核对后由其中一人发放。 7、药物剂量有误 防范措施: ⑴正确抄写口服卡。 ⑵核对药物时要认真,避免边核对边说笑,禁忌单人核对。 ⑶避免思维定势,个别病人所服药物剂量比常规剂量多或者少,不能按常规量发放。(如开博通每片12.5mg,有些患者服6.25mg,不能按常规给予一片。) ⑷有些药物剂量发生改变时,外勤护士应及时通知大家,提起注意。 ⑸有的一种药物两种剂量,要核对清楚,心中有数。 8、漏发(多为病人不在) 防范措施:

办公安全隐患分类及预防措施(通用版)

办公安全隐患分类及预防措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0563

办公安全隐患分类及预防措施(通用版) 序号 隐患大类 隐患小类 预防措施 1 用电安全隐患 (办公区及仓库通用) 因电源未关闭引发火宅 1、将各设备\电器责任到人,原则:使用人为第一责任人;部门经理为第二负责人; 2、最后离开的成员,需再次检查电源、电脑、饮水机、灯具、空调、打印机等设备设施,确保人走电断。

插销、插座、电源线、电源开关是否存在破损、老化、有异味或温度过高的现象 1、员工离开座位就要将各自的电源插头进行拔除; 2、每月第一周星期一下午要求员工对各自使用的电器设备及插座插销、开关及线路进行自检;对于排插的采购要品牌化,保证质量; 3、人事行政部则对公司各部门办公区及仓库区域进行复查。组织防火检查,消除潜在的隐患。 插排是否超负荷使用 下班后拔除电源插头,谨防漏水导致的电源断路引起火灾 设备接线乱拉乱接 安全标志、应急照明灯具是否灵敏 1、每月月底人事行政部与集团生产中心对办公及仓库的消防设备、消防栓进行安全复查;(灭火器是否在保质期内,压力指针是否正常) 2、检查安全出口指示灯是否可以正常使用;

实验室安全隐患排查整治活动实施方案

实验室安全隐患排查整治活动实施方案 1、指导思想以中央、省、市、县关于安全生产工作的指示精神为指导,提高认识,统一思想,以此次安全排查活动为契机,强化中心实验室人员的安全底线思维和红线意识,切实做到排查“零盲区”,隐患“零容忍”,筑牢安全防范基础,确保实验室安全、稳定运行。 二、组织领导成立“实验室安全隐患排查活动领导小组”,组成人员如下:组长:赵军县综合检验检测中心主任副组长:杨学明县综合检验检测中心副主任成员:李红梅实验室负责人、质量负责人郭鑫钢检测二室负责人、技术负责人韩祥云检测一室负责人李靖靖检测三室负责人领导小组下设办公室(地点1305办公室),李红梅同志兼任办公室主任,负责计划、组织、实施中心实验室安全隐患排查整治工作,同时负责收集、整理相关资料和照片。 三、总体目标通过安全隐患排查活动的开展,全面、系统、彻底的排查整治实验室安全隐患和薄弱环节,进一步完善实验室安全管理工作制度,建立隐患排查整改和安全管理的长效机制。为xx年实验室安全工作夯实基础,努力实现全年安全工作目标。 四、排查方式及内容 (一)排查方式此次实验室安全隐患排查将对实验室各功能室及其附属设施进行全面排查。领导小组带领相关人员成立检查组(见附件一),按照功能室划分(含六楼和楼顶的设备层)逐一进行排查。检查组成员在检查过程中填写好《安全隐患排查记录表》(见附件二)。对发现的各类安全隐患,由领导小组办公室负责分类汇总,并根据问题类型制定相关整改措施,报领导小组审核,填写《安全隐患汇总整改表》(见附件三)。审核通过后由实验室负责人开始进行整改,整改结束后由检查组对整改结果和有效性进行确认。 (二)排查内容及重点 1、电气安全检查各功能间(包括设备层)的用电设备、开关、插座、灯具、线路等电气设施是否正常(其中气瓶室所有电气设施要做防爆处理),现场测试使用效果,如发现电线私拉乱接、电线裸露、线路老化、发热、火花或有异响、

实验室安全隐患及应对措施

实验室安全隐患及应对措施 2013年 4 月实验室安全隐患情况汇总 2013 年4 月,各学院(中心)进行了实验室安全隐患排查,教室和实验室安全检查组成员进行了现场检查,情况如下: 一、总体情况 1、门卫不清楚自己负责的楼层的水、电总闸位置,主要是一些老的实验楼(如第 三、四教学楼),遇意外情况很难正确处置。有些教学楼的配电房是后勤集团教寝中心的人在管理,但是对具体的电路分布都不清楚;有些配电房是水电科在管理,门卫又没有钥匙,发生意外,没办法关电总闸。(党办字[2013]10 号文要求后勤集团在8 月底前整改) 2、很多实验人员对消防设备的使用不是很清楚,要加强培训。(保卫处同 意整改) 3、医学、生命科学、化工等实验室产生的废水、废液和废弃物,应定点定时收集,集中处理。(实验室与设备管理处正商有关学院制定方案) 二、各学院、中心情况 数理学院 1、10 栋实验室二、三、四、五层走廊所有灭火器检修日期过期(2011 年12 月),消防栓有水,但部分消防栓门打不开;所有实验室都只有一个灭火器, 且没有灭火器箱;图书资料室10A209两个灭火器检修日期过期。

2、10A214吊扇开关不灵;10A511地插存在漏电现象;10A401靠西边墙体渗水,会导致漏电,地插有漏电现象;10A414实验室X射线衍射仪使用三相电,还未接地线。 人文学院 1、10B307摄影摄像实验室:一是外墙窗户与走廊之间没有防盗网,人很容易从外爬到实验室,需加装防盗网。二是外墙一玻璃窗户损坏,需维修。三是防盗门门锁经常卡死无法锁好,有严重防盗安全隐患。已联系修锁公司来维修,不能更换锁芯,需更换防盗门。 10B308非线性编辑实验室:玻璃窗户卡扣损坏。 10B310- B314仓库及实验准备间:一是外墙窗户与走廊之间没有防盗网, 需加装防盗网。二是整排外墙窗户全部连通无隔断,造成安全隐患和鼠患,影 响到实验室整体电力和设备线路安全。需要每间房之间进行隔断。(是否装防盗网、隔断,需统筹考虑) 2、10B308非线性编辑实验室因部分设备老化,实验课带电设备全处于开启 状态,即使有灭火器等防火设施,在学生拥挤的情况下仍存一定的防火防爆隐患,希望能组织师生进行防火防爆等安全教育。(设备老化有待更新,在更新前,学院要加强管理,提出应对方案。对师生进行防火防爆教育,请联系保卫处)电信学院 1、10A503、A505、A504、A50 2、10A201、10A202、10A20 3、 10A206、10A30110A303、10A304、10A402、10A403、B407、10B306、 10B401、10B403、10B406、10B409、10B410、10B411、10B414、 10B415、10B501、10B502、10B504、10B505 10B507、10B515窗扣位置不对或窗扣生锈破损,开关窗震动大,玻璃容易破损。 A504 空调使用时,墙上的开关有时跳闸。 A502A502墙面有一洞口未封死,有老鼠出入。 墙上的实验室规章玻璃面板已裂,可能掉落伤人。 10B306 10B401 10B403 10B406 10B409 10B410 10B411 10B414 10B415 10B501、10B502、10B504 10B505 10B507、10B515 电风扇启动时晃动大,存在极大安全隐患。

校园安全隐患问题及防范措施

校园安全隐患问题及防范措施

校园安全隐患问题及防范措施 一、校园中常见的安全事故及原因 最常见的是活动事故。学生在课间时间到操场自由活动,相互追逐、戏耍、打闹时不掌握分寸,使用石子、树枝、玩具、小刀等器械造成伤害。 其次是体育活动事故。学生在体育活动或体育课上不遵守纪律或注意力不集中,行为涣散,体育器械使用不当而造成伤害。 三是校园暴力事故。 学校安全保卫制度不健全,防范措施不得力,学生受到校外不法之徒的侵害;因为学生之间有摩擦使用武力;盲目消费导致偷盗;不良朋友引诱;少数教师有体罚或变相体罚行为;群殴,学生自身心理疾病伤人或自伤。 四是学校设施造成事故。 学校有楼道、门口黑暗和狭窄等不安全因素,学生放学和下课时由于互相争先而造成的挤压、践踏等事故。学校楼房走廊栏杆的高度不符合要求,发生碰撞事故;校园窗户有未拆除的坏玻璃,造成划伤事故;教学器械设备配备不达标、课桌椅不达标、黑板不达标、不合乎标准的照明与采光,还有由于文具与教材印刷装订粗劣给孩子带来的伤害。 五是劳动或实践事故。 在劳动或实践中安全意识差,操作不熟练或不按要求操

作而造成的伤害。如:在除草、擦玻璃或做实验时发生事故。六是消防事故。 学校的疏散通道不畅通。许多学校为防盗,把一楼甚至到顶层的窗户全部用铁栏杆封死,还有的学校在每层中安装上铁栅栏,只留一个出口,一旦发生火灾,学生们无法逃身自救,极易造成群死群伤的事故。同时,建筑物内配备的消防设施、器材不少因检修、保养不及时,而难以发挥其有效作用。再有学校对学生的消防知识宣传仅仅停留在广播、黑板报等宣传手段,并存在宣传不规范、不科学、不具体等因素,追求表面文章,缺乏行动落实,没有真正的把消防安全工作摆在突出重要位置。 七是卫生事故。 学校卫生管理重视不够,工作机制不健全,学校食堂或饮用水基础设施条件落后,未经检验合格擅自使用,造成师生中毒、拉肚。 八是交通事故。 上学路途中存在着不安全的隐患,加上复杂的社会治安等因素,孩子或早或晚或单身一人在路途中就有可能发生安全问题。各种报道显示的有学生死伤的交通事故,大多数发生在上学或放学途中。学校交通状况对学生也存在着较大的伤害隐患,如公共交通能否到达、道路是否畅通、校门前是否设交通缓冲地带、道路设计是否有人行道、校门前车辆管

脚手架安全隐患及防范措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD111 脚手架安全隐患及防范措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

脚手架安全隐患及防范措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 编制依据 《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2010 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 《建筑施工工具式手架安全技术规范》JGJ202-2010 《建筑施工门式手架安全技术规范》JGJ128-2010 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号) 《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》(建质〔2011〕111号) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质

实验室安全隐患与预防措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 实验室安全隐患与预防措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

实验室安全隐患与预防措施 一、实验室防火安全 1.实验室内必须存放一定数量的消防器材,消防器材必须放置在便于取用的明显位置,指定专人管理,全体人员要爱护消防器材,并且按要求定期检查更换。 2.实验室内存放的一切易燃、易爆物品(如氢气、氮气、氧气等)必须与火源、电源保持一定距离,不得随意堆放。使用和储存易燃、易爆物品的实验室,严禁烟火。 3.不得乱接乱拉电线,不得超负荷用电,实验室内不得有裸露的电线头,严禁用金属丝代替保险丝;电源开关箱内不得堆放物品。 4.电器设备和线路、插头插座应经常检查,保持完好状态,发现可能引起火花、短路、发热和绝缘破损、老化等情况必须通知电工进行修理。电加热器、电烤箱等设备应做到人走电断。 5.使用电烙铁,要放在非燃隔热的支架上,周围不应堆放可燃物,用后立即拨下电源插头。 6.可燃性气体钢瓶与助燃气体钢瓶不得混合放置,各种钢瓶不得靠近热 源、明火,要有防晒措施,禁止碰撞与敲击,保持油漆标志完好,专瓶专用。使用的可燃性气瓶,一般应放置室外阴凉和空气流通的地方,用管道通入室内, 氢、氧和乙炔不能混放一处,要与使用的火源保持10m以上的距离。所有钢瓶都必须有固定装置固定,以防倾倒 7.实验室内未经批准、备案,不得使用大功率用电设备,以免超出用电负荷。 第 2 页共 7 页

8.严禁在楼内走廊上堆放物品,保证消防通畅通。 二、实验室化学药品安全 1.各级各类实验室所用化学药品的必须由药品管理员统一组织购置,任何实验室和个人不得私自购置。购置剧毒类和易制毒类药品需经公安部门许可,持许可证方可购置。 2.化学药品要分类存放,相互作用的药品不能混放,必须隔离存放。所有药品都必须有明确的标签,贮存室和柜必须保持整齐清洁。有特殊性质的药品必须按其特性要求存放。无名物、变质过期的药品要及时清理销毁。实验室内不得存放剧毒类药品。 3.危险化学药品容器应有清晰的标识或标签。遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学药品,不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放;受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的危险化学药品应当在阴凉通风地点存放。危险化学药品的存放区域应设置醒目的安全标志。 4.剧毒物品必须存放在专门的剧毒品保险柜内,库房必须符合相关安全要求,必须做到“双人双锁”妥善保管。领用剧毒物品必须经技术负责人处批准,应根据使用情况领取最少数量,做到“双人”领取,“双人”使用,同时要做到并且做好使用登记和消耗记录,须严格按管理规定,做到“双人双锁”妥善保管。 5.从事危险化学药品实验的人员应当接受相应的安全技术培训,做到熟悉所使用药品的性质,熟练掌握相应药品的操作方法。特别是使用易燃易爆、剧毒、致病性以及有压力反应等危险性较大的危险化学药品做实验,严禁盲目操作,必须有相关的操作规程,并以国家和行业的相应规定为标准,严格执行。 第 3 页共 7 页

化验室安全隐患及措施(新版)

化验室安全隐患及措施(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0335

化验室安全隐患及措施(新版) 一.化验室用电安全 物体(从电性能分):导体:能让电流通过。如Au、Ag、Cu、Fe、Al(常温下电阻率2.7μ-Cm)。绝缘体:阻止电流通过,如玻璃、橡皮、瓷器、干燥的木头、竹竿等。去离子水的绝缘电阻:16.8M?、18M。 任何电器用具均要有导体把电流接通,同时又必须有绝缘体把导体和其他物体隔离,若电器用具没有很好的绝缘体包裹,就易引起触电或失火事故。 一、有那些情况容易引起走电失火事故? 1.质量不好的电线,若受热、受潮,失去其绝缘性能,不能起隔离电流的作用和漏电,易引起走电失火; 2.随意增加电器设备、乱接线、乱拉线――超负荷使用Cu线发

热过度,造成走电失火事故; 3.两根有电的坏电线碰在一起,可能产生火花,引起火灾; 4.电器设备很脏、灰尘很多、潮湿,易发生漏电; 5.开关的电线系在铁架上或是系在铁丝铁钉上都会发生走电和触电事故; 6.电器控制部分失灵(尤其是使用时间太久的加热电器,如烘箱等)引起火灾。 二、怎样防止发生用电事故 (1)防止触电 1)不要用潮湿手碰开关、电线和电器; 2)电源裸露部分应有绝缘装置(例如电线接头处应裹上绝缘胶布)。 3)所有电器的金属外壳都应保护接地。 4)实验时,应先连接好电路后才接通电源。实验结束时,先切断电源再拆线路。 5)修理或安装电器时,应先切断电源。

工厂存在的十大安全隐患及防范措施

工厂存在的十大安全隐患及防范措施 工厂所存在的诸多安全隐患,希望能够未雨绸缪,防微杜渐。 一:火灾 2014年4月15日凌晨1时40分许,江苏省东海县一饲料厂的仓库突然起火燃烧,仓库内堆放的大量饲料被引燃。消防中队官兵接到报警后,立即赶往现场扑救火灾。经过消防官兵7个多小时的艰苦奋战,才消灭大火。 火灾产生的条件,主要有三个: 1.有可燃物(包装物、原料、成品、乙炔、煤气、粉尘等); 2.有氧状态; 3.有输入能量(火源等)。 防范措施 1.对易燃物品分区、隔离、加强管理;车间内不存放易燃物,编袋日清、日结不留存,废编及时清运外卖,油漆、稀料、柴油、酒精、汽油不准放在车间内。 2.生产区域严禁烟火,定期检查电器、线、缆,防老化、松脱、破损、受潮、短路、超负载、发热情况;不准在车间进行动火作业,如须动火,做好一切准备,由主管亲自进行现场检查确认后,才能实施动火作业,,周边和楼下杂物要事先清理干净。 3.检查避雷系统是否完好,防止雷击;

4.防止特种原料自燃。例如:鱼粉、肉骨粉、化学试剂等特种原料要妥善保管;氧气乙炔瓶要求属于压力容器,回火器等附件要齐全,放置要远离行人,远离操作区。 5.保证消防设施完好。厂区范围内保持足够的、有效的灭火器,并且放置于明显的位置,取用方便,不能被阻挡,使用方法张贴于现场,人人会用,失效的灭火器不能存放于现场,避免造成混乱。宿舍和人员集中的部位要留逃生通道,逃生通道不能被阻挡,如果上锁,要留下砸锁的工具。 二:粉尘爆炸 粉尘爆炸是在相对密闭环境中,可燃性固体粉尘或可燃性液体的雾状液滴分散于空气或其他助燃气体中,当其浓度达到爆炸极限时,接受相当的点火能量所必然发生的一种爆炸现象。可导致巨大的破坏,如肥城某饲料厂五楼焊接溜管发生爆炸、寿光某饲料厂料仓焊接时发生爆炸、德州某饲料厂成品仓发生爆炸、莱阳某饲料厂粉碎系统发生粉尘爆炸等。据统计,粉尘爆炸占配合饲料厂事故的48%。 粉尘爆炸有三个必备的条件: 1.是有燃烧剂(粉尘); 2.是有氧条件; 3.是有输入能量。极易产生爆炸的粉尘浓度为10-200μm;粉尘爆炸浓度极限:下限20-60g/m3;上限2-6kg/m3。相对浓度越高,爆炸力越大。

物理实验室安全隐患检查报告

物理实验室安全隐患检查报告 实验室的安全非常重要,有时可能会发生爆炸、灼伤、触电等事故,为了避免事故的发生,保障在校师生的安全,为此,对我校物理实验室进行全方位多层次的安全隐患排查。 首先介绍一下我校物理实验室的基本情况。物理实验室位于我校教学楼C区二楼,分为三个实验室,每个实验室有三间,包括实验室、准备间和仪器室,仪器室中分别摆放光学、热学、声学以及力学和电磁学方面的仪器。 以下是物理实验室安全隐患检查中存在的问题: 一、物理基础实验中安全隐患最多的是用电问题。我校物理实验室三间的结构都相同,学生实验用的电源固定在桌面上,电源线用PVC管包裹,装修时将线埋于地下,无法看出是否老化需要更换等问题,还有待专业电工进行进一步检测。至于实验室中的其他配备,比如配电箱、插座、开关、灯、风扇及输电线路,从2010年使用至今,可能也存在不同程度的老化,有待检测。因此,在实验中我们应该着重学生的安全用电问题,正确进行实验操作,例如;不用潮湿的手触摸电线开关,实验时先连接电路再接通电源,结束时要先断开电源再拆开电路,其他的电学实验也应按照教师讲解的正确步骤操作,尽可能的避免用电安全问题。至于辐射、射线等安全隐患问题,由于高中物理实验做的是基础实验,基本不存在这类伤害。 二、防火方面存在的的问题。灭火器设在楼道中,实验室中没有 配备,由于在实验中可能存在操作错误,线路短接或是线路老化导致触电着火等突发状况,应立即切断电源,情况危急时要及时求救或先用灭火器灭火,尽可能的减少伤害。 三、用水方面的问题。物理实验室只在准备间装了一个水槽,物理实验中也基本不需要用水,因此,在打扫时注意保持地面干燥,以避免学生做实验时滑倒摔伤。

化验室安全隐患及措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A33487 化验室安全隐患及措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

化验室安全隐患及措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一.化验室用电安全 物体(从电性能分):导体:能让电流通过。如Au、Ag、Cu、Fe、Al(常温下电阻率2.7μ- Cm)。绝缘体:阻止电流通过,如玻璃、橡皮、瓷器、干燥的木头、竹竿等。去离子水的绝缘电阻:16.8M?、18 M 。 任何电器用具均要有导体把电流接通,同时又必须有绝缘体把导体和其他物体隔离,若电器用具没有很好的绝缘体包裹,就易引起触电或失火事故。 一、有那些情况容易引起走电失火事故? 1. 质量不好的电线,若受热、受潮,失去其绝

常见护理安全隐患与防范措施

常见护理安全隐患与防范措施 发表时间:2012-6-21 8:56:00 来源:创新医学网医学编辑部 李雪娟 471100河南孟津县人民医院 护理安全是指在实施护理的全过程中,患者不发生法律、法规允许范围以外的心理、机体或功能上的损害、障碍、缺陷或死亡。为进一步规范护理行为,提高护理质量,有效规避护理风险,确保护理安全,现结合工作体会就护理安全方面存在的隐患及防范措施探讨如下。 护理工作中常见的安全隐患 护理人员法制观念薄弱,缺乏自我保护意识:护士不了解“医疗风险无处不在”,忽视医疗护理活动这一特殊的职业特征,不认真执行三查七对,对患者实施治疗和护理时,没有及时履行告知义务,忽视患者的知情同意权。不坚持原则,盲目执行医生的口头医嘱。书写护理文件不规范。护理记录单上的记录,在查对时发现未记,但确实做了,护理管理上就视为“记录不全”。护理记录单上的任何文字记录都是重要的法律证据,不论什么原因造成的“记录不全”,在法庭上就会因证据不足而败诉,有理难辩。另外护理记录单上常见问题还有护理记录与医疗病程记录不符,护理记录没有用药起止时间记录、无法显示护理人员给患者用药速度快慢,药与药之间的间隔时间,特别是不能同时用药的间隔时间等,一旦发生纠纷,护理记录单将不能提供有利的法律依据,护理人员将十分被动。 护士责任心不强,执行规章制度不严格:主要表现在工作中不严格执行操作规程或简化程序,如不按规定洗手,加药不戴口罩,加药不彻底、安瓿中残留药液,单独值班时不严格遵守医院各项核心制度,如不进行床头交接班,不按等级护理制度巡视病房,上班时思想不集中,在办公室聊天、打电话、吃东西、带孩子等导致治疗不及时,影响护理效果。 护士素质低,技术操作不熟练:护理人员业务知识缺乏,工作经验不足,技术水平低或不熟练(抢救患者时吸氧、吸痰慢、小儿头皮穿刺不上,洗胃机不会用),对新技术的应用及新设备的使用掌握不熟练,单独上班时不能完成复杂的操作,对患者病情观察不仔细,不能及时、准确、有效的抢救患者。有的护士虽然按制度做到了巡视病房,但不清楚患者的重点观察项目是什么,以致不能及时发现患者病情变化的征兆,从而延误抢救与处理,导致纠纷。 护患沟通不够:护士每天与患者频繁接触,可以及时地解答患者提出的问题及时发现病情变化,若对患者提出的问题避而不答装没听见,或态度冷淡、解释不到位,特别是在用药、咨询、住院帐目查询时,如

安全隐患识别及防范措施

赤峰矿安检验检测有限责任公司 安全隐患识别及防范措施 检测检验工作一般规定 检测检验人员必须严格执行标准和作业指导书,严格按照操作规程操作。做到“先安全确认、后操作”。检测检验工作必须由二人以上完成,作业时必须做到有人操作,有人监护。 入井人员必须戴安全帽等个体防护用品,穿戴有反光标识的工作服,严禁穿化纤衣服,必须随身携带自救器、标识卡和矿灯。入井前严禁喝酒,严禁携带烟草和点火物品。 检测时存在的安全隐患及预防措施 一.物体打击: 产生场所: 1.建工站、压力表、衡器、职业危害检测室、空气压缩机、煤矿在用主排水系统、煤矿在用主通风机的检测。 2.材料实验室弯折试验机、电子式拉力试验机、扭转试验机。 预防措施: 1.检测要先检查一下安全阀,仪器仪表是否安装牢固、灵敏可靠。 2.安装防护罩,非工作人员禁止入内,由专职人员专职操作,定期检查设备状态,上下搬运交接物件时工作人员要互保联保。 3.连接链、链接插销打号和拉力检测要带防护眼镜,切割钢丝绳前方不许站人。 4.噪声、粉尘采样时,多注意观察周围环境,尤其是运转中的带式输送机和来回过往车辆。做好个人防护。 二.车辆伤害: 产生场所:

1.矿用挖掘机(液压挖掘机、机械正铲式挖掘机)、炮孔钻机、带式输送机、矿用自卸汽车、破碎设备、轮胎式装载机,噪声、粉尘的采样,上下班途中。 预防措施: 1.随车检测人员必须系好安全带,车辆无安全带时应自备安全带。试验时把仪器固定牢靠,避免磕碰。检测车辆时避免在车前逗留。检测人员在露天煤矿内行走时必须走人行通道或梯子,横过矿山公路时,必须止步了望,防止车辆碰撞碾压。 2.上下车辆时要注意摔伤。 三、机械伤害: 产生场所: 1.计量室、职业危害检测室、通风检测室。 2.建工站、四大检测室、露采检测室、材料检测室、电气检测室 预防措施: 1.注意力集中,特别注意设备运转突出部位。 2.重件传递须接替人拿稳后,传递人方可松手。俩人抬设备时须有人指挥,轻拿轻 放,防止砸伤。 3.矿用阻燃电缆、钢丝绳及皮带在做样品时,注意切割机、无齿据割刀等刮伤人员。四.触电: 产生场所: 1.现场检测、实验室检测及办公室等作业场所。 预防措施: 1.电气设备检测,电路断开后,操作前必须进行二次验电。试验后,对施加高压(尤其是直流试验后)的各部位对地放电,消除因试验带来的剩余电荷,清除所有试验连线。试验区域内装设围栏,加压时任何人员不准进入围栏。检测现场用警戒带进行隔离,并设专人监护。

实验室安全隐患及解决办法

实验室安全隐患及解决办法 21世纪,我国高等教育事业进入高速发展期,国家不断加大教育经费投入,高校实验室数量得到大幅增加。随着招生规模不断扩大和实验室开放需求的增长,进入实验室的人员越来越多,安全事故时有发生,实验室安全管理面临更多新的挑战。 实验室是高等学校开展人才培养、科学研究和社会服务活动的必备场所。实验室安全是实验室各项工作正常进行的基本保证。高校实验室的安全建设与管理既是实验室建设和管理的重要组成部分,又是其它工作的前提条件,与广大师生员工的身心健康息息相关,是和谐校园建设的重要内容。 近些年,随着实验室安全事故的频发,已引起高校和社会的高度关注,各级教育主管部门越来越重视实验室的安全工作,高等学校逐步开展实验室事故分析和实验室安全管理等方面研究工作,通过案例分析、梳理事故成因,总结经验教训。随着全社会对安全、健康、环境要求的不断提高,如何持续完善科学有序的实验室安全工作体系,更好地保障实验室正常运行,保障师生的安全健康,已经成为摆在高校实验室管理工作者面前的一道重要课题。 1 高校实验室安全事故的类型和原因 结合前人的研究,按照事故的原因,以及人身伤害优先考虑的原则,按照发生概率和危害程度大小来分,高校实验室安全事故主要表现为以下6种形式: (1)火灾事故。 造成这类事故的主要原因是实验室用电不当。供电线路老化,超负荷运行,导致线路发热,引发火灾; 高电压实验室电器设备发生火花或电弧、静电放电产生火花等引发火灾; 操作人员用电不慎或操作不当引起电气火灾等。 (2)爆炸事故。

爆炸性事故多发生在具有易燃易爆物品和压力容器的实验室。酿成事故的主要原因有: ①违反操作规程,引燃易燃物品,进而导致爆炸; ②易燃气体在空气中泄漏到一定浓度时遇明火发生爆炸; ③压力气瓶遇高温或强烈碰撞引起爆炸等。 (3)机电伤人事故。 这类事故多发生在高速旋转或冲击运动的机械实验室,或者是带电作业的电气实验室和一些高温实验室。造成事故的主要原因是操作不当或缺少防护。 (4)危险化学品人身毒害事故。 化学实验室往往需要使用各种各样的化学试剂,有些化学试剂是有毒有害的,有些甚至是剧毒的。实验人员在做化学实验时如不了解化学药品的性质,错误操作导致事故发生;化学药品配置、使用不当引起爆炸或者液体飞溅而伤害人体。有些化学药品易燃易爆,或具有腐蚀性,或有毒害性,或者是致癌物质,事故轻者损伤皮肤,重者烧毁皮肤,损伤眼睛和呼吸道,甚至损伤人的内脏和神经等。 (5)环境污染事故。 有毒有害的化学、生物废液、废弃物如果不能有效回收和恰当处置则可能会污染环境。这类事故的主要表现是: ①废液、废弃物不能有效回收和恰当处置则可能污染大气、土壤、地下水等;②随意倾倒废液或乱扔废弃物不仅会污染环境,而且会伤及无辜。 (6)设备损坏事故。 此类事故是指在实验室内发生了设备的损坏。设备损坏主要有客观原因和人为原因两大类。客观原因主要是突然停电( 线路故障、雷击等) 、自然灾害等造成设备损坏,人为原因主要是由于实验人员操作不当,违反操作规程,缺少防护措施或者保护装置,造成设备的损坏。有时还伴有人员伤害。 2 高校实验室安全工作中存在的问题