水电站防止水淹厂房事故应急预案演习方案

(桌面演练)

一、演习前生产方式及环境情况

1、生产情况假设

#1、#2机组热备用,前池水位50.7m、#1、#2泄洪闸全关、#1、#2进水闸、水闸全开,集水井#1排污泵热备用、2排污泵在“用2备1”自动方式、#3排污泵在“手动”备用方式,备用冷却水滤网正在进行检修工作,其他情况正常。

2、模拟环境情况

在检修备用冷却水滤网时,因前池至备用冷却水一次门存在缺陷不能关闭,造成前池水漏入水轮机层。

二、演习目的

为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针和公司防止水淹厂房的要求,做好水电站防止水淹厂房的各项准备工作,落实各级人员的防止水淹厂房事故安全责任制,增强员工的防止水淹厂房安全意识,不断提高班组防止水淹厂房的应急处理能力,确保发电设备的安全、正常运行,确保水工建筑安全,根据公司应急预案演练安排和要求,制定本演习方案,报部门批准后实施。

本次演习的目的主要是检验班组人员对防止水淹厂房事故应急预案的熟悉程度,检验应急预警、应急处理和协调配合的能力,提高值班员应对发生水淹厂房事故时保持稳定的心理素质,为防止水淹厂房工作打好基础。

三、演习时间、地点

年6月7日14:30。地点:水电站。

四、参加班组及人员

1

安全事故应急预案演练计划及的解决方案.docx

安全事故应急预案演练计划及方案 为了对现有安全事故应急预案的适宜性充分性进行评估,加强员工安全意识,增强我司对安全事故的速反应能力、应急处理能力和协调作战能力,提高我公司应急救援水平,切实保障人民生命和公司财产的安全,公司特组织本次应急救援演练。 一、本次演练成立演练指挥部,统筹调度演练过程,并记录演练过程。 应急预案演练指挥部 指挥: 副指挥: 现场记录员: 二、本次安全演练为现场模拟演练,演练科目为现场施工突发事故现场应急预案具体有以下细科目 1、动火火灾事故应急预案 2、意外外伤事故应急预案 3、人员触电事故应急预案 三、演练场地 演练场地为公益西桥站,轨道作业时疏散地点为C口出站口 四、模拟演练分三轮进行。 1、第一轮模拟动火火灾事故 参加人员为维修班组员工,需要设备为,电钻、焊机。

模拟事件概况为在焊接时产生火花引燃物品,维修班组组织灭火,但火势失去控制。然后组织班组人员撤离到安全地区。 演练模拟由指挥部下达事件进程,参加演练人员根据进程按应急预案执行。 记录员记录下过程中的时间,处理步骤,演练结束后分析演练效果 2、第二轮模拟人员在轨道内受伤 参加人员为4人一组的上刊操作人员。 模拟事件概况为其中一个上刊操作员被灯箱面板砸伤,伤势严重,无法行动,其他人员现场急救,并撤离轨道,搬运伤员到安全区域。 演练模拟由指挥部下达事件进程,参加演练人员根据进程按应急预案执行。 记录员记录下过程中的时间,处理步骤,演练结束后分析演练效果 3、第三轮模拟人员在维修灯箱时触电 参加人员为维修班2人,上刊操作员2人。 模拟事件概况为其中维修人员在维修灯箱时触电,伤势严重,无法行动,其他人员按应急预案现场急救,及报告处理。 记录员记录下过程中的时间,处理步骤,演练结束后分析演练效果

水电厂水淹厂房应急预案

水电厂水淹厂房应急预案 水电厂水淹厂房事故应急预案 1.1总则 1.1.1编制目的: 为预防和减少、控制XX水电厂水淹厂房事故及其造成的伤害,避免由于事故导致员工人身安全和设备安全收到影响,特制定本应急预案。 1.1.2编制依据: 《中华人民共和国安全生产法》、《XX公司重大突发事件(事故)应急管理办法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等法律法规。 1.1.3适用范围: 本预案适用于XX集团所属水电厂。 1.2事故类型和危害程度分析 2.1 由于雨水、洪水等自然灾害、设备故障或人为误操作导致厂房内大量积水,而排水泵无法正常工作或虽正常工作排水泵单位时间最大排水量低于进水量,水位升高导致机组停电、设备损坏或人身伤亡的事故。

2.2 事故通常发生在每年的汛期,可能导致特大人身伤亡事故或特大设备事故。 1.3应急处置的基本原则 本预案方针:“安全第一、预防为主,综合治理”,基本原则:统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、实事求是,抢险工作应遵循人身安全优先、电厂设备安全其次的原则 1.4组织机构及职责 1.4.1应急组织体系 预案启动后,电厂水淹厂房应急指挥小组为现场应急指挥的决策的机构,下设运行、电气等应急救援小组,必要时,应向地方政府有关部门申请支援。(附图见附件1) 1.4.2指挥机构及职责 4.2.1 水淹厂房应急指挥小组 总指挥:厂长(总经理) 副总指挥:生产副厂长(主管生产副总经理) 成员:生产技术部、安监室、经理工作部、运行和检修部门负责人 运行应急组:运行当值值长、值班员、ONCALL人员

电气应急组:电气专责、专业人员、ONCALL人员 机械应急组:机械专责、专业人员、ONCALL人员 通信应急组:通信专责、专业人员 物资保障应急组:库房管理人员 后勤应急组:车辆调度负责人、后勤管理人员、后勤人员 安全监督组:安监室专责工程师、生产部安全员 4.2.2 工作任务及职责 4.2.2.1 应急指挥小组:在水淹厂房的事故发生后,启动应急预案;收集汇总现场事故应急救援的各项信息,并根据信息对事故现场的危害辨识及评估;组织指挥应急机构各成员及应急救援小组按预定程序进行应急响应,并对应急响应中出现的问题进行决策和协调;在规定时间内按照“三个渠道”向公司对口部门上报事故有关信息;负责向地方有关政府部门报告并申请援助;负责组织事故后生产恢复工作,组织或指定人员进行事故调查。 4.2.2.2运行应急组:负责运行设备的监视、隔离、异常汇报工作,监视水库水位,收集上游来水信息进行水库调度,负责厂用电源倒换恢复工作;

交通事故应急预案演练方案

交通事故应急预案演练方案 一、演练目的 为了贯彻国家《安全生产法》、《生产安全事故及处理条例》等安全的相关法律法规,响应安全生产月活动应急预案演练,通过演练救治伤员、道路疏通、人员疏散达到以下目的: (1)检验预案:通过开展应急演练,查找应急预案中存在的问题,进而完善应急预案,提高应急预案的实用性和可操作性。 (2)完善准备:通过开展应急演练,检查对应急突发事件所需应急人员、物资、装备、技术等方面的准备情况,发现不足及时予以调整补充,做好应急准备工作。 (3)锻炼队伍:通过开展应急演练,增强演练组织部门、参与部门和人员等对应急预案的熟悉程度,提高其应急处置能力。 (4)磨合机制:通过开展应急演练,进一步明确相关单位和人员的职责任务,完善应急机制。 (5)科普宣传:通过开展应急演练,普及应急知识,提高职工风险防范意识和应对突发事故时自救互救的能力。 二、演练组织机构和参加人员 (一)交通事故应急演练组织机构

领导小组: 组长:×××(总指挥) 副组长:×××(副总指挥) 演练人员:××××××××××××××× ××××××××××××××××××××× 三、演练时间:2018年6月19日上午 四、演练地点:×××市×××公路北×××项目部×××国道K1466+600处 五、交通事故应急演练工作小组及分工 1、监督组:×××、×××、×××、××× 职责:对演练全程进行跟踪检查、指导,并对现场持续进行维护。 2、宣传组:×××、×××、×××、××× 职责:做好对演练的拍照、报道、总结等工作,(及时将材料上报监理、业主、地方质检站、事业部、公司)。 3、演练组:×××、×××、×××、×××、×××、××× 职责:负责做好演练车辆驾驶及事故发生后报警及协助事故调查。 4、后勤保障组:×××、×××、×××、×××、××× 职责:负责做好演练程序的记录,负责调集演练所需物

生产安全事故应急预案演练方案doc资料

生产安全事故应急预案演练方案

生产安全事故应急预案演练方案 一、演练目的 (一)检验我公司《生产安全事故应急预案》可操作性、符合性和实效性。 (二)提高员工安全生产意识和发生生产安全事故后的应急能力,确保在发生安全事故时,把损失减少到最低。 (三)为修订、完善《生产安全事故应急预案》提供实际资料。 二、演练依据 (一)依据国家有关法律法规: 《消防法》第十六条第二款第四项:制订灭火和应急疏散预案定期组织消防演练; 《北京市安全生产条例》第六十条第二款:生产经营单位应当定期演练生产安全事故应急救援预案,每年不得少于一次; 《危险化学品安全管理条例》第五十条第一款。 国家安全生产监督管理总局颁布的生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则第5.9培训与演练。 北京市政府2006年颁布的176、177、178、179、180五个政府令有关规定,应急救援预案应当每半年至少演练一次并做好记录。 (二)我公司所制订的《生产安全事故应急预案》中的有关条款。 三、方针与原则 安全第一、预防为主;统一指挥、高效协调;常备不懈、持续改进。 保护人员安全优先,防止和控制事故蔓延优先,保护环境优先。 四、应急策划 本次演习是我公司今年制订《生产安全事故应急预案》后首次演练。为达到检验预案,持续改进的要求,依据我公司预案中的应急内容,编制《生产事故应急预案演练方案》。

为使生产安全事故演练更加逼真,真正检验广大员工的安全意识,本次演练的启动时间由公司总经理随时宣布。 (一)危险性分析 1、我公司是的企业,场内存有可燃气体、可燃液体、等,上述物质在人员操作失误,监管不力的情况下,发生火灾的危险性很大。 2、我公司属于人员中度密集场所,人员在疏散过程中,有发生人员受伤的可能。 3、生产经营过程中新增部分职工,如果不进行应急演练,生产安全事故发生时,难免会出现难以控制的局面造成严重的经济损失,甚至造成人员伤亡。 (二)资源分析 1、公司设置了应急小组,应急救援队伍、医疗救援队伍、抢险组、疏散组。 2、公司配备有部分消防应急工具、设备、器材等。如灭火器,消防铲,灭火毯等,公司安装有全车间无死角监控。 3、抢救伤员备有止血带、急救药品。 4、通讯器材配有电话、对讲机。 (三)过程控制 本次演习确定的综合演练,主要针对人员疏散、紧急灭火、救护伤员、后勤保障四个方面。演练时,为验证预案应急响应的实效性,现场将分两个环节进行。 1、在全公司进行人员疏散、救护伤员、值勤供应演练。 2、在可燃气体和液体前面做紧急灭火演练。 本次演练依据公司机构确定的部门和应急预案的应急组织机构,应急小组的职责对演练方案进行指挥和控制。 五、应急准备 为确保本次演练成功,安全生产主管部门在前期做如下准备工作。 (一)培训内容 对生产安全事故应急预案、应急演练方案、应急响应及其控制程序进行重点为明确预案实施流程。 人员:班组长以上全体人员 (二)桌面演练

厂房应急预案(共7篇)

厂房应急预案(共7篇) 厂房应急预案(共7篇) 第1篇水淹厂房应急预案青海水电实业有限责任公司水淹厂房应急预案1 总则 1.1 为了及时.有效.迅速地处理水淹厂房事故,避免或降低因水淹厂房迫使机组停机造成的重大经济损失和政治影响,避免和减轻因水淹厂房事故对我公司可能造成的重大设备损坏等事故, 根据集团公司的通知,制定青海水电实业有限责任公司水淹厂房应急预案。 1.2 本预案以“保人身.保电网.保设备”为原则,结合防止电力生产重大事故的二五项重点要求内容和有关实施细则进行制定。 1.3水淹厂房的应急处理,需要动员全公司的力量,总经理是本公司危急事件管理工作的第一责任人,全面负责本单位的危急事件管理工作。各部室负责人是本单位危急事件的第一责任人。单位每个人都有参与危急事件处理的责任和义务。 1.4公司下列情况视为水淹厂房事故(1)当具备暴雨引发的山洪暴发.滑坡体滑坡,洪水.泥石流大量涌入厂房时。(2)当电站遇超标准洪水,水库上下游水位剧增,大量洪水从尾水涌入厂房.库水漫坝进入厂房时。(3)机组检修中误提快速闸门(检修

闸门).尾水闸门.厂内供水阀门.管路破裂,全厂排水系统无法满足排水需要时。 水淹厂房事故发生后,若发电设备受损,运行值班人员应迅速隔离故障点和受损设备,尽快恢复正常设备,发电设备抢修应急组应迅速组织人力抢修受损设备,以便尽快恢复故障设备。如果由于人员受伤原因,运行值班人员严重不足,则应妥善安排好值班人员,必要时安排以前曾在运行岗位工作过的其他人员进行运行值班工作,以保证运行值班工作的正常进行,保证发电设备的连续运行。在事故中,如果全电站对外停电.厂用电消失,则立即启动黑启动应急预案,逐步恢复各机组和各线路。 2应急预案内容 2.1 应急指挥机构及其职责 2.1.1 应急指挥机构的组成组长总经理副组长副总经理成员各部室主要负责人 2.1.2 应急指挥机构的职责1水淹厂房事故发生后, 根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全公司力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限。2负责向集团公司及公司报告本电站的事故情况和事故处理进展情况。3 各应急小组在水淹厂房事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理工作。首先要按照保设备的原则,保障安全停机,避免重大设备损坏事故尽快恢复厂用电送电。设备恢复运行后,负责组织恢复对生活区的送电工作。4事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,联

水淹泵房应急预案

水淹泵(厂)房应急预案 1 总则 为及时、有效而迅速地处理全厂对水淹泵(厂)房事故,避免或降低因水淹泵(厂)房迫使机组停机,造成的重大经济损失和政治影响,避免和减轻因水淹泵(厂)房事故对我厂可能造成的重大设备损坏事故,根据《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》的通知,制定辽宁大唐国际锦州热电公司水淹泵(厂)房应急预案。 本预案按照“安全第一,预防为主”的方针,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,坚持防御和救援相结合的原则,结合《二十五项反措》内容和有关实施细则进行制定。 本预案启动后,坚持以公司总经理为核心,统一指挥,协同作战,各部门各单位的领导和技术人员要群策群力,判明事故原因,确定工作重点,顾全大局,及时采取措施,防止事故扩大。 2 概况 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司(以下简称锦州热电)坐落于锦州市大齐村,东侧为丘陵山地,西侧为百股河,处于山前坡地与河滩地交汇地带。场地东高西低,地面标高~20.0m。已建成2×300MW国产燃煤发电供热机组,规划容量为4×300MW供热机组,主要功能是承担锦州市采暖热负荷,并向辽宁中部电网供电。 公司设有一个循环水泵房,一个消防水泵房,其中循环水泵房负责供二台机组循环水、冷却水。消防水泵房负责供全公司消防用水。 3 应急预案内容 应急指挥机构及其职责: 3.1.1应急指挥机构的组成 : 应急救援指挥部 总指挥:XX 副总指挥:XX XX XX XX 机构成员:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 3.1.2应急指挥机构的职责: (1) 在水淹泵(厂)房的事故发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全公司力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限。 (2) 负责向中国大唐发电集团公司报告本公司的事故情况和事故处理进展情况。

 (一)危险性分析 1、我公司是的企业,场内存

有可燃气体、可燃液体、等,上述物质在人员操作失误,监管不力的情况下,发生火灾的危险性很大。 人员:班组长以上全体人员 (二)桌面演练 人员:安全生产主管部门或应急组织机构全体人员就应急演练方案进行桌面演练。 时间:年月日 要求:全面介绍了解预案演练方案,整个流程、分析可能出现的

安全事故应急预案演练计划范文

安全事故应急预案演练计划范文安全事故应急预案演练计划范文.安全事故应急预案演练计划范文 应急预案演练方案(一) 一、指导思想 落实区文教局有关安全教育的精神,坚持预防为主,安全第一的原则,建设平安和谐校园。通过地震应急预案现场演练,让低年级学生在在发生地震时能够采取正确的方法自救,能够迅速、有序、安全地撤离疏散,最大限度地减少财产损失和人员伤亡。 二、组织机构 组长:年段组长 组员:一、二年级各班班主任和任课教师 三、演练程序 班级演练: 采取多种有效形式向学生讲解地震自救知识,进行班级模拟演练。 参考资料:从你意识到这是一次地震,到地震结束,一般只有十几秒钟的时间,很少会持续一分钟以上。要把握好最早的几秒钟,赶紧躲到最近的安全地方。躲避到地面停止摇动,再也没有东西落下来为止。 当听到地震发生的信号后,应该做到:

1.要保持镇定,切莫惊慌失措。学生就地躲避尽快躲避到安全地点,千万不要匆忙逃离房屋。 2.在室内的学生,应立即就近躲避,身体采用卧倒或蹲下的方式,使身体尽量小,躲到桌旁、墙角或桌下,以保护身体不被砸,尽量不要靠近窗口。 3.躲避的姿势:将一个胳膊弯起来保护眼睛不让碎玻璃击中,另一只手用力抓紧桌腿。在墙角躲避时,把双手交叉放在脖子后面保护自己,可以拿枕头或其他保护物品遮住头部和颈部。 4.卧倒或蹲下时,也可以采用以下姿势:脸朝下,头近墙,两只胳膊在额前相交,右手正握左臂,左手反握右臂,前额枕在臂上,闭上眼睛和嘴,用鼻子呼吸。 5.在走廊的同学,也应立即选择有利的安全的地点,就近躲避,卧倒或蹲下,用双手保护头部,不要站在窗边。 6.在厕所内的同学,也要采取应变措施,就近躲避。 7.在室外的同学,应跑到空旷的地方,要用双手放在头上,防止被砸,要避开建筑物和电线。 8、老师要正确指导学生,发现有采取不正当措施的,及时纠正。 四、演练时间: 各班班队课时间。 五、注意事项

水淹泵(厂)房应急预案

水淹泵(厂)房事故应急预案 批准: 审核: 初审: 编写: 发布部门:突发事件应急管理委员会 发布日期:年11月1日

第一章总则 第一条编制目的 为提高运行值班人员对水淹泵(厂)房事故处理能力,建立紧急情况下的快速有效的应急机制,保证员工的人身安全和设备安全,根据公司的实际情况制定本预案。 第二条编制依据 依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国安全生产法》、等法规、规程、规定制定本预案。 第三条适用范围 本预案适用于公司的水淹泵(厂)房事故。 第四条与其他预案的关系 本预案为水淹泵(厂)房事故现场预案,可能用到等应急预案。第五条工作原则 在事故预防与应急处理工作中,遵循预防为主、常备不懈的方针,坚持“保人身、保电网、保设备”的原则,贯彻以人为本的理念,发生事故时统一指挥、反应迅速、协同应对,以常规操作方法应对非常情况,使事故损失降低到最低限度。 第二章单位概况 第六条应急资源概况 1、应急力量的组成情况。 应急力量由现场运行值班人员、维护人员和消防队员等组成。 2、重要应急设备、物资的准备情况

江边泵房:潜水排污泵3台(50QW25-32-5.5 Q=25m3/h H=0.32MPa N=5.5kW)和临时排水泵1台。 循环水泵房:排水泵2台(50QW18-15-1.5 Q=18m3/h H=0.15MPa N=1.5kW) 汽机主厂房:排污泵4台(YW65-50-160/2.4 Q=15 m3/h H=35 mH O 2 N=5.5Kw) 电缆隧道:排水泵5台 防汛库房:排水泵4台 消防队:柴油排水泵1台 3、上级应急机构或社会的可用应急资源 公司消防队队员、安全生产管理人员、生产技术人员、后勤服务人员、消防中队、县的各家医院。 第七条危险分析 1、水淹泵(厂)房,可能危及电气设备,使其短路,可能向外漏电,可能引起火灾,可能危及人身安全; 2、如水淹江边泵房,可能无法补水,可能导致机组全停; 3、如水淹主厂房,可能导致部分辅机停运,可能停运机组;也可能危及部分电气设备,可能引起火灾,可能危及人身安全。 第三章应急保障 第八条机构与职责 组织机构。成立水淹泵(厂)房事故处理应急组,当值值长是事故应急处理组长,负责事故应急救援具体实施过程的指挥工作。 汽轮机事故应急处理组:

2-11水电厂水淹厂房现场处置方案

Q/CDT-MYDHPC 重庆马岩洞水电开发有限公司企业标准 发电厂水淹厂房现场处置方案 重庆马岩洞水电开发有限公司发布

Q/CDT-MYDDHPC 109 0008—2010 目次 前言............................................................................. II 1 总则.. (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 适用范围 (1) 2 事件特征 (1) 3 应急组织及职责 (1) 4 应急处置 (1) 4.1 现场应急处置程序 (1) 4.2 现场应急处置措施 (2) 4.3 事件报告流程 (2) 5 注意事项 (2) 6 附件 (2) 6.1 应急部门、机构或人员的联系方式.................................... 错误!未定义书签。 6.2 应急设施、器材和物资清单.......................................... 错误!未定义书签。 6.3 相关文件 (2) I

Q/CDT-MYDDHPC 109 0008—2010 II 前言 本处置方案由企业突发事件管理领导小组提出 本处置方案起草单位:马岩洞水电站 本处置方案主要起草人:姜勇文乔波 本处置方案主要审定人:何明进戴强 本处置方案批准人:李浦 本处置方案由电站归口并负责解释 本处置方案2010年首次发布

Q/CDT-MYDDHPC 109 0008—2010 发电厂水淹厂房现场处置方案 1 总则 1.1 编制目的 高效、有序地处理本企业水淹厂房突发事件,最大程度地减轻事故损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2 编制依据 《电力企业现场处置方案编制导则》 《重庆马岩洞水电站电力设备事故应急预案》 1.3 适用范围 适用于本企业水淹厂房突发事件的现场应急处置和应急救援工作。 2 事件特征 2.1 危险性分析及事件类型 自然灾害或发电设备设施故障导致水流大量涌入厂房时可能造成水淹厂房。 水淹厂房可能引起重、特大人身伤亡和设备损坏事故,可能造成社会恐慌。 2.2 事件可能可能发生的区域、地点 主厂房发电机层及以下区域。 2.3 事前可能出现的征兆 水轮机组进入不建议的运行区内工作,发生水轮机顶盖的螺栓断裂。水轮机组在高压水的作用下,水力发电机的转子与水轮机的顶盖和上面的十字形机架开始向上运动,由于密封被撕裂,高压水开始充满水轮机机坑,并作用在发电机的构件上涌出机组。 遇超设计洪水,水库上下游水位骤增,水从厂房下游挡水墙进入厂房。 机组涡壳层处的压力钢管焊缝处由于长时间锈蚀及承压变形过大引起焊缝爆裂,压力钢管内的水从爆裂处喷出。 3 应急组织及职责 3.1 应急救援指挥部 指指挥长:何明进 副指挥长:姜勇(站长)戴强 成员:袁斌薛辉、当值运行人员、维护部人员、点检人员 3.2 指挥部人员职责指挥部人员职责 3.2.1 总指挥的职责:全面指挥突发事件的应急救援工作。 3.2.2 站长、维护部主任的职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。 3.2.3 值长的职责:汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置。 3.2.4 运行人员的职责:发现异常情况,及时汇报,做好运行方式的调整和故障设备的隔离。 3.2.5 点检人员的职责:及时赶赴现场,了解、分析现场状况,消除设备缺陷。 3.2.6 安生部的职责:监督安全措施落实和人员到位情况。 4 应急处置 4.1 现场应急处置程序 1

安全事故应急预案演练计划及方案

安全事故应急预案演练计划及方案为了对现有安全事故应急预案的适宜性充分性进行评估,加强员工安全意识,增强我司对安全事故的速反应能力、应急处理能力和协调作战能力,提高我公司应急救援水平,切实保障人民生命和公司财产的安全,公司特组织本次应急救援演练。 模拟事件概况为在焊接时产生火花引燃物品,维修班组组织灭

火,但火势失去控制。然后组织班组人员撤离到安全地区。 演练模拟由指挥部下达事件进程,参加演练人员根据进程按应急预案执行。 记录员记录下过程中的时间,处理步骤,演练结束后分析演练效 果 2、第二轮模拟人员在轨道内受伤 参加人员为4人一组的上刊操作人员。 记录员记录下过程中的时间,处理步骤,演练结束后分析演练效 果 应急预案演练记录表

水淹泵房事故应急预案

***集团有限公司水淹泵房事故应急预案 1 总则 1.1编制目的 及时、有效地处理水淹泵房事故,避免或降低因水淹泵房带来的重大经济损失和社会影响。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家处置电网大面积停电事件应急预案》、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》(国发〔2006〕24号)、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院令第599号)、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、《电力企业应急预案管理办法》(国家电监会电监安全[2009]61号)、《电力企业专项应急预案编制导则》(试行)、《***集团有限公司综合应急预案》等编制。 1.3 适应范围 本预案适用并指导公司生产性水淹补水泵房事件的应对工作。 2 事故类型和危害程度分析 2.1水淹泵房是指因设备故障或雨水倒灌泵坑,造成泵坑内电气设备被迫停止运行,并对机组运行构成严重威胁事件。 2.2生产性水淹泵房事件主要有以下二类 1)因水泵出口管道破裂或大量雨(积)水倒灌引起; 2)泵坑排水设施(排污泵)故障或出力低于泵坑入水量,即可引起。

2.3危险等级 一级状态:泵坑出现大量渗漏,进入泵坑的水量大于排污泵出力,排污坑水位呈持续上升趋势。 二级状态:泵坑底部出现高于地面且低于设备基础的水位。 三级状态:积水水位上升,泵坑内电气设备被淹没或大量进水。 2.4 水淹泵房的危害程度 泵坑大量进水,造成补水泵房循环水泵重要公共设施电气设备绝缘受损而被迫停运,继而造成循环水中断,严重危及火力发电厂安全运行,并可能导致全厂停电事故发生。同时,电气设备进水受潮后,绝缘受损,可能导致人身触电事故的发生。 3 应急处置基本原则 3.1加强设备的日常维护和检查,及时发现和消除管道渗漏、排污泵故障等缺陷,保证泵坑建筑物外设排水沟道畅通,消除倒灌的安全隐患。 3.2发生水淹泵房事件时,应避免抢险施救人员碰触带电电气设备和带电水体,防止人身触电事故发生。同时应采取非常的运行方式,尽可能避免全厂停电事故发生。 4 组织机构及职责 4.1水淹泵房应急指挥领导小组: 组长:总经理 副组长:生产副总经理、总工程师 成员:生产技术部、发电部、安全监察室、检修部、物资供应部、总经理办公室、党办等部门负责人。

水淹厂房专项应急救援预案

编号:AQ-BH-08841 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 水淹厂房专项应急救援预案 Special emergency rescue plan for flooded workshop

水淹厂房专项应急救援预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1总则 1.1编制目的 为预防和减少、控制小浪底水电厂水淹厂房事故及其造成的伤害,避免由于事故导致员工人身安全和枢纽、设备安全受到影响,特制定本应急预案。 1.2编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国防洪法》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行) 《小浪底建管局安全生产管理规定》(试行) 《小浪底水利枢纽建设管理局突发事故总体应急救援预案》(试行)

《小浪底水力发电厂生产安全事故应急救援总预案》 1.3适用范围 本预案适用于预防和处置小浪底水力发电厂水淹厂房事故的应急处理与救援。 2应急处置基本原则 应急救援工作以“保人身,保枢纽,保电网,保设备”为首要目标,实行“安全第一,常备不懈,以防为主,防救结合”的原则。 3事件类型和危害程度分析 小浪底水力发电厂目前管辖着小浪底水利枢纽(以下简称小浪底站)和西霞院反调节水库(以下简称西霞院站)两站的发电设备。 3.1小浪底站 3.1.1小浪底站地下厂房渗漏排水系统概况 小浪底站发电厂房属于地下厂房,位于小浪底水利枢纽左岸山体中,厂房内设置3个渗漏集水井(分别是104渗漏集水井、120渗漏集水井、17C渗漏集水井)和1个厂内回水池。 104渗漏集水井:位于地下厂房最低处,主要用于排除围岩渗

触电事故应急预案演练方案

触电事故应急预案演练 方案 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

深圳罗湖区清河外贸物流园 城市更新项目基坑支护工程 触 电 事 故 应 急 救 援 预 案 演 练 方 案 深圳地质建设工程公司 二O一七年九月

深圳罗湖区清河外贸物流园 城市更新项目基坑支护工程 触电事故应急救援预案演练方案 编写: 审核: 审定: 深圳地质建设工程公司 二O一七年九月一十三日 触电事故应急预案演练方案 触电事故是基坑支护工程施工中常见的事故,也是企业人身伤亡事故的主要类型。从触电者的最终伤害程度来看,当触电者抢救及时、方法正确是极有可能获救的。编制触电事故应急预案及演练的目的是尽最大努力把触电受伤者从死亡线上抢救回来,把事故的人员伤亡减少到最小程度,同时提高处置触电事故事件能力,检验我项目部编制的安全演练应急预案的可行性,为以后编制更新应急预案提供宝贵的实践经验,为诸多应急预案的实际操作提供借鉴,使安全管理工作提高到一个新的水平。 一、演练适用范围 本应急预案演练适用本项目所有从事生产的员工,在工作场所发生触电事故时,承担对他人触电实施紧急救护的责任。在其他场所发生触电事故时,承担对外人触电实施紧急救护的义务。 二、模拟演练情况 假设触电事故发生在本合同段项目部钢筋场处,由于施工人员不小心踩着破皮电线导致触电,情况十分危急。

三、演练时间 演练时间计划于2017年9月15日上午四、预案组织机构及职责

五、演练程序 (一)午时整,同行3名施工人员,工人甲走在工人乙、丙前方因踩到破皮电线而触电倒地不省人事。同行人员见状,工人乙立即到现场拿绝缘棒把电线挑开,工人丙同时向现场技术员和应急领导小组报告,现场安全巡视员见状立即进行对人员进行抢救、组织。触电事故应急领导小组接到报告后,立即启动应急救援预案。 (二)具体实施步骤 (1)事故处理组在组长的带领下第一时间赶到事故现场,同时电话通知现场电工迅速切断开关箱电源(不管电工是否知情),使触电人员彻底与电流断开,同时以防止事故危害扩大。 (2)医疗救护组组长拨打120急救电话,急救人员同时采取“心脏胸外挤压法”等对触电人员急救。 备注:心肺复苏持续30分钟以上,仍无心搏及自主呼吸,现场又无进一步救治和送治条件,可考虑终止复苏。 (3)警戒联络组员在领导的指导下迅速拉起警戒线,引导周围职工撤离到安全区并疏散围观人员,既杜绝了二次触电的可能也为现场救护提供了足够的场地。 (4)若触电人员的心跳和呼吸经急救无明显效果,与此同时,医院急救车未到时,救护组长立即派项目救护用车与医院救护车在最短时间内进行交接,救护组全体人员随车出发。

事故应急预案演练计划

事故应急预案演练计划文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

事故应急救援演练计划 为了加强建筑工程的安全生产管理,保障项目部施工人员 职业健康和生命财 产安全,牢固树立“安全第一,预防为主”的方针,保证项目部在出现生产安全事故时,能够及时进行应急救援,最大限度地降低事故损失,结合本工程进度及现场实际情况,特制定本应急预案演练计划。 一、应急预案演练内容 本工程占地面积较大,高处垂直交叉作业多,预留洞口多,设备投入较多,模板均为木模,为此项目部把物体打击、高空坠落、触电、火灾等作为该工程的应急预案演练内容。 二、时间安排 1、2011年月日上午进行高空坠落演练; 2、2011年月日上午进行物体打击演练; 3、2011年月日上午进行触电演练; 4、2011年月日上午进行火灾演练。 三、演练组织

1、施工现场生产安全应急救援小组 2、生产安全事故应急救援程序: 如发生产安全事故立即上报,具体上报程序如下: 现场第一发现人——现场值班人员——现场应急救援小组组长——公司值班人员——公司生产安全事故应急救援小组——向上级部门报告。 生产安全事故发生后,应急救援组织立即启动如下应急救援程序:现场发现人:向现场值班人员报告。 现场值班人员:控制事态保护现场组织抢救,疏导人员。 现场应急救援小组组长:组织组员进行现场急救,组织车辆保证道路畅通,送往最近医院。 公司值班人员:了解事故及伤亡人员情况。 公司生产安全应急救援小组:了解事故及伤亡人员简况及采取的措施,成立生产安全事故临时指挥小组,进行善后处理,开展事故调查,预防事故发生措施的落实,并上报上级部门。 四、应急和物资准备

14.水淹厂房现场处置方案

新会双水发电(B厂)有限公司 水淹厂房现场处置方案 Q/SD-YJFA14-2018 代替 Q/SD-YJFA14-2015 1 编制目的 为及时、有效而迅速地处理全厂对水淹厂房事故,避免或降低因水淹厂房迫使机组停机,造成的重大经济损失和政治影响,避免和减轻因水淹厂房事故对我厂可能造成的重大设备损坏事故,并使应急救援工作安全、有序、科学、高效地实施,结合双水发电厂生产系统和设备实际,特制定本预案。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本预案的引用而构成为本预案的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本预案,然而,鼓励根据本预案达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本预案。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国防洪法》 《中华人民共和国防汛条例》 《国家突发公共事件总体应急预案》 3 危险分析 本预案中,水淹厂房是指电厂厂房非正常进水,不能得到有效控制,并危及人身和设备安全或造成机组停运。 水淹厂房事故的危险分析情况如下: (1)水已上升至抽水泵(集水井排水泵)以致抽水泵不能正常抽水,水位继续上升者,可能造成部分设备浸水,但不影响主设备的运行,可以应急求援,使水位迅速降低的; (2)水位高于厂房最低层或集水井层,导致设备、排水系统等不能正常工作,影响到主设备运行安全性的,要即时采取应急措施,开展求援、抢险、恢复生产工作; (3)外部来水进入厂房,危及人身和设备安全,要即时开展求援和警戒与疏散工作。 4 培训和演练 4.1为强化员工的安全意识和提高突发事故情况下的应急救援技能,公司及各部门应按

应急救援预案演练方案

应急救援预案演练方案 一、应急预案演练内容 本工程高处作业多,因此项目部将高空坠落作为该工程的应急预案演练内容。 二、时间安排 2017年月日上午10时00分进行高空坠落演练; 三、演练目的 提高全员安全意识,通过演练使各人掌握应急救援的运行程序和方法,提高应急教授小组协调作战的能力。 四、组织人员 1、总指挥:李光华 2、副总指挥:何诗华 2、工作负责人:李光华 3、现场警戒人员: 4、通讯组成员: 5、救护组成员: 五、演练前准备工作: 1、项目在开工前编制了生产安全事故应急预案,成立了以项目经理为组长的应急救援指挥小组,成立了抢险组、救护组、警戒组和通讯组,并向全体人员传达,并多次组织相关人员学习。救护组成员已经过培训掌握了急救基本知识。 2、根据项目生产安全事故应急预案,准备了抢救物资:车一辆、

医药箱一只及急救药品、器材若干、警戒隔离带、袖套(治安、救护、指挥)。各种安全、警示标志牌、安全带、安全绳、安全帽及等,并对器材的完好情况进行检查。所有参加人员做好个人劳动保护,如正确戴好安全帽。医院电话:120、报警电话:110、 4、确定李光华全权负责指挥演练;通讯组负责各个时段的通讯联络畅通,警戒组防止现场参加演练人员无意中误进危险区域发生意外,救护组负责事发后的摸拟急救及与医院的对接,抢险组负责事发的急救设备的及实施。 5、由综合部经理为主组成资料组拍摄图片、进行摄像,做好资料搜集和整理。(照相机、摄像机) 6、演练前召开2次各组负责人碰头会,明确各自工作职责内容,参演人员注意事项,演练程序及具体内容。 六、演练内容: 施工人员在塔上组塔过程中,因未正确佩戴安全带,从高空坠落。接到班组汇报后,应急救援领导小组及时启动应急预案,对当事人积极实施抢险过程中,如何保证传达,预案成员如何履行职责,最后完满达到演习目的。 1、事故发生基本情况:施工人员在某塔位上进行组塔作业时,由于防护不严密、安全带未正确佩戴,从高空坠落导致轻伤,在场工人即时报告现场施工负责人和项目部。 2、演练地点:项目部工地现场 3、演练程序:

水电站水淹厂房应急演练策划

XX水电站 水淹厂房应急演练策划书 2015年6月

批准:审核:编制:

一、应急演练目的 1、验证水淹厂房应急预案的适用性,发现并及时修改应急预案执行程序中的缺陷和不足; 2、验证突发事件应急能力,识别资源需求,澄清相关部门、单位和人员的应急职责,改善和提高相互间其应急协调能力; 3、检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能,评估应急培训效果、分析培训需求;同时,作为一种培训手段,通过调整演练难度,进一步提高应急响应人员的业务素质和能力; 4、检验现场员工报警及现场应急抢救处置能力; 5、提高全员安全意识。 二、演练适用范围、总体思想和原则 本方案只对动用公司内部应急力量进行全面演练,本次演练按照公司《水电站水淹厂房应急预案》、《水电站防汛应急预案》要求,进行演练策划,遵守“保护生命、安全第一、预防为主”的方针,防止和控制事故扩大优先的原则。在组织实施过程中,科学计划、结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、分步实施、讲究实效。 三、演练策划组 组长: 副组长: 成员: 其承担的任务主要包括:确定演练目的、原则、规模、参演的单位;确定演练的性质与方法,选定演练的地点与时间,规定演练的时间尺度和公众参与的程度;确定演练实施计划、情景设计与处置方案,审定演练准备工作计划和调整计划;检查和指导演练准备与实施,解决演练准备与实施过程中所发生的重大问题;协调各类演练参与人员之间的关系;组织演练总结与追踪。 四、监督评价组 组长:

成员:其承担的任务主要包括:监督整个演练过程并协助控制人员确保演练按计划进行。演练完成后对整个过程进行评价。 五、应急演练参与人员 按照应急演练过程中扮演的角色和承担的任务,将应急演练参与人员分为演习人员、控制人员、监督评价人员、观摩学习人员。 1、演习人员: 公司相关领导、项目部相关人员、驻站相关人员、后勤中心相关人员。 其承担的任务主要包括:应急指挥;救助被困人员;保护设备;保护公众安全健康;获取并管理各类应急资源;与其他应急响应人员协同应对局部暴雨应急抢险事件;按演练程序进行演练。 2、控制人员 演习策划组相关人员;项目部相关人员;驻站相关人员。 其承担的任务包括:确保应急演练目标得到充分演示;确保演练活动对于演习人员具有一定的挑战性;保证演习进度、解答演习人员疑问和演练过程中出现的问题;保证演练过程的顺利实施。 3、监督评价人员 公司分管安全生产领导;监督评价组成员。 其承担的任务:观察演练人员的应急行动,并记录其观察结果;在不干扰演练人员工作的情况下,监督整个演练过程并协助控制人员确保演练按计划进行。演练完成后对整个过程进行评价。 六、应急演练时间地点: 时间:2015年7月日:时 地点:水电站生产区域 七、应急演练目标、评价准则及评价方法 根据演练范围和目的,确定展示以下演习目标(表1)

人身事故应急预案演练方案讲解

2010年福建省高砂水电有限公司 人身事故应急预案 演练方案 2010年8月 安监部

预案演练大纲和参考步骤 演练相关说明: 本次预案演习主要在于人身伤害救援方面的演练,紧急救护法、外伤包扎、伤员搬运。其他方面,如事故处理等,可以简单口述带过。 本次演习具体时间公司不做明确的安排,由安监部安排进行突发性发生。有关事故信号尽量真实模拟,受伤人员也以真人参与。 本次预案根据现场情况和实际演练时间模拟2-3个场景。根据现场实际情况,每个场景可以独立进行演练也可以同时进行演练。 考评跟踪人员: 何敏、张泽强、谢云生、严崇寿、吴少霞 场景一:10.5KV配电室 【背景介绍】 2010年8月18日因公司安排,检修电气维护班准备进行10.KV 生活线966开关小修。8:50运行人员对10.5KV系统进行倒闸操作,由于操作及监护人员操作过程中聊天走神,安装接地线时走错间隔,造成操作人员触电倒地,监护人员因为紧张,在未做任何安全措施的情况下急于施救,也触电倒地。同时10.5KV系统事故,造成961开关跳闸。(但因961开关动作不可靠,造成667开关越级跳闸)中控室上位机有“10.5KV事故”报警信号。 一、人员安排 演练之前,安监部安排演习跟踪人员到各个需要跟踪的地点,并确认到位后,演习开始。

由安监部安排检修人员在10.5KV室模拟出“10.5KV系统事故”信号后,倒地扮演触电的2名运行操作监护人员。关闭正常照明(说明:因事故造成厂用电由柴油机供电,无正常照明),等待运行检查人员到场。 二、演习安排 运行检查人员到达10.5KV现场后,由倒地扮演触电人员将演习说明字条交与运行人员(也可以直接放在扮演人员身上)。此次演习安排倒地人员:操作触电者手接触接地线,并已停止呼吸、施救触电者神志不清。 具体演练及施救过程由运行人员现场临场发挥,不做具体要求。 三、参考答案及跟踪主要内容 (一)、10.5KV室 1、到达现场人员,发现有人触电,查看触电人员是否已脱离电源,如未脱离,应迅速断开有关设备的电源,使用木棒、绝缘杆等工具使受害人脱离带电体。 2、实施现场触电急救。要认真观察伤员全身情况,触电神志不清的病员应有专人监护,就在仰面躺平,防止气道梗阻,缺氧者给予氧气吸入,呼吸停止者立即施行人工呼吸,心跳停止者立即实施胸外心脏按压。(可用假人真实模拟也可以要求施救人员口述方法和步骤) 附人工呼吸具体方法和步骤: (1).迅速将病人置于仰卧位,平放于地面或硬板上,解开衣领,头后仰使气道开放。抢救者跪(或站)在病人左侧,先向病人口对口吹几口气,以保持呼吸道通畅并得到氧气。(2).用手握拳猛击病人心前区1~2下,拳击可产生微量电流,使心脏恢复跳动。(3).按压部位为胸骨中段1/3与下段1/3交界处。

相关文档