文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院住院部大楼室内装修工程施工组织设计方案

医院住院部大楼室内装修工程施工组织设计方案

医院住院部大楼室内装修工程施工组织设计方案
医院住院部大楼室内装修工程施工组织设计方案

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

第一章编制依据

根据红河州建设工程招标有限公司编制的《红河州第四人民医院住院部大楼(室内装修)工程施工招标招标文件》、云南省金工建设有限公司编制的《红河州第四人民医院室内装修工程施工图册》以及有关资料。

经过我公司详细的阅读,认真研究和讨论、现场调查,反复仔细的推敲,明确了业主的要求,理解了设计意图,编制了这套详细的施工组织计划。严格按照ISO9001国际质量管理体系,控制施工质量,保质保量按期完成施工任务,工程质量必须满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)和各专业验收规范,达到合格工程质量目标。

1、编制本工程施工方案的主要依据

《红河州第四人民医院住院部大楼(室内装修)工程施工招标招标文件》、《红河州第四人民医院室内装修工程施工图册》、《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93、《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001、《工程建筑和标准强制性条文》共十项:GB18580-2001、GB18581-2001、GB18582-2001、GB18583-2001、GB18584-2001、GB18585-2001;招标文件规定的建设标准和技术规范以及其它适用于本工程的技术标准和规范。

本公司贯彻ISO9001国际质量标准制定的《质量手册》和《程序文件》等有关质量体系文件。

2、投标范围

红河州建设工程招标有限公司编制的《红河州第四人民医院住院部大楼(室内装修)工程施工招标招标文件》、云南省金工建设有限公司编制的《红河州第四人民医院室内装修工程施工图册》、工程量清单及相关设计说明、规范、规程要求。具体内容如下:

2.1室内装饰装修工程:设计图纸所含的装饰装修工程,不含室内移动家俱;

2.2电气照明工程:室内从土建已完配电箱到各使用电气照明的所有线、灯、面板、插座、开关等,不包括弱电。

3、施工目标

质量目标:工程质量必须满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)和各专业验收规范,达到合格工程质量目标。

工期目标:装饰装修工期为165天。

安全生产目标:严格执行施工安全生产责任制,加强安全生产教育,积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作,杜绝事故及人员伤亡事故。

文明施工及环境保护目标:控制粉尘,噪音污染,封闭施工,采用环保型装饰材料,创市级文明工地。

4、编制说明

本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。

根据本工程的特点,功能要求,本着对业方资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。

本投标施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程投标方案小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。

第二章工程概况

工程名称:红河州第四人民医院住院部大楼(室内装修)工程

工程地址:云南省红河州开远市彩云路48号

装饰面积:15300平方米

分区功能:

一层:住院大厅、儿童康检室、药房、中心供应室、远程会诊、穆斯林祈祷室、消防控制室等

二层:小儿科(新生儿科)护理单元

三层:小儿科(新生儿科)护理单元

四层:产科护理单元

五层:产科护理单元

六层:内一科(呼吸科)护理单元

七层:内二科护理单元

八层:内三科护理单元

九层:五官科护理单元

十层:外一科护理单元

十一层:外二科护理单元

十二层:外三科护理单元

十三层:疼痛科护理单元

整体装饰为精装修要求,验收标准按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50210-2001验收合格。

第三章施工总体控制计划

本工程装修工程量大,如由单一施工队伍进场施工,其工程进度及工程质量均不易控制。根据本工程的具体特点及工期要求,我公司将整个装饰工程划分为如下几个施工段,采用多个段落、多个施工队伍分段流水搭接法施工,各施工队伍各工种流水作业,相互衔接,互相配合,协调一致快速保质完成该项目的生产活动。

一、项目控制段落划分:

控制段落的划分原则:各段落的工程量应大致相等,不应有较大幅度的落差。多个控制段内的工艺流程及分项工程量差不应大于本项的原则进行划分;我公司将整个工程划分为如下几个控制段落:

1、第一控制段简称“Ⅰ”段,其施工控制楼层为一、二、三、四、五层室内精装修。

2、第二控制段简称“Ⅱ”段,其施工控制楼层为六、七、八、九层楼室内精装修。

3、第三控制段简称“Ⅲ”段,其施工控制楼层为十、十一、十二、

十三层楼室内精装修。

二、控制段内对各施工队伍的要求:

各控制段的施工队伍配齐自身的各施工工种及劳动力计划,各控制段的队伍在各自的控制段楼层内按自然楼层的原则划分进行流水搭接施工。

三、控制段内对分项工序及各工艺流程的技术要求:

1、各控制段的施工队伍应首先明确划分自己工段内各项工序施工的先后顺序,相应对各分项工程作计划安排,组织人力、物力展开合理有效的现场施工生产活动。同时对各自控制段内的流水交叉点作好成品、半成品的操作工作。

2、在每个控制段落内的各个不同工种在各自的分项工程流水搭接施工过程中首先应确保上一道工序的完成不得低于90%的量化指标,同时应在自检、交叉检查、联合检查、监理检查均合格的基础上才能进入下一自然层面进行同一项工程作业。

3、在各个控制段内的每个楼层间各工种的交叉作业应做到相互协调,互相配合施工作业,应尽量避免窝工、返工现象,杜绝各工种为抢工期,提进度出现的因质量问题而造成的返工现象。

4、对各控制段内的相同分项、分部工程应组织各施工队伍进行交叉检查,相互学习,扬长避短。

四、各控制段内主控分部、分项工程的确定与完成:

1、各控制段内的主控项目的确定原则是:

①施工工程量针对该段落内其它分部、分项工程工作量较大。

②施工难度最大。

③施工作业人员密集,相关协调、配合各工种多的工序。

2、在各控制段内确定了主控项目后,各控制段内施工队伍应围绕主控项目制订下列施工计划及目标:

①围绕各控制段主控项目提供材料进场计划,转运计划;

②围绕各控制段主控项目周密安排现场施工生产活动。

③协调处理主次控制项目交叉作业中出现的问题,及时加以解决处理。

④围绕主控项目的生产过程安排,合理开展次控项目的生产活动,争取做到主控项目量完成100%,次控项目完成90%的目标主控项目的完成,即标志作该项目已接近尾声阶段。

五、如何保质、按期地完成该工程,取决于主、客观两方面的因素,现就经常容易遇到的影响工程顺序开展的因素罗列如下几条:

1、工程款是否按正常程序到位。

2、施工用水、用电是否到位,是否经常停水停电。

3、各种材料,特别是异形加工构件是否供应及时,材料计划是否提

供及时。

4、影响场内生产活动的建筑弃渣,废旧料是否及时清场。

5、各控制段中各工种相对协调的程度。

6、出现技术变更等原因是否解决及时。

7、检查验收是否及时,整改是否及时。

针对上述问题有的需要我们积极解决,防范于未然,有的需要建设方、监理方积极协调配合解决,才能保证整个工程按时保质地完成。

第四章施工准备

1、人员教育的准备工作

进场前必须对全体施工管理人员及施工作业人员进行入场前的交底和技术、质量、纪律,强调严格遵守公司的施工现场纪律和管理制度,包括建设方的有关规定和纪律要求,对重要工种和特殊工艺提前培训,持证上岗。针对本工程的特点,强调应遵守安全施工、安全操作和防火的有关规定;建立和实行安全监督岗,坚决杜绝安全事故;严格施工现场管理,杜绝一切闲杂人员进入施工现场,防止一切治安事故发生;安排好施工作业时间,强调文明施工,做到绝不噪音扰民,绝不污染损坏施工场地周围环境。

2、技术的准备工作

2.1总工程师、工程部和项目经理在自身熟悉施工设计图纸并进行现场勘察的前提下,由总工牵头组织项目部各专业工程师、专业技术人员、施工管理人员、作业队长、技术骨干等进行技术交底,吃透图纸,充分理解设计风格、设计特征,文化艺术意味,以及关键部位的工艺过程及新技术、新工艺、新材料的运用和掌握。

2.2做好图纸会审工作,对设计中的疑点、图纸与现场实际情况产生矛盾的地方及时与设计公司进行联系、沟通,解决疑问,消除矛盾,便于更好地体现设计思想及风格。

2.3编制施工方案、预算、加工计划、进度计划、资金使用计划,以保证施工顺利进行,施工交叉搭接、流水进行顺畅,保证原材料、半成品、成品构件等按时进场待用。

3、人力资源的准备工作

本公司将针对该工程组建一支善技术素质高、讲文明、守纪律的施工队伍。拟派优秀的国家一级项目经理担任本工程项目经理,抽调参加过类似工程施工有丰富施工经验的人员。开工前,公司统一组织施工人员进行培训和教育。工程进行中,发放统一工作服,配备适量的通讯设备,便于与总公司和相互间的联络、协调。

根据施工进度情况,合理调配各专业工种施工人员数量,施工现场人

员最多可达250人左右。

4、材料的准备工作

材料供应及时,是工期保证的关键,材料采购的质量保证,是工程达标、创优的有力保障。因此,我们将采取如下措施:

4.1建立合格供应商档案

本公司通过长期工作实践,经过对一大批材料供应商家的调查和了解,从中筛选出一批合格供应商,建立了翔实的档案。现在可以根据各工程的不同需要,随时提供各种合格的装饰材料,绝对保证施工进度和工程质量的要求。

4.2建立可靠的运输渠道

本公司自身拥有专供工程材料运输的货运车辆,当然这远远不够。我们还和一些运输单位建立了可靠的业务关系,能随时召唤各类大型运输车辆,能满足任何大型工程的材料运输和出渣等需要。

4.3建立严格的材料验收入库制度

材料运到现场,现场库管人员及工程有关技术负责人必须对材料进行验收,严格按合同指定的厂家、品牌、颜色、数量进行验货,检查出厂检验报告、合格证书是否齐全。不合格材料不得进场。

4.4设立易燃易爆材料库

对于油化、胶水等易燃易爆材料,必须与其它装饰材料分开储存,库内采用低压防爆灯、防爆梯座等;门口布置足够的灭火器材、砂箱等,设置温度计等安全监控设施,库房设专人看管,值班人员、安全员应对该区域加强巡视。

5、机具设备的准备工作

“工欲善其事,必先利其器”。施工机具设备是保证工期、保证工程质量的重要因素之一。

本公司拥有数量充足的各类先进的专业机具设备,能保证各种大型装饰工程的施工需要。另外,公司在每项工程总造价中,提取一定数量的机具购置费用,不断补充新机具、新设备,以保证机具设备的使用质量。

由于工程工作范围较大,施工作业面较多,故要求施工现场做到:机具设备数量充足;

质量可靠;

维修及时;

电力保障。

6、现场准备工作

施工现场的准备工作主要包括向甲方提交开工报告,办理“施工许可证”、“消防审核手续”、项目安全施工登记以及暂住人口登记手续。另外还需作好以下工作:

现场测量复检工作。

对地面标高、墙面、天棚等进行全面复核,以确定装饰工程的楼地面标高基准点及天棚吊顶的基准点,发现设计与实际不符需尽快与甲方和设计公司联系,即时改正。

现场交接工作

由项目经理牵头,与甲方和监理公司以及各专业安装单位就现场的具体问题办理必要的交接手续并作好交接登记记录。

临时用水、用电设施的准备

根据该工程生产、生活、消防等诸因素的综合考虑及计算、核准用水、用电数量,确定临时用水用电水管与导线的管径、线径,并进行科学合理的布置。

7、施工现场的安全保卫工作准备

由于工程地处红河州,当地是风景区、旅游区,安全保卫尤为重要。开工前应对全体施工人员进行施工安全文明教育,使全体员工明确安全生产文明施工的重要性,自觉遵守现场的规定和要求。

施工队伍统一着装并佩戴胸牌,列队进出施工现场。

施工场地周围与生活区域应设置保安人员24小时值班,保证杜绝偷盗和社会治安事件发生。

施工现场及生活区域应设置足够的灭火器材,防止火灾发生。

8、临时设施的准备

与甲方有关负责人一起确定施工区域的办公区、加工区、材料库、卫生设施、生活区域等位置,并制定相应的规章制度及环保、环卫措施。保证施工作业的顺利进行。

9、运输的准备

根据本公司年度施工计划,准备和安排好各个工程项目的车辆运输计划,保证各个工程项目的施工用车。同时联系专业车辆运输队伍,组织专门车辆(队)保证本工程用车的需要。

第五章施工布置

1、施工现场平面布置

为了便于现场的指挥管理,便于和甲方、监理方的联系,现场设立项目部办公室,供项目部指挥管理人员和技术干部使用,具体地点与甲方协调后确定。

施工现场设立临时库房,以便于材料的保管和发放。易燃、易爆材料应单独存放、保管。同时各类材料应做到计划采购、计划供应、计划储存、计划使用,做到流动有序,定量存货,不大量积压,减少现场库存压力,保证场地畅通。

施工人员的食宿问题,租用附近的民房作为施工人员的食宿点。

施工临时用电的导线应为铜芯电缆,按安监的有关规定搭设。

采用三相五线制,单相三线制。施工电源由甲方指定。设专门配电板,安装电度表,便于计度。

施工用水由甲方提供水源,安装水表计度。水源应满足施工及消防用水的需要。

各施工区域应配备一定数量的装修材料,材料的水平运输及垂直运输主要靠普工人力搬运到各施工点。

施工现场的加工区域及材料堆放处应采用夹板封闭,以降低粉尘和噪音等污染。

施工现场、生活垃圾固定地点堆放,做到日产日清。

施工现场主要通道、库房、办公室等地应放置灭火器材。

2、临时设施的布置

按照甲方的安排,设立现场办公区、现场材料库及大堆材料堆放区域,包括施工现场的临时卫生设施。做好每日的清洁工作,确保施工现场的清洁卫生。

3、施工用水、用电

应从业主指定的水源位置把施工用水接至施工区域。应安装施工用水水表,甲乙双方共同记底度,以便竣工结算。水口处设置接水容器,约2m3,要防止外溢,这既能满足施工用水,又可用于消防灭火。

施工用电由专业电工从甲方指定的配电箱接出,并设立总电板,安置防漏开关,总电板安装电度表,由甲乙双方共同记底度。电线采用悬挂式接至各施工用电区。所有施工面应接通电源,以保持施工现场的照度,满足精装修的要求。

第六章施工组织、管理及施工人员组织结构图

1、施工总体规划

1.1质量目标:工程质量必须满足《建筑工程施工验收统一标准》(GB50300-2001)和各专业验收规范,达到合格工程质量目标。

1.2工期目标:本工程工期为165天。

1.3安全生产目标:严格执行施工安全生产责任制,加强安全生产教育,积极做好危险区域、危险工程的安全防护工作,杜绝事故及人身伤亡事故。

1.4文明施工及环境保护:控制粉尘、噪音污染、封闭施工,采用环保型装饰材料,创市级文明工地。

2、人、财、物的组织

2.1我公司对该工程非常重视,拟派具有丰富施工经验的优秀项目经

理担任项目经理,并配备从事过多项优良工程管理、经验丰富的各类专业人员组成项目经理部,以满足施工需要。

2.2我公司具备良好的资信、奖金状况或履约能力,具有丰富的工程策划、管理、组织、协调、实施和控制的经验和能力。多年以来,我们承接的工程无论在施工项目管理还是工程质量方面都得到业主的高度评价和认可。

2.3我公司拥有强大的施工机具设备资源和各类检测仪器,能满足工程的需要。

2.4我公司拥有相当规模的材料总库,能保证各类主要装饰材料的供应和储备。

2.5我公司拥有一大批合格供应商,能保证工程所需要的主、辅材料的供应。

2.6我公司有专门的运输车辆,能保证随时将急需各类材料运达施工现场。

3、技术工艺的组织

该工程要制定详细的有针对性、可操作性的施工方案,要让项目部每个管理人员和作业工人对施工工艺和质量标准和要求都能熟练掌握,从而保证工程按期完成并达到优良标准。

4、现场安全保卫工作的组织

4.1建立健全安全保卫制度,严格按照红河州人民医院有关部门的安全要求进行施工作业,所有施工人员一律办理有关手续,方可进入施工区域。

4.2施工现场人员一律统一穿着公司工作制服,佩戴胸牌上岗,以便于管理。

4.3设立施工现场安全保卫组,派专人负责,保安人员进行值班。定期进行安全检查工作台,每天做安全日记,详细记录施工现场的安全状况。发现不安全因素及时汇报,纠正解决。

4.4生活区域设立安全值日,落实治安,防火责任。

5、施工人员组织结构图及人员职责分工

5.1项目部的组织结构图

施工组织机构网络

5.2项目部人员的职责分工 “三检”制度工作,将施工过程中的原始记录转交项目部质检员;对工序过程质量负责,保证不合格品不得转入下道工序过程;做好施工过程公司总经理 总工程师

项目经理 (公司代表) 项目(常务)经理

工地代表

漆 工 队 水 电 工

队 焊 工 队 架 子 工 队 普 工 队

中的标识。

5.3公司质管部的质量控制体系

6、施工过程的管理 施工过程中的管理任务是:执行既定的计划进度,完成计划的指标要求,保证时间和空间的协调,使施工任务按既定的程序完成,并及时掌握过程中的有关信息,迅速进行调整。因此,施工过程的管理工作,即是组织和管理现场施工,并对实施情况进行有效的检查,发现问题时,进行必要和及时的调度和调整。

6.1施工调度和调整是实现正确的施工指挥的重要手段,是组织施工中各环节、各专业、各工种协调动作的中心,它的主要任务是:监督、检查计划和工程合同的执行情况,协调各协作单位之间的协作配合关系,及时全面地掌握施工进度,采取有效措施,处理施工中出现的各种矛盾。克服薄弱环节,促进人力、物资的综合平衡,保证施工任务以快、好、省地完成。

施工调度的内容包括:

① 检查作业执行中存在的问题,找出原因,予以解决;

②督促检查各有关部门对材料、劳动力、施工机具、运输车辆及构件等的供应;

③督促检查施工现场水、电及动力的使用情况,建立正常的施工秩序; ④迅速准确地传达上级领导对施工方面的各项决定,发布调度命令,并督促、检查执行;

⑤定期召开施工现场调度会议,并检查会议决定的执行情况;

⑥坚持召开现场碰头会。每天下班前在施工现场召开组长碰头会,及时反映进度及所发生的问题,使问题能够及时得到解决;

⑦调度值班制,为了组织好调度,及时处理施工中发生的问题,在一定机构范围内或现场建立值班制,其工作包括经常检查施工情况和计划完成情况,检查调度会议的决定执行情况,填写施工调度日记,记录当班处理发生的问题。

6.2生产要素的管理

①充分挖掘劳动资源,合理安排和节约使用劳动力;

②正确执行定额任务,合理调整劳动组织;

③贯彻按劳分配原则,正确处理好国家、集体和个人利益的关系,充分调动职工的积极性;

④遵守组织纪律,明确分工; 公司质管部 专职质检工程师 各工种负责人 各工种负责人 各工种负责人 各工种负责人 各工种负责人 各工种负责人 各工

种负

责人

⑤遵守一切规章制度,以及规程、规范等要求;

⑥严格进行考勤,奖惩分明。

装饰材料在施工过程中构成工程的实体,在工程中所占的费用比例很大,甚至可以达到60%~70%,其使用的材料品种、规格、数量也不一样。因此,协调好供需的平衡关系,加强材料管理,是搞好工程施工的先决条件。

①搞好材料供应计划

依据工程进度、工程特征及工程量计算出材料需求量;

依据货源及交通运输情况确定材料的储备天数、运输方式、组织运输;

设立仓库,组织仓库管理,供应现场施工。

②搞好材料的现场管理

施工准备阶段的材料现场管理

进场材料必须先经过验收,检验其品种、质量、数量是否符合要求,现场保管不仅要管存,还要管供,做到存要保质,供要及时,用要合理,通过保管工作把材料的供与用沟通起来。

施工过程中的现场材料管理

坚持限额领料,监督合理用料,不允许优质劣用;坚持清理现场,及时回收下脚料及落地灰,做到完工后现场无剩料。

机械设备是进行施工生产必不可少的技术物质基础,加强机械设备的管理,对于全面完成生产任务、提高劳动生产率,提高工程质量,缩短工期,以及现场文明施工等都具有重要意义。

①机械设备的使用管理

正确选择设备、工具;

合理使用、组合使用核算;

实行单机和机组核算。

②机械化施工管理

③工具和周转材料的管理

其任务是:按质量及时供应施工现场的需要;及时回收、妥善保管,加强清洗维修,避免损失,在施工现场设专人管理,负责发放和监督使用、回收、检验、组织维修、保管,使工具周转材料能充分发挥作用。

第七章主要工程项目的施工程序和施工方法由于红河州第四人民医院住院部装饰工程的特定性质,它的装饰材料必须是符合国家和云南省有关装饰材料的消防、环保、绝缘等方面的要求。而且性能多样,即要防灰、防尘、防火、防腐,又要满足消防要求,尽量采用高档、坚固耐用、绿色环保的知名品牌。

1、天棚吊顶施工程序和方法

天棚:顶棚是现代室内装饰处理的重要部分,它是围合成室内空间除墙体、地面以外的另一主要部分。它的装饰效果优劣,直接影响整个建筑空间的装饰效果。顶棚还起吸收和反射音响、安装照明、通风和防火设备的功能作用。吊顶工程是由龙骨和罩面板组合而成。龙骨可采用轻钢龙骨,罩面板可采用进口、绿色的环保性材料,而且材料必须具备防虫、防腐、防火、抗老化、抗腐蚀和保温隔热等作用。吊顶中所用的钢材部位应采用热镀锌件。

1.1轻钢龙骨纸面石膏板施工工艺

±5mm。

‰~3‰起拱。主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。

图1-1 主龙骨在连接上示意图(吊杆用?8)

图1-2 主龙骨定位方法

~400mm。用沉头自攻钉安装饰面板时,接缝处必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。

图1-3 次龙骨(中龙骨)安装

1-主龙骨;2-吊挂件;3-中龙骨;4-横撑;

图1-4 次龙骨(中龙骨)安装

图1-5 次龙骨与封边材料连接

1-封边材料;2-次龙骨;3-自攻螺丝;

图1-6 U型龙骨安装示意图

以轻钢龙骨为骨架,采用钉固法安装时,应使用沉头自攻钉固定。

纸面石膏板应在自由状态下进行固定,防止出现弯棱或凸鼓现象;

纸面石膏板的边长(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设;

自攻钉与纸面石膏板边距离:面纸包封的板边距离以10-15mm为宜;切割的板边距离以15-20mm为宜;

固定石膏板的次龙骨间距以300 mm为宜;

钉距以150-170mm为宜,螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺形应剔除,并在相隔50mm的部位另安螺钉;

纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时作业;

安装双层石膏板时,上下层的接缝应错开,不得在同一根龙骨上连缝。

螺钉头宜略埋入板面,并不使纸面破损。应对钉眼作除锈处理,并用石膏腻子把钉眼抹平。

石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。

①当采用钉固法安装时,螺钉与板边距离不得小于15mm,螺钉间距宜为150-170mm,均匀布置,并应与板面垂直,钉帽应进行防锈处理,并应用与板面颜色相同涂料涂饰或用石膏腻子抹平。

②当采用粘接法安装时,胶粘剂应涂抹均匀,不得漏涂。

1.1.14明龙骨饰面板的安装应符合以下规定:

①饰面板安装应确保企口的相互咬接及图案、花纹的吻合。

②饰面板与龙骨嵌装时应防止相互挤压过紧或脱挂。

③采用搁置法安装时,应留有板材安装缝,每边缝隙不宜大于1mm。

④玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接宽度应符合设计要求,并应采用软连接。

⑤装饰吸声板的安装如采用搁置法安装,应有定位措施。

1.2铝扣板吊顶天棚施工工艺

弹出标高线标出吊杆位置固定吊杆专业管线安装主龙骨吊装次龙骨吊装扣板安装清洁、保护。

1.3吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法:

项次项目

允许偏差(mm)

检验方法纸面

石膏板

金属

矿棉

木板/塑料

板/格栅

1 表面平整度 3

2 2 2 用2m靠尺和塞尺检查

2 接缝直线度

3 1.5 3 3 拉5m线不足5m拉通线,用

钢直尺检查

3 接缝高低差 1 1 1.5 1 用钢直尺和塞尺检查

2、墙、柱面工程施工程序和方法

2.1墙柱面石材安装施工工艺

墙柱面石材安装分粘贴法、镶贴法和干挂法三种。本工程因板材宽度均为200mm,故采用粘贴法。

石材粘贴法

适用于板厚小于10mm,边长小于400mm的板材。

工艺流程:基层处理找平放线选材试排实施粘贴清理保护。

基层处理:检查基层的垂直度及平整度。偏差大的进行凿补、油污清洗、光滑面凿毛。

找平放线:根据材料大小,弹分格线。

选材试排:选择合格板材进行试排,调整颜色花纹,定位编号,清理板材背面,按顺序堆放备用。

粘贴板材:用贴灰饼找出墙面控制点,按放线弹出的最下一层石材的下口标高,垫好固定直尺,并用水平尺检测无误后,方可在直尺上开始粘

贴第一线板材。一般在石材背面抹3-5mm混合砂浆,由下往上粘贴,粘贴后用皮锤轻轻砸实,使砂浆挤满与弹出的上口水平线相齐,边贴边检查质量。

2.2挂贴玻化砖(聚景微粉抛光砖)工艺

2.2.1施工顺序:基层处理吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼

抹底层砂浆弹线分格排版砖挂贴施工表面分缝处理与清洁成品保护。

2.2.2操作工艺:

1)基层处理:清理结构层墙体表面,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线及水平控制线,并根据设计图纸和实际需要弹出玻化砖的位置线和分块线。

2) 玻化砖打孔:在玻化砖背面距两端各1/4位置,距上口边缘100mm~200mm位置打孔,孔径不小于6mm,孔深不小于5mm。

3) 玻化砖挂贴:将不锈钢挂片一端与板材背后小孔连接,然后满抹,厚度不小于6~8mm厚的1:1.5:0.2水泥砂浆(其中掺20%的界面处理剂),在墙面和砖背后轻贴于墙上,用像皮锤轻击密实。最后将不锈钢挂件用膨胀螺栓与墙体连接。用该方法施工时,应从下往上的方法张贴玻化砖。

4)勾缝处理:全部玻化砖贴完后,用白水泥勾缝,并用棉纱擦洗于净。

3、楼、地面工程施工程序和方法

3.1石材地面铺贴施工工艺

①地面:水泥浆结合层一道;25厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量;石材面层白水泥勾缝。

②楼面:结构层;

铺筑砼垫层,以确保装饰面的设计标高。20厚水泥砂浆找平层;水泥浆结合层;10厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量;石材面层白水泥勾缝。

垫层标号符合设计规定,不得遗漏移动予埋管线和接地极板。

石材应先对色、拼花、编号,以便对号入座;

大面积铺砌,基层面要用水平仪找平;

铺砌前要清除地面障碍物、浮灰等。弹线找中找方。放线后,应先铺若干线的基准,起标筋作用。凡有柱子的大厅,宜先铺砌柱间部分,然后向周边展开;

板块铺砌前应浸水湿润、阴干后备用。铺砌时,要先进行试铺,待合造后再将板揭起,在找平层上均匀撒布一层干水泥面,并洒水一遍,同时在板背面洒水后,作正式铺砌;

铺砌时板块四角同时下落,并用木锤或橡皮锤敲击平实,注意随时找

平找直,石材地面缝隙不得大于1mm;

板块铺砌后次日用水泥浆灌缝2/3高度,再用同色水泥擦缝,然后用干锯末或草席覆盖保护,2-3天内禁止上人。

3.2 地砖地面铺贴施工工艺

工艺流程:清理基层弹线找方筛选地砖铺砌擦缝养护

清理基层:清楚地面杂物,检查地面并找平地面。

弹线找方:在地面找出中点确定中线,以中线为基准,以地砖尺寸为依据,排出若干平行、垂直于中线的分格线网,做好铺砌地砖的基准。

筛选地砖:对运到施工现场的待铺地砖进行筛选,剔除有色差或翘角的次品。将选对的地砖浸泡在清水中2小时以上。晾干待用。

铺砌:将阴干的地砖平放在结合层上,找顺找直,找水平,然后掀起,浇一层素水泥浆,再进行正式铺贴,用橡皮锤轻敲地砖,敲实为止。注意不可敲击地砖的边角,以免空鼓。

擦缝养护:铺贴后用同色水泥擦缝,用干锯末覆盖,24小时内禁止上人。卫生间地砖铺贴前,必须对地面做好防水处理和关水试验,然后再进行铺贴。

3.3 PVC地胶铺设施工工艺

工艺流程:基层处理测尺下料铺设

基层处理:将地面有凹凸不平的部分铲平、修补,无油污、无水渍,并清洁干净。

测尺下料:精确测量房间的尺寸,作为下料依据。用裁边机下料时,其地胶长度应比房间长度长出20mm为宜。宽度以裁去地毯边缘后的尺寸计算。把裁剪好的地毯卷好,编号运入对号房间。

地胶铺设分活动式铺设法和固定式铺设法。

活动式铺设法:将地胶裁边,并粘结拼缝成一整片,其尺寸应大于房间长宽尺寸10-20mm。可采用地胶烫带拼缝,用熨斗烫合。

将拼好的地胶直接摊铺在地面上,四周墙角修齐即可。

固定式铺设法:在房间周边地面及中间数点涂上胶水,将地胶固定在地面上。地胶铺好后,裁去墙边多余部分。

4、门、窗工程施工程序和方法

工艺流程:材料处理框架安装安装门窗扇

材料处理:用于制作门窗框扇的木料应进行干燥、防虫、防腐、防火处理。

框架安装:门窗框扇的安装位置、开启方向、使用功能等应符合设计要求。门窗框安装应牢固,应在与墙之间的接触面(以及固定用木砖)上涂刷防腐涂料,当中的保温密封材料应堵塞饱满、均匀。

框的正侧面垂直度允许偏差3mm;框的对角线长度差允许为2mm。

安装门窗扇前应校正方正,加钉必须拉条避免变形。安装门窗框时,每边固定点不得少于两处,间距不得大于1.2米。门窗扇的裁口应顺直,刨面平整、光滑、无锤印,开关灵活、稳定,无回弹、翘曲,不得有戗茬或刨痕。

门窗小五金件应安装牢固,位置适宜,颌距门窗扇上下端宜取立框高度的1/10,并应避开上、下冒头。槽深一致,边缘整齐,木螺丝拧紧、卧平。门锁不宜安装在冒头与立框的结合处,插销开关灵活。

框与扇、扇与扇的接触点高低差允许值为2mm。

门窗扇接口和扇与框间的留缝宽度允许值为2mm。

门、窗是建筑的重要组成部分。它除了具有采光作用外,对建筑物外表的装饰效果影响亦较大,所以本次装饰的门窗工程的门和窗必须安装牢固,启闭灵活适用、填嵌材料、方法必须满足功能要求。应采用品牌高档实木门。

5、细木制品制作施工程序和方法

工艺流程:木材处理龙骨制作面板安装饰线安装表面管理

木材处理:装饰工程所用木材需选用一级好料并进行干燥处理,剔除开裂、缺边、松节或超过25mm直径木节的木材。

木龙骨制作:按设计要求把墙柱面弹出分格线,确定施工基准线。按弹线的位置钻孔,打入木楔,钻孔深度不小于60mm。墙柱木结构基础进行防火处理,涂刷防火涂料三遍以下,固定木龙骨。非外露的木材表面,如门框里面必先进行防腐处理。

木龙骨接榫须牢固,表面平整,分格均匀、方正。

木龙骨造型应严格按设计图纸要求制作。

面板安装:饰面板要求色泽一致,花纹相同。

粘贴饰面板前,木龙骨基层上的木工板(层板)应平整清洁,表面无胶迹和灰尘,钉头埋入层面。

用清洁刷子沾上胶液,均匀涂刷于饰面板背部和基面粘贴处。胶液稍干10-15分钟,待不粘手时方可进行粘贴,可用纹钉固定。

饰线安装:帐口饰线应顺直,不扭曲,光滑平顺,饰线的线形清晰流畅。木饰线尽量用胶粘固定,如需用直钉固定,钉的位置应在木线的凹槽部位或背视线一侧。

表面处理:制作完成的细木制品表面可用细木砂纸将其砂磨光亮,使其表面造型美观,制作精细。

6、细部工程施工程序和方法

6.1花饰的制作安装

6.1.2 装饰线、件的安装应根据不同基层,采用相应的连接方式。

7、油漆、涂料施工程序和方法

Δ油漆、涂料施工要点

基层处理:

混凝土及水泥砂浆抹灰基层应满刮腻子、砂纸打光,表面应平整光滑、线角顺直。

纸面石膏板基层应按设计要求对板缝、钉眼进行处理后,满刮腻子,砂纸打光。

清漆木质基层表面应平整光滑、颜色协调一致,表面无污染、裂缝、残缺等缺陷。

调和清木质基层表面平整、无严重污染。

金属基层表面应进行除锈和防锈处理。

Δ涂饰施工一般方法

滚涂法:将蘸取漆液的毛辊先按W方式运动,将涂料大致涂于基层上,然后用蘸取漆液的手辊紧贴基层上下、左右来回滚动,使漆液在基层上均匀展开,最后,用蘸取漆液的毛辊按一定方向满滚一遍。阴角及上下口宜采用排笔刷涂打齐。

喷涂法:喷枪压力宜控制在0.4-0.8mpa的范围内。喷涂时喷枪与墙面应保持垂直,距离宜在500mm左右,匀速平行移动。两行重叠宽度宜控制在喷涂宽度的1/3。

刷涂法:宜按先左后右,先上后下,先难后易的顺序进行。

木质基层涂刷清漆:木质基层上的节疤、松脂部位应用虫胶漆封闭,钉眼处应用油性腻子嵌补。在刮腻子、上色前,应涂刷一遍封闭底漆,然后反复对局部进行拼色和修色,每修完一次,刷一遍中层漆,干后打磨,直至色调协调统一,再做饰面漆。

木质基层涂刷调和漆:先满刮清油一遍,待基干后,用油腻子将钉孔、裂缝、残缺处嵌刮平整,干后打磨光滑,再刷中层和面层油漆。

对泛碱、析盐的基层应先用3%的草酸溶液清洗,然后用清水冲刷干净或在基层上满刮一遍耐碱底漆,待其干后刮腻子,再涂刷面层涂料。

浮雕涂饰的中层涂料应颗粒均匀,用专用塑料辊蘸煤油或水均匀滚压,厚薄一致,待完全干燥固化后,才可进行面层涂饰。面层为水性涂料应采用喷涂,溶剂型涂料应采用刷涂。间隔时间宜在4h以上。

涂料、油漆找磨应待涂膜完全干透后进行,打磨应用力均匀,不得磨透露底。

7.1油漆饰面施工工艺

工艺流程:基层处理涂料施涂

基层处理:油漆工程施工时,施工环境应清洁干净,无灰尘。木基层

含水量不得大于12%,木料表面应平整,无污垢、缝隙、毛刺,应用腻子填补、整理,并用细砂纸磨光。

涂料:油漆、涂料种类繁多,这里只讲述在木料表面涂饰清漆。

施涂:首先,把待涂刷油漆的饰面清扫干净,并起钉,除去油污等,用细砂纸打磨,润粉,再用细砂纸打磨,满刮腻子,磨光;再满刮腻子,再磨光,涂刷第一遍清漆,待干后磨光,第二遍清漆,再磨光,第三遍清漆黑,用水砂纸磨光,第四遍清漆……依此类推,达到要求后,最后打蜡、擦亮。

7.2乳胶漆饰面施工工艺

墙的表面经刮拉腻子等基层处理后,刷、喷浆料。其目的是保护墙体,美化建筑,满足使用要求。墙面用材料首先必须是环保性材料、无有害物质溢出对环境造成影响,还应具有防水、防霉、易清洗的性能。施工完毕以后不能出现粉化、变色、褪色、起皮及脱落等现象。墙面要求平整度高,饱满度好,色调柔和新颖,且要求耐湿湿擦和干擦的性能好。应选用知名品牌高档绿色环保的墙面漆。

工艺流程:基层处理满刮腻子封底漆乳胶漆饰面

基层处理:将装修表面留存的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除,如表面有油污,应用清洗剂和清水洗净,干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净。用腻子将装饰表面的麻面、蜂窝、洞眼、残缺处理好,腻子干透后,用开刀将多余的腻子铲平,再用粗磨打磨平整。

满刮腻子:腻子灰需满刮两遍,每一遍用胶皮刮板满刮,要求横向刮抹平整、均匀、光滑、密实,线角及边棱整齐。不得漏刮,接头不留搓。第一遍腻子干透后,用粗砂纸打磨平整。注意操作要平整,保护棱角,磨后打扫干净。

第二遍满刮腻子的方法与第一遍相同,但刮抹方向与前一遍腻子相垂直,直到用细砂纸打磨平整、光滑为止。

封底漆:底漆施涂应在干燥、清洁、牢固的基层表面上进行,喷涂、滚涂或刷涂一遍。涂层需均匀,不得漏涂。

乳胶漆饰面:涂刷第一遍乳胶漆前应将乳胶漆充分搅拌均匀。如稠度较大,要适当加清水稀释,每次加水量需一致,不得稀稠不一。然后将乳胶漆倒入托盘,用刷子(或毛滚)蘸料涂刷第一遍,应先横向涂刷,然后再纵向涂刷,将涂料赶开,涂平。涂刷顺序一般为从上到下,从左到右,先远后近,先边角、棱角、小面后大面,要求厚薄均匀,防止涂料过多流坠。随时剔除沾在墙上的刷毛。涂刷一面墙时应一气呵成,避免接搓、刷迹重叠及漏刷。涂刷第一遍乳胶漆后,一般需干燥4小时以上才能进行下一道磨光工序。如遇天气潮湿,应适当处长间隔时间。进行磨光工序时,采用细砂纸进行打磨,用力要轻而匀,并不得磨穿涂刷层。打磨后将表面

清扫干净。

第二遍乳胶漆涂刷方法与第一遍相同,但不再磨光。涂刷后,应达到高级乳胶漆的施涂要求,即不掉粉,不起皮;不漏刷、透底、无流坠起疙瘩;颜色一致,无砂眼,无刷纹,饰线分色线平直;门窗、灯具、开关插座等表面清洁。

8.墙面砂面不锈钢板

8.1特点:轻质、美观、防火性能良好;施工操作简单、快捷。

8.2施工顺序:原则上是自下而上安装饰面板。

吊直、套方、找规矩、弹线——木工板基层固定安装——饰面板按设计图案安装——收口构造。

8.3施工要点:

(1)吊直、套方、打规矩、弹线:首先根据设计图纸的要求和几何尺寸,要对镶贴金属饰面板的墙面进行吊直、套方、打规矩并一次实测和弹线,确定饰面板的尺寸和数量。

(2)基层:采用在墙面用电锤打孔钉木钉,将45×25木龙骨用铁钉与木钉连接固定,基层面板为15mm厚细木工板与木龙骨架钉牢。

(3)饰面板安装:根据设计图案要求裁割饰面板,依据图案尺寸在木工板墙上排板分墨弹线,在已裁好的饰面板背后刷结构胶,按图示图案粘贴,收口按要求收口。

9.玻璃工程

9.1无竖框玻璃隔墙施工

弹线→安装固定玻璃的型钢边框→安装大玻璃→安装玻璃稳定器(玻璃肋)→嵌缝打胶→边框装饰→清洁

10.1.2 操作要点

1) 弹线:弹线时注意核对已做好的预埋铁件位置是否正确(如果没有预埋铁件,则应划出金属膨胀螺栓位置)。落地无竖框玻璃隔墙应留出地面饰面层厚度(如果有踢脚线,则应考虑踢脚线三个面饰面层厚度)及顶部限位标高(吊顶标高)。先弹地面位置线,再弹墙、柱上的位置线。

2) 安装固定玻璃的型钢边框:如果没有预埋铁件,或预埋铁件位置已不符合要求,则应首先设置金属膨胀螺栓。然后将型钢(角钢或薄壁槽钢)按已弹好的位置线安放好,在检查无误后随即与预埋铁件或金属膨胀螺栓焊牢。型钢材料在安装前应刷好防腐涂料,焊好以后在焊接处应再补刷防锈漆。

3) 当较大面积的玻璃隔墙采用吊挂式安装时应先在建筑结构梁或板下做出吊挂玻璃的支撑架并安好吊挂玻璃的夹具及上框。其上框位置即吊顶标高。

4) 安装大玻璃

a.厚玻璃就位:在边框安装好后,先将其槽口清理干净,槽口内不得有垃圾或积水,并垫好防振橡胶垫块。用2~3个玻璃吸盘把厚玻璃吸牢,由2~3人手握吸盘同时抬起玻璃先将玻璃坚着插入上框槽口内,然后轻轻垂直落下,

放入下框槽口内。如果是吊挂式安装,在将玻璃送入上框时,还应将玻璃放入夹具中。

b.调整玻璃位置:先将靠墙(或柱)的玻璃推到墙(柱)边,使其插入贴墙的边框槽口内,然后安装中间部位的玻璃。两块厚玻璃之间接缝时应留2~3mm的缝隙或留出与玻璃稳定器(玻璃肋)厚度相同的缝,此缝是为打胶而准备的,因此玻璃下料时应计算留缝宽度尺寸。如果采用吊挂式安装,这时应将吊挂玻璃的夹具逐块将玻璃夹牢。

5)嵌缝打胶:玻璃全部就位后,校正平整度、垂直度,同时用聚苯乙烯泡沫嵌条嵌入槽口内使玻璃与金属槽接合平伏、紧密,然后打硅酮结构胶。注胶时,一只手托住注胶枪,另一只手均匀用力握挤,将结构胶均匀地注入缝隙中,注满之后随即用塑料片在厚玻璃的两面刮平玻璃胶,并清洁溢到玻璃表面的胶迹。

6)边框装饰:一般无竖框玻璃隔墙的边框是将边框嵌入墙、柱面和地面的饰面层中,此时只要精细加工墙、柱面和地面的饰面块材并在镶贴或安装时与玻璃衔接好即可。如果边框不是或不能嵌入墙、柱或地面的饰面层时,则应用9mm胶合板做衬板,用不锈钢等金属饰面材料,做成所需的形状,并用胶粘贴于衬板上,而得到表面整齐、光洁的边框。

7)清洁及成品保护:无竖框玻璃隔断墙安装好后,用棉纱和清洁剂清洁玻璃表面的胶迹和污痕,然后用粘贴不干胶纸条等办法做出醒目的标志,以防止碰撞玻璃的意外发生。

半截玻璃隔墙只有上半部为玻璃的隔墙,其下半部900~1000mm高用其它材料做成。其下半部做法有如下几种:

安装要点:

9.1.4 质量要求

9.2金属框玻璃门施工工艺

装饰玻璃门一般都由活动玻璃门扇和固定玻璃门两部分组成。固定玻璃门的尺寸较大,有的高到3m或5.6m以上,因此为了增加其刚度往往在活动玻璃门扇上部加通长金属横挡。活动玻璃门扇尺寸相对来说较小(一般为2.0-2.3。),但活动玻璃门多为无框玻璃或是无竖框玻璃门。此装饰门的框料用材主要为不锈钢、铜或铝合金饰面。

室内装修设计方案

室内装修设计方案 郭兴瑞 二〇一二年

第一章工程概况 第一节任务需求 一、房屋说明 工程地点:西泽家园云庭院7号楼一单元502室 形式结构:二室一厅一厨一卫 房屋类型:经济适用房,建筑面积为74.42m2,实际使用 面积56m2。 面积大小:(单位:cm) 1、客厅:660×330×273,窗户76×145,窗台76×204,入户门96×216,墙厚24 2、大卧室:510×267×273,窗户146×145,门84×216,墙厚28.6 3、小卧室:301×270×273,窗户144×144.5,门85×214,墙厚30 4、卫生间:209×159×273,门77.5×214,墙厚16,马桶轴距34,马桶浴室柜侧距94 5、厨房:270×179×275,窗户146×143,门78×216,墙厚29 6、走廊顶:207×95 二、2室1厅的结构,希望客厅可以设计得大点,因为是小户 型,所以希望户型设计合理,功能齐全。 三、设计时要留下足够的空间来考虑贮物功能,可考虑在有

限的空间里设计多种储物柜。 四、总体原则:经济适用,保证安全,布局合理,智能化 第二节任务说明 1、为了在施工期间保证装修质量,减少矛盾,在缺乏户主装修思路的情况下拟定本方案,以便在装修过程中及时传达户主装修意愿,保证工程顺利。 2、避免错装,减少住户不必要损失。 3、为保持家装的效果具有明显的整体感,请各装修师傅在装修过程中进行连贯操作,这不仅是某道工序应由专人负责施工,在施工的时间上也要注意连贯,以免出现不良的装修后果。 4、因非专业人员,本方案若有不合理之处,望请各位师傅包涵,莫要笑话,及时沟通并提出宝贵建议,不胜感激。

完整版室内装饰装修工程施工组织设计方案

施工组织设计 第一章总则 1.1概述 本施工组织设计系为内装工程专门编制,涉及有关工程概况、进度计划、施工方案、管理人员组织、质量保证体系、安全文明施工、成品保护等方面。希望各有关单位明确本内装工程之设计和施工要点,在施工过程中密切配合,按计划工期保质保量按时完成施工任务。 1.2适用范围 本施工组织设计仅适用于内部装饰装修工程 1.3编制依据 1.3.1招标文件及招标答疑 1.3.2 内部装饰装修工程图纸 1.3.3有关建筑装饰工程规范、标准: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑项目管理规范》GB/T50326-2001 1.3.4有关建筑装饰施工安全生产、文明施工、环境保护方面的法律、法规和规定等。主要有以下内容: 《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量管理条例》 《中华人民共和国环境保护法》 1.3.5我公司通过的ISO9001质量认证文件。 第二章工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称:内部装饰装修工程 2.1.2 工程地点: 2.1.3 建设单位: 2.1.4 工程类别:Ⅰ类 2.2工程特点 2.2.1 内部装饰装修工程面积大,装饰新颖、简洁,施工单位多,需各个施工单位和工种相互配合,建立共同的施工基准,处理好交叉施工及相互衔接方面的问题,以利于整个工程按计划顺利完成。 2.2.2 内装饰材料较贵重,表面易污染、划伤,因此材料的运输存放施工应慎重,应采取可靠措施,确保材料无污染、划伤现象。并采取切实可行措施对装饰成品进行保护。 2.2.3 根据工程具体特点和现场实际情况,我们在拟定施工组织实施方案时,经过了多方面的统筹考虑和分析辩论,使施工过程能遵循内装饰

建筑工程施工试验方案

天津港保税区生活区二期项目-B05-1区住宅项目施工试验方案 编制:

审核: 中铁建工集团有限公司 2010年08月 录目 1 编制依 据 (1) 2 工程概 况 (2) 3 基础及主体结构施工阶段材料试 验 (3) 3.1原材 料 (3) 3.1.1 页岩砖及砌块 (3) 3.1.2钢筋 (3) 3.1.3 防水材料 (4) 3.2 施工试 验 (4) 3.2.1 钢筋接头 (4) 3.2.2 混凝土 (5) 3.2.3回填土 (5) 4 装饰装修阶段材料试 验 (5) 4.1 砌筑砂浆及地面混凝 土 (5) 4.2 外墙外保温及屋面工程材 料 (6) 4.2.1聚苯板 (6) 4.2.2 挤塑板 (6) 4.2.3 聚苯颗粒混合粉料 (6) 4.2.4 胶粘剂 (7) 4.2.5 抹面胶浆 (7) 4.2.6 锚栓 (8) 4.2.7 耐碱玻纤网格布 (8)

4.3 门窗工程材 料 (8) 4.3.1 验收规定 (8) 4.3.2 现场进场材料检验 (9) 4.4 外墙涂料工程材 料 (9) 4.4.1柔性耐水腻子 (9) 4.4.2 弹性底漆 (9) 4.4.3 外墙饰面涂料抗裂性 (9) 5 结构实体检验计 划 (9) 5.1 基础及主体结 构 (9) 5.2 装饰装修现场实体检测 ............................................. 10 5.2.1 外墙外保温及屋面工程现场检测 (10) 5.2.2 门窗材料现场实体检测 (12) 1 编制依据 GB50108-2008 《地下工程防水技术规范》 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》GB5OO45-95 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 J257-200 《钢筋混凝土用钢》GB1499 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01—6—90 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《轻集料混凝土小型空心砌块》 GB15229─94 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》DB29—125—2007 《天津市居住建筑节能工程质量验收规程》DB29—126—2007 《天津市建筑节能门窗技术标准》DB29-164-2006 2 工程概况 天津港保税区生活区二期项目-B05-1区住宅工程位于开发区金融贸易区东端, 靠近天津港保税区,东临盛达街延长线,南临第三大街。是滨海开元房地产开发有限公司保税区生活区开发项目的组成部分。 本工程由10栋12层住宅楼和2栋18层住宅楼组成,总建筑面积约121193平方米,占地面积约66400平方米,结构类型为钢筋混凝土框剪结构。12栋住宅楼 首层均为架空层,框架结构,全部连通作为停车场。

室内装修设计、施工方案

两居室住宅——室内装修设计、施工方案 一、编制依据 二、工程概况 该工程为南方一套两居室住宅室内装修工程,包括一个客厅与餐厅连通,主 卧与次卧两个卧室,一个厨房以及一个卫生间。住宅结构为框架结构,墙为砖砌 体,层高3m,室内面积88.47㎡。 三、设计方案 地面:客厅连同餐厅为500*500地转铺设,两个卧室用实木地板铺设;厨房、卫生间、阳台为300*300防滑地砖铺设。 墙面:客厅、餐厅、两个卧室及阳台用乳胶漆饰面;厨房和卫生间为面砖。 顶面:客厅、餐厅、两个卧室为轻钢暗龙骨吊顶,白色乳胶漆饰面; 厨房、卫生间用铝扣板吊顶;阳台直接用乳胶漆饰面。 门窗:主门为钢质防盗门,两个卧室为实木门,卫生间为铝塑门,厨房,阳台为玻璃推拉门。窗均用铝合金塑钢推拉窗。 部分设计见图 四、施工方案 1、施工顺序:电路管道布置→室内大部墙面抹灰→厨卫间防水工程→水磨石楼地面→局部墙面抹灰→墙面顶棚刮腻子→室内墙裙零星油漆→清理→验收 2、施工准备:现场交接准备,技术准备,机具准备,材料准备, 人员准备。 五、主要项目施工方法 1、室内管线 确定室内水管、通风、烟管道布置,电线管路分布,并安装必要管道 2、抹灰工程 (1)工艺流程:

基层清理→吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼→抹底层砂浆→修补墙面箱、槽、孔洞→抹面层砂浆→养护 (2)操作工艺 1)基体清理:清除砖墙面未刮净的干涸砂浆。 2)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:按墙上已弹的基准线,分别在门口 角、垛、墙面等处吊垂直、套方、抹灰饼,灰饼大小一般为50×50mm,间 距不宜大于1.5m。 3)抹底层砂浆:抹1:3水泥砂浆,每遍厚度5-7mm,应分层分遍抹平, 并用大杠刮平找直,木抹槎毛。如抹灰层局部厚度大于或等于35mm时,应 按照设计要求采用加强网进行加强处理,以保证抹灰层与基体粘结牢固。不 同材料墙体相交接部位的抹灰,应采用加强网,进行防开裂处理,加强网与 两侧墙体的搭接宽度不应小于100mm。 4)修补墙面上的箱、槽、孔洞:当底灰找平后,应立即把电气设备的箱 槽、孔洞口周边的砂浆杂物清理干净,使用1:3水泥砂浆把槽、孔洞口周边 修补平齐、方正、光滑。 5)抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹后第二天,用1:2.5水泥砂浆或按设 计要求的水泥混合砂浆抹面层,厚度为5-8mm。操作时先将墙面湿润,然后 用砂浆薄刮一遍使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用 压尺刮平找直待其收水后,用铁灰板压实赶光,为防止出现花墙面,施工过 程中对于材料的配合比应注意,水灰比不能过大,要按技术交底控制水灰比。 6)养护:水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护,养护温度不应低于 5℃,养护时间不少于7天。 3、吊顶工程 暗龙骨吊顶 (1)工艺流程:弹标高水平线、划龙骨分档线→固定吊挂杆件→安装边龙骨→安装次龙骨→罩面板安装 (2)操作工艺: 1)、弹标高水平线、划龙骨分档线:用水准仪在房间内每个墙、柱角上抄出水平点,弹出1M水准线,从水准线量至吊顶设计高度加上12mm(一层石膏板的厚度或

办公楼室内装饰装修工程施工方案

装饰装修工程主要施工方案 一、水泥砂浆找平层施工工艺 1、材料要求 水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32〃5级以上;不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用; 砂:应选用水洗中、粗砂,当选用石屑时,其粒径为1~5㎜;且含泥量不大于3%。 2、工艺流程 检验水泥、砂子质量→配合比试验→技术交底→准备机具设备→基底处理→找标高→贴饼冲筋→搅拌→铺设砂浆面层→搓平→压光→养护→检查验收。 3、操作工艺 a.基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用篓子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净,应在抹灰的前一天酒水湿润后,刷素水泥浆或界面处理剂,随刷随铺设砂浆,避免间隔时间过长风干形成空鼓。 b.找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制线。 c.按线拉水平线抹找平墩(6Omm×6Omm方,与面层完成面同高,用同种砂浆),间距双向不大于2m。有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩。 d.面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做冲筋,以做好的灰饼为标准抹条形冲筋,高度与灰饼同高,形成控制标高的"田"字格,用刮尺刮平,作为砂浆面层厚度控制的标准。 e.搅拌: 砂浆的配合比应根据设计要求通过试验确定。 投料必须严格过磅,精确控制配合比或体积比。应严格控制用水量,搅拌要均匀。砂浆的稠度不应大于35mm, 水泥石屑砂浆的水灰比宜控制为0:4。 f.铺设:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,将

搅拌均匀的砂浆,从房间内退着往外铺设。 g.搓平:用大杠依冲筋将砂浆刮平,立即用木抹子搓平,并随时用2m 靠尺检查平整度。 二、轻钢龙骨石膏板吊顶施工 1.施工工艺 Y N Y 平 平顶龙骨放样 平顶龙骨施工 隐蔽验收 石膏板选材 合 格 否 合 格 否 封 面 板 开灯孔、风口 涂料施工 灯具风口安装 涂料修补

建筑工地试验方案

一、工程概况 本工程南临北皋村路,北侧与西侧为市政规划路,东临东营村路。建筑面积:11268m2,地下一层3.70米,地上各层层高均为2.8米,地上9层。 二、试验计划 1.试验计划表 2.结构实体试件留置部位表

三、试验与检验方法 1.钢筋原材 1.1外观检查 从每批钢筋中抽取5%进行外观检查。钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠。钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋的高度。钢筋每1米弯曲度不大于4mm。 当钢筋按实际重量交货时,应随机抽取10根钢筋称重,钢筋理论重量与实际重量之差不得超过3%。 1.2钢筋原材试验取样 热轧带肋钢筋:同一厂别、同一炉批号、同一规格、同一交货状态每≤60t为一验收批,取一组试件(拉伸、弯曲各2个)。 热轧圆盘条:同一厂别、同一炉批号、同一规格、同一交货状态每≤60t 为一验收批,取一组试件(拉伸1个、弯曲2个,取自不同盘)。 对于容量不大于30t的连续抷制成的钢筋,允许由同牌号、同冶炼方法、同浇注方法的不同炉批号组成混合批,但每批不多于6个炉批号,各炉批号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。 2.钢筋直螺纹连接 2.1工艺检验:在正式施工前,按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根,同时对应截取接头试件的母材,进行抗拉强度试验。 2.2现场检验:接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头每500个为一验收批。不足500个接头也按一个批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合

格时,验收批接头数量可扩大一倍。 3.混凝土 3.1普通混凝土强度试验以同一混凝土强度、同一配合比、同一施工部位、每一工作台班,每100m3为一取样单位。 常温施工时,每一取样单位留置标养试块2组(1组备用),同条件试块,框架柱、墙留置2组(1组拆模用、1组备用)。梁、板留置2组(1组拆模、一组备用)。 3.2抗渗混凝土同一强度等级、同一抗渗等级、同一配合比、同一生产工艺,每500m3为一取样单位,每一取样单位留置2组试块,标养一组,同条件一组。 3.3所有试件均应在混凝土浇筑地点随机取样制作,每组试件所用的拌和物应在同一车运送的混凝土中取出,取样时,应在卸料过程中卸料量的1/4~3/4之间取样。每个试件量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍,但不应少于0.02m3。 4.回填土 按取点布置图取样、编号,取土后连同环刀一并送试(现场实验室),每层按长度20~50米取点,但不少于1点。 5.防水工程 SBS防水卷材:①首先进行外观检查,不允许有断裂、皱折、孔洞、剥离、胎体未浸透、露胎、涂盖不均匀等现象;无明显边缘不整齐,还应用游标卡尺检查其厚度。以同一生产厂、同一品种、同一标号的产品大于1000卷抽5卷,1000~500卷抽4卷,499~100卷抽3卷,小于100卷抽2卷,在外观

室内装修施工方案计划.

1、吊顶工程 A、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 (1)工艺流程图: 弹线→安装吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨及横撑→起拱调节平→安装石膏板 (2)操作要点: 1)依据图纸吊顶标高,沿墙、柱面1m高四周弹水平标高线作为吊顶安装标准控制线。 2)采用Φ8全丝吊杆,安装时先将长短适宜的螺杆调直,丝杆外露螺纹长度不应小于30mm。当吊杆与设备相遇时,不能将吊点设在设备支架上,应调整吊点构造或增设吊秆,以保证吊顶质量,调整吊点构造的主要方法为焊制角钢架。吊杆应通直并有足够的承载能力。 3)根据吊顶平面图及龙骨的排列方向和间距确定吊杆固定点,弹线并复验吊点间距,吊点间距为600~1000mm之间,在吊点处可用冲击钻将吊点对应的楼板底打中φ10洞口,将装有吊杆的φ8膨胀螺丝固定于吊点处,并调直吊杆使之牢固不变形,确定主龙骨排列时,尽可能避开灯洞及风口等位置。 4)安装主龙骨时,先将主龙骨用大吊挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢,主龙骨接长可用接杆件连接,并考虑顶棚起拱高度不少于房间短向跨度的l/200(10米跨内水平线上中心提高l公分)跨度越大起拱随之增大。主龙骨间距为800mm。

5)吊杆距主龙骨端部距离不得大于300㎜,当大于300㎜时,增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,调整并增设吊杆。 6)次龙骨用挂件固定在主龙骨下面,吊挂件上端搭在主龙骨上,U型腿用钳子插入主龙骨内卡牢,次龙骨间距为400mm。当间距大于400时,增加次龙骨,次龙骨与主龙骨垂直,用吊挂件固定。 7)横撑龙骨与次龙骨垂直,装在罩面板拼接处,横撑龙骨与次龙骨的连接采用连接件连接,再安装沿边的异型龙骨或铝角条。横撑龙骨可用次龙骨截取,对装在罩面板内部或作边龙骨时宜用次龙骨截取,安装时横撑龙骨与次龙骨的底面平顺,以便安装罩面板。 8)龙骨调平:在安装龙骨前,因为己经拉好标高控制线,根据标高控制线,使龙骨就位,因此龙骨的调平与安装宜同时完成。调平关键是调平主龙骨,只要主龙骨平整标高正确,次龙骨一般不会有倾斜、高低不平等问题。 9)石膏板安装前需对己安装完的龙骨和石膏板进行检查,龙骨底面要平整,灯洞、风口、探头、喷头等位置龙骨要留出来,如遇主龙骨则要作加固处理,一切符合要求后方可进行面板安装,固定面板钉帽要沉入面板0.5~1mm并作防锈处理,后用油漆腻子嵌平。石膏板应错缝安装。 (3)石膏板的安装应符合的下列技术要求: 1)要求安装牢固、板面平整,无凹凸,无断裂,边角整齐。 2)从稳定方面考虑,龙骨与墙面之间的距离应小于10cm。

室内装饰装修工程施工组织设计方案新

南京港龙潭办公楼3、4楼出新及8、9楼 卫生间改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:南京建筑安装工程有限公司

编制时间:2016 年12月

目录第一章总则 1.1概述 1.2适用范围 1.3编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2工程特点 2.3工程工期 2.4工程质量 第三章施工组织指导方针 3.1主要指导方针 3.2 科学组织、精心施工 3.3 质量第一、安全至上 3.4 科技先导、争创一流 第四章现场管理组织机构、劳动力组织 4.1现场管理组织机构网络图(见附表一) 4.2 施工劳动力 第五章工程施工方案及施工措施 5.1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程 5.1.1.施工工艺 5.1.2.操作要点 5.2地砖地坪施工 5.4.1.施工工艺 5.4.2.操作要点 5.5.1.施工工艺 5.5.2.操作要点 5.3乳胶漆施工 5.5.1.施工工艺 5.5.2操作要点 5.4、电气安装 5.7.1、规范要求 5.7.2材料说明 5.5、卫生洁具安装及上下水管道改造安装 5.9.1卫生洁具安装 5.9.2卫生洁具安装要点 5.9.3.上下水管道安装 5.8.4.上下水管道安装要点 5.6 雨雪天、夜间、冬季施工技术安全措施 5.7防台防汛期间安全技术措施 第六章机械设备进场计划 6.1进场前的准备工作 6.2 机械设备进场

6.3 具体进场计划: 第七章材料进货计划 7.1 材料进货准备工作 7.2 材料进货计划 附表1 现场管理机构网络图 现场质量保证实施体系。 现场安全、消防、文明施工实施体系。 第七章施工管理准备对已完工程的保护方案及措施工作 7.1临时准备 7.3施工中准备工作 7.4. 对已完工工程的保护方案及措施 7.5. 产品保护措施 第八章质量管理措施 8.1质量目标网络 8.2.安全文明施工措施 8.3现场防火工作措施 8.4 现场安全保证措施 电器设备及电动工具一览表 附表2 施工进度计划表 附图:施工现场平面布置图

建筑工程检测方案

一、方案编制依据 1.1方案编制参考规范 1、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《建筑地基基础检测规程》(DGJ32/TJ142-2012) 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 5、《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程(J11813-2011) 1.2 苏州设计研究院股份有限公司设计文件 二、工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1桩基工程概况 本工程桩基均为钻孔灌注桩,其中桩径Φ700的灌注桩,桩长为42.0~46.0m,桩数为327根;桩径Φ600的灌注桩,桩长为28.0~36.0m,桩数为2627根。 2.1.2主要检测项目 检测项目统计表 序号检测内容桩型检测数量 试桩全长极限 承载力(kN) 备注 1 抗压桩静载试验抗压试桩SHP1 3 8580 抗压试桩SHP 2 1 8580 抗压试桩SAP1 16 4840 2 抗拔桩静载试验 抗压试桩 SAPu1 16 2860 3 低应变检测工程桩1809 -- 按设计要求,工程桩按总桩数 2954的60%抽取 围护桩134 -- 围护桩总桩数669的20%抽取

4 成孔质量检测-- 40 -- 检测数量由建设方指定 5 搅拌桩取芯三轴搅拌桩截水 帷幕 -- -- 检测数量由建设方指定或按设计 要求进行检测 三、项目组织管理机构 3.1项目经理及主要管理人员简介 岗位姓名性别持证项目上岗证号 项目经理郑权男静载、低应变、声波透射、 钻芯 01237 质量负责人陆敬辉男静载、低应变、声波透射、01244 安全负责人罗毅男静载、低应变、声波透射、 钻芯 01238 检测人员黄鑫男成孔质量检测、钻芯01246 3.2项管理机构职责划分 我公司是苏州市最早通过江苏省技术监督局的计量认证,并取得江苏省建设工程质量检测资质的检测机构,近来连续多年被江苏省建设厅评为信用等级A类检测机构,并被江苏省建设厅列入政府投资的重大、重点工程项目的推荐检测机构名录,在2012年我机构又取得了国家实验室认可证书。 我机构总部位于高新区前桥路78号,检测面积3600m2,会议室面积100 m2,下设见证取样材料检测科、地基基础检测科、主体结构检测科、环境检测科、钢结构检测科、市政工程检测科、高新区检测站(即总部)、园区检测分站。 管理人员职责划分: 项目经理:只要负责整个项目的协调与安排; 质量负责人:负责整个项目的质量及检测人员的相关培训工作; 安全负责人:负责整个项目的安全及员工的培训工作

室内装饰装修工程施工组织设计方案修改版

巫山县民政福利救助综合楼装饰装修工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:重庆市渝煌(建设)集团有限公司编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:2016 年 7月 25日

目录 A.第一章总则.......................................... 错误!未定义书签。 概述......................................................... 错误!未定义书签。 适用范围..................................................... 错误!未定义书签。 编制依据..................................................... 错误!未定义书签。B.第二章工程概况......................................... 错误!未定义书签。 工程概况..................................................... 错误!未定义书签。 工程特点..................................................... 错误!未定义书签。 工程工期..................................................... 错误!未定义书签。 工程质量..................................................... 错误!未定义书签。C.第三章施工组织指导方针................................. 错误!未定义书签。 主要指导方针................................................. 错误!未定义书签。 科学组织、精心施工.......................................... 错误!未定义书签。 质量第一、安全至上.......................................... 错误!未定义书签。 科技先导、争创一流.......................................... 错误!未定义书签。D.第四章现场管理组织机构、劳动力组织..................... 错误!未定义书签。 现场管理组织机构网络图(见附表一)........................... 错误!未定义书签。 现场项目部人员组成.......................................... 错误!未定义书签。 施工劳动力.................................................. 错误!未定义书签。E.第五章工程施工方案及施工措施............................ 错误!未定义书签。 轻钢龙骨矿棉板天花施工....................................... 错误!未定义书签。 施工工艺................................................. 错误!未定义书签。 操作要点................................................. 错误!未定义书签。 铝合金活动平顶施工........................................... 错误!未定义书签。 施工工艺................................................. 错误!未定义书签。 操作要点................................................. 错误!未定义书签。 石材墙面施工................................................. 错误!未定义书签。 施工工艺................................................. 错误!未定义书签。 操作要点................................................. 错误!未定义书签。 石材地坪施工................................................. 错误!未定义书签。 施工工艺................................................. 错误!未定义书签。 操作要点................................................. 错误!未定义书签。 施工工艺................................................. 错误!未定义书签。 操作要点................................................. 错误!未定义书签。 乳胶漆施工................................................... 错误!未定义书签。 施工工艺................................................. 错误!未定义书签。 操作要点................................................. 错误!未定义书签。 施工工艺.................................................................. 施工要点.................................................................. 、电气安装.................................................................... 、规范要求................................................................ 材料说明................................................. 错误!未定义书签。 、卫生洁具安装及上下水管道改造安装........................... 错误!未定义书签。

室内装饰装修施工方案及措施

目录第一章编制说明 1. 编制总体思路 2. 编制内容及范围 3. 工程概况 工方案与技术措施

第五章环境保护管理体系与措施 1.建立和健全环境保护管理体系,实行环保目标责任制 2.环保检查和监控 3.防止噪音污染措施 4.防震动扰民控制措施 5. 余渣、固体废物处置管理控制措施 第六章工程进度计划及措施

1. 工程施工进度计划(施工横道计划图) 2. 施工进度保证措施 第七章资源配备计划 1. 拟投入的施工设备情况 2. 施工材料进场计划 第八章试验、检测仪器设备 第十一章其他主要人员 第十二章组织机构与劳动力安排计划 1. 组织机构设置

第十五章节能措施 1. 新技术的应用 2. 合理化建议 第一章编制说明 1. 编制总体思路 以国家规范及相关规定为依据,以“创精品工程”为主线,以丰富的施工和管理经验为依托,以业主满意为目的,通过精心组织、精心施工,达到令建设方满意。 我公司把这次投标作为重点工作之一,公司领导及参加投标人员及拟配备本工程的项目人员积极参入,对本工程图纸和招标文件进行细致的分析、研究和学习,并且自行踏勘施工现场,并对本工程的重点、难点进行了分析,综合各种因素,编制了针对本工程的施工组织设计,确保本工程各项目标的实现。 我公司在房屋建筑装饰装修工程施工方面积攒了大量的施工管理经验,可以在本次工程中进行以往成功施工经验的应运结合贵学校独特的地理位置和设计方案进行创新活动。 2. 编制内容及范围 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场平面布置和管理、施工目标、施工进度计划、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工、环保等自开工至竣工的全过程组织管理措施,范围除自行完成的项目外,亦涵盖了指定范围内的全部工作。若中标后,我公司将根据更详细的资料编制更为详细的施工组织设计、项目质量计划及专项方案与作业指导书。 3. 工程概况 3.1项目名称:新乡市南太行旅游服务中心室内装饰工程施工 3.2 招标人:新乡南太行旅游有限公司 3.3 建设地点:辉县

建筑工程施工试验施工方案

施工试验方案 1.工程概况 北京××工程位于××区××路××号,总建筑面积××㎡,基地尺寸41. 16 ×43.96m。地下2层,地上16层,结构形式为全现浇框架一筒体结构,士0.000相当于绝对高程51.70m,设计室外地坪为-0.45m,基底埋深-10.75m,枪高59.65m,建筑物总高65.40m。 现场试验室设置在施工现场西南角,离建筑物15m左右,便于结构施工时对现场进场各种材料进行取样,对进场的混凝土及时进行坍落度测试和试块制作,并及时将试块送入养护室进行养护,其养护室采用自动温湿控制仪控制,保证养护室内标准温湿度。 2.设计要求 2.1 基础结构 表17一1 基础结构表参数表 2.2 主题结构 主题结构形式为框架一筒体,结构参数及相关要求见表17-2: 表17-2 主题结构表参数表

2.3 附属结构 设备基础混凝土强度等级为C25。 生活水池混凝土强度等级C25,防水混凝土抗渗等级≥P6。 地下车道及进、排风道混凝土强度等级为C25,防水混凝土抗渗等级≥P8。 其他混凝土强度等级为C25。 2.4 金属构件 钢筋采用I、II级钢筋,型钢为A3F钢板;钢筋连接按钢筋直径≥Φ22采用等强锥螺纹与冷挤压连接,其余采用搭接接头,钢筋锚固搭接及柯造要求,按03G101~1标准图集执行,具体见表17一3。 表17-3 钢筋锚固描接及构造要求表 钢筋保护层厚度执行GB50204一2002规定,具体如下: 地下室外墙外侧30mm,内侧25mm; 基础底板底娜35rnm,内侧25mm; 内墙两侧15rnm; 板顶、板底15mm; 梁、柱25mm。 2.5 防水材料 地下室防水等级为一级,刚性防水+柔性防水,底板、外墙结构混凝土自防水及SBS( II十III型)高聚物改性沥青防水卷材;屋面防水采用SBS(II十III型)高聚物性沥青防 水卷材;卫生间防水为1.5mm厚聚氨脂涂料,周遍上卷250mm。 2.6 砌体材料 页岩砖墙体强度等级为MU10,采用混合砂浆强度等级M5,隔墙砌块采用混合沙浆强

室内装饰工程施工组织设计方案

电信科技发展 置谷大楼呼叫中心装饰工程 施 工 组 织 设 计 批准: 审核: 编制: 房屋装饰工程 2009年12月26日

目录 第一章施工现场平面布置 (1) 一.施工技术准备 (1) 二.施工现场材料堆放和垂直运输 (1) 三.现场临时设施布置 (1) 第二章施工总进度计划表 (3) 一、总体施工步骤部署施工条件资料 (3) 二、工程概况 (4) 三、进度计划安排 (5) 四、形象进度控制原则 (5) 五、工期保证措施 (5) 六、保证工程进度的管理措施 (5) 七、施工进度计划表(附后) (6) 第三章施工主要施工机械设备及质检设备 (7) 一、施工主要机械设备表 (7) 二、主要试验检测设备仪器表 (8) 第四章主要施工方案及施工工序 (9) 一、施工前准备工作 (9) 二、工程施工方案 (9) 三、各分部分项工程施工方案 (10) (一)轻钢龙骨隔墙施工方案 (10) (二)纸面石膏板吊顶施工方案 (13) (三)墙面乳胶漆施工方案 (16) (四)玻璃隔断安装方案 (18) (五)装饰灯具安装施工方案 (22) (六)开关、插座安装施工工艺 (25) (七)木装饰施工方案 (26) (八)木制品油漆施工方案 (27) (九)五金件安装施工方案 (28) (十)其它工种施工方案 (28) (十一)砖砌体工程施工方法 (30) (十二)抹灰工程施工方法 (32) 第五章保证施工质量的技术措施 (33) 一.工程质量控制的依据 (33) 二.施工准备阶段的质量管理措施 (33) 三.施工过程中的质量控制 (34) 四.材料质量的控制措施 (35) 五.工程质量问题的纠正和预防控制措施 (40) 六.质量保证体系及措施 (46) 第六章质量管理、安全文明施工措施 (52) 一.安全文明施工目标 (52) 二.保证安全生产管理措施 (52) 三.保证安全生产技术措施 (54)

室内装修施工方案.doc

目录 一、施工方案 (1) 一)天花吊项工程 二)轻钢龙骨石膏板吊顶 三)夹胶玻璃雨棚施工工艺 四)电气安装施工方案 二、施工进度计划及保证措施 (15) 三、保证质量措施 (17) 四、保证安全措施 (24) 五、文明施工现场措施 (26) 六、劳动力安排计划 (27) 七、主要材料、构件用量计划 (28) 八、主要机具使用安排 (29) 九、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施 (29) 十、管理目标 (31)

一、施工方案 一、天花吊顶工程 (一)、天棚工程施工方法、技术交底 在施工作业前由工地技术负责人带施工队长进行放线、技术交底,技术交底的主要内容为: 熟识图纸,了解天棚上的灯具、空调风口,协调好相互位置,龙骨的排列应保证罩面板成对称放置。吊点必须垂直地吊在主龙骨上,间距在600-800之间,应用Φ8圆钢或角钢吊牢。有条件时应尽量采用配套的烤漆轻钢活动吊杆,主龙骨距端不超过300mm。主次龙骨和收边条的搭配根据相关的配套龙骨规定,订货时应将不同规格的材料订齐,施工前必须清点配套。龙骨在施工中应有起拱高度,且应小于房间短向跨度的1/200。全面校正主次龙骨的位置及水平度,其它各专业工种也必须紧密地配合,做好各自的隐蔽工作业,以便封闭。 接到天棚隐蔽工程记录认可表后,开始石膏板的安装,板宜竖向铺设,安装时自攻螺钉与板边距离应为10-15mm,螺钉间距150-170为宜,均匀固定。钉头嵌入板面深度以0.5-1mm为宜,板与板之间缝隙应在3-5mm左右,固定时应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时操作。凡用夹板封板,木构件的内面应做好防火处理。 (二)、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工

建筑工程试验方案

一、工程概况 本工程为荆州市东方玫瑰园公租房工程,位于荆州市沙市区荆沙大道与东方大道交界处,东临东方大道,北临东方大道,西与新华村相连,南侧就是混凝土搅拌站。本工程由6栋住宅楼、地下车库及商铺组成,地下均为一层,其中1#及2#楼29层,两个单元,3#及4#楼30层,一个单元,5#楼17层,一个单元,6#楼17层,两个单元,建筑高度57m-95m。本工程总建筑面积约11、3万m2。结构形式为框架剪力墙结构。结构使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,剪力墙抗震等级为3级。相对标高±0、000相当于绝对标高31m。 二、设计要求 2、1该工程结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构,楼座基础形式为桩基承台基础,承台厚度为1300~2300mm,基础底板厚度为400mm,为大体积砼施工,车库为框架结构,车库底板厚度为400mm,承台厚度为400mm,垫层厚度为100 mm。 2、2基础底板及外墙混凝土强度等级为C40P6,地下室顶板、梁凝土强度等级为C35P6,地下室内墙及框架柱混凝土强度等级为C40。 2、3 3#及4#楼首层至八层墙、柱为C40混凝土,顶板、梁为C35混凝土, 九层至21层墙、柱为C35混凝土,顶板、梁为C30混凝土, 22层以上墙体、柱为C30、顶板、梁为C25混凝土。1#及2#楼楼首层至八层墙、柱为C40混凝土,顶板、梁为C35混凝土, 九层至14层墙、柱为C35混凝土,顶板、梁为C30混凝土, 15层以上墙体、柱为C30、顶板、梁为C30混凝土。5#及6#楼楼首层至3层墙、柱为C40混凝土,顶板、梁为C35混凝土, 6层至6层墙、柱为C35混凝土,顶板、梁为C30混凝土, 7层以上墙体、柱为C30、顶板、梁为C30混凝土。 2、4 I级钢筋直径为6—10 mm;Ⅲ级螺纹钢6—28 mm; 2、5 防水工程 2、5、1地下室防水,根据“地下工程技术规范”50108—2011,本工程防水等级为Ⅰ级,防水做法为两道设防,第一道为抗渗标号为P6得钢筋混凝土钢性自防水,第二道设柔性防水层,根据本工程特点柔性防水层采用4mm厚自粘防水卷材一道、

室内装修施工方案

浙建监 A2 施工设计方案报审表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

浙江省电力公司(凤起路)配套用房 卫生间改造工程 施 工 设 计 方 案 浙江国兴建设集团有限公司 二00八年十二月十八日 浙江省电力公司(凤起路)配套用房 卫生间改造工程 施工设计方案

编制 审核 批准 浙江国兴建设集团有限公司 二00八年十二月十八日 第一章工程概况及各分部分项工程的施工方法 1.1 工程概况 1、工程名称:浙江省电力公司(凤起路)配套用房卫生间改造工程 2、建设单位:浙江省电力综合服务公司 3、建设地点:浙江杭州凤起路451号 4、设计单位:杭州江南建筑设计研究院有限公司 1.2 施工条件 1、施工用水、电:可满足施工要求。 2、本单位的施工技术和管理水平:我司系房屋建筑工程施工总承包一级企业。技术力量雄厚,设备齐全,并且拥有一批中、青年技术骨干,从高级工程师到工程师、助理工程师、技术员,形成一个比较合理的技术力量层。我司已先后承建多项同类工程,积累了较丰富的施工经验。 1.3 主要施工方法

1.3.1 吊顶工程施工方法本工程采用天棚轻钢龙骨纸面石膏板、铝合金扣板吊顶. 主龙骨在吊放时尽量避开。 主龙骨的间距必须按 800-1000 之间,次龙骨的间距在于 300-500 之间。先用吊件加工固定铁件,主龙骨吊点按 1 平方米内一根吊杆设置,吊杆应为ф8 圆钢,钢筋不够长需焊接时,必须焊牢固,不存在虚焊,同时做防锈处理,用吊杆将各条主龙骨安装在主龙骨上予以固定,次龙骨的安装间隔按施工图规定安排。龙骨安装时应有起拱度且不小于房间最短跨度的 1/200。初步安装后,全面校正主次龙骨的位置和水平度,其它工程也紧密配合,做好各自的隐蔽作业,以便封闭。 迭级天花有暗藏灯槽制作好(用木夹板制作背面油防火漆)预先吊起在预定高度,进行水平校正,吊顶与窗帘盒相接的地方则将窗帘盒制作好,预先固定在预定高度。 接到天棚隐蔽工程记录认可表后,开始石膏板(包括夹板)的安装,安装时采取在吊顶上交错布置的方法,以减少变形量和对接缝集中在一起现象。安装时螺钉与板边距离不小于 15MM 为宜,板与板之间缝隙在 3-5MM 左右,固定时从一块板的中间向四边固定,不得多点同时操作。 凡夹板封顶,木构件内面应做防火处理。螺钉眼先防锈后用石膏泥点补,缝隙在填满后必须用纱布封闭,然后根据面层的装饰材料,做好基层的平整、防潮处理。偏差范围应严格控制在有关规定之内。 1、施工工艺: 墙面弹水平线划吊顶位置线在墙上钉铝边龙骨吊杆安装校正管线位置安装龙骨 安装铝扣板清理表面。 2、操作要点: (1)安装吊杆、主次龙骨部分要点与轻钢龙骨硅钙板吊顶骨架安装要点一致。

室内内装修施工方案

室内内装修施工方案 1、内墙釉面砖镶贴: (1)内墙釉面砖镶贴应采用具有较好装饰效果的釉面砖,根据工程项目提前做出规格砖与配件砖的需用量计划,以满足工程需要大面积或数量较多的釉面砖墙面,应先做出样板墙或样板间,经检查验收达标后再正式大面积镶贴,面砖的品种、规格、图案、色泽必须符合设计要求,使用前先要选砖,作为一道关键工序认真挑选,并按色泽分别堆放。镶贴时将同一类尺寸色泽的面砖用在同房间或同一面墙上,这是确保接缝平直、宽窄一致的关键。 (2)面砖镶贴的第二道工序是处理基层与抹灰,要找好规矩,校核墙面是否方正,算出纵横皮数和镶贴块数进行排砖,以使接缝均匀,排列合理,禁止使用小于板块砖的小条砖,开始镶贴时一般由阳角开始至下而上进行,使不成整块的面砖留在最下面一层阴角部位,但有洗脸盆、镜箱的墙面应以洗脸盆为中心往两边分贴,如基层表面遇有突出的管线、灯具、卫生设备的支架等应采用整砖,利用专用工具套割吻合,做到边缘整齐,不得用非整砖拼凑镶贴,以免影响整体观感质量. (3)镶贴完成后应检查有无空鼓,接缝是否有不平直等现象,发现问题及时返修,然后用清水擦拭干净,用白水泥素浆擦缝要求均匀,最后擦净墙

面。 2、乳胶漆墙面: 刮腻子及乳胶漆的质量对提高单位工程观感极为重要,为此要求做到:(1)基层清理: 施工前对基层进行全面检查验收,将表面的小颗粒及浮灰清除干净。 管线洞口修补平正,如基层有缺角应在刷浆前认真处理,检查合格后方可进行作业,杜绝刷浆后进行其他补修工作的现象。 (2)先做样板间经检查鉴定质量达标后再大面积施工。 (3)遵照规范规定的不同刷浆等级要求的操作工序认真操作,如清理基层、填补缝隙、满刮腻子、打砂纸、磨光、分遍刷浆等不得偷工减序. (4)采用厚腻子薄浆做法,腻子应坚实牢固,不得有起皮、裂缝等缺陷,腻子较厚的要分层刮磨.要求手摸平正光滑无挡手感。潮湿房间的墙面采用防水腻子刮抹,刷浆每遍涂层不应过厚,涂刷均匀,颜色一致。 (5)第一遍乳胶漆经2小时干燥后,刷第2遍漆。施工时的室温保持在5℃度以上,以防止冻结。由于乳胶漆干燥快,涂刷时应流水作业,相互衔接.从一头开始,顺着刷向另一头,以发避免出现接头。每个墙面应一次完成。 (6)刷浆时要注意不交叉污染,对门窗、暖气片、各种管道、灯具、开关、插座、箱盒等应临时遮盖,不得污染,刷浆工程结束后应加强管理,