文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信电源标准标书

通信电源标准标书

通信电源标准标书
通信电源标准标书

通信电源标准标书

1、工程概况

◇本工程需-48V/ A×高频开关电源1套(注:不含备用模块容量,厂家需要根据模块容量进行N+1冗余)。

◇高频开关电源应包括交流配电单元、直流配电单元、整流模块和监控单元。

投标应答:本投标产品DPS-48V/ - A高频开关电源系统由交流配电单元、直流配电单元、整流模块-48V/ A 块(N+1配置,含备用模块)和监控模块组成。其中整流模块和监控模块系原装引进澳大利亚RT公司技术产品。本投标产品技术成熟,性能可靠,已在国内众多电力、电信、联通及其它相关用户运行多年,整流模块质量处于国内一流的水平。

2、主要技术要求

2.1、概述

◇投标方所供设备应符合现行国家标准和有关行业标准。

◇投标方所供设备交直流配电部分采用模块化结构,便于系统增容。

◇投标方所供设备的布线与进线配线结构须合理、规范,机架内各功能接口、不同电位点应有明确标识,确保操作安全。

投标应答:满足要求。

1)本投标产品DPS型高频开关电源系统符合现行国家标准和有关行业标准。

2)交直流配电部分采用模块化结构,以便于系统增容。

3)布线和进线配线结构合理、规范,标识清晰。

2.2引用标准

◇本技术规范书未提出要求而ITU-T或国家标准、通信行业标准规定已有建议者,按ITU-T或国家标准、通信行业标准规定已有的建议执行,如果ITU-T

的最新建议与中国信息产业部规定有抵触时,应按中国信息产业部的规定执行。

◇本技术规范书引用的标准有

《电子计算机机房设计规范》GB50174--93

《通信电源设备安装设计规范》YD5040-97

《通信局(站)电源系统总技术要求》YD/T1051-2000

《低压配电设计规范》 GB50054-95

《供配电系统设计规范》 GB50052-95

投标应答:满足要求。

投标产品DPS型智能高频开关通信电源严格执行本技术规范书的有关技术要求及上述国家标准,高于其技术要求来进行生产、制造、检验。

◇投标方所供设备须具有对蓄电池的分组管理功能。

◇投标方所供设备须具备与动力环境监测接口相接的功能,接口不符时免费开放规约,并提供协议转换器。

◇投标方所供设备须具备模块记忆功能,即失去告警模块的控制,整流模块也能独立工作,不间断供电。

◇投标者所供产品必须是全新的,主要元器件必须选用经过严格测试的优质产品,在保证期内确保正常使用下设备安全。

◇投标方应提供主要元器件采购资料,同时招标方有权对投标方主要元器件采购进行验证。

投标应答:满足要求。

投标产品DPS型高频开关电源监控系统通过相应功能扩展模块,具有对两组蓄电池的管理功能和与动力环境监测接口功能。

本投标产品DPS型高频开关电源监控系统具备记忆功能,监控模块故障时,整流模块也能独立不间断工作。

投标产品主要元器件选用是经过严格测试、筛选的优质产品,能确保正常使用和安全。

投标产品系统特点

采用了先进的功率变换技术,高效率、高可靠性、全智能化设计;具有完备的遥测、遥信、遥控功能,使得系统有很强的适应性。

●智能化设计

整流模块内带有16位单片机,可以完成对模块本身的监控及管理并与系统监控模块之间通讯。

●高功率密度

整流模块体积小、重量轻,功率密度高,DPM-48/25整流模块重量不超过6Kg,属国内领先水平。

●高功率因数

整流模块内设计有有源功率因数校正电路,功率因数高于0.99。

●高可靠性

采用优质可靠元器件,设计有多重保护电路,平均无故障时间MTBF大于10年。

●均流性能优越

系统均流采用两级设计,提高了系统可靠性。正常工作时监控单元对模块进行智能化均流控制,使并机输出电流不平衡度小于±5%。当监控单元故障时,模块之间可以独立进行无源均流,并能达到良好的均流效果。

●高性能防雷

防雷系统采用国际上最新技术,符合国际和信息产业部标准,即使系统在雷电多发地区也能正常工作。

●监控方便

电源系统采用了分级监控系统。模块级监控处理单元通过四芯通信线与监控单元通讯,监控单元处理的信息,可通过RS232或RS485与监控后台通讯。完善的“三遥”功能,能方便的实现无人值守和动力环境监控。

●热插拔技术,扩容方便

采用N+1方式并联工作,可以进行热插拔;扩容方便,根据用户需要增加相应整流模块即完成扩容。

●温度补偿功能,延长电池使用寿命

系统在监控模块的控制与管理下,根据蓄电池温度对蓄电池浮充电压进行补偿;可监测电池的使用情况,提高了电池的使用寿命。

●电磁兼容性好

模块和系统的设计过程中充分考虑了电磁兼容性的要求,可以满足CISPR22-B类和VDE0871-A类电磁兼容标准。

系统的组成框图及工作原理

市电

控模块、蓄电池、直流配电单元等组成。(用户有特殊要求,按用户要求设计配置。电路原理仅作参考。)

如图所示。两路市电主备工作,经交流配电单元送入整流模块。经整流得到的-48V汇总进入直流配电单元,直流配电单元可以为用户提供多路直流分路及2路主备电池接口,整流模块输出端、负载和蓄电池并联在一起。市电正常时,电源系统以并联浮充方式工作,整流模块为负载提供工作电流,并且对蓄电池进行浮充充电。交流输入市电Ⅰ为主供电回路,市电Ⅱ为备份供电回路,可接油机或另一路市电。正常情况下市电Ⅰ供电,市电Ⅰ停电或发生故障时,交流配电单元自动切换到市电Ⅱ路,由市电Ⅱ为机柜供电,如果此时市电Ⅰ又恢复正常,则交流配电单元自动切换到市电Ⅰ路供电,如果两路市电均不能供电时,系统告警,同时并联在系统上的蓄电池开始给负载供电。随着蓄电池放电,电池电压下降到某一设定值(手动可调)时,系统发出欠压告警,当电压继续下降到第二设定值时,直流配电单元切断部分负载的供电(二次下电此功能可选),当电池放电到终止电压时,低压脱离接触器断开,电池停止供电,以防止电池过放电,此时系统发出告警。如果此时不希望低压切断电池回路,可将低压切

断旁路开关置“ON”,即可强制使电池接通,而不致使用电设备断电。市电恢复正常时,整流模块重新投入工作,给负载供电,低压脱离接触器自动闭合,而且对蓄电池进行均衡充电,电池充满电后,电源系统自动进入浮充工作状态。

监控单元一方面接收直流配电单元、交流配电单元、整流模块单元和电池组的信息,并进行相应的控制;另一方面可以通过多种通信方式连接后台计算机,以实现集中监控。本地计算机可以直接通过RS232进行通信。若采用MODEM 通信方式,电源系统的信息可通过公共电话网(PSTN)传送到异地远端计算机,实现“遥信、遥测、遥控”功能。

3 高频开关电源及整流模块

◇整流设备采用高频开关电源,独立柜体。

◇高频开关通信电源柜尺寸为HxWxD:2000×800×600mm,机柜颜色为。

投标应答:满足要求。

本投标产品为独立柜体,总体要求工艺先进,结构牢固,简洁、美观。尺寸为:2000×800×600mm。机柜颜色为。

3.1交流部分:

1)交流输入:2路380V,三相四线制或三相五线制,2路电源能自动倒换,且互为热备用,交流缺相不影响其它模块运行。

2)交流输入接入端子应采用空气开关等方式设置断开点。

3)交流输入电压波动范围:~380V±20%,工作频率:50Hz±10%

4)交流输出:

5)要求交流配电系统输入端配备OBO 或PHENIX等主流进口防雷模块。

投标应答:满足并优于要求。

投标产品DPS-48V/ - A高频开关电源系统采用2路380V,三相五线制输入。可自动切换,互为备用。交流缺相时告警,但不影响其它模块运行。二路交流输入采用交流断路器。波动范围380V±30%,工作频率:50Hz±10%。

其余功能指标详见整流模块技术指标表。

3.2直流部分:

1)直流输出:,具体配电容量根据负荷情况确定。

2)具备电池输出控制开关。具备电池低电压保护和二次下电功能,并可以通过控制开关有选择地屏蔽等功能。

3)直流负载开关选择产品,使用前须经过性能检测,确认合格。

投标应答:满足要求。

投标产品DPS-48V/ L- A高频开关电源系统直流输出,具体配电容量根据负荷情况确定。设置电池输出控制开关。具有电池低电压保护和二次下电功能。直流负载开关选择开关。

3.3 整流模块

◇整流模块采用N+1方式工作,模块额定输出为-48V。

◇输入电压:交流220±20%工作频率50 Hz±5%

◇输出稳压范围:直流-43V-- -57.6V

◇稳压精度:≤±0.5%

◇均流精度:≤±3%(≥1500W)

◇功率因数:≥0.95

◇效率:≥90%

◇杂音电压:

衡重杂音:≤2mV (300-3400Hz时)

峰-峰杂音:≤200mV (0~20MHz)

宽频杂音:≤50mV (3.4~150KHz)

≤20mV (0.15~30MHz)

离散杂音:≤5mV(3.4~150KHz)

≤3mV(150~200KHz)

≤2mV(200~500KHz)

≤1mV(0.5~30MHz)

◇噪音:<55dB

投标应答:满足且高于要求。

本投标产品DPS-48V/ L- A智能高频开关通信电源根据N+1配置方

其他规格的整流模块技术指标,可参见说明书或相关资料。

◇电磁干扰和电磁敏感度

应符合GB6833.10-87B级或VDE0871A级、CISPR-22B级的要

求。投标方所供设备须进行电磁兼容性检测,在回标文件中,投标方须提供电磁兼容性检测报告。

投标应答:满足要求。

本投标产品DPS型高频开关电源系统符合VDE0871A级、CISPR-22B级的电磁兼容性的要求。电磁兼容性检测报告见标书附件。

◇MTBF

不小于小时(风冷)

不小于小时(自冷)

◇投标方应说明整流模块冷却方式,优选自然冷却方式。

投标应答:满足要求。

本投标产品DPS型高频开关电源系统的整流模块(DPM- )为冷却方式。MTBF≥小时。

3.4 一般要求

◇环境条件

海拔高度: ≤1000m

环境温度:- 5℃—+ 40℃

日温差: 20℃

相对湿度:≤90%(相对环境温度20±5℃)。

抗震能力:地面水平加速度0.3g;地面垂直加速度0.15g;同时作用持续三个正弦波,安全系数≥1.67(即抗震烈度为8度)。

室内垂直安装。

投标应答:满足要求。

◇工艺要求:高频开关电源要求配置机柜,机柜表面喷塑应光滑平整、色泽一致,不允许有划痕、斑疵、流挂、脱落和破损。电镀零件表面应有金属光泽,不允许有裂纹、斑点、毛刺等。

投标应答:满足要求。

本投标产品的机柜采用先进工艺生产,机柜表面喷塑光滑平整、色泽一致,没有划痕、斑疵、流挂、脱落和破损。电镀零件表面有金属光泽,没有裂纹、斑点、毛刺等。

3.5 监控及保护

◇投标方所供电源设备监控单元故障或更换时,应不影响系统正常工作。

◇监控单元要求具备遥信、遥测及本地监控功能,具备标准RS232接口,具有至少3组干接点及本地声光告警。

投标应答:满足要求。

投标产品DPS型高频开关电源系统在监控单元发生故障或更换时,不影响系统正常工作。监控单元具备标准RS232接口,可实现遥信、遥测及本地监控功能,还可提供至少3组干接点及本地声光告警。

◇保护功能

包括交流输入缺相、缺零保护、交流输入过欠压、直流输出高低压、输出短路、过流,蓄电池和整流模块超温等保护,过压、过流故障消失后系统可自动恢复。

投标应答:满足要求。

投标产品保护功能包括交流输入缺相、缺零保护、交流输入过欠压、直流输出高低压、输出短路、过流,蓄电池和整流模块超温等保护,过压、过流故障消失后系统可自动恢复。

◇告警功能

具有交流输入过欠压、直流输出高低压、监控系统故障告警,熔丝告警、模块故障、蓄电池和整流模块温度过高和总告警功能。

投标应答:满足要求。

投标产品告警功能包括交流输入过欠压、直流输出高低压、监控系统故障告警,熔丝告警、模块故障、蓄电池和整流模块温度过高和总告警功能。

本投标产品的监控单元DPC型48V智能监控器的其他技术性能如下:

可根据电池的特性、只数及系统电压要求设定浮充电压、均充电压及放电终止电压、最大充电电流等数值。能进行浮充/均充的自动转换和手动转换以及均充过程的自动控制,具有温度自动补偿功能、时间均充、容量均充、设定放电功能。

◇可分档或无级设置限流值。

投标应答:满足要求。

本投标产品可根据电池的特性、只数及系统电压要求设定浮充电压、均充电压及放电终止电压、最大充电电流等数值。能进行浮充/均充的自动转换和手

动转换以及均充过程的自动控制,具有温度自动补偿功能、时间均充、容量均充、设定放电功能。可无级设置限流值。

3.6备品备件和专用工具

◇投标方应提供设备运行时所必须的备板以及常用维护工具,此部分不计入总价。

投标应答:满足要求。

本投标产品提供设备运行时所必须的备板以及常用维护工具。

4、技术服务及质量保障体系

4.1安装与调试

投标方应派遣有经验的技术人员到现场指导设备安装、系统调试开通等工作,在安装调试中,招标方提供工程技术人员参与安装与调试,投标方技术人员应对系统质量全面负责。

投标方现场技术人员应进行现场告警试验,检查告警系统的各项功能,并配合进行告警的远传试验。

投标应答:满足要求。

本投标产品在现场安装调试时,公司派遣有经验的技术人员到现场参与并指导设备安装、系统调试开通等工作,对系统质量全面负责。在现场进行告警试验,检查告警系统的各项功能,可配合进行告警的远传试验。

4.2保修

保修期为初验后年,返修件保修期为重新安装后年。新购件同样享有年保修期。保修期内所有服务均为免费,保修期外招标方只负责维修所需的材料费,并按工厂进货价结算。

投标应答:满足要求。

本投标产品的保修期为六年,六年内免费服务,终身保修。保修期外招标方只负责维修所需的材料费,按工厂进货价结算。

4.3售后服务

投标方有专人负责售后服务,并保证可在小时之内与之取得联系。投标方在接到故障通知后,工程技术人员必须在小时内到达现场,或解决问题。

投标应答:满足要求。

本投标产品有专人负责售后服务,并保证可在时之内与之取得联系。我公司在接到故障通知后,工程技术人员在小时内到达现场,解决问题,直至故障现象消失。

4.4 技术支持

从设备验收开通之日起年内,投标方应以合理价格提供备件备盘,投标方不得以设备停产而拒绝提供。如果招标方需要进行系统改进或扩容,投标方应以优惠价格提供技术升级服务及所需设备。

投标应答:满足要求。

本投标产品从设备验收开通之日起年内,供方公司同意以合理价格提供备件备件。如果需方需要进行系统改进或扩容,供方公司仍然可以优惠价格提供技术升级服务及所需设备。

4.5考察及培训

在适当的时候,招标方将派遣技术人员赴投标方工厂和系统设备使用现场进行技术考察,以了解投标方提供的设备的设计、生产、检验及实际运行情况。

投标方应负责培训招标方技术人员,负责提供食宿及来回交通费用。培训内容应包括所提供设备的原理、技术性能、安装调试、维护保养等全部内容,并提供全部教材。在设备安装现场应对招标方维护人员进行现场操作、维护培训。

投标应答:满足要求。

我公司可以负责培训招标方技术人员,负责提供食宿及来回交通费用。培训内容包括所提供设备的原理、技术性能、安装调试、维护保养等全部内容,并提供全部教材。在设备安装现场对招标方维护人员进行现场操作、维护培训。

4.6 技术文件

投标方的应答书应提供设备详细说明书,其中包括设备型号规格、技术指标、电路原理、系统方框图以及机械结构尺寸、安装要求(走线方法、防雷接地、地面负荷等)、机架满负荷时的重量、环境条件、防震要求和详细布线图等资料。

投标方应随每套设备提供2套技术文件,包括系统和设备说明书、使用手册、维护手册、技术规范、安装测试说明、最新版软件、技术,通信协议,并应有详细清单作为合同附件。

投标应答:满足要求。

我公司同意按上述要求提供相关技术资料。

4.7 质量保证体系

◇投标方应贯彻执行ISO9000质量保证体系。

◇投标方提供的设备应符合本技术条件中的各项规定并不低于有关国家标准和行业标准的要求。

◇投标方应具有相关部门入网证明,并提供有关产品的合格证、试验报告等。

◇投标方应提供所供设备的业绩表,招标方保留现场调查的权力。

投标应答:满足要求。

投标产品严格按ISO9001-2000质量保证体系标准、相关国家标准和行业标准组织设计、采购、生产和测试。投标产品的入网证明、合格证、试验报告见附件。本投标设备的业绩为:北京十三陵蓄能电厂四套,国家电力公司电网建设分公司三峡工程输配电项目南昌500KV变电站,昌西500KV,阜阳500KV等,其他相关业绩见附件。

5、包装、运输和保管

卖方所提供的设备及元部件应合同要求和国家、国际标准有关的包装技术条件用坚实材料包装好。包装箱应有防尘、防雨、防震、防腐蚀、防止电气性能改变等措施。所有的孔和加工过的表面必须装设保护措施,以防在运输和储存中受损、受腐蚀和外物进入。设备保管应按国家标准执行,有效保管期应不少于

通信电源v技术要求

设备工作环境 卖方提供的电源设备安装在室内。设备必须能在下列环境条件下安全可靠地正常运行。 (1) 0 -- +45C : 保证设备技术指标。 (2) +45C < t < +55C : 保证设备安全运行。 (3) 最大相对湿度95% 时:保证设备可靠工作。 铭牌、包装、运输、储存 1.5.1 铭牌 设备应有铭牌,铭牌的字迹必须清楚,并标有下列数据: a. 制造厂名 b. 型号 c. 重量(kg) d. 制造年 e. 其他 1.5.2 包装、运输 设备必须用木板花箱包装,保证产品在运输及储存期间不致损伤;必须单台整机包装,具备防水、防潮、防晒等条件,不能散件包装运输到场后组装。产品向上放置为正方向。包装上应注明工程名称、站点名称、收货单位、收货联系人、发货站、制造厂名、产品规格型号等。随同产品应具有装箱单、合格证、说明书、出厂试验记录。 1.5.3 储存 产品在运输及储存时必须正方向放置。 第一章设备技术要求 对设备设计、制造的一般要求 为配合广东电网公司建设工程标准化设计要求,做到电力通信设备安装规范化,现对电网建设工程中安装使用的通信设备机柜(屏)做出如下规定:设备的总体机械结构,应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量或调整设备数量的灵活性,实现硬件模块化。应具有足够的机械强度和刚度,设备的安装

固定方式应具有防振抗震能力,应保证设备经过常规的运输、储存和安装后,不产生破损变形。 投标方应提供设备的机械结构、品种规格及安装规程等方面的详细说明。 线缆在机架内排放的位置应设计合理,不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。所有的安装和维护操作均应在机架前面进行。 所供设备机架不装单元框的空位置应加装盖板,当机架或子架提供整体盖板时除外。 投标方提供的设备应满足下面所列各项技术指标的要求,具有状态显示、异常或超限时具备可闻、可视告警及远程传送的功能。开放接口,便于接入机房监控系统。 印刷电路板要求如下: a. 所有印刷电路板均应防腐蚀。 b. 印刷电路板应作防潮处理。 c. 印刷电路板应有插拔及锁定位置。 d. 同一品种的电路板应具有完全的互换性。 e. 投标方应提供所有电路板图纸,图纸与实物应一致,并应将所有部件列表说明。 所供设备的机架,子架等应为组装完整并经过严格检验(包括连接布线、机械和电气性能的检验测试)的整机。 1、通信设备机柜(屏)定义 通信设备机柜(屏)定义为电网建设工程中配套的、安装于电网变电站、电网公司通信机房内,用于承载各种通信设备子机箱、配线架及器件的标准化通信设备机柜(屏)。 2、通信设备机柜尺寸要求: 外形尺寸为宽600mm×深600mm×高2200mm; 通信设备机柜(屏)内部设备挂点要求为标准19英寸条架结构。 3、通信设备机柜对工作环境温度的要求: 工作温度:-5°C ~+45°C 相对湿度:85%(30°C时),0~95%不结露

投标书格式要求

投标书格式要求 一、纸张要求: 封面、封底、正文采用A4纸、白色,装订后的尺寸为210*297mm(允许误差为±2mm);施工平面图及进度计划表采用A3或A4白纸。 二、打印形式:为单面纵向打印;不应出现正反及上下倒装页;封面、封底处不应露明装订针、线。 三、版面设置: 左边距为25mm,上边距、右边距、下边距均为20mm,版面不设页眉、页脚、页码,行间距为倍行距。 四、字体: “字体”为加粗字体,“字体”为不加粗字体。 章标题为3号宋体(可加粗),节标题为3号宋体(可加粗),正文字体为4号宋体(不加粗),所有字体颜色均为黑色。项目符号宜使用“一、二、……”,“一、二、……”,“1、2、……”,“⑴、⑵、……”,“■”和“●”。 五、表格: 所有表格标题为3号宋体(可加粗)。 表格内容采用4号宋体或5号宋体(不加粗)。 六、插图: 在正文中为能更准确地表示节点构造做法或沉降观测点位置等所需插入的图片中的标识性文字采用黑色宋体,字

号不限。 七、进度表与平面图 进度表与平面图可用手工绘制。如用计算机绘制,标题用3号字,黑色宋体,其余用5号字,字体大小可随同打印比例变化,线型与字体颜色不限。用专业软件打印可用彩色。 八、关于正、副本 所有标书的正副本均应装订成册,正本一份,副本二份,正、副本正文的排版格式相同,标书封面右上角注明正、副本标记。一、二号标书封面加盖投标人公章和法定代表人印鉴。三号标书(技术标书或施工方案)正本封面加盖投标人公章和法定代表人印鉴,副本封面不盖公章和法定代表人印鉴,不留公司名称和相关标记,正文中不得含有反映公司相关内容的信息。 九、关于三号标书的封面格式 三号标书(技术标书或施工方案)封面“正(副)本”字样首行右对齐,第二行居中打印工程名称,封面所有文字字体均采用黑色、加粗宋体。如招标文件提供封面样本,投标人应当采用,样本中的文字内容和字号大小不得更改,样本可复印使用。

01章 通信电源系统概述

第一章通信电源系统概述 通信电源是向电信设备提供交直流电的能源,它在电信网上处于极为重要的位置,人们往往把电源设备的供电比喻为电信设备运行的“心脏”。如果一个市话局的供电发生故障,中断供电将使整个电话局瘫痪,影响社会的正常生活和运作。如果一个长途干线站或电信枢纽局发生供电故障,中断供电则必将造成严重的经济损失和社会影响。因此,要求电源工作人员全面掌握电源设备的基本性能、工作原理和运用方法,做好电源设备的维护工作。 通信电源设备和设施主要包括:交流市电引入线路、高低压局内变电站设备、柴油发电机组、整流器、蓄电池组、直流变换器和交流逆变设备、以及各种交直流配电设备等。 通信配电就是把上述的电源设备,组合成一个完整的供电系统,合理地进行控制、分配、输送,满足通信设备的要求。 一个完整的电源系统,其组成如图1-1-1所示。 (a)不间断(b)可短时间中断(c)允许中断 图1-1-1 电源系统组成方框示意图 第一节交流供电系统 交流供电系统由主用交流电源、备用交流电源(油机发电机组)、高压开关柜、电力降压变压器、低压配电屏、低压电容器屏和交流调压稳压设备及连接馈线组成的供电总体。 主用交流电源均采用市电。为了防备市电停电,采用油机发电机等设备作为备用交流电源。大中型电信局采用10KV高压市电,经电力变压器降为380V/220V低压后,再供给整流器、不间断电源设备(UPS)、通信设备、空调设备和建筑用电设备等。小型电信局(站)则一般采用低压市电电源。

一、交流供电系统的组成 1、高压开关柜。高压开关柜的主要功能,除了引入高压(一般10KV)市电外,并能保护本局的设备和配线,同时还能防止由本局设备故障造成的影响波及到外线设备。高压开关柜还有操作控制和监测电压和电流的性能。 高压开关柜内安装有高压隔离开关、高压真空断路器(或油断路器)、高压熔断器、高压仪用互感器和避雷器等元器件。 2、降压电力变压器。降压电力变压器是把10KV高压电源变换到380V/220V低压的电源设备。电力变压器一般采用油浸式变压器,也有的采用有载调压变压器。近年来,由于干式电力变压器便于在机楼内安装,因此也逐渐得到应用。 3、低压配电设备。低压配电设备是将由降压电力变压器输出的低电压电源或直接由市电引入的低电压电源进行配电,作市电的通断、切换控制和监测,并保护接到输出侧的各种交流负载。低压配电设备由低压开关、空气断路开关、熔断器、接触器、避雷器和监测用各种交流电表等组成。 4、低压电容器屏。根据原水电部《供用电规则》规定:“无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数基础上,设计和装置无功补偿设备”以达到规定的要求。电信局(站)以采用低压补偿用电功率因素的原则,装设电容器屏。屏内装有低压电容器、控制接入或撤除电容器组的自动化器件和监测用功率因数表等组成。 5、调压稳压设备。在市电电压变动超出规定时,需装设调压设备使输出电压稳定在额定电压允许范围内。除采用有载调压变压器在高压侧调压外,电信局(站)一般在低压侧调压,过去曾采用感应调压器,但因调节速度慢、体积大等问题,现已改用自动补偿式电力稳压器和交流参数稳压器等设备。 6、柴油发电机组 柴油发电机组是用柴油机作为动力,驱动三相交流发电机提供电能。柴油机利用柴油在发动机汽缸内燃烧,产生高温高压气体爆炸做功,经过活塞连杆和和曲轴机构转化为机械动力。柴油机分为二冲程柴油机和四冲程柴油机。二冲程柴油机是两个冲程(曲轴旋转一周)完成一个工作循环,四冲程柴油机是四个冲程(曲轴旋转两周)完成一个工作循环。 二、几个重要的概念 1、系统容量。系统容量指的是交流供电时,供电设备所能提供的最大功率。如市电供电时,指的就是电力变压器的额定容量;柴油发电机组供电时指的就是柴油机的额定功率;UPS供电时指的就是UPS的额定功率等等。但是它们表示容量的单位却不一样,电力变压器和UPS计量单位是伏安V A(或千伏安KV A),我国国家标准(GB)规定发电机组必须用瓦W(或千瓦KW)表示。伏安表示的是视在功率,瓦表示的是有功功率。这在实际应用中是有很大的区别的,只有在理想情况下,它们的功率因数都等于1时,在数值上是相等的。 2、功率因数。功率因数的定义是有功功率与视在功率的比值。功率因数cosφ = P/S的物理意义是供电线路上的电压与电流的相位差的余弦。 国标规定:变压器的功率因数为0.8;柴油发电机组的功率因数为0.85;例如,标称容量100KV A的变压器,

建筑安装工程投标书范本(标准版).docx

LOGO 建筑安装工程投标书范本WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司

编号:_____________建筑安装工程投标书范本 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

在研究了__________建筑安装工程的招标条件和勘察,设计,施工图纸,以及参观了建筑安装工地以后,经我们认真研究核算,愿意承担上述全部工程的施工任务.我们的投标书(标函)内容如下: 第一部分 一、标函内容 1、工程名称: 建筑地点: 建筑面积: 建筑层数: 结构形式: 2、设计单位: 3、工程内容:

4、包干形式: 二、标价 1、总造价: 每平方米造价:________元;其中:直接费用________元,间接费用________元; 材料费________元。 2、其他费用: 三、工期 1、开工日期:_______年___月___日,竣工日期:_______年___月___日;合计天数_____天; 2、形象进度: 四、质量达到______等级,保证质量主要措施:

_______________________________。 五、施工方法及选用施工机械:_____________________________________________。 第二部分 我们企业概况如下: 1、企业名称: 地址: 2、企业所有制类别: 3、审定企业施工级别: 平均人数: 4、企业简历包括成立年限: 5、技术力量:

通信电源标准标书

通信电源标准标书 1、工程概况 ◇本工程需-48V/ A × 高频开关电源1 套(注:不含备用模块容量,厂家需要根据模块容量进行N+1 冗余)。 ◇高频开关电源应包括交流配电单元、直流配电单元、整流模块和监控单元。 投标应答:本投标产品DPS-48V/ - A 高频开关电源系统由交流配电 单元、直流配电单元、整流模块-48V/ A 块(N+1 配置,含备用模块)和 监控模块组成。其中整流模块和监控模块系原装引进澳大利亚RT公司技术产品。本投标产品技术成熟,性能可靠,已在国内众多电力、电信、联通及其它相关用户运行多年,整流模块质量处于国内一流的水平。 2、主要技术要求 2.1、概述 ◇投标方所供设备应符合现行国家标准和有关行业标准。◇投标方所供设备交直流配电部分采用模块化结构,便于系统增容。 ◇投标方所供设备的布线与进线配线结构须合理、规范,机架内各功能接口、不同电位点应有明确标识,确保操作安全。 投标应答:满足要求。 1)本投标产品DPS型高频开关电源系统符合现行国家标准和有关行业标准。 2)交直流配电部分采用模块化结构,以便于系统增容。 3)布线和进线配线结构合理、规范,标识清晰。 2.2 引用标准 ◇本技术规范书未提出要求而ITU-T 或国家标准、通信行业标准规定已有建议者,按ITU-T 或国家标准、通信行业标准规定已有的建议执行,如果ITU-T 的最新建议与中国信息产业部规定有抵触时,应按中国信息产业部电子计算机机房设计规范》GB50174--93

的规定执行。 ◇本技术规范书引用的标准有 《通信电源设备安装设计规范》《通信 YD5040-97 局(站)电源系统总技术要求》 YD/T1051 -2000 《低压配电设计规范》GB50054 -95 《供配电系统设计规范》GB50052 -95 投标应答:满足要求。 投标产品DPS型智能高频开关通信电源严格执行本技术规范书的有关技术要求及上述国家标准,高于其技术要求来进行生产、制造、检验。 ◇投标方所供设备须具有对蓄电池的分组管理功能。◇投标方所供设备须具备与动力环境监测接口相接的功能,接口不符时免费开放规约,并提供协议转换器。 ◇投标方所供设备须具备模块记忆功能,即失去告警模块的控制,整流模块也能独立工作,不间断供电。 ◇投标者所供产品必须是全新的,主要元器件必须选用经过严格测试的优质产品,在保证期内确保正常使用下设备安全。 ◇投标方应提供主要元器件采购资料,同时招标方有权对投标方主要元器件采购进行验证。 投标应答:满足要求。 投标产品DPS型高频开关电源监控系统通过相应功能扩展模块,具有对两组蓄电池的管理功能和与动力环境监测接口功能。 本投标产品DPS型高频开关电源监控系统具备记忆功能,监控模块故障时,整流模块也能独立不间断工作。 投标产品主要元器件选用是经过严格测试、筛选的优质产品,能确保正 常使用和安全。 投标产品系统特点 采用了先进的功率变换技术,高效率、高可靠性、全智能化设计;具有

投标书制作-及范本

投标书制作-如何制作投标书 投标书制作-如何制作投标书 一、投标书的基本要求: l . 帮助与你的标书读者沟通。从这个角度上来讲,标书是一篇针对用户需求的论文,逻辑结构和语言一定要清晰、可读。考虑到评标专家一般都具有较好的学术经验,其中很多还是教授、博导,投标的语言要针对读者的阅读习惯为好。 2. 表现你整理过后的思路和想法。如果对整个方案的思路不清晰,是不能写好一个标书的。在投标之前一定要理清楚整体思路及各部分的关系,必要的头脑风暴和预评审也是需要的,以便更加清晰地表示。对于没有结论或者困惑争议的地方,不要指望能够糊弄过去,如实地分析甚至放在重要的地方重点把可能的困难和解决方案以及选择的过程描述出来,往往会增加胜算。 3. 对招标书作出反应。要非常注意投标需求书的细节要求,一般甲方不会随便写出某种要求的,出现这种情况一般是甲方非常需要或者有竞争对手说服甲方提出这种需求。对于特别的、违反常规的要求尤其要注意,在标书中一定要有回应。回应的时候不要直接反驳,应该用比较委婉态度和明确的结论给出建议和意见、结论。 4. 对客户需求做出反应。有很多客户的需求并没有体现在标书文件中,这个时候如果说明非常详细和具有针对性,对于评标专家是非常具有说服力的。 二、商务投标书的主要内容: 投标书分为商务部分和技术部分,有些投标要求分为商务标书和技术标书。 1. 商务投标书的组成 (1)投标的主体内容(按邀标书格式)。需要提醒的是,评标专家在现场进行评标,需要阅读大量的文字,这个时候一定要严格按照邀标书的格式进行,必要的时候要专门以不同纸张或者标签的形式进行部分区分,以便于专家在不同服务商之间进行对比。 (2)投标报价及产品清单。如果邀标书给定了投标报价单,按照标准报价单进行填写,如果没有,需要仔细进行设计。一个好的报价单有助于专家进行对比和筛选,也有利于服务商

电源系统组成

1. 电源系统组成 1号线25座正线车站,2个车辆段(古城车辆段和四惠车辆段),1处指挥控制中心。正线车站中地下车站23座,分别为53号站、52号站、苹果园站、古城路站、八角游乐园站、八宝山站、玉泉路站、五棵松站、万寿路站、公主坟站、军事博物馆站、木樨地站、南礼士路站、复兴门站(下层)、西单站、天安门西站、天安门东站、王府井站、东单站、建国门站(下层)、永安里站、国贸站和大望路站;地面车站2座,分别为四惠站和四惠东站。 2号线18座正线车站,1个车辆段(太平湖车辆段),1处指挥控制中心。车站均为地下,分别为西直门站、车公庄站、阜成门站、复兴门站(上层)、长椿街站、宣武门站、和平门站、前门站、崇文门站、北京站、建国门站(上层)、朝阳门站、东四十条站、东直门站、雍和宫站、安定门站、鼓楼大街站和积水潭站。 1号线、2号线之间在复兴门站、建国门站换乘。 通信电源系统主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、-48V直流高频开关电源、交流不间断电源(UPS)、2V蓄电池组(直流高频开关电源用)、12V蓄电池组(UPS用)、直流输出配电单元、交流输出配电单元、电源集中监控网管设备等组成。 北京地铁1、2号线各车站、车辆段、指挥中心通信电源均采用-48V直流高频开关电源与交流不间断电源(UPS)相结合的供电方式。 对要求交流不间断供电的通信设备,采用交流不间断电源(UPS)以集中供电方式供电。要求交流不间断电源(UPS)供电的通信设备主要有:广播设备、闭路电视设备、无线设备、网管设备、时钟设备等。 对要求直流不间断供电的通信设备,采用-48V直流高频开关电源以集中供电方式供电。直流电源系统采用在线充电方式以全浮充制运行,直流电源基础电压为-48V。要求直流供电的通信设备主要有:传输设备、公务电话设备、专用电话设备、无线设备等。 交流电源主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、交流不间断电源(UPS)、12V蓄电池组(UPS用)、交流输出配电单元等构成。各车站、车辆段均设置1台UPS进行供电;控制中心设置2台UPS,采用双机并联冗余方式供电,两台UPS均分负载,当1台UPS故障时,另1台UPS承担全部负载。

招投标书标准格式

华硕安防科技 政法职业学院改扩建工程投标文件 投标人:政法职业学院二O一一年十一月

目录 一开标一览表 (1) 二法人明 (2) 三授权书 (3) 四供应商简介 (4) 五投标货物服务承诺函 (5) 六投标人情况表 (6) 七投标货物分项报价表 (7) 八备品备件清单 (8) 九投标货物业绩汇总表........................................................................................ 9-10 十技术规格响应表.............................................................................................. 11-12 十一技术规格偏离表 (13) 十二商务条款偏离表 (14) 十三安防设施安装 (15) 附件一营业执照 (16) 附件二组织机构代码证 (17) 附件三质量体系认证书 (18) 附件四图纸 (2)

开标一览表 招标编号:GB—869 投标人名称:政法职业学院改扩建工程 投标人代表签字:景荪 日期: 2011.11

法人资格证明 华硕科技: 景荪为政法职业学院法定代表人,参加贵公司组织的政法职业学院改扩建工程项目(招标编号:201005419)的招标活动,全权处理招标活动中的一切事宜。 特此证明。 法人代表签名:景荪 详细通讯地址:市大兴区黄亦路政法职业学院 邮政编码:102628 传真:XXXX-XXXXXXX 电话: 投标人全称(公章): 日期:2011年11月3日

标书范本投标范本.doc

第1章标书范本 (1) 第1章 标书范本 投标书 建设单位:[建设单位名称] 1、根据已收到的招标编号为[招标文件编号] 的[工程名称] 工程的招标文件,遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定,我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后,我方愿以人民币[总造价人民币大写] 元的总价,按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。 2、一旦我方中标,我方保证在[] 年[] 月[] 日开工,[] 年[] 月[] 日竣工,即[施工日历天] 天(日历日)内竣工并移交整个工程。 3、如果我方中标,我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书,做为履约保证金,共同地和分别地承担责任。 4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11条规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。 5、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。 6、我方金额为人民币[投标保证金人民币大写] 元的投标保证金与本投标书同时递交。 投标单位:[投标单位名称(盖章)] 单位地址:[投标单位地址] 法定代表人:[(签字)、(盖章)] 邮政编码:[邮政编码] 电话:[电话号码] 传真:[传真] 开户银行名称:[开户银行名称] 银行账号:[银行帐号] 开户行地址:[开户行地址] 电话:[开户行电话] 日期:[] 年[] 月[] 日

投标保证金担保书格式 根据本担保书,(投标人名称)做为委托人(以下称“委托人”)和在中国注册的(担保公司、证券公司或保险公司名称)做为担保人(以下称担保人)共同向债权人(业主名称)(以下称业主)承担支付人民币[人民币大写] 元的责任.鉴于委托人已于[] 年[] 月[] 日就(合同名称)的建设向业主递 交了书面投标书;(以下称“投标书”)

高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理解析

2008年 9月 25日第 25卷第 5 期 Telecom Power Technol ogy Sep. 25, 2008, Vol . 25No . 5 收稿日期 :2008206220 作者简介 :崔志东 (19782 , 男 , 大专 , 现就职于新乡中大电子有限公司 , 助工 , 主要从事通信电源 , 电力电源方面的设计开发工作 , E 2mail:zdczd @163. com 文章编号 :100923664(2008 0520061204技术交流 高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理 崔志东 1, 赵艳 2

(1. 新乡中大电子有限公司 , 河南新乡 453000; 2. 新乡市太行电源设备有限公司 , 河南新乡 453000 摘要 :结合高频开关通信电源系统的设计与运行维护经验 , 简要介绍了高频开关通信电源系统的主要组成部分———交流配电单元、整流器单元、直流配电单元、监控单元 , 蓄电池组单元等 , 关键词 :通信电源 ; 交流配电 ; 整流器 ; 直流配电 ; 蓄电池组中图分类号 :T N 86 T M 711 文献标识码 :A The on H and Fault Treat m ent I Zhi 2dong 1 , ZHAO Yan 2 1. Zhongda Electr onic Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China; 2. Taihang Power Equi pment Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China Abstract:Combining with the design and maintenance experience of high 2frequency s witching mode power supp ly system, this paper briefly intr oduces its main component including AC power distributi on unit, rectifier unit, DC power distributi on unit, contr ol modules, battery units and s o on, p resents the issues that should be paid attenti on t o in r outine maintenance and fault treat m ent . Key words:communicati on power supp ly; alternating current distributi on; rectifier; DC distributi on; battery gr oup 高频开关通信电源系统是一种智能型无人值守式

投标书格式范本

XX公司投标书范本XX X X X X X X公司标书项目名称:X X X X X X X X 年月日 标书总目录 第一部分:投标书………………………………………… 一、投标书………………………………………… 二、投标申请单位简况…………………………… 三、授权书…………………………………………… 四、投标报价………………………………………… 五、报价说明与建议……………………………… 六、优惠条件……………………………………… 第二部分:综合说明…………………………… 一、承建该工程的指导思想及目标………………

三、工程工期目标及保证措施…………………… 四、工程质量目标及保证措施…………………… 五、产品和安装质量执行的国家标准…………… 六、服务回访与保修政策…………………………… 七、驻工地代表及主要责任人简介……………… 八、部分优良工程及在建工程情况………………第三部分:施工设计……………………………… 一、工程简况………………………………………… 二、施工方案概述…………………………………… 三、编制施工进度和劳力计划…………………… 四、保证工程工期的具体措施…………………… 五、施工程序与质量控制要点…………………… 六、保证工程质量的具体措施………………… 七、安全文明施工的规定和措施……………… 八、附图附表………………………………………

第四部分:标书附件…………………………………… 一、资质证明………………………………………… 二、企业相关制度…………………………………… 三、证书及工程图片………………………………… 第一部分:投标书 一、投标书 : 各位领导、各位专家、各位评委: 首先,感谢贵单位对我公司的信任,使我公司有机会参与贵单位的投标,我们深感荣幸并表示真诚的谢意。 我公司仔细研究了贵单位工程的招标文件及有关资料,同时对施工现场及周围环境进行了调查了解,经过反复论证、认真分析,愿意承担贵单位所发文件中的各项条款,同时做出了符合该工程工期、质量等各方面的施工安排,组织技术熟练、质量过硬、善打硬仗的施工队伍责任该工程的施工。 如蒙信任,由我公司中标承担该工程的施工,我们兑现标书中的所有承诺,为贵单位做出我们应有的贡献。 投标单位: 法定代表人:

论文浅谈通信电源

浅谈通信电源 摘要:在科技飞跃发展的今天,电成为我们生活的必需品,而无处不在的通信网络为我们的工作提供了方便,使我们的生活变得越来越多姿多彩,之所以如此,得归功于通信电源,它是整个通信网的能量保证。 关键词:通信电源;维护;现状;发展趋势 一、通信电源的现状 通信电源是通信系统重要的组成部分,在整个通信行业中虽然占的比例比较小,但它是整个通信网络的关键基础设施,是通信网络上一个完整而又不可替代的独立专业。近年来,随着科学技术的日新月异,特别是新型电磁材料的更新换代,功率变换技术的不断进步,控制方法的改进,以及其他相关技术的不断融合,通信电源在系统的可靠性、稳定性方面有所提高,特别是提高电能利用率、降低损耗、提高通信系统的动态性能方面取得了更大的成绩。 二、通信电源的日常维护和检修 通信电源是通信系统重要的组成部分,人们常把它形象的比喻成通信系统的心脏,况且再好的设备也有寿命期,也会出现故障,所以电源系统的日常维护与检修就显得尤为重要,不要因为高智能、免维护就忽略了本应进行的预防与维护工作。下面从主机和电池两个方面的维护给以简要叙述: (1)主机 在正常使用情况下,对主机的维护主要是防潮、防尘与定期除尘,在除尘时要注意检查各连接件和插接件有无松动工接触不好的情况;对主机出现击穿、断保险或烧毁器件的故障,一定要查明原因并排除故障后,重新启动。 (2)蓄电池 由于蓄电池能供给通信设备纯直流,又不受市电突然中断的影响,工作可靠,所以在我们电力通信部门得到广泛的应用。但蓄电池是一种化学反应装置,内部的化学反应既看不到又摸不着,并且日常维护中的缺陷不会立即反映出来,看起来维护工作很简单,但真正要维护好却是比较困难的。因此我们维护人员都要认真负责,加强管理,使电池经常处于良好的状态。 我们维护的蓄电池大体上分三种: 一种是固定型防酸铅酸蓄电池(普通型)。这种电池存在着许多缺点,所以这种电池将逐步淘汰。另一种是阀控式密封铅酸电池。它在维护中不需要添加蒸馏水和测量电解液的比重、温度,维护方便,能量密度高,基本无酸雾逸出,可任意放置等优点,所以被广泛的采用。第三种是富液式胶体电池。由于这种电池性能指标较好,所以日常维护以测电池的电压为主,来发现各电池间电压是否均匀和有没有落后电池。 为保证电池的安全使用,平时电池的运行方式是与充电器并列运行,处于浮充状态,要使电池在浮充状态下保持满容量,我们在维护工作中应注意: ①电池不可过放电,放电后应立即充电,同时不应经常充电不足,也不应经常充电过量,冒气剧烈。 ②对阀控密封电池检查极柱安全阀周围有无酸雾逸出,连接有无松动和腐蚀,壳体有无渗漏和变形。对普通型电池调酸时不可将水到入硫酸内,液面要高出极板1—2CM,液面低时要注意加水。柱头等零部件应经常保持一层凡士林,如有氧化物必须刮除。 ③电池事应保持清洁,事内干燥,通风良好,避免阳光直射电池。室内严禁存放食品和易燃,易爆,易腐蚀物品,更不能将任何明火带入。 ④做好日常维护运行记录,在电池上不准存放任何金属物品,以免发生短路。 三、通信电源的发展趋势

通信电源的管理与维护

通信电源的管理与维护 1 通信电源系统的组成 电源是通信系统的重要组成部分。一个完整的通信电源系统由5个部分组成:交流配电单元、整流模块、直流配电单元、蓄电池组、监控系统。 2 对通信电源系统的基本要求和特点 对通信电源系统的基本要求是可靠性和稳定性。一般通信设备发生故障的影响面比较小,是局部性的,但如果通信电源系统一旦发生故障,通信系统将全部中断,所以电源系统要应有备份设备,电源设备要有备品备件,市电要有双路或多路输入,交流和直流互为备用。我国对通信电源的要求是:防雷措施要求完善,设备允许的交流输入电压波动范围大,多重备用系统以防止电源系统发生电源完全中断故障。由于电网分布和利用市电的条件存在千差万别,许多地方的市电电压波动范围很大。特别是一些变电站、微波站、光通信站和模块站等,有时交流电电压波动范围达±30%以上。为提高市电的可用度,要求电源设备具有更宽的工作电压范围,否则就要增加稳压装置。 3 通信电源的管理 3.1 加强对电源设备的重视 电源设备与通信网中的其它设备(如交换、传输等)有较大的不同,本质上,电源设备是机电设备而非通信设备。正因为如此,在通信中,它得不到充分的重视,无论是在组织机构、人员、资金还是管理上,都得不到相应的保证。然而,必须看到,通信电源作为整个通信电信网中的能量保证,它的作用是整体和全局性的。虽然它不是通信网主流设备,但它却是通信网中最重要、最关键的设备。 3.2 加强电源管理上的专业化 对通信电源要求通信网上的各级管理层次和建设、维护方面应该有独立的电源专业管理机构和人员。因为通信电源是一个专业,而且是个包括多种系统和学科的大专业,因此,应该对它作相应的专业管理,由其它专业人员来兼管电源专业是不够的,也是不科学的。 3.3 重视通信电源系统初期的设计、安装 电源系统设计时应充分考虑容量大小、地理位置、空间布置、未来发展、设备质量、工作勘察与设计、运行方式选择、建设管理、运行维护管理等各个环节。其中对于设备选择、方案设计、工程管理等环节尤其要加强重视和管理。

(整理)通信电源操作及施工安全规范

通信电源操作及施工安全规范 1.通信设备电源操作安全规范 1.01业主侧通信电源供电设备、配电设备和受电设备的电源操作严格按合同工 程界面操作,界面规定哪些设备电源操作由用户执行必须由业主或业主指派人员完成,施工人员严禁代为操作。 1.02电源使用前必须向电源设备业主提出加电申请,经业主同意后方可使用, 设备加电现场业主应指派电源工程师协助和监控,通信电源操作应服从业主监控人员的安排和指导。 1.03设备加电操作人员应具备必须的电工技能,严禁无证操作。 1.04受电设备应按照设计文件或者业主电源规划接入供电(配电)设备指定位 置,确保供电(配电)设备正确地给受电设备供电。 1.05设备加电前必须先用测量仪器检查电源连接系统符合安全要求:供电回路 相互和对地均无短路现象,接电联接牢固可靠,供电设备的输出开关断开且输出电压正常,额定输出电流满足受电设备需求,受电设备全部电源开关断开,受电设备内部无短路现象等。 1.06通信电源设备操作流 设备加电流程: 第一步:供电设备加电: 动作:闭合输出开关;确认:供电输出电压正常; 第二步:配电设备加电: 动作1:配电设备输入开关闭合;确认:配电设备配电开关输入电源正常; 动作2:配电设备输出开关闭合;确认:配电设备配电开关输出电压正常; 第三步:受电设备加电: 动作1:受电设备输入开关闭合;确认:受电设备配电部分指示灯显示正常,

风扇、告警工作正常; 动作2:业务框电源模块开关闭合;确认:电源模块电源指示灯显示正常; 动作3:单板插入业务框母板插槽(打开单板电源开关);确认:单板电源指示灯显示正常; 附流程图: 1.07.02 设备断电流程 设备断电应取得业主同意,并在业主指派的监督人指导下根据断电的需求断开对应设备的开关,业主侧电源设备空开切断应由业主或业主指派人完成,设备断电流程与加电流程相反: 第一步:受电设备断电:

南方电网通信电源技术规范

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网通信电源技术规范 Communication power supply technical specification of CSG 中国南方电网有限责任公司发布

Q/CSG110021-2011 目次 前言....................................................................... I 1范围.. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4缩略语 (2) 5通信电源系统配置原则及通用技术条件 (2) 5.1 基本配置原则 (2) 5.2 通用技术条件 (2) 6交流供电系统技术要求 (3) 6.1 交流配电屏 (3) 6.2 交流不间断电源系统 (3) 7通信直流供电系统技术要求 (4) 7.1 系统构成 (4) 7.2 系统配置与接线 (4) 7.3 运行方式 (5) 7.4 直流配电柜 (6) 7.5 高频开关电源 (6) 7.6 监控单元 (7) 7.7 断路器、熔断器 (7) 8蓄电池技术要求 (8) 8.1 蓄电池供电时间 (8) 8.2 蓄电池类型 (8) 8.3 蓄电池室及电池柜架 (8) 8.4 连接线 (8) 8.5 蓄电池技术性能 (8) 9安全和接地 (10)

Q/CSG110021-2011 前言 为保障南方电网安全、优质、经济运行,推进南方电网通信电源的规范化管理,提供通信电源设备选型技术规范,制定本规范。 本规范依据国家标准、行业规范,并结合通信电源技术发展及南方电网实际情况,规定了南方电网通信电源在规划、设计、设备选型、运行维护等方面需遵循的技术指标及功能特性,以规范和指导南方电网所属各单位通信电源的规划、设计、工程建设、运行维护等工作。 本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出、归口并解释。 本规范主要起草单位:中国南方电网有限责任公司系统运行部、海南电网公司系统运行部。 主要起草人:徐键、邓文成、陈新南、杨俊权、陈育平、方里宁。 本规范自颁布之日起执行。 执行中的问题和意见,请及时反馈给中国南方电网有限责任公司系统运行部。

通信电源施工安全规范

通信电源施工安全规范 1、通信电源安装人员必须是电工专业人员,严禁无证施工。 2、通信电源施工严格按照设计文件要求,进场施工必须取得业主的同意,施工中应有业主和工程监督人员监督施工。 3、通信电源施工前必须检查保证施工场地环境符合电源设备施工安全和设备运行安全要求,如通风,湿度,温度,尘埃指数,地板承重力,抗震能力,接地系统等。 4、通信电源作过程中严禁将手,脚,头部以及其他可导电物体伸入设备内部引起电源事故和危及人身安全,需要人手进入设备内部作的,人体应有绝缘防护措施。接触或接近通信电源的金属工具除接触面外,裸露的金属应全部缠绕胶带绝缘。 5、通信电源作出现事故时应迅速按业主和我司重大事故处理流程及时向相关责任人处理汇报。 6、通信电源施工前必须保证电源设备以及连接设备的所有开关处于断开状态,并在开关处设有“停电作业,严禁合闸”等警示牌并做好防护隔离,场地出入口,门等也均需设置警示牌,现场设专人监控,保证施工安全。 7、通信电源施工需高空作业,工具材料应妥善放置,防止跌落引起人身伤害和设备故障,现场设有专人看护和防护措施,严禁无证无看护施工。 8、加电作业或连接设备已带电运行中施工,施工前必须得到业

务电源主管部门和连接设备维护部门的同意,电源割接方案应得到业主批准并严格遵照设计文件和客户电源规划执行。 9、施工严格按照设计文件施工,禁止私自更改设计和不按设计施工,如设计文件指导存在问题应联系设计人员,在设计人员指导下施工。 10、施工前必须使用测量工具测量使用电源的电压,电流等,保证电源参数符合用电要求,严禁使用未知,未测量电源。 11、蓄电池沉重,必须要小心搬运,避免电池跌落造成电池损坏或砸伤人人员,电池组串联时极性一定要正确,电缆和电池接线柱应紧固联接,使用工具过程中注意不要造成接线柱之间的短路。蓄电池是化学物品,作时应佩戴防护眼镜和手套,如果发生化学物体溢出,应迅速清理现场,加强通风; 12、施工使用的工具、材料应佩带牢固或妥善放置,严禁施工中将金属工具或其他物品放置在电源设备上或内部,防止物品意外滑落或掉落导致电源事故。 13、通信电源设备的电源汇流排正负极必须有明确标记区分,连接的电源线同一极性的颜色应统一,不同极性的颜色必须区分。汇流排的标识和电源线颜色应符合业主要求。

怎样写投标书系列文档规范及样本

怎样写投标书系列文档规范及样本 投标书 一、投标书封面格式

二、投标书格式 投标书 致:___________________________________ 根据贵方为___________________________________项目招标采

购货物及服务的投标邀请___________________________________ (招标编号),签字代表______________________(全名、职务)经正式授权并代表投标人____________________(投标方名称、地址)提交下述文件正本一份和副本一式_______份。 (1)开标一览表 (2)投标价格表 (3)货物简要说明一览表 (4)按投标须知第14、15条要求提供的全部文件 (5)资格证明文件 (6)投标保证金,金额为人民币____________________元。 据此函,签字代表宣布同意如下: 1.所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币____________________元。 2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 3.投标人已详细审查全部招标文件,包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 4.其投标自开标日期有效期为____________________个日历日。5.如果在规定的开标日期后,投标人在投标有效期内撤回投标,其投标保证金将被贵方没收。 6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或

资料,完全理解不一定要接受最低价格的投标或受到的任何投标。7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄: 地址:___________________________________ 邮编: ___________________________________ 电话:___________________________________ 传真: ___________________________________ 投标人代表性名、职务:___________________________________ 投标人名称(公章):___________________________________ 日期:______年___月___ 日 全权代表签字:_________________ 三、开标大会唱标报告格式 开标大会唱标报告

通信电源的发展现状及趋势

通信电源的发展现状及趋势 发表时间:2018-03-21T15:09:10.877Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:张金生 [导读] 摘要:随着时代的进步,通信行业也是在随着生产力的发展而发展,由于通信传输都是通过弱电就行沟通以及传输的,好的配套电源才会有更稳定高效的通信系统。 (中国电信股份有限公司嘉兴分公司浙江嘉兴 314000) 摘要:随着时代的进步,通信行业也是在随着生产力的发展而发展,由于通信传输都是通过弱电就行沟通以及传输的,好的配套电源才会有更稳定高效的通信系统。所以说通信的发展也进而促使着电源行业的发展,可靠稳定的电源能够给整个通信系统带来坚实的后盾,使得系统稳定、可移植性强。对于电源的研究也是有十分重要意义的。 关键词:通信电源;现状;发展趋势 前言 信息技术的快速发展衍生了通信网络系统,并涉及到社会各界及各个领域,工业生产以及人们生活对通信网络的需求都具有极高的依赖性,与此同时也在不断要求通信网络系统的安全性、稳定性和可靠性。通信网络系统中重要的基础环节便是通信电源,是为通信设备提供直流、交流电源的能量基础,通信电源的瞬间故障可能造成不可估量的损失,因此,只有保障通信电源极小的故障发生概率,才能有效保障通信网络的正常运行。 1通信电源系统概述 通信电源是整个系统的能量来源,类似于大脑的作用,通信电源系统的供电稳定性以及质量等,会给整个系统带来影响。通信电源这个概念主要包括的有:市内交流电、各种高低压供电系统、通信设备用电系统等等。 2通信电源的发展现状 通信电源是通信系统中一个重要的构成部分,并且随着电力市场的不断发展,人们对电能的需求量逐渐增加,网络的复杂程度也越来越高,对通信电源系统的要求也越来越高。同时,一些新型的电磁材料的产生,大大提高了通信电源的性能,也推动了通信电源的进步与发展。 2.1供电系统的发展 在供电系统中,通信电源(开关电源)的发展分别经历了线性电源和相控电源阶段。高频开关电源是对市电进行功率的整流和转换从而获得高频交流电,再通过整流滤波获得直流电,即对一次电源的整流滤波。开关电源的转换效率较高,具有功率密度大、重量轻的优点,所以逐步代替了最初的线性电源和相控电源。通信开关电源未来的发展方向是逐步微型化、高效率。通信设备内部电路一般为直流电,即二次电源,同样也关系着整个系统的安全稳定性,对于开关电源来说,无论是一次电源还是二次电源,所追求的目标均为可靠、安全、稳定且不间断工作。对于电能利用率的提升、损耗的降低以及系统动态性能的提升均为未来的发展目标。21世纪是网络时代,通信电源具备了智能监控与电池自动管理等功能,这些功能均得到了完善。 2.2通信电源系统 通信电源包括了直流供电系统和交流供电系统,为了保证电源系统提供电能的稳定性等等问题,电源系统的交流电以及直流电必须都要接地才可以。通信电源是我国的重要发展部分,是我国的经济支柱之一,因此我国的通信行业以及电源行业都处于飞快的发展趋势中。这些方向中的蓄电池储能方向被广大市场认为是现在最需要发展也最具有发展前景的一个新兴方向。磷酸铁锂电池相比传统的铅酸电池具有体积小、重量轻、能量密度高、绿色环保等优点,所以在通信基站电源中应用比例逐渐提高,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商均已采购磷酸铁锂电池作为通信基站后备电源。业内资深人士表示,通信储能方面,全国三大运营商大概有170万个基站要用电池包括末端供电的小型设备,按照基站每年10%的铅酸电池更换磷酸铁锂电池计算,每年锂电池市场提供的空间是几百亿元,通信储能为锂电行业带来一个广阔的空间。并且,通信用铅酸蓄电池使用寿命一般为4~6年,随着通信基站数量增长,带动后备电源新增及更换市场的快速稳定发展。由于锂电池在基站领域有更长的寿命、更优越的抗环境压力和更小的体积,运营商也在积极采用锂离子电池作为储能电池进行基站建设。业内预计由于三大运营商集团采购,锂电池在通信领域将出现爆发式增长。目前部分地方性采购已经开始,至少5、6个省在招投标,各个运营商也在全国各地做试点。中国联通人士认为,三大运营商的应用引发锂电行业快速增长,预计明年上半年锂电池应用会出现放量趋势。 3通信电源的发展趋势 3.1通信电源技术发展 3.1.1通用化方面的趋势 现在,伴随着通信电源技术的快速提高,诞生出的电源种类也是五花八门。这也导致了通信电源的生产企业之数量在迅速增加。而企业在进行通信电源的生产加工的过程中,由于其生产标准缺乏统一性,造成了其产品通常专用性较强,而通用性方面却不理想,在使用范围上严重受到限制。这就带来一个问题———一旦通信电源设备在运行环节发生故障,我们在进行维修或更换配件时,要么只能联系生产企业进行翻修,要么只能对电源设备进行更换。这就大大增加了通信电源的维修成本。如今,随着现代化通信技术的迅速普及,为了有效减少通信电源方面的成本,我们急需要提高通信电源的通用性。如今,不少生产通信电源的企业,越来越注重在提高产品通用性方面而下功夫。 3.1.2智能化方面的趋势 智能化程度也是衡量现代化通信电源技术的一项重要指标。它对于提高整个通信系统的技术水平来说都具有重要的意义。在实现通信电源技术的智能化方面,目前共有两大要点:(1)自动报警与自动检测功能在通信电源的运转过程中,有时不可避免地会出现故障。而自动报警与自动检测功能的实现,使故障能够及早发现并及时得到解除,减少维修方面的成本与难度。(2)对通信电源设备的自身运行状态进行有效监测这一功能使通信电源在运转过程中,能够随时对其运行状态进行调整,确保其保持在最佳的运行状态。 3.2VRLA蓄电池 最新研究的VRLA蓄电池具有一系列的优点,例如储存的能量高,寿命长,外表坚固,同等容量下体积小,环保无污染,安装使用方便等,是一种新型直流储能电源。在各个专用的通信领域中广泛的应用,能够保证通信网络安全的运行,目前逐渐替代了开放式的铅酸蓄

相关文档
相关文档 最新文档