文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某办公楼框架结构设计毕业设计

某办公楼框架结构设计毕业设计

某办公楼框架结构设计毕业设计
某办公楼框架结构设计毕业设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

目录

前言

第一章毕业设计目的及任务

第一节毕业设计目的

第二节建筑设计任务

第三节结构设计任务

第二章建筑设计

第一节建筑设计总说明

第二节平面设计

第三节立面设计

第四节剖面设计

第三章结构设计

第一节结构设计总说明

第二节结构方案选择

第三节计算简图及构件选型

第四节荷载计算

第五节竖向荷载作用下的框架内力计算

第六节风荷载作用下的框架内力及侧移计算

第七节水平地震作用下的框架内力及侧移计算

第八节框架内力组合

第九节截面设计

第十节基础设计

第十一节楼梯设计

某办公楼框架结构设计毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。

本组毕业设计题目为《某办公楼框架结构设计》。在毕设前期,我温习了《结构力学》、《钢筋混凝土》、《建筑结构抗震设计》等知识,并借阅了《抗震规范》、《混凝土规范》、《荷载规范》等规范。在毕设中期,我们通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计。本组在校成员齐心协力、分工合作,发挥了大家的团队精神。在毕设后期,主要进行设计手稿的电脑输入,并得到老师的审批和指正,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。

毕业设计的三个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在进行内力组合的计算时,进一步了解了Excel。在绘图时熟练掌握了AutoCAD,以上所有这些从不同方面达到了毕业设计的目的与要求。

框架结构设计的计算工作量很大,在计算过程中以手算为主,辅以一些计算软件的校正。由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。

2012年5月10日

第一章毕业设计目的及任务

第一节毕业设计目的

毕业设计是重要的教学实践环节,通过多层办公楼楼设计达到下列目的:

1、获得工程师的基本训练,培奍学生运用所学的理论知识,解决实际问题的能力。

2、掌握设计的程序、方法,通过毕业设计练好基本功。

3、培养学生独立思考与独立工作的能力,为毕业后尽快适应本专业工作打下良好的基础。

第二节建筑设计任务

一、设计任务

1、新建办公楼位于郑州某大学内,该地段东西长60米,南北宽20米,北邻主干道,车辆人流干扰较大,东面靠近次干道。

2、新建大楼主要作为办公楼,层数以5—6层为宜。

3、地形图如下:

第三节结构设计任务

一、设计技术条件

1、地质资料

场区范围内土质构成,自地表向下依次为:

a层:杂填土,厚度0.7m

b层:亚粘土,厚度0.5-1.0m

c层:粘土,厚度5-7m

2、风荷载:基本风压0.65kNm2。

3、雪荷载:基本雪压0.25kNm2。

4、设计烈度:抗震设防烈度为7度,二类场地。

5 、结构形式:钢筋混凝土结构框架体系。

二、设计任务

1、确定结构体系形成,叙述其理由。

2、结构的计算程序、方法。

3建议采用我们已学过的计算方法。

4、框架、基础、楼梯、板、雨篷等计算。

三、设计成果

1、完成设计说明书(包括计算书)一份,要求用钢笔书写,字迹清楚、整洁,应附有计算简图及表格。

2、图纸内容。

(1)基础平面布置及配筋图。

(2)结构梁、板、柱平面布置图。

(3)框架配筋图(平法)。

(4)楼梯配筋图。

(5)板及雨篷配筋图。

第二章建筑设计

第一节建筑设计总说明

本办公楼主要依据任务书所提要求进行设计。设计时首先考虑了满足使用功能上的需求,给办公创造良好条件;其次,考虑到结构计算的简便,为使手算工作量不太繁重,在平面及立面造型上力求简洁明快;最后,在满足使用功能的前提下,为使所有房间都统一到本办公楼里来,对个别房间的使用面积作了小幅调整。

本办公楼设计为六层,建筑面积为4626平方米,平均人均占建筑面5.74平方米。为了减少北大街车辆人流的干扰,办公楼楼北墙距大街中心22米,并紧贴街边设置了绿化隔离带,房间的布置形式上采用了内廊式,将房间布置在了走廊的两侧。

办公楼楼采光要求窗地面积比为16~18。本办公楼楼标准教室尺寸为4500mm×7200mm,需窗户面积为8.1~10.8平方米,因此采用了两樘3000mm ×2400mm的塑钢窗,共14.4平方米。其余房间也均能满足采光要求。

根据任务书要求,本办公楼为钢筋混凝土框架结构,建筑类别为丙级,为一般民用建筑,所选建筑材料符合二级耐火等级,按合理使用年限为50年设计。

室内外装饰标准较高,详见施工图。

设计中主要依据了以下设计规范:

①《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)③《办公建筑设计规范》(JGJ 67-89)、④《建筑设计防火规范》(GBJ16-87<2001修订版>)、⑤《公共建筑节能设计标准》(GB 50198-2005)、《建筑采光设计标准》

(GBT 50033-2001)。

第二节平面设计

平面设计首先考虑满足使用功能的需求,为办公和会议创造良好的条件,重点考虑了交通组织、采光、通风的良好配置,同时还要合理地安排教师休息室、厕所、盥洗室等辅助用房。平面尺寸安排上为简化结构计算采用了对称形式。功能分区较为合理,人流交通便捷、畅通,保证良好的安全疏散条件及安全防火要求。

第三节立面设计

在简单的体型组合前提下,力求运用均衡、韵律、对比、统一等手段,把适用、经济、美观有机的结合起来。

在正立面处理上,将两个楼梯间的外墙设计时为玻璃幕墙,既增加了采光,又使整个建筑显得活泼而不呆板,同时大门采用了不锈钢玻璃弹簧门,上配玻璃雨篷,下为花岗岩室外台阶,均使立面效果增色不少。

外墙装饰方面,勒脚为烧毛面花岗岩石板面层,与室外台阶的面层相

统一,既美观,又坚固耐久;其余外墙面为涂料面层,因为保温板外挂钢丝网抹灰层的装饰面层宜用涂料,选用了仿石涂料,颜色为淡黄色和银灰色相间,由白色压线分隔,在山墙处取消了银灰色部分,改为淡黄色,目的是为了保证白色压线的连续。

第四节剖面设计

建筑物室内外高差取0.45米,满足防水、防潮和内外联系方便的要求。

层高的确定,按《公共建筑设计规范》(GBJ 99-86)的要求,考虑到本办公楼楼为框架结构,框架梁的截面高度较高,故层高取值为3.9米。这样的层高,对布置窗户满足采光与自然通风要求来讲已足够。对于底层的阶梯教室,为了使后排也能获得较高的空间,将前部地面下降0.45米。另外,办公室的层高也统一取为3.9米。除阶梯教室外,所有房间的窗台高度均取0.9米,保证办公桌上有充足的光线。

第三章结构设计

第一节结构方案的选择

依据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)及《建筑地基基础基基础设计等级为丙级。

一、上部结构承重方案的选择

根据建筑设计结果,本办公楼楼结构平面布置较为规则,荷载分布比较均匀,故考虑按横向框架承重的全现浇钢筋混凝土框架结构计算。

结构平面布置示意图如下:

二、基础类型的确定

上部结构荷载不大,且地基均匀,地基承载力适中,故基础可做成柱下独立基础,持力层为粘土层(地基承载力特征值f ak=250Kpa)。初步拟定基础顶面标高为-1.300 m。

第二节计算简图及构件选型

一、计算简图

由结构平面示意图知,采用横向框架承重方案时,需要计算①轴、②轴、④轴、⑤轴、⑥轴、⑦轴处共6榀框架,现选其中有内横墙的⑦轴处框架进行手算。

因建筑设计时,有部分柱的中心并未与定位轴线重合,而在结构计算中,梁的计算跨度应取柱中心线之距离,故某些梁的计算跨度与定位轴线间距不等,需重新计算确定。初步确定框架柱截面尺寸为500 mm×500 mm,故⑦轴处框架梁的计算跨度分别为:7.0 m、3.0 m和7.0 m。

由初步拟定的基础顶面标高为-1.300 m可得底层柱的计算高度为5.2

m,其余各层柱计算高度均为3.9 m 。

⑦轴处框架计算简图如下:

二、主要构件选型

1、框架梁。

梁截面高度按梁跨度112—18估算,边跨梁:b ×=0.08T 1-0.02=0.08

×0.744-0.02=0.04

所以ΔF n =δn F Ek =0.04×168.88=6.76(kN ) 由公式)1(n δ-=∑Ek k

k

j

j j F H

G H G F 求得各层水平地震力。计算结果见

表15。

表15 水平地震作用下各楼层地震力及剪力标准值

二、水平地震作用下框架梁、柱内力计算

依据算得的各楼层剪力值V j 及框架柱修正刚度D 值,即可求得单根柱

所承受的剪力V jk ,进而由查表得到的反弯点高度系数可求得柱端弯矩和梁端弯矩,最后求出梁的剪力和柱的轴力。计算过程及结果见表16及表17。

表16 水平地震作用下框架梁内力汇总表

表17 水平地震作用下框架柱内力汇总表

三、水平地震作用下框架侧移计算

与风荷载作用下的框架侧移量计算相似,同样忽略由于柱轴向变形所产生的侧移量。计算结果见表18。

表18 水平地震作用下框架梁柱弯曲变形引起的侧移量计算表

结构总高度H=24.7 m ,框架顶点侧移量u=16.25 mm

uH=16.2524700=11520<[uH]=1550

满足“规范”要求。

第七节框架内力组合

本结构考虑了三种种内力组合方式,即:

①1.2S Gk+1.4S Qk

②1.2S Gk+0.9(1.4S Qk+1.4S Wk)

③(1.2S Gk+1.3S Ehk)或(1.0S Gk+1.3S Ehk)

本框架取值:梁端弯矩取0.75;梁、柱剪力取0.85;柱端弯矩及轴力的取值:轴压比小于0.15时,=0.75,轴压比不小于0.15时,=0.80,经计算,仅第五、第六层的柱轴压比小于0.15,其余各层均大于0.15,故仅对第五、第六层柱的柱端弯矩及轴力取=0.75,其余各层取=0.80。

在前面的计算中,S Gk、S Qk、S Wk及S Ehk均已求得,现只需对其进行组合即可,组合时,考虑风向及地震力方向可能向左,也可能向右两种情况,即考虑其最不利作用。

对于梁端弯矩,由于重力荷载产生的弯矩对结构有利,故与地震作用组合时取1.0,即此时的梁端弯矩为M=1.3M Eh-1.0 M GE。

由于框架轴剪力相对较小,经试算,构造配筋已足够抗剪,故对框架柱剪力不予组合。

对于需考虑地震作用的组合项,已按“规范”要求进行了调整,即对柱上、下端的弯矩设计值有:

a、底层:按考虑地震作用的弯矩设计值乘以系数1.15

b、其余层:∑M c=1.1∑M b(三级抗震等级)

框架梁、柱内力组合结果见表19及表20。

表19 框架梁内力组合表(单位:M-kN·m,V-kN)

楼层构件名

截面位

各种作用效应下的内力标准值内力组合项

内力

设计值

S Gk S Qk S Wk S Ehk①②③

六层边

A端

M -48.91 —±7.11

±

24.08

-58.69

-49.73

-67.65

-13.20

-67.50

-67.65 V 99.98 — 1.65 5.57 119.98

+122.0

6

+108.1

4

122.06 跨中M

+125.0

9

—±1.35 ±4.58

+150.1

1

+151.8

1

+148.4

+117.0

5

+108.1

+151.8

1 B端

M -87.32 — 4.41 14.93

-104.7

8

-110.3

4

-99.22

-93.14

50.93

-110.3

4 V 112.18 — 1.6

5 5.57 134.61 136.69

-120.5

7

136.69

B端

M -50.5 —±3.76

±

12.72

-60.6

-55.86

-65.34

-25.47

-57.85

-65.34

V 43.0 — 2.51 8.48 51.6 54.76 53.23 54.76 跨中M -23.86 —0 0 -23.86 -23.86 -17.90 -23.86

五层边

A端

M -69.83 -19.0 ±15.7

±

55.63

110.40

-87.95

-127.5

2

+1.87

-117.0

9

+1.87

-127.5

2 V 103.19 27.75 3.75 13.28 162.68 163.52 119.9

3 163.52

跨中M

+114.9

8

+31.6

1

±2.56 ±9.14

+182.2

3

+181.0

3

+174.5

+112.3

5

+94.57

+182.2

3 B端

M -91.17

-27.8

6

10.58 37.36

-148.4

1

-157.8

4

-131.1

-118.4

8

-31.95

-157.8

4 V 109.96 34.98 3.7

5 13.28 180.92 180.75 126.83 180.92 中

B端

M -38.08

-17.2

±9.02

±

31.83

-69.78

-56.0

-78.73

+2.47

-65.31

+2.47

-78.73 V 31.6 26.23 6.01 21.22 74.64 78.54 55.68 78.54 跨中M -18.62 -7.86 0 0 -33.35 -32.25 -22.34 -33.35

四层边

A端

M -69.83 -19.0

±

23.55

±

84.20

110.40

-78.06

-137.4

1

+29.72

-144.9

4

+29.72

-144.9

4

V 103.19 27.75 5.57 20.56 162.68 166.04 127.97 166.04 跨中M

+114.9

8

+31.6

1

±3.43

±

12.26

+182.2

3

+182.1

3

+173.4

+115.4

+91.53

+182.2

3 B端

M -91.17

-27.8

6

16.69 59.69

-148.4

1

-165.5

4

-123.4

-140.2

5

-10.18

-165.5

4 V 109.96 34.98 5.7

5 20.5

6 180.92 183.2

7 134.8

8 183.27 B端M -38.08 -17.2

±

14.22

±

50.84

-69.78

-49.45

-85.29

+21.01

-83.84

+21.01

-85.29 中

V 31.6 26.23 9.48 33.89 74.64 82.91 69.68 82.91 跨中M -18.62 -7.86 0 0 -33.35 -32.25 -22.34 -33.35

三层边

A端

M -69.83 -19.0

±

31.97

±

84.20

110.40

-78.09

-137.4

1

+29.72

-144.9

4

+54.93

-170.1

5 V 103.19 27.75 7.74 20.5

6 162.68 166.04 127.9

7 168.55

跨中M

+114.9

8

+31.6

1

±4.90

±

12.26

+182.2

3

+182.1

3

+173.4

+115.4

+91.53

+183.9

8 B端

M -91.17

-27.8

6

22.18 59.69

-148.4

1

-165.5

4

-123.4

-140.2

5

-10.18

+6.02

-172.4

5 V 109.9

6 34.98 7.74 20.56 180.92 183.2

7 134.8

8 185.78

B端

M -38.08 -17.2

±

18.89

±

50.84

-69.78

-49.45

-85.29

+21.01

-83.84

+34.82

-97.66 V 31.6 26.23 12.59 33.89 74.64 82.91 69.68 86.83

跨中 M -18.62 -7.86

0 0 -33.35 -32.25 -22.34 -33.35

二 层

边 跨 梁 A 端 M -69.83 -19.0

±40.23 ±128.93

-110.40 -57.05 -158.43 +73.33 -188.55 +73.33

-188.5

5

V 103.19 27.75 9.70 31.08 112.68 171.02 139.60 171.02

跨中 M

+114.98 +31.61 ±6.29

±20.16 +182.23 +185.73 +169.8+123.14 +83.83 +185.7

3 B 端

M -91.17 -27.86 27.65 88.01

-148.41

-179.3

5 -109.6-168.45 +18.02 +18.02 -179.35

V 109.96 34.98 9.70 31.08 180.92 188.25 164.50 188.25 中 跨 梁

B 端

M -38.08 -17.22 ±23.56 ±75.49 69.78

-37.68 -97.05 +45.04 -107.87 +45.04

-107.8

7

V 31.60 26.23 15.71 50.33 74.64 90.76 87.85 90.76 跨中 M -18.62 -7.86

-33.35 -32.25 -22.34 -33.35

一 层

边 跨 梁 A 端 M -66.19 -18.03 ±53.19 ±152.98

-104.67 -35.13 -169.17 +99.51 -208.73 +99.51

-208.7

3

V 102.61 32.20 12.78 36.78 168.21 179.81 145.30 179.81

跨中 M

+116.57 +32.06 ±8.45

±24.26 +184.77 +190.93 +169.6+128.57 +81.26 +190.9

3 B 端

M -91.17 -27.91 36.30 104.46

-148.48

-190.3

1 -98.83 -183.90 +33.47 +33.47 -190.31

V 110.54 35.17 12.78 36.78 181.98 193.07 153.39 193.07

跨 梁

B 端

M -38.52 -17.67 ±30.92 ±

88.98

-70.96

-29.53 -107.45 +57.87 -121.42 +57.87 -121.42 V 31.6 26.52 20.61 59.32 75.05 97.30 97.78 97.78

跨中 M -19.10 -7.98 0 0 -34.09 -32.97 -22.92 -34.09

表20 框架柱内力组合表(单位M —kN ·m N —kN)

第八节截面设计

一、框架梁正截面设计

纵向受拉筋最小配筋率计算:①跨中,“规范”要求,(百分率)取

0.2和45f t f y中较大值,本框架采用C30混凝土和二级钢筋,f t=1.43Nmm2,

f y=300Nmm2,45f t f y=45×1.43÷300=0.21,所以框架梁跨中受拉筋最小配筋率取0.21%;②支座处,“规范”要求,(百分率)取0.25和55f t f y 中较大值,,55f t f y=55×1.43÷300=0.26,所以框架梁支座处受拉筋最小配筋率取0.26%。

在框架梁的正弯矩计算时,按T形截面考虑,T形截面的bf'为:边跨,bf'=3=70003=2333(mm),取为2300 mm;中跨,bf'=3=30003=1000(mm),取1000 mm。

“规范”要求:①三、四级抗震等级,沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,钢筋直径不应小于12mm;②框架梁抗震要求≤0.35;③框架梁梁端载面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按

计算确定外,二、三抗震等级不应小于0.3;④边跨梁腹板高度因大于450,按要求应配置构造筋,故在梁腹板三分点处每侧配置两根 12钢筋。⑤梁端混凝土受压区高度,要求二、三级抗震等级≤0.35h0,且梁端纵向受

拉钢筋

的配筋率不应大于 2.5%(经验算,所有框架梁均满足该要求,故在后面的计算表中未列出)。

框架梁正截面设计计算见表21。

表21 框架梁正截面设计计算表

二、框架梁斜截面设计

1、截面限制条件验算。

①h w b≤4时,V≤0.25f c bh0;②考虑地震作用组合,当跨高比h>2.5时,应有V≤0.2f c bh0,经验算,满足上述要求。

2、最小配箍率计算。

沿梁全长配箍率≥0.26f t f yv=0.26×1.43÷210=0.18%

3、构造要求。

框架结构办公楼工程施工组织设计

框架结构办公楼施工组织设计

目录 第一章编制程序 (1) 1 编制依据 (1) 2 编制程序 (5) 第二章工程概况 (4) 1 工程概述 (4) 2 建筑特征 (4) 3 结构特征 (5) 4 工程地质水文情况 (6) 第三章施工总体部署 (6) 1 施工顺序 (6) 2 施工调度 (7) 第四章施工方案及主要技术措施 (21) 1 土方工程施工.............................................. 2 基坑排水降水措施 (26) 3 地梁施工 (26) 4 钢筋工程 (27) 5 焊接工程 (28) 6 模板工程施工方法 (30)

7 混凝土工程施工方法 (40) 8 砌体工程施工技术方案 (42) 9 装修工程施工技术方案 (45) 10 普通门窗工程 (49) 011 铝合金窗施工方法 (50) 12 施工测量方法 (50) 13 地下防水施工方法........................................................... 第五章施工准备工作计划 .. (55) 1 施工准备 (55) 2 施工技术准备 (56) 3 物资条件准备 (57) 4 施工组织准备 (58) 5 现场施工布置 (61) 6 场外组织与管理的准备 (62) 第六章施工质量保证措施 (64) 1 施工质量管理及保证质量措施 (65) 2 质量保证体系实施 (65) 3 确保施工质量的技术措施 (66) 4 各工序质量保证措施 (67)

5 保证质量的管理措施 (68) 6 防止质量通病措施 (68) 7 土建施工对安装工程的配合措施 (75) 8 过程服务与保修服务 (75) 9 雨期施工措施 (76) 第七章保证安全施工措施 (77) 第八章保证工期措施 (78) 1 保障措施 (78) 2 施工进度的控制 (78) 第九章文明施工及保卫措施 (79) 1 文明施工措施 (79) 2 半成品、原材堆料放 (80) 3 现第场场地和道路 (81) 4 污水的处理和排放 (81) 5 粉尘控制 (82) 6 噪音控制 (82) 7 运输车辆 (82) 8 现场卫生管理 (82) 9 保卫措施 (82)

某框架办公楼毕业设计

某框架办公楼毕业设计

连云港市查卡拉办公楼设计 专业:土木工程 学生:周泓岑指导老师:李章政 摘要 本设计主要进行了5层楼办公楼的框架结构设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载的计算。接着运用D值法计算横向荷载(水平风荷载)作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。在进行内力组合,找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。对楼板进行了配筋计算,本设计采用独立柱基础,对基础受力和配筋计算。 整个结构在设计过程中,严格遵循相关的专业规范的要求,参考相关资料和有关最新的国家标准规范,对设计的各个环节进行综合全面的科学性考虑。总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则。设计合理可行的建筑结构方案是现场施工的重要依据。 <关键词> 框架结构结构设计荷载计算内力计算计算配筋 第1页

Lianyungang City Chakra buildings design Major: Civil Engineering Students: Zhou Hong Cen Instructor: Li Zhang Zheng Abstract The design of the main five-storey office building frame structure design. In determining the frame layout.Then use d-value method for calculating transverse load (horizontal wind load) of structures (subjected, Axis forces). The combination of internal, find out the most unfavourable a set or sets of internal combination. Choose the best security results calculation reinforcement and drawing. In addition to the structural scheme of the design of interior staircase. Complete a platform plank, bench boards, such as widget platform beam and the reinforcement of the force calculation and construction drawings. On a concrete floor, this design uses independent Foundation, on the basis of calculation of the force and reinforcement. The entire structure in the design process, in strict accordance with the relevant professional requirements, refer to relevant data and information about the latest national standard specification, on various aspects of the design for 第2页

层框架结构教学楼施工组织设计

层框架结构教学楼施工 组织设计 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

第3章施工组织设计 工程概况 3.1.1工程建设概况 本工程为钢筋混凝土框架结构多层中学教学楼,工程地点位于**市**区,东至河北路,西至广东南路,南至铁路,北至外环线。 建设单位:****集团 设计单位:****设计院 施工单位:****集团第三分公司 监理单位:****监理有限公司 工程主要功能和用途:中学教学工程,供教师与学生办公及学习 3.1.2工程设计概况 1.建筑设计特点 建筑面积:㎡ 建筑走向:东西方向 建筑层高: 建筑层数:五层 建筑总高: 平面形状:一字形 设计室内地平:±(相当于大沽标高) 设计室外地平: 2.结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块)基础形式:桩—承台基础(混凝土钻孔灌注桩),埋深 抗震等级:三级 抗震构造:二级 混凝土等级:C30 钢筋等级:HPB235,HRB335 3.主要工程做法 填充墙:外墙均采用250厚加气混凝土砌块。 内墙均采用200厚加气混凝土砌块。 屋面:保温采用挤塑聚苯保温板,水泥砂浆找平后SBS改性沥青防水卷材二道,刷绿色着色剂涂料保护层。 楼面做法:楼梯间、走道、教室采用水泥石子磨光地面。卫生间采用防滑地砖地面。 墙面装饰:楼梯间、走道、教室水泥石灰砂浆抹灰后刷白色乳胶漆,墙裙水泥砂浆抹面压光后刷无光油漆。卫生间为水泥石灰砂浆抹灰后粘贴釉面砖墙面。 顶棚装饰:大部分采用水泥石灰砂浆抹灰后刷乳胶漆顶棚,走道采用轻钢龙骨纸面石膏板钢丝网吊顶,卫生间采用木龙骨塑料条形扣板吊顶。 外墙装饰:用挤塑板保温,外用胶粘标准网,刷两遍外檐涂料,并有玻璃幕墙装饰。 3.1.3施工条件 1.工期要求 开工日期 2008年3月1日,竣工日期 2008年12月5日,总工期280天。

某框架结构办公楼楼梯设计

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:某框架结构办公楼楼梯设计 学习中心:奥鹏学习中心 层次:专升本 专业:土木工程 年级: 学号: 学生: 指导教师: 完成日期: 201 年月3日

内容摘要 楼梯作为建筑物垂直交通设施之一,首要的作用是联系上下交通通行;其次,楼梯作为建筑物主体结构还起着承重的作用,除此之外,楼梯有安全疏散、美观装饰等功能。设有电梯或自动扶梯等垂直交通设施的建筑物也必须同时设有楼梯。在设计中要求楼梯坚固、耐久、安全、防火;做到上下通行方便,便于搬运家具物品,有足够的通行宽度和疏散能力。楼梯设计包括对梯段板、平台板以及平台梁的计算配筋,综合了运用力学和混凝土结构课程所学知识。利用计算结果画出了梯段板、平台板以及平台梁的配筋图。 关键词:混凝土结构;楼梯设计;配筋;疏散;

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 引言 . (1) 1钢筋混凝土楼梯的类型 (2) 1.1楼梯分类 (2) 1.2楼梯结构设计内容 (4) 1.3楼梯构造设计要求 (4) 2 设计的基本资料及任务 (6) 2.1 设计资料 (6) 2.2 设计要求及任务 (7) 3 楼梯设计 (8) 3.1 设计要点 (8) 3.2 材料选择 (8) 3.3 梯段板设计 (8) 3.3.1 计算要点 (8) 3.3.2 荷载计算 (9) 3.3.3 内力计算 (10) 3.3.4 配筋计算 (11) 3.3.5 构造要求 (11) 3.4 平台板设计 (11) 3.4.1 荷载计算 (11) 3.4.2 内力计算 (12) 3.4.3 配筋计算 (12) 3.4.4 构造要求 (12) 3.5 平台梁设计 (12) 3.5.1 荷载计算 (12) 3.5.2 内力计算 (13) 3.5.3 配筋计算 (13) 3.5.4 构造要求 (13)

某办公楼框架结构设计毕业设计(论文)

目录 内容摘要 (4) Abstract (5) 绪言 (6) 计算书主体部分 (7) 1 设计任务书 (7) 1.1工程概况 (7) 1.2 设计的基本内容 (7) 1.3 设计资料 (8) 1.3.1气象条件 (8) 1.3.2地质条件与抗震设防 (8) 1.3.3屋面及楼面的做法 (9) 2 结构类型 (9) 3 框架结构设计计算 (11) 3.1梁柱截面、梁跨度及柱高确定 (11) 3.1.1初估截面尺寸 (11) 3.1.2梁的计算跨度 (12) 3.1.3柱的高度 (12) 3.2荷载的均布恒载 (13) 3.2.1屋面的恒载 (14) 3.2.2屋面的活载 (15) 3.2.3楼面的均布恒载 (15) 3.2.4楼面均布活荷载 (15) 3.2.5梁柱的自重 (16) 3.2.6墙体、门窗自重的计算 (16) 3.2.7各层荷载组合 (17) 3.3水平地震力作用下框架的侧移验算 (18) 3.3.1横梁的线刚度 (18) 3.3.2横向框架柱的线刚度及侧移刚度D值 (18) 3.3.3横向框架自震周期 (19) 3.3.4横向地震作用计算 (20)

3.3.5横向框架多遇水平地震作用下的抗震变形验算 (21) 3.3.6纵向框架柱的线刚度及侧移刚度D值 (22) 3.3.7纵向框架自震周期 (23) 3.3.8纵向地震作用计算 (23) 3.3.9纵向框架多遇水平地震作用下的抗震变形验算 (24) 3.4水平地震作用下横向框架的内力分析 (25) 3.4.1框架柱端剪力及弯矩计算 (25) 3.4.2梁端弯矩、剪力及柱轴力计算 (27) 3.5竖向荷载作用下横向框架的内力分析 (29) 3.5.1计算单元的选择确定 (29) 3.5.2荷载计算 (30) 3.5.3用力距二次分配法计算框架弯距 (33) 3.5.4梁端剪力及柱轴力的计算 (39) 3.6风荷载作用下框架的内力分析 (40) 3.7内力组合 (42) 3.7.1框架梁内力组合 (42) 3.7.2 框架柱内力组合 (46) 3.8截面设计 (48) 3.8.1承载力抗力调整系数 (48) 3.8.2横向框架梁截面设计 (49) 3.8.3柱截面设计 (59) 3.8.4框架梁柱节点核心节点设计 (67) 3.8.5构造要求 (67) 4 现浇板设计 (74) 4.1设计荷载 (74) 4.2四边支承板的内力及截面配筋计算(按弹性理论) (74) 4.2.1区格A (74) 4.2.2区格B (76) 4.2.3 区格C (76) 5 楼梯设计 (77) 5.1楼梯段板设计 (78)

五层框架结构教学楼-施工组织设计

施工组织设计 3.1工程概况 3.1.1工程建设概况 本工程为钢筋混凝土框架结构多层中学教学楼,工程地点位于**市**区,东至河北路,西至广东南路,南至铁路,北至外环线。 建设单位:****集团 设计单位:**** 施工单位:****集团第三分公司 监理单位:****监理有限公司 工程主要功能和用途:中学教学工程,供教师与学生办公及学习 3.1.2工程设计概况 1.建筑设计特点 建筑面积:3675.1㎡ 建筑走向:东西方向 建筑层高:4.1m 建筑层数:五层 建筑总高:22.3m 平面形状:一字形 设计室内地平:±0.000(相当于大沽标高5.400) 设计室外地平:-0.600 2.结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块) 基础形式:桩—承台基础(混凝土钻孔灌注桩),埋深-2.200m 抗震等级:三级 抗震构造:二级 混凝土等级:C30 钢筋等级:HPB235,HRB335 3.主要工程做法 填充墙:外墙均采用250厚加气混凝土砌块。 内墙均采用200厚加气混凝土砌块。 屋面:保温采用挤塑聚苯保温板,水泥砂浆找平后SBS改性沥青防水卷材二道,刷绿色着色剂涂料保护层。 楼面做法:楼梯间、走道、教室采用水泥石子磨光地面。卫生间采用防滑地砖地面。 墙面装饰:楼梯间、走道、教室水泥石灰砂浆抹灰后刷白色乳胶漆,墙裙水泥砂浆抹面压光后刷无光油漆。卫生间为水泥石灰砂浆抹灰后粘贴釉面砖墙面。 顶棚装饰:大部分采用水泥石灰砂浆抹灰后刷乳胶漆顶棚,走道采用轻钢龙骨纸面石膏板钢丝网吊顶,卫生间采用木龙骨塑料条形扣板吊顶。 外墙装饰:用挤塑板保温,外用胶粘标准网,刷两遍外檐涂料,并有玻璃幕墙装饰。 3.1.3施工条件 1.工期要求 开工日期2008年3月1日,竣工日期2008年12月5日,总工期280天。 2.场地情况 (1)施工用地

某五层框架办公楼设计(方案一)【文献综述】

毕业论文文献综述 土木工程 某五层框架办公楼设计(方案一) 毕业设计是本专业教学中最后一个重要的实践性教学环节,也是我们从理论到实践的的必要阶段。在此次毕业设计中,我们会综合地运用本学科的专业知识和技能来进行工程设计,我一定会在此次毕业设计中查漏补缺,为今后的工作打好坚实的基础。 我国的高层建筑,自20世纪50年代开始,一直是以钢筋混凝土框架结构为主。到了70年代后,高层建筑迅速发展,大量建造的10-30层高层住宅及旅游饭店,办公楼都是钢筋混凝土结构,由于建筑高度增加,在框架结构的基础上进行了改进,出现了剪力墙、框筒、筒中筒等新型结构。90年代以后,随着我国经济建设的大发展,建筑的发展又进入一个新时期。虽然建造高度加大,建筑形式新颖,在结构体系和结构材料方面也有很大发展,设计、制造、施工技术都达到了新的高度,但从数量上看,仍然以钢筋混凝土框架结构为主,但是钢结构和混合结构都有迅猛发展。[1]本次《某五层框架办公楼设计》,为钢筋混凝土框架结构体系,建筑面积约4000M2,采用桩基础,建筑层数为5层。本设计中的五层办公楼应该全面贯彻适用、安全、经济、美观的方针。满足服务功能,合理地布局,拥有必要的设施,具有良好的卫生条件,并满足保温、隔热、隔声等要求。保证结构的安全度、防火、疏散的安全度,建筑的耐久性,使用寿命。取得建筑的经济效益、社会效益和环境效益。综合处理建筑造型、室内装修、室外景观。[2] 这次设计包括了建筑设计、结构设计和设备设计。建筑设计是在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,综合考虑基地环境、使用功能、材料设备、建筑经济及艺术等问题,着重解决建筑物内部各种使用功能和使用空间合理安排,建筑物与周围环境、外部条件的协调配合,内部和外部的艺术效果,细部的构造方案等,创作出既符合科学性又具有艺术性的生活和生产环境,还应考虑与结构及设备专业的技术协调,使建筑物做到适用、安全、经济、美观。结构设计主要结合建筑设计选择切实可行的结构方案,进行结构计算及构件设计,完成全部结构施工图设计等。设备设计包括给水排水、电器照明、通讯、采暖、空调通风、动力等方面的设计。[2] 办公建筑应根据使用要求,结合基地面积、结构选型等情况按建筑模数选择开间和进深,合理确定建筑平面,并为今后改造灵活分隔创造条件。办公室门洞口宽度不应小于1m,高度不应小于2m。机要办公室、财务办公室、重要档案库的门应采取防

毕业论文办公楼框架结构设计

毕业论文办公楼框架结构设计

摘要 本工程为华宇办公楼的结构设计,采用混凝土框架结构,该办公楼为五层钢筋混泥土结构体系,底层层高为 3.9m,其它层层高为 3.6m,建筑面积约31002 m。本工程地震烈度为7度,设计分组为第一组,场地类别为Ⅱ类,框架抗震等级为三级。基本风压为0.35kN/2 m。楼、屋盖 m,基本雪压为0.40kN/2 均采用现浇钢筋混凝土结构。 本设计是以“简单、实用、经济、安全”为核心的设计原则。按照设计规范来完成本工程的结构设计。 本设计方案根据设计资料先画出建筑施工图,先进行荷载的标准值计算,接着采用弯矩二次分配法,做出弯矩图,剪力图,轴力图。横向框架在水平地震作用下的内力和位移计算,横向框架在风荷载作用下的内力和位移计算,然后进行内力组合计算,找出最不利的一组或几组内力组合,进行安全结构计算配筋并绘图。 整个设计过程中,遵循设计资料和相关的最新规范,对设计的各个环节进行全面的分析。始终围绕着设计的核心原则进行设计。 【关键词】: 框架结构、内力组合、结构配筋

Abstract For hua yu office building structure design of this project, the adoption of concrete frame structures, the office building for five layer reinforced concrete structure system, the underlying the height of 3.9 m, other layers of high of 3.6 m, building area of about 3100. This design engineering seismic intensity of 7 degrees, grouped into the first group, site category for Ⅱ, frame aseismic levels for level 3. The basic wind pressure is 0.35 kN /m2, basic snow pressure is 0.40 kN /m2. Floor, roof adopts the cast-in-place reinforced concrete structure. This design is based on \"simple, practical, economic and security\" as the core design principles. According to the design specification to complete the project structure design. This design according to the design data to draw the construction plan, load standard values calculated first, and then USES the bending moment secondary distribution method, make the bending moment diagram and shear diagram, shaft trying to. Transverse frame under horizontal seismic action of internal force and displacement calculation, horizontal framework under the wind load of the internal force and displacement calculation, and then the combination of internal force calculation, find out the most unfavorable one or several groups of internal force combination, the security structure calculation of reinforcement and drawing. The whole design process, follow the latest specification, design data and related to the design of each link to conduct a comprehensive analysis. Always surround the core principles of design. key words: frame structure, internal force combination, structure reinforcement

六层教学楼钢筋混凝土框架结构设计

中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院 本科毕业论文(设计)指导教师指导意见表 学生姓名:学号:专业:土木工程 毕业设计(论文)题目:六层教学楼钢筋混凝土框架结构设计

中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院 本科毕业设计(论文)评阅教师评阅意见表 学生姓名:学号:专业:土木工程 毕业设计(论文)题目:六层教学楼钢筋混凝土框架结构设计

摘要 框架结构是由梁和柱组成承重体系结构。框架结构的最大特点是承重构件与围护构件有明确分工,建筑的内外墙处理十分灵活,应用范围很广。这种结构形式的建筑平面布局非常灵活,建筑的整体刚度好,抗震性能较好,是当前应用最广泛的结构形式之一。 一幢建筑物的设计包括建筑设计和结构设计两部分。 建筑设计部分:综合了几个方案的优点,考虑了影响建筑的各种因素,采用了既能满足使用功能的要求,又能满足采光、通风、保温、隔音、等功能需求。建筑设计依据用地条件和建筑使用功能、周边环境特点,首先设计建筑平面,包括建筑平面选择、平面柱网布置、平面交通组织及平面功能设计;其次进行立面造型、剖面的设计;最后进行楼梯的设计及相关构件的初选。详细介绍详见建筑说明。 结构设计部分:根据设计要求及所在地区的烈度,确定出拟建建筑物的抗震等级为二级。查阅有关规范和资料,根据结构设计的一般步骤,考虑抗震设防要求,分别从结构的体系选择、结构总体布置、结构荷载、地震作用、内力分析、楼屋盖的结构方案、基础方案的选择等多方面进行了论述。 关键词: 1、框架结构 2、设计 3、教学楼

目录 一、绪论 (1) 二、工程概况 (2) 三、结构布置及计算简图 (3) 四、主要构件尺寸初步估算 (4) 五、重力荷载计算 (5) (一)屋面及楼面的永久荷载标准值 (6) (二)屋面及楼面可变荷载标准值 (6) (三)梁、柱、墙、门、窗重力荷载计算 (6) (四)重力荷载代表值 (7) 六、框架侧移刚度计算 (8) (一)横向框架侧移刚度计算 (8) 七、横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算 (13) (一)横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算 (13) (二)水平地震作用及楼层地震剪力计算 (14) (三)水平地震作用下的位移验算 (15) (四)水平地震作用下框架内力计算 (16) 八、竖向荷载作用下框架结构的内力计算 (18) (一)横向框架内力计算 (19) (二)横向框架内力组合 (25) 九、截面设计 (35) (一)框架梁 (35) (二)框架柱 (37) (三)框架梁柱节点核心区截面抗震验算 (45) 四、结论 (46) 致谢 (47) 参考文献 (48)

某框架办公楼毕业设计

2006届土木工程专业毕业设计 连云港市查卡拉办公楼设计 专业:土木工程 学生:周泓岑指导老师:李章政 摘要 本设计主要进行了5层楼办公楼的框架结构设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载的计算。接着运用D值法计算横向荷载(水平风荷载)作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。在进行内力组合,找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。对楼板进行了配筋计算,本设计采用独立柱基础,对基础受力和配筋计算。 整个结构在设计过程中,严格遵循相关的专业规范的要求,参考相关资料和有关最新的国家标准规范,对设计的各个环节进行综合全面的科学性考虑。总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则。设计合理可行的建筑结构方案是现场施工的重要依据。 <关键词> 框架结构结构设计荷载计算内力计算计算配筋 第1页

李军:某办公楼框架结构设计 Lianyungang City Chakra buildings design Major: Civil Engineering Students: Zhou Hong Cen Instructor: Li Zhang Zheng Abstract The design of the main five-storey office building frame structure design. In determining the frame layout.Then use d-value method for calculating transverse load (horizontal wind load) of structures (subjected, Axis forces). The combination of internal, find out the most unfavourable a set or sets of internal combination. Choose the best security results calculation reinforcement and drawing. In addition to the structural scheme of the design of interior staircase. Complete a platform plank, bench boards, such as widget platform beam and the reinforcement of the force calculation and construction drawings. On a concrete floor, this design uses independent Foundation, on the basis of calculation of the force and reinforcement. The entire structure in the design process, in strict accordance with the relevant professional requirements, refer to relevant data and information about the latest national standard specification, on various aspects of the design for a single, integrated view of scientific consideration. In short, applicable, safety, economy, ease of use of this design principle. Design of the building structure plan is an important basis for the site construction. Keywords:frame structure architecture design design force calculation calculation of reinforcement 前言 本设计是按照重庆三峡学院建筑工程系2010年毕业设计要求编写的毕业设计。题目为“某框架办公楼结构设计”。内容包括建筑设计、结构设计两部份。 第2页

浅谈中小学教学楼框架结构设计要点

浅谈中小学教学楼框架结构设计要点 字数:1776 来源:科技致富向导2013年7期 随着我国国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的相继实施,对中小学教学楼等主要教学用房的抗震设防在设计要求上有了较大提高,本文结合作者曾做过的某小学综合教学楼结构设计实例,浅谈一下中小学教学楼框架结构设计的要点及注意事项。 1.建筑设计 该小学主要使用功能为24班制小学+6班制幼儿园,辅以配套的办公室、实验室、合班教室及风雨操场等教学用房,地下一层设为教师用汽车、自行车停车库。 总建筑面积15672m2。其中地上建筑面积12732m2;地下建筑面积2940m2。 建筑功能分区布置如图: 根据建筑功能要求并结合结构体系布置,该小学教学用房共划为6个分区:1区为四层教学楼;2区为一层多功能阶梯教室;3区为三层连廊;4区为三层教学综合楼;5区为三层幼儿园;6区为一层风雨操场。4、5、6区下设一层地下室。 2.结构设计 2.1基本情况 六个分区中各分区均以抗震缝分成独立的结构单元,采用钢筋混凝土框架结构体系;其中2区、6区为单层框架结构体系,混凝土框架柱,以网架组成屋面空间结构。 2.3结构设计的要点及注意事项 2.3.1抗震设防分类 按照现行《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008要求,该项目属于“教育建筑中的幼儿园、小学的教学用房,其抗震设防类别应不低于重点设防类”。该规范第3.0.3-2条明确规定“重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,同时应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用”。基于这条规范的理解为:确定抗震措施时的设防标准按八度,确定地震作用时的设防标准按七度。在这里需要注意的是,设计中处理此类问题不是单纯的将本地区设

某五层框架银行办公楼毕业设计

某五层框架银行办公楼 毕业设计 目录 摘要(Abstract) (Ⅳ) 第一章建筑设计 (1) 1.1 设计的有关资料 (1) 1.2 建筑设计 (2) 第二章结构布置及有关尺寸的初步估算 (5) 2.1 结构布置及梁,柱截面尺寸的初选 (5) 2.2 荷载计算 (7) 第三章结构的线刚度与横向侧移刚度计算 (11) 3.1 结构的线刚度计算 (11) 3.2 结构的横向侧移刚度计算 (12) 第四章框架的风荷载、地震荷载集中于各楼层标高处的重力荷载代表值Gi (13) 4.1 地震荷载作用下的梁、柱、墙、门、窗重力荷载标准值 (13) 4.2 风荷载标准值计算及位移验算 (19) 第五章地震荷载与风荷载的力计算 (22) 5.1 水平地震荷载作用下的力计算 (22) 5.2 风荷载作用下的力计算 (26) 第六章竖向荷载下的框架力计算 (29) 6.1 框架结构的荷载计算 (29) 6.2 恒荷载作用下的框架力计算 (33) 6.3 活荷载作用下的框架力计算 (43) 第七章力组合 (49) 7.1 荷载调幅 (49) 7.2 力组合 (51) 第八章框架梁、柱配筋计算 (59) 8.1 框架柱配筋计算 (59) 8.2 框架梁设计 (61) 第九章楼板配筋计算 (65) 9.1 楼板配筋计算 (65) 9.2 板的配筋计算 (66) 第十章楼梯配筋计算 (71) 10.1 梯段板设计 (71) 10.2 平台板设计 (71)

10.3 平台梁设计 (72) 第十一章基础配筋计算 (74) 11.1 基础配筋计算 (74) 致谢 (76) 参考文献 (77) 毕业设计图纸目录 (78) 第一章建筑设计 1.1 设计的有关资料 一. 工程名称:威海市农业银行办公楼。 二. 工程概况:建筑面积约为4000m2,是一幢五层的现浇钢筋混凝土结构体系的建筑物,层高均为3.4m,室外高差为0.45m。 三. 设计条件: (1):气象条件: 最热月平均温度29.2度,最冷月平均温度4.2度。 夏季极端最高温39.5度,冬季极端最低-10度。 (2):相对湿度:最热月平均湿度72%。 (3)主导风向:全年为西北风夏季为东南风,基本风压w0=0.35kN/m2。 (4):雨雪条件:年最大降雨量1400mm,月最大降水强度192mm/m。基本雪压为0.45kN/m2 其他条件: (1):建筑结构的安全等级为二级,结构设计正常使用年限为50年。 (2):抗震设防烈度7度,场地为2类场地,设防烈度类别为丙类。 四. 材料使用: (1). 钢筋:纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB335,其余采用热轧钢筋HPB235。 (2).混凝土:梁柱板均使用C30类型的混凝土。 (3). 墙体: γ=18kN/m3,,一侧为20mm的厚抹灰层, ①、外墙全部使用300mm厚的灰砂砖, γ=17kN/m2,一侧墙体为水刷石墙面,γ=0.5kN/ m2; γ=18kN/m3,两侧均为20mm厚的抹灰层。卫生间 ②、隔墙使用300mm厚的灰砂砖,

某六层框架办公楼结构毕业设计

某六层框架办公楼结构毕业设计 第一章设计任务及基本要求 1.1 设计原始资料 1.1.1 工程概况 该工程为六层办公楼,主体为现浇钢筋混凝土框架结构,占地面积为1310㎡,建筑面积5240㎡,建筑物共6层,底层层高5.1m,标准层层高3.6m,顶层层高4.5m,总高度25.5m,室内外高差0.450m,基础顶面距离室外地面1.05m,基础采用柱下独立基础。 该办公楼主要以层为单元出租,每层为一个独立的单元,拥有接待室、会议室、档案室、普通办公室、专用办公室等。楼内设有两个电梯三个楼梯,主、次楼梯开间均为3m,进深均为6.6m,楼梯的布置均符合消防、抗震的要求。 1.1.2 设计条件 一、抗震设防烈度:7度设防,抗震设计分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.1g; 二、基本风压: 0.55KN/m2,B类粗糙度; 三、雪荷载标准值:0.2KN/m2; 四、结构体系:现浇钢筋混凝土框架结构。 五、工程地质条件:拟建场地地形平坦,土质分布具体情况见表,II类场地土。地下稳定水位距地表-9m,表中给定土层深度由自然地坪算起。建筑地点冰冻深度-0.5m。 表1-1 建筑地层一览表 序号岩土 深度 土层 深度 (m) 厚度 范围 (m) 地基土 承载力 (kPa) 压缩 模量 (mPa) 1 杂填土0.0—1. 2 1.2 --- --- 2 粉土 1.2—2.0 0.8 200 5.0 3 中粗砂 2.0—4.8 2.8 300 9.5 4 砾砂 4.8—15.0 10.2 350 21.0 1.2 建筑设计任务及要求 一、基本要求: 满足建筑功能要求,根据已有的设计规范,遵循建筑设计适用、经济合理、技术先进、造型美观的原则,对建筑方案分析其合理性,绘制建筑施工图。 二、规定绘制的建筑施工图为: 1、底层、标准层及顶层平面图:比例 1:150(图1-1) 2、主要立面图:比例 1:150(图1-2,图1-3) 3、屋面排水布置图:比例 1:150 4、剖面图:比例 1:150

某高级中学教学楼框架结构-开题报告

河北大学 毕业设计(论文)开题报告 (工科及部分理科专业使用) 题目:河北省保定市某高级中学教学楼 学院:建筑工程系:土木工程 专业: 班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 填表日期:

一、选题依据及意义 毕业前的最后一次大型课程设计,此次设计的意义重大,也许也是最后一次在老师的指导下学习,工民建专业决定了我们将来要从事的工作:就是运用我们所学的专业知识来指导将来的民用及工业建筑物的设计,施工,管理等各个环节。毕业设计的实质目的就是让我们深入了解了工程建设设计与施工的过程,对一般框架类型的房屋有更深刻的认识,以自己的课题出发,学会应用知识于现代建筑的具体实践之中,从设计之中来提升自己的能力,获取间接经验。 随着时代的发展和科技的进步,人们的生活水平也在不断提升。而建筑是社会和科技发展所需要的“衣、食、住、行”的之首。它在任何一个国家的国民经济中都占有举足轻重的地位. 作为土木工程专业的一名本科毕业生,应该能从事土木工程的设计施工与管理工作。因此,我们有必要也必须进行一次综合性的毕业设计。 通过综合运用所学的理论知识和技能,解决中学教学楼的建筑设计,结构和施工组织设计方面的实际问题,为今后独立从事土建设计和施工打下基础。因此,本次毕业设计的选题为“河北省保定市某高级中学教学楼”,采用钢筋混凝土框架结构体系。 二、国内外研究现状及发展趋势(含文献总述): 混凝土结构使用历史较长。它在性能及材料来源等方面有许多自身优点,发展速度很快,应用也最广泛,已从工业与民用建筑,交通设施转到了近海工程和海底工程等。我国应用混凝土的时间比较短,但目前钢筋混凝土结构在我国发展势头非常好,所以深入了解混凝土的性能非常有必要。 在混凝土结构施工过程中,施工技术的改进起了很大作用。预应力技术的发明使混凝土结构的跨度大大曾加,滑模施工方法的发明使高耸结构和贮仓、水池等持种结构的施工进度大大加快。泵送混凝土技术的出现使高层建筑、大跨桥梁可以方便地整体浇注。蒸汽养护使预制构件成品出厂时间大为缩短. 在模板方面,除了目前使用的木模板、钢模板、硬塑料模板外,今后向多功能发展,在钢筋的绑扎成型方面,正在大力发展各种钢筋成型机械及绑扎机具,以减少大量的手工操作。 框架结构是由梁和柱连接而成的。是如今常用的一种建筑结构,整体性比较好,一般用于小高层建筑。在10层以下,否则要加设剪力墙结构。纯框架在现代运用较广。 框架结构选型结构分类: 混凝土结构按施工方法的不同可分为现浇式、装配式和装配整体式。 现浇式框架即梁、柱、楼盖均为现浇钢筋混凝土结构。一般做法是每层的柱与其上部的梁板同时支模、绑扎钢筋,然后一次浇注混凝土。整体性强、抗震性能好,其缺点是工作量大、工期长、需要大量的模板。 装配式框架是指梁、柱、楼板均为预制,通过焊接拼装连接成整体的框架结构。施工速度快、效率高。但由于在焊接接头处须预埋连接件,节点构造较难处

多层框架结构办公楼毕业设计

本科生毕业论文(设计)某办公楼设计(二) 院系:城市与环境学院 专业:土木工程

摘要 本设计为某办公楼设计(二),采用现浇框架结构。在建筑设计完成之后进行结构设计。在建筑设计时先进行建筑方案设计,在建筑方案通过后进行建筑施工图的绘制。完成建筑施工图绘制之后,根据建筑施工图确定结构布置方案,在确定框架布局后,选取横向一榀框架作为代表进行计算,本设计以7轴线为代表进行计算。 在进行结构设计时,先对水平地震荷载和风荷载、竖向恒荷载和活荷载进行内力计算,水平地震荷载和风荷载的内力计算采用D值法计算,竖向的恒荷载和活荷载的内力计算采用分层法进行计算。在计算出各种内力之后,然后进行内力组合,内力组合时要考虑地震的作用,之后找出最不利的内力组合,选取最安全的结果计算配筋,设计时先算上部结构,再进行下部基础设计。最后进行施工图的绘制。 施工的绘制要依据混凝土制图规范和混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规 则和构造详图。 关键词:框架结构,结构设计,办公楼设计,抗震设计

Abstract The design for the second office building design, is used cast-in-place framework structure. In the architectural design for the first building project design, construction scheme in after the construction plans drawn. Completion of construction drawing, according to the construction drawings to determine the layout of the structure, after determining the frame layout, selection of transverse frame as a representative of calculation, the design has been selected 7 axis as the representative to calculate. In structural design, first on the horizontal seismic load and wind load, vertical dead load and live load inner force calculation, horizontal seismic load and wind load calculation of internal forces calculated using D values, vertical dead load and live load calculation using hierarchical method. After the calculation of the various forces, then the combination of internal force, internal force combination to consider when earthquake, then identify the most unfavorable combination of internal forces, select the most secure reinforcement calculation of the results, before designing the lower foundation, we should desing the upper structure. Finally, the work is drawing. Construction drawing should be relied on the concrete drawing rule and concrete construction diagram representation of the whole plane and construction drawings detailing the rules. Key Words:Frame structure, structural design, office design, seismic design

相关文档
相关文档 最新文档