文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设备试题库

建筑设备试题库

建筑设备试题库
建筑设备试题库

建筑设备试题库

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

建筑设备工程试题库

(2009级工程管理专业)

一、填空(每空1分)

1.对于均质流体,单位体积的质量称为流体的密度。2.对于均质流体,单位体积的重量称为流体的重力密度。3.流体在长直管(或明渠)中流动,所受的摩擦阻力称为粘滞性。4.流体压强增大体积缩小的性质,称为流体的压缩性。

5.流体温度升高体积膨胀的性质,称为流体的热胀性。

6.流体的边界在局部地区发生急剧变化时,迫使主流脱离边壁而形成旋窝,流体质点间产生剧烈的碰撞,所形成的阻力称为局部阻力。7.以地面水为水源的给水系统一般包括:取水工程、净水工程、输配水工程及泵站等。

8. 以地下水为水源的给水系统一般包括:取水构筑物、净水工程

输配水工程。

9.暖卫工程中的配水附件一般是指,控制附件一般是指。

10.供暖系统主要由热源(如锅炉)、热煤输送、热煤利用三部分组成。11.管道安装,穿越基础、墙和楼板时,应配合土建,管道应加安装。

12.安装在楼板内的钢套管,其顶部高出装饰地面

㎜,卫生间及厨房套管高出装饰地面㎜。

13.供热管道的敷设方式有架空敷设,直埋敷设和三种。

14.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。15.在采暖系统中用来排气用的装置有和。

16.焊接钢管的直径规格用符号表示,单位为。

17.无缝钢管的直径规格用表示,单位

为。

18.焊接钢管的连接方法主要有螺纹连接、、

等。

19.热水供暖系统按循环动力不同可分为系统和、系统两类。

20为保证供暖管道正常工作运行,在管道的最高点应设,低点设

装置。

21.为了防止有害气体通过排水支管与卫生器具进入室内,在卫生器具下面设置,为便于通气在排水立管上设。

22.用于供暖的散热设备有、辐射板和暖风机三类。

23.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一

般分为__ 、_ 两类。

24.自然循环热水供暖系统的循环动力是靠产生的作用压力循环流动;机械循环热水供暖系统的循环动力是靠

产生的作用压力循环流动。

25.给排水、采暖、热水供应、燃气及空调系统冷热媒管道常用管材,按材质分类,金属管有、无缝钢管、铜管、铸铁管等,非金属管有塑料给水管、钢筋混凝土管等。

26.在水暖管道中,常用的阀门主要有:、截止阀、、球阀等。

27.通风空调工程中常用的金属风管材料普通薄钢板,分为俗称白铁皮和

俗称黑铁皮两种。

28.集气罐一般是用无缝钢管煨制而成的分为和两种。

29在采暖系统中用来排气用的装置有集气罐、排气阀、排气阀。

30.低温热水地面辐射供暖是以水温不高于℃,通过地面以和对流的传热方式向室内供暖。

31.供暖系统按热介质的种类分为:热水采暖系统、、。

32.自然通风是利用以及和高度差,使空气流动的

通风方式。

二、判断题,对画√错画×(每题1分)10分

1.流体在压差作用下流动时,整个流体周围都和固体壁相接触,没有自由表面,为压力流。( )

2.液体在重力作用下流动时,整个流体部分周界与固体壁相接触,部分周界与气体接触,形成自由表面,为无压流。( )

3.当给水干管位于配水管网的下部,通过连接的立管由下向上给水时,称为下行上给式。()

4.由于室内用水量大决定采用直接给水方式。()

5.室内消火栓安装,要求栓口中心距地面的垂直高度为1.2米。()

6.室内排水系统设置通气管是防止管道堵塞,便于清通。()

7.室外给水管道与排水管道交叉敷设时,给水管道应设在排水管道上方。()

8.城市给水管网的给水压力决定建筑给水系统形式。( )

9.机械通风是利用风机产生的风压强制空气流动换气。()

10.热水供暖系统中的膨胀水箱,是为了防止管道系统因膨胀伸缩变形。()

11.通风系统只是排除室内污浊空气和烟尘,空调系统是向室内输送新鲜空气。()

12. 当给水干管位于配水管网的上部,通过连接的立管由上向下给水时,称为上行下给式。( )

13.当室外给水管网压力经常性或周期性压力不足,采用设水池、水箱、

水泵的给水方式。( )

14.为了防止消防喷头喷水时管道沿管线晃动需要设固定支架。() 15在供热管上安装补偿器,是用以吸收管道热伸长量,防止管道损坏。( )

16室外排水管道与给水管道交叉敷设时,排水管道应设在给水管道应下方。()

17.排水制度的选择,根据污水排水设施和汇集方式可分为合流制和分流制两种类型。( )

18.燃气管道可以从给水管道、暖气管道地沟处引入。( )

19.机械循环热水供暖系统中,供水干管必须有向膨胀水箱方向上的坡向。( )

20.通风机进出口与风管之间采用柔性连接,用以减少风管的振动和传声。

( )

三、单项选择题(每题2分)20分

1、室外给水管网的压力周期性不足,为了既经济又能保证用水,给水系统应优先选择什么设备解决问题。( )。

A、高位水箱B、水池C、水泵D、气压给水罐

2.水箱上配管哪种管不得装阀门?( )

A..进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管

3.室内消火栓给水系统由消火栓、水龙带、水枪、消防水泵结合器、

消防管道和水源等组成,其中消防水泵结合器的作用是( )。

A、启动消防水泵

B、连接消防水箱(水池)向室内供水

C、连接消防水车向室内消防管网供水

D、连接室外消防给水管道

4.北方寒冷地区普通住宅的建筑排水伸顶通气管的管径规格一般( )。

A、与排水立管管径相同B、比排水立管管径大1号C、比排水立管管径小1号 D、比排水立管管径大2号

5.室内排水系统设置的伸顶通气管高出屋面()或大于积雪的厚度。

A. 0.3m B. 0.5m C. 1m D. 2m

6.采用直接给水方式的条件是()

A.室内用水量大

B.室外水压不足

C.室外水量、水压充足 D.给水系统小、简单

7.为了防止消防喷头喷水时管道沿管线晃动需要设置()。

A.固定支架

B.滑动支架

C.弹簧支架

D.防晃支架

8.( )是阻止蒸汽通过,只允许凝结水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。

A.膨胀水箱 B.减压阀C.疏水器 D.集气罐

9.排水立管与排出管端部的连接,宜采用()。

A.一个90°弯头B.两个斜三通

C.两个45°弯头 D. 一个45°弯头和一个斜三通

10.下列哪个排水设备的作用把各个卫生器具排水管流来的污水排至

立管。( )

A、横支管B、通气管C、排出管D、排水干管

11、给水管道与其他管道共架敷设时,宜敷设在给水管下面的管道有()。

A、热水管B、排水管C、回水管D、蒸汽管

12、对于高层建筑热水采暖系统,常采用分区式采暖系统,即在垂直方向分成两个或两个以上的系统,其目的是()。

A.防止底部散热器超压 B.防止垂直失调 C.防止水平失调

D、避免系统过大

13.某建筑是长度较大、屋面天窗较多的多跨工业厂房,在设计屋面排水系统时应采用()。

A.外排水系统 B.内排水系统 C.自然排水D全面排水

14.室内排水系统设置的伸顶通气管的作用是()。

A.使排水通畅B.向排水管内充气

C.避免排水管超压 D.排气和稳定管内气压

15.室外设置的第一个污水检查井距建筑外墙()

A. 5m

B. 2.5~3m C.5~10m D.8m

16.低温热水地面辐射供暖是以水温不高于( )℃。

A.40℃

B.50℃

C. 60℃

D.70℃

17.当室外给水管网压力经常性压力不足,采用设()的给水方式。

A. 设水池、水泵B.设水泵C.设水池、水箱、水泵D.设

水箱

18.对工业车间进行空调送风,为避免工作地点有“吹风”的感觉,常用的送风口形式是( )。

A、喷口送风B、散流器送风C、孔板送风 D、空气分布器送风

19.室内消火栓给水系统由消火栓、水龙带、水枪、消防水泵结合器、消防管道和水源等组成,其中消火栓的作用是()。

A、控制水流

B、喷水灭火

C、连接和启动消防水泵

D、连接消防水箱(水池)向室内供水

20.自然循环热水供暖系统中,供水干管必须设置向膨胀水箱方向()的坡向。

A.上升 B.下降C.平行 D.转折

21、在通风系统中,对于污染源比较固定的地点,从经济和有效方面应优先考虑的通风方式是()。

A、局部送风B、局部排风 C、全面通风D、置换通风

22.、为防止供热系统和设备发生超压事故,其技术措施一般采用安装()。

A、止回阀 B、安全阀C、泄水装置 D、送水装置23、消火栓安装应栓口朝外,不应安装在消防箱门轴侧,栓口应与墙面垂直,栓口中心距安装地面的高度()。

A.1mB. 1.1m C.1.2m D.1.5m

四、简答题(每题5分)

1.消防水泵接合器有哪几种?在消防系统中有什么作用?

2.室内排水系统设置通气管有什么作用?

3. 室外设置的污水检查井有什么要求?

4. 给水管道埋地敷设时有什么要求?

5.简述自然循环热水采暖系统的组成及工作原理?

6.简述机械循环热水采暖系统的组成及工作原理?

7.膨胀水箱有什么作用?水箱配管都设哪些管道?

8给水水箱有什么作用?水箱配管都设哪些管道?

9.管道支架有什么作用?一般用哪些材料制作?

10.通风系统和空调系统各有什么作用?

11.自然通风与机械通风是怎样实现送、排风的?

12.什么叫空调?系统由哪几部分构成?

13.通风空调工程中常用的风机和安装的形式有哪几种?

14.室内蒸汽采暖系统安装疏水器有什么作用?安装在什么地方?

15.管道绝热的作用和目的是什么?

16.热水采暖系统安装集气罐有什么作用?安装在什么地方?

五、根据采暖图示简述是什么采暖方式,其特点、工作原理及其系统由哪些部分(名称)组成。20分。

h h h A A

2

g 3

5

01h

4

1

左P P ρρ

六、根据蒸汽采暖系统图示,简述其工作原理及其系统由哪些组成(名称)。20分。

?

2

3

4

i≥0.0051

i≥0.003

蒸汽

凝水

七、根据下图说明直接给水方式的组成部分名称及特点?

八.请正确说明下图采暖系统图示各部位代号的名称及工作原理。 水表

泄水管

水平干管

直接从市政管网抽水

九.请正确说明下图是什么给水方式?各部位代号的名称及工作原理。

建筑设备作业题参考答案20110425

东北农业大学网络教育学院 建筑设备作业题(一) 一、填空题) 1.给水系统按用途可分为__________________;__________________;__________________。2.蒸汽供暖系统中疏水器作用___________________;___________________。 3.室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水, 送至生活、生产和消防用水设备,并满 足各用水点对_________________;___________________;___________________;要求的冷水供应系统。 4.建筑耗热量计算包括_________________________;________________________________;两方面内容。 5.照明方式,根据灯具的布置方式分类:_________________;___________________; ___________________。 6.集中热水供应系统设置循环管道的原因_____________________________。 二、名词解释 1.最大流量(Q MAX) 2供水压力 3.管内流速

4.冷负荷 5.组合式空气处理室 6.建筑通风的意义 7.制冷的定义 8. 膨胀型消声器 三、简答题 1.简述钢管的分类、优缺点及连接方式。2.用水定额的计算方法。

3. 热水供应系统的分类及特点。 4. 室内排水系统的分类及用途。 5. 简述供热工程的概念及组成。 6. 自然通风的概念及分类、特点。

四、计算题 某一宾馆,建筑面积为5000m2, 客房总床位数为300个,热水供应时间为24小时,用水 定额为200 L/d·床(60℃)。其它设计资料为:热媒为蒸汽(表压P=0.2Mpa),汽化热为2167KJ/Kg,间接加热的换热器出口设计水温为70℃,冷水水温为10℃,热水时变化系数为5.61,热媒与被加热水计算温差Δtj为93℃,铜换热盘管传热系数K为3140KJ/m2·h·℃、ε=0.75。 计算:1.最大时热水用量; 2.小时耗热量; 3.蒸汽用量; 4.换热面积; 建筑设备作业题(二)

建筑设备习题库

建筑设备试题(一) 一、填空题 1.水的粘度随温度的升高而,空气的粘度随温度的升高而。2.液体流动时存在和的流态,判别流态的标准是一个无量纲的准数,称为。 3.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 和两类。 4.建筑给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为和两类。 5.消火栓口处的压力一般应保证充实水柱长度不小于,对六层以上单元式住宅、六层的其它民用建筑、超过四层的库房应不小于。6.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。 7.水表结点是由、和等组成的水表井。 8.用表面换热器处理空气,当用做空气加热器时,发生的是过程;用做表冷器时,如果表冷器的表面温度低于空气的露点温度,则发生的是过程。9.有功功率与视在功率之比称为。 10.热水供应系统按是否设置循环管分为、和三种。11.建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。12.室内消火栓给水系统由、、、和等组成。 二、判断改错题

1.民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 2.膨胀水箱在自然循环和机械循环热水供暖系统中的作用是完全一样的。 三、选择题(1-3题单选,4-7题多选) 1.生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不应小于()。 A、0.5m B、0.7m C、0.8m D、1m 2.水箱上哪种管不得装阀门?() A进水管B、出水管C、溢水管D、泄水管 3.下列哪种情况可不设防火阀?() A、穿防火分区隔墙 B、穿空调、通风及重要机房 C、穿沉降缝 D、空调风管分支处 4.下列说法正确的是() A、消火栓系统消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s。 B、喷洒系统最不利点处喷头的工作水头,任何情况下不得小于3m。 C、消防水枪的充实水柱.一般不应小于7m。

建筑设备复习题及答案 ()

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:~~;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气

建筑设备工程期末复习题汇总

《建筑设备工程》期末复习题汇总 填空题 物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固体(固相)、液体(液相)和气体(气相)。 流体粘滞性的大小,通常用动力粘滞性系数和运动粘滞性系数来反映,它们是与流体种类有关的系数。 压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 传热的三种基本方式为导热、热对流和热辐射。 驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度和动力粘度等。 建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消防系统。 建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、增压和贮水装置、给水局部处理设施。 水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度等。 变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器等。 气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上给式、中分式。 给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。 我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高层建筑的高度分界线为100米。 建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及水帘水幕灭火装置等。 建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。 消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米。 高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水设施等组成。 热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三种方式。 热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方式。 水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统。 自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组成。机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。 热风供暖主要形式有:集中送风、管道送风、暖风机供暖等多种形式。 根据散热器材质的不同,主要分为铸铁、钢制两大类。

《建筑设备》作业(一)答案

《建筑设备》作业(一)答 案 A. 10m B. 15m C. 20m 14、生活給水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于 A. 1.0m B. 1.1m C. 1.2m 15、 室内给水管道与排水管道平行埋设时,管外壁的最小距离为 A. 0.5m B. 0.3m C. 0.15m 16、 室内给水管道与排水管道交叉埋设时,管外壁的最小距离为 一、单项选择题(每小题2分,共40分) 1、 消防给水对( A.水质 2、 引入管又称( A.水平干管 3、 生活给水系统中, A. 0.4 MPa )无特殊要求。 B.水量 C.水压 B.主干管 C.进户管 最低卫生器具配水点处的静水压强不宜大于 B. 0.45 MPa C. 0.5 MPa (B ) 。 4、高层建筑是指 建筑等。 10层及以上的住宅建筑或建筑高度超过( A )的其他民 用 5、 6、 7、 A. 24m 埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不得小于 (C A. 6m B. 8m C. 10m 生活给水管管径小于或等于 _____ C ____ 时,应采用镀锌焊接钢管。 A. 75 m B. 100 m C. 150 m 管径大于或等于 C 的埋地生活给水管道宜采用给水铸铁管。 B. 26m C. 28m A. 1.0 MPa B. 1.6 MPa C. 2.0 MPa 9、加厚焊接钢管用于工作压力w ( B ) 的管道系统' A. 1.0 MPa B. 1.6 MPa C. 2.0 MPa 10、PP 管是 C 。 A.聚氯乙稀管 B.聚乙稀管 C. 11、PE 管是 B 。 A.聚氯乙稀管 B.聚乙稀管 C. 12、PVC 管是 A 。 A.聚氯乙稀管 B.聚乙稀管 C. 8、 A ) 聚丙稀管 聚丙稀管 聚丙稀管 13、由室外环网同侧引人时, 两条引入管的间距不得小于 o A. 75 m B. 100 m 普通焊接钢管用于工作压力w ( C. 150 mm 的管道系

大学《建筑设备》考试题库及答案

题型描述: 单选题 在城市供水系统中,各水源的选择次序一般按经济技术条件决定,如水源的水量能保持相同水平,选择水源的优先次序是()。 收藏 A. 流量经过调节的河水→流量未经调节的河水→湖水→地下水 B. 流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水→地下水 C. 流量未经调节的河水→湖水→地下水→流量经过调节的河水 D. 地下水→流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水 回答错误!正确答案:D 高温辐射采暖是指辐射表面的温度不小于()。 收藏

300℃ B. 100℃ C. 500℃ D. 400℃ 回答错误!正确答案:C 光通量的单位是( )。 收藏 A. 流明(lm) B. 勒克斯(lx) C. 坎德拉(cd) D. 尼特(nt) 回答错误!正确答案: A 在排水系统中,不属于清通设备的是()。收藏

B. 检查口 C. 清扫口 D. 检查井 回答错误!正确答案: A 每个防烟分区的建筑面积不宜超过()m2。 收藏 A. 1000 B. 500 C. 200 D. 100 回答错误!正确答案:B 适用于一般空调系统的风机盘管水系统是()。收藏

四管制 B. 二管制 C. 三管制 D. 一管制 回答错误!正确答案:B 适合于严寒地区的空气幕是(). 收藏 A. 等温空气幕 B. 热空气幕 C. 上送式空气幕 D. 低温空气幕 回答错误!正确答案:B

存水弯的水封深度一般不小于()。收藏 A. 25mm B. 30mm C. 100mm D. 50mm 回答错误!正确答案:D 电力负荷根据重要性,可分为()类。收藏 A. 三类 B. 二类 C. 一类 D. 四类 回答错误!正确答案: A

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

《建筑设备工程》试卷(含答案).

《建筑设备工程》(课程代码:试卷( B 卷 一、填空题(每空1分,共30分 1、从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于流动、具有粘滞性、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 2、以当地大气压强为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又称表压。 3、建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的最不利配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的流出水头。 4、热水供应系统按是否设置循环管分为全循坏、半循坏和非循坏三种。 5、水箱上设的溢流管是用以控制水箱的最高水位的。 6、屋面排水方式可分为外排式和内排式两种,一般尽量采用外排式。 7、对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与温度有关。 8、配电线路由配电装置(配电盘及配电线路(干线及分支线组成。配电方式有放射式、树干式、混合式。 9、设备容量是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 10、建筑工程中常用的火灾探测器有感烟式、感光式和感温式三类。 11、水的粘度随温度的升高而减小,空气的粘度随温度的升高而增大。 12、以流体边界的性质对流体来说可分为有压流和无压流两类。 13、给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量 0.2L/s 为一个给水当量进行折算的;排水当量是以 0.33L/s 为一个排水当量进行折算的。

14、水表结点是由水表、阀门和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设旁通管。 15、室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室内,使进风量大于排风量,室内压力大于室外大气压,保证室内处于正压状态。 二、判断题(每题1分,共10分 1、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。( √ 2、民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 ( × 3、沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。( × 4、民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。( √ 5、送风口位置应使新鲜空气直接送到人的工作地点或洁净区域;排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。( √ 6、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。( × 7、最基本的电路是由电源、负载和导线组成。( √ 8、导线截面的选择必须按发热条件选择,它是导线必须保障的安全条件。 ( × 9、感温探测器可作为前期报警、早期报警,适用要求火灾损失小的重要地方。( × 10、提高功率因数能充分利用发电设备和提高输电效率。提高功率因数的常用方法是并联电力电容器。( √

建筑设备试题及答案

建筑设备试题及答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。 8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥ [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题 2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口 B.清除口 C.清扫口 D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低 B.比较低 C.最低 D.最高 3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A. B.1.0 C. D.

《建筑设备工程》试卷A

《建筑设备工程》试卷A

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( A 卷) 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间:2009-2010学年第1学期;考核形式:考试/考查; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 专业:班级:姓名:学号:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、1、流体的是流体的最基本特征,主要是由其决定的。 2、给水水源一般分为两大类,分别是和。 3、现代污水处理技术,按作用分为、和。 4、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其深度成。 5、室内给水系统按供水对象及其用途可分为、和。 6、为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫

生器具下面必须设。 7、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。8、室外采暖管道的敷设形式,可分为、和三种。 9、自然通风主要是依靠和来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。10、利用物体被加热而辐射发光的原理所制造的光源为辐射光源,如和等。 11、蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为和两类。 12、是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 13、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、、、四个主要热力过程。 14、三相负载的接法有和二种。 15、引下线的作用是将承受的雷电流顺利的引到。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( ) 2、清水池只能对一级泵站的供水和送水起调节作用。( ) 3、给水管道应与污水管道平面间距不小于3m。( ) 4、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。( ) 5、当每支水枪最小流量小于5L/S时选用直径50mm消火栓。 ( ) 6、水温越高,水的密度越大,比热越小,溶于水中的

建筑设备工程作业期末复习题及答案教学文案

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。 2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管

16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀 26.在经常启闭的管段,宜采用截止阀 27.配水点处不宜使用旋塞阀 28.螺翼式水表与阀门应有不小于300毫米的管段上。 29.水泵的类型有离心泵轴流泵活塞泵水轮泵等。 30.大中型泵的基础厚0.25~0.3米 31.水箱的外形有圆形和方形两种。 32.储水池应设置水位控制阀溢流管排水管等。 33.气压给水设备有定压式变压式 34.引入管应敷设在冰冻线以下200毫米处。 35.引入管穿越基础和承重墙时要有预留洞 36.给水管的敷设有明设和暗设两种。 37.凡穿越楼板和墙体的管道,必须设套管 38.室内消火栓给水系统由消防箱、消火栓、消防管道、水源组成。

《建筑设备工程》期末试卷套含标准答案

《建筑设备工程》期末试卷套含答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《建筑设备工程》期末试卷A 题号一二三四总分得分 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

《建筑设备工程》期末总复习题

标准 文案 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰 五类。 3.输配水管网的布置方式有 上行上给式、 上行下給式 两种,八楼使用估算需要的水压为 380KPa (写 单位)。 4.给水管道的材料主要有钢管 给水铸铁管、塑料管、金塑复合管(铜管) 等(写3种),其中钢管的接口方式可用 螺纹、焊接、法兰 连接 。 5.配电系统基本形式有 放射式、树干式 和混合 式三种,电光源可以分为 热辐射光源和气体放电光源 两大大类,卤钨灯由于存在 卤钨循环 过程而改善了其发 光效率。 6.排水清通部件包括有 检查口、清扫口 和检查井,高层建筑常采用 生活污水 和 雨水 排水系统。 7.排水水质指标有 悬浮物 、 有机物 、PH 值、色度和有毒物质等。 8.设备排水管除自带水封装置的都应设 存水弯(如水封装 置) ,靠近排水立管底部的排水横管与立管管底应有一定 距离 ,为清通方便排水立管上从第一层起每隔一层应该设置

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物人员、设备、财产的安全而建立的防体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室给水系统的压力必须满足建筑物最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室消防栓采用卡箍式快速接头,室消防栓的布置应文案

19秋-东农-建筑设备作业(答案)

23213201建筑设备答案 一、名词解释(每题0分,共21题) 1. 最大流量(Q MAX): 答:指允许水表在短时间内(每昼夜不超过1h)超负荷运转的流量上限值。 2. 供水压力:答:室内给水管网应具有一定的压力,以确保最不利配水点(通常是距引入管起点最远和最高点)的配水龙头和用水设备所需的流量和流出水头。 3. 冷负荷:答:需用供冷来消除的室内负荷称为冷负荷。 4. 管内流速:答:为使污(废)水中的杂质不致沉淀在管底,并使水流有冲刷管壁污物的能力,管中的流速不得小于表3-12中的最小流速,也称为自净流速。 5. 组合式空气处理室:答:也称为组合式空调器或空调箱,是集中设置各种空气处理设备的专用小室或箱体。 6. 建筑通风:答:通风将被污染的空气直接或经净化后排出室外,把新鲜空气补充进来,使室内达到符合卫生标准及满足生产工艺的要求。 7. 制冷的定义:答:将热量从某物体中取出来,使物体的温度低于环境温度,达到“冷”的目的。制冷消耗一定的其它能量。 8. 旋塞阀:答:又称“转心门”,装在需要迅速开启或关闭的地方,为了防止因迅速关断水流而引起水击,适用于压力较低和管径较小的管道。 9. 引入管:答:建筑物的总进水管,它是城市给水管网(配水管网)与建筑给水系统的连接管道。 10. 自净流速:答:为使污水个的杂质不致沉淀管底,并使水流有冲刷管壁污物的能力的最小流速;设计流速应大于自净流速。 11. 消火栓:答:用于向消防车输送水、或向消防水龙带输送水的设备。 12. 建筑排水: 答:指建筑物内污水与废水的收集,输送,排出,及局部的水处理。 13. 散热器:答:是将流经它的热媒所带的热量从其表面以对流和辐射方式不断地传给室内空气和物体,补充房间的热损失,使供暖房间维持需要的温度,从而达到供暖的目的。 14. 空气调节:答:采用技术手段,把其个特定空间内的空气环境控制在一定状态下,使其满足产品的生产工艺要求、或人们舒适要求。 15. 额定流量:答:是指水表长期正常运转的工作流量。 16. 17. 建筑消防给水系统:答:设置在建筑物内,用于扑灭建筑物内的火灾,和防止火灾蔓延的给水系统。 18. 室内排水系统:答:是接纳、汇集建筑物内各种卫生器具和用水设备排放的污(废)水,以及屋面的雨、雪水,并在满足排放要求的条件下,排入室外排水管网的系统。 19. 水封装置:答:排水管道上的一段存水设备,用来阻挡排水管道中产生的臭气,使其不致溢到房间里,以便保持室内空气清洁。 20. 空调系统:答:是指需要采用空调技术来实现的具有一定温、湿度等参数要求的室内空间及所使用的各种设备的总称。 21. 电加热器:通过电阻丝发热来加热空气的设备。 二、简答题(每题0分,共15题) 1. 简述钢管的分类、优缺点及连接方式 答:钢管有焊接钢管和无缝钢管两种。 优点:强度高,耐振动,壁薄质轻, 缺点:耐腐蚀性差,易生锈,常需采取防腐措施。质脆,不和冲击,重量大

建筑设备考试题终极版(含答案)

建筑设备 一、单选选择(每题1分,共10分)【3、6、9、11、21】 1、(C)不是排水系统的清通设备。 A.检查口 B.清扫口 C.地漏 D.检查井 2、建筑低压配电系统常用的配电方式不包括(B)P169 A.放射式 B.环式 C.树干式 D.混合式 4、(B)水泵接合器的安装形式特别适用于北方寒冷地区。P38 A.地上式 B.地下式 C.半地下式 D.墙壁式 5、可用来制作风道的材料很多,一般通风空调系统常用(B)制作风道。P84 A.塑料板 B.薄钢板 C.胶合板 D.纤维板 7、给水铸铁管的主要连接方式是(D)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接 8、在车行道下,室外给排水管线的覆土厚度不宜小于(B)米。P18 A. 0.5 B. 0.7 C. 1.0 D. 1.2 10、(D)V不是我国现行规定的三个等级的安全电压值。baidu A.12 B.24 C.36 D.50 12、燃气按其来源不同可分为很多种类,其中天然气的主要成分是(A)。nous A.甲烷 B.乙烯 C.丙烷 D.丁烯 13、在幼儿园、小学校的教室等公共场所,安装非安全型插座距地面的安装高度不宜小于(A)米。P218 A. 1.8 B. 1.5 C. 0.8 D. 0.3 14、安装室外照明灯时,对墙上灯具允许安装高度可低至(A)米。P215 A. 2.5 B. 3.5 C. 4.5 D. 6.0 15、塑料给水管道与水加热器连接应有不小于(C)米的金属管段过度。P16 A. 1.0 B. 0.8 C. 0.4 D. 0.3 16、当排出污水的温度高于(B)℃时,应该考虑降温措施。P27 A.30 B.40 C.50 D.75 17、钢管的主要连接方式是(C)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接

《建筑设备》作业 答案

《建筑设备》作业(一)答案 一、单项选择题(每小题2分,共40分) 1、消防给水对( A )无特殊要求。 A.水质 B.水量 C.水压 2、引入管又称( C )。 A.水平干管 B.主干管 C.进户管 3、生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压强不宜大于( B )。 A. 0.4 MPa B. MPa C. MPa 4、高层建筑是指10层及以上的住宅建筑或建筑高度超过( A )的其他民用建筑等。 A. 24m B. 26m C. 28m 5、埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不得小于( C )。 A.6m B. 8m C. 10m 6、生活给水管管径小于或等于 C 时,应采用镀锌焊接钢管。 A. 75㎜ B. 100㎜ C. 150㎜ 7、管径大于或等于 C 的埋地生活给水管道宜采用给水铸铁管。 A. 75㎜ B. 100㎜ C. 150㎜ 8、普通焊接钢管用于工作压力≤( A )的管道系统。 A. 1.0MPa B. C. 9、加厚焊接钢管用于工作压力≤( B )的管道系统。 A. 1.0MPa B. C. 10、PP管是 C 。 A. 聚氯乙稀管 B. 聚乙稀管 C. 聚丙稀管 11、PE管是 B 。 A. 聚氯乙稀管 B. 聚乙稀管 C. 聚丙稀管 12、PVC管是 A 。 A. 聚氯乙稀管 B. 聚乙稀管 C. 聚丙稀管 13、由室外环网同侧引人时,两条引入管的间距不得小于( A )。 A.10m B. 15m C. 20m 14、生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于( A )。 A.1.0m B. 1.1m C. 1.2m 15、室内给水管道与排水管道平行埋设时,管外壁的最小距离为 A 。 A. 0.5m B. 0.3m C. 0.15m 16、室内给水管道与排水管道交叉埋设时,管外壁的最小距离为 C 。 A. 0.5m B. 0.3m C. 0.15m

建筑设备复习题及答案

一、单项选择题 以下水箱接管上不设阀门的是。 C A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。B A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置。 A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 以下哪条是错误的? A A、截止阀安装时无方向性错 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 以下哪种管材不可以螺纹连接? C A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以热熔连接? D A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以粘接? D A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪条是正确的? D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 应根据来选择水泵。 B A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 无缝钢管管径采用标注方式。D A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径′壁厚 有关水箱配管与附件阐述正确的是。C A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B、出水管应设置在水箱的最低点 C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀 D、泄水管上可不设阀门 室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取供水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是。A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是。C A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设。C A、闸阀 B、截止阀 C、止回阀 D、旋塞阀 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管 16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀

建筑设备试题.

建筑设备试题库 一、单项选择题(每题一分): 1、设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设 置。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 2、室内给水管道与排水管道平行埋设,管外壁的最小距离为B m。 A、0.15 B、0.10 C、0.5 D、0.3 17. 以下哪条是正确的? D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 18. 应根据B来选择水泵。 A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 19. 无缝钢管管径采用D标注方式。 A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径 壁厚 20. 有关水箱配管与附件阐述正确的是C。 A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B、出水管应设置在水箱的最低点 C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀 D、泄水管上可不设阀门 21. 室外给水管网水量水压都满足时,采用A给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 22. 公共建筑物的生活给水引入管一般只设A条。 A、1 B、2 C、3 D、4 23.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取_A___供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 24. 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是A。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 25、为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是C。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 26.引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不得小于___A____米。 A、0.15 B、0.1 C、0.2 D、0.3 27. 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设_C__。 A、闸阀 B、截止阀 C、止回阀 D、旋塞阀 28. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,则应 采取D供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置

《建筑设备工程》试卷(含答案)知识分享

《建筑设备工程》试卷(含答案)

《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( B 卷) 一、填空题(每空1分,共30分) 1、从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于流动、具有粘滞性、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 2、以当地大气压强为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又称表压。 3、建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的最不利配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的流出水头。 4、热水供应系统按是否设置循环管分为全循坏、半循坏和非循坏三种。 5、水箱上设的溢流管是用以控制水箱的最高水位的。 6、屋面排水方式可分为外排式和内排式两种,一般尽量采用外排式。 7、对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与温度有关。 8、配电线路由配电装置(配电盘)及配电线路(干线及分支线)组成。配电方式有放射式、树干式、混合式。 9、设备容量是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 10、建筑工程中常用的火灾探测器有感烟式、感光式和感温式三类。 11、水的粘度随温度的升高而减小,空气的粘度随温度的升高而增大。 12、以流体边界的性质对流体来说可分为有压流和无压流两类。 13、给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量 0.2L/s 为一个给水当量进行折算的;排水当量是以 0.33L/s 为一个排水当量进行折算的。 14、水表结点是由水表、阀门和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设旁通管。 15、室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室内,使进风量大于排风量,室内压力大于室外大气压,保证室内处于正压状态。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。( √ ) 2、民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 ( × ) 3、沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。( × ) 4、民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。 ( √ )

相关文档