国家防火建筑材料质量监督检验中心:

您好,我公司在贵单位办理双速风机认证检验。我公司对需要进行测试的台双速风机测试转速做出以下说明:

序号产品名称型号规格测试转速

1 轴流式消防排烟风机PYHL-14A-NO14A 1460r/min

2

3

我公司生产的双速消防排烟风机,检验均为高速排烟。

特此说明!

公司名称(并加盖公章):

年月日

风机选型参考方法

风机认识和选型 实验室内往往存在许多不利于人体健康的化学物质污染源,特别是有害气体,将其排除非常重要。但与此同时,能源往往会被大量的消耗,因而实验室的通风控制系统的要求渐高,从早期CAV(定风量),2-State(双稳态式),VAV(变风量)系统,到最新的适应性控制系统——既安全,又要符合节约能源的需要。总之,实验室的最新观念就是将整个实验室当作是一台排烟柜,如何有效的控制各种进排气,达到既安全又经济的效果是至关重要的。实验室常用排风设备主要有:通风柜、原子吸收罩、万向排气罩、吸顶式排气罩、台上式排气罩等。其中通风柜最为常见。 通风柜是安全处理有害、有毒气体或蒸汽的通风设备,作用是用来捕捉、密封和转移污染物以及有害化学气体,防止逃逸到实验室内,这样通过吸入工作区域的污染物,使其远离操作者,来达到吸入接触的最小化。通风柜内的气流是通过排风机将实验室内的空气吸进通风柜,将通风柜内污染的气体稀释并通过排风系统排到户外后,可以达到低浓度扩散; 万向抽气罩是进行局部通风的首选:安装简单、定位灵活,通风性能良好,能有效保护实验室工作人员的人身安全; 原子吸收罩主要适用于各类大型精密仪器,要求定位安装,有设定的通风性能参数,也是整体实验室规划中必须考虑的因素之一; 排气罩主要适用于化学实验室,在解决这类实验室的整体通风要求中,它是必不可少的装备之一。 目前主要采用的风机主要有轴流风机(斜流风机、管道风机)、离心风机。轴流风机适用于风压小、适用于管路短的通风系统(一般10米以内,否则易造成抽不动);离心风机适用于管路长的通风系统(一般10m以外,否则易造成噪音大)。风机的材质:一般分为玻璃钢、PP、PVC、铁皮等,其中玻璃钢较多。风机的型号的选择,是根据风量和风压来选择的。 1、风量的计算方法: 根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5 m3/h) 计算公式:G=S?V?h?μ =L?H?3600?μ 其中G:排风量 S:操作窗开启面积 V:面风速 h: 时间(1小时) L: 通风柜长度 H: 操作窗开启高度 μ: 安全系数(1.1~1.2) 例:1200L的通风柜其排风量计算如下: G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h 经验值:1200L通风柜排风量一般为1500 m3/h 1500L的通风柜排风量一般为1800 m3/h 1800L的通风柜排风量一般为2000 m3/h 注:中央台上用排风罩排风量的计算方法同通风柜排风量的计算方法

排烟风机型号产品展示

产品展示位置:产品展示? 消防排烟风机-HTF(A)型轴流式消防排烟风机 HTF(A)系列消防高温排烟轴流风机 机号:4#-15# 风量:2300-93800m3/h 全压:102-819Pa 特点:轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。 应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟

HTF系列正压风机 产品型号说明: 1、中汇正压送风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时 按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。 2、中汇正压送风机安装方式可分为卧式和屋顶式,如对风量、全压、安装尺寸等性能有特殊要求时,中汇空调公司将为您另行设计生产。 3、HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:HTF—Ⅰ(单速)

和HTF—Ⅱ(双速)两种;HTF—Ⅲ、HTF—Ⅳ表示中压消防高温排烟专 4、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类。 5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽。 6、HTF—D为低压型消防高温排烟专用风机。 7、特别说明:GYF与HTF系列风机是中汇空调公司同类产品. PYHL-14A系列混流式消防高温排烟机(正压送风机) 中汇空调PYHL-14A系列混流式正压送风机是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机,相同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。 中汇正压送风机主要有叶轮、风筒、进口集流器、导叶、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲形叶片焊接在轮毂上,经动平衡检验,超速试验,中汇正压送风机具有良好的空气性能。 PYHL-14A系列正压送风机风机设计独特:高温电机全封闭内置,配设专门的电机冷却系统,降低电机的环境温度,中汇空调消防风机国家是知名名牌!HL3-2A系列高效低噪混流通风机(正压送风机) 用途与特点 HL3-2A系列中汇空调混流式正压送风机用于通风换气;PYHL-14A混流式消防高温排烟机可作为高温排烟、通风换气两用,能在300°C高温中运转30分钟不损坏。中汇空调风机适用于地下车库、地下建筑、隧道等场所。中汇正压送风机具有效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。 HTFC-DT系列消防通用(两用)低噪声柜式正压送风机 概述 HTFC系列中汇消防(通风)两用低噪声柜式离心风机是一种高效率、低噪声离心风机,具有耐高温、性能优良结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点,是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品,中汇正压送风机已畅销全国各地,深受广大用户好评。 特点 1、结构紧凑美观,箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用先进的铝合金骨架,箱板为复式板结构,中间为消声聚氨酯法泡材料,可进一步降低噪声。

风机选型依据

单速双速通风机设计选型及使用说明书

1. 风机开箱前应检查包装是否完整无损,风机铭牌参数是否符合要求,各随带附件是否完整齐全。 2.仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏,紧固件是否松动或脱落,叶轮是否有擦碰现象,并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象,应待修复后再使用。 3. 用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻,其值应大于0.5兆欧,否则应对电机绕组进行烘干处理,烘干温度不允许超过120℃。 4. 准备好风机安装所需的各种材料、工具及场地。 3)风机安装 1. 全面熟悉风机的样本,熟悉风机的规格、型式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等,风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象。并对各部件进行全面检查,附件是否完整。各部件连接是否紧固,认真检查风叶有否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。 2.连接风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加再风机的部件上,风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基结合面和出风管道的连接应调整,使之自燃吻合,不得强行连接。 3. 风机安装后,用手或杠杆拨动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机传动装置的外露部分应有防护罩(用户自备),如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其它安全装置(用户自备)。 4. 风机接线必须正确可靠,风机外壳应妥善接地,接地必须可靠。供给风机的电源必须完整,并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。 5.风机全部安装后应检查风机内部是否遗留的工具和杂物。 4)风机调试 1. 风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7的额定电流,降压起动转距与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11kw时,宜采用降压起动。) 2. 风机再试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是否符合要求,电源是否缺相

一次风机风机产品说明书

产品说明书 山阴发电工程 一次风机 产品型号:2118B/1305工程号:1906

上海鼓风机厂有限公司 2009.8 目录1 风机说明 1.1 风机概述 1.2 数据表及性能曲线 1.3 风机结构介绍 1.3.1 叶轮 1.3.2 主轴 1.3.3 轴承 1.3.4 挡板调节门 1.3.5 壳体 1.3.6进风口 1.3.7进、出口膨胀节 1.3.8 密封 2 风机的安装 3 风机调试与运行 3.1 风机调试前的准备工作

3.2 挡板调节门传动机构的调试3.3 风机的联动试车 3.4 立即停车事件 4风机维护 4.1 运行过程中的维护 4.2 临时停机期间的检修 4.3 计划停机期间的检修 4.4 风机部件的维护 4.4.1 叶轮与轴的维护 4.4.2 轴承的维护 4.4.3挡板调节门的维护 4.4.4膨胀节的维护 4.5 风机的主要故障及原因 4.5.1 风量不足 4.5.2 风压不足 4.5.3 电动机超载 4.5.4 机体振动 4.5.5 轴承温升过高 附录风机工作参数

1.风机性能参数表 2.风机性能曲线图 1.风机说明 1.1 风机概述 本风机是按德国TLT公司引进技术设计制造的离心式二次风机,用于山西山阴电厂工程。 风机型号:2118B/1305 表示意义为: 211 = ( 叶轮叶片出口直径/叶轮进口直径) ×100 8------------------气动模型系列 B ------------------叶轮为双支承 1305 ------------------叶轮进口直径

(mm) 风机主要由机壳部(包括进气箱部)、进风口部、传动部、叶轮部、轴承箱部、调节门部、电动执行器等部件组成。风机由电动机驱动,电机型号为YKK710-4W,株洲南车电机股份有限公司产品。液力耦合器型号为YOTFC920.AN,大连液力机械有限公司产品。挡板调节门由电动执行器驱动,型号为D(MC)250+MSG600.164FHA-R,EMG产品。 1.2 数据表及性能曲线 本风机是按用户提供的技术参数设计,技术参数参见附录。风机的性能曲线也见附录。用户可通过改变调节门的叶片开度来达到运行所需要的工况点。 1.3 风机结构介绍 1.3.1 叶轮 叶轮型式为单吸入式,叶片为平板形叶片,有10片叶片。轮盖的进口端为圆弧形。叶片流道型式为对数螺旋线,此种型线流动损失小。叶片与轮盖及轮盘的连接均采用焊接方式,叶片与前盘材料为HQ785。后盘材料为15MnV。

双电源双风机说明书样本

Q J Z-2×□/1140(660)S F Q J Z-2×□/660(380)S F 煤矿风机用隔爆兼本质 安全型双电源真空电磁起动器使用说明书华荣集团有限公司

5月10日出版

目录 1、概述 (1) 2、产品构造特性 (2) 3、产品重要技术参数 (2) 4、尺寸、重量 (3) 5、产品使用、操作办法 (3) 6、参数设定及调试 (4) 7、故障分析及排除 (14) 8、保养、维护 (14) 9、运送、贮存规定 (14) 10、开箱及检查 (14) 11、注意事项 (14) 12、警示语句 (14) 13、阐明书出版日期 (12) 14、电气原理图 (15)

使用前请认真阅读阐明书!!! 1 概述 1.1 产品特点 1.1.1 该系列产品主电路采用真空接触器,无电弧,寿命长,可靠性高。 1.1.2 采用HR-300FJ综合保护器,漏电闭锁、过载、短路、断相、风电报警等各种保护功能,保护功能全。 1.1.3 具备软硬件自检功能,如有问题,系统给出相应出错信息。 1.1.4 具备双电源切换、主、备风机自动切换性能。 1.1.5 具备工作状态显示功能,运营时实时显示当前时间、三相电流和电网电压、绝缘电阻(分闸待机)、运营状态(分/合闸)及故障信息。 1.2 重要用途及合用范畴 QJZ系列煤矿风机用隔爆兼本质安全型双电源真空电磁起动器(简称起动器)合用于煤矿井下及其周边介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体环境中,在交流50Hz,额定电流至200A,电网电压至1140V三相交流中性点不直接接地供电系统中对对旋风机实现动转换、起动、反转、停止等控制及保护,保证采掘工作面不间断通风。 1.3 使用环境 1.3.1、环境温度-20℃~+40℃; 1.3.2、海拔高度不超过m,气压为0.8×105~1.1×105Pa; 1.3.3、周边相对湿度不不不大于95%(+25℃时); 1.3.4、有瓦斯、煤尘爆炸性气体混合物环境中; 1.3.5、无强烈颠簸和冲击振动地方; 1.3.6、能防止滴水地方; 1.3.7、在无腐蚀金属,破坏绝缘气体和蒸气环境中; 1.3.8、水平安装(倾斜度不超过15度); 1.3.9、安装类别为Ⅲ类;

各种风机型介绍大全图文并茂介绍定稿版

各种风机型介绍大全图 文并茂介绍 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

[资料]各种风机型号介绍大全(图文并茂) - GDF系列离心式管道风机 2013-3-7 09:41 上传 下载附件 (9.59 KB) 一、特点 GDF系列离心式管道风机,系本厂吸取国内先进技术的基础上加以改进制成的新型产品,该产品可直接与风管连接,性能好,运行平稳人,噪声低,结构合理紧凑,安装方便,是九十年代填补国内空白替代进口产品。

2013-3-7 09:41 上传 下载附件 (73.36 KB) 2013-3-7 09:42 上传 下载附件 (56.41 KB) CF系列厨房排烟管道风机 2013-3-7 09:43 上传 下载附件 (17.09 KB) 该系列风机具有管道式外型,电机安装在风机外面,使高温管道的油烟同电机完全隔离,从而确保电机长时间安全运转,使用寿命比其他型式风机有了极大提高。具有噪声低、耐高温性能优良、效率高、安装清洗方便等特点。输送介质温度在200℃条件下连续运行60分钟以上,输送介质温度80℃时可长期连续运行不损坏。主要用于高级民用建筑、厨房、烘箱等高温介质的通风排风。一方面改变了以往国内无专用厨房风机的局面;别一方面保证了厨房的噪声低、无污染。 CF系列厨房排烟管道风机均为水平方向,且进、出风口都为方形,同管道联接非常方便。该风机可同高效厨房油烟专用净化器配套使用,也可作为管道风机单独使用。 CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(1)

2013-3-7 09:47 上传 下载附件 (47.87 KB) CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(2)

风机选型实例

选型实例: 要求:Q= 23612 m 3/h P= 5761 Pa 选型步骤: 1. 求比转速(n s ),初步确定风机的型号 1 23 4Q n n s P = Q — 流量 (m 3/s ) P — 全压 (Pa ) 1 2(23612/3600)*3 4(5761/9.81)n n s = = * n (由于电机的转速一般为2900、1450、960、735r/min 几种,尽量取大的转速,这样可以减小风机的外形尺寸,另从风机压力上看这是一台高压风机,所以选2900和1450两种转速进行选形) n s1= (n=2900r/min) n s2= (n=1450r/min) 根据计算所得的两种比转速可确定 a) 当n=2900 r/min 时可选用4-62型风机 b) 当n=1450 r/min 时可选用9-26型风机 2. 确定风机的叶轮外径(D ) 根据风机的压力系数公式:

2ψπρ60P Dn =?? ??? P — 全压 (Pa ) D — 叶轮直径 (m 3/s ) n — 叶轮转速 (r/min ) ρ— 介质密度 (kg/m 3) 推算: 1 260πψρP D n ??= ??? 则: 1 1.4445D m = = (n=2900,4-62) 20.96D m == (n=1450,9-26) 由此计算结果可判断: a) 当n=2900 r/min 时可选用4-62型机座号为15的风机 b) 当n=1450 r/min 时可选用9-26型机座号为10的风机 再根据经济性的考虑,选用9-26-10的风机。 3. 风机功率的确定 轴功率 102ηQ P N ?= ? 23612/36005761/9.811020.8 47.2kw ?=?= 启动功率 N e = = kw

风机种类特点及选用原则

风机种类特点及选用原则 轴流风机:风机的进风口与出风口平行;风量大、风压小、噪音小,种类繁多、价格便宜;在通讯产品中较多的使用; 离心风机:风机的进风口与出风口垂直;风量小、风压高、噪音大、价格高、供应商少;一般用于阻力较大的发热元器件或机柜的冷却 混流风机:风机的进风口与出风口平行;其性能介乎轴流风机和离心风机之间,风量大、风压也大;其出风与进风有一倾斜角度,如有两个风机并联,则风量可以扩散到整个系统。 为了使风机的效率最高,轴流风扇的最佳工作点在风机特性曲线的后1/3部分,即风量大,风压低的区间。根据实际情况,如果风量足够的话,也可以在前面的1/3部分,即风量小,风压高的区间,避免在中间的不稳定区; 离心风机的最佳工作点在风机特性曲线的前1/3部分,即风压较高的区间; 风机距离被冷却单板的距离最小要大于1倍的风机厚度; 风机的出风口应避免正对设备正面人员操作的地方; 冷却风机的功率不得大于整机设备功耗的10% 4.2.3 吹风与抽风选用原则 当系统中热量分布不均匀,需要对专门区域进行集中冷却的情况,采用吹风方式,,出风口直接对准被冷却部分,风量集中,风压大;系统中为正压,灰尘等不易进入。缺点是风速不均匀,存在死区(低速区),根据进风的不同,还可能在局部回流区;进风流经风扇后,温度会有所升高。 当系统中阻力较大且热量分布较均匀时,采用抽风方式,系统使用抽风不存在死区,风速均匀,能较均匀地流过被冷却表面;不利的是系统中为负压,在恶劣环境中灰尘易进入,风扇所处的环境温度较高,影响寿命。 4.2.4 风机串并联特性 当系统中风压不够时,可采用风机串联的工作方式,以提高其工作压力。风机串联时,其风机特性曲线发生变化;风量上是每台风机的风量(略有增加),而风压则为相同风量下两台风机风压之和 当风道特性曲线比较平坦,需增大风量时,可采用并联系统,当风机并联使用时,其风压比单个风机的风压稍有提高,而总的风量是各风机风量之和,并联系统的优点为是气流路径短,阻力损失小,气流分布比较均匀,但效率低。 4.2.5 风机转速控制 降低系统噪声,风机的噪声与其转速有密切的关系,降低转速,噪声显著降低,风机的寿命是整个系统的薄弱环节之一,控制风机的转速可以延长风机寿命,提高系统的可靠性; 控制风机的转速还可以节约能源,风机在低速运转时,可以降低能源的消耗,提高整机效率。 转速与噪音、风压、风流量及功率的关系: N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)------------------噪音计算公式 P2 =P1 (RPM2/RPM1)2 -------------------------------风压计算公式 q2 = q1 (RPM2/RPM1)---------------------------------风流量计算公式 HP2 = HP1 (RPM2/RPM1)3 --------------------------风机功率计算公式 例:某风机全速运转速度为4000RPM,噪音为40dB ,且全速运转时工作点为:(50CFM, 0.3IN.H2O)求半速运转时的噪音及工作点; N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)=40+50log10(1000/2000)=24.9dB P2 =P1 (RPM2/RPM1)2=0.3(1000/2000) 2=0.075 IN.H2O q2 = q1 (RPM2/RPM1) =50(1000/2000) =25CFM

风机性能的选择和型号说明

HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机 HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能的选择和型号说明 耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,风机采用独特设计,耐高温电机内置,配置电机冷却系统,能在300氏摄度高温条件下连续运行100分钟以上,100氏摄度温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑,烘箱,地下车库,隧道等场合; (2)适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,心达到一机两用(即常用通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式(HTF(GYF)-I,II)和混流式HTF(GYF)-IG,亦可制作屋顶式,消音式。 (3)效率高:本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,以实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能; (4)安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流式风机或混流式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用垂直或水平式。很大程度上节省了占地面积 SWF系列低噪声混流式通风机

用途: 广泛应用于工业和民用建筑的通风空调系统。特别适用与管道与管道加压送风。SWF(HLF)-I型可取代高压轴流风机SWF(HLF)-II型双速,一机两用,SWF(HLF)-III型可替代中高压离心风机。 结构与特点: 基本结构型式为进出风口在同一轴线上(即轴向流结构),轮壳为锥形筒,叶片沿流向呈不等宽度状。筒形有直筒形,鼓形和进口加弧形消声器等三种型式。 根据气流子午加速原理,风机具有离心和轴流的双重特性,即既有较高的压力又有较大的流量,并具有效率高,噪声低且高效区宽广等优点。 结构紧凑,重量轻,安装方便,占地面积小。 安装与使用: 水平,垂直和吊顶均可安装。 抽风,送风和管道加压均可使用。 GXF,SJG斜流式通风机 GXF系列斜流通风机按叶轮分为400-1400mm十四种规格,按类型分A,B,C,D,S五种类型,共五十八个机号。风量由3000-90000m3/h,全压由185-800mm十几种规格。十几个机号,风量由200-2500m3/h,全压由50-1200pa;具体数据请查风机性能参数表。 二.GXF。SJG系列斜流式风机型号说明

风机、水泵变频器选型原则

风机、水泵变频器选型方法 一、首先需要注意: 1.罗茨风机及潜水泵及齿轮泵等不是平方转矩的风机水泵类负载,是恒转矩负载,平方转矩类风机水泵负载一般都是针对于离心风机及水泵来的,这种负载在出口关闭情况下出口压力升到额定压力后就不升高了,因为没有流量所以负荷降低。 2.风机水泵类负载一般在设计时是按照最大需量设计的,存在富余功率。对于这类负载使用变频器按需使用就有节能的空间。 二、正确的把握变频器驱动的机械负载对象的转速——转矩特性,是选择电动机及变频器容量、决定其控制方式的基础。风机、泵类的负载为平方转矩负载。 随着转速的降低,所需转矩以平方的比例下降,低频时负载电流小,电机过热现象不会发生;但有些负载的惯量大,必须设定长的加速时间,或再启动时的大转矩引起的冲击,因此选型时需考虑裕量; 另:当电机以超出基频转速以上的转速运行时,负载所需的动力随转速的提高而急剧增加,易超出电机与变频器的容量,将导致运行中断或电机发热严重。

对于恒转矩负载,要选用G型的变频器;P型变频器适用于普通的风机和离心式水泵等负载。(罗茨风机、螺杆泵、泥浆泵、往复式柱塞泵等则要用G型): 1) 根据负载特性选择变频器:如负载为恒转矩负载需选G型变频器;如负载为风机、泵类负载应选择风机、泵类P型变频器。因为风机、水泵会随着转速增大力矩。而刚启动时力矩较小。 2) 选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变坏。因此用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。 3) 变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。 4) 对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率(尤其是在楼宇自控等对噪音限制较高的应用场所使用时需注意)、高海拔此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。 5) 当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大一档或两档来选择变频器。另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为V/F控制方式,并且变频器无法实现电动机的过流、过载保

一次风机通用说明书

使用说明书(AST系列一次风机通用部分) 产品型号: 产品代号: 文件编号: 144-3SY 产品出厂编号: 产品出厂日期: 年月 沈阳鼓风机厂

目录 1用途 2风机结构简介 2.1 转子总装 2.2 轴承组 2.3 定子部件 2.4 自控调节系统 2.5 挠性联接 3风机的安装 3.1 基础 3.2 安装和检修时需要的起吊设备 3.3 平台和扶梯 3.4 定子部件的安装 3.5 轴承组的安装 3.6 轮毂部的安装 3.7 叶片的安装 3.8 叶片顶部与主体风筒内表面之间间隙的限值与调整3.9 液压调节部分的安装 3.10 伺服马达的安装 3.11 叶片角度的调整 3.12 挠性联接的安装 3.13 联轴器的安装 3.14 仪表的安装 3.15 对管网调节风门的要求 4风机的试运转 4.1 试运转前的检查项目 4.2 启动 4.3 试运转期间的测量项目 4.4 停机 5风机的运行

5.1 风机的启动及停机程序5.2 运行中的报警 5.3 风机并联运行注意事项5.4 风机的润滑 5.5 液压系统的液压油 5.6 液压调节机构的运行6常见故障与分析 7风机的检修 7.1 液压调节部分 7.2 轮毂及叶片 7.3 调节驱动装置 7.4 主轴承及油管路 8说明书附图

1用途 本产品系沈阳鼓风机厂按引进丹麦NOVENCO公司V ARIAX大型轴流风机专有技术制造的动叶可调轴流通风机系列产品之一。适用于大型电站锅炉一次风系统。该产品技术先进,具有运转中可调节叶轮叶片角度和风机效率高的特点。同时由于高效率区域宽广,变工况下运行经济、节能显著。另外,结构设计合理,运行时噪音低,安全可靠。 2风机结构简介 风机主要由转子总装、轴承组、进气箱、主体风筒、中导风筒、扩散器、液压调节管路、自控调节系统、联轴器、挠性联接和底座等组成。另外,为了进行噪声控制,风机成套供应消声器。 2.1 转子总装 转子总装部分包括轮毂部、叶片、液压调节机构、调节拉叉和调节驱动装置。 轮毂部和叶片组成叶轮(本风机有双级叶轮)。轮毂部内设有叶片调节机构与液压调节机构相连。调节叶片角度时,由风机外部的伺服马达带动调节驱动装置,经调节拉叉液压机构动作,推动轮毂部的调节机构转动叶片,叶片与轮毂的连接采用4个或6个高强度螺钉将叶片固定在轮毂内的叶片轴上。叶片轴上装有推力轴承,使得调节灵活。 液压调节机构设计成液压随动系统,动作平稳,滞后小。液压缸的最大轴向推力见说明书专用部分叶片角度调节速度表。液压缸由液压调节油站供油。调节拉叉装有关节轴承,调节时不会卡死。调节驱动装置中设有调节限位螺钉和调节角度显示盘,叶片角度的调节范围为45°。 2.2 轴承组 轴承箱为碳钢型材焊接结构,具有足够的刚性,并便于安装找正。 主轴采用滚动轴承支撑,强制润滑。轴承箱上装有润滑油管,与风机外部的润滑油站相连。 2. 3 定子部件 定子部件主要由导轨、进气箱、主体风筒、中导风筒、扩散器等组

风机选型常用计算 (1)

风机选型常用计算 风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。 风管截面积的计算: 截面积=机器总风量÷3600÷风速 风机分类及用途: 按作用原理分类 透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。 按气流运动方向分类 离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。 混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。

按生产压力的高低分类(以绝对压力计算) 通风机—排气压力低于112700Pa; 鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间; 压缩机—排气压力高于343000Pa以上; 通风机高低压相应分类如下(在标准状态下) 低压离心通风机:全压P≤1000Pa 中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa 高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa 低压轴流通风机:全压P≤500Pa 高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa 一般通风机全称表示方法 型式和品种组成表示方法 压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。 转速:风机转子旋转速度。常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。 功率:驱动风机所需要的功率。常以N来表示、其单位用Kw。 传动方式及机械效率: A型直联传动D型联轴器联接转动F型联轴器联接转动B型皮带传动

双风机双电源自动切换管理制度

冯西煤业双风机双电源切换试验 管理制度 为强化我矿井下局部通风机管理工作,大幅度减少并进一步杜绝掘进工作面无计划停电停风,我冯西煤业特出台双风机双电源切换试验管理制度如下: 一、掘开工作面的风机和其他需要长期运转的风机,都必须使用双风机双电源自动切换装置。 二、井下所有局部通风机全部实行包队制:掘进队组负责掘开工作面通风机,通风队负责大巷及其他地点通风机。 三、包机队组每天必须对双风机双电源自动切换装置进行一次切换试验,每次切换运行时间不少于10分钟;每半年做一次井下所有主局部通风机同时切换到备用局部通风机运行的试验,以验证备用局部通风机供电系统的供电能力,每次试验必须制定安全措施,并做好试验记录要存档备查。 四、局部通风机切换试验由安全员和包机队组的电钳工共同完成,电钳工负责切换操作,试验结束后,做好记录。 五、局部通风机切换试验实行挂牌制度,挂牌内容包括试验人、试验时间、存在问题及处理办法。 六、局部通风机切换开关必须采用专用双电源切换开关,一级二级电机之间应设置延时,分级起动,主、备局部通风机之间切换时,延时时间应根据现场情况进行设置。 七、局部通风机切换开关的保护插件每季度进行一次试验;开关入井前必须做一次试验,由机电队牵头,组织机电专业人员及防爆检查员进行试验验收,并做好记录以备查存,试验合格后方准入井。

八、局部通风机及控制系统由使用组队负责日常巡回检查和维护,实行专人管理,并有巡检和维修记录。 九、每个掘开工作面必须安装两台同等能力的风机和一台质量合格的切换裤衩。 十、风机和切换裤衩必须指定专人负责管理,做到风机能够正常启动,切换裤衩不损坏。 十一、通风队及使用队组要严格按照以上制度执行:认真做好双风机双电源切换试验。 十二、机电队负责双风机双电源切换试验的技术指导工作。 十三、调度室每月要组织安监、通风、机电等部门对双风机双电源切换试验进行检查,发现问题一概进行处罚。 本制度未涉及的其它内容严格按照煤矿安全规程及矿相关制度执行。 冯西煤业 2013年3月20日

各种风机型号介绍大全(图文并茂)介绍

[资料]各种风机型号介绍大全(图文并茂) - GDF系列离心式管道风机 2013-3-7 09:41 上传 下载附件(9、59 KB) 一、特点 GDF系列离心式管道风机,系本厂吸取国内先进技术得基础上加以改进制成得新型产品,该产品可直接与风管连接,性能好,运行平稳人,噪声低,结构合理紧凑,安装方便,就是九十年代填补国内空白替代进口产品。 2013-3-7 09:41 上传 下载附件(73、36 KB)

2013-3-7 09:42 上传 下载附件(56、41 KB) CF系列厨房排烟管道风机 2013-3-7 09:43 上传 下载附件(17、09 KB) 该系列风机具有管道式外型,电机安装在风机外面,使高温管道得油烟同电机完全隔离,从而确保电机长时间安全运转,使用寿命比其她型式风机有了极大提高。具有噪声低、耐高温性能优良、效率高、安装清洗方便等特点。输送介质温度在200℃条件下连续运行60分钟以上,输送介质温度80℃时可长期连续运行不损坏。主要用于高级民用建筑、厨房、烘箱等高温介质得通风排风。一方面改变了以往国内无专用厨房风机得局面;别一方面保证了厨房得噪声低、无污染。 CF系列厨房排烟管道风机均为水平方向,且进、出风口都为方形,同管道联接非常方便。该风机可同高效厨房油烟专用净化器配套使用,也可作为管道风机单独使用。 CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(1)

2013-3-7 09:47 上传 下载附件(47、87 KB) CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(2)

2013-3-7 09:47 上传 下载附件(84、37 KB)

说明书双风机双电源

QJZ-2X120(80)/1140(660)SF 煤矿风机用 隔爆兼本质安全型双电源真空电磁起动器使用说明书 Ex d[ib]Ⅰ 河南省济源市矿用电器有限责任公司

目录 一、概述 (1) 二、型号说明 (2) 三、使用条件与范围 (2) 四、主要技术参数 (2) 五、操作说明 (5) 六、维护保养 (16) 七、运输与储存 (16) 八、注意事项 (16) 九、订货须知 (16) 十、售后服务 (16) - 1 -

一、概述 1.用途与功能 QJZ-23120(80)/1140(660)SF矿用隔爆型风机起动器,(以下简称风机起动器)原型号为QJZ-43120(80)/1140(660)SF。主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷、煤尘混合物的爆炸气体环境中。可作为660V、1140V电压等级,额定电流可至120A的各种型号的对旋风机和单风机的启动装置。本风机起动器采用了先进的微处理器和大容量芯片,配以高精度的数据处理及先进的保护算法,保护精度高,反应速度快。能完成漏电闭锁、欠压、过压、三相不平衡、过载、短路、断相、风电报警等多种保护功能。 2.产品特点 2.1采用创新设计的平移式快开门型隔爆外壳,体积小(模块化),内部结构紧凑、合理;操作简便可靠。 2.2采用一体式的两个独立隔爆腔可实现不停机检修。 2.3采用438汉字字符液晶显示器,配合菜单式人机交互界面,操作直观简便。运行实时显示当前时间、三相电流和电网电压、绝缘电阻(分闸待机)、风电闭锁、运行状态(分/合闸)及故障信息。 2.4各项保护功能参数均可以通过菜单选择调整,适合范围广,保护精度高。 2.5具有“记忆”功能每次调整的各项保护功能参数均记忆保存,下次上电或系统复位时自动提取上一次设定的参数。而且,保护器还能记忆故障信息,可记录最多50次的详细故障及最多9999次的累计故障跳闸次数,最多9999小时的累计合闸时间。可以通过菜单调出来显示,方便维护。 2.6具有软硬件自检功能,如有问题,系统给出相应出错信息。 2.7通过门上按钮可以方便的进行定值调整、保护试验、信息查询等功能。 2.8可选择数据通信接口与监控系统连接.根据用户需要可以配备RS-485串行通讯口(根据本安电路要求设计),实现与上位机通讯组网,上位机可查询本开关的各种运行方式与参数、开关运行状态、发生故障后故障的有关信息。开关遥控、各种参数远方修改,实现“四遥”(遥控——开关分合闸,遥调-调节开关运行参数,遥测-远方测量信号,遥信——查询分合闸状态)功能或者配备国内领先的电力线载波通信接口。 2.9隔爆性能符合GB3836.2爆炸性气体环境用电气设备第2部分,隔爆型”d”的要求。 3.0远控电路为本质安全型,符合GB3836.4爆炸性气体环境用电气设备第4部分,本质安全型“i”的要求。 3.防爆型式: 矿用隔爆兼本质安全型,防爆标志为Exd[ib]I。 - 2 -

泵与风机选型

泵与风机的选型作业实训 一、选型的定义:选型即用户根据使用要求,在泵与风机的已有 系列产品中选择一种适用的,而不需另外设计、制造 的泵或风机。选型的主要内容是确定泵或风机的型目、 台数、规格,转速以及与之配套的原动机功率。 二、选型原则: (1)所选用的泵或风机设计参数应尽可能地靠近它的正 常运行工况点,从而使泵或风机能长期地在高效率区运 行,以提高设备长期运行的经济性。 (2)力求选择结构简单、体积小,质量轻的泵或风机。 为此,应在可能的情况下,尽量选择高转速。 (3)力求运行时安全可靠,对水泵来说,首先应考虑设 备的抗汽蚀性能。另外尽量选泵或风机的不具有驼峰 形状的性能曲线。即使非选具有驼峰性能时,则其运行 的工况应处于驼峰的右边区.而且压头应低于零流量下 的压头,以利于投入同类设备的并联工作。对于并联运 行的水泵最好一开始就选下降的q v-H性能曲线。 (4)对于有特殊要求的泵或风机,除以上要求外,还应尽 可能地满足以下要求,如安装地理位置受限制时应考虑 体积要小,进出口管路要能配合等。 三、选型的已知参数: (1)根据实际要求,确定最大流量q vmax和最大扬程H max(或风压p max),然后分别加上适当的安全裕量,作为选用泵与风机的依据。其裕量的大小,视用途的不同而不同。我国 给水泵、锅炉送引风机的流量裕量为最大流量的5%一10%,扬程或全压裕量为最大扬程(全压)的10%~15%,即 q v=(1.05~1.10)q vmax (4-1) H=(1.05~1.10)H max。(4-2) 或p=(1.05~1.1)p max(4-3) 式中q v,H(p)—计算流量和计算扬程(全压)。 (2)被输送介质的温度t。 (3)被输送介质的密度ρ。 (4)当地大气压力p max。 应当注意:在设计规范中送风机的工作参数是对热力学温度T =293K(20℃),大气压力p amb=101325Pa,相对湿度为50%,空气密度ρ=1.2kg/m3的干净空气而言;引风机的工作参数是对热

风机使用说明书

三叶罗茨风机(罗茨真空泵)使用说明书 章丘市明风机械制造厂

一、MFSR系列三叶罗茨鼓风机(干式罗茨真空泵)的原理与性能特点: 1、原理 MFSR系列罗茨鼓风机(干式罗茨真空泵)是一种定容式无内压缩鼓风机(真空泵),它是通过一对同步齿轮的驱动,使一对高加工精度的转子反向等速旋转,将转子与壳体所形成封闭容腔内的基元容积气体从进气口排出到排气口而达到鼓风(抽吸气体)目的的容积机械。 2、性能特点MFSR系列三叶罗茨鼓风机(干式罗茨真空泵)除具有一般三叶罗茨风机(以下鼓风机与干式真空泵均简称为鼓风机或风机)的硬排气特性(即升压或真空度发生变化时,风机的入口状态流量变化很小)、风机输送介质不含油污等一般特性外,还具有它的独特优点:采用了世界最先进的异型进排气口和内回流结构,有效延缓了高压气体的回流冲击,因而风机振动小,噪声明显降低。 二、技术条件: 1、介质 MFSR系列风机主要用来输送空气和惰性无毒无害气体,进气温度一般不得高于40℃,气体中固体微粒的含量不大于100mg/m3,微粒的最大尺寸不大于鼓风机内部最小工作间隙的一半。 2、寿命风机整机设计寿命不少于10年,第一次大修前安全运行时间不少于15000h。 实际流量与设计流量偏差见如下表:

三、结构及主要零部件 1 结构型式 1.1 MFSR系列风机采用卧式结构(即风机两转子的轴线呈水平布臵),具有重心低,运转平稳的优越性。 1.2结构简图 2、主要零部件: 2.1 机壳机壳是组成风机容积腔体的主要部件之一,采用高强度灰口铸铁材料,在数控专用机床上进行加工而成。 2.2 墙板墙板设臵在机壳两侧,一端与机壳共同作用形成容积腔体,一端作为支座,支撑起转子。墙板采用高强度灰口铸铁,在数控设备上精加工而成。 2.3 转子转子由叶轮与轴经热装组合而成。叶轮采用高强度灰口铸铁材质,在精密数控刨床上加工而成,叶轮动平衡精度高达G2.5级。轴采用经调质处理的高强度40Cr合金钢制作。 2.4轴承轴承采用日本精工NSK产品。轴承主要起着径向承载、径向及轴向定位作用。 2.5 齿轮齿轮材质为20CrMnTi,精度达到GB10095规定5级精度,

轴流风机选型 型号 参数 精

轴流风机轴流风机型号、用途、性能及轴流风机参数 ——(浙江聚英风机工业有限公司提供一、轴流风机型号名称、用途、性能 ■ 管道加压轴流风机 ● JSF 轴流通风机(SDF ● 大风量轴流风机(JSF-Z JSF 轴流通风机是一种高轮毂比设计的新型节能管道加压风机,具有噪声低、风压适中、气动性能范围广、安装简单等特点,广泛应用于民用、商业及工业厂矿企业建筑工程的管道加压送排风系统。 JSF 风机有两种叶轮结构形式, JSF-A 采用模压圆柱形轮毂式叶轮,具有效率高、风压大等特点。 JSF-Z 采用压铸铝合金叶轮,机翼型前掠扭曲可调叶片,具有噪声低、外形美观、铝质叶轮的防腐防爆性能优等优点,常用于机组设备冷却、机械生产线的工艺送风。 本系列风机一般为电机内置直联传动形式, 也可做成电机外置皮带传动结构形式, 用于输送特殊气体介质的场所,如厨房排油烟、工业热气等。 ■ 边墙壁式轴流风机 ● DFBZ 低噪声方形壁式轴流风机 DFBZ 系列风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动,方形消音型外壳(可进一步降低风机噪声;整机制成方形,墙体预留方孔简单,安装方便。出风口装有铝合金自垂百叶(可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌 ;具有明显的外形美观,噪声低、运行平稳、安装牢固等优点, 广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成防爆防腐型风机。 本系列风机一般配用三相电机,按用户要求可对 0.55kW 以下配用单相电机。

● DWEX 边墙风机(WEX DWEX 系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上, 方形防雨罩结构牢固, 外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。 DWEX(WEX系列风机一般用于边墙壁式排风, 配设45°防雨罩 (或特殊制造成60° 和防虫网 (夜间可防止昆虫循灯光飞入车间。可按需要制成边墙送风机型号为 DWSP(WSP,配设90°防雨罩 (防风、雨、尘和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间。 附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝 ,订货时注明。 ● DW BX 板壁式轴流风机 DWBX 系列风机采用高效翼型轴流式叶轮与低噪声电机直联驱动,压型金属板式外壳,具 有墙面安装简便、整机重量轻、运转平稳、外形美观。多用于轻钢结构建筑边墙、窗框安装 的壁式送排风场合。 选配附件:出风口可根据使用场合配设铝制重力式止回阀或加设防雨罩、配设防虫网等, 更 好的起到防尘、防自然风倒灌作用。 DWBX 系列风机一般用于排风,如用于送风需在订货时另行说明。 ● JYFF 大风量窗式负压风机 ● DZ 低噪声轴流风机 DZ 系列风机采用宽叶片、大弦长、空间扭曲倾斜式的轴流叶轮、风机专用电机,直联传动。具有明显的噪声低、风量大、耗电省、重量轻等优点。广泛适用于厂房、仓库、办公 楼、住宅等场所的壁式排风、管道送风。