电气施工图中常用字母代表的意义

线路敷设方式代号

电缆的规格型号代表的含义

R-连接用软电缆(电线),软结构。

V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套

B-平型(扁形)。

S-双绞型。A-镀锡或镀银。

F-耐高温

P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套

FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘

V—聚氯乙烯绝缘或护套

ZR—阻燃型

NH—耐火型

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

例如:SYV 75-5-1(A、B、C)

S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编

75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯

SYWV 75-5-1

S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套

75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯

例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR

R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽

2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM

ZR-RVS2*24/0.12

ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线

2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM

型号、名称

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线2、规格表示法的含义

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,

如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,

如:4**185+1*95 0.6/1KV

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

3、完整的型号规格表示法

因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:①将主干电缆和支线电缆分别表示,

如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV

支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV

这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同

②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV

这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略。

二、产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字)

A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)

B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行

C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式

D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀

E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)

F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)

G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)

H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒

J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)

K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。

L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷

M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜

N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火

O:同轴(结构代号)

P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)

Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)

R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。

S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套

T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探

U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)

V:(P)V(C)(聚氯乙烯)

W:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)

X:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)

Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压

Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)

YJ:交联聚乙烯绝缘

P2:铜带屏蔽

ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆

一、特点及用途塑料绝缘控制电缆适用于交流额定电压U0/U 为450V/750V 及以下控制、监控回路及保护线路等场合,作为设备之间的控制接线。阻燃控制电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于对阻燃性能要求较高的场合。耐火控制电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行,适用于对耐火特性有要求的场合。

二、产品标准本产品按GB9330-88标准生产,还可按用户要求的其他标准生产。阻燃电缆除按上述标准外,其阻燃性能按GB/T19666-2005标准规定分成A、B、C三种不同的阻燃类别。A级类别的阻燃性能最优。用户可根据需要选用。

三、产品型号及名称型号名称KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带钢带铠装控制电缆KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

注:1.阻燃型电缆型号在普通型电缆型号前加ZA、ZB、ZC。

2.耐火型电缆型号在普通型电缆型号前加ZAN、ZBN、ZCN

四、产品使用特性:

1、额定电压U¢/U为450V/750V。

2、电缆导体允许长期工作温度为70℃。

3、电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐允许弯曲半径如下:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。

电气CAD图中缩写字母的含义

SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一:导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管

PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二:导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三:灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架

CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*,3*,4*4,------37* 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*,3*,4*4,------37* 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400

建筑电气CAD图纸常用符号(图表)02712

建筑电气工程图形符号 安装工程常用图形符号 一、电气工程图形符号 1、电气工程图形符号(P2) 2、机械控制图形符号(P13) 3、操作件和操作方法(P14) 4、非电量控制及其他(导线的连接,交流器方框符号,电动机启动器的方框符 号,接近和接触敏感器件,电力、照明和电信布置插座,电力、照明和电信布置开关)(P15) 5、图集使用的范例和说明(P19) 6、在工程平面图中标注的各种符号与代表名称(P25) 7、表达线路敷设方式标注的文字代号(P26) 8、表达线路敷设部位标注的文字代号(P27) 9、表达照明灯具安装方式标注的文字代号(P27) 二、管道工程图形符号 1、管道及附件(P28) 2、管道的连接(P29) 3、阀门图形符号(P30) 4、卫生器具及水池图形符号(P31) 5、设备及仪表图形符号(P32) 三、暖通工程图形符号 1、图样线型(P33) 2、风管及部件(P33) 3、通风空调设备(P34) 4、阀门(P35)

12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关 序号图形符号说明 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 (一)电气工程图形符号--续表 序号图形符号说明 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点 32 座(内孔的)或插座的一个极

【免费下载】电气图专用图形符号

电气图专用图形符号 表1 连接器件图形符号编 号符 号名 称说 明04-01防爆插座 04-02防爆插头 04-03防爆插座和插头一般符号04- 04防爆三通接线盒 04-05 防爆四通接线盒 04-06防爆多通接线盒一般符号符号中的n 用接线数代替04-07防爆母线盒04-08防爆高压电缆接线盒一般符号 5 电能发生和转换 电能的发生和转换图形符号见表2。 表2 电能的发生和转换图形符号 编 号符 号名 称 说 明05-01防爆发电机05-02防爆电动机一般符号05-03电动机综合保护装置 05-04矿用防爆变压器一般符号 注:编号05—01与05—02的图形符号,当需分交直流时,在字母下加限定符号~或—。、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

3电气施工图常用符号

第三章电气施工图常用符号 【学习目标】 1.了解电气施工图中文字符号和图形符号意义; 2.熟识各种文字符号和图形符号; 3.了解接线端子标示意义方法。 【知识要点】 1.文字符号分类及表示意义; 2.图形符号的种类及代表所电气设备; 3.接线端子标记方法。 第一节文字符号 一、文字符号用于电气技术领域中技术文件的编制,也可以标注在电气设备、装置和元器件上或近旁,以表示电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特性。 1、文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号, ⑴、基本文字符号 基本文字符号有单字母符号与双字母符号两种。单字母符号按拉丁字母顺序将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每一类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“R”表示电阻器类等。双字母符号由一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,且以单字母符号在前,另一个字母在后的次序排列,如“F”表示保护

器件类,则“FU”表示为熔断器,“FR”表示为热继电器。例如G表示电源大类,GB表示蓄电池,S表示控制电路开关,SB表示按钮,SP表示压力传感器(继电器)。 ⑵、辅助文字符号 辅助文字符号用来表示电气设备、装置和元器件以及电路的功能、状态和特征。由1~3位英文名称缩写的大写字母表示,例如辅助文字符号BW(Backward的缩写)表示向后,P(Pressure的缩写)表示压力。如“L”表示限制,“RD”表示红色等。辅助文字符号也可以放在表示种类的单字母符号之后组成双字母符号,如“YB”表示,“SP”表示压力传感器等。例如单字母符号K(表示继电器接触器大类)和辅助文字符号AC(交流)组合成双字母符号KA,表示交流继电器;辅助字母还可以单独使用,如“ON”表示接通,“M”表示中间线,“PE”表示保护接地等。单字母符号M(表示电动机大类)和辅助文字符号SYN(同步)组合成双字母符号MS,表示同步电动机。辅助文字符号可以单独使用, 2、电器的文字符号目前执行国家标淮GB 5094—85《电气技术中的项目代号》和GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》。这两个标准都是根据IEC国际标准而制定的。在GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》中将所有的电气设备、装置和元件分成23个大类,每个大类用一个大写字母表示。 3、文字符号用于标明电器的名称、功能、状态和特征。同一电器如果功能不同,其文字符号也不同,例如照明灯的文字符号为EL,

各种电气设备型含义

2.电流互感器的型号及表示 注: 结构形式的字母含义 R-套管式 Z-支柱式 Q-线圈式 F-贯穿式(复匝) D-贯穿式(单匝) M-母线式 K-开合式 V-倒立式 A-链式 线圈外绝缘介质的字母含义 J-变压器油不表示 G-空气(干式) C-瓷(主绝缘) Q-气体 Z-浇注成型固体 K -绝缘壳 3.电压互感器型号的表示如下 注:结构形式的字母含义X-带零序(剩余)电压绕组 B-三相带补偿绕组 W-五芯柱三绕组 4. 高压熔断器的全型号的表示和含义如下: 注:对于“自爆式”熔断器,在“R”前面加字母“B” 5.国产低压熔断器的全型号的表示和含义如下: 注:上述型号不适用于引进技术生产的熔断器,如NT、gF、aM等。

7.高压负荷开关全型号的表示和含义如下: 8.高压断路器的全型号表示和含义如下: 9.高压开关设备的常用操动机构型号表示和含义如下: 10.低压刀开关全型号的表示和含义如下: 11.低压刀熔开关全型号的表示和含义如下: 12.国产低压断路器全型号表示和含义如下: 13.阀型避雷器的全型号表示和含义如下: 14. 金属氧化物避雷器的全型号表示和含义如下: HY5WS-17/50 H 复合型材料(外套——硅橡胶) Y金属氧化物避雷 5标称放电电流(8/20波形) W无间隙 S配电型避雷器 17避雷器额定电压(17kV) 50避雷器残压(50kV在8/20波形下,电流幅值5kA的条件下残压50kV){以YH5WS5-17/50(老型号为HY5WS5-17/50)为例}

(Y) (H) (5) (W) (S) (5)-(17) / (50) | | | | | | | |_____标称电流下的最大残压 | | | | | | |________避雷器额定电压 | | | | | |___________设计序号 | | | | |_____________S 配电 Z 电站 D 电机 | | | | R电容器组 T 电气化铁路 | | | |_______________W 无间隙 C 有串联间隙 | | |_________________标称放电电流 | |___________________复合外套(HY为老型号)|_____________________金属氧化物型避雷器 15. 新系列高压开关柜的全型号表示和含义如下: 16. 新系列低压配电屏(柜)的全型号表示和含义如下: 17. 低压配电箱的型号表示和含义如下:

电气施工图常见符号说明

电气施工图常见符号说明 BV 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线俗称塑铜BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘俗称软铜NHBV 耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线以上型号全部执行国家标准GB5023-1997 额定电压450/750-------------------------------------------------------------人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500VV就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)就是铝芯的代码R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线以上电线结构:导体+绝缘拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种BLV是1根直径1.78mmBVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线”BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆就是2根BV线,在+一层白色的护套-----------------------------------------------------------------同轴射频电缆SYWV SYV75-5 SYWV75-5 (视频线)超五类非屏蔽双绞线5eUTP 5eFTP(网线)电话线HYA 10*2*0.5(表示10对0.5mm的双绞线电缆)电话线HBV HBVV-------------------------------------------------------------------收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽

电气符号大全、电缆型号表示含义、线路敷设字母标示

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 1、电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方 x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管·子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品介绍的册子也有表供查阅。 2、还有先算导线的总截面积,然后留出约1/3的余量,例如:0.666平方毫米 的导线,用1平方毫米管内径的穿管。 3、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择? ①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁; ②、引出地面两米高,地下 250mm 深; ③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者; 1

④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时; ⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 4、选择管径时,内径要比外径大 50 %。 四、线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 五、线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 六、线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 七、配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 1表示2根导线 2表示3根导线

建筑电气CAD图纸常用符号(图表)

建筑电气CAD图纸常用符号(图表)

建筑电气工程图形符号 安装工程常用图形符号 一、电气工程图形符号 1、电气工程图形符号(P2) 2、机械控制图形符号(P13) 3、操作件和操作方法(P14) 4、非电量控制及其他(导线的连接,交流器方框符号,电动机启动器的方框 符号,接近和接触敏感器件,电力、照明和电信布置插座,电力、照明 和电信布置开关)(P15) 5、图集使用的范例和说明(P19) 6、在工程平面图中标注的各种符号与代表名称(P25) 7、表达线路敷设方式标注的文字代号(P26) 8、表达线路敷设部位标注的文字代号(P27) 9、表达照明灯具安装方式标注的文字代号(P27) 二、管道工程图形符号 1、管道及附件(P28) 2、管道的连接(P29) 3、阀门图形符号(P30) 4、卫生器具及水池图形符号(P31) 5、设备及仪表图形符号(P32) 三、暖通工程图形符号 1、图样线型(P33) 2、风管及部件(P33) 3、通风空调设备(P34) 4、阀门(P35)

(一)、电气工程图形符号 序 号 图形符号说明 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触

点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关 序 号 图形符号说明

16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点

电气符号含义大全

01,电气施工图中配电箱AL/PL是什么意思,为什么? 我知道AL代表照明配电箱。PL代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为XM等。有没有文字符号对照表 在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。 GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件, L、P与GB 7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。 动力配电箱一般不用PL表示。 AW是电表箱,AL是照明箱,ALE是应急照明箱,AP是动力配电箱. 02,电气施工图配电箱名字 ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALXF,ALES,ALEW,APEW,HX麻烦把这些名字说下 一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP是动力配电箱柜,大部分时候是单电源,有时也有双电源,但不参与消防联动;AL是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE是应急动力配电箱柜,双电源进线,参与消防联动; 像ALR、APS、CZX、HX等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个字母简写,为了编号方便,可能就是ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可以按配电箱所在位置或所控设备对照。 03,电路施工图符号意思含义 配电箱系统图中C65N-D/3P 20ALC1-D25 LR2-D13 12~18 YC-4*6 P32-FC L123/WP1 是什么意思,哪位大侠帮忙解释下,谢谢 C65N-D/3P:小型断路器,C65应该是西门子的型号,3P为3极; 20ALC1-D25:新型交流接触器 LR2-D13:热继电器 YC-4*6 P32-FC:电缆规格型号及敷设方式 L123/WP1:电力线路 注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1 04,ALE在电气图中指什么设备?图形符号是什么? 指应急照明配电箱(有双电源)。 A表示配电设备(箱、柜); L表示用于照明类; E表示用于应急(照明)。 如AL--正常照明配电箱。

电气图用图形符号

电气图用图形符号 This manuscript was revised on November 28, 2020

一、限定符号和常用的其他符号: 1、限定符号: (1)电流和电压的种类: 电流和电压图形符号 (2)可变性: 当可变量是由当可变量是由外部器件控制时,例如用调节器控制电阻,其可变性是非内在的。当可变量决定于器件自身的性质时,例如电阻随电压变化或温度变化而改变,其可变性是内在的。 可变性的符号应横跨主体符号并与其中心线约成45°。 可变性图形符号 (3)力或运动的方向: (4)流动方向: (5)特性量的动作相关性: (6)效应或相关性: (7)辐射: 箭头放在符号内表示自身具有辐射源。 箭头指向一个符号,表示该符号代表的器件将对容易发生的所指类型的辐射有反应。 箭头从一个符号离去,表示该符号代表的器件发射出所指类型的辐射。 (8)信号波形: 2、常用基本符号: (1)机械符号: (2)操作件和操作方法: (3)非电量控制: (4)接地、接机壳和等电位: (5)其他: 二、导线和连接器件图形符号: (1)导线: (2)端子和导线的连接: (3)连接器件: (4)电缆附件: 三、无源元件图形符号: (1)电阻器: (2)电容器: (3)电感器: (4)延迟线方框符号: 四、半导体管图形符号: (1)半导体二极管示例: (2)晶体闸管示例: (3)半导体管示例: 五、电能的发生转换图形符号: 1、绕组及其连接的限定符号: 2、电机: 3、变压器和电抗器: (1)一般符号: (2)消弧线圈、制动电阻、串补电容、并补电容:

4、变流器: 5、原电池和蓄电池: 六、开关、控制和保护装置图形符号: 1、触点(触头): (1)限定符号: (2)触点: (3)过度触点: (4)延时触点: (5)有弹性返回和无弹性返回触点:2、开关、开关装置和起动器: (1)单极开关: (2)位置和限制开关: (3)热敏开关: (4)开关装置和控制装置: 3、机电式有或无继电器: 4、测量继电器: 5、保护器件: (1)熔断器和熔断器式开关: (2)火花间隙和避雷器: 七、测量仪表、灯和信号器件: (1)指示仪表: (2)记录仪表: (3)积算仪表: (7)灯和信号器件:

常用低压电气图形符号和文字符号

常用低压电气图形符号和文字符号公司图纸常用电气图形符号和文字符号 FU 熔断器 HL 信号灯 EL 照明灯 PA A 电流表 PV V 电压表 PJ KWh 有功电度表 QF 断路器 QS 隔离开关

V 二极管 ~U 逆变器 ~ U 整流器 TA 形式1形式2 电流互感器 电压互感器 QL 负荷开关 QS 刀熔开关 T KM KM 接触器

文字符号 电气的文字符号目前执行国家标淮GB 5094—85《电气技术中的项目代号》和GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》。这两个标准都是根据IEC国际标准而制定的。 在GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》中将所有的电气设备、装置和元件分成23个大类,每个大类用一个大写字母表示。文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。基本文字符号分为单字母符号和双字母符号两种。单字母符号应优先采用,每个单字母符号表示一个电气大类,如表1-4所示。如C表示电容器类,R表示电阻器类等。 双字母符号由一个表示种类的单字母符号和另一个字母组成,第一个字母表示电器的大类,第二个字母表示对某电器大类的进一步划分。例如G表示电源大类,GB表示蓄电池,S表示控制电路开关,SB表示按钮,SP表示压力传感器(继电器)。 文字符号用于标明电器的名称、功能、状态和特征。同一电器如果功能不同,其文字符号也不同,例如照明灯的文字符号为EL,信号灯的文字符号为HL。 辅助文字符号表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征,由1~3位英文名称缩写的大写字母表示,例如辅助文字符号BW(Backward的缩写)表示向后,P(Pressure的缩写)表示压力。辅助文字符号可以和单字母符号组合成双字母符号,例如单字母符号K(表示继电器接触器大类)和辅助文字符号AC(交流)组合成双字母符号KA,表示交流继电器;单字母符号M(表示电动机大类)和辅助文字符号SYN(同步)组合成双字母符号MS,表示同步电动机。辅助文字符号可以单独使用,例如图1-29中的RD表示信号灯为红色。 图形符号 电气的图形符号目前执行国家标准GB 4728—85《电气图用图形符号》,也是根据IEC国际标准制定的。该标准给出了大量的常用电器图形符号,表示产品特征。通常用比较简单的电器作为一般符号。对于一些组合电气,不必考虑其内部细节时可用方框符号表示,如表1-4中的整流器、逆变器、滤波器等。 国家标准GB 4728—85的一个显著特点就是图形符号可以根据需要进行组合,在该标准中除了提供了大量的一般符号之外,还提供了大量的限定符号和符号要素,限定符号和符号要素不能单独使用,它相当于一般符号的配件。将某些限定符号或符号要素与一般符号进行组合就可组成各种电气图形符号,例如图1-8所示的断路器的图形符号就是由多种限定符号、符号要素和一般符号组合而成的,如图1-32所示。

电气图中字母代表含义

电气系统图的字母表示什么意思,你知道吗? 标签:敷设聚氯乙烯铜芯绝缘电线电气系统图字母代表一览表 A ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 AC::沿或跨柱敷设: ACE:在能进入人的吊顶内敷设 AB-沿或跨梁(屋架)敷设 B B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V BV 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线俗称塑铜 BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘俗称软铜 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 以上电线结构:导体+绝缘 (拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套) BE:沿屋架或跨屋架敷设 BC:暗敷设在梁内 C C-穿金属软管敷 C-吸顶 CC:暗敷设在屋面或顶板内 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 CE:混凝土排管敷设 CL:柱上

CLC:暗敷设在柱内 CLE:沿柱或跨柱敷设 CP:金属软管 CT:电缆桥架敷设 CS:链吊 D DB:直接埋设 DS:管吊 F FC:地板或地面下敷设: FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC:阻燃塑料硬管 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 M MT:穿电线管敷设 MR:金属线槽敷设 M:用钢索敷设 N NHBV-耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 K KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设T TC-电缆沟敷设: TC-电缆沟 W W-墙壁安装 WS-沿墙面敷设 WE-沿墙面敷设 WC:暗敷设在墙内 S S-支架 SR:沿钢线槽敷设

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 SC-穿焊接钢管敷设 R R-嵌入 RC-镀锌钢管 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)就是铝芯的代码 P PC-PVC塑料硬管 PC—穿硬塑料管敷设:PC PR—塑料线槽敷设:PR 另外:我们最常用的“护套线” 同轴射频电缆SYWV SYV75-5 SYWV75-5 (视频线) 超五类非屏蔽双绞线5eUTP 5eFTP(网线) 电话线HYA 10*2*0.5(表示10对0.5mm的双绞线电缆) 电话线HBV HBVV HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 C65N-16A 2P VE-30mA YJV 3X4mm SC25 HDPE50 C65N-16A 2P 是指使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA

电气图例符号

下面是常用电器文字代号YF是防火阀。给你提供些资料,绝对有用。可不可以再追加些分数啊?电路图常用符号:AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KM 中间继电器KOF 出口中间继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KP 极化继电器KR 干簧继电器KI 阻抗继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器L 线路QF 断路器QS 隔离开关T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮SR 复归按钮f 频率Q——电路的开关器件FU——熔断器FR——热继电器KM ——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件FU——熔断器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关SA 转换开关电流表PA电压表PV有功电度表PJ无功电度表PJR频率表PF相位表PPA最大需量表(负荷监控仪) PM功率因数表PPF有功功率表PW无功功率表PR无功电流表PAR声信号HA光信号HS指示灯HL红色灯HR绿色灯HG黄色灯HY蓝色灯HB白色灯HW 连接片XB插头XP插座XS端子板XT电线电缆母线W直流母线WB插接式(馈电)母线WIB电力分支线WP照明分支线WL应急照明分支线WE电力干线WPM照明干线WLM 应急照明干线WEM滑触线WT合闸小母线WCL控制小母线WC信号小母线WS闪光小母线WF事故音响小母线WFS预报音响小母线WPS电压小母线WV事故照明小母线WELM避雷器F熔断器FU快速熔断器FTF跌落式熔断器FF限压保护器件FV电容器C 电力电容器CE正转按钮SBF反转按钮SBR停止按钮SBS紧急按钮SBE试验按钮SBT 复位按钮SR限位开关SQ接近开关SQP手动控制开关SH时间控制开关SK液位控制开关SL湿度控制开关SM压力控制开关SP速度控制开关SS温度控制开关辅助开关ST电压表切换开关SV电流表切换开关SA整流器U可控硅整流器UR控制电路有电源的整流器VC变频器UF变流器UC逆变器UI电动机M异步电动机MA同步电动机MS直流电动机MD绕线转子感应电动机MW鼠笼型电动机MC电动阀YM电磁阀YV防火阀YF排烟阀YS电磁锁YL跳闸线圈YT合闸线圈YC气动执行器YPAYA电动执行器YE 发热器件(电加热) FH照明灯(发光器件) EL空气调节器EV电加热器加热元件EE感应线圈电抗器L励磁线圈LF消弧线圈LA滤波电容器LL电阻器变阻器R电位器RP热敏电阻RT光敏电阻RL压敏电阻RPS接地电阻RG放电电阻RD启动变阻器RS频敏变阻器RF 限流电阻器RC光电池热电传感器B压力变换器BP温度变换器BT速度变换器BV时间测量传感器BT1BK液位测量传感器BL温度测量传感器BHBM 电路图常用符号:AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KM 中间继电器KOF 出口中间继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KP 极化继电器KR 干簧继电器KI 阻抗继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器L 线路QF 断路器QS 隔离开关T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮SR 复归按钮f 频率Q——电路的开关器件FU——熔断器FR——热继电器KM ——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件FU——熔断器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关SA 转换开关电流表PA电压表PV有功电度表PJ无功电度表PJR频率表PF相位表PPA最大需量表(负荷监

电气图中各字母代表含义

电气图中各字母代表含义 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

电气图中字母代表意思TA为电流互感器 QA是起动按钮 AAT 电源自动投入装置 AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(N,Z) 电流继电器(负序,零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器

KV(N,Z) 电压继电器(负序,零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(N,Z) 功率方向继电器(负序,零序) L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 P,Q,S 有功,无功,视在功率 E,U,I, 电动势,电压,电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率 时间继电器 KT 接触器 KM 中间继电器 KA 断路器 QF

热继电器 FR 指示灯 HL 隔离开关 QS 电流互感器 TA 电压互感器 TV 交流 AC 中性线N 保护接地 PE 保护接地和中性线 PEN 差动 D 不接地保护 PU 直流DC 接地 E 备用 RES 无噪声接地 TE 中间线 M 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM

功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA光信号 HS指示灯 HL红色灯 HR绿色灯 HG黄色灯 HY蓝色灯 HB白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线WB插接式(馈电)母线 WIB电力分支线 WP照明分支线 WL应急照明分支线 WE电力干线 WPM照明干线 WLM应急照明干线 WEM滑触线 WT合闸小母线 WCL 控制小母线 WC信号小母线 WS闪光小母线 WF事故音响小母线 WFS预告音响小母线 WPS电压小母线 WV事故照明小母线 WELM避雷器 F熔断器 FU快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF限压保护器件 FV电容器 C电力电容器 CE正转按钮 SBF反转按钮 SBR停止按钮 SBS紧急按钮 SBE试验按钮 SBT复位按钮 SR限位开关 SQ接近开关 SQP手动控制开关 SH时间控制开关 SK液位控制开关 SL湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP速度控制开关 SS温度控制开关,辅助开关 ST电压表切换开关SV电流表切换开关 SA 整流器 U可控硅整流器 UR控制电路有电源的整流器 VC变频器 UF变流器 UC逆变器 UI

电气图常用文字符号

电气图常用文字符号 电机类 新符号新符号 名称 单多旧符合名称 单多 旧符合 发电机G F 电机扩大机A AR JDF 直流发电机G GD(C)ZLF,ZF 感应同步器IS 交流发电机G GA(C)JLF,JF 自整角机 异步发电机G GA YF 绕组(线圈)W Q 同步发电机G GS TF 电枢绕组W WA SQ 变频机G GF BP 定子绕组W WS DQ 测速发电机TG CSF,CF 转子绕组W WR ZQ 发电机-电动机组G-M F-D 励磁绕组W WE LQ 永磁发电机G GP YCF 并励绕组W WS(H) BQ 励磁机G GE L 串励绕组W WS(E) CQ 电动机M D 他励绕组W WS(P) TQ 直流电动机M MD(C)ZLD,ZD 稳定绕组W WS(T) WQ 交流电动机M MA(C)JLD,JD 换向绕组W WC(M) HXQ 异步电动机M MA YD 补偿绕组W WC(P) BCQ 同步电动机M MS TD 控制绕组W WC KQ 调速电动机M MA(S)TSD 起动绕组W WS(T) QQ 伺服电动机SM SD 反馈绕组W WF FQ 笼型异步电动机M MC LD 给定绕组W WG GDQ 绕线转子异步电动机M MW(R) 变压器,互感器和电抗器类 变压器T B 调压变压器T TT(C) TB 电力变压器T TM 同步变压器T TS(Y) 升压变压器T T(S)U SYB,SB 调压器T TV(R) 降压变压器T T(S)D JYB,JB 互感器T H 自耦变压器T TA(U) ZOB,OB 电压互感器T TV 或PT YH 隔离变压器T TI(N) GB 电流互感器T TA 或CT LH 照明变压器T TL ZB 电抗器L K 整流变压器T TR ZLB,ZB 饱和电抗器L LT BHK 电炉变压器T TF DLB,LB 限流电抗器L LC(L) XLK

电气图中各字母代表含义

电气图中字母代表意思 TA为电流互感器 QA是起动按钮 AAT 电源自动投入装置 AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(N,Z) 电流继电器(负序,零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(N,Z) 电压继电器(负序,零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(N,Z) 功率方向继电器(负序,零序) L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 P,Q,S 有功,无功,视在功率 E,U,I, 电动势,电压,电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率

时间继电器 KT 接触器 KM 中间继电器 KA 断路器QF 热继电器 FR 指示灯 HL 隔离开关 QS 电流互感器TA 电压互感器TV 交流AC 中性线N 保护接地 PE 保护接地和中性线 PEN 差动 D 不接地保护PU 直流DC 接地 E 备用 RES 无噪声接地 TE 中间线 M 电流表 PA 电压表PV 有功电度表 PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线WB 插接式(馈电)母线 WIB

电气图用图形符号

常用电子元器件参考资料第一节部分电气图形符号

.半导体管

第二节常用电子元器件型号命名法及主要技术参数 电阻器和电位器 1. 电阻器和电位器的型号命名方法 表1电阻器型号命名方法 (1)精密金属膜电阻器 R J 7 3 I I1- 第四部分:序号 --------- 第三部分:类别(精密) I -- 第二部分:材料(金属膜) ----------------- 第一部分:主称(电阻器) (2)多圈线绕电位器 W X D 3 I--------- 第四部分:序号 ----------- 第三部分:类别(多圈) --------------- 第二部分:材料(线绕) -------------------- 第一部分:主称(电位器)

2. 电阻器的主要技术指标 (1) 额定功率 电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称 为电阻器的额定功率。电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。不同类型的电阻具有不同系列的额定功率,如表2所示。 (2) 标称阻值 阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值 系列亦不同。根据国家标准,常用的标称电阻值系列如表3所示。E24、E12和E6系列也适 用于电位器和电容器。 (3)允许误差等级 3. 电阻器的标志内容及方法 (1) 文字符号直标法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,额定功率、允许误差等级等。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值,其文字符号所表示的单位如表5所示。如1R5表示1.5 , 2K7表 示2.7k ,

常用电气图形符号和文字符号

开关设备用电气图形符号和文字符号 1范围 本标准规定了开关设备用电气图形符号和相应的文字符号。 本标准适用于高、低压开关设备电气图的绘制。 2 规范性引用文件 GB 4026 电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则 GB 4728 电气图用图形符号 GB 5465 电气设备用图形符号 GB 7159 电气技术中的文字符号制订通则 3 术语 3.1 图形符号 通常用于图样或其他文件以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。 3.2符号要素 一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号。 3.3 一般符号 用以表示一类产品和此类产品特征的一种通常很简单的符号。 3.4 限定符号 用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。 注:限定符号通常不能单独使用,但一般符号有时也可用作限定符号,如开关的一般符号作为限定符号加到熔断器符号上即构成具有独立报警电路的熔断器。 3.5 方框符号 用以表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备的细节也不考虑所有连接的一种简单的图形符号。 注:方框符号通常用在使用单线表示法的图中,也可用在表示全部输入和输出接线的图中。 3.6 项目 在图上通常用一个图形符号表示的基本件、部件、组件、功能单元、设备、系统等。如电阻器、继电器、发电机、放大器、电源装置、开关设备等,都可称为项目。 3.7 项目代号 用以识别图、图表、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的一种特定的代码。 4 基本要求 4.1 图形符号的绘制 4.1.1本标准中的图形符号均按便于理解的尺寸绘出,并尽量使符号互相之间的比例适当。布置图形符号时,应使连接线之间的距离是模数(2.5 mm)的倍数,通常不小于5 mm。

相关文档
相关文档 最新文档