35kV变电站施工工艺策划(电气部分)

目录 第一章变电站一次设备安装施工工艺要求 (1) 1 变压器 (1) 2 HGIS、GIS和封闭母线 (8) 3 支柱式断路器 (11) 4 隔离开关 (14) 5 电流互感器、电压互感器和避雷器 (17) 6 干式电抗器 (21) 7 电容器组 (22) 第二章变电站母线及导线安装施工工艺要求 (24) 1 软母线 (24) 2 管母线.......................................................................................... 错误!未定义书签。 3 设备引线和连接线 (25) 4 穿墙套管 (26) 5 10kV高压柜封闭母线桥 (27) 第三章变电站接地网、照明及布线施工工艺 (29) 1 接地网 (29) 2 户外照明动力 (32) 3 户内照明动力 (34) 4 户内布线 (39) 第四章变电站电缆敷设和防火封堵施工工艺 (41) 1 电缆敷设 (41) 2 电缆防火封堵 (45) 3 高压电缆敷设 (54) 4 变电站电缆保护管(槽盒) (56) 5 电缆二次接线施工工艺 (57) 6 二次接地网施工工艺 (63) 第五章变电站二次设备施工工艺 (66)

1 直流装置与蓄电池组施工工艺 (66) 2屏、柜(端子箱)安装施工工艺 (68) 3 计算机监控装置施工工艺 (71) 4 变电站视频及环境监控系统施工工艺 (73) 第六章变电站通信设备及线缆施工工艺 (78) 1 通信设备安装施工工艺 (78) 2 通信电源安装施工工艺 (79) 3 通信电缆安装施工工艺 (80) 4 通信机房走线架安装施工工艺 (83)

35KV变电站施工方案

XXX工程 变电站施工方案

2015年3月批准 审核 编制

目录 编制依据及说明 6 工程概况程特点 6 工期和质量目标8 第一部分35KV变电站 ⒈工作概况及施工内容8 ⒉工期安排和保证措施9 ⒊工期质量指标12 ⒋质量保证措施12 ⒌设备安装及调试工序14 ⒌1高压变压器安装、调试14 ⒌2高压电气设备安装、调试 19 6.自检与专检23 7.高压盘柜安装24 7.1盘柜安装工艺流程24

7.2盘柜安装主要技术要求25 8. 系统受电25 第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程 ⒈工程概况26 ⒉工作内容26 3.盘、箱柜安装26 4.电缆支架制作31 5.电缆支架安装31 6.电气配管31 ⒎电缆敷设及接线33 8.照明系统安装37 ⒐接地系统安装38 ⒑防火工程40 11.供配电调试41 12.保护继电器单体试验42

13.低压配电盘调试43 14.低压试送电检查43 15.受电运行43 16.电气传动部分调试44 17.硬件检查测试45 18.应用软件调试46 19.综自设备调试46 工期及施工进度安排49 21.安全措施49 22.质量管理措施51 23.质量程序及检验项目52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施53 25.重点专业的安全控制措施55 26.环境保护及文明施工56 27.文明施工目标及实施方案57 28.文明施工考核、管理办法58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排

编制依据及说明 根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据 (1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。 (2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。

35KV及以上变电站电气安装工程细则

35KV及以上变电站电气安装工程细则 一、前言 为保障电力系统运行的安全稳定,提高变电站电气设备的运行可靠性和安全性,对35KV及以上变电站电气安装工程的施工进行规范,特制定本细则。 二、总则 2.1 适用范围 本细则适用于35KV及以上变电站电气安装工程,包括主变、母线、开关设备、保护设备、电缆及附件等的安装。 2.2 施工要求 进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应严格按照国家、行业和地方 有关规定、标准、规程的要求进行。 2.3 施工组织 进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应根据工程的具体情况合理确 定施工组织架构,配备必要的施工人员和各类施工设备。 2.4 施工质量 进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应保证施工质量,确保施工过 程中所有零配件符合相关标准要求。同时,应对所使用的材料进行认真检查,确保其质量合格,达到安全、可靠、经济运行的要求。 三、施工基本要求 3.1 安装前准备 在进行35KV及以上变电站电气安装工程之前,应根据设计图纸要求进行验收 及安排施工队伍进行进度计划和施工方案制定。同时,应指派专人进行施工现场布置,环境清洁、整齐、明朗。 3.2 安装过程 在进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应严格按照设计图纸进行安 装施工,确保施工质量达到标准要求。在安装过程中,应注意电气设备的防护处理,确保施工人员的生命安全和设备的使用寿命。

3.3 安装后验收 在35KV及以上变电站电气安装工程安装完成后,应进行验收,确保安装质量 符合国家、行业和地方有关规定、标准、规程的要求。 四、安全施工措施 4.1 安全生产 在进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应注意安全生产,保证施工 人员的人身安全。为此,施工现场应设立安全警示标志和防护措施,并按照作业安全规程严格进行操作。 4.2 安全用电 35KV及以上变电站电气安装工程中,在施工现场和各电气设备使用过程中, 应注意安全用电,确保用电设施安全可靠。使用电工具应符合标准要求,电缆敷设应符合规程,电气设备接线应合理可靠。 4.3 环保施工 35KV及以上变电站电气安装工程施工过程中应注重环保施工,减少施工对环 境的影响。施工过程中产生的噪音、粉尘、废水等应做好处理,不得影响周围环境。 五、工程质量保证 5.1 施工质量控制 35KV及以上变电站电气安装工程施工中,应严格按照设计要求、标准和规程 进行施工,依据工程特点及施工情况拟定相应的施工质量检查计划,对施工质量进行监督和检查。 5.2 施工记录 进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应清楚记录施工过程中的每一 个环节。施工记录中,应包括施工人员的姓名、施工设备型号、使用的零初配件等详细信息,以便对施工过程中的质量问题进行追溯和分析。 5.3 维护保养 进行35KV及以上变电站电气安装工程施工过程中,应制定相应的设备维护保 养方案,对设备进行定期维护和检查。同时,对设备运行情况进行动态监测,及时发现并处理存在的设备故障和问题,确保设备的安全、可靠、经济运行。

35KV变电站构架吊装方案1

构支架吊装施工方案 批准人: 审核人: 编制人: 二0一一年四月

一、工程概况及施工条件与准备 1、工程概况 新建主变间隔2个,母线设备间隔1个,出线间隔1个,所用变间隔1个,新增10kV开关柜15块,即出线柜6块、主变进线柜2块、分段柜2块、母线设备柜2块、电容器柜2块、站用变柜1块。新增10kV无功补偿电容器2组,新上相关测控、保护、计量、通信屏,新增变电站综合自动化装置一套,更换交、直流系统设备。 2、施工条件 由于本变电站土方工程考虑应挖填平衡,尽量减少土方外运,故填区土土方量较大,而且本次构架杆件数量较多,吊装区域范围大,且工期要求较紧,为不影响后段安装采用一次性吊装,所以本次构架吊装采取一定的特殊措施来进行。 3、施工准备 3.1.1 材料 拼装电杆的钢板与连接材料,高强度螺栓、焊条、焊丝、焊剂等,应符合设计的要求。准备好木楔、二次灌浆用材料。 3.1.2 主要机具: 电焊机、砂轮锯、钢卷尺、钢板尺、卡尺、水准仪、经纬仪、起重设备、铁锤、撬杠、钢丝刷等工具。

3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 安装前应对构架基础轴线与标高进行验线检查。并做好基础底部找平层。 3.1.3.2 安装前应对基础混凝土强度进行检查,基础混凝土强度必须符合设计要求和规范的规定以后,才能安装。 3.1.4 环境配备 (1)设备材料堆放 为了施工方便,施工机具、有关材料、防腐材料等放置必须就近施工现场,按指定地点堆放整齐并符合搬运及消防的要求。 (2)现场要求施工 施工现场道路要通行,具备车辆行驶及25t吊车摆腿吊物条件。 二、吊装方案 1、本工程吊装机械采用25吨/米轮式汽车吊一台,因考虑场内土方为挖填平衡施工,故场地三分之一为硬性粘性土,三分之二为回填机压土层,所以在吊装完后采用1台覆带式1m3斗挖机回填压实。吊车四脚要用枕木垫脚,以保证支撑脚牢固。 三、吊装方法 场地和车道准备→杯基口清理、拼装→吊装就位→核对、校正→二次灌浆→养护→封钢柱灌浆孔→保护帽。 1、在杯形基础做好之后,应将杯口遮盖好,以防污物落入,且

35KV变电所施工方案及技术措施电力项目(施工方案

工程施工招标 投标文件 项目编号: 项目名称: 投标文件内容: 投标人:(盖公章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 日期:

目录 第一章资格证明材料.............................................................................................错误!未定义书签。第二章项目管理机构配备情况.............................................................................错误!未定义书签。 一、项目管理机构配备情况表...............................................................错误!未定义书签。 二、项目负责人简历表、业绩表及证明材料.......................................错误!未定义书签。 1、项目经理简历表、业绩表...............................................................错误!未定义书签。 2、业绩合同.............................................................................................错误!未定义书签。 3、项目技术负责人简历表、业绩表...................................................错误!未定义书签。 4、项目管理班子关键职位人员履历表及岗位证书...........................错误!未定义书签。第三章施工组织设计 (4) 一、工程概况: (4) 二、工程质量:合格 (4) 三、工程质量验收标准 (4) 四、工程特点 (4) 五、施工方案 (5) 1、钢管塔施工方案及技术措施 (5) 1.1 基础工程 (5) 1.2 杆塔工程 (7) 1.3 架线工程 (8) 2、35KV变电所施工方案及技术措施 (11) 2.1设备基础型钢的制作与安装 (11) 2.2 接地网的制作安装 (12) 2.3设备安装 (13) 2.4母线槽的安装 (14) 2.5电力电缆敷设 (14) 六、确保工程质量保证体系与措施 (16) 1、工程质量实施计划及管理组织措施 (16) 1.1 工程质量实施计划 (16) 1.2 质量管理组织措施 (16) 2、完整的质量保证体系 (16) 2.1 质量保证体系 (16) 2.2 各关键岗位的质量管理职责 (17) 2.3 项目管理保证体系 (18) 2.4 质量计划 (18) 3、完整的质量控制手段 (19) 3.1 从管理人员上保证 (19) 3.2 从物质供应质量上保证 (19) 3.3 从技术上保证 (19) 3.4 从施工力量上保证 (19) 3.5 从经济措施上保证 (20) 3.6 从合同措施上保证 (20) 3.7 从制度上保证 (20)

35kv变电站施工方案

35kv变电站施工方案 35kV变电站施工方案 一、项目背景 35kV变电站工程是为了满足电力输送需求,实现电力的变压、变频、变流,将输送电压从35kV变为10kV或供直流负载。 本项目位于某市,属于集中式供电系统,主要承担城市供电任务。 二、工程内容及工期 1.主要建设内容: (1)建设一座主变电站(引入变电所) (2)建设一座支变电站(引出变电所) 2.工期: (1)主变电站:预计工期为6个月 (2)支变电站:预计工期为4个月 三、工程方案 1.方案选择: 本项目将采用招标方式选择施工单位,施工单位需具备相应资质,并有丰富的类似项目经验。 2.工程划分: 根据施工进度和工程难易程度,将工程分为多个施工单元,方便管理和控制。

3.施工组织: (1)成立施工组织部门,负责项目整体工程进度管理、人员配备、安全管理等方面的工作。 (2)制定详细的施工方案和计划,并定期进行更新和调整。 (3)明确各施工单元的责任和任务,并进行任务分工。 4.施工流程: (1)准备工作:对施工现场进行勘测和评估,制定详细的施工 方案,组织采购材料和设备。 (2)基础施工:进行土建施工,包括地基处理、基坑开挖、桩 基建设等。 (3)主体施工:进行变电设备安装、接线、调试等工作。 (4)附属设施施工:进行消防设施、照明设备、通信设备等施工。 (5)综合验收:对整个工程进行验收和测试,确保设备和设施 运行正常。 四、安全管理 在施工过程中,将严格按照国家相关安全规定进行操作,并针对施工过程中可能出现的危险情况,制定详细的安全管理方案。包括安全技术交底、人员培训、安全设施配置、现场巡查等。 五、质量管理 在工程施工过程中,将按照相关质量管理标准,进行质量控制。包括对材料的验收、施工过程的监控和记录、成品的检测等。 六、环境保护

35KV变电站安装

1)吊装应选择满足相应设备的钢丝绳或吊带以及卸扣,TA吊装时吊绳应固定在吊环上起吊,不得利用瓷裙起吊。吊装过程中用缆绳稳定,防止倾斜。 2)避雷器、电容式电压互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行安装,不得互换,法兰间联系可靠(部分产品法兰间有连接线)。 3)安装时二次接线盒或铭牌的朝向应符合设计要求并朝向一致。 4、调整、紧固、检查 1)避雷器安装面应水平,并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上,铭牌应位于易观察的一侧,避雷器应安装垂直,避雷器压力释放口安装方向合理。 2)对电容电压互感器具有保护间隙的,应根据出厂说明书要求检查并调整。 3)互感器安装平面应水平,并列安装的应排列整齐,同一一组互感器的极性方向应一致。 4)油浸互感器应无渗漏,油位正常并指示清晰,绝缘油指标符合规程和产品技术要求。 5)SF6气体绝缘互感器充注的SF6气体符合规程要求,充气过程检查密度继电器各触点动作值符合产品技术要求,SF6气体额定压力符合产品技术要求并指示清晰,气室气体含水量小于150μL/L,气室SF6气体年泄漏率小于1%。 5、附件安装、检查及接地 1)避雷器在线检查装置的安装、接地制作,在线检测装置检查、试验合格、在线检测装置与避雷器连接导体超过1m应设置绝缘支柱支撑,过长的硬母 线连接应采取以防“热胀冷缩”应力的措施,接地部位一处与接地网可靠 接地,一处为辅助接地(集中接地装置)。 2)各个接地部位可靠,主要包括:TA、TV、CVT本体与接地网两处可靠接地,电容式套管末屏可靠接地,TA备用线圈一端应可靠接地。 3)均压环应安装牢固、平整、检查均压环无划痕、碰撞产生毛刺,寒冷地区均压环应有滴水孔。 6、电气试验 电气试验按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-1991进行,试验结果必须与产品试验报告进行对比。 7、质量验收 1)开箱检查记录,安装检验、评定记录,电气试验报告。 2)制造厂提供的产品说明、实验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。 3)施工图及变更设计的说明文件。 4)备品、备件、专业工具及测试仪器清单。 8、接地网施工 施工前应编写具体的施工技术措施,严格按照施工验收规范和设计的速度、规格、数量埋设接地极和接地网。 接地线在穿过墙壁,楼板和地坪处,均应以管子和角钢加以保护。接地干线应在不同的两点或以上以接地网相连接。 凡经过道路的接地线,在道路施工前一律将接地网预埋好,为后续的施工创造有利的条件。 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 接地体敷设完后的土沟回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等,回填土应分层夯实。

35KV变压器的安装

35KV变电所是国内变配电系统中十分重要的变配电装置,它由供电所提供35KV进线电源,通过35KV开关和隔离开关经联锁后送至25MV A变压器,变压器采用有载调压方式输出10KV电源,并通过10KV侧压变柜二次电压取样后送至控制室主变调压屏进行输出电压调整。35KV变电所施工内容很多,技术要求各不相同,本文根据35KV变电所施工实际,重点阐述变压器安装和变电所设备调试两个关键工序。 变压器安装前,按照图纸确认预埋件位置、数量,对设备安装基准放线,并对基础表面进行必要的处理;检查变压器外形尺寸是否与图纸相符,确认变压器净重,实测吊装位置尺寸,制作吊装索具,对设备和吊机的运行线路进行压实处理;敷设变压器拖运的行走轨道等。 变压器吊装时要特别注意保护好变压器的搭接桩头及瓷瓶,千斤与设备接触的地方要进行必要的包扎保护,防止设备损坏。千斤受力后检查吊钩与设备的重心是否一致,并进行调整。设备拖运时,将设置在变压器室内的手拉葫芦挂在变压器底部的拖拉千斤绳上,利用手拉葫芦将变压器沿轨道缓缓拉进变压器室,吊机在拖拉过程中进行必要的配合送放。等吊机松钩后,再将变压器在轨道上缓慢地拖至基础上进行就位。 变压器安装时,要特别注意检查高压线包有否损坏和移位现象,高压绝缘子有无碰擦和损伤,湿控装置包括湿度显示仪表是否齐全。施工过程严禁任何杂物落入变压器筒体内,本体铁芯及箱体接地可靠,工作接地截面应符合规范要求,至少不小于变电所内接地干线截面。变压器就位应认准高、低压侧的方向,决不能搞错。变压器本体应水平放置,其安装水平度允许误差2‰,垂直度允许误差为1.5‰。根据变压器出厂要求,就位后加装变压器隔振器,然后对有载调压器、测温装置、控制箱等附件进行安装。 变压器安装完成后,在运行前应检查所有紧固件、连接件安装是否牢固。变压器附带湿控设备等辅助器件是否正确安装。为了检查变压器是否完好,必须按规范及厂家说明书要求进行调整试验,对每一项试验按照规定的方法完成,所有试验使用的仪器,均应在校验有效期内,试验结果要记录在测试报告上。 2.变电所设备调试 变电所内有变压器、高压开关柜、模拟屏、直流屏、控制屏、主变调压屏、计量屏、母联开关柜、低压开关柜及电力电缆等主要设备。这些设备的调试工作在变电所施工中至关重要,其调试的成功与否直接关系到变电所的正常受电和安全运行,是变电所施工中的关键工序,须引起高度重视。 电力变压器调试内容包括:(1)测量绕组的直流电阻,25MV A的三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;(2)检查所有分接头的变压比与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,并应符合变压比的规律;(3)检查变压器的三相结线组别应符合设计要求及铭牌上的标记;(4)测量绕组的绝缘电阻及吸收比,绝缘电阻值不应低于产品出厂值的70%,吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不应小于1.3;(5)测量绕组的直流泄漏电流;(6)绕组的工频耐压试验,当变压器容量特别大时,可做直流耐压试验。 电压互感器调试包括:测量绕组的绝缘电阻、测量一次绕组及二次绕组的直流电阻、检查互感器的三相结线组别和单相互感器的引出线的极性、测量绕组的励磁特性、检查互感器变比、绕组对外壳的工频耐压试验。电流互感器调试包括:测量绕组的绝缘电阻、测量电流互感器的励磁特性曲线、检查互感器的三相结线组别和单相互感器的引出线的极性、检查互感器变比、绕组连同套管对外壳的工频耐压试验。 断路器调试包括:测量绝缘拉杆的绝缘电阻、有机物制成的绝缘拉杆的绝缘电阻、测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻、测量每相导电回路的直流电阻、测量断路器的分、合闸时间、测量断路器主触头分、合闸的同期性、测量断路器合闸时触头的弹跳时间、测量断路器分、合闸线圈的最低动作值、工频耐压试验。

35KV变电器安装方案

35KV变电器安装方案 1. 引言 本文档旨在提供一种35KV变电器的安装方案,以确保变电器能够正确安装并运行。35KV变电器是一个关键的电力设备,用于将高压电流转换为低压电流,并为用户提供稳定的电力供应。 2. 安装位置选择 在选择35KV变电器的安装位置时,应考虑以下因素: - 电力供应要求:确保变电器可以迅速连接到电力网络,并满足供电要求。 - 安全距离:选择远离可燃物和其他危险物质的位置,以减少潜在的火灾和爆炸风险。 - 地理条件:选择平坦、稳定和干燥的地面,以便于设备安装和维护。 - 空间要求:确保选定位置有足够的空间容纳变电器及其相关设备和配件。

3. 安装步骤 以下是35KV变电器的安装步骤: 1. 准备工作 - 确保所有所需的工具、设备和材料齐全。 - 清理安装区域,确保没有障碍物和危险物。 - 确定安装位置,并进行必要的测量,确保尺寸符合要求。 2. 设备搬运和安装 - 使用适当的设备和工具将变电器运送到安装位置。 - 将变电器放置在预定位置上,并确保稳定。 - 根据供应商提供的说明书,连接变电器与电力网络,并确保 连接正确、牢固。 3. 系统测试和调试 - 确保安装完成后对变电器进行全面的系统测试,以验证其正 常运行。 - 检查各个部件和连接的紧固度,并确保没有松动或漏电现象。

- 在接通电源之前,确保所有安全开关和保护装置都已正确设置和测试。 4. 安全措施 - 在变电器周围设置适当的警示标志,以提醒人们注意高压电流。 - 建立定期检查和维护计划,以确保变电器的长期运行安全和可靠。 4. 结论 本文档提供了一份简要的35KV变电器安装方案,指导用户如何正确安装变电器。在安装过程中,请始终慎重操作,并遵守相关的安全规定和标准,以确保人员和设备的安全。

35kv变电站线路改造施工方案及工艺

第一章编制依据 1.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-1992 1.2《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-1992 1.3《电力建设安全工作规程》(架空输电线路篇)Q/301-10206-95 1.4公司贯标质量体系程序及相关文件 1.5《输变电工程投产达标考核评定标准(2000版)》 1.6《35KV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准》[试行] 1.7现场调查资料 1.8官巷——才溪35KV线路工程设计施工图 第二章工程概况 2.1工程简述 本工程为连江官巷——才溪35KV线路工程,线路起于110KV官巷变出线门架至才溪电站终端门架。 2.2工程规模 本工程为部分改造35千伏路线路工程。线路起自于连江110KV官巷变出线门架,终止于才溪电站35千伏终端门架,线路全长为5.046千米。本工程更换杆塔8基:更换导线1.714千米,导线采用LGJX-70/10钢芯铝铰线,架空地线采用CJ-25型镀铝金镀层钢绞线,绝缘子串采用1FXB4-35/70。 2.3地质及地貌状况 1)地质:本工程地质大部分为岩石,少为松沙石、。 2)地形:本工程地形10%为平地,90%为山地。

2.4交叉跨越情况表 第三章施工现场组织结构 3.1组织机构关系 根据本工程的特点,为保证工程质量,确保工期,公司对本工程实行管理,由有关部门选派业务骨干,定时召开施工协调会,及时协调解决施工中遇到的物资供应、施工质量、施工进度等一系列实质性问题,认真填写施工日记。 本工程组织机构如下: 现场工作负责人:黄德忠 安全员:兰明灵 施工人员:吴有顺,李代宝,刘必东,兰金财,黄兴路,林文凯 林文生,林大华 3.2为了保证工程质量,我们将密切配合监理公司对本工程的施工全过程进行监理,监督本工程各道工序的工程质量,及时发现施工中存在的问题和不足之处,并提出处理、改进意见。公司项目部协调各部门按照公司质量保证体系正常运转,使施工中的每道工序每个环节处于受控之

35KV变电站专项施工方案

35kV变电站专项施工技术方案 1 35kV变电站专项施工技术方案 35kV变电站安装包括2台变压器安装,高、低压开关柜安装,直流屏信号屏安装,母线安装,绝缘管与穿墙套管安装,室外避雷针制作安装,接地系统安装等.35kV变电所属高压强电部分,安装技术要求较高,必须进行各种实验并出具实验报告后才可进行送电. 1)变压器安装 (1)变压器二次运输 ①吊车将安装的变压器用大型平板车运至变压器门前,然后用汽车吊卸下,开箱、检查。将变压器卸在枕木上,枕木铺的高度与变压器室地坪一致,然后用滚杠和倒链把变压器平移到安装位置。 ②变压器上盖的吊环仅可作吊芯用,不得用此吊环吊装整台变压器,钢丝绳必须穿在油箱的吊环上。 ③变压器就位时,要格外小心,平移要平稳,尽量减少震动,倾斜角不得超过15度,特别要防止变压器砸倒。以免造成人身伤亡和给国家财产带来损失。 (2)变压器安装 ①就位前应按设计图纸检查高低压侧方向,避免就位后调换方向。 ②安装时应将变压器油枕侧垫高,形成11。5%的坡度. ③其余与车间变压器安装相同。 (3) 变压器吊芯 变压器吊芯是在普通压器就位后进行,利用变压器室屋顶的吊环,由2根10t吊链把变压器芯徐徐吊起,进行器身检查。这项工作以试验室为主,安装班组配合,吊芯要用合格的变压器油清洗油箱。进入器身的操作人员不得穿有钮扣衣服,以防遗漏杂物。吊芯无异常现象应立即复位,并注油至正常油位。吊芯、复位、注油须在一个作业班内完成,不得停留过夜.变压器吊芯前应编制专题方案。 (4)变压器附件安装

变压器主要附件有防潮呼吸器、电接点温度计、瓦斯继电器、散热器等。应严格按说明书及安装要求进行施工.电接点温度计、瓦斯继电器安装前应进行调校。 (5)注油 油标处实际面应对环境温度所对应的刻度线,过低,应从油枕上注油孔加注合格的变压器油。 2) 盘柜安装 (1)盘柜二次运输 ①采用汽车与吊车搬运,开关柜用吊车卸下后,再用液压车把开关柜移到安装位置. ②开关柜从起吊开始至就位结束,柜体应处于立放状态,不能过分倾斜,更不允许躺倒搬运,以免造成柜体变形. ③卡环应穿在吊环或挂在四角主要承力结构处。 ④开关柜与手车应分别运输,汽车行驶要慢. ⑤绳索与盘面间应垫上麻袋片和木块,以防损坏漆层及电器元件。 ⑥按设计布置安装位号,按顺序运抵安装位置。 (2) 盘柜安装 ①安装方法:可先把每一块盘柜用垫铁调整到大致水平位置。然后精确地调整第一面盘柜,再以第一面盘柜为标准逐次调整以下各盘柜,使之盘面整齐、间隙均匀。 ②双面排列的柜应相互对正位置,以便安装母线桥。 ③当柜面制造误差较大时,以柜的前面为准. ④盘柜安装时的允许误差满足规范要求. 3)手车式开关柜安装 (1)开关柜的柜体安装必须做到四个立面垂直、底面水平、四角为90度,以便手车推拉轻便灵活、运动平稳、无冲击、无卡阻现象。如开关柜变形,必须校正。 (2) 地面必须光滑、水平,而且高低合适,便于手车进退。

35kV变电站钢结构安装施工方案

35kV变电站钢结构安装施工方案 项目概述 本文介绍了35kV变电站的钢结构安装施工方案。该方案的主要目的是确保该变电站的钢结构得以正确安装,以便为变电站的正常运行打下坚实的基础。 施工方案 施工准备 在开始施工之前,需要进行以下准备工作: 1.熟悉设计图纸和安装图纸,确认施工所需的所有材料和设备的尺寸及 数量。 2.安排合适的工人和监督人员参与施工。所有人员必须具备相关经验和 持有必要的证书和执照。 3.购买或租赁所需的设备,如吊装机、塔吊、配重器等。确保设备按照 要求经过检验并保持良好状态。 4.祭祀多方位安全考虑,注意施工现场周围的交通和人流。必要时需安 排安全防护措施。 钢结构安装 在进行钢结构安装之前,需要进行如下准备工作: 1.准确地确定各钢构件数据,包括数量、尺寸、重量等。 2.安排标高确定,理清施工过程中钢构件安装的顺序。 3.检查吊装、配重设备的安全性。 4.检查安装区域,确保地面平整,并且不会发生崩塌。 在施工的过程中需要注意以下几点: 1.作业前,对吊带的使用进行检查,保证吊带的结实性、完整性及负载 能力达到要求,并妥善堆放起重钢索。 2.作业时,人员分工,定岗位,有序配合。严格遵守指挥,确保操作的 准确和安全。

3.钢构件在运输、吊装前全部喷涂防锈漆,确保其表面光滑、梁的波状 度、扭曲不超过允许范围,未发现裂纹.缺陷.翘曲等缺陷,并进行记录。 4.在进行吊装过程中,必须严格按照设计、施工图纸、验收规范及现场 工程技术质量控制方案的要求执行。 5.钢构件的安装必须平稳有序,特别是梁、柱之间的连接要正确无误。 6.安装结束后,还需对安装质量进行检查,确保钢结构牢固可靠。 安全措施 在施工过程中,应采取相关安全措施,以确保施工人员和设备的安全。如: 1.严格按照安全操作规程执行。 2.严格执行现场标志与警报措施. 3.提高安全意识,确保安全人员及时随时指导并现场监督。 总结 本文介绍了35kV变电站的钢结构安装施工方案。该方案的实施需要合理安排并充分了解各个环节的要求与规定。所有施工人员应该严格执行施工要求,并加强安全工作,确保施工过程的安全、顺利和质量。

某35kv变电站整套施工组织设计方案

某35kv变电站整套施工组织设计方案 一、本文概述 1、项目背景与目的 随着电力需求的持续增长,为了满足区域内的电力供应,提高电网稳定性和可靠性,某35kv变电站的建设被列为当地的重要基础设施项目。该项目旨在优化现有电网结构,提高供电质量,满足日益增长的电力需求,同时促进地区经济发展和能源可持续利用。 项目背景与目的: 随着城市化进程的加速和工业生产的不断提升,某地区的电力需求也在持续增长。原有的110kv变电站已经无法满足该地区日益增长的电力需求,同时,由于其供电半径过大,导致供电质量不稳定。为了解决这一问题,提高电网稳定性和可靠性,某35kv变电站的建设被列为当地的重要基础设施项目。该项目旨在优化现有电网结构,满足日益增长的电力需求,同时促进地区经济发展和能源可持续利用。 在该项目中,35kv变电站的建设将包括变压器、配电设备、控制系统等核心设备,以及相应的配套设施。该项目的建设周期为18个月,

预计将在2024年年底前完成建设并投入使用。该项目的总投资预算为1.2亿元,其中包括设备采购、土地征用、基础设施建设等相关费用。 该项目的建设对于当地经济发展和能源供应具有重要意义。一方面,通过优化电网结构,提高供电质量和可靠性,可以满足工业生产和居民生活的用电需求,促进当地经济的发展。另一方面,该项目的建设可以促进能源的可持续利用,降低环境污染和资源浪费,符合国家的可持续发展战略。 2、变电站的重要性 变电站是电力系统中重要的组成部分,其技术和质量直接影响到电力系统的稳定和可靠性。在35kV变电站整套施工组织设计方案中,变电站的重要性不容忽视。 首先,变电站是电网系统中的关键环节,具有变换电压、汇集和分配电能的作用。同时,变电站还是电力系统中的重要监控对象,对于保证电力系统的稳定运行具有重要意义。 其次,变电站的类型和规模直接影响到电力系统的运行方式和供电质量。在35kV变电站整套施工组织设计方案中,需要根据实际情况选

35kV变电站供配电线路的关键施工技术分析经验分析

35kV 变电站供配电线路的关键施工技术 分析经验分析 摘要:基于变电站的基本介绍,本文主要探讨了35kV变电站供配电线路施 工过程中的关键技术,结合实践经验提出几点思考,以供参考。 关键词:35kV;变电站;供配电线路;施工;技术 变电所的组成包括变压器、模拟屏、直流屏、主变调压屏、低压开关柜、电 力电缆、控制屏、母联开关柜、计量屏、高压开关柜等,其每一个构成部分具体 的运行都会影响到变电站整体性工作效率,稍有不慎就会造成不小的一笔损失。 一、定位放线技术 根据规定要求必须做好防雷装置接地体的放线工作,且同时要按照接地体线 路及时挖出接地体沟,以便于打进接地体并且完成接地干线的敷设。另因地层表 面易遭冻害的缘故,一旦遇到冻土层,往往会增大接地电阻,且由于地表层易被 扰动而被挖,故而容易损坏接地装置,因此一般要将接地装置埋设在地表层下方。同时要将接地体埋在土层电阻率低且人们不时常企及的地方。 安装接地装置的位置无论是道路还是建筑物出入口均必须>3m,如遇<3m时,为持续降低跨步电压需采取有效的措施确保水平接地体局部埋置深度>1m,同时 还要给局部包覆绝缘物(50-80mm厚度的沥青层),与此同时,需保证采用碎石 地面或于接地装置上层铺设50-80mm厚度沥青,控制其覆盖宽度要>接地装置 2m,铺设沥青层时,需用碎石夯实基底:需在接地体上部用圆钢或扁钢装设焊接 而成的规格为500mm×500mm网格压网,控制其边缘距离接地体需>.25m,且要 采取“帽檐式”压带做法。挖接地体沟的时候,要按照设计标高,完成接地装置 线路的测量弹线工作。按照提前划好的线路自自然地面开始,挖掘上底宽度在 600mm,深度控制在900mm,且下底沟宽控制在400mm。挖底沟时需保证挖得要尽

35KV变压器安装方案

、工程概况: 变电站4台SZ9-25000/110油浸式电力变压器的附件需在现场安装,包括变压器储油柜、散热器安装、真空注油及储油柜与油箱、高压套管、有载调压开关的输油管连接等工作,变压器的安装与调试作为输配电的关键工 序,为指导安装工作的顺利进行,特制定本方案。 二、编制依据: 1.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 (GBJ148-2010) 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 3.《电力变压器试验导则》(JB/T501-2006) 4.《高压套管技术条件》(GB4109-2008) 5.设计及有关的技术要求 6.中山ABB变压器有限公司的有关技术文件 三、工程实物量 1.储油柜 2.散热器片 3.变压器油 四、施工程序和施工方案: 1、散热器片安装4台14吨

散热器片采用分片安装,法兰组对时要将法兰片用酒精清洗干净,垫片位置放正,检查密封圈是否放在凹法兰的槽内,然后把螺栓对好孔,对角线一起把紧螺栓。散热片吊装时要注意吊装绳的位置;尽量不用钢丝绳进行吊装,以免把散热片刮伤。要精心施工,杜绝有碰撞现象。散热片组对连接对孔时不允许用金属物大力撬动,以免散热片变形和受到意外损伤。 2、变压器储油柜安装 先把变压器储油柜支架安装在变压器本体的预留螺栓上,用25吨吊车把储油柜吊装就位,在储油柜上绑一托绳和一个2吨倒链调整储油柜的高度和水平位置,依次将螺栓穿进固定孔中,调整支架位置正确后,先把支架螺栓拧紧,然后依次把储油柜的固定螺栓把紧,固定在支架上。 3、高压套管安装 ①高压套管安装前要先检查套管瓷瓶有无损伤,外观良好,无缺陷后,然后测试高压套管的绝缘电阻,套管的绝缘电阻要测套管一次对法兰、末屏对法兰的绝缘电阻,绝缘电阻大于200M Q方可做介质损耗试验,测得的试验数据与出厂试验报告数值相比较,没有超过允许误差才可进行高压套管安装,若测试结果与出厂报告数据差值过大,则需会同厂家和业主及有关部门分析原因,查 出问题并解决后,确认套管质量良好,方可进行安装。 ②套管安装前,要用干湿温度计测量空气温度和湿度,当湿度超过80%时, 不能进行安装,相对湿度不大于65%时,器身暴露时间不超过14小时,相对湿度不大于75%时,不超过10小时。上述条件满足后,先将变压器油箱内的变压器油放到一洁净、干燥的容器,保证变压器油液位在变压器人孔下,打开套管底座的封板和变压器的人孔,松开套管上的六角螺栓,注意不要导致接线底座松动,若松动,将接线座旋紧,取下接线板与导电头,再取下圆柱销,用特制

35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法

35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法 1前言 1.1工艺工法概况 导线架设是电力线路工程施工的关键工序。导线架设及驰度调整对整个电力架空线路的质量影响至关重要。电力线路所处的环境复杂多变,35kV及以下电力线路杆距不大,架设过程中通常采用人工的方法架设。如在山区,地形复杂、杆距大时,采用绞磨机牵引的方法架设。在跨越架空管线时,搭设跨越架,保护好既有管线及所架导线。 1.2工艺原理 35kV电力架空线路杆距小,悬挂点多,同时导线截面小、重量轻等特点,采用在每一根电杆上挂设滑轮,在架线过程中悬挂导线,避免导线与地面、杆体或其它障碍物发生磨擦;在导线架设过程中可采用人工牵引或张力牵引的方法架设。对于山区大跨距的线路,可通过牵引绳、绞磨机牵引架设。 跨越架空管线时,搭设跨越架,确保导线不与被跨越导线发生摩擦。 导线架设技术主要是依靠金具和瓷瓶作悬挂点,在导线架设过程中通过滑轮减轻阻力和对导线的磨损,耐张杆是耐张段导线的终端固定点,导线之间的连接采用接续管和并沟线夹连接。可以采用人工牵引或机械牵引的方式进行放线,下锚时采用绞模、手扳葫芦紧线,人工下锚。 2工艺工法特点 电力杆(塔)上悬挂放线滑轮,采用人工牵引或张力牵引放线。工艺简捷,适合35卜丫以下线路施工。 3适用范围 本标准适用于35kV及以下电力架空线路的导线、架空地线架设及调整。 4主要引用标准 4.1《铁路电力施工规范》(TB10207)。 4.2《铁路通信、信号、电力、电力牵引供电工程施工安全技术规程》(TB10306)。 4.3《铁路电力工程施工质量验收标准》(TB10420)。 4.4《铁路电力设计规范》(TB10008)。 5施工方法 电力杆(塔)上悬挂放线滑轮,采用人工牵引或张力牵引放线法。 6施工工艺及关键工序

35KV变压器安装方案

35KV变压器安装 施工方案 (REV 1) 编制: 校审: 批准: 工程项目经理部 20xx年xx月xx日

目录 1 适用范围 (1) 2 编制依据 (1) 3 工程概况 (1) 4 施工工序 (1) 5 总体施工要求 (1) 6 具体安装程序和注意事项 (2) 7 主要措施用料 (5) 8 主要施工机具 (5) 9 质量保证措施 (6) 10 HSE措施 (6) 11 施工记录表格 (6)

1适用范围 本施工方案适用于中国南京BASF-YPC一体化石油化工基地基础化学联合 装置60万吨/年乙烯装置35KV变压器安装工程,调试内容和数据要求由生 产厂家现场确定,此处不再叙述。 2编制依据 1)S&W设计的中国南京BASF-YPC一体化石油化工基地基础化学联合装置60万吨/年乙烯装置施工图; 2)S&W/ABB提供的35KV变压器随机资料; 3)扬巴乙烯装置施工检试验计划:变压器安装; 4)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 5)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90; 6)《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999。 3工程概况 根据BASF-YPC一体化石油化工基地基础化学联合装置60万吨/年乙烯装置 的总体施工计划,D201变电所达受送电条件。根据此施工进度要求,35KV 变压器(20MV A两台、13000KV A一台)在2003年8月底开始安装,三台 变压器全部是分体运输,现场组装、注油,所以在施工前要认真阅读变压器 安装手册,特别注意组装、注油过程中的注意事项,保证变压器合格完成安 装。 4施工工序 5总体施工要求 1)详细审阅施工图纸、随机资料,注意随机资料中部分施工工艺的具体要求,尤其是和国内规范或施工习惯不同的地方,应特别标注,如需变更必须通过 S&W、YPEC的同意。

35KV新集变电站间隔施工方案

35KV新集变扩建35KV楼集线间隔工程 施 工 方 案 武汉新洲华光电力有限责任公司

目录第一章:编制说明 第二章:工程概况及特点 第三章:施工准备 第一节:技术准备 第二节:物资准备 第三节:施工部署 第四章:施工现场安全技术措施 第五章:施工现场安全组织措施第六章:施工现场安全保障措施 第七章:危险点及控制措施 第八章:主要施工艺与施工方案 第一节:涂料工程施工工艺 第二节:脚手架施工工艺 第九章:质量要求

第一章编制说明 本施工组织设计编制目的是为35KV新集变电站间隔工程的施工提供完整的纲领性技术文件,用以指导建筑安装的施工和管理,确保优质、高速、安全、文明地完成本工程的建设任务。 第二章工程概况及特点 一、工程概况 工程名称:35KV新集变扩建35KV楼集线间隔工程 工程地点:新洲区新集变电站内 施工单位:武汉新洲华光电力有限责任公司 工程质量:合格工程 总工期:负荷转供之日起20天内竣工 本工程根据新洲华光公司工程部下发工作任务,对35KV新集变电站扩建35KV楼集线间隔工程施工,主要工作任务如下: (1)新建断路器基础2组。 (2)新建隔离开关基础3组。(备注:每组两个基础) (3)新建35KV熔断器基础1组。(备注:每组两个基础) (4)新建站用变基础1组。 (5)新建电缆终端基础1组.

(6)新建端子箱基础2组,新建检修箱基础1组。 (7)新建出线构架基础(J—1)3个. (8)新建母线构架基础(J-2)4个。 (9) 600型电缆沟12米。 (10)增设接地网200米。 (11)楼集间隔进线管群9米。 第三章施工准备 进场施工前的准备工作是施工管理中一个重要的环节,准备工作的好坏,直接影响到工程施工的顺利展开;为了避免施工管理中的盲目性,提高计划性和科学性,准备工作的根本目的是:组织和制定管理所必需的数据和资料.

35KV变电站土建方案

...... 五、施工方案 组织机构图 1、主变压器基础 一侧预埋 4 根 DN40镀锌钢管,一侧预埋 2 根 DN50镀锌钢管。一端与基础顶平齐,另一端埋至就近电缆沟。基础尺寸 2.675*2.675 ,基础埋深为。基础混凝土采用 C30,;垫层混凝土采用 C15。钢材采用Q235B,焊条采用 E43。钢筋采用 HPB235级,基础钢筋保护层厚度 40MM。油池混凝土地坪以 0.5%坡度坡向集水井,最薄处不小于 100MM。油池干

铺卵石,粒径为50-80MM,铺设厚度不小于250MM。所有埋管管底标高度 ,伸入电缆沟时管口应高于沟底100MM。所有埋件焊缝均为满焊, 焊缝高度为8MM。所有埋管波折半径不小于10 倍管径。 励磁支架及基础 基础垫层采用C10混凝土,杯基采用 C20 混凝土,二次灌浆采用C25细石砼。电杆外形长度3500MM,地面以上2500MM。 防火墙施工:做100 厚 C10 砼垫层,每隔200MM,横竖交叉搭接直 径为 8 和 10 的配筋。墙体与构造柱连接处砌成马牙槎,同时与墙体埋设 钢筋拉结在一起。构造柱混凝土为C25 砼,先砌墙后浇注。墙体 以下采用强度等级MU10机红砖, M10水泥砂浆砌筑。 0.000 以上采用强度等级 MU10机红砖,M10混杂砂浆砌筑。地面高度 4500MM,最后压顶梁。 2、地基办理 各建修筑物基础根本以泥岩为持力层,基底与泥岩层间如有空隙采 用毛石混凝土回填。 照明:全站照明采用正常照明和事故照明两种方式。 生产综合楼正常电源电压采用交流380V,动力和照明系统共用的方式,由楼主控室的交流屏供电。35KV配电室, 10KV配电室、主控室、电容器室及接地变室设事故照明,事故照明电源电压采用直流220V,正常时由交流屏供电,当工作照明电源故障时,蓄电池直流系统应自动投入, 由直流屏供电。楼事故照明灯由事故照明箱集中控制,就地不设事故照 明开关。 通风方案及设施选型 依照? 35~110kV 变电所设计规?〔GB 50059-1992 〕的规定,配电 装置室等房间每小时通风换气次数不应低于 6 次。接地变配电装置室需 通风,通风采用自然进风、机械排风的方式,依照换气次数不小于 6 次