中国人民大学图书馆新馆工程节能工程专项验收报告 中国人民大学 二零一一年一月

目录 1、工程概况 (3) 1.1、设计概况 (3) 1.2参建单位概况 (3) 1.3审批及备案 (4) 2、施工质量情况 (4) 2.1分项工程质量验收汇总 (4) 2.2节能保温材料及构件复试汇总 (5) 2.3节能保温工程隐蔽验收汇总 (6) 3、建筑节能现场实体检测 (7) 3.1外墙节能构造钻心检验 (7) 3.2外窗气密性、水密性现场实体检测 (7) 4、节能工程验收意见 (7)

1、工程概况 1.1、设计概况 中国人民大学图书馆新馆工程位于海淀区中关村大街路59号,建筑面积44620平方米,其中地上建筑面积27609平方米,地下建筑面积17011平方米;建筑高度23.98米;建筑层数为地上五层,地下二层。本工程基础采用筏板结构,主体结构采用框架结构,二次结构分别采用轻集料混凝土空心砌块(非防火隔墙)及加气混凝土砌块(防火隔墙)。本工程屋面分别采用金属屋面板系统及种植草屋面,其中金属屋面板系统保温层采用100mm厚玻璃丝棉,种植草屋面采用50mm厚挤塑聚苯板,普通非上人屋面采用70mm厚挤塑聚苯板;外墙保温采用50mm厚挤塑聚苯板,外立面采用石材幕墙、玻璃幕墙及金属隔栅幕墙等多种幕墙形式,所有幕墙及外窗均采用断桥铝合金型材。本工程供暖采用区域锅炉房燃气供热,在楼内分区域设置计量仪器;动力与照明实行分别计量,空调用电单独计量。本工程保温管道采用橡塑卷材,所有灯具均采用节能型灯具产品。 1.2参建单位概况 本工程建设单位是中国人民大学,勘察单位是中国建筑技术集团有限公司,设计单位是中旭建筑设计有限公司,施工总承包单位是中建一局(集团)有限公司,监理单位是北京建扶工程建设监理公司。

建筑节能与环保知识课程标准

建筑节能与环保知识课 程标准 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

《建筑节能与环保知识》课程标准 一、课程性质: 《建筑节能与环护知识》课程着重培养建筑工程行业从业人员的建筑节能环保设计、节能环保构造设计和节能环保工程的施工实现技能,课程主要讲授建筑节能与环保的基本知识、建筑工程、建筑应用技术、墙体节能工程施工与验收技术、屋面节能工程施工与验收技术、门窗及幕墙工程与验收技术、楼地面节能工程施工与验收技术、可再生能源应用技术和节能评估与改造等建筑节能方面的内容。以及当代环境问题的特点与产生的原因、环境保护理念、环境保护技术与方法、当前的环境管理与制度,与建筑行业相关的生态区建设与环境保护的示范区案例等内容。适用于土建类专业中的建筑工程技术等专业,课程性质为专业素质拓展课。 二、课程的目的: 通过本课程的教学,培养学生树立起节能环保意识和“节能的目标不是限制用能,而是提高能源转换和利用效率”的观念以及环境保护势在必行并与每个行业都息息相关的紧迫感和责任感。要求学生了解国内外建筑节能与环境保护应用技术的发展状况,掌握建筑本体节能和各种能量系统节能技术的主要思路,了解目前环境存在的问题,并且清楚建筑行业的发展过程中能够应用的环保理论及技术,能够运用所学理论和知识去分析建筑能耗以及产生的污染并提供恰当的建筑节能环保技术方法、能进行基本的建筑节能环保施工实施和质量验收。 三、课程基本理念: 通过本课程的学习,使学生能在国家规范、法律、行业标准的范围内,使用适宜的设计思想,采用环保节能的建筑材料,运用建筑节能及其构造设计方案,并在施工一线付诸

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

节能工程专项验收报告-范例

研发中心 节能工程专项验收报告 中化岩土工程股份有限公司 2013 年12月

一、工程概况 工程名称:研发中心,工程地点:北京大兴工业开发区科苑路13号,建设单位:中化岩土工程股份有限公司,结构类型:框剪,建筑面积:23727m。采暖面积:16500m。本工程地 22 下2 层,地上12层,建筑用途为研发。外墙外保温钉挂岩棉防火板复合板,外窗为断桥隔热铝合金窗,双层中空low-E玻璃。屋面保温层为50厚(60厚)挤塑聚苯板。 施工总承包单位:北京诚通新新建设有限公司 技术负责人:陈小飞 分包单位:沈阳黎东幕墙装饰有限公司 分包单位负责人:王树显 分包技术负责人:成东升 该工程于2011年6月1 日开工,计划竣工日期2012年12月30 日完工。建筑节能工程 的各项施工任务已经完成。

三、节能保温材料及构件复试汇总 2

五、建筑节能现场实体检测 1、外墙节能构造钻心检验 2013 年11月28日进行本工程外墙节能构造现场钻心取样检测,检测单位北京信远恒 检测科技有限责任公司,报告编号XCJC13-02315,检测结果:符合要求。 2、外窗气密性、水密性现场实体检测 2013 年12月01日进行本工程外窗气密性、水密性现场实体检测,检测单位北京中永 成建筑工程检测有限责任公司,报告编号msss13-00255,检测结果:合格。 3、2013年11月29 日进行平均照度与照明功率密度检测,检测单位北京兴质建设工程检测试验中心,报告编号:京兴质检(节)字(2013)第(JNZD216),检测结果:合格。 3

本工程自开工以来,建筑节能保温工程的过程控制一直处于严格、有序的状态。基本做到了层层把关,各项施工工序均按设计及施工规范要求进行施工,施工技术资料基本完整,真实有效。符合建筑节能分部工程验收条件。 验收单位: 建设单位:中化岩土工程股份有限公司 (盖章) 项目负责人: 年月日 (盖章): 监理单位:北京中岩工程管理有限公司 总监理工程师: 年月日 (盖章) 设计单位:建设综合勘察研究设计院有限公司 项目负责人: 年月日 (盖章) 施工单位:北京诚通新新建设有限公司 项目经理: 年月日 4

工程建筑节能与环保应用技术

建筑节能与环保应用技术 2005年,国家和地方陆续出台新的建筑节能政策和标准规范,从而把建筑节能纳入新的视野和国家战略。建筑能耗当前占全国能源消耗近30%。所以,建筑节能对于促进能源资源节约和合理利用,缓解我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾,加快发展循环经济,实现经济社会的可持续发展,有着举足轻重的作用,也是保障国家能源安全、保护环境、提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展观的一项重要举措。因此,国家要求新建建筑(含改建、扩建)近阶段达到节能50%,经过一段时间的努力,则要达到节能65%的目标。为此,对设计、建造、监理提出了新的明确的工作要求和行为责任。 建筑节能是指在区域规划、城镇体系规划、城市总体规划和建筑的规划(包括布局、形状和朝向等)、设计、施工、安装和使用过程中,按照有关建筑节能的国家、行业和地方标准,对建筑物维护结构采取隔热保温措施,选用节能型用能系统(指与建筑物同步设计、同步安装的用能设备和设施)、可再生能源(如太阳能、风能、水能、地热)利用系统及其维护保养,保证建筑物(城镇公共建筑、居住建筑)使用功能和室内环境质量,切实降低建筑能源消耗,更加合理、有效地利用能源等活动。建筑围护结构指建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋顶、地面等。其中直接与外界空气环境接触的围护结构称为外围护结构,如外墙、外窗、屋顶等;内围护结构不与外界环境接触,如内墙、楼地面等。 1建筑节能技术要点 1.1墙体保温技术 1.1.1墙体保温是建筑节能的重要一环 自从节能工作在全国范围内全面启动以来,墙体保温经历了外墙内保温、夹层保温和外墙外保温的发展历程。 2002年,外墙外保温系统在世界范围内,尤其在欧洲被广泛使用,估计总面积达8500万平方米。有关机构测试表明,住宅的能量损失大致为屋顶约占15%;门和窗约占25%;地下室和地面约占15%;墙体如果不做保温处理约占50%,如果进行保温处理约占 10%-15%。大量工程实践证明,目前普遍采用的外墙外保温技术是相对较好的墙体保温技术。 “外墙内保温”技术,即在建筑空间内部墙体附加保温材料以达到节能目的。我国在实施建筑节能设计标准的初期,大都采用外墙内保温的方法。但外墙内保温做法存在的问题也是显而易见的:一是热工效率较低,外墙有些部位如丁字墙、圈梁处难以处理而形成“热桥”,使保温性能有所降低;二是保温层做在住户室内,对二次装修、增设吊挂设施带来不少麻烦,一旦出现质量问题,维修时会对住户造成很大困扰;三是内保温占用室内空间,减少用户使用面积。 “夹层保温”技术,即对外围护墙采用分层处理的措施,形成墙体—保温材料—墙体体系,达到保温节能目的。我国在建筑保温材料发展的前期,曾经大力推广过夹层保温技术,上世纪80年代初建造的北京前三门高层住宅区,就是典型代表作。建筑界曾试图用工业化生产的方式解决建筑的保温和节能问题,然而由于生产方式复杂,不能有效地解决建筑中存在的“冷桥”问题,夹层保温的做法逐渐被墙体外保温的做法所取代。

节能工程专项验收报告(通过版)

***工程 节能工程专项验收报告 工程名称:***工程 工程概况:本工程位于***,总建筑面积34846m2,其中改造部分的建筑面积12520m2,扩建部分的建筑面积26326m2。建筑檐高24.00m。地上8层,局部5层,局部地下2层,地上建筑面积32861m2,地下建筑面积1431m2。地下一层为人防工程,平时为密集架书库和库房,战时做二等人员掩蔽所,地下一层的其它房间基本上都用作设备间。一层设报刊和报纸阅览区、工具书阅览区、书目检索区、电子阅览区、藏阅区、展厅、咨询部、休息区;二层设藏阅区、研究厢、休息区、休息室、图书典藏室、办公室、大会议室;三层设英文藏阅区、藏阅区、研究厢、休息区、自习区、休闲区、咖啡吧、小会议室、馆长室、接待室;四层设多语种藏阅区、藏阅区、研究厢、休息区、自习区、多媒体视频区、办公室;五层设藏阅区、多媒体阅览室、办公室、报告厅、古籍藏书室、培训室、服务用房和设备间;六层设休闲区和学术讨论区、阅览区、休息区、资料中心、古籍藏书室。本工程属于甲类公建。建设单位***,设计单位为***设计有限责任公司,监理单位为***工程监理有限公司,施工单位为***工程集团有限公司。该工程于20**年5月24日开工,于20**年2月8日竣工。 节能情况:本工程执行建筑节能设计标准北京市地方标准《公共建筑节能设计标准》(DBJ01-621-2005),本建筑物体形系数为0.15。

屋顶透明部分面积与屋面面积之比为7%,屋面透明部分传热系数为2.2,屋面非透明部分传热系数为0.58W/㎡.K,外窗(包括透明幕墙)传热系数为2.2,遮阳系数为0.5。外墙传热系数为0.59W/㎡.K。 1、外墙节能:本工程为框架结构,外墙为300mm厚加气混凝土砌块墙+12mm厚黄色陶土面砖。外墙砌块生产厂家为***新型建材有限公司,材料现场复试合格,外墙传热系数经***检测技术有限公司检测为0.54W/㎡.K,符合设计要求及规范的规定,合格。局部外墙内保温为55mm厚超细无机纤维保温层,底面接触室外空气的架空或外挑楼板为钢筋混凝土楼板外喷70 mm厚超细无机纤维保温层。超细无机纤维喷涂棉生产厂家为***科技发展有限公司,材料现场复试导热系数、燃烧性能合格。 2、外窗(幕墙)节能:外窗为断桥铝合金幕墙窗,型材为隔热型材,壁厚2-3mm,生产厂家为***铝业有限公司。幕墙玻璃为无色透明Low-e中空玻璃(在线,6+12+6mm),传热系数K值为不大于2.20W/㎡.K,生产厂家为***玻璃科技有限公司,玻璃总面积为4323㎡。幕墙经检测,气密性,可开启部分单位缝长属国标GB/T21086-2007第3级,幕墙整体单位面积属国标GB/T21086-2007第4级;水密性属国标GB/T21086-2007第3级;抗风压性能属国标GB/T21086-2007第3级;平面内变形性能属国标GB/T21086-2007第2级,保温性能属国标GB/T21086-2007第6级,均符合要求。中空玻璃经检测,露点试验、可见光透射比、遮蔽系数、传热系数均符合要求。 3、屋面节能:屋面设计节能65%,屋面保温层为90mm厚SF憎

浅析建筑工程中的节能环保

浅析建筑工程中的节能环保 浅析建筑工程中的节能环保 【摘要】在我国倡导实行可持续发展的背景下,节能环保已经成为当今社会的一大课题。节能环保不是一个空头口号,需要社会各界的共同实施,才可见到成效,随着城市化进程的快速推进,各类建筑工程项目越来越多,而工程中的节能环保问题越来越受到人们的关注。 【关键词】建筑工程;节能环保;问题;措施 一、前言 随着我国经济的快速发展,人们的生活质量得到了很大的提高,但是在经济快速发展的过程中,忽视了对环境的保护,以致造成了环境污染、资源浪费等现象。面对资源得不到有效利用这一情况,国家提出了实行可持续发展战略,倡导节能环保,节能环保不是空头支票,是需要靠大家、靠各个行业的实际行动来完成的。由于人们生活的实际需要,建筑行业的市场份额越来越大,其在我国的社会和经济发展中占据的地位也越来越重要,但是建筑企业在发展中却没有走上良性的可持续发展的道路,很多建筑企业为了谋取自己最大的利润,忽视建筑工程中自身的节能环保责任,致使工程在管理过程和实际操作过程中出现了漏洞和问题。 二、建筑工程存在的节能环保问题 建筑工程施工作为我国经济建设中最为普及的建筑模式,由于很多施工单位的节能环保意识薄弱,对于因施工所带来的节能环保问题重视不够,甚至有的是对此视而不见,导致建筑工程施工过程中的环境保护问题越来越严重。据分析,建筑工程目前主要存在的节能环保问题主要有以下几个方面: 1、节能环保意识差。很多建筑企业在施工过程中缺乏最基本的节能环保意识,主要表现在:对工程项目中防治污染的设施没有与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用;引进的技术和设备不符合环境保护的规定,既浪费原料又起不到环保的作用;对环境可能造

建筑节能分部工程专项验收方案【最新版】

建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收内容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计

的情况; (二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查内容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建筑节能设计认定书;

(二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。

五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求,是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

节能工程专项验收报告

. 节能工程专项验收报告(安慧北里学校教学楼) 建工集团有限责任公司 2011年11月22日

一、工程概况: 有建工集团有限责任公司建设的安慧北里学校教学楼,位于区大屯。总建筑面积6424.2平米,地上五层,建筑高度为22.0米。结构形式为框架结构。主要功能为教室、办公。 该工程有建工集团有限责任公司建设,中国航空港建设总公司承建,北方-汉沙建筑工程设计设计,双圆工程咨询监理监理。 二、节能情况: 本工程2011年3月22起开工,2011年11月18日竣工。工程按照市建设委员会有关节能工程验收规定,于2011年11月22日,由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行节能工程专项验收。 本工程执行建筑节能社交标准代号为DBJ01-621-2005《公共建筑节能设计标准》,本建筑物传热系数为0.22,传热系数小于0.55,外墙传热系数小于0.6. 1、墙体节能工程 本工程为框架结构,地面以上维护填充墙为200mm厚轻集料混凝土砌块;外墙保温选用40厚RFT自控相变储能节能材料,外抹二层聚合物抗裂砂浆之间压一层纤维网。RFT自控相变储能节能材料生产厂家为飞拓建筑材料。外墙保温材料燃烧等级为A级,当量导热系数为0.027W/m.K,小于标准要求的0.029 W/m.K。外墙经过筑之杰工程检测检验,检验结果符合设计要求,具体检验结果详见检测报告,报告编号:(工检)2011第1843号。

2、门窗节能工程 外窗为断桥隔热铝合金门窗,基材厚度1.84mm,生产厂家为兴太装饰工程公司,门窗玻璃为中空玻璃。生产厂家为****,玻璃总面积为****现场检测外窗气密性符合GB/T7106-2008正压7级,水密性能符合国标GB/T7106-2008第三级,所检项目符合JG/T211-2007的要求。外穿的各种性能实验经过筑之杰建筑工程检测检测,符合国家建筑装饰装修工程相关质量规定,检验结果详见检验报告,报告编号:2011第0226号、第2011-2237号。 3、屋面节能工程: 屋面设计节能65%,屋面保温选用40mm厚RFT自控相变储能节能材料,燃烧等级为A级,当量导热系数0.027W/m.K,满足设计要求,生产厂家为飞拓建筑爱聊。 本工程屋面做法采用华北标BJ图集《08BJ1-1》平屋25,其具体做法是:保温层为55厚挤塑聚苯板,找坡层为逃离混凝土找2%坡,找平层为20mm厚DS干拌砂浆,防水层采用SBS高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型(4+3),保护层为15厚DS干拌砂浆。依据《公共建筑节能设计标准》DBJ01-62-2005的要求,55厚挤塑聚苯板的表观密度为 30kg/m3,导热系数为0.030W/(㎡.K)传热系数为0.53 W/(㎡.K),传热系数限值为≤0.55 W/(㎡.K),满足节能要求。 4、采暖节能工程 热计量方式采用在楼东入口处安装DN80热计量表,计量表生产厂家为京源水仪器仪表,安装数量一块。室温控方式采用三通恒温阀,恒

新型节能环保材料在建筑工程中的应用与展望

新型节能环保材料在建筑工程中的应用与展望 发表时间:2019-03-22T15:29:32.757Z 来源:《防护工程》2018年第34期作者:宫成浩 [导读] 随着社会的不断发展,经济水平大大提高,科技手段的发展也十分迅速。 杭州蓝天园林建设有限公司浙江省杭州市 310012 摘要:随着社会的不断发展,经济水平大大提高,科技手段的发展也十分迅速。同时,越来越严重的生态环境问题对我国建筑材料领域提出了更高的要求,许多新的节能环保材料得到了研究。这些建筑材料的出现不仅使室内设计更加美观,设计更加多样化,而且有效地解决了原有建筑风格的一系列问题,在充分发挥良好的保温、节能、保护生态环境的作用下,起到了更深远的作用。 关键词:新型节能环保材料;建筑工程中;应用;展望 1、新型节能环保材料在建筑工程中应用的必要性 近年来,国内外都在积极倡导绿色消费理念,节能环保已成为全人类发展的趋势。建筑界的开发商和消费居民也对建筑工程材料节能、环保、绿色安全的发展提出了要求——在建设项目中,采用绿色、无污染、无放射性、有利于环境保护和居民健康的新型节能环保材料。为了促进社会和经济发展,许多发达国家根据各自的经济特点,在建筑企业内部建设了许多生态建设项目。目前,中国建筑业正在逐步加强环境保护研究,将环境问题与社会经济发展结合起来,在建设项目中采用建筑材料,推广使用可再生建筑材料,实现建筑业节能环保的目标。 2、新型节能环保材料的优点 这些新型节能环保材料可重复使用,缓解日益严重的生态环境问题,节约能源,美观易用。由于其自身的特点,它是一种可再生资源,可提高材料的使用寿命和有效利用废弃材料,同时尽量减少能源消耗。在住宅建筑中使用时,天然绿色材料创造了一个完全不受材料或细菌有机体繁殖造成的放射性物质恐惧的环境,更适合住宅生活。同时,新型节能环保材料在使用寿命、防腐蚀、燃烧等方面具有很强的优势,其原料符合室内环境要求,外观优良,这不仅有利于解决传统建筑材料不符合环境保护目标的问题,而且有利于更好地管理生态环境。这也有利于改变目前广泛的社会发展生产模式,促进经济的可持续发展。 3、新型节能环保材料在建筑工程中的应用 3.1墙面的节能 节能墙也被称为轻型隔墙。由于建筑室内使用的限制,节能墙不能有较明显的凹凸部分。同时,在选择节能墙材料时,根据建筑物规定的防火等级,尽量选用保温性能优良的保温材料,以尽量减少建筑物的热量损失。对于使用轻量墙的建筑物,特别是控制传热的建筑区域的分离,如办公室和仓库之间的隔墙,为了避免传热到不需要温度控制的房间,需要隔热。墙体材料,例如,在轻量隔板或轻钢龙骨表面的石膏墙除了绝缘材料外,为了减少热量的损失。 此外,在墙体的保温设计中,有节能和环保两种材料被广泛使用。一个是真空绝缘板,真空绝缘板外侧有一层金属外壳,在两个真空绝缘板之间,金属外壳将形成真空区,然后用泡沫或纤维等材料填充面积,使得真空绝缘板的厚度非常小,而建筑工程造成的毒气也相对较小,许多消费者对此表示赞赏。二是复合硅酸盐绝缘材料,这种节能环保材料具有保温性能好,导热系数低的优点。施工过程中造成的污染接近于零,这种节能环保材料还没有腐蚀性,对大楼其他设备的影响很小,由于这种节能环保材料不会出现在使用粉尘等有害物质中,施工人员可根据施工需要对其进行切割,实用性高。 3.2节能门窗与节能玻璃材料 门窗是建筑换热的主要组成部分,对建筑节能具有重要影响。相关调查结果表明,我国建筑业发展迅速,每年建造的房屋总面积超过20亿平方米,但只有10%的建筑符合节能标准。在所有落成的楼宇中,95%的楼宇有高耗能问题,因此,必须采用节能玻璃和门窗材料来调整建筑物的能源效率。建筑门窗的能耗约占建筑总能耗的35%,节能门窗和玻璃材料能有效地降低建筑物的能耗。目前在真空玻璃、电子光华玻璃、玻璃电镀等建筑工程中使用的节能玻璃材料较多。 3.3节能维护材料 目前在大型公共建筑中,大面积的玻璃幕墙是主要外部维护结构,对建筑节能性有重要影响。大面积玻璃幕墙应采用透光良好、隔热性强的比例材料,并充分利用太阳能技术,安装新能源玻璃材料,在屋顶装置太阳能光电板代替传统能源的使用,达到节约能源的目的。比如某工程中,太阳能光电板总面积为6700 m2,占建筑屋顶采光面积总数的50%左右,发电量可以达到320kW。通过大面积采用玻璃屋顶,使建筑整体的采光率得到显著提升,同时也使建筑耗电量得到明显降低。大面积使用太阳能光电板,还可以为建筑内的其他电气设备供电,节省建筑使用过程中的能耗。此外,建筑节能维护材料也逐渐向轻质、保温的方向发展。 4、新型节能环保材料的展望 4.1使用可再生能源制造节能环保材料 目前,我国的工业每年都产生大量的工业废料,如果将这些废物回收利用,制成节能环保的材料,不仅可以减少环境污染,减少资源浪费,而且还可以促进环境和经济的可持续发展。因此,在未来的建筑工程中,必须尽量少用自然资源,尽量以废物为原料;使用的建筑技术应减少对环境的污染;使用的原材料对人体健康没有危害,需要加强节能环保材料的研究开发。这样,它不仅可以处置对环境污染比较大的废物,而且可以成为废物的宝藏,降低生产和建设成本。 4.2提高再生资源的利用率 从我国目前的情况来看,我们每年可以产生大量的工业废料,但这些资源往往堆积在那里,只有极少数的实际二次使用。因此,必须提高可再生资源的利用率,减少资源浪费,保护生态环境,通过利用各种工业的废物原材料实现可持续经济发展,重点是绿色和无害环境技术,以生产新型节能环保材料,为人类的健康发展作出贡献。 4.3发展新型节能环保建材 目前,人们对环境质量的要求不断提高,且环保意识逐渐增强,因此建筑工程需要在保障建筑质量的同时,要满足业主对居住环境的

建筑节能专项验收报告

建筑节能专项验收报告

建筑节能工程施工质量专项验收报告 工程名称祥瑞中心花园1# 楼 建筑面积 (m2) 结构类型剪力墙工程造价(万元) 建设单位郑州市世群房地产开发有限公司 合同开、竣工日期20 年 月日 至 年 月日 实际开、竣工 日期 年月 日 至 年 月日 验收时间 年 月日 工程遗留 情况 无 验收组人 员名单 详见《验收组人员组成情况表》

对工程设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节的全面评价 河南省纺织建筑设计院有限公司有限公司受我单位委托,对祥瑞中心花园6#楼工程进行了施工图设计,图纸经过审图机构审查,设计单位依据建筑节能标准的要求进行设计以及施工图节能设计的审查,并到节能管理部门进行备案,无违反法律、法规和强制性标准条文的行为,较好的完成了设计与服务任务。 河南宏盛建筑有限公司,在节能分部施工中能按照要求对节能材料进场后进行复试、实行了见证取样制度,节能工程有专项施工方案、施工前并做施工示范样板、有节能专项验收等。能按规范、规程要求进行组织施工,各项质量控制资料齐全。 中牟县建设工程监理公司组建了以总监为核心的监理班子,编制了建筑节能监理规划和实施细则,监理工程师对节能材料进场及时进行验收签认,以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度,能认真的对建筑节能工程隐蔽工程记录、检验批、分项、分部验收,并对形象进度报表进行审核。密切配合施工单位,坚持关键部位实施旁站监理,较好地保证了工程监理任务。 建筑节能工程施工质量专项验收报告 序号分项工 程 主要验收内容及验收情况 1 墙体节 能工程 主体结构基层符合设计要求,保温材料聚苯乙烯泡沫板厚度、导热系数、密度、压缩强度及燃烧性 能、聚合物粘结强度及各构造层粘结强度、聚合物抹面砂浆拉伸粘结强度、耐碱网格布断裂应变及 单位面积质量、锚固件的单个抗拉承载力等均符合设计要求,原材料证明文件齐全,复验合格。保 温砂浆按照施工方案规定分层施工,且各层之间粘接牢固,不脱层、无空鼓和开裂现象。后置锚固 件数量、位置、锚固深度和拉拔力符合设计要求。拉拔试验合格,符合设计要求及规范规定。工程 质量控制资料齐全。 2 幕墙节/

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则 【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节

能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语

节能的工程验收程序

节能工程的有关验收程序随着建筑行业的不断发展,社会生活水平的提高,人们对生活的周边环境的要求也是越来越高,但在人们在生活享受的同时也要考虑有关的资源,所有现在每个单位对节能这一块的也非常的重视,而且也越来越规。 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,我们必须根据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,来完成我们施工过程中的有关资料收集。 节能在施工中分为三个阶段:1、节能首次会议;2、节能的中间结构验收;3、节能竣工验收。 先来说节能首次会议所需要有关资料和要求,我们在承担建筑节能工程时,先要选择一家专业的施工单位,而且相关单位应该具备相应的资质,施工现场应做到“3个有”。有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准的单位来施工。选好施工单位后要开始准备有关图纸的材料及有关节能的前期资料。第一、为了避免影响节能效果,节能必须进行有关的现场的设计单位对现场的技术交底,如设计有所变更的我们就要注意了,a任何有关节能的设计变更,必须事前办理手续;b设计变更不应降低节能效果;c涉及节能效果的设计变更,除应由原设计单位认可外,还应报原负责节能设计审查机构审查方可确定。确定变更后,并应获得监理或建设单位的确认。d设计变更完成后,设计还应出一份节能的预算书及门窗、屋檐、有线条施工节点图,并设计单位需要盖章和审批,还有一份关于《市公共建筑建设项目施工图节能审查备案表》这一份是有关第三方盖章的。第二、建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训并在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件,经有

节能项目工程专项验收报告

节能工程专项验收报告(安慧北里学校教学楼) 北京建工集团有限责任公司 2011年11月22日

一、工程概况: 有北京建工集团有限责任公司建设的安慧北里学校教学楼,位于 朝阳区大屯。总建筑面积6424.2平米,地上五层,建筑高度为22.0米。结构形式为框架结构。主要功能为教室、办公。 该工程有北京建工集团有限责任公司建设,中国航空港建设总公司承建,北方-汉沙杨建筑工程设计有限公司设计,北京双圆工程咨询监 理有限公司监理。 二、节能情况: 本工程2011年3月22起开工,2011年11月18日竣工。工程 按照北京市建设委员会有关节能工程验收规定,于2011年11月22日,由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行节能工程专 项验收。 本工程执行建筑节能社交标准代号为DBJ01-621-2005《公共建筑节能设计标准》,本建筑物传热系数为0.22,传热系数小于0.55,外墙传热系数小于0.6. 1、墙体节能工程 本工程为框架结构,地面以上维护填充墙为200mm厚轻集料混凝土砌块;外墙保温选用40厚RFT自控相变储能节能材料,外抹二层 聚合物抗裂砂浆之间压一层纤维网。RFT自控相变储能节能材料生产 厂家为北京飞拓建筑材料有限公司。外墙保温材料燃烧等级为A级,当量导热系数为0.027W/m.K,小于标准要求的0.029 W/m.K。外墙经过北京筑之杰工程检测有限公司检验,检验结果符合设计要求,具体

检验结果详见检测报告,报告编号:(工检)2011第1843号。 2、门窗节能工程 外窗为断桥隔热铝合金门窗,基材厚度 1.84mm,生产厂家为河 北兴太装饰工程公司,门窗玻璃为中空玻璃。生产厂家为北京**** 有限公司,玻璃总面积为****现场检测外窗气密性符合 GB/T7106-2008正压7级,水密性能符合国标GB/T7106-2008第三级,所检项目符合JG/T211-2007的要求。外穿的各种性能实验经过北京 筑之杰建筑工程检测有限公司检测,符合国家建筑装饰装修工程相关 质量规定,检验结果详见检验报告,报告编号:2011第0226号、第2011-2237号。 3、屋面节能工程: 屋面设计节能65%,屋面保温选用40mm厚RFT自控相变储能节能材料,燃烧等级为A级,当量导热系数0.027W/m.K,满足设计要求, 生产厂家为北京飞拓建筑爱聊有限公司。 本工程屋面做法采用华北标BJ图集《08BJ1-1》平屋25,其具体做 法是:保温层为55厚挤塑聚苯板,找坡层为逃离混凝土找2%坡,找平层为20mm厚DS干拌砂浆,防水层采用SBS高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型(4+3),保护层为15厚DS干拌砂浆。依据《公共建筑节能设 计标准》DBJ01-62-2005的要求,55厚挤塑聚苯板的表观密度为 30kg/m3,导热系数为0.030W/(㎡.K)传热系数为0.53 W/(㎡.K),传热系数限值为≤0.55 W/(㎡.K),满足节能要求。 4、采暖节能工程

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

01#、49—52#楼工程(建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位: 2、设计单位: 3、勘察单位: 4、监理单位: 5、施工单位: 6、本工程为01#、49#—52#楼工程,位于,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻 化微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

建筑节能验收总结

建筑节能验收总结 建筑节能分项工程划分为墙体节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、门窗节能工程、采暖节能工程、通风与空气调节节能工程 建筑节能分部工程质量验收 建筑节能分部工程的质量验收,应在建筑节能分部工程的质量验收,检验批、分项工程全部验收合格的基础上,进行外墙节能构造实体检验、严寒、进行外墙节能构造实体检验、严寒、寒冷地区的外窗气密性现场检测、地区的外窗气密性现场检测、以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试,能性能检测和系统联合试运转与调试,确认建筑节能工程质量达到设计要求和本规范规定的合格水平。 1规定了节能分部工程验收的整体要求: 规定了节能分部工程验收的整体要求,检验批、分项工程应全部合格。通过外墙构造实体检验、外窗气密性现场检测、系统节能性能检验和系统联合试运转与调试,运转与调试,确认节能分部工程质量达到设计要求和本规范规定的合格水平。 建筑节能分部工程质量验收 建筑节能工程验收的程序和组织应按《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300的要求并应符合下列规定: 1 节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加。 2 节能分项工程验收时,应由监理工程师主持,施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加。必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加。 3 节能分部工程验收时,应由总监理工程师,建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加。施工单

位的质量或技术负责人应参加。主要节能材料、设备、成套产品或技术的提供方应参加。设备、成套产品或技术的提供方应参加。设计单位节能设计人员应参加。 对建筑节能工程验收程序和组织的做出了具体规定。其验收的程序和组织与 建筑工程施工质量验收的程序和组织与《质量验收统一标准》GB50300的规定一致,由监理方(建设单位项目负责人)主持,会同参与工程建设各方共同进行。 建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定: 1 检验批应按主控 项目和一般项目验收。 2 主控项目应全部合格。 3 一般项目应合格。当采用计数检验时,至少应有90%以上的检查点合格,且 其余检查点不得有严重缺陷。 4 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。 对建筑节能工程检验批验收合格质量条件的基本规定。《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300和各专业工程施工质量验收规范的规定完全一致。验收时要求一般项目亦应合格。 当发现不合格情况时,应进行返工修理。只有当难以修复时,验收项目,才允许适当放宽,即至少有90% 验收项目合格,才允许适当放宽,同时规定其余10%,的不合格点不得有“严重缺陷”。 可理解为明显影响了使用功能,造成功能上的缺陷或降低。 建筑节能分项工程质量验收合格,符合下列规定: 1 分项工程所含的检验批均应合格。 2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。 建筑节能分项质量验收合格,包括: 建筑节能分项质量验收合格,分项工程所含检验批均合格。 建筑节能分部工程质量验收合格,符合下列规定: 1 分项工程应全部合格。 2 质量控制资料应完整。 3 外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求。

建筑节能工程验收记录表

建筑节能工程验收记录表 前言 为贯彻落实《建筑节能工程施工质量验收规》,本站组织编制了有关建筑节能工程施工质量验收记录表,供有关单位试用。为方便建筑节能工程施工质量验收,本记录表按《建筑节能工程施工质量验收规》规定的单独组卷要求,仅对建筑节能工程施工容的相关验收提供记录表,非节能部分的验收记录,仍按相关部分的验收要求进行。 市建筑工程质量监督站 2008年1月9日 目录 建筑节能分部(子分部)工程验收记录 (1) 分项工程质量验收表 (2) 附件表 (3) 外墙保温(浆料)工程检验批质量验收记录 (4) 外墙保温(现场喷涂或模板浇注)工程检验批质量验收记录 (5) 外墙保温(板材)工程检验批质量验收记录 (6) 外墙保温(块材及预制复合墙板)工程检验批质量验收记录 (7) 预置保温板现场浇筑混凝土工程检验批质量验收记录 (8) 墙体节能工程饰面层的基层及面层检验批质量验收记录 (9) 墙体节能工程隔汽层检验批质量验收记录 (10) 非透明幕墙节能工程检验批质量验收记录…………………………………1l 玻璃幕墙节能工程检验批质量验收记录 (12) 外门窗节能工程检验批质量验收记录 (13) 屋面保温层检验批质量验收记录 (14) 采光屋面节能工程检验批质量验收记录 (15) 地面保温层检验批质量验收记录 (16) 采暖节能工程分项(检验批)质量验收记录 (17) 通风与空调节能工程分项(检验批)质量验收记录 (18) 通风与采暖系统冷热源及管网节能工程分项(检验批)质量验收记录 (20) 配电与照明节能工程分项(检验批)质量验收记录 (22) 监测与控制节能工程分项(检验批)质量验收记录 (23) 隐蔽工程检查验收记录 (25)