文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥架安装图

桥架安装图

桥架安装图
桥架安装图

安装示意图

安装要求示意图

线槽内电缆填充率

多层电缆桥架铺设

时层间距一般要求

金属线槽规格

线槽需配用连接螺栓、盖板及扣锁

线槽高度125mm及以下时连接片为6个螺栓孔;线槽高度过150mm及以上时连接片为12个螺栓孔。

电缆桥架托臂安装方法

托臂在工字钢、角钢立柱上安装用M10*50螺栓连接固定。托臂长度B由设计确定。

电缆桥架落地安装方法支架要进行防腐处理。

电缆桥架延墙安装方法

线槽固定点间距,线槽宽100mm以下式为1500mm,线槽宽150mm以上时由工程设计确定。线槽延楼板或延墙铺设,线槽宽150mm以上时,应采用双螺栓固定。

电缆桥架吊装方法

托臂上度B由设计确定

电缆桥架垂直安装方法

电缆桥架延竖井安装方法

金属线槽垂直安装时电缆(线)固定支架安装方法

电缆桥架与配电盘连接方法

配电盘开口处要用橡胶条护口

电缆桥架配件安装方法:

镀锌电缆桥架用连接片接地,不可用跨接地线

电缆桥架穿楼板、穿墙防火安装方法

施工前将要封堵部位清理干净

钢丝网应刷防火涂料

防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间空隙不大于1平方厘米

防火枕摆放厚度不小于24cm

防火枕规格为三种:

I型——320X120X25

II型——160X120X25

III型——160X75X25

组合式电缆托盘组装示意图

电缆托盘规格

有盖电缆桥架(槽宽50 - 200mm)无盖电缆桥架(槽宽50 - 250mm)

有盖电缆桥架(槽宽250 - 1000mm)无盖电缆桥架(槽宽300 - 1000mm)

宽度钢板厚度

高度

宽度钢板厚度

高度

有盖无盖有盖无盖

50 1.0 50 12 400 1.5 100 20

100 1.0 50 12 500 1.5 150 20 150 1.0 75 12 600 2.0 150 20 200 1.0 75 12 700 2.0 150 20 250 1.5 100 12 800 2.0 150 20 300 1.5 100 20 1000 2.0 150 20 安装说明:

电缆托盘长度为2.44m,托盘开有孔洞,并采用热度锌处理。

无盖电缆托盘规格

尺寸

适用线槽尺寸

A B C D

50或以下15 57 0.6 35 100或以下15 57 1 35 150或以下25 58 3 35

有盖电缆托盘规格

电缆梯架引线装置示意图

电缆桥架壁装方法(二)

安装说明

电缆桥架沿墙安装时,现将U形槽钢用膨胀螺栓固定在墙

上,在用夹板或托架固定桥架。

电缆桥架固定点间距为1.5 -2m。

电缆应固定在桥架或托盘上,电缆侧装时固定点间距为1

- 1.5m.

金属线槽过梁安装方法

安装说明

此安装方法适用于层高较低的场所。将线槽固定在顶棚及

梁上,导线敷设时,应在线槽内适当位置使用衬板或防火

木杆承托导线。

金属线槽与配线电盘连接方法

安装说明

线槽与配电盘之间应用螺栓连接,并应用接地连接片进行接地。线槽与配电盘应在适当位置进行开口(开孔),开口处应用护线套进行保护。

金属线槽垂直安装时电缆(线)固定支架安装方法

尺寸

型号

适用线槽尺寸

挂片挂柱A B C GP501 GZ501 50 X 50 250 45 12 GP751 GZ751 75 X 50 250 70 20 GP752 GZ752 75 X75 250 70 20 GP1001 GZ1001 100 X 50 250 95 30 GP1002 GZ1002 100 X 75 250 95 30 GP1003 GZ1003 100 X 100 250 95 30 GP1501 GZ1501 150 X 50 250 145 40 GP1502 GZ1502 150 X 75 250 145 40 GP1503 GZ1503 150 X 100 250 145 40 GP1504 GZ1504 150 X 150 250 145 40

安装说明

线槽与配电盘之间应用螺栓连接,并应用接地连接片进行接地。

线槽与配电盘应在适当位置进行开口(开孔),开口处应用护线套进行保护。

金属线槽窜防火墙安装方法

编号品称型号及规格

1 金属线槽见工程设计

2 耐火隔板见工程设计

3 防火包PFB-720

4 防火堵料SFD-II

5 防火堵料DFD-III(A)

6 防火涂料G60-3

7 膨胀螺栓M8

8 电缆见工程设计

安装说明

在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。

在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的空隙,孔洞较大者应加防火衬板后进行封堵。

吊装金属线槽组装示意图

金属线槽盖板安装方法

螺丝固定安装单纽扣固定安装双纽扣固定安装

钢片卡子固定安装

安装说明

线槽长度通常为2m,线槽盖有两组或

以上固定点。使用锁扣卡子固定线槽盖

时,线槽边应留有一定的距离用于卡子

的开启;使用钢片卡子,可根据需要在

适当位置安装;使用螺丝`纽扣固定线

槽盖时,线槽盖上部应留有适当距离

方便安装。

锁扣卡子固定安装

电缆在线槽内敷设及线槽跨跨地安装方法

-电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围 本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1 主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.1.2 辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。 3.1.3 所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.4 桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3.1.5 电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6 镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7 金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 3.2.2 电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机做通讯联络)。 3.3 作业条件: 3.3.1 配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 3.3.2 其他工种作业情况:顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成后,方可进行桥架敷设及桥架内电缆敷设。

电缆桥架安装方案

1.1.电缆桥架(槽式、梯架式)安装 本工程的电缆桥架采用镀锌钢质桥架,水平方向的电缆桥架采用槽式桥架,电气管井垂直方向采用梯架。 电缆桥架安装施工流程 桥架走向定位 (1)桥架由直线段和各种弯通组成,必须根据设计的初步走向,现场确定立体方位,走向和转弯角度,并测量和统计直线段、各种弯通和附件的规格和数量,提出采购计划。 (2)桥架定位设计时必须考虑动力电缆桥架与控制电缆桥架不要共用一个支架,如条件限制必须共用一个支架,动力电缆桥架与控制电缆桥架应分层敷,不宜超过三层,控制电缆桥架应布置上方,动力桥架在下方,必要时还要采取屏蔽措施。 (3)桥架定位时要注意直线段桥架跨越建筑物伸缩缝处时均应采用伸缩连接板。 (4)桥架支架层间距离,当设计无规定时,交联聚乙烯绝缘电缆为300mm,控制电缆为200mm,原则上层间净距不应小于两倍电缆外径加10mm。 (5)在设定走向时,要充分考虑其它专业水管、风管、弱电线管等的空间面局,充分利用有限空间,做到布局合理美观。 (6)经过深化设计图,桥架的分布进行弹线定位。对于桥架较密集的变配房,从地板上弹线,然后用红外线射灯定位投射到顶板来确定支架的固定点。其它部位从顶板上放线以确定支架的位置。 支吊架制作、安装 (1)应根据桥架的大小和承重量或托臂与夹板式制作成门型、梯型、三角型、悬吊型或托臂与夹板式等形式。

(2)水平段安装桥架支、吊架的间距不大于1.5m;垂直段安装桥架支、吊架的间距不大于2m;距离三通、四通、弯头处,两端1m处应设置支、吊架。 (3)支、吊架安装时应测量拉线定位、确定其方位、高度和水平度。 桥架安装 (1)桥架在每个支、吊架上固定应牢固,固定螺栓应朝外。 (2)桥架穿过防火分区、楼板处,应采用防火填料封堵。 (3)桥架安装应平直整齐,水平或垂直安装允许偏差为其长度的2?,全长允许偏差为20mm;桥架连接处牢固可靠,接口应平直、严密,桥架应齐全、平整、无翘角、外层无损伤。根据深化设计图,对各楼层的桥架的弯头、三通等配件进行编号,并将弱电与低压桥架进行标识。(4)桥架敷设直线段长度超过30m时,以及跨越建筑结构缝时采用伸缩节,保证伸缩灵活。桥架之间的连接采用半圆头镀锌螺栓,且半圆头应在桥架内侧,接口应平整、无扭曲、凸起和凹陷。 (5)桥架转弯及分支处均选用成品配件,且弯头的弯曲半径根据桥架内敷设的最大电缆转弯半径来制定。 (6)桥架水平安装:为确保电缆的顺利敷设,水平安装桥架的顶部距顶板最小距离为200mm,采用共用支架的桥架各层之间的最小间距为150mm。 (7)由金属桥架引出的金属管线,接头处应用锁母固定。在电线或电缆引出的管口部位应安装塑料护口,避免出线口的电线或电缆遭受损伤。

电缆桥架安装施工方法

电缆桥架安装施工方法及工艺 1施工准备 1.1技术准备(1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。(2)各种电缆桥架技术文件齐全。(3)电缆桥架安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。(4)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 1.2材料准备(1)电缆桥架及其附件:应采用经过热镀锌处理阻燃、耐火和普通的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。(2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。(3)镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。(4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 1.3主要机具准备(1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。(2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 1.4作业环境准备(1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。(2)顶棚和墙面的第一边喷浆全部完成后,方可进行电缆桥架敷设。(3)高层建筑竖井内土建湿作业全部完成。(4)地面电缆桥架应及时配合土建施工。 1.5施工准备(1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。(2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。(3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。(4)施工技术资料要和施工进度同步。 2施工部署主楼、西副楼的电缆桥架由山东水电一队安装,东副楼的电缆桥架由山东水电二队安装。 3操作工艺3.1工艺流程:预留孔洞预埋吊杆吊架弹线定位金属膨胀螺栓固定吊杆、吊架安装桥架安装地面电缆桥架安装。 工程概况: 1、工程特点及主要事项:电缆桥架对电力干线及弱电工程配线起承架作用。(安全教育月活动方案) 2、施工现场状况:建筑施工场地狭窄,电缆桥架可从东门及东南门进场。解放路为繁华街道,外地车辆白天不能进入,只能夜间进料。 3、影响工程的主要因素:工期紧、施工场地狭窄、存放困难、交通不便是本工程的难题,再有:土建的湿作业及消防、水暖的各种管道未施工完毕是影响桥架安装工期的最重要因素。

电缆桥架线槽安装规范工艺施工图集

电缆桥架安装施工 1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。 1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图12.1.3 1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。 12.2 施工准备 2.1 技术准备: 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。 2.施工执行工艺标准、图集、规范齐全。 3.电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录,以保证施工顺利进行。 4.根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。 1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。 2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。 3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误,应反复校核以免造成浪费。 4.桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路,有腐蚀的场所、易燃粉尘场所,应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜的场所,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯

电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆桥架安装方案 施工前的准备工作及桥架安装 所有施工部位施工前必须清理干净。按照设计图纸,勘察需要安装桥架的各电缆廊道、支廊道、电缆竖井、电缆沟、屋顶桁架等施工部位,在土建单位割除侧墙上的钢筋,立模钢管并移交工作面后,在即将施工区域设置安全措施,用钢管或安全防护栏将电缆廊道、通道、竖井口等处的临边面围起来,并挂防坠落警示牌,以防人员坠落;用安全变压器及低压照明等布置临时照明,尤其在竖井口、垂直孔洞、通道临边面等位置布置充足的照明;尽快将沿途的废料、於泥、积水提前清除,撤去临时设施,保持通道畅通,清理工程量现场实际统计;清理出桥架安装路径上的预埋管道及预埋铁板凳,将预埋管在砼体外多余的管路割除,只保留设计图纸给定的长度,然后将管口用抹布重新封堵;施工人员进场前进行班组安全技术交底;桥架安装工器具齐全。 1.1.桥架的验收 槽钢立柱(吊柱)、安装底座、托臂、梯式桥架、弯通、三通、防火隔板以及附件应符合技术标准;规格、防腐类型、接地、数量应符合设计要求,出厂合格证齐全。 (1)检查桥架板材厚度应满足下列要求: (2)外观检查 测量外形尺寸与标称型号规格应一致,热浸镀锌防腐处理应符合下表要求

验收发现的材料变形、严重破损、毛刺等缺陷应及时将信息反馈给监理、厂家,进行现场修补或作退货处理。桥架等设备进入施工场地后应分类保管,堆放有序,不得因堆压而变形。 1.2.底座与槽钢立柱安装 根据设计图纸与厂家二次设计要求,确定各个部位桥架的安装方式、布置高度、安装位置,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出托臂及其槽钢立柱安装的具体位置及间距,其中竖井内的槽钢安装时应避让各层楼板,但各层槽钢的垂直间距不超过1米,水平段的槽钢安装时应避让各种障碍物及机电金结设备,但各槽钢立柱水平间距应不超过1.5米。 本标段桥架大致分为竖向与垂直两种布置方式,其支撑点槽钢立柱的安装方式也基本分为垂直与竖向两种安装形式。其中:电缆竖井采用槽钢现场焊接在底座上再进行安装的方式(图1);113.0m 高程和189.0m 高程顶板采用电缆吊架即先安装底座再用螺栓连接立柱的安装方式(图2);其余部位采用直接安装槽钢立柱的方式设置桥架支撑点。焊接时焊缝应饱满;螺栓连接时应牢固,防松零件齐全。 图1 图2 根据设计要求的桥架走向,用粉线袋沿墙壁、顶棚和地面等处,在线路的

电缆桥架安装施工方案

电缆桥架安装施工方案 1、电缆桥架施工方案 一、工程概况: 1、工程特点及主要事项:弘基商城工程位于天津市塘沽区解放路繁华街道,西为金元宝商厦,东南为商业大厦,东为学校大街。电缆桥架对电力干线及弱电工程配线起承架作用。 2、施工现场状况:建筑施工场地狭窄,电缆桥架可从东门及东南门进场。解放路为繁华街道,外地车辆白天不能进入,只能夜间进料。 3、影响工程的主要因素:工期紧、施工场地狭窄、存放困难、交通不便是本工程的难题,再有:土建的湿作业及消防、水暖的各种管道未施工完毕是影响桥架安装工期的最重要因素。 4、库房选定:可选择大堂南侧地区进行围挡,加门加锁作为库房,夜间派专人守护。 二、施工工艺及质量措施: 1、施工程序: 桥架选择→外观检查→支、吊架安装→桥架组装→电缆敷设 2、施工准备: 熟悉图纸,核实图中所有弯头、三通、直线段等相关数据,根据工期安排施工,配备劳动力,并提出备料及采购计划。现场施工中要求:土建工程应全部结束,预留洞口及埋件符合要求,各种管道全部施工完毕且试压合格。核对装饰吊顶标高,对每段桥架标高进行计算并在图纸上进行详细标注。

3、技术支持: 由于本工程在20XX年10月1日开业,9月15日试营业,工期极其紧张,消防水及各种管道未上,内装还未出图定标高,现安排桥架施工工期为24天,即20XX.6.13~20XX.7.7,施工楼层顺序按消防及风道完工楼层走,各控制点工期如下: 20XX.6.13开工、放线、打眼 20XX.6.16~6.20支吊架施工 20XX.6.16~7.6桥架组装、敷设完毕 200.7.7调整、清扫 施工工长在熟悉图纸及施工方案的前提下,合理安排施工工序、劳动力,并向操作人员做好相应的技术交底工作,落实质量保证计划,对施工的重要环节及特殊点应落实到班组每一个人,并让他们知道本次施工的流程及进度。首先,对每个进入本项目施工的人员要进行技术考核,电工焊工必须持有“特殊工种上岗证”,同时,在施工中进行考察,对不合格的施工人员坚决清除,以保证本次电缆桥架安装工程的人员素质。 4、技术要求: (1)桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、锌瘤等缺陷,喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡。 (2)在按图施工的前提下,桥架应尽可能在建筑物、构筑物上安装,并应满足安装要求、维修要求。 (3)桥架上部距棚或障碍物应尽量大于0.3米(个别点可例外)。 (4)桥架水平敷设时,支吊架间距为1.5米,垂直敷设固定点为2米,吊杆规格为

电缆桥架安装施工流程、规范、技术要求、验收标准(图文并茂详解)

电缆桥架安装施工 流程、规范、技术要求、验收标准 (图文并茂详解) 在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架比较很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。

目录 01、一般规定 (3) 02、施工准备 (5) 03、施工工艺 (10) 3.1、电缆桥架安装施工工艺 (10) 3.2、桥架安装 (11) 3.3 桥架的接地 (12) 04、支吊架安装 (13) 05、桥架安装 (14) 06、托臂安装 (20) 07、电缆桥架安装要求 (23) 08、电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范 (24) 电缆桥架型式及品种的选择 (24) 载荷等级的选择 (25) 表面防护处理方式及材质的选择 (26) 电缆桥架规格选择 (27) 对于电缆桥架的支、吊架的配置 (28) 防火 (28) 拉挤玻璃钢电缆桥架的接地 (28) 桥架系统设计内容 (29) 安装 (29) 设计要求 (29) 载荷能力 (30) 09、综合布线技术要求及工程验收标准 (31)

01、一般规定 1.1、本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。 电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)、确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,例如在利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)、荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)、确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距、桥架的宽度和层数。 (4)、确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。 (5)、绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,

电缆桥架安装规范内附详细说明

同方股份电缆桥架安装规范 1、为满足工程质量对电缆桥架的安装要求,我公司有电缆桥架安装的具体要求: 1.1电缆桥架的从最简单的面安装应做到间隔最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 1.2电缆桥架尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。 1.3电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架安插在管架的一侧。 1.4电缆桥架与各种管道平行架设时,其净间隔不小于500mm。 1.5电缆桥架与各种管道交织时,其净间隔不小于300mm。

电缆桥架的安装主要有吊顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。 施工时要按国家标准设计进行,一般要求如下。 一.金属线槽布线 1.金属线槽布线一适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但不应采用对金属线槽有严重腐蚀的场所。 2.同一回路的所有相线和中性线,要敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或其他相类似的线路,电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%。 3.金属线槽倾斜或垂直安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 4.由金属线槽引出的线路,可采用金属管,硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管等布线方式。电线或电缆在引出部分不得有损伤。 5.线糟要平整、无扭曲或变形,内壁光滑无毛刺。 6.金属线槽应要接地或接零,但不应作为设备的接地导体来使用。 二、电缆桥架布线 1.在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有易延燃材料外护层。 2.在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。 3.电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般要高于于2.50m,垂直安装时距地2m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。 4.电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 5.几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑干扰、维护、检修距离。 6.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:控制电缆不应大于50%,电力电缆不应大于40%。 7.下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1)1kV以下和lkV以上的电缆。 2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。 3)一般照明和应急照明的电缆。 4)弱电和强电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开,线于线间隔应该大于200mm。 8.电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表1的规定。 9.电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。 10.电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设施工工艺标准工艺

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安装 版本:第1版 文件编号:JI-JS-QB0603-02-2004 1 适用范围 本章适用于10KV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电缆桥架安装和桥架内电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格及电缆电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应过错好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛剌。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆等均应符合要求。 2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机、手持扩音嗽叭等。 2.3 作业条件

2.3.1土建工程应具备下列条件 (1)预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 (2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 (3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 (4)放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 (5)直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂手。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 (1) 变配电室外内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 (2) 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕,并检验合格。 3 施工工艺 3.1工艺流程 准备工作→电缆桥架的选择→电缆桥架的安装→ →电缆沿支架、桥架敷设→挂标志牌 3.2准备工作 3.2.1 施工前应对电缆进行详细检查:规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 3.2.2 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 (1) 1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10M Ω。 (2) 3~10KV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地

电缆桥架支架安装方法图示

) 图示(电缆桥架支架安装方法.

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢 制 等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电

镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置. 2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:2.1 桥架接头两端0.5m处; 2.2 每间距1.5~3m处; 2.3 转弯处; 2.4 垂直桥架每隔1.5米处. 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。

5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接

地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个 有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片2的铜芯接地线。4mm 两端跨接不小于8. 桥架安装应符合下列要求: 8.1 桥架左右偏差不大于50mm; 8.2 桥架水平度每米偏差不应大于 2mm; 8.3 桥架垂直度偏差不应大于 3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用 的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地 线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3款的检查 9 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力 管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定;

桥架安装规范

一、范围 本工艺适用于工业和民用工程中动力、照明、仪表和弱电分项敷设10kV及以下电力电缆、控制和弱电电缆的钢制电缆桥架安装。 二、定义 本标准采用下列定义 由钢制梯架或托盘的直线段、弯通和变宽直通等以及支吊架组合、用以支承电缆、具有密接连续的刚性结构系统的全称(托盘分为有孔、无孔和组装式三种。小规格的无孔托盘,常称为线槽,用为敷设电线)。 又称截面利用率。是桥架内敷设的电缆和电线包括其绝缘层在内的总截面占桥架内截面的百分比。 承载桥架的立柱、托臂、一字型、L型和门型等支持件的总称。 安装和检修时除了桥架和电缆(电线)自重以外可能加在桥架上的载荷。 三、工艺流程 ┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓ 技术和物资准备┣━━→┃桥架检查┣━━ ┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓ ━→┃桥架定位┣━━→┃支吊架制作安装┣━━ ┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓ ━→┃桥架安装┣━━→┃桥架接地┣━━━ ┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━━┓ ━→┃质量自检和互检┃

┗━━━━━━━━━━┛ 四、工艺过程 1. 熟悉桥架施工图(设计内容见附录A)和有关的电缆与电线敷设图、有关的建筑结构图及其它有关专业施工图(给排水、通风空调、消防喷淋和工艺管道及设备布置图)。了解可能与桥架平行相近、交叉、甚至可能重合的风管、水管、工艺管及各种设备走向、位置,了解各种管道和设备内的介质及表面温度、有无保温,了解桥架支、吊架安装部位的建筑部位(顶、墙、柱等)的承重能力和牢度,了解桥架走向、桥架类型及敷设在桥架内的电缆型号、规格、直径和单位长度重量等。从保证施工质量、安全和使用(和投产)要求的角度,认真审图,提出设计施工图存在问题和解决问题的建议,请设计单位及时解决。 2. 审查桥架施工图时,应特别注意以下三个方面是否存在问题: A. 电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度应满足电缆最小弯曲半径的要求。桥架的弯通应满足经过该弯通的电缆最小弯曲半径要求。 B. 载荷较重的桥架沿混凝土墙、现浇混凝土楼板敷设时,应尽可能埋设安装支、吊架用的预埋件。在振动大的场所振动可能影响膨胀螺栓牢度的部位,应埋设安装支、吊架的预埋件。 C. 在高层建筑里吊顶与楼板之间净距较小、各种管道比较集中的部位,桥架安装应不会影响其它管道和设备安装、应不影响吊顶高度。 3. 编制《施工预算》、《施工方案》(或《简要施工方案》),按预算和方案及工程计划进度,提出供料、机具和计量器具计划,由物资部门(或建设单位)及时提供桥架、附件和吊、支架,提供机具和计量器具。 4. 在选择桥架时,除了必须由公司规定的合格分供方供应外,还应注意符合设计规定的规格、结构形式(梯架、有孔托盘还是无孔托盘)。桥架的板材厚度,在设计的施工图中不作规定时,可见表1。 表1 桥架允许的最小板材厚度

电缆桥架的施工要点及安装方法

电缆桥架的施工要点及安装方法 电缆桥架施工顺序如下:进行测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 电缆桥架选型设计:强、弱电线路应分槽敷设,强、弱电在分线盒(箱)交叉时必须采用金属分离板隔开,强、弱电的导线不得在线槽内直接接触。地面线槽内的各种配线仅允许在分线盒出线口处接头。地面线槽在施工安装中,要求全部线槽管连成一个可靠的接地整体。 1、测量定位:用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2、电缆桥架制作安装我们依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。 3、电缆桥架 a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。 b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。 c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连

线槽桥架支架安装方法图示

电缆桥架支架安装方法(图) 电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置. 2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架: 2.1 桥架接头两端0.5m处; 2.2 每间距1.5~3m处; 2.3 转弯处; 2.4 垂直桥架每隔1.5米处. 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。 5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线。 8. 桥架安装应符合下列要求: 8.1 桥架左右偏差不大于50mm; 8.2 桥架水平度每米偏差不应大于2mm; 8.3 桥架垂直度偏差不应大于3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3款的检查 9 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定;

电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册) DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 高层民用建筑设计防火规范( GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.1.2辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。 3.1.3所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.4桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3.1.5电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 GB 5023.1?5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 3.2.2电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工

电缆桥架安装施工要求及规范

电缆桥架安装施工要求及规范 1 一般规定 1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设 1.2电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图12.1.3 1.4金属桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1.金属桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连

接固定螺栓。 1.5电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。 12.2 施工准备 2.1技术准备: 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。但在施工中,支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择。 5.托盘、梯架的宽和高度,应按下列要求选择: (1)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位,以便今后为增添电缆用; (2)所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载; (3)工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。 托盘、梯架直线段,可按单件标准长度选择。单件标准长度一般规定为2、3、4、6m。托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列如表12.2.4-1 表12.2.4-1钢制托盘、梯架常用规格表

电缆桥架支架安装方法(图示)

桥架安装应符合以下规定: 1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置? 2 ?电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架: 2.1桥架接头两端0.5m处; 22每间距1.5?3m处; 2.3转弯处; 2.4垂直桥架每隔1.5米处. 3.吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4.桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。 5.缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6.金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7.金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接 2 片两端跨接不小于4mm的铜芯接地线。 8.桥架安装应符合下列要求: 8.1桥架左右偏差不大于50mm ; 8.2桥架水平度每米偏差不应大于2mm ; 8.3桥架垂直度偏差不应大于3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金 属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3 款的检查 9电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定; 表12.2.1-2 与管道的最小净距(m )

室内电缆桥架安装方法

室内电缆桥架安装 一、施工准备 1、作业条件 (1)、技术准备:审阅设计,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路段;电缆桥架途图纸径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 (2)、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定: A、电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装。 B、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。 C、梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 D、桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。 E、电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: (A)、桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;

(B)、电力电缆桥架间不应小于0.3m; (C)、控制电缆桥架间不应小于0.2m; (D)、弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。 F、下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: (A)、l kV以上和l kV以下的电缆; (B)、强电、弱电、控制电缆; (C)、应急照明和其他照明电缆; (D)、向一级负荷供电的双路电源电缆。 G、几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。 H、电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为 1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。 I、电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。 J、电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。 K、直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架

桥架安装施工方案49052

一:工程概况 本工程位于天津市静海县团泊新城西区,健康产业园西南角。北临北华路,南侧为鄱阳湖,西接津交路辅道,东临东海道。工程建成后集比赛、训练、办公等为一体。工程由体育馆和排球馆两个单体场馆建筑组成。 二: 桥架安装说明 1、电缆桥架梁下0.10m安装,当与风管、水管交叉时,管道从上至下安装顺序为:风管、电缆桥架、压力水管,各层管道之间应预留安装维护间距。 2、金属线槽和电缆桥架水平安装时,支架间距不大1.5米,垂直安装间距不大于2.0米。灯具安装时避开线槽,强弱电线槽或桥架应保持不小于净距为300mm。 3、所有消防用电的桥架均为防火金属封闭桥架。若不敷设在桥架内桥架及线槽内电线、电缆不得有断点和接头,向同一设备供电的主用电缆和备用电缆通在同一桥架内敷设时应采用防火隔板隔开。 (1):200MM以下的桥架,采用30*3角钢做龙门支架。 (2)300-400MM的桥架,采用40*4角钢做龙门支架。 (3)500MM以上的桥架,采用50*5角钢做龙门支架。 (4)桥架水平支架安装间距2米 (5)桥架竖向支架安装间距1.5米 (6)支架具体做法见施工要点 三:工艺流程 支架制作→弹线定位→支架安装→桥架安装 四:施工要点 1:支架制作 具体做法为: (1)水平桥架支架

(2)、竖向桥架支架安装 说明:竖井内桥架采用10#槽钢做龙门支架

注:桥架支架、吊架说明: 桥架支架长度根据现场实际情况制作。 支架采用角钢制作除锈后,刷红丹防锈漆二遍,刷驼灰面漆二遍。 支架焊接连接处,角钢与角钢三面施焊,要求焊缝饱满,无夹渣、咬肉现象。 2:拉线定位 (1)、根据图纸及施工现场确定始端到终端,找好水平线,用拉线沿顶棚在线路的中心线进行放线。根据中心线再确定两边膨胀螺栓的位置,沿顶棚放好螺栓位置的水平线。 (2)按桥架安装说明要求,分匀档距并用笔标出具体位置。 3、支架安装 (1)在确定支吊架的位置时,应按以下要求确定: 1、电缆桥架水平敷设时,支撑跨距要求为2m。 2、电缆桥架垂直敷设时,固定点间距要求为1.5m。 3、非直线段的支、吊架位置见图1,桥架弯通或三通、四通弯曲半径不大于300mm 时,应在距弯曲段与直线段接合处500mm的直线段侧设置一个支吊架。当弯曲半径大于300mm 时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。 注意:安装支、吊架时,先安装桥架弯通或三通、四通处的支、吊架,然后再安装直线段的桥架支、吊架。 图1 桥架非直线段支、吊架位置图 (a)弯通;(b)三通;(c) 四通