混凝土外观质量缺陷处理记录

工程名称:17#楼编号:001 检查部位地下室A区17-1轴交17-D~17-E轴剪力墙

存在问题麻面、孔洞

缺陷性质判定属一般缺陷

砼浇筑时间2014年5月16日缺陷修补时间2014年5月19日施工单位检查员:监理单位检查人员:

缺陷处理方案

按项目部混凝土缺陷修补方案3.2、3.3条款即:(1)先将孔洞凿去松散部分,使其形成规则形状;(2)用钢丝刷将破损处的尘土、碎屑清除;(3)用压缩空气机吹干净修补面;(4)用水冲洗修补面,使修补面周边混凝土充分湿润;(5)选用高一等级(C55)的细石混凝土修补,振捣、压实、抹平的处理措施)进行处理。

缺陷修补后验收情况

施工单位修补自检情况:

签名:

年月日监理单位检查情况::

签名:

年月日

拆模 打凿完成

支模浇筑 浇筑完成后

混凝土缺陷修补技术交底

工程名称廊坊市开发区大学里三期工 程 交底部位混凝土缺陷修补 工程编号日期 交底内容: 一.施工安排 1.1人员安排 1.1.1劳务队负责人 负责落实施工方案的内容,并全程跟踪施工修补质量; 1.1.2工人数量及分工 修补工人分为3个作业队,每个作业队工人数约为10-15人; 二.施工方法及工艺要求 2.1、麻面修补 麻面是指混凝土表面呈现出无数绿豆般大小的不规则小凹点,直径通常不大于5mm。 成因分析: (1)模板表面未清理干净,附有水泥浆渣等杂物; (2)浇筑前模板上未撒水湿润或湿润不足,混凝土的水分被模板吸去或模板拼缝漏浆,靠近拼缝的构件表面浆少,拆模后出现麻面; (3)混凝土加水量不准确致使混凝土和易性差,混凝土浇筑时有的地方砂浆少石子多,形成麻面; (4)混凝土没有分层浇筑,造成混凝土离析,出现麻面; (5)混凝土入仓后振捣不到位,气泡未能完全排出,拆模后出现麻面;(6)振捣过迟,振捣时已有部分凝固。 修补方法: 混凝土表面的麻面,对结构无大影响,通常不做处理,如需处理,可采用如下方法:

工程名称廊坊市开发区大学里三期工 程 交底部位混凝土缺陷修补 工程编号日期 (1)用稀草酸溶液将该处脱模剂油点或污点用毛刷洗净,在修补前先用水湿透; (2)修补用的水泥品种必须与原混凝土一致,砂子为细砂,将砂浆用刮刀大力压入麻点,随即刮平; (3)水泥砂浆的配比为1:2或1:2.5,必要时掺拌白水泥调色; 2.2、烂根修补 成因分析: 烂根主要是由于模板拼缝不严密、接缝处止浆不好,振捣时混凝土表面失浆造成。漏浆较少时边角出现“毛边”,漏浆严重出现混凝土蜂窝麻面。 修补方法: 漏浆较少时按照麻面进行修复,漏浆严重时按以下方法进行修复: (1)将蜂窝软弱部分凿去,并将接合面冲洗干净; (2)修补用的水泥品种必须与原混凝土一致,砂子用中粗砂,按照抹灰工的操作方法,用抹子大力将砂浆压入蜂窝内,刮平,在棱角部位用靠尺将棱角取直; (3)水泥砂浆的配比为1:2到1:3,并搅拌均匀; (4)修补完成后,包裹塑料薄膜及草帘被进行保温养护。 2.3、蜂窝修补 蜂窝是指混凝土表面无水泥砂浆,骨料间有空隙存着,形成数量或多或少的窟窿,大小如蜂窝,形状不规则,露出石子深度大于5mm,深度不漏筋,可能露主筋。 成因分析: (1)模板加固不到位,漏浆严重致使出现蜂窝; (2)CL保温板垫块设置不够,加上欠振或漏振形成蜂窝; (3)混凝土浇筑方法不当,尤其是自密实混凝土浇筑过程中,没有控制好液面差; (4)混凝土搅拌与振捣不足,使混凝土不均匀,不密实,造成局部砂浆过少。

混凝土质量缺陷修补(1)

目录 一、编制依据................................................................................................... 2 二、工程概况................................................................................................... 2 三、主要质量缺陷........................................................................................... 2 四、主要质量缺陷修补方案........................................................................... 3 1、露筋..................................................................................................... 3 2、缺棱掉角.............................................................................................. 4 3、混凝土裂缝 .......................................................................................... 4 4、胀模..................................................................................................... 5 5、蜂窝、麻面及孔洞 ............................................................................... 6 1

混凝土质量缺陷修补施工方案(2017)

混凝土质量缺陷修补方案 一、编制依据 1、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目工程施工设计图纸; 2、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目施工组织设计; 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011; 4、高层建筑混凝土技术规程JGJ3-2010; 二、编制范围 北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目商务办公楼混凝土工程的缺陷处理。 三、概述 本工程现阶段已全面展开施工,在混凝土施工中难免会出现一些混凝土的缺陷问题,为保证混凝土成品的质量和外观,必须在混凝土浇筑过程采取预防和补救措施。 四、混凝土缺陷 4.1混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 4.1.1 麻面 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象。 其主要原因是:(1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;(3)模板拼缝不严,局部漏浆;(4)模板隔离刑涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面;(5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。 4.1.2 蜂窝 蜂窝就是混凝土结构局部疏松,骨料集中而无砂浆,骨料间形成蜂窝状的孔穴。 其主要原因是:(1)混凝土拌和不均,骨料与砂浆分离;(2)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量不准,造成砂浆少、石子多;(3)卸料高度偏大,料堆周边骨料集中而少砂浆,未作好平仓;(4)模板破损或模板缝隙未堵严,造成漏浆;(5)混凝土未分层下料,振捣不充分,或漏振,或振捣时间不够,未达到返浆的程度。 4.1.3 露筋 钢筋混凝土结构的主筋、副筋或箍筋等裸露在表面,没有被混凝土包裹。 其主要原因是:(1)浇注混凝土时,钢筋垫块位移,或垫块漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露;(2)混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板严重露浆;(3)混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋;(4)木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱,掉角,导致露筋;(5)骨料粒径偏大,振捣不充分,混凝土于钢筋处架空造成钢筋与模板间无混凝土。 4.1.4 孔洞 钢筋混凝土结构中有较大的孔洞,或蜂窝较大,钢筋局部或全部裸露。 其主要原因是:(1)振捣不充分或未振捣而使混凝土架空,特别是在仓面的边角和拉模筋、架立筋较多的部位容易发生;(2)混凝土中包有水或泥土。

混凝土一般质量缺陷处理措施

滦河湾二期工程 混凝土质量缺陷处理措施 编制人: 审核人: 审批人: 中国水利水电第二工程局有限公司 二O一三年八月

目录 一、编制依据及目的 (3) 二、混凝土质量缺陷的分类 (3) 三、混凝土的质量缺陷产生的原因 (4) 1. 麻面 (4) 2. 露筋 (5) 3. 蜂窝 (5) 4. 孔洞 (5) 5. 施工缝夹层夹层 (5) 6. 缺棱、掉角 (6) 7. 裂缝 (6) 四、混凝土质量缺陷的处理措施 (6) 1、表面抹浆修补 (6) 2、细石混凝土填补 (7) 3、化学注浆修补 (7) 五、混凝土质量缺陷的处理管理措施 (7)

一、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年修订版); 《建筑工程施工手册》 二、混凝土质量缺陷的分类 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年修订版)的8.1.1条规定“现浇结构的外观质量缺陷,应由监理(建设)单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,按表8.1.1确定。”表8.1.1如下所示: 表8.1.1 现浇结构外观质量缺陷

根据《规范》要求:对“对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。” 在此本方案主要是针对“一般缺陷”进行局部修复处理,如出现“严重缺陷”将另行编制技术处理措施进行处理。 三、混凝土的质量缺陷产生的原因 1. 麻面 麻面是结构构件表面呈现无数的小凹点,而尚无钢筋暴露的现象。它是由于模板内表面粗糙、未清理干净、润湿不足;模板拼缝不严密而漏浆;混

混凝土表面质量检查和缺陷处理监理实施细则 发

目录 1 总则 (2) 2 混凝土表面质量标准、缺陷类型及其处理方法 (2) 3 质量缺陷修补工作程序 (4) 4 质量缺陷处理 (5) 5 修补作业过程控制 (6) 6 预缩砂浆和小一级配混凝土修补质量控制 (7) 7 环氧胶泥、环氧砂浆和丙乳砂浆修补质量控制 (9) 8 自密实混凝土和喷射混凝土修补质量控制 (11) 9 表面缺陷处理质量控制 (13) 10 修补质量检查签证 (15)

1 总则 1.1 为规范锦屏二级水电站厂区枢纽工程混凝土质量检查和缺陷处理的标准、程序、方法、工艺及验收签证,特制定本监理实施细则。 1.2 本细则主要依据下列文件和有关标准、规定进行编制。 《厂区枢纽工程施工合同文件》; 《厂区枢纽水道系统混凝土缺陷处理施工技术要求》 《厂区枢纽水道系统混凝土施工技术要求》 《厂区枢纽地下厂房系统混凝土施工技术要求》 1.3 本细则适用于厂区枢纽主体段混凝土表面(含过流面)质量检查和缺陷处理。 1.4 对厂区枢纽工程其他部位混凝土表面质量检查和缺陷处理,可参照执行。 2 混凝土表面质量标准、缺陷类型及其处理方法 2.1 混凝土结构物表面平整度的控制标准 (1)水道系统过流面的平整度控制标准 根据过流特征,按设计分区进行平整度的检查和处理: 1)区域划分 I类区: 主厂房免装修混凝土外露面;各级闸门井反弧门门后至门槽段; II类区:各级分流口区域(包括分流口段及分流口各方向相邻一段); Ⅲ类区:I、II类区以外的所有标准洞段。 2)各区域平整度的控制标准和处理要求,见表2-1。 3)平整度的检查 用3m直尺分别对各区域大面积量测,超过允许值者按要求处理。 (2)地面工程混凝土结构物表面平整度的控制标准,见表2-2。 2.2 质量缺陷的类型及其处理方法 厂区枢纽工程混凝土浇筑过程中出现的混凝土表面质量缺陷类型有:架空、蜂窝、露筋、裂缝、麻面、跑模、错台、挂帘、气泡等。根据施工招标文件的技

混凝土质量缺陷处理专项方案

目录 编制说明 (1) 1、编制依据 (1) 2、编制单位及人员 (1) 3、发放范围 (1) 编制说明 (1) 1、编制依据 (1) 2、编制单位及人员 (1) 3、发放范围 (1) 第一章工程概况 (2) 第二章混凝土质量缺陷分类及产生原因 (3) 1、混凝土质量缺陷形成原因 (4) 1.1露筋: (4) 1.2蜂窝: (4) 1.3麻面: (5) 1.4孔洞: (5) 1.5夹渣: (5) 1.6疏松: (6) 第三章混凝土质量缺陷的处理 (9) 1、混凝土质量缺陷的处理措施 (9) 2、混凝土质量缺陷处理的效果检查 (11) 1、混凝土质量缺陷的处理措施 (9) 2、混凝土质量缺陷处理的效果检查 (11)

编制说明 1、编制依据 1.1 中建芙蓉嘉苑二期项目结构和建筑施工图纸。 1.2 已编制审批的《中建芙蓉嘉苑二期项目施工组织设计》。 1.3 国家相关规范、标准,如:《混凝土质量控制标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等等。 2、编制单位及人员 本方案由中建五局三公司中建芙蓉嘉苑、芙蓉工社工程项目经理部编制。 ——编制人:技术经理 技术员 ——编制日期:2013年6月22日 3、发放范围 3.1 分公司:中建五局三公司长沙分公司技术部、工程部。 3.2 项目部:项目经理;项目副经理;项目技术负责人;工程技术部;质量安全部;物质设备部;商务合约部及作业施工队。

第一章工程概况 本工程紧邻芙蓉嘉苑一期工程。总建筑面积约为330000㎡,由19#~32#、36#、37#、39#、40#栋共18栋高层建筑及一栋幼儿园(33#栋)组成。地下室为框剪结构、主楼为框支剪力墙结构。地下室垫层砼强度为C15,地下室底板(独立基础、基础梁、承台)砼强度为C35,地下室外墙、顶板为C40,过梁、构造柱及圈梁为C20。地下室底板、顶板和侧壁的抗渗等级为P6。主楼各栋号混凝土强度等级详见表1: 表1 主楼各栋号混凝土强度等级

现浇混凝土缺陷处理方案

现浇混凝土缺陷处理方案 一、施工部署 针对混凝土主体所出现的混凝土外观质量缺陷,逐项分析产生原因,确定处理方案,项目部落实相关责任人。 二、施工措施及处理方法 现浇混凝土外观质量缺陷,采取如下施工措施及处理方法: 1、混凝土少量露筋 现象:钢筋混凝土结构表面钢筋裸露。 产生原因:混凝土坍落度过小,钢筋保护层过小使混凝土难以下落,振捣时局部漏振、欠振。 施工措施:调整混凝土的施工坍落度,保证混凝土坍落度在满足施工要求条件下尽量较小,且根据天气状况、现场情况进行及时调整;保证钢筋的保护层厚度,振捣混凝土按要求进行快插慢拔振捣棒,适度振捣,对钢筋较密处加强振捣,防止因振捣漏振、欠振、过振的现象。 处理方法:将软弱混凝土层剔除,彻底清理干净,钢筋归位,用清水冲刷干净,充分润湿,用高一级的细石混凝土捣实,修补的混凝土用湿润的毛毯覆盖外包裹塑料布养护不少于 7 天。 2、混凝土少量蜂窝

现象:混凝土表面出现蜂窝。 产生原因:混凝土坍落度过小,钢筋较密集使混凝土难以下落,振捣时局部漏振、欠振等。 施工措施:调整混凝土的施工坍落度,保证坍落度在满足施工要求条件下尽量较小,且根据天气状况、现场情况进行及时调整; 振捣混凝土按要求进行快插慢拔振捣棒,适度振捣,对钢筋较密处加强振捣,防止因振捣漏振、欠振的现象。 处理方法:对较为小蜂窝用清水冲刷干净后,用原混凝土配合比去掉粗骨料的水泥砂浆抹面压实;对较大蜂窝,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,尽量剔成喇叭口,彻底清理干净,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径 10~20 mm 细石混凝土(比原标号高一级)仔细填塞捣实,在用湿润的毛毯覆盖养护不少于 7 天。 3、混凝土夹渣 现象:钢筋混凝土构件中混凝土夹层存在,有松散混凝土层及夹杂物。 产生原因:混凝土浇筑间歇时间过长,使混凝土层间形成施工冷缝; 上下层混凝土间存在杂物,形成夹渣;混凝土浇筑时,底部未铺水泥砂浆层或下层混凝土浮浆未清除。 施工措施:控制混凝土浇筑上下层间隔时间,防止混凝土层间形成施工冷缝;上下层混凝土间存在的杂物在浇筑前彻底清理干净,避免形成夹渣;混凝土浇筑时,底部先铺一层水泥砂浆在进行浇

现浇混凝土质量缺陷处理方案

淮南大气环境科技产业园项目 职工培训基地及研发、实验室二工程 混凝土现浇结构 质量缺陷处理方案 南通四建集团有限公司 2015年5月

目录 一、指导思想 (1) 二、工程概况 (1) 三、概述 (2) 四、施工程序 (2) 五、缺陷分析 (3) 六、质量缺陷处理小组 (3) 七、质量缺陷处理总流程 (3) 八、现浇混凝土质量缺陷处理方案 (4) 8.1 蜂窝麻面处理 (4) 8.2 爆模处理 (4) 8.3 烂根处理 (4) 8.4 空洞处理 (5) 8.5 漏筋处理 (5) 8.6 夹渣处理 (5) 九、质量保证措施 (6) 十、施工注意事项 (6) 十一、安全检查事项 (7) 十二、文明施工和环境保护措施 (7) 十三、砼质量缺陷处理记录 (8) 十四、现浇结构外观质量缺陷判断依据 (8)

一、指导思想 坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针和“标本兼治、重在治本”的工作原则,以施工现场为重点、以遏制重(特)大质量安全责任事故为目标,通过对施工质量缺陷科学合理处理,做到思想认识上警钟长鸣,制度保证上严密有效,技术支撑上坚强有力,监督检查上严格细致,全面提高淮南大气环境科技产业园职工培训基地及研发、实验室二工程安全生产管理水平,为工程建设创造良好的实施环境。 二、工程概况 本工程位于淮南市山南高新技术开发区。地下车库总建筑面积为4487㎡,建筑总面积约为24486.5㎡。本工程耐火等级一级,屋面防水等级Ⅰ级,为二类高层建筑,建筑高度为48.650米(室外地面至平屋面面层),结构形式为框架剪力墙结构;抗震设防烈度为 7 度;设计使用年限50年。

混凝土结构外观质量缺陷及处理方案

目录 第一节编制依据、范围及说明 (2) 1.1、编制依据 (2) 1.2、编制范围 (2) 1.3、编制说明 (2) 第二节概述 (2) 第三节混凝土结构外观质量缺陷及处理要求 (3) 第四节混凝土缺陷修复施工工艺 (5) 4.1、缺陷修复施工工艺流程 (5) 4.2、混凝土缺陷评估 (6) 4.3、分析产生缺陷的原因 (6) 4.3、记录混凝土缺陷 (12) 4.4、定出混凝土缺陷区域 (13) 4.5、缺陷混凝土凿除 (13) 4.6、混凝土缺陷修复 (13) 4.7、混凝土缺陷修复后养生 (17) 4.8、混凝土缺陷修复方案的补充完善 (17)

4.9、混凝土缺陷预防 (17) 第五节修复施工安全要求 (22) 第一章、编制依据 1.1、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2、《混凝土结构工程施工规范》 3、本公司以往类似工程的施工经验 1.2、编制范围 本方案适用于神华乌海能源有限责任公司骆驼山选煤厂煤场封闭工程。 1.3、编制说明 本方案所指的混凝土缺陷是指混凝土构件在拆模后,表面显露的如麻面、蜂窝、露筋、掉角、孔洞、疏松等施工外观缺陷。对于混凝土结构出现的混凝土强度达不到设计要求、混凝土外形结构严重跑模等质量缺陷,必须对其采取拆除重新施做的处理措施。 第二章、混凝土产生外观质量缺陷的原因 混凝土本身是一种多相(体积比气相2~5%、液相13~18%、固相77~85%),多孔(凝胶孔、层间孔、毛细孔、气泡粗孔和裂

缝等)存在内部原因产生缺陷的不均匀不连续体,另外,由于所用原材料质量的波动、计量的误差,搅拌不充分而易使新拌砼出现分层离析、泌水、干涩、板结等和易性不良的特征;又由于施工过程中混凝土模板未处理干净、施工缝未处理好、塌落度控制不好、施工工艺不正确、振捣不到位、收光抹面不好、养护不及时、拆模不仔细等都可以引起现浇结构的外观质量缺陷。 第三章、混凝土结构外观质量缺陷及处理要求 根据国家标准 GB50204-2015《混凝土结构工程施工规范》规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(详见表-1)。 现浇结构外观质量缺陷表-1

混凝土质量缺陷处理方案

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、混凝土工程概况 (2) 4、混凝土质量缺陷 (6) 4.1蜂窝 (6) 4.2 麻面 (7) 4.3孔洞 (7) 4.4 露筋 (7) 4.5 缝隙夹渣 (8) 4.6 缺棱掉角 (8) 4.7 表面不平整 (8) 4.8墙柱底部缺陷(烂脚) (9) 4.9梁柱结点处(接头)断面尺寸偏差过大 (9) 4.10基础轴线位移,螺孔、埋件位移 (9) 4.11梁柱截面偏差、轴线位移偏差超出规范要求 (9) 5、混凝土质量缺陷防治措施 (9) 5.1蜂窝 (9) 5.2麻面 (9) 5.3孔洞 (9) 5.4露筋 (10) 5.5缝隙夹渣 (11) 5.6 缺棱掉角 (11) 5.7墙柱底部缺陷(烂脚) (11) 5.9梁柱结点处(接头)断面尺寸偏差过大 (11) 5.10基础轴线位移,螺孔、埋件位移 (11) 5.11梁柱截面偏差、轴线位移偏差超出规范要求 (12) 6、安全、环境管理及措施 (14)

1、编制依据 1、陶新家园小区工程建筑与结构施工图 2、陶新家园小区工程混凝土浇筑方案 4、建筑施工手册(第五版) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 2、工程概况 江西省景德镇市陶新家园小区由景德镇市陶邑文化发展有限公司兴建,广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司设计,江西省赣建工程建设监理有限公司监理,中国建筑一局(集团)有限公司施工,工程位于江西省景德镇市珠山区景东大道南侧北景苑西侧。本工程总建筑面积为518117.53㎡,其中东地块占地面积75529.38㎡,建筑面积291923.63㎡,主要结构类型为框支-剪力墙结构(商业楼、酒店、幼儿园框架,住宅楼框支-剪力墙)。 3、混凝土工程概况 表3-1 地下室混凝土强度等级参数表

混凝土缺陷修补方案(可用)

施工组织设计(方案)报审表工程名称:金渠?涧河花园(一标段)

混凝土缺陷修补专项方案 工程名称:金渠?涧河花园一标段 施工单位:河南豫康源建设工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日

混凝土缺陷修补方案 一、工程名称 金渠?涧河花园(一标段)项目工程 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 2、相关混凝土结构工程国家、行业和企业标准 3、本工程现场实际表现形式等 三、编制目的 为消除混凝土质量隐患,提高观感质量,规范缺陷处理程序及方法,特制订本方案。 四、混凝土缺陷表现形式 以下所提混凝土缺陷若有出现,首先通知监理工程师,再根据相应情况进行处理。 在混凝土施工过程中,由于模板固定不牢、模板拼接不严,模板安装不规范、模板因欠修欠保养,造成面板凹凸变形,混凝土振捣不足、不到位等因素造成混凝土出现超出规范要求的质量缺陷,混凝土缺陷主要表现为以下几项:麻面、漏筋、蜂窝、孔洞、凹凸错台、外形走样及裂缝等。 五、各种缺陷产生的原因 1、麻面:所谓麻面是指混凝土构件表面局部缺浆粗糙,出现无数的小凹坑,但无露筋现象。它产生的原因主要有:①模板在浇筑混凝土前没有充分浇水湿润或湿润不够;②模板上的隔离剂涂刷不均匀或漏刷;③模板拼缝不严密,

混凝土浇筑时缝隙漏浆,构件表面沿模板缝隙出现麻面;④混凝土振捣不密实,混凝土中气泡未排出,部分气泡停留在模板表面,拆模后出现麻面。2、露筋:露筋是指构件中的主筋、副筋或箍筋等部分或局部未被混凝土包裹而外露。它产生的原因主要有:①混凝土浇捣时,钢筋保护层垫块移位或垫块间距过大甚至漏垫,钢筋紧贴模板,拆模后钢筋密集处产生露筋;②构件尺寸较小,钢筋过密,如遇到个别骨料粒径过大,水泥浆无法包裹钢筋和充满模板,拆模后钢筋密集处产生露筋;③模板拼缝不严,缝隙过大,混凝土漏浆严重,尤其是角边,拆模时又带掉边角出现露筋;④振捣手振捣不当,振到钢筋或碰击钢筋,造成钢筋移位或振捣不密实有钢筋处混凝土被挡住包不了钢筋;⑤钢筋绑扎不牢,保护层厚度不够,脱位突出。 3、蜂窝:拆模后构件有局部混凝土松酥,石多浆少,石子间出现空隙,形成蜂窝状的窟窿。它形成的主要原因有:①混凝土的拌制配料不准,石多、水泥和砂少,或浇筑时浆流向单边;②混凝土搅拌时间过短,拌和不均匀,振捣时造成砂浆与石子分离,石子集中处往往会形成蜂窝;③下料时不当,使混凝土产生离析;④浇筑时未分层分段进行;⑤模板支撑不牢固,致使大面积漏浆。 4、孔洞:是指构件是有空腔、孔洞,可将手或杆棒等伸入或有的可通过物件者的现象。一般产生空洞的原因:①混凝土振捣时漏振,分层浇捣时,振捣棒未伸到下一层混凝土中,致使上下层脱空;②竖向构件一次下料太多,坍落度相对过小,混凝土被钢筋等架住,下部成拱顶住上部混凝土,并且下部

混凝土表观及内部缺陷检测报告模块

混凝土表观及内部缺陷 检测报告 报告编号:/ 工程名称: / 委托单位: / XXXXX工程质量检测有限公司 /年/月/日

XXXX)-011-B07混凝土表观及内部缺陷检测报告 一、工程概况 工程名称:/ 建设单位:/ 施工单位:/ 监理单位:/ 设计单位:/ 委托单位:/ 二、现场检测 1、检测目的:混凝土表观及内部缺陷。 2、检测依据:《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS21:2000)。 3、检测设备:ZBL—U520非金属超声检测仪:设备编号:2272-726;裂缝宽度观测仪:设 备编号:2010-1102。 4、检测时间:/。 5、检测部位及混凝土设计强度等级:/ 三、检测结果的处理和判断 根据//的实际情况及钢筋分布情况,在构件的两相对测试面上布置水平测线和竖直测线,对其进行混凝土表观及内部缺陷检测。水平测线和竖直测线的交点即为测点,每一对测试面取30个测点,总共60个测点。测点布置示意图见图1

SDJC/CX(X)-011-B073 图1 测点布置平面图 3.1、检测结果 // 图2 表面裂缝观测图一 // 图3 表面裂缝观测图二由图2和图3可以看出,混凝土表面平整,无可观测到的裂缝。 原始记录文件:JC-05-0007\D:\检测部正式报告\表观及内部缺陷\12公-HNTQX-10001表1测点1~30的检测结果汇总表

表2测点31~60的检测结果汇总表 表3 检测数据处理结果表

参数名称平均值标准差临界值声速(km/s) 波幅(dB) 3.2、测点缺陷示意图见图4、图5。 由表1、表2和表3可见,测点//和//为可疑测点,在图4和图5,其中小圆圈表示测点,带有椭圆的测点为可疑测点。 图4 //测点布置图

混凝土质量缺陷修补方案

洛阳恒大绿洲九期189#楼 混凝土质量缺陷专项处理方案 审批: 审核: 编制: 河南六建建筑集团有限公司 2017年3月

目录 一、编制依据 (1) 二、混凝土质量缺陷分类 (1) 三、混凝土质量缺陷的处理流程 (2) 3.1 处理流程 (2) 3.2 检查时间 (2) 3.3 质量缺陷的分类判定 (2) 3.4 专项处理措施方案的编制 (2) 四、混凝土外观一般缺陷的原因分析 (3) 4.1 露筋 (3) 4.2 蜂窝 (4) 4.3 孔洞 (4) 4.4 夹渣 (4) 4.5 疏松 (4) 4.6 裂缝 (4) 4.7 连接部位、外形及外表缺陷 (4) 五、混凝土缺陷的处理措施 (5) 5.1 混凝土结构外观一般缺陷处理措施 (5) 5.2 混凝土结构外观严重缺陷的处理措施 (5) 5.3 混凝土结构裂缝的处理措施 (6) 六、检查验收与资料封闭 (6)

一、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317-2014 二、混凝土质量缺陷分类 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2 条混凝土现浇结构外观质量应根据缺陷类型和缺陷程度进行分类,并应符合下表的分类规定。 同时《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第8.9.1条混凝土结构缺陷可分为尺寸偏差缺陷和外观缺陷。尺寸偏差缺陷和外观缺陷可分为一般缺陷和严重缺陷。混凝土结构尺寸偏差超出规范规定,但尺寸偏差对结构性能和使用功能未构成影响时,应属于一般缺陷;而尺寸偏差对结构性能和使用功能构成影响时,应属于严重缺陷。外观缺陷分类应符合下表的规定。 表现浇结构外观质量缺陷

混凝土质量缺陷修补施工方案(2017)

. 混凝土质量缺陷修补方案 一、编制依据 1、北录庄大郭村花庄社区合村并城项目工程施工设计图纸; 2、北录庄大郭村花庄社区合村并城项目施工组织设计; 3、混凝土结构工程施工质量验收规GB50204-2011; 4、高层建筑混凝土技术规程JGJ3-2010; 二、编制围 北录庄大郭村花庄社区合村并城项目商务办公楼混凝土工程的缺陷处理。三、概述 本工程现阶段已全面展开施工,在混凝土施工中难免会出现一些混凝土的缺陷问题,为保证混凝土成品的质量和外观,必须在混凝土浇筑过程采取预防和补救措施。 四、混凝土缺陷 4.1混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 4.1.1 麻面 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象。 其主要原因是:(1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;(3)模板拼缝不严,局部漏浆;(4)模板隔离刑涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面;(5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。 4.1.2 蜂窝 蜂窝就是混凝土结构局部疏松,骨料集中而无砂浆,骨料间形成蜂窝状的孔穴。 其主要原因是:(1)混凝土拌和不均,骨料与砂浆分离;(2)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量不准,造成砂浆少、石子多;(3)卸料高度偏大,料堆周边骨料集中而少砂浆,未作好平仓;(4)模板破损或模板缝隙未堵严,造成漏浆;(5)混凝土未分层下料,振捣不充分,或漏振,或振捣时间不够,未达到返浆的程度。

楼板混凝土缺陷处理方案

百度文库-让每个人平等地提升自我 内蒙古大学新校区 一期工程 板面砼缺陷 专项处理方案 编制单位:中铁二局集团建筑有限公司 \ 内蒙古大学新校区一期工程项目部 编制人: 技术负责人:审核人:

百度文库-让每个人平等地提升自我 期:二OO七年三月 第一节砼质量缺陷的处理程序... 第二节楼面砼缺陷的分类处理方法 一、凹面 二、凸面 第三节工艺要求............... 第四节/■/修补使用的材料及机具 、填补用水泥砂浆......... 、修补使用的砼........... 、界面处理剂............. 四、机具................... 第五节施工组织 .............. 第六节安全要求................... 7 7 6 7

、八 前 在去年冬季施工砼施工过程中,局部楼面出现了一些因脚印造成高低不平的现象。经项目部调查分析,此类砼缺陷是因为施工人员在增加铺设保温覆盖材料的过程中,未采取积极的保护措施而造成的。为确保工程质量,现对该类砼缺陷的处理做统一规定,各工区必须严格按照本方案中确定的处理方式和处理程序进行缺陷处理。 第一节砼质量缺陷的处理程序 请各工区认真检查去年冬季施工的砼楼面,如发现楼面有不平整 的现象,栋号长先做好记录,记录内容包括缺出现砼缺陷的栋号名称、楼层、部位、缺陷面积等,再将该记录上报质检人员和总工确认,然后请监理到现场确认。参照监理意见和本方案中对砼质量缺陷的分类处理措施,各工区指定一名专职工长进行处理。处理过程中每一道工序均应主动通知监理验收,合格后方能进行下步工序施工。 各工区应按照以上程序进行,由项目职能部门(安质部)和监理进行双控。绝不允许私自进行处理。 第二节楼面砼缺陷的分类处理方法 楼面砼缺陷的分类及处理类及措施如下: 一、凹面 1、缺陷分类: 凹面:楼面砼局部出现低于砼表面(脚印中心位置)的缺陷 (1)凹面深度在砼表面以下3cm以内(包括3cm)的缺陷(确 认必须经过剔凿,并确保已剔凿至密实砼为止),定性为小凹面,处理

混凝土缺陷记录

1 #楼楼层质量缺陷统计表 工程名称:珠光雅苑二期复建点1#楼施工单位:中太建设集团股份有限公司监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 楼层缺陷部位缺陷描述 整改方法 处理结果 一层B~F轴交12轴麻面将麻面处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、 捣实。 已整改 二层C~H轴交3轴烂根将剪力墙烂根处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝 土填补、捣实 已整改 三层16~19轴交J轴麻面将麻面处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、 捣实。 已整改 四层8~11轴交G轴缺棱掉角冲洗干净后用同标号水泥砂浆补平。已整改 五层C~H交1轴烂根将剪力墙烂根处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝 土填补、捣实 已整改 六层10~11轴交F轴麻面将麻面处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、 捣实。 已整改 七层E~G轴交22轴涨模将胀模的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、抹平。已整改八层C~H轴交3轴涨模将胀模的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、抹平。已整改 九层L~M轴交22轴烂根将剪力墙烂根处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝 土填补、捣实 已整改 十层J~K轴交19轴涨模将胀模的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、抹平。 已整改 十一层J~L轴交23轴麻面将麻面处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、 捣实。 已整改

施工单位项目缺陷检查人:公司质量部门复查人:监理单位项目检查人: 1 #楼楼层质量缺陷统计表 工程名称:珠光雅苑二期复建点1#楼施工单位:中太建设集团股份有限公司监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位项目缺陷检查人:公司质量部门复查人:监理单位项目检查人:

砼质量缺陷修补方案

混凝土质量缺陷修补方案 一.工程概况: 1、本工程基础为桩筏基础,结构形式为框架剪力墙,为三类高 层建筑。 2、本工程桩基混凝土为C50,基础砼为C45P8,地下一层砼为 C45P8,地上1-5非标层砼为C45,标准层柱墙砼6-11层砼 为C45,12-17层砼为C40,18-23层砼为C35,23层以上 砼为C30,标准层梁板砼5层以下为为C35,5层以上为C30。 3、在施工过程中,由于地下室、非标层柱体高度较高,施工过 程质量控制把关不严,片面追求施工进度,混凝土柱施工拆 模后存在结构尺寸偏差缺陷和外观缺陷,即:柱体尺寸偏差 超出规范规定和麻面、蜂窝、墙柱烂根、孔洞、露筋以及缺 棱掉角等缺陷现象。为此项目部就混凝土质量缺陷产生原因 进行认真分析,针对本工程砼修补提出针对性的防治和修补 方案。 4、砼结构拆模后项目部会同监理、建设方检查,确认这些质量 缺陷不影响到整体的结构安全(影响结构安全的质量缺陷, 必须经设计单位设计修补方案),但影响到砼的表观质量,根 据质量要求,对有碍质量验收的部位给予修复,修补应方正、 平整、色泽一致、美观。 二、砼质量缺陷产生的原因:

1、麻面:麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面。 其主要原因是: (1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏; (2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面; (3)模板拼缝不严,局部漏浆; (4)模板隔离剂涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面; (5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。2、蜂窝:蜂窝就是混凝土结构局部疏松,骨料集中而无砂浆,骨料间形成蜂窝状的孔穴。 其主要原因是: (1) 卸料高度偏大,料堆周边骨料集中而少砂浆。 (2) 模板破损或模板缝隙未堵严,造成漏浆。 (3) 混凝土未分层下料,振捣不充分,或漏振,或振捣时间不够,未达到返浆的程度。 3、孔洞:钢筋混凝土结构中有较大的孔洞,或蜂窝较大,钢筋局部裸露。 其主要原因是: (1) 振捣不充分或未振捣而使混凝土架空,特别是在拉模筋、

混凝土缺陷处理方案

目录 一、工程概况及编制依据 (2) 二、混凝土产生外观缺陷的原因分析 (2) 三、混凝土外观缺陷的处理方法 (2) (一)露筋 (3) (二)峰窝、麻面 (4) (三)孔洞 (5) (四)夹渣 (6) (五)疏松 (7) (六)裂缝 (7) (七)连接部位缺陷 (9) (八)外形缺陷 (10) (九)外表缺陷 (11) 四、安全注意事项 (12) 五、安全检查事项 (12) 六、文明施工和环境保护措施 (12)

混凝土缺陷处理方案 一、工程概况及编制依据 1.1、工程概况 本工程建筑结构形式为框架结构,抗震设防烈度7度,建筑耐火等级2级。条形基础,建筑面积27180平米,地上最高5层,建筑高度18米。 主体工程混凝土强度等级:垫层C15,基础,框架柱、梁板C35,构造柱C25。 1.1.2、编制依据 依据《混凝土结构工程施工规》GB 50666-2011;《混凝土结构工程施工质量验收规》GB 50204-2002(2011年版)及本工程施工组织设计相关容。 针对混凝土构件拆模后,出现的表面显露的如麻面、蜂窝、露筋、掉角、孔洞等施工外观缺陷;混凝土外型结构涨模等质量缺陷,采取以下相应处理措施。 二、混凝土产生外观缺陷的原因分析 混凝土本身是一种多相(体积比气相2~5%、液相13~18%、固相77~85%),多孔(凝胶孔、层间孔、毛细孔、气泡粗孔和裂缝等)存在部原生缺陷的不均匀不连续体,另外,由于所用原材料质量的波动、计量的误差,搅拌不充分而易使新拌混凝土出现分层离析、泌水、干涩、板结等和易性不良的特征;又由于施工过程中模板和钢筋制作的偏差,以及浇注、振捣、成型、养护等施工操作的不当,都可以引起现浇结构的外观质量缺陷。 三、混凝土外观缺陷的处理方法 3.1、根据国家标准GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规》(2011年版)第8.1.1

混凝土质量缺陷处理措施

目录 一、编制依据及目的 (2) 二、混凝土质量缺陷的分类 (2) 三、混凝土的质量缺陷产生的原因 (4) 1.麻面 (4) 2.露筋 (4) 3.蜂窝 (4) 4.孔洞 (5) 5.施工缝夹层 (5) 6.缺棱、掉角 (5) 7.裂缝 (5) 四、混凝土质量缺陷的处理措施 (6) 1、表面抹浆修补 (6) 2、细石混凝土填补 (6) 3、化学注浆修补 (6) 五、混凝土质量缺陷的处理管理措施 (7) 混凝土外观质量缺陷处理方案

一、编制依据及目的 1.财信城市国际加州电子校旧城改造项目1#、2#、6#楼,分别为31、31、30层,高度分别为99.45、99.45、97.75米;三栋均为地下二层,裙房四层;中心车库地下二层;总建筑面积11.8万平方米。该工程位于重庆市渝北龙溪街道金龙路600号, 3、本工程均为高层住宅,剪力墙框架结构,钢筋在转换层及车库屋面较密集外,其他部位较稀。工程体量大,混凝土出现外观质量缺陷在所难免,现编制专项处理方案,指导本工程的质量缺陷的技术处理。 编制依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;《建筑工程施工手册》。 二、混凝土质量缺陷的分类 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的8.1.1条规定“现浇结构的外观质量缺陷,应由监理(建设)单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,按表8.1.1确定。”表8.1.1如下所示: 表8.1.1现浇结构外观质量缺陷

根据《规范》要求:对“对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。” 在此本方案主要是针对“一般缺陷”进行局部修复处理,如出现“严重缺陷”将另行编制技术处理措施进行处理。 三、混凝土的质量缺陷产生的原因 1.麻面 麻面是结构构件表面呈现无数的小凹点,而尚无钢筋暴露的现象。它是由于模板内表面粗糙、未清理干净、润湿不足;模板拼缝不严密而漏浆;混凝土振捣不密实,气泡末排出以及养护不好所致。 2.露筋 砼灌注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。 钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围。 因配合比不当砼产生离析,浇捣部位缺浆或模板严重漏浆。

混凝土缺陷修补方案(修改版)

一、混凝土缺陷类型 混凝土常见缺陷有:胀模、麻面、露筋、蜂窝、孔洞、夹层、裂缝、缺棱掉角、错台、烂根、流坠等。 二、缺陷修补 1.胀模修补 1.1胀模较严重时,采用人工进行剔凿并清理干净,经验收符合要求后,进行浇水湿润,用加胶水泥砂浆或抗裂砂浆进行修补,修补完毕应加强养护,养护时间不得少于7天。 1.2对轻微鼓胀,采用打磨机进行打磨。 2.麻面修补 用压力水冲洗麻面部位,待混凝土尚处于潮湿状态时用加胶水泥膏或抗裂砂浆(必要时进行调色)修补,并加强养护,养护时间不得少于7天。3.露筋修补 对外露钢筋进行除锈,扫净锈灰,再涂刷两遍防锈漆。 4.蜂窝修补 蜂窝一般呈表面孔小,里面孔大状况,因此必须剔除蜂窝部位周围混凝土直至不再有任何空隙为止,用压力水冲洗干净;若蜂窝较浅,可用水泥砂浆直接进行修补,若蜂窝较深,尚应用高一级的膨胀细石混凝土进行修补,修补完毕应加强养护,养护时间不得少于7天。 5.孔洞修补 剔除孔洞部位周围混凝土,用压力水冲洗干净。若孔洞较小较浅,可直接用高一级的混凝土进行修补;若孔洞较深较大,尚应安装模板,模板上口应做成撮箕口且高于孔洞至少50mm,用膨胀混凝土浇注,混凝土浇注至模板平,待混凝土达到足够强度方可拆除模板,凸出构件的混凝土应进行剔除。

修补完毕后应加强养护,养护时间不得少于7天。 6.夹层修补 视夹层的厚度和深度采取不同的处理措施,具体如下: 6.1轻微夹层(厚度在2mm以内,深度在20mm内) 人工将夹层上下侧各20mm的混凝土剔除,形状呈“八”字形,剔凿深度以消除夹层为止;用压力水冲洗干净并充分湿润;安装撮箕状模板,模板应高于缝上口至少50mm,浇注微膨胀混凝土(浇注前应涂刷一层微膨胀砂浆),混凝土浇注完毕应加强养护,养护时间不得少于7天。 6.2严重夹层(厚度大于2mm,深度大于20mm或贯通) 此种情况形成断层,上部荷载仅靠竖向构件中的钢筋承担,属严重质量事故。处理方法:停止上部作业;将事故构件四周梁板用碗扣钢管进行支撑,卸却该构件所有荷载。人工或机械剔除夹层上下各20mm范围内所有混凝土;用压力水冲洗干净并充分湿润;安装撮箕状模板,模板应至少高于缝上口50mm;浇注强度高一级的微膨胀混凝土;加强养护,养护时间不得少于14天;模板拆除后用人工剔除凸出构件的混凝土;强度达到100%方可拆除碗扣支撑体系。 7.裂缝 7.1裂缝较小深度较浅情况。剔除缝侧混凝土,缝宽约20mm,深度约20mm,用压力水冲洗干净,用环氧砂浆进行填充修补,加强养护。 7.2裂缝较宽、深度较大或贯通裂缝。采用压力注浆法修补。按@300设置灌浆孔,孔内预埋灌浆管,其余缝隙沿线用胶带密封;用压力灌浆机将浆料通过预埋管压入缝隙内;胶浆可采用环氧树脂。 8.缺棱掉角修补 8.2修补 剔除受损部位松动混凝土,用水冲洗干净,用加胶砂浆或抗裂砂浆进行修补,修补完毕应加强养护。 9.错台

混凝土外观质量缺陷修补方案(终稿)

民馨苑保障性住房项目5#楼混凝土外观质量缺陷修补方案编制: 审核: 审批: 目录

1 修补原则 0 2 修补作业依据及验收规范 0 3 修补前准备工作 0 3.1.提高修补施工人员素质和技能 0 3.2.物资及设备需求 (1) 4 具体修补方案 (1) 4.1.表面颜色不均匀修补(包括表面锈蚀处理) (1) 4.2.表面脚印及不平整部分修补 (2) 4.3.蜂窝麻面修补 (2) 4.4.跑模、鼓肚修补 (2) 4.5.露筋修补 (3) 4.6.表面破损修补 (3) 4.7.表观微裂纹修补 (3) 4.8.冷缝、夹层 (4) 5 施工注意事项 (5) 6 质量、安全保证措施 (5)

1 修补原则 混凝土外观缺陷形式主要表现在表面颜色不均匀、蜂窝麻面、表观微裂纹、表面脚印及不平整部分、孔洞、露筋、表面破损,根据不同的缺陷形式及不同结构部位分析其生成原因,给出合理的解决办法。对混凝土外观质量缺陷修补处理总原则是:查明原因,检查缺陷的位置、大小、程度,采取针对性地修补措施;修补方案简单,易于施工,依靠施工质量保证新老结构的共同工作。 2 修补作业依据及验收规范 我集团公司作业人员的技术总结及施工经验; 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 《建筑工程施工质量验收标准强制性条文》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011)) 3 修补前准备工作 3.1.提高修补施工人员素质和技能 要从组织上、思想上切实做好修补前的各项准备工作,认真学习混凝土工程质量相关规范和验收标准,开展混凝土外观质量缺陷修补安全生产知识的宣传、教育,对施工技术人员、管理人员和操作人员进行培训,提高作业人员的技术水平和安全操作技能,掌握混凝土外观质量缺陷修补施工有关要求和有关技术措施,以求全面地理解和落实混凝土外观质量缺陷修补方案,确保工程质量,确保安全、文明施工,防止一切事故发生。

相关文档
相关文档 最新文档