(1)电气线路绝缘摇测Insulating Shake-measure in Electric Circuit

1)第一次绝缘摇测:电气器具未安装前进行线路绝缘摇测时,首先将灯头盒内导线分开,

开关盒内导线连通。摇测应将干线和支线分开,一人摇测,一人应及时读数并记录。摇动速

度应保持在12Or I min 左右,读数应采用lmin 后的读数为宜。

The first insulating shake-measure: when carry out the circuit insulating shake-measure before installing electric appliances, separate conducting wires in lamp holder box firstly, and connect with the conducting wire in switch box. When shake measure, separate the main line and the branch line. One take shake-measure, the other should do reading and record in time.The shaking sped should be kept at about 12Or/min. The reading should be suitable to adopt that after 1 minute.

2)第二次绝缘摇测:电气器具、电箱全部安装完在送电前进行摇测,应先将线路上的开关刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置,摇测方法同上所述,确认绝缘摇测无误后再进行

送电试运行。

The second insulating shake-measure: carry out shake-measure before power transmission while all electric appliances and electric boxes have been finished. Switch off

all electric switches such as knife switch, instrument, and equipment in circuit. The method

of shake-measure is same as the above. Carry out electrification test run after confirming that there is no something wrong with shake measure.

3)电气线路绝缘遥测使用的仪器及要求:Instruments and Requirements for Insulating

电线的绝缘摇测一般选用5OOV、量程为O-5OOMO 的兆欧表。

The insulating shake measure of wiring may select the megohmmeter of 5OOV that the

measurement range is O~5OOMO normally.

1kV 以下电缆用1kV 摇表摇测线间及对地绝缘电阻应不低于1OMO。

The insulation resistance of less than 1kV cable that is measured with a 1kV tramegger among wires and to the ground should not be less than 1OMO.

封闭母线组装前应逐段进行绝缘测试,绝缘电阻值大于2OMO。

Before assembling the closed bus Platform, carry out an insulation test. The insulation resistance is more than 2OMO.

3-1OkV 电缆应事先做耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定,必要时敷

设前仍需用2.5kV 摇表测量绝缘电阻是否合格。

3~1OkV cable should firstly make a test of withstand voltage and leakage. The test standard should accord with regulations by the state and local power supply department. If necessary, still need to use a 2.5kV tramegger to measure whether the insulation resistance is qualified before lying.

2)接地或接零检测Check and Measure on Grounding or Connecting to Neutral

逐一复查各接地处选点是否正确,接触是否牢国可靠,是够正确无误地连接到接地网上。禁止用一根导线做各处的串联接地。

Gradually check whether the selected points of every grounding location are right, the touch is firm or reliable or connected with the grounding net correctly. Do not use a conducting wire to ground in serial for every point.

设备的可接近裸露导体接地或接零连接完成。

The approachable and naked conductor of equipment is finished to ground or connect to neural.

接地点应与接地网连接,不可将设备的机身或电机外壳代地使用。

The ground point should connect with a ground network. Do not make the body of equipment or the outside covering of electric motor as grounding.

设备接地点应接触良好,牢国可靠且标识明显。要接在专为接地而设的螺钉上,不可用管卡等附属物为接地点。

The ground point of equipment should contact very well and be fixed reliably, and also the mark is very obvious. To connect with bolts that are Platform up for grounding, do not use an attachment such as pipe strap as the ground point.

不允许将一部分电气设备金属外壳采用保护接地,将另一部分电气设备金属外壳采用保护接

零。

Do not permit one section of outside metal covering in electrical equipment is adopted as grounding protection and another section is adopted as neural protection.

装有电器的可开启门,门和框架的接地端子应用编织裸铜线连接,且有明显标识。

In a controllable door with electrical equipments, the ground terminal of door and frame may adopt a waved and naked copper wire to connect and have an obvious mark.

明敷接地干线,沿长度方向,每段为15-1OOmm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹。

To a main line that grounds in open-lay, every section is 15~1OOmm along the direction of length, and is painted with stripes alternating with yellow and green.

测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

The value of ground resistance in ground-test device must meet with design requirements.

电缆绝缘电阻的正确测量

电缆绝缘电阻的正确测量 电线电缆命名与型号 命名原则及案例: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表 0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料

“交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途] [2:导体] [3:绝缘] [4:内护层] [5:结构特征] [6:外护层或派生] [7:使锰卣] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。

电缆绝缘电阻的测量方法

电缆绝缘电阻的测量方法 1、电缆测量应在光线充足,空气干燥的条件下进行,测量推荐温度20±5℃。 2、电缆绝缘测量的工作负责人必须有三年及以上高压电气作业经验。 3、高压电缆测量前,应办理“两票”。 4、低压电缆测量前,应办理低压柜停送电工作票。 5、电缆绝缘电阻测量之前,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行。 6、按照电缆的额定电压选择合适的兆欧表,详见表1。 表1 兆欧表选择标准 序号电缆额定电压等级兆欧表电压等级 1 500V以下电缆500V兆欧表 2 500V<U≤1kV电缆1000V兆欧表 3 1kV以上电缆2500V兆欧表 7、测量前应对兆欧表进行开路实验和短路试验。测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。 8、测量时应先测量A、B、C三相对地绝缘电阻,然后测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的绝缘。测量时另一端安排专人看守,防止电缆相间接触或者接地。 9、遥测时摇表手把的转动速度约120r/min,待仪表指针稳定后,并记录电缆电阻值。停止遥测前,应将表线与电缆的连接断开,以免电缆向摇表反充电。 10、测量完毕后,对电缆芯线进行充分放电的以防触电。 11、1千米电缆的绝缘值应满足表2要求。 表2:电缆绝缘值合格标准 序号电缆电压等级新电缆旧电缆 1 1kv及以下不低于50MΩ不低于2MΩ 2 1kv以上不低于100MΩ不低于50MΩ12、1千米长度的绝缘电阻值=电缆的实际长度(km)×电缆绝缘电阻实测值。对于不足1千米的电缆绝缘测量时,其合格值参考1千米电缆的绝缘合格值。

电线绝缘电阻测试记录讲解

电线绝缘电阻测试记录 编号: 16-04-001 单位工程名称万达公馆12号楼3楼装修工程分部工程名称建筑电气分项工程名称电气照明安装工程施工图号电施-16 施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量验收规 范》GB50303-2002 项目经理史护明 测试仪器型号、精度ZC25-3型绝缘电阻表(0~500MΩ)试验日期2016.04.20 回路编号线路型号、规格、敷设方法 绝缘电阻(MΩ) A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE -1ATPE-1 变配 电所配电箱 WP1风机控制箱 变配电所送风电源BV-4*2.5+PE2.5导线穿管125 120 130 130 130 125 135 WP2风机控制箱变配电所排放电源BV-4*2.5+PE2.5导线穿管125 135 130 125 125 130 130 WEL1应急照明应急照明电源BV-3*2.5+PE2.5导线穿管130 135 125 WX1插座插座电源BV-2*2.5+PE2.5导线穿管135 130 135 -1A TRD弱电机房 配电箱 WP1 空调 空调电源BV-4*2.5+PE2.5导线穿管130 125 120 125 125 130 120 WEL1应急照明应急照明电源BV-3*2.5+PE2.5导线穿管120 130 125 WX1插座插座电源BV-2*4+PE4导线穿管135 120 130 -1ATP-1生活水 泵控制柜 WEL1应急照明 应急照明电源NHBV-3*2.5+PE2.5导线穿管125 130 135 WX1插座插座电源BV-2*2.5+PE2.5导线穿管125 130 135 1A TXK消控中心 配电箱 WP1 空调 空调电源BV-4*2.5+PE2.5导线穿管120 125 130 125 130 135 120 WEL1应急照明应急照明电源NHBV-3*2.5+PE2.5导线穿管120 135 125 WX1插座插座电源BV-2*4+PE4导线穿管135 120 130 验收结论施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

教你如何绝缘电阻测试

五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于(380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。 绕组的吸收比,是从开始摇测到第15s和到第60s时,两个绝缘电阻值的比值。用B代表吸收比,Rm15和Rm60分别代表第15s和第60s时的两个绝缘电阻值,则用算式表示为:B=Rm60/Rm15 吸收比的合格标准是≥1.3。若<1.3,则说明该绕组受潮较严重。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 绝缘电阻测试记录

最新教你如何填“绝缘电阻测试记录”资料

该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线) 接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。

绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编 号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1) 线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。 绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。 如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV 及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表很麻烦的,要一一对照图纸,总之,电压高的话阻值就填大点,电压低的话阻值就填小点,祝LZ圆满完成任务 功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录 电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱

电缆敷设、电缆头制作、接线和绝缘测试

电缆敷设、电缆头制作、接线和绝缘测试 8.1 总则 8.1.1 适用范围 本章适用于10kV 及以下一般工业与民用建筑电气工程的塑料控制电缆、矿物绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆及聚氯乙烯绝缘电力电缆敷设;交联聚乙烯绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆及矿物绝缘电力电缆的户内、外终端头和接头的制作安装。 热缩型电缆头可用于污秽环境,其他类型的电缆终端头只适用于一般环境中。 8.1.2 编制参考标准及规范 (1)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94) (2)《电线电缆手册》第三册; (3)D(一)电缆敷设图集; (4)预分支电力电缆安装(00D162); (5)矿物绝缘电缆敷设(99D163); (6)《安装工程分项施:E-E 艺手册》第二分册电气工程; (7)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); (8)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。 8.2 术语 8.2.1 金属铠装 铅护套和铝护套的统称。 8.2.2 铠装 起径向加强作用的金属带、起纵向加强作用的金属丝统称为皑装。 8.2.3 金属护层 金属护套和铠装的统称,有时亦单独把金属护套和铠装称为金属护层。 8.2.4 电缆终端 安装在电缆末端,以使电缆与其他电气设备或架空输电线相连接,并维持绝缘直至连接点的位置,称为电缆终端。 8.2.5 电缆接头 连接电缆与电缆的导体、绝缘、屏蔽层和保护层,以使电缆线路连续的装置称为电缆接头。 8.2.6 电缆支架 电缆敷设就位后,用手支撑电缆的装置统称为电缆支架,包括普通支架和桥架。 8.2.7 电缆桥架 由托盘(托槽)或梯架的直线段、非直线段、附件及支吊架等组合而成,用于支撑电缆具有连续的刚性结构系统。 8.3 电缆敷设 8.3.1 施工准备 8.3.1.1.技术准备 (1)电缆的牵引计算 1)电缆的牵引力计算式,见表8.3.1.1-1 2)摩擦系数 牵引计算式中的摩擦系数,在没有实测数据时,可参照表表8.3.1.1-2 所列数据。 3)电缆盘轴孔摩擦力和牵引钢丝绳重量 通常电缆都绕在电缆盘上,在牵引电缆时,还需克服电缆盘轴孔的摩擦力在孔和轴配合较好的情况下,摩擦力可折算成相当于15m 长的电缆重量。估算总的牵引力时,还须计入钢丝的重量,通常可折算成相当于5m 的电缆的重量, 4)侧压力计算公式 侧压力P=T/R 式中P-侧压力(N/m);

电线电缆绝缘电阻试验----GB

电线电缆绝缘电阻试验GB/T 3048.6-94 1.本标准适用于测量电线电缆绝缘电阻,其测量范围为104~1016Ω,测量电压为100,250,500,1000V。(产品标准应规定测试电压,如不规定,产品标准规定的耐压试验的电压值低于500V的产品测试电压执行耐压试验的电压值,产品标准规定的耐压试验的电压值不低于500V的产品一般选取500V。) 除电线电缆产品标准中另有规定者外,抽样试验时,测量应在环境温度为15~25℃和空气湿度不大于80%的室内或水中进行。 2.试样准备 1.除产品标准中另有规定者外,试样有效长度应不小于10m,试样两端绝缘外的覆盖物应小心地剥除,注意不得损伤绝缘表面。 2.试样应在试验环境中放置足够的时间,使试样温度与试验温度平衡,并保持稳定。 3.浸入水中试验时,试样两个端头露出水面的长度应不下于250 mm,绝缘部分露出的长度应不下于150 mm。 4.在空气中试验时,试样端部绝缘部分露出护套的长度应不下于100 mm。露出的绝缘表面应保持干燥和洁净。 3.试验步骤 1.金属护套电缆、屏蔽型电缆或铠装电缆试样,单芯者,应测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;多芯者,应分别就每个导体对其余线芯与金属或屏蔽 层或铠装层连接进行测量。 非金属护套电缆,非屏蔽电缆或无铠装的电缆试样,应浸入水中,单芯者测量导体对水之间的绝缘电阻;多芯者应分别就每个导体对其余线芯与水连接进行测量。也可将试样紧密地绕在金属棒上,单芯电缆测量导体对试棒之间的绝缘电阻;多芯电缆测量每个导体对其余线芯与试棒连接的绝缘电阻。试棒外径按产品标准规定。 2.测量时充电时间应充分,以达到测量基本稳定。除在产品标准中另有规定者外,充电时间为1min。 3.重复试验时,在加电压前,使试样短路放电,放电时间应不小于试样充电时间的4倍。 4.试验结果及计算 每公里长度的绝缘电阻按下式计算: R L=R X L (1) 式中:R L=每公里长度绝缘电阻,MΩ.km L=试样有效测量长度, km R X=试样绝缘电阻,MΩ。 20℃时每公里长度的绝缘电阻,按下式计算: R20=KR L (2) 式中:R20-20℃时每公里长度绝缘电阻,MΩ.km K=绝缘电阻温度校正系数,由专门的文件规定。 (注:温度大于20℃时,测量的绝缘电阻值小于R20,温度小于20℃时,测量的绝缘电阻值大于R20) 5.电缆绝缘电阻测试仪器的使用 (1)在对电缆进行绝缘测试时,经常会用到兆欧表,但有的人可能不了解其机理,往往接错线或使用不正确造成误差很大,有时甚至会引起人身或设备事故。兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身事故或设

电力电缆测量绝缘电阻规定

电力电缆测量绝缘电阻规定 1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查? 测量10KV电力电缆接线 选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。 摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地; V—U、W、地; W—U、V、地。共三次。 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求? 答:判断合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。

答:摇测方法及步骤如下: 首先执行有关的安全措施: 组织准备: 1)要求签发工作票; 2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误; 3)确定工作负责人和监护人; 4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。 物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好); 3)其他用具及材料(电工工具等); 材料准备: 按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电 2)验电 3)挂临时接地线 4)悬挂标示牌 过程: (1)被遥测电缆必须停电、验电后,再进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min; (2)拆除被测电缆两端连接的设备或开关,的用于燥、清洁的软布,擦净电缆头线芯附近的污垢; (3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“L”线)另一端此时不接线芯,一人用手握住“L”测试线的绝缘部分(带绝缘手套或用绝缘杆),另一人转动兆欧表摇把达120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后),记录其绝缘电阻值,将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电; (4)摇侧中仪表应水平放置,摇测中不得减速或停摇; (5)遥测工作应至少两人进行,须带绝缘手套。遥测前、后必须进行充分放电; (6)被测电缆的另一端应做好相应的安全技术措施,如派人看守或装设临时遮拦等。 摇测中的安全注意事项:

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特征的主要指标,它反映了线缆产品承受电击穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着极为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大,因此测定绝缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。测定绝缘电阻可以发现工艺的缺陷,同时也是研究绝缘材料的品质和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等各方面的重要手段,对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品品质变化的重要依据之一。绝缘电阻测量准确与否直接影响产品品质的判定,因此要注意绝缘电阻的测量问题。 一、试验现象 影响电线电缆绝缘电阻测量的因素有仪器准确度、环境条件和人员素质等几个方面,下面以GB5023.3-2008中一般用途单芯硬导体无护套电缆(型号227IEC01(BV))为例,谈谈绝缘电阻测量中应注意的几个问题。按GB5023.3之规定:试验应在5m长的绝缘线芯上进行,水温为(70±2)℃,仲裁试验时为(70±1)℃,侵水时间不小于2h,绝缘电阻应在施加电压1分钟后测量。如何理解标准中的这些要求,它们对测量结果有何影响下面举例说明。

本试验共进行了四次: 第1次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:6.80×106Ω 第2次:5m长、70℃绝缘电阻、1.5分钟读数测量值为:7.01×106Ω 第3次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:109.6×106Ω 第4次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为: 3.40×106Ω 二、原因分析 同样一组电线的绝缘电阻在不同温度、不同长度、不同读数时间为什么会有如此大的差别现分析如下: 绝缘电阻是指绝缘上所加的直流电压U与泄漏电流I是之间的比值 R=U/I 当绝缘层加上直流电压时,沿绝缘表面和绝缘内部均有微弱电流通过,对应于这两种电流的电阻分别称为表面绝缘电阻和体积绝缘电阻,一般不加特别说明的绝缘电阻均指体积绝缘电阻,只有极少数的产品有表面绝缘电阻的要求(如

如何测量电缆的绝缘电阻

如何测量电缆的绝缘电阻 关键词:绝缘电阻绝缘电阻仪 绝缘电阻的目的和重要性 电缆的绝缘电阻试验是电力预防性试验项目中不可缺少试验项目,其试验目的可以有效的发现设备绝缘材料遗留或运行中产生的局部缺陷,便于掌握电气设备的运行状况及绝缘的完好性,提高运行设备可靠性,判断电气设备能否继续投入运行,使设备始终保持较高的绝缘水平,绝缘电阻的测量是保证电气设备绝缘可靠工作和安全运行的重要工作之一。 绝缘电阻选型 目前,对于绝缘预防性试验一般使用DC2010智能双显绝缘电阻测试仪,能测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机及避雷器等绝缘电阻,根据DL/T911-2004绝缘试验标准研发,输出电压等级500V、1000V、2500V、5000V,并自动计算吸收比和极化指数。 绝缘电阻的电压选择 1、测量电缆的主绝缘电阻(0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表(6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表); 2、测量电缆外护套绝缘电阻(采用500V兆欧表。每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ,本项试验只适用于三芯电缆的外护套) 3、测量电缆内衬层绝缘电阻(每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ)

绝缘电阻测量方法 准备过程 注意:当第一次使用仪表时,需充电6小时。电量不足可能影响您的使用。(1)试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。 (2)校验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝,(数字显示不需要调节) (3)用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用洗净套管的表面积垢,(可用汽油代替)以消除表面漏电电流影响测试结果。 (4)将带高压测试线(红色)插入绝缘电阻仪LINE端,另一端探针或探钩接于被试设备的高压导体上,将测试线(绿色)插入GUARD端,另一端接于被试 设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响,将另外一根黑色测试线插入地端(EARTH)端,另一头接于被试设备的外壳或地上。 注意:使用时,严禁将LINE与GUARD短路,以免发生过载现象! 开始测试 (1)转动波段开关选择需要的测试电压,这时如果电源正常,则电源指示灯应发绿光,如欠压则发红光,此时,应将仪器充电后再使用。 (2)仪器开始自检,液晶屏幕上出现操作提示。 (3)按动上键或下键可选择测试编号。(编号反黑)如不选择编号可进入下一步操作,编号在该次测试完成后自动累加。 (4)按下或锁定测试键,开始测试,注意,此时高压状态指示灯发亮并且仪表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE端有高压输出。 警告:测试过程中,严禁触模探棒前端裸露部分以免发生触电危险! (5)测试完成通过指针或者数字读取绝缘电阻值即可。

如何测量电缆的绝缘电阻

https://www.wendangku.net/doc/8416953221.html,/914/ 如何测量电缆的绝缘电阻 关键词:绝缘电阻绝缘电阻仪 绝缘电阻的目的和重要性 电缆的绝缘电阻试验是电力预防性试验项目中不可缺少试验项目,其试验目的可以有效的发现设备绝缘材料遗留或运行中产生的局部缺陷,便于掌握电气设备的运行状况及绝缘的完好性,提高运行设备可靠性,判断电气设备能否继续投入运行,使设备始终保持较高的绝缘水平,绝缘电阻的测量是保证电气设备绝缘可靠工作和安全运行的重要工作之一。 绝缘电阻选型 目前,对于绝缘预防性试验一般使用DC2010智能双显绝缘电阻测试仪,能测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机及避雷器等绝缘电阻,根据DL/T911-2004绝缘试验标准研发,输出电压等级500V、1000V、2500V、5000V,并自动计算吸收比和极化指数。 绝缘电阻的电压选择 1、测量电缆的主绝缘电阻(0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表(6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表); 2、测量电缆外护套绝缘电阻(采用500V兆欧表。每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ,本项试验只适用于三芯电缆的外护套)

https://www.wendangku.net/doc/8416953221.html,/914/ 3、测量电缆内衬层绝缘电阻(每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ) 绝缘电阻测量方法 准备过程 注意:当第一次使用仪表时,需充电6小时。电量不足可能影响您的使用。(1)试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。 (2)校验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝,(数字显示不需要调节) (3)用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用洗净套管的表面积垢,(可用汽油代替)以消除表面漏电电流影响测试结果。 (4)将带高压测试线(红色)插入绝缘电阻仪LINE端,另一端探针或探钩接于被试设备的高压导体上,将测试线(绿色)插入GUARD端,另一端接于被试 设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响,将另外一根黑色测试线插入地端(EARTH)端,另一头接于被试设备的外壳或地上。 注意:使用时,严禁将LINE与GUARD短路,以免发生过载现象! 开始测试 (1)转动波段开关选择需要的测试电压,这时如果电源正常,则电源指示灯应发绿光,如欠压则发红光,此时,应将仪器充电后再使用。 (2)仪器开始自检,液晶屏幕上出现操作提示。 (3)按动上键或下键可选择测试编号。(编号反黑)如不选择编号可进入下一步操作,编号在该次测试完成后自动累加。 (4)按下或锁定测试键,开始测试,注意,此时高压状态指示灯发亮并且仪表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE端有高压输出。 警告:测试过程中,严禁触模探棒前端裸露部分以免发生触电危险! (5)测试完成通过指针或者数字读取绝缘电阻值即可。

电缆绝缘测试及绝缘检测记录

独山子石化公司热电厂老区锅炉烟气脱氮改造项目电缆敷设及绝缘检测记录Q/SY 1476--2012 SY03-F001 单项工程独山子石化公司热电厂老区锅炉烟气脱氮改造项目单项工程编号TZ2013-07 单位工程氨区电气装置安装单位工程编号TZ2013-07-13 序 号 编号型号规格(㎜2)起点终点设计长度(m) 绝缘电阻(MΩ)结论 1 L-MCC-1 ZR-YJV-0.6/1kV-3*150+脱硫低压配电室DT217柜N8 脱硫低压配电室新MCC 10 500 2 L-MCC-2 ZR-YJV-0.6/1kV-3*150+脱硫低压配电室DT110柜N9 脱硫低压配电室新MCC 40 500 3 L-AL ZR-YJV22-0.6/1kV-5*10 脱硫低压配电室新MCC 防爆照明箱205 500 4 L-JX ZR-YJV22-0.6/1kV-3*12脱硫低压配电室新MCC 防爆动力检修箱210 500 5 L-C00-1001A ZR-YJV22-0.6/1kV-5* 6 脱硫低压配电室新MCC 卸料压缩机C00-1001A控制箱235 500 6 L-C00-1001B ZR-YJV22-0.6/1kV-5*6 脱硫低压配电室新MCC 卸料压缩机C00-1001B控制箱23 7 500 7 L-P00-2001A ZR-YJV22-0.6/1kV-4*4 脱硫低压配电室新MCC 液氨供应泵P00-2001A电机240 500 8 L-P00-2001B ZR-YJV22-0.6/1kV-4*4 脱硫低压配电室新MCC 液氨供应泵P00-2001B电机240 500 9 L-P00-2001C ZR-YJV22-0.6/1kV-4*4 脱硫低压配电室新MCC 液氨供应泵P00-2001C电机241 500 10 L-PLC-2 ZR-YJV22-0.6/1kV-3*16 脱硫低压配电室新MCC 脱硫电子间新PLC柜55 500 11 备注:图号 13163E01D00T18 监理单位总承包单位施工单位 监理工程师: 年月日专业工程师: 年月日 质量检查员: 技术负责人: 年月日

电缆绝缘电阻的测量方法及绝缘性能诊断

电缆绝缘电阻的测量方法及绝缘性能诊断 青岛市平度华宝电气有限公司 相当一段时间以来,我们经常碰到有用户咨询如何测量电缆的绝缘电阻,有不少用户对如何测量电缆的绝缘电阻概念模糊。为此本公司特推出最新一期就有关如何测量电缆绝缘电阻、注意事项、判断标准及产品选型作一个通俗易懂的解释与交流,希望能帮到实际工作中碰到困惑的人们。 关键词: 测试电压、绝缘电阻、表面泄漏电流、极化指数、吸收比 通常,在我们工作当中,尤其是电力部门和通信部门,对电缆的绝缘性能测量要求较高,必须在规定时间(比如一年)需要检测一次,以防止因电缆绝缘达不到要求而引发的设备和人身危险。 任何电缆在使用一段时间后,特别是室外电缆会由于常年的日晒雨淋,表皮老化,导致绝缘性能下降,为此我们需要专业的测量仪器对电缆进行必要的维护测量。 对于要求严格的部门,即使是新的电缆,也需要对其进行额定电压的绝缘测量。 一般来说,电缆都有一个额定电压的技术要求,比如,有的是500V,1000V,有的电力电缆高达5KV,10KV,甚至几十千伏。 对其进行绝缘性能测量的仪器,我们通常称为绝缘电阻测试仪(也称兆欧表),市场有各类绝缘电阻的测量仪器,有数字式的,指针式的,摇表式的。同时分为低压绝缘表、高压绝缘表。一般将1000V以上的称为高压绝缘表。 用户可根据不同的额定电压要求选用不同规格的绝缘测试仪,市场上最常见的绝缘电阻测试仪一般在250V-1000V,而电信、微电子行业有的低至50V甚至更低,电力行业则有的高达5KV、10KV,甚至更高。 指针绝缘表一般为对数格子显示,相对稳定,但有的缺乏电压测量和连续性(导通性)测量功能。而数字绝缘表则便于查看和读取,且通常都兼有电压测量和连续性(导通性)测量功能,高档的数字绝缘表还有极化指数和吸收比测量功能,更有耐压测量功能的绝缘表。 国际上对各类电缆都有严格的额定电压绝缘测量要求,我们国家也有这方面的国家标准。视电缆规格不同而选用不同规格的绝缘表。 由于标准的项目繁多,我们不在这赘述。 有关电缆绝缘标准请参阅:GB 50217,GB/T 12706,IEC 60502 下面就普通电缆的测量方法及连接方法和注意事项作一描述: 电缆形态一般有多股型、双绞型、同轴型等,而我们通常所说的的电缆绝缘测量指的是导线与导线之间、导线与接地线之间、同轴芯线与金属外层之间的绝缘电阻。 对于低压电缆的绝缘测量,只需将绝缘表的两个表笔(N与E)分别接到电缆上(比如双绞线的两导线),根据所需电压直接测量。如下图所示:只需连接LINE 与EARTH即可。 但是对于高压电缆的绝缘测量,测量仪器必须具备GUARD保护接地端口,原因是由于测量电压很高,导致电缆的导线之间通过绝缘层会有泄漏电流产生,如果依然采用上述低压电缆的测量方法,会导致测量数据不稳、且误差很大,也不符合国际上对电缆测量的标准。泄漏电流的大小与测试电压、绝缘层材质、环境温湿度,电缆使用周期等有关。而仪器的GUARD连接端口所起的作用就是将泄漏电流通过仪器的内部线路流到接地部分,从而避免了的泄漏电流对测量准确度的影响。如下图所示: 许多产品及详细资料请登陆网址:http://www.hbdqgs.com查询

教你如何绝缘电阻测试

一、口诀:电机运行保安全,使用之前测绝缘。测量采用兆欧表,仪表产生 高压电。电压规格分四级,常用五百和一千,二百五和两千五,根据被测电 压选。五百以下用五百,一千用到三千三,再高使用两千五,二百五为安全电。 二、传统仪表叫摇表,因为发电用手摇。新型仪表数字化,内装电池精度高。摇表转速应多少?转动两圈用一秒。读数稳定记录值,确定结果低或高。绝缘合格值多少?热态数值有国标。电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆。低压 电机冷态值,最低限值为五兆。高压电机未定数,供需双方协商好。若要测定吸收比,开始摇测把时针。计时单位使用秒,十五、六十把数记。后值 前值来相比,得值即为吸收比。该值低于一点三,烘干绕组去潮气。 三、说明:1.测量三相电机绕组的绝缘电阻时,如其三相绕组的头尾都可单 独接线时,应分别测量各项绕组对机壳(对地)以及相与相之间的绝缘电阻,若已接成了一体(三角形或星形),则只能测量整套绕组对机壳的绝缘电阻。电机额定电压/V ≤36 >36--500 >500--3300 >3300 选兆欧表规格/V 250 500 1000 2500 四、手摇式兆欧表的使用方法:在使用手摇式兆欧表时,若测量绕组对机壳 的绝缘电阻,其标有L的一端应与电机绕组相接,标有E的一端应与电机外壳相接。测量时,摇动的转速应尽可能地均匀,以每分钟120转为宜(“转动两圈用一秒”)。待表针稳定到一个位置后,再读数确定测量结果,一般 情况下,应摇动1分钟左右另外,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘损伤造成对测量的影响,应使用单独的两条引线,有必要时,在正式测量之前,先摇动发电机检查引线和仪表其他部件的绝缘情况,正常时,仪表指示 应为无穷大(∞)

最新电线绝缘电阻测试记录

电线绝缘电阻测试记录 (一)概念和名词 1. 适应 (adaptation) 2. 萎缩(atropy) 3. 肥大 (hypertrophy) 4. 增生(hyperplasia) 5. 化生 (metaplasia) 6. 损伤(injury) 7. 变性 (degeneration) 8. 虎斑心 9. 机化 (organization) 10. 坏死(necrosis) 11. 凝固性坏死(coagulative necrosis) 12. 干酪样坏死(caseous necrosis)

13. 坏疽(gangrene) 14. 液化性坏死(liquefactive necrosis) 15. 瘘管(fistula) 16. 窦道(sinus) 17. 糜烂(erosion) 18. 溃疡(ulcer) 19. 空洞(cavity) 20. 凋亡(apoptosis) 21. 脂肪变(fatty change) 22. 脂肪肝 23. 纤维素样坏死(fibrinoid necrosis) 24. 包裹(encapisulation) 25. 干性坏疽(dry gangrene) 26. 湿性坏疽(moist gangrene) 27. 气性坏疽(gas gangrene) (二)填空题 1. 适应在形态上一般表现为()、()、()、()。损伤主要有()和()两种。 2. 病理性萎缩主要包括()、()、()、()和()等五种类型。肥大主要有()和()两种。 3. 增生是()的结果,通常受到()和()的调控。 4. 增生是指(),肥大是指(),两者可(),也可()。 5. 化生是指(),常见的类型有()、()和()。 6. 细胞损伤的机制主要有()、()、()、()、()和()等几方面。 7. 受损伤细胞首先呈现()变化,继而出现()和()变化,然后再出现()和()可见的形态学变化。 8. 细胞水肿或称(),系因()受损()生成减少、细胞膜()功能障碍而导致()内()和()

电缆绝缘电阻测试记录

工程名称宁夏大地化工10万吨/年聚乙烯醇一 期PVA工程 分部(分项)工程动力电缆敷设 施工单位湖南工业设备安装有限公司计量单位伏 工作电压380V/220V 项目经理夏智宇 测试仪器型号、 精度 500V兆欧表试验日期 回路编号线路型号、规则绝缘电阻(MΩ) AB AC BC AN BN CN AP E BP E CP E NP E 验收结论 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 符合要求 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

工程名称宁夏大地化工10万吨/年聚乙烯醇一 期PVA工程 分部(分项)工程动力电缆敷设 施工单位湖南工业设备安装有限公司计量单位伏 工作电压380V/220V 项目经理夏智宇 测试仪器型号、 精度 500V兆欧表试验日期 回路编号线路型号、规则绝缘电阻(MΩ) AB AC BC AN BN CN AP E BP E CP E NP E 验收结论 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 符合要求 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

电缆绝缘电阻测试记录 工程名称宁夏大地化工10万吨/年聚乙烯醇一 期PVA工程 分部(分项)工程动力电缆敷设施工单位湖南工业设备安装有限公司计量单位伏 工作电压380V/220V 项目经理夏智宇 测试仪器型号、 精度 500V兆欧表试验日期 回路编号线路型号、规则绝缘电阻(MΩ) AB AC BC AN BN CN AP E BP E CP E NP E 验收结论 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 符合要求 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

电线电缆绝缘电阻试验 GB

电线电缆绝缘电阻试验 GB/T 3048.6-94 1.本标准适用于测量电线电缆绝缘电阻,其测量范围为104~1016Ω,测量电压为100,250,500,1000V。(产品标准应规定测试电压,如不规定,产品标准规定的耐压试验的电压值低于500V的产品测试电压执行耐压试验的电压值,产品标准规定的耐压试验的电压值不低于500V的产品一般选取500V。) 除电线电缆产品标准中另有规定者外,抽样试验时,测量应在环境温度为15~25℃和空气湿度不大于80%的室内或水中进行。 2.试样准备 1. 除产品标准中另有规定者外,试样有效长度应不小于10m,试样两端绝缘外的覆盖物应小心地剥除,注意不得损伤绝缘表 面。 2. 试样应在试验环境中放置足够的时间,使试样温度与试验温度平衡,并保持稳定。 3. 浸入水中试验时,试样两个端头露出水面的长度应不下于250 mm,绝缘部分露出的长度应不下于150 mm。 4. 在空气中试验时,试样端部绝缘部分露出护套的长度应不下于100 mm。露出的绝缘表面应保持干燥和洁净。 3.试验步骤 1. 金属护套电缆、屏蔽型电缆或铠装电缆试样,单芯者,应测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;多芯 者,应分别就每个导体对其余线芯与金属或屏蔽层或铠装层 连接进行测量。 非金属护套电缆,非屏蔽电缆或无铠装的电缆试样,应浸入水中,单芯者测量导体对水之间的绝缘电阻;多芯者应分别就每个导体对其余线芯与水连接进行测量。也可将试样紧密地绕在金属棒上,单芯电缆测量导体对试棒之间的绝缘电阻;多芯电缆测量每个导体对其余线芯与试棒连接的绝缘电阻。试棒外径按产品标准规定。 2. 测量时充电时间应充分,以达到测量基本稳定。除在产品标准中另有规定者外,充电时间为1min。 3. 重复试验时,在加电压前,使试样短路放电,放电时间应不小于试样充电时间的4倍。 4.试验结果及计算 每公里长度的绝缘电阻按下式计算: R L=R X L (1) 式中:R L=每公里长度绝缘电阻,MΩ.km L=试样有效测量长度, km

电线绝缘电阻测试记录

电线绝缘电阻测试记录 编号: 06-06-005 单位工程名称温州市滨江商务区CBD片区14-01B地块装 修工程 分部工程名称建筑电气/电气照明 分项工程名称电气照明安装工程施工图号 施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量验收规 范》GB50303-2002 项目经理 测试仪器型号、精度ZC25-3型绝缘电阻表(0~500MΩ)试验日期 回路编号线路型号、规格、敷设方法 绝缘电阻(MΩ) A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE 5ZL2 配电箱 2C9WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 插座 1.2kw 500 500 500 5ZL2 配电箱 2C8 WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 插座 1.2kw 485 500 500 5ZL2 配电箱 2C7WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 插座 1.2kw 500 490 500 5ZL2 配电箱 2C6WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 插座 1.2kw 475 500 470 5ZL2 配电箱 2C5WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 插座 1.2kw 500 480 500 5ZL2 配电箱 2C4WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 插座 1.2kw 500 500 490 5ZL2 配电箱 2C3WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 插座 1.2kw 500 480 500 5ZL2 配电箱 2C2 WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 插座 1.2kw 500 500 500 5ZL2 配电箱 2C1 WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 插座 1.2kw 500 490 500 5ZL2 配电箱 2n6 WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 照明 0.9kw 500 500 490 5ZL2 配电箱 2n5 WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 照明 0.9kw 500 485 500 5ZL2 配电箱 2n4 WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 照明 0.9kw 490 500 480 5ZL2 配电箱 2n3WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 照明 0.9kw 490 500 470 5ZL2 配电箱 2n2WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 照明 0.9kw 500 480 500 5ZL2 配电箱 2n1WDZB-BYJ-2X2.5+1X2.5 JDG20 SCE 照明 0.9kw 500 500 490 验收结论施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日