煤气着火事故的预防与处理

编号:SM-ZD-16483

煤气着火事故的预防与处

Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.

编制:____________________

审核:____________________

批准:____________________

本文档下载后可任意修改

煤气着火事故的预防与处理

简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

煤气着火燃烧与其它燃料一样,必须具备一定的条件。一定要有足够的空气或氧气,二是有明火,电火或达到各种煤气不同的着火温度。这二个条件缺一不可。

(一) 引起煤气着火事故的原因

引起煤气着火的原因很多,多数是设备泄露煤气遇火而引起燃烧。着火的地点一般在人孔,法兰、放散阀、阀门、试验头等处。煤气爆炸事故的同时也会引起着火事故。其它引起着火的原因还有:煤气设备管网动火时,没有采取必要措施而引起着火。静电、雷击或电气火气遇上泄露煤气而着火;铁器具碰撞的火花遇上泄露煤气而着火,在煤气泄露处附近生火或吸烟引起着火等等。

(二) 煤气着火事故的预防

防止煤气着火事故发生的根本办法,就是消除或避免煤气着火的两个必要条件同时存在。只要不具备这两个必要条

件,就不会发生着火事故,为此,必须作到:

1、保证煤气设备及管道的严密性,经检查发现,泄露及时处理。

2、在煤气设备上动火要先办好动火证,并检查动火前准备工作是否按规章要求去办,要有齐全的防火措施,并有安全部门检查确认,否则,不准动火。

3、煤气区域及煤气作业区,要有严格的火源管理制度。

4、设备、管道要有良好的接地线,电气设备要有完好的绝缘及接地装置。对接地线要定期检查测试。

5、带煤气工作时,作业区40m内严禁一切火源及高温物体必须使用铜制工具。万一找不到铜制工具时,需使用铁制工具时,工具上要涂黄油,防止工作时与设备碰撞产生火花。

6、煤气设备及管道附近不准堆放易燃易爆物品。

7、凡在停产的煤气设备上动火,必须做到:

1) 可靠地切断煤气来源,并处理干净残留煤气。

2) 检测管道和设备内气体,符合动火要求。

3) 对设备内可燃物体清扫干净或通入蒸汽,动火始终不

能中断蒸汽。

8、煤气设备、管道的下列部位较易造成泄露,应经常检查。这些部位是:阀芯、法兰、膨胀器、焊缝口、计量导管、排水器、煤气柜侧与活塞间、风机轴头、蝶阀轴头和水封等。

(三) 煤气着火事故的处理

1、由于设备不严密而轻微小漏引起的着火,可用湿泥,湿麻袋等堵住着火处灭火。火熄灭后,再按有关规定补好漏处。

2、直径小于100mm 的管道着火时,可直接关闭阀门,切断煤气灭火。

3、直径大于100mm的管道着火时,切记不能突然把煤气闸阀关死,以防回火爆炸。

4、煤气大量泄露引起着火时,采用关阀降压通入蒸汽或氮气灭火。在降压时必须在现场安装临时压力表,使压力逐渐下降,不致造成突然关死阀门引起回火爆炸,其压力不能低于500-100Pa,(煤气最低压力)。

5、煤气设备烧红时,不能用水骤然冷却,以防管道和

设备急剧收缩造成变形和断裂。

6、煤气设备附近着火,影响煤气设备温度升高,但还未引起煤气着火和设备烧坏时,可正常供气生产,但必须采取措施将火源隔开并及时熄灭。当煤气设备温度不高时,可用水冷却设备。

煤气设备内的沉积物,如:萘、焦油等着火时,通入蒸汽或氮气灭火,也可使其隔绝空气灭火,熄火后切断煤气来源,再按有关规定处理。