文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案
深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案

联合公司七号院二期

A座-4 B座-3 住宅楼工程

编制人:

审核人:

批准人:

施工单位:陕西宏远建设集团有限公司

一、编制依据

1、《工程测量规范》0850026—2007

2、《建筑基坑工程监测技术规范》0850497—2009

3、《建筑地基基础施工质量验收规范》0850202—2002

4、《建筑边坡工程技术规范》0850330—2002

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》0850300—200 1

6、《建设工程施工现场供用电安全技术规范》0850194—93

7、《建筑施工土石方工程安全技术规范》505180—2009

8、《建筑机械使用安全技术规程》3-03-33—200 1

9、《施工现场临时用电安全技术规范》50546—2005

10、《建筑施工现场环境与卫生标准》505146—2004

11、《建筑施工安全检查标准》50559—99

12、《建筑基坑支护技术规范》505120—99

13、《建筑基坑支护技术规程》503120—99

14、七号院地下室工程基坑支护做法。

15、七号院《岩土工程勘察报告》。

16、国家住房和城乡建设部《关于印发(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)》工建质【2009】87号文件。

17、冀建管系【2009】23号,关于转发《住房城乡建设部关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>》的通知(建质)【2009】87号的通知。

18、经规划局批准的总平面图。

二、工程概况

1、工程概况

联合公司七号院二期A座-4 B座-3住宅楼及1#地下车库工程;工程建设地点:河北省涿州市华阳中路南侧;剪力墙结构;A座-4为地下2层,地上9层,标准层层高:2.9m,总建筑面积8500.8平方米,建筑高度26.4米;B座-3为地下2层,地上26层;总建筑面积19420.4平方米,建筑高度75.7米.1#地下车库为4500平米。开挖深度为-7.93米。

2、地质概况

根据涿州地质勘查有限责任公司提供的地质参数。岩土单元承载力特征值(KPa)变形模量凝聚力内摩擦角rfakfaE0(MPa)C(KPa)ψ(度)kN/m3杂填土13717粉质粘土16517卵石土300.0 20037.522.5中风化灰岩4500

3.表中带下划线的参数为查相,关规范所得或经验值。

4.地基稳定性拟建场地地基上覆土层主要为杂填土、淤泥、粉质粘土及卵石,下伏基岩为灰岩,地基稳定性较好。

5.场地均匀性拟建场地地基上覆土层主要为杂填土、淤泥、粉质粘土及卵石,下伏基岩为灰岩,岩土种类较多,横、纵向变化较大,场地均匀性较差。

6.场地土类型和场地类别场地土层主要为杂填土、淤泥、粉质粘土、卵石。根据勘察经验场地土fak大于150kPa。

8.边坡稳定性评价场地地形平坦,无自然边坡存在。拟建物北面距最近的民居公10m。经调查,北面民居基础形式为条形基础,基础持力层为粉质

粘土层。地下室基坑开挖后,将形成约7m左右的土质边坡,坡体主要由杂填土、淤泥、粉质粘土组成。以距民居最近位置的E剖面为代表性剖面进行边坡稳定性计算,得滑动安全系数= 0.611,边坡不稳定,为了确保施工安全,场地基坑开挖时应先支护再开挖。5.2持力层选择及基础方案建议建议采用中风化灰岩层为拟建物的地基基础持力层,基础形式可采用桩基础。根据拟建物、场地特征及都匀地区的施工经验,可采用人工挖孔桩或钻(冲)孔灌注桩。若采用桩基方案,基桩埋深见表5-2-1“基桩埋深建议表”。5.3基坑开挖时应先支护再开挖,。可采用挡墙或抗滑桩进行支护,标高760.4~761.4m,地下水对基础施工影响较大。在基坑施工时需准备施工降水设备排水。场地地下水对混凝土及混凝土中钢筋具微腐蚀性。5.6基坑开挖后,应通知勘察单位,会同各有关部门,做好验槽工作。若遇地质情况复杂,不能满足设计要求时,可进行施工勘察。

3、周边环境

北侧为相邻新建工程,西临七号院小区一期,东侧为围墙和果园,南侧为荒地。

三、基坑支护方案的选择

根据七号院《岩土工程勘察报告》和保定市建筑设计院所设计的图纸进行施工。根据地质情况,结构设计要求并结合场地周边环境,本基坑边坡支护形式为放坡开挖,挂网喷射混凝土C20护面。

1、基坑东、西、南为杂填土、淤泥、粉质粘土及卵石,下伏基岩为灰岩,岩土种类较多,横、纵向变化较大,场地均匀性较差,边坡高度8m,按l:0.50坡度放坡开挖,放坡宽度3.5。m

2、坡面上设置PVC泄水管中30L=400,问距3.0×3.Om。

3、坡面上挂Φ16#铁丝网,并采用Φ8钢筋长度L=600mm锚钉锚固铁丝网,问距1000×1000mm。

4、坡面上喷射混凝土C20护面,厚度80mm。

5、如土层情况与地勘报告不符,应报业主、地勘、监理,设计部门协商处理。

四、施工部署

1、根据现场场地情况及基底标高

开挖深度为8 m左右。开挖前应了解水电或其他管网分布情况,以免开挖损坏管网,影响施工。鉴于开挖土方量较大,拟采用反铲挖掘机及自卸汽车进行机械开挖至设计标高以上0.6m。

2、人员计划:

3、机械计划

4、材料计划:

五、基坑开挖(一)施工工艺

1、施工流程:清理场地,平整坡顶一测量放线一土方开挖第一层一坡顶排水沟及硬化路面施工、第一层挂铁丝网一第一层喷射混凝土护面一第二层土方开挖至基坑底一第二层挂网一第二层喷射混凝土护面一清底至设计基坑深度一坑底排水沟施工一施工完毕。

2、施工工序

①根据图纸进行基坑边线及边坡线定位,撒出石灰线,然后开挖。先挖去面层渣土层,再从南西侧往北西侧方向进行土方开挖,首层基础土方开挖由自然地坪开挖至-2.Om,分层土方开挖每层2m至设计标高,且预留200~300mm厚余土人工修整。

②开挖过程中边挖边修整边坡,按设计要求1:0.5放坡系数开挖,确保边坡符合安全要求。

③大开挖完成后,进行人工修整。施工、测量人员要控制好轴线、标高,确保符合设计要求。

④每次开挖完成后,水泥砂浆护壁达到设计强度的70%后,方可进行下一层面的开挖。

3、施工中对轴线控制桩,观测点要加以保护。

(二)土方施工技术要求

1、土方开挖从上往下分层分段依次进行,随时按设计附图要求放坡。

2、做好地表和坑内排水,坑内周边设排水沟和积水井,配备相应的抽水机或潜水泵,确保坑内的雨水能及时排走。

3、坑内的积水不得直接排入市政管网,应设沉砂井,把泥沙沉淀后才能排入市政管网。

4、土方开挖工程质量验收标准:标高应控制在50mm以内,基坑槽的长度偏差应不大于200mm,宽度偏差不小于50mm,表面平整度偏差不大于20mm,基底土质符合设计要求。

5、土方开挖应从上往下分层分段依次进行,随时做成一定的坡势,以利泄水及边坡的稳定。在接近设计坑底标高或边坡边界时预留200~300mm厚的土层,用人工开挖和修坡,边挖边修坡,保证标高符合设计要求。凡挖土标高超深时,不准用松土回填到设计标高,用砂、碎石或低强度混凝土填实至设计标高。当土挖至设计标高,而全部或局部未挖至老(实)土时,必须通知设计单位等有关人员进行研究处理。

六、边坡支护

(一)喷射施工工艺

(1)、施工准备

准备好电工、机械工、泥水工等各工队,压浆机等施工机具。(2)、施工程序

清理开挖工作面一埋设泄水管一喷射细石砼一下步开挖护坡。

本工程土方与护坡相互配合是关键,土方按护坡挖土技术交底开挖并修坡,应保证坡面平整,达到设计开挖位置。机械挖土应正对坡面进行,派专人现场指挥挖土,严格分层分段开挖,杜绝超挖。

(3)喷射细石砼的工艺要求

1、在边坡进行喷射细石砼前,按图纸要求做好各项准备工作:

①按图纸要求在坡面上确定泄水孔位,设置泄水孔。

②埋设控制喷射细石砼厚度的标志。

2、喷射细石砼的标号为C20,喷射细石砼前先试喷,以确定合适的配比及施工方法,试喷效果经监理工程师认可后方可大面积施工。

3、喷射细石砼分段、分片由下而上进行,作业开始时,先送风,后开机,再给料;结束时,待料喷完后,再关机。向喷射机供料时必须连续均匀,机器正常运转时,料斗内保持足够的存料。喷层厚度要均匀,符合图纸要求的厚度。

4、喷射开始时,减小喷头至受喷坡面的距离,并调节喷射角度,以保证细石砼的密实性。

5、大面积喷细石砼,每隔20~25m设置一道伸缩缝,缝宽20mm。

6、下列情况暂停喷射施工:

①雨天冲刷新喷面上的水泥,造成砂浆脱落。

②气温低于+5度。

③大风妨碍喷射手进行工作。

(二).降水计算

1).计算参数选取

1.降水面积71.4m×2

2.5m,基坑深度H=6m,

2.降深S=6m

3.水头高度H=2.8m

4.渗透系数k=1.2m/d

5.影响半径R=60m

6.滞水R1=26m

7.潜水R2=2.7m

8.井管半径r=0.2m

9.降落漏斗水力坡度I=1/10

2).坑总涌水量

按潜水完整井公式计算整个基坑涌水量:

Q=1.366K(2H-S)S/lgR0-lgr0

Q1=208.5m3/d

Q1==142.2m3/d

Q=Q11+Q2=3020m3/d

a)井深计算

h≥H′+l+L?I+a

式中:h:井深m

L:井管至基坑中心距离,取45m

a:泵体及沉砂管高度总和,取2m

故:h≥H′+0.5+L?I+a=28.7m

实际井深取29m

b)单井最大出水量

q=2π?r?L?k

式中;q:单井最大出水量

L:动水位下滤水管浸没长度,取12m

q=3m3/d

c)井数计算

n=1.1Q/q′=49(口)

d)井间距计算

B=D/n=8.1m

考虑周边施工状况及勘察报告的建议,实际取7.1m。

3)井点布置

在基坑开挖上口线(桩外皮)1.2m外间隔布置管井,间距8m,共布井4口。

4).井点设计

抽水井井深7m,井径600mm,全孔下入无砂水泥砾石滤水管,滤水管直径400mm。均匀回填Φ4~7mm豆石滤料至孔口下1.0m,滤料以上回填粘土至孔口,滤水管内下入潜水泵。

5)抽水方案设计;

采用潜水泵抽水,直接排入集水池,进地面排水管系统。

地面排水系统设计;沿基槽顶外1。5m,埋设Φ150排水管,水力坡度3‰,埋于地下0。5m深处,每2孔设一个砖混集水池或用钢板焊制的集水箱,再由总排入雨、污水口。场地狭窄的部分,可利用抽水井倒水,最后再由总管排入雨、污水口。

6)降水对邻建的影响及技术措施

根据本场地的地层和水利关系并结合理论分析,降水不会对现有建筑造成影响,但在降水期间应进行连续观测,万一有意外之影响当可及时采用措施:减少抽水量,增设回灌井

7).降水效果预测及对策

四周设置2口观测井,随时观测水位下降速度据此预测水位降至槽底时间。据水位变化调整降水井开泵抽水的数量。

一、准备工作

1、全面调查施工现场范围内的地上、地下障碍物,制定处理方案,并加以实施。

2、根据建设单位提供的控制桩、水准点和施工图纸进行测量放线工作,基坑开挖范围内所有轴线桩、水准点引出施工区以外,标识并加以保护。

3、根据施工图施工、轴线桩测放基坑开挖线,开挖过程中注意开挖线的及标高的复查工作。

4、施工用电用水,根据建设单位提供的水、电接点,合理布置施工场内用电用水线路。

5、施工现场布置见现场平面布置图。

(4)、质量控制

1、所用水泥、砂子等材料选用应符合规范要求,严格按照设计要求配比,做到车车过磅。施工过程中,浇筑的细石砼应厚薄均匀,密实。

2、按设计要求3000×3000mm设置泄水管,设排水沟,挖集水坑,集水外排。

3、浇筑护壁细石砼前检查泄水管是否安装到位。

4、细石砼必须进行试配确定配合比,要有原材(水泥、砂、外加剂)试验报告。

5、当护壁细石砼达到设计强度的时,方可进行下一层开挖。

6、做好并收集、整理好各种施工原始记录,质量检查记录,设计变更、现场签证等原始资料,并写好施工日志。

(二)喷锚施工工艺

(1) 施工准备

1、在进行喷锚网施工之前,应充分核对设计文件、土层条件和环境条件。

2、施工前,要认真检查原材料型号、品种、规格及质检单,必要时进行材料性试验。

3、施工前,混凝土喷射机、空压机和注浆机、搅拌机等机械设备以及

风、水管路、电线等应配套齐全,并进行全面检查和联合试运转。输料管应能承受0.8Mpa以上的压力,供水设施应确保喷头处水压高于该处工作风压0.05—0.1Mpa。

(2)钢花管锚杆支护施工

1、工艺流程:①人工修坡_②喷射混凝土_③击入钢花管_④高压注浆_⑤挂网、焊接加强筋及锚固_⑥喷射混凝土;

2、钢花管锚杆施工工艺:

①加工管材:采用(I)48钢管,长度为6m,倾角10。,制作成滤管(花管),入土端加工成桩尖状,滤水孔对向问距500mm,孔眼前端(造管尖侧)焊接钢筋或角钢块,构成孔前倒刺及保护块。

②打钉:开挖出的边壁人工修整后,根据设计要求,定出孔位,作出标记;采用冲击锤或土钉机将钢管按设计角度及位置对正,将钢花管击打入土中到设计长度。锚孔深度应大于设计长度5-lOcm,锚孔的倾斜度应符合设计要求,并做好施工记录,记录下各相关施工参数。

③压力灌浆:采用注浆泵,通过高压注浆管安接在钢管头上,并采用低压慢灌工艺,压入M20水泥浆,用32.5R水泥,按水灰比O.50~0.55配制水泥浆液,浆体中掺入早强剂,灌浆压力达到0.6MPa~0.8MPa压力,并稳压3min~5min时间,即可停止注浆。

(3)、喷锚支护工艺要求

1、绑扎钢筋网,钢筋网所用钢筋为中6,铺设钢筋网前,应先调直钢筋。预留搭接筋(上、下层网筋瘩接长度为300mm),钢筋网络误差不得大于+20mm,焊接加强筋,且加强筋骨与钢花管头焊接;绑扎的搭接长度应

不小于30倍钢筋直径,焊接的搭接长度应不小于5倍钢筋直径;钢筋网宜随壁面铺设,但距岩土面一般不宜小于3cm。钢筋应压在锚杆锁紧装置下面,并与锁紧钢筋焊接成一体;边壁上的钢筋网宜延伸至地表面,其长度一般不应小于lm。根据施工作业面分层分段铺设钢筋网,钢筋网之问的搭接可采用焊接或绑扎。

2、喷射细石混凝土至设计厚度,厚度控制可用锚杆头或插入标桩进行,混凝土必须加入速凝剂。

(4)、质量控制

1、喷射混凝土所用水泥、水及砂子的规格要求与注浆材料相同,且砂的含水率宜控制在5%~7%。石子应采用坚硬、耐久的卵石、碎石,其最大粒径一般不应大于l5mm,速凝剂必须采用国家鉴定合格的产品。

2、喷射混凝土的配合比根据设计要求确定,一般可采用水泥:砂石重量比为1:4~4.5。

3、喷射混凝土的水灰比一般采用0.40~0.50。

4、速凝剂的掺量应视地质条件确定,通常为水泥重量的3%左右,特殊情况下可减小或增大比例。

5、喷射混凝土作业具体要求如下:

①混合料应搅拌均匀,颜色一致,随拌随用,不掺速凝剂时存放时问不应超过1h,掺速凝剂时,存放时问不超过20min。

②喷射时,喷头处的工作风压以保持在o.10—o.12MPa为宜,喷头与受喷面应尽量垂直,并保持在O.8—1.Om的距离。

③喷射应白下而上进行,喷头运动一般按螺旋式轨迹一圈压半圈均匀缓

慢地移动。挖出的作业面修理平整后,如坡面异常松散,应尽快进行初喷混凝土,以稳定壁面,防止松散土塌落,初喷厚3-5cm。

④钢筋网铺设完毕后进行喷面,喷射厚度为5~lOcm。

③喷射混凝土接茬,应斜交搭接,搭接长度一般为喷射厚度的2倍以上。

⑥回弹物应及时回收利用,但不宜作为喷料重新喷射。

⑦喷射混凝土终凝后2h应浇水养护,保持混凝土表面湿润,养护期不少于7天。

(三)技术要求

(1)、按l:0.5放坡系数放坡开挖。

(2)、分层分段开挖,一次性开挖深度不超过2.0m,开挖长度不超过l5m。

(3)、护壁浇筑80ram厚细石砼。

(4)、按设计要求3000 X 3000mm埋设(p 30L=400mm泄水管。

(5)、每次开挖前后监测:l、基坑顶水平位移和垂直位移;2、地表开裂状态(位置、宽度)的观察和记录;3、周边设施(建筑物、道路、管线)的变形观测;4、基坑渗、漏水情况的观察;5、基坑周边可能危及支护安全的水害来源(生产、生活排水、上下水管等)的观察。

(6)、严禁雨水、污水等地表水渗入坡体。

(7)、加强信息化施工,施工中发现有与设计条件不符时,立即向工程师报告。

(8)、基坑开挖过程中,发现异常情况时,应立即停止挖土,待查清原因并采取措施后方能继续挖土。

(四)基坑验收

土方开挖完成浇筑细石砼后,应申报建设单位组织设计、勘察、监理等相关单位对基坑进行质量验收。验收应包括:

(1)、基坑底轴线及标高是否符合图纸要求。

(2)、基坑边坡坡度及排水、泄水设施是否符合设计要求。

(3)、细石砼护坡是否有开裂、滑移现象。

(4)、边坡侧移及周边建筑物沉降是否符合施工规范要求。

(5)、基坑周边安全防护措施是否到位。

(6)、工程质量资料是否与施工进度同步。

七、排水措施

(一)、本工程采用明沟、集水井排水法,防止边坡塌方及地基被水浸泡,水泵采用潜水泵。在基坑的两侧或者四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔10—15米设置一个集水井,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵降其排出坑外。排水沟截面尺寸300×300mm,沟底坡度为0.8%。集水井尺寸1000×500×800mm,坡顶排水沟内壁面层砂浆添加5%的防水粉。

(二)、排水沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m以外,沟边离开边坡坡脚应不小于0.3m。排水明沟的底面应比挖土低0.3—0.4m。集水井底面应该比沟底面低0.5m以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通。

(三)、基坑坡顶宽l.Om(围墙内)采用c l5细石砼进行硬化,硬化面做成反坡,防止雨水流入基坑,硬化区设置300×300mm排水沟,将地表水引入市政雨水管。

(四)、应硬化施工场地并与基坑坡顶硬化相连接,避免水渗入边坡土体。

(五)、明沟、集水井排水,视水量多少连续或问断抽水,直至基础施工完毕。

八、安全保证组织措施

成立以项目经理为主,施工工长、施工员、安全员和班组长参与安全生产管理小组,项目安全生产管理小组实行由项目经理统一领导,分级分权管理,将安全责任落实到人,实行奖罚。

九、安全保证技术措施

(一)、土方开挖前应探明地下管网,防止发生意外事故。基坑周边1米范围内严禁堆土、堆料或停放机具,基坑施工期问设警示牌,夜问加设红色灯标志。

(二)、基坑边设置防护栏杆。在离基坑边lm设置钢管防护栏杆,立杆打入地下600mm,问距2m,在离地0.6m和1.2m处各设置一道横向栏杆,用密目网密封。

(三)、基坑外施工人员不得向坑内乱扔杂物,向基坑下传递工具时接稳后再松手。

(四)、坑下人员休息要远离基坑边及放坡处,以防不测。

(五)、施工机械一切服从指挥,人员应尽量远离施工机械,如有必要,先通知操作人员,待回应后方可接近。

(六)、场内按各阶段施工情况在进出口和危险区挂宣传画、标牌及标语,各种防护部位防护到位。各种标牌应挂齐,并挂在醒目的位置。(七)、对进入现场的施工人员进行摸底审查,坚持先审后用的原则,对重点人员做到心中有数,并注册登记。所有作业人员都必须经过三级安

全教育后才可上岗。

(八)、建立门卫制度和巡逻护场制度,设专人两班制昼夜值班,并做好值班记录。对携带施工材料进出场的人员和车辆要开出门证,对进入施工现场的联系业务的其他人员要进行登记,经门卫许可后方能进入。

(九)、工地建立消防管理制度,做好消防工作,消除火灾隐患。所有施工人员必须保护消防设施,不得损坏和擅自挪用消防设备、器材,不准埋压和圈占消防水源,不准占用、堵塞消防通道,不准在施工现场内吸烟。

(十)、上下基坑要设置专用上下斜道。人工挖土、修土时,作业人员要有2m安全操作距离。坑边不堆放土方和建筑材料.当重型机械在坑边作业时,专门设置的平台或深基础等。同时,限制或隔离坑顶周围振动荷载的作用。

十、边坡安全监测

本分项属于深基坑工程。本方案根据《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009,设计图及其他相关行业标准采进行编制:

(一)、监测目的

为了保证建筑基坑及周边环境安全。

(二)、监测点布设:

在基坑周围及邻近建筑物上,取l0个固定监测点(见附图),做好标记并保护起来,以防在基坑开挖及后期施工中丢失或损坏。

(三)、监测内容:

(1)、基坑顶水平位移和垂直位移;

(2)、地表开裂状态(位置、宽度)的观察和记录;

(3)、周边设施(建筑物、道路、管线)的变形观测;

(4)、基坑渗、漏水情况的观察;

(5)、基坑周边可能危及支护安全的水害来源(生产、生活排水、上下水管等)的观察。

(四)、监测方案:

必须使用经纬仪.水平仪,卷尺等监测仪器进行监测,不得目测,监测仪器精度应满足现场监测要求,并设变形监测报警值。班组日常进行安全检查,项目部每周进行安全检查,分公司每月进行安全检查,所有安全检查记录必须形成书面材料。

(五)、监测报警值

(1)、按设计要求,边坡水平、垂直位移监测报警值均为50mm。

(2)、邻近建筑物(道路、管道),根据《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009设定监测报警值:建筑沉降小于3mm,建筑裂缝小于3ram,建筑倾斜小于3‰。地表裂缝小于20mm,管线位移小于30ram,坑内起隆小于40mm。

(3)、渗水速率平稳,无流沙、管涌、隆起、塌陷现象。

(六)、监测频率:

在开挖过程中实施实时监测,监测频率为4小时一次。开挖完成后每天不少于1次,雨天和雨后增加监测频率,每天不少于3次。以上监测均由施工方专业测量人员全程监测,并做好原始数据记录、分析。且由建设单位委托第三方有相应资质的测绘单位对边坡进行监测,监测

单位应编制监测方案。监测方案应经建设、设计、监理等单位认可,监测点的距离不大于20m。

十一、施工应急措施

(一)、土方开挖和基坑维护期间,应储备槽钢、钢管、花管、草袋、土工织物装砂或土等应急物质。当基坑状况恶化时,应立即用上述材料反压坡脚,必要时在坡顶削坡减载,保持坡顶稳定后再妥善处理。

(二)、较差土质的局部剥离坍塌的处理:迅速采用土钉挂网固定,喷射速凝混凝土。

(三)、边坡局部涌水的处理:迅速插入花管引流,用黄泥料封堵缩小范围,在基坑上部打入垂直花管注浆和水平花管注浆,喷射速凝混凝土封堵。

(四)、基坑边坡局部发生塌方的处理:

(1)、立即采用彩条布覆盖,预防雨水入渗,造成边坡再次塌方。

(2)、基坑边坡塌方段坡顶面的裂缝用水泥砂浆封闭,并设置止水墙挡水或设置排水沟排水,防止雨水进入边坡壁内。

(3)、采用白上而下、逐层清除塌方体、逐层进行喷锚网作业,每层深度一般为1.5—2.Om,严禁超深清除塌方体。

(4)、对塌方后已形成自然被面的边坡,应立即用喷射混凝土予以封闭,然后采用喷锚网进行系统加固。

(5)、当塌方体不允许完全清除时,可采用锚管对塌方体进行预先加固。

(6)、对塌方后末形成自然坡面的边壁,加固作业时应加强监测,并

派专人在地表面观测边壁的稳定情况,发现险隋,及时撤出作业人员。

(7)、当基坑边壁出现位移不收敛但尚未塌方时,应立即用勾机铲斗反压或采取其他措施使其临时稳定,然后采用喷锚网支护进行系统加固。

基坑边坡支护专项安全施工方案

基坑边坡支护 专项安全施工方案 审批人: 审核人: 编制人:王艳张永泉 编制单位:二冶二公司东海商厦项目部 编制日期:2005年12月20日 目录 1.工程概况 (3) 2.土方工程潜在的危险性 (3) 3.本方案引用的国家法律、法规及技术规范、规程 (3) 4.土方工程施工方案 (3) 5.安全施工技术措施 (4) 基坑边坡支护专项安全施工方案 1.工程概况 包头市青山区东海商厦工程位于包头市青山区呼得木林大街与文化路交叉口,地处青山区繁华地带。总建筑面积为36671m2,为全现浇钢筋砼框架结构,主体地下一层,地上六层,局部七层。总高度为35.50m。框架柱基础采用独立基础、挡土墙基础采用带形基础,基础底标高为-4.80m,局部为-5.3m、-5.4m、-5.60m、-5.7m、-5.8m,独立基础顶面标高均为-3.60m。带形基础顶面标高为-4.00m。 2.土方工程潜在的危险性 ①土方大面积坍塌。 ②支护不当。 ③放坡不规范。 ④基坑边堆载过大。 3.本方案引用的国家法律、法规及技术规范、规程 ①《中华人民共和国安全生产法》 ②《建筑工程安全生产管理条例》 ③《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) ④《建筑边坡工程技术规程》(BG50330-2002) ⑤《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 4. 土方工程施工方案 4.1本工程基础土方是由建设单位自行开挖,采用机械大开挖方式。我施工单位配合测量、

放线,并负责基坑底部土方的清理与整平工作。 4.2留设工作面和放坡 因土方工程处于冬期施工,故在基坑开挖后必须对土体作好保温处理。考虑到地下室剪力墙施工时脚手架的搭设问题,故在地下室基础外皮拓宽1.2m作为工作面,基础底标高为分别为-4.8、-5.3、-5.4、-5.6、-5.8,场地土为二类土,采用机械挖土,挖土机在坑内作业,基坑放坡采取1:0.33。 4.3开挖时选用1台反铲挖掘机和8台自卸车进行挖、运土。坑内1台装载机配合平土。机械开挖至基底标高以上200mm厚时由进行人工开挖、整平,测量、放线人员必须控制好标高尺寸。挖至设计标高后,若发现土质不好则请地质勘察部门及设计部门人员来现场进行处理,并按其要求进行地基处理。处理完毕后及时提请建设、设计、监理和地质勘察等单位进行验槽,合格后方可进行基础施工。 4.4开挖后严禁扰动原土层,基底土不得受冻。 5.安全施工技术措施 ①土方开挖时,应注意临近的建筑物,构筑物管线是否发生下沉或变形,并采取相关措施作好防护后方可进行施工。 ②在开挖过程中,如挖出不明物件或发现古墓等,应及时上报有关部门,保护好现场,作好保护及防护处理后再进行施工。 ③基坑边坡坡度应以土质情况确定放坡系数,根据场地土为二类土,采用机械挖土,挖土机在坑内作业,基坑放坡取为1:0.33。2m以下独立柱基础坑,应采用安全支撑措施来确保施工安全。 ④夜间施工时,可根据实际,装有足够的照明,在有危险的施工段应有明显的标志。 ⑤当基坑下有人作业时,基坑四周必须有专人检查,一旦发现边坡出现裂缝、滑坡等现象,应及时通知下面的操作人员,及时撤出基坑及各自的施工段,以防发生不必要得人员伤亡事故。待加固处理完毕,经安全员检查合格后,方可继续进行施工。 ⑥基坑临边设1.2m高的防护栏杆,栏杆在距地0.2m和1.2m处各设一道水平钢管,每隔2米设一道立管,栏杆外侧挂一层安全网。 ⑦槽边堆放的安全距离:载重汽车距槽边不小于3m;土方堆放不小于1m高;距基坑边1m以内不得堆土、堆料和停放机具。 ⑧在基坑斜道出入口处,挂红色标志灯。严禁在基坑边坡下面休息。 ⑨上下基坑(槽)地方搭设稳固安全的斜道,斜道坡度为1:3,斜道两侧内须设置1.2m高防护栏 0.6m及1.2m高处设置两道钢管,斜道脚手板必须铺设牢固,脚手板上钉防滑条,间距300m,避免上下时发生跌倒。

土方开挖及边坡支护施工方案(20200927225834)

土方开挖及边坡支护施工方案 一、工程概况 本工程G-1栋为剪力墙结构,三单元,总建筑面积20543.28 〃,总高56Vm桩基为预应力砼管桩,基础设计为筏板,其厚度1500mm 二、土方开挖 1 、根据现场勘察,地面平整,地下无水电管线等障碍物,地方施工条件已具备。其中G-1基坑深度一7.7m;电梯基坑一1.55m。 2、根据土方开挖断面、范围和大小,并结合土方机械特点及施工现场条件,确定使用^一台WY10(型反铲挖掘机,四台WY60型反铲挖掘机,土方采用自卸卡车外运指定地点。 3、土方开挖施工方法:挖掘机和卡车在基坑边开进,D-18?22栋同时进行土方大开挖,机械挖不到的位置及桩边50mm范围内,为了保证桩身无破坏,由人工进行土方开挖施工。在接近设计坑底标高或边界时,应预留200mn厚土层,由人工清理到设计标高。 4、由于G-1栋基坑开挖深度为-7.7m。无法一次性进行开挖至基坑底部,我公司在进行施工时采取二次开挖,三次转运形式。即:第一次开挖深度至-4.0m ,全面开挖完毕后,进行破桩,待破桩完毕后进行。 G-1 栋内回填一条便于挖机通行的便道进入二次开挖地点。由于二次开挖后土方无法直接进行清运。只能进行三次转运后进入运土车转走。(图例) 5、土方开挖前应放白灰线及标高的有效控制方法,对各有关人员进行交底,同时施工员应跟班作业,随时控制基坑边线及标高,避免超

6、挖机开挖前,首先向操作人员现场进行技术交底,另外请求打桩队在现场将桩位技术交底给施工单位,把高桩和低桩做好标记,预防操作机械因标记不明而受破坏。其次开挖前,施工单位用竹杆插入高桩位置,做好明显标记,保证桩位不受机械破坏。 7、基坑边坡采用1:0.4 放坡。 三、降水井 1、由于地下室地下水位比较高,且随着施工的进行,百合园住宅及车库为保证结构安全及基础施工进行,必须采取有效措施进行降水。 2、地下水位降水深度应基本保持在基坑地槽面下约500mm处。以能保证基坑清槽及地下室结构顺利施工为宜,水位下降过大会影响地基持力层土体结构的变化而降低了地基持力层承载能力,所以应定期测量井内水位的标高,通过控制抽水量调节地下水位。 3、百合园住宅降水工作应从基坑开始,在筏板砼及独立承台砼浇筑完毕后方可停止,在每个电梯井基坑、集水井内各 1 个降水井,每个井内米用1台①100污水泵每天24h不间断降水,降水过程中应确保地下室范围内的地下水位稳定,避免因水位变化而使工程遭受破坏。(详图)四、基坑排水:本工程米用开挖明沟截水与集水坑集中排水相结合的施工方法。即在开挖之前,于基坑四周及基坑中部分别设置排水明沟和排水暗沟,且分别在建筑物四周地基顶标高以下机械开挖尺寸3m 深,1.5m x 1.5m 的积水坑,使水流汇集于集水坑内,每个集水坑中放置一台①100污水泵昼夜不断排水。集水坑、排水明沟采用240mm专墙砌筑。排水明

土方开挖及基坑支护专项方案(改)

土方开挖及基坑支护专项施工方案 第一章编制依据及编制说明 1.1 编制依据 本专项施工方案是结合本工程地质勘察资料、基坑施工参数等资料编制,并符合下列国家有关规范、规程等: 1、《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2001) 2、《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90) 3、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 4、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) 5、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-96) 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.2 编制说明 本专项施工方案是依据设计文件、施工图及地勘资料而编制,编制专项施工方案时,设计过程概不叙述。本方案为土方开挖与基坑支护专项施工方案。 第二章工程概况及特点 2.1 工程基本情况 1、项目名称:国家级洛川苹果批发市场物流中心 2、建设地点:洛川县凤栖镇马家庄村 3、施工单位:陕西东洲建设集团有限公司 4、结构形式:结构类型为框架托砖混结构,基础埋深为3.3米,现场自然地坪为-0.1米,基坑开挖深度为3.0米. 本工程整个土石方开挖工程量约25000.00立方米,土方开挖施工采用分层分段开挖施工(分层开挖以利于围护结构受力不集中,减少侧向变形量),每次开挖深度为3.0米,开挖完成后立即进行基坑支护施工,具体施工方法详见支护方案。以保证基坑开挖的安全及施工期间的要求。

2.2 场地地层结构 拟建场地位于郑州市管城区货栈街。地基土层的分布、埋藏及厚度变化情况详见本工程勘察报告书。 2.3基坑土壁土层膨胀性 根据《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-87)、《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001)的有关规定,以及地勘报告资料显示:本次基坑坑壁土层部分为具弱膨胀性土层 2.4本工程的重点及难点 基坑土壁以弱膨胀土层为主,还有局部淤泥层,应充分考虑土体的弱膨胀性、时空效应及蠕变性,如遇性质较差的土层(如淤泥层等)喷锚施工时应严格遵循小单元小高度分段开挖、准备好钢丝网以及时封闭原则。喷锚施工时每层土挖深应取规范中的较小值,淤泥土无法自立,开挖过程中极易坍塌,需进行换填后再进行喷锚施工,是基坑护壁的难点,需严格按设计方案先采用坑内超前锚杆法加固治理。 第三章施工布置与目标 3.1指导方针 本工程施工质量、施工进度,乃至现场概貌对甲乙双方均具有重大现实意义。因此,我公司研究,确定本工程施工指导方针如下:将本工程列为公司重点工程。以科学、严谨的施工管理和周到的配合服务,赢得建设单位的满意和信任。 3.2目标 一、总工期:90天 二、质量等级:合格 三、安全指标:严格按建设部“一标三规范”和郑州市标准,精心施工,杜绝重大伤亡事故,工伤率小于国家规定指标 四、文明施工:符合郑州市文明施工工地要求 3.3施工组织机构 一、组织机构的建立 1、施工管理体系 本工程实行项目法施工,选派一个技术力量雄厚、施工经验丰富、机构健全的项目班子负责本工程施工,组织机构详见下图。

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

基坑边坡防护施工方案

基坑边坡防护施工 方案

基坑边坡防护施工方案 一、工程概况: 南宁市琅东污水处理厂二期工程地处南宁市滨湖路80号,位于竹排冲南岸,紧邻规划河道。当前氧化沟、沉淀池基坑已开挖及回填完毕,两基坑连成一体,平面形状呈T字型,氧化沟基坑三面为人工边坡,另一面与沉淀池基坑相连,与滨湖路平行的两向的人工边坡垂直高度为8 ~ 9.2m 左右;长度125m左右,靠竹排冲人工边坡垂直高度 3.76m左右,长度78m左右;三面人工边坡坡顶面基本平整;但坡面经雨水冲刷已形成严重的裂谷形状,坡体塌滑、下沉很严重,坡面张性裂缝较宽;沉淀池靠北向人工边坡垂直高度8.5m左右,与氧化沟相接处左右两段长度分别为81m 和31m,坡体经雨水冲刷塌滑、下沉很严重,坡面形成严重的裂谷形状,坡面张性裂缝较宽。坡体向基坑内滑移最大值 1.5m,最大下沉值0.95 m,整体滑移面最严重处长度达85 m,纵向深度达11 m。按照北京市市政工程设计研究院《南宁市琅东污水处理厂二期工程厂区土方及地基处理工程施工图补充设计》说明3:“由于现况场地回填完成已经一年有余,经雨水冲刷已形成较严重的裂缝坡体塌滑、下沉等现象,而当前又正处在雨季……,为保证基坑边坡稳定需采取边坡支护措施。” 二、基坑防护方案 考虑到本工程边坡损坏,滑移、塌陷现象很严重,造成边坡处理难度增大,且从被冲刷成深沟和裂谷处的断面土质来看,填料多为土夹石,并杂夹较多碎砖块、砼块、建筑灰渣、生活废料、污泥质土、食品袋等,分

层碾压不够,松散、整体性差,导致坡体稳定性很差,为提高坡体抗塌滑能力和稳定性,保证脱水机房、变电室、鼓风机房的基底整体性不受到破坏。首先将已发生滑塌、下沉、开裂的坡体土方全部清除掉,然后按照设计对“边坡控制坡度值1:1的要求,并采用土钉挂钢筋网锚喷砼护坡方案”。 三、施工准备: 1.材料: 1)锚管:Φ48×3.5直缝焊接钢管,钢材采用Q235-A级钢。 2)水泥:42.5R强度等级早强型硅酸盐水泥。 3)细石:粒径3~10 mm,含泥量小于2%。 4)砂子:中砂,含泥量小于3%。 5)外加剂:三乙醇胺。 2.施工机具: 空气压缩机 1台砼喷射机 1台 装载机 1台挖掘机 1台 自卸汽车 4 ~ 8台搅拌机 1台 注浆泵 1台切割机 1台, 电焊机 1台台钻 1台, 潜水泵 1台经纬仪、水准仪各1台 高压胶管 200m 3.劳动组织 现场两名工程师主管施工技术,下设6个班组,土方机械班组14

基坑开挖及边坡支护措施最新版

工程名称:**楼 土方开挖及支护专项施工措施 审批单位: 建设单位监理单位 施工单位: 审核编制 编制单位:** 2010年2月25日

目录 一、编制依据.................................................................................................. - 2 - 二、工程概况和基坑支护方案...................................................................... - 2 - 三、施工准备.................................................................................................. - 4 - 四、基坑支护施工方法.................................................................................. - 6 - 五、土方施工:............................................................................................. - 11 - 六、技术、质量保证措施............................................................................ - 12 - 七、基坑监测及巡视.................................................................................. - 13 - 八、文明施工措施........................................................................................ - 17 - 九、安全消防保证措施................................................................................ - 17 -

土方开挖及基坑支护施工方案

土方开挖及基坑支护施工方案 一、工程概况 车管交管服务楼工程,由江苏苏皖汽车城有限公司投资建设;江苏省建工设计研究院有限公司设计;南京工大建设监理咨询有限公司监理;南京盛嘉建筑安装工程有限公司施工。框架5层,总高24.8米,面积6275.1m2,独立基础,基坑挖深为4.6m左右,场地内自然地坪标高为-1.2m至1.6m 左右。 二、水文地质情况 本工程持力层为粉质粘土层,根据地勘报告显示,上层为2.5m为松散泥层,局部有烂泥层,开挖深度无地下水。 三、施工前期准备工作 1、利用经纬仪和钢尺放出围护内外边线,并用铁丝固定。 2、做好操作工人施工技术交底。 3、组织机械进场,熟悉运行路线。 4、土方开挖前,将建筑物控制点线标桩做好,建筑 物自然地面标高方格网测好,并做好标高工作基准点。 5、用混凝土碎块,对出土路线路基进行加固,并在 路周围备放部分混凝土块并备好水泵等应急设备。 四、机械安排

采用机械大开挖,土方机械根据土方量和即定工期,采取动态安排,具体施工方法和机械安排如下: 本工程采用反铲液压挖掘机2台,配备一台ZL30型轮式装推土机, 本工程两台液压挖掘机可满足工程量和工期要求。 其主要机械性能如下: 五、施工进度计划 本土方工程计划采用两台220型挖土机,历时15天左右的时间完成。 六、施工方法 本工程挖土深度一般,地下水位在-20米以下,上层土质能满足放坡要求,结合施工现场作1:0.25放坡。查施工规范能满足规范要求。开挖方式:根据基础情况先开挖倒班房,该工程基础深4.6M,所以采取大开挖。

基坑土方施工基本分二步:第一步基坑土方机械挖至基坑底标高以上0.3m处,第二步人工捡底,成型。 人工开挖的方法: 基坑形成后根据已建立的建筑物轴线控制网和高程控制桩,将轴线标高引测于坑内,并在坑内建立临时轴线控制网,测放出基础垫层外框线,作为人工开挖的依据,人工开挖采用锹镐进行开挖,开挖过程中应注意基底标高,防止超挖,人工开挖前应邀业主、监理、质监等部门进行验槽。 六、挖土 (1)挖土前由负责人对挖机司机、运土车司机及配合保洁人员进行安全、技术和保洁交底。 (2)用1台300型挖机,确保每天出土量在300m3以上。 (3)由专人对基底标高进行控制,机械挖土留300mm 厚土由人工配合铲平。严禁挖深后填松土,如发生超挖现象应用砂石填平夯实。 (4)加强基坑底的排水措施,在基坑的四周人工挖好排水明沟,并在基坑边角或转弯处,布置一定数量的集水井,再由水泵抽至基坑旁窨井里,做到排水畅通。 (5)严禁将人工铲下的松土贴在边坡上。 (6)基坑开挖后进行验槽,然后才能浇筑混凝土垫层。 (7)挖土完毕,基坑四周做硬化地坪,并在基坑外缘做0.6%的泻水坡度。

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

基坑边坡支护方案

目录 1、编制依据 2、施工要求 3、支护方案的选择 4、施工部署 5、主要项目的施工方法 6、现场管理班子组成、职责范围 7、现场组织机构框图 8、质量、材料、设备管理制度与技术措施9.文明、安全施工措施 10、工期保证措施 11、质量、工期、安全文明施工目标

莱茵华庭二期项目部工程,现地坑开挖已经完毕,坑槽深在4-5米左右,根据工程建设要求及文件规定,为确保边坡稳定,保证基础施工安全,急需对槽壁进行加固处理。 经现场勘察,在充分了解场地内土层特性及类似项目情况的基础上,经充分研究,编制本施工方案。 1、编制依据 ①、对现场情况的了解、场地内已施工完毕的同类工程。 ②、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 《混凝土施工及验收规范》GB50204-92 2、施工要求 施工时,首先将槽壁顶部影响喷浆施工的堆积土、建筑垃圾及松散的素填土清理出支护范围以外,同时将松动的土层及易坍塌、较陡峭的槽壁进行削坡卸荷,然后准备进行支护工程的施工。 3、支护方案的选择 (1)、采用建设单位提供的边坡支护做法。 此支护做法经充分论证,经济合理,方便施工。 具体为: ①、修整槽壁、清除松散土。

②、绑扎脚手架。 ③、成孔。孔径不小于50mm,孔深2000mm。间距 1500*1500mm,梅花型布置。 ④、制作安装土钉,规格为Φ16二级钢筋,土钉长度2米,端 部做90°弯钩,弯钩长度为100mm。安装后压力灌浆, 浆液为1:1水泥砂浆。 ⑤、铺设φ6.5钢筋网@300*300mm。 ⑥、喷射C20细石混凝土厚度60mm。 (2)、基坑边坡支护设计要满足以下要求: 1)、保证边坡的安全与稳定。 2)、为基础底板施工提供足够的工作面。 3)经济、快速。 附图1:边坡剖面图:

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

基坑边坡支护网喷施工方案

目录 第一章方案编制依据 (2) 1.1施工图及文件 (2) 1.2主要规程规范 (2) 1.3岩土工程勘察报告 (2) 1.4计算软件 (2) 第二章工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2工程地质条件 (3) 2.3水文地质条件 (4) 第三章方案分析及选择 (5) 一、考虑因素 (5) 二、设计要求 (5) 三、方案分析参考 (5) 四、工程特点分析 (6) 第四章挂网喷锚支护设计 (7) 一、设计说明 (7) 二、地质土层分析 (7) 三、挂网锚喷参数设计 (7) 四、土钉墙支护参数设计(基坑的北侧部分) (7) 第五章施工部署 (9) 一、护坡施工管理组织机构图 (9) 二、护坡工期进度控制计划 (9) 三、主要施工机械设备安排 (9) 四、施工准备工作计划 (10) 第六章挂网锚喷施工 (12) 一、施工工艺流程 (12) 二、作业面开挖(土方施工) (12) 三、施工技术要求 (13) 四、冬季施工措施 (13) 第七章质量保证措施 (15) 第八章施工监测 (16) 第九章施工管理措施 (17) 一、施工管理体系: (17) 二、现场文明施工措施 (17) 三、现场材料节约措施 (17) 四、安全消防防护措施 (18) 五、环境因素和环境管理目标及措施 (19)

第十章后期服务措施 (21) 一、服务期限和要求 (21) 二、服务内容 (21) 三、边坡正常使用状态及使用要求 (21)

第一章方案编制依据1.1施工图及文件 XXXXXXXXX——《基础平面图》; 1.2主要规程规范 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 《砼结构设计规范》GB50010-2002 《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111 -98 《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ01-501-92 1.3岩土工程勘察报告 XXXXXXXX编制的《岩土工程勘察报告》。 1.4计算软件 理正深基坑支护软件

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案 联合公司七号院二期 A座-4 B座-3住宅楼工程 编制人: 审核人: 批准人: 施工单位:陕西宏远建设集团有限公司

一、编制依据 1、《工程测量规范》0850026—2007 2、《建筑基坑工程监测技术规范》0850497—2009 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》0850202—2002 4、《建筑边坡工程技术规范》0850330—2002 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》0850300—200 1 6、《建设工程施工现场供用电安全技术规范》0850194—93 7、《建筑施工土石方工程安全技术规范》505180—2009 8、《建筑机械使用安全技术规程》3-03-33—200 1 9、《施工现场临时用电安全技术规范》50546—2005 10、《建筑施工现场环境与卫生标准》505146—2004 11、《建筑施工安全检查标准》50559—99 12、《建筑基坑支护技术规范》505120—99 13、《建筑基坑支护技术规程》503120—99 14、七号院地下室工程基坑支护做法。 15、七号院《岩土工程勘察报告》。 16、国家住房和城乡建设部《关于印发(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)》工建质【2009】87号文件。 17、冀建管系【2009】23号,关于转发《住房城乡建设部关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>》的通知(建质)【2009】87号的通知。 18、经规划局批准的总平面图。

二、工程概况 1、工程概况 联合公司七号院二期A座-4 B座-3住宅楼及1#地下车库工程;工程建设地点:河北省涿州市华阳中路南侧;剪力墙结构;A座-4为地下2层,地上9层,标准层层高:2.9m,总建筑面积8500.8平方米,建筑高度26.4米;B座-3为地下2层,地上26层;总建筑面积19420.4平方米,建筑高度75.7米.1#地下车库为4500平米。开挖深度为-7.93米。 2、地质概况 根据涿州地质勘查有限责任公司提供的地质参数。岩土单元承载力特征值(KPa)变形模量凝聚力内摩擦角rfakfaE0(MPa)C(KPa)ψ(度)kN/m3杂填土13717粉质粘土16517卵石土300.020037.522.5中风化灰岩4500 3.表中带下划线的参数为查相,关规范所得或经验值。 4.地基稳定性拟建场地地基上覆土层主要为杂填土、淤泥、粉质粘土及卵石,下伏基岩为灰岩,地基稳定性较好。 5.场地均匀性拟建场地地基上覆土层主要为杂填土、淤泥、粉质粘土及卵石,下伏基岩为灰岩,岩土种类较多,横、纵向变化较大,场地均匀性较差。6.场地土类型和场地类别场地土层主要为杂填土、淤泥、粉质粘土、卵石。根据勘察经验场地土fak大于150kPa。 8.边坡稳定性评价场地地形平坦,无自然边坡存在。拟建物北面距最近的民居公10m。经调查,北面民居基础形式为条形基础,基础持力层为粉质粘土层。地下室基坑开挖后,将形成约7m左右的土质边坡,坡体主要由杂

基坑支护安全专项施工方案编制要点

基坑支护安全专项施工方案编制要点 一、工程概况 (一)基坑所处的地段,周边的环境。 (二)四周市政道路、管、沟、电力电缆和通信光缆等情况。 (三)基础类型、基坑边坡支护形式、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 三、工程地质情况及现场环境 (一)施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告,要包含土的常规物理试验指标,土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 (二)施工区域内及邻近地区地下水情况。 (三)场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (四)邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (五)基坑四周道路的距离、堆放物及车辆载重情况。 四、基坑支护设计 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120―2012、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: (一)设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条)。 (二)支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条)。 (三)荷载标准(3.4、3.5条)。 (四)质量检测(3.6条)。 五、支护施工工序及施工方法 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚

基础土方开挖及基坑支护方案

目录 1.0概述 (1) §1.1工程概况. (1) §1.2 工程地质条件 (1) § 1.3工程施工特点 (3) § 2.0土方开挖 (4) § 2.1 坑内降水 (5) § 2.2土方挖运............. 错误! 未定义书签。 3.0基坑支护设计及土坡稳定性计算错误!未定义书签。 § 3.1 总体概述............ 错误! 未定义书签。 § 3 .2基坑突破的稳定性计算错误! 未定义书签。 § 3.3坑内排水............. 错误! 未定义书签。 § 3 .4基坑监测............ 错误! 未定义书签。 4.0施工工期 (9) § 4.1 工期计划 (9) § 4 .2工期保证措施 (11) 5.0质量保证措施 .................... 错误!未定义书签。 6.0安全生产、文明施工措施 0 § 6.1 安全生产措施 (1) § 6.2 文明施工管理 (2)

§ 1.0概述 § 1.1工程概况 广州市芳村坑口地铁站西侧地块华福苑商住楼基坑支护工程位于芳村区龙溪大道以北,花地大道以西,浣花路以南,由华福房地产开发有限公司兴建,广州省轻纺建筑设计院负责施工 图纸设计。该地块占地面积8299平方米,地上 总建筑面积34695平方米,其中住宅26106平方米,商业及公共建筑8589平方米;地下总建筑面积4725平方米。 本工程有一层地下室,平面尺寸为170X29m,本工程+0.000相当于绝对标 高8.500m,现场地土方开挖范围标高5.64?6.04m,地下室底板面标高:地下自行车库为-4.30m,其他为-5.30m,水池及泵房为-6.90m,考虑地下室底板厚400 mm,地下室基坑底板标高为.80?3.80m, 土方开挖深度余额为.2?2.9m,在场地南部已回填杂填土范围内,局部开挖深度达 4.0?4.2m。 § 1.2工程地质条件 根据广东有色工程勘查设计院提供的《岩土工程勘查报告》,本场区的地层 由上而下分为:耕土层、淤泥、粉质粘土层、强风化带、中风化岩带、微风化岩带。现分述如下: 1、土层部分 ①、耕土层(Q)分布于全场地,层厚0.4?0.6m,层顶标高5.63~6.04m, 层底标高 5.64~5.11mo灰黄色,为可塑粉质粘土。 ②、淤泥层(c a1)除局部缺失外,其余各孔均见。灰黑色,饱和,流塑。 层厚0.5~3.6m,层顶标咼5.64~5.11m,层底标咼5.04~2.04m。 ③、粉质粘土(c e1)层厚变化较大,局部地段由于受水流长期冲刷剥蚀,该

深基坑(槽)支护专项施工方案

福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段(西园路、西凤路) 深 基 坑 (槽) 支 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2010年07月

目录 一、工程概况: (3) 二、现场施工组织机构及劳动力组合 (4) 三、施工方案 (6) 1、测量放线 (6) 2、深井井管降水施工 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、管道基础处理 (10) 5、管道铺设 (10) 6、窨井施工 (11) 7、闭水试验 (11) 8、沟槽回填 (11) 四、安全保证措施 (12) 五、安全应急预案 (13)

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段,施工地点位于福州市西园路及西凤路。主要内容为污水管道铺设,检查井砌筑,过河倒虹管施工。根据本工程管道设计,基槽开挖深度在2.514m 至4.750m。本工程重难点工程为IV-I10~ IV-I 17段管道DN1000管径施工,开挖深度在4.041-4.750m之间,为确保工程质量及施工安全,我单位计划基槽采取采用分台阶大开挖施工,按照规范放坡的方法进行。具体采用工艺流程见下图:

第二章现场施工组织机构及劳动力组合 一、施工组织机构 1、根据本工程特点,组建工程项目经理部实行项目法管理,负责工程施工的组织实施。 在项目的组织机构上,将设项目经理一名,项目技术人员一名,下设3个施工班组,其中开槽埋管2个班组,道路1个班组, 施工排水围堰1个班组。在管理上科学施工,强化指挥;在施工组织落实上,采取一切科学有力的措施,确保本工程安全、优质、按期完成。 项目部组成人员配备

边坡支护及基坑降水施工方案

临沂市文化广场工程基坑支护及降水施工方案

山东天元第二建筑工程有限公司 2010.04.02 一、基坑工程概况 临沂市艺术中心位于北城新区城市中轴线,景观湖南侧,西侧与孝圣巷相邻,南临算圣巷,东临茶山巷,北靠府前巷,所处地势平坦,交通便利。工程用地南北宽247m ,东西长240m-449m,占地面积100亩。主楼20层,裙楼4层,地下1层,主楼高80m,东西长190m,南北宽160m。地下面积37199m2,中心地下29177m2,左、右两个车库共计8022m2。 该工程场地为拆迁场地,地形起伏不大,基坑四周场地较为开阔,无重要建筑物。基坑根据建设布局分1、2、3、4个区域,其中1区设游泳馆。2、3、4区开挖深度约5m-6m,1区局部开挖深度约为8m,低于地下水位约5m。工程设计基底标高为-5.5m, -6.9m,-8.1m不等。基坑开挖平均深度在6.0米左右。基坑安全等级为二级。 由于施工现场受场区施工道路及规划布置,压缩了放坡空间,基坑开挖前应对支护及降水作出安全、经济、合理的方案。 二、参照规范和标准 本工程基坑支护方案的制定主要参照以下规范标准及相关资料: 1、《临沂市艺术中心岩土工程勘察报告》 2、临沂市艺术中心基础总平面图 3、《岩土工程勘察规范》(GB500021-2001) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JBJ120-99) 5、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 6、《建筑基坑工程监测技术规范》 (GB50497-2009) 三、场地工程地质条件 场地地貌形态主要是沂河冲积1级阶地。根据场地钻探揭露,场地内底层分布为回填土、粉质土和膨胀土。由于受周边河道影响,在下挖3-4m时有明显的含水层,地下水位高于基坑底标高1.5m至2m。工程地层结构情况如下: 1层素填土:黄褐色,松散,成分以耕土为主。该层场区分布较普遍,厚度:0.40-2.00m;层底标高:67.72-69.23m;层底埋深0.40-2.00m。 2层粉质粘土:褐黄-黄褐色,可塑,场区普遍分布,厚度:1.20-2.40m,层底标高:66.65-67.58m,层底埋深:1.70-2.90m。该层具有中等压缩性。

基坑支护及土方开挖方案

1、编制依据 1.1 与甲方签订的建筑施工合同 1.2甲方提供的本工程的岩土工程勘察报告 1.3广东华玺建筑设计有限公司设计的本工程的施工图。 1.4《建筑施工安全技术规范》、《建筑施工安全标准、规范汇编》、《建设工程项目管理规范》、《建筑施工安全检查标准》、《建筑安装工程质理检验评定标准》等。 2、工程概况 2.1地质概况 根据岩土工程勘察报告,基坑开挖主要影响范围内的土层及性质自上而下分述如下: 2.1.1 杂填土:厚度0.9~5.8O米,平均厚度4.53米,表层厚20cm为混凝土地板,下层呈黄色~灰黄色,含较多碎石、砾石、碎砖及粗砂等建筑废料,土质成分为粉质粘土,稍湿,松散,为新近的人工填土,欠压实,地层承载力小,对桩基本产生负摩擦力。 2.1.2 耕植土:土层顶标高- 3.59~-5.66米,层厚0.4~0.6米,平均厚度0.53米,灰色,主要成分为粘性土,含较多的植被根系和有机质,湿,呈可塑~软塑状。 2.1.3 粘性土:土层顶标高- 3.51~-5.9米,层厚1.2~3.3米,平均厚度2.07米,主要成分为粉质粘土和粘土,含少量粉砂、细砂等砂质成分,稍湿,呈可塑性。 2.1.4 含卵石粗砂:土层顶标高-2.90~-7.72米,层厚1.2~7.1米,平均厚度 4.49米,主要成分为细砂,含较多中粗砂和卵石,泥质成份。 2.1.5 全风化花岗岩:土层顶标高- 3.45~-13.43米,层厚

0.29~8.0米,平均厚度3.22米,浅红黄色、乳白色夹杂色,已风化成土状或半岩半土状,长石矿物已高岭土化,手可捏碎,岩芯呈土柱状或砂土状,水浸泡后易软化。 2.1.6 强风化花岗岩:土层顶标高-0.74~-18.60米,层厚0.7~ 3.4米,平均厚度1.57米,黄褐色为主,粗粒结构,块状构造,部份长石矿物风化,粒间连结力稍弱,裂隙很发育,岩芯多呈碎块状,少量为块状,岩石强度较低。 2.1.7 中风化花岗岩:土层顶标高-1.94~-19.50米,层厚12.3~25.4米,平均厚度16.06米,肉红色为主,粗粒结构,块状构造,矿物成份主要为石英、长石及黑云母,裂隙稍发育,裂隙面为呈黄褐色,岩芯多呈柱状,少量为块状、短柱状,岩石强度高。 2.2 周边环境分析 本工程位于广东省梅州市丰顺县客运运输中心侧,地形平坦,地貌单一,现场可利用场地较为狭窄, .周围施工环境复杂,本工程正前面为的商住楼,距剪力墙边为9m;本工程左侧为丰顺县客运站,距施工现场20m;本工程后面紧邻山墙,右侧紧邻河堤. 地下水在工程标高-6.8米处,其余各类管道管线已拆除完毕. 2.3 基坑开挖深度 现场地坪标高为-0.3m,依地下室结构平面图知本工程基坑周边开挖至-7.15m。 2.4 基坑开挖面积 由于本工程基坑面积较大,为20000m2多,施工工期长,

基坑支护及土方专项施工方案知识交流

基坑支护及土方专项施工方案 一、工程概况 永隆国际服装城及永隆城市酒店工程位于江西省上饶市城区东北面带湖路片区,本工程C区地下一层为人防工程,地上12层,为 A、B两幢单体。本建筑物室内地面标高±0.000M相当于绝对标高 7.500M,本建筑物建筑面积为15073M2建筑占地面积为1041 M2。 该工程建筑平面为矩形,围护桩内基坑平面尺寸约为68m x 50m,占地面积约3400m2。基坑开挖深度11米左右。基坑围护采用φ800钻孔灌注桩结合两道钢筋砼内支撑挡土,排桩间穿插φ700素砼桩止水,桩间的中心距为1100mm(详见基坑围护方案)。基坑围护方案由杭州市勘测设计院设计。 二、工程地质条件 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院提供的地质勘察报告显示,自然地坪标高约为6.700米,±0.00相当于黄海标高8.250米,地下室挖土深度在12米左右,基坑围护按杭州市勘测设计研究院方案确定。 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院的勘察报告,我项目部在基坑开挖范围内共涉及八层土质,具体内容如下: ①-1 杂填土:灰、灰黄色,稍湿~湿,含较多的生活垃圾及建筑垃圾。 ①-2塘泥:灰色,饱和,有臭味,含较多的腐植物及有机物。 ②粉质粘土:灰黄、浅灰色,饱和,软塑~可塑状态,含氧化物 及云母片,局部为粉质粘土。 ③-1 砂质粉土:黄灰、浅灰色,饱和,稍密状态,含较多的云母片,

局部夹砂,有一定的层理性。 ③-2粉砂:灰色,饱和,稍密~中密状态,含云母片,局部夹砂质粉土。 ③-3粘质粉土:灰色,饱和,稍密状态,含云母片,局部夹淤泥质 粉质粘土层理发育。 ④淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,含有机质、腐植质,有臭味, 局部为淤泥质粘土。 ⑤粘土:灰色,饱和,软塑状态,含少量有机质。 详见本工程地质勘察报告。 三、基坑降水 根据本工程实际,基坑将采用围护桩间穿插素砼桩完全止水。基坑上部的地表水将在基坑四周设置300 X 300砖砌集水沟,基坑四周每边设置一个集水井排水。基坑内设置12只简易自渗管井,管井内放置潜水泵降排水(详见基护-9修),以减小坑底压力,保持坑底干燥。 四、土方开挖 1. 土方开挖遵循原则: (1)坚持在设计方案的指导下,根据工序(工况)发生的先后顺序进行施工,严格执行先支护后挖土的原则。 (2)坚持在监测数据的指导下,进行土方作业及其它施工作业。(3)坚持在施工组织设计指导下,进行土方开挖,坚定不移的执行安全第一的原则。 (4)坚持在施工组织设计指导下,减少挤土,对工程基桩的影响。(5)坚持在基坑支护方案指导下,严格按照分层分段开挖,支护

相关文档