1截水:截水即利用帷幕切断基坑外的地下水流入基坑内部,截水帷幕的厚度应满足基坑防水要求,截水帷幕的渗透系数宜小于1.0*(10的-6次方)cm/s。落底式竖向截水帷幕,应插入不透水层。当地下含水层渗透性较强,厚度较大时可采用悬挂式竖向截水与坑内井点降水相结合或采用悬挂式竖向与水平封底相结合的方案。

2、井点回灌技术:基坑开挖,为保证挖掘部位地基土稳定,常用井点排水等方法降低地下水位。在降水的同时,由于挖掘部位地下水位的降低,导致其周围地区地下水位随之下降,使土层中因失水而产生压密,因而经常会引起邻近建(构)筑物、管线的不均匀沉降或开裂,为了防止这一情况的发生,通常采用设置井点回灌的方法。井点回灌是在井点降水的同时,将抽出的地下水(或工业水),通过回灌井点持续地再灌入地基土层内,使降水井点的影响半径不超过回灌井点的范围。这样,回灌井点就以一道隔水帷幕,阻止回灌井点外侧的建筑物下的地下水流失,使地下水位基本保持不变,土层压力仍处于原始平衡状态,从而可有效地防止降水井点对周围建(构)筑物、地下管线等的影响。

3、大体积混凝土防裂:(略了2个)1、在确定混凝土配合比时,应根据混凝土的绝热升温、温控施工方案的要求等,提出混凝土制备时粗细骨料和拌合用水及入模温度控制的技术措施。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒等。2、在混凝土制备前,应进行常规配合比试验;必要时其配合比设计应当通过试泵送。3、大体积砼应选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥,大体积砼施工所用水泥其3d的水化热不宜大于240kJ/kg,7d的水化热不宜大于270kJ/kg。

4、大体积砼配制可掺入缓凝、减水、微膨胀的外加剂,外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB8076)、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119)和有关环境保护规定。

5、及时覆盖保温保湿材料进行养护,并加强测温管理。

6、超长大体积砼应选用留置变形缝、后浇带或采取跳仓法施工控制结构不出现有害裂缝。

7、结合结构配筋,配置控制温度和收缩的构造钢筋。

8、大体积砼浇注宜采用二次振捣工艺,浇注面应及时进行二次抹压处理,减少砼表面收缩裂缝。

4、人工挖孔灌注桩:人工挖孔灌注桩是指桩孔采用人工挖掘方法进行成孔,然后安放钢筋笼,浇注砼而成的桩。为了确保人工挖孔桩施工过程的安全,施工时必须考虑预防孔壁坍塌和流砂现象发生,制定合理的护壁措施。护壁方法可以采用现浇混凝土护壁、喷射混凝土护壁、砖砌体护壁、沉井护壁、钢套管护壁、型钢或木板装工具式护壁等多种。以应用较广的现浇砼分段护壁为例,说明人工挖孔桩的施工工艺流程。人工挖孔桩的施工程序:场地平整-防线、定桩位-挖第一节桩孔土方-支模浇注第一节混凝土护壁-在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线-安装活动井盖、垂直运输架、起重卷扬机或电动葫芦、活底吊土桶、排水、通风、照明设施等-第二节桩身挖土-清理孔桩四壁、校核桩

孔垂直度和直径-拆上节模板,支第二节模板,浇注第二节混凝土护壁-重复第二节挖土、支模、浇注砼护壁工序,循环作业直至设计深度-进行扩底(当需扩底时)-清理虚土、排除积水,检查尺寸和持力层-吊放钢筋笼就位-浇注桩身砼。

5、换填地基法:当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换填地基法来处理软弱地基。换填地基法是先将基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去;然后,回填强度较高、压缩性较低、并且没有侵蚀性的材料。如中粗砂、碎石或卵石、灰土、素土、石屑、矿渣等,再分层夯实后作为地基的持力层。换填地基按其回填的材料可分为灰土地基、砂和砂石地基、粉煤灰地基等。(一)、灰土地基:灰土地基是将基础底面下要求范围内的软弱土挖去,用一定比例的石灰和土,在最优含水量情况下,充分拌合,分层回填夯实或压实而成。适用于加固深1--4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等,还用做结构的辅助防渗层。(砂和砂石地基):砂和砂石地基(垫层)系采用砂或沙砾石(碎石)混合物,经分层夯实,作为地基的持力层,提高基础下部地基强度,并通过垫层的压力扩散作用,降低地基的压应力,减少变形量;同时,垫层可起排水作用,地基土中孔隙水可通过垫层快速地排出,能加速下部土层的沉降和固结,适于处理3.0m以内的软弱、透水性强的黏性土地基,包括淤泥、淤泥质土,不宜用于加固湿陷性黄土地基及渗透系数小的黏性土地基。(粉煤灰地基)粉煤灰是火力发电厂的工业废料,有良好的物理学性能,用它作为处理软弱土层的换填材料,已在许多地区得到应用。可用于作各种软弱土层换填的处理,以及作大面积地坪的垫层等。

6、(一)屋面防水工程:基层状况(包括干燥、干净、坡度、平整度、分格缝、转角圆弧等)、卷材铺贴(胎体增强材料铺设)的方向及顺序、附加层、搭接长度及搭接缝位置、泛水的高度、女儿墙压顶的坡向及坡度、玛蒂脂试验报告单、细部构造处理、排气孔设置、防水保护层、缺陷情况、隐蔽工程验收记录等是否符合设计和规范要求。

(二)厨房、厕浴间防水:基层状况(包括干燥、干净、坡度、平整度、转角圆弧等)、涂膜的方向及顺序、附加层、涂膜厚度、防水的高度、管根处理、防水保护层、缺陷情况、隐蔽工程验收记录等是否符合设计和规范要求。

7、地基与基础工程验收所需的条件:(一)工程实体1、地基与基础分部验收前基础墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行回填土分项工程的施工,对确需分阶段进行地基与基础分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底会上向质监人员提交书面申请,并及时向质监站备案。(二)工程资料:1、施工单位在地基与基础工程完工之后对工程进行自检,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准提供主体结构施工质量评估报告,该报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章;2、监理单位在地基与基础工程完工后对工程全过程监理情况

进行质量评价,提供主题工程质量评估报告,该报告应由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章;3、勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查对工程地基与基础实体是否与设计图纸及变更一致,进行认可。8、主体结构验收所需条件:(一)、主体工程1、主体部分验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录。未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请,并经质监站同意;2、砼结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,砼结构存在缺陷处应整改完成;3、楼层标高控制线应清楚弹出墨线,并做醒目标志;4、工程技术资料存在的问题均以悉数整改完成;5、施工合同、设计文件规定和工程洽商所包括的主体分部工程施工的内容已完成;6、安装工程中各类管道预埋结束,位置尺寸准确,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求;7、主体分部工程验收前,可完成样板间或样板单元的室内粉刷;8、主体分部工程施工中,质监站发出整改(停工)通知书要求整改的质量问题都以整改完成,完成报告书已送质监站归档。

后加(一):进度计划的调整方法:1、关键工作的调整;2、改变某些工作间的逻辑关系;3、剩余工作重新编制进度计划;4、非关键工作调整;5、资源调整。(二):施工项目质量计划的主要内容:1、编制依据2、项目概况3、质量目标4、项目质量管理体系5、项目资源管理6、产品实现7、测量分析和改进8、文件和记录的控制9、创优措施10、项目质量计划的管理(三)、安全检查方法:听/问/看/量/测/运转试验

9、工程质量问题的报告:工程质量问题的报告:1、工程质量问题发生后,现场相关人员立即向建设单位负责人报告;接到报告后,应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。情况紧急时,事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府和城乡建设主管部门报告。

工程质量问题的处理:住房和城乡建设主管部门应当依据有关人民政府对事故调查报告的批复和有关法律法规的规定,对事故相关责任者实施行政处罚。处罚权限不属本级住房和城乡建设主管部门的,应当在收到事故调查报告批复后15个工作日内,将事故调查报告、结案批复、本级住房和城乡建设主管部门对有关责任人的处理建议等转送有权限的住房和城乡建设主管部门。10、基础工程质量问题及治理:(一)、边坡塌方;1、现象:在挖方过程中或挖方后,边坡局部或大面积塌方,使地基土受到扰动,承载力降低,严重的会影响建筑物的安全。2、原因:(1)基坑(槽)开挖深度不够,或通过不同土层时,没有根据土的特性分别放成不同坡度,致使边坡失稳而塌方。(2)在有

地表水、地下水作用的土层开挖时,未采取有效地额降水排水措施,造成涌砂、涌泥、涌水,内聚力降低,引起塌方。(3)边坡顶部堆载过大,或受外力振动影响,使边坡内剪切应力增大,边坡土体承载力不足,土体失稳而塌方。(4)土质松软,开挖次序,方法不当而造成塌方。3、治理:对基坑塌方,应清除塌方后采取临时性支护措施;对永久性边坡局部塌方,应清除塌方后用块石填砌或用2:8、3:7灰土回填嵌补,与土接触部位做成台阶搭接,防止滑动;或将坡度改缓。同时,应做好地面排水和降低地下水位的工作。

11、混凝土表面缺陷(原因、防治措施):原因:1、模板表面不光滑、安装质量差,接缝不严、漏浆,模板表面污染未清除;2、木模板在砼入模之前没有充分湿润,钢模板脱模剂涂刷不均匀;3、钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。4、局部配筋、铁件过密,阻碍混凝土下料或无法正常振捣。5、混凝土塌落度、和易性不好。6、混凝土浇注方法不当、不分层或分层过厚,布料顺序不合理等。7、混凝土浇筑高度超过规定要求,且未采取措施,导致混凝土离析。8、漏振或振捣不实。9、混凝土拆模过早。

12、混凝土柱、墙、梁等构件外形尺寸、轴线位置偏差大;原因:1、没有按施工图进行施工放线或误差过大。2、模板的强度和刚度不足。3、模板支撑基座不实,受力变形大。防治措施:1、施工前必须按施工图防线,并确保构件断面几何尺寸和轴线定位线准确无误。2、模板及支撑(架)必须具有足够的承载力,刚度和稳定性,确保模具在浇注混凝土及养护过程中,不变性、不失稳、不跑模。3、要确保模板支撑基座坚实。4、在浇注混凝土前后及过程中,要认真检查,及时发现问题,及时纠正。

13、住宅工程附墙烟道堵塞、串烟:防治措施:1、砌筑附墙烟道部位应建立责任制,各楼层烟道采取定人定位(各楼层同一轴线的烟道,尽量由同一人砌筑),便于明确责任和实行奖惩。2、砌筑烟道安放瓦管时,应注意接口对齐,接口周围用砂浆塞严,四周间隙内嵌塞碎砖,以嵌固瓦管。烟道砌筑时应先放瓦管后砌墙体,以防止碎砖、砂浆等杂物掉入管内。3、推广采用桶式提芯工具的施工方法,既可防止杂物落入烟道内造成堵塞,又可使烟道内壁砂浆光滑、密实,对防止串烟有利。

14、地下防水工程施工质量问题处理1、防水砼施工缝渗漏水(1)、现象:施工缝处砼松散,骨料集中,接槎明显,延缝隙处渗漏水。(2)、原因分析:1)、施工缝留的位置不当。2)、在支模和绑钢筋的过程中,掉入缝内的杂物没有及时清除。浇注上层砼后,在新旧砼之间形成夹层。3)、在浇注上层砼时,未按规定处理施工缝,上、下层混凝土不能牢固粘结。4)、钢筋过密,内外模板距离狭窄,砼浇捣困难,施工质量不宜保证。5)、下料方法不当,骨料集中于施工缝处。6)、浇注地面砼时,因工序衔接等原因造成新老槎部位产生收缩裂缝。(3)治理:1)、根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。2)、不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,将松散石子剔除,刷洗干净,用水

泥素浆打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。

15、脚手架的搭设:1、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处的两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,离墙一段的外伸长度不应大于0.4倍的两节点的中心长度,且不应大于500mm。作业层上非主节点处的横向水平杆,最大间距不应大于纵距的1/2。

2、冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

3、一字形、开口形脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。

16、建筑工程施工对环境的常见影响:1、施工机械作业,模板支拆、清理与修复作业,脚手架安拆作业等生产的噪声排放。2、施工场地平整作业,土、灰、砂、石搬运及存放,混凝土搅拌作业等产生的粉尘排放。3、现场渣土、商品混凝土、生活垃圾、建筑垃圾、原材料运输等过程中产生的遗洒。4、现场油品、化学品库房、作业点产生的油品、化学品泄漏。5、现场废弃的涂料桶、油桶、油手套、机械维修保养废液废渣等产生的有毒有害废弃物排放。6、城区施工现场夜间照明造成的光污染。7、现场生活区、库房、作业点等处发生的火灾、爆炸。8、现场食堂、厕所、搅拌站、洗车点等处产生的生活、生产污水排放。9、现场钢材、木材等主要建筑材料的消耗。10、现场用水、用电等的消耗。

17、建筑工程施工现场环境保护:1、在城市市区范围内从事建筑工程施工,项目必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护管理部门审报登记。2、施工期间应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定降噪措施。确需夜间施工的,应办理夜间施工许可证,并公告附近社区居民(白天不能超过70分贝)。3、尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯应加设灯罩,透光方向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。4、在居民和单位密集区域进行爆破、打桩等施工作业前,项目经理部除按规定报告申请批准外,还应将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况,向有关的居民和单位通报说明,取得协作和配合;对施工机械的噪声与振捣扰民,应有相应的予以控制。5、施工时发现文物、古迹、爆炸物、电缆等,应当停止施工,保护好现场,及时向有关部门报告,按照有关规定处理后方可继续施工。

18、建筑工程施工易发的职业病类型:1、矽尘肺。例如:碎石设备作业、爆破作业。2、水泥尘肺。例如:水泥搬运、投料、拌合。3、电焊尘肺。例如:

手工电弧焊,气焊作业。4、中暑。例:高温作业。5、手臂震动病。例如:操作混凝土震动棒、风镐作业。6、接触性皮炎。例如:混凝土搅拌机械作业、油漆作业、防腐作业。7、电光性皮炎。例如:手工电弧焊、电渣焊、气割作业。8、电光性眼炎。例如:手工电弧焊、电渣焊、气割作业。9、噪声致聋。例如:木工圆锯、平刨操作,无齿锯切割作业。

后加:使用双组分硅酮密封结构胶时,应进行蝴蝶(混匀性)实验和胶杯(拉断)实验。蝴蝶实验是检验结构胶的混匀程度;胶杯实验是检验结构胶两个组分的配比是否正确。(这个实验是由施工单位在现场做的)/钢材化学成分及其对钢材性能的影响:1碳2硅3锰4磷5硫6氧7 氮,其中4567为有害元素

19、节地与施工用地保护的技术要点:1、临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。要求平面布置合理,紧凑,在满足环境、职业健康也安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废气地和死角,临时设施占地面积有效利用率大于90%。2、应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境。3、红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地。利用和保护施工用地范围内原有的绿色植被。4、施工总平面布置应做到科学、合理,充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。5、施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路,减少道路占用土地。

20、劳务实名制管理的主要措施:(1)、总承包企业、项目经理部和劳务分包单位必须按规定分别设置劳务管理机构和劳务管理员(简称劳务员),制定劳务管理制度。劳务员应持有岗位证书,切实履行劳务管理的职责。(2)、劳务员要做好劳务管理工作内业资料的收集、整理、归档,包括:企业法人营业执照、资质证书、建筑企业档案管理手册、安全生产许可证、项目施工劳务人员动态统计表、劳务分包合同、交易备案登记证书、劳务人员备案通知书、身份证、岗位技能证书、月度考勤表、月度工资发放表等。(3)、项目经理部劳务员负责项目日常劳务管理和相关数据的收集统计工作,建立劳务费、农民工工资结算对付情况统计台账,检查监督劳务分包单位对农民工工资的支付情况,对劳务分包单位在支付农民工工资存在的问题,应要求其限期整改。(4)、项目经理部劳务员要严格按照劳务管理的相关规定,加强对现场的监控,规范分包单位的用工行为,保证其合法用工,依据实名制要求,监督劳务分包做好劳务人员的劳动合同签订、人员增减变动台账。

21、工地卫生防疫管理(食堂):(1)、加强对工地食堂、炊事人员和炊具的管理。食堂必须有卫生许可证,炊事人员必须持身体健康证上岗。确保卫生防疫。杜绝传染病和食物中毒事故的发生。(2)、根据需要制定和执行防暑、消毒、防病措施。

22、临时用电管理:1、施工现场操作电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作。2、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。3、临时用电组织设计规定:(1)、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。(2)、装饰装修工程或其他特殊施工阶段,应补充编制单项施工用电方案。4、临时用电组织设计及变更必须由电器工程技术人员编制,相关部门审核,具有法人资格企业的技术负责人批准,经现场监理签认后实施。

23、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的强制性条文:1、施工现场临时用电工程电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统,采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。2、当采用专用变压器、TN-S接零保护供电系统的施工现场,电器设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。3、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与系统保持一致,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。4、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。5、配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时,应有明显可见的分断点。6、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

24、特殊场所应使用安全特低电压照明器:(1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源压力不应大于36V;(2)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;(3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。

25、与分包商合同的签订:(总分包是总分包管理最基本的法规性文件)。1、分包商必须全部承认总承包商与业主签订的合同的责任、义务等所有条款;2、工期、质量、安全等条款必须在主合同标准的基础上要有所提前和提高。为保证主要目标的实现可以要求分包商抵押一定数量的保证金。3、合同中要明确总分包结算办法、材料供管方式,要明确应有分包商承担的各项费用。4、各种技术资料必须由总包整理保管、分包商协助并承担所发生的费用。5、分包商对总承包商负责、未经许可分包商不得同业主、监理、建管部门发生任何联系,避免管理失控。

26、住宅室内装饰装修活动相关规定(限制的行为):1、搭建建筑物、构筑物的,应当经城市规划行政主管部门批准。2、改变住宅外立面,在非承重外墙上开门、窗的,应当经城市规划行政主管部门批准。3、拆改供暖管道和设施,应当经供暖管理单位批准。4、拆改燃气管道和设施,应当经燃气管理单位批

准。5、住宅室内装饰装修超过设计标准或者规范增加楼面荷载的,应当经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。6、改动卫生间、厨房间防水层的,应当按照防水标准制定施工方案,并做闭水试验。7、装修人经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案变动建筑主体和承重结构的,或者涉及上述装修活动,必须委托具有相应资质的装饰装修企业承担。

27、住宅室内装饰装修的竣工验收与保修:1、住宅室内装饰装修工程竣工后,装修人应当按照工程设计、合同约定和相应的质量标准进行验收。验收合格后,装饰装修企业当出具住宅室内装饰装修质量保修书。2、物业管理单位应当按照装饰装修管理服务协议进行现场检查,对违反法律、法规和装饰装修管理服务协议的,应当要求装修人和装修企业纠正,并将检查记录存档。3、住宅室内装饰装修工程竣工后,装饰装修企业负责采购装饰材料和设备的,应当向业主提交说明书、保修单和环保说明书。4、在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程最低保修期限为2年;有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏,最低保修期限为5年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

28、施工单位的安全生产责任:1、施工单位的主要负责人、项目责任人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。2、施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做哈安全检查记录。3、施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。

后加:(一)建筑石膏的技术性质: 1、硬化时体积微膨胀(优点),膨胀率约为1‰。2、建筑石膏在运输及储存时应注意防潮,一般储存3个月后,强度将降低30%左右,储存期超过3个月或受潮的石膏,需经检验后才能使用。(二)人工降低地下水位施工方法(5种)1、真空(轻型)井点2、喷射井点3、管井井点4、截水5井点回灌技术:在降水时常常会引起邻近建筑物、管线的不均匀沉降或开裂,为了防治这一情况的发生,通常采用设置井点回灌技术。(三)下列位置设置明显的安全警示标志:现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物、有害气体和液体存放处。

29、建筑内部防火施工的基本规定:1、建筑内部装修工程的防火施工与验收,应按装修材料种类划分为纺织织物子分部装修工程、木质材料子分部装修工程、高分子合成材料子分部装修工程、复合材料子分部装修工程及其他材料子分部装修工程。2、建筑内部装修工程防火施工(简称装修施工)应按照批准的施工图设计文件和本规范的有关规定进行。3、装修施工应按设计要求编写施工方案。施工现场管理应具备相应的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按本规范附录A的要求填写有关记录。4、装修施工前,应对各部位装修材料的燃烧性能进行技术交底。5、进入施工现场的装修材料应完好,并应核查其燃烧性能或耐火极限、防火性能型式检验报告、合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。核查、检验时,要求填写进场验收记录。6、装修材料进入施工现场后,应按本规范的有关规定,在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并应由具备相应资质的检验单位进行见证取样检验。

30、防水混凝土:1、防水砼所用材料及配合比应符合:(1)、水泥品种按设计要求选用,强度等级不低于32.5级;水泥用量不得少于300kg/m3,掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/m3,水灰比不得大于0.55。(2)、碎石或卵石粒径易为5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%;砂宜用中砂,含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%;砂率35%~45%,砂灰比宜为1:2~1:2.5。(3)、粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%;硅粉掺量不大于3%。(4)、试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa。

(5)、普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm,泵送时坍落度宜为100~140mm。

31、填充墙砌体工程:(一般规定)1、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。2、空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。3、填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。4、用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。5、蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块材混砌。6、填充墙砌筑时应错缝搭接,蒸压加气混凝土砌块长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。7、填充墙砌至接近梁板时,应留一定空隙,等填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。

32、混凝土施工(一般项目):(一)混凝土浇注完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:1、应在浇注完毕后的12h以内

对混凝土加以覆盖并保湿养护;2、混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;3、浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水与拌制用水相同;4、采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;

5、混凝土强度达到1.2N/mm2 前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。33、项目管理规划:1、项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件。项目管理规划大纲应由组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制;项目管理实施规划应由项目经理组织编制。2、编制项目管理规划大纲应遵循下列程序:明确项目目标;分析项目环境和条件;收集项目的有关资料和信息;确定项目管理组织模式、结构和职责;明确项目管理内容;编制项目目标计划和资源计划;汇总整理,保送审批。3、项目管理规划大纲可包括下列内容,组织应根据需要选定:项目概况;项目范围管理规划;项目管理目标规划;项目管理组织规划;项目成本管理规划;项目进度管理规划;项目质量管理规划;项目职业健康安全与环境管理规划;项目采购和与资源管理规划;项目信息管理规划;项目沟通管理规划;项目风险管理规划;项目收尾管理规划。

34、项目合同管理:1、合同评审应包括下列内容:招标内容和合同的合法性审查;招标文件和合同条款的合法性和完备性审查;合同双方责任、权益和项目范围认定;与产品或过程有关要求的评审;合同风险评估。2、合同实施控制包括合同交底、合同跟踪与诊断、合同变更管理和索赔管理等工作。

35、案例(分包转包):1、(分包、转包是什么?)工程分包,是相对总承包而言的,所谓工程分包,是指施工总承包企业将所承包的建设工程中的专业工程或劳务作业依法发包给其他建筑企业完成的活动。工程转包,是指承包单位承包建设工程,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。(2)、(是否有效?理由)有效。根据有关规定,在征得建设单位书面同意的情况下,施工总承包企业可以将非主题工程或者劳务作业依法分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑企业。(3)、(什么责任?理由)对分包商丙给甲方造成的损失承包商乙要承担连带责任。根据《建筑法》第29条的规定,建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。(4)、(何种行为?理由)该主体工程的分包在法律上属于违法分包行为。根据《建设工程质量管理条例》第78条的规定,下列行为均为违法分包:1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;2、建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的。3、施工总

承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的。4、分包单位将其承包的建设工程再分包的。

后加:施工缝1. 施工缝的位置受剪力较小且便于施工的部位。留置位置应符合下列规定:(应记住)2、有主次梁的楼板,施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内。3、在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2后浇带的设置和处理

后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段时间(若设计无要求,则至少保留28d)后再浇筑,将结构连成整体。

2018年一建工程法规第一章知识点

2018 一级建造师《工程法规》第一章知识点 12301010 建设工程法律体系 1.法律体系的基本框架 法律体系通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。在我国,根据所调整的社会关系性质不同,法律体系主要由以下 7 个法律部门构成:宪法及宪法相关法,民法商法,行政法,经济法,社会法,刑法,诉讼与非诉讼程序法。 2.法的形式和效力层级 法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。在世界历史上存在过的法律形式主要有:习惯法、宗教法、判例、规范性法律文件、国际惯例、国际条约等。我国法的形式是制定法形式,属于规范性法律文件,具体 包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例等几类。注意行政法规、部门规章、地方政府规章的签发规定以及地方性法规的发布公告规定。 法的效力层级,指的是法律体系中的各种法的形式,由于制定的主体、程序、时间、适用范围等的不同,具有不同的效力,形成不同的效力等级体系。我国法的效力层级是:宪法至上,上位法优于下位法,特别法优于一般法,新法优于旧法等。 3.建设法律、行政法规和相关法律的关系 建设法律和建设行政法规构成了建设法的主要内容。建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系时,形成行政监督管理关系。建设行政主管部门在监督管理中形成的社会关系就是建设行政监督管理关系,它是行政法律关系的重要组成部分。 建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系时,形成民商事法律关系。民商事法律关系的主要特点有:第一,该法律关系是主体之间的民商事权利和民商事义务关系;第二,该法律关系是平等主体之 间的关系;第三,该法律关系主要是财产关系;第四,该法律关系的保障措施具有补偿性和财产性。建设民商事法律关系是民商事法律关系的重要组成部分。建设法律、行政法规在调整建设活动中产生社会关系时,会形成社会法律关系。建设社会法律关系是社会法律关系的重要组成部

2019年一级建造师《建筑实务》考前必背知识点

名称 高层民用建筑一类二类住宅建筑建筑高度大于54m 的居住建筑建筑高度大于27m,但不大于54m 的住宅建筑公共建筑 1.建筑高度大于50m 的公共建筑; 3.医疗建筑、重要公共建筑; 5.藏书超过100万册的图书馆除一类高层公共建筑外的其他高层公共建筑P5:(5)楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m 。梯段净高不应小于2.20m 。(7)室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m 。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m 时,其扶手高度不应小于1.05m 。 (9)楼梯踏步的高宽比应符合表1A411021-2的规定。 楼梯踏步最小宽度和最大高度(m)表1A411021-2 楼梯类别 最小宽度最大高度住宅共用楼梯 0.260.175服务楼梯、住宅套内楼梯0.220.20 P23:有明显流幅的钢筋含碳量少,塑性好,延伸率大。 对于有明显流幅的钢筋,其性能的基本指标有屈服强度、延伸率、强屈比和冷弯性能四项。冷弯性能是反映钢筋塑性性能的另一个指标。 P47:(三)外加剂的适用范围 (1)混凝土中掺入减水剂,若不减少拌合用水量,能显著提高拌合物的流动性;当减水而不减少水泥时,可提高混凝土强度;若减水的同时适当减少水泥用量,则可节约水泥。同时,混凝土的耐久性也能得到显著改善。 (4)引气剂适用于抗冻、防渗、抗硫酸盐、泌水严重的混凝土等。 P70:(二)防水卷材的主要性能 防水卷材的主要性能包括:(1)防水性。(2)机械力学性能。(3)温度稳定性。(4)大气稳定性。(5)柔韧性P71:防火涂料主要由基料及防火助剂两部分组成。除了应具有普通涂料的装饰作用和对基材提供的物理保护作用外,还需要具有隔热、阻燃和耐火的功能。 P77~78:(三)建筑物细部点平面位置的测设 1.直角坐标法 2.极坐标法 3.角度前方交会法 4.距离交会法 5.方向线交会法 P78~79:b=H A+a-H B (1)在施工期间应进行变形测量的有: 1)地基基础设计等级为甲级的建筑; 2)软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑; 3)加层、扩建或处理地基上的建筑; 4)受邻近施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑; 5)采用新型基础或新型结构的建筑; 2019年一级建造师《建筑实务》考前必背知识点 P1:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,民用建筑根据其高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。 P2:民用建筑的分类一览表

一建经济 知识点总结( 最终版)

暂估价的材料、设 备和专业工程 由承包人和招标人共同通过招标确定 属于必须招标的: 材料、设备:发承包双方确认单价后计价 工程:由发包人、总承包人与分包人按有关计价依据计价 不属于必须 招标的: 确定组合定额子目 计算定额子目工程量 测算人、料、机消耗量 确定人、料、机单价 计算清单项目的人、料、机总费用 计算清单项目的管理费和利润 综合单价的编制步骤: 预算单价法(清单完备) 扩大单价法(清单不完备,有单价) 概算指标(清单不完备,无单价) 设备及安装 工程概算 概算定额法(初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确) 概算指标法(有类似,且可用) 类似工程预算法(有类似,但无可用) 建筑工程 概算 单位工程 概算 按占设备价值的百分比(安装费率) 按每吨设备安装费(综合吨位指标法) 按座、台、套、组、根或功率等为计量单位 按设备安装工程每平方米建筑面积

进口设备的抵岸价=到岸价格+(银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税+海关监管手续费) 到岸价格(CIF )=离岸价(FOB )+国外运费+国外运输保险费 工业建筑:各工业部门类别、企业大小、车间结构 民用建筑:用途性质、建筑层高、结构类别 概算指标编制的分类 上限: max(基准单价,投标单价)×(1+%) 下限: min(基准单价,投标单价)×(1-%) 材料、设备,超过部分按实调整 A 、若 市场单价> 上限,调整: 发包人确认单价= 投标单价 + max(基准单价,投标单价)×(市场单价/上限-1-%) B 、若 下限< 市场单价< 上限,不调整: 发包人确认单价= 投标单价 C 、若 市场单价< 下限,调整: 发包人确认单价= 投标单价 - min(基准单价,投标单价)×(下限/市场单价-1-%) 材料、设备价格变化的价款调整: 2015吉林省建设工程造价专业人员考试培训教材49页。其内容摘录下来供参考: 1、确定调整方向:根据结算时信息价与投标时信息价比较,确定上涨或下浮; 2、确定基准价格:上涨时比较投标时信息价与中标单价,以高者为基准价格;下浮时比较投标时信息价与中标单价,以低者为基准价格; 3、计算价差: 上涨时:结算时信息价—基准价格*(1+风险系数),结果小于等于零时不计价差; 下浮时:结算时信息价—基准价格*(1-风险系数),结果大于等于零时不计价差。 4、计算发包人确认单价:中标单价+价差

一级建造师法规各章知识点汇总(精华)

●1Z301010 建设工程法律体系 ▲1Z301011 法律体系的基本框架 1、宪法——民商法————经济法———刑法——行政法——————社会法——诉讼法 招投标法土地管理法房地产管理法劳动法 反垄断法建筑法 ▲1Z301012 法的形式和效力层次 1、形式:法律——全国人大及常委——————————《法》 行政法规——国务院————————————《条例》 地方法规——省级、较大市——人大及常委——《地方——条例》 部门规章——国务院各部、委————————《规定、办法、实施细则》 地方规章——省级、较大市——政府—————《地方——规定、办法、实施细则》2、效力:宪法——法律——行政法规——部门规章 地方法规地方规章 ▲1Z301021 法人应具备的条件 1、条件:依法成立 有财产

有名称、组织机构、场所 能独立承担民事责任 2、分类:企业法人———公司 非企业法人——国家行政机关、事业单位、社团 ▲1Z301023 企业法人和项目经理部的法律关系 1、项目经理部——不是法人——法律后果∈企业法人(违约责任、被告) 2、项目经理——是法人授权的项目管理者——是岗位职务 ▲1Z301031 代理的法律特征和主要种类 1、代理特征:被代理人A 代理人B 对代理人行为负责以被代理人名义 第三人C 在代理权限范围内——以A名义——法律后果归A——合同当事人是AC——代理行为具有法律意义 2、代理分类:委托代理: 法定代理:监护人 指定代理:法院或有关机关指定 ▲1Z301032 建设工程代理行为的设立和终止 1、不得委托代理的情形——禁止——全部转包 禁止——肢解后以分包的名义转包 主体结构——总承包人完成 ▲1Z301033 代理和被代理人的权利、义务、法律责任 1、责任承担:一般代理—————A承担 转托他人复代理——事先同意或事后及时告诉=== 有权代理 但紧急情况例外(为保护A利益而转代理) 无权代理—————没有代理权、超越代理权、代理权终止后的行为====A追认有效,不追认无效 表见代理—————∈无权代理,但有效——C有理由相信B有权代理(盖章的空白合同书) 默示代理—————∈有权代理——A知道B无权代理,但不否认===同意===A承担后果 2、连带责任:授权不明——AB连带责任 BC串谋———连带责任 C故意————C知道B无权代理,但仍与B实施民事活动,给他人造成损失的——BC连带责任

2020年一建《建筑实务》案例必背知识点

2020年一建《建筑实务》案例必背考点 一、砌体结构抗震构造措施 ①设钢筋混凝土构造柱,提高延性。 ②设钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来。 ③加强墙体的连接。 ④加强楼梯间的整体性等。 2、施工和运营期间对建筑物的变形观测 ①地基基础设计等级为甲级的建筑; ②复合地基或软弱地基上设计等级为乙级的建筑; ③加层或扩建的建筑; ④受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑; ⑤需要积累经验或进行设计结果论证分析的建筑在施工和使用期间应进行变形测量。 3当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时,必须立即报告委托方,同时应及时增加观测次数或调整变形测量方案:(三异常一超值一周边) ①变形量或变形速率出现异常变化; ②变形量达到或超出预警值; ③周边或幵挖面出现塌陷、滑坡情况; ④建筑本身、周边建筑及地表出现异常; ⑤由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。 4、地下水控制技术方案的选择应根据: 工程地质情况、基坑周边环境、支护结构形式。 5、井点管的布置应根据 基坑平面与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等确定。 6、基坑开挖时,应经常复测检査项目 平面控制桩、水准点、平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统等。 7、为防止深基坑挖土后土体回弹变形过大应采取的措施 ①在基坑开挖过程中和开挖后,应保证井点降水正常进行; ②在挖至设计标高后,要尽快浇筑垫层和底板,减少基底暴露时间; ③对基础结构下部土层进行加固 8、深基坑开挖监测和保护项目 支护结构、地下水位、周边环境。 9、槽时必须具备的资料和条件 ①勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场; ②础施工图和结构总说明; ③详勘阶段的岩土工程勘察报告;

一建经济知识点汇总图文

《建设工程经济》 1Z101000 工程经济 1Z101010 资金时间价值的计算及应用 1Z101011 利息的计算 一、资金时间价值的概念 影响资金时间价值的因素很多,其中主要有以下几点: 1.资金的使用时间。在单位时间的资金增值率一定的条件下,资金使用时间越长,则资金的时间价值越大;使用时间越短,则资金的时间价值越小。 2.资金数量的多少。在其他条件不变的情况下,资金数量越多,资金的时间价值就越多;反之,资金的时间价值则越少。 3.资金投入和回收的特点。在总资金一定的情况下,前期投入的资金越多,资金的负效益越大;反之,后期投入的资金越多,资金的负效益越小。而在资金回收额一定的情况下,离现在越近的时间回收的资金越多,资金的时间价值就越多;反之,离现在越远的时间回收的资金越多,资金的时间价值就越少。 4.资金周转的速度。资金周转越快,在一定的时间内等量资金的周转次数越多,资金的时间价值越多;反之,资金的时间价值越少。 总之,资金的时间价值是客观存在的,生产经营的一项基本原则就是充分利用资金的时间价值并最大限度地获得其时间价值,这就要加速资金周转,早期回收资金,并不断从事利润较高的投资活动;任何资金的闲置,都是损失资金的时间价值。 二、利息与利率的概念 利率是各国发展国民经济的重要杠杆之一,利率的高低由以下因素决定:1.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低,并随之变动。在通常情况下,社会平均利润率是利率的最高界限。因为如果利率高于利润率,无利可图就不会去借款。 2.在社会平均利润率不变的情况下,利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况,借贷资本供过于求,利率便下降;反之,求过于供,利率便上升。 3.借出资本要承担一定的风险,风险越大,利率也就越高。 4.通货膨胀对利息的波动有直接影响,资金贬值往往会使利息无形中成为负值。 5.借出资本的期限长短。贷款期限长,不可预见因素多,风险大,利率就高;反之利率就低。 (三)利息和利率在工程经济活动中的作用 以信用方式筹集资金有一个特点就是自愿性,而自愿性的动力在于利息和利率。 三、利息的计算 利息计算有单利和复利之分。当计息周期在一个以上时,就需要考虑“单利”与“复利”的问题。 (一)单利:“利不生利” I t=P×i单(1Z101011-3) F=P +I n=P(1+n×i单)(lZ101011-4) (二)复利:“利生利”、“利滚利”的计息方式。 I t=i×F t-1(1Z101011-6) F t=F t-1×(1+i)(1Z101011-7) 1Z101012 资金等值计算及应用 资金有时间价值,即使金额相同,因其发生在不同时间,其价值就不相同。反之,不同时点绝对不等的资金在时间价值的作用下却可能具有相等的价值。这些不同时期、不同数额但其“价值等效”的资金称为等值,又叫等效值。资金等值计算公式和复利计算公式的形式是相同的。常用的等值计算公式主要有终值和现值计算公式。 一、现金流量图的绘制 (二)现金流量图的绘制 现以图1Z101012-1 说明现金流量图的作图方法和规则: 1.以横轴为时间轴,向右延伸表示时间的延续,轴上每一刻度表示一个时间单位,可取年、半年、季或月等;时间轴上的点称为时点,通常表示的是该时间单位末的时点;0 表示时间序列的起点。整个横轴又可看成是我们所考察的“技术方案”。

一建法规 解决纠纷法律制度83必考知识点(上)

一建法规 | 解决纠纷法律制度83必考知识点(上) 1、民事纠纷(平等主体的民与民之间);行政纠纷(官与民之间);刑事纠纷(因犯罪而产生的纠纷)。 2、民事纠纷的解决途径:和解、调解、仲裁、诉讼。 3、和解可以在民事纠纷的任何阶段进行,无论是否已经进人诉讼或仲裁程序,只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出,当事人均可自行和解。例如,诉讼当事人之间为处理和结束诉讼而达成了解决争议问题的妥协或协议,其结果是撤回起诉或中止诉讼而无需判决。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合: 当事人达成和解协议的.已提请仲裁的,可以请求仲裁庭根据和解协议作裁决书或调解书;已提起诉讼的,可以请求法庭在和解协议基础上制作调解书,或者由当事人双方达成和解协议。 4、和解达成的协议不具有强制执行力。在性质上属于双方约定。如果一方不按照协议执行,另一方不可以请求法院强制执行。 5、★《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁,即"平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷;劳动争议仲裁等不受《仲裁法》的调整,依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。

6、仲裁特点:自愿性、专业性、独立性、保密性和快捷性。 7、诉讼当事人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告;广义的诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。 8、民事诉讼的地域管辖:一般地域管辖,通常实行原告就被告原则,以被告住所地(户籍所在地)作为确定管辖的标准。 (1)对于公民提起的民事诉讼,由被告住所地人们法院管辖,被告住所地与经常居住地(居住满1年以上)不一致的,由经常居住地法院管辖; (2)对于法人或其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地(主要办事机构或主要营业地)人们法院管辖。 9、民事诉讼的地域管辖:特殊地域管辖,因合同纠纷引起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。合同中未明确合同履行地的,以约定的交货地点为合同履行地。建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。 10、发生合同纠纷的,《民事诉讼法》还规定了协议管辖制度。所谓协议管辖,是指合同当事人在纠纷发生前后,在法律允许的范围内,以书面形式约定案件的管辖法院。协议管辖仅适用于合同纠纷。《民事诉讼法》规定,合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。

2020年一建机电实务必考必背知识点重点归纳笔记

2019年一建机电必考知识点归纳 1H411010机电工程常用材料 1H411011常用金属材料的类型及应用 一、黑色金属材料的类型及应用 (一)碳素结构钢(普碳钢) 1.碳素结构钢的分级 按照碳素结构钢屈服强度的下限值将其分为四个级别,其钢号对应为 Q275及以下,其中Q代表屈服 强度,数字为屈服强度的下限值,数字后面标注的字母A、B、C、D表示钢材质量等级,即硫、磷质量 分数不同,A级钢中硫、磷含量最高,D级钢中硫、磷含量最低(即:A级质量等级最低,D级质量等级最高)。 2.碳素结构钢的特性及用途 (1)通常轧制成钢筋、钢板、钢管等;可用于重要的焊接件。 (2)碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成型和焊接,常以热轧态供货,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。 (二)低合金结构钢(低合金高强度钢) 1.低合金结构钢的分级(有Q345及以上八个强度等级) 2.低合金结构钢的特性及用途 (1)低合金结构钢具有高强度、高韧性、良好的冷成形和焊接性能、低的冷脆转变温度和良好 的耐蚀性等综合力学性能。(2014案) (2)低合金结构钢主要适用于桥梁、钢结构、锅炉汽包、压力容器、压力管道、船舶、车辆、重 轨和轻轨等制造。(2011多) (三)铸钢和铸铁 (四)特殊性能低合金高强度钢(特殊钢) 1.特殊性能低合金高强度钢分类 工程结构用特殊钢主要包括耐候钢、耐热钢、耐海水腐蚀钢、耐磨钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及天然气管线钢、工程机械用钢与可焊接高强度钢、钢筋钢、低温用钢以及钢轨钢等。 (五)钢材的类型及应用(型钢、板材、管材、钢制品)(2014单) 1.型钢。例如,电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼缘H型钢;炉墙刚性梁采用工字钢制成。 3.管材。机电工程中常用的有普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、无缝不锈钢管、高压无缝钢管 等。例如,锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管,但过热器和再热器采用15CrMo或12CrlMoV等材质的无缝钢管。 二、有色金属的类型及应用 重金属,如铜、锌、镍等;轻金属,如铝、镁、钛等。 (一)重金属 1.铜及铜合金的特性及应用 机电工程中广泛使用的铜合金有黄铜、青铜和白铜。例如,机电设备冷凝器、散热器、热交换器、空 调器等常用黄铜制造;锡青铜广泛应用于轴承、轴套等耐磨零件和弹簧等弹性元件,以及抗蚀、抗磁零件等;白铜主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。 (二)轻金属 1.铝及铝合金的特性及应用 纯铝的密度只有2.7×103kg/cm3,仅为铁的1/3(密度小)。铝的导电性好,其磁化率极低,接近于非铁 磁性材料。 三、常用金属复合材料的类型及应用(新增) (一)金属基复合材料 1.金属基复合材料的分类 (1)按用途可分为结构复合材料与功能复合材料; (2)按增强材料形态:可分为纤维增强、颗粒增强和晶须增强金属基复合材料。 (4)按增强材料:可分为玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、石棉纤维、金属丝等。

一建《法规》时间知识点记忆汇总

2017年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》 全书关于时间知识点的汇总

1Z301000 建设工程基本法律知识 1、发明专利权的期限为20 年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年,均自申请之日起计算。 2、注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。 3、一般保证未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月,连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期的,债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月要求保证人承担保证责任。 4、留置的时间至少2个月。 5、安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月。 1Z302000 施工许可法律制度 1、建设行政主管部门应当至收到申请之日起15日,对符合条件的申请颁发施工许可证。

2、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月开工,因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,延期以两次为限,每次不超过3个月。 3、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起1 个月向发证机关报告,并按规定做好建筑工程的维护管理工作。中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。4、对于实行开工报告制度的建设工程,因故不能按期开工超过6个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。 5、建造师初始注册者,可自书签发之日起3年提出申请。建造师执行资格注册有效期一般为3年。注册期届满的,应当在注册有效期届满30日前申请延续注册。延续注册有效期为3年。 6、申请人有下列情形的,不予注册: ①因执行活动收到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的; ②因前向规定以外的原因收到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的; ③被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的; ④在申请注册之日前3年担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的; ⑤年龄超过65 周岁的。 7、因非承包方的原因致使工程停工超过120天(含),经建设单位同意,可以同时担任两个项目的项目经理。 8、建设工程合同履行期间变更项目负责人的,企业应当于项目负责人变更

2019年一建《建筑实务》100个重点必背知识点汇总

2019年《建筑实务》100个重点必背知识点 1、装配式五化:P31 1)建筑设计标准化、 2)部品生产工厂化、 3)现场施工装配化、 4)结构装修一体化 5)建造过程信息化。 2、装配式装饰装修的主要特征:P31 1)模块化设计 2)标准化制作 3)批量化生产 4)整体化安装 3、施工和运营期间对建筑物的变形观测P79(甲乙体型大新加点水) ①地基基础设计等级为甲级的建筑; ②复合地基或软弱地基上设计等级为乙级的建筑; ③加层、扩建或处理低级上的建筑; ④受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑; ⑤采用新型基础或新型结构的建筑 ○6大型城市基础设施 ○7体型下场地基且地基土变化明显的建筑 4、建筑施工期间变形观测P79(沉降、位移、周边、回弹、倾斜、裂缝、其它) ①建筑进行沉降观测、地基分层沉降观测和斜坡位移观测 ②基坑支护观测和周边环境观测,一级基坑进行回弹观测 ③高层进行倾斜观测; ④出现裂缝进行裂缝观测; ⑤施工需要其他变形观测 5、基坑监测容P84 已经施工主体结构、临近道路、市政管线、地下设施、周围建筑 6、槽时必须具备的资料和条件P92 ①勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场; ②础施工图和结构总说明; ③详勘阶段的岩土工程勘察报告; ④开挖完毕、槽底条件良好的基槽。 7、槽时必须具备的资料和条件P99 ①施工质量有疑问的桩 ②局部地基条件出现异常的桩; ③承载力验收时选择部分三类桩

④设计方认为重要的桩 ⑤施工工艺不同的桩 8、大体积混凝土温度裂缝控制措施P102 1)优先选用低水化热水泥; 2)降低水泥用量(加粉煤灰),降低水胶比; 3)掺缓凝剂、减水剂、微膨胀剂; 4)降低混凝土入模温度,采用冰水拌合混凝土; 5)浇筑完毕,及时覆盖,保温保湿养护; 6)预埋冷却水管,采用二次振捣、二次抹面工艺; 7)征得设计单位同意,设置后浇带或施工缝。 9、大体积混凝土温控指标P103 ①混凝土入模温度不宜大于30℃;混凝土浇筑最大温升值不宜大于50℃。 ②在覆盖养护或带模养护阶段,混凝土浇筑体(1/2截面处)位置处的温度和浇筑体表面(以约50mm)温度差值不应大于25℃;结束覆盖或拆模后,混凝土浇筑体表面的温度和环境温度差值不应大于25℃。 ③混凝土浇筑体部相邻两测温点温度差值不应大于25℃。 ①凝土的降温速率不宜大于2℃/d;有可靠经验,可适当放宽。 10、混凝土养护P113 覆盖浇水养护、薄膜布养护、养生液养护 11、装配式混凝土结构施工专项方案P128(三管一概不应急,进度连接绿色件) 工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案 12、预制构件生产前应编制生产方案P128 生产计划及工艺、模具方案及计划、技术质量控制措施、成品存放、运输和保护方案。 13、13、预制构件安装后检查P130 水平度、安装位置、标高 14、钢筋套筒灌浆连接应检查容P130 ①套筒预留孔的规格、位置、数量、深度 ②被连接钢筋、规格、位置、数量、长度 15、幕墙工程施工复测的容P164 轴线位置、各层标高、垂直度、混凝土结构构件局部偏差和凹凸程度等。 16、幕墙试件监测P164 抗风压性能、气密性能、水密性能、平面变形性能检测、节能性能检测。 17、塔吊遇停电处置措施 ①所有控制器拨到零位; ②断开电源开关; ③采取措施将重物安全降到地面。 18、布置塔吊应考虑因素P175 1)塔吊覆盖围;

一建知识点

一建知识点 第三章(建设工程发承包法律制度 一(建设工程招标投标制度 1.建设工程必须招标的范围,大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 2.建设工程必须招标的规模标准,施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;重要设备、材料等货物的采购;单项合同估算价在人民币100万元以上的;勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在人民币50万元以上的;单项合同估算价低于200万、100万、50万,项目总投资在2000万元以上的。 3.可以不进行招标的建设工程项目,涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾而不适宜招标的;属于利用扶贫资金实行以工带赈需要使用农民工的;施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的;施工企业自建自用的工程;且施工企业资质等级符合工程要求的;在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人扔具备承包能力的;法律法规规定的其他情形。 4.建设工程招标方式,公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织。依法公开招标的建设工程项目有,国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目;省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目;全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。对于应当公开招标的建设工程招标项目,有下列情形之一的经批准可以进行邀请招标的,项目技术复杂或者有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的;受自然地域环境限制

的;涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,事宜招标但不宜公开招标的;法律法规规定不宜公开招标的。 5.招标基本程序和禁止肢解发包的规定,招标的基本程序主要包括,落实招标条件、委托招标代理机构、编制招标文件、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同等。《工程建设项目施工招标投标办法》规定,依法必须招标的工程建设项目,应当具备下列条件才能进行施工招标,招标人已经依法成立;初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准;有相应资金或资金来源已经落实;有招标所需的设计图纸及技术资料。禁止肢解发包的规定,肢解发包是指接啥单位将应当有一个承包单位完成的建设工程分解或若干部分,发包给不同的承包单位的行为。《建设工程质量管理条例》规定建设单位不得将建设工程肢解发包。建设单位将建设工程肢解发包的,责令改正,处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款,对全部或者部分使用国有资金的项目,并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。 6.投标文件的法定要求和投标保证金,《国家基本建设大中型项目实行招标投标的暂行规定》中规定,参加建设项目主体工程的设计、建筑安装和监理以及主要设备、材料供应等投标单位,必须具备下列条件,具有招标条件要求的资质证书,并为独立的法人实体;承担过类似建设项目的相关工作,并有良好的工作业绩和履约记录;财产状况良好,没有财产被接管、破产或者其他关、停、并、转状态;在最近3年没有参与骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为;近几年有较好的安全记录,投标当年内没有发生重大质量、特大安全事故。投标文件的内容要求。投标文件的修改与撤回,投标人在招标文件要求提交投标文件投标文件的截止时间前,可以补充、修还或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人,补充、修改的内容为投标文件的组成部分。《工程建设项目施工招标投标办法》规定,在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得补充、修改、

2018一级建造师法律法规知识点(很重要)(大全)

法律法规 1Z301010建设工程法律体系 1.法律体系:宪法(组织法、国籍法、选举法、区域自治法),行政法(行政处罚法、行政复议法、行政许可法、环境影响评价法、建筑法),民法商法(公司法、 招标投标法、合同法、民法通则、物权法、侵权责任法),经济法(标准化法、节约能源法、反垄断法、政府采购法),社会法(劳动法、劳动合同法、安全生产法、矿山安全法)。 2.法的形式:宪法—全国人大。法律--全国人大及常委会--**法。行政法规—国务院--**条例。地方性法规—地方人大及常委会--**地方**条例。部门规章—国务院各 部委—办法、规定。 3.立法法(新变):只能由全国人大及常委会制定的法律规定的包括:对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚;税种的设立、税率的确定和税收 征收管理等税收基本制度。 4.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。 1Z301020建设工程法人制度 5.1、依法成立2、有必要的财产或者经费3、有自己的名称、组织机构和场所4、能够独立承担民事责任 6.企业法人分立、合并或者有其他重要事项变更,应当向登记机关办理登记并公告。具有法人条件的事业单位、社会团体,依法不需要办理法人登记的,从成立 之日起,具有法人资格。依法需要办理法人登记的,经核准登记,取得法人资格。有独立经费的机关从成立之日起,具有法人资格。项目经理部的法律后果由企业法人承担。 1Z301030建设工程代理制度 7.代理是具有法律意义的行为。代理违法事项:代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的, 由被代理人和代理人负连带责任。 1Z301040建设工程物权制度 8.物权的特征:支配权、绝对权、财产权、排他权。物权种类:所有权(占用、使用、收益、处分)、用益物权(①建设用地使用权、②土地承包经营权、③宅基 地使用权、④地役权)、担保权(抵押、质押、留置) 9.①城市土地属于国家所有;②农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有;③宅基地、自留地、自留山,属于集体所有。 10.建设用地使用权的设立1)设立范围:可地表、地上或者地下分别设立。2)设立方式:出让、划拨。建设用地使用权可以转让、互换、赠与或者抵押;2)附 着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分;续期:住宅建设用地—自动续期;非住宅建设用地—依法办理。建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过建设用地使用权的剩余期限。 11.地役权的设立:1)地役权是用益物权,一般为有偿取得;2)当事人应采用书面形式订立地役权合同;3)地役权自地役权合同生效时设立,其产生不需要 登记,但未登记不能对抗善意第三人。4)土地上已经设立了用益物权的,未经用益物权人同意,土地所有人不得设立地役权。 12.地役权的变动:1)需役地及需役地上的权利转让的,转让部分涉及地役权的,受让人同时享有地役权;2)供役地及供役地上的权利转让的,转让部分涉及地 役权的,地役权对受让人具有约束力。 13.1.不动产登记生效。不登记不转移物权,但不影响合同的效力;拒绝登记要承担违约责任。2.动产自交付生效。例外情况:船舶、航空器、机动车未经登记, 不得对抗善意第三人。 14.土地所有权是国家或农民集体依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝对性的权利。国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。因此国有土地使用 者不享有土地所有权。 1Z301050建设工程债权制度 15.债的发生根据:合同、侵权、不当得利、无因管理。 1Z301060建设工程知识产权制度 1Z301070建设工程担保制度 16.保证合同的当事人:债权人与保证人。保证的方式分为:一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保 证责任。保证人的资格条件:1)国家机关不得为保证人,但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。2)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。3)企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。保证期间:有约定的,从约定;没有约定的,6个月(主债务履行期届满之日起六个月),保证期间以后不再承担责任。 17.债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动,未经保证人同意的,如果减轻债务人的债务的,保证人仍应当对变更后的合同承担保证责 任;如果加重债务人的债务的,保证人对加重的部分不承担保证责任。 18.担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效。 19.抵押人可以是债务人,也可以是第三人。抵押不转移对财产的占有。不得抵押财产:1)土地所有权;2)集体土地使用权;(注:“四荒”土地可以抵押)3)

一建知识点速记方法,考试全靠它!

一建知识点速记方法,考试全靠它! 距离2018年一级建造师考试仅剩20多天的时间了, 大家是否已经做好迎战的准备? 在冲刺备考阶段,需要记忆和背诵的知识点会越来越多, 速记方法了解下。 斜截面破坏:剪跨比、高跨比,砼强度、腹筋的数量,砌体抗压强度:砖、砂浆、饱满。 砌体构造要求:构造柱、圈梁柱连接、强墙连接、楼梯整体性。影响和易性:用水量、砂率、组成材料、时间、温度。 真空玻璃的性质:厚度、尺寸、边部、帽、支撑物、弯曲度、外观、封边、保温、隔声、耐辐照性、气候、高温。 需变形观测的:设甲、软弱乙级、加扩建、受环境变化、积累。调整:量或速率;量超警;塌陷、滑坡;地表;其他。 浅基坑支护:斜柱、锚拉、型钢桩横挡板、短桩横隔板、临时挡土墙、挡土灌注桩支护、叠袋式挡墙支护。 深基坑的支护:排桩、地下连续、水泥土桩墙、逆作拱墙、锚杆支撑。降水方法:真空、喷射、管井、截水帷幕回灌。 验槽条件:人、图、报告、开挖完毕。无法验槽:标高、坡度较大;车辙痕迹,槽底土扰动明显;齿痕迹;没报告。 轻型动力触探:持力层、软弱,浅埋的、设计规定。验槽内容:尺寸、土质、古墓、附近距离、钎探资料。 人工挖孔桩护壁:现浇砼护壁、喷射砼护壁、砖砌体护壁、沉井护壁、钢套管护壁、型钢或木板桩工具式护壁。 二次振捣作用:排除水和空,握裹力,防止裂缝,减少开裂,增加砼密实度,抗压强度提高,从而提高抗裂性。 开挖应查项目:控制桩,水准点,位置,标高,坡度,排,降、缝浇筑:达到 1.2,清除,浇水,水泥砂浆、细致振捣。 大体积的防裂:低水热,矿渣,减水泥,粉煤灰替代,缓凝剂、入模温度、施工缝、二次、养护。 焊缝缺陷:裂纹、孔穴、固体夹杂、未焊透、未熔合、形状缺陷、其他。原因汇总:母材质量、焊接材料、工艺参数、焊接内应力、结构设计、焊缝布置、焊条药皮、焊接电流、弧长过长、焊接速度、操作水平。

一级建造师法规重点笔记整理

一级建造师法规重点笔记整理 IZ301000 建设工程法律制度 IZ301011掌握注册管理 二、注册 (一)注册申请 初始注册者,可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者,须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。 申请初始注册需要具备的条件: 1)经考核认定或考试合格取得资格证书; 2)受聘于一个相关单位; 3)达到继续教育要求; 4)没有明确规定不予注册的情形。 (三)不予注册的情形 申请人有下列情形之一的,不予注册: 1)不具有完全民事行为能力的; 2)申请在两个或者两个以上单位注册的; 3)未到达注册建造师继续教育要求的; 4)受到刑事处罚尚未执行完毕的; 5)因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的; 6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3年的; 7)被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请之日止不满2年的; 8)在申请注册之日前3年内担任项目经历期间,所负责项目发生重大质量和安全事故的。 9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的; 10)年龄超过65周岁的; 11)法律、法规规定不予注册的其他情形。 (四)印章失效的情形 注册建造师有下列情形之一的,其注册证书和执业印章失效:

1)聘用单位破产的;2) 聘用单位被吊销营业执照的; 3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的; 4)已与聘用单位解除聘用合同关系的; 5)注册有效期满且未延续注册的; 6)年龄超过65周岁的; 7)死亡或不具有完全民事行为能力的;8)其他导致注册失效的情形。 IZ301014 掌握监督管理 一、管理部门 县级以上人民政府建设主管部门和有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施: 1)要求被检查人员出示注册证书; 2)要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档; 3)就有关问题咨询签署文件的人员; 4)纠正违反有关法律、法规、本规定及工程标准规范的行为。 IZ301030 民法 IZ301031 掌握民事法律关系 民事法律关系:民事法律关系构成、代理制度、诉讼时效制度,其中构成和诉讼是本章本部分的重点。 民事法律关系包括主体、客体和内容三个要素。 一、民事法律关系主体:包括自然人、法人和其他组织。 (一)自然人按照两个标准判定(年龄标准和智力标准)分为三种:(1.完全民事行为能力、2. 限制民事行为能力、3. 无民事行为能力) 1.完全民事行为能力 《民法通则》第11条规定,“18周岁以上的公民是成年人,具有完全民事行为能力,可以独立进行民事活动,是完全民事行为能力人。16周岁以上不满18周岁的公民,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人。” 2.限制民事行为能力 “10周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人,可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动;其他民事活动由他的法定代理人代理,或者征得他的法定代理人的同意。 3.无民事行为能力 “不满10周岁的未成年人是无民事行为能力人,由他的法定代理人代理民事活动”。 (二)法人 “法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。” 法人和其他组织相比应当具备四个要件: 1)依法成立;2)有必要的财产或者经费; 3)有自己的名称、组织机构和场所; 4)能够独立承担民事责任。 根据我国公司法注册的法人只有两种形式:有限责任公司和股份有限公司 (三)其他组织:在工程实践中遇到的其他组织有物贸公司、合伙企业、法人的分支机构、

一过网2020年一建建筑必考知识点(1)

一过网2020年一建建筑必考知识点(1)建筑设计与构造,是建筑结构的设计基础,历年考试中选择题占有一定分值。本章内容与后续章节的学习内容联系较小,多为记忆性内容,但涉及房屋建筑学相关内容,逻辑性较强,重在理解。 【1】民用建筑的分类 类别场所 民用建筑 居住建筑住宅、公寓、宿舍等 公共建筑 行政办公建筑、文教建筑、科研建筑、医疗建筑、商业 建筑等。 工业建筑生产车间、辅助车间、动力用房、仓储建筑等 农业建筑温室、畜禽饲养场、粮食和饲料加工站、农机修理站等。 分类层数 低层住宅一~三层 多层住宅四~六层 中高层住宅七~九层 高层住宅十层及十层以上 2、除住宅建筑之外的民用建筑高度分类 分类高度 单层和多层建筑≤24m 高层建筑24m-100m(包括100m) 超高层建筑>100m 【2】建筑的组成体系(了解) 组成内容 结构体系(受力)墙、柱、粱、屋顶、基础结构 围护体系(遮挡)屋面、外墙、门、窗 设备体系(生活)排水系统、供电系统(强电、弱电)、供热通风系统

【5】防火门、防火窗和防火卷帘构造的基本要求 1、防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.5h;乙级应为1.0h;丙级应为0.5h; 2、防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启; 3、用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。 4、常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。 5、设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后门扇不应跨越变形缝。 6、设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。 【练习】 一、单选 1、按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是()。 A、高度50m的建筑 B、高度70m的建筑 C、高度90m的建筑 D、高度110m的建筑 答案:D

一建《建筑实务》个必考知识点

1、测量技术 1).平面控制测量的原则:遵循“由整体到局部”,以避免放样误差的积累. a)场区控制网; b)建筑物施工控制网; c)以建筑物平面控制网的控制点为基础,测设建筑物的主轴线; d)根据主轴线再进行建筑物的细部放样; 2).施工和运营期间的变形观测:普通建筑可在基础完工或地下室砌筑完后开始沉降观察,大型高层建筑可在基础垫层或基础底部完成后开始观测; 3).水准仪-测距高程,不能测角、经纬仪-测角和测距,可替代水准仪;高程测量Hb+b=Ha+a; Hb=Ha+a-(b-c)-d 2.基坑开挖16字原则“开槽支撑、边挖边撑、分层开挖、严禁超挖”; 1)使用机械挖方时预留20-750px,待下一道工序开始前人工清理; 2)地下水保持在挖方下0.5m进行降水; 3)防止土的回弹变形过大, 减少暴露时间并防止地基土浸水 4)打桩后不能立即挖方;防止桩侧移 3.降水方案选择: 1)真空井点-细砂和粉砂在降水中可能产生流沙; 2)喷射井点-降水大于6m填土粉土粘土沙土; 3)管井井点-渗透系数大地下水丰富的土层砂层,地下水有压力; 4)截水-施工地不允许人工降水,井点回灌-基坑开挖会引起邻近建筑物、管线的不均匀沉降或开裂;当地下含水层渗透性较强,厚度较大时可采用悬挂式竖向截水与坑内井点降水相结合或采用悬挂式竖向截水与水平封底相结合的方法 4.深基坑工程:

1)挖土方案主要有放坡挖土、中心岛式挖土、盆式挖土、逆作法挖土,后三者有支护结构; 2)支护结构的选型有:排桩或地下连续墙、水泥土墙<6m、逆做拱墙<12m或采用上述形式的组合。水泥土桩墙适用条件:基坑侧壁安全等级宜为2、3级,水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150千帕,基坑深度不宜大于6米。 5.验槽程序: 1)总监或建设单位项目负责人组织,施工单位、勘测、设计、建设方、监理五方参加验槽; 2)钎探法2.1m,选择建筑4个角或承重柱的地方; 3)发现异常做好记录,总监理组织设计监理单位分析;异常地方挖开后处理选择与周围地基沉降一致; 4)推迟验槽:由于设计、勘察方资料问题或发现新的地质情况,可推迟验槽; 5)施工方问题导致无法验槽情况: a.基槽底面与设计标高相差太大; b.基槽底面坡度较大,高差悬殊; c.槽底有明显的机械车辙痕迹,槽底土扰动明显 d.槽底有明显的机械开挖、未加人工清除的沟槽、铲齿痕迹; e.现场没有详勘阶段的岩土工程勘察报告或基础施工图的结构总说明。 6.在土方回填时,常以土的干密度控制土的夯实标准。达不到要求原因:土的含水率过大或过小,填方土料不符合要求,碾压或夯实机械能量不够,使土的密实度达不到要求; 7.常见的地基处理有:换填地基、夯实地基、挤密桩地基、深层密实地基、高压喷射注浆地基、预压地基、土工合成材料地基。 1).灰土地基适用于加固深1~4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等,还可用作结构的辅助防渗层。 2).砂和砂石地基(垫层)提高基础下部地基强度,降低地基的压应力,减少变形量;起排水作用。适于处理 3.0m以内的软弱、透水性强的黏性土地基,包括淤泥、淤泥质土;不宜用于加固湿陷性黄土地基及渗透系数小的黏性土地基。