一、楼面恒荷载统计

壹.地砖楼面

1.地暖地砖楼面(客厅、餐厅、卧室、厨房):做法厚度:100mm

10厚地板砖0.01*25=0.25KN/M2

20厚1:4水泥砂浆保护层0.02*20=0.40KN/M2

50厚C15细石砼垫层0.05*24=1.20KN/M2

20厚聚苯板保温层0.02*0.5=0.01KN/M2

板底抹灰0.2KN/M2

ΣGk=0.25+0.4+1.20+0.01+0.2=2.06KN/M2 取2.1KN/M2

2.地砖楼面(适用于防滑地砖):做法厚度:50mm

10厚地砖0.01*25=0.25KN/M2

25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层0.025*20=0.50KN/M2 15厚1:3 水泥砂浆找平层0.015 *20=0.30KN/M2 板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.25+0.5+0.3+0.2=1.25KN/M2

3.地砖楼面(适用于防滑地砖):做法厚度:50mm

5厚地砖0.005*25=0.125KN/M2 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层0.030*20=0.60KN/M2 15厚1:3 水泥砂浆找平层0.015 *20=0.30KN/M2 板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.125+0.6+0.3+0.2=1.225KN/M2 取1.25KN/M2

4.地砖楼面:做法厚度:30mm

10厚地砖0.01*25=0.25KN/M2

20厚1:2水泥砂浆粘结层0.02*20=0.40KN/M2

板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.25+0.4+0.2=0.85KN/M2

5.地砖楼面:做法厚度:100mm

10厚地砖0.01*25=0.25KN/M2

20厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层0.02*20=0.40KN/M2

70厚CL7.5轻集料混凝土垫层(焦渣混凝土) 0.07 *12=0.84KN/M2 板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.25+0.4+0.84+0.2=1.69KN/M2 取1.7KN/M2

6.地砖楼面:做法厚度:100mm

10厚地砖0.01*25=0.25KN/M2

30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层0.03*20=0.60KN/M2

60厚CL7.5轻集料混凝土垫层(焦渣混凝土) 0.06 *12=0.72KN/M2

板底抹灰0.2KN/M2

ΣGk=0.25+0.6+0.72+0.2=1.77KN/M2 取1.8KN/M2

7.防滑地砖楼面(一般阳台处):做法厚度:80mm

10厚地砖0.01*25=0.25KN/M2

20厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层0.02*20=0.40KN/M2

1.5厚聚合物水泥基防水涂料0.0015 *20=0.003KN/M2

45厚C15细石砼找坡,最薄处35 0.045 *24=1.08KN/M2

板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.25+0.4+0.003+1.08+0.2=1.933KN/M2 取1.95KN/M2

8开敞阳台:做法厚度:80mm

10厚地板砖0.01*25=0.25KN/M2

50厚C15细石砼找坡,最薄处30 0.05 *24=1.2KN/M2

20厚挤塑聚苯板0.02*0.5=0.01KN/M2

板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.25+1.2+0.01+0.2=1.66KN/M2取1.7KN/M2

9.花岗岩楼面:做法厚度:50mm

20厚花岗石板0.02*28=0.56KN/M2

30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层0.03*20=0.60KN/M2

板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.56+0.6+0.2=1.36KN/M2取1.4KN/M2

10.普通卫生间楼面:做法厚度:80mm

10厚地板砖0.01*25=0.25KN/M2

20厚水泥砂浆结合层0.02*20=0.40KN/M2

35厚C20细石砼找坡、最薄处20 0.035*24=0.84KN/M2

1.5厚聚氨酯涂膜防水层0.0015*20= 0.03KN/M2

15厚水泥砂浆结合层0.015*20=0.30KN/M2

板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.25+0.4+0.84+0.03+0.3+0.2=2.02KN/M2 取2.1KN/M2

11地暖卫生间楼面:做法厚度:140mm

10厚地板砖0.01*25=0.25KN/M2

20厚水泥砂浆结合层0.02*20=0.40KN/M2

2厚聚氨酯防水层0.002*20=0.04KN/M2 50厚C15细石砼找坡、最薄处20 0.05*24=1.20KN/M2

20厚聚苯板保温层0.02*0.5=0.01KN/M2

15厚水泥砂浆结合层0.015*20=0.30KN/M2 板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.25+0.4+0.04+1.2+0.01+0.30+0.2=2.40KN/M2 取2.4KN/M2

贰.水泥楼面

1.水泥楼面:做法厚度:30mm

30厚1:2.5水泥砂浆压实赶光0.03*20=0.60KN/M2 板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.60+0.2=0.80KN/M2

2水泥楼面:做法厚度:50mm

20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光0.02*20=0.40KN/M2 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层0.03*20=0.60KN/M2 板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.40+0.60+0.2=1.20KN/M2

3.机房层楼面1:做法厚度:50mm

50厚C20细石混凝土0.05*24=1.2KN/M2

板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=1.2+0.2=1.40KN/M2

4.机房层楼面2:做法厚度:100mm

100厚C20细石混凝土0.10*24=2.4KN/M2

板底抹灰0.2KN/M2

ΣGk=2.4+0.2=2.6KN/M2

注意:以上各项板底抹灰是根据住宅常用做法取值。对于板底抹灰厚度大于10mm或者吊顶要根据实际工程情况确定,其他数值不变。

弎.屋面

1不上人屋面1:

20厚水泥砂浆保护层0.02*20=0.40KN/M2

防水层(3+3高聚物改性沥青防水卷材)0.50KN/M2

20厚水泥砂浆结合层0.02*20=0.40KN/M2

水泥珍珠岩找2%坡,最薄处30厚(0.15+0.03)/2 *6=0.54KN/M2

70厚聚苯保温层0.07*0.5=0.035KN/M2

板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.4+0.5+0.4+0.54+0.035+0.2=2.075KN/M2取2.1 KN/M2

2.不上人屋面2:

50厚C20细石混凝土0.05 *24=1.2KN/M2

0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层0.0004*20=0.008KN/M2

60厚聚苯保温层0.06*0.5=0.03KN/M2

柔性防水层0.50KN/M2

20厚DS砂浆找平层0.02*20=0.40KN/M2

复合轻集料垫层2%坡,最薄处30厚(0.15+0.03)/2 *12=1.08KN/M2

板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=1.2+0.008+0.03+0.5+0.4+1.08+0.2=3.418KN/M2取3.5KN/M2

3.上人屋面1:

10厚地板砖0.01*25=0.25KN/M2

20厚1:4干硬性水泥砂浆0.02*20=0.40KN/M2

防水层(3+3高聚物改性沥青防水卷材)0.50KN/M2

20厚1:3水泥砂浆找平层0.02*20=0.40KN/M2

水泥珍珠岩找2%坡,最薄处30厚(0.15+0.03)/2 *6=0.54KN/M2

80厚聚苯保温层0.08*0.5=0.04KN/M2

板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.25+0.4+0.5+0.4+0.54+0.04+0.2=2.33KN/M2取2.5KN/M2

4.露台:

10厚地板砖0.01*25=0.25KN/M2

20厚1:4干硬性水泥砂浆0.02*20=0.40KN/M2

30厚C20细石混凝土0.03*24=0.72KN/M2

防水层(3+3高聚物改性沥青防水卷材)0.50KN/M2

水泥珍珠岩找2%坡,最薄处30厚(0.15+0.03)/2 *6=0.54KN/M2

70厚聚苯保温层0.07*0.5=0.035KN/M2

板底抹灰0.2 KN/M2

ΣGk=0.25+0.4+0.72+0.5+0.54+0.035+0.2=2.645KN/M2取2.7KN/M2

注意:1、以上各项板底抹灰是根据住宅常用做法取值。对于板底抹灰厚度大于10mm 或者吊顶要根据实际工程情况确定,其他数值不变。

2、屋面单坡长度按7.5米考虑,如单坡长度大于7.5米,应按实际情况计算找

坡层荷载。

肆.空调吊顶等附加荷载

如有中央空调吊顶的一般需要在以上恒载上另加0.5KN/M2

二、线恒荷载统计

页岩砖:22(容重)X墙宽X墙高+20X0.04X墙高

陶粒空心砌块:8(容重)X墙宽X墙高+20X0.04X墙高

蒸压粉煤灰加气混凝土砌块:6(容重)X墙宽X墙高+20X0.04X墙高

三、特殊需要注意的活载

其他详荷载规范GB50009-2012第 5.1.1条及技术措施)

多层住宅楼梯:2.0KN/M2

其他所有楼梯:3.5KN/M2

上人屋面:2.0KN/M2

不上人屋面:0.5KN/M2

带浴缸卫生间:4.0KN/M2

带隔墙蹲厕:8.0KN/M2

地下室顶板施工活载:5.0 KN/M2

制冷机房活载:8.0 KN/M2

水泵房、变配电房活载:10.0KN/M2

发电机房活载:10.0KN/M2

四、设计中需要注意的细节

注:1、工业建筑楼面活荷载应根据实际使用情况取值,且活荷载不应按《荷载规范》GB50009-2012第5.1.2条进行折减。

2、民用建筑墙、柱和基础设计时楼面活荷载折减系数取值应注意《荷载规范》

GB50009-2012表5.1.2适用范围,根据不同的建筑类别对软件折减系数进行修改。

3、工业建筑设计应注意是否有屋面积灰荷载,积灰荷载应与雪荷载或不上人的屋面均布

活荷载两者中的较大值同时考虑。

4、屋面天沟和设有卷沿的雨蓬应考虑充满水时的荷载,当天沟深度超过500时,宜在天

沟侧板适当位置增设水孔,此时水重可计至溢水孔。此外水沟设计时尚应考虑找坡层的重量。

5、高底层相邻的屋面,在设计低层屋面构件时应适当考虑施工临时荷载,该荷载应不小

于4KN/m2,并在施工图上注明。

6、室内地下室顶板须考虑施工时堆放材料或作临时工场的荷载,该荷载宜控制在

5KN/m2。

7、计算地下室外墙时候,其室外地面荷载取值不宜低于10KN/m2,如室外地面为行车

道则应考虑行车荷载。

8、坡屋面恒荷载计算:按实际做法算出恒载后除以cosa得出水平投影恒载,活载直接

采用规范数值即可。

9、高低跨屋面及有女儿墙或其他突起物的屋面应根据荷载规范GB50009-2012第7.2.1

条考虑积雪荷载。

10、轻钢结构当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向均布活荷载的标准值应取0.5

KN/M2,对受荷水平投影面积大于60平米的刚架构件,屋面竖向均布活荷载的标准值可取不小于0.3 KN/M2;刚架计算时活荷载取屋面活载和100年重现期雪压两者较大值。屋面檩条计算时,活荷载应取0.5KN/M2。

常用墙体荷载取值

设计荷载取值 一:墙体荷载(标准值) ⑴KP1标准值(多孔砖即承重空心砖容重19.0KN/M 3开洞率不大于25.0%取20.0%) 230KP1厚空心砖外墙 2 230厚空心砖0.23*19*0.80=3.50KN/M 2 60厚EPS保温板0.17KN/M 2 外侧粉刷及贴面0.50KN/M 2 内侧粉刷0.34KN/M 总计:4.50KN/M 2 (取4.50KN/M 2 ) 230KP1厚空心砖内墙 2 230厚空心砖0.24*19*0.80=3.50KN/M 2 墙面粉刷0.68KN/M 总计:4.17KN/M 2 (取4.20KN/M 2 ) 115KP1厚空心砖内墙 2 115厚空心砖0.115*19*0.80=1.75KN/M 2 墙面粉刷0.68KN/M 总计:2.43KN/M 2 (取2.5KN/M 2 ) 95KM1厚空心砖内墙 2 95厚空心砖0.095*19*0.65=1.17KN/M 2 墙面粉刷0.68KN/M 总计:1.85KN/M 2 (取1.90KN/M 2 ) ⑶混凝土及轻骨料混凝土空心砌块标准值(混凝土空心砌块190x190x390,容重11.0KN 开洞率50.0%)无孔粉煤炭砌块容重 3 6.5KN/M 190厚混凝土空心砌块外墙 2 190厚水泥空心砌块0.19*11.0=2.09KN/M 2 60厚EPS保温板0.17KN/M 2 外侧粉刷及贴面0.50KN/M 2 内侧粉刷0.34KN/M 总计:3.10KN/M 2 (取3.10KN/M 2 ) 190厚混凝土空心砌块内墙 2 190厚水泥空心砌块0.19*11.0=2.09KN/M 2 墙面粉刷0.68KN/M 总计:2.77KN/M 2 (取2.80KN/M 2 ) 注:混凝土空心砌块作为承重构件时因砌块厚度及填孔率不同,其自重标准值也不一 222 致,底层取13.0KN/M,多层取18.0KN/M,高层取26.0KN/M 。其作为非承重 构件时还须依据生产厂家提供的密度要求再详细确定。 ⑷加气混凝土砌块及ALC墙板标准值(200厚外墙自保温蒸压加气混凝土砌块及墙板) 200厚ALC墙板外墙

常用荷载取值

1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0;

输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 1.3 屋面活荷载标准值(KN/m2): (1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5;

强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4 楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2): 例如:板面层附加恒载取值:(公建另定) 根据建筑楼面作法,楼层面层荷载: 1.1 KN/m2 板底: 0.4 KN/m2 合计楼层面层恒载: 1.5 KN/m2 上人屋面及露台(板顶+板底): 2.5 KN/m2 (平屋面建筑找坡距离较大时,应核算找坡附加荷载,该情况在公建比较常见) 屋面起坡30°时 q 恒放大1.15 屋面起坡40°时 q 恒放大1.31 屋面起坡45°时 q 恒放大1.41

活荷载取值完整

3.1.2 活荷载 活荷载:又称可变荷载,在结构使用期间内,荷载的大小随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较不可以忽略。如楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、安装检修荷载等。 3.1.2.1 楼面活荷载 (1)民用建筑楼面活荷载取值 ①楼面活荷载取值 楼面活荷载取值与建筑物房间的使用性质、使用功能有关,按照《荷载规范》4.1.1查用,表3.1.5为常用房间楼面活荷载数值参考表。 表3.1.5 常用建筑楼面活荷载标准值(kN/m2)及其组合值、频遇值和准永久值系数 续表3.1.5

②楼面梁设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计楼面梁时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:当楼面梁从属面积超过25m2时,折减系数为0.9; 第1项中第②项~第7项:当楼面梁从属面积超过50m2时,折减系数为0.9; 第8项,对单向板楼盖的次梁和槽型板的纵肋,折减系数为0.8;对单向板楼盖的主梁,折减系数为0.8;对双向板楼盖的梁,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁从属面积,为梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内的实际面积。 ③墙、柱及基础设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计墙、柱及基础时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:按照表3.1.6规定采用; 第1项中第②项~第7项:采用与其楼面梁相同的折减系数; 第8项,对单向板楼盖:折减系数为0.5;对双向板楼盖和无梁楼盖,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 表3.1.6 活荷载按楼层的折减系数

常用活荷载取值参考

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5 5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚4.2kn/m2 100厚4.5kn/m2 120厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80厚4.8kn/m2 90厚5.1kn/m2 100厚5.1kn/m2 120厚5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2 会所一般房间取2.5,活动的人较多的房间取3.0比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取3.0 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际 阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房 8 水泵房 10 变配电房 10

常用墙体荷载取值

常用墙体荷载取值 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

设计荷载取值 一:墙体荷载(标准值) ⑴ KP1标准值(多孔砖即承重空心砖容重M3 开洞率不大于% 取%) 230 KP1厚空心砖外墙 230厚空心砖 *19* =M2 60厚EPS保温板 M2 外侧粉刷及贴面 M2 内侧粉刷 M2 总计: M2(取M2 ) 230 KP1厚空心砖内墙 230厚空心砖 *19* =M2 墙面粉刷 M2 总计: M2(取 KN/M2 ) 115 KP1厚空心砖内墙 115厚空心砖 *19* =M2 墙面粉刷 M2 总计: M2(取 KN/M2 ) 95 KM1厚空心砖内墙 95厚空心砖 *19* =M2 墙面粉刷 M2 总计: M2(取 KN/M2 ) ⑶混凝土及轻骨料混凝土空心砌块标准值(混凝土空心砌块190x190x390,容重开洞 率%)无孔粉煤炭砌块容重M3 190厚混凝土空心砌块外墙 190厚水泥空心砌块 * =M2 60厚EPS保温板 M2 外侧粉刷及贴面 M2 内侧粉刷 M2 总计: M2(取M2 ) 190厚混凝土空心砌块内墙 190厚水泥空心砌块 * =M2 墙面粉刷 M2 总计: M2(取M2 ) 注:混凝土空心砌块作为承重构件时因砌块厚度及填孔率不同,其自重标准值也不一致,底层取M2,多层取M2,高层取M2。其作为非承重 构件时还须依据生产厂家提供的密度要求再详细确定。 ⑷加气混凝土砌块及ALC墙板标准值(200厚外墙自保温蒸压加气混凝土砌块及墙板) 200厚ALC墙板外墙 200厚加气混凝土砌块及墙板 * =M2 外侧粉刷及贴面 M2 内侧粉刷 M2 总计: M2(取M2 )

常用荷载取值

1.1 风荷载: 1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0; 注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 1.3 屋面活荷载标准值(KN/m2): (1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5; (3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料); 注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4 楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2): (1)楼面:一般楼地面视楼地面做法而定,建筑另有要求或有回填层时按实际计算确定; 例如:板面层附加恒载取值:(公建另定) 根据建筑楼面作法,楼层面层荷载: 1.1 KN/m2 板底: 0.4 KN/m2 合计楼层面层恒载: 1.5 KN/m2 上人屋面及露台(板顶+板底): 2.5 KN/m2

恒荷载取值

3.1.1 恒载 恒载:又称永久荷载,在结构使用期间内,荷载的大小不随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较可以忽略不计、或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。如结构自重、构造层重、土压力等。 结构自重和构造层重的标准值计算,可按照施工图纸的设计尺寸和材料的单位体积、或面积、或长度的重力,经计算直接确定;土压力标准值的计算详有关基础设计资料。 3.1.1.1 楼面恒荷载 筑面层恒荷载、结构层恒荷载、顶棚恒 荷载,分布形式详图3.1.1所示。 (1)由建筑面层引起的楼面恒荷载 计算 建筑面层引起的楼面恒荷载计算, 必须根据建筑楼面面层的具体做法 确定,常用建筑楼面面层恒荷载取值可图3.1.1 楼面恒荷载组成示意图 参考表3.1.1。 (2)由结构层引起的楼面恒荷载计 算 结构层引起的楼面恒荷载 = 结构楼层楼板厚度×钢筋混凝土容重(一般取25kN/m3)程序计算时,只要输入结构楼层楼板厚度和混凝土容重,结构层恒荷载即会自行导算,详4.1所述。 表3.1.1 常用建筑楼面面层恒荷载取值参考表

(3)由顶棚引起的楼面恒荷载计算 顶棚引起的楼面恒荷载计算,必须根据建筑顶棚的具体做法确定,常用建筑顶棚恒荷载取值可参考表3.1.2。 表3.1.2 常用建筑顶棚恒荷载取值参考表

3.1.1.2 屋面恒荷载 屋面恒荷载主要由三部分组成:建筑屋面面层恒荷载、结构层恒荷载、顶棚恒荷载,分布形式详图3.1.2所示。 图3.1.2 屋面恒荷载组成示意图 由结构层与顶棚引起的屋面恒荷载计算方法,同相应楼面恒荷载的计算方法,由建筑屋面面层引起的屋面恒荷载,必须根据建筑屋面面层的具体做法确定。 由于建筑屋面承担着保温、隔热和防水、排水的功能,因此建筑屋面面层的做法相对于建筑楼面面层的做法要复杂得多,加之各地气候、雨水情况不同,保温隔热材料和防水材料 的不断更新发展,使各地屋面面层的做法不完全相同,但基本构造层相差不多。 (1)平屋面面层恒荷载计算 平屋面,又称建筑找坡屋面,排水坡度为2%~3%,屋面面层的基本构造、荷重如下: ① 结构层(钢筋混凝土屋面板)上水泥砂浆找平层:厚度15~30mm ,容重20kN/m 3 ; ② 隔气层:以成品为主,重量较轻,可以忽略; ③ 保温层兼找坡层:一般采用憎水性能好、导热系数小和重量轻的保温材料,起坡处 厚度必须满足热工要求、由建筑专业计算决定,如膨胀珍珠岩系列(容重7~15 kN/m 3 ,现场拌制的砂浆取大值,成品取小值)、挤塑板系列(很轻,重量可以忽略)等; ④ 水泥砂浆找平层:厚度15~20mm ,容重20kN/m 3 ; ⑤ 防水层:如二毡三油系列、二布六胶系列等,重量2~8 kN/m 2 ; ⑥ 保护面层:对于不上人屋面,可以是涂料、反射膜、砂石粘料(常称绿豆砂)、蛭石云母粉、纤维纺织毯、水泥砂浆块材等;对于上人屋面,与楼面面层的做法相同,一般以水泥砂浆面层为主;也可以结合环境绿化,采用种植屋面、蓄水屋面等。 (2)坡屋面面层恒荷载计算

建筑结构荷载

1.屋顶花园:活荷载还是恒载?2 2.荷载(填充墙)折减问题3 3.恒荷载系数取值1.35和1.2怎么区分?5 4.荷载组合详解6

1.屋顶花园:活荷载还是恒载? 屋顶花园活荷载取3.0,但没有包括花圃土石等材料自重,请问土石等按照恒载还是活荷载来输入?我以前取200厚土按照恒载输入,虽然偏于安全,但感觉不太合理,不知道各位怎样处理的? 种植植物屋面的构造作法 在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,因此种植植物的屋面需做特殊处理;现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,仅供设计施工人员参考。 一)楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下: 1)少雨地区,种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。 2)温暖多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡。 二)地下室顶板上的种植构造:这一类种植屋面和楼房屋面种植不同,覆土一般较厚,多在50cm以上。如果栽种乔木,覆土应达1m以上。由于覆土很厚,不管土中含水量大小均有保温的功能,所以不必另设保温层。种植土和大地土体连接,雨水渗入土壤中,可均匀分散,故不必设排水层。 三)种植屋面的构造层次: 1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。 2)隔离层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。 3)蓄水层:蓄水层用5cm厚的泡沫塑料铺成,还有一种海绵状毡,作蓄水层也很好。 4)排水层:排水层是用2~3cm粒径的碎石或卵石,厚度为10~15cm。 5)保护层:一般选用铝箔面沥青油毡、聚氯乙烯卷材或中密度聚乙烯土工布。 6)防水层:防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。

常用荷载取值

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 1.1 风荷载: 1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0;(7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5;(10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0;(12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0;注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;(21)管道转换层取4.0;

常用墙体荷载取值之欧阳家百创编

欧阳家百创编 设计荷载取值 欧阳家百(2021.03.07) 一:墙体荷载(标准值) ⑴KP1标准值(多孔砖即承重空心砖容重19.0KN/M3 开洞率不大于25.0% 取20.0%) 230 KP1厚空心砖外墙 230厚空心砖 0.23*19*0.80 =3.50KN/M2 60厚EPS保温板 0.17KN/M2 外侧粉刷及贴面 0.50KN/M2 内侧粉刷 0.34KN/M2 总计: 4.50KN/M2(取4.50KN/M2 ) 230 KP1厚空心砖内墙 230厚空心砖 0.24*19*0.80 =3.50KN/M2 墙面粉刷 0.68KN/M2 总计: 4.17KN/M2(取4.20 KN/M2 ) 115 KP1厚空心砖内墙 115厚空心砖 0.115*19*0.80 =1.75KN/M2 墙面粉刷 0.68KN/M2 总计: 2.43KN/M2(取2.5 KN/M2 ) 95 KM1厚空心砖内墙 95厚空心砖 0.095*19*0.65 =1.17KN/M2 墙面粉刷 0.68KN/M2 总计: 1.85KN/M2(取 1.90 KN/M2 ) ⑶混凝土及轻骨料混凝土空心砌块标准值(混凝土空心砌块 190x190x390,容重 11.0KN开洞率 50.0%)无孔粉煤炭 砌块容重6.5KN/M3 190厚混凝土空心砌块外墙 190厚水泥空心砌块 0.19*11.0 =2.09KN/M2 60厚EPS保温板 0.17KN/M2 外侧粉刷及贴面 0.50KN/M2 内侧粉刷 0.34KN/M2 总计: 3.10KN/M2(取 3.10KN/M2 ) 190厚混凝土空心砌块内墙 190厚水泥空心砌块 0.19*11.0 =2.09KN/M2 墙面粉刷 0.68KN/M2 总计: 2.77KN/M2(取

常见活荷载取值参考

常见活荷载取值参考 Prepared on 24 November 2020

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:㎡会所:㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2,活动的人较多且有设备, 3,活动的人很多且有较重设备,

4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 5,活动的性质很剧烈, 6,储存物品的仓库, 7,有大型的机械设备, 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚m2 100厚m2 120厚 m2 地暖楼面:80厚m2 90厚m2 100厚m2 120厚m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取M2 对堆料较多的车间,取M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取M2 会所一般房间取,活动的人较多的房间取比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取 楼面活荷载:(KN/M2)设不冲按摩式浴缺的卫生间 4有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际阶梯教室 3微机电子计算机房 3大中型电子计算机房 >5或按实际银行金库及标据仓库 10制冷机房 8水泵房 10变配电

房 10发电机房 10管道转换层 4电梯井管下有人到达房间的顶板 >5通风机平台 <5号通风机 68号通风机 8 贵宾休息室 2。0科技教室 3。0多媒体教室 3。0跆拳道练习馆 4。0屋顶溜冰场 4。0器材间 5。0信息服务箢 3。0 书画教室 2。5乒乓球室 3。0琴房 2。5广播室 2。5便利店3。5道具间 3。5多功能厅3。5音乐培训室 2。5耳光室 2。5

建筑结构常用荷载归纳

2.1 风荷载:【荷载规范GB 50009-2001(2006版)附表D.4强条】 2.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范- (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0; 注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥ 0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机);(19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0; (20)水泵房、变房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 未列出者查荷载规范及《全国民用建筑工程设计技术措施(结构分册)》荷载篇。 2.3 屋面活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范- (1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5; (3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料); 注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵 塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取4.0《荷规》,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于 4.0,与地下室顶板施工荷载同样考虑《技术措施;其分项系数取1.0;室外地坪附加荷载一般取10.0《建筑结构施工图设计》P133。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结构主体完成后回填。 2.4 楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2): (1)楼面:一般楼地面视楼地面做法而定,建筑另有要求或有回填层时按实际 计算确定; 例如:板面层附加恒载取值:(公建另定)

活荷载取值参考

活荷载取值参考 地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5 5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚4.2kn/m2 100厚4.5kn/m2 120厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80厚4.8kn/m2 90厚5.1kn/m2 100厚5.1kn/m2 120厚5.8kn/m2

工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2 会所一般房间取2.5,活动的人较多的房间取3.0比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取3.0 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际 阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房 8 水泵房 10 变配电房 10 发电机房 10 管道转换层 4 电梯井管下有人到达房间的顶板 >5 通风机平台 <5号通风机 6 8号通风机 8 贵宾休息室 2。0 科技教室 3。0 多媒体教室 3。0 跆拳道练习馆 4。0 屋顶溜冰场 4。0 器材间 5。0 信息服务箢 3。0 书画教室 2。5 乒乓球室 3。0 琴房 2。5 广播室 2。5 便利店3。5

活荷载取值完整之欧阳光明创编

3.1.2 活荷载 欧阳光明(2021.03.07) 活荷载:又称可变荷载,在结构使用期间内,荷载的大小随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较不可以忽略。如楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、安装检修荷载等。 3.1.2.1 楼面活荷载 (1)民用建筑楼面活荷载取值 ①楼面活荷载取值 楼面活荷载取值与建筑物房间的使用性质、使用功能有关,按照《荷载规范》4.1.1查用,表 3.1.5为常用房间楼面活荷载数值参考表。 表 3.1.5 常用建筑楼面活荷载标准值(kN/m2)及其组合值、频遇值和准永久值系数 表3.1.5

②楼面梁设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计楼面梁时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:当楼面梁从属面积超过25m2时,折减系数为0.9; 第1项中第②项~第7项:当楼面梁从属面积超过50m2时,折减系数为0.9; 第8项,对单向板楼盖的次梁和槽型板的纵肋,折减系数为0.8;对单向板楼盖的主梁,折减系数为0.8;对双向板楼盖的梁,

折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁从属面积,为梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内 的实际面积。 ③墙、柱及基础设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计墙、柱及基础时,表3.1.5中的 楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:按照表3.1.6规定采用; 第1项中第②项~第7项:采用与其楼面梁相同的折减系数; 第8项,对单向板楼盖:折减系数为0.5;对双向板楼盖和无 梁楼盖,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 表3.1.6 活荷载按楼层的折减系数 2、工业建筑楼面活荷载(包括吊车荷载等)取值 根据设备使用的要求,工业建筑楼面活荷载由工艺专业(或设 备产生厂家)提出,如缺乏资料,对于一般的金工车间、仪器仪表 生产车间、半导体器件生产车间、棉纺织造生产车间、轮胎厂准备 车间和粮食加工车间等,可按照《荷载规范》附录C查用,工程设 计中工业建筑楼面活荷载取值通常≧4.0 kN/m2。

结构设计中荷载取值分析

结构设计中荷载取值分析 1.屋顶花园:活荷载还是恒载?2 2.荷载(填充墙)折减问题3 3.恒荷载系数取值1.35和1.2怎么区分?5 4.荷载组合详解6 1.屋顶花园:活荷载还是恒载? 屋顶花园活荷载取3.0,但没有包括花圃土石等材料自重,请问土石等按照恒载还是活荷 载来输入?我以前取200厚土按照恒载输入,虽然偏于安全,但感觉不太合理,不知道各位怎样 处理的? 种植植物屋面的构造作法 在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,因此种植植物的屋面需做特殊处理;现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,仅供设计施工人员参考。 一)楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下: 1)少雨地区,种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。 2)温暖多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡。 二)地下室顶板上的种植构造:这一类种植屋面和楼房屋面种植不同,覆土一般较厚,多在50cm以上。如果栽种乔木,覆土应达1m以上。由于覆土很厚,不管土中含水量大小均有保温的功能,所以不必另设保温层。种植土和大地土体连接,雨水渗入土壤中,可均匀分散,故不必设排水层。 三)种植屋面的构造层次: 1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。 2)隔离层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。 3)蓄水层:蓄水层用5cm厚的泡沫塑料铺成,还有一种海绵状毡,作蓄水层也很好。 4)排水层:排水层是用2~3cm粒径的碎石或卵石,厚度为10~15cm。 5)保护层:一般选用铝箔面沥青油毡、聚氯乙烯卷材或中密度聚乙烯土工布。 6)防水层:防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。 7)砂浆找平层:水泥砂浆找平层直接抹在屋面板上,不必找坡。 8)保温层:保温层首先要轻,堆积密度不大于100kgm3。宜选用18kgm3的聚苯板、硬质发泡聚氨酯。 9)结构层:种植屋面的屋面板最好是现浇钢筋混凝土板,要充分考虑屋顶覆土、植物以

常用荷载取值

1.1风荷载: 1.2正常使用活荷载标准值(K N/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取 2.0,中小型厨房取 4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28,梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》;

(14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0;(16)大型宾馆洗衣房取7.5;(17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际;(18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;(21)管道转换层取4.0;(22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 1.3屋面活荷载标准值(K N/m2):(1)上人屋面取 2.0;(2)不上人屋面取0.5; 或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4楼(屋)面附加恒荷载标准值(K N/m2):

史上最完整荷载整理(AIAY)

荷载整理一、活荷载

注:1本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时,应按实际情况采用; 2第6 项书库活荷载当书架高度大于2m 时,书库活荷载尚应按每书架高度不小于 2.5kN/m2 确定;(h=2.4m, 2.4×2.5=6.0 kN/m2 ) 3第8 项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9 人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300kN(30t)的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载; 4 第8项消防车活荷载,当双向板楼盖板跨介于3m×3m~6m×6m之间时,应按跨度线性插值确定; 5第12 项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板;尚应按 1.5kN 集中荷载验算; 6本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载;对固定隔墙的自重应按永久荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取不小于1/3 每延米墙重(kN/m)作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加值不应小于1.0kN/m2 注:1不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同类型的结构应按有关设

计规范的规定,但不得低于0.3kN/m2; 2当上人的屋面当兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用; 3对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应采用构造措施加以防止;必要时,应按积水的可能深度确定屋面活荷载。(屋面积水荷载可取2.0 kN/m2(考虑20cm水深),且不与活载组合。)4屋顶花园活荷载不包括花圃土石等材料自重。 (考虑花圃土石等材料自重后,活荷载可取10.0 kN/m2) 3.施工和检修荷载及栏杆荷载 3.1施工和检修荷载应按下列规定采用: 1设计屋面板、檀条、钢筋混凝土挑檐、悬挑雨蓬和预制小梁时,施工或检修集中荷载标准值不应小于1.0kN,并应在最不利位置处进行验算; 2对于轻型构件或较宽构件,应按实际情况验算,或采用加垫板、支撑等临时设施; 3计算挑檐、悬挑雨蓬的承载力时,应沿板宽每隔 1.0m 取一个集中荷载;在验算挑檐、悬挑雨蓬倾覆时,应沿板宽每隔2.5~3.0m 取一个集中荷载。 3.2楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值,不应小于下列规定: 1住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,栏杆顶部的水平荷载应取1.0KN/m; 2学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场,栏杆顶部的水平荷载应取 1.0kN/m,竖向荷载应取1.2kN/m,水平荷载与竖向荷载应分别考虑。 3.3施工和检修荷载及栏杆荷载的组合值应取0.7,频遇值系数应取0.5,准永久值系数应取0。 4.补充荷载 《全国民用建筑工程设计措施——结构体系》(2009)<附录F> ★关于地下室顶板施工荷载可取5.0kN/m2,相关要求如下: 1) 4.0kN/m2,《2012 荷规》5.5.1 条文说明和《07北京细则》2.0.3条; 2) 5.0kN/m2,《09 技术措施-结构体系》F.1-4 条6)款; 3) 10.0kN/m2,《03广东高规》2.1.2条。 ★计算地下室外墙时,室外地面堆载取5.0 kN/m2,详《09 技术措施-结构体系》F.1-4条7)款。土压力按永久荷载计,分项系数可取1.2(活载主导)或1.35。 ★地下室顶板一般绿化荷载(不包括大型植栽)取5.0 kN/m2。 ★高低层相邻的屋面,塔楼周边不小于5m 范围内的较低屋面考虑施工荷载4.0 kN/m2,详《09 技术措施-结构体系》F.1-4 条5)款。 ★预制板考虑施工荷载3.0 kN/m2。 ★砼楼板下的管道及设备吊挂按实际考虑,并不小于0.5 kN/m2。 ★轻钢屋面附加吊挂荷载(kN/m2):矿棉天花板吊顶0.10;金属屋面内衬板0.05; 彩钢夹芯板0.12;风管0.20;灯具0.05;喷淋0.15;灯光马道0.15。

05-结构设计荷载取值的归纳和总结

结构设计荷载取值的归纳和总结: 注:荷载规范里面存在加“*”,需参照“建筑装修面层做法”“全国民用建筑工程技术措施” 一、关于板荷载 (1)楼板 1、一般楼板(不带地暖):[恒]:自重+(为普通细石砼楼面) [活]:*用途 *空洞周围一跨、长度较长的建筑的板厚适当加大120且配筋采用双层双向配筋。 悬挑楼板[活]:取+,大房间取 2、带地暖楼板:[恒]:自重+(常80厚采暖层) [活]:*用途 3、*根据活动的人和设施状况,民用建筑楼面活荷载取值原则 ①活动的人很少, ②活动的人较多且有设备, ③活动的人很多且有较重设备, ④活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, ⑤活动的性质比较剧烈, ⑥储存物品的仓库, ⑦有大型的机械设备,~ 4、各种用途的[活]荷载: A.*1(1) 住宅、宿舍、旅馆、办公楼(视情况取~)、医院病房、 托儿所、幼儿园: *1(2) 试验室、阅览室、会议室、医院门诊室: 休息室:(含贵宾休息室) EMI试验室:(经验) 网络通信室:(经验) 会所:(一般房间取,活动的人较多的房间取比较合适) ①学校建筑: 书画教室 琴房 音乐培训室 耳光室 广播室 阶梯教室:(全国) 科技教室 多媒体教室 乒乓球室 信息服务箢 便利店 道具间 多功能厅 跆拳道练习馆 屋顶溜冰场 器材间 ①医院(全国民用建筑工程设计技术措施-结构): X光室:1、30MA移动式X光机 2、200MA诊断X光机 3、200kV治疗机 4、X光存片室 口腔科:1、201型治疗台及电动脚踏升降椅 2、205型、206型治疗台及3704型椅 消毒室:1、1602型消毒柜 2、2616型治疗台及3704型椅 消毒室:3000型、3008型万能手术床及3001型骨科手术台 产房:设3009型产房 血库:设D-101型冰箱 A0.* 11 走廊、门厅: (1)住宅、宿舍、旅馆、医院病房、托儿所、幼儿园: (2)办公楼、餐厅、医院门诊部 (3)教学楼及其他可能出现人员密集的情况 (电梯门外审查师要求) A1.* 12 楼梯:(楼梯部分另详) (1)多层住宅 (2)其他(消防疏散楼梯常用) A2.* 10 浴室、卫生间、盥洗室:(卫生间部分另详) A3.* 13 阳台:(阳台部分另详) (1)可能出现人员密集的情况 (2)其他 B.*2 教室、食堂、餐厅、一般资料档案室:(用餐地方) *9 厨房(1)餐厅的:(做饭地方) (2)其他的:(一般) C.*3(1) 礼堂、剧场、影院、有固定座位的看台: *4(2) 无固定座位的看台: 房:*3(2) 公共洗衣房: *5(1) 健身房、演出舞台: *7 通风机房、电梯机房:(电梯部分另详) 空调机房: 发电机房、变配电房:10 库房、药房等*房: 微机电子计算机房 D.*4(1) 商店、展览厅、车站、港口、机场大厅及其旅客等候车室: *5(2) 运动场、舞厅: 厅:(应该指住宅厅) E.*6(1) 书库、档案室、贮藏室:(当>2m,每米高[活]≥m2) *6(2) 密集柜书库:(无过道) 资料室: 住宅书房: F.*8 汽车通道及客车停车库: 客车:(1)单向板(Ln≥2m)和双向板(Ln≥3mx3m) (2)双向板、无梁楼盖(Ln≥6mx6m) 消防车: (1)单向板(Ln≥2m)和双向板(Ln≥3mx3m) (2)双向板、无梁楼盖(Ln≥6mx6m) 客车:载人<9人;消防车:满载总重300kN的大型卡车 不符合上述情况,直接按车轮局部荷载计算板内力, 客车局部荷载(*);消防车60/(*) 地下室小型汽车停车库:; (2)楼梯 1、板厚取0:[恒]:(平台板取,注意荷载两边倒) [活]:(消防楼梯、其他按荷规;*密集人流≥) 2、也可以将荷载分成均布/集中荷载加到梁上。 3、电梯间外面板的活荷载(小空间/大空间) 4、钢梯悬挑板:[恒]:自重+(考虑到栏杆等) [活]: (3)卫生间、隔墙 1、一般卫生间降板50~100(高差、荷载详建筑面层做法);箱降卫生间降板 350 2、[恒]:A.普通卫生间:[恒]:自重+(前室/蹲位间,共卫) B.沉箱卫生间:[恒]:自重+(经验) 3、[活]:A.*不带浴缸:(第1项/其他民用、公共) B.带浴缸、坐厕、按摩式浴缺: C.分隔蹲公共卫生间(包含填料、隔墙):实际 4、上面为普通楼面[恒]+ [活]计算,也可以把[恒]增加,[活]按普通卫 生间考虑。[恒]/ [活]:[~]/[]。 5、*对固定隔墙的自重应按恒载考虑,可将其荷载转化为面[恒]+2(视 实际) *非固定隔墙的自重可取每延米长墙重的1/3作为楼面[活]的附加 值,且≥ kN/m2(但[活]>4时,≥ kN/m2)。 (4)阳台、露台、厨房、集分水器间、水电井 1、阳台:[恒]:自重+(详隔墙与建施)当阳台下面为房间时取 * [活]:(一般情况/人群密集) 2、露台:[恒]:自重+(详隔墙与建施)当露台下面为房间时取 [活]: 3、厨房:[恒]:自重+(详建施) * [活]:(一般的/餐厅的) 4、集分水器间:[恒]:自重+(详建施) [活]:(建议取) 5、水电井:[恒]:自重+(详建施) [活]: (5)空调板、凸窗、楼面挑板、雨篷板、防火挑檐 1、空调板:板厚常取100:[恒]:自重+(砼板+抹灰=) [活]:(单个/双个空调). 2、凸窗:[恒]:自重+(不确定) [活]: 3、楼面挑板:[恒]:自重+(不确定) [活]: 4、雨篷板: [恒]:自重+(砼板+抹灰=) [活]:. 5、空调板、雨篷板等悬挑板均折成线荷载加到梁上,荷载:[恒]+[使 用荷载](无特殊荷载常取∑总=);钢雨篷 kN/m 6、防火挑檐:,取恒线恒载m (6)屋面(100~120厚) 1、平屋面:[恒]:自重+(详建施,比较正式取;简单做法也取) 1