一、人防的分类

1.人防工程的用途:战备和救灾功能

2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合”

3.人防工程分类:

按功能分

(1)指挥、通信。

(2)中心医院及急救医院;

(3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员;

(4)专业队装备部;

(5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。

按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa.

按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。

4.人防工程设计规范和图集:

(1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计;

(2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基);

(3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562;

(4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集;

JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》

JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》

JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级)

JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级)

(5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册;

(6)上海市人防工程常用设备选编。

5.人防工程设计步骤:

人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。

二、人防主体设计

1.防护单元:

(1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部设备自成体系;

(2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2;

专业队装备掩蔽部≤2000m2;

配套工程≤2400m2.

2.抗爆单元:

(1)根据使用功能,按照一定面积,在防护单元内划分抗爆单元;

(2)抗爆单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤400m2;

专业队装备掩蔽部≤1000m2;

配套工程≤1200m2;

(3)当人防内部用墙体进行小房间布置时,可不划分抗爆单元;人防设置位于多层建筑地下二层及二层以下,可不划分防护单元和抗爆单元;人防设置位于高层建筑地下三层及三层以下时,可不划分防护单元和抗爆单位;

(4)抗爆单元之间应设置抗爆隔墙,连通口处设置抗爆挡墙,可在临战时砌筑。钢筋混凝土墙厚度≥200厚;砖墙厚度≥370,高度方向@500配3Ф6通长钢筋。

3.净面积标准和净高:

一等人员掩蔽所1.3m2/人,房间净高≥2.4m,梁底≥2.0m;

二等人员掩蔽所1.0m2/人,房间净高≥2.4m,梁底≥2.0m;

专业队员掩蔽所3.0m2/人,房间净高≥2.4m,梁底≥2.0m;

专业装备掩蔽部小型车辆25-45m2/台,中型车辆50-80m2/台,梁底管道底净高为车高+0.20.

4.防护单元之间的关系:

(1)各防护单元建筑设备自成体系,相邻防护单元之间应设置防护密闭隔墙,当相互之间连通时,应在两侧设置防护密闭门。对防护单元而言,防护密闭门根据本单元的抗力要求,设置在本单元的外侧,此处墙的厚度根据门的构造形式而定,一般≥500。

(2)防护单元内部不应设缝,相邻防护单元之间设缝需要开连通口时,要增加一段小走道,以便设置防护密闭门。

5.防护单元和地面的关系:

(1)人防顶板底层一般不高出室外地面;

(2)6级人防,当上部为砖混结构(上海规范或6层以下不超过18m的框架结构)可高出≤1.0m;

(3)5级人防,当上部为砖混结构(上海规范或6层以下不超过18m的框架结构)并有取土条件时,可高出≤0.5m,并在临战时覆土。

6.防护单元与管道的关系:

与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防围护结构,需划出人防防护单元,当条件限制需穿过其顶板时,只允许水、暖、空调冷媒等,直径不大于75mm的管道穿过,且应予取防护密闭措施(管道封堵图)。

三、人防口部设计

1.人防口部是指防空地下室主体与地表面连接部分,包括人员出入口、物资出入口、进排风口。

2.清洁区和染毒区

有防毒要求的人防防护单元最内侧的一道密闭门以内,能满足防毒要求的区域为清洁区,此密闭门以外能抵御预定的核爆动荷载作用的区域为染毒区。染毒区应包括下列房间或通道:

(1)扩散室、密闭通道、防毒通道、除尘室、滤毒室、简易洗消间或洗消间。

(2)医疗救护工程的分类可及所属的急救室、厕所、染毒衣物间。

(3)柴油发电机室及其进排风机室、贮油室。

(4)汽车库停车部分。

(5)战时无需防毒的房间或通道。

3.出入口的数量和要求

(1)每个防护单元不应少于两个出入口(不包括连通口),战时使用的主要出入口应设在室外,不应采用竖井式。

(2)人员掩蔽部中相邻两个防护单元可在防护密闭门外共设一个室外出入口,两者防地面超压不同时,其设的室外出入口应按抗力高的等级设计。

(3)消防车库、大型物资库应分别设置两个室外出入口,中心医院急救医院宜分别设置两个室外出入口,并宜设置在不同的方向并保持最大距离。

(4)室外出入口敞开段宜布置在地面建筑倒塌范围以外。

(5)地面建筑倒塌范围

4、4B级人防上部建筑为砖混或钢筋混凝土时,倒塌范围为建筑高度;

5、6级人防上部砖混倒塌范围0.5建筑高度;5、6级人防上部为钢筋混凝土不考虑倒塌范围。

(6)倒塌范围以外的室外出入口宜采用单层轻型结构,倒塌范围以内的室外出入口应采用防倒塌栅架。

(7)备用出入口可采用竖井式,宜与通风竖井合并设置,竖井平面净尺寸不宜小于1.0m,如有倒塌范围内时,应设防倒塌栅架。

4.出入口通道、楼梯和门洞尺寸应满足平时和战时的需要,并和防护密闭门和密闭门的尺寸有关。

(1)门洞最小尺寸,人员掩蔽所门洞宽0.8,门洞高1.8,走道宽1.2,走道高2.2,楼梯宽1.0;医疗工程和专业队员掩蔽所门洞宽1.0,门洞高2.0,走道宽1.5,走道高2.2,楼梯宽1.2.

(2)人员掩蔽所战时出入口门洞宽度之和按每100人 0.375m计算,每入樘门通过人数不超过500人。

(3)常用防护密闭门和密闭门门前通道尺寸。

5.防护密闭门、密闭门,防毒通道和洗消间的设置

(1)医疗工程、专业队员、一等人员掩蔽所设主要出入口,设一道防护密闭门、二个防毒通道和洗消间、二道密闭门。次要出入口设一道防护密闭门,一个防毒通道,一道密闭门。

(2)二等人员掩蔽所、有防毒要求的配套工程设一道防护密闭门、一个防毒通道和简易洗消间、一道密闭门。

(3)汽车库等不需要防毒的配套工程只设一道防护密闭门。

(4)防毒通道应由防护密闭门与密闭门、密闭门与密闭门的通道组成,并应在通道内设置能满足换气次数要求的通风换气设备,在满足使用前提下缩小通道容积。

(5)人防门设置由外向内的顺序为:防护密闭门、密闭门,防护密闭门应向外开启,密闭门宜向外开启。

(6)洗消间设置位于防毒通道一侧,由脱衣、淋浴、检查、穿衣室组成。从室外至内部的顺序为防护密闭门、第一防毒通道、脱衣室、淋浴室、检查穿衣室、第二防毒通道、第二道密闭门。医疗救护工程:脱衣室、淋浴室、穿衣室,每一淋浴器6m2.其他工程:脱衣室、检查穿衣室、每一淋浴器3m2,淋浴室每一淋浴器2m2.

(7)简易洗消间设置宜在防毒通道一侧单独设置,其使用面积宜为5-10m2,亦可与适当加宽的防毒通道合并设置。

6.进、排风口、防爆波活门、扩散室、扩散箱、滤毒室和进风机房

(1)进排风口宜在室外单独设置。

(2)设有洗消间或者简易洗消间的防空地下室,其战时排风口应设置在室外主要出入口。只有一个室外出入口时,进风口宜在室外单独设置。5、6级人防室外确无进风条件时,可结合室内出入口设置进风口,但防爆波活门外侧等采取防

堵塞措施。

(3)不设洗消间和简易洗消间的防空地下室,当只有一个室外出入口时,战时进风口宜结合室外出入口设置,战时排风宜通过厕所排出。

(4)进、排风口、活门、扩散室和扩散箱等消波设施

(5)门式悬板活门的嵌入深度

正面冲击波嵌入200;侧面冲击波嵌入300.

(6)扩散室横截面净面积≥9倍悬板活门通风面积,当有困难时横截面净面积≥7倍悬板活门通风面积,净宽与净高0.4≤bs/hs≤2.5,通风管与扩散室的连接口在侧墙上时应设在后三分之一,通风管与扩散室的连接口在后墙上时应设有弯头中心距离后墙后三分之一。常用扩散室的内部空间最小尺寸.

(7)扩散箱宜采用不小于3mm的钢板制作。

(8)滤毒室设置在染毒区,滤毒室门宜为密闭门,设置在密闭通道或防毒通道内。进风机室应设置在清洁区。150人以下的二等人员掩蔽所,滤毒室和进风机室可合并布置为滤毒风机房,滤毒风机房宜设在清洁区,并应设密闭门。

7.洗消污水集水坑

防护密闭门外,防爆波活门外应设洗消污水集水坑。

四、早期核辐射的防护

包括顶板厚度(包括覆土)、外墙顶部防护角、室外出入口通道最小长度、室内出入口通道最小长度、室外出入口临空墙最小厚度、室内出入口临空墙最小厚度。

1.防空地下室室内早期核辐射剂量的设计限值(戈瑞)

医疗救护工程、防空专业队队员掩蔽部0.1GY;人员掩蔽所、配套工程中有人员停留的部位0.2GY;防空专业队装备掩蔽部、配套工程中存放电子设备、医药物资的房间5.0GY.

2.4以及4级以下室内剂量为5.0GY的房间或通道可不进行防旱期核辐射验算。

3.防空地下室覆土厚度

防空地下室上部为地面建筑时,hf≥hs-ξ2d1(hf-覆土最小厚度;hs-土体最小防护厚度(m);ξ2-材料换算系混凝土和石砌体1.4/砖砌体1.0;d1-顶板混凝土厚度和上部地面面层厚度)。

4.防空地下室上方设有管道层或普通地下室时,满足下列要求时可不覆土。

(1)管道层或普通地下室外墙战时没有门窗等孔口。

(2)管道层或普通地下室顶板满足dg=(hs-ξ21d1)/ξ2g(dg-顶板或外墙最小厚度;ξ21-地下室顶板材料转换系数;ξ2g-管道层顶板材料转换系数)。

(3)高出室外地面的管道层或普通地下室外墙厚度算法相同。

5.全埋式防空地下室外墙顶部应采用钢筋混凝土,其最小防护厚度ts应满足。

6.非全埋式6级防空地下室,室外地面以上钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm.

7.室外出入口的90°转弯数量和最小长度

(1)6级防空地下室其通道长度或拐弯数可按建筑需要。

(2)5级以上防空地下室,室外出入口不宜采用直通室。

(3)5级防空地下室,当具有一个90°拐弯时,通道长度可按建筑需要。

(4)4级和4B级防空地下室,当通道具有一个90°拐弯、净宽不大于2m时,应满足规定,如通道宽度大于2m时,按表3.2.7规定的长度乘以(0.8,通道宽度-0.6)。

8.室内出入口的90°转弯数量和最小长度

(1)5级以上防空地下室,室内出入口不宜采用无90°拐弯形式。

(2)当室内出入口具有一个90°拐弯时,其内通道(防护密闭门至最后一道密闭门之间的通道)最小长度应满足。

9.室外出入口临空墙的最小防护厚度,应满足规定。

10.附壁式室外出入口临空墙的最小防护厚度应满足图。

11.室内出入口临空墙的最小防护厚度应满足。

12.当临空墙厚度不能满足要求时,可加大钢筋混凝土墙厚度或采用增加砖砌复合墙体,砖墙复合墙体折算厚度乘0.7系数。

13.临空墙内侧的房间,战时不得作为人员工作或掩蔽使用。

五、平战转换

1.平战转换的要求应根据人防使用性质和当时人防部门的要求决定。

2.平战结合人防工程设计包括平时功能设计,战时功能设计和平战转换设计。

3.平战转换设计包括使用功能转换设计、防护功能转换设计和内部设备系统的平战转换设计。

4.人防工程战时使用的出入口、孔口的防护设备必须按防护要求在工程施工时一次安装到位。

5.上海地区转换要求

(1)专供平时使用的出入口、设备安装口、采光窗等临战时的封堵措施,应保证战时的抗力、密闭、防早期核辐射等要求,在施工时应做好将预留预埋构件。

(2)平时不使用的内部设备、设施和除尘滤毒装置应做到设计到位,可暂不安装,做好隐蔽工程和预埋预留。

(3)二等人掩蔽所、物资库和汽车库内的贮水间(箱)平时不使用时,可采用装配式水箱在战时构筑,但需事先做好预留预埋。

人防工程质量验收的划分

3 人防工程施工质量验收 3.1基本规定 3.1.1施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 施工现场质量管理可按本标准附录A的要求进行检查记录。3.1.2人防工程应按下列规定进行施工质量控制: 1 工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 2 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 3 相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。 3.1.3人防工程施工质量应按下列要求进行验收: 1 工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 2 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 3工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 4 隐蔽工程在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收,并形成验收文件。 5涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 6承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 7工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。

3.2工程质量验收的划分 3.2.1人防工程质量验收应划分为单位工程、分部工程和分项工程。 3.2.2人防工程分部、分项工程的名称应符合表3.2.2的规定。 表3.2.2人防工程分部、分项工程的名称表 3.2.3 分项工程应按防护单元、系统、层(段)划分。混凝土分项还应按底板、側墙、柱、顶板划分。 3.2.4新建、扩建、改建的一条坑道、一条地道、一个掘开式工程、

安徽省人民防空工程

安徽省人民防空工程标识技术规定 安徽省人民防空办公室 二〇二〇年七月

安徽省人民防空工程标识技术规定 第一章总则 1.1为进一步规范全省范围内人民防空工程(以下简称“人防工程”)标识,便于广大人民群众正确识别和有效使用防护资源,利于战时、灾时人员疏散与掩蔽,确保人民群众生命财产安全,根据国家相关法律法规、规范标准等,结合我省实际,制定本规定。 1.2本规定适用于本省行政区域内人员掩蔽、防空专业队、医疗救护、物资储备及配套工程的标识。 1.3人防工程标识分为:管理标识、导引标识、设施标识、设备标识、管线标识及提示性标识六类。 1.4所有人防工程标识在安装时不得破坏各类人防工程设计规范中要求设置的防护措施,安装位置与高度应与其他已安装好的设备和标牌相协调,安装(打孔)时应当避开各类管线。 1.5规定中所有尺寸标注单位均为毫米。 1.6规定中除设备、管线标识外,所有标识背景颜色均为GB/T18922-2008(颜色编码)1093 2.5YR6.5/9.6。 1.7规定中所有墙面固定的标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用 -1-

-2- 10mm 镜面广告钉装饰,安装示例见图1、图 2。 图1 四孔固定安装示意图 图2六孔固定安装示意图

第二章管理标识 2.1管理标识包括《××××人防工程示意图》《人防工程维护管理制度》《人防工程平时使用须知》3个标识牌。 2.2《××××人防工程示意图》标识牌内容包括工程总平面图、人防工程平面示意图、人防工程各防护单元功能信息等;《人防工程维护管理制度》标识牌内容见附件1;《人防工程平时使用须知》标识牌内容见附件2。 2.3标识牌材质为厚度不小于5mm的双面亚克力板,文字颜色应为黑色,字体为国标黑体。 2.4管理标识牌平行悬挂,间隔宜小于50mm,水平固定于机动车坡道等出入口墙体的醒目位置,标识牌下沿与地面距离最低处宜为1400mm。次序由外向内为《××××人防工程平面图》《人防工程维护管理制度》《人防工程平时使用须知》。若悬挂空间有限,可自行调整位置,确保标识牌的观测效果。 2.5管理标识牌样式及尺寸示例见图3。 -3-

人防竣工验收汇报(施工)

经开2015-5号地块住宅项目 人防竣工验收 汇 报 材 料 巨匠建设集团股份有限公司 2016年11月28日 人防竣工验收汇报材料 各位领导、专家: 首先我代表巨匠建设集团股份有限公司经开2015-5号地块住宅项目工程项目部,对各位在百忙之中前来参加本项目人防工程得竣工验收表示热烈欢迎! 在各位得关心与帮助下,经过项目部全体员工得共同努力,现阶段工程质量、进度均已达到了预定得目标。下面我将就本工程施工情况简单得向大家汇报一下:

一、工程概况 经开2015-5号地块住宅项目人防工程,位于嘉兴市经济开发区长虹路东侧、洪殷路南侧、吴越路西侧,地下室建筑面积为18434、48㎡,人防建筑面积为5839、79㎡,本工程为甲类附建式防空地下室,防护等级为核6级,常6级,防化等级为丙级,人防地下室共设有四个防护单元,平时为汽车库,战时共划分为3个二等人员掩蔽体、1个移动电站,12个抗暴单元,战时出入口为10个,人防口部为10个。 建设单位:嘉兴万宏房地产开发有限公司 监理单位:浙江工程建设监理公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 施工单位:巨匠建设集团股份有限公司 人防设备施工单位:杭州保源消防设备安装有限公司 二、工程施工进度情况 人防结构工程于2015年6月10日开工至2015年12月25日完工。 三、质量管理情况 1、工程市场行为情况 经开2015-5号地块住宅项目主体工程得发包与承包、合同得签定等均符合国家法律、法规得规定及国家有关部门制定得程序,中标通知书、规划许可证、施工许可证、开工报告齐全。 2、组织管理目标 本工程质量目标为:合格工程 3、组织管理体系 我项目部建立各级管理人员得质量责任制度,明确各自得质量责任,合理建立各级质量组织机构。

人民防空工程设计防火规范标准

人民防空工程设计防火规 第一章总则 第1.0.1条为了保卫社会主义现代化建设和公民生命财产的安全,在平战结合的人民防空工程(以下简称人防工程)中贯彻"预防为主,防消结合"的消防工作方针,防止和减少火灾对人防工程的危害,制定本规。 第1.0.2条人防工程的防火设计,必须遵循国家的有关方针、政策,针对人防工程发生火灾时的特点,采取可靠的防火措施,做到保障安全,技术先进,经济合理,使用方便。 第1.0.3条本规适用于新建、扩建和改建供平时使用的下列用途的人防工程: 一、商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、电影院、礼堂、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺 场、图书资料库、档案库等; 二、按火灾危险性分类属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等。 本规不适用于地下铁道、公路隧道及剧场等工程。 第1.0.4条人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑的耐火等级不应低于二级。 第1.0.5条人防工程的防火设计,除执行本规外,尚应符合国家现行的有关标准和规的规定。 人防汽车库按现行的国家标准《汽车库设计防火规》的规定执行。 第二章总平面布局和平面布置

第一节一般规定 第2.1.1条人防工程的总平面设计应根据城市的总体规划,合理确定其位置、防火间距、消防车道和消防水源等。 第2.1.2条人防工程不应设置高压锅炉房、氨冷冻站和甲、乙类的生产车间、物品库房。 第2.1.3条人防工程严禁采用液化石油气和闪点小于60℃的液体作燃料。 第2.1.4条人防工程不宜设置哺乳室、幼儿园、托儿所及残疾人员工作的场所。 第2.1.5条人防工程平时使用层数不宜超过两层(丁、戊类生产车间和物品库房除外),且使用层的地面(或楼层)与室外地坪的高差不宜超过10m(米)。 第2.1.6条商场的营业厅、医院的病房、旅馆的客房以及会议室、展览厅、餐厅、旱冰场、体育 场、舞厅、电子游艺场等宜设置在地下一层。 消防控制室应设置在地下一层直通地面的安全出入口处。 第2.1.7条消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂钢瓶室、配电室、通信机房、通风和空调机房等,应采用耐火极限不低于3h(小时)的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用甲级防火门。 第2.1.8条人防工程不宜设置油浸电力变压器室。如必须设置时,应

人防门分类

B是国标的意思,建设部的!H是活门框,表示门框可以拆卸,拆掉后,和地平!M是密闭门的意思,F是防护的意思,S是双扇的意思,G是钢结构的意思,L是临空墙的意思。MBGCC是密闭观测窗的意思。 BFM防护密闭门,BHM活门槛密闭门、BM密闭门、BMH防爆波活门、GHSFM钢结构活门槛双扇防护密闭门、GSFMG连通口双向受力双扇防护密闭门、FMDB型钢内封堵(老式的,又叫连通口双向受力双扇防护密闭封堵板)、LFMDB临空墙防护密闭封堵板,再给你介绍几个JSM降落式双扇密闭门,FMP防护密闭屏蔽窗,HLF平时出入口钢筋砼预制梁封堵。 型号不同价格不同,比如BM1020和BM1520,价格不同,而BM2020就是双扇的了。 根据地下室等级要求,核6常6,和核5常5,门的型号也不一样。 B 是标准的意思 F 是防护的意思 H 是活门槛的意思 G 是钢结构的意思 S 是双扇的意思 后边的G是隔断的意思 L 是临空墙的意 D 是堵的意思 B 是板意思 BFM——B标准、F防护、M钢筋混凝土密闭门 BHM——B标准、H活门槛、M钢筋混凝土密闭门 BM——B标准、M钢筋混凝土密闭门 BMH——B标准、MH防爆波活门 MBGCC——密闭观察窗

GHSFM——G钢结构、H活门槛、S双扇、F防护、M钢筋混凝土密闭门FMDB——F防护、M密闭、D封堵、B钢板 LFMDB——L凌空、F防护、M密闭、D封堵、B钢板 从上可看出,人防门按材质分:钢结构和钢筋混凝土 按门槛分:固定门槛和活门槛 另外固定人防电站的密闭墙(不抗爆炸力,起密封作用)上设密闭观察窗;凌空外墙洞口设凌空防护密闭封堵钢板,两个人防单元间洞口设防护密闭封堵钢板;通风口设防爆波通风活门; 从外观就可以bai看出来,固定门槛du是打混凝土时直接高出zhi成形地面150mm,活门槛是不高出地面的dao,和成形地面一个平的,在门框下槛上做一个活动的钢门槛,用螺丝固定 的。固定门槛是打混凝土时直接高出成形地面150mm(建设部),活门槛是不高出地面的,和成形地面一个平的,在门框下槛上做一个活动的钢门槛,用螺丝固定的,战时安装上,平时用膨胀螺丝固定在门后边, 人防门活门槛,此类门的特点是平时不安装门槛,地面平整,便于人员和车辆通行,临战时快速安装门槛,以满足防护和密闭功能要求,迅速地实现平战功能转换。 此类门适用于平战结合的地下商场、医院、仓库、地下停车车库等人防工程的出入口。 扩展资料: 1、普通单、双扇防护密闭门和密闭门 此类门定型最早,已被广泛选用。其特点是结构简单,运行可靠,维护方便,适用于各类人防工程的出入口。但由于它有门槛,所以对人员、车辆出入频繁的工程,如平战结合的地下商场等,已较少采用,而改用相应尺寸和载荷等级相同的活门槛门或降落式门。 2、活门槛单、双扇防护密闭门和密闭门 此类门的特点是平时不安装门槛,地面平整,便于人员和车辆通行,临战时快速安装门槛,以满足防护和密闭功能要求,迅速地实现平战功能转换。

南京市人防工程标识牌、指示牌设置说明

南京市人防工程标识牌、指示牌设置说明根据《省民防局关于统一全省民防工程标识设置的通知》(苏防规[2010]1号)、《市人防办关于设置人防工程人防工程标识牌、指示牌的通知》(宁防办[2011]11号)规定,建设单位在工程竣工验收前应按照施工图要求将人防工程标识牌、指示牌设置到位。现将标识牌、指示牌制作、安装要求说明如下: 一、标识牌和指示牌制作样式、规格尺寸及质量要求 (一)、标识的样式 “标识牌”由标识主图案、“民防工程” 文字说明、“南京市民防局监制”组成,;“指示牌”由标识主图案、“民防工程”文字说明和方向指示标记组成。 标识主图案由蓝三角、白拱门和跑动人员图案配“应急掩蔽场所”文字说明组成(详见附件1)。图案主标识的颜色采用蓝色,背景颜色采用橙色。文字均采用文鼎CS大黑体,“应急掩蔽场所”和“南京市民防局监制”字体大小和间距均相同。 (二)、标识的规格尺寸 规格见下表,详细尺寸见附件2。 (三)质量要求

1、标识牌采取四孔固定,孔径大小6mm。 2、标识底板采用国家标准平板铝合金。面层采用工程级反光材料作面层,正表面以橙色为底色,文字、图徽及边框以凸出反光白为视觉效果;反光膜逆反射性能好,耐久时间7年以上。 4、柱式标杆、预埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽耐久时间10年以上;柱式标杆与底端固定方铁板先焊接再整体镀锌。 5、标识牌单面贴膜制作,指示牌应双面贴膜制作。 二、标识牌和指示牌安装要求 (一)标识牌 1、标识牌应安装在人防工程的战时主要出入口,位置必须明显、醒目、便于识别。 2、标识牌安装位置与高度必须与口部其他已安装好的标牌相协调,不能影响本标识牌的指示与观测效果。 3、标识牌下缘至路面的垂直距离为标识牌的安装高度。 4、标识牌安装在单柱或以附着形式安装时,安装高度为2000-2500,但当安装在隔离带、绿化带等非人通行的地点时,安装高度应降低为1000-1500mm。 5、标识牌安装在地下车库出入口上访时,安装高度应按该车库通行车辆净高要求来确定。 6、标识牌的固定,可以用膨胀螺杆固定在墙上或其他附件上。 (二)指示牌 1、指示牌应安装在人防工程所在建设用地范围内,按每块标识牌配2块指示牌的原则设置,特殊情况按1块设置。安装在位于主要

人防工程质量自评报告建筑施工总包单位

人防工程质量自评报告建筑施工总包单位 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

XXX人防工程施工 质量自检报告 编制:() 审核:(项目经理) 审批:(负责人) 施工单位:(公章) 年月日 人防工程质量自评报告 一、工程概况 xxx建设工程,建设地点位于xxx(详细地址),本工程结构安全等级为x级,设计使用年限为x年,耐火等级为x级,总建筑面积为xx M2,建筑抗震设防类别为x类,抗震设防烈度为x 度,地下x层。人防工程位于地下x层,抗力等级为常x级核x级,防化等级为x级,人防总建设面积xx M2,掩蔽面积xx M2,划分为x个防护单元,x个抗爆单元,平时用途为xx,战时用途为xx,共设x个出入口,疏散宽度为xx M。 人防工程地基处理采用xxx(地基处理作法) 人防工程主体采用现浇钢筋混凝土结构。混凝土强度基础垫层C xx;基础筏板C xx,抗渗等级P x;外墙C xx,抗渗等级P x;临空墙C xx,顶部C xx、抗渗等级P x。 人防外墙防水采用xxxxx(防水作法)。 参建各责任主体单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 人防工程质量监督单位:西安市人防工程质量安全监督站 二、项目部组成及分工 … 三、施工依据及验收依据 在工程施工过程中,项目部严格按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。

施工依据有: 1、工程施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单。 3、施工合同及合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、… 6、国家有关强制性标准及现行施工规范。 验收依据有: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-xxx 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-xxx 3、《混凝土工程强度检验评定标准》GB50026-xxx 3、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-xxx 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-xxx 5、《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-xxx 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50243-xxx 7、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015 8、… 9、其他国家有关强制性标准及现行施工验收规范。 三、施工范围及施工概况 1、施工范围:按照工程施工图纸内容,对人防工程的结构、防水、孔口防护、建筑装修、建筑电气、通风与空调、给排水等七个分部工程施工总承包。 2、本工程于xx年xx月xx日开始施工,人防主体结构于xx年xx月xx日完工,项目部自检合格后报请监理公司对结构、防水两个分部工程进行了验收。人防工程于xx年xx月xx日整体竣工,经组织各技术负责人对工程建设质量自检,项目部现已完成各分部工程预验收。 四、人防工程的施工质量控制情况 1、开工前,针对本工程实际特点,项目部制定了健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制定等,并得到监理公司认可。 2、对工程采用的原材料、成品、建筑构配件、设备等质量控制。 a、对工程所使用的主要材料在施工过程中严格执行见证取样送检制度,送样由xxx公司检

人防工程的分类分级81866

人防工程的分类分级 人民防空工程是战时掩蔽人员、物资以及保护人民生命和财产安全的重要场所,也是实施人民防空最重要的物质基础。人防工程包括保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 一、人防工程的分类 (一)按施工方法和所在环境条件分类 按施工方法和所在环境条件,人防工程可分为:坑道式、地道式、掘开式和附建式。 (1)坑道式:建筑于山地或丘陵地,其大部分主体地面与出入口基本呈水平的暗挖式人防工程。 (2)地道式:建筑于平地,其大部分主体地面明显低于出入口的暗挖式人防工程。 (3)掘开式:采用明挖法施工建造,其上方没有永久性地面建筑物的人防工程,也称单建掘开式。 (4)附建式:具有战时防空功能的地下室。即采用明挖法施工建造,而且在其上方建有永久性地面建筑物的人防工程。 )按战时使用功能分类 按战时使用功能,人防工程可分为:指挥通信工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程五大类。 (1)指挥通信工程;即各级人防指挥所。人防指挥所是保障人防指挥机关战时能够不间断工作的人防工程。

(2)医疗救护工程:医疗救护工程是战时为抢救伤员而修建的医疗救护设施。医疗救护工程根据作用的不同可分为三等,一等为中心医院,二等为急救医疗,三等为救护站。 (3)防空专业队工程:防空专业队工程是战时保障各类专业队掩蔽和执行勤务而修建的人防工程。根据《人民防空法》规定,防空专业队伍包括抢险抢修、医疗救护、消防、治安、防化防疫、通信、运输七种。其主要任务是:战时担负抢险抢修、医疗救护、防火灭火、防疫灭菌、消毒和消除沾染、保障通信联络、抢救人员和抢运物资、维护社会治安等任务,平时协助防汛、防震等部门担负抢险救灾任务。 (4)人员掩蔽工程:战时供人员掩蔽使用的人防工程。根据使用对象的不同,人员掩蔽工程分为两等,一等人员掩蔽工程是为战时坚持生产和工作的留城人员掩蔽的工程;二等人员掩蔽工程是为战时留城的居民提供掩蔽的工程。 (5)配套工程:战时用于协调防空作业的保障性过程,主要有:区域电站、供水站、食品站、生产车间、疏散干(通)道、警报站、核生化监测中心等。 二、人防工程的分级 (一)抗力分级 人防工程的抗力等级主要用以反映人防工程能够抵御敌人核、生、化和常规武器袭击能力的强弱,是一种国家设防能力的体现。抗力等级按防核爆炸冲击波地面超压的大小和不同口径常规武器的破坏作用划分。人防工程的抗力等级与其建筑类型之间有着一定的关系,但没有直接关系。即

安徽省人员掩蔽工程标识制作及安装要求

附件1 安徽省人员掩蔽工程标识制作及安装要求 为保证人员掩蔽工程标识的制作及安装规范化、标准化,确保民防工程标识的安全,特制定以下制作及安装要求。 一、标识的样式 “标识牌”由标识主图案、“人防工程” 文字说明、“XX市人防办(民防局)监制”组成,分为大、中、小三种尺寸;“指示牌”由标识主图案、“人防工程”文字说明和方向指示标记组成。 标识主图案由蓝三角、白拱门和跑动人员图案配“应急掩蔽场所”文字说明组成(详见附件2)。图案主标识的颜色采用蓝色,背景颜色采用橙色。文字均采用文鼎CS大黑体,“应急掩蔽场所”和“XX市人防办(民防局)监制”字体大小和间距均相同。 二、标识的规格尺寸和质量要求 (一)规格见下表,详细尺寸见附件3。 名称规格(mm)厚度(mm)单位材质 标识牌(小)500×300≥2 块平板铝合金标识牌(中)700×450 ≥2 块平板铝合金标识牌(大)900×600 ≥2 块平板铝合金 指示牌 950×400 (五边形) ≥2 块平板铝合金 柱式标杆DN65×2600 3.75 套热镀锌钢管预埋件DN65×500 3.75 只

(二)质量要求 1、中号、小号标识牌采取四孔固定,大号标识牌采取六孔固定,孔径大小6mm。 2、标识底板采用国家标准平板铝合金。 3、面层采用工程级反光材料作面层,正表面以橙色为底色,文字、图徽及边框以凸出反光白为视觉效果;反光膜逆反射性能好,耐久时间7年以上。 4、柱式标杆、预埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽耐久时间10年以上;柱式标杆与底端固定方铁板先焊接再整体镀锌。 5、标识牌单面贴膜制作,指示牌应双面贴膜制作。 三、标识的安装要求 (一)标识牌 1、标识牌安装在人员掩蔽工程的主要出入口处,位置必须明显、醒目、便于识别,根据实际情况选择大、中、小号进行安装。 2、标识牌安装位置与高度必须与其它已安装的标牌位置协调好,不能对其他已安装标牌造成遮挡、损坏,也不能影响本标识牌的指示与观测效果。 3、标识牌下缘至路面的垂直距离为标识牌安装高度。 4、标识牌安装在单柱或以附着形式安装时,安装高度为200~250cm,但当安装在隔离带、绿化带等非行人通行的地点时,安装高度应降低为100~150cm。 5、标识牌安装在地下车库出入口上方时,安装高度按该

相关术语及人防标识2

相关术语 1、平时—和平时期的简称。国家或地区既无战争又无明显战争威胁的时期。 2、战时—战争时期的简称。国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期。 3、临战时—临战时期的简称。国家或地区自明确进入战争准备直至战争开始之前的时期。 4、防空地下室—具有预定战时防空功能的地下室。 5、指挥工程—保障人防指挥机关战时工作的人防工程(包括防空地下室)。 6、医疗救护工程—战时对伤员独立进行早期救治工作的人防工程(包括防空地下室)。按照医疗分级和任务的不同,可分为中心医院、急救医院和救护站等。 7、防空专业队工程—保障防空专业队掩蔽和执行某些勤务的人防工程(包括防空地下室),一般称防空专业队掩蔽所。一般包括专业队队员掩蔽部和专业队装备(车辆)掩蔽部两部分,也可分开单独修建。 8、人员掩蔽工程—主要用于保障人员掩蔽的人防工程(包括防空地下室)。可分为一等人员掩蔽所和二等人员掩蔽所。 9、冲击波—空气冲击波的简称。武器爆炸在空气中形

成的具有空气参数强间断面的纵波。 10、冲击波超压—冲击波压缩区内超过周围大气压的压力值。 11、地面超压—指防空地下室室外地面的冲击波超压峰值。 12、土中压缩波—武器爆炸作用下在土中传播并使其受到压缩的波。 13、主体—防空地下室中能满足战时防护及其主要功能要求的部分。对于有防毒要求的防空地下室,其主体指最里面一道密闭门以内的部分。 14、清洁区—防空地下室中能抵御预定的爆炸动荷载作用且满足防毒要求的区域。 15、染毒区—防空地下室中能抵御预定的爆炸动荷载作用但允许染毒的区域。 16、防护单元—在防空地下室中,其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。 17、抗爆单元—在防空地下室(或防护单元)中,用抗爆隔墙分隔的使用空间。 18、人防围护结构—防空地下室中承受空气冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、墙板和底板的总称。 19、外墙—防空地下室中一侧与室外岩土接触,直接承受土中压缩波作用的墙体。

关于统一规范合肥市人防工程标识设置的通知

关于统一规范合肥市人防工程标识设置的通知 2012-2-27 12:39:45 本站原创市人防工程处【字体:大中小】 关于统一规范合肥市人防工程标识设置的通知 各有关单位: 为加强我市人防工程建设管理,贯彻执行《安徽省人民防空办公室关于统一全省人员隐蔽人防工程户外导向标识设置的通知》(皖人防办【2011】82号),为人防应急避难提供标识引导,便于广大市民群众正确识别和有效使用防护资源,结合本市实际,通知如下: 一、标识范围 1、依法结合城市新建、改扩建民用建筑同步修建的人员隐蔽工程和含有人员隐蔽防护单元的防空地下室(以下简称为结建工程); 2、人防部门组织修建的公用人员隐蔽工程; 3、企事业单位、社会团体和个人投资修建的人员隐蔽工程。 二、标识内容 人防工程标识分为图纸标注和实地标识。 1、图纸标注 建设单位向人防部门申领人防工程图纸审查意见书时,必须同步提交人防工程图纸标注资料,包括用红线标注防空地下室区域的申报项目规划总平面图和地下建筑平面图,并用文字说明人防工程名称、红线范围内面积、各防护单元面积及主要出入口、战时功能等级等,人防部门进行审核备案。 人防工程竣工验收时,必须对图纸标注内容予以现场核实。 2、实地标识: 人防工程实地标识主要为外部导向标识,由“标识牌”和“指示牌”组成。“标识牌”安装在人防工程主要出入口的显著位置处;“指示牌”安装在人防工程建设用地范围内,按照“位置显著、指示清楚、便于维护”的原则,每块标识牌配1-2块指示牌。 新设计的人防工程应在施工图中标明标识的位置。人防工程标识应在工程竣工前

完成安装,并作为工程竣工验收内容之一。 标识牌制作标准和安装要求详见附件1~3。 三、实施方法 1、市人防办工程处负责人防标识制作和安装的政府采购及监督和检查。 2、各县区人防办负责已通过竣工验收的人防工程标识设置工作。对已通过竣工验收而工程未设置标识的,应确定标识牌、指示牌设置位置,联系并协助由市人防办经政府采购选定的标识制作和安装施工单位进行现场安装;已通过竣工验收并设置了标识的工程,标识与本通知不符的,应本着节约、统一的原则,报经市人防办同意逐步予以更换。已竣工工程标识设置所需经费列入人防专项预算解决。 3、各新建人员掩蔽工程和含有人员掩蔽防护单元工程的建设单位负责购置和安装本工程的标识。 4、已通过竣工验收未设置标识的工程,标识工作应于2012年6月底前完成。市人防办将组织专项验收和检查,并将其列为年终考核内容。 四、管理要求 1、人防工程“标识牌”和“指示牌”的规格和制作、安装必须按本通知要求统一,不得随意更改。 2、新建和在建的人员掩蔽工程和含有人员掩蔽防护单元工程,设计单位进行人防工程图纸标注;应在专门图幅上标明人防工程“标识牌”设置位置以及制作、安装要求;人防施工图审查机构对未执行上述规定的,一律不得发放《人防工程施工图审查合格证》;建设单位应在工程竣工前完成人防工程“标识牌”安装;人防工程质量监督机构应将人防工程标识作为工程竣工验收内容之一。 3、已悬挂和安装的标识纳入人防工程设备设施监督管理范围,工程维护(或权属)单位应做好维护管理工作,并接受人防部门的监督检查。 五、本通知规定的事项自2011年10月1日起开始实施。 附件:1、安徽省人员掩蔽工程标识制作及安装要求 下载信息 [文件大小:36.50 KB 下载次数:99 次] 点击下载文件:附件1 2、人员掩蔽工程标识主图案 下载信息 [文件大小:101.50 KB 下载次数:85 次]

建设单位评估报告(人防工程)

隆鑫·九熙二期工程人防地下室人防工程质量评估报告 四川关家建设股份有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、人防工程施工概况 三、实体质量控制情况 四、安装工程施工质量控制情况 五、人防工程评定情况

一、工程概况 工程名称:隆鑫·九熙二期工程 建设单位:成都金房经贸发展有限公司 设计单位:成都市人防设计研究院 勘察单位:四川省川建勘察设计院 监督单位:成都市成华区人防办、成都市质量监督站 监理单位:成都衡泰工程管理有限责任公司 施工单位:四川关家建设股份有限公司 人防设备单位:四川科志人防工程设备有限公司 隆鑫·九熙项目二期工程位于成都市东二、三环路之间的建材路29号,正在规划建设中的机场路东延线(即建设路)和玉双路东延线交汇处,也是规划中的地铁4号线和7号线换乘站。工程建筑规划净用地面积22639.16 m2,总建筑面积为109354.15m2,由3栋住宅含部分商业裙房和1栋文化活动中心组成,并带一层地下室,其中:1、2、3栋由住宅塔楼和一层商业组成,塔楼为25层剪力墙结构,结构高度85.35米,商业为1层框架结构,结构高度6.35米,文化中心(4栋)为4层框架结构,结构高度17.75米,建筑物最大高度为99.85m,各栋建筑概况如表1.1所示。 表1.1 幢号地下层数地上层数单体面积(㎡)高度(m) 地下室 1 \ 16150.71 -3.8 1号楼 1 21 25339.86 76.75 2号楼 1 26 31373.16 93.25 3号楼 1 28 33786.48 99.85

4号楼 1 3 2535.97 19.30 本工程基础垫层为C15,基础混凝土为:C30P6,主体-1~4层墙柱混凝土为:C60,5—9层墙柱混凝土为:C55,10~13层墙柱混凝土为:C50,14~17层墙柱混凝土为:C45,18~21层墙柱混凝土为:C40,22层及以上墙柱混凝土均为:C30。梁板、楼梯均为:C30。过梁、构造柱、屋顶构架以及二次浇捣的次要构件混凝土为:C20。 二、人防工程施工概况 该工程位于成都市成华区建材路29号,钢筋混凝土框剪结构,人防地下室在地下一层,平时为汽车车库及民用设备用房,战时使用功能为二等人员掩蔽部及战备物资库。基础形式:主楼为筏板,室外为独立基础+防水板。本工程防空地下室总建筑面积为12040平米,为5个防护单元。防护类别:甲类,抗力级别:防核爆6级、常规武器6级。结构安全等级:二级。设计使用年限:50年。建筑抗震设防类别:标准设防类(简称:丙类)。框架抗震等级:三级。地下室防水等级:二级。本工程抗震设防烈度:7度,第三组;特征周期:0.45秒。 1、我单位依法承揽该工程,签订合同与资质相符,已建立工程质量保证体系,建立各级质量责任制及质量控制程序; 2、本工程已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容; 3、在施工过程中,均按强制标准和强制性条文执行; 4、施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题已改正,符合规范和设计要求; 5、工程完工后,经自查,确认工程达到竣工验收标准,工程质量达到合格质量等级,满足结构安全和使用功能要求; 6、工程资料齐全;

人防等级划分

人防等级的划分有四种方式来划分的 按抗力等级划分,可分为1、2、2b、3、4、4b、5、6等8个等级,工程可直接称为某级人防工程; 按战时用途划分,可分为指挥通讯、人员掩蔽、医院、救护站、仓库、车库等;按平时用途可分为商场、游乐场、游馆、影剧院(会堂)等; 按防化等级可分为甲、乙、丙、丁4个等级。 下面可以看下人防等级的划分的相关知识 人防的分类 1.人防工程的用途战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针长久准备、重点建设、平战结合搭配调节 3.人防工程分类按功能分(1)指挥、通讯信息. (2)中心医院同急救医院;(3)人员掩蔽部专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员;(4)专业队装备部;(5)配套工程区域水源、电源、监测中心、食品食物加工、物资加工、物资库、人防通道等。 常用规范介绍(五) 人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分 (1)指挥、通信; (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。 按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基);

上海市人员掩蔽民防工程标识牌制作及安装要求

附件1 上海市人员掩蔽民防工程标识牌制作及安装要求 为保证民防工程标识牌的制作及安装规范化、合理化、科学化,确保民防工程标识牌的安全,特制定以下制作及安装要求。 一、民防工程标识牌样式 “标识牌”由标识主图案、“民防工程”文字说明组成,分为大、中、小三种尺寸;“指示牌”由标识主图案、“民防工程”文字说明和方向指示标记组成。 标识主图案由蓝三角、白拱门和跑动人员图案配“应急掩蔽场所”文字说明组成(详见附件2)。图案主标识的颜色采用蓝色,背景颜色采用橙色。 二、民防工程标识牌的规格和质量要求 (一)规格见下表

(二)质量要求 1、中号、小号标识牌采取四孔固定,大号标识牌采取六孔固定,孔径大小6.0mm。 2、底板应采用国家标准平板铝合金。 3、面层应采用华日升工程级反光材料作面层,正表面以桔色(TM7206)为底色,文字、图徽及框边以凸出反光白为视觉效果;反光膜逆反性能好,耐久时间七年以上;折边处均要求贴膜。 4、柱式标杆、预埋件、紧固件、自功螺丝和装饰帽耐久时间十年以上;柱式标杆与底端固定方铁板先焊接再整体镀锌。 三、民防工程标识牌安装要求 (一)标识牌 1、标识牌安装位臵必须明显、醒目、便于识别,根据实际情况选择大、中、小号进行安装。 2、标识牌安装位臵必须与其它已安装的标牌位臵协调好,不能对其它已安装标牌造成遮挡、损坏,也不能影响本标识牌的指示与观测效果。 3、标识牌下缘至路面的垂直距离为标识牌安装高度。 4、标识牌安装在单柱或以附着形式安装时,安装高度为200~250cm,但当安装在隔离带、绿化带等非行人通行的地点时,安装高度应降低为100cm。标识牌外缘距路面侧石线(或路肩边缘)不得小于25cm。 5、标识牌安装与地下车库出入口上方时,安装高度按该车库通行车辆净高要求来确定。

施工单位人防工程中间结构验收汇报(浙江)详解

舟山临城LKa-3-23b地块工程 人 防 工 程 结 构 验 收 上海农工商建设有限公司 舟山临城LKa-3-23b地块项目部 二○一五年八月十六日

舟山临城Lka-3-23B地块工程人防工程施工总结及自评报告各位领导、专家及验收代表: 在农工商房地产舟山置业有限公司、核工业金华勘察院、舟山市人防、浙江景森设计有限公司、浙江工业大学建设工程监理有限公司的大力支持、指导和监督下,顺利地完成了舟山临城Lka-3-23b地块工程的人防结构及预埋工作,在此表示深深的谢意。现把舟山临城Lka-3-23b地块工程的人防工程概况、施工过程、质量情况等向各位作简要汇报: 一、工程概况: 舟山临城Lka-3-23b地块工程位于临城,南面为翁山路,西侧为舟山中学(翡翠岛路)。本工程由农工商房地产舟山置业有限公司投资建设,核工业金华勘察院进行地质勘探,浙江景森设计有限公司设计,浙江工学大学建设工程监理有限公司全过程监理,浙江省人防质监站对本工程实行监督,浙江省一建建设集团有限公司承建。施工许可证号:330900************。 本工程人防区建筑面积22196.1m2,位于总建筑面积为38786.3㎡的地下车库内,为附建式建筑,采用平战结合设计,平时作为地下停车库,战时为人防掩体,防护战时用途为二等人员掩蔽所,分为十二个防护单元,防护单元一、二、三、五、六、八、十、十一设四个抗爆单元,防护单元四、七、十二设五个抗爆单元,防护单元九设三个抗爆单元。防护单元一有效掩蔽面积1250平方米,防护单元二有效掩蔽面积1200平方米,防护单元三有效掩蔽面积1200平方米,防护单元四有效掩蔽面积1300平方米,防护单元五有效掩蔽面积1300平方米,防护单元六有效掩蔽面积1200平方米,防护单元七有效掩蔽面积1300平方米,防护单元八有效掩蔽面积1300平方米,防护单元九有效掩蔽面积900平方米,防护单元十有效掩蔽面积1200平方米,防护单元十一有效掩蔽面积1200平方米,防护单元十二有效掩蔽面积1300平方米,抗力等级为常六级、核六极,耐火等级一级,防化级别为丙级。战时设置一座固定电站,防水等级二级,设计使用年限50年,使用面积为396.5平方米。 地下室工程采用钢筋砼框架--剪力墙结构形式。建筑防火设计类别为二类,建筑耐火等级为一级,设计使用年限为50年,人防设计等级为六级,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度。场地类别为三类,框架梁、柱抗震等级为三级,剪力墙及连梁抗震等级为二级。 本工程人防部份桩基基础采用Ф800人工挖孔桩,桩长约为5-10米,Ф600、Ф700钻孔灌注桩,桩长约为10-18米,Ф800支墩、桩长约2-5米。钻孔灌注桩桩身混凝土强度等级水下C30。人工挖孔桩、支墩强度为C30。 基础混凝土结构工程为:地下室承台地梁底板采用C35 P6抗渗混凝土、地下室内柱、内

人员掩蔽所设计说明书

目录 第一章战时功能的确定 (2) 第二章建筑设计 (3) 2.1 口部防护 (3) 2.2 主体防护 (5) 2.3 平战功能转换 (6) 第三章结构设计 (7) 3.1 掩蔽所的结构特点 (7) 3.2 材料 (7) 3.3 掩蔽所主体结构 (7) 3.4 出入口通道及其它结构 (8) 3.5 防护设备与设施 (9) 3.6 构造要求 (10) 第四章内部功能配备 (11) 4.1 通风空调 (11) 4.2 给排水 (12) 4.3 电气设计 (14)

第一章战时使用功能的确定 本工程位于沈阳火车站地下街东侧,为平战结合单建式人防工程,该工程位于地下一层,平时使用功能为小型汽车库,总建筑面积达10388m2,靠近地下街和火车站,处于人员集中地段,故建设时确定其战时使用功能为二等人员掩蔽所。防水等级为一级,抗力级别为五级,防化等级为甲级,分为2个防护单元,每个防护单元的面积为1568m2,总建筑面积10388m2,战时隐蔽面积为3136m2,隐蔽人员为1500人。

第二章建筑设计 2.1口部防护 为使掩蔽所与地面或地面建筑保持必要的联系,设置一定数量的出入口、通风口、给排水及内外联系的各种管线孔口。 2.11出入口 主要出入口:战时空袭前后保证人员或车辆不间断地进出,战时应不被破坏、不被堵塞,并设置必要的防护设施,以便在各种条件下保障人员、车辆方便地进出。同时,为了保障人员在染毒的情况下能够进出人防工程,在主要出入口设置防毒通道和洗消设施等,其防毒通道满足换气次数的要求。 次要出入口:供平时或战时空袭前使用,不考虑防堵塞措施。 备用出入口:防火安全出口 1、出入口形式 针对常规武器和核武器冲击波的破坏作用特点,同时为了增强出入口的防堵塞能力,以及减少作用于出入口通道内防护密闭门的压力。所有出入口均采用直通式出入口。

人防工程的分类分级

人防工程的分类分级 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

人防工程的分类分级 人民防空工程是战时掩蔽人员、物资以及保护人民生命和财产安全的重要场所,也是实施人民防空最重要的物质基础。人防工程包括保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 一、人防工程的分类 (一)按施工方法和所在环境条件分类 按施工方法和所在环境条件,人防工程可分为:坑道式、地道式、掘开式和附建式。 (1)坑道式:建筑于山地或丘陵地,其大部分主体地面与出入口基本呈水平的暗挖式人防工程。 (2)地道式:建筑于平地,其大部分主体地面明显低于出入口的暗挖式人防工程。 (3)掘开式:采用明挖法施工建造,其上方没有永久性地面建筑物的人防工程,也称单建掘开式。 (4)附建式:具有战时防空功能的地下室。即采用明挖法施工建造,而且在其上方建有永久性地面建筑物的人防工程。 按战时使用功能分类 按战时使用功能,人防工程可分为:指挥通信工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程五大类。 (1)指挥通信工程;即各级人防指挥所。人防指挥所是保障人防指挥机关战时能够不间断工作的人防工程。 (2)医疗救护工程:医疗救护工程是战时为抢救伤员而修建的医疗救护设施。医疗救护工程根据作用的不同可分为三等,一等为中心医院,二等为急救医疗,三等为救护站。 (3)防空专业队工程:防空专业队工程是战时保障各类专业队掩蔽和执行勤务而修建的人防工程。根据《人民防空法》规定,防空专业队伍包括抢险抢修、医疗救护、消防、治安、防化防疫、通信、运输七种。其主要任务是:战时担负抢险抢修、医疗救护、防火灭火、防疫灭菌、消毒和消除沾染、保障通信联络、抢救人员和抢运物资、维护社会治安等任务,平时协助防汛、防震等部门担负抢险救灾任务。 (4)人员掩蔽工程:战时供人员掩蔽使用的人防工程。根据使用对象的不同,人员掩蔽工程分为两等,一等人员掩蔽工程是为战时坚持生产和工作的留城人员掩蔽的工程;二等人员掩蔽工程是为战时留城的居民提供掩蔽的工程。 (5)配套工程:战时用于协调防空作业的保障性过程,主要有:区域电站、供水站、食品站、生产车间、疏散干(通)道、警报站、核生化监测中心等。 二、人防工程的分级

人防标识标最新标准

一、人防工程按构筑形式包含以下几类: 1、地道工程 地道工程是大部分主体地面低于出入口的暗挖工程,多建于平地。 2、坑道工程 坑道工程是大部分主体地面高于低出入口的暗挖工程,多建于山地或丘陵地。 3、堆积式工程 堆积式工程是大部分结构在原地表以上且被回填物覆盖的工程。 4、掘开式工程 掘开式工程是采用明挖法施工且大部分结构处于原地表以下的工程,包括单建式工程和附建式工程。单建式工程上部一般没有直接相联的建筑物;附建式工程上部有坚固的楼房,亦称防空地下室。早期人防工程多为地道工程。80年代以来人防建设实行了指导思想的战略转变,强调平战结合,为经济建设和城市建设服务,新建的人防工程多为掘开式工程,位置较好,质量较高。同时,为了吸引人们到地下来,为人们提供比较舒适的环境,一些人防工程装修的档次普遍高于地面建筑。

二、人防工程按战时功能包含指挥通信工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和其他配套工程五大类。 1、指挥通信工程 指挥通信工程是指各级人防指挥所及其通信、电源、水源等配套工程的总称; 2、医疗救护工程 医疗救护工程是在战时提供医疗救护的地下中心医院、地下急救医院、医疗救护点的总称; 3、防空专业队工程

防空专业队工程是指各级抢险抢修、救护、消防、防化、通信、运输、治安专业队工程及相应的附属配套工程; 4、人员掩蔽工程 人员掩蔽工程是指各级党政军机关,以及团体、企事业单位、居民区的掩蔽工程及其附属配套工程; 5、其他配套工程 其他配套工程是指地下医院、各类仓库、生产车间、疏散机动干道、连接通道、区域性电站、供水站、核化监测站、音响警报站等。人防工程按平时用途分为地下宾馆(招待所),地下商场(商店),地下餐厅(饭店、饮食店、酒吧、咖啡厅),地下文艺活动场所(包括舞厅、电影院、展览室、录相放映厅、卡拉oK厅、射击场、游乐场、台球室、游泳池等),地下教室、办公室、会堂(会议室)、试验(实验)室,地下医院(手术室、急救站、医疗站),地下生产车间、仓库、电站、水库,地下过街道、地下停车场、地下车库等。

相关文档
相关文档 最新文档