1.目的

当玻璃幕墙发生自爆意外情况时,能根据相应预案及时采取有效措施控制事态发展,最大限度维护业主/租户的人身及财产安全。

2.范围

适用于各物业服务中心发生玻璃幕墙自爆突发事件的预防和控制。

3.职责

3.1.各物业服务中心应急处理工作小组构成与职责:

组长:各项目物业服务中心负责人

职责:负责项目各类突发危机事件应急处理的现场统一领导、统一指挥,并向公司总经理汇报应急事件处理及跟进情况;

组员:各项目分管部门经理或主任

3.2.各部门职责

3.2.1.客服部门/人员:在发生玻璃幕墙自爆情况下,做好业主解释和安抚工作,并协助现场

人员进行疏导工作;

3.2.2.管业或外判保安:负责保护现场、人员疏散、秩序维护等工作;

3.2.3.工程部/人员:对现场的损害的物品及设备设施进行维修;

3.2.

4.保洁人员:做好现场清理工作。

4.玻璃幕墙应急处理

4.1.现场处置原则

4.1.1.当发生玻璃幕墙自爆突发事故后,物业需第一时间在坠落地设置足以覆盖坠落飞溅范围

的警戒线,并设置警示标牌,参与设置围栏等操作的物业员工或由物业指派的外判人员均需佩戴有效和可靠的安全帽。如遇大风天气时,现场所有人员应随时观察玻璃幕墙破碎情况,防治碎片坠落伤人,警戒人员疏导周围行人,尽可能控制管辖区周围人员远离警戒区域。

4.1.2.如玻璃幕墙碎落严重,已形成大面积玻璃碎片或大部分飞溅至非物业管辖区域(如:市

政交通道路、车站、市政绿化带等)并影响公共交通及秩序时,应立即请示项目负责人,寻求警方或消防部门的帮助,物业服务中心则进行全力配合;同时,根据当地相关政府部门要求,对发生玻璃幕墙爆裂、坠落事件时,需第一时间报备当地所属“安全生产监督”部门;

4.1.3.物业工程人员应根据玻璃幕墙破碎的位置和破碎程度及时向物业经理汇报现场情况,并

且联系玻璃幕墙维修施工单位(承判商),要求派人前来事故现场进行实地踏勘和原因分析,提交维修报价、工期和方案。若暂时无法安装时,工程部应负责选用临时材料将窗口及时封闭,但必须达到安装牢固,防风、防水的安全要求。

4.1.4.客服人员安抚伤者情绪,如伤者能够自行行走时,由客服人员带领伤者到就近医院医治,

如伤者伤势较重,立即拨打120救护电话,客服人员陪同伤者前往医院救治,并通知伤者家属并安抚家属情绪。同时,安排保洁人员迅速完成现场清理工作。

4.2.非工作时间处置原则

4.2.1.非工作时间发生玻璃幕墙自爆突发事故时,当值最高负责人带领保安部、工程部、客服

部人员第一时间赶赴现场处置并电话通知项目负责人。

4.2.2.事后物业人员负责联系业户单位,说明具体情况并出通告,待征得业户同意后,按应急

程序处理并做好相关记录。

5.后续跟进

5.1.外判保安人员或管业人员做好现场保护工作,服从物业经理下达的相关指令,严禁私自

对外宣传和报警。如发现新闻媒体人员现场拍照和采访时,应上前进行劝阻,未经许可物业人员不得私自接受任何新闻媒体采访、拍照以及对外透露相关信息。事故所在物业楼盘应及时向公司领导报告事故经过和处置情况,其中包括公共关系部,以便获得如何应对媒体和公众质询的指导意见。

5.2.对在玻璃幕墙发生自爆后玻璃碎片坠落过程中受伤的过路行人实施紧急救助并安抚伤者

情绪,无论伤病情势,均需要第一时间送医,必须获得医院诊断报告影印件,客服人员全程陪护,并真诚表示歉意。

5.3.工程部人员应对现场损坏情况进行拍照留存,拍照时应注意受损的核心细节部位及连带

多场地的全景照片的拍摄。此外,物业应有专人及时与保险公司取得联系,按照既定保险流程收集完整有效的凭据,获得保险理赔立案编号,必要时应陪同保险公司勘察现场。

5.4.事件处理完毕后,做好相关玻璃幕墙受损统计工作和定损工作存档备案。项目负责人填

写《事件报告》并上报公司总经理。

6.相关文件

附录15:《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》

7.相关记录

修订日期撰写人批核人修改单编号更改历程

玻璃幕墙爆裂应急流程图

(完整版)玻璃幕墙维修施工合同

*****玻璃幕墙维修 施工合同 合同编号:ZM-TX-01Q-施工-2017-001 项目名称: 甲方: 乙方: 签订日期:2017 年5 月12 日

*****玻璃幕墙维修施工合同 法定代表人: 地址:** 邮政编码: 联系电话: 乙方:** 地址:*** 邮政编码:450000 联系电话:*** 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,就甲方***玻璃幕墙维修工程事宜达成以下条款。 第一条工程内容及合同价格

1、工程地点: 2、工程范围和内容:***损坏的玻璃幕墙更换及渗漏处硅酮耐候胶补漏等,具体施工维修范围以双方协商后的附件1-1为准。 3、工程包干单价为:金茂中心6层到顶,幕墙维修及清洗单价28元/ m2,工程量暂估为20000 m2,实际工程量以工程部验收核算量为准。 金茂中心1到5层幕墙清洗单价4.5元/ m,工程量暂估为6000 m。工程总价预估共计约为人民币:伍拾捌万柒仟元整(Y 587000元)。包干单价包括本工程涉及的所有材料、施工设备(擦窗机)、工具、劳务、临时设施、管理、运输、成品保护费、保险(含工程保险及伤亡保险)、利润、税金、技术规范规定、政策性文件规定及应负担的所有风险、责任和义务等各项应有费用。包干单价在合同执行过程中是固定不变的,并不因劳务、材料、机械、运输、关税、汇率等价格的变化及政策性变动和其它任何理由予以变更。 第二条质量保证 1、使用的玻璃制品,玻璃色泽及制作工艺须达到甲方的要求。(乙方需向甲方提供产品检验合格证) 2、使用的白云硅酮耐候胶必须为国产优质产品级以上的产品。 3、玻璃的安装质量(包含缝隙大小、平整度及垂直度等)必须达到 原有的标准,如乙方的工程质量达不到甲方的质量要求,在收到甲方 的返工通知后两天内开始返工并承担相应的费用。 4、如果乙方在收到通知后三天内未开始施工,甲方可安排其它公司进行施工,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权

框架玻璃幕墙拆除方案

玻璃幕墙拆除方案 方案一:玻璃幕墙拆除方案 一、工程概况 **项目扩建辅楼工程已完成三框结构,开始连廊施工,连廊主体连通培训中心辅楼与主楼二层,通廊走道标高,顶板标高。辅楼连廊为钢筋混凝土框架结构,平面尺寸*,呈平行四边形。由四根钢筋混凝土圆柱支撑,柱距*。现连廊两层平台梁、板部分结构需伸入主楼西立面幕墙,涉及部分幕墙必须事先拆除。 二、编制依据 相关的规范、技术规程 设计院提供的相关图纸 设计交底文件 公司有关技术、质量、安全、文明施工文件 相关的施工技术交底文件 三、施工组织及准备 1、做好测量控制网,施工中经常复核。 2、积极组织材料、设备货源,根据施工进度计划,及时准备现场所需各种材料,成品,半成品,机械设备等。 3、合理组织劳动力,安排好劳动力进场时间、顺序和生活设施。 四、幕墙拆除施工 施工流程: 设置安全区域→搭设脚手架→安全防护搭设→跳板铺设→拆除铝板幕墙→局部骨架加固→拆除骨架→检查型材焊接是否牢固→清理小件。 铝板幕墙根据施工顺序分两次拆除,待一层排架搭设完毕,拆除东立面二层局部幕墙。一层结构完工,二层排架搭设完毕后,开始拆除三层部分铝板幕墙,同时铺设三层模板,拆除时注意安全防护。 每块铝板拆除时,注意对周边不涉及拆除范围的板块保护,壁免破坏原有密封胶条及相邻结构。 铝板幕墙面板自上而下拆除,骨架立柱及横梁自下而上拆除,便于施工安全防护。待每层板块拆除完毕,注意现场杂物清理。 施工方案:

连廊施工过程中考虑避免影响主楼正常使用,仅拆除连廊梁板截面涉及范围内部分幕墙。一般为沿连廊结构外轮廓边拆除20cm,具体拆除范围和尺寸详见附图。 铝板幕墙面板拆除后,原有幕墙骨架及保温板需一并拆除,拆除幕墙骨架会影响到原有幕墙结构,拆除前先对埋件、连接系统、龙骨系统、及紧固件进行仔细校核,如有必要局部加固,应当先加固后拆除,以确保幕墙的安全性。 拆除后复查骨架型材的牢固性,拆除切口断面应注意防锈处理,离墙间隙做好防水处理。 幕墙拆除后,部分外墙裸露,外墙与幕墙缝隙间没有防水保护,现在裸露外墙与幕墙空隙之间铺设防雨布封闭作为临时防护,待连廊结构完成后修复。 施工准备: (1)搭设排架,脚手架,在靠幕墙脚手架上铺设双层竹芭,防止幕墙碎块坠落。拆除原有铝板幕墙,并用专用清洁材料清理骨架型材断面,检查型材的牢固性,将型材断面涂抹上防锈漆。将拆除的幕墙废料外运。 (2)所有材料及各种附件配套齐全,并具有产品出厂合格证书。 (3)防腐材料、防火材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等应符合设计要求和有关的规定。 (4)构件拆除后,应检查其结构质量,如有损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理。 五、施工过程控制程序 施工前期工作主要包括下列内容: ①建立施工组织管理机构(项目组),管理人员配备到位。 ②编制施工计划。 ③编制技术文件、主要设备需用计划。 ④编制现场安装,拆除计划。 ⑤技术交底。 现场施工过程控制内容:

幕墙工程应急救援预案

按照《中华人民全生产法》及相关法律法规,为认真应对照可能发生在本工地地生产安全事故能积极高效,有效地组织事故抢救工作.最大限度减少人员伤亡和财产损失.针对建筑装饰幕墙分公司组织架构并结合各施工现场地实际情况,特编制本应急救援预案: 一、使用围 在施工过程中,可能导致吊篮、幕墙材料坠落(结构、石材、 玻璃、金属材料等)所发生地伤亡事故主要体现在: (1)幕墙施工中使用吊篮作业中突然安全限位装置失控, 发生撞击护栏及相邻吊篮或坠物,或违反安全规程操作,造成重 大事故(如钢丝绳断裂);吊篮拆卸和提升过程中发生地人员伤 亡事故;运行中地电气设备故障或线路发生严重漏电. (2)幕墙焊接过程中火花掉落发生地火灾. (3)幕墙使用电焊机及小型机械时发生严重漏电. (4)自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震、强风、强降雨、 暴风雪等)对设施地严重损坏. (5)运行中地配电箱故障或线路发生严重漏电. 2、应急处置基本原则 更好地适应法律和经济活动地要求;给企业员工地工作和施 工场区周围居民提供更好更安全地环境;保证各种应急资源处于 良好地备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急 行动组织不力或现场救援工作地无序和混乱而延误事故地应急 救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行

3.2指挥机构及职责 组长职责: (1)决定是否存启动及解除幕墙工程应急预案;

(2)启动应急预案后要求应急救援小组组员立即按本预案执行救援程序; (3)立即指挥赴现场指挥救援行动并调派应急救援物质运送至救援点; (4)指挥与场外应急机构取得联系及对紧急情况地处理作出安排; (5)负责向公司及各级主管部门上部事故情况; (6)在紧急状态结束后,控制受影响地点地恢复,并组织人员参加事故地分析和处理. 副组长职责: (1)启动幕墙工程应急预案后,协助组长按应急预案步骤落实执行,确保员工地安全和减少设施和财产损失; (2)赴现场指挥救援行动并指挥施工现场按应急预案,开展工作; (3)如有必要,在救援服务机构来之前直接参与救护活动; (4)安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带; (5)设立与应急中心地通讯联络,为应急服务机构提供建议和信息. 组员职责:在组长地带领指挥下对事故进行救援抢救 4、事故报告地程序 4.1伤亡事故发生后,负伤者或者事故现场相关人员应当立即上报分公司、公司领导.

玻璃幕墙维修方案

玻璃幕墙维修方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

玻璃幕墙维修方案一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、维修原因 1、原有幕墙防水胶老化、龟裂、致使雨水积集渗透防水层,造成漏水。 2、原有窗户与幕墙间胶条老化,龟裂。 三、维修设计方案 1、技术准备: (1)整个施工过程中采用蜘蛛人施工,所以施工人员必须具备上岗证及高空作业证。 (2)检查施工绳及保险绳,及备用绳索,确保安全万无一失 (3)检查固定绳索物,固定物必须称重人身体重的10倍以上方可用 2、主要材料选择 (1)道康宁硅酮耐候密封胶 (2)化学溶剂,清理胶缝。 (3)双组份聚氨酯 (4)北京东海JS防水材料 (5)水泥、石粉 (6)辅材(保险绳、裁纸刀、美纹纸、泡沫棒、毛巾、铲刀、小平铲、扫帚 四、施工工艺

1、施工流程 (1)材料准备→技术准备→安全检查→基层检查清理及施工→细部处理→质量检验(2)楼面漏水处打开→打开处渣滓清运转走→基层处理→刷双组份聚氨酯→刷北京东海JS防水材料→水泥石粉回填打开处 2、14楼、13楼、12楼、11楼铲除病变处硅胶,再贴好美纹纸,防止硅胶不规则,影响美观,再采用幕墙专用防水硅胶填补原来损坏部位,打硅胶时要讲究不断线、不漏打、平整度顺畅等;最后再处理美纹纸; 3、15楼楼面女儿墙周圈打开宽度为80cm的沟到现浇板处漏水处打开→打开处渣滓清运转走→基层处理→刷双组份聚氨酯两遍→刷北京东海JS防水材料两遍→确定漏水处不漏水水泥石粉回填打开处 五、工程造价: 工程总价为280000元(大写:贰拾捌万元整)工程完工检查合格后7个工作日内,支付总工程款的80%给施工方,另20%作为质保金经过下大雨后不漏水再支付尾款。其工程总价为包干价,已包括了为实施本项目所发生的全部费用,包含人工费、材料费、管理费、维护费、税费、垃圾清运费等一切费用。 六、质保期 质保期为叁年,修补后的墙面再次出现漏水,将由施工方负责免费再次处理直至不再漏水为止

物业公司水浸、水管爆裂事故应急处置预案

物业公司水浸、水管爆裂事故应急处置预案1目的 提高本公司在发生水浸事故时,处置事件和抗风险的能力,最大限度地预防和减少突发事件造成的损害。 2适用范围 适用于本公司在服务项目上对水浸事故发生时的应急处置工作。 3工作程序 3.1办公时间水浸、水管爆裂的应急处置 3.2非办公时间水浸、水管爆裂的应急处置 非办公时间(夜间、双休日、节假日等)发生水浸、水管爆裂事件,基本处置流程同“3.1办公时间水浸、水管爆裂的应急处置”,需做如下调整: 3.2.1员工接到客户或他人水浸、水管爆裂的报告,应立即通知保安领班和维修值班人员;并视情况报告保安主管、维修主管、管理处负责人。

3.2.2需进客户单元进行检查、应急抢修的,应设法通知业户紧急联络人,征得同意立即破门而入或等待其前来开门。 3.3注意事项 3.3.1对电梯有影响时,电梯提升至顶层,同时要用沙袋挡住电梯门,而后工程人员可后续跟进前往顶层将电梯关机,否则将造成电梯长时间报警,易引发故障或引起客户恐慌,接替门岗的保安人员应协助前台接待人员告知客户因突发事件电梯暂停使用,并维持大堂秩序。 3.3.2沙包挡水位置的选择应首要考虑电梯、配电间、档案室、客户房门等重要部位,其他应设置在一些较狭窄的通道/过道/门等关键部位,这样最为迅速和有效。 3.3.3水流疏导的基本原则是将大量的水引往卫生间、楼梯间、排水孔等处,从而减缓蔓延,减少损失,疏导方法有很多种,包括封堵引导、接驳水带引导、吸水等。 3.3.4最先到场的保安及工程人员应及时将已受损或可能受损的电气设备切断电源,必要时切断局部区域或楼层电源,防止短路、漏电、触电等事故。 3.3.5关闭进水阀、打开排水阀是应急处理措施中的重要步骤,消防、生活、空调三类水源均有大楼总阀和楼层分阀,操作原则是“先总

更换幕墙玻璃施工方案

更换幕墙玻璃施工方案 1、拆除安装的过程中应充分考虑景观亮化灯具的保护工作,更换部位的灯具应先拆除后再进行玻璃拆除安装工作,事后应把拆除的灯具按原样安装复位。 2、破碎幕墙玻璃的拆除、幕墙玻璃拆除是玻璃更换施工中技术难度较大的一项工作,因为原有幕墙玻璃一破碎、若不小心有可能破碎玻璃碎片的坠落而砸坏其它部位的玻璃、特别是玻璃面积过大、其幕墙玻璃拆除难度更大一点。 3、原有玻璃的拆除、对易破碎的玻璃表面用胶带粘贴、以确保玻璃碎片不会坠落下去、而从四周把碎玻璃轻轻拨开、使用吸盘把原有碎玻璃整块取下放到安全桶里、清理完玻璃四周碎渣、用壁纸刀将玻璃四周密封胶清除、取出胶缝里的泡沫棒、用六角扳手卸掉胶缝里的铝合金玻璃固定件、外边四个施工人员用吸盘、吸住玻璃、里边三人也用吸盘吸住玻璃、里外同时向上托、玻璃上口向外、底下向房间里、慢慢向下滑、直到安全落地、将玻璃安全运到地面。 4、对碎玻璃的铝合金框架进行拆除、用双组份玻璃结构胶将玻璃和铝合金框架粘接到一块、玻璃结构胶固化时间是2个小时、玻璃结构胶固化后、清除玻璃表面、安全运到施工现场。 5、玻璃的安装、外边施工人员上楼顶顺着绳子滑道施工位置、将玻璃上边朝外、里外施工人员吸好吸盘、里外合力向上托、玻璃上边先出去、下边随着也出去、向上托、向左滑、将玻璃铝合金框挂钩挂进去、

用六角扳手紧固铝合金固定件、玻璃四周胶缝填充泡沫棒、胶缝贴上美纹纸、用玻璃胶枪把玻璃密封胶打道胶缝里、用灰刀压实胶缝、使玻璃四周胶缝光滑通顺、清理玻璃表面、外边施工人员顺着绳子滑到一层、上到楼顶收起绳子、里边施工人员做好屋里的卫生、恢复屋里的现状、带出清扫的垃圾、确保无遗留残物、和工程遗留问题。

玻璃幕墙爆裂应急预案精编版

玻璃幕墙爆裂应急预案集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

玻璃爆裂应急预案 报告内容:在什么位置发生了什么事(事故类型)人员伤亡情况及目前现场的情况等。简单明了的重复两次。

应急预案的启动,应急预案启动后,根据事故现场的特点,及时向应急总指挥提供科学的工程技术方案和技术支持,有效地指导应急反应行动中的工程技术工作。应急指挥小组接到事故报告后,立即赶赴现场,了解和掌握事故情况,指挥抢救和维护现场秩序,保护事故现场,同时,立即把事故情况向分公司、公司应急救援领导小组汇报,以便领导了解和指挥事故抢救。 抢救:救援组应根据现场人员受伤情况,立即将伤者抬离危险区域,避免进一步的伤害。 1、去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。 2、在搬运和转送过程中,颈部和躯干不能前屈或扭转,而应使脊柱伸直,绝对禁止一个 抬肩一个抬腿的搬法,以免发生或加重截瘫。 3、创伤局部妥善包扎,但对疑似颅底骨折和脑脊液漏患者切忌做填塞,以免导致颅内感 染。 4、颌面部伤员首先应保持呼吸道畅通,撤除假牙,清除移位的组织碎片、血凝块、口腔 分泌物等,同时松解伤员的颈、胸部纽扣。 5、复合伤要求平仰卧位,保持呼吸畅通,解开衣领扣。 6、周围血管伤,压迫伤部以上动脉干至骨骼,直接在伤口上放置厚敷料,绷带加压包扎 以不出血和不影响肢体血循环为宜。当上述方法无效时可用止血带,原则上尽量缩短使用时间,一般不超过1小时为宜,作好标记,注明上止血带时间。 7、有条件时迅速给予静脉补液,补充血容量。 8、快速平稳地送医院救治。迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物,为急救 医生留通道,使其可以最快速度到达伤员处。 9、高空坠落不仅产生外伤,还产生内伤,不可急速移动或摇动伤员身体。 10、应多人平托住伤员身体,缓慢将其放至于平坦的地面上。 11、发现伤员呼吸障碍,应进行口对口人工呼吸。 12发现出血,应迅速采取止血措施,可在伤口近心端结扎,但应每半小时松开一次,避免坏死。动脉出血应用指压大腿根部股动脉止血。 13、抢救伤员时,无论哪种情况,都应减少途中的颠簸,也不得翻动伤员。 保护现场

玻璃幕墙工程验收及维修

玻璃幕墙工程验收及维修 8.1玻璃幕墙工程验收 8.1.1玻璃幕墙工程验收前应将其表面擦洗干净。 8.1.2玻璃幕墙验收时应提交下列资料: (1)设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件; (2)材料出厂质量证书,结构硅酮密封胶相容性试验报告及幕墙物理性能检验报告; (3)预制构件出厂质量证书; (4)隐蔽工程验收文件; (5)施工安装自检记录。 8.1.3玻璃幕墙工程验收时,应按本规范第7.3.10条的要求进行隐蔽验收。 8.1.4玻璃幕墙工程质量检验应进行观感检验和抽样检验。并应以一幅玻璃幕墙为检验单元,每幅玻璃幕墙均应检验。 8.1.5玻璃幕墙观感检验应符合下列要求: 8.1.5.1明框幕墙框料应竖直横平;单元式幕墙的单元拼缝或隐框幕墙分格玻璃拼缝应竖直横平,缝宽应均匀,并符合设计要求;8.1.5.2玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符,整幅幕墙玻璃的色泽应均匀;不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象; 8.1.5.3玻璃的安装方向应正确; 8.1.5.4幕墙材料的色彩应与设计相符,并应均匀,铝合金料不应有脱膜现象;

8.1.5.5装饰压板表面应平整,不应有肉眼可察觉的变形、波纹或局部压砸等缺陷; 8.1.5.6幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合设计要求; 8.1.5.7幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观; 8.1.5.8幕墙不得渗漏; 8.1.6玻璃幕墙工程抽样检验应符合下列要求: 8.1.6.1铝合金料及玻璃表面不应有铝屑、毛刺、油斑和其他污垢;8.1.6.2玻璃应安装或粘结牢固,橡胶条和密封胶应镶嵌密实、填充平整; 8.1.6.3钢化玻璃表面不得有伤痕; 8.1.6.4每平方米玻璃的表面质量符合表8.1.6-1的规定;每平方米玻璃表面质量表8.1.6-1 8.1.6.5一个分格铝合金料表面质量应符合表8.1.6-2的规定; 一个分格铝合金料表面质量表8.1.6-2 注:一个分格铝合金料指该分格的四周框架构件。 8.1.6.6铝合金框架构件安装质量应符合表8.1.6-3的规定;铝合金构件安装质量表8.1.6-3 注:1.1~5项按抽样根数检查,6项按抽样分格数检查; 2.垂直于地面的幕墙,竖向构件垂直度包括幕墙平面内及平面外的检查;3.竖向直线度包括幕墙平面内及平面外的检查;

玻璃幕墙拆除施工组织设计

**中心玻璃幕墙拆除施工组织设计 一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于**中心在**电力大厦内,建筑物共17层,幕墙最大高度,幕墙共分大部份分别为MQ-1、MQ-2、MQ-3、MQ-4、MQ-5(参看详图)。 2、幕墙结构情况: 1)铝材料: 采用155B系列隐框幕墙材料,表面氧化处膜厚15μm颜色为银白色。2)钢材、螺栓、五金件为不锈钢产品,钢板、角钢为热镀锌处理。 3)玻璃采用6++5镀膜绿色玻璃。 4)硅胶采用GE黑色结构胶和耐候胶。 5)幕墙结构: 采用155B系列隐框玻璃幕墙结构(参看详图)详情参看设计图纸节点图。 二、项目拆除的目标 本项目拆除的目标:确保安全,消除原有旧玻璃幕墙年限久的安全隐患,为重新做玻璃幕墙提供施工条件。 三、项目管理组织及施工人员配备 项目经理:××× 技术×负×责×人质 量× 负× 责× 人 施 工× 负× 责× 人 安 全× 负× 责 人 防 护 拆 除

四、主要资源供应计划 一)劳动力需用计划 序号项目名称需用人数需用工日 1 高空作业防护架搭设8 7 2 幕墙玻璃拆除 6 10 3 幕墙框体拆除 6 5 二)主要机具需用计划 序号名称数量(台) 1 角磨机 2 2 电钻等小型工具 2 五、施工进度计划 1、高空防护架搭设 由我公司派出专业安装小组进行高空作业防护架搭设。 2、幕墙、铝门窗拆除(详见施工进度计划表)。 六、幕墙拆除流程及拆除方案 一)拆除流程 定位→搭设高空作业防护架→防护架增设安全防护网、板→玻璃拆除(往内墙向)→框架拆除→清理→拆除防护网、板→拆除高空作业架→向外清运防护架及拆除物→交付验收 二)施工方案 1、施工准备 1)高空作业防护架的准备。 2)拆除工具的准备与自检。 3)人员准备与施工指导、安全措施学习。 2、施工安装

玻璃幕墙爆裂预案

玻璃爆裂应急预案

报告内容:在什么位置?发生了什么事(事故类型)?人员伤亡情况及目前现场的情况等。简单明了的重复两次。 应急预案的启动,应急预案启动后,根据事故现场的特点,及时向应急总指挥提供科学的工程技术方案和技术支持,有效地指导应急反应行动中的工程技术工作。应急指挥小组接到事故报告后,立即赶赴现场,了解和掌握事故情况,指挥抢救和维护现场秩序,保护事故现场,同时,立即把事故情况向分公司、公司应急救援领导小组汇报,以便领导了解和指挥事故抢救。 抢救:救援组应根据现场人员受伤情况,立即将伤者抬离危险区域,避免进一步的伤害。 1、去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。 2、在搬运和转送过程中,颈部和躯干不能前屈或扭转,而应使脊柱伸直,绝对禁止一个抬肩一个抬 腿的搬法,以免发生或加重截瘫。 3、创伤局部妥善包扎,但对疑似颅底骨折和脑脊液漏患者切忌做填塞,以免导致颅内感染。 4、颌面部伤员首先应保持呼吸道畅通,撤除假牙,清除移位的组织碎片、血凝块、口腔分泌物等, 同时松解伤员的颈、胸部纽扣。 5、复合伤要求平仰卧位,保持呼吸畅通,解开衣领扣。 6、周围血管伤,压迫伤部以上动脉干至骨骼,直接在伤口上放置厚敷料,绷带加压包扎以不出血和 不影响肢体血循环为宜。当上述方法无效时可用止血带,原则上尽量缩短使用时间,一般不超过1小时为宜,作好标记,注明上止血带时间。 7、有条件时迅速给予静脉补液,补充血容量。 8、快速平稳地送医院救治。迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物,为急救医生留通道, 使其可以最快速度到达伤员处。 9、高空坠落不仅产生外伤,还产生内伤,不可急速移动或摇动伤员身体。 10、应多人平托住伤员身体,缓慢将其放至于平坦的地面上。 11、发现伤员呼吸障碍,应进行口对口人工呼吸。 12发现出血,应迅速采取止血措施,可在伤口近心端结扎,但应每半小时松开一次,避免坏死。动脉出血应用指压大腿根部股动脉止血。 13、抢救伤员时,无论哪种情况,都应减少途中的颠簸,也不得翻动伤员。 保护现场 现场总指挥在组织自救的同时,应派人保护现场,防止事态扩大,为今后的事故调查提供真实依据。 项目部的管理人员应立即在现场维持秩序,在现场周围设置警戒范围,劝阻无关人员离开现场,防止其它相关事件的发生。 在医护人员来到后,项目管理人员和班组长应协助救治伤员并派专人随救护车前往医院(提供受困人员方位,协助抢救),同时保护好现场。因抢救人员、防止事故扩大以及疏散人员等原因,需要

玻璃幕墙施工方案73628

全玻璃幕墙施工方案 全玻璃幕墙的安装施工是一项多工种联合施工,不仅工序复杂,操作也要求十分精细。同时它又与其他分项工程的施工进度计划有密切的关系。为了使玻璃幕墙的施工安装顺利进行,必须根据工程实际情况,编制好单项工程施工组织设计,并经总承包单位确认。 一、施工准备 (一)技术准备 1.技术资料收集现场土建设计资料收集和土建结构尺寸测量。由于土建施工时可能会有一些变动,实际尺寸不一定都与设计图纸符合。全玻璃幕墙对土建结构相关的尺寸要求较高。所以在设计前必须到现场量测,取得第一手资料数据。然后才能根据业主要求绘制切实可行的幕墙分隔图。对于有大门出入口的部位,还必须与制作自动旋转门、全玻门的单位配合,使玻璃幕墙在门上和门边都有可靠的收口。同时也需满足自动旋转门的安装和维修要求。 2 .设计和施工方案确定设计和施工方案确定。在对玻璃幕墙进行设计分隔时,除要考虑外形的均匀美观外,还应注意尽量减少玻璃的规格型号。由于各类建筑的室外设计都不尽相同,对有室外大雨棚、行车坡道等项目,更应注意协调好总体施工顺序和进度,防止由于其他室外设施的建设,影响吊车行走和玻璃幕墙的安装。在正式施工前,还应对施工范围的场地进行整平填实,做好场地的清理,保证吊车行走畅通。 (二)材料及机具准备 1 .主要材料质量检查 (1)玻璃的尺寸规格是否正确,特别要注意检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤,发现有裂纹、崩边的玻璃决不能安装,并应立即通知工厂尽快重新加工补充。 (2)金属结构构件的材质是否符合设计要求,构件是否平直,加工尺寸、精度、孔洞位置是否满足设计要求。要刷好第一道防锈漆,所有构件编号要标注明显。 2 .主要施工机具检查 (1)玻璃吊装和运输机具及设备的检查,特别是对吊车的操作系统和电动吸盘的性能检查。

玻璃幕墙改造施工方案

嘉宏小区工程 2010年10月 目录 一、工程概况 二、项目质量目标 三、项目管理组织及施工人员配备 四、主要资源供应计划 五、幕墙施工流程及工艺施工方案 六、施工过程控制程序 七、主要技术措施 八、产品保护措施 九、施工安全 十、玻璃幕墙工程验收 玻璃幕墙改造施工方案 一、工程概况: 工程名称:嘉宏小区 工程地点:绵阳市游仙区六里村交警三大队旁 工程简介:本工程为嘉宏小区玻璃幕墙的改造,主要施工内容为脚手架搭设、原有玻璃幕墙的拆除、骨架的清理、安装玻璃幕墙、脚手架拆除。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保优良。 三、项目管理组织及施工人员配备

-1 二)主要机具需用计划 表-2 三)主要材料计划 表-3 五、幕墙施工流程及工艺施工方案 (一)施工流程 拆除原有玻璃幕墙→清洗骨架型材表面→检查型材焊接是否牢固→玻璃安装→注密封胶→饰面清洁→预验收→交付验收 (二)施工方案 1、施工准备 (1)、搭设脚手架,在脚手架及安全通道上搭设双层硬木板,防止玻

璃坠落。拆除原有玻璃幕墙,并用专用清洁材料清理骨架型材表面残留的胶粘剂,检查型材的牢固性,将型材表面涂抹上防锈漆。将拆除的玻璃建渣外运。 (2)、所有材料及各种附件配套齐全,并具有产品出厂合格证书。 (3)、防腐材料、防火材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等应符合设计要求和有关的规定。 (4)、构件安装前,应检查其外观质量,如有表面损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理,合格后才能进行安装。 (三)施工安装 1、玻璃安装 玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外。 玻璃与构件不得直接接触。玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙,每块玻璃下部应设不少于二块弹性定位垫块;垫块的宽度与槽口宽度相同,长度不应小于100mm;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。 玻璃四周橡胶条应按规定型号选用,镶嵌平整。橡胶条长度宜比边框内槽口长%~2,其断口应留在四角;斜面断开后应拼成预定的设计角度,并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。幕墙的分格玻璃接缝应横平竖直、均匀一致。 2、防火层处理 幕墙与主体结构层之间的缝隙应采用100厚防火岩棉和厚镀锌铁皮等保温材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不漏水。 3、硅酮密封胶施工 硅酮结构胶施工参照《打胶作业指导书》操作。 硅酮耐候密封胶的施工厚度应大于,施工宽度不应小于施工厚度的2倍;较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。 硅酮耐候胶在接缝内应形成相对两面粘结,并不得三面粘结。

玻璃幕墙安全施工措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 玻璃幕墙安全施工措施(标准版)

玻璃幕墙安全施工措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.幕墙设计技术交底 从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。 2.隐框玻璃幕墙的施工准备 隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校

玻璃幕墙-拆除方案

玻璃幕墙拆除及安装 施 工 方

第一章施工准备 1、施工人员必须认真熟悉结构及装修施工图纸,对拆除部位有 清楚的了解。 2、施工前工长深化对《玻璃幕墙拆除方案》的理解,并对拆除施工操作人员进行详细安全、技术交底,使操作工人对图纸和规范要求、施工准备、施工方法和措施、注意事项有详细了解。 3、外脚手架搭设详见大连海关项目外脚手架施工方案 4、外立面拆除施工层上必须设满铺操作挑板,对外架与结构层 封闭。 4、机械管理人员负责将施工用水、用电合理布置,以满足现场 施工需求。 5、因拆除过程中扬尘较大,在裙楼外脚手架外侧立面用采用防 尘、防噪音密目安全网与彩条布满封。 6、队伍进场前由生产经理带队对裙楼室内安全防护进行全面检查,安全员负责监督落实将楼层临边防护搭设完、洞口封堵完。 7、根据现场实际情况安排架子工搭设一个便于拆除安全玻璃简 易操作平台。 8、施工前施工员必须对拆除安全玻璃工人进行技术及安全交底。 9、施工员在施工前应检查施工队伍工具如扳手、美工刀、玻璃 吸盘、手动葫芦等,以及拆卸工程所需的高空作业劳保用品。 第二章施工顺序及施工方法 一、施工顺序

1、安全玻璃幕墙拆除顺序 剔除玻璃周边的耐侯胶→拆除上下口盖板→采用吸盘吸住钢化玻璃板块→拆除上下口各类连接角铁→利用葫芦将钢化玻璃吊走→ 归类堆放 2、普通玻璃幕墙拆除顺序 处理玻璃装配组件间的密封及四周收口→划除玻璃周边的耐侯 胶→拆除幕墙玻璃→拆除幕墙小龙骨→拆除固定支座 二、施工方法 1、安全白玻璃幕墙拆除施工 (1)在进行裙楼安全白玻璃拆除前,先检查裙楼外脚手架是否 搭设完整,钢脚板是否铺好。 (2)应准备好相应的拆卸工具,如扳手、美工刀、玻璃吸盘、 手动葫芦等,以及拆卸工程所需的高空作业劳保用品。 (3)为了保证幕墙玻璃板块的顺利拆卸,必须在幕墙内外两侧各自搭设简易操作平台,以方便玻璃板块的落地。 (4)首先先采用美工刀切断清除玻璃与封条之间的耐侯胶,再拆除上下口盖板,然后采用玻璃吸盘吸住钢化玻璃,内外用葫芦将吸 盘吊住。 (5)气割割除上下口各类角铁和预埋件螺栓等。 (6)最后将松动的安全玻璃用葫芦吊下来,玻璃底部人工抬起,向前随葫芦下滑至平移放下玻璃;注意因是安全玻璃,故玻璃下方应搁置柔性材料与坚实的地面隔开,确保玻璃完好。 (8)最后将安全玻璃人工抬到指定位置堆放。 2、普通玻璃幕墙拆除施工 (1)在进行幕墙拆除前,先检查外脚手架是否搭设完整,钢脚

幕墙应急预案(完整版)

上元名筑工程 应急预案 编制: 审核: 审批: 宁夏建工集团装饰工程有限公司 2013年5月

目录 3 13、附件一、二(应急领导小组成员及网络图) (29) 14、附件三(各类火灾灭火方案表) (30) 15、附件四(附近的医院及卫生站) (31)

1、总则 1、1 为提高上元名筑幕墙工程对各种险情及紧急情况的应对能力,结合本工程实际情况,制定相关专项应急预案。 1、 2 应急预案应遵循以防为主、防救结合的方针,坚持以人为本、避免伤亡原则,做到责任明确、程序简洁、分工合理、反应灵敏,以应对可能出现的各类险情及紧急情况。 1、3应急预案应以“预防为主、常备不懈、统一指挥、高效协调”为补救方针,要切合工程实际,具有可行性,以便能持续提高本项目应急补救反应能力。 1、4 为加强对突发事故应急反应的组织领导工作,项目部成立应急领导小组,组织指挥突发事故的救援、抢险工作,确保救援、抢险工作反应迅速、组织有序、效果突出。 1、5应急预案的制定除要符合公司有关文件精神外,还应符合国家有关法律法规要求。

2、应急总预案 2、1编制依据 (1)《环境管理体系-要求及使用指南》(GB/T 24001-2004 ISO 14001:2004)。(2)《职业健康安全管理体系-规范》(GB/T 28001-2001)。 (3)《应急准备和响应控制程序》(HB-CX-21-D)。 (4)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 2、2指导思想 为提高对突发事件的整体应急能力,建立健全相关预案,做到责任明确、程序简洁、分工合理、反应灵敏,以应对可能出现的各类险情及紧急情况,确保项目工地在发生突发事故时,有效地保护员工生命和公司财产及周边环境安全。 2、3适用范围 本预案重点针对项目部办公区域及项目施工过程中发生的突发事故。 2、4 组织保障 为加强对突发事故应急反应的组织领导工作,项目部成立应急救援领导小组,组织指挥突发事故的救援、抢险工作。项目部人员各司其职,确保救援、抢险工作反应迅速、组织有序、效果突出。 2、4、1工程概况: 工程名称:上元名筑工程4#楼 建设单位:宁夏隆基房地产开发有限公司 监理单位:银川鸿利建设工程咨询有限公司 1、本工程为高层建筑,地下一层,地上18层。 2、本工程为钢筋混凝土剪力墙结构;建筑面积11753m2;建筑总高度60米。外墙幕墙有玻璃幕墙、铝单板幕墙、石材幕墙组成。施工程序:后置钢板,连墙件,铝合金及型钢骨架,岩棉保温层,最后安装玻璃,安装铝单板,干挂石材等。所有工序均要由外墙吊篮脚手架来完成。 2、4、2安全应急组织机构 组长:徐建华 副组长:杨静 成员:季鹏余霆陈凤芝冯正军陈秀峰 办公室:现场办公室 2、4、3 应急组织机构职责 (a)负责贯彻落实公司应急管理法律法规及相关政策; (b)负责接受上级部门应急领导小组的应急决策和部署;

玻璃幕墙维修合同

地xx国际商会中心 玻璃幕墙维修工程 合同书 xxxx居房地产开发有限责任公司 xxxx诚信幕墙门窗有限责任公司 二OO九年七月 甲方:广西龙门居房地产开发有限责任公司(发包人) 乙方:广西弘毅诚信幕墙门窗有限责任公司(承包人) 乙方承担南宁地王国际商会中心玻璃幕墙维修工程。甲乙双方本着自愿的原则,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规进行友好协商,达成以下条款。 第一条工程内容及合同价格 1、工程地点:xx地xx国际商会中心 2、工程范围和内容:地王国际商会中心损坏的玻璃幕墙更换及渗漏处硅酮耐候胶补漏。 3、工程包干单价为:更换玻璃幕墙的单价为每平方米壹仟零壹拾壹元人民币(¥1011.00元/m2),工程量为36.73 m2;渗漏处硅酮耐候胶补漏单价为每处壹佰零捌元人民币(¥108.00元/处),工程量为26处;更换雨棚玻璃(甲方提供玻璃)的人工费单价为每块陆佰玖拾陆元人民币(¥696.00元/块),工程量为2块。工程总价为肆万壹仟叁佰叁拾肆元人民币(¥41,334.00元)。包干单价包括本工程涉及的所有材料、施工设备(甲方提供擦窗机)、工具、劳务、临时设施、管理、运输、成品保护费、保险(含工程保险及伤亡保险)、利润、税金、技术规范规定、政策性文件规定及应负担的所有风险、责任和义务等各项应有费用。包干单价在合同执行过程中是固定不变的,并不因劳务、

材料、机械、运输、关税、汇率等价格的变化及政策性变动和其它任何理由予以变更。 第二条质量保证 1、使用广西正田节能玻璃有限责任公司加工的玻璃制品(乙方向甲方提供产品检验合格证),玻璃色泽及制作工艺须达到样板的要求。 2、使用的硅酮耐候胶必须为国产优质产品级以上的产品。 3、玻璃的安装质量(包含缝隙大小、平整度及垂直度等)必须达到原有的标准,如乙方的工程质量达不到甲方的质量要求,在收到甲方的返工通知后一天内开始返工并承担相应的费用。 4、如果乙方在收到通知后三天内未开始返工,甲方可安排其它公司进行施工,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。 5、甲方可随时对乙方使用的材料及工具进行检查。 第三条工期 1、本工程的施工日期为:2009年7月10日至2009年8月8日,工期为30日历天。 2、因不可抗力或甲方要求,可顺延竣工日期。 3、如风力实质影响高空安全作业的,经双方确认后可做为顺延工期的证明。 第四条适用标准、规范 适用标准、规范的名称:现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。 本工程所适用的标准、规范由承包人自备。 第五条双方责任 一、甲方责任:

水管爆裂应急预案

水管爆裂应急预案 1.目的 在发生水管爆裂时,确保人身及财产安全。 2.应急指挥/救援的组织及职责 组织机构 2.1.1中心成立人员高空坠落安全事故预防与应急处理工作小组。工作小组组长由分管水工的中心副主任担任,孙健、方丛米、陈本齐、龙厚雨为该小组工作成员。! 职责 2.2.1组织贯彻落实国家有关事故应急救援与处理的法律、法规及学校有关规定。 2.2.2接受上级应急处理领导小组的领导。 2.2.3组织现场应急处理预案的演习训练和相关知识培训。 2.2.4并向上级应急处理领导小组及时汇报情况,同时视情况大小请求上级援助,尽最大努力减少事故造成的损失。 人员名单及分工 ) 2.3.1组长—— (1)抢修组—— 信号规定 公司救援信号主要使用电话报警联络: 公司紧急电话: 3.疏散程序 由中心副主任安排水电责任人关闭阀门,保护现场,对堵塞的道路、人流、受影响的住户、部门进行疏散与协调。

。 4.应急设备及物资 电话、管钳、扳手、钳子、起子 应急接头、密封胶布、阀门 5.事故时的处置措施 中心值班员接到报警或发现校区范围内出现水管爆裂事故,应立即将事故地点、楼层、水管爆裂情况报告中心副主任,中心副主任及时派员到达现场控制水管爆裂事故防止范围扩大。 中心副主任接报后必须在15分钟之内赶到现场, 并立即通知抢修组立即赶到现场。 抢修过程中中心水电责任人进行现场监督, 提供图纸、阀门位置、管道走向情况, 提供必要的用电电源, 并监督整个施工过程, 确保施工质量及对工程量进行现场核对。 《 对停水范围内受影响后的部门及住户,说明原因、抢修情况及恢复供水时间。 抢修工程完成后,及时恢复供水。中心副主任对工程进行验收,不合格的予以返工。突发水管爆裂的应急处理措施 5.6.1室内突发水管爆裂的处理 ⑴水管爆裂后漏水多少,一般与管内的水压高低有直接关系。无论水是滴漏还是喷涌而出,此时最应做的就是立刻关闭该供水管的阀门,再检查爆管原因。 ⑵用修补水管的专用胶布捆住水管的损毁部分。另外也可以用玻璃纤维胶布或环氧树脂黏剂修补水管的裂缝。 ⑶如果水管爆裂情况严重,可以用毛巾包裹住水管的破裂部分,这样既可以阻止水流四处喷射,也可以将水流引入放置好的水桶中,以免造成巨大浪费。同时还可关闭住户内总水管的阀门,完全截留屋内的自来水供应。 5.6.2室外突发水管爆裂的处理 ,

玻璃幕墙安全施工方案

玻璃幕墙安全施工方案 一、工程概况 1.工程概况 本工程为XX工程。位于XX,主体工程已完成,交通运输畅通,施工条件成熟。 2.设计与施工必须遵照的规范: (1)《钢结构设计规范》GBJ17-88 (2)《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95 (3)《建筑幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、玻璃幕墙安全施工措施 1.幕墙设计技术交底 从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。 2.隐框玻璃幕墙的施工准备 隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进

行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校安装基准线和尺寸并检查水平垂直度,为保证安装精度,施工前应对仪器进行调校。 3.施工材料的验收 (1)对结构玻璃装配组件的检查验收:检查装配组件长宽尺寸、对角线尺寸是否超差;粘接是否完好,玻璃表面是否清洁;镀膜玻璃如有严重划伤大片掉膜应立即更换。 (2)对立梃和横梁用铝型材要测定其平直度和扭拧度,如有明显的扭拧则不能使用。检查型材表面保护层粘贴情况,有无严重的脱落。 (3)对上墙的五金配件进行验收,检查其是否符合设计要求,如不锈钢螺栓、绝缘胶垫等。还要进行耐候胶型号及保险期的检查。 4.隐框玻璃幕墙的施工工艺 隐框玻璃幕墙施工工序为:放线→固定支座安装→幕墙立梃横梁安装→结构玻璃装配组件安装→玻璃装配组件间的密封及四周收口处理→楼层间防止隔层处理→全面检查及清洁。 (1)隐框幕墙立梃和横梁的安装 施工中应掌握正确的放线方法,保证立梃横梁安装水平在主梁全部或基本悬挂完毕后,再逐根进行调整,以保证隐框幕墙外表面平整。 (2)结构玻璃装配组件的安装 结构玻璃装配组件可由上至下安装,也可由下至上安装,一般可随土建施工进度,大部均由上而下安装。从下而上安装应待结构装饰施工完毕,否则安装时易遭到土建施工的破坏。上墙方法分内装或外装,若按形式分也可分为内块式悬挂法和外压板式悬挂法。不论用何种形式,悬挂固定前要逐块调整组件至相互平齐、间隙一致,板面表面的平整采用刚性直尺或铝方通料来进行测定。对不平整的部位,应调整固定块的位置或加入垫块。可采用木质材料或半硬材料制成的标准尺寸模块,插入两板间的间隙,以确保间隙一致。插入的模块在装配件固定后应取出,以保证板间有足够的位移空间。 玻璃装配组件安装过程中,当幕墙整幅高度或宽度方向尺寸较大时,特别要注意安装过程中的累积误差,适时进行调整,只有全体结构玻璃装配组件固定完毕后,表面的平整度和垂直度才真正代表隐框幕墙的外形形象。 (3)装配组件间的密封

玻璃幕墙爆裂应急预案

玻璃爆裂应急预案 报告内容:在什么位置?发生了什么事(事故类型)?人员伤亡情况及目前现场得情况等。简单明了得重复两次。 应急预案得启动,应急预案启动后,根据事故现场得特点,及时向应急总指挥提供科学得工程技术 巡逻保安发现爆裂玻璃 立即报主任及当班领班 应急指挥长接报后根据事件得严重性就是否启动应急预案 楼层玻璃爆裂未脱落未造成人员伤亡事件 不启动应急预案 现场领班立即赶往现场组织人员维护现场秩序、同时将危险区域用警戒线隔离、 通知工程部或专门人员立即赶往现场处理抢修、 现场保安人员直至接到上级通知、方可撤离警戒线恢复现场秩序。 现场保安人员以书面得形式详细记录事件得全部过程上报领导 楼层玻璃爆裂脱落造成人员伤亡事件 立即启动应急预案 立即拨打120、110 应急救护组立即组织、协调应急救援、应急救灾、伤员救治及转送行动 安排专人 前往道路迎接 应急警戒组立即组织人员赶往现场疏散人群、维护现场秩序、同时将危险区域用警戒线隔离 应急抢修组立即赶往现场组织抢修、防止事态进一步发展 现场保安以及主管积极配合公安部门调查取证、勘察现场、收集有关资料、上报上级领导 分析事故原因,对应急救援工作进行总结分析,对存在得问题提出改进建议。 应急结束:受伤人员全部得到救助或脱离险竟、受伤人员得到基本救治、事故危害得到控制、紧急疏散得人员得到安置或恢复正常秩序,由应急领导小组部根据应急救援得实际情况,宣布应急救援结束;严重以上事故得,应取得上级主管部门与相关政府部门得同意后,方可宣布应急救援结束。

方案与技术支持,有效地指导应急反应行动中得工程技术工作、应急指挥小组接到事故报告后,立即赶赴现场,了解与掌握事故情况,指挥抢救与维护现场秩序,保护事故现场,同时,立即把事故情况向分公司、公司应急救援领导小组汇报,以便领导了解与指挥事故抢救。 抢救:救援组应根据现场人员受伤情况,立即将伤者抬离危险区域,避免进一步得伤害。 1、去除伤员身上得用具与口袋中得硬物。 2、在搬运与转送过程中,颈部与躯干不能前屈或扭转,而应使脊柱伸直,绝对禁止一个抬肩一个抬腿 得搬法,以免发生或加重截瘫、 3、创伤局部妥善包扎,但对疑似颅底骨折与脑脊液漏患者切忌做填塞,以免导致颅内感染。 4、颌面部伤员首先应保持呼吸道畅通,撤除假牙,清除移位得组织碎片、血凝块、口腔分泌物等,同时 松解伤员得颈、胸部纽扣。 5、复合伤要求平仰卧位,保持呼吸畅通,解开衣领扣。 6、周围血管伤,压迫伤部以上动脉干至骨骼,直接在伤口上放置厚敷料,绷带加压包扎以不出血与不 影响肢体血循环为宜、当上述方法无效时可用止血带,原则上尽量缩短使用时间,一般不超过1小时为宜,作好标记,注明上止血带时间。 7、有条件时迅速给予静脉补液,补充血容量。 8、快速平稳地送医院救治、迅速移走周围可能继续产生危险得坠落物、障碍物,为急救医生留通道, 使其可以最快速度到达伤员处。 9、高空坠落不仅产生外伤,还产生内伤,不可急速移动或摇动伤员身体。 10、应多人平托住伤员身体,缓慢将其放至于平坦得地面上、 11、发现伤员呼吸障碍,应进行口对口人工呼吸、 12发现出血,应迅速采取止血措施,可在伤口近心端结扎,但应每半小时松开一次,避免坏死。动脉出血应用指压大腿根部股动脉止血、 13、抢救伤员时,无论哪种情况,都应减少途中得颠簸,也不得翻动伤员。 保护现场 现场总指挥在组织自救得同时,应派人保护现场,防止事态扩大,为今后得事故调查提供真实依据、项目部得管理人员应立即在现场维持秩序,在现场周围设置警戒范围,劝阻无关人员离开现场,防止其它相关事件得发生。 在医护人员来到后,项目管理人员与班组长应协助救治伤员并派专人随救护车前往医院(提供受困人员方位,协助抢救),同时保护好现场。因抢救人员、防止事故扩大以及疏散人员等原因,需要移动现场物件得应当由专人负责,做出标志,绘出现场简图(拍照或录像)并写出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证,并按规定移交有关人员处理。 在现场抢救得同时,现场总指挥应将事故情况立即向公司领导报告,并写出事故报告、 事故善后及处理 1)应急领导小组应根据现场情况,由应急总指挥组织,专人负责组织抢救工作,统一调派所需得车