配电网规划的主要原则

城市电网规划以城市总体发展规划为依据,强调其整体及长期的合理性和适应性。一些影响整个电网结构的技术原则,如电压等级、可靠性、变压器负载率、变电所最佳容量、一

次接线方式和电网允许短路容量等,都应遵循既定“原则”,同时在具体条件下应有适当的

灵活性。因为我国城市规模和经济发展程度相差悬殊,情况各有不同,另外,技术原则本身也受时间、地域、社会经济、科学文化和电力工业状况诸因素的影响和制约,所以,要强调

“原则”,但要把“原则”看成随时代而进步、发展的结果。这点应是讨论下面各条原则的

出发点。

一、城市电网电压等级

目前,我国省会城市和沿海大中城市基本上已建成220kV 超高压外环网或双网,经过

多年的改造,基本上形成了220/110(66)/10/0.38kV 或220/35/10/0.38kV 四级输配电压,一般称220kV 为送电电压,110、66、35kV 为高压配电电压,10kV 为中压配电电压,380/220V 为低压配电电压。各级电压电网的功能因城市规模不同而异。

电压等级是根据技术经济综合论证确定的,它和国家的经济发展,尤其是电气设备制造

技术水平密切相关。由于城市经济的迅速发展,电力负荷大幅度上升,有的城市负荷密度已

达3~4 万kW/km 2,个别小区高达几十万kW/km 2。所以,增大配电网容量是目前城网的突

出任务,其中提高城网配电电压成为大家关注的问题。

尽量简化城网的变压层次,有利于提高电网运行的经济效益和可靠性。同一电网各级电压要匹配合理,相邻两级电压差不应太小,此外还要考虑变压器容量大小的协调,以免上一级变电站因容量太大而使低压侧出线多而发生困难。

二、供电配电系统的可靠性

供、配电可靠性是指对用户连续供电的可靠程度。在城网规划中,应从满足电网供电安

全准则和满足用户用电要求两方面来考核。

(1)我国规定城市配电网必须满足“N —1”准则,具体是指:

○1 高压变电所中失去任一回进线或一组降压变压器时,必须保证向下一级配电网供电;

○2 高压配电网中一条架空线或一条电缆,变电所中一组降压变压器发生故障停运时,在正常情况下,除故障外处不停电,不得发生电压过低,不允许设备过负荷,在计划停运情况下,又发生故障停运时,允许部分停电,但应在规定时间内恢复供电;

○3 低压电网中当一台变压器或电网发生故障时,允许部分停电,但应尽快将完好的区段

在规定时间内切换至邻近电网恢复供电。

(2)对满足用户用电程度的规定是:

○1 两回路供电的用户,失去一回路后,应不停电;

○2 三回路供电的用户,失去一回路后,应不停电,再失去一回路后,应满足50%~70%

用电;

○3 一回路和多回路供电的用户电源全停电时,恢复供电的目标时间为一回路故障处理时

间;

○4 开环网络中的用户,环网故障时需通过电网操作恢复供电的,其目标时间为操作所需

时间。

确定具体目标时间原则是:负荷愈大的用户,目标时间应愈短。可分阶段规定目标时间。

由于考虑到我国各地区电网情况差别较大,以上规定中没有统一的量化标准。实际上,

许多城网已按量化指标进行考核评估,如配电网的可靠性评估指标有:

LSC N——电源及输电设备全部正常时电网供电能力(MW );

,L max 为电网最大预测负荷;

LSC L

FTR——电网储备系数N max

FTR

L

max

LOLE ——电网缺电时间期望值(天/年);

EENS——电网电量不足期望值(kWh/ 年);

FLOL ——电网缺电频率(次/年)。

(3)配电网可靠性的评估指标有:

○1 各负荷点、馈线、变电所及系统的缺电时间期望值LOLE 、电量不足期望值EENS;

○2 与用户有关的系统平均断电频率【SAIFI ,次(/ 户·年)】、系统年平均断电时间【SAIDI ,小时/(户·年)】、用户平均断电频率【CAIFI ,次/(户·年)】、平均供电可用率(ASAI ,%)

和平均电量不足【AENS,kWh 次/(户·年)】。

由于资金短缺、缺乏远景规划等原因,我国城网建设普遍滞后于经济发展,也滞后于电

源建设。设备陈旧、供电容量不足、网架结构不合理,导致事故率高,可靠性指标低。

做好城网网架结构是提高供电质量的根本性措施。通常,在确定网架方案时不仅要校核

“N —1”准则,还应按送、配电网络分别计算其它可靠性指标,根据计算结果来修改接线方

式和网架结构,使规划网架能达到较高的可靠性指标。

三、降压变压器负荷率取值

变压器负荷率又称运行率,是影响变压器容量、台数和电网结构的重要参数。其值为

T

变压器实际最大负荷( )

kVA 变压器额定容量(

kVA

100%

(1–1) 国内和国外对T 的取值大小有两种观点和两种做法,一种认为 T 值取得大为好,下称

高负荷率;另一种则相反,称为低负荷率。下面就这两种观点分别进行讨论分析。

3.1. 关于高负荷率 T 的具体取值和变电所中变压器台数

N 有关, 当 N =2时,T = 65%;N = 3时,T =87%

(近似值); N =4时, T = 100%(近似值) 。

根据变压器负荷能力中的绝缘老化理论

, 允许变压器短时间过负荷而不会影响变压器的

使用寿命,大体取过负荷倍数为1.3时,延续时间2h 。按 “N — 1”准则,当变电所中有一台 变压器因故障停运时, 剩余变压器必须承担全部负荷而过负荷运行,过负荷率为1.3。所以, 不同变压器台数的

T 值不同,台数增多, T 值增大。

提高 T 值能充分发挥电网中设备的利用率,减少电网建设投资,降低变压器损耗。 变压器取高负荷率时,为了保证系统的可靠供电,

在变压所的低压侧应有足够容量的联

络线,在 2h 之内经过操作把变压器过负荷部分通过联络线转移至相邻变电所。联络线容量 为

L=(K -1)P(N -1)

(1–2)

式中, K — —变压器短时过负荷倍数;

P — —单台变压器额定容量; N — —变压所中变压器台数。 3.2. 关于低负荷率

变压器负荷率 T 的取值和变电站中变压器台数

N 的关系是: N =2时, T =50%; N =3

时, T =67%(近似值) ;N =4时, T =75%。

种观点与前者截然不同, 当变电所中有一台变压器因故障停运时,

剩余变压器承担全

部负荷而不过负荷, 因此无需在相邻变电所的低压侧建立联络线、负荷切换操作都在本变电 所内完成。香港和日本东京的城网中降压变压器均取低负荷率。

对变压器负荷取值的不同看法产生了设计观念和对经济评价准则上的差别。 90 年代初, 我国个别城市主张采用低负荷率。为了使论证的计算方案有可比性、 普遍性和尽可能与实际 电网接近,取计算方案的电网覆盖面积为

100km

2 的方形,内有两个电源,供电区的负荷密

度分别取 1 万, 1.5 万, 2.0 万, 2.5 万,? ? , 5 万 kW/km 2 各负荷水平,计算网络包括两级

电压,上下两级变压器不同负荷率和不同变压器台数的组合方案见表

1–1,采用静态优化模

型,共算了360 多个方案,各个计算网络的可靠性指标靠近。

以上是按新建电网进行计算比较的,在实际上会遇到另一种情况,即对已运行的变电所增容扩建,对网架不需要作重大改变,只需增加变电所容量(加大单台变压器容量或增加变

压器台数)和相应的配电线路。针对这种情况也作了各种方案,进行计算比较。经过大量计

算后可归纳出以下几点:

(1)关于投资。按新建电网计算,高负荷率时的电网总投资比低负荷率的总投资节省,

35kV 电网平均相差10%,220kV 电网平均投资相差不到5%。按变电所增容扩建计算,既

有高负荷率时电网投资比低负荷率的投资省的,也有低负荷率时电网投资比高负荷率的投资

省的情况,这取决于变电所中变压器的台数,有3 台变压器时出现后一种情况。大量的计算数据证明了在大多数(不是全部)情况下高负荷率比低负荷率有较高的经济效益,这正是许多人主张取高负荷率的理由。

(2)低负荷率时的电网网损比高负荷率时小5%~15%。

表1–1 变压器组合方案

变电站中主变

压器台数(台)

变压器负荷率

220 kV 110

kV

35

kV

220

kV

1 2 3 4

110 35 220 110 35 220 110 35 220 110

kV kV kV kV kV kV kV kV kV kV

35

kV

2 2 2 低低低低高高高低低高高高

2 3 3 低低低低高高高低低高高高

3 3 3 低低低低高高高低低高高高

3 4 4 低低低低高高高低低高高高

4 4 4 低低低低高高高低低高高高

(3)低负荷率平时的电网供电可靠性高于高负荷率的可靠性。如当一台变压器故障时,

只要在本变电所内进行转移负荷操作,无需求助于临近变电所,故称为纵向备用,也不会因外部转移负荷有困难而延长停电时间。而且,误操作事故率高于设备事故率。

(4)高负荷时,需要在变电所之间建立联络线,以备必要时转移负荷,其容量按式(1–2)计算,若变电所容量为3×24 万kVA ,变压器过负荷倍数为 1.3,则联络线的通道要比征用

一个变电所址困难得多。所以城市规划部门很赞成变压器取低负荷率。

(5)低负荷率时,电网有更强的适应性和灵活性,对于经济发展迅速、人口密度大和

用电标准高的城市是可取的。

(6)高负荷密度城市取高负荷率时经济优势逐渐减弱,也说明高负荷密度区宜建大容

量变电所。

(7)变压器取低负荷率是简化网络接线的必要条件,对城网自动化有利。

由于我国各城市的具体情况相差甚远,社会经济发展程度不同,原有电网基础也不同,

同时人们对经济性和可靠性的评估准则也不尽相同,不能对负荷率的两种取值哪种优、哪种劣简单下结论。可参考上述分析,结合本地区实际条件,因地制宜。在我国,降压变压器取

低负荷率还是新观念,需要在实践中加以验证。

四、变电所最佳容量及变压器台数

变电所容量和变压器台数是影响城网结构、可靠性和经济性的又一个重要因素。变电所容量和台数不同,网内变电所总数、变电所的主接线形式和系统的接线方式也就不同,也必然对电网的经济性和可靠性产生不同影响。

4.1. 国外情况

变压器容量和一次侧电压有密切关系,也即变电所容量和它所在电网功能相适应。据

15个国家统计,输送电系统中的单台变压器变化范围很大,如40kV电压的电网中变压器容量为240~770MV A,而送配电系统的单台变压器容量变化范围要小得多。用另一个概念来

说,即电压等级高,变电所密度低,变压器容量大;电压等级低,变电所密度高,变压器容

量小。

另外,还有一些因素影响变压器容量大小的选择,如单位容量(MV A)费用、系统短路容量、运输条件和安装环境等。

变电所密度和容量还与负荷密度及其增长率、变压器的负荷率等因素有关,高负荷密度地区需要建造多而大的变电所,这是众所周知的。负荷增大速度是选择变电所容量的重要依据。国外普遍掌握的原则是:开始阶段,负荷密度小时多用较大容量变压器。若变压器低负

荷率运行,单位变电容量(MW)费用大于高负荷率运行变压器;若用小容量变压器,提高

变压器负荷率,能降低成本。选择大容量还是小容量变压器,关键看负荷增长率,负荷增长大的地区若选用小容量变压器,必然很快被大容量变压器所代,是不经济的。

4.2. 论证计算

供电容量不足几乎是当前我国所有城网都存在的问题,增加降压容量是解决供需矛盾的

位移措施。在具体实施时可采用不同方式增容,多布点,多建新的降压站,也可采取增加布点和扩容相结合的方法。但是,布多少点为合适,变电所扩建到多大规模,几台变压器为最好,迫切需要一个科学的回答。下面将对论证的基本思路及以上参数的计算进行简单的介绍。

4.2.1. 基本思路

假如要对某城网220kV系统增容,所选变电所规模大或小将直接影响该级电压变电所

的数量和变压器的台数,从而影响该级电压电网连接;同时,上一级电压的这种决策差异必

然导致下一级110kV(或35kV)电网中变电所数量、变压器容量和台数以及电网接线的变

化。这个简单明了的例子说明变电所规模受众多因素的影响和制约,这就要求我们必须从整

体角度来考察变电所的作用和效果,变电所最佳容量和最佳变压器台数取决于许多因素,而不是简单的单一参数。

4.2.2. 几个参数计算

模型应忠实地表达上述基本思路,把有关的因素尽可能多地反映在模型里,使求得的解更接近实际。

(1)电路电压降

一条线路被负荷支线分成几段时全线电压降为

n

U3(iR cos iX sin)(V)(1–3)

i1

其中百分数为

n

100

U(%)3(iR cos iX sin)

U100

i1

n

(1–4)

(Sl)(r cos x sin)

i i

i1

2

10U

式中,r,x——单位长度线路的电阻和电抗,Ω/km;

U——线路电压,kV;

l i——线路第i段的长度,km;

S i——通过第i段线路的电力负荷,kVA;

cosφ——负荷功率因数。

定义线路电压降为1%时的负荷矩为H,即

n

(Sl)

i i

i1

H

(1–5)

U

把式(1–4)代入式(1–5)得

2

1 0U

H

(1–6)

r cos x sin

称H 为单位电压调整常数,因为当线路的导线截面、功率因数和电压确定后,它的值

和电压调整百分数、线路长度、线路负荷大小无关,其单位为km·kV A。

(2)线路负荷分配

线路电压降不仅只与线路长度、线路负荷大小、线路电路参数和功率因数有关,还与线路的沿线负荷分配情况有密切关系,现定一参数,称负荷分配系数LDF ,其值为

LDF P( L(

线路总负荷)线路总长)

总负荷矩

(1–7)

把式(1–5)代入式(1–7)得

LDF PL HU

这是一个描述线路沿线负荷分配情况的参数,其值大小反映负荷分配状况,也可以用

它来计算线路的电压损失和功率损耗。线路负荷的分配情况是多种多样的,但计算时不外乎两种方式:一种是沿线均匀分配;另一种是不均匀分配。后者又分为两种情况:首端负荷密,末端稀,从首端至末端逐渐递减;末端负荷密,从首端至末端逐渐递增。

对负荷沿线均匀分配的辐射式网络,宜用下式,即

LDF

2n

n 1

1~2 (1–8)

式(1–8)对三种分配方式都适用。

对首端密、末端稀的不均匀分配电网,宜用

LDF

3n

2n 1

1 ~1.5 (1–9)

对首端稀、末端密的不均匀分配电网,宜用

LDF

n

2

n (n 1) (1–10)

2 [i(n i 1)]

i 1

式中,n——从干线引下的支线数。

在实际应用时,n 是可以按具体电网预先确定的,LDF 值随之而定。

(3)变电所和线路投资费计算

C e gs fn (1–11)

ss f

式中,C ss——变电所投资费;

f——每个进出线间隔建设费;

n f——进出线间隔数;

e 和g——根据本国变电所的费用—容量统计数据线性化处理后得到的常数。

由于一次变电所和二次变电所每个进线间隔和出线间隔的建设费用有较大的差别,故应分别计算,但为了简化计算,也可把两者归并为一个模型,即

C l=C f L (1–12)式中,C l ——线路建设费;

C f ——每公里线路建设费。

(4)变压器功率损耗费计算

变压器的铁损和铜损可用线性模型来计算。

变压器铁损为

' '

T a b S (1–13)

i

变压器满负荷时铜损为

' '

T c d S (1–14)

c

系数'

a 、

'

b 、

'

c 和

'

d 根据实际应用变压器的损耗数据经线性化处理后求得,

'

a 和

'

c 的

单位为kW ,'

b 和

'

d 的单位为kW/kV A 。

(5)变压器能耗费计算

变压器能耗按下式计算

2

E [T T (U

F ) (LF )] 8760 (1–15)

t i c

式中,E t——一台变压器的能耗,kWh;

UF——变压器利用系数;

LF——负荷损耗系数,其经验公式为LF=a(L f )

2+bL f,其中L f 为负荷系数,a b 1,输电系统a=0.3,配电系统a=0.15。

当供电系统有n s 个变电站,每变电站有n t 台变压器时,变压器的总能耗为

E st=n s n t E t (1–16)

折算投资费为

C

t E C

st s

C

(1–17)

式中,C t——为了补偿年能耗E st 所需要的投资;

C s——单位电能费用;

C——投资效益系数,含折旧费、维修费和利润。

式(1–17)可改写为另一种形式。设供电区面积 A 内有n s 座变电站,每座变电站容量为S,其对应供电面积为a s,则有

S

Da

s

(UF )(DF )( PF )

(1–18)

n s A

a

s

(1–19)

式中,D——负荷密度,万kW/km 2;

UF——变压器负荷率或利用系数;

DF——负荷差异系数,DF=各变电所的最大负荷之和/供电区 A 的最大负荷;

PF——变电所平均功率因数。

将式(1–13)~式(1–16)和式(1–18)、式(1–19)代入式(1–17)并经过运算,即

得计算变压器投资费的另一形式为

1

C a b a (1–20)

t 1 1 s

其中

8760n C AD

t s ' ' 2

a [

b d (UF ) (LF )]

1

C(UF )( DF )( P F )

8760n C A

t s ' ' 2

b [a

c (UF ) ( LF )]

1

C

(6)线路损耗费计算

这里分别计算一次干线和二次支、干线的损耗。

假定线路供电面积为L×2b 的矩形,负荷为均匀分配,如图1–1(a)所示。二次干线总

功率损耗为

P ms=K2La f (1–21)其中

D 1 1 1

2

K rA[ ] ( )

2 2

U (PF )( D F ) 3 2n 6n

(1–22)

式中,a f——一回二次干线路供电区面积;

L——二次干线长度。通过支线的功率为

p

a Dl

Dbl

f

(DF ) 2L( DF )

(1–23)

式中,l——二次支线之间的距离;

b——二次支线长度,b=a f /2L,如图1–1(a)所示。

经过计算得二次支线上的总功率损耗为

2

L

' 2

P K a

2 (

3 )

ss f

8L

(1–24)

图1–1 一、二次干线负荷分布示意图

(a)二次干线负荷分布;(b)一次干线供电区

若二次干线和二次支线有相同的n,且负荷为均匀分配,则式(1–24)中的'

K 和式(1–22)

2

中的K相等。

2

二次干线和二次支线的总功率损耗为P ms+P ss,相应的电能损耗为

'2

K L

2

2

E8.76(LF)(K La a)

sl2f3f

8L

(1–25)折算到投资费为

C

sl E C

sl s

C

(1–26)

一次配电线的损耗和投资费用计算类似于二次配电线的损耗和投资计算。a f、b和L各代表与前相同的含义。R s为二次变电所的供电半径,则

a

f

b R

s

2(L R)

s

(1–27)

一次配电干线的供电区,如图1–1(b)所示,有

a2(b R)(L R)

f s s

一次配电线的能耗折算成投资费为

3'2

8.76(LF)C R K R

p s s2s2

C[(L)K a a]

sl22f2f

C L2L(L R)

s

(1–28)

五、城网一次接线方式

城网接线是整个电力系统中的重要组成部分,它吸收全国主网约80%的电量,所以城

网接线与主系统运行有着密切的关系。

城网接线包括变电所接线和网络接线两部分(有的城网还要考虑发电机上网接线方式),而每一部分接线方式又取决于它所取的电压等级、电网的功能及其在系统中的地位。

城网供配电能力是当前评价城网的首要指标。近几年来,随着改革开放的深入,城市经济繁荣,第三产业迅速发展,人们生活水平明显提高,家用电器大量增加,许多城市市区用

电负荷增长速度高于送配电网建设增长,但城网的送配电能力明显低于发、用电容量增长,

成了电力流通环节的“瓶颈”。

供电可靠性是评价城网的又一重要指标,一旦用电量达到“温饱”水平之后。人们对供电的可靠性意识会越来越强。因为城市建筑日趋向高空发展,大量超高层建筑的出现,以计算机和现代通信为代表的大量现代化信息、控制网络的应用和发展,以及居民对电的依赖程度

的日益增加,这些都对城网供电可靠性和电能质量提出了更高要求。电网接线方式是决定可

靠性的重要因素。

此外,电网的灵活性、建设投资、占用空间、环境保护和城网自动化技术推广应用等等

都是评价城网接线方式的重要指标,对具体接线起重要作用。

六、城网短路容量

近10 多年来,城乡电网有了很大发展。目前,省会城市和沿海大城市基本上已建成了

220kV 超高压外环网或从环网,一批220kV 或110kV 高压变电所深入市区,大大增强了市

区电网的供电能力。由于城网的发展,各级电压的短路容量不断增大,不少城网已出现短路容量超过断路器开断能力的现象,这是很危险的。根据我国目前的设备制造水平,认为各级电压电网的最大短路电流不应超过以下值:

电压(kV )220 110 66 35 10

短路电流(kA)50 25 25 24.7 16~20.2

短路容量(MVA)19000 48000 2800 1500 250~350 如果城市电网的短路容量超过上述规定,应采取各种限制措施。

(1)在保证可靠性的前提下,选择合适的网络结构。这是城网规划时可采取的最有效

的措施,其中有:

○1 城网分片运行,使每片的电源负荷基本平衡,既能独立运行又能相互支援。

○2 环型接线,开环运行。环型接线是为了提高供电可靠性,但当电网变电容量增大之

后,电网的短路容量超过开关设备的允许短路容量,所以在正常运行应把环打开,发生故障时闭环。

○3 简化接线。终端变电所尽量采用线路变压器组接线,既能降低短路容量,又能节省

建设投资。减少中间变电所数量,也能有效地减少短路容量。

○4 变电所母线分段运行,辐射式供电。

(2)含发电厂的城网,把发电机直接接到负荷中心,减少网中潮流。

(3)选用合适容量的变压器、高阻抗变压器或分裂绕组变压器等。

(4)变压器低压侧装母线电抗器等。

浅谈面向供电可靠性的配电网规划方法与应用

浅谈面向供电可靠性的配电网规划方法与应用 发表时间:2018-06-15T15:24:35.577Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:陈玉明 [导读] 摘要:供电可靠性是主要是指供电系统对用户能够持续供电能力的具体体现。 (国网宁夏电力有限公司固原供电公司宁夏固原 756000) 摘要:供电可靠性是主要是指供电系统对用户能够持续供电能力的具体体现。同时,它也是电力可靠性管理工作中的一项重要内容,其直接反应了供电系统对用户的服务质量和供电能力,是一个供电企业管理水平和技术装备水平的综合体现。随着我国社会经济的不断快速发展,人们对供电系统的可靠性要求越来越严格。因此,进一步提高供电的可靠性不仅是广大用户的期望,同时也是供电企业不懈努力的终极目标。本文主要探讨了面向供电可靠性的配电网规划方法与应用。 关键词:供电可靠性;配电网规划;方法;应用 1影响供电可靠性的因素 1.1配电网网络接线对供电可靠性的影响 配电网网络接线质量及水平直接影响电网故障修复效率。高水平及高质量的电网网络接线可以使故障检修的时间大大缩短,通常情况下,配电网网络接线水平由接线模式的典型化率来评价。电网网络线路的分段直接影响电网故障的影响范围,一般情况下,一个线路分段中出现电路故障会影响整个分段线路电力的正常供给,因此,缩小电网接线分段的范围可以降低故障的影响范围,但过小的电网接线分段范围会增加电网运行管理的成本,因此,在配电网接线分段时要经过综合的考量,选择适中的分段范围,以在电网运行管理成本控制的基础之上减小故障的影响范围。此外,电网各分段线路之间的相互联系与变电站具备的备用主变性能对故障发生后各电网分段之间负载的转移具有十分重要的作用。 1.2供电技术水平对供电可靠性的影响 配电网的技术水平主要从配电自动化建设水平、带电作业水平、状态监测及检修水平3个角度来衡量。配电自动化系统是指利用现代计算机技术、信息与通信技术,将配电网的实时运行信息、电网结构、设备状态等信息集成而构成的完整自动化系统。系统的运用可有效提高供电可靠性。带电作业是指在高压电工设备上不停电进行检修、测试的一种作业方法。带电作业是避免检修停电,保证正常供电的有效措施。状态检修是指根据状态监测和诊断技术提供的设备状态信息,判断设备的异常,在故障发生前进行检修的方式。状态检修可减少不必要的检修工作,进而可降低因检修而导致的停电时间。 1.3电网运营管理对供电可靠性的影响 电网运行管理对配电网运行的可靠性也有极大的影响。配电网运行管理是配电网系统正常运行的基础,而配电网运行管理对配电网供电可靠性的影响主要分为运行管理模式、运行管理制度、运行管理人员素质、运行管理自动化水平等几方面的因素。首先,配电网运行管理制度直接关系配电网电网构建、电力输送、供电设备管理、故障维护等各个工作环节的开展模式与方法。其次,配电网运行管理人员素质是配电网运行管理工作是否能够高效开展,配电网工作是否能够有条不紊进行的关键。此外,配电网运行管理的自动化水平是影响配电管理工作及配电工作各环节效率的重要因素。配电单位在电网运营管理方面应该积极构建完善的运营管理制度,培养优秀的运营管理人才,提升配电网运行管理的自动化水平,从而提升配电网的供电可靠性。 2面向供电可靠性的配电网规划方法与应用 2.1面向供电可靠性的配电网规划整体思路 面向可靠性的配电网规划整体思路,主要分为三大部分:对现有配电网的现状进行科学有效地调研、对配电网中的薄弱环节进行有效的分析并制定提高供电可靠性的方案以及对方案的进一步验证。对配电网现状进行调研主要涉及到的内容有供电企业以及供电区域的整体具体情况进行调研、配电网的可靠性现状进行有效的调研以及对可靠性产生影响的因素进行调研。在进一步提高供电可靠性方案制定的环节,首先要根据调研的配电网数据进行科学有效的分析,找出配电网供电可靠性的薄弱环节,然后再制定该供电区域的供电可靠性目标,最后制定供电可靠性的提高方案的主要依据是以供电可靠性为目标。对制定方案的验证主要是对涉及计算方案在充分执行的前提下能否达到之前设定的供电可靠性的目标。 2.2配电网供电可靠性薄弱环节的分析方法 供电可靠性影响因素的分析方法配电网存在设备水平、技术水平、网络结构以及运营管理四个维度。因此,本文主要从这几个维度的角度出发来对影响供电可靠性的因素进行分析,在此基础上构建一个比较系统的相对应的指标体系,以此作为实际调研数据时的主要依据。分析配电网供电可靠性薄弱环节通过对共带你区域的配电网的供电可靠性指标进行科学有效的调研,可以做到对配电网的供电可靠性水平有一个比较直观的认识。对其进行的调研也是从设备水平、技术水平、网络结构以及运营管理四个角度出发,充分结合供电可靠性的影响因素相关的指标数据,对引起停电的各种原因进行分析,以及停电时间在总停电时间中所占的比重,通过此种方法可以发现配电网供电可靠性中的薄弱环节。一旦发现问题,及时针对这些问题制定出科学有效的解决方案,进一步做到供电可靠性的提升。 2.3供电可靠性提高方案的制定及应用 2.3.1合理的网络结构 合理的配电网结构是提高用户供电可靠性的基础。为了优化网络结构,一方面应该优化线路的分段数。对于用户较多的线路应多装设线路分段设备,尽量减小分段用户数,以缩小线路的停电范围。另一方面,应该提高线路的环网化率和线路可转供率。配电网环网结构可以实现线路间的负荷转供,进而可以大大提高供电可靠性。 2.3.2提升技术水平 推广带电作业。带电作业是避免检修停电,保证正常供电的有效措施。供电企业应深入研究配网不停电作业技术,形成符合所辖配网实际情况的不停电作业核心技术。在供电企业内部开展配电常规带电作业项目的技术培训,提高实施带电作业人员的技术水平。加强配电自动化建设。首先,应提前开展配电网通信系统建设,保证信息及时接入是配电网自动化的关键环节。在配电自动化终端设备及主站系统均具备接人条件的情况下,若没有有效的接人通道,将使自动化系统无法发挥应有的作用。其次,在推广配电自动化技术的同时,应加强配电网运营人员在配电网运行、维护和管理方面的技术水平,提高配电运营部门对配电网故障情况下的反应速度和联合工作能力。推广设备状态监测及检修。首先,应全力推进状态监测模式转变,逐步建立以带电测试为主、停电实验为辅,结合巡视、抽查等多种形式的状态

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 深圳供电局企业标准 Q/3SG—1.03.02—2001 深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 2001—09—30 发布 2001—10—01 实施 前言 为规范深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工 作,规范用户电能计量方式,制定本标准。 本标准规定了深圳城市中低压配电网的划分、规划设计原则及深圳城市中压配电网、低压配电网的结线方式;规定了用户供电方式与技术要求;规定了电能计量方式;规定了实施配网自动化的原则。本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳城市中低压配电网的现状及发展方向。本标准由深圳供电局生技部门归口。本标准主要起草单位:深圳供电局规划分部、深圳供电局计量测试所、深圳 供电局生技工作组。 本标准由深圳供电局规划分部负责解释。

目录 1. 范围 (1) 2. 引用标准及规范 (1) 3. 总则 (2) 4. 一般技术要求 (2) 5. 中低压配电网结线 (5) 6. 用户供电 (7) 7. 用户电能计量方式 (11) 8. 配网自动化原则- (11) 附录A:本标准用词说明 (13) 附图1:城市中压配电结线方式图 (14) 附图2:各类用户高压供电方式示意图 (16) 附图3:含居民用电的综合型低压配电系统分类计量设计示意图 (17) 1. 范围 1.1本标准适用于深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作。 1.2根据深圳城市发展规划,特区内的福田、罗湖为市级中心;南山区、盐田区,以及特区外宝安区的新安镇、西乡镇,龙岗区的龙岗镇(龙岗中心城)为次级中心。本标准所指的城市中低压配电网即为与上述区域相对应的由深圳供电局运行维护及与其联网的中压(10kV)、低压(380/220V)配电网;本标准所指的用户为在上述区域内由深圳供电局通过中压或低压配电网供电的用户。 2. 引用标准及规范 下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术导则的条文。本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可能性。 能源电[1993] 228号“城市电网规划设计导则” DL/T 599-1996 “城市中低压配电网改造技术原则” GB 12325-90 “电能质量供电电压允许偏差” GB/T 14549-93 “电能质量公用电网谐波” GB50052-95 “供配电系统设计规范” GB50053-94 “10kV及以下变电所设计规范” GB50054-95 “低压配电设计规范” Q/3SG-1.03.01-2001 “深圳电网中低压配电设备技术规范及选用原则” Q/3SG-1.05.01-2001 “110kV变电站设计技术规范” SD325-89 “电力系统电压和无功电力技术导则(试行)”

智能配电网规划的方法和工具是什么

实现智能配电网规划的关键在于研究开发适合其特点的方法与工具。文章基于第23届国际供电会议规划分会(CIRED2015-S5)中的相关议题,从负荷模拟和预测、网络模拟和表示、规划中广泛涉及的电气计算和分析3个方面介绍了与智能配电网规划有关的方法和工具,旨在为该领域的研究开发人员提供参考与借鉴。 0引言 传统配电网规划一般仅考虑了最严重工况的情形(如最大负荷的预测值),而采用节点负荷的历史极大值对配电网荷载能力及电压分布进行校核计算,这样造成规划方案一般都会事先预留较大的容量裕度,且对配电设备一般不设置监控手段。在负荷增长率较快和无分布式电源(DG)接入的情况下,这种传统方式尚有其合理性。但是,随着智能配电网的发展,负荷越来越主动,可再生能源发电占比越来越高,造成电网运行中的不确定因素越来越多。如果仍然采用传统确定性的规划方法,必然造成电网容量的利用率低、投资建设成本高、故障风险难于掌控等负面后果,而这些又都有可能成为大规模可再生能源接入的障碍。 为了提高电网建设的经济性,未来的规划应该主要考虑大概率事件以及小概率大损失事件,这依赖于对长期历史数据的统计分析,以及对实时运行数据的监测管理,而这又依赖于量测技术和智能装备技术的发展。相应地,配电网规划方法和工具的研究重点也将发生变化,主要体现在以下3个方面: 1)考虑不同的负荷量测方式和预测方式。由于可以利用从智能电表获得的时间序列数据,因此可实现基于每小时/每季度的电能计量数据构建较为精确的负荷模型,包括一年以上的预期负荷变化曲线以及描述这一预期变化曲线的正态分布函数。 2)考虑低压网络(LV)规划的需求。由于在低压系统中接入了大量可再生能源,出现了像电动汽车这样具有潜在高同时率的新型负载,并且要求更高的供电质量和用电效率,因此,配电网规划重点必然会逐渐从中压系统转向低压系统。 3)摒弃传统的确定性建模方法。由于需要考虑可能出现的风险、量测和控制手段变化以及规划模型的经济性,在对长期规划方案进行选择时,应采用负荷和DG出力的概率模型来模拟风险,通过合适的概率密度函数来描述未来发电和需求的不确定性。另一方面,应采用概率潮流计算方法,在模型中用概率密度函数取代一个个确定性的数值,潮流计算结果则由期望值及其概率分布组成。 国际供电会议(CIRED)致力于展现和推广供电技术及管理方面先进的技术与理念,包括网络元件、电能质量、运行控制和保护、分布式能源、配电系统规划和DSO监管等6个研究分会。其中,配电系统规划分会(S5分会)包含以下4个议题:风险管理和资产管理、网络发展、配电规划、方法及工具。本专题连载分别对应上述4个议题,推出了4篇系列文章:系列文章之一介绍了配电网消纳高占比可再生能源的风险管控方法;系列文章之二和之三分别介绍了配电网的技术发展方向和智能配电网规划的关键技术;本文为系列文章之四,主要介绍能够支持配电网规划和投资的创新性方法、模型与工具;后续还将有3篇文章,主要介绍与智能配电网规划和运行有关的案例分析。

配电网工程施工图设计内容深度规定-第 1 部分:配电部分(征求意见稿)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ND 内蒙古电力(集团)有限责任公司企业标准 Q/ND XXXXX—XXXX 配电网工程施工图设计内容深度规定 第1部分:配电部分 Code of content profundity for working drawing design for distribution network projects Part 1: distribution 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) -XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 总则 (3) 5 施工图设计说明及目录 (3) 6 电气部分 (3) 6.1 设计范围: (3) 6.2 图纸编制 (4) 7 土建部分 (5) 7.1 设计范围: (5) 7.2 图纸编制 (5) 8 施工图预算 (6) 8.1 设计范围: (6) 8.2 施工图预算内容及深度 (6) 8.3 工程量计算原则 (7)

前言 为提高公司配电网建设水平,贯彻落实公司精益化管理、标准化建设的要求,适应坚强智能电网的建设要求。根据内蒙古电力(集团)有限责任公司要求,规范配电网工程设计工作,提高设计能力,全面推广应用标准化建设成果,公司组织编制了配电网工程施工图设计内容深度规定。 本系列标准共分为 3 个部分: ——第 1 部分:配电部分 ——第 2 部分:配网电缆线路部分 ——第 3 部分:配网架空线路部分 本部分为系列标准的第 1 部分。 本标准是按照DL/T 800-2012标准编写规范给出的规则起草。 本标准由内蒙古电力(集团)公司标准分委会提出。 本标准由内蒙古电力(集团)公司配电网建设办公室归口。 本标准起草部门(单位):配电网建设办公室、包头供电局。 本标准主要起草人:陶凯、袁海、樊海龙、任志远、武国梁。 本标准2018年01月首次发布。

配电网规划技术专业调考试题题库勘误

国家电网公司配电网规划专业调考试题题库 规划技术专业 、单项选择题 63?某110kV变电站平均负荷为15MW,因故障造成全站停电,为满足第三级供电安全水平要求,最少应有______ 负荷在15分钟内恢复供电,其余负荷在3小时内恢复供电。(A)《配电网规划设计技术导则》 A.3MW B. 10MW C. 12MW D. 15MW 导则》 A.安全电流 B.短路电流 C.最大负荷电流 D.短路冲击电流。 72?以220/380V供电的非车载充电机功率因数应不低于_________ ,不能满足要求的应安装就地无功补偿装置。(C)《电 动汽车充换电设施接入电网技术规范》 A. 0.8 B. 0.85 C. 0.9 D. 0.95 87.10千伏并网的光伏发电站,当并网点电压跌至0时,应能不脱网连续运行______ 秒。(B)《分布式电源接入配电 网相关技术规范(修订版)》(该题删除) A. 0.05 B. 0.15 C. 0.25 D. 0.5 89.充电设施容量大于100kVA,宜采用专用配电变压器,单台变压器容量不宜低于_____________ 。(C)《电动汽车充换电设 施接入电网技术规范》(该题删除) A. 500kVA B. 630kVA C. 800kVA D. 1000kVA 107:某地级市110kV电网目标形成单链结构,变电站接线为2线3变扩大桥,主变本期规模1-2台,远景规 模均按3台50MVA设计,变电站负载按75%考虑。按照“导线截面一次选定”的原则,贝U 110kV线路导线截面宜选 择: ______ 。(已知:线路最高允许温升按80 C,钢芯铝绞线长期允许载流量LGJ-185为531A、LGJ-240为613A、 LGJ-300为755A、LGJ-400为840A,环境温度25C的折算系数为1、80C的折算系数为0.81 。)(C)《配电网规划设计技术导则》 2 A.185 mm 2 B.240 mm 2 C.300 mm 2 D.400 mm 115.10kV线路供电半径应满足末端电压质量要求,B类供电区域供电半径不宜超过 _________ 。(A)《配电网规划设计技术导则》 A. 3km B. 5km C. 10km D. 15km 135.C类供电区域的综合电压合格率规划目标不小于 _____ %。(C)《配电网规划设计技术导则》

城市高压配电网规划方法

城市经济发展对电力需求的增长需要,是城市电网发展的原动力。城市高压配电网的规划建设,起着承上启下的作用,一方面要接受上一级输电网或地方电厂的电力,另一方面还要起着向下一级中低压配电网提供电源的作用。如何保证城市高压配电网既有充足的接受电力的能力,又能安全可靠地给下一级中低压配电网提供优质可靠的电源,是城市高压配电网规划所要解决的主要任务。 城市高压配电网规划原则 在电力市场条件下,高压配电网规划必须加强对电力市场的研究,提高电力需求预测的水平,以电力需求为导向,既要考虑电网建设的社会效益也要考虑电网建设的经济效益。规划所安排的电网建设项目必须有利于电力市场的开拓,有利于电网的安全稳定运行,有利于供售电量的增长。 高压配电网的规划建设,也要贯彻电力与经济、社会、环境协调发展和适度超前的方针,加强高压配电网的建设与改造,满足社会经济发展和人 城市高压配电网规划方法 民生活水平的提高,满足用户对供电可靠性和供电质量越来越高的新要求。使近期城市高压配电网的建设,能够兼顾长远目标,更好地发挥送变电工程的效益。 高压配电网规划要充分发挥市场在资源配置中的基础性作用,充分体现行业规划的宏观性和指导性,坚持电力工业的可持续发展战略,提高能源利用率,加快高压配电网的技术创新,以确保高压配电网的安全经济运行。 综上所述,电网规划的基本原则是在保证将电力安全可靠地输送到负荷中心的前提下,使电网的建设和运行费用最小。 在城市高压配电网规划工作中应体现如下四点原则[1]: (1)合理利用能源的原则。要认真研究,科学分析能源分布,合理规划和布局城市高压配电网的骨干网架结构。 (2)电网配套发展原则。电力的生产、供应和销售是相对独立但又不可分割的统一过程,必须同时加大输变电设施、调度通信自动化设施等的规划和 ◆ 华北电力大学 孔维利 陈广娟 ◆ 中国电力企业联合会 侯 勇

中低压配电网规划设计

中低压配电网规划设计 摘要:随着市场经济的发展,城市配电网络也在不断发展。本文主要针对于中低压配电网,对其规划的现状以及规划设计的工作内容与主要步骤进行简单研究,希望对日后中低压配电网规划设计有一定帮助。 关键词:配电网;中低压;规划;设计 引言 随着人们的生活水平提升,日常生活中对于电力资源需求量也逐渐增多,随之中低压配电线路规划与设计重要性也越来越受到关注。目前我国的中低压配电网在规划设计上仍然有着一定缺陷,面对于越来越大的供电要求,已经显得较为吃力。所以对于中低压配电网规划设计的研究,对于我国中低压配电线路有着重要指导意义。 1、国内中低压配电网建设现状及面临问题 目前,国内90%左右的地级以上供电企业已经开始配电系统自动化,有的省份还设计了自己的技术原则。在社会上,已经有多家科研机构致力于配电系统的研究。一系列的努力都为我国的供电方面的问题提供了基础,包括供电的可靠率问题、设备的安全性问题、供电的质量问题等等,并且还对于劳动效率和现代化管理等方面都提供了保障。这一系列的设施技术也是我国的中低压配电网的建设现状现状。总结来看,我国的配电系统也有自己的不足,我国的配电系统发展时间较短,对于基础方面的配备也不够完善齐全,一些试点刚刚开始试验,对于中低压配电网的建设尚没有普及,并且理论研究不足。一般情况下,对于中低压配电网建设,常见的问题有如下几个方面。 首先是110kV变电站的分布点不平衡,使得10kV中压线路在使用时依然是单辐射线路,这样就使得供电的半径较长,环网率不够高,线路严重过载,致使转供电能力较差,网架结构复杂。而对于0.4kV低压供电系统,农村偏远地区的配变台区供电半径大,电压较低。城市的发展步骤和配电网的发展不协调。 2、中低压配电网规划设计的工作内容与主要步骤 2.1、对于规划的年份与范围进行确定。这点一般是由供电企业来提出具体要求,而规划者可以与自身具体情况相结合,来将自己的建议提出来。 2.2、对于规划数据收集的工作。对于规划数据收据的工作是配电网络规划设计的一个主要步骤,是开展负荷预测以及中低压配电网络现状分析的重要内容。 2.3、对已存在中低压配电网进行分析。这个工作的主要内容是通过对于现有中低压配电网网架的结构等一系列情况来进行分析,将配电网中存在的一些问

国网福建公司-配电网规划调考试题-规划技术专业试卷

福建配电网规划技术专业2014年岗位考试 (全员普考A卷) 一、单选题:每题1分,共15分。(请在括号内填上正确选项) 1、国家电网公司“大规划”体系建设方案,“管理一个口”是指各类、各级、各专业规划和计划要纳入( C )和综合计划,实现发展部门归口管理和综合协调,专业部门协同配合和业务指导。 A、电网发展规划 B、企业规划 C、总体规划 D、专项规划 2、国家电网公司配电网规划管理规定,省经研院负责编制(C )电网规划,地市经研所负责编制( C )电网规划。 A、35~500千伏;10千伏及以下 B、110(66)~500千伏;35千伏及以下 C、220~500千伏;110千伏及以下 D、500千伏及以上;220千伏及以下 3、刘总在2014年公司“两会”上提出,2014年配电网重点工作:加大农村电网重过载配电变压器、老旧线路、计量装置等改造和更换力度,解决( C ),优化县域电网结构,年内解决“孤网”运行、与主网联系薄弱县域电网问题。加快无电地区电力建设,实现户户通电。 A、电动汽车接入 B、分布式电源接入 C、农村“低电压”问题 D、中压长线路 4、国家电网公司关于加强配电网规划与建设工作的意见,提升配电网装备水平应做到新建与改造相结合,以远景规划为指引,按( B )选择导线截面,提高配电网对负荷增长的适应能力。 A、经济电流密度 B、饱和负荷密度 C、现状负荷情况 D、现状装接配变容量 5、配电网规划设计技术导则对10千伏线路供电半径提出了原则要求,10千伏线路供电半径应满足末端电压质量的要求。

原则上A+、A、B类供电区域供电半径( B ),C类供电区域供电半径( B ),D类供电区域供电半径( B ),E类供电区域供电半径( B )。 A、不宜超过2km;不宜超过4km;不宜超过15km;应根据需要经计算确定 B、不宜超过3km;不宜超过5km;不宜超过15km;应根据需要经计算确定 C、不宜超过3km;不宜超过5km;不宜超过10km;不宜超过15km D、不宜超过2km;不宜超过5km;不宜超过10km;不宜超过15km 6、配电网规划设计技术导则要求220/380V线路应有明确的供电范围,供电半径应满足末端电压质量的要求。原则上A+、A类供电区域供电半径( B )、B类供电区域供电半径()、C 类供电区域供电半径()、D类供电区域供电半径()、E类供电区域供电半径()。 A、不宜超过100m;不宜超过200m;不宜超过400m;不宜超过500m;应根据需要经计算确定 B、不宜超过150m;不宜超过250m;不宜超过400m;不宜超过500m;应根据需要经计算确定 C、不宜超过150m;不宜超过250m;不宜超过400m;不宜超过500m;不宜超过800m D、不宜超过200m;不宜超过300m;不宜超过400m;不宜超过500m;不宜超过800m 7、对于一个规划期内年负荷平均增长率为10.5%的区域,110千伏容载比建议范围为( C )。。 A、1.7~2.0 B、1.8~2.0 C、1.9~2.1 D、1.8~2.1 8、用户接入应符合电网规划,不应影响电网的安全运行及电能质量。100千伏安及以上的用户,在高峰负荷时的功率因数不宜低于( B );其他用户和大、中型电力排灌站,功率因数不宜低于0.90;农业用电功率因数不宜低于0.85。 A、0.98 B、0.95 C、0.92 D、0.90 9、配电自动化终端的作用(B)。。

10kV配电网规划实用方法及其应用研究

10kV配电网规划实用方法及其应用研究 发表时间:2019-01-24T10:53:31.217Z 来源:《科技研究》2018年11期作者:李树梁[导读] 通过制定的电网规划,使城镇电网在保持现在现状基础上,实现有序的可持续发展。(广东电网有限责任公司佛山南海供电局 528200) 摘要:在进行在城镇10kV电网规划时,要根据规划时期内城镇负荷增长和电源规划方案,制定科学合理的10kV电网结构,保证电力输送可靠、经济。通过制定的电网规划,使城镇电网在保持现在现状基础上,实现有序的可持续发展。 关键词:10kV配电网;规划;负荷预测;电力平衡;网架规划前言 电力系统的发、输电通过配电网,连接到用户设备上,实现对用户的供电工作。配电网规划设计是否科学合理,会直接对供电的经济性和可靠性。在进行城镇电网规划设计时,应在现在电网基础上,增加电网技术的科技含量,使电网得到优化和改善。 1城镇配电网规划方案内容城镇配电网运行复杂、技术要求高,做好规划和设计工作是保证电网施工建设和运行正常的重要条件。一般情况下,把电力系统划分为若干时间段,并针对每个时间内配电网运行的情况和特点,采取相应的措施,对其进行完善和优化处理,使供电的可靠性和经济性进一步提高。 配电网进行规划和设计要考虑到现有电网情况、负荷量,变电站的结构接线模式供电范围以及电能的消耗等等。 (1)分析现状电网。 在对城镇电网进行规划前,要先对城镇的现状电网进行分析。通过从供电部门获得的相关数据,对现状电网进行分析和研究,尤其是对城镇电网的高、中、低压设备及运行等内容进行深入分析,总结现状网存在的问题与不足,为制定电网规划方案时提供数据支持。 (2)预测负荷。 要科学合理地进行电网规划,必须做好城镇的负荷预测工作,预测负荷的方法有很多,包括用电单耗法、弹性系数法、空间负荷预测法、趋势外推法、类比法、自然增长率法等,可根据各地的实际情况确定。 具体预测过程中,应采用两种或多种方法进行分析比对,并充分考虑到各项影响因素,例如地理区域、功能分布等,只有这样,负荷预测结果才会更加准确,电网规划更具有可靠性和经济性。 通过预测城镇负荷发展状况,合理对配电网进行规划。要高度重视预测负荷的工作,它对电压等级选择、电源点布点、网架结构具有决定性的作用。 (3)站点选址 站点选址,包括选择开关站、划分供电范围、确定配电站位置等。 确定站点前要结合城镇发展规划及用电负荷预测,确定变电站的供电区域与供电半径。开关站的设立,能够使网络接线更加灵活,可及时对变电站出线间隔进行调整。 开关站位置选择要尽量接近负荷中心,这样可以方便,减小配电线路长度,节省费用。 此外,值得注意的是,接线过程不能太复杂,以方便为未来的配电发展和规划留有足够空间。选址要根据城镇电网规划的指导和要求进行,结合规划地区的实际情况基础上进行合理选择。 (4)网络构架建设 网络构架在电网运行的过程中可以有效地保证电网的安全性和可靠性。在建设时,应根据有关的标准进行,保证变电站正常运行,避免故障出现,产生停电问题。 10kV配电网接线方式目前主要有以下几种方式,如辐射网、单、双环网等,每种方式均有其优点与不足,具体选择时要结合配电区的实际情况,根据可靠、安全、灵活、经济为原则,确定接线方法。 由于每个配电区的情况不同,电网的负荷程度也存在一定差异。因此,规划前要做好以下工作:一是接线要采用环网的连接方式。10kV配电网通常采用辐射网、环网进行接线。通过环网对负荷密度区接线,并对最大载流量进行控制,保证其处在安全范围内。如果超出安全范围时,应制定有关措施进行分流处理,以确保线路运行安全。用户专线采用10 kV辐射网,并适度控制其最大供电负荷与半径。 (5)配电台区的建设。 配电变压器布设要遵循密布点原则,以有效控制低压配电网的供电半径。通常采用以配电变压器作为中心的树状放射式的结构实行分区供电。同一电房内的2台配电变压器的低压母线之间应当设置联络开关以作突发事故的备用。要确定低压线路的供电范围,防止出现跨区供电问题。 (6)导线截面选择。 10kV配电网必须满足当地用电负荷需求。配电网的主干线为闭环接线,属于开环运行结构。在合理控制配电网线路的供电半径,以小于3km为合适,低压供电半径以小于250m,繁闹市区小于150m)。 (7)开关站的选择和建设。 配电网需要建设相应数量的开关站,其主要功能是对电力进行分配以及出线保护等。目前高压变电站普遍存在中压出线间隔不够、出线通道不畅等问题,开关站的建设,除了有效解决上述问题外,还可以减少相同路径的电缆条数;使电网联络加强,供电可靠性得到进一步提高。 2、10kV配电网规划实际应用 在进行具体的10kV配电网规划与设计时,应结合配电区域的负荷要求,对区域的经济发展、人口分布等情况进行综合分析,对经济发展快、人口众多的区域,应特别重视。这些属于电能消耗大的密集区,规划时要采用大容量、高性能的电网设备,如果经济发展及人口相对小的区域,应适当缩小设备规模。

配电网建设改造立项技术原则

附件1 配电网建设改造立项技术原则 一、工作思路 配电网建设改造以提高用户供电可靠性为目标,全面贯彻落实资产全寿命周期管理和配网标准化建设工作要求,按照“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,提升技术规、优化设备选型、提高建设标准,规项目需求,全面提升配网设备质量,全面提升设备耐用性,在网架建设、线路走廊规划、配变布点等方面全方位超前谋划,避免重复建设、重复改造、重复投资,确保建设好的网架和改造后的设备30不大拆大换。 二、适用围 适用于公司总部,分部、省(自治区、直辖市)电力公司,代管单位参照执行。 适用于对10(20)千伏及以下配网一次设备、配电自动化、继电保护、安全自动装置、电缆通道及配电站所建筑物(构筑物)等设备设施进行新建与改造,以满足和适应配网网架优化完善、设备设施健康水平提升、负荷自然增长及新用户接入、分布式电源和电动汽车等新型负荷消纳、配网智能化等配网发展需求。 三、总体原则 配网建设改造遵循设备全寿命周期管理的理念,坚持

“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,落实《配电网规划设计技术导则》和《配电网技术导则》对配电网网架结构和设备选型的要求,全面执行配电网工程典型设计和配网标准化物料,逐步实现目标网架,采用坚固耐用、技术成熟、免(少)维护、节能环保的通用设备,按照全面提升城乡建设一体化、公共服务均等化的要求,逐步建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。 四、技术原则 (一)配网标准化网架建设 1.建设改造目标 1.1按照标准化、差异化、可升级的原则规划建设配网网架。 1.2架空线路标准网架结构为3分段3联络。规划A+、 A、B、C类供电区域装设具备自动化功能的分段开关,为缩短故障停电围,根据用户数量或线路长度在分段可适度增加手动操作分段开关;规划D、E类供电区域装设手动分段开关。 1.3架空线路联络点的数量根据周边电源情况和线路负载大小确定,一般不超过3个联络点,联络点应设置于主干线上,且每个分段一般设置1个联络点。规划A+、A、B、C 类供电区域应实现3联络,其中线路末端宜实现与对端变电站形成联络,D类供电区域可采取多分段、单辐射接线方式,具备条件时可采取多分段、适度联络或多分段、单(末

配电网电力基础业务知识培训

一、电力系统介绍 1.电力系统的构成 2.配电、用电 配电、低压入户是电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、配电线路(即1 千伏以上电压)、配电变压器、以及相应的控制保护设备组成。 低压入户是由配电变压器次级引出线到用户入户线之间的线路、元件所组成的系统,又称低压配电网络。 配电网络是从变电站出线到配电变压设备之间的网络。电压通常为 6~10千伏,城市多使用 10 千伏配电。随着城市负荷密度加大,已开始采用 20 千伏配电方案。 配电线路按结构有架空线路和地下电缆。农村和中小城市可用架空线路,大城市(特别是市中心区)、旅游区、居民小区等应采用地下电缆。 二、线路建设 1.线路建设的目的 线路建设的目的就是将发电厂的电能通过架空或电缆线路、变电站等组合的系统传递给用电单位。 主网线路的主目的是将发电站的电力输送至变电站,再由变电站进行降压处理。(由110kV、220kV、500kV降至10kV)。 配网线路的主要目的是从变电站将10kV送至居民区、工厂、商业区附近,再由杆上变、变电箱等设备将电压降至380V或220V,最后送至用户使用。

2.电网建设主要参与角色 电网公司、设计院、施工单位、运检单位(电网网公司)。 3.配网线路建设流程 配网线路的主要建设流程如下: ①由国网公司作为甲方发起设计工作的招标。 ②设计院中标后,开始进行线路设计,将设计成果提交给国网公司。 ③国网公司确认设计成果后,发起施工的招标。 ④施工单位中标后,开展建设工作。完成建设后需要由国网公司根据设计进行验收。 ⑤完成建设后,国网公司将线路移交给运检修单位进行维护。 三、设计工作的内容 1.设计流程 整个设计过程分为4个步骤:可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计。理论上,上一阶段的设计成果通过审核之后才能够进入下一个设计阶段。但对于配网工程来说,一般没有这么严格的要求。 可研阶段工作主要目标是确定方案的可行性、工作范围,一个比较大的作用是估算投资。工作内容包括:选线&选址、初步勘察、线路路径图、取得协议。 初步阶段是整个设计构思基本形成的阶段,如设计原则确定、最佳路径的选择、杆塔基础形式的选择等。这一阶段需要输出的内容有:线路路径图、平断面图、杆塔明细表。 施工图阶段的工作是将已明确的设计进行细化,相关设计成果将作为施工的依据。对于架空线路,主要工作内容有:杆塔设计、金具设计、基础设计。

城市配电网规划设计规范

城市配电网规划设计规范 前言 本规范是根据原建设部《关于印发〈2007年工程建设标准规范制定、修订计划(第二批)〉的通知》(建标〔2007〕126号)的要求,由中国南方电网有限责任公司和国家电网公司会同有关电力设计院共同编制完成的。 本规范总结和吸收了我国配电网多年积累的成熟有效经验和科技成果,在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。 本规范共分11章和7个附录,其内容包括总则、术语、城市配电网规划、供电电源、配电网络、高、中、低压配电网以及配电网二次、用户供电、节能环保的规划、设计要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国电力企业联合会标准化中心、中国南方电网有限责任公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程或工作实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议寄交中国南方电网有限责任公司(地址:广东省广州市天河区珠江新城华穗路6号,邮政编码510623),以便今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人: 主编单位:中国南方电网有限责任公司 中国国家电网公司 参编单位:佛山南海电力设计院工程有限公司 北京电力设计院上海电力设计院 天津电力设计院沈阳电力设计院 主要起草人:余建国刘映尚邱野李韶涛白忠敏夏泉宇文争营吕伟强阎沐建李朝顺黄志伟李伟孟祥光魏奕李成汪筝宗志刚王桂哲陈文升主要审查人:余贻鑫郭亚莉葛少云曾嵘曾涛吴夕科唐茂林韩晓春吴卫蔡冠中李字明刘磊刘沛国万国成李海量胡传禄项维丁学真蒋浩。 目次 1总则 (1) 2术语 (1) 3城市配电网规划 (4) 3.1规划依据、年限和内容、深度要求 (4) 3.2规划的编制、审批与实施 (4) 3.3经济评价要求 (5) 4城市配电网供电电源 (6) 4.1一般规定 (6) 4.2对城市发电厂的要求 (6) 4.3分布式电源 (6) 4.4对电源变电站的要求 (6) 5城市配电网络 (7) 5.1一般规定 (8) 5.2供电分区 (8) 5.3电压等级 (8) 5.4供电可靠性 (8) 5.5容载比 (9) 5.6中性点接地方式 (10) 5.7短路电流控制 (10) 5.8网络接线 (11) 5.9无功补偿 (12) 5.10电能质量要求 (13) 6高压配电网 (15) 6.1高压配电线路 (15) 6.2高压变电站 (21) 7中压配电网 (25)

配电网规划的主要原则

配电网规划的主要原则 城市电网规划以城市总体发展规划为依据,强调其整体及长期的合理性与适应性。一些影响整个电网结构的技术原则,如电压等级、可靠性、变压器负载率、变电所最佳容量、一次接线方式与电网允许短路容量等,都应遵循既定“原则”,同时在具体条件下应有适当的灵活性。因为我国城市规模与经济发展程度相差悬殊,情况各有不同,另外,技术原则本身也受时间、地域、社会经济、科学文化与电力工业状况诸因素的影响与制约,所以,要强调“原则”,但要把“原则”瞧成随时代而进步、发展的结果。这点应就是讨论下面各条原则的出发点。 一、城市电网电压等级 目前,我国省会城市与沿海大中城市基本上已建成220kV超高压外环网或双网,经过多年的改造,基本上形成了220/110(66)/10/0、38kV或220/35/10/0、38kV四级输配电压,一般称220kV为送电电压,110、66、35kV为高压配电电压,10kV为中压配电电压,380/220V为低压配电电压。各级电压电网的功能因城市规模不同而异。 电压等级就是根据技术经济综合论证确定的,它与国家的经济发展,尤其就是电气设备制造技术水平密切相关。由于城市经济的迅速发展,电力负荷大幅度上升,有的城市负荷密度已达3~4万kW/km2,个别小区高达几十万kW/km2。所以,增大配电网容量就是目前城网的突出任务,其中提高城网配电电压成为大家关注的问题。 尽量简化城网的变压层次,有利于提高电网运行的经济效益与可靠性。同一电网各级电压要匹配合理,相邻两级电压差不应太小,此外还要考虑变压器容量大小的协调,以免上一级变电站因容量太大而使低压侧出线多而发生困难。 二、供电配电系统的可靠性 供、配电可靠性就是指对用户连续供电的可靠程度。在城网规划中,应从满足电网供电安全准则与满足用户用电要求两方面来考核。 (1)我国规定城市配电网必须满足“N —1”准则,具体就是指: ○1高压变电所中失去任一回进线或一组降压变压器时,必须保证向下一级配电网供电; ○2高压配电网中一条架空线或一条电缆,变电所中一组降压变压器发生故障停运时,在正常情况下,除故障外处不停电,不得发生电压过低,不允许设备过负荷,在计划停运情况下,又发生故障停运时,允许部分停电,但应在规定时间内恢复供电; ○3低压电网中当一台变压器或电网发生故障时,允许部分停电,但应尽快将完好的区段在规定时间内切换至邻近电网恢复供电。

配电网的技术发展方向

配电网的技术发展方向主要体现在配电网新设备、新系统及其智能化应用。文章基于第23届国际供电会议(CIRED 2015)规划分会(Session 5)(简称CIRED2015-S5)中的相关内容以及圆桌会议16(RT16)中的专题报告,首先介绍了目前配电设备和配电系统方面的技术进展,并给出了智能配电网理念在配电设备以及配电系统方面的一些实际应用案例,然后介绍了交直流混合配电网研究的最新进展,最后概括介绍了欧盟及瑞典、挪威的智能配电网发展路线,旨在使读者能够了解配电网技术发展方向的最新研究和应用成果。 0 引言 配电网是目前电力系统创新性发展最为集中的地方,大多数配电网的创新发展都集中在配电设备以及配电系统的技术进步方面,各种新材料、新元件和新系统都在不断测试和试点应用中。这意味着在设计未来电网时要考虑其性能;就配电系统的运行而言,这还意味着未来电网的运行需要有更高的资产管理水平,并且可以承受更大的运行风险。 CIRED是国际上唯一致力于配电领域的传统国际会议,共有6个分会:网络元件、电能质量、运行控制和保护、分布式能源、配电系统规划和电力市场。其中配电系统规划(CIRED2015-S5)分会主要讨论了4个议题,包括风险评估和资产管理、网络发展、配电网规划、规划方法及工具。本专题系列共有7篇文章,主要围绕CIRED2015-S5的议题,从如何消纳高占比可再生能源角度介绍当前规划技术的最新进展。专题系列文章之一基于议题1归纳总结了各国配电系统采用的风险评估和资产管理策略,给出了配电网消纳高占比可再生能源的风险管控方法。 配电系统技术发展的大致方向是:设备小型化、系统集成化、引入直流、更加智能化。本文基于议题2着重探讨和研究了配电网技术发展方向,以便于能够更经济、安全和可靠地消纳高占比可再生能源。主要内容包括:①配电网设备和系统2个层面的创新性技术发展;②智能电网理念在设备和系统的技术发展方面的实际应用;③交直流配电网未来发展的可行性和有效性;④欧盟及一些欧洲国家(瑞典、挪威等)的智能电网发展概要。 1 配电网在设备和系统方面的近期进展 随着社会经济的发展,配电网的建设、规划和运行也在不断改革创新,一些曾经无法实现的功能在新的配电网条件下成为可能。相比于传统的配电网,未来的智能配电网成本更低、同等容量的设备占地面积更小、自动化水平更高、效益更高、网络市场化程度更高,有更多的配电零售商参与到供电的管理工作中,整个配售电结构都将发生巨大的变化。 1.1 配电设备的技术进展 在规划未来电网时必须考虑电网新元件和用电新设备带来的新功能。CIRED 2015-S5提到在未来电网中可能广泛应用的几种技术,包括故障限流器(fault current limiters,FCL)、正交增压器(quadrature-booster,QB)和电缆。 传统的配网限流措施通常包括网络开环运行、安装高阻配变或升级现有的开关柜等几种。故障限流器FCL是一种新的保护装置,目前主要有预饱和铁芯FCL、超导FCL和电力电子FCL 3

1.《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW 1738-2012)

Q/GDW 1738 — 2012 1 配电网:从电源侧(输电网和发电设施)接受电能,并通过配电设施就地或逐级分配给各类用户的电力网络。年最大负荷:全年各小时整点供电负荷中的最大值。 网供负荷:网供负荷一般分电压等级计算,指同一电压等级公用变压器所供负荷。饱和负荷:区域经济社会水平发展到一定阶段后,电力消费增长趋缓,总体上保持相对稳定(连续5年负荷增速小于2%,或电量增速小于1%),负荷呈现饱和状态,此时的负荷为该区域的饱和负荷。负荷发展特性曲线:描述一定区域内(一般小于5km2)负荷所处的发展阶段(慢速增长初期、快速增长期以及缓慢增长饱和期)的曲线,也称为负荷发展S 型曲线。容载比:容载比一般分电压等级计算,指某一供电区域、同一电压等级电网的公用变电设备总容量与对应的总负荷(网供负荷)的比值。容载比一般用于评估某一供电区域内35kV 及以上电网的容量裕度,是配电网规划的宏观指标。10kV 主干线:变电站的10kV 出线,并承担主要电力传输的线段为主干线。供电半径:变电站供电半径指变电站供电范围的几何中心到边界的平均值。10kV 及以下线路的供电半径指从变电站(配电变压器)低压侧出线到其供电的最远负荷点之间的线路长度。供电可靠性:配电网向用户持续供电的能力。N-1停运:a )110~35kV 电网中一台变压器或一条线路故障或计划退出运行。B)10kV 线路中一个分段(包括架空线路的一个分段,电缆线路的一个环网单元或一段电缆进线本体)故障或计划退出运行。N-1-1停运:110~35kV 电网中一台变压器或一条线路计划停运情况下,同级电网中相关联的另一台变压器或一条线路因故障退出运行。供电安全水平:配电网在运行中承受故障扰动(如失去元件或发生短路故障)的能力,其评价指标是某种停运条件下(通常指N-1或N-1-1停运后)的供电恢复容量和供电恢复时间.负荷组:指由单个或多个供电点构成的集合。组负荷:指负荷组的最大负荷。转供能力:某一供电区域内,当电网元件或变电站发生停运时,电网转移负荷的能力,一般量化为可转移的负荷占该区域总负荷的比例。应急能力:在发生突发事故时,电网维持或及时向重要用户恢复供电的能力。网络重构:通过改变分段开关、联络开关的分合状态,重新组合优化网络运行结构,以达到隔离故障、降低网损、消除过载、平衡负荷、提高电压质量等目的。自愈:电网在正常运行时能够及时发现、快速诊断、调整或消除故障隐患,在故障发生时能够快速隔离故障、自我恢复、不影响用户正常供电或将影响降至最小的能力。双电源:分别来自两个不同变电站,或来自不同电源进线的同一变电站内两段母线,为同一用户负荷供电的两路供电电源,称为双电源。双回路:指为同一用户负荷供电的两回供电线路。 4.1 为安全、可靠、经济地向用户供电,配电网应具有必备的容量裕度、适当的负荷转移能力、一定的自愈能力和应急处理能力、合理的分布式电源接纳能力。 4.2 配电网涉及高压配电线路和变电站、中压配电线路和配电变压器、低压配电线路、用户和分布式电源等四个紧密关联的层级。应将配电网作为一个整体系统规划,以满足各层级间的协调配合、空间上的优化布局和时间上的合理过渡。 4.4 配电网规划应遵循资产全寿命周期成本最小的原则,分析由投资成本、运行成本、检修维护成本、故障成本和退役处置成本等组成的资产寿命周期成本,对多个方案进行比选,实现电网资产在规划设计、建设改造、运维检修等全过程的整体成本最小。 4.5 配电网规划应实行差异化原则,根据不同区域的经济社会发展水平、用户性质和环境要求等情况,采用差异化的建设标准,合理满足区域发展和各类用户的用电需求。4.6 配电网规划应适应智能化发展趋势,满足分布式电源以及电动汽车、储能装置等新型负荷的接入。 5 供电区域和规划目标 5.1.2 供电区域划分主要依据行政级别或规划水平年的负荷密度,也可参考经济发达程度、用户重要程度、用电水平、GDP 等因素确定。 5.2.2 供电可靠性指标主要包括用户年平均停电时间、用户年平均停电次数等。在低压用户供电可靠性统计工作普及后,可靠性指标应以低压用户作为统计单位,口径与国际惯例接轨。 5.3 建设参考标准 电网建设型式主要包括以下几个方面:变电站建设型式(户内、半户内、户外)、线路建设型式(架空、电缆)、电网结构型式(链式、环网、辐射)、馈线自动化及通信方式等。各类供电区域配电网建设的基本参考标准如表3所示。 6 负荷预测与电力平衡 6.1.1 负荷预测是配电网规划设计的基础,包括电量需求预测和电力需求预测,以及区域内各类电源发展预测。 6.1.2 应根据不同区域、不同社会发展阶段、不同的用户类型以及空间负荷预测结果,确定负荷发展特性曲线(S 型曲线),并以此作为规划的依据。 6.1.3 负荷预测的基础数据包括经济社会和自然气候数据、上级电网规划对本规划区的负荷预测结果、历史年负荷和电量数据等。配电网规划应积累和采用规范的负荷及电量历史系列数据,作为预测依据。 6.1.4 负荷预测应采用多种方法,经综合分析后给出高、中、低负荷预测方案,并提出推荐方案。 6.1.5 负荷预测应分析用户终端用电方式变化和负荷特性变化,并考虑分布式电源以及电动汽车、储能装置等新型负荷接入对预测结果的影响。 6.1.6 负荷预测应给出电量和负荷的总量及分布(分区、分电压等级)预测结果。近期负荷预测结果应逐年列出,中期和远期可列出规划末期结果。 6.2 负荷预测方法 6.2.1 配电网规划常用的负荷预测方法有:空间负荷预测法、弹性系数法、单耗法、负荷密度法、趋势外推法等。 6.2.2 应结合城乡规划和土地利用规划的功能区域划分,开展规划区的空间负荷预测。通过分析、预测规划水平年供电小区土地利用的特征和发展规律,预测相应小区电力用户和负荷分布的地理位置、数量和时序。 6.2.3 可根据规划区负荷预测的数据基础和实际需要,综合选用三种及以上适宜的方法进行预测,并相互校核。 6.2.4 对于新增大用户负荷比重较大的地区,可采用点负荷增长与区域负荷自然增长相结合的方法进行预测。 6.3 电力平衡 6.3.1 电力平衡是确定规划水平年新增变电容量规模的主要依据。 6.3.2 电力平衡应分区、分电压等级、分年度进行,并考虑各类新能源、电动汽车、储能装置等的影响。 6.3.3 分电压等级电力平衡应结合负荷预测结果和现有变电容量,确定该电压等级所需新增的变电容量。 7 主要技术原则 7.1 电压等级7.1.2 配电网应优化配置电压序列,简化变压层次,避免重复降压。 7.1.3 主要电压等级序列如下: a )220(330)/110/10/0.38kV b )220/66/10/0.38kV c )220/35/10/0.38kV d )220(330)/110/35/10/0.38kV e )220(330)/110/35/0.38kV A+、A 、B 类供电区域一般可采用a )、b )、c )电压等级序列,C 、D 、E 类供电区域一般可采用b )、d )电压等级序列,E 类供电区域中的一些偏远地区也可采用e )电压等级序列。 7.2 供电安全标准 7.2.1 配电网供电安全水平应符合DL/T 256的要求。供电安全标准规定了不同电压等级配电网单一元件故障停运后,允许损失负荷的大小及恢复供电的时间。配电网供电安全标准的一般原则为:接入的负荷规模越大、停电损失越大,其供电可靠性要求越高、恢复供电时间要求越短。根据组负荷规模的大小,配电网的供电安全水平可分为三级. 7.3 容载比是配电网规划的重要宏观性指标,合理的容载比与网架结构相结合,可确保故障时负荷的有序转移,保障供电可靠性,满足负荷增长需求。 7.3.2 容载比的确定要考虑负荷分散系数、平均功率因数、变压器负载率、储备系数、负荷增长率等主要因素的影响。 7.3.3 对于区域较大、负荷发展水平极度不平衡、负荷特性差异较大、分区最大负荷出现在不同季节的地区,可分区计算容载比。 7.3.4 根据规划区域的经济增长和社会发展的不同阶段,对应的配电网负荷增长速度可分为较慢、中等、较快三种情况,相应电压等级配电网的容载比如表5所示,总体宜控制在1.8~2.2范围之间。 7.4 短路电流水平 7.4.2 对于变电站站址资源紧张、主变容量较大的变电站,需合理控制配电网的短路容量,主要技术措施包括: a ) 配电网络分片、开环,母线分段,主变分列。 b ) 合理选择接线方式(如二次绕组为分裂式)或采用高阻抗变压器。 7.4.3 对处于系统末端、短路容量较小的供电区域,可通过适当增大主变容量、采用主变并列运行等方式,增加系统短路容量,提高配电网的电压稳定性。 7.5 无功补偿和电压调整 7.5.1 配电网规划需保证有功和无功的协调,电力系统配置的无功补偿装置应在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,保证分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。变电站、线路和配电台区的无功设备应协调配合,按以 下原则进行无功补偿配置: a ) 无功补偿装置应按就地平衡和便于调整电压的原则进行配置,可采用变电站集中补偿和分散就地补偿 相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合等方式。接近用电端的分散补偿装置主要用于提高功率因数,降低线路损耗;集中安装在变电站内的无功补偿装置主要用于控制电压水平。b )应从系统角度考虑无功补偿装置的优化配置,以利于全网无功补偿装置的优化投切。c )变电站无功补偿配置应与变压器分接头的选择相配合,以保证电压质量和系统无功平衡。d ) 对于电缆化率较高的地区,必要时应考虑配置适当容量的感性无功补偿装置。e ) 大用户应按照电力系统有关电力用户功率因数的要求配置无功补偿装置,并不得向系统倒送无功。f )在配置无功补偿装置时应考虑谐波治理措施。g ) 分布式电源接入电网后,原则上不应从电网吸收无功,否则需配置合理的无功补偿装置。 7.5.2 110~35kV 电网应根据网络结构、电缆所占比例、主变负载率、负荷侧功率因数等条件,经计算确定无功配置方案。有条件的地区,可开展无功优化计算,寻求满足一定目标条件(无功设备费用最小、网损最小等)的最优配置方案。 7.5.3 110~35kV 变电站一般宜在变压器低压侧配置自动投切或动态连续调节无功补偿装置,使变压器高压侧的功率因数在高峰负荷时达到0.95及以上,无功补偿装置总容量应经计算确定,对于分组投切的电容器,可根据低谷负荷确定电容器的单组容量,以避免投切振荡。 7.5.4 配电变压器的无功补偿装置容量应依据变压器最大负载率、负荷自然功率因数等进行配置。 7.5.5 在供电距离远、功率因数低的10kV 架空线路上可适当安装无功补偿装置,其容量应经过计算确定,且不宜在低谷负荷时向系统倒送无功。 7.5.6 提倡220/380V 用户改善功率因数。 7.5.7 电压调整方式 配电网应有足够的电压调节能力,将电压维持在规定范围内,主要有下列方式:a )通过配置无功补偿装置进行电压调节。b )选用有载或无载调压变压器,通过改变分接头进行电压调节。c )通过线路调压器进行电压调节。 7.6 电压质量及其监测 7.6.1供电电压允许偏差 配电网规划要保证网络中各节点满足电压损失及其分配要求,各类用户受电电压质量执行GB 12325的规定。 a )110~35kV 供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。B)10kV 及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。C)220V 单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%与10%。d )对供电点短路容量较小、供电距离较长以及对供电电压偏差有特殊要求的用户,由供、用电双方协议确定。 7.6.2电压监测:电压偏差的监测是评价配电网电压质量的重要手段,应在配电网以及各电压等级用户设置足够数量且具有代表性的电压监测点,配电网电压监测点设置应执行相关规定。 7.7 中性点接地方式 7.7.1 中性点接地方式对供电可靠性、人身安全、设备绝缘水平及继电保护方式等有直接影响。配电网应综合考虑可靠性与经济性,选择合理的中性点接地方式。同一区域内宜统一中性点接地方式,以利于负荷转供;中性点接地方式不同的配电网应避免互带负荷。 7.7.2 中性点接地方式一般可分为直接接地方式和非直接接地方式两大类,非直接接地方式又分不接地、消弧线圈接地和阻性接地。 a)110kV 系统采用直接接地方式。b ) 66kV 系统宜采用经消弧线圈接地方式.c ) 35kV 、10kV 系统可采用不接地、消弧线圈接地或低电阻接地方式。 7.7.3 35kV 架空网宜采用中性点经消弧线圈接地方式;35kV 电缆网宜采用中性点经低电阻接地方式,宜将接地电流控制在1000A 以下。 7.7.4 10kV 配电网中性点接地方式的选择应遵循以下原则: a )单相接地故障电容电流在10A 及以下,宜采用中性点不接地方式。 b )单相接地故障电容电流在10A ~150A , 宜采用中性点经消弧线圈接地方式。c ) 单相接地故障电容电流达到 150A 以上,宜采用中性点经 低电阻接地方式,并应将接地电流控制在150A ~800A 范围内。 7.7.5 10kV 电缆和架空混合型配电网,如采用中性点经低电阻接地方式,应采取以下措施: a)提高架空线路绝缘化程度,降低单相接地跳闸次数。b )完善线路分段和联络,提高负荷转供能力。c )降 低配电网设备、设施的接地电阻,将单相接地时的跨步电压和接触电压控制在规定范围内。 7.7.6 220/380V 配电网主要采用TN 、TT 、IT 接地方式,其中TN 接地方式主要采用TN-C-S 、TN-S 。用户应根据用电特性、环境条件或特殊要求等具体情况,正确选择接地系统。 8 电网结构 8.1 合理的电网结构是满足供电可靠性、提高运行灵活性、降低网络损耗的基础。高压、中压和低压配电网三个层级应相互匹配、强简有序、相互支援,以实现配电网技术经济的整体最优。A+、A 、B 、C 类供电区的配电网结构应满足以下基本要求: a )正常运行时,各变电站应有相互独立的供电区域,供电区不交叉、不重叠,故障或检修时,变电站之间应有一定比例的负荷转供能力。 b )在同一供电区域内,变电站中压出线长度及所带负荷宜均衡,应有合理的分段和联络;故障或检修时,中压线路应具有转供非停运段负荷的能力。 c )接入一定容量的分布式电源时,应合理选择接入点,控制短路电流及电压水平。 d )高可靠性的配电网结构应具备网络重构能力,便于实现故障自动隔离。 D 、E 类供电区的配电网以满足基本用电需求为主,可采用辐射状结构。 8.2 转供能力主要取决于正常运行时的变压器容量裕度、线路容量裕度、中压主干线的合理分段数和联络情况等。 8.3 配电网的拓扑结构包括常开点、常闭点、负荷点、电源接入点等,在规划时需合理配置,以保证运行的灵活性。各电压等级配电网的主要结构如下: a )高压配电网结构主要有:链式、环网和辐射状结构;变电站接入方式主要有:T 接和π接。 b )中压配电网结构主要有:双环式、单环式、多分段适度联络和辐射状结构。 c )低压配电网宜采用辐射状结构。 9 设备选型 9.1.1 配电网设备的选择应遵循设备全寿命周期管理的理念,坚持安全可靠、经济实用的原则,采用技术成熟、少(免)维护、低损耗、节能环保、具备可扩展功能的设备,所选设备应通过入网检测。 9.1.2 配电网设备应根据供电区域的类型差异化选配。在供电可靠性要求较高、环境条件恶劣(高海拔、高寒、盐雾、污秽严重等)及灾害多发的区域,宜适当提高设备的配置标准。 9.1.3 配电网设备应有较强的适应性。变压器容量、导线截面、开关遮断容量应留有合理裕度,保证设备在负荷波动或转供时满足运行要求。 9.1.4 配电网设备选型应实现标准化、序列化。在同一供电地区,高压配电线路、主变压器、中压配电线路(主干线、分支线、次分支线)、配电变压器、低压线路的选型,应根据电网网络结构、负荷发展水平与全寿命周期成本综合确定,并构成合理的序列。 9.1.5 配电网设备选型和配置应适应智能配电网的发展要求,在计划实施配电自动化的规划区域内,应同步考虑配电自动化的建设需求。 9.1.6 配电线路一般可优先选用架空方式,对于确有必要采用电缆型式的,应遵循“谁主张、谁出资”的原则。电缆的敷设方式应根据电压等级、最终数量、施工条件及投资等因素确定,主要包括隧道、排管、沟槽、直埋等敷设方式。 9.2.2 应根据负荷的空间分布及其发展阶段,合理安排供电区域内变电站建设时序。变电站内主变台数最终规模不宜超过4台。 9.2.3 变电站的布置应因地制宜、紧凑合理,尽可能节约用地。原则上,A+、A 、B 类供电区域可采用户内或半户内站,根据情况可考虑采用紧凑型变电站,A+、A 类供电区域如有必要也可考虑与其它建设物混合建设,或建设半地下、地下变电站;B 、C 、D 、E 类供电区域可采用半户内或户外站,沿海或污秽严重地区,可采用户内站。 9.2.4 应明确变电站供电范围,随着负荷的增长和新变电站站址的确定,应及时调整相关变电站的供电范围。 9.2.5 变压器宜采用有载调压方式。 9.2.6 变压器并列运行时其参数应满足相关技术要求。 9.3 110~35kV 线路9.3.1 110~35kV 线路导线截面的选取应符合下述要求: a ) 线路导线截面宜综合饱和负荷状况、线路全寿命周期选定。 b ) 线路导线截面应与电网结构、变压器容量和台数相匹配。 c 线路导线截面应按照安全电流裕度选取,并以经济载荷范围校核。 9.3.2 A+、A 、B 类供电区域110(66)kV 架空线路截面不宜小于240mm 2 ,35kV 架空线路截面不宜小于150mm 2 ;C 、