一个不错的项目文章

为了提高生产效率,提高冲压自动化程度,2013年某公司从韩国引进冲压自动化技术,由机器人操作代替了人工操作,由PLC控制代替了人工控制,先后安装了2条冲压自动化生产线。迅速掌握、消化、吸收自动化控制系统技术与原理

对于我们对自动化生产线的优化调试、改造创新及日常维护,突发状况下的迅速维修都很有帮助。

1.自动化线配置

自动化线的配置主要包含冲压机、机械手及自动化系统。冲压机有沃得精机

JH21-200、 JH21-250、JH21-315;韩国信佩400t,600t,1000t。机器人日本安川机器人 MH50、 ES165D。自动化系统(韩国):操作台-三菱Q,CC-link 32DT、堆垛台×2、整理台、传送带×2。

2.自动化操作控制原理

(1)自动化冲压线概况如图1所示,红色R代表机器人(Robot),绿色P 代表冲压机(Press)。自动化冲压线的工作顺序按照:(1-2)R1从堆垛台吸起料片并放到整理台上。(3-5)R2从整理台吸起料片并放到二张检测位置进行检测,然后放入P1进行冲压。(6-7)R3把P1中冲好的料片吸起然后送到P2中进行冲压。(8-9)R4把P2中冲好的料片吸起然后把料片送到P3中进行冲压。(10-11)R5把P3中冲好的料片吸起然后放到P4中冲压。(12-13)R6把P4中冲好的料片吸起并放到传送带上。这13个步骤进行,并以此往复。

图1自动化冲压线工作流程

(2)取放料工作过程为更详细了解自动化中冲压线是如何实现机器人与冲床配合工作,我们针对机器人R2的取料、检测、上料及机器人R3取料流程为例,进行动作分析,如图2所示。

图2 R2工作流程

第一步,机器人2向整理台取料。如图3所示,当整理台上有料片时,整理台上的接近传感器会发生感应,指示灯变亮。并当机器人R1不向整理台投放料片时,整理台会给机器人R2发送一个信号要求机器人R2去取料。

图3 R2取料

当机器人R2接收到这个信号后,开始向整理台料片上方运动,并准备吸料。如图4所示,当机器人R2吸料时,真空传感器会进行监控。当料片被吸住时,真空传感器上的显示屏会变成红色,并把信号反馈给机器人R2,传输到机器人R2料片已经吸住,可以执行下一步。于是,机器人R2吸着料片离开整理台,向两张检测的位置前进。真空传感器的作用在于保证机器人R2吸住料片。

图4 R2吸料

第二步,两张检测。如图5所示,此时机器人R2已经带着料片来到了两张检测的位置进行检测。两张检测的目的在于检测机器人所吸料片的厚度,保证只有一

张料片进入冲压机P1进行冲压。如果检测装置检测正常,只有一张料片,则传感器显示绿色,表示检测合格,机器人R2执行上料程序。否则传感器显示为红色,机器人P2执行扔料程序。

图5 两张检测

第三步,上料、冲压、离开。如图6所示,如果两张检测确认机器人R2只吸到一张料片,则机器人R2会带着料片来到冲床1冲压区域外进行等待,这里是为了保证机器人只有在安全情况下才进入冲压区域。

图6 R2等待冲压

如图7所示,当冲床在350°~10°、机器人R3不向冲压机P1取料、冲压机P1无料片这些条件同时满足时,会反馈信号给机器人2要求机器人到冲压机P1

模区放料。于是机器人2带着料片来到冲压机P1模具的上方。这是个保护条件,保证机器人R2不在冲压机P1冲压时放料,机器人R2不在机器人R3取料时放料,不在冲压机P1上有料时放料,这就是上文所说的安全保护情况。

图7 R2上料

如图8所示,当机器人R2带着料片来到模具上方时,会输出一个信号给真空泵,

要求关闭真空泵,停止吸气。与此同时真空传感器进行监控。如果真空传感器无信号,并显示为绿色时,表示料片已放下。此处真空传感器的作用在于保证料片落在冲压区域。

图8 放料

如图9所示,当真空传感器没有感应到吸气时,则机器人R2会直接接收到确认料片落在模具上的信号,于是机器人R2离开冲床工作区域等待整理台下一次给机器人发送取料信号。在机器人R2离开后,会发送信号给冲压机P1,表示它已到了安全区域可以冲压了。当冲压机P1收到信号时,执行一次冲压。此次也是起保护作用,保证冲压时无机器人放料取料,保证设备安全。

图9 冲压

第四步,机器人R3取料。如图10所示,与此同时,机器人R3在冲压机P1冲压区外等待。当冲压机P1冲压一次过后会给等待的机器人R3发送一个信号。当冲压机P1在350°~10°且冲压机P1上有料、机器人R2不向冲压机P1放料同时满足时,机器人R3开始动作进行取料过程。取料原理同机器人R2取料过程。这样,机器人R2的取料、检测、上料、冲压完成一个循环,其它这一循环就简单介绍清楚了,这种信号的交流方式适用于整个自动化系统。

图10 R3取料

3.机器人R2动作PLC控制原理详解

在取放料工作过程中,我们对机器人R2的工作流程做了一个简单的PLC动作解析。但要深入了解机器人与PLC、冲压机之间信号的联系,或以后对自动化系统进行改造、优化,我们要对机器人和PLC的内部程序进行了解。因此我们抠出上节机器人R2运动过程中的上料、冲压、离开这段内容,在程序层面上进行更深入的分析。机器人R2的上料过程从两张料片检测合格后讲起。

如图11所示,两张检测合格后,PLC会输入一个信号给机器人,于是机器人R2执行内部的上料程序,如图所示机器人内部程序跳转到0040 *OK开始。然后机器人2运行到冲床1冲压区外部,并停止等待,等待信号IN10,IN10就是触发机器人R2执行上料程序的信号(MOVJ为机器人内部使机器人运行到目标位置的程序)。

图11 等待信号

如图12所示,同时,在PLC内部程序中,当冲压机P1在350°~10°、机器人R3不向冲压机P1上料、冲压机P1上无料片3个条件同时满足时,冲床会对PLC输出信号Y379(IN10),这个就是机器人R2在冲压区外所等待的信号IN10,并且这个信号会通过PLC输入机器人R2。这段程序的意思就是说当满足以上条件时,冲压机P1会告诉机器人R2现在可以进入冲压区域上料了。

图12 R2上料满足条件

如图13所示,回到机器人内部程序,当机器人R2接收到信号IN10后,会执行内部程序,输出信号OT10,这个信号起反馈、保护作用,意思是说在发出这个信号后,机器R2上料这段过程中,冲压机P1不允许冲压并且机器人3不允许向冲压机P1中取料,这样就保证了机器人和冲压机之间不会因为信号冲突而

导致危险事故。在发出信号OT10后,机器人R2执行内部程序,带着料片运动到冲床1模具上方。

图13 R2上料

如图14所示,在机器人R2吸着料片到达冲床模具上方的时候,会输出信号OT16,并把OT16输入到PLC,然后经过PLC输出信号Y36B,Y36B会把机器人R2上的真空泵关闭,使其停止吸气,并停下等待。于是,料片会落在冲床1的模具上。

图14 R2放料

如图15所示,机器人R2上的真空传感器始终保持监控。当料片落下时,真空传感器会监控无料片,使PLC常闭软原件X349通路,直接输入信号X349给

PLC。于是PLC输出信号IN16,并输入IN16给机器人,告诉机器人料片确实

已经在模具上了,可以进行下一步动作。这就是机器人放完料片后停下等待的信号。

图15 R2放料完毕

如图16所示,接收到信号IN16后机器人R2执行内部程序,离开冲压区域,并输出信号关断之前进入冲压机P1时所发出的信号OT10,告诉PLC它离开了,从现在开始起冲压机P1的冲压与机器人R3的取料都是允许运行的(OT10是机器人R2进入冲压机P1时所发出的信号)。

图 16 R2离开冲压区

如图17,此时机器人R2回到原点,并发送信号OT11给PLC,然后这个信号经过PLC内部的一段转换输出Y150,并通过PLC输入给冲床1。在冲压机P1接

收到信号Y150时,则执行一次冲压动作。至此,机器人R2完成完整的上料、

离开、冲压的程序过程。

图17 P1冲压

4.自动化冲压线的维修及故障排除

自动化中冲压线由1台PLC控制柜,4台冲压机,6台机器人,1台工作台、2台堆垛台、1台整理台所组成的生产线。因为面对的是由十多台机器所组成的生

产系统,所以直接通过传统机械维修、排查故障的方法在自动化线上会显得捉襟见肘。有时生产线突发故障,报警或是停机可能会让维修人员纠结很久才找出问题所在,严重降低了维修效率,影响生产。因此,在遇到问题时,我们需要通过

对PLC监控的方法,利用PLC程序使我们知道是哪一台机器引发的故障,并细化到哪一部分,然后针对该机器进行相应的维修。其中,在PLC程序的网络205和网络290是报警、暂停的主干程序,在故障发生时,我们可以首先对这两个

网络进行观察然后找出问题所在。

下面以一个例子作为说明:假设自动化系统在运行过程中突然停止工作。如何通过对程序监控找出相应的问题,并把故障排除。图18通过对PLC程序的监控,我们可以发现,在网络290中的输出M520(机械手暂停)有输出。于是往前推理,发现只有中间继电器M88(吸附错误)才是接通M520的那个软原件。因此可知,机器人吸附错误是导致此次暂停事故的原因。

图18 寻找故障

如图19所示,于是我们针对M88进行查找,并找到网络345,这是输出M88(吸附错误)的程序。通过推理可以知道,M88是由时间继电器T201通路所触发的。因此可知,这次事故是由机器人R1吸附错误引发的。

图19 R1吸附错误

如图20所示,继续对时间继电器T201进行查找,我们可以追述到网络3430,并发现X31C(机器人1吸着错误监视)是这次报警事故的源头。针对X31C展开调查,知道这是机器人R1在吸料的过程中所发出的监视信号,是常通的。所以,中间继电器M371在机器人R1吸的过程中也应该是常通的,所以回到网络3493,要想不让M201触发并输出报警,只有使X309机器人R1的真空传感器的常闭触点开路,才能使整个线路断开,PLC才不会输出报警。

图20 找出原因

可得出3个推论:①机器人R1在吸料过程中没有把料片吸住或在运送过程中料片掉落导致的停机。②机器人R1的真空传感器损坏或是不灵敏导致的停机。③真空泵没有吸力导致的停机事故。这样,我们就可以通过这3个推论进行排查,解决此次停机事故,以上就是通过对PLC程序监控对自动化生产线故障做排查的

方法。通过这种方法可以使维修工作变得更加安全、高效。

5.结语

引进、消化、吸收引进设备原理,对日后操作、维护和改进都很有作用,要提高冲压线效率,缩短冲压时间,熟悉了原理就能够进行调整、优化。

《建筑智能设备安装与维护》教学大纲

《建筑智能设备安装与维护》教学大纲 一、课程的性质、地位与任务 本课程是建筑智能化工程技术专业的专业核心课程。它是一门新的、交叉性的、多学科性的应用技术,它是近年来建筑业和信息技术产业飞速发展的综合性产物,是“建筑智能化”学科的最新发展方向。通过本课程的学习,使学生对现代智能建筑有一个全面的认识,并初步掌握智能建筑的基本设计内容和设计方法,为提高施工能力奠定基础。 本课程集中了先进的计算机技术、现代控制技术、现代通讯技术和现代显示技术;融汇了建筑中的低频、声频和高频的技术;体现了宽口径专业学生应具备的综合知识能力。 二、教学基本要求 1、了解智能建筑设备自动化的基本概念和内容、基本理论及其体系结构; 2、掌握智能建筑设备自动化系统分析、设计和运行管理的基本方法; 3、理解建筑设备自动化系统的主要硬件设备,掌握其与BAS的运行管理关系; 4、理解给排水系统的概念、系统设计要点、控制原理; 5、掌握空调系统的分类、主要功能、管理方法。 第一章建筑设备自动化系统工程认知……12学时 本章教学目的和要求:通过本章的学习,要求学生了解智能建筑、建筑环境和建筑设备自动化系统的基础知识;掌握智能建筑和建筑设备自动化系统的定义、功能作用、架构与组成;掌握工程实施流程。 重点和难点:智能建筑的组成和功能;建筑设备自动化系统的工程实施;建筑设备自动化系统设计步骤及内容。 第一节智能建筑认知

一、智能建筑的各种定义 二、智能建筑3A系统 三、智能建筑的设计要素 第二节智能建筑环境认知 第三节建筑设备自动化系统认知 一、BAS的概念 二、BAS的发展历史 三、BAS的监控内容 四、BAS的硬件架构 五、BAS的软件平台 第四节建筑设备自动化系统的工程实施 一、设计流程 二、设计依据 第五节实际工程认知参观——以宁波某书城为例 第二章建筑设备自动化系统的主要硬件设备……14学时 本章教学目的和要求:通过本章的学习,要求学生了解计算机控制系统的基础知识;理解DDC控制器、传感器、执行器等硬件设备的基本原理、使用特性。 重点和难点:自动控制系统的组成;现场总线控制系统适用范围;DDC控制器的硬件和软件。 第一节计算机控制系统 一、自动控制系统简介 二、计算机控制系统的简介 第二节网络控制技术 一、集散控制系统 二、现场总线控制系统 第三节DDC控制器 一、DDC控制器简介 二、DDC控制器产品简介 三、双位控制 第四节传感器 一、传感器概述 二、传感器的性能指标 第五节执行器 一、执行器概述 二、电动调节阀 三、电磁阀 四、两位旋转阀 五、电动调节风门 第三章给排水系统的控制……14学时 本章教学目的和要求:通过本章内容的学习,要求学生了解智能建筑给排水系统的运行原理;理解BAS给排水系统中的水泵、水箱监控;掌握响应的监控原理图绘制及BAS设备配置;学会解决BA工程问题中“给排水”监控的常见问题。

建筑智能化工程施工技术

建筑智能化工程施工技术 2H312041 掌握建筑智能化工程施工技术要点 P35: 考试点1:一、施工实施要点 施工程序(P35) 掌握以下关键工序: 设备供应商与工程承包商的确定(p36,产品选择及质量要求)、施工图深化设计 (一)实施要点1.深化设计的原则;2.交接 (二)工程实施界面划分(协调管理的基础)(P35/36)(案例题考点)1.、2.协调的对(三)象和内容确定;3.协调管理 (四)考试点2:二、施工技术要点(P36) (五)产品选择及质量检查(P36), (六)设备、器件安装要点(P36)4.主要控制设备的安装(1)、(2)、(3); (七)线缆施工技术要点,第2段(P38) (八)系统检测技术要点(P38/39)1.通信系统;5.监控系统;7.安全防范系统;9. 系统集成检测; (一)系统验收1.验收顺序;2.验收方式3.验收条件;3.验收内容 3.系统集成原则(P39) (一)设备接口和选用原则 (二)通讯协议选用原则 本节知识点总结 1.一、施工实施要点 (一)施工程序(P35) 设备供应商与工程承包商的确定(p36,产品选择及质量要求)、施工图深化设计 (二)实施要点1.深化设计的原则; (三)工程实施界面划分(协调管理的基础)(P35/36)(案例题考点)1.、2.协调的对象和内容确定;3.协调管理 P36: 2.二、施工技术要点(P36) (一)产品选择及质量检查(P36), (二)设备、器件安装要点(P36)4.主要控制设备的安装(1)、(2)、(3);P38:(三)线缆施工技术要点,第2段 (四)系统检测技术要点(P38/39)1.通信系统;5.监控系统;7.安全防范系统;9.

建筑设备自动化案例题无图版

1新风机组监控系统 (1)送风温湿度控制:温度传感器将送风温度信号送至控制器与设定值比较,根据结果按已定控制规律输出电压信号,通过转换开关按冬夏季工况调节电动阀门改变冷热水量维持送风温度恒定。冬季工况下湿度传感器通过湿度控制其控制加湿阀,改变蒸汽量来维持送风湿度恒定。[被控量:新风出口温度;控制量:冬季热水流量夏季冷水流量。] CO2浓度控制:根据CO2(AI电源)浓度,控制新风支管上电动风阀开度。防冻控制:当冬季加热器后风温等于或低于某一设定值时,防冻开关TS常闭触点断开使风机停转,新风阀自动关闭,防止空气冷却器冻裂。连锁及保护:①风机起停,新风阀(AI电源)联动开闭。②风机两端压差(DI)低于设定值,故障报警并停机。 ③过滤网两侧压差超过设定值,自动报警。④当温度低于设定值,防冻开关触点断开,风机停运。 (2)监测内容风机状态(AC-DO-DI-DI)显示及故障报警;风机出口温(AI)湿(AI电源)度参数(了解机组是否将新风处理到要求状态);新风过滤器两侧压差(DI) (了解过滤器是否需要更换);新风阀状况(确定其是否打开)。3定风量控制原理 空调回风温度(湿度)控制:回风温度传感器把回风温度信号传至控制其与给定值比较,根据温度偏差按PID规律调节回水阀开度控制冷/热水量,使房间温度保持一定。 新风补偿控制:通过新风温度传感器将新风温度信号传至控制器,使室温随室外温度有规则的变化。 新回排风阀比例控制:将新回风温湿度信号传至控制器,按照新回风焓值比例控制回风阀开度,排风阀开度和新风阀开度相同。 联锁控制:空调机组启动顺序(送风机起一新风阀开一回风机起一排风阀开一回水调节阀开一加湿阀开。) 停机顺序(停送风机一关加湿阀一关回水阀一停回风机一关新、排风阀一回风阀全开。) 火灾停机(建筑物自动控制系统发出指令统一停机。) (2)检测内容空调机新回风温湿度;送风机出口温湿度;过滤器压差超限报警;防冻保护;送回风机工作故障状态;回水调节阀加湿阀开度。4变风量控制原理[被控量:室内温度波动,控制量:风阀开度。] 末端设备控制:控制其根据房间内温度传感器检测的温度值与设定值之差来修正风量设定值,风阀(AO、电源)根据实测风量与设定风量之差进行调整来维持房间温度不变。 送风机控制:根据风道静压变化,通过变频器随时调整风机转速。 回风机控制:测量总送风量和总回风量,调整会风机转速使总回风量略低于总送风量。 新风量控制:通过新风管道上的风速传感器调节新风阀和排风阀使新风量在任何情况都不低于要求值。 CO2浓度控制:同新风。联锁及保护:同新风。 (2)检测内容:新回送风温度(AI),CO2浓度(AI、电源),风管静压(AI),过滤器堵塞信号(DI),防冻信号(DI),变频器频率,风机及变频器工作故障状态,风机起停、手/自动状态(AC-DIDO-DIDOAIAO)。 5冷媒水系统监控 一级冷媒水控制原理 压差控制:当末端负荷变小,末端两通阀关小,供回水压差提高超过设定值,在压差控制器作用下旁通阀自动打开使供回水压差减小直到设定值。若冷媒水旁通量超过单台冷水循环泵流量则自动关闭一台冷水循环泵。 制冷机台数控制 模拟信号输出AO自动控制;数字信号输出DO远程控制。阀门是自控,设备(风机水泵)起停是远控。 6冷却水系统监控控制原理[被控量:冷却水温;控制量:冷却塔风机台数、制冷机台数、水泵台数。] ①冷却水泵根据制冷剂启动台数决定运行台数,冷凝器入口处两个电动蝶阀仅进行通断控制,在某台制冷机停止时关闭以防止冷却水分流减少正在运行的冷凝器中的冷却水量。 ②冷却塔与制冷机组电气联锁,冷却塔风机的起停根据制冷机启动台数、室外温湿度、冷却水温度、冷却水泵启动台数来确定。一旦冷凝器冷却水温度不能保证则自动启动冷却塔风机。 ③当夜间或春秋季节室外气温低,冷却水温低于冷冻机要求最低温时,为防止冷凝压力过低适当打开混水阀,是一部分冷凝器出来的水与从冷却塔回来的水混合来调整水温。 7冷冻站监控系统(1)控制原理 ①监测冷媒水供回水温度及回水流量,计算空调实际冷负荷,根据冷负荷确定制冷机组起停台数以达到最佳节能效果。 ②根据冷却水回水温度决定冷却塔风机的运行台数,自动起停冷却塔风机。并通过控制其旁路电动调节阀开度,调节流入冷却塔的的水量。 ③测量冷媒水系统供回水总管压差。控制其旁通阀开度维持压差平衡。 ④联锁及保护:根据排定的工序表DDC按时起停机组;DDC对冷却水泵冷媒水泵冷却塔风机的起停控制时间应与制冷机组要求一致;水泵启动后水流开关检测水流状态,发生断水故障自动停机;设置时间延时和冷量控制上下限范围防止机组频繁启动。 (2)监测内容冷却水供回水温度,冷媒水冷却水供回水管水流开关信号,冷媒水供回水压差信号及回水流量信号,制冷机组工作故障及远程/本地转换状态,冷却水泵冷媒水泵冷却塔风机工作故障及手/自动状态。8蒸汽-水换热器监控(1)控制内容 供水温度控制根据装设在热水出水管处的温度传感器检测温度与设定值偏差,以比例积分控制规律自动调节蒸汽侧电动阀开度。 换热器与循环水泵台数控制:通过实时监测循环热水流量和供回水温度确定实际供热量。 补水泵控制:实时监测回水压力大小自动控制补水泵的起停以及对热水循环系统进行补水。 水泵运行状态显示及故障报警:采用流量开关作为运行状态显示,水泵停止时电动阀自动关闭。采用泵的主电路热继电器助触点作为故障报警信号,当水泵故障时自动起动备用泵。 (2)监测内容换热器蒸汽温度流量及压力;供水温度流量及压力;空调采暖回水温度流量及压力;凝结水箱水位监测。 9水-水热换器监控(1)控制内容 ①根据装设在热水出水管处的温度传感器监测的温度值与设定值偏差以比例积分控制方式自动调节一次热媒侧电动阀开度。 ②测量供回水压差,控制器旁通阀开度以维持压差设定值。 ③根据二次侧供回水温度流量和供热系统运行曲线图计算循环热水流量并进行供水温度再设定。 ④供热泵停止运行,一次热媒电动调节阀关闭。 ⑤根据排定的工序表按时起停设备。 (2)检测内容一次热媒侧供回水温度,二次热水流量、热水供水温度回水温度,供回水压差,供热水泵工作故障及手/自动状态。 10直连网调节[压控:保证管网水力平衡,最不利环路资用压头。被控量:最不利环路压力] 供水压力控制:供水采用定压力控制方法,即将供水管路上的某一点选作压力控制点,在运行时保证该点压力不变。 压差控制方法:当各个用户所要求的资用压头相同时,压差控制点可选在最远用户处;当各用户所要求的资用压头不相同时,压差控制点选在要求资用压头最大用户处,其压差设定值猥琐要求最大资用压头。热源供水温度:热源的热水温度仍随室外温度变化而变化,当室外温度升高时,控制热源的加热量以降低供水温度。如果热网的供水温度较低就满足不了生活用户对热水的要求,因此应保证热网的供水温度不低于60℃。 热源总流量调节:热源处循环泵的总流量用变频控制,根据压力控制点的压力变化而控制变频泵的转速。 11间联网的调节 [温控:控制量:热交换站,一次网流量;被控量:热网温度] 二次网的调节:换热站二次网的供水温度由该站的一次网调节阀控制,调节该站一次网阀门使二次网的供水温度保持所需值。 一次网调节:①供水温度控制:根据室外温度设定二级管网侧的供水温度,通过调节一级管网侧的流量来控制。②二级管网的流量控制:在二级管网侧选一压力或压差控制点装压力或压差传感器,将数值转变为电信号通过模拟量AI输入现场控制器再根据此数值与设定的偏差及转速公式算出转速,并通过模拟量输出AO控制变频水泵转速。③系统定压控制:补水水泵的定压点设置在循环水泵的入口处,由于压力传感器测得的数值传送给现场控制器,将其与设定值比较,根据偏差及转速公式,缓慢改变补水水泵转速,使定压点的数值恢复到设定值,保证系统稳定运行。 12锅炉监控系统锅炉的控制: 锅炉补水泵的自动控制:采用压力变送器测量锅炉回水压力,当回水压低于设定值,DDC自动起动补水泵进行补水。当回水压力上升到限定值,补水泵自动停泵,当工作泵出现故障,备用泵自动投入。 锅炉供水系统节能控制:锅炉在冬季供暖时根据分水器集水器的供回水及水干管的流量测量值,实时计算空调房间所需热负荷,按实际负荷自动起停电锅炉和给水泵台数。 联锁及保护:①起动(给水泵一电锅炉) 停车(电锅炉一给水泵)②当由于某原因造成循环水泵停止或水量减少及锅炉温度过高出现气化现象,,DDC接到水温超高信号后,立即回复水循环,停止锅炉运行,启动排空阀,响铃报警。必要时通过手动补冷水排热水进行降温。 注意:1节能措施:焓值控制;CO2 浓度控制;新风补偿控制2仪表电源信号不算监测点。

饭店空调系统的直接数字控制技术与实例

饭店空调系统的直接数字控制技术与实例 0前言 随着我国经济建设的发展,国内饭店建筑的空调系统更趋庞大和复杂,目前某些星级饭店空调系统能耗已占建筑总能耗的50%以上。为了对空调设备的运行进行有效的控制和管理,充分利用节能技术,实现空调系统的节能运行,空调系统必须设置相应的自动控制系统。据调查,在同类型饭店建筑中采用自动控制的空调系统运行费用可下降10%~20%左右。在楼宇自动控制管理系统(BAS)中,空调系统的控制只是其中的一部分。目前空调自控系统已引入微机控制,一般采用直接数字控制(DDC)技术。 1DDC控制技术 DDC是英文Direct Digital Control(直接数字控制)的缩写。DDC系统的最大特点是,从参数收集、传输到控制等各个环节均采用数字控制功能来实现。它采用数字控制器代替常规的仪表控制器,并且一个数字控制器可同时完成多个常规仪表控制器的功能,可以有多个不同对象的控制环路。DDC系统代表高层民用建筑空调控制系统的发展方向,它适用于临近参数点多、控制功能复杂、使用和管理要求高的建筑。 DDC控制器(现场控制器)是整个控制系统的核心部分,是完成控制功能的关键。其构成如图1所示。DDC控制器实际上是一个具有输入、输出、通讯功能的微型计算机控制器。空调系统的各种信号(如温湿度参数及设备工作状态等)通过输入装置后,变成了计算机可接受的数字信号(A/D转换)。在微处理器中按事先编好的程序运算,而后将运算结果以数字方式输出。通过D/A 转换及输出装置后去控制各种设备或元器件。 DDC控制器的控制点通常有以下几种组合: DI———数字量(开关量)输入,如风机、水泵等设备运行状态及压差开关状态等。 DO———数字量输出,如控制设备开和停的信号、双位阀的控制信号等。 AI———模拟量输入,如温度、湿度、压力、流量等信号。

2017年最新小区消防设计解析

漳州职业技术学院 计算机工程系2017届工程项目训练漳州钱隆首府小区智能系统设计与实现 设计人: 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 2016年元月

计算机楼宇智能化工程技术专业工程项目训练任务书姓名:学号:班级:

摘要 漳州钱隆首府小区消防报警系统,采用了消防控制室进行整栋住房的消防进行控制,即采用了集成控制的设计方法,消防系统除了消防控制室以外,还分为数个消防子系统,即消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统等,分别对各子系统进行设计。 关键词:消防,火灾报警,联动控制

1.工程概述 钱隆首府位于漳州市元光北路和漳华路交汇处,总建筑面积20多万平方米,由13栋小高层、高层组成,住宅总户数约1365户,配备25000平米超大地下车库,是漳州较具规模的高档大社区。项目规划38000㎡法式风情园林, 40%的绿化率,60-190米的奢侈栋距,小区采用完全的人车分流设计以及智能化的物业管理系统,让业主真正住得舒心、安心。该楼宇智能化系统工程是对钱隆首府智能化工程的升级与建造。 钱隆首府小区,图1-1为钱隆首府外形图。每栋大楼里安装有电梯,楼梯,电梯为上下通用式,楼梯则作为应急通道及员工通道!在四号楼和五号楼的下面为停车场。停车场出入口在四号楼左侧。小区还配套双语幼儿园,游泳池,篮球场。五号楼一楼大厅高6M,作为休闲场所,里面有摆放乒乓球桌。 为了实现通讯自动化、保安和管理功能的自动化本项目计划将在钱隆首府小区升级改造门禁一卡通系统,闭路监控系统及家居报警系统统一构成了智能小区的防范体系。在充分保证业主隐私的基础上,提高工作效率,实现科学的管理。消防系统能及时疏散人员,确保人身安全,最大限度地减少业主的损失。将建筑内的消防设备、配电、照明、广播以及电梯等装置进行联动控制,根据火情位置,进行灭火、排烟、自动报警。停车场车辆管理系统可通过计算机管理车辆和他人的联系信息,实现无纸化管理,通过强大的查询和索检高效的索检出数据,提高办事效率。智能照明控制系统根据人们的行为模式和住宅的光环境决定照明的控制规律,升级控制系统提高人们的生活质量、节约能源、提倡绿色照明等。 图1-1 钱隆首府外形图

智慧校园建设设计方案

智慧校园 2012年8月

目录 第一章概述......................................................................................................................... 1.1项目背景.............................................. 1.2项目概述.............................................. 第二章项目建设必要性..................................................................................................... 2.1建设的必要性.......................................... 2.2建设的可行性.......................................... 第三章项目需求分析......................................................................................................... 3.1总体发展需求.......................................... 3.2功能应用需求.......................................... 第四章项目建设思路......................................................................................................... 4.1建设理念.............................................. 4.1.1智慧校园........................................ 4.1.2成功案例借鉴.................................... 国外智慧校园建设案例............................. 国内智慧校园建设案例............................. 4.2建设目标.............................................. 4.3建设策略.............................................. 4.4建设特色.............................................. 4.4.1新技术的使用.................................... 4.4.2面向服务的建设原则.............................. 第五章系统整体设计.........................................................................................................

智能建筑题

1、网络分类:局域网(LAN)、广域网(WAN)、城域网(MAN)。网络的拓扑结构有(星形拓扑)、(总线拓扑)、(环形拓扑)、(树形拓扑)、(星环形拓扑)。 4、MIS是(管理信息)系统的简称,它以(一个人、计算机及其他外围设备)为工具,进行管理信息的收集、传输、存储、加工、维护和使用。 6、DBMS指的是(数据库管理)系统,IBMS指的是中央集成管理系统。 7、ISDN中有30B+D这种用户网络接口类型,其B的速率为(64Kbit/S),D的速率(64Kbit/s)。 9、火灾探测器中属于早期发现的是(感烟火灾探测器),中期发现的是(感光火灾探测器)、晚期发现的是(气体火灾探测器)。分为感烟、感温、感光气体、复合探测器。 10、自动喷淋式系统分为:干式、湿式、雨淋式、喷雾式和预作用等。 11、出入口控制系统是由计算机,控制器读卡器、电子锁、识别卡组成 一、简述智能建筑的定义和分类。 智能建筑是“以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境”。智能大楼、智能广场、智能化住宅、智能化小区、智能城市、智能国家。二、防火卷帘作为防火减灾设施被广泛应用,简述其使用时应注意的事项。一、防火卷帘门在安装好后应始终处于正常状态。二、防火卷帘门在使用过程中,专用设备应有专人使用和保管,并具有一定电工及机械基础知识。三、在操作使用过程中,操作人员不得擅自离开操作地点,应密切注意启闭情况和执行情况,在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵,卷帘卡死,电机受阻和发生其它事故。四、防火卷帘门应建立定期保养制度,并做好每樘卷帘的保养记录工作,备案存档。五、长期不启闭的防火卷帘门半年必须保养一次,内容为消除尘圾,涂刷油漆,对传动部份的链轮滚子链加润滑油生平等。检查电器线路和电器设备是否损坏,运转是否正常,能否符合各项指令,如有损坏和不符要求时应立即检修。 三、广义建筑设备监控系统(BAS)与狭义建筑设备监控系统的概念有何不同。广义的BAS,即将建筑物或建筑群内的电力、照明、空调、给排水、防灾、保安、车库管理等设备或系统进行集中监视、控制和管理的综合系统。另一种是狭义的BAS,即仅限于建筑物或建筑群内的电力、照明、空调、给排水等设备或系统进行集中监视、控制和管理的综合系统。。 六、综合布线系统的子系统? 1. 工作区子系统 2. 水平子系统 3. 管理子系统 4. 干线子系统 5. 设备间子系统 6. 建筑群子系统。综合布线系统六个特点:综合性、先进性、开放性、灵活性、可靠性、经济性。定义:综合布线系统是由传输介质(电缆、光缆等)、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、电器保护设备和支持硬件等组成。 七、综合保安系统包含哪些监控手段。 1。闭路电视监视系统2。出入口控制系统3。防盗报警系统4。安保人员巡逻管理系统5。内部对讲系统6。访客和报警系统7。停车场管理系统 九、如何理解综合布线的灵活性特点。 综合布线的所有通道都是通用的,所有设备的开通及更改均不需要改变布线,只需增减相应的应用设备以及在配线架上进行必要的跳线管理即可。另外组网也灵活多样,甚至在同一房间可有多用户终端,以太网工作站,令牌环工作站并存,为用户组织信息流提供了必要条件。

相关文档