机电工程技术——1H413000 工业机电工程安装技术
第01讲 机械设备基础与机械设备的安装程序
1H413010 机械设备安装技术
1H413011 机械设备基础的种类及验收要求
一、设备基础的种类及应用
(一)材料组成不同的设备基础种类及应用
1.素混凝土基础
适用于承受荷载较小、变形不大的设备基础。
2.钢筋混凝土基础
适用于承受荷载较大、变形较大的设备基础。
3.垫层基础
适用于使用后允许产生沉降的结构,如大型储罐。
[讲义编号NODE95148600130100000101:针对本讲义提问]
(二)埋置深度不同的设备基础种类及应用
1.浅基础
(1)扩展基础
(2)联合基础
适用于底面积受到限制、地基承载力较低、对允许振动线位移控制较严格的大型动力设备基础。 (3)独立基础
2.深基础
(1)桩基础
适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的基础。 (2)沉井基础
[讲义编号NODE95148600130100000102:针对本讲义提问]
(三)结构形式不同的基础种类及应用
1.大块式基础
以钢筋混凝土为主要材料、刚度很大的块体基础,广泛应用于设备基础。
2.箱式基础
3.框架式基础
由顶层梁板、立柱和底层梁板结构组成的基础,适用于作为电机、压缩机等设备的基础。
(四)使用功能不同的基础分类及应用
1.减振基础
2.绝热层基础
在基础底部设置隔热、保温层的基础,适用于有特殊保温要求的设备基础。
[讲义编号NODE95148600130100000103:针对本讲义提问]
【例1】(2015真题)下列设备安装中,通常情况下采用桩基础的是( )。
A.水泵
B.变压器
C.汽轮机
D.空调机组
[讲义编号NODE95148600130100000104:针对本讲义提问]
二、设备基础施工质量验收要求
基础质量验收内容包括:基础混凝土强度验收、基础位置和尺寸的验收、预埋地脚螺栓的验收、基础外观质量的验收。
2.设备基础混凝土强度的验收要求
(1)基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求,如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位,采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测。
(2)重要的设备基础应用重锤做预压强度试验,预压合格并有预压沉降详细记录。
[讲义编号NODE95148600130100000105:针对本讲义提问]
3.设备基础位置和尺寸的验收要求
(1)机械设备安装前,应按规范允许偏差对设备基础的位置和尺寸进行复检。
(2)设备基础位置和尺寸的主要检查项目:基础的坐标位置;不同平面的标高;平面外形尺寸;凸台上平面外形尺寸;凹穴尺寸;平面的水平度;基础的垂直度;预埋地脚螺栓的标高和中心距;预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁垂直度;预埋活动地脚螺栓锚板的标高、中心线位置、带槽锚板和带螺纹锚板的水平度等。
4.预埋地脚螺栓的验收要求
(1)预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合设计或规范要求。
(4)安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。
[讲义编号NODE95148600130100000106:针对本讲义提问]
三、设备基础常见质量通病
1.设备基础上平面标高超差。
2.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度超差。
3.预留地脚螺栓孔深度超差(过浅)。
[讲义编号NODE95148600130100000107:针对本讲义提问]
1H413012 机械设备安装程序
一、机械设备安装的一般程序
开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→吊装就位→安装精度调整与检测→设备固定与灌浆→零部件装配→润滑与设备加油→试运转→工程验收。
[讲义编号NODE95148600130100000108:针对本讲义提问]
【例2】(2012二级真题)设备吊装就位的紧后工序是( )。
A.设备清洗
B.设备灌浆
C.设备安装调整
D.垫铁安装
[讲义编号NODE95148600130100000109:针对本讲义提问]
二、机械设备安装各工序主要工作内容
1.开箱检查
根据设备装箱清单和随机技术文件对设备及其零部件按名称、规格和型号逐一清点、登记和检查,其中重要的零部件还需按质量标准进行检验,形成检验记录。
2.基础测量放线
(1)设备安装的定位依据通常称为基准线(平面)和基准点(高程)。
(2)机械设备就位前,应按工艺布置图并依据相关建筑物轴线、边缘线、标高线,划定设备安装的基准线和基准点。
(3)生产线的纵、横向中心线以及主要设备的中心线应埋设永久性中心线标板,主要设备旁应埋设永久性标高基准点,使安装过程和生产维修均有可靠的依据。
[讲义编号NODE95148600130100000110:针对本讲义提问]
4.垫铁设置
设置垫铁的作用:一是找正调平机械设备,通过调整垫铁的厚度,可使设备安装达到设计或规范要求的标高和水平度;二是能把设备重量、工作载荷和拧紧地脚螺栓产生的预紧力通过垫铁均匀地传递到基础。
垫铁组的设置应符合下列要求:
(1)每组垫铁的面积应按随机技术文件或规范进行验算和选用,垫铁的规格和尺寸宜按规范要求进行制作和使用。
(3)垫铁与设备基础之间应接触良好,每组垫铁应放置整齐平稳,压紧压实。
[讲义编号NODE95148600130100000111:针对本讲义提问]
(4)每个地脚螺栓旁边至少应放置一组垫铁,并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方;相邻两垫铁组间的距离,宜为500~1000mm;设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁。
(5)每组垫铁的块数不宜超过5块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。
(6)设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~
50mm;垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
(7)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间应用定位焊焊牢。
[讲义编号NODE95148600130100000112:针对本讲义提问]
7.设备固定与灌浆
(3)设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆。一次灌浆是在设备粗找正后,对地脚螺栓孔进行的灌浆。二次灌浆是在设备精找正后,对设备底座和基础间进行的灌浆。
[讲义编号NODE95148600130100000113:针对本讲义提问]
【例3】(2015二级真题)下列关于垫铁设置的说法,符合规范要求的有( )。
A.每个地螺栓旁边至少应有一组垫铁
B.垫铁不得设置在底座主要承受力部位
C.设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁
D.每组垫铁的块数不宜超过5块
E.设备调平后,垫铁应与设备底座点焊牢固
[讲义编号NODE95148600130100000114:针对本讲义提问]
第02讲 机械设备安装的方法
1H413013 机械设备安装的方法
一、机械设备安装的分类
机械设备安装一般分为整体式安装、解体式安装和模块化安装。
解体式安装。在安装现场重新按设计、制造要求进行装配和安装。解体安装不仅要保证设备的定位位置精度和各设备间相互位置精度,还必须再现制造、装配的精度,达到制造厂的标准,保证其安装精度要求。
二、机械设备典型零部件的安装
典型零部件的安装是机械设备安装方法的重要组成部分,它包括:轮系装配及变速器的安装,联轴器安装,滑动轴承和滚动轴承安装,轴和套热(冷)装配,液压元件安装,气压元件安装,液压润滑管路安装等。
[讲义编号NODE95148600130200000101:针对本讲义提问]
三、机械设备固定方式
设备与基础的固定方式主要采用地脚螺栓连接,通过调整垫铁将设备找正调平,然后灌浆将设备固定在设备基础上。
(一)地脚螺栓
1.固定地脚螺栓用来固定没有强烈振动和冲击的设备。
2.活动地脚螺栓用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。
3.部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求:
(1)胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径;
(2)安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa;
(3)钻孔处不得有裂缝,钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰;
(4)钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
[讲义编号NODE95148600130200000102:针对本讲义提问]
【例4】(2012真题)胀锚地脚螺栓安装时,符合施工要求的有( )。
A.螺栓中心距基础边缘的距离不小于5倍的胀锚螺栓直径
B.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于10Mpa
C.钻孔处不得有裂缝
D.钻孔的钻头不应与基础中的钢筋相碰
E.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配
[讲义编号NODE95148600130200000104:针对本讲义提问]
四、设备基础灌浆分类及要求
(二)设备灌浆要求
1.预留地脚螺栓孔或机械设备底座与基础之间的灌浆,其配制、性能和养护应符合国家现行标准的有关规定。
2.预留地脚螺栓孔灌浆前应清理干净,灌浆宜采用细石混凝土,其强度应比基础或地坪的混凝土强度高一级。
3.设备底座和基础之间灌浆层厚度不应小于25mm,但用于固定垫铁或防止油、水进入的灌浆层除外。灌浆前应敷设外模板,外模板至设备底座外缘的间距不宜小于60mm。灌浆层需承受设备负荷时,应设置内模板。当灌浆层与设备底座面接触要求较高时,宜采用无收缩混凝土。
[讲义编号NODE95148600130200000105:针对本讲义提问]
1H413014 机械设备安装的精度控制要求
一、机械设备安装精度
包括位置精度、制造精度、运行精度等三个方面的精度。
二、影响设备安装精度的因素
(一)设备基础因素
设备基础对安装精度的影响主要是强度不够、沉降不均匀和抗振性能不足。设备安装应在基础强度符合设计要求后进行,找正调平应在沉降观测确定基础稳定后进行,或在基础稳定后作最终调整。
[讲义编号NODE95148600130200000106:针对本讲义提问]
(二)垫铁和一、二次灌浆因素
设备支承在垫铁和二次灌浆层上。当垫铁不平稳、接触不好,一次、二次灌浆不密实、强度不够时,会影响设备安装精度。因此,垫铁应平齐、无毛刺,垫铁与基础、垫铁之间、垫铁与设备之间接触应良好,每组垫铁不超过5块,垫铁要压紧,垫铁间点焊定位,一次、二次灌浆应振捣密实,强度应符合设计或有关规范规定。
[讲义编号NODE95148600130200000107:针对本讲义提问]
(三)地脚螺栓因素
地脚螺栓安装的垂直度和紧固力影响设备安装精度。
(四)设备制造及装配因素
1.设备制造对安装精度的影响主要是加工精度。
2.解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量,包括各运动部件之间的相对运动精度,配合面之间的配合精度和接触质量。
3.设备基准件的安装精度。
(五)测量因素
测量误差对设备安装精度的影响主要是测量仪器的检测精度、检测基准的加工精度、安装基准的实际偏差、检测方法的合理性和检测人员的技能水平。
主要形状误差有直线度、平面度、圆度、圆柱度等;主要位置误差有平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度等。
[讲义编号NODE95148600130200000108:针对本讲义提问]
(六)应力因素
(七)环境因素
温度的变化对设备基础和设备本身的影响很大(包括基础、设备和测量装置),尤其是大型、精密设备的安装如精密机床、高精度的大型连轧机组。设备安装时应避免设备基础、设备因温度变形而影响安装精度。
(八)操作因素
[讲义编号NODE95148600130200000109:针对本讲义提问]
【例5】(2014真题)影响设备安装精度的测量因素有( )。
A.零部件装配精度
B.施测人员技能
C.设备制造精度
D.设备检测基准精度
E.测量仪器精度
[讲义编号NODE95148600130200000110:针对本讲义提问]
三、安装精度的控制方法
提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手。尤其要强调人的作用,应选派具有相应技术水平和责任心的人员去从事相应的安装工作,再加上有适当、先进的施工工艺,配备完好适当的施工机械和安装精度要求相适应的测量器具,在适宜的环境下操作,才能提高安装质量,保证安装精度。
4.必要时选用修配法,对补偿件进行补充加工,抵消过大的安装累积误差。
[讲义编号NODE95148600130200000111:针对本讲义提问]
四、设备安装偏差方向的控制
1.补偿温度变化所引起的偏差
调整两轴心径向位移时,运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机)应低于温度低的一端(发电机、鼓风机、电动机),调整两轴线倾斜时,上部间隙小于下部间隙,调整两端面间隙时选择较大值,使运行中温度变化引起的偏差得到补偿。
2.补偿受力所引起的偏差
例如:带悬臂转动机构的设备,受力后向下和向前倾斜,安装时就应控制悬臂轴水平度的偏差方向和轴线与机组中心线垂直度的方向,使其能补偿受力引起的偏差变化。
3.补偿使用过程中磨损所引起的偏差。
4.设备安装精度偏差的相互补偿。
[讲义编号NODE95148600130200000112:针对本讲义提问]
第03讲 成套配电装置与变压器的安装技术
1H413020 电气工程安装技术
1H413021 成套配电装置的安装技术
一、成套配电装置进入现场的检查
成套配电装置到达现场后,应及时进行检查。检查的内容应按照供货合同的要求以及制造厂的有关规定进行。
(一)开箱检查应注意事项
包装及密封应良好。设备和部件的型号、规格、柜体几何尺寸应符合设计要求。备件的供应范围和数量应符合合同要求。柜内电器及元部件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤和裂纹等缺陷。接地线应符合有关技术要求。技术文件应齐全。所有的电器设备和元件均应有合格证。关键或贵重部件应有产品制造许可证的复印件,其证号应清晰。检查确认后记录。
[讲义编号NODE95148600130300000101:针对本讲义提问]
二、成套配电装置柜体的安装要求
(一)安装的基本要求
1.基础型钢的安装垂直度、水平度允许偏差,位置误差及不平行度,基础型钢顶部平面,基础型钢的接地,应符合规范要求。
2.安装在振动场所的配电柜应采取防振措施,如常用垫橡皮垫、防振弹簧等。
4.配电柜的接地应牢固、可靠,以确保安全。装有电器的可开启的门应以裸铜软线与接地金属框架可靠连接。
6.多台柜成列安装时,应逐台按顺序成列找平找正,并将柜间间隙调整为1mm左右。
7.配电柜安装完毕后,应使每台柜均单独与基础型钢做接地(PE)或接零连接,以保证配电柜的接地牢固良好。
8.安装完毕后,还应全面复测一次,并做好配电柜的安装记录,并将各设备擦拭干净。
[讲义编号NODE95148600130300000102:针对本讲义提问]
三、成套配电装置试验及调整要求
(一)成套配电装置试验及调整要求
1.高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术要求。
2.对母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等设备及元部件进行下列内容的试验:绝缘试验,主回路电阻测量和温升试验,峰值耐受电流、短时耐受电流试验,关合、关断能力试验,机械试验,防护等级检查,操作振动试验,内部故障试验,SF6气体绝缘开关设备的漏气率及含水率检查。
3.过电压继电器、时间继电器、信号继电器等调整,机械连锁调整。
4.用500V兆欧表测试二次回路的绝缘电阻,必须大于0.5MΩ。二次回路如有电子元件时,该部位的检查不准采用兆欧表测试,应使用万用表测试回路是否接通。
5.分别模拟试验,控制、联锁、操作、信号和继电器保护动作应正确无误,灵敏可靠。
[讲义编号NODE95148600130300000103:针对本讲义提问]
四、成套配电装置送电运行验收
(三)送电验收
1.由供电部门检查合格后将电源送进室内,经过验电、校相无误。
2.合高压进线开关,检查高压电压是否正常;合变压器柜开关,检查变压器是否有电,合低压柜进线开关,查看低压电压是否正常。分别合其他柜的开关。
3.空载运行24h,无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用。同时提交施工图纸、施工记录、产品合格证说明书、试验报告单等技术资料。
[讲义编号NODE95148600130300000104:针对本讲义提问]
1H413022 变压器的安装技术
变压器的施工程序:基础验收;设备开箱检查;设备二次搬运;器身检查;变压器的干燥;变压器就位;附件安装;变压器接线;变压器的试验;送电前检查;送电试运行。
二、设备开箱检查
内容:规格型号、附件与备件、外观检查、油箱密封、绝缘瓷件等检查。
充氮气或充干燥空气运输的变压器,应有压力监视和补充装置,在运输过程中应保持正压,气体压力应为0.01~0.03MPa。
干式变压器在运输途中,应有防雨及防潮措施。
[讲义编号NODE95148600130300000105:针对本讲义提问]
三、设备二次搬运
2.变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。
4.变压器搬运过程中,不应有严重冲击或振动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不得超过15°,以防止倾斜使内部结构变形。
[讲义编号NODE95148600130300000106:针对本讲义提问]
四、器身检查
主要检查项目:运输支撑和器身各部位检查、所有螺栓应紧固,并有防松措施、铁芯检查、绕组检查、绝缘围屏检查、引出线绝缘检查、无励磁调压切换装置的检查、有载调压切换装置的检查、绝缘屏障检查、强油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
器身检查完毕后工作:
(1)必须用合格的变压器油进行冲洗,并清洗油箱底部,不得有遗留杂物。
(2)运输定位钉应予以拆除或反装,以免造成多点接地。
(3)应进行变压器干燥。
[讲义编号NODE95148600130300000107:针对本讲义提问]
五、变压器的干燥
1.加热方法:安装现场通常采用电加热。如油箱铁损法、铜损法和热油法。热风法和红外线法仅用于干燥小型电力变压器。
2.排潮方法:常用的有真空法、自然通风法、机械通风法和滤油法等。
4.器身检查。干燥后的变压器应进行器身检查,所有螺栓压紧部分应无松动,绝缘表面应无过热等异常情况。
[讲义编号NODE95148600130300000108:针对本讲义提问]
六、变压器就位
3.装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。
5.室内变压器宽面推进时,低压侧应向外;窄面推进时,油枕侧应向外。装有开关的一侧操作方向上应留有1200mm以上的距离。
八、变压器接线
3.变压器的低压侧中性点必须直接与接地装置引出的接地干线进行连接,变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应进行接地(PE),且有标识。
4.变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点。
[讲义编号NODE95148600130300000109:针对本讲义提问]
九、变压器的试验
包括极性和组别测量、绕组连同套管一起的直流电阻测量、变压器变比测量、绕组连同套管一起的绝缘电阻测量、绝缘油的击穿电压试验、交流耐压试验。
绕组连同套管一起的绝缘电阻测量:用2500V摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V摇表测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值,测量完后,将高、低压绕组进行放电处理。
交流耐压试验:大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。对10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。进行耐压试验前,必须将试验元件用摇表检查绝缘状况。
[讲义编号NODE95148600130300000110:针对本讲义提问]
十一、送电试运行
1.变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。
2.变压器应进行5次空载全压冲击合闸,应无异常情况;第一次受电后,持续时间不应少于10min;
3.油浸变压器带电后,检查油系统所有焊缝和连接面不应有渗油现象。
4.变压器并列运行前,应核对好相位。
5.变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度,并做好试运行记录。
6.变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
[讲义编号NODE95148600130300000111:针对本讲义提问]
第04讲 旋转电机的安装技术
1H413023 旋转电机的安装技术
一、异步电动机安装前的检查
包括四项内容:开箱检查、基础检查、抽芯检查、电动机干燥。
(四)电动机的干燥
2.干燥方法
(1)外加热源干燥法:有热风干燥法、电阻器加热干燥法、灯泡照射干燥法等。
(2)通电干燥法:有磁铁感应干燥法、直流电干燥法、外壳铁损干燥法、交流电干燥法等。
[讲义编号NODE95148600130400000101:针对本讲义提问]
3.电机干燥时注意事项:
(1)电动机的干燥工作,在干燥前应根据电机受潮情况制定烘干方法及有关技术措施。
(2)烘干温度缓慢上升,一般每小时的温升控制在5~8℃。
(3)干燥中要严格控制温度,一般铁芯和绕组的最高温度应控制在70~80℃。
(4)干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
(5)要定时测定并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。测定时一定要断开电源,以免发生危险。
(6)当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不变,才认为干燥完毕。
[讲义编号NODE95148600130400000102:针对本讲义提问]
【例1】(2015真题)电机干燥时的温度测量,不允许使用( )。
A.电阻温度计
B.酒精温度计
C.水银温度计
D.温差热电偶
[讲义编号NODE95148600130400000103:针对本讲义提问]
四、电动机的启动方式
电动机的启动方式:
1.绕线式感应电动机采用转子串接电阻或频敏变阻器启动。
2.鼠笼式感应电动机的启动。分直接启动(全压启动)和降压启动。直接启动一般用于小容量电机,降压启动可采用自耦降压启动器和Y一△降压启动器。
[讲义编号NODE95148600130400000104:针对本讲义提问]
六、电机试运行
(一)试运行前的检查
1.应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻,对于380V的异步电动机应不低于0.5MΩ 。
3.电动机的保护接地线必须连接可靠,须有防松弹簧垫圈,接地线(铜芯)的截面不小于2.5mm2。 (二)试运行中的检查
1.电机的旋转方向应符合要求,无杂声;
2.换向器、滑环及电刷的工作情况正常;
3.检查电机温度,不应有过热现象;
4.振动(双振幅值)不应大于标准规定值;
5.滑动轴承温升和滚动轴承温升不应超过规定值。
电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间为2h,并记录电机空载电流。
[讲义编号NODE95148600130400000105:针对本讲义提问]
【例2】(2015真题)380V电动机试运行前应检查的内容有( )。
A.电动机绕组的绝缘电阻
B.电动机的地脚螺栓是否接地
C.电动机的保护接地线是否连接可靠
D.电动机的温度是否有过热现象
E.绕线式电动机的滑环和电刷
[讲义编号NODE95148600130400000106:针对本讲义提问]
1H413024 输配电线路的施工技术
一、架空线路施工
架空线路施工的一般程序:施工测量→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查。
(五)导线连接要求
1.每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线和避雷线均不得有接头。
2.不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。
3.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%,电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍。
4.耐张杆、分支杆等处的跳线连接,可以采用T形线架和并沟为线夹连接。
5.架空线的压接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。
[讲义编号NODE95148600130400000107:针对本讲义提问]
(六)竣工验收检查
1.杆塔是否直立,横担是否与线路中心垂直。
3.拉线是否紧固,受力情况如何。
5.检查弧垂、绝缘子串倾斜,跳线对各部的电气距离是否达到设计要求。
6.在晴天实测线路的导线电阻,不得超过规定值。
7.测量线路的绝缘电阻符合标准要求。
8.在额定电压下对空载线路冲击合闸3次,无问题才能送电运行。
[讲义编号NODE95148600130400000108:针对本讲义提问]
【例3】(2013真题)有关于架空线路中导线连接的说法,正确的有( )。
A.每根导线在一个档距内可以有一个接头
B.在跨越公路、铁路时可以有一个接头
C.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
D.接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍
E.不同截面的导线,只能在杆上跳线内连接
[讲义编号NODE95148600130400000109:针对本讲义提问]
二、电缆的敷设
(一)电缆敷设的要求
3.排管内电缆敷设的要求
(1)当地面上均匀荷载超过100KN/m2或通过铁路时,必须采取加固措施,防止排管受到机械损伤。 (2)排管孔的内径不应小于电缆外径的1.5倍,但电力电缆的管孔内径不应小于100mm,控制电缆的
管孔内径不应小于75mm。
(3)排管应有倾向人孔井侧不小于0.1%的排水坡度。
(4)排管顶部距地面不宜小于0.7m。
(5)排管沟底部应夯实垫平,并应铺设不少于80mm厚的混凝土垫层。
(6)在线路转角处、分支处应设电缆人孔井。
[讲义编号NODE95148600130400000110:针对本讲义提问]
(二)电缆线路绝缘电阻测量和耐压试验
1.绝缘电阻的测量
(1)1KV及以上的电缆可用2500V的兆欧表测量其绝缘电阻。
(2)电缆线路绝缘电阻测量前,先用导线将电缆对地短路放电,然后将电缆终端头套管表面擦拭干净,以减少表面泄漏。当接地线路较长或绝缘性能良好时,放电时间不得少于1min。
(3)测量完毕或需要再测量时,应将电缆再次接地放电。
(4)每次测量都需记录环境温度、湿度、绝缘电阻表电压等级及其他可能影响测量结果的因素。
2.耐压试验
(1)耐压试验用直流电压进行试验。
(2)在进行直流耐压试验的同时,用接在高压侧的微安表测量泄漏电流。
[讲义编号NODE95148600130400000111:针对本讲义提问]
三、室内布线
(三)二次接线的检查和测试
二次回路的检查测试,包括校线和绝缘电阻测定两方面的内容。
常用的校线方法有电话听筒校线法、绝缘电阻表校线法、信号灯校线法、电缆校对器校线法等。
绝缘电阻的测定范围应包括所有电气设备的操作、保护、测量、信号回路和这些回路的所有电器。[讲义编号NODE95148600130400000112:针对本讲义提问]
1H413025 防雷与接地装置的安装要求
一、防雷措施
(一)输电线路的防雷措施
1.架设避雷线使雷直接击在避雷线上,保护输电导线不受雷击。减少流入杆塔的雷电流。对输电导线有耦合作用,抑制感应过电压。
2.增加绝缘子串的片数加强绝缘。
3.减低杆塔的接地电阻可快速将雷电流引泄入地。
4.装设管型避雷器或放电间隙以限制雷击形成过电压。
5.装设自动重合闸预防雷击造成的外绝缘闪络使断路器跳闸后的停电现象。
6.采用消弧圈接地方式。
7.架设耦合地线增加对雷电流的分流。
[讲义编号NODE95148600130400000113:针对本讲义提问]
8.不同电压等级输电线路,避雷线的设置:
(1)500KV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20°)。在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。
(2)220~330KV线路,一般同样应全线装设双避雷线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20~30°。
(3)110KV线路一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验
证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设避雷线,但杆塔仍应随基础接地。
[讲义编号NODE95148600130400000114:针对本讲义提问]
(二)发电厂和变电站的防雷措施
1.采用避雷针和避雷线预防直击雷。
2.利用阀型避雷器来限制入侵雷电波的过电压幅值。变电站通常采用阀型避雷器。发电厂发电机采用金属氧化物避雷器。
3.在靠近变电站的一段进线必须架设避雷线,此为进线保护,一般有1~2km。
[讲义编号NODE95148600130400000115:针对本讲义提问]
【例4】(2013真题)在雷电特别强烈地区采用双避雷线,少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于( )的高压输电线路。
A.500KV及以上
B.220~330KV
C.110KV
D.35KV及以下
[讲义编号NODE95148600130400000116:针对本讲义提问]
一建机电实务机电工程机械设备安装程序 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
1H413011机械设备基础验收要求 本条主要知识点是: 设备基础混凝土强度的验收要求, 设备基础位置、外形尺寸及外观的验收要求, 预埋地脚螺栓的验收要求, 设备基础常见质量通病。 一、设备基础混凝土强度的验收要求 1.基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求 2.重要的设备基础应用重锤做预压强度试验,应预压合格并有预压沉降详细记录。 二、设备基础位置、外形尺寸及外观的验收要求: 1.设备基础的位置和几何尺寸的质量要求: (1)设备基础的位置、几何尺寸应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定,并应有验收资料或记录。 (2)对设备基础的位置、几何尺寸测量检查的主要项目有:基础的坐标位置;不同平面的标高;平面外形尺寸;凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸;平面的水平度;基础的铅垂度;预埋地脚螺栓的标高和中心距;预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁铅垂度;预埋活动地脚螺栓锚板的标高、中心位置、带槽锚板和带螺纹锚板的平整度等。 (3)设备安装前应按照规范允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检验收。 2.设备基础外观质量要求: 表面应无裂纹,积水等均应清除干净,预留地脚螺栓孔内应无露筋等。 (1)设备基础外表面应无裂纹、空洞、掉角、露筋。 (2)设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净。 (3)预留地脚螺栓孔内应无露筋、凹凸等缺陷,地脚螺栓孔应垂直。 (4)放置垫铁的基础表面应平整,中心标板和标高基准点埋设、纵横中心线和标高的标记以及基准点的编号清晰、正确。 三、预埋地脚螺栓的验收要求: 1.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合施工图的要求。 2.地脚螺栓的螺母和垫圈配套,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好。 3.T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用,埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正,地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆。 4.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。 四、设备基础常见质量通病 设备基础的质量通病多种多样,影响设备安装的设备基础主要质量通病有: 1.设备基础上平面标高超差。标高高于施工图的要求致使设备二次灌浆层高度不够,或标高低于施工图的要求使设备二次灌浆层高度过高,影响二次灌浆层的强度和质量。 2.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度超差。预埋地脚螺栓中心线位置偏差过大,致使设备无法正确安装;标高及露出基础的长度超差会使地脚螺栓长度或螺纹长度偏差过大,无法起到固定设备的作用。 3.预留地脚螺栓孔深度超差(过浅),致使地脚螺栓无法正确埋设。 一、单选题 1.大型储罐适宜于采用()基础。 A.素混凝土
机电安装施工方案 (一)、概况描述 1、本工程水电安装施工主要包括照明、控制线缆及及室外给排水等施工内容。 2、安装工程执行的技术标准和规范: GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》; GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》; GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》; 其他有关标准图集、规范及设计文件。 (二)、电气部分 包括照明、控制线缆管线预埋及穿线、灯具安装等项目。 1、预埋管线阶段积极配合好土建工程,钢筋扎完毕后,立即施工敷设管线,确保工程进度。 2、砼浇筑前,工地技术负责人、质监员必须到现场进行复查管路无误、合格,填写隐蔽工程验收记录,质量评定自检表,经有关部门签证后方可隐蔽。 3、埋入混凝土内的管线离表面不得小于15mm。 4、露出地坪表面的管口要加临时封堵。 5、管路超过规定长度时,中间加过渡盒。 6、照明线路分色:浅蓝色为工作零线,黄绿相间色为保护接地线,其他颜色为相线。 7、管内穿线 ⑴、对穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于500V。 ⑵、管内穿线宜在地面工程结束后进行;穿线前,应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。 ⑶、不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根管内。 ⑷、导线在管内不应有接头和扭结,接头应高在接线盒(箱)内。
⑸、管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积40%。 ⑹、导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。 8、穿管电缆 ⑴、管内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。穿入管中电缆的数量应符合设计要求。 ⑵、电缆管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。 9、灯具安装 主要为节能灯灯灯具安装。 ⑴、螺口灯头的接线应符合下列要求:相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子。 ⑵、采用钢管作灯具吊杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管壁厚度不应小于1.5mm。 11、建筑物防雷 ⑴、接地装置利用基础及基础梁的钢筋,所以要求所有基础梁的二根主筋均应与引下线焊接。 ⑶、每根引下线在室外地坪下1米处,应设有外用钢筋φ12mm长2米,以便补打接地极。 ⑷、突出屋面的金属件,照明灯具金属支杆、金属防护网、金属门窗均应与防雷接地系统连接。 ⑸、引下线利用柱内二根主筋,上端下避雷带连接,下端与接地网及接地装置连接。各单体四角每根引下线在室外地坪上0.5米处应设测试卡子,施工完后实测电阻不大干1欧姆,当不能满足要求时,利用外甩钢筋增加人工接地极。(三)、管道部分 包括给、排水安装等项目。 1、工程进行期间,应与土建、电气等工程的负责人随时协调配合,以免配合不当而影响进度。
工业工程专业在航空制造业的作用 说起工业工程技术在制造业的应用,我们直接会想到的往往是标准工时的核算、新厂房的设计、作业现场的改善、以及人机作业的分析等这些传统的IE技术,它们在低端劳动力密集型的企业使用得尤为频繁。而像丰田汽车、富士康等应用这类IE技术最为成功的公司成为许多制造型企业推崇的业界标杆,或者工业工程老师研究的对象。 然而,近年来随着中央及各地政府提出的加快淘汰落后制造业、优先发展先进制造业的产业转型等一系列政策,工业工程技术在现代制造业中的价值似乎有下降的趋势。尤其是在上海、天津等东部沿海大城市,大量工厂纷纷关闭、搬迁或转型,直接导致大量员工下岗或改行,同时导致这些城市的高校中,工业工程专业的吸引力远远落后于金融工程、电子工程、生物工程等热门专业。 那么,工业工程专业的前途在哪里?略微仔细地了解几家当前比较有代表性的先进制造型企业,不难发现:所谓先进制造业,是指制造业不断吸收电子信息、计算机、机械、材料以及现代管理技术等方面的高新技术成果,并将这些先进制造技术综合应用于制造业产品的研发设计、生产制造、在线检测、营销服务和管理的全过程,实现优质、高效、低耗、清洁、灵活生产,即实现信息化、自动化、智能化、柔性化、生态化生产,取得很好经济社会和市场效果的制造业总称。
相对于传统制造业而言,先进制造业中的“先进”二字,可以从下述三个方面认识: 1产业先进性:即在全球生产体系中处于高端,具有较高的附加值和技术含量,通常指高技术产业或新兴产业; 2技术先进性:“只有夕阳技术,没有夕阳产业”。从这个观点看,先进制造业基地不是非高新技术产业莫属,传统产业只要通过运用高新技术或先进适用技术改造,在制造技术和研发方面保持先进水平,同样可以成为先进制造业基地; 3管理先进性:无论哪种类型的制造业基地,要冠以“先进”两字,在管理水平方面必须是先进的。不能想象,落后的管理能够发展先进的产业和先进的技术。 由此可见,一贯强调技术与管理相结合的工业工程在先进制造业中也是大有前途的,只是不能把研究对象局限在机械加工等传统行业上,而是应该针对半导体、生物化工、航空航天等高科技行业的特点,强调一些工业工程新技术的应用,这样才能使工业工程在新时代焕发出新的活力。 想要在先进制造业中成功推广IE技术,要注意以下几个特点: 1、流程的信息化程度显著提升,大规模数据的自动生成使生产过程中的物质流、能量流和信息流的彻底量化成为现实。
项目重点、难点及其对策 1、施工重点、难点: 机电安装工程包括强弱电、给排水、通风采暖空调多个专业,各种管道支吊架安装难度大,采用常规做法受空间、现场情况限制,正式施工前应统一支吊架做法,管道密集处可采用综合管道支架,力求美观合理,如何综合定位管道安装标高是施工的一大难点;施工中各专业之间及各专业与建设单位、监理单位、土建施工单位的配合亦是需要特别注意之处;本工程的弱电系统以及雨水虹吸排水系统需要进行二次设计,也是工程的一个重点。 本工程在具体施工过程中,设备安装位置、管道安装标高、支架安装等等应考虑不妨碍日后设备的布置及安装,又方便日后的维修和保养。 本工程系统多,系统试验、系统调试量大,应制订详细的调试计划及调试方案。2对策 2.1对于管道密集的设备间、各种管道交叉聚集点,各工种应共同提供管道数量及走向,拟定综合管道固定支架,编制统一施工方案,经总工程师批准后实施。 2.2项目施工的原则是小管让大管、有压管让无压管。安装时按照先上后下的原则进行。各工种施工严格按设计图纸及深化设计图纸的标高、位置施工安装。施工的原则性顺序为:
2.3管道的整体布局涉及到建筑的整体感观效果,既要美观实用;又要考虑到今后的维修保养, 2.4暗敷或明装管道,一定要注意图纸标高、间距符合图纸要求,各工种间相互提醒,避免丢项落配现象。避免剔凿、返工,以致影响工程进度及质量。 2.5管材管件应符合质量要求,不得有气泡、裂纹、脱皮和严重的冷斑及凹陷。管材管件应标有生产厂家名称、规格及执行标准号,检验部门测试报告和出厂合格证。 2.6对于本工程的弱电系统以及雨水虹吸排水系统二次设计,我们将派出专业技术人员根据原设计思想针对现场实际情况和甲方要求作出合理的设计。雨水虹吸排水系统将结合本地区历年降雨量进行二次设计。本系统设计贯彻面向应用,注重实效,坚持实用、经济的原则,充分为业主考虑。 3施工配合 3.1各施工阶段的配合 1)结构施工阶段的配合 A 协调并要求结构专业配合预留的墙洞和楼板洞,要按照施工进度计划提前通知土建进行预留工作。并确保其安装位置正确。 B 需在建筑结构内预埋的套管、防水套管以及预埋钢板等,要提前提供给土建作预埋。
浅谈建筑机电工程安装施工 发表时间:2018-09-18T09:11:11.287Z 来源:《建筑模拟》2018年第17期作者:张艳奎 [导读] 随着我国社会经济的发展和城市化建设进程的不断深入,各种现代化的建筑物如雨后春笋般涌现出来,机电工程在现代化建筑物中发挥着重要作用,如何提高机电安装工程的质量是目前所有建筑施工团队最关心的话题。 河北安业建筑工程有限公司河北省廊坊市 065800 摘要:随着我国社会经济的发展和城市化建设进程的不断深入,各种现代化的建筑物如雨后春笋般涌现出来,机电工程在现代化建筑物中发挥着重要作用,如何提高机电安装工程的质量是目前所有建筑施工团队最关心的话题。建筑机电安装主要包括建筑物的用电、用水、通风、燃气以及其他与人们生活息息相关的内容,因此,提高机电安装质量能够有效提高建筑物的整体质量,进而创造更多的经济效益。 关键词:建筑机电工程;安装;施工管理 引言 机电设备安装企业主要负责安装和维护工程的机械设备、电气、管道、仪表等施工内容。机电设备安装的现场管理对工程的质量和竣工时间有着很大的影响,机电设备安装企业应该加大施工现场的管理工作,提高现场管理人员的意识和水平。根据现场施工的情况制订出合理的管理方案,提高机电设备安装企业的经济效益与市场竞争力。 1建筑机电工程中的安装施工管理中的问题 1.1各部门配合协调度低 建筑行业中无论哪方面的安装都需要各部门之间的协调合作,从工程预算到建筑设施安装,每一项工作的顺利施行都需要一个集体所有人的合作,在建筑机电工程安装中也不例外。机电安装部门的配合直接关系到建筑机电安装的正常进行,部门内部的配合往往是避免施工发生安全的有效措施。以建筑的防雷、避雷装置的安装为例,一般这类装置只有在设计图纸中才能看到有关的防雷、避雷措施,而在施工文件和建筑图纸中就没有,因此,在完善防雷、避雷装置的时候,各部门如果不能互相配合,就很容易出现一些施工的错误和隐患,影响施工质量。 1.2错误操作引发的问题 建筑施工本来就是一个错综复杂的工程,需要各方面同时合作,也受各方面包括市场和同部门之间的制约和影响。在建筑机电安装工程中,常常会出现安装人员不按照原本的施工操作规定安装,就是为了节省时间和安装是应该投入的精力,使整个工程安装之后存在各种安装隐患。比如在选取配电位置方面,按照规定需要满足配电的安装可用安全性和设备维护,以及设备的运输和安装,但是有一些安装人员在安装中就没有考虑到这方面的问题,这样就会在以后的安装维修中出现困难。 1.3设计不够严密的问题 经济的发展不断丰富着人们的生活,同时也给建筑机电工程的安装带来不断的变化,这个变化让机电安装人员要不断调整原有的传统的安装方案,以适应人们新家电的安装。同时,机电设备的种类开始变多,安装人员在机电设备采购上就需要细心以免错误得采购了产品。为了规避这种情况,就需要机电安装人员实现做好详细的设计图纸,在安装之前就进行安装设备的种类、型号和规格的讨论和规定,作为采购的重要依据。 2建筑机电工程中的安装施工管理措施 2.1建立科学化的质量控制体系 就建筑机电设备安装工程来看,作为建筑工程中的重要组成部分,其中存在的最大问题就是安装技术上的问题,一旦机电设备安装人员技术不达标或操作不规范,会严重影响建筑机电设备安装工程质量,甚至影响建筑物整体使用功能的发挥,因此建筑机电设备安装工程质量应当受到施工单位的高度重视。在建筑机电设备实际安装过程中,为加强质量控制,应当结合工程项目特点建立科学化的质量控制体系,确保其贯穿于设备采购、设备安装准备、运行调试、竣工验收所有环节中,以安装标准规范、安装技术、人员控制等作为建筑机电设备安装工程质量控制中的基本内容,确保建筑使用功能得到最大程度发挥。 2.2规范机电设备安装过程 为保证建筑机电设备安装工程质量控制的有效性,在对机电设备安装过程进行管理时,应当结合工程实际情况及质量管理目标,明确各部门人员职责,并制定机电设备安装施工计划,通过对人员、材料及机械设备的科学化应用,促进机电设备安装工程质量控制目标的实现。在机电设备安装过程中工程师应做出阶段性总结,并制定可行的安装施工措施,此外组织专门人员组成质量监督小组,贯穿于机电设备安装工程的所有流程中,对工程质量进行严密监督。应当注意的是,在建筑机电设备安装过程中,极易出现螺栓施工问题和电机与泵的振动问题,需要引起机电设备安装人员的高度重视,从细节入手加强质量管理与控制。 2.3对施工人员的培训 一个高效率的施工团队不仅可以确保施工工程的顺利进行,还能够提高机电设备安装的质量,这对整个施工团队来说都是有百益而无害的,所以一定要加强对施工人员在技术上的培训,提高施工人员的素质,确保他们能够利用专业的知识和素养进行机电设备的科学安装。现在有很多大型的建筑公司就特别注重人才的培养,只有打造出一支优秀的施工团队才能为建筑事业做出更大的贡献,所以相关单位应该不定期的对施工人员进行培训,加强员工对专业理论知识的熟悉程度,确保机电设备的顺利安装,也确保在施工过程中机电安装的质量。 2.4加大安全管理 在机电设备安装工程中安全管理工作关系到工程施工人员与设备安装人员的人身股安全。“安全第一”的理念应该始终贯彻在工程的每个环节中。在机电设备安装过程中时刻谨记完全管理的重要性。在机电设备安装工程中加强对安装人员的安全教育培训,提高机电设备安装企业中每一位员工的安全意识,提升安全防范意识。进行强化教育、定期教育,将安全管理工作作为机电设备安装工程施工工作的核心。在机电设备安装企业内部和建筑工程管理部门开展安全管理宣传工作,组织进行安全教育培训,工程管理的计划应当以安全管理为重点。机电设备安装企业应该制定合理、科学的安全管理制度,全面进行安全管理工作,将安全管理工作落实到工程的各个环节,在保证工
精装修工程施工工艺样板指引 (试行版) 上海融创绿城投资控股有限公司 项目管理中心 2015.1
目录 前言........................................................................................................................- 4 - 一、吊顶部分............................................................................................................- 5 - 1.0吊顶部分工艺样板前置条件及要求 ..........................................................- 5 - 1.1轻钢龙骨安装要求 ......................................................................................- 6 - 1.2轻钢龙骨吊顶拐角处斜拉加固 ..................................................................- 7 - 1.3轻钢龙骨吊顶侧挂板转角处铁片固定加固 ..............................................- 8 - 1.4叠级式吊顶叠级转角处封9mm多层板加固 ............................................- 9 - 1.5叠级式吊顶叠级转角处面层石膏板封板要求 ....................................... - 10 - 1.6叠级式天花挂板做法一 ........................................................................... - 11 - 1.7叠级式天花挂板做法二 ........................................................................... - 12 - 1.8叠级式天花挂板拼接做法 ....................................................................... - 13 - 1.9天花封双层石膏板施工做法 ................................................................... - 14 - 1.10天花高位封单层石膏板须设横撑龙骨加固 ......................................... - 15 - 1.11吊灯加固 ................................................................................................. - 16 - 1.12天花石膏线条安装 ................................................................................. - 17 - 二、墙面部分......................................................................................................... - 18 - 2.0墙面部分工艺样板前置条件及要求 ....................................................... - 18 - 2.1砌体墙与砼墙柱交接位置加固及喷浆做法 ........................................... - 19 - 2.2墙面抹灰做法 ........................................................................................... - 20 - 2.3门框木基层做法 ....................................................................................... - 21 - 2.4木饰面轻钢龙骨基层做法 ....................................................................... - 22 - 2.5木饰面木龙骨基层做法 ........................................................................... - 23 - 2.6墙面木饰面安装做法 ............................................................................... - 24 - 2.7室内木门安装做法 ................................................................................... - 25 - 2.8墙纸铺贴做法 ........................................................................................... - 26 - 2.9软硬包做法 ............................................................................................... - 27 - 2.10卫生间石材(墙砖)铺贴做法 ............................................................. - 28 -
2017一级建造师考试《机电工程》真题及答案(完整版) 一、单选题 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是()。 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空 【答案】:B 【解析】2017教材P12,考查机电工程常用材料 2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用()基准点。 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高 【答案】:B 【解析】2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,正确的是()。 A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求
【答案】:D 【解析】2017教材P69-70,考查机械设备安装技术 4.高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是()。 A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸 【答案】:D 【解析】2017教材P78,考查工业电气 5.管道系统压力试验前,应具备的条件是()。 A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块 D.管道上的安全阀处于自然状态 【答案】:A 【解析】2017教才P105,考查工业管道 6.连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行()试验。A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数 【答案】:C
【解析】2017教材P125,考查静置设备安装技术 7.1000MW发电机组的汽包就位,常采用()方法。 A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装 【答案】:D 【解析】2017教材P132-133,考查动力设备安装技术 8.关于自动化仪表系统中液压管道安装要求的说法,错误的是()。 A.油压管道应平行敷设在高温设备和管道上方 B.油压管道与热表面绝热层的距离应大于150mm C.液压泵自然流动回流管的坡度不应小于1:10 D.液压控制器与供液管连接时,应采用耐压挠性管 【答案】:A 【解析】2017教材P143,考查仪表工程安装技术 9.采用等离子弧喷涂铝作为内部防腐层的容器适合盛装()液体。 A.浓硝酸 B.氢硫酸 C.盐酸 D.氢氟酸 【答案】:A 【解析】2017教材P148,考查防腐蚀工程施工技术
6.1 基于BIM的管线综合技术 (1)机电工程深化设计 韩家湾安置小区项目机电工程部分主要包含暖通、给排水、消防、强弱电等专业,由多个系统整合在一起,各种管线错综复杂,管路走向密集交错,尤其地下车库、水泵房、配电室、控制室、走廊上部等部位。若在施工中发生碰撞情况,则会出现拆除返工现象,甚至会导致设计方案的重新修改,不仅浪费材料、延误工期,还会增加项目成本。因此,利用三维模拟技术对机电设备、管线进行综合排布,可达到共用支架、排列整齐、协调美观的效果。针对本项目,主要进行以下深化设计:①对各系统进行综合检查,核查系统间是否有相互干扰和冲突现象,预埋线管管径和形式、桥架空间能否满足布线需要,土建留置洞口能否满足机电桥架通过等;②用三维模拟技术对机电设备、管线进行综合排布,达到共用支架、排列整齐、协调美观的效果。管线综合排布主要有:地下室顶棚管线综合排布,裙楼管线综合排布,水泵房、配电室、控制室等设备和管线综合排布,电缆沟、地沟管线综合排布,管道井内管线综合排布等。设备管线综合排布在相应部位结构施工前完成,核查空间和预留洞口预埋工作,同时按要求做好预留预埋和相应的构造措施。③结合建筑图纸和装修做法对部分预埋事项进行深化设计,以达到观感效果的协调美观。按装饰设计深化开关、插座位置;梁板内电管下引接口定位,避免出现线管位于填充墙、隔墙以外的现象,特别是墙体偏心设置时要进行调整;灯具位置、大型灯具的固定方式等也应进行规划,以便做好预留预埋,保证机电设施与土建装饰的协调美观。④结构屋面排版方案,对伸出屋面的烟气道、设备及设备基础、线管等位置和尺寸进行合理调整,使机电设施与屋面砖居中对缝,协调统一。同时对机电与屋面接口部位细部处理加以规划,以防止渗漏,美观耐看。 (2)施工模拟 采用BIM技术对工程项目施工工艺新技术/节点优化等进行三维模拟,检查设计缺陷、进行设计优化,方案实景分析,感性技术交底,对施工效率和工程质量有较大提升。 ①地下室管道层管线综合布置:根据水电施工图纸利用revit建立的机电模型,将各机电系统管线链接到同一模型,导入Navisworks后进行碰撞检查,优化同一空间内立体排布;再结合土建模型,整体规划,以达到总体美观的效果。通过优化后的管线排布合理预埋管线、调整预埋套管,减少因管道排布不合理导致的垂直空间减小和功能受限。本工作需在地下室结构施工前完成。 ②管井管道排布预制化加工:通过建立管井管道模型,合理优化管道排布并经安装公司
机电安装工程施工工艺标准 Q/ZJSYAZJ103-2014 工艺标准 (第二版 电气) 受 控:□ 非受控:□ 2014年 02月28日 发布 2014年03月1日 实施 中建三局一公司安装公司 发 布 √
机电安装工程施工工艺标准 (电气工程分册) 中建三局第一建设工程有限责任公司 安装公司 编制 开本:16开 2014年02月第一版 印数:500册 2014年02月第一次印刷
引 言 2003年在广东中山,珠海经理部承接了中山好又多商场改建项目,业主提供的图纸中除了建筑、机电等参考图纸外,最多的就是所有好又多商场各项设施的细部详图和材质要求的标准文件。无论商场设于何处,商场的形状与面积如何,它的主要设施和装饰都严格执行一个标准。 同样,当你走进世界上任何一个麦当劳、沃尔玛等国际大型连锁店时,你会觉得无论在何地,店内的基本布局、设施、墙地面及店内装饰的材质和色调都是一致的,提供的服务也基本一致。这就是它们的品牌形象。 正是由于严格执行了自己的标准,这些国际连锁店才打造了一个自己的品牌形象。安装公司颁布《机电安装工程施工工艺标准》的宗旨就是要推行标准化施工,形成中建三局一公司安装公司的品牌,提升公司形象。 本《机电安装工程施工工艺标准》不是对现行施工规范与标准图集的摘录,它是一部公司内部施工工艺管理的强制性规定,其中一些工艺的细节带有鲜明的公司个性和特征。它与其他人或单位编制的工艺标准的不同点正是在于它在满足现行规范与标准的同时,还具有这一鲜明的公司个性。严格执行这一标准,就是要把安装公司的印记烙在我们承建的所有工程上,以此铸就公司品牌。 这是一部安装公司自己的标准,全体安装人有责任和义务去执行它、改进它,让它越来越完善、越来越有安装公司自己的个性。 钟宝华(摘自第一版引言)
第一部分:选择题部分 1H411000机电工程常用材料及工程设备 1、碳素结构钢:屈服强度下限值小于Q275,A级钢硫磷含量最高,D级最低;武汉长江大桥为Q235制造; 2、低合金钢:高强度、高韧性、良好的冷成形和焊接性能,低的冷脆转变温度和良好的耐腐蚀性等综合力学性能。适用:桥梁、钢结构、锅炉汽包、压力容器、压力管道、船舶车辆、重轨和轻轨,鸟巢、600MW汽包Q460,起重机Q345; 3、铸钢:轧钢机架:碳素铸钢,吊车齿轮:合金铸钢; 4、质量分数大于2.11%为铸铁,普通罩壳、阀壳:灰铸铁,液压泵壳体:孕育铸铁,汽车发动机凸轮:球墨铸铁; 5、耐热钢:抗蠕变、抗断裂和抗氧化能力以及韧性; 6、电站锅炉钢架立柱:宽翼缘H型钢,刚性梁:工字钢; 7、锅炉水冷壁和省煤器:优质碳素钢管或低合金钢管 8、钢制品:焊材、管件、阀门; 9、黄铜:以锌为主要合金,冷凝器、换热器等; 10、镍:导热性差,电阻大,耐海水腐蚀突出; 11、铝:熔点低,耐磨性差,油箱、油罐、管道(变形铝合金); 12、镁:强度不高、室温塑性低,耐腐蚀性差,易氧化,用作还原剂; 13、钛:在硫酸、盐酸、硝酸等介质中都很稳定,比强度最高的金属材料; 14、硅酸盐材料:水泥、玻璃棉、砌筑材料、陶瓷; 15、玻璃钢以玻璃纤维为增强剂,用于耐腐蚀、耐压容器和管道; 16、特种新型无机非金属材料:(氧、氮、碳、硼、硫、硅)化物先进工艺制成; 17、高分子材料:按特性(橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂及复合基材料); 18、薄膜、软管和塑料——低密度聚乙烯;水管——聚氯乙烯;外墙保温——泡沫塑料;环氧塑料——模具、精密量具等;生活用水——聚乙烯;耐腐蚀、耐温及耐冲击优于聚氯乙烯——ABS工程塑料;刚性、强度、硬度和弹性高于聚乙烯,但耐低温性差易老化——聚丙烯;建筑排水、排污——硬聚氯乙烯; 19、涂料:防火、防静电、防辐射并具有装饰效果; 20、聚氨酯——低中高压洁净及潮湿;酚醛——低中压及潮湿;玻璃纤维——中压以下;硬聚氯乙烯——洁净室含酸碱排风; 21、BV/BX——一般家庭和办公室照明;RV——可移动部位; 22、VV/YJV——室内、隧道内桥架及管道内;VV22/YJV22——室内隧道内直埋地下;ZR-YJFE/NH-YJFE——竖井及潮湿场所,耐火电缆可以阻燃,阻燃不能耐火;VV59——敷设在水中;LGJ/LGHJ——大长度、跨度冰雪暴风; 23、KVV控制电缆考虑:耐高温、屏蔽、耐油、耐酸碱、阻水性能; 24、气体绝缘材料:电气设备中有灭弧、冷却、保护作用,常用:空气、氮气、SO2、SF6(击穿强度为空气的3倍,无色无味无毒不燃不爆稳定); 25、通用设备:切削、锻压、铸造、输送、风机、泵、压缩机; 26、泵参数:流量、扬程、轴功率、转速、效率和汽蚀余量;风机参数:流量、压力、功率、效率和转速;压缩机参数:容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、输入和输出功率; 27、无挠性牵引:(螺旋、滚柱和气力)输送机; 28、通用机床(单件小批量)——卧式车床、万能外圆磨床、万能升降台铣床;专门化机床(某一类或少数几道工序)——曲轴车床、凸轮车床、螺旋桨铣床;专用机床(某道特定,大批量)——各种钻镗组合机床及加工中心;
浅谈机电工程施工中的安全技术措施朱韶阳 发表时间:2018-09-12T15:54:13.203Z 来源:《基层建设》2018年第22期作者:朱韶阳 [导读] 摘要:在建筑施工项目中,机电工程其非常重要的一项组成部分。 身份证号:13063819861106XXXX 摘要:在建筑施工项目中,机电工程其非常重要的一项组成部分。建筑工程施工的整体设备是否能安全运行与机电工程的质量由直接的联系,在整个建筑工程施工过程中要对施工员的管理、施工所需要的机械设备和建筑材料、采用的施工方法、以及工程竣工后对工程的验收的没个环节,都要对机电工程进行严格的管理,进而来确保工程质量符合设计要求。本文主要就机电工程施工管理问题及措施进行了论述。 关键词:机电工程;施工安全;技术探讨 一、机电工程施工现场用电的主要特点 1、施工现场用电的临时性 一般的机电建筑工程项目的施工工期,小工程少则几个月,大工程多也就几年。一旦工程项目结束之后一些临时的用电设施就会马上被拆除,这些临时的用电设施在实际的操作中不会像永久的供电设施一样坚固可靠耐用,有可能还会随着工程本身进程的改变而发生变化。所以,机电建筑工程施工现场的用电带有明显的临时性。 2、施工现场用电的复杂性 随着机电建筑工程进度的不断进展,不同阶段和不同时期的工程用电量也会发生明显的变化。机电建筑工程的施工,常常要面对极为复杂的施工现场,而且施工现场的临时用电在建筑施工中面广、点多,加上施工用电负荷有着不稳定的不确定因素,导致复杂的施工现场用电在施工过程中极易发生安全事故。 3、施工现场用电的危险性 在机电建筑工程施工的过程中,施工现场的环境较差,电气设备、线路、工具等会变化频繁,具有移动性、共用性、周转性。配电线路、用电设备等极易因外界因素作用而受到影响和侵害。伴随着机电建筑工程进度的发展和工作面的拓展延伸,人员和设备的进出更加频繁,交叉作业的情况占大多数,很容易造成人身伤害发生触电伤亡事故。 二、机电工程中的安全问题和隐患 1、机电建设项目质量管理全过程脱节 有些设计单位的人员变动比较频繁,新进来的施工人员的经验也有所欠缺,导致整个工程的建设技术水平无法达标。这些问题,贯穿于从工程建设的初步设计到施工图纸的设计。另外,机电工程的可研评审工作不好,造成机电公司代表对一些实际工程项目情况不了解,被人为的夸大了工程建设的必要性,造成一些工程项目盲目建设和扩建,使得这些机电工程建成投产后发挥的作用没有能够达到预期的目标。 2、机电工程项目施工质量保证体系未能完全有效运作 某些机电基建工程施工企业的质量事故责任分配不明确,也不到位。如果出现了施工质量问题,相关人员未能承担相应的责任。此外,施工单位的人员变动比较频繁,新进人员不熟悉相关工程项目,经验欠缺,施工技术水平达不到施工质量的要求。再加上缺乏所需设备和足够的资金支持,安全工程师对项目的质量管理很难达到应有的质量保证和进行相应的质量控制活动 3、部分机电工程项目施工质量影响因素未能有效控制 不能有效的控制少数施工人员的技术水平和错误行为,导致一些技术水平不达标的施工和管理人员仍然从事相关的工作,从而影响整个工程的质量管理。一些质量管理人员受自身技术水平的制约以及领导因素的影响,对相关的质量监督管理工作没有能够按照客观质量标准来进行。此外,对相关工程设备的材料选择和验收工作也没能进行有效的质量控制、未能拟定相应的质量控制方案和措施等都会对整个工程的质量造成影响。 三、机电施工过程中采取的安全措施 1、保证各种基本配电部件的使用安全 机电施工人员在实际的施工过程中药特备注意安全规范,使用机电设备的时候要设置两级漏电保护装置,一级设在总配电箱上,一级设在开关箱上。与此同时,电箱的设置和接线必须符合安全用电规范。在机电施工过程中进行漏电保护安装是非常必要的,因为我们机电施工人员所在的施工环境一般都是非常恶劣的,一旦设备发生短路或漏电现象可及时关闭电源来避免漏电电流对其他设备的影响。这也就说明了总配电箱漏电电流相关保护参数必须大于设备配置开关箱的漏电动作参数,两级电路保护器必须要符合规范要求,并进行规格、参数的合理搭配,这样可以在发生意外情况时方便寻找原因。漏电保护装置在使用的过程中要由专业电工对其每月进行一次漏电检查,并对其性能做出准确判定,如果存在安全隐患要及时的就能行修理或更换。 2、机电安全综合管理网络化 在实际的建筑施工中机电设备安装施工是一个系统的实践过程,需要进行综合网络化管理。我们在实际施工中安全管理需要各项规章制度来进行制约,要不断的时间和研究,从中找出问题所在并制定相应的规范制度来加强和改进安全管理工作。要想适应当前机电工程的管理要求就要将机电工程安全和工程收益挂钩,将相关信息就能行统计并汇入电脑,进行网络软件集中管理。对所使用的电气进行安全防护,比如漏电保护、继电保护,对其进行串联改造。当机电施工过程中发生故障湖综合操作失误的时候仍然可以保障人身安全以及机电设备的正常运行。各项目负责人要加大对机电施工的重视,转变管理理念,积极引进一些懂业务、善于管理的高素质安全工程技术人员,积极支持他们搞好多元化综合管理。 3、规范施工现场的用电 施工现场的用电也是一个应该引起关注的重要内容。尤其是临时用电,更要做到保证其安全性。一般情况下我们要求施工现场临时用电从一个电源引入,不得出现线路的杂乱无章等现象,这些不良的现象可能会使保护措施在关键时刻无法发挥作用。电源线从变压器到总配电箱不得出现三相四线,这是现行的规范中明确禁止的,一般应该选择为三相五线。如果是在特殊情况下,则应该经过特殊处理和慎重的考虑,工作零线分为二路,一路进入总配电箱漏电保护器,另一路重复接地后作为保护零线进入用电系统。另外,还需要注意其中的一
建筑机电工程安装施工(共2篇) 第一篇 一、当前我国建筑机电工程安装施工现状剖析 1.1管理不够科学合理 建筑机电工程安装,是近些年才逐步形成一个比较完整的系统的,很 多建筑企业的机电工程施工水平还很落后,不能满足现代化的施工要求,施工水平落后也变成了制约机电工程发展的瓶颈。造成这种现象 的原因是多方面的。当前我国建筑机电安装市场上的管理较为混乱, 严格按规范、按图纸施工迫在眉睫,知识的更新和科学的管理也势在 必行。一些安装电工不持证上岗和不按图施工和按规范施工现象要马 上禁止。国家关于电气安装规范标准都已更新换代多次,不过一些源 于70年代的安装方法一直还在流传,满屋的暗线接线洞给电气线路维 修带来不便,特别是因为配电系统保护接地方式比较混乱,造成部分 建筑,室内电器插座没有接地保护线以及不做电位联结的现象已对人 身居住环境造成威胁,给用电带来了安全隐患。陈旧的安装方法和多 年来形成的不成文的安装检验标准,已不适合现行的建筑工程需要。 大家一致强调,建筑电气安装工程技术人员和安装工人一定要持证上岗,增强安装队伍技术培训。最后,问题出现在最开始的工程设计管 理上,我们大家都知道,一个好的工程设计是能够节省工程造价的。 所以,工程设计不科学会直接导致设备和材料的选择与实际需要不符,设备参数、选型过大过小,或安装的工程量增加,从而影响整个工程 的总体造价和机电安装的质量。 1.2造价管理不善,安装不合格 建筑项目工程中机电安装费是建设工程造价非常重要的组成部分。建 筑企业的造价管理总会出现问题,而这种情况就会导致工程后期机电 工程建设投入减少,最终导致建筑整体质量下降。再加上施工单位的 施工技术不高,一味追求利益的最大化而做出违规签订合同的行为,
1H413011机械设备基础验收要求 本条主要知识点是: 设备基础混凝土强度的验收要求, 设备基础位置、外形尺寸及外观的验收要求, 预埋地脚螺栓的验收要求, 设备基础常见质量通病。 一、设备基础混凝土强度的验收要求 1.基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求 2.重要的设备基础应用重锤做预压强度试验,应预压合格并有预压沉降详细记录。 二、设备基础位置、外形尺寸及外观的验收要求: 1.设备基础的位置和几何尺寸的质量要求: (1)设备基础的位置、几何尺寸应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定,并应有验收资料或记录。 (2)对设备基础的位置、几何尺寸测量检查的主要项目有:基础的坐标位置;不同平面的标高;平面外形尺寸;凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸;平面的水平度;基础的铅垂度;预埋地脚螺栓的标高和中心距;预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁铅垂度;预埋活动地脚螺栓锚板的标高、中心位置、带槽锚板和带螺纹锚板的平整度等。 (3)设备安装前应按照规范允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检验收。 2.设备基础外观质量要求: 表面应无裂纹,积水等均应清除干净,预留地脚螺栓孔内应无露筋等。 (1)设备基础外表面应无裂纹、空洞、掉角、露筋。 (2)设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净。 (3)预留地脚螺栓孔内应无露筋、凹凸等缺陷,地脚螺栓孔应垂直。 (4)放置垫铁的基础表面应平整,中心标板和标高基准点埋设、纵横中心线和标高的标记以及基准点的编号清晰、正确。 三、预埋地脚螺栓的验收要求: 1.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合施工图的要求。 2.地脚螺栓的螺母和垫圈配套,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好。 3.T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用,埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正,地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆。 4.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。 四、设备基础常见质量通病 设备基础的质量通病多种多样,影响设备安装的设备基础主要质量通病有: 1.设备基础上平面标高超差。标高高于施工图的要求致使设备二次灌浆层高度不够,或标高低于施工图的要求使设备二次灌浆层高度过高,影响二次灌浆层的强度和质量。 2.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度超差。预埋地脚螺栓中心线位置偏差过大,致使设备无法正确安装;标高及露出基础的长度超差会使地脚螺栓长度或螺纹长度偏差过大,无法起到固定设备的作用。3.预留地脚螺栓孔深度超差(过浅),致使地脚螺栓无法正确埋设。 一、单选题 1.大型储罐适宜于采用()基础。 A.素混凝土 B.钢筋混凝土
机电工程抗震支吊架安装工艺标准 前言 根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》和《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)的要求,抗震支吊架是目前建筑机电设备用于抵抗地震作用力而增设的抗震支撑系统。为便于工程安装人员更好地了解和掌握该系统的工艺标准,特此编制此标准。 一、编制依据▲▲▲ 1.《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014) 2.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 3.《非结构构件抗震设计规范》(JGJ339-2015) 4.《建筑机电设备抗震设计规范》(CJ/T 476-2015) 5.《管道支吊架第一部分:技术规范》(GB/T1711 6.1-1997) 6.《装备式管道吊挂支架安装图》(03SR417-2) 7.《室内管道支架及吊架》(03S402) 8. 江苏迅杰抗震、成品支吊架安装系统图册 二、适用范围▲▲▲ 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计(含地下综合管廊);抗震支吊架产品的质量应符合现行行业标准《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》;抗震支吊架安装及验收除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 1、为保证建筑机电工程在地震作用下,仍能运行,对于吊杆长度不大于300mm的吊杆悬挂管道,建议进行抗震支架的补强; 2、抗震设防管线内容: 2.1 国标强条必须严格执行:防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架(注:含排烟,消防补风系统,消防前室正压送风系统,管线及风机相关设备)2.2 国标非强条但应严格执行: 2.2.1 管径大于等于DN65的生活给水、热水及消防管道,当采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支吊架;注:国外消防跟防排烟这两个系统严格执行 2.2.2 重力大于1.8KN的空调机组、风机等设备当采用吊装时应设置抗震支吊架 2.2.3 管径大于或等于25mm的燃气管道均应进行抗震设计; 2.2.4 管径不小于DN60mm的电气配管及重力不小于15Kg/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防; 2.2.5 矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形或直径大于等于0.7m的风道可采用抗震支吊架; 三、基本规定▲▲▲