文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防设施维护保养记录三篇

消防设施维护保养记录三篇

消防设施维护保养记录三篇
消防设施维护保养记录三篇

消防设施维护保养记录三篇

篇一:月消防设施维修保养记录

单位名称 XX酒店

说明

1、公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十七条明确规定:单位应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求,对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养。

2、单位应当与具备建筑消防设施维修保养资格的企业签定建筑消防设施定期维修保养合同,保证消防设施的正常运行。消防设施每月定期检查,对建筑自动消防设施的维修保养每12月全面进行1次。

3、维修保养单位对保养的建筑消防设施负责。

4、委托单位应当及时将维修保养单位维修保养记录归入单位消防档案。

月消防设施维修保养记录

委托单位XX酒店

维修保养单位梅州市方安消防工程有限公司

维修保养人员彭梦祥维修保养日期20XX-9-2 建筑名称XX酒店

项目维修保养情况备注

消火栓系统室内消火栓对转动部件进行润滑保养室外消火栓重新上漆

消防水泵电源、转向测试

水泵接合器进行润滑保养

消防水池清洗防锈

屋顶水箱清洗防锈

通风空调风机电源、转向测试防火阀进行润滑保养

防烟排烟系统防火阀进行润滑保养送风机电源、转向测试排烟阀进行润滑保养排烟机电源、转向测试

火灾自动报警系统集中报警器火警、复位、打印等区域报警器火警测试

感烟探测器进行烟雾测试

感温探测器加温火警测试

应急广播音量、电源检查

手动按扭测试灵活性

其他探测器火警测试

项目

维修保养情况备注

自动喷水灭火系统喷洒头开启测试

报警控制阀火警测试

水流指示器观察流向

压力开关进行压力测试

水泵火警测试灵敏度

稳压泵火警测试灵敏度

气压水罐火警测试灵敏度

管道阀门开关灵活性火警测试其他火警测试

气体灭火系统喷头开启测试

瓶头阀开启测试

分配阀开启测试

远程启动装

火警灵敏性测试联动开启装

测试是否灵活手动开启装

测试是否灵活紧急出动火警灵敏性测试储罐压力检测

其他安全性能测试

安全疏散系统疏散指示标

是否齐全

消防电源电源检测

应急照明电源检测

消防电梯电源检测,负重测试防火门开启测试

防火卷帘开启测试

其他安全性能测试

月消防设施维修保养记录

委托单位

维修保养单位

维修保养人员维修保养日期

建筑名称

项目维修保养情况备注

消火栓系统室内消火栓室外消火栓消防水泵水泵接合器消防水池

屋顶水箱

通风空调风机防火阀

防烟排烟系统防火阀送风机排烟阀排烟机

火灾自动报警系统集中报警器区域报警器感烟探测器感温探测器应急广播手动按扭其他探测器

项目

维修保养情况备注

自动喷水灭火系统喷洒头

报警控制阀水流指示器压力开关水泵

稳压泵气压水罐管道阀门其他

气体灭火系统喷头

瓶头阀

分配阀

远程启动装置

联动开启装置

手动开启装置

紧急出动储罐

其他

安全疏散系统疏散指示标志

消防电源应急照明消防电梯

防火门

防火卷帘其他

篇二:消防设施维护保养记录单位名称:

维护

保养

时间

维护

保养

人员

维护

保养

部位

维护保养项目□火灾自动报警系统□自动喷水灭火系统□气体灭火系统□泡沫灭火系统□机械防烟系统□机械排烟系统□消防控制室□室内消火栓□室外消火栓□消防电梯□应急广播□应急照明□疏散指示标志□安全出口□灭火器

维护保养结果处理措施备注

篇三:XX酒店消防系统维护维修记录

系统日常运行工作:

系统日常运行期间,值班人应细心观察,做好巡检登记表,发现问题应及时通知维护人员。维护人员每天定期巡检使消防系统处于完好状态。

月巡检细则表一

序号内容标准检查方法

1 消防控制室设备无异常

各类显示灯正常观察显示灯确认设备有无故障

2 自动报警系统

探测器正常工作无故障自动巡检

水流指示器、

压力开关等

正常工作末端放水,开试报警阀

电源使系统正常运行对备电进行1-2次充放电

试验,1-3次主电源和备

用电源自动切换试验

3 自动喷淋系统及消火栓

系统

1、水源控制阀、报警控制状况完好

开闭位置正常

目测巡检

装置

2、设置储水

设备的房间

寒冷季节测定室温测量

3、水泵房温度、压力、位置响声

处于正常状态观察仪表读数临场判断

4、管网系统无跑、冒、滴、漏现象,

无使用故障观察系统压力是否恒定目测管网外观

4 联动系统

1、消防广播功能正常播放、强制转换

2、消防通讯功能正常通话试验

3、排烟系统排烟风机手、自动启动

正常;防火阀、排烟阀

动作灵敏,无滞碍手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作

4、防火分隔系统处于待用状态无障、碍

防火卷帘手动良好

季巡检细则表二

序号内容标准检查方法

1 消防控制室设备无异常

各类显示灯正常观察显示灯确认设备有无故障

2 自动报警系统

探测器正常工作无故障分批检查

水流指示

器、压力开

关等

正常工作末端放水,开试报警阀

电源使系统正常运行对备电进行1-2次充放电

试验,1-3次主电源和备用

电源自动切换试验

3 自动喷淋系统及消火栓

系统

1、控制阀

门电磁等

状况完好目测巡检

2、报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能

3、水泵房温度、压力、位置响声

处于正常状态观察仪表读数临场判断

4、管网系统无跑、冒、滴、漏现象,

无使用故障

观察系统压力是否恒定

目测管网外观

5、室外阀

门井

启闭位置正常无渗漏目测

6、水泵接

合器

无渗漏目测

7、喷头完好无损清除异物

4 联动系统

1、消防广

功能正常播放、强制转换

2、消防通

功能正常通话试验

3、排烟系统排烟风机手、自动启动

正常;防火阀、排烟阀

动作灵敏,无滞碍

手、自动启动风机试验排

烟阀、防火阀是否正常工

4、防火分

隔系统

处于待用状态无障碍物

5、启泵试

手、自动均能正常启动试验

年巡检细则表三

序号内容标准检查方法

1 消防控制室设备无异常

各类显示灯正常观察显示灯确认设备有无故障

2 自动报警系统

探测器正常工作无故障模拟、仪器检查

水流指示

器、压力开

关等

7、喷头完好无损清除异物4 联动系统

1、消防广

功能正常播放、强制转换

2、消防通

功能正常通话试验

3、排烟系统排烟风机手、自动启动

正常;防火阀、排烟阀

动作灵敏,无滞碍

手、自动启动风机试验排

烟阀、防火阀是否正常工

4、防火分

隔系统

处于待用状态无障碍物防火卷帘自动试验完好

5、启泵试

手、自动均能正常启动试验

5 供水设施

1、水源测试年供水能力

2、储水设

检查结构材料

3、气压稳

压设备

正常工作模拟试验

XX酒店火灾自动报警系统维护保养检测记录

检查项目检查要求检查备

结果注

一火灾探测器1 . 外观质量无腐蚀及明显机

械损伤,标志、

文字清晰

2.距端墙距离≯探测器间距的一半

3.安装倾斜角偏差≯30°

4.确认灯的安装

位置

面向便于观察的主入口方向

5.确认灯的功能报警,灯启动,巡检,灯闪动

6.报警功能有火情,火警信号输出;短路或

脱座,故障信号输出

报警按钮1.外观质量组件完整,标志

明显

2.牢固程度牢固,不松,不斜

3.确认按钮功能启动按钮,按钮处有发光指示

4.距防火分区最

远距离

≯ 30m

5.报警功能启动按钮,火警信号输出

三 1.控制器外观质量铭牌及标志明

火灾报警控制器显,清晰

2.控制器接地有工作接地线及RE线接地保护

3.控制器接地标

明显,持久

4.控制器电源应是消防专用电源、专用蓄电池

供电;直连消防电源,严禁插头

5.报警音响额定电压下,距器件中心 1m 处,

声压级应在85dB-115dB

6.控制器基本功

⑴报警功能接到火灾信号,发出声光报警

⑵二次报警手动复位后,再接信号再报警

⑶故障报警100秒内,发出声、光故障信号

⑷自检功能可自检

⑸火灾优先功

与故障同时报警时,火警优先

⑹记忆功能显示或打印火警时间

⑺消音、复位功能火警状态时可手动消除信号并

复位

⑻电源转换功能主电源切断,备

用电源自动投入

运行

⑼电源指示功

主、备电源转换,指示灯正常

7.备用电源自动充电功能主电源恢复,备电自动切除,浮充、等待备用

火灾事故广播

消防通讯

消防电梯

消防联

动控制设备

1.火灾事故广播

⑴扬声器的设置距本楼层内任意处≯ 25m ,额定功率≮3W

⑵音响试验播放范围内最远点声压级>背

景噪声15dB

⑶强行切换功能合用系统可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播

⑷选层广播功消控室内可选定楼层(区域)广

能播

2.消防通讯

⑴控制室与设

备间的通话

功能正常,语音清楚

⑵电话插孔通讯试验手动报警按钮处插孔通话,功能正常,语音清晰

⑶与“119”台通话消防控制室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话

3.讯响器(声光

报警器)

⑴牢固程度牢固,平衡,不斜,不松动

⑵音响>背景噪声15dB

⑶报警功能及时报警

4.消防电梯

⑴联动功能确认火灾后,可手动、自动迫降

至首层

⑵信号反馈功能对电梯控制和联动时,信号能反馈至控制室

5.消防联动控制

设备

⑴接地保护具备,可靠

⑵主要部件性

应符合设计要求

火灾

应急照明

1.火灾应急照明灯

⑴外观质量外表完整无损

⑵短路保护及

试验无锁按钮

具备但不应设其它开关

⑶应急转换功能正常电源切断,应急转换时间≯5S

⑷设置状态指示灯应设等待(红)、充电(绿)、故障(黄)

⑸应急工作时间及充、放电功能≮30min;放电终止电压≮额定电压85%,并有防过充、放电保护

⑹应急照明照度≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度,见规程P12表2

2. 安全疏散指

示灯

⑴外观质量外表完整无损

消防器材检查记录表

设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 检查 项目 月份

消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检 查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。 3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。 4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。 5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。 6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。 7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。 8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。 12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。 14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。 8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。 每月检查 9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 10 检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

消防设施维护保养报告

消防设施维护保养报告 按照国家消防规范、消防法,并结合我商城实际情况。商城制定了消防系统维护保养工作内容。配备专业技术人员、严格按照操作流程对现场进行管理,并提供如下服务: 1、对消防报警主机检查。是否一切正常。 2、对系统烟感进行测试正常。 3、对系统温感进行测试正常。 4、对系统手动报警按钮测试正常 5、对喷淋系统进行测试检查、压力正常,开闭正常。 6、对系统消防泵进行测试全部运行正常。 7、对系统阀门进行测试检查正常。 8、对消防栓进行检测工作正常。 9、对灭火器进行检测压力正常。 维护保养单位:洞天商城 2012年8月23日

消防安全管理人述职报告 为进一步加强和规范我单位消防安全管理工作,有效预防和减少火灾发生。更好的遵守相关消防法律、法规、规章和技术标准。根据《中华人民共和国消防法》我单位制定如下措施: 一、建立健全消防安全组织。明确消防安全责任人和消防安全管理人。履行消防安全义务。加强消防安全管理。落实各项防火安全职责、坚决防范火灾事故发生。 二、进一步加强消防宣传和教育,确保员工受教育率达到百分之百。努力提高员工消防意识及自护自救能力。 三、制定本单位消防灭火和应急疏散预案。每半年开展一次灭火疏散演练。并结合实际不断完善预案。 四、全面排查治理消防安全隐患。不封堵占用疏散通道和锁闭遮挡安全出口。不违章使用电器。立即修复损坏的消防设施。 五、每日对本单位进行消防安全检查。对火灾隐患当场整改。不能当场整改的上报安全管理人确定整改方案和期限。明确火灾隐患整改负责人。并落实实施。 管理人:王峰 2012年8月23日

消防“四个能力”自我评估报告 西宁市城中消防大队: 西宁市人防洞天商城建筑面积为7164平方米、上下共两层。我单位按照《社会单位消防安全四个能力建设验收标准》要求。开展“四个能力”建设工作。 一、检查消除火灾隐能力方面: 我单位以正式文件形式确定单位消防安全组织建设。明确消防安全责任人、管理人。归口管理部门及志愿消防队人员组成。 二、组织扑救起初火灾能力方面: 我单位结合自身实际情况制定灭火和疏散应急预案每半年开展一次疏散演练并填写记录。 三、组织人员疏散逃生能力方面: 我单位员工能够熟悉安全出口,疏散通道位置。掌握逃生器材和逃生自救方法、具备组织人员疏散能力。 四、消防安全宣传教育培训能力方面: 我单位消防设施、器材、重点部位。全部按照“四个能力”建设标准设置标识。单位每年进行一次全员消防知识培训并记录在案。员工上岗前全部经过消防安全培训。 西宁人防洞天商城 2012年8月23日

消防设施维修保养合同范本

消防设施维修保养合同 工程名称: 工程地点: 委托单位:

消防设施维修保养合同 委托方(以下简称甲方): 承接方(以下简称乙方): 根据中华人民共和国公安部“公通字(1996)21号文”的规定,按照《中华人民共和国经济合同法<修正>》、并结合上饶公安消防支队的有关要求,以及本建筑消防设施的具体情况,双方愿意在2008年签字饶洲饭店消防设施维修保养合同。 第一条维修保养项目 1.1建筑名称:(含多功能附楼、员工宿舍)。 地点: 建筑结构:总面积万平方米。 1.2消防设施的内容: 火灾自动报警系统;消火栓系统;自动喷水灭火系统;防排烟系统;消防联动系统(含对讲电话)。 1.3维修保养期: 本合同自甲、乙双方签字盖章后生效,有效期为12个月(即从2008年2月1日起至2009年1月31日止)。 1.4维修保养费: 全年消防设施维修保养费共元(大写金额为万元整)。 第二条技术资料及图纸 2.1甲方于合同签订后三日内向乙方提供的技术资料和图纸如下: 2.1.1竣工图: (a)消防给水系统(含消火栓、自动喷水灭火等)。 (b)防排烟系统竣工图。 (c)火灾自动报警系统(含联动、消防电话)。

2.1.2技术资料: (a)消防控制设备(含报警控制器、联动柜、消防电话柜等)的原理图、端子接线图。 (b)消防被控设备(含消防水泵、防排烟机、电梯、防火卷帘、非消防电源等)控制柜的原理图、端子接线图。 2.1.3设备资料: (a)消防给水设备(含水泵、报警阀、压力开关、信号阀、水流指示器、气压罐等)产品说明书。 (b)火灾报警设备(含报警控制器、各种模块或中继器、探测器等)产品说明书,如联动柜、通讯柜为标准产品,亦应提供其产品说明书。 (c)防排烟设备(含风机、风阀等)产品说明书。 2.1.4文件: (a)消防设备的运转记录。 (b)消防系统的调试报告。 (c)系统编程表及系统软件。 第三条甲方代表和甲方责任 3.1甲方应任命负责消防系统运行的责任人2~3人作为其委托的代理人,甲方代表必须由具备相关专业知识的人员担任。若甲方代表易人,须提前七天通知鄱阳县消防大队和乙方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 3.2甲方代表作为受委任的代理人,应对乙方在维修保养过程中提出的问题进行处理和解决,应对维修保养记录和报告进行审查和签字确认。 3.3甲方代表的任命名单应在合同生效七日内以书面形式送交鄱阳县消防大队和乙方备案。 3.4甲方责任: 3.4.1负责提供维修保养所需的水、电供应。 3.4.2负责提供维修保养所需的垂直运输。 3.4.3负责通知楼宇住户(租客)有关维修保养的工作时间,避免造成不必要的恐慌。 3.4.4负责协助乙方进入安装有消防系统的室内。

消防设施维护保养报告书

附录 C 编号: 消防设施维护保养 报告书 维保项目: 委托单位: 维保机构: 维保日期: 说明 1、本报告书由消防设施维护保养机构自每月履行完维修、保养责任后制作,出具时间不得迟于下月次维护保养任务开始之前。 2、本报告书通过山东省消防设施维保监督系统制作生成,由项目负责人、技术负责人审核通过后提交,逾期不提交的自动上传;同时打印纸件,按要求签字、加盖公章后,消防设施维护保养机构存档一份,送委托单位一份,报当地公安机关消防机构一份。 3、因消防设施型号导致确实无法使用山东省消防设施维保监督系统的,消防设施维护保养企业应当将反映本次消防设施检查、测试过程的照片、火灾自动报警控制器打印记录等凭证,加以详细标注,作为《消防设施维护保养报告书》附件。 4、本月次维保期间因故未能将发现问题全部修复的,应当在《消防设施维护保养报告书》中注明理由。 5、本报告书仅为参考样式,单位可根据建筑消防设施实际情况制表。

消防设施维护保养报告项目名称 项目地址 建筑消防设施列表□消防供配电设施 □火灾自动报警系统 □电气火灾监控系统 □可燃气体探测报警系统 □消防给水及消火栓系统 □消防炮灭火系统 □自动喷水灭火系统 □泡沫灭火系统 □气体灭火系统 □细水雾灭火系统 □防烟系统 □排烟系统 □应急照明和疏散指 示标志 □应急广播系统 □消防专用电话 □防火分隔设施 □消防电梯 其他: 项目概况 建筑高度;建筑面积;层数;使用性质 本次维保情况简述及结论 (例:本次按计划维保了…设施、…设施……,发现故障或问题…处,已经修复或解决…处,余…处因为…原因尚未修复或解决,建议……或拟采取……措施于…时间前完成。其余均正常。) (维保机构公章) 签发日期: 维保结果确认委托单位意见: 单位消防安全责任人或管理人(签字): (委托单位公章) 备注附:□消防设施维保记录可以通过山东省消防设施维保监督系统查询。 □未使用山东省消防设施维保监督系统,消防设施维保记录附后,共页。 (以上2项根据单位实际情况勾选) 技术负责人:项目负责人:操作人员:

每月消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。#建筑消防设施维护保养情况报告表

建筑消防设施维护保养情况报告表 维护保养项目 维护保养情况 备注工作(运行情况)故障记录集处理 数量 维护保养周期及 上一次维护保养 时间 正常运行故障运行 瘫痪、 停用 拆除未设置故障描述 当场处理 情况 保修情况 消防供电 配电 消防配电柜 (箱) 自备发电机组应急电源储油设施联动试验 火灾自动报警系统 火灾探测器 手动火灾报警 按钮 监管装置

维护保养项目 维护保养情况 备注工作(运行情况)故障记录集处理 数量 维护保养周期及 上一次维护保养 时间 正常运行故障运行 瘫痪、 停用 拆除未设置故障描述 当场处理 情况 保修情况 报警装置报警控制器 消防联动控制 器 远程控制系统 消防供水 设施 消防水池 消防水箱 稳(增)压泵及气压水罐 消防水泵及控 制柜 水泵接合器 阀门

维护保养项目 维护保养情况 备注工作(运行情况)故障记录集处理 数量 维护保养周期及 上一次维护保养 时间 正常运行故障运行 瘫痪、 停用 拆除未设置故障描述 当场处理 情况 保修情况 消火栓(消火炮)灭火 系统 室内消火栓消防水喉视为消火栓 消防炮 启泵按钮联动控制功能 自动喷水灭火系统 喷头 报警阀组 末端试水装置水流指示器探测、控制装置联动控制功能

维护保养项目 维护保养情况 备注工作(运行情况)故障记录集处理 数量 维护保养周期及 上一次维护保养 时间 正常运行故障运行 瘫痪、 停用 拆除未设置故障描述 当场处理 情况 保修情况 泡沫灭火 系统 泡沫液储罐 泡沫栓、泡沫喷头、泡沫生产器 泡沫泵 联动控制功能 自吸液泡沫产生装置、喷淋冷 却系统 气体灭火 系统 瓶组和储罐 检漏装置 紧急启停功能 启动装置、选择 阀

消防设施维护保养管理制度

消防设施维护保养管理制度 一、火灾自动报警系统 火灾探测器是构成火灾自动报警系统的核心部件,是现代消防报警与自动灭火系统不可缺少的组成部分,它的工作状况好坏将直接影响整个防灾系统的正常运行。对于火灾自动报警系统的维护管理有以下几点: (一)加强对火灾自动报警系统技术档案资料的管理。 火灾自动报警系统技术档案资料整理和保存有着很重要的作用,不仅能够提供消防工作方面的资料,对于“系统”本身的管理和维修也有重要的参考价值。在火灾自动报警系统安装调试完毕后,用户应将设计、施工、安装单位移交的有关系统的施工图纸和技术资料,安装中的技术记录、系统各部分的测试记录、调试开通报告、竣工验收情况报告等加以整理,建立技术档案,妥善保管,以备查询。还应建立相应的操作规程、值班人员职责、值班记录、显示系统在所保护建筑物内位置的平面图或模拟图、系统运行登记表、设备维修记录等,以使管理人员在工作中有章可循。 (二)报警装置的检查。 1、每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作,在进行检查时对某一火灾探测器用专用加烟工具进行实际操作检查。当火灾探测器在接收到烟雾后,报警确认灯亮,表明该探测器工作正常,与此同时向报警控制器发出火灾信号。还要检查时钟是否走动,有无发生火警的时间记录。检查后,值班人员应及时对设备进行消音、复位,以防时间过长而使设备元件被破坏。

2、每年用专用检测仪器对所安装的探测器,应试验一次。 3、火灾探测器投入运行二年后,应每隔二年全部清洗一遍,并作响应阈值及其它必要的功能试验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。 4、每季度要对备用电源进行1—2 次充放电试验,1—3 次主电源和备用电源自动切换试验。 二、自动喷水灭火系统 自动喷水灭火系统是应用历史最久、范围最广的一种固定灭火系统,具有灭火效率高、工作性能稳定、维护简便、不污染环境等优点,可用于各种建筑物中充许灭火的场合,可以自动扑救初期火灾或为消防人员灭火提供技术手段。自动喷水灭火系统必须始终处于临战状态,一旦发生火灾便能及时启动喷水灭火。为此,平时应建立一套完善的,科学的维护管理制度,发现问题及时解决,使系统始终处于完好状态,确保被保护场所的消防安全。其系统的维护管理有以下几点: 1、日常维护检查 自动喷水灭火系统投入运行后,应坚持经常对其进行巡查,内容主要包括:(1)消防水源的供水能力和取水设施。(2)消防水泵及其动力。(3)各种阀门的工作状态,如总控制阀应常开。(4)自动充气装置的工作状态。 2、定期维护检查 在日常维护检查的基础上,每季度或每半年应对自动喷水灭火系统进行一次彻底检查,主要内容包括:

消防器材检查记录表

消防器材检查记录表 Last revised by LE LE in 2021

消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出

※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。建筑消防(电气)设施检测记录表 一、汇总表检测时间:年月日至月日 甲方现场负责人:施工单位现场负责人: 电话:电话:

建筑消防(电气)设施检测记录表 二、火灾自动报警系统检测时间: 1.消防控制室□: ⑴设置地点:; ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质/铝合金),防火玻璃□,门开启方向□,感烟探测器□;设备房名称标识□;相关制度□;对外直拨电话□;应急灯□,照明灯具□;无关管路通过□; ⑶正常照明时的工作面照度 lx,应急照明时工作面照度 lx。 ⑷消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路故障时间秒。 ⑸火灾报警控制器(联动型):柜式//琴台式/壁挂式/单列/双列/三列。 型号:数量:台,控制器、控制箱及门接地□; 生产厂家:出厂日期: 安装距离:正面 m,后侧 m,左侧 m,右侧 m,距地: m。 火灾报警控制器绝缘电阻:对地 MΩ,相间 MΩ;接地电阻Ω。 控制器主电直接连消防电源□,。备\专用蓄电池□。 2.不同系统、电压等级、电流类别的导线是否穿在同一管内□,物理位置。 顶棚内布线穿管不到位□,未穿管□,物理位置。 3.手动火灾报警按钮□:安装高度: m, 物理位置,分区最远距离: m。 4.消防广播□: 消防广播扬声器背景噪音 dB,最远点声强 dB,物理位置,消防广播分区最远距离 m。 5.消防电话□:安装高度: m,物理位置。 6.火灾警报装置(声光报警器)□: 背景噪音 dB,声强 dB,物理位置。 7. 火灾探测器内走道安装距离□: ⑴宽度小于3m内走道顶棚设置宜居中布置,感烟间距 m;⑵距端墙距离 m。 ⑶物理位置。 注:火灾探测器安装间距见GB50116-2013/第6.2.4条“在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。” 8.电梯机房□: ⑴设置地点:, ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质);防火玻璃□;门开启方向□;设备房名称标识□; 应急灯□,照明灯具□;消防电话□,安装高度 m; ⑶消防电梯:型号:数量:台;载重量: kg,行驶速度: m/s; 生产厂家:出厂日期: ⑷正常照明时的工作面照度 lx,应急照明时工作面照度 lx。

消防设施维护保养记录三篇

消防设施维护保养记录三篇 篇一:月消防设施维修保养记录 单位名称 XX酒店 说明 1、公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十七条明确规定:单位应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求,对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养。 2、单位应当与具备建筑消防设施维修保养资格的企业签定建筑消防设施定期维修保养合同,保证消防设施的正常运行。消防设施每月定期检查,对建筑自动消防设施的维修保养每12月全面进行1次。 3、维修保养单位对保养的建筑消防设施负责。 4、委托单位应当及时将维修保养单位维修保养记录归入单位消防档案。 月消防设施维修保养记录 委托单位XX酒店 维修保养单位梅州市方安消防工程有限公司 维修保养人员彭梦祥维修保养日期20XX-9-2 建筑名称XX酒店 项目维修保养情况备注

消火栓系统室内消火栓对转动部件进行润滑保养室外消火栓重新上漆 消防水泵电源、转向测试 水泵接合器进行润滑保养 消防水池清洗防锈 屋顶水箱清洗防锈 通风空调风机电源、转向测试防火阀进行润滑保养 防烟排烟系统防火阀进行润滑保养送风机电源、转向测试排烟阀进行润滑保养排烟机电源、转向测试 火灾自动报警系统集中报警器火警、复位、打印等区域报警器火警测试 感烟探测器进行烟雾测试 感温探测器加温火警测试 应急广播音量、电源检查 手动按扭测试灵活性 其他探测器火警测试 项目 维修保养情况备注

自动喷水灭火系统喷洒头开启测试 报警控制阀火警测试 水流指示器观察流向 压力开关进行压力测试 水泵火警测试灵敏度 稳压泵火警测试灵敏度 气压水罐火警测试灵敏度 管道阀门开关灵活性火警测试其他火警测试 气体灭火系统喷头开启测试 瓶头阀开启测试 分配阀开启测试 远程启动装 置 火警灵敏性测试联动开启装 置 测试是否灵活手动开启装 置 测试是否灵活紧急出动火警灵敏性测试储罐压力检测 其他安全性能测试

消防设施每日巡检记录表

消防设施每日巡检记录表 日期:年月日巡查时间:时分至时 1号技术员签名: 2号技术员签名: 巡查 项目 巡查内容巡查情况当场处理情况 消防供配电设施消防电源工作状态 □正常 □异常自备发电设备状况 火灾自动报警系统火灾报警探测器外观 □正常 □异常区域显示器运行状况、图形显示器 运行状况、火灾报警控制器运行状 况 手动报警按钮外观 火灾警报装置外观 消防供水设施市政管网供水状态 □正常 □异常消防水池外观 消防水箱外观 消防水泵工作装态 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状 态 水泵接合器外观 管网控制阀门启闭状态 泵房工作环境 消火栓灭火系统室内消火栓外观 □正常 □异常室外消火栓外观 消防水炮外观 启泵按钮外观 自动喷水灭火系统喷头外观 □正常 □异常报警阀组外观 末端试水装置压力值 气体灭火系统喷嘴外观 □正常 □异常气体灭火控制工作状态 储瓶间环境 气体瓶组或储罐外观 选择阀、驱动装置等组件外观 防护区状况

防烟排烟系统送风阀外观 □正常 □异常送风机工作状态 排烟阀外观 电动排烟窗外观 自然排烟窗外观 排烟机工作状态 送风、排烟机房环境 应急照明和疏散指示志应急灯外观 □正常 □异常应急灯工作状况 疏散指示标志外观 疏散指示标志工作状态 应急广播系统扬声器外观 □正常 □异常扩音机工作状态 消防专用电话分机电话外观 □正常 □异常插孔电话外观 防火分隔设施防火门外观 □正常 □异常防火门启闭状况 防火卷帘外观 防火卷帘工作状态 消防电梯紧急按钮外观 □正常 □异常轿厢内电话外观 消防电梯工作状态 灭火器灭火器外观 □正常 □异常设置位置状况 对当场未能解决的问题是否填报《火灾陷患整改登记表》(本表填写人签名)工程技术部门领导签字确认: 消防安全归口部门领导签字确认:

消防器材检查记录表格模板

欢迎阅读 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。

※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。南谷小学消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 南谷小学消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。