一、QC小组概况

制表:缪五群日期:2015年10月15日我项目QC小组为了满足施工过程科学管理的要求,小组全体成员认真学习了全面质量管理的理论知识。在没有统一的规范及标准的前提下,集思广益,针对本工程的特点和施工现场实际情况,一边管理、一边总结、一边改进。从发现问题,现场控制,最后总结出合理的施工方法。

二、工程概况

本工程为丹阳市昆仑华府 1#、2#楼工程,工程位于丹阳市二环路东侧、草园中心路北侧、芳草路西侧、万善路南侧。本工程为底商高层住宅,总建筑面

积37246.82m2。1#楼28层(地下一层自行车库,地上1-2层为商业服务网点用房,三层以上为住宅),建筑面积为14225.59 m2,建筑高度84.6m 。2#楼32层(地下一层自行车库,地上1-2层为商业服务网点用房,三层以上为住宅),建筑面积为23021.23 m2,建筑高度97.55m 。本工程总工期为650天。

本工程为剪力墙结构,外墙为钢筋砼墙或200厚煤矸多孔砖墙。外墙保温总面积22486.97 m2,外墙装饰为建筑反射隔热涂料—保温腻子外墙保温系统。

外墙装饰做法(由内至外)为:基层墙体、20mm厚1:3水泥砂浆、20mm 厚保温腻子保温层(两层耐碱玻纤网格布)、建筑反射隔热涂料。(注:本工程使用的保温腻子是以轻质砂及空心玻璃微珠作为骨料与水泥和高效粘结剂作为胶凝材料经科学试配而成的新型保温材料,属于A级防火材料。此保温材料适用于夏热冬冷、夏热冬暖和部分寒冷地区的内外墙保温工程,其隔热保温达到节能效果,施工方便,在江苏推广成为趋势)。

本工程于2014年10月16日开工,竣工日期为2016年7月18日。外墙装饰施工时间为2015年11月至2016年1月。工程质量目标为省优。

三、选题理由

1、建筑节能是当前国家建筑潮流,也是一项强制性标准。在日益严峻的市场竞争面前,施工精细管理和质量控制是施工企业发展必经之路。

2、建筑反射隔热涂料-保温腻子外墙保温系统刚刚推广,作为一种相对较新的施工工艺,目前业界还没有完善和统一的规范及标准,施工经验不足。

3、工程质量目标为省优,要求确保外墙保温效果及施工质量目标,树立公司的品牌形象。

4、避免外墙裂缝渗漏、减少后期维修,有效控制材料浪费,提高经济效益。

故,为解决外墙保温腻子施工过程中出现的各类问题,提高工程质量,增强管理控制能力,积累经验,将其列为QC控制课题。

四、现状调查

1、考虑到外墙外保温腻子施工经验不足,外墙装饰施工前,项目部安排了粉刷班组部分人员先进行样板试点,对1#、2#楼屋面阁楼及顶层部分外墙外保温腻子按正常施工程序进行施工。2015年11月8日,QC小组全体成员根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑装饰装修工程质量验收规

程》GB50210-2011、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、《厚层腻子墙体隔热保温系统应用技术规程》CECS 346:2013等标准规范规程的要求进行检查,共检查了109个点,其中有31点不合格,合格率为71.56%,不合格项详见质量缺陷统计表、排列图。

质量缺陷统计表

制表:缪五群 日期:2015年11月9日

2、根据上述质量缺陷统计表绘制质量缺陷排列图

制图: 缪五群 制图日期:2015年11月9日

由排列图可见:“厚度偏差超标”和“粘结强度不足”占累计频率的77.42%,在80%以内,属于A 类因素,是外墙保温腻子施工质量的主要影响因素,是我们QC 小组主要解决的。

15

9

3

2 2 48.39%

77.42%

87.10%

93.55%

0%

10% 20%

30% 40% 50% 60%

70% 80% 90% 100% 累计频率 频数N =31

外墙外保温腻子质量缺陷排列图

五、设定目标

因新材料在本工程的推广使用,在公司和业主方领导的关心下,要求本工程外墙外保温腻子合格率不低于85%。经QC小组讨论一致决定,将外墙保温腻子施工质量合格率由原来的71.56%提高到目标值90%。

90%

QC小组活动目标柱状图

制图:缪五群日期:2015年11月9日六、目标可行性分析

室内腻子工程施工组织设计方案(最终版本)

1.工程概况 略 2.编制依据 略; 4. 施工安排 4.1 施工安排 1、大面积室腻子及楼梯间涂料施工开始之前,每栋主楼先进行不小于1户腻子实体样板的施工,每栋主楼选一层楼梯间进行涂料样板的施工;实体样板需经过项目、监理及业主验收合格; 2、腻子/涂料实体样板均需监理、业主验收合格后方可开始进行大面积墙面首遍腻子及楼梯间涂料施工,第二遍腻子待其余工作完工后实施; 3、为各施工班组配备足够的施工机具、设备和劳动力,并按计划进场以满足施工进度的需要; 4、腻子及涂料施工过程中加强管控,保证成型质量,特别是阴阳角顺直方正; 5、加强采购、运输力量,提前上报材料计划,保证材料供应。 4.2 建立完善的计划保证体系 建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面,保证工程进度的关键一环。本项目每周召开一次生产例会,解决施工存在问题,在工作中做到未雨绸缪,并根据实际情况,适时进行调整、纠偏,使进度计划管理形成层次分明、深入全面、动态跟踪、行之有效、贯彻始终制度。 4.3 样板引路 腻子及涂料粉刷坚持“样板引路及首件制”是保证工期和质量的法宝,通过样板制订和修订出合理的工序,有效的施工方法和质量控制标准。 每栋主楼大面积腻子粉刷之前,要求每栋主楼制作一户样板,样板验收合格后,方可开始大面积展开,大面积展开后,要求所有工人进场施工后,要求每个班组制作首件样板一户,班组首件样板达不到样板效果的给予退场处理。

5. 施工准备与资源配置计划 5.1 机具准备 高凳、脚手板、钢片刮板、腻子托板、铝合金直尺、半载大桶、小桶、腻子槽、砂纸、笤帚、涂辊等。 5.2材料准备 界面剂、普通腻子粉、耐水腻子粉、找补石膏粉、涂料等。 5.3 技术及现场准备 1、在腻子及涂料施工前,编制腻子及涂料施工专项方案并上报监理业主审核;并对作业人员进行技术交底、安全交底。 2、墙面:抹灰墙面结束,墙面抹灰层达到强度,抹灰表面垂直度及平整度、门窗洞口尺寸、阴阳角方正,并经过项目、监理、业主验收合格。 3、最终交房地面施工完毕。 4、腻子、涂料施工前应保证门窗框安装位置正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管固定牢固。 5、每栋主楼制作实体样板,经项目部验收合格,报监理、业主联合验收合格后,方可组织大面积施工。 6. 施工方法及工艺要求 6.1 工艺流程 1、顶棚腻子施工 基层处理→结构板底弹线做标点→顶棚四周阴角找直→顶棚局部找平→满刮腻子第一遍→砂纸打磨→满刮第二遍腻子→砂纸打磨→满刮第三遍腻子→砂纸打磨、扫尾完活→检查验收 2、墙腻子施工 基层验收→基层处理→石膏腻子找补→预留踢脚线上口弹线→刮第一遍腻子→砂纸打磨→第二遍腻子→砂纸打磨→踢脚线贴美纹纸→踢脚线水泥漆→扫尾完活→检查验收 3、楼梯间涂料施工 基层验收→基层处理→刮2遍耐水腻子→第一遍乳胶漆(底漆)→第二遍乳胶漆(中漆)→第三遍乳胶漆(面漆)

人防工程施工及质量控制要点

一、人防工程施工要点 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及安全施工三个方面详尽阐述在实际施工中遇到的有关问题: 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐藏工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。 二、钢筋混凝土施工 1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时不变设施。 2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度平均上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度合宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。 三、底板浇注

1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋大凡从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见《07FJ02》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》) 四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见《07FG04》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其不变模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。 3、人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板,门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。 4、为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。

模板工程施工工艺及控制要点

第五讲、模板工程 施工工艺及控制要点 1、模板安装基本要求 1)模板及支撑结构应具有足够的强度、刚度和稳定性,同时便于组装和拆除; 2)模板板面及支撑体系必须经过强度、稳定性验算; 3)固定在模板上的预埋件和预留孔不得遗漏,安装必须牢固且位置准确。重要预埋件,必须根据相关设计图纸精确加工,辅以经纬仪、水准仪准确定位,牢靠固定; 4)梁、板、剪力墙所有模板的轴线位置、截面尺寸、平整度、垂直度通过自检、交接检、质检专检严格检查,确认无误后,报监理验收,合格后方可进入下一道工序。 5)木模制作 木胶合板及木方在进货前应了解厂家有关产品的规格和质量技术性能是否能够满足现场施工的具体要求。实地考察、掌握各项木制品的实际质量是否符合相关质量证明材料的所规定标准。例如木胶合板的面层强度、表面光洁平整度、层间粘结度;木方的断面尺寸、方正、顺直,有无破损。 梁的底模、侧模按设计断面进行加工制作,按梁侧模包梁底模、顶板模压梁侧模,顶板与梁四边阴角模板采用背100×100木方的做法。 墙柱木模面板下料必须精确,木方背肋和木板的铺钉必须在经过抄平的平台上进行,以保证制作好的模板垂直方正、不产生扭曲。模板的拼缝处采用

企口缝,面板应退进木方边线以内,以保证木制柱模在拆除和安装过程中避免损伤边角;面板表面存在的钉眼用胶质腻子刮平,以提高混凝土表面的观感质量。 工程中用的木方应先进行双面刨平达到尺寸一致,对于用在墙、板阴角的保证阴角方正用的木方应四面刨平。 加工好的木模板在它的截断面用酚醛树脂封闭, 面板与龙骨之间应用木螺丝连接。 2、基础模板安装 1)阶梯形独立基础:根据图纸尺寸制作每一阶梯模板,支模顺序由下至上逐层向上安装,先安装底层阶梯模板,用斜撑和水平撑钉牢撑稳;核对模板墨线及标高,配合绑扎钢筋及垫块,再进行上一阶模板安装,重新核对墨线各部位尺寸,并把斜撑、水平支撑以及拉杆加以钉紧、撑牢,最后检查拉杆是否稳固,校核基础模板几何尺寸及轴线位置。 2)杯形独立基础:与阶梯形独立基础相似,不同的是增加一个中心杯芯模,杯口上大下小斜度按工程设计要求制作,芯模安装前应钉成整体,轿杠钉于两侧,中心杯芯模完成后要全面校核中心轴线和标高。 3)杯形基础应防止中心线不准、杯口模板位移、混凝土浇筑时芯模浮起、拆模时芯模拆不出的现象。 4)预防措施: (1)中心线位置及标高要准确,支上段模板时采用抬轿杠,可使位置准确,托木的作用是将轿杠与下段混凝土面隔开少许,便于混凝土面拍平。 (2)杯芯模板要刨光直拼,芯模外表面涂隔离剂,底部再钻几个小孔,以

外墙保温方案施工方案

济南市棚户区改造安置房建设工程南辛庄 片区 A 地块 3#楼 外墙保温施工方案 施 工 单 位: 山东中恒建设集团 编 日 制 人: 期: 郝 昭 旭 二零一四年九月 EPS 板外墙保温施工方案 一、编制依据

1、外墙保温应用技术规程DBJ 14-035-2007 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 4、外墙外保温构造详图L08SJ111 5、建筑施工图及施工组织设计 二、施工工艺 工艺流程: 基层墙体清理——找平——放线——粘贴聚苯板——用塑料膨胀栓固定——刮涂抹面抗裂砂浆——铺钉网格布,——刮涂抹面抗裂砂浆——粉刷涂料(粘贴面砖)施工要点: 1、施工准备 (1)主体结构已验收完成。 (2)房屋各大角的控制、垂线安装完毕。 (3)外墙的窗框安装完毕,外墙面的预埋件,并应考虑到保温系统厚度的影响。 (4)墙面脚手架孔,穿墙孔及墙面缺损处用相应材料修整好。 (5)保温施工前施工负责人应熟悉图纸,根据工程量、施工部位和工期要求制定 施工方案,要样板先行,通过由甲方、监理、乙方协商确定施工方案。 (6)组织施工队进行技术培训和交底,进行好安全培训。 (7)材料配置应指定专人负责,配合比、搅拌机具与操作应符合要求,严格按厂 家说明书配制,严禁使用过时浆料和砂浆。 (8)施工时气温应大于5℃,风力不大于4级。雨天不得施工,应采取防护措施。 2、聚苯板外保温施工要求室外温度≥5℃。 3、进场聚苯板确保是生产后在20℃温度下存放六周或在60℃温度下存放五天后的材料。 2、外保温施工时采用吊蓝,以避免洞口的修补工作量。 建筑做法: (1)外墙1 贴面砖外墙 1、基层墙体 2、20 厚1:3水泥砂浆找平层(加气砼墙面需先用1:1:6混合砂浆找平扫毛,厚度为 8-10mm,再用1:3 水泥砂浆抹平压光,厚度厚度为8-10mm) 3、胶粘剂 4、60 厚聚苯板保温层,锚栓固定 5、7 厚抹面胶浆,中间压入一层加强型耐碱玻璃纤维网格布

外墙保温胶泥施工方案

TJY保温胶泥—反射隔热涂料外墙保温系统 施工工艺 一、基层要求: 1、基层面应采用喷涂或滚涂方式均匀满涂界面剂,在不同材料组成的墙体接触处,应铺设热镀锌电焊网进行加固,电焊网沿接茬处每边搭接宽度不少于100MM。用1:2.5水泥进行粉刷。 2、在门、窗洞口和应力集中的易开裂部位使用耐碱网格布进行局部增强。耐碱网格布应在专用柔性抗裂腻子可操作时间内,将裁剪好的耐碱网格布铺贴在专用柔性抗裂砂浆上,用抹刀边缘抹压铺展固定,将耐碱网格布压人底层柔性抗裂砂浆中。耐碱网格布的搭接宽度应不小于80MM。 3、基层墙体应用水泥砂浆进行刮糙、找平、经过验收合格。施工前应将基层找平层的灰尘、污垢、油渍及残留灰快等清理干净 二、施工准备 1、主要产品: 序号产品名称作用 1 保温胶泥找平基层、加强保温效果 2 外墙柔性抗裂防水腻子柔性、抗裂、防水 3 弹性封碱防水底漆封闭墙体碱性、增加层间附着 力、防水 4 建筑反射隔热保温防水中涂保温、隔热、防水 5 建筑反射隔热保温防水面涂保温、隔热、防水、仿面砖型 2、施工要求: 施工主要机具施工前外门窗洞口应验收合格,洞口尺寸、位置应符合设计文件和相关施工质量验收规范要求,门窗框或辅框应安装完毕,伸出墙面的消防梯、落水管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并接外保温系统厚度流出间隙。外脚手架或操作平台、吊篮应验收合格。 3、施工主要机具和设备: 垂直运输机械、砂浆搅拌机、手提式电动搅拌机、喷枪、手推车、磅秤;锯齿型劈刀、平口劈刀、铝合金刮刀、托盘、滚筒、毛刷、冲击钻、螺丝刀、切割机;以及水准仪、经纬仪、钢卷尺、靠尺、墨斗、方尺、探针、美纹纸等。 三、施工工序 TJY保温胶泥—反射隔热涂料外墙保温系统 工艺流程:基层处理、验收——吊垂线、套方——做灰饼、冲筋——粉刷保温胶泥——

建筑工程施工过程质量控制要点

工程施工过程质量控制点 A 结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)对定位放线的控制 (2)基底超挖。 (3)基底未保护。 (4)施工顺序不合理。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水。 (7)基坑高边坡未保护。 (8)深基坑未编制专项施工方案。 2.【预防措施】 (1)对定位放线的控制 场地平整应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施 加以保护,定期复测和检查;土方不应堆在边坡边缘。 (2)基底超挖 根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用,需要和设计管理部确认地面构造做法,避免总包单位施工 时由于超挖导致的回填。土方开挖过程中,特别是临近基底时, 派专业测量人员控制开挖标高。 (3)基底未保护 基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留 30cm 土层不挖,待基础施工时再开挖。 (4)施工顺序不合理。

开挖时应严格按审核通过的施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡 基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度,同时放坡坡度需要根据边坡土层(岩层) 的不同来确定坡率。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水 在软土地区基坑开挖深度超过3m,尤其是地下水丰富或者水头较高的地区,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排 水沟和集水井进行集水明排。 (7)基坑高边坡未保护 结合边坡土层(岩层)、施工周期及施工季节(是否雨季)确定高边坡的保护方案。常用基坑坡面保护方法有:1.薄膜覆盖或砂浆 覆盖法。2.挂网或挂网抹面法3. 喷射混凝土或混凝土护面法4. 土 袋或砌石压坡法 (8)深基坑未编制专项施工方案 根据现场情况和地勘设计提供的资料,编制深基坑专项施工方案, 该方案需要报监理和甲方审批。甲方需要结合项目实际情况,重 点把控成本、进度和安全。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 (4)施工缝位置处理 2.【预防措施】 (1)材料选择

外墙保温及涂料施工方案

观澜国际D1#楼外墙保温及涂料饰面 施 工 方 案 编制单位:聊城市鑫可达建筑节能技术有限公司 编制人: 王保伟刘凡光 编制日期: 2017年3月17日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、系统介绍 (2) 四、外墙保温及涂料施工条件 (3) 五、项目施工组织机构 (3) 六、外墙外保温施工准备 (5) 七、外墙保温施工步骤 (6) 八、外墙保温施工注意事项 (9) 九、涂料施工准备工作 (10) 十、外墙涂料施工步骤 (10) 十一、涂料施工注意事项 (12) 十二、外墙保温及涂料施工流程图 (12) 十三、施工检查与收 (14) 十四、现场施工条件及施工配合 (14) 十五、现场施工安全文明管理 (15) 十六、对施工有影响的因素说明 (16) 十七、工程质量、安全、应急救援、环境保护措施 (16) 十八、工期保证措施 (20)

一、编制依据 本工程节能设计说明 《民用建筑热工设计规范》(GB50716-93) 《聊城市工程技术标准-居住建筑节能设计标准》(DB J50-071-2010) 《难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统应用技术规程》(DBJ50/T-159-2013) 《难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统建筑构造》(DJBT-073-10J06) 《关于民用建筑外墙保温材料消防监督管理有关事项的通知》公消(2012)350 《外墙保温隔热建筑构造图集<一>》(04J006) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《外墙涂料涂饰工程施工及验收规范》(DBJ50-046-2006) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 二、工程概况 该工程为临清市观澜国际D1#楼,位于临清市纬十一路南,纬十路以北,永清路以西。本工程住宅为框架-剪力墙结构,地下二层,地上三十三层,建筑面积15247.17平方米。 三、系统介绍 1、系统简介 难燃型挤塑聚苯板薄抹灰外保温系统,置于建筑物外墙外侧,由难燃型挤塑聚苯板、抹面层,固定材料(胶粘剂、锚栓等)和饰面层(涂料饰面)等构成的外墙保温构造。2、系统大样图

某工程施工质量控制要点

建筑电气、智能建筑、电梯工程创精品 施工质量控制要点 河南省建设工程质量监督总站李亦工 1 工程实体质量 随着我国经济多年来持续高速增长,社会各阶层人士对现代建筑的生产、办公、居住等环境的要求和标准愈来愈高,功能愈来愈全,专业承包施工队伍愈来愈多,这就要求总承包方有效协调各专业承包方,应用管线布置综合平衡技术搞好二次深化设计,避免各专业施工队伍,在安装阶段管路(线)交叉打架、衔接不当而造成的返工浪费,从而使建筑电气工程、智能建筑工程做到技术先进、安全稳定、运行可靠,布局合理、排列整齐、居中对称、整体美观,实现工程的最终质量目标。 1.1 变配电室 1.变配电室设置接地端子板(总等电位)和接地干线,其应不少于2处与接地装置相连接,且接地干线上适当部位留置临时接地螺栓,供临时接地使用。 2.变压器低压侧的中性点直接与接地端子板(总等电位)连接,其中性点的接地线的截面按照变压器的容量确定。 3.配电柜(屏)正面有盘面编号,背面也应注明编号;配电柜(屏)的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,且通道最小宽度为1000mm。

4.电气设备外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连接。 5.配电柜(屏)各回路的相序排列应一致,母线连接螺栓螺母装在同一侧,螺杆露出螺母的长度一致,防松零件齐全;硬母线相色标志齐全,如TN-S 系统色别应为L1(A)相黄色,L2(B)相绿色,L3(C)相红色,中性线(N 线)为淡蓝色,保护线(PE线)为黄和绿双色。 6.配电柜(屏)各配出回路的保护装置及电缆、母线的型号、规格的选用应符合设计文件要求,电缆标志牌齐全,铠装电缆头(如ZR-YJV22或VV22)的金属铠装应采用铜绞线或镀锡铜编织线接地。 7.电缆夹层、电缆沟内电缆敷设在电缆支架上,排列整齐,无交叉。 8.电缆夹层、电缆沟内电缆支架全长均有良好的接地;电缆沟有防水、排水措施。 1.2 不间断电源(UPS)电源、柴油发电机组 1.不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。 2.发电机中性线(工作零线)与接地干线直接连接。 1.3成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱 1.落地式安装的配电柜底部抬高,室内高出地面50mm以上,室外高出地面200mm以上,底座周围封闭严密。 2.成套配电柜、控制柜金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织软铜带连接,且有标识。 3.每路配电开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;住宅工程总电源进线上的具有漏电保护功能总断路器,其漏电动作电流(300mA或500mA)符合设计要求。

施工现场技术质量控制要点要点

建设工程施工现场技术质量控制要点 今年9月份,住建部开始开展为期两年的工程质量治理行动,质量终身责任制将落实到人,重点打击转包、挂靠等违法行为。其中的内容主要有两方面:首先是明确建筑工程的五大责任主体:建设单位、勘察单位、设计单位的项目负责人、施工单位的项目经理以及监理单位的总监理工程师等,在工程的设计使用年限内承担相应的质量终身责任;其次在工程开工前五方责任人(河北省也把商混供应商等包括进去,变成了八方责任人)签署质量终身责任承诺书,工程竣工后设置永久标牌,载明参建单位和相应的负责人姓名,并且由建设单位建立五方责任人质量终身责任信息档案,竣工验收后移交城建档案管理部门统一管理保存。 由此可见国家要下达力气整治建筑市场,截止目前建设部网站已经发布了三篇质量问题简报,涉及的建筑施工单位有中建这样的大公司也有一些不知名的施工企业,涉及到的质量问题包括:钢筋保护层不够、钢筋焊接质量不合格、钢筋蜂窝麻面、梁裂纹、柱错位等等问题。

对照这些感觉到现场施工技术质量需要做的还很多,下面结合自己的工作说下现场技术质量控制的几个点: 一、施工图纸 图纸是施工的根本,只有全面的把握好图纸要求,,做好技术上的准备才能给后续的施工创造好的条件。 图纸审查的重点: 1、特别对于工业建筑,重点看土建同安装的对应关系,对照安装图纸核对土建的预埋件、预留洞、螺栓等的位置、尺寸等是否一致,有无矛盾,另外也要了解安装对土建的要求,以便在施工中做好配合协作,避免出现安装时出现困难; 2、看建筑物的定位在总图中的位置,有无定位不明确、无法准确定位的情况,特别要同现场实际情况相结合,看有无同实际不相符的情况; 3、对照不同专业的图纸,例如:把建筑同结构图纸相对照,核对轴线尺寸、标高等是否一致,有无遗漏尺寸未标注,有无构造不合

室内腻子施工方案

1. 工程概况 19.编制依据 (1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; (3)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95; (4)《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010; 注:最终现场施工做法以下发的建施蓝图工程做法说明及设计变更为准 4?施工安排 4.1施工安排 1、大面积室内腻子及楼梯间涂料施工开始之前,每栋主楼先进行不小于1户腻子实体样板的施工,每栋主楼选一层楼梯间进行涂料样板的施工;实体样板需经过项目、监理

及业主验收合格; 2、腻子/涂料实体样板均需监理、业主验收合格后方可开始进行大面积墙面首遍腻子及楼梯间涂料施工,第二遍腻子待其余工作完工后实施; 3、为各施工班组配备足够的施工机具、设备和劳动力,并按计划进场以满足施工进度的需要; 4、腻子及涂料施工过程中加强管控,保证成型质量,特别是阴阳角顺直方正; 5、加强采购、运输力量,提前上报材料计划,保证材料供应。 4.2 建立完善的计划保证体系建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面,保证工程进度的关键一环。本项目每周召开一次生产例会,解决施工存在问题,在工作中做到未雨绸缪,并根据实际情况,适时进行调整、纠偏,使进度计划管理形成层次分明、深入全面、动态跟踪、行之有效、贯彻始终制度。 4.3 样板引路 腻子及涂料粉刷坚持“样板引路及首件制”是保证工期和质量的法宝,通过样板制订和修订出合理的工序,有效的施工方法和质量控制标准。 每栋主楼大面积腻子粉刷之前,要求每栋主楼制作一户样板,样板验收合格后,方可开始大面积展开,大面积展开后,要求所有工人进场施工后,要求每个班组制作首件样板一户,班组首件样板达不到样板效果的给予退场处理。 5. 施工准备与资源配置计划 5.1 机具准备高凳、脚手板、钢片刮板、腻子托板、铝合金直尺、半载大桶、小桶、腻子槽、砂纸、笤帚、涂辊等。 5.2 材料准备界面剂、普通腻子粉、耐水腻子粉、找补石膏粉、涂料等。 5.3 技术及现场准备 1、在腻子及涂料施工前,编制腻子及涂料施工专项方案并上报监理业主审核;并对作业人员进行技术交底、安全交底。 2、内墙面:抹灰墙面结束,墙面抹灰层达到强度,抹灰表面垂直度及平整度、门窗洞口尺寸、阴阳角方正,并经过项目、监理、业主验收合格。 3、最终交房地面施工完毕。 4、腻子、涂料施工前应保证门窗框安装位置正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管固定牢固。 5、每栋主楼制作实体样板,经项目内部验收合格,报监理、业主联合验收合格后,方可组织大面积施工。

保温和外墙涂料施工方案

重庆市巴南区曼哈顿小学 保温及外墙涂料专项施工方案

目录 一、编制依据.................................................................. - 3 - 二、工程概况.................................................................. - 3 - 三、施工准备.................................................................. - 3 - 四、保温施工程序及施工要点.................................................... - 4 - 五、外墙涂料施工.............................................................. - 6 - 六、质量控制措施.............................................................. - 8 - 七、质量要求及工程验收........................................................ - 9 - 八、文明施工及成品保护措施................................................... - 10 - 九、安全措施................................................................. - 11 -后附保温节点详图............................................................. - 12 -

建筑工程技术管理中的控制要点与优化措施 尹国全

建筑工程技术管理中的控制要点与优化措施尹国全 发表时间:2018-03-14T11:37:04.180Z 来源:《基层建设》2017年第35期作者:尹国全王永庆[导读] 摘要:建筑工程当中的技术管理是重要内容,这也是促进工程施工质量的保障,科学的技术管理对建筑工程企业的市场竞争力提升也有着积极意义。 山东志华建设工程集团有限公司山东临沂 276000 摘要:建筑工程当中的技术管理是重要内容,这也是促进工程施工质量的保障,科学的技术管理对建筑工程企业的市场竞争力提升也有着积极意义。技术管理对工程施工所产生的影响也比较突出,在面对当前建筑工程行业发展的环境下,就要从多方面对技术管理加强充分重视,保障技术管理水平提高。 关键词:建筑工程;技术管理;措施 1建筑工程技术管理的重要地位 1.1建筑工程技术管理影响着企业的综合管理水平 建筑工程技术管理的水平直接体现着建筑企业的综合管理水平。好的技术管理方式不仅可以预防工程质量问题,还能降低企业的事故成本,从而使企业的经济利益得到大幅度提高。不仅如此,科学的建筑工程技术管理措施对工程的顺利进行、保证工程质量、控制工程成本、调度施工材料及人员等都有不可忽视的作用。 1.2建筑工程技术管理影响着企业的经济效益水平 在市场经济的作用下,建筑行业中的竞争越来越激烈,而建筑企业利益的竞争实质上就是成本的竞争。企业要想获得好的经济效益,就必须加强自身的技术管理力度,不断提高管理能力和水平,学习和吸取先进的管理知识及经验,在突发状况面前沉着冷静,以专业科学的方法及时应对,提高企业解决问题的效率,减少各种不必要的成本支出,方能获得预计的或超出意料的经济利益。 1.3建筑工程技术管理影响着企业的工程质量水平 在建筑工程进行中,企业技术管理水平的高低影响着工程质量的好坏。在这种情况下,企业应当加强施工技术管理力度,重视工程的测量和放线工作,加强材料管理、技术问题的解决能力。从工艺流程、检测方式、技术方案、组织手段等方面着手提高工程质量。并结合技术、工艺、操作、管理及经济等进行全方位的分析研究,确保技术管理方案真实可行。 2建筑施工技术管理的控制要点分析在进行建筑工程技术管理的过程中,要点主要分为建筑施工强度的有效控制以及建筑技术管理。 2.1建筑施工强度的有效控制 建筑施工强度的控制主要针对混凝土工程而言。在进行混凝土工程的施工建设过程中,首先应由相关专业人员按照相关的图纸设计要求来确定具体的施工配合比,先进行实验的检验工作,保证检验的有效性以及准确性,同时在实际的施工过程中应当按照合格的配合比来进行配置,保证混凝土的强度符合一定的要求。其次在进行混凝土工程的施工养护过程中,应当重视规范化的养护流程。在实际的施工过程中一般混凝土工程都会采用泵送混凝土方式进行施工,虽然这样能够有效缩短施工周期,但是在一定程度上往往会对混凝土的强度以及质量产生一定的影响。这就需要在后期的管理过程中能够进行有效的混凝土养护工作,构建一套专门化的养护方案,对于工程量较大的混凝土工程来说,安排专业人员对混凝土的养护进行管理,同时及时监督管理现场问题,一旦发现问题应当及时采取有效措施进行处理。 2.2建筑施工技术管理的控制 在建筑施工技术管理的过程中,首先应当重视科学组织化的管理模式,一套科学的管理方式往往对于建筑公司来说是至关重要的。在施工建设过程中施工人员应当互相团结,同时具备一定的凝聚力,团队的高层领导能够制定一套符合建筑质量的决策和计划。而且对于整个建筑企业来说,内部的管理人员的管理效率以及相关的精神对于整个建筑企业的发展来说发挥了重要作用,因此在进行组织管理的过程中应当不断加强领导作用,培养员工工作积极性,并提升员工的工作素养,使其能够在工作过程中具备一定的集体合作精神,保证施工程按照既定的方向前进。第二,对于任何一个工程项目的建设来说,安全管理都是技术管理当中不可或缺的组成部分,安全管理对于建筑企业来说是可持续发展的必然保证。在进行项目施工的过程中施工人员不能一味追求项目的施工进度,应当在保证项目的施工安全以及施工质量的基础之上,提升施工人员的安全管理意识,在现场施工过程中做好相应的安全防患措施,遵守相关的安全管理准则,将现场施工可能发生的一系列安全隐患降到最低,这样才能够实现建筑企业的可持续发展。第三,应当控制材料管理,在实际的施工过程中建筑材料以及相关结构的构配件都应当按照法定的程序和流程进行采购和把关,在建筑材料的采购环节、运输环节以及储存和投入使用环节都应当制定规范化的制度以及程序。对于施工单位来说,第一步应当加强对采购人员的培训工作,使其能够在采购的过程中一方面抵御诱惑,另一方面还能够在采购的过程中利用自身的技术知识确定相关材料的质量。其次在进行采购管理的过程中企业应当重视相关信息制度的构建,保证信息的传播效率,了解市场相关建筑材料的采购价格以及采购成本等。第三,应当对现场的材料进行一定的实验检验,通过抽样选取的方式对材料进行有效的管理,在实验检验完成之后出具相应的试验合格报告,确定有关材料的质量符合一定的要求。 3建筑工程技术管理的优化措施分析 3.1重视建筑工程整体质量管理措施的优化工作 在进行建筑工程的施工管理过程中,应当完善有关建筑工程的各方面技术指标以及规范,建立健全技术组织管理机构以及责任机制。通过责任机制能够有效提升建筑工程的建设质量,杜绝现场施工过程中出现一系列的技术问题。在现场的建筑施工过程中应当保证技术岗位的工作人员能够持证上岗,落实好有关技术交底工作,对技术交底工作进行一定的分级管理,通过分级管理保证重点工程、关键控制点的控制效率。在实际施工之前,应当对图纸进行一定的存档,对技术手段以及技术可行性进行充分研究,按照相关的要求以及准则进行整理和归档等。 3.2施工阶段技术管理的优化 在进行施工的过程中应当保证实际的施工过程以及施工工艺能够按照图纸当中的有关要求进行,在施工的过程中按照连续性、均衡性的原则进行施工,保证工程能够在规定的工期内交付。在实际的施工过程中,参加编写的人员应当明确有关的分工,在预算、概算的制定过程中应当由专业的监理工程师监督进行,实现成本、质量、进度的有机统一与协调。 3.3技术文件管理措施

AD楼外墙保温腻子施工方案

AD楼外墙保温腻子 施工方案

一、工程概况: 天润城家居生活广场二期工程位于天润城一期南侧,平安路和广陵路交汇处的西北侧。本工程总建筑面积为27076m2米,地上为18+1层,框架剪力墙结构工程。建筑总高度55.1米,长27.9m,宽19.4m,标准层层高都为 2.9m。抗震设防烈度为6度。 总体简介: 二、编制依据: 天润城家居生活广场二期工程A~D楼工程施工图纸。 1 主要规范、规程

三、本工程采用的建筑节能措施主要有: 1、外墙保温采用马鞍山市天锦云建筑保温材料厂生产的《TJY外墙建筑反射隔热涂料涂层系统应用技术导侧》的新技术进行施工。(做法如下、1、基层混凝土墙及各种砌体墙; 2、界面砂浆层; 3、水泥砂浆抹灰层; 4、2mm厚柔性抗裂保温腻子层二遍; 5、保温底漆一遍; 6、真石漆底漆一遍; 7、真石漆面漆二遍; 8、罩光面漆一遍)。 2、屋面采用50厚挤塑聚苯板(XPS, B1 级保温材料)作保温层,屋顶与外墙交界处,屋顶开口四周的保温层采用宽度500的岩棉板(A级防火材料)50厚作防火隔离带。 3、外檐窗采用中空玻璃6+12+6、铝合金型材1088系列; 四、保温系统主要材料技术及性能要求 1、 TJY外墙保温技术指标见表 建筑反射隔热涂料性能指标表1

柔性耐水腻子的性能指标表2 封闭底漆的技术指标表3

柔性抗裂保温腻子性能指标表4

耐碱网格布的主要性能指标表5 五、质量保证体系 1、外墙外保温施工质量领导管理小组 建设单位:王寿山为总技术,监理单位:钱海军、总承包单位:印中祥 组员:A、B楼:刘福朝、王建淮 C、D楼唐山、刘占风对外保温施工的质量、安全、进度进行控制和协调。 2、在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,选择了有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工过程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验

外墙保温及外墙涂料施工组织设计

第一章、编制依据 、地标准 、主要图集 1.4、安全标准 专业资料

第二章、工程概况 第三章、工程部署 3.1 主要流程段划分测量放线→墙体基体表面清理→保温板粘贴→安装锚固件→瓷砖饰面部位铺贴钢丝网、涂料饰面粘贴耐碱网格布→聚合物抹面抗裂砂浆层施工→清理检查→瓷砖部位贴砖、涂料部位批刮外墙腻子→外墙砖勾缝、刷底漆→滚涂涂料→竣工验收。 3.2 劳动力进场计划根据勘察现场预计组织55 人左右的施工队伍,按工程的工作量进行配置。3.2.1 施工力量配备施工队伍选用在保温专业具有丰富施工经验的队伍:施工队伍的成员均受过专门的上岗培训,并有三年以上的施工经验,承建了多具有获奖工程。 为防止雨风天气、各工序衔接不畅等因素造成工期延误,在施工工序科学合理的前提下,采取大兵团,流水作业式,多投入人员,确保工期目标的实现。 3.2.2 劳动力安排 (1)作业队劳动力分为墙体保温专业施工队20 、外墙贴砖瓦工专业队20 、涂料油工专业施工队15 人、项目部管理4 部分。 3.3 工程材料的进场计划 (1)工程预算:工程预算员对合同围工程量概算,应做到尽量精确,据此测算工程材料用量,并分类整理成表单,上报公司与项目班子、经审核批准后,项目班子根据工程 需要制定供应计划,并下发至公司车间、采购,公司各相关部门遵照执行。 (2)根据现场条件,尽快搭建库房和安全防护设施等。库房必须能够保证可以有效的保护施工材料,适合工程需要的存储量,工程材料收发便等必要条件 (3)各种机具、配电设备、提前进场。 (4)保温工程所用砂浆、保温板、锚固件等材料,分批运输进场。并组织材料进场复试。 (5)做到流水化作业,提前安排下一工序所用材料提前进场,加快施工进度。 (6)根据工地实际情况,材料供应部将配合项目部按计划确保材料到位。根据工 地实际情况,材料供应部将配合项目部按计划确保材料到位。 3.4 施工现场布置施工总平面布置合理与否,将直接关系到施工进度和安全文明施工管理水平的高低,为保证施工顺利进行,具体施工平面布置原则如下:

建筑工程施工过程质量控制要点

影响土建施工质量的几大因素 建筑工程土建施工项目质量问题表现形式多种多样,如建 筑构筑物的错位、变形、倾斜、倒塌、破坏、开裂、渗水、漏水、刚度差、强度不足、断面尺寸不准等,究其原因,可归纳 如下几点: 第一,违背建设工程的法律、法规、规范。第二,地基加 固处理不好。第三,建筑材料及制品不合格。第四,自然条件 影响。第五,土建工程施工项目周期长、露天作业多,受自然 条件影响大。未认真进行地质勘察,提供地质资料、数据有误。第六,设计考虑不周,结构构造不合理,计算简图不正确,计 算荷载取值过小,内力分析有误,沉降缝及伸缩缝设置不当, 悬挑结构未进行抗倾覆验算等,都是诱发质量问题的隐患。第七,施工和管理问题,熟悉图纸不够,按图施工不严格。不按 有关施工验收规范施工。不按有关操作规程施工。缺乏基本结 构知识。施工管理紊乱,施工方案考虑不周,施工顺序错误。

技术组织措施不当,技术交底不清,违章作业。不重视质量检 查和验收工作等。 控制土建施工质量的几点措施 第一,必须树立起牢固的质量意识和质量责任感,把质量 是生命的意识灌输给全体员工,认真查看图纸,听取设计交底,领会设计意图,做出科学严谨细致的施工组织方案。 第二,施工前的质量控制。首先要建立各级质量责任制, 明确项目经理是工程质量的第一责任人,总工程师为质量技术 责任人,施工队各级也同时建立质量责任制,真正做到了层层 把关,各负其责。其次要实施质量否决权,发现质量隐患一票 否决。最后要对有关设计、勘察文件认真阅读审查监督。同时 形成信用约束力,促使建设主体改进质量管理保证体系,有效 促进质量体系良性运作,规范所有主体各个层次、各个环节的 质量行为,严格内部质量管理制度和质量检查控制,实现设计 和勘察文件的质量满足有关法律、法规和强制性标准的要求。

预应力系统施工技术及控制要点

预应力系统施工技术及控制要点 一、预应力管道安装 1、预应力波纹管安装严格按设计座标和位置控制。 2、波纹管的接头密封牢固,避免砼振捣漏浆影响穿束。 3、波纹管的定位钢筋、直线段间距一般控制在50公分内,曲线段的间距适当加密。 4、波纹管与锚垫板的连接必须符合设计及规范要求。 5、施焊作业时防止电火花烧伤波纹管。 6、保护好锚垫板上的压浆孔和溢浆孔,防止堵塞,曲线孔道的波峰部位应留排气孔,在最低部位宜留排水孔。 7、管道安装就位后应进行通孔检查,发现堵塞及时疏通,并及时封堵两端孔口,防止杂物进入。 8、未经检验合格的管材严禁使用。 二、预应力混凝土配制与浇筑 (一)砼配制 1、预应力砼应优先采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥,不宜使用矿碴水泥,不得使用火山质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥,骨料采用5-25mm的级酸碎石。 2、砼中的水泥用量不大于550kg/m3。 3、砼中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气型减水剂。 4、从各种材料引入砼中的氯离子总含量不宜超过水泥用量的

0.06%,如超过时宜采取掺加阻锈剂,增加保护层厚度,提高砼的密实度等防锈措施。 (二)砼浇筑 1、砼浇筑顺序应从跨中向两端或从一端向另一端浇筑,严禁从两端向跨中浇筑,避免跨中砼引起收缩开裂。 2、布料的分层厚度每层控制在30公分以内。 3、砼浇筑时,对预应力筋锚固区及钢筋密集部位应加强振捣,特别是锚后砼因加强钢筋网片密集,宜采用振捣和扦插结合,保证砼的密实度,避免在预应力张拉时砼破裂造成质量事故。 4、砼浇筑振捣时避免振动器碰撞预应力管道。 三、钢绞线穿束 1、钢绞线下料时严禁加热、焊接和电弧焊切割。 2、钢绞线下料按规定留足两端的工作长度。 3、预应力钢束必须按照规定梳理编束、理顺,防止钢绞线交叉或长短不一,张拉后受力不均或钢绞丝受剪,造成断丝。 四、预应力筋张拉 1、预应力筋张拉砼强度应符合设计要求,设计未要求时不得低于设计强度值的75%。 2、预应力张拉端的设置应符合设计要求,当设计无要求时应符合下列规定:曲线预应力筋和长度大于25米的直线预应力筋宜两端张拉,长度小于25米的直线预应力筋可在一端张拉。 3、张拉前应根据设计要求对钢绞线的弹性摸量和孔道的摩阻损失

外墙抹灰及保温施工方案

小区外墙抹灰及保温 施工组织措施 为确保小区外墙抹灰及保温工程按期完成并达到质量标准,依据国家有关外墙抹灰及保温技术标准和施工规范,结合该工地实际情况,制订以下施工组织措施: 一、技术目标 依据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》及《山东省工程建设标准外墙外保温应用技术规范》的规定。 质量目标为:优良,确保:合格。 安全目标:杜绝人身伤害及机械事故发生。 二、编写依据 1、《山东省工程建设标准外墙外保温应用技术规范》(DBJ14-035-2007)和《建筑装饰装修工程施工质 量验收规范》。 2、《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2002)。 3、《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-88)。 三、施工准备 1、技术准备工作: (1)项目经理及技术员组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图及技术要求。 (2)根据《质量手册》和《程序文件》要求,针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。 (3)依据施工组织设计,编制分部、分项工程施工技术措施,做好技术交底,指导工程施工。 2、施工工具: 外墙工程在施工中严格依据《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》的有关规定,选用安全设施优良的电动吊篮施工方法,并向建设方提供有关的安全检测资料。 每付使用2套国家标准的1.5吨成套起重吊葫芦(包括12mm钢丝绳、安全锁)作为电动吊篮起重设备,上部挑杆采用Φ50厚壁方钢管,挑杆前端伸出女儿墙0.6米,后端严格依据国家安全配重标准配重。 吊篮框架使用标准方钢管焊制,上铺跳板,四周架设安全网、护栏,确保各项安装牢固,安装完毕后先做承重试验,确认无误后工作人员才能进行施工作业。 施工人员施工中另设安全绳,佩戴安全帽、安全带。并在施工吊篮下部设立安全警示标志。 3、施工主要材料 原墙面用1:3水泥砂浆找平;外墙保温按照《山东省工程建设标准外墙外保温应用技术规范》,主要保温材料选用: 1、保温板选用B1级阻燃、密度18kg/m3EPS聚苯板,规格:12OO×600×50、12OO×600×30、12OO ×600×20。 2、玻璃纤维网格布:耐碱、网眼尺寸:5×5,拉伸断裂强度≥900N/50mm。 3、粘结、抹面砂浆选用省级鉴定认定的“孟府”牌保温砂浆

相关文档