文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 宏电dtu调试总结

宏电dtu调试总结

宏电dtu调试总结
宏电dtu调试总结

宏电dtu调试总结和常见故障分析

主要针对dtu使用超级终端和sscom串口工具的配置操作和dtu输出信息所代表的含义做较为详细的阐述,以便能够准确的把握故障问题所在。

一、Dtu设置

将dtu串口(232)和串口线交叉连接即串口线的2连接dtu的tx,3连接rx,5连接GND,注意接线之前一定给数采仪关机断电(软关机后再将开关打到off位置,防治损坏设备)

宏电dtu有三种配置方式,V30以下的dtu版本建议使用串口或者超级终端配置dtu,V30以下的dtu使用dtu工具盒配置好多信息显示不出来,有时候会造成数据无法上传并且dtu工具盒是宏电公司针对V30、V40开发的对V20不太使用另外dtu工具盒的设置公司有详细说明下边就不做介绍。

1、超级终端配置

按照以上步骤正确连接dtu和电脑,打开超级终端

名称任意输入,图标默认,点击确定

真确选择串口,点击确定

对应以上输入配置,点击确定

鼠标点击上图空白界面,按住空格键给设备上电,进入到配置界面

HDOS>H //输入“H”显示主菜单

C DTU 配置(C)

T 模块测试(T)

F 高级功能(F)

V 版本信息(V)

R 复位(R)

HDOS>C //输入“C”进入DTU 设置

输入配置密码:**** //输入密码“1234”进入参数设置

DTU 配置列表:

1 移动服务中心设置(MSC)

2 数据终端单元设置

3 数据服务中心设置(DSC)

4 用户串口设置

5 特殊选项设置

6 DTU 配置密码设置

7 出厂默认设置

HDOS> 3 //输入“3”进入数据中心(DSC)设置

DSC 设置列表:

1 DSC IP 地址

2 DSC 域名

3 DSC 通讯端口

4 DNS IP 地址

5 备DSC IP 地址

6 备DSC 通讯端口

R 返回

HDOS> 1 //输入“1”,进入DSC IP 设置

Current DSC IP Address: 202.162.72.197

Change DSC IP Address: 61.178.20.254 //设置为用户数据中心的IP 地址

HDOS> 3 //输入“3”进入DSC 通讯断口设置

Current Port Value: 5002

Change Port Value: 5002 //数据中心端口

HDOS> r //输入“r”返回上一级菜单

保存设置(Y/N?). //输入“Y”保存设置

注意:部分dtu在设置ip地址时会要全选择网络传输协议TCP或者udp,因为甘肃省平台传输协议为TCP所以我们也选择TCP网络传输协议,对于是否启用udp传输协议现则否

DTU 配置列表HDOS> 4 //输入4进入用户串口设置,要和数采仪输出串口信息一一对应串口设置列表:

1 波特率

2 数据位

3 校验位

4 停止位

5 流控制

R 返回

按照DSC设置步骤将波特率设为57600,数据为:8位,停止位:1位,校验位:无,HDOS> r //输入“r”返回上一级菜单

保存设置(Y/N?). Y //输入“Y”保存设置

HDOS> 1 //输入1进入移动服务中心设置(MSC)

MSC设置列表:

1 服务代码

2 PPP用户名

3 PPP密码

4 SIM PIN

5 接入点名称(APN)

R 返回

HDOS>

设置步骤一样,其他参数默认而对于服务代码需要注意一下几点:

1. 中国移动统一的接入号码(SERVICE CODE)均为"*99***1#",用户在用GPRS终端进行数据通讯时,无须向当地GPRS服务商申请;中国移动的SERVICE CODE是公用的接入号码,无须支付费用,实际运行时只需支付终

端DTU实际流量的费用。

2. 中国联通、CDMA网络统一的接入号码(SERVICE CODE)均为"#777"

HDOS> r //输入“r”返回上一级菜单

保存设置(Y/N?). Y //输入“Y”保存设置

2,串口调试工具(方便操作最好使用sscom),真确选择串口和波特率

正确设置后按住空格上电进入:

设置方法同超级终端一样二,dtu 输出信息所代表的含义同上使用串口工具交叉连入配置界面,

dtu 的输出信息主要代表三ip 地址平台服务器当中也就是1, 电话卡未插入或者接触 SIM not inserted 详细信息 正对这种情况请检查

sim c 端一样,此处不做详细阐述。

的含义

交叉连接dtu ,给dtu 上电,注意这儿不需要按住空格

代表三个方面:1.电话卡未插入或者接触不好;2.dtu 也就是dtu 无法拨号;3.dtu 数据上传正常

接触不好,如果是这种情况串口调试工具界面会显细信息如下:

sim card

有没有插,如果已经插入很有可能就是卡托

住空格因为不需要进无法接入所设面会显示

是卡托松了导致

sim

card 无法卡紧导致dtu无法读取到sim card ,可以用一些纸垫在sim card 背面保证sim card 同dtu的接触紧固。

2,dtu无法拨号

如果dtu输出信息显示以上信息表明dtu拨号失败,无法接入到所设平台,遇到这种情况首先检查所插sim card 是否同dtu网段一致:其次我们要保证sim card

未欠费,数据业务正常,并且还要是实名认证的卡,还要确认平台是公网接入还是

专网接入,如果发现接入点不对,使用超级终端修改dtu接入APN(CMNET为中国移

动公网接入APN对于,专网输入专门的APN)

3,dtu数据上传正常

如果显示以上信息表明dtu同甘肃省省监控中心和武威市监控中心平台拨号正常并已经开始上传数据包,一般如果dtu显示以上信息那也就意味联网工作完成,但如果平台依旧收不到数据那可能是1.平台故障,平台无法接收数据,这个时候可

以联系平台工作人员后台抓包,看是否数据包已经发到平台服务器的等待缓冲区但

却无法显示以判断是平台故障还是设备所发的数据包平台无法解析;2.如果是数据

包平台无法解析,我们需要检查数采仪软件版本是否正确+升级数采仪软件版本。

李爱

2016年3月24日