文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉水成分检测(化验)

锅炉水成分检测(化验)

锅炉水成分检测(化验)
锅炉水成分检测(化验)

锅炉水检测

内容提要:水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节。采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化。

一、水样的采集

水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节。采样的基本要求是:样品要有代表性;

在采出后不被污染;在分析之前不发生变化。

1.取样装置

对取样装置一般有以下要求:

(1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督的要求(或试验要求)

进行设计。制造,安装和布置,以保证采集的水样有充分代表性

(2) 除氧水,给水的取样管,应尽量采用不锈钢的制造

(3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水的取样装置,必须安装冷却器。取样冷却器应有足够的冷

却面积,并接在连续供给冷却水量的水源上,以保证水样流量为500~700ml/min ,水样温度为30~40℃

(4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同时检修取样器和所属阀门

(5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次)。作系统检查定取样前要冲洗有关取样管道,并适当

延长冲洗时间,冲洗后应隔1~2小时方可取样。以确保水样有充分的代表性

2.水样的采集方法

(1) 采集有取样冷却器的水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500~700ml/min,温

度为30~40℃的范围内,且流速稳定

(2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是连续流动之水。采集其它水样时,应先将管道中的积

水放尽

(3) 盛水样的容器,采样瓶必须是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析的样品必须使用塑料

容器)。采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗三次(方法中另有规定的除外),才能采集水样。采集后应尽快加盖封存

(4) 采样现场监督控制试样的水样,一般应用固定的水瓶。采集供全分析用的水样应粘贴标

签,并注明水样名称,采样人姓名,采样地点,时间,温

二、氯化物的测定(硝酸银容量法)

1.试剂

(1) 硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgCl-):称5g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶

液标定

(2) 10%铬酸钾指示剂

(3) 1%酚酞指示剂

(4) 0.1mol/LNaOH溶液

(5) 0.01mol/L(1/2H2SO4)溶液

2.测定方法:

量取100ml水样于锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若不显红色,则用氢氧化钠溶液中和至微红色,然后以硫酸溶液回滴至无色,再加1.0ml10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙色,记录硝酸银标准溶液的耗量V 1,同时作空白试验(方法同上)记录硝酸银标准溶液的耗量V0

3.计算公式:

氯化物(CL-)含量: CL-含量=[(V1-V0)×1.0/Vs]×1000 (mg/L)

式中:V1-----滴定水样消耗硝酸银标准溶液的耗量,ml

V0-----空白实验时硝酸银标准溶液的耗量, ml

1.0----- 硝酸银标准溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-

Vs-----水样的体积,ml

4.测定水样时的注意事项

当水样中 Cl-含量大于100mg/L时,须按下表规定的体积取样,并用蒸馏水稀释至100 ml后测定:

三、溶解固形物的测定

溶解固形物是指已被分离悬浮固形物后的滤液经蒸发干燥所得的残渣。

1.仪器

(1) 水浴锅或400ml烧杯;

(2) 100~200ml瓷蒸发皿;

2.测定方法

(1) 取一定量已过滤并充分摇匀的澄清水样(水样的体积应使蒸发残留物的质量在100mg左

右),边逐次注入经烘干至恒重的蒸发皿中,边在水浴锅上蒸干。为防止蒸干、烘干过程中落入杂物而影响试验结果时,必须在蒸发皿上放置玻璃三角架并加盖表面皿。

(2) 将已蒸干的样品连同蒸发皿移入105~110℃的烘箱中烘2小时。

(3) 取出蒸发皿放在干燥器内冷却至室温,迅速称重。

(4) 在相同条件下再烘0.5小时,冷却后称量,如此反复操作直到恒重。

(5) 溶解固形物含量RG计算

RG= [(G1-G2)/V]×1000(mg/L)

式中:G1----蒸发残留物与蒸发皿的总质量,mg

G2----蒸发皿的质量,mg

V-----水样的体积,ml

四、硬度的测定(EDTA滴定法)

1.所需试剂:

(1) 0.020mol/L(1/2EDTA)标准溶液:称取4g乙二胺四乙酸二钠于 1000ml高纯水中,摇匀。

(2) 氨-氯化铵缓冲液:称取20g氯化铵于500ml除盐水中,加入150ml浓氨水(密度0.90

g/ml)以及5.0g乙二胺四乙酸镁二钠

盐,用除盐水稀释至1000ml并摇匀。

(3) 0.5%铬黑T指示剂:称取0.5g铬黑T与4.5g盐酸羟胺,100ml乙醇定溶。

2.测定方法

(1) 量取100ml水样于250ml锥形瓶;

(2) 加5ml氨-氯化铵缓冲液和2~3滴0.5%铬黑T指示剂;

(3) 用0.020mol/L(1/2EDTA)标准溶液滴定,由酒红色变为蓝色即为终点,记录EDTA标准

溶液所消耗的体积V;

3.计算公式:

硬度的含量:YD=(CV/Vs)×1000(mmol/L)

C-------EDTA标准溶液的浓度,mol/L,(1/2EDTA);

V-------滴定时所耗EDTA标准溶液的体积,ml

Vs------ 水样的体积,ml

4.测定水样时的注意事项:

(1) 若水样的酸性或碱性较高时,应先用0.1mol/L的NaOH或0.1mol/LHCL中和,然后再

加缓冲液,水样才能维持PH=10±0.1。

(2) 冬季水温较低时,络合反应速度较慢,易造成滴定过量而产生误差,因此,当温度较

低时应将水样预先加温至30℃-40℃后进行测定。

(3) 氨-氯化铵缓冲液保存在玻璃瓶中会增加硬度,易保存在塑料瓶中。

(4) 如果在滴定过程中发现滴定不到终点或指示剂加入后颜色呈灰紫色,可能是铁、铝、

铜或锰等离子的干扰,遇此情况,可在加指示剂前用2ml 1%的L—半胱氨酸和2ml三乙醇胺(1:4)进行联合掩蔽,或先加入所需EDTA标准液80%~90%(记录在所消耗的体积内),即可消除干扰。

五、磷酸盐的测定(目视比色法)

目视比色法就是用眼睛目测试溶液的深浅比较来确定未知试样的含量。常用的目视比色法是系列比色法。

1.磷酸盐的测定

在0。6mol/LH+的酸度下,磷酸盐与钼酸铵生成磷钼黄,用氯化亚锡还原成磷钼蓝后与同时配制的标准色进行比色测定。

2.仪器:具有磨口塞的25ml比色管

3.试剂及其配制

(1) 磷酸盐标准液(1ml含1mg磷酸根):称取105℃干燥过的磷酸

二氢钾(KH2PO4)1.433g,溶于少量除盐水中,稀释至1000ml。

(2) 磷酸盐工作液(1ml含0.1mg磷酸根):取上述标准液用除盐水准

确稀释10倍。

(3) 钼酸铵-硫酸混合液:于600ml蒸馏水中徐徐加入167ml浓硫酸

(ρ=1.84g/cm3)冷却至室温。称取20g钼酸铵[(NH4)6Mo7O24?4H2O]

溶于上述硫酸溶液中,用蒸馏水稀释至1000ml。

4.测定方法:

(1) 量取0,0.05,0.1磷酸盐工作液以及5ml检测水样,分别注入一组

比色管中,用蒸馏水稀释至约20ml摇匀。

(2) 于上述比色管中各加入2.5ml钼酸铵-硫酸混合溶液,然后用蒸馏水

稀释至刻度摇匀。

(3) 于每支比色管中加入2~3滴氯化亚锡甘油溶液,摇匀,待2分钟后进行比色。

5.水样中磷酸盐的含量按下式计算:

PO43-=(0.1V1×1000)/Vs=V1/Vs×102 mg/L

式中: V1----与水样颜色相当的标准色中加入磷酸盐工作液的体积,ml

Vs----水样的体积,ml

0.1-----磷酸盐mg/ml

6.测定时注意点

(1)水样与标准色应同时配制显色。

(2)为加快水样显色速度,显色时水样的酸度应维持在0.6mol/L(H+)

(3)水样中混浊时应过滤后测定,磷酸盐的含量不在2~50mg/L内时,应适当增加或减少水样

量。

六、锅炉排污率量的监控及计算

1.锅炉排污量的大小常以排污率来表示,排污率就是排污水量占锅炉蒸发量的质量分数,可用下式表示:

P=(Dp/D)×100%

式中:P----排污率,%

Dp----排污水量,t/h

D----锅炉蒸发量,t/h

2.在实际运行中,由于排污水量难以测定,因此排污率不以上式计算,而是由水质监测分析来计算。对于工业锅炉来讲,一般锅炉水中所含氯离子最为稳定且测定方便,因此工业锅炉通常以测定氯离子含量来计算排污率,并指导锅炉排污。

ρ=[Cl-给水/(Cl-锅水-Cl-给水)]×100%

式中: Cl-给水-----给水中氯离子含量,mg/L

Cl-锅水-----锅水中氯离子含量,mg/L

七、碱度的测定(碱度中和滴定法)

1.概念:

水的碱度是指水中含有能接受氢离子的物质的量,因此,选用适宜的指示剂以标准溶液对它们进行滴定,便可测出水碱度的含量.

碱度可分为酚酞碱度和全碱度两种:酚酞碱度是指以酚酞作指示剂所测出的量,其终点的PH值为8.3。全碱度以甲基红-亚甲基蓝作指示剂所测出的值,终点PH值为5.0。

变色时的主要中反应:

(1) 酚酞作指示剂:H++OH-=H2O; H++CO32-=HCO3-

(2) 甲基红-亚甲基蓝作指示剂:H++HCO3-=CO2↑+H2O

2.试剂及其配置

(1)1%酚酞作指示剂(以乙醇为溶剂).

(2)甲基红-亚甲基蓝作指示剂:准确称取0.125克甲基红和0.085克亚甲基蓝溶于100毫

升95%乙醇中。

(3)0.05mol/L(1/2H2SO4)0.1mol/L硫酸标准溶液.

3.测定方法

取100毫升水样,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,则用硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基红-亚甲基蓝指示剂,用上述硫酸标准溶液滴定,溶液由绿色变为紫色,记录耗酸V2

若加酚酞指示剂不显色,可直接加甲基红-亚甲基蓝指示剂,用硫酸标准溶液滴定,记录耗酸体积V2

4.碱度的计算

测定水样的酚酞碱度JD酚和JD全按式计算:

JD酚=(CV1/VS)×103 mmol/L

JD全=[C×(V1+V2)]×103 mmol/L

式中:C=硫酸标准溶液的浓度

V1、V2=两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积

VS=水样体积

八、常用试剂的配制

1.0.1mol/L(1/2H2SO4)硫酸标准溶液的配制与标定

(1)配制

.量取 3ml浓硫酸(密度:1.84g/cm3)缓缓注入1000ml蒸馏水(或除盐水)中,冷却摇匀。

(2)标定

方法一:称取0.2g于270-300℃灼烧至恒重(精确到0.0002g)的基准无水碳酸钠,溶于50ml除盐水中,加2滴甲基红-亚甲基蓝指示剂,用待标定的0.1mol/L(1/2H2SO

4)硫酸标准溶液滴定至溶液由绿色变为紫色然后煮沸2~3分钟,冷却后继续滴定

至紫色。同时应做空白试验。

硫酸标准溶液的浓度按下式计算

C=m/[(V1-V2)×52.99]

式中: C---硫酸标准溶液的浓度,mol/L(1/2H2SO4)

m----基准物质的质量,g

V1----滴定碳酸钠时消耗硫酸标准溶液的体积,L

V2----空白试验消耗硫酸标准溶液的体积,L

52.99----1/2Na2CO3的摩尔质量,g/mol

方法二:量取20.00ml待标定的0.1mol/L(1/2H2SO4)硫酸标准溶液,加60ml不含二氧化碳的蒸馏水(或除盐水),加2滴1%酚酞指示剂,用0.1mol/ L(NaOH)氢氧化钠标

准溶液滴定,至溶液呈粉红色。

硫酸标准溶液的浓度按下式计算:

C=V1C1/V

式中: C----硫酸标准溶液的浓度,mol/L(1/2H2SO4);

V----硫酸标准溶液的体积,L;

C1----氢氧化钠标准溶液的浓度,mol/L(NaOH);

V1----消耗氢氧化钠标准溶液的体积,L。

2.0.1mol/L(NaOH)氢氧化钠标准溶液的配制

取5毫升氢氧化钠饱和溶液,注入1000毫升除盐水中,摇匀即可。

3.乙二胺四乙酸二钠(1/2EDTA)标准溶液的配制与标定;

(1)试剂及其配制:

1)、乙二胺四乙酸二钠。

2)、氧化锌(基准试剂)。

3)、盐酸溶液(1:1)

4)、10%氨水。

5)、氨-氯化铵缓冲液。

6)、0.5%铬黑T指示剂(以乙醇为溶剂配制)

(3)标准溶液的配制方法

1)、0.1mol/L(1/2EDTA)、0.02mol/L(1/2EDTA)乙二胺四乙酸二钠标准溶液的配制与标定:

2)、配制:

0.1mol/L(1/2EDTA)乙二胺四乙酸二钠标准溶液:称取20g乙二胺四乙酸二钠溶于100 0ml高纯水中,摇匀。

0.02mol/L(1/2EDTA)乙二胺四乙酸二钠标准溶液:称取4g乙二胺四乙酸二钠溶于100 0ml高纯水中,摇匀。

3)、标定:

称取800℃灼烧至恒重的基准氧化锌2g(精确到0.0002g),用少许水湿润,加盐酸溶液(1:1)使氧化锌溶解,移入500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。取20.00ml,加80m l除盐水,用10%氨水中和至pH为7~8,加5ml氨-氯化铵缓冲液(pH=10),加5

滴0.5%铬黑T指示剂,用已配制的乙二胺四乙酸二钠溶液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色。

乙二胺四乙酸二钠标准溶液的浓度按下式计算:

C(1/2EDTA)=[m×1000/V×40.6897]×(20/500)

式中: C(1/2EDTA)----标定的乙二胺四乙酸二钠标准溶液的浓度,mol/L

m----氧化锌的质量,g;

40.6897----1/2ZnO的摩尔质量,g/mol

20/500----500ml氧化锌溶液中取20ml滴定,

V----滴定时所消耗的EDTA标准溶液的体积,ml。

4)、0.0100m ol/L(1/2EDTA)乙二胺四乙酸二钠标准溶液的配制与标定:

配制:取0.1000mol/L(1/2EDTA)标准溶液,准确地稀释10倍制得。

标定:用0.1000mol/L(1/2EDTA)标准溶液配制的0.01000mol/L(1/ 2EDTA)标准溶液,其浓度可不标定,由计算得出。

4、AgNO3的配制与标定。

1)、配制:硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgCl-):称取5.0g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定。

氯化钠标准溶液(1ml相当于1mgCl-)配制:取基准试剂氯化钠3~4g置于瓷坩埚内,于高温炉中升温至500℃灼烧10分钟,然后放入干燥器冷却至室温,准确称取1.648g,先溶于少量蒸馏水然后定容至1000ml。

2)、标定:三个锥形瓶中用移液管分别注入10.00ml氯化钠标准溶液,再各加90ml蒸馏水和1.0ml 10%铬酸钾指示剂,均用硝酸银标准溶液滴定至微橙色,分别记录消耗量V,以并求平均值,但以三个平行试验数值间的相对误差应小于0.25%。另取100ml蒸馏水作空白试验,方法同上,记录消耗硝酸银量V0。

硝酸银溶液浓度(mgCl-/mlAgNO3)计算:

T=(10.00×1.00)/(V-V0)(mg/ml)

式中: V0----空白消耗硝酸银标准溶液体积,ml;

V ----氯化消耗硝酸银标准溶液的平均体积,ml

10.00 ----氯化钠标准溶液体积,ml

1.00 ----氯化钠标准溶液浓度,mg/ml

锅炉水处理理论试题库(答案)

工业锅炉水处理理论试题库(答案) 二填空(每题1 分,共计20 分) 《规则》部分 1.《锅炉水处理监督管理规则》规定:使用锅炉的单位应根据锅炉的(数量)、参数、水源 情况和水处理(方式),配备专(兼)职水处理管理操作人员。 2.《锅炉水处理监督管理规则》规定:锅炉水处理人员须经过(培训)、考核合格,并取得 (安全监察机构)颁发的相应资格证书后,才能从事相应的水处理工作。 3.《锅炉水处理监督管理规则》规定:使用锅炉的单位应根据锅炉的参数和汽水品质的要求,对锅炉的原水、(给水)、锅水、(回水)的水质及(蒸汽)品质定期进行分析。4.《锅炉水处理监督管理规则》规定:安全监察机构对锅炉使用单位的水质管理制度等情况进行不定期抽查。对水质不合格造成严重(结垢)或(腐蚀)的锅炉使用单位,市、地级安全监察机构有权要求(限期改正)或按有关规定进行处理。5.制定《锅炉水处理监督管理规则》的目的是为了“防止和减少由于 (结垢)或(腐蚀) 而造成的事故,保证锅炉的安全经济运行” 。 6.制定《锅炉水处理监督管理规则》的依据是(《特种设备安全监察条例》)。 7.未经注册登记的锅炉水处理设备、药剂和树脂,不得生产、销售、(安装)和(使用)。8.锅炉清洗单位必须获得省级以上(含省级)(安全监察机构)的资格认可,才能从事相应级别的(锅炉)清洗工作。 9.锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分,安全监察机构派出人员在参加锅炉安装总体验收时,应同时审查水处理设备和系统的安装技术资料和(调试)报告,检查其安装质量和水质。(水质)验收不合格的不发锅炉使用登记证。 10.安全监察机构对锅炉使用单位的水质管理制度等情况进行不定期抽查。对水质不合格造 成严重(结垢)或(腐蚀)的锅炉使用单位,市、地级安全监察机构有权要求限期改正或按有关规定进行处理。 11.锅炉水处理的检验一般应结合锅炉(定期)检验进行。检验内容包括:水处理设备状况以及设备的(运行操作)、管理等情况。 12.锅炉取样装置和取样点应保证取出的水汽样品具有(代表性)。 13.其它部门或行业颁发的与《锅炉水处理监督管理规则》相抵触的规定或文件(无效)。14.锅炉水处理是保证锅炉安全经济运行的重要措施,不应以化学清洗代替正常的(水处理) 工作。 15.使用锅炉的单位应结合本单位的(实际)情况,建立健全规章制度。无机化学部分 16.在盐酸中溶解很少,基本无气泡,加入10%氯化钡后,生成大量白色沉淀物的垢样是(硫酸盐垢)。 17.加稀盐酸可缓慢溶解,溶液呈黄绿色,加硝酸能较快溶解溶液呈黄色的垢样是(氧化铁垢)。18.在5% 盐酸溶液中,大部分可溶解,同时会产生大量气泡的垢样是(碳酸盐垢)。19.在盐酸中不溶解,加热后其它成分缓慢溶解,有透明砂粒沉淀物,加入1%HF 可有效溶解的垢样是(硅酸盐垢)。 20.中和反应是指一般把酸和碱作用生成(盐)和(水)的反应称为中和反应。 21.质量守恒定律是指反应前参加反应的各物质的(总质量)等于反应后生成物的(总质量)。22.溶度积定义为:在难溶电解质的饱和溶液中,有关(离子浓度)的乘积在(一定温度) 下是一个常数。 23.影响化学反应速度的外界主要因素有:(浓度)、温度和(催化剂)等。24.燃料在锅炉中的燃烧属于(化学)变化。 25.水在锅炉中受热变成蒸汽属于(物理)变化。26.水是一种极性分子,是一种很好的极性溶

锅炉水质检测规范

锅炉水质检测规范 ------------------------------------- 一、取样方法 锅炉水质的抽检,锅炉水质每周抽检一次。 取样方法:取1000ml透明水样装于1000ml试剂瓶,加盖封存。采集锅炉 水样时原则上是连续流动之水,应将管道中的积水放尽并冲洗后取样。 炉水和软水分开取样。 二、抽样地点 软水:软水箱; 炉水:炉水出水口。 三、检测项目 (一)总硬度的测定: 1)用吸管吸取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入1-2滴1:1 盐酸使溶液酸化,再煮沸数分钟去除CO2,冷却后,加入3ml(1+2)三 乙醇胺,5ml氨-氯化铵缓冲液(PH=10),再加入少量铬黑T指示剂,在 充分摇匀下,如果水样已经发蓝,表示水质硬度为0。 如果水样发红,用0.005mol/L的EDTA标准滴定溶液滴定水样至蓝色, 记录下EDTA标准滴定溶液所消耗的体积V1。 2)计算: V1×C×1000 YD=——————(mmol/L) Vs 式中: C-----EDTA标准滴定溶液的当量浓度,mol/L; V1---------滴定时所消耗EDTA的体积,ml; Vs---------水样的体积,ml。 (二)总碱度的测定: 1)用吸管吸取100ml透明水样,置于250ml锥形瓶中,加入2~3 滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mol/L硫酸标准滴定溶液滴定

至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用 0.1mol/L硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(包括V1)。 2)计算: C×V1×1000 酚酞碱度P=——————(mmol/L) Vs C×V2×1000 总碱度 T=——————(mmol/L) Vs 式中: C -----硫酸标准滴定溶液的浓度(mol/L); V1-----用酚酞时所耗硫酸标准滴定溶液的体积,单位ml; V2-----总耗硫酸标准滴定溶液的体积,单位ml; Vs----水样的体积,ml。 (三)氯根的测定: 1)用吸管吸取100ml透明水样注入250ml锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用0.1mol/L硫酸溶液滴定至无色,若无色则用0.1mol/L氢氧化钠溶液中和至微红色,再用0.1mol/L硫酸滴回无色,再加入1ml10%铬酸钾指示剂,在不断摇匀下,用T=1mgCl-硝酸银标准滴定溶液滴定至橙色,记录消耗体积V。 2)计算公式如下: V×1.0 Cl-=——— ×1000 (mg/L) Vs 式中: V-----消耗硝酸银溶液的体积,单位ml; 1.0---硝酸银标准滴定溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; Vs-----水样的体积,单位ml。 (四)水质PH值的测定: 取50ml透明水样,使用PHS-4C+型智能酸度计测定水质的PH值。

锅炉水质化验操作过程

锅炉水质化验操作规程 一、绪论 工业锅炉基本上是以水为介质进行热量的传输与动力的提供。水对锅炉的重要性,如同人体与血液的关系,因而水被誉称为锅炉的血液。锅炉安装使用地点不同,所用的水源也不一样,但不外乎是地下水、地表水或经过自来水厂处理的水。由于水存在于自然环境中,不可避免地溶解有各种杂质。这些杂质如不经处理直接进入锅炉,将会带来严重后果。如结垢、腐蚀、鼓包、甚至爆炸,造成设备损坏,人员伤亡事故。当含有钙镁等离子的水进入锅炉后,经过锅水不断蒸发和浓缩,形成水垢,附着在受热面上,降低传热效率,必然增大了锅炉的燃料消耗。因而水质的好坏,不仅涉及锅炉的安全问题,还关系到节能减排与经济运行。 *****分管着公司生活区和矿区的11个锅炉房,共有28台锅炉。为此,中心对锅炉水的化验操作标准进行了规范。 二、锅炉水的化验标准操作规程 1. 目的 阐述锅炉水质化验标准操作规程,以确保操作准确无误。 2. 使用范围 适用于锅炉水质化验的全过程。 3. 职责 化验室负责本规程的实施。

4. 工作内容及要求 硬度测定 4.1.1试剂 4.1.1.1 %铬黑T指示液(乙醇溶液):称取0.5g铬黑T(C0HONSNa)37122与4.5g盐酸羟胺,在研钵中磨匀,混合后溶于100ml95%乙醇中。将此溶液转入棕色瓶中备用。 4.1.1.2 氨--氯化氨缓冲溶液(PH=10):称取20克氯化氨溶于500ml 蒸馏水中,加入100ml浓氨水,用蒸馏水稀释至1000ml,混匀。4.1.2 操作步骤 取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用L EDTA标准溶液滴定至蓝色。V标准溶液所消耗的体积EDTA即为终点,记录. 4.1.3 计算 计算公式如下: 3(mmol/L)C×V /V×10 YD=S式中:C——指EDTA标准溶液的浓度; V——指滴定时所消耗的EDTA的体积; V——指水样的体积。S注:YD值不得高于L。 4.1.4 将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 碱度测定 4.2.1试剂 4.2.1.1 酚酞指示剂(1%):将1克酚酞溶于100ml95%乙醇中。

2020锅炉水质监测协议(标准版)

锅炉水质监测协议 甲方:_________ 乙方:_________ 根据国家质量技术监督局[1999]号文《锅炉水处理管理规则》和_________有关要求,为进一步落实水质监测工作的正常运行,确保锅炉安全经济运行。经双方协商,甲方同意委托乙方对甲方锅炉水质开展监测工作,订立以下协议,双方应严格遵守执行。 一、甲方责任 1.锅炉水处理(包括设备,人员和管理)应能保证水质符合GB1576《工业锅炉水质》的规定,确保锅炉无垢或薄垢运行。 2.甲方应根据锅炉相关法规要求,配备相应的水处理设备,锅水取样器,持证水处理操作人员。 3.根据乙方出具的水质监测报告,对不合格水质立即整改,处理,直至合格。在整改处理期间采用炉内加药处理,确保水质达标。配合乙方做好取水样工作。 二、乙方责任 1.乙方每月到甲方取水样一次,并在24小时内化验,出具水质监测报告。 2.对水质不合格的单位,派人现场指导,分析原因,提出整改措施。每年免费调试2次,超出次数只收取调试人员交通费(按往返里程______元/公里)及旅差补助(_____元/人·天)。如属甲方水处理设备陈旧或严重损坏,由甲方维修或更换设备后,再进行调试。 3.如甲方需要,乙方可对不合格水处理设备进行维修,维修另签合同。 三、监测收费 1.乙方向甲方收取水质化验费_________元/次,取水样交通费_________元/次,取水样人员旅差费_________元/次,全年费用按11个月一次性收取,全年收费共计_________元 (_________元)。 2.合同签订时支付水质监测费(收款单位:_________,开户行:_________,账号: _________) 四、其他 1.本合同一式二份,甲,乙双方各执一份。 2.本合同自签订之日起生效,有效期自_________年________月________日至_________年_________月_________日止。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 代表(签字):_________代表(签字):_________

锅炉水处理检验规则

国家质量技术监督局文件 质技监局锅发[1999]217号 关于颁布《锅炉水处理监督管理规则》的通知 各省、自治区、直辖市技术监督局,劳动(劳动人事、劳动和社会保障)厅(局),国务院有关部、委、局,解放军总后勤部: 1993年11月17日原劳动部颁布的《锅炉水处理管理规则》(试行)对防止和减少由于水处理不当而导致锅炉发生事故起到了重要作用。但是,随着科技的发展和实际工作情况的变化,原规则已不能适应实际情况的需要,为此,我们在广泛征求意见的基础上,对原规则进行了修订。现将修订后的《锅炉水处理监督管理规则》予以公布。新规则自2000年3月1日起执行,原《锅炉水处理管理规则》(试行)同时废止。 在该规则执行中如发现问题,请及时发的映给国家质量技术监督局。 附件:锅炉水处理监督管理规则 国家质量技术监督局 1999年9月21日 锅炉水处理监督管理规则 第一章总则 第一条为加强锅炉水处理工作,防止和减少由于结垢或腐蚀而造成的事故,保证锅炉安全经济运行,根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》和国务院赋予国家质量技术监 督局的职责,制定本规则。 第二条本规则适用于以水为介质的固定式锅炉(以下简称锅炉),不适用于原子能锅炉。第三条锅炉及水处理设备的设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造的单位,锅炉水处理药剂、树脂的生产单位,锅炉房设计单位,锅炉水质监测单位,锅炉水处理技 术服务单位及锅炉清洗单位必须认真执行规则。 第四条进口锅炉水处理设备及药剂、树脂或国内生产企业(含外商投资企业)引进国外技术按照国外标准生产且在国内使用的锅炉水处理设备及药剂、树脂也应符合本规则 的基本要求。 第五条各级锅炉压力容器安全监察机构(以下简称安全监察机构)负责监督本规则的实施。第六条锅炉压力容器检验单位负责锅炉水处理检验工作。 第二章一般要求 第七条锅炉水处理能保证锅炉水质符合GB1576《低压锅炉水质》标准和GB12145《火力发电机级及蒸汽动力设备水汽质量》标准的规定(以下简称水质标准)。 第八条安全监察机构应有专人负责锅炉水处理监察工作。 第九条锅炉水处理是保证锅炉安全经济运行的重要措施,不应以化学清洗代替的正常的水处理工作。 第十条生产锅炉水处理设备、药剂和树脂的单位,须取得省级以上(含省级)安全监察机构的注册登记后,才能生产。 锅炉水处理设备、药剂和树脂的注册登记办法由国家质量技术监督局另行制定。 锅炉水处理设备、药剂和树脂在注册登记时,应通过省级以上(含省级)质量技术监督局认可的机构进行的性能测试。钢制水处理设备应符合JB2932《水处理设备技术条件》的规定:非钢制水处理设备及水处理药剂、树脂均应符合有关标准和规定。 第十一条未经注册登记的锅炉水处理设备、药剂和树脂,不得生产、销售、安装和使用。

工业用锅炉水质检测方法(硬度、碱度、氯离子、PH值)

5.1 硬度测定 1)取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用0.001mmol/L EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积,计算公式如下: C×V YD=—————— ×103(mmol/L) V S YD值不得高于0.03mmol/L。 式中: C指EDTA标准溶液的浓度; V指滴定时所消耗的EDTA的体积;V S指水样的体积。 2)将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.2 碱度测定 1)用干净的吸球取100ml透明水样,置于锥形瓶中,加入2~3滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmol∕L硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(不包括V1)。 计算公式如下: C×(V1+V2) JD总=———————— ×103(mmol/L) V S 式中: JD总指全碱度; C指硫酸标准溶液的浓度(mmol/L); V1、V2指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位ml; V S指水样体积,单位ml。 2)将碱度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.3 氯根的测定 1)取100ml透明水样注入锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若无色则用氢氧化钠溶液中和至微红色,再用硫酸滴回无色,再加入1.0ml10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙红色,并记录消耗体积V。 V×1.0 Cl-=————— ×1000 mg/L V S 式中: V指消耗硝酸银溶液的体积,单位ml; 1.0指硝酸银标准溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; V S指水样的体积,单位ml。 2)将化验结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.4 pH值的测定(电极法) 5.4.1 利用PHS-25型酸度计进行测定。 5.4.2 仪器校正 1)干燥超过2小时的电极需校正。 2)更换新的电极后校正。 3)“定位”旋钮有变动或可能有变动时校正。

锅炉水处理检验规则(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锅炉水处理检验规则(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

锅炉水处理检验规则(最新版) 第一章总则 第一条为加强锅炉水处理工作,防止和减少由于结垢或腐蚀而造成的事故,保证锅炉安全经济运行,根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》和国务院赋予国家质量技术监督局的职责,制定本规则。 第二条本规则适用于以水为介质的固定式锅炉(以下简称锅炉),不适用于原子能锅炉。 第三条锅炉及水处理设备的设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造的单位,锅炉水处理药剂、树脂的生产单位,锅炉房设计单位,锅炉水质监测单位,锅炉水处理技术服务单位及锅炉清洗单位必须认真执行规则。 第四条进口锅炉水处理设备及药剂、树脂或国内生产企业(含外商投资企业)引进国外技术按照国外标准生产且在国内使用的锅

炉水处理设备及药剂、树脂也应符合本规则的基本要求。 第五条各级锅炉压力容器安全监察机构(以下简称安全监察机构)负责监督本规则的实施。 第六条锅炉压力容器检验单位负责锅炉水处理检验工作。 第二章一般要求 第七条锅炉水处理能保证锅炉水质符合GB1576《低压锅炉水质》标准和GB12145《火力发电机级及蒸汽动力设备水汽质量》标准的规定(以下简称水质标准)。 第八条安全监察机构应有专人负责锅炉水处理监察工作。 第九条锅炉水处理是保证锅炉安全经济运行的重要措施,不应以化学清洗代替的正常的水处理工作。 第十条生产锅炉水处理设备、药剂和树脂的单位,须取得省级以上(含省级)安全监察机构的注册登记后,才能生产。 锅炉水处理设备、药剂和树脂的注册登记办法由国家质量技术监督局另行制定。 锅炉水处理设备、药剂和树脂在注册登记时,应通过省级以上

锅炉水检测方法

锅炉水的检测方法 1锅炉水检查1.1水样的采集水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督 1锅炉水检查 1.1水样的采集 水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置 对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督的要求(或试验要求)进行设计.制造,安装和布置,以保证采集的水样有充分代表性. (2) 除氧水,给水的取样管,应尽量采用不锈钢的制造. (3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水的取样装置,必须安装冷却器.取样冷却器应有足够的冷却面积,并接在连续供给冷却水量的水源上,以保证水样流量为500~700ml/min ,水样温度为30~40℃. (4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同时检修取样器和所属阀门. (5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次).作系统检查定取样前要冲洗有关取样管道,并适当延长冲洗时间,冲洗后应隔1~2小时方可取样.以确保水样有充分的代表性. 水样的采集方法 (1) 采集有取样冷却器的水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500~700ml/min,温度为30~40℃的范围内,且流速稳定. (2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是连续流动之水.采集其它水样时,应先将管道中的积水放尽. (3) 盛水样的容器,采样瓶必须是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析的样品必须使用塑料容器).采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗三次(方法中另有规定的除外),才能采集水样.采集后应尽快加盖封存. (4) 采样现场监督控制试样的水样,一般应用固定的水瓶.采集供全分析用的水样应粘贴标签,并注明水样名称, 采样人姓名,采样地点,时间,温度. 1.2 氯化物的测定(硝酸银容量法) (一)试剂 1、硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgC l-):称5g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定; 2、10%铬酸钾指示剂; 3、1%酚酞指示剂;

锅炉水处理基础知识与检验方法

锅炉水处理学习报告 一、学习内容系统图 二、化学基础知识的学习 ⒈ 化学基本概念 ⑴ 元素:是具有相同核电核数的同一类原子的总称. ⑵ 分子:是保持原物质的一切性质的最小微粒。 ⑶ 原子:是物质进行化学反应的最小微粒。 ⑷ 化学变化:物质本身发生变化,生成一种或几种新的物质的变化。 ⑸ 物理变化:物质没有发生本质的变化。 ⑹ 摩尔质量:1摩尔物质的质量,叫做摩尔质量。也就是6.02*(10)23个分子或原子的总量。 符号常用M 表示,单位是克/摩尔﹝g/mol ﹞。 ⑺ 原子量:把一种碳原子(原子核内有6个质子和6个中子)的质量定为12作标准,而把其他 原子的质量与它相比较,所得出的数值就是该原子的原子量。 ⑻ 电解质:把溶解于水或熔融状态下能够导电的物质。 ⒉ 物质的组成 世界是由物质组成的;构成物质的元素只有109种。 ⒊ 物质的分类 单质:以单质存在的分子。(例:Au 、S 、C 等等) ⑴ 有机物:(无) 纯净物 酸:电离生成的阳离子全部是氢离子,就叫酸。 ⑵ 无机物: 化合物 碱:电离生成的阴离子全部是氢氧根离子,就叫碱。 盐: 电离生成的有酸根与金属离子的,就叫盐。 混合物:由不同种分子存在的物质。 软水 离子交换器 盐皿 水质分析 水质标准 锅炉 化学基础知识 1. 方法 2. 仪器 3. 药品 1. 物质世界 2. 物质组成 3. 物质分类 锅炉的排污 1. 结垢 2. 腐蚀 3. 蒸气 品质 GB1576-2001

三、锅炉用水及水质分析 ⒈锅炉用水的水源 ⑴地表水:由雨水、雪水汇聚而成并存在于地壳表面的水。 特点:受自然界影响较大水当中的悬浮物可溶解盐类随着季节的不同变化幅度较大。 ⑵地下水:也是有雨水雪水和地表水经过地层的渗流而形成。 特点:由于在地层的渗透过程当中通过土壤和砂粒过滤作用去除了大部分的悬浮物和菌类,又由于与大气层和水界隔绝,水体不容易受到污染,但是,因水流经各类矿层,所以地下水中的盐量通常比地表水高。 ⑶自来水:由天然水经过自来水厂净化处理后经过管子输送到用户的水。 特点:由于净化的过程当中,投加混凝剂、杀菌剂等药物,所以自来水中悬浮物、有机物和碱度都明显降低,但为了防止自来水中微生物的繁殖,通常向水中投加漂白粉或注入氧气,当这种成分过量时,对离子交换树脂具有较大的破坏作用。 ⒉锅炉用水的杂质 ⑴悬浮物: 颗粒≥10–4mm 悬浮物的危害:①进入离子交换器后污染离子交换树脂,降低交换剂的容量。 ②影响出水水质和进水量。 ③进入锅炉后受热很快下沉影响锅炉的传热和锅水循环,严重时可堵塞 炉管造成停炉。 ⑵胶体: 颗粒 10–6mm~10–2mm 特点: 有较小的直径,较大的表面积,胶体通常带有相同的电荷.虽经较长时间静止也较难自然下沉。 危害: 进入锅炉后很快下沉形成沉积物,并在受热面上形成水垢泥和水渣,有机胶体引起锅水起沫,当浓缩到一定程度时会产生汽水共腾。 ⑶溶解物质: 颗粒<10–6mm 主要是溶解在水中阴—阳离子及气体杂质。 阳离子:Ca2+、Mg2+等反应生成水垢。 ①离子杂质: 危害: 阴离子:碳酸根、硫酸根等反应生成酸。 氧气:溶解氧对金属有强烈的腐蚀作用。 ②气体杂质: 二氧化碳:溶解于水中的二氧化碳具有酸性 对金属直接产生腐蚀,而且破坏金属的保护 膜,从而加剧氧腐蚀。 ⒊锅炉用水的名称 ⑴原水—俗称生水,没有经过任何净化处理的水。 ①清水:锅内加药使用的水。 ⑵给水—②软水:去除了硬度的水。(锅外化学处理) ③除盐水:去除了水中全部阴阳离子的水。(高压锅炉) ⑶锅水—受热沸腾的水(在锅内) ①上排污:也称连续排污,排放掉含盐量、油污、泡沫等。 ⑷排污水— ②下排污:也称定期排污,排放掉水垢、水渣、泥垢等 排放掉一部分含盐量高和水污水垢的锅水。

锅炉水质指标及水质标准

锅炉水质指标及水质标准 (一) 水质指标 水质指标时表示水的质量好坏的技术指标。主要有以下几项: 1.悬浮物。在规定的试验条件下,将水过滤分离得到的不溶于水的物质的含量,单位mg/L 。 2.硬度(YD )。水中能够形成水垢或水渣的钙、镁盐的总含量,包括暂时硬度和永久硬度。 暂时硬度直重碳酸盐硬度,即23)(HCO Ca ,23)(HCO Mg 硬度,可以再加热煮沸过程 中使之沉淀消除;永久硬度指非碳酸盐硬度,包括钙,镁的硫酸盐和氯化物等。暂时硬度和水永久硬度简称暂硬和水硬。 表示硬度的单位有以下几种,其中(1)为我国法定单位,(2)及(3)是国外常见单位,也是国内过去的惯用单位。 (1)mmol/L (毫摩尔/升):每升水中含有钙、镁离子的一价毫摩尔数或钙、镁盐的一介毫摩尔数,及以一价离子为基点的毫摩尔数。它在数值上与过去使用的毫克当量/升相同。采用本单位便于进行化学反应计算;同时,既可以表示某种物质,也可以表示该物质中的正离子或负离子。 (2)德国度:与每升水中含10mg CaO 相当的钙、镁盐或钙、镁离子的含量,叫做1德国度或简称1度。 由于1mmol/L 的CaO 是28mg/L ,所以, 1度= 28 10 mmol/L=0.357mmol/L 1mmol/L=2.8度 (3)ppm (百万分单位):指1百万份水中含有1份3CaCO ,或者每升水中含有 1mg 3CaCO 这样的硬度。 由于3CaCO 的一价摩尔质量为50g/mol ,1mmol/L 3CaCO 是50mg/L 3CaCO ,所以有: 1ppm= 50 1 mmol/L=0.02mmol/L 1ppm=0.02×2.8度=0.056度 1mmol/L=50ppm 1度=17.86ppm 3.碱度(JD )。水中由于离解或者水解而使- OH 浓度增加的物质的总含量,称为碱度。 水中碱度主要由碱及碳酸盐、重碳酸盐、磷酸盐等构成。由碱直接离解出- OH 者叫氢 氧根碱度;由碳酸根、重碳酸根水解出- OH 者叫碳酸根碱度及重碳酸根碱度。 水中暂硬是钙、镁的重碳酸盐,在水中也水解出- OH ,因此暂硬也构成碱度,叫暂硬 碱度。暂硬碱度是碳酸盐碱度及重碳酸盐碱度的一部分。 纳与负离子构成的碱度,如NaOH ,3NaHCO ,32CO Na ,43PO Na 等,叫钠盐碱

锅炉水质化验的重要性及水处理知识

仅供参考[整理] 安全管理文书 锅炉水质化验的重要性及水处理知识 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

锅炉水质化验的重要性及水处理知识 如果水处理搞的不好,将易使受热面上产生结垢,腐蚀等现象。不仅浪费能源,而且易引发事故,影响安全运行,减少锅炉的使用寿命。所以锅炉用水一定要进过水处理后再使用。 一般天然水中都存在着不少杂质,其中对国立有影响的主要有以下几种: 1.悬浮物和胶体物质 悬浮物和胶体物质含量较高的水,如进入离子交换器,将会污染离子交换树脂,影响出水质量。若直接进入锅炉,则易在蒸发面上形成泡沫,恶化蒸汽品质,同时这些杂质还易沉积成泥垢,堵塞管道,影响传热。 2.溶解物质 (1)钙、镁离子:水中的钙、镁离子含量常称之为硬度,是引起锅炉结垢的主要根源。由于水垢对锅炉的危害极大,锅炉水处理首要任务就是除去硬度,防止锅炉结垢。常用方法,锅外离子交换化学处理或锅内加药处理。 (2)溶解氧和二氧化碳气体:水中溶解氧和二氧化碳气体将会造成金属表面的氧腐蚀和酸性腐蚀。尤其当两者共存时,更会加速腐蚀的进行。锅炉给水中的溶解氧可通过除氧器或加化学药剂除去。维持锅水一定的PH值和碱度情况下,可消除二氧化碳的影响。 3.锅水碱度 锅炉给水中含有碱度,经锅炉蒸发浓缩后,锅水碱度会越来越高。过高的碱度不仅影响蒸汽品质,而且在一定条件下还会影响碱性腐蚀,严重时甚至会引起汽水供腾,应通过锅炉合理排污来控制。 第 2 页共 4 页

总之,锅炉水处理的目的就是,除去对锅炉有危害的杂质,防止锅炉结垢和腐蚀,保证蒸汽品质良好,保证锅炉安全经济运行。 第 3 页共 4 页

锅炉水质化验标准操作规程 (1)

1 目的 阐述锅炉水质化验标准操作规程,以确保操作准确无误。 2 范围 适用于锅炉水质化验的全过程。 3 职责 动力车间负责本规程的编写、修订、培训。 动力车间负责本规程的实施。 4 术语 无 5 规程 5.1 硬度测定 1)取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用0.001mmol/L EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积,计算公式如下: C×V YD=—————— ×103(mmol/L) V S YD值不得高于0.03mmol/L。 式中: C指EDTA标准溶液的浓度; V指滴定时所消耗的EDTA的体积;V S指水样的体积。 2)将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.2 碱度测定 1)用干净的吸球取100ml透明水样,置于锥形瓶中,加入2~3滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmol∕L硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(不包括V1)。 计算公式如下: C×(V1+V2) JD总=———————— ×103(mmol/L) V S 式中: JD总指全碱度;

C指硫酸标准溶液的浓度(mmol/L); V1、V2指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位ml; V S指水样体积,单位ml。 2)将碱度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.3 氯根的测定 1)取100ml透明水样注入锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若无色则用氢氧化钠溶液中和至微红色,再用硫酸滴回无色,再加入1.0ml10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙红色,并记录消耗体积V。 V×1.0 Cl-=————— ×1000 mg/L V S 式中: V指消耗硝酸银溶液的体积,单位ml; 1.0指硝酸银标准溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; V S指水样的体积,单位ml。 2)将化验结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.4 p H值的测定(电极法) 5.4.1 利用PHS-25型酸度计进行测定。 5.4.2 仪器校正 1)干燥超过2小时的电极需校正。 2)更换新的电极后校正。 3)“定位”旋钮有变动或可能有变动时校正。 4)测量过浓酸(PH<2)或浓碱(PH>12)之后校正。 5.4.2 校正步骤 1)接通电源,预热30分钟。 2)将选择开关置p H档,用洁净并经检验合格的温度计测量标准缓冲液的温度。 3)用蒸馏水将电极清洗干净,用洁净的滤纸吸干电极表面的水,然后将电极插入p H为6.86(25℃)的缓冲溶液中,调节“温度”旋钮,使显示值与PH为6.86一致。 4)调节“定位”旋钮,使显示值与p H为6.86一致。 5)取出电极,用蒸馏水清洗干净,用洁净的滤纸吸去表面的水,再放入p H=9.18的缓冲溶液中,调节“斜率”调节器,使显示值与p H=9.18一致。 6)反复进行上述步骤操作,直至显示值与两种缓冲溶液p H值一致为止。经校正后的“定位”、“斜率”调节器不得再动。

锅炉水处理检验规则示范文本

锅炉水处理检验规则示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉水处理检验规则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为加强锅炉水处理工作,防止和减少由于结垢 或腐蚀而造成的事故,保证锅炉安全经济运行,根据《锅 炉压力容器安全监察暂行条例》和国务院赋予国家质量技 术监督局的职责,制定本规则。 第二条本规则适用于以水为介质的固定式锅炉(以下 简称锅炉),不适用于原子能锅炉。 第三条锅炉及水处理设备的设计、制造、安装、使 用、检验、修理、改造的单位,锅炉水处理药剂、树脂的 生产单位,锅炉房设计单位,锅炉水质监测单位,锅炉水 处理技术服务单位及锅炉清洗单位必须认真执行规则。 第四条进口锅炉水处理设备及药剂、树脂或国内生产

企业(含外商投资企业)引进国外技术按照国外标准生产且在国内使用的锅炉水处理设备及药剂、树脂也应符合本规则的基本要求。 第五条各级锅炉压力容器安全监察机构(以下简称安全监察机构)负责监督本规则的实施。 第六条锅炉压力容器检验单位负责锅炉水处理检验工作。 第二章一般要求 第七条锅炉水处理能保证锅炉水质符合GB1576《低压锅炉水质》标准和GB12145《火力发电机级及蒸汽动力设备水汽质量》标准的规定(以下简称水质标准)。 第八条安全监察机构应有专人负责锅炉水处理监察工作。 第九条锅炉水处理是保证锅炉安全经济运行的重要措施,不应以化学清洗代替的正常的水处理工作。

锅炉水质化验分析

【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】 锅炉水质化验分析 一、数值范围 1、碱度18~20me/L(毫克当量升) 2、硬度≤0.03mmol/L(毫摩尔每升) 3、说明:硬度的标准是变化的,根据锅炉的型号不同而不同。(2吨,4吨) 二、锅炉水的运行原理 天然水经水软化设备软化后进入锅炉加热使用。如不经过软化,则锅炉内会有大量的水垢。 分板水时,一是取自软化设备中的水时行分析,一是取锅炉中的水进行分析(取水时应先放一阵子,见表) 三、使用药品 1、碱度试验 (1)药品:酚酞(浓度0.01%),甲基橙(浓度0.1%),硫酸(浓度0.1n,) 用具:三角瓶,100ml量筒,CE管(吸管),滴定管。 (2)试验方法; 取水100ml,放在三角瓶内,加一滴酚酞,加3~4滴甲基橙,然后用硫酸进行滴定,滴定时,要轻轻摇动三角瓶,瓶内液体变橙色为滴定终点,此时消耗的硫酸mL数为碱度值。 2、硬度值 (1)药品:EDTA(浓度0.03mmol/L毫模耳每升),氨缓冲液(2-3),黑T(浓度0.5%,) 用具:三角瓶,100ml量筒,CE管(吸管),滴定管。 (2)试验方法 取水100ml,放在三角瓶内,加2~3mL氨缓冲液(可能硼砂代替), 再加3~4滴黑T,然后用EDTA进行滴定,滴定时,要轻轻摇动三角瓶,瓶内液体变蓝色为滴定终点,此时消耗的EDTAmL数为硬度值。 四、检测频率 标准要求,每2小时进行检验两种水。 附:锅炉水处理设备运行及水质化验记录

. 锅炉水处理设备运行及水质 化验记录 甘肃临泽工业园区管委会办公室

锅炉水质化验标准及方法

锅炉水质化验指标术要求 一、锅炉运行水质指标 1. 硬度指标: 热水锅炉:≤0.6 mmoi/L 蒸气锅炉:≤0.03 mmoi/L 2. 氯化物含量: 锅水的氯化物含量<生水的氯化物含量×2 3. 碱度指标: 热水锅炉: 14---18mmoi/L 蒸气锅炉: 16---19mmoi/L 4. PH值 热水锅炉: 9 ---11 蒸气锅炉:10--- 12 二、硬度的测定 1.硬度的测定原理: 当水样PH=10.0±0.1时,EDTA能够和水中的钙镁离子生成无色的稳定络合物;铬黑T指示剂也能与钙镁离子生成酒红色络合物,但不如EDTA所生成的络合物稳定;当用EDTA溶液滴定到达终点时,EDTA从铬黑T酒红色络合物中夺取钙镁离子,使铬黑T指示剂由酒红色游离出它本身的颜色纯蓝色,即为滴定终点。 2.生水的硬度测定 测定步骤 : 1.用量筒量取50ML水样,倒入锥型瓶; 2.加5毫升氨缓冲溶液; 3.加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色; 4.用EDTA溶液滴定水样呈纯蓝色为终点; 5.记录EDTA消耗体积数; 6.用质量守恒定律计算生水硬度. 计算方法: YD生=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000 水样体积 = 0.01×EDTA消耗体积×1000 50 计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L) 3.软水的硬度测定 测定步骤 : 1.用量筒量取100ML水样,倒入锥型瓶; 2.加3毫升氨缓冲溶液; 3.加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色; 4.用EDTA溶液滴定水样呈纯蓝色为终点; 5.记录EDTA消耗体积数; 6.用质量守恒定律计算软水硬度.

计算方法 YD软=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000 水样体积 = 0.01 × EDTA 消耗体积×1000 100 计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L) 三、氯化物的测定 1.氯化物的测定原理: 在中性或弱碱性溶液中,氯化物与硝酸银作用生成白色氯化银沉淀,过量的硝酸银与铬酸钾作用生成砖红色铬酸银沉淀,使溶液颜色显橙色,即为滴定终点。生水的氯化物测定: 定测步骤 : 1.用量筒量取100ML水样,倒入锥心瓶; 2.加铬酸钾指示剂1毫升,水样呈黄色; 3.用硝酸银溶液滴定水样显橙色为滴定终点; 4.记录消耗硝酸银溶液体积数; 5.用质量守恒定律计算生水氯化物含量. 计算方法 CL生=硝酸银标准溶液浓度×硝酸银消耗体×1000 水样体积 = 1.0 × 硝酸银消耗体×1000 100 计量单位:毫克/升(mg/L) 2.锅水的氯化物测定: 测定步骤 : 1.用量筒量取50ML水样,倒入锥心瓶; 2.加2-3滴酚酞指示剂,水样呈桃红色; 3.用硫酸标准溶液滴定至无色; 4.加铬酸钾指示剂1毫升,水样呈黄色; 5用硝酸银溶液滴定水样显橙色为滴定终点; 6.记录消耗硝酸银溶液体积数; 7.用质量守恒定律计算锅水氯化物含量。 计算方法 CL锅= 硝酸银标准溶液浓度×硝酸银消耗体×1000 水样体积 = 1.0 × 硝酸银消耗体×1000 50 计量单位:毫克/升(mg/L) 四、碱度的测定 1.碱度的测定原理: 依据酸碱之间的中和反应,也称作中和滴定法,反应的实质是氢离子和氢氧根离子结合生成难电离的水。

锅炉水质化验制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 锅炉水质化验制度(标准版)

锅炉水质化验制度(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、为认真贯彻TSGG5001-2008《锅炉水处理监督管理规则》和GB/T1576-2008《工业锅炉水质》,锅炉房应配备专职或兼职的经当地质监部门考核发证的水质化验员。 2、锅炉结构,型号的不同选用相适应的水处理方法。并及时进行化验和处理,以确保锅炉水质符合要求。 一般情况下,要求化验时间和项目如下。 1)每月进行一次原水硬度,碱度,PH值,浊度的化验。有条件的单位应做水质全分析。 2)当采用炉外化学处理时,每班至少进行一次给水(软水)、汽质量的化验。对于额定蒸发量小于等于4T/H的锅炉,在水处理设备运行工况稳定的情况下,可适当延长化验时间。 3)采用炉内加药处理时,给水和炉水的有关指标每天至少化验一次。 4)额定蒸发量大于或等于10T/H的锅炉,给水应进行除氧,对于

锅炉水质化验操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锅炉水质化验操作规程(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

锅炉水质化验操作规程(通用版) 岗位危险源 岗位危险源一览表 序 号 工艺(作业)活动 危险源 可能导致的事故或职业病 是否重大 危险源 1 锅炉水质 化验作业

地面、通道上有油污、积水或者杂物绊倒、滑跌跌伤、摔伤 否 2 化学药品防护不当 灼伤 否 3 取样、加药时滑跌 摔伤 否 4 湿手操作电器开关 触电 否 2.适应范围

适用于锅炉水质化验工作。 3.作业前的检查和准备工作 按厂劳保用品发放标准,正确使用和穿戴劳护用品。 4.作业中的操作和注意事项 A.采样方法: 采样时除事前清洗干净取样瓶或盅,还应用样水冲洗二至三次,再采样,锅水采样时应先开启冷却水阀门,再缓慢开启锅水取样阀门,水流速应控制在500-700ml/分,水温30-40℃,并流速稳定,水样一般采取500-1000ml/L,软水采样:开启软水取样阀门,待30秒后方能取样,注意污染。 B.测定硬度的操作步骤: 2.1准确量取100ml软水,注入250ml锥形瓶中加入3ml氨-氯化铵缓冲液及2滴P=5g/L铬黑T指示剂,在不断摇动下用C1/2EDTA=0.001mmolEDTA标准溶液滴至兰色,即为终点,记录EDTA标准溶液的体积; 2.2计算公式:YD=M*a/v*1000cmmol/L

锅炉水处理检验规则正式样本

文件编号:TP-AR-L3799 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 锅炉水处理检验规则正 式样本

锅炉水处理检验规则正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一章总则 第一条为加强锅炉水处理工作,防止和减少由 于结垢或腐蚀而造成的事故,保证锅炉安全经济运 行,根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》和国务 院赋予国家质量技术监督局的职责,制定本规则。 第二条本规则适用于以水为介质的固定式锅炉 (以下简称锅炉),不适用于原子能锅炉。 第三条锅炉及水处理设备的设计、制造、安 装、使用、检验、修理、改造的单位,锅炉水处理药 剂、树脂的生产单位,锅炉房设计单位,锅炉水质监 测单位,锅炉水处理技术服务单位及锅炉清洗单位必

须认真执行规则。 第四条进口锅炉水处理设备及药剂、树脂或国内生产企业(含外商投资企业)引进国外技术按照国外标准生产且在国内使用的锅炉水处理设备及药剂、树脂也应符合本规则的基本要求。 第五条各级锅炉压力容器安全监察机构(以下简称安全监察机构)负责监督本规则的实施。 第六条锅炉压力容器检验单位负责锅炉水处理检验工作。 第二章一般要求 第七条锅炉水处理能保证锅炉水质符合 GB1576《低压锅炉水质》标准和GB12145《火力发电机级及蒸汽动力设备水汽质量》标准的规定(以下简称水质标准)。 第八条安全监察机构应有专人负责锅炉水处理

相关文档