Section 1: Honeywell Interface

Assembly drawing

Ordering Data

Pin Assignment

Type Qty

Cat. No.Channel RM 16DI HW

1

1047760000

CH1CH2Accessories

CH3

Type

Qty Cat. No.CH4Relay RCL114024168693180000CH5Micro fuse F250mA 250V 16

4352490000CH6Micro fuse F2A 250V

1

4334170000

CH7Technical Data

CH8Technical Data CH9

Input/Output Voltage 24 / 48VDC

CH10Input Current F250mA per channel CH11D-sub 37pins male See the Pin Assignment CH12Dimensions

CH13Length x Width x Height mm 270 x 108.2 x 68.4CH14Other Notes

CH15Operating temperature CH16Storage temperature

NC

Schematic circuit diagram

19 2021 2223 2425 2616A 16B

33 ~ 37

Field terminal D-SUB 1 21A 1B 3 45 67 89 1011 1213 1415 168A 8B 17 189A 9B 2A 2B 3A 3B 6A 6B 7A 7B 4A 4B 5A 5B 10A 10B 11A 11B 27 2829 30-40 °C...+70 °C

31 3212A 12B 13A 13B 14A 14B 15A 15B -20 °C...+55 °C

Section 1: Honeywell Interface

Assembly drawing

Ordering Data

Pin Assignment

Type

Qty

Cat. No.Channel RM 16DO HW

1

1047770000

CH1CH2Accessories

CH3

Type

Qty Cat. No.CH4Relay RCL114024168693180000CH5Micro fuse T3.15A 250V 164339380000CH6Glass fuse T10A 250V

2

4334510000

CH7Technical Data

CH8Technical Data CH9

Input Voltage 24VDC

CH10Output voltage 24/48VDC, 110/230VAC CH11D-sub 37pins male See the Pin Assignment CH12Dimensions

CH13Length x Width x Height mm 270 x 108.2 x 71.5CH14Other Notes

CH15Operating temperature CH16Storage temperature

NC

Schematic circuit diagram

10A 10B 10C 11A 11B 11C 27 2829 3012A 12B 12C 13A 13B 13C 14A 14B 14C 15A 15B 15C 19 2021 222A 2B 2C 3A 3B 3C 6A 6B 6C 7A 7B 7C 4A 4B 4C 5A 5B 5C 15 168A 8B 8C 17 189A 9B 9C 9 1011 1213 143 45 67 8Field terminal D-SUB 1 21A 1B 1C 23 2425 26-40 °C...+70 °C

-20 °C...+55 °C 16A 16B 16C

33 ~ 37

31 32

Ordering Data

Pin Assignment

Type

Qty Cat. No.Channel TM37 DBM PT F

1

1053040000

CH1CH2Accessories

CH3

Type

Qty Cat. No.CH4Micro fuse F1A 250V

16

4337840000

CH5CH6CH7

Technical Data

CH8Technical Data CH9Input/Output Voltage 24 / 48VDC

CH10D-sub 37pins male See the Pin Assignment

CH11Dimensions

CH12Length x Width x Height mm 91 x 86.4 x 62.3CH13Other Notes

CH14Operating temperature CH15Storage temperature

CH16Schematic circuit diagram

-40 °C...+70 °C -20 °C...+55 °C 19 2021 2223 2425 2627 2829 30Field terminal D-SUB 1 21A 1B 3 45 67 89 1011 1213 1415 168A 8B 17 182A 2B 3A 3B 6A 6B 7A 7B 4A 4B 5A 5B 12A 12B 14A 14B 15A 15B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 13A 13B 31 3216A 16B

NC

33 ~ 37

Ordering Data

Pin Assignment

Type

Qty Cat. No.Channel TM37 DBM PT

1

1053010000

CH1CH2Accessories

CH3CH4CH5CH6CH7

Technical Data

CH8Technical Data CH9Input/Output Voltage 24 / 48VDC

CH10D-sub 37pins male See the Pin Assignment

CH11Dimensions

CH12Length x Width x Height mm 90.8 x 45 x 47.4CH13Other Notes

CH14Operating temperature CH15Storage temperature

CH16Schematic circuit diagram

NC

33 ~ 37

-20 °C...+55 °C 19 2021 2223 2425 26-40 °C...+70 °C Field terminal D-SUB 1 21A 1B 3 45 67 89 1011 1213 1415 168A 8B 17 182A 2B 3A 3B 6A 6B 7A 7B 4A 4B 5A 5B 12A 12B 14A 14B 15A 15B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 13A 13B 27 2829 3031 3216A 16B

Ordering Data

Pin Assignment

Type

Qty Cat. No.Channel TM25 DBM PT F COM –

1

1053030000

CH1CH2Accessories

CH3

Type

Qty Cat. No.CH4Micro fuse F1A 250V

16

4337840000

CH5CH6CH7

Technical Data

CH8Technical Data CH9Input/Output Voltage 24 / 48VDC

CH10D-sub 25pins male See the Pin Assignment

CH11Dimensions

CH12Length x Width x Height mm 91 x 86.4 x 62.3CH13Other Notes

CH14Operating temperature CH15Storage temperature

CH16COM -Schematic circuit diagram

NC

-40 °C...+70 °C 21 ~ 25

14151617 ~ 2016A 16B

12A 12B 14A 14B 15A 15B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 13A 13B 2A 2B 3A 3B 6A 6B 7A 7B 4A 4B 5A 5B 88A 8B 9567234Field terminal D-SUB 11A 1B -20 °C...+55 °C 10111213

Ordering Data

Pin Assignment

Type

Qty Cat. No.Channel TM25 DBM PT COM –

1

1052990000

Qty Cat. No.Channel RM 16DI PT HW

1

1058410000

CH10Input Current F250mA per channel CH11CON1 and CON2See the Pin Assignment CH12Dimensions

CH13Length x Width x Height mm 270 x 108.2 x 68.4CH14LED Indication Φ3 Green LED CH15Operating temperature CH16

Storage temperature

Schematic circuit diagram

10A 10B 11A 11B 14a 14b 15a 15b 12A 12B 13A 13B 14A 14B 15A 15B 2A 2B 3A 3B 6A 6B 7A 7B 4A 4B 5A 5B 8a 8b 8A 8B 9a 9b 9A 9B 5a 5b 6a 6b 7a 7b 2a 2b 3a 3b 4a 4b Field terminal CON1/21a 1b 1A 1B 10a 10b 11a 11b 12a 12b 13a 13b -40 °C...+70 °C

-20 °C...+55 °C 16A 16B

16a 16b

Section 1: Honeywell Interface

Assembly drawing

Ordering Data

Pin Assignment

Type

Qty

Cat. No.Channel RM 16DO PT HW

1

1058420000

CH10Output voltage 24/48VDC, 110/230VAC CH11CON1 and CON2See the Pin Assignment CH12Dimensions

CH13Length x Width x Height mm 270 x 108.2 x 71.5

CH14LED Indication Φ3 GRN per CH, Φ5 RED for supply CH15Operating temperature CH16

Storage temperature

Schematic circuit diagram

10A 10B 10C 11A 11B 11C 14a 14b 15a 15b 12A 12B 12C 13A 13B 13C 14A 14B 14C 15A 15B 15C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 6A 6B 6C 7A 7B 7C 4A 4B 4C 5A 5B 5C 8a 8b 8A 8B 8C 9a 9b 9A 9B 9C 5a 5b 6a 6b 7a 7b 2a 2b 3a 3b 4a 4b Field terminal CON1/21a 1b 1A 1B 1C 10a 10b 11a 11b 12a 12b 13a 13b -40 °C...+70 °C

-20 °C...+55 °C 16A 16B 16C

16a 16b

接线端子的基础知识

魏德米勒代理郑州盛世开元自动化设备总结接线端子的基础知识 ●1、术语 (1)、根据IEC60947-1标准 ●端子模组 带有一个或多个相互绝缘的预装配端子的绝缘体,准备固定在支撑件上。 ●端子 装置的导电部分,用于与外部电路的电气连接。 ●螺钉端子 使用任何类型的螺钉或螺母,直接或间接地连接的端子。它用作连接和分断导体或多个导体的相互连接。 ●无螺钉端子 使用弹簧、契子、偏心器或锥型体等等来进行直接或间接连接的端子。可用做连接和分断导体或多个导体的相互连接。 ●卡匝单元 端子的零件,用于导体需要机械夹紧和电气连接的场合。 ●保护导体(以PE做符号) 当电气连接以下部分时用来提供防止电击保护的导体: ----暴露的导电部分 ----外加的导电部分 ----主要的接地端子 ----接地电极 ----电源或类比中性线的接地点 ●中性导体(符号N) 连接系统中性点的导体,能够协助电能的输送。 ●隔离(隔离功能) 该功能是出自安全的原因,通过将整个设备或其部分与每一个电源分离开,从而达到设备所有部分或单个部分切断电源的目的。 ●电气间隙 两个导电部分的直线最短距离。 ●爬电距离 沿着绝缘材料表面,两个导电部分之间的最短距离。 (2)、根据NFC93-461标准 ●间隔 接线端子侧面的额定空间尺寸(mm)。当需要隔板时,隔离空间就是所有的额定尺寸。 ●插座 端子组块的导电部分,为适合的插头而设计,并确保该插头的电气接触。 ●隔板 用绝缘材料做成的可移开的部件,插在两个端子之间,确保侧面绝缘,延长两个导体之间的漏电间隙。 ●端板 由绝缘材料做成的可移的盖板,置于每个元件或一组端子模组的末端。它可以用作盖子安装。

接线端子型号

百科名片 接线端子型号主要是各接线端子生产、制造厂商根据自身研发的产品、类别,对具体的端子产品进行的一种分类型的编排。 接线端子型号存在的意义:便于端子客户搜索到自己想要的具体型号、产品;便于生产厂商管理;便于代理商和经销商管理;同时节省了接线端子实物所占据的时间与空间。 识别标准 本标准等效采用国际标准IEC455(1988)《设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了识别电器设备(以下简称设备)接线端子的各种方法,并制订了以字母数字系统识别设备接线端子和特定导线线端的通则。本标准适用于设备(如电阻器、熔断器、继电器、接触器、变压器、旋转电机等)和这些设备的组合体的接线端子的识别标记,也适用于特定导线线端的识别。必要时,这些通则对某些产品的详细应用和必要的辅助识别方法可在有关的标准中给出。2 引用标准 GB 4728 电气图用图形符号GB5465 电气设备用图形符号 3 识别方法 可采用下列一种或多种方法识别设备接线端子和特定导线线端。 3.1 采用相关产品的标记系统来确定和识别设备接线端子或特定导线线端的实际或相 对位置。 3.2 采用相关产品的标记系统来确定和识别设备接线端子和特定导线线端的颜色标记。 3.3 采用GB5465中规定的图形符号。若需采用辅助符号,应与GB4728中的图形一致。 3.4采用本标准第5章中规定的字母数字符号。 4 识别方法的应用 颜色、图形符号或字母数字符号应标注在相应的线端或邻近处。当采用两种以上的识别方法,并可以能出现混淆时,这两种识别方法的相互关系必须在有关文件中说明。 参照范例: Jite/杰特欧式接线端子JTB 列表 三门湾JHY1系列接线端子列表 (具体参照型号可以在品牌端子企业官网查到) 市场优势 1.接线端子市场收获硕果 在接线端子市场日渐白热化的情型下,许多国内电子元器件代理商通过提供多元化服

关于安装定额端子外部接线问题

准确名称应该是:有端子外部接线;无端子外部接线;.焊、压接线端子。有端子外部接线:线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接。无端子外部接线:线头没有接线端子,直接与端子板连接。.以上两种定额子目适用于2.5~6mm2导线施工。焊、压接线端子:定额子目适用于10mm2以上导线、电缆施工。 什么情况下套用“端子板外部接线”定额 配电箱是组装的,不是成套安装时,可以算,有些地方的卫生间局部等电位也按“端子板外部接线” 好,这个在预算中间都是需要套用的,这个定额分为有端子和无端子外部接线分别适用于多芯导线和单芯导线。你可以查看一下定额的工作内容中间没有导线进入配电箱以后的压接过程,10平方以上的套用焊接、压接端子线的定额,10平方一下的套用有端子和无端子的接线定额。 现在的空开都是插接式的,把空开的螺丝拧开,把先插入,拧拧紧螺丝即可,因此无需计算无端子外部接线,当线超过10mm2时候可以记取压铜接线端子 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用? 比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢? 回答;BV-4*10 需要4个接线端子,一般采用压铜端子。 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 比如:yjv-4*95需要8个电缆头?那么还做接线端子吗?是不是电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目? 回答;电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目,电缆头子目中包括接线端子的安装。 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 回答;有端子是指软线或多股线,无端子是指硬线。 4. 管内配线=图示尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线? 回答;不计算盘柜配线。 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用?比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢?答:小于10mm2多股铜芯线采用焊铜接线端子,大于等于10mm2一般采用压铜接线端子.依题意BV-4*10和BV-4*16采用压铜线接线端子. 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 答:电缆一定要做电缆头,再套定额时因做电缆头时工作内容含有做接线端子,所以不用再套接线端子的制作安装. 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 比如:BV2*2.5有2个无端子外部接线,BV3*4有3个无端子外部接线?

接线端子 概述

接线端子是电气连接配件属于工业连接器,按照功能分类有,普通接线端子,保险接线端子,试验接线端子,接地接线端子,双层接线端子,双层导通接线端子,三层接线端子,三层导通接线端子,一进双出接线端子,一进三出接线端子,双进双出接线端子,刀闸接线端子,过电压保护接线端子,标记接线端子等。接线端子按电流分类,分为,普通接线端子(小电流接线端子),大电流接线端子(100A以上或25MM线以上)。接线端子按外型分类,可分为导轨式接线端子,固定式接线端子,线路板接线端子等。 接线端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,接线端子两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这时就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。而且适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,上面全是接线端子,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流。 一:插拔式快速接线端子(如下) 插拔式快速接线端子系列采用易于操作的可插拔连接与牢固通用的螺钉方式相结合,是各种零件连接了起来。插拔式快速接线端子由两部分插拔连接而成,一部分将线压紧,然后插到另一部分,这部分在焊接到PCB板上。此接底部机械原理,此防振动设计确保了产品长期的气密连接和成品的使用可靠性。插座两端可加装配耳,装配耳在很大程度上可以保护

接片并且可以防止接片排列位置不佳,同时这种插座设计可以保证插座可以正确的插进母体。插拔式快速接线端子就是用于实现电气连接,和接线柱都是接线用的,没有什么严格的区别,只是接线端子通常用在配电箱里面比较方便接线,承受的功率一般较小。在接线端子使用的过程中往往会发生各种各样的问题。如果接线端子黑了,其中的一种可能性并不一定是烧黑,氧化也可能黑。那么怎么去验证是不是烧黑的呢?我们采取的方法是用手指一擦,如果能擦掉,象烟灰一样,那就是被氧化而形成的黑色物质,得用砂纸或者锉刀才能磨掉。原因在于接线端子过热,导致高温的可能有两种:端子松动造成接触电阻过大,从而过热;端子未松动,但是回路因某种未知原因而过电流发热,例如电源电压过高了,或者负载短路了。 二:轨道式接线端子(如下) 产品特点: 1.端子具有通用安装脚因而可安装在U型导轨NC35及G型导轨NC32上; 2.封闭型的螺钉引导孔能够确保理想的螺丝刀操作; 3.对于多个截面等级的端子配备有统一附件,例如端板、分组隔板等等; 4.电位分配可通过接入端子中央的固定桥接件或插入线腔体的边插式桥接件来实现; 5.与普通端子外形一致的接地端子和N线滑块分断端子; 6.采用标识系统ZT,可实现统一标识; 7.图形并茂增强了配线系统立体感官。 三:线路板接线端子(如图)

安装定额端子接线及电缆头答疑

 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用?比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢?答:小于10mm2多股铜芯线采用焊铜接线端子,大于等于10mm2一般采用压铜接线端子.依题意BV-4*10和BV-4*16采用压铜线接线端子. 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 答:电缆一定要做电缆头,再套定额时因做电缆头时工作内容含有做接线端子,所以不用再套接线端子的制作安装. 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 比如:BV2*2.5有2个无端子外部接线,BV3*4有3个无端子外部接线? 答:在套用成套配电箱时,辅材中含接线端子,已包括接线端子,不需在套无端子外部接线. 4. 管内配线=图示 尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线?=盘柜半周长*股数? 答:管内配线=图示尺寸+预留长度,进入成套配电箱时不需计算盘柜配线 1.有端子接线就是有线鼻子,如10mm电线以上,无端子就是6mm以下,不用线鼻子。

横河端子板(常用)技术手册_图文(精)

横河接线端子板技术手册 AET4D(XAET4D):TC(热电偶)接线端子板 MRT(XMRT):RTD(热电阻)接线端子板 ARM55C(XARM55C):继电器输出接线端子板(干接点)ARM55W(XARM55W):继电器输出接线端子板(有源)ARM15A(XARM15A):继电器输入接线端子板 AED5D(XAED5D):数字量接线端子板 AEA4D(XAEA4D):模拟量接线端子板 滨州新大新机电科技有限公司 常用型号: 提供横河兼容接线端子板 横河接线端子板技术性能 滨州新大新机电科技有限公司 一. AEA4D 8\16路模拟量输入输出端子板 配用DCS 模块: AAI135\AAI835\AAP135 配套电缆: KS1 AAI141\ AAI841\\AAI143\AAI543\AAB841 配套电缆: KS1 AA V141\AAV142\AAV144 \ AAV542\AAV544 配套电缆: KS1 作用形式:电压、电流信号直连输入输出

内部连接形式: IDC 座 40P 四组可单一或冗余输入输出 现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插绝缘电阻:最小10M Ω(500VDC 环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH 尺寸: 482mm*83mm 重量: 1.8Kg 二. AET4D 16路TC(热电偶输入端子板 配用DCS 模块: AAT145 配套电缆: KS1 作用形式:热电偶(mV )信号直连输入 内部连接形式: IDC 座 40P 四组可单一或冗余输入输出 现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插绝缘电阻:最小10M Ω(500VDC 环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH

魏德米勒接线端子型号及其对应的订货号

魏德米勒接线端子型号及其订货号 郑州盛世开元自动化设备有限公司提供魏德米勒接线端子部分型号及其订货号: 订货号型号产品类别 0053160000 DK 4/35 RC 220R/220N 电子产品(PA) 010******* TST 2/M6 接线端子(PT) 010******* SERI A 3.5 D 128 接线端子(PT) 010******* BFSC M4X9T 接线端子(PT) 010******* BM M 4 接线端子(PT) 010******* EGT2 EG2/EN SCHALT. 电子产品(PA) 010******* EGT3 EG2/EN SCHALT.1X1U 电子产品(PA) 010******* EGT5 EG2/EN TASTER 电子产品(PA) 010******* EGT4 EG2/EN 电子产品(PA) 010******* SAK 4 OR 接线端子(PT) 010******* AP SAK4-10 DB 接线端子(PT) 010******* AP SAK4-10 OR 接线端子(PT) 010******* ASK 1/EN/KOHUE OR 接线端子(PT) 010******* AP ASK1 OR 接线端子(PT) 010******* SAKT 1/35/LT 接线端子(PT) 010******* SAKT 1/35/LT STB25/4 接线端子(PT) 010******* SAKT 1/35/LT STB 接线端子(PT) 010******* SAKT 1/35/LT STB/PA 接线端子(PT) 010******* SAKT 1/35/QT1 接线端子(PT) 010******* SAKT 1/35/QT1 PA 接线端子(PT) 010******* SAKT 1/35/DU1 接线端子(PT) 010******* SAKT 1/35/DU1 PA 接线端子(PT) 010******* SAKT 2/35/LT/STB 接线端子(PT) 010******* SAKT 2/35/LT 4STB 接线端子(PT) 010******* SKH D32 LP 5/16 电子产品(PA) 010******* SAK 2.5/TC AL 接线端子(PT) 010******* SAK 2.5/TC AL BL 接线端子(PT) 010******* SAK 2.5/TC CH 接线端子(PT) 010******* SKH D32 LP 5/16 电子产品(PA) 010******* SAK 2.5 SW 1X1/KRG 接线端子(PT) 010******* SAK 2.5 SW 1X1 接线端子(PT) 010******* AKZ 2.5 K SW U/V 1X1 接线端子(PT) 010******* BLH 10 SN OR PCB联接件(PL) 010******* BLH 9 SN OR PCB联接件(PL) 010******* BLH 11 SN OR PCB联接件(PL) 010******* SAK 6 KRG 接线端子(PT) 0110020000 SAK 10 KRG 接线端子(PT)

导线与接线端子(接线桩)的连接方法

导线与接线端子(接线桩)的连接方法 1.线头与针孔接线桩的连接单股芯线与接线桩连接时,最好按要求的长度将线头折成双 股并排插人针孔,使压接螺钉顶紧在双股芯线的中间,如图3一6a所示。如果线头较粗,双股芯线插不进针孔,也可将单股芯线直接插人,但芯线在插人针孔前,应朝着针孔上方 稍微弯曲,以免压紧螺钉稍有松动线头就脱出,如图3一6b所示。 无论是单股芯线还是多股芯线,线头插人针孔时必须插到底,导线绝缘层不得插人孔内,针孔外的裸线头长度不得超过3 mmo凡是有两个压紧螺钉的,应先拧紧靠近孔口的一个,再拧紧靠近孔底的一个。 2.线头与螺打平压式接线桩的连接单股芯线与螺钉平压式接线桩的连接,是利用半圆头、圆柱头或六角头螺钉加垫圈将线 头压紧完成连接的。对载流量较小的单股芯线,先将线头弯成压

接圈(俗称羊眼圈),再用螺钉压紧。为保证线 头与接线端子(接线桩)有足够的接触面积,日久不会松动或脱落,压接圈必须弯成圆形。单股芯线压接圈弯法如图3一7所示。 对于横截面不超过10 mm2的7股及以下多股芯线,应按图3一8所示方法弯制压接圈。首先把离绝缘层根部约1/2长的芯线重新绞紧,越紧越好,如图3一8a所示;

将绞紧部分的芯线,在离绝缘层根部1/3处向左外折角,然后弯曲圆弧,如图3一8b所示;当圆弧弯曲得将成圆圈(剩下1/4)时,应将余下的芯线向右外折角,然后使其成圆,捏平余下线端,使两端芯线平行,如图3一8c所示;把散开的芯线按2根、2根、3根分成三组,将第一组2根芯线扳起,垂直于芯线(要留出垫圈边宽,如图3 -8d所示);按七股芯线直线对接的自缠法加工,如图3 -8e所示。图3一8f是缠成后的七股芯线压接圈。对于横截面超过10mm2的七股以上软导线端头,应安装接线耳。 压接圈与接线端子(接线桩)连接的工艺要求是:压接圈和接线耳的弯曲方向与螺钉拧紧方向应一致;连接前应清除压接圈、接线耳和垫圈上的氧化层及污物,然后将压接圈或接线耳放在垫圈下面,用适当的力矩将螺钉拧紧,以保证接触良好。压接时不得将导线绝缘层压人垫圈内。

接线端子排的连接方式

接线端子排的连接方式 在电力自动化联接系统中,接线端子排的出现方便了日常的操作与维修,其结构简单,种类丰富,可为行业伙伴提供成千上万种解决方案。当连接中的端子因烧坏发生短路时,端子的应用优势立显,断电后,可立即其取出烧坏的端子置换相同型号的新产品即可,整个维修时间大大缩短。作为端子自身,其主要包含以下几个方面的连接技术: 1、螺钉连接 螺钉连接是采用螺钉式接线端子排的连接方式,郑州盛世开元自动化设备提醒您要注意允许连接导线的最大和最小截面和不同规格螺钉允许的最大拧紧力矩。 2、焊接 焊接最常见的是锡焊。锡焊连接最重要的是焊锡料与被焊接表面之间应形成金属的连续性。因此冷压端子来说,重要的是可焊性。接线圆环端子焊接端最常见的镀层是锡合金、银和金。簧片式接触对常见的焊接端有焊片式、冲眼焊片式和缺口焊片式:针孔式接触对常见焊接端有钻孔圆弧缺口式。 3、压接 压接是为使金属在规定的限度内压缩和位移并将导线连接到接触对上的一种技术。好的压接连接能产生金属互熔流动,使导线和接触对材料对称变形。这种连接类似于冷焊连接,能得到较好的机械强度和电连续性,它能承受更恶劣的环境条件。目前普遍认为采用正确的压接连接比锡焊好,特别是在大电流场合必须使用压接。压接时须采用专用压接钳或自动、半自动压接机。应根据冷压端头导线截面,正确选用接触对的导线筒。要注意的是压接连接是永久性连接,只能使用一次。 4、绕接 绕接是将导线直接缠绕在带棱角的接触件绕接柱上。绕接时,导线在张力受到控制的情况下进行缠绕,压入并固定在接触件绕接柱的棱角处,以形成气密性接触。绕接导线有几个要求:导线直径的标称值应在0.25mm~1.0mm范围内;导线直径不大于0.5mm时控制工程网版权所有,导体材料的延伸率不小于15%;导线直径大于0.5mm时控制工程网版权所有,导体材料的延伸率不小于20%。绕接的工具包括绕枪和固定式绕接机。 5、刺破接连 刺破连接又称绝缘位移连接,是由美国在60年代发明的一种新颖端技术,具有可靠性高、成本低、使用方便等特点,目前已广泛应用于各种印制板用接线端子,冷压端头,圆环端子中。它适用于带状电缆的连接。连接时不需要剥去电缆的绝缘层,依靠接线端子的“U”字形接触簧片的尖端刺入绝缘层中,使电缆的导体滑进接触簧片的槽中并被夹持住控制工程网版权所有,从而使电缆导体和接线端子簧片之间形成紧密的电气连接性。它仅需简单的工具,但必须选用规定线规的电缆。

魏德米勒各系列接线端子介绍.docx

魏德米勒各系列接线端子介绍 W 系列接线端子 W系列端子采用高品质绝缘材料Wemid,阻燃等级V0,不含卤素磷化物,最高工作温度达120°C。 产品品种全面、功能更多。 W系列端子具有如下特点: 最大压接导线截面300mm2; 仅需两种大小不同的挡板; 其中较大的挡板同时可以用作较小魏德米勒接线端子的隔板; W系列接线端子可以轻易地安装在导轨上,这样便可以方便精确地调整接线端子在安装轨上的位置。 相应的固定器可以保证接线端子绝对可靠地固定在正确的位置上。另外还可以在固定器上安置标记座,以便于分组标记。 W系列的联络组件具有如下特点: 1.具有顶部中央螺钉横联和插拔式弹片横联; 2.插拔横联最大可至 50极; 3.本身带绝缘,可以防止接触带电部件; 4.螺钉横联件紧固螺钉不会松落,埋头式螺钉便于螺丝刀的操作; 5.在 400V 以下的电压下,切断的联络组件使用于相邻接线端子之间无需挡板或隔板; 6.使用联络组件后,不妨碍接线端子通过最大额定电流; 7.根据需要剪断某联便可跳过该接线端子; 8.可以同时并排交错使用两列联络组件-即可在两种电位下工作; W系列联络组件用于基型接线端子,而且在基型、零线型和接地型接线端子的交叉组合装配时也不受影响,所以能够根据需要方便、经济地组配接线端子! 不管接线端子是否装上了联络组件,它都是防触摸的。此外,直到150mm2的所有接线端子均可安装分组标记牌或带有闪电标志符号图样的盖板。 使用带有闪电标志符号的盖板便于识别带电接线端子;

使用分组标记牌便于识别功能组; 三种标记系统供你您选择,一块标记上可印十位数字或字符; 绝对防止触摸带电部位 双层接线端子 Weidmüller双层接线端子在不增大接线端子厚度的前提下增大了接线密度。用双层接线端子代替标准接线端子,可使接线端子数增加一倍,而不必加长安装轨。 魏德米勒双层接线端子具有如下特点: 上下两层均可横向联络; 上、下两层的导电片可互相连接 不必移动相邻接线端子亦可进行更换; 可对接线端子做清晰的标记; 上、下导电片互连的双层接线端子尤其适合于在空间较小的情况下的电势分配; 由接线端子顶端的V 型缺口可以识别上下导电片是否互联。 W系列端子类型有: 普通型WDU和双层型 WDK 螺栓型接线端子WFF 接地型WPE 开关型WTR 熔断器型WSI 电流测试型WTL 零线型WNT 热电偶型WDU TC 插拔式 ( 带插头 ) WDU BLA/BLZ 分线端子WPDB(全新推出 ) 穿墙式接线端子WGK(全新推出 ) 普通型 WDU和双层型WDK 普通型 WDU额定压接导线截面从至240 mm2,DIN 35mm导轨安装。=>连接大截面导线的基型接线端子WDU70/95N, WDU120/150以前,要花费很大的力气才能把大截面的导线插进接线端子。 而现在则可以轻松地将其放入Weidmülle r 的接线端子里。对于每一种型号,除单个接线端子外,

接线端子的设计原则

接线端子的设计原则 接线端子做为连接器的一种,是电气行业中的一个重要组件,起着不可替代、不可忽视的作用,因工程技术人员在检修时首先也是从接口检查,也就是端子入手,因此接线端子的设计尤为重要。 产品的设计是集于:产品标准、材料、结构、电镀、认证、模具、及制造工艺的一种综合性设计,端子也不例外。 (一)产品标准起着总的指导思想,几乎所有的考虑都以它为依据,我们 端子设计标准首先以UL和CSA为准,不过在有些电气参数方面也可以以其他标准为依据,如高低温试验。 (二)材料的选择直接影响到整个产品的性能,是设计的关键,以塑胶材 料为例:如果是以UL94,V-0的阻燃为设计依据就要认真审核各家材料物性表的技术参数是否能满足产品的标准,如冲击耐电压和耐老化试验是否能过,在五金材料方面主要是TP的压片材料选择尤其重要,因为此压片既要满足一定 的导电率(电流)又要有一定的弹性,在选择材料方面给我们的工程师带来了困难,而恰恰在此方面正是连接器厂商在弹性元器件所追求的趋势,许多生产五金材料的厂家正在这方面努力,导电率直接影响到温升和接触电阻,弹性的好坏与材料的化学元素、弹性模量、硬度、抗拉强度有关,弹性模量选择用材料力学的第四强度理论公式进行计算。材料的导电率越大接触电阻就越小温升就越低,插拔力与接触电阻成二次曲线的关系,接触电阻主要分:压缩电阻、膜层电阻、体积电阻(导体本身的电阻)。其中膜层电阻占总电阻的70~80%,也是影响连接器寿命的主要因素,应给予充分重视,就以端子镀金和镀银来比,虽然银的导电率比金要高,但是其化学稳定性没有金好,所引起的膜层电阻远远大于镀金,所以搞清以上之间的关系对于我们选择材料就有指导意义,是产品设计的

【CN208872784U】接线端子板【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920208892.2 (22)申请日 2019.02.19 (73)专利权人 滨州新大新机电科技有限公司 地址 256600 山东省滨州市滨城区黄河十 四路张课工业园12A (72)发明人 毕义军 朱建会 曲波 宋伟  (74)专利代理机构 济南泉城专利商标事务所 37218 代理人 张贵宾 (51)Int.Cl. G01R 1/04(2006.01) G01R 31/28(2006.01) G01R 31/02(2006.01) G05B 23/02(2006.01) (54)实用新型名称接线端子板(57)摘要本实用新型提供了一种接线端子板,包括:底板、固定于底板上的电源电路以及固定于底板上的信号回路,还包括:在线测试接插模块,布设固定于底板上,在线测试接插模块包括多组测试接口,测试接口内设有接插片;多个二极管,分别串联于信号回路中,每一二极管的两端增加测试连接点,测试连接点与接插片对应线路相连。通过本实用新型的技术方案,可以直接在线进行多信号回路同时检测,无需将将接线端子板上的信号线拆开,断开信号回路,提升了检测效率,减少了对控制系统上位机正常显示的影响,同时也有效减少了设备误动等现象的发生,提升了安全性能,而且检测准确性高,有利于实现故障位置的 准确查找。权利要求书1页 说明书5页 附图2页CN 208872784 U 2019.05.17 C N 208872784 U

权 利 要 求 书1/1页CN 208872784 U 1.一种接线端子板,包括底板、固定于所述底板上的电源电路以及固定于所述底板上的信号回路,其特征在于,还包括: 在线测试接插模块,布设固定于所述底板上,所述在线测试接插模块包括多组测试接口,所述测试接口内设有接插片; 多个二极管,分别串联于所述信号回路中,每一所述二极管的两端增加测试连接点,所述测试连接点与所述接插片对应线路相连。 2.根据权利要求1所述的接线端子板,其特征在于, 所述测试接口为8-16组。 3.根据权利要求2所述的接线端子板,其特征在于,所述在线测试接插模块还包括: 信号类型鉴别接口,与所述多组测试接口并列设置,并预先根据所述接线端子板的类型设置所述信号类型鉴别接口的高低电平,以供在线测试时相应检测所述接线端子板的类型。 4.根据权利要求3所述的接线端子板,其特征在于,所述在线测试接接插模块还包括: 一组防反插接口,与所述多组测试接口并列设置,任意两个所述防反插接口的内部轨道面的结构不同。 5.根据权利要求4所述的接线端子板,其特征在于,所述在线测试接插模块还包括: 电源输出接口,与所述多组测试接口并列设置,所述电源输出接口与所述电源电路对应线路相连,用于输出指定电压的电源。 2

接线端子插接插件和各类连接器的基础知识

接线端子和各类连接器的基础知识 接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。 在本教程中,我们将介绍下面主题 ?关于接线端子的常见术语 ?将接线端子进行区别分类 ?介绍上述分类之间的区别 ?介绍如何使用极性防反的接线端子 ?介绍如何使用极性防反的接线端子 在您开始阅读本文之前,请确保您已经知道或者学习了以下教程中所罗列的内容:

在我们开始讨论一些常用的连接器之前,让我们来探讨用于描述接线端子的术语。 公母端子Gender–接线端子的公母性说明了它是用来插入还是被插入的。(哈哈,如果你还是单纯的孩子,更详细的解释估计你得去问问你父母)遗憾的是,有些被称为公头的端子,实际上是按照母头的端子来使用的。在接下来的示例中,我们将将说明这些缘由。 Male and female 2.0mm PH series JST connectors 左边公右边母的 2.0mm PH系列的JSP接线端子 极性-大多数接线端子有约定的极性方向。这种特性使得接线端子可以防止接反。 North America wall plug 有极性的美规墙上插头。通过为插头叶片两种不同的宽度,插头只能单向进入插座

触点-触点是接线端子真正起作用的功能部分。它们是彼此接触的金属部件,形成电气导通的连接。这里也往往是导致连接不良的地方:触点可能变脏或氧化、或者金属弹片的弹性随时间蠕化变小而将导致触点松脱或连接不可靠。 ADH8066 mating connector 该连接器上的触点清晰可见。 间距–许多连接器由重复排列的一组触点组成。连接器的间距是从一个触点的中心到下一个触点的中心的距离。这一点很重要,因为有许多接线端子外观和触点看起来非常相似,但间距可能不同,所以往往一个型号系列的端子仅仅因为这个参数不同而不同,因此在不知道此参数情况下,很容易在购买了不能配对连接端子。

魏德米勒PCB接线端子选型手册

F F F F F B L /S L 3.50系列 D 产品总揽BL/SL 3.50系列

SL 3.5/90 ?250 V (IEC) / 300 V (UL) ? 17 A (IEC) / 10 A (UL) SL 3.5/90 魏德米勒的THT(穿孔技术)PCB 接线端子和接插件 特别适用于波峰焊接工艺。 目前世界上最常用的线路板是1.6mm 和2.0mm 单层 板,PCB 接线端子和接插件的焊针长度至少应为 3.2mm ,以保证焊接质量。 ????如需镀金触点请联系 额定电流基于额定导线截面和最少回路数尺寸图 P = 间距 额定数据只是针对联接件本身,与其他元件之间的电气间隙和爬电距离应根据相应使用标准进行设计。 D B L /S L 3.50系列

SL 3.5/90G SL 3.5/90F 附件 防错插销(也称编码销) 参见 D.21 对锁挂钩 参见 D.22 标签 参见 D.23 光导 参见 D.22 参见 D.22 PTSC KA 22 x 4.5(1610740000) 同时提供适用于穿孔回流焊的SMT 产品 同时提供适用于穿孔回流焊的SMT 产品 插座固定螺钉(用于线路板下) B L /S L 3.50系列 D

SL 3.5/180 ?250 V (IEC) / 300 V (UL) ? 17 A (IEC) / 10 A (UL) SL 3.5/180 SL 3.5/180G 同时提供适用于穿孔回流焊的SMT 产品 ?????如需其它颜色请联系如需镀金触点请联系 额定电流基于额定导线截面和最少回路数 尺寸图 P = 间距 额定数据只是针对联接件本身,与其他元件之间的电气间隙和爬电距离应根据相应使用标准进行设计。 D B L /S L 3.50系列

端子板外部接线

端子板外部接端子板外部接线,分不同线径、按每个回路电线的根数汇总计算,每一根一个接线端子。预算时一般10mm2以上的才计算铜接线端子,10mm2及以下的一般不需要接线端子,套用无端子接线。结算时按实际情况计算即可。 端子板外部接线分2.5mm2内和6mm2内两个规格。又分为无端子接线和又端子接线两种安装方式。无端子接线是将导线头剥去线皮5~10mm,线头直接插入端子板或开关的接线孔,由螺丝拧紧压住导线头的接线方式。有端子接线是将导线头剥去线皮5~10mm,线头锡焊或压接接线端子(线鼻子),在由螺丝拧紧压住接线端子的接线方式。端子板外部接线子目不仅适用端子板,一般电气开关的有端子,无端子外部接线都可套用 有端子接线可软线,如RVS RVV 无端子接线套硬线,如BV ①什么是端子?②什么是无端子接线?③什么是有端子接线?④外部接线是什么意思?—— 关于①:端子也叫接线鼻,是在要接的线的端头加上一个专门用于接线的接头(有铝的、有铜的),这个接头端是圆管状,将要接的线头插入,然后用专用的工具挤压紧(通电量大的还要灌锡);另一个端头是个扁的,有有孔和无孔两种,有孔的用于通电量较大的,在电气安装时,是用螺栓穿过端子孔安装到电气上的。无孔的是用小螺丝压紧在电气上的。关于②:无端子接线将电线端头接在电气上时没有使用端子,而是直接接到电气的,在电气上的安装实际与有端子而无孔的是一样的。 关于③:有端子接线是相对无端子接线而言的,接法见①。 关于④:外部接线是相对端子板的,(端子板是一块专门用于接线的电气元件,端子板上有许多对用于接线的位置,将它们两两或多个接线点接上线,即电线就连通了),不在端子板上线就叫外部接线。 无端子外部接线:既不用端子,也不用端子板,而直接将两根或多根导线直接接通就叫无端子外部接线。 有端子外部接线:用了端子但导线没有在端子板上连通,而是两个端子或多个端子直接连通的(用一条螺栓将它们穿住压紧)。 1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 3、接线端子的材质必须与导线材质相同。 4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。 5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。

TB347接线端子板

TB347接线端子板 1 基本说明 TB347端子板是DEH 系统中与手操器连接使用的专用端子板。主要实现了外部信号到手操器的转接功能和8路DEH 伺服控制模块手动反馈逻辑判断功能。TB347端子板通过可插拔端子和手操器之间采用硬接线连接,输入信号为8路DI 信号,适用于ECS-100系统中的DEH 系统。 2 技术特性 表 2-1 技术特性 型号 TB347 供电 24VDC 24V ±10% Imax<400mA 信号类型 通道数 指标 DI 开关量输入 8路 输入类型 干触点(常开) 过电流 Imax:1A OFF 电阻 >100k Ω ON 电阻 <1k Ω EMC 指标 群脉冲 三级指标(1000V ) 浪涌 三级指标(2000V ) 3 使用说明 3.1 端子板外观图 TB347端子板结构外形如图 3-1所示: 图 3-1 TB347端子板结构外形图

3.2接插件说明 TB347端子板接插件说明如表 3-1示: 表 3-1 TB347端子板接插件说明 标号说明 J1 连接手操器J1端子 J2 连接手操器J2端子 J3 连接手操器J3端子 J4 连接现场外部信号 3.3跳线说明 JP401~JP408分别对应8路通道的手动反馈信号控制。如果该路通道连接了DEH伺服模块的手动反馈信号,则将相应的跳线连接1-2;如果该路通道未连接DEH伺服模块的手动反馈信号,则将相应的跳线连接2-3。TB347端子板跳线说明如表 3-2所示: 表 3-2 TB347端子板跳线说明 跳线对应端子连接手动反馈未接手动反馈 JP401 J4-29 J4-30 1-2 2-3 JP402 J4-31 J4-32 1-2 2-3 JP403 J4-33 J4-34 1-2 2-3 JP404 J4-35 J4-36 1-2 2-3 JP405 J4-37 J4-38 1-2 2-3 JP406 J4-39 J4-40 1-2 2-3 JP407 J4-41 J4-42 1-2 2-3 JP408 J4-43 J4-44 1-2 2-3 3.4端子定义及接线 TB347端子板接线端子说明如表 3-3所示: 表 3-3 TB347端子板接线端子说明 分组序号端子名称端子功能说明、注释备注 J1 12 24V 24V电源正极端子 已连接 11 24V 24V电源正极端子 10 GND 工作地端子 已连接 9 GND 工作地端子 8 挂闸A 挂闸信号 A端,干触点输出 挂闸信号 7 挂闸B 挂闸信号 B端,干触点输出 6 手动A 手动/自动切换开关A,干触点输出 手自动切换信号5 手动B 手动/自动切换开关B,干触点输出 4 急停A 紧急停车按钮A,干触点输出 紧急停机信号3 急停B 紧急停车按钮B,干触点输出

TB358-TC接线端子板

TB358-TC接线端子板 1基本说明 TB358-TC为16路热电偶输入端子板,可供2块不冗余的FW358作为热电偶输入卡使用。端子板上有冷端补偿电路,可对冷端温度进行补偿。卡件可调理的信号包括:(0~100)mV、(-100~+100)mV、(0~20)mV、(-20~+20)mV电压信号和各类热电偶信号(如:E型、K型、J型、S型、T 型、B型、N型和R型热电偶信号等)。 2使用说明 2.1端子板外观图 TB358-TC端子板结构外形如图 2-1所示: 图 2-1端子板结构外形图 2.2接插件说明 TB358-TC端子板接插件说明如表 2-1所示: 表 2-1 TB358-TC端子板接插件说明 标号说明 J1 接线端子 J2 第一块卡数据连线插座 J3 第二块卡数据连线插座

JP1、JP2 功能跳线 2.3跳线说明 TB358-TC端子板跳线说明如表 2-2所示: 表 2-2 TB358-TC端子板跳线说明 标号说明使用 JP1 一号卡板上选择冷端补偿方式跳工作:板上热敏电阻补偿;跳标定:外接精密 电阻补偿 JP2 二号卡板上选择冷端补偿方式跳工作:板上热敏电阻补偿;跳标定:外接精密 电阻补偿 2.4端子定义及接线 TB358-TC接线端子说明如表 2-3所示: 表 2-3 TB358-TC接线端子说明 描述端子号描述 一号卡CH 1+ 1 2 CH 1- CH 2+ 3 4 CH 2- CH 3+ 5 6 CH 3- CH 4+ 7 8 CH 4- NC 9 10 NC CH 5+ 11 12 CH 5- CH 6+ 13 14 CH 6- CH 7+ 15 16 CH 7- CH 8+ 17 18 CH 8- NC 19 20 NC 二号卡CH 9+ 21 22 CH 9- CH 10+ 23 24 CH 10- CH 11+ 25 26 CH 11- CH 12+ 27 28 CH 12- NC 29 30 NC CH 13+ 31 32 CH 13- CH 14+ 3334 CH 14- CH 15+ 35 36 CH 15- CH 16+ 37 38 CH 16- NC 39 40 NC NC 41 42 NC NC 43 44 NC ROUT1 45 46 ROUT2

什么叫接线端子

什么叫接线端子 接线端子 - 定义 接线端子就是用于实现电气连接的一种配件产品。 接线端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这事就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。而且适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,上面全是接线端子,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流。 接线端子 - 分类 接线端子的分类:[2]接线端子可以分为欧式接线端子系列、插拔式接线端子系列、栅栏式接线端子系列、弹簧式接线端子系列、轨道式接线端子系列、穿墙式接线端子系列,光电耦合型接线端子系列。。等等 插拔式系列接线端子由两部分插拔连接而成,一部分将线压紧,然后插到另一部分,这部分在焊接到PCB板上。此接底部机械原理,此防振动设计确保了产品长期的气密连接和成品的使用可靠性。插座两端可加装配耳,装配耳在很大程度上可以保护接片并且可以防止接片排列位置不佳,同时这种插座设计可以保证插座可以正确的插进母体。插座也可以有装配扣位和锁定扣位。装配扣位可以起到更加稳固地固定到PCB板上,锁定扣位可以在安装完成后锁定母体和插座。各种各样的插座设计可以搭配不同母体的插入方法,比如说:水平、垂直或倾斜向印刷电路板等,可以根据客户的要求选择不同的方式。既可以选择公制线规也可以选择标准线规。 欧式系列接线端子是现有接线科技中成本效益最高的形式 栅栏式系列接线端子是能够实现安全、可靠、有效的连接,特别是在大电流,高电压的使用环境中应用比较广泛。 弹簧式接线端子是利用弹簧性装置的新型接线端子,已广泛应用于世界电工和电子工程工业:照明、电梯升降控制、仪器仪表、电源、化学和汽车动力等。 轨道安装式接线端子采用了可靠的螺纹连接技术、电子容断技术和最新的电连接技术,广泛用于电力电子、通讯、电气控制和电源等领域。 轨道式系列接线端子采用压线和独特的螺纹自锁设计,使得接线连接可靠、安全。该系列接线端子外观设计美观大方,可配用多种附件,如短路片、标识条、挡板等。 H型穿墙式接线端子采用螺钉连接线技术,绝缘材料为PA66(阻燃等级:UL94,V-0),连接器采用优质的高导电金属材料。 H型穿墙式接线端子可并排安装在为1mm到10mm等厚度的面板上,可自动补偿调整面板厚度的距离,组成任意极数的端子排,而且可以使用隔离板来增加空气间隙和爬电距离。不需要任何工具便可将穿墙式接线端子牢固的安装在面板上矩形预留孔里,安装极其方便H型穿墙式接线端子广泛应用于一些需要穿墙解决方案的场合:电源、虑波器、电气控