JN15-12/D31.5电动接地开关说明书

一、产品概述

本公司研发的接地开关电动操动机构是一款先进的智能操动机构,与具有短路关合能力及快速合闸机构的JN15型接地开关相配合,能在电动操作条件下进行接地开关的关合试验。具有可靠的“五防”联锁,满足了智能电网发展的需求,对接地开关操作的运用,有着实际的意义

和价值。

二、主要特点

1.2.3.1

21脚345

6、电动控制装置提供工作电源,结合控制装置分合到位指示灯,手动调节接地开关分合闸到位(注意接地开关弹簧刚过死点,接地开关动作,其操作手柄立即停止旋动),观察控制装置分合指示灯能否同步指示,否则应调节联锁中双头螺杆的上下位置,使其达到同步,如遇联锁位置误差较大无法达到同步时,根据开关分合闸位置,可微调电动接地开关上的微动开关与凸轮的位置,观察控制装置,使相应的指示灯电亮即可。(见附图说明)

四、使用环境条件

1、海拔高度不超过1000m

2、周围空气温度:上限+40℃,下限-25℃

精心整理

3、地震烈度不超过8度

4、相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%

5、污秽等级:Ⅱ

五、订货须知

1、订购电动接地开关时,须注明软连接长度是否需要加长。(标准配置的软连接长

度L=265mm)

2、是否需要辅助开关,辅助开关是否需要引出到端子。(辅助开关最多装4开4闭)

3、注明开关操作方式是拐臂传动还是伞齿轮传动。(配备相关联锁专用件)

4、注明电动接地开关的左操或右操方向。我公司规定左操或右操方向如下: 说明:说明:

GGD低压开关柜说明书

GGD型交流低压配电柜 一、概述: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz, 额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的 电能转换,分配与控制之用。 二.用途: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB725《低压成套开关设备和控制设备》等标准。 三.产品型号及含义: G G D 辅助电路方案代号 主电路方案代号 1 分析能分为15kA 设计序号 2 分析能分为30kA 3 分析能分为50kA 电力用柜 电器元件固定安装固定接线 交流低压配电柜 四.使用条件: 3.1 周围空气温度不高于+40℃、不低于―5℃,24h内的平均温度不得高于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50℃,在较低温时允许有较大的相 对湿度,列如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 污染等级3。 3.5 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 3.6 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 3.7 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。

接地开关

https://www.wendangku.net/doc/8f17451912.html, 接地开关 接地开关,用于电路接地部分的机械式开关,属于隔离开关类别。它能在一定时间内承载非正常条件下的电流(例如短路电流),但不要求它承载正常电路条件下的电流。 接地开关作用 1.代替携带型地线,在高压设备和线路检修时将设备接地,保护人身安全; 2.造成人为接地,满足保护要求; 3.接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,起到断路器检修时两侧接地的作用。 接地开关原理 1、从跳闸来讲其实很简单,当线路发生单相故障时,故障线路两侧开关断开,但是由于正常相与故障相之间存在电磁耦合,出现潜供电流,不利于熄弧,为了减少潜供电流,在两侧开关断开时,自动装置动作立即合上两侧HSGS.以达到快速灭弧的作用。 2、HSGS的最大用处其实就是配合开关实现重合闸的。其步骤如下: (1)单相接地短路故障发生,产生一次电弧; (2)故障相两端开关跳闸,一次电弧熄灭,潜供电弧(二次电弧)产生; (3)装设于故障相的HSGS动作接地,潜供电弧熄灭; (4)HSGS断开开; (5)重合闸动作开关重合。 接地开关的类型 1. 户内高压接地开关。适用于户内3~12KV三相交流50(60)Hz的电力系统内和各型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地用。主要结构,接地开关有支架、接地刀装配、静触头、传感器、轴、拐臂、压簧、导电套管、软连接成。工作原理,

https://www.wendangku.net/doc/8f17451912.html, 当操作操动机构使接地开关合闸时,作为力矩使主轴克服阻力矩,带动拐臂沿合闸方向转动,并使接地刀上的操纵杆通过压簧死点,压簧释放能量,使接地开关快速合闸,在合闸位置。接地刀组件上的接地刀通过碟形弹簧和静触头的凸缘部(刀口)牢固可靠地接触。分闸操作时,作用力矩使主轴克服主力矩及弹簧力,带动拐臂沿分闸方向转动,并使接地刀压簧通过死点,压簧储能结束,以备下次合闸。 2. 户内高压交流接地开关。适用于12KV/40.5及以下,交流50Hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套,作为接地保护用。结构由底架、支柱绝缘子、静触头、动触刀、主轴刀、主轴、快速弹簧等部件组成 3. 户内高压电动接地开关。一种户内高压电动接地开关,包括电动机、驱动装置、电气控制装置,以及接地开关主轴和底架,驱动装置与电动机联接,在所述接地开关的主轴上套置了一从动轮,从动轮上开有两个径向凹槽,径向凹槽中内置有弹簧、滑块,滑块顶部呈伸缩状凸出在从动轮的外缘,在所述滑块的运动轨迹上设有两个限位螺钉;与从动轮相匹配,在电动机输出轴上固定安装了一主动轮,主动轮上设有一挡销,在主动轮正、反转动时,挡销具有驱动或压迫所述滑块的两种工作状态;在接地开关的主轴上设有一挡块,挡块在接地开关弹簧过死点时,压迫行程开关,使行程开关常开常闭触点切换。该接地开关在电动控制状态下,分、合闸速度能达到接地开关设计要求,且电机不会出现过流现象。 4. 防雷接地。 (1)接地与分类 接地是指将地面上的金属或电气回路中的某一节点通过导体与大地保持等电位。分类: (2)工作接地:根据系统正常运行要求设置(0.5~10Ω)

GGD低压开关柜说明书

GGD 型交流低压配电柜 一、概述: GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流 50Hz ,额定工作电 压380V ,额定工作电流至3150A 的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换,分配与 控制之 用。 GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流 50Hz ,额定工作电压380V , 额定工作电流至3150A 的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合 理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组 合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代 产品使用。 GGD 型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》, GB725《低压成套开 关设备和控制设备》等标准。 GGD 周围空气温度不高于 +40 、不低于一524h 内的平均温度不得高于 +35户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过 周围空气相对湿度在最高温度为 +40 C 时不超过50 C ,在较低温时允许有较大的相对湿度,列 如+20 C 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 污染等级3o 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5 ° o 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。 五、电气性能: 辅助 电路方案 代号 主电路方案代 斤能分为 15kA 丿号2 斤能分为 50kA 用柜 元件固定安装固定接线 1分析 设计丿 3分析 电力, 电器 交流低压配电柜 分析能分 30kA 2000m 。

中压开关柜接地开关电动操作的研发及结构设计

中压开关柜接地开关电动操作的研发及结构设计 吴鸣军 施耐德电气华电开关(厦门)有限公司361006 摘要:随着国家智能电网建设的全面推进,电网对电力系统中的开关设备不仅要求监测、控制及保护等方面实现智能化,而且还要求开关设备的操作实现智能化。在智能化的开关柜中,准确、可靠的接地开关电动操作机构就成为必不可少的产品了。 关键词:开关柜接地开关电动操作 一、前言 本文介绍的接地开关电动操作机构是施耐德电气华电开关(厦门)有限公司设计开发的一款先进的智能操作机构,与具有短路关合能力及快速合闸机构的ESW型接地开关相配合,具有可靠的“五防”联锁,满足了智能电网发展的需求,研究和探讨优良的接地开关电动操作的应用有着实际的意义和价值。 二、接地开关电动操作机构的研发过程 电动操控装置所要操作的是具有较强关合能力的弹簧操作快速接地开关,操作转角 为90°,操作力矩为分闸:200N·m,合闸:120N·m。 电动操作机构从产品的安装、调试及客户的使用要求方面考虑,设计接地开关电动操作机构应满足以下要求:接地开关电动操作机构应尽量不更改原有开关柜基本结构;接地开关电动操作机构应具有机械和电气方面正向及反向联锁,满足开关柜的“五防”。根据上述要求,在研发过程中,采用永磁直流电机作为机构的动力源,电机输出的力矩通过减速齿轮传递到接地开关操作主轴,其最终的机构输出力矩235 N·m,远远大于接地开关所要求的操作力矩,从理论计算的数据上来看,接地开关电动操作完全能够实现。 产品研发前后总共试制了两台样机,并严格按照标准要求进行机械寿命操作试验。第一次寿命试验以失败告终,通过对第一次试验失败的原因进行分析讨论后查出是接地开关电动操作控制模块出现问题,控制模块内部元件无法适应电动机运动方向改变时所产生的瞬时电流而烧坏。更换控制模块对应电子元件并重新设置了电动机堵转电流的保护值,再对样机进行寿命试验,寿命试验操作次数高于标准要求,电动接地开关操作机构研制成功。 三、接地开关电动操作机构的结构设计及工作原理 3.1结构及特点 本结构采用永磁直流电机作为动力源,机械式传动操作接地开关,电机驱动装置如图1、2所示

福州安特JN15-12电动接地开关说明书

JN15-12/D31.5电动接地开关说明书 一、产品概述 本公司研发的接地开关电动操动机构是一款先进的智能操动机构,与具有短路关合能力及快速合闸机构的JN15型接地开关相配合,能在电动操作条件下进行接地开关的关合试验。具有可靠的“五防”联锁,满足了智能电网发展的需求,对接地开关操作的运用,有着实际的意义 和价值。 二、主要特点 1.安装简单,与接地开关本体组合为一体,不改变原接地开关安装结构。 2.可实现手动操作和电动操作自由切换。 3.安全可靠,防堵转功能可实现对电机的控制和保护 三、试验调试方法 JN15-12/D31.5电动接地开关安装完毕后,应按以下步骤进行调试: 1、认真阅读AT-C01电动手车地刀控制模块说明书。根据AT-C01电动手车地刀控制模块样本中端子接线图,将电动接地开关接线端子按电气接线图端子号对应接好。 2、电动接地开关接线端子属插拔式接线端子。当接线完毕,通电调试之前,应将接线端子拔出,悬空测量端子1、2脚电机电源,按电动控制装置合闸按纽时,确保1脚为电源正极,2脚为电源负极。接线正确后,将端子插好。

3、通电检测。观察AT-C01电动手车地刀控制模块各功能指示灯显示是否正确。如不正确,检查端子接线的正确性以及开关分、合闸到位信号源是否正常。 4、手动操作接地开关分、合闸,观察电动控制装置显示切换是否正常,如正常可进行电动操作调试。 5、电动操作调试要特别注意:开关设备电动控制装置发送分、合闸接地开关指令。如果操作条件满足时,将执行相应的分、合闸接地开关操作,观察机构转动方向是否正确。如果机构转动方向相反,立即关断电源或按装置上急停按钮,停止当前操作,改变电机正负极后重试。如果操作条件不满足时,(如控制装置11脚联锁信号不正确时)控制装置将不能正常工作,用户应进行相应处理以满足操作条件后重试。 6、电动接地开关分合闸动作以及分合闸到位的信号取自于电动接地开关操作轴凸轮装置同微动开关的接触,当电动接地开关装于柜内同柜内联锁装置相联接后,应给电动控制装置提供工作电源,结合控制装置分合到位指示灯,手动调节接地开关分合闸到位(注意接地开关弹簧刚过死点,接地开关动作,其操作手柄立即停止旋动),观察控制装置分合指示灯能否同步指示,否则应调节联锁中双头螺杆的上下位置,使其达到同步,如遇联锁位置误差较大无法达到同步时,根据开关分合闸位置,可微调电动接地开关上的微动开关与凸轮的位置,观察控制装置,使相应的指示灯电亮即可。(见附图说明)

隔离开关和接地开关介绍 图文 民熔

隔离开关 隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。 隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 1、定义隔离开关(俗称“刀闸”) 即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(如短路)下的电流的开关设备。

接地刀闸(俗称"地刀”)是安装于一-次设备中代替接地线的一-种安全连锁机构。根据五防要求,地刀只有在设备检修、断路器和隔离开关断开时才能闭合,相当于一根接地线,正常运行时地刀必须断开。 2、作用--隔离开关 1、刀闸是一-种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源; 2、在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修; 3、在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。 4、进行倒母线操作; 5、进行开关带路操作; 6、进行允许刀闸直接操作小电流的的各种项目操作; 接地开关简介接地开关是用于将回路有意接地的一种机械开关装置。接地开关在异常条件(如短路)下,可在规定时间内承载指定的额定短路电流和相应的峰值电流;

但在正常工作条件下,不要求承载额定电流。接地开关和隔离开关经常被组合成一台装置使用。 此时,隔离开关除了具有主触头外,还带有接地开关以用于在分闸后将隔离开关的一端接地。主触头和接地开关通常以这样的方式实现机械联锁,即当隔离开关闭合时接地开关不能闭合,而当接地开关闭合时主触头不能闭合。 民熔接地开关按结构形式可分为敞开式和封闭式两种。前者的导电系统暴露于大气中类似隔离开关的接地刀闸,后者的导电系统则被封闭在充SF。 或油等的绝缘介质中。接地开关需要关合短路电流,必须具备一定的短路关合能力和动、热稳定性。但它不需要开断负荷电流和短路电流,故没有灭弧装置。闸刀的下端通常经过电流互感器与接地点连接。 电流互感器可给出信号供继电保护用。各种结构形式的接地开关均有单极、双极和三极之分。单极只用于中性点接地系统,双极和三极则用于中性点不接地系统,共用一个操控机构进行操作。 2、接地开关作用接地开关按照安规的规定,电气设备检修时,必须进行接地, - -般情况是挂"接地线”但很多时候"接地线”不方便挂接,且无法实现与刀闸的连锁功能,常会发生误操作,于是将临时挂接的接地线改为固定安装的接地刀闸,作为设备检修时的接地线,保障人身安全。

GCS低压开关柜说明书样本

G C S型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力 部、机械部联合设计, 具有符合国情、技术性能指 标较高等特点, 能够适应电力市场发展需要并可与 引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六年七月在上海经过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。当前, GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂, 大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级, 广大电力用户及设计部门的要求, 为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要, 本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜, 产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点, 能够做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。

装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃, 不低于-5℃, 24小时内平均温度不得高于+35℃, 超过时, 需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用, 使用地点的海拔高度不得超过m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%, 在较低温度时允许 有较大的相对湿度, 如+20℃时为90%, 应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%, 且整组柜列相对平整( 符合GBJ232-82标准) 。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时, 能够与制造厂协商解决。 四.型号及含义

JW7-252Ⅲ接地开关说明书

JW7-252Ⅲ型接地开关 安装维修使用说明书 编号:0TK.466.5032 山东泰开隔离开关有限公司 二○○九年四月

目录 一、概述 (2) 二、使用环境 (2) 三、产品特点 (3) 四、产品分类与技术参数 (4) 五、产品结构与动作原理 (5) 六、包装和发运 (8) 七、验货和储存 (8) 八、卸货和吊装 (9) 九、安装与调试 (9) 十、安装现场验收前的验收和微调 (13) 十一、随机文件 (14) 十二、订货须知 (14)

一、概述……………………………………………………………………………… 1.产品用途 JW7-252(W)Ⅲ型单柱立开一步动作式户外高压交流接地开关,(以下简称JW7-252Ⅲ型接地开关)是三相交流50Hz户外高压电器,用于额定电压252kV的电力系统中,供高压线路在停电情况下对被检修的高压母线、断路器、互感器、隔离开关等高压电器设备进行可靠接地,以保护重要设备和检修人员的人身安全。该接地开关已顺利通过了开合感应电流能力(B 类)试验。 2.符合标准 ◆IEC 62271-102 《高压交流隔离开关和接地开关》 ◆GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 ◆DL/T 486-2000 《高压交流隔离开关和接地开关订货技术条件》 ◆DL/T 593-2006 《高压交流隔离开关和接地开关》 二、使用环境………………………………………………………………………… ◆环境温度为-50℃~+50℃; ◆海拔不超过2000m(2500m及以上可按用户要求提高产品适应能力); ◆风压不超过700Pa(相当于风速不超过34m/s); ◆地震烈度不超过9度; ◆覆冰厚度不超过20mm; ◆环境污秽等级为Ⅲ、Ⅳ级; ◆安装场所应无易燃、易爆危险,化学腐蚀及剧烈振动。 ◆特殊使用条件由用户和制造厂协商解决。 三、产品特点………………………………………………………………………… JW7-252Ⅲ型接地开关是我公司自行研制开发的符合国电公司隔离开关完善化要求的新型接地开关,着重提高其产品质量和运行可靠性,具有优良的电气和机械性能,良好的抗腐蚀性能,操作力小等优点。主要有以下特点: a.地刀采用重锤配重的一步动作式结构,重锤采用可调式结构,使接地刀管分合闸过程中 力矩几乎平衡,使分合闸操作非常平稳,操作力小,动作可靠。 b.接地动、静触头啮合采用自力式结构,触头和触指全部镀硬银。接地刀管采用阳极氧化 表面处理的高强度铝合金方管,结构简单美观,且保证良好的导电性能和机械强度。

GIS设备中快速接地开关的作用及工作原理探讨

GIS设备中快速接地开关的作用及工作原理探讨 发表时间:2018-07-03T10:24:53.340Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:李鹏杰 [导读] 摘要:本文通过对GIS设备中快速接地开关与一般接地开关的功能与操作方式进行比较,详细分析了目前快速接地开关在提高单相重合闸成功率与GIS设备发生内部燃弧时的运用,并提出了快速接地开关在带电误合地刀时如何避免设备大量烧毁的应用方法。(云南电网有限责任公司红河供电局云南省蒙自市 661100) 摘要:本文通过对GIS设备中快速接地开关与一般接地开关的功能与操作方式进行比较,详细分析了目前快速接地开关在提高单相重合闸成功率与GIS设备发生内部燃弧时的运用,并提出了快速接地开关在带电误合地刀时如何避免设备大量烧毁的应用方法。 关键词:快速接地开关;GIS设备;单相接地故障;潜供电流 1 引言 GIS设备与常规变电站设备对比,最为明显的不同点在于出线间隔的出线隔离开关靠线路侧多装设了一把快速接地开关,而对于大部分运行人员而言这极其陌生,所以笔者在这里通过其和常规接地开关的对比并对快速接地开关的功能及原理进行详细分析,希望更多的运行人员能够对GIS设备中的快速接地开关有一个具体认识,能够在今后变电运行操作与设备维护过程中更加方便与快捷。 2 快速接地开关与一般接地开关的区别 2.1功能上的差异 从功能方面来说,一般接地开关主要的目的仅仅是起到在设备停电检修时两侧接地的作用,其本身并不具备灭弧和开断短路电流的功能。而快速接地开关是一种具有关合短路电流能力的特殊用途的接地开关,具有灭弧功能,其位置装设于出线间隔的出线隔离开关靠线路侧,如图所示,除了用于切断短路电流的同时也可以做一般的线路检修接地开关使用。 图1 快速接地开关与一般接地开关位置对比图 2.2操作上的差异 在操作方式上,一般的接地开关多为人工就地手动操作,利用机械连杆的传动功能实现接地开关的开合,开合所需时间较长,不能够与相关二次保护相配合,其用途有很大的局限性。而快速接地开关是利用电机储能或操作手柄储蓄的弹簧能量进行操作的,开合时间极短,能够瞬间动作,能实现就地操作及远方后台操作,且其能和相关二次保护配合从而实现抑制 潜供电流和防止内部燃弧的功能。 3 快速接地开关主要功能分析 3.1消除潜供电流提高单相重合闸动作成功率 电力系统运行经验表明,在大接地电流系统中,单相接地故障在短路故障中所占比重甚至能够达到90%以上,所以在220kV及以上的线路中,广泛采用单相重合闸的重合方式,发生单相接地故障时只需要断开故障相别断路器,进行单相重合闸即可,因此只要保证了发生单相接地故障时重合闸的重合成功率,那么供电可靠性就能得到很大的提高。其中影响重合成功率因素中,潜供电流不能快速降低是导致重合闸动作不成功的重要因素之一,由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,而自动重合闸只有等故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,此时进行重合闸则极有可能动作失败! 3.1.1潜供电流的产生原因与危害 由于输电线路存在相间电容、相对地电容和互感,单相接地故障发生后,故障相两侧断 路器断开,相邻相别或相邻线路仍正常运行,通过电容耦合与电感耦合作用继续对故障点供电,其形成的电流称为潜供电流,潜供电流形成的电弧称为潜供电弧。 在220kV以上的电压等级输电线路中,潜供电流较大,潜供电弧熄弧时间长,甚至不能自行熄灭。此时,虽然故障相断路器已经断开,但是由于潜供电流的存在,故障点还具有一定的潜供电弧,故障没有真正隔离,如果此时进行重合闸,会导致系统判断重合闸不成功, 从而进行三相跳闸,扩大事故范围。 3.1.2消除潜供电流的原理 故想要要提高重合闸成功率,消除或降低线路的潜供电流就变得极其重要。在国内消除潜供电流的主要方法是在出线间隔的出线隔离开关靠线路侧装设快速接地开关,它主要是将故障点的开放性电弧通过短路接地使得其能够迅速消除,使故障点的潜供电流快速降低,从而使潜供电弧易于熄灭,减少燃弧时间,最终实现快速灭弧。 3.1.3快速接地开关与重合闸配合过程 故而为了保证重合闸的成功率,这就需要快速接地开关与断路器进行配合,具体的动作过程可分为以下几步:(1)线路发生单相接地故障,一次电弧产生; (2)断路器跳闸,切断故障相一次电弧,由于运行相别对故障相别的静电耦合作用,产生潜供电弧; (3)故障相快速接地开关迅速动作合上消除潜供电流,潜供电弧熄灭; (4)快速接地开关断开,准备重合闸; (5)重合闸动作,断路器合上,恢复正常运行; 这里需要注意的就是快速接地开关动作时间与重合闸动作时间的配合,其时间配合情况如图2所示:

变压器中性点接地装置隔离开关避雷器技术要求

3.3.变压器中性点接地装置 3.5.1.型式型号 成套组装式:主变压器中型点成套设备用于主变压器66kV中性点接地,它由中性点隔离开关、避雷器及设备支架组成。 3.5.2.主变中性点隔离开关 型式:户外单柱水平旋转开启式。 1)额定参数 额定电压 72.5kV 额定频率 50Hz 额定电流 630A 额定动稳定电流 80kA 4秒热稳定电流 31.5kA 机械寿命(没任何调整) 2000次 外绝缘爬电距离不小于3465 mm 2)操作机构 电动操作机构:交流380V,控制电压:交流220V。带电动机保护器,带遥信,电动机构除能进行远方遥控外,还能进行就地电动操作,必要时也能进行就地手动操作。除控制、指示及闭锁等通常用的辅助触点外,每组隔离开关主刀闸需提供用户使用的常开与常闭触点各12个,辅助触点的开断能力为直流220V、5A。交流250V、4A,辅助触点应为定位式。机构箱采用不锈钢材料。 3)结构要求 A.隔离开关的结构应简单,在规定的使用条件下,应能承受运行和操作时出现的电气及机械应力而不损坏和误动。其金属制件(包括闭锁元件),应能耐受氧化而不腐蚀,并能受不同材料间的电蚀及材料热胀冷缩造成的附加应力的作用。各螺丝连接部分应防止松动,必要时在结构上应采取补偿措施。 B.在风力、重力、地震或操作机构与隔离开关之间的连杆被偶然撞击时,隔离开关应能防止从合闸位置脱开或从分闸位置合闸。 C.隔离开关上需经常润滑的部位应设有专门的润滑孔或润滑装置。 D. 隔离开关接线端子应配用平板形接线端子板,应能承受400N.m的弯矩;

端子应能承受静态机械负荷,而静态安全系数不小于 2.75,端子承受的规定荷载为: 接线端子水平纵向允许负荷≥750N 接线端子水平横向允许负荷≥500N 接线端子垂直方向允许负荷≥750N 4)机构箱 机构箱采用不锈钢,外露铁件应采取热镀锌防腐措施。 机构箱内交、直流回路保护应采用梅兰日兰CompactNS系列自动空气开关或C65N系列小型断路器。 对箱内接线端子排的要求:电源回路的端子应能压接不小于6mm2的铜导线,其他回路的端子应能压接不小于4mm2的铜导线。 机构箱内应设置湿度、温度起动的驱潮、加热装置。 3.5.3.主变中性点避雷器 型式:户外交流无间隙氧化锌避雷器(附在线监视器) 额定参数 额定电压 72kV 持续运行电压 58kV 额定频率 50Hz 标称放电电流 1.5kA 1mA 参考电压直流 103kV 工频 2kV 操作冲击残压(30/60us,500A) 174kV 雷电冲击残压(8/20us) 186kV 耐受方波冲击电流(2ms) 400A 外绝缘爬电距离不小于2248mm 外绝缘材料硅橡胶 3.5. 4.支架 设备成套厂提供成套设备支架,支架对地高度约为根据主变高度决定米,卖方提供支持支架地脚固定螺栓,支架应进行热镀锌防腐处理。每套支架上应设

GCS低压开关柜说明书.资料

GCS型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力部、机械部联合设 计,具有符合国情、技术性能指标较高等特点,能够适应电力市场发 展需要并可与引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六 年七月在上海通过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力 使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号 文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。 目前,GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂,大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。 装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均温度不得高于+35℃,超过时,需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃ 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准)。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时,可以与制造厂协商解决。

接地开关电动操作的研发及结构设计

接地开关电动操作的研发及结构设计 李宇 安徽艾伦默顿电气有限公司160618 摘要:随着国家智能电 网建设的全面推进,电 网对电力系统中的开 关设备不仅要求监测、 控制及保护等方面实 现智能化,而且还要求 开关设备的操作实现 智能化。在智能化的开关柜中,准确、可靠的接地开关电动操作机构就成为必不可少的产品了。关键词:开关柜接地开关电动操作 一、前言 本文介绍的接地开关电动操作机构是安徽艾伦默顿电气有限公司设计开发的一款先进的智能操作机构,与具有短路关合能力及快速合闸机构的JN15型接地开关相配合,具有可靠的“五防”联锁,满足了智能电网发展的需求,研究和探讨优良的接地开关电动操作的应用有着实际的意义和价值。

二、接地开关电动操作机构的研发过程 电动操控装置所要操作的是具有较强关合能力的弹簧操作快速接地开关,操作转角为90°,操作力矩为分闸:200N·m,合闸:120N·m。 电动操作机构从产品的安装、调试及客户的使用要求方面考虑,设计接地开关电动操作机构应满足以下要求:接地开关电动操作机构应尽量不更改原有开关柜基本结构;接地开关电动操作机构应具有机械和电气方面正向及反向联锁,满足开关柜的“五防”。根据上述要求,在研发过程中,采用永磁直流电机作为机构的动力源,电机输出的力矩通过减速齿轮传递到接地开关操作主轴,其最终的机构输出力矩235 N·m,远远大于接地开关所要求的操作力矩,从理论计算的数据上来看,接地开关电动操作完全能够实现。 产品研发前后总共试制了两台样机,并严格按照标准要求进行机械寿命操作试验。第一次寿命试验以失败告终,通过对第一次试验失败的原因进行分析讨论后查出是接地开关电动操作控制模块出现问题,控制模块内部元件无法适应电动机运动方向改变时所产生的瞬时电流而烧坏。更换控制模块对应电子元件并重新设置了电动机堵转电流的保护值,再对样机进行寿命试验,寿命试验操作次数高于标准要求,电动接地开关操作机构研制成功。 三、接地开关电动操作机构的结构设计及工作原理 3.1结构及特点 本结构采用永磁直流电机作为动力源,机械式传动操作接地开关。

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

110KVGIS 检修规程

本检修规程规定了广州地铁一号线变电所(站)供电设备运行、检修和试验的管理、程序及安全事项。 2 职责 从事牵引供电工作的广大员工必须牢固树立为运输服务的思想,贯彻“修养并重,预防为主”的方针,在确保安全、提高质量的基础上努力提高设备利用率,降低成本,不断改善变电所的技术状态,保证安全、不间断、质量良好地供电。 各主管部门要加强对变电所电气设备运行和检修工作的领导,建立健全各级岗位责任制;按照全面质量管理的要求,贯彻落实“三定、四化、记名检修”,抓好各项基础工作;要科学地组织电气设备运行和检修的各个环节,建立严密协调的生产秩序,不断提高供电工作质量。 GIS设备的机械联锁 一、断路器的机械联锁 GIS断路器的操作机构配备的分合闸闭锁的作用,是将断路器锁定在 分闸或合闸位置,一般就用在以下两种场合: 1、断路器及操作机构检修。 2、运行中,由于SF6或空气气体泄漏造成闭锁操作后将断路器锁定在合或分闸位置上。 二、隔离开关和快速连接接地开关 隔离开关和快速接地开关均采用电动操作机构,此机构配置有一位置锁,其作用 是将开关锁定在分或合闸位置,一般在检修中,使用正常运行时,应处在非闭锁 状态。 第四节试操作 一、断路器 1、试验目的 (1)送电前试验保护跳闸功能及试传动。 (2)检修后电控试传动。 2、步骤和方法 (1)将本间隔所有隔离开关切断,合上开关两侧接地开关。 (2)检查SF6气体压力正常,操作电源正常。 (3)将操作选择开关投“就地”位置。 (4)利用就地控制屏上操作开关合闸。 (5)开关合闸后将操作选择开关改投“远方”位置。 (6)在控制室试保护跳闸或远方手动分闸。 (7)试验结束,将设备恢复为原状态。 二、隔离开关和快速接地开关 1、试验目的 操作机构电动操作功能的确认。 2、试验注意事项 (1)试验必须在本间隔完全停电状态下进行。 (2)操作前应检查操作电源正常,机构箱门掩好扣紧,机械锁定块在非闭锁位置。 (3)线路接地刀闸和线路隔离开关试操作应事前征得调度同意。 3、步骤和方法

隔离开关概述

高压隔离开关概述第一部分隔离开关基本知识 第二部分隔离开关分类及运行要点 第三部分隔离开关型号表示方法及含义 第四部分隔离开关结构的基本组成 第五部分户外隔离开关结构形式

第一部分隔离开关基本知识 一、隔离开关设备术语 1.隔离开关 在分位置时,触头间符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流开关设备。 2.接地开关 释放被检修设备和回路的静电荷以及为保证停电检修时检修人员人身安全的一种机械接地装置。它可以在异常情况下(例如短路)耐受一定时间的电流,但在正常情况下不通过负载电流,它通常是隔离开关的一部分。 3.快分隔离开关 分闸时间等于或小于0.5s的隔离开关称为快分隔离开关。 4.断口距离 隔离开关的主隔离开关在正常分闸位置时,同相两极触头之间的最短距离,对多断口隔离开关而言,最短距离是指全部断口最短绝缘距离之和。 5.合闸不同期性 合闸不同期性是指两相或多相隔离开关的主隔离开关不同时接触时的差异,通常以距离表示。 6.接线端机械负荷 在考虑母线的自重、张力、风力、覆冰和雪施加于隔离开关接线端的情况下的最大拉力。 二、隔离开关作用 (1)将电气设备与运行中电网隔离,以保证被隔离的电气设备能安全地进行检修维护。

(2)改变运行方式。在双母线运行的电路中,利用隔离开关可将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上运行。 (3)接通和断开小电流电路。 三、隔离开关的基本要求 (1)隔离开关应具有明显断开点,便于确定被检修的设备或线路是否与电网断开。 (2)隔离开关断开点之间应有可靠的绝缘,以保证在恶劣的气候条件下也能可靠工作,并在过电压及相间闪络的情况下,不致从断开点击穿而危及人身安全。 (3)隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其不能因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重事故。 (4)隔离开关的结构要简单,动作要可靠。 (5)带有接地隔离开关的隔离开关必须有连锁机构,以保证先断开隔离开关后,再合上接地隔离开关,先断开接地隔离开关后,再合上隔离开关的操作顺序。 (6)隔离开关要装有和断路器之间的连锁机构,以保证正确的操作顺序,杜绝隔离开关带负荷操作的事故发生。

MNS低压开关柜技术说明书

2、MNS技术说明书 MNS低压开关柜技术说明书 1.适用范围 MNS型低压开关柜适用于交流50HZ,额定工作电压690V及以下的系统,用于发电厂、变配电所、石油化工、工矿企业、高层建筑、车站码头等动力、照明配电系统中作为电能的分配、保护和监控之用。 2.技术标准 2.1 MNS型低压开关柜符合下列技术标准 ●GB1207-86 电压互感器 ●GB1208-87 电流互感器 ●GB3983.1-89 低电压并联电容器 ●GB4942.4-93 低压电器外壳防护等级 ●GB7251.1-1997 低压成套开关设备 ●GB7261-87 继电器及继电保护装置基本试验方法 ●GB9166-88 低压成套开关设备基本试验方法 ●GB10231-88 保护继电器的结构型式与基本技术导则 ●GB13539-92 低压熔断器 ●GB/T14048.1-93 低压开关设备和控制设备 ●GB/T9661-1999 低压抽出式成套开关设备 ●GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范●IEC51 直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 ●IEC129 交流断路器和接地保护 ●IEC185 电流互感器●IEC186 电压互感器 ●IEC255 继电器●IEC269 低压熔断器 ●IEC439-1.1992 低压成套开关设备和控制设备 ●IEC446 绝缘和非绝缘导体的色标 ●IEC73 指示灯和按钮的色标 ●IEC947 低压开关设备控制设备 ●CECS 49:93 低压开关设备控制设备

3 使用环境条件 3.1 周围空气温度不高于?40 C,不低于-30 C,并且24h内其平均温度不高于+35 C。 3.2 大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40 C时不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度。例如:+20 C时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 3.3 海拔高度不超过2000m。 3.4地震烈度8度; 3.5 运行于无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 4 产品特点 设计紧凑:以较小的空间能容纳较多的功能单元 结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型材能满足各种结构型式`防护等级及使用环境的要求。 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根拒需要任意选用组装。以200余种零件可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元。 安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加 强防护安全性能。 技术性能高:主要参数达到当代国际技术水平。 5 主要技术参数见下表:

完整版MNS低压开关柜技术说明书

2、MN战术说明书 MNS氐压开关柜技术说明书 1. 适用范围 MNS型低压开关柜适用于交流50HZ额定工作电压690V及以下的系统,用于发电厂、变配电所、石油化工、工矿企业、高层建筑、车站码头等动力、照明配电系统中作为电能的分配、保护和监控之用。 2. 技术标准 I 2.1MNS型低压开关柜符合下列技术标准 ?GB1207-86电压互感器 f I * / r I I i ?GB1208-87电流互感器 ?GB3983.1-89低电压并联电容器 ?GB4942.4-93低压电器外壳防护等级 - ?GB7251.1-1997低压成套开关设备 ?GB7261-87继电器及继电保护装置基本试验方法 ?GB9166-88低压成套开关设备基本试验方法 ? GB10231-88保护继电器的结构型式与基本技术导则 ?GB13539-92低压熔断器 I 、、/ ?GB/T14048.1-93低压开关设备和控制设备 ?GB/T9661-1999低压抽出式成套开关设备 ? GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 ?IEC51直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 ^ \\ I I ?IEC129交流断路器和接地保护 ?IEC185电流互感器? IEC186电压互感器 ?IEC255继电器? IEC269低压熔断器 ? IEC439-1.1992低压成套开关设备和控制设备 ?IEC446绝缘和非绝缘导体的色标 ? IEC73指示灯和按钮的色标

?IEC947低压开关设备控制设备 ?CECS49 93低压开关设备控制设备 3使用环境条件 3.1周围空气温度不高于40 C,不低于-30 C,并且24h内其平均温度不高于+35 C。3.2大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40 C时不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度。例如:+20 C 时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 3.3海拔高度不超过2000m。 3.4地震烈度8度; 3.5运行于无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 4产品特点 设计紧凑:以较小的空间能容纳较多的功能单元 结构通用性强,组装灵活:以25m m为模数的C型材能满足各种结构型式' 防护等级及使用环 境的要求。 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根拒需要任意选用组装。以200余种零件可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元。 安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加 强防护安全性能。 技术性能高:主要参数达到当代国际技术水平。 I.1 5主要技术参数见下表: